雷击电磁脉冲是指雷电直接击在建筑物防雷装置和建筑物附近所引起的效应。它是一种干扰源,绝大多数是通过连接导体的干扰,如雷电流或部分雷电流、被雷击中的装置的电位升高以及电磁辐射干扰。这种干扰是一种能量脉冲,它既可以以过电压形式出现,也可以以过电流或电磁辐射形式出现。因此,雷击电磁脉冲不完全是过电压问题, 而是一种能量冲击,因此又将其称为“电涌”(Surge)或“浪涌”,它对供配电系统中电气设备的绝缘威胁不大,但对用电设备中的信息系统设备的正常工作影响甚大。随着建筑智能化趋势的迅猛发展,大量先进的电子

信息设备正日益广泛地应用于各类建筑物内。由于电子设备中集成电

路器件对雷电暂态过电压的耐受能力很低,对雷电电磁干扰极为敏

感,它们在遭受雷击电磁脉冲效应的侵害后,很容易发生工作失灵或

永久性损坏,从而严重威胁到信息系统的安全可靠运行。因此,切实

做好智能建筑信息系统雷击电磁脉冲的防护工作,就显得尤为迫切。

我国《建筑物防雷设计规范》(GB50057—94)(2000年版)中第六章己全新增补了该部分内容。

一、雷击电磁脉冲侵害信息系统的主要途径及危害

从实际雷害事故的调查情况来看,雷直接击中信息网络的可能性不

大,危害信息系统安全可靠运行的主要原因是雷击电磁脉冲效应。这

种雷击电磁脉冲效应所产生的暂态高电位和电磁脉冲能够以传导、耦

合感应和辐射等方式沿多种途径侵人室内信息系统。就具体情况而

官,雷击电磁脉冲侵害信息系统的主要途径有以下几种:

1)直接击中信息系统所在建筑物防雷装置,引起防雷装置各部位(引下线及接地体)暂态电位的急剧升高,导致对电子信息设备的反击。2)雷击电磁脉冲在输电线路上产生感应过电压,并沿电源线侵人信息系统。

3)雷击电磁脉冲在信号线路上产生感应过电压,并沿信号线侵入信息系统。

4)雷击电磁脉冲从空中直接辐射至电子信息设备。

实验及理论研究都表明,无屏蔽架空线上的感应电压可达10-20kV, 即使在相距3km处发生对地雷击,在一般的通信线上也可能产生出高于lkV的感应过电压。埋设在地下的电缆也同样会出现雷电感应过电压,例如当人地雷电流为5kA时,在入地点附近5-10m处的无屏蔽电缆上,一般可以感应出5-7?5kV的高电压。国外的研究还发现,对雷击时出现的空间脉冲磁场,当其磁感应强度达到0?07X10-4T时, 无屏蔽措施的计算机即发生误动;当其磁感应强度超过2?4X10-4T 时,无屏蔽措施的计算机即发生损坏。也就是说,按简单的安培环路定律来估算(考虑位移电流的影响),在距离无屏蔽计算机800m处落一个

100kA的雷时,该计算机会发生误动;在距离该计算机83m处落同样的雷时,该计算机就会被损坏。

二、智能建筑防雷击电磁脉冲的系统措施

在建筑物内,由于信息系统中各电子设备的重要性不同,它们所处的电磁坏境不同,对它们所采取的具体防雷击电磁脉冲措施也应是有差别的。一个信息系统是否需要防雷击电磁脉冲,需要采取哪些措施,应在完成直接、间接损失评估和建设、维护投资预测后认真分析综合考虑,做到安全、适用、经济。

防雷击电磁脉冲的系统措施有屏蔽、接地、等电位连接和设置电涌保护器等。前两者属于主动性(或预防性)措施,其作用在于消除电涌的发生或减轻电涌发生的程度;而后两者属于被动性措施,是在电涌已经发生的情况下减轻电涌的危害。

1.屏蔽

屏蔽是减少电磁干扰的基本措施。根据电磁场理论,屏蔽是利用屏蔽体來阻挡和减小电磁能量传输的一种技术。这种屏蔽体可做成板式、网状式以及金属编织带式等,其材料可以是导电的、导磁的和介质的, 也可以是带有金属吸收填料的。为减少电磁干扰的感应效应,应在需屏蔽的建筑物或房间外部设屏蔽措施,并以合适的路径敷设线路和进行线路屏蔽。以下是一些基木的屏蔽措施:

