文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护题库简答

继电保护题库简答

继电保护题库简答
继电保护题库简答

继电保护题库简答题

1、什么就是复合电压闭锁过电流保护?有何优点?

答:复合电压闭锁过电流保护通常作为变压器的后备保护,它就是由一个负序电压继电器与一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。该保护较低电压闭锁过电流保护有下列优点:

(1)在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高灵敏度;

(2)在变压器后发生不对称短路时,电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式无关;

(3)由于电压启动元件只接在变压器的一侧,故接线比较简单。

2、在电气设备上工作时,保证安全的组织措施就是什么?

答:在电气设备上工作时,保证安全的组织措施如下:

(1)工作票制度;

(2)工作许可制度;

(3)工作监护制度;

(4)工作间断、转移与终结制度。

3、在带电的电压互感器二次回路上工作时应采取什么安全措施?

答:在带电的电压互感器二次回路上工作时应采取下列安全措施:

(1)严格防止电压互感器二次侧短路或接地,应使用绝缘工具、戴手套。必要时,工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统;

(2)接临时负载,应装有专用的刀闸与熔断器;

(3)工作时,应有专人监护,工作严禁将回路的安全接地点断开。

4、简述电力系统振荡与短路的区别。

答:电力系统振荡与短路的主要区别:

(1)振荡时系统各点电压与电流值均做往复性摆动,而短路时电流、电压值就是突变的;此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然,变化值很大;

(2)振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而改变,而短路时电流与电压之间的相位角就是基本不变的。

5、为什么交、直流回路不能共用一条电缆?

答:交、直流回路都就是独立系统,直流回路就是绝缘系统而交流回路就是接地系统。若共用一条电缆,两者之间一旦发生短路就造成直流接地,同时影响了交、直流两个系统。平常也容易互相干扰,还有可能降低对直流回路的绝缘电阻。所以,交、直流回路不能共用一条电缆。

6、电流速断保护的整定原则就是什么?

答:电流速断保护的整定原则就是按照本线路末端母线短路的最大短路电流整定,以保证相邻下一级出线故障时,不越级动作。

7、差动保护为什么不能代替瓦斯保护?

答:瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如铁心过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应。又如变压器绕组发生少数匝间短路,虽然匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上其量值却并不大。因此,差动保护没有反应,但瓦斯保护对此却能灵敏地反应,这就就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因。

8、触电伤员呼吸、心跳均停止,应采取哪些措施进行正确就地抢救?

答:触电伤员呼吸、心跳均停止,应立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心联系,争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前,不应放弃现场抢救,与医务人员接替时应提醒医务人员在触电者转移到医院的过程中不得间断抢救。

9、变压器差动保护回路中的不平衡电流主要由哪些因素引起的?

答:引起变压器差动保护回路中的不平衡电流的主要因素如下:

(1)变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流;

(2)电流互感器实际选用变比与计算变比不同产生的不平衡电流;

(3)变压器两侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流;

(4)变压器带负荷调整分接头而产生的不平衡电流。

10、高频保护按基本工作原理可分为哪两大类?它们的基本原理各就是什么? 答:高频保护按其基本工作原理可分为方向高频保护与相差高频保护。方向高频保护的基本原理就是比较被保护线路两端的功率方向;相差高频保护的基本原理就是比较被保护线路两端电流的相位。

11、变电站内常见的预告信号有哪几种,请至少说出五种。

答:变电站内常见的预告信号有:

①变压器过负荷;

②变压器油温过高;

③变压器油位异常;

④直流电压异常;

⑤直流绝缘降低;

⑥控制回路断线;

⑦事故信号装置熔丝熔断;

⑧系统单相接地(小接地电流系统);

⑨电压互感器二次回路断线;

⑩其她一些辅助装置断路器操动机构的一切信号等。

12、消除方向阻抗继电器的死区有哪两种方法?

答:消除方向阻抗继电器死区的方法就是:

(1)增加记忆回路;

(2)引入非故障相电压。

13、何谓闭锁式方向高频保护?

答:在方向比较式的高频保护中,收到的信号则闭锁保护,称为闭锁式方向高频保护。它们的正方向判别元件不动作,不停信,非故障线路两端的收信机收到闭锁信号,相应保护被闭锁。

14、请简述综合重合闸方式的动作逻辑。

答:当线路发生单相故障时,切除故障相,重合故障相,若重合于永久性故障则跳三相并不再重合。

当线路发生各种相间故障时,切除三相,重合三相(检查无压及同期),若重合于永久性故障则再跳三相并不再重合。

15、用于相间短路保护的功率方向继电器普遍采用什么接线方式?

答:用于相间短路保护的功率方向继电器普遍采用90°接线方式。

16、为保证电网继电保护的选择性,上、下级电网继电保护之间逐级配合应满足什么要求?

答:上、下级电网(包括同级与上一级及下一级电网)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,满足选择性的要求,即当下一级线路或元件故障时,故障线路或元件的继电保护整定值必须在灵敏度与动作时间上均与上一级线路或元件的继电保护整定值相互配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。

17、高频保护接入母差跳闸停信的作用就是什么?

答:当母线故障发生在电流互感器与断路器之间时,母线保护虽然正确动作,但故障点依然存在,依靠母差跳闸停信去停止该线路高频保护发信,让对侧断路器切除故障。

18、为什么直流系统一般不允许控制回路与信号回路混用?

答:直流控制回路就是供给断路器跳、合闸操作电源与保护动作的直流电源,而信号回路就是供给全部声、光信号的直流电源。如果两个回路混用,当直流回路发生接地故障时,不便于查找接地故障点,工作时不便于断开电源。

19、微机保护装置对运行环境有什么要求?

答:微机继电保护装置室内月最大相对湿度不应超过75%,应防止灰尘与不良气体侵入,微机继电保护装置室内环境温度应在5°~30°范围内,若超过此范围应装设空调。

20、什么就是“远后备”?什么就是“近后备”?

答:“远后备”就是指当元件故障而其保护装置或断路器拒绝动作时,由各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切除;“近后备”则用双重化配置方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时,保护无拒绝动作的可能,同时装设断路器失灵保护,以便当断路器拒绝跳闸时启动它来跳开同一变电站母线的断路器,或遥切对侧断路器。

21、什么就是大接地电流系统?

答:中性点直接接地系统发生单相接地故障时,接地短路电流很大,故这种系统称为大接地电流系统。

22、什么就是小接地电流系统?

答:中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,故这种系统称为小接地电流系统。

23、在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施有哪些? 答:在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施有:①停电;②验电;③装设接地线;④悬挂标示牌与装设遮拦。

24、直流母线电压为什么不能过高或过低?其允许范围就是多少?

答:电压过高时,对长期带电的继电器、指示灯等容易过热或损坏;电压过低时,可能造成断路器、保护的动作不可靠。允许范围一般就是±10%。

25、什么叫重合闸后加速?

答:当线路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。

26、什么就是变压器零序方向电流保护?有何作用?

答:变压器零序方向电流保护就是在大电流接地系统中,防御变压器相邻元件(母线)接地时的零序电流保护,其方向就是指向本侧母线。它的作用就是作为母线接地故障的后备,保护设有两级时限,以较短的时限跳开母线或分段断路器,以较长时限跳开变压器本