1. 1建筑物的口然屏蔽

建筑物(特别是现代高层建筑物)的钢筋结构中含有许多金属构件,如金属屋面、金属网格、混凝土钢筋、金属门窗和护栏等,在建造建筑物吋,将这些自然金属构件在电气上连接在一起,就可以对建筑物构成一个立体屏蔽网。这种自然屏蔽网虽然是格栅稀疏的,但毕竟能对

外部侵入的雷击电磁脉冲形成初级屏蔽,使之受到一定程度的衰减,从而有助于减缓对内部信息系统屏蔽要求的压力。例如,将建筑物中的布线井四壁内的结构钢筋每隔一定距离(一般不大于10m)做一圈电气连接,就可起到对布置在井中的线路的初级屏蔽作用。

1. 2电源线和信号线的屏蔽

从防雷角度来看,在建筑物内的所有低压电源线和信号线都应采用有金属屏蔽层的电缆,没有屏蔽的导线应穿过钢管,即用钢管屏蔽起来。《建筑物防雷设计规范》(2000年版)第6. 3. 1条规定“在分开的各建筑物之间的非屏蔽电缆应敷设在金属管道内”。

1.3仪器和设备的屏蔽

通常,凡是含有对电磁脉冲干扰敏感的微电子设备和仪器,特别是那些高精尖的信息处理设备,都应采用连续的金属层加以封闭起来,进入仪器及设备的电源线和信号线以及它们之间的传输线均应采用屏蔽电缆或穿金属管进行屏蔽。对于那些起关键性作用的仪器或设备群应考虑放在屏蔽室里,这些设备应避免靠近顶角布置,该屏蔽室应避免靠近顶层。

2.接地

《建筑物防雷设计规范》(2000年版)第6. 3. 3条规定:“每幢建筑物本身应采用共用接地系统”;“当互相邻近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时,宜将其接地装置互相连接,”。同时应保证接地电阻值符合规范要求。

3.等电位连接

在防止建筑物内信息设备遭受雷电暂态高电位反击方面,等电位连接起着十分重要的作用。《建筑物防雷设计规范》(2000年版)第6. 3. 4 条规定:“穿过防雷区界面的所有导电物、电力线、通信线均应在界而处做等电位连接”。

4.电涌保护器的设置

电涌保护器(SPD—SurgeProteetiveDeviee)又称浪涌保护器(以前曾被称为浪涌过电压保护器),是一种限制暂态过电压并分走电涌电流的器件,主要在低压配电系统和信息系统中,用于对雷电过电压、操作过电压、雷击电磁脉冲或电磁干扰(Ml)脉冲的防护。

4. 1电涌保护器的主要参数

4. 1. 1最大持续运行电压Uc:它等于电涌保护器的额定电压。

4. 1. 2通流容量:它是一组参数,包括标称放电电流In、冲击电流limp、II级分类试验的最大放电电流Imax等。

4. 1. 3电压保护水平Up: Up又称残压,它应低于被保护设备的冲击电压。

4. 1. 4漏电流IL:IL表明了在正常工作时通过SPD泄露能量的程度,一般SPD的IL应被控制在50-100uAo

4. 1. 5响应时间:是指在标准试验条件下,从电涌激励开始至SPD 响应为止之间的时间,一般为ns级。

4. 1. 6使用寿命:是指通过标称放电电流In而不致损坏的次数N1, 和通过最大放电电流Imax而不致损坏的次数N2o

4. 2电涌保护器的分类

4?2. 1从用途分类:从用途上可分为三大类:保护电源系统用SPD、保护信号系统用SPD和保护天馈线系统用SPDo保护电源用SPD 一般并联在系统中,而保护信号和天馈线的SPD常会串联在系统中。

4. 2. 2从工作原理和性能上分:也分为三类,即电压开关型SPD、限压型SPD和组合型SPD。电压开关型SPD放电能力强,残压较高,测试该器件一般用10 / 350us的模拟雷电冲击电流波形,它满足《建筑物防雷设计规范》第6. 4. 7条的有关规定,一般安装在建筑物LPZ0 与LPZ1区的交界处作一级保护,可最大限度疏导10 / 350us的雷电冲击电流。限压型SPD的残压较低,测试该器件一般用8 / 20us的模拟雳电冲击电流波形,它一般安装在IPZ1及后续区域中。组合型SPD 的特点是响应快,但能承受的标称放电电流较低,只有10—20kAo

4. 3电涌保护器设置的一般原则

4. 3. 1在电源总进线处应安装SPDo即在LPZ0印与IPZ1区交界处, 若有线路从室外引来,应安装符合I级分类试验的SPD,因为I级分类试验采用了雷电冲击电流limp(10 / 350us),而此处SPD的作用主要是泄放雷电能量。II级分类试验的产品未采用limp作试验,不能用于泄放较大的雷电冲击电流。

4. 3. 2按上述要求设置SPD后,若有设备因距离SPD安装位置较远, 使得SPD保护水平加上引线电感电压再考虑行波及反射的情况下不能对其有效保护时,应在该设备处再安装SPD,其标称放电电流In 不宜小于8/20us、3kAo

4. 3. 3当SPD之间设有配电盘时,若第一级SPD的电压保护水平加上

其两端引线的电感电压保护不了该配电盘内的设备,应在该配电盘内安装第二级SPD,其标称放电电流In不宜小于8/20us、5kA。

参考文献

1雍静供配电系统,机械工业出版社2003

2张小青建筑防雷与接地技术中国电力出版社2003

接地与防雷安全技术措施

接地与防雷安全技术措施 1) 备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出(图16—1)。 图16一l专用变压器供电时TN—S接零保护系统示意 1-工作接地 2-PE线重复接地 3-电气设备金属外壳 (正常不带电的外露可导电部分)Ll、L2、D一相线N-工作零线 PE-保护零线 DK-总电源隔离开关 RCD-总漏电保护器 (兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器)T-变压器 2) 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN—S接零保护系统(图16—2)。 3) 在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。 4) 在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。 5) 使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为

50V及以下电压的安全隔离变压器时,二次侧不得接地,并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。当采用普通隔离变压器时,其二次侧一端应接地,且变压器正常不带电的外露可导电部分应与一次回路保护零线相连接。以上变压器尚应采取防直接接触带电体的保护措施。 T一变压器 图16—2三相四线供电时局部TN—S接零保护系统保护零线引出示意 1-NPE线重复接地2-PE线重复接地L1、L2、L3一相线 N-工作零线PE一保护零线 DK-总电源隔离开关 RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器) 6) 施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。 7) 接地装置的设置应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,并应符合表16—5的规定,接地电阻值在四季中均应符合JGJ46—2005规范中第5.3节的要求。但防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷雨季节中土壤干燥状态的影响。 表16—5接地装置的季节系数y值

建筑智能化包含哪些系统

建筑智能化包含哪些系统 【通信网络系统】通信系统,卫星及有线电视系统,公共广播系统 【办公自动化系统】计算机网络系统,信息平台及办公自动化应用软件,网络安全系统 【建筑设备监控系统】空调与通风系统,变配电系统,照明系统.给排水系统,热源和热交换系统,冷冻和冷却系统,电梯和自动扶梯系统,中央管理工作站与操作分站,子系统通信接口 【火灾报警及消防联动系统】火灾和可燃气体探测系统,火灾报警控制系统,消防联动系统 【安全防范系统】电视监控系统,入侵报警系统,巡更系统,出入口控制(门禁)系统,停车管理系统 【综合布线系统】缆线敷设和终接,机柜、机架、配线架的安装,信息插座和光缆芯线终端的安装 【智能化集成系统】集成系统网络,实时数据库,信息安全,功能接门 【电源与接地】智能建筑电源,防雷及接地 【环境】空间环境,室内空调环境,视觉照明环境,电磁环境 【住宅(小区)智能化系统】火灾自动报警及消防联动系统,安全防范系统(含电视监控系统、入侵报警系统、巡更系统、门禁系统、楼宇对讲系统、住户对讲呼救系统、停车管理系统),物业管理系统(多表现场计量及与远程传输系统、建筑设备监控系统、公共广播系统、小区网络及信息服务系统、物业办公自动化系统),智能家庭信息平台 这个问题我知道!弱电系统(ELV)大致分类: ◇信息智能集成系统(IBMS) ◇楼宇自动化控制(BA) ◇智能一卡通管理系统 ◇闭路电视监控系统(CCTV) ◇防盗及报警联网系统 ◇智能家居管理系统 ◇自动化停车场管理 ◇数字化楼宇可视对讲系统 ◇公共天线及卫星电视系统 ◇公共广播及背景音乐系统(PA) ◇光纤通讯传输系统及宽频网络系统 ◇远程会议及会议控制系统

智能建筑系统集成招标文件

智能建筑系统集成招标 文件 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

智能建筑系统集成招标文件一:设计依据 ?《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) ?《智能建筑工程质量验收规范》GB/T 50339-2003 ?《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) ?《软件工程国家标准》(GB/T 8566-1995) ?《计算机软件开发质量及配套管理计划规范》(GB0) ?《信息技术互连国际标准》(ISO/IEC11801-95) ?《计算机软件质量保证计划规范》(GB/T12504-1990) ?《计算机软件配置管理计划规范》(GB/T12505-1990) ?《计算机软件开发规范》(GB8566-1988); ?《计算机软件开发文件编制指南》(GB8567-1988); ?《信息技术软件生存周期过程》(GB/T8566—2001); ?《现代设计工程集成技术的软件接口规范》(GB/T 18726-2002); ?《建筑领域计算机软件工程技术规范》 JGJ/T90-92 ?《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB 17859-1999 ?《计算机信息系统安全保护条例》 ?《计算机病毒防治管理办法》 ?《工业控制用软件评定准则》GB/T13423-1992 ?《信息技术互连国际标准》ISO/IEC11801-95 ?中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定 ?公安部《公安计算机信息系统“九五”规划》 ?IEEE 网络标准 ?《信息技术与包过滤防火墙安全技术要求》(GB/T 18019-1999); ?《质量管理体系——要求》(GB/T19001-2000)

建筑智能系统的分类

建筑智能系统的分类

13.2.1 通信网络系统(CAS) 通信网络系统是楼内的语音、数据、图像传输的基础,同时与外部通信网络(如公用电话网、综合业务数字网、计算机互联网、数字通信网及卫星通信网等)相联,确保信息相通。主要包括:1电话通信系统 建筑或建筑群的固定电话通信系统应根据建筑物的用途、规模、使用属性以及公用网的具体情况,可选择接入远端模块局或采用虚拟交换、自设独立的数字程控用户交换机(PABX)或综合业务程控用户交换机(ISPBX),并应与公用电话交换网连接。 2计算机网络系统 智能建筑本地网络的安全,应根据实际需要分别在通信子网和高层或应用系统中采取措施。计算机网络系统应为管理与维护提供相应的网络管理系统,并应提供高密度的网络端口,满足用户容量分批增加的需求。 3卫星通信系统 可设置多个端站和设备机房或预留天线安装位置和设备机房位置,供用户接受和传输数据和语

音业务。 4 有线电视系统(含闭路电视系统) 提供当地多套开路电视和多套自制电视节目,并与卫星系统联通。 5 移动通信覆盖系统 建筑物由于屏蔽效应出现移动通信盲区时,设置移动通信中继收发通信设备。 6 公共广播系统 公共广播系统的类别应根据建筑规模、使用性质和功能要求确定。公共广播系统一般可分为:业务性广播系统、服务性广播系统、火灾应急广播系统。 7 会议系统 会议系统应是音频系统(电声、建声)、视频系统(投影、摄像、录制)等多系统的综合设计,所选用的音频、视频设备、计算机等的网络传输、语音与数字设备接口、终端等应符合相应的国家标准、规范。会议系统应实现计算机语音、文字、图形、图像、自动监管、多媒体实时同步网络传输、系统控制一体化功能。 8 同声传译系统 (1)同声传译一般可设有多种语种(根据甲方

煤矿防雷电安全措施

煤矿防雷电安全措施 结合煤矿实际情况为了杜绝由于雷电而引发的事故,保障矿井的安全生产,经矿委会研究决定,特制定此安全技术措施: 一、雷云的形成和雷电发展 雷电是大气中自然放电现象,一般叫闪电,它的形状分为线状、带状、片状和球状。按空间位置可分为雷云之间和雷云对大地之间两类。前者发生在高空,对人类危害较小,后者为发生在雷云对大地间的落地雷,尤其是负极性落地雷,对人体和设备危害最大,是造成煤矿变电所雷击事故的主要来源。雷电与雷云的存在分不开,在天气闷热时,热空气上升到高空遇到冷空气,水蒸汽结成水滴,在重力作用下向下运动,与继续上升的热空气发生碰撞出现水滴分离形成微细水滴,这些水滴随风吹聚形成带负电的雷云,雷云是产生雷电放电的前提。负极性的落地雷的发展可分为以下三个阶段。 1 、先导放电 当天空中有带负电电荷的雷云时,由于感应作用,地面和地面物体都带上正电荷,雷云中某处电荷较多就使该处附近电场强度增大,增大到一定值时,就使空气绝缘被破坏,开始出现游离,形成先导放

电通路,方向从雷云向大地逐级发展(放电速度约数10km/s),向下发展到一定高度时,地面物体可能产生向上的先导,它影响下行先导的发展方向和雷击点的方位。 2 、主放电 下行先导的极高电位和上行先导的感应电荷与大地距离较小,在电场强度足够大时,就使剩余的空气隙被击穿,游离出来的电子很快流入大地,大量地面电荷迅速冲向雷云,就会产生很强的光亮和巨大的雷声。主放电电流极大,大多数雷电流瞬间幅值约数10kA,少数可达数百千安。剧变的雷电流产生过渡过程,形成雷电冲击波,使雷击点周围的磁场出现很大的变化。虽然主放电时间只有几十微秒,但破坏作用极大,造成人畜伤亡、建筑物和设备损坏及引起火灾。 3 、余辉放电 主放电后,雷云中的剩余电荷按通路持续流入大地,形成余辉放电,放电电流随时间的延长而快速减小,只需几毫秒放电就结束了。在存在多个雷云中心时,还会出现重复放电,只是放电电流小多了。 二、雷电类型:

防雷击电磁脉冲防雷技术规范

防雷击电磁脉冲 6.1 基本规定 6.1.1 在工程的设计阶段不知道电子系统的规模和具体位置的情况下,若预计将来会有需要防雷击电磁脉冲的电气和电子系统,应在设计时将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个接地系统,并应在需要之处预埋等电位连接板。 6.1.2 当电源采用TN 系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN -S 系统。 6.2 防雷区和防雷击电磁脉冲 6.2.1 防雷区的划分应符合下列规定: 1 本区内的各物体都可能遭到直接雷击并导走全部雷电流,以及本区内的雷击电磁场强度没有衰减时,应划分为LPZ0A 区。 2 本区内的各物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击,以及本区内的雷击电磁场强度仍没有衰减时,应划分为LPZ0B 区。 3本区内的各物体不可能遭到直接雷击,且由于在界面处的分流,流经各导体的电涌电流比LPZ0B 区内的更小,以及本区内的雷击电磁场强度可能衰减,衰减程度取决于屏蔽措施时,应划分为LPZ1 区。 4 需要进一步减小流入的电涌电流和雷击电磁场强度时,增设的后续防雷区应划分为LPZ2…n后续防雷区。 6.2.2 安装磁场屏蔽后续防雷区、安装协调配合好的多组电涌保护器,宜按照需要保护的设备的数量、类型和耐压水平及其所要求的磁场环境选择(图 6.2.2)。

((釆用大空何翼蔽和协週配合好的电涌保护器保护 注:设备却到总好的防导入电涌的保护,山允大小于山和L大大水于【■?以及 H "大大亦于乩肪撬射磁场的保护. (b)采用LPZ1的大空何屏蔽柯进户处安慕电涌保护畚的保护 it:设备得到防早入电滴的保护.U"卜于U■和n小于【?,以及H小于H?訪 辐射进场的保护. (C)采用内和在进入LPZI处安装电酒保护多的侏护 it:设导入电涌的保护,U川、于U。和【「小于1?,以及H:小于H. 的保护.

智能化集成系统方案

智能化集成系统方案

集成管理系统 1.1.1 系统概述 智能建筑系统集成是指将各智能化子系统有机地连接起来,使它们相互间可以进行通信和协作,即实现子系统间资源的高度共享和任务全局一体化的综合管理,从而提高对建筑物的综合管理能力。 智能化集成管理系统的最终目标是要对辖区内所有建筑设备和建筑物内的应用信息系统进行全面有效的监控和管理。确保大厦内所有设备处于高效、节能、最佳运行状态。提供一个安全、舒适、快捷的工作环境。 系统能够通过屏幕实时动态地显示整个系统的网络运行状况及各个子系统的工作状况,综合各个控制系统的状态信息,提供相关报告。 在控制台能对各子系统流程进行监视,能及时对系统内的故障进行预警和报警,预警和报警的阀值可自行设定。在控制台能迅速准确地诊断出计算机网络系统的故障并排除;对于控制系统的故障,能及时发现并准确定位。 系统能够全面的综合节能管理(比如空调风机系统、电梯系统等的节能管理)、系统配置管

理、系统安全运行管理。 1.1.2 系统功能要求 通过设备的自动监测与优化控制,实现信息资源的优化管理,实现投资合理,适合信息社会的需要,并具有安全、舒适、高效和灵活的特点。 1. 集中监视和综合管理:可对各子系统进行集中监视和管理,将各集成子系统的信息统一存储、显示和管理在同一平台上,并为其他信息系统提供数据访问接口。准确、全面地反映各子系统运行状态。并能提供建筑物关键场所的各子系统综合运行报告。 2. 分散控制:在保持各子系统的相对独立性的同时对各子系统进行分散式管理,以分离故障、分散风险、便于管理。 3. 优化运行:在各集成子系统的良好运行基础之上,应提供设备节能控制、节假日设定等功能。 4. 信息共享:实现与通信管理系统之间通信的能力,预留接口与物业管理系统实现各系统数据库的共享,充分发挥各子系统的功能。系统通过对各子系统运行情况进行综合,了解各子系统运行状态,及时发现并解决各种设备故障和突发

雷电电磁脉冲干扰与防护要点

科目:电磁干扰与兼容 任课老师:崔志伟 作业:雷电电磁脉冲干扰与防护姓名:朱传帅 学号:1505122194

雷电电磁脉冲干扰与防护 绪论 雷电是由带电的云在空中对地放电导致的一种特殊的自然现象,其具有选择性、随机性、不可预测性以及破坏性。雷电存在的形式除了可以直观感受到的发光、发热、发声的雷电流以外,在雷电流形成的同时由于电磁效应还会产生雷电电磁脉冲。在当今信息化的时代,强大的雷电电磁脉冲是造成电子设备损坏的重要原因,可导致各种微电子设备的运行失效甚至损坏,成为威胁航空航天、国防军事、铁路运输、计算机与通信等领域的一大公害。 电子设备包括信息电子设备和电力电子设备两大类,信息电子设备基本采用微电子控制技术,电力电子设备相对于信息电子设备无信号传输线路外,其控制单元也大多采用微电子控制技术。近20 年来新发现的电子设备雷灾的起因是闪电的电磁脉冲(LEMP)辐射造成的,电子设备越先进、耐压等级越低、能耗越小,灵敏度越高、体积越小,则雷电电磁脉冲的危害范围越大。电子设备抗雷电电磁脉冲的干扰危害已是一个不可回避的问题。 雷电电磁脉冲既是雷电,又是电磁脉冲,但它既有别于直击雷,又有别于普通意义上的电磁脉冲干扰信号。现在对直击雷的防护技术已相当成熟,由于直击雷包含着巨大的能量,通常采用避雷针、避雷网等引雷入地,其实这就是将所接收到的雷电能量直接引向大地而起到分流雷电流的作用,但避雷针引下线由于电感的作用,最多也只能将5 0 % 的雷电流入地,余下的雷电流将通过其他途径或四处扩散后入地。扩散入地的雷电流就以雷电电磁脉冲的形式出现,对雷电电磁脉冲的防护,要从干扰和所具有的巨大能量两个方面来综合考虑。直击雷的强大能量需要入地释放,同理,雷电电磁脉冲的能量也必须旁路泄放入地,在入侵通道上将雷电电磁脉冲引起的过电压、电流加以阻挡,且直接或间接泄放入地,从而达到保护电子。 正文 雷电防护系统( Lightning Protection System(LPS))是指用以对某一空间进行雷电效应防护的整套装置,它由外部雷电防护系统和内部雷电防护系统两部分组成。 注:在特定的情况下,雷电防护系统可以仅由外部防雷装置或内部防雷装置组成。 目前雷电电磁脉冲防护技术即防雷技术已经发展成熟,国内各大防雷企业都能够实现从设计、产品提供到施工及售后服务的防雷一体化体系解决方案(防雷体系)。在一个完整的防雷体系按照功能的不同分为以下五个部分: 1、直击雷防护(Direct Lightning Protection) 直击雷防护是防止雷闪直接击在建筑物、构筑物、电气网络或电气装置上。直击雷防护技术主要是保护建筑物本身不受雷电损害,以及减弱雷击时巨大的雷电流沿着建筑物泄入大地的过程中对建筑物内部空间产生影响的防护技术,是防

建筑智能化施工

建筑智能化工程施工技术 建筑智能化工程的实施一般由工程承包方负责工程施工图纸设计,设备、材料供应和运输,管线施工,设备的安装及检测,系统调试开通及通过有关管理部门的验收,直至交付使用。 建筑智能化工程包括:通信网络系统,办公室自动化系统,建筑设备监控系统,火灾报警及 消防联动系统,安全防范系统,综合布线系统,智能化集成系统,电源与接地,环境,住宅(小区)智能化系统等十个子分部工程。 本目重点是:掌握建筑智能化工程技术要点,了解建筑智能化系统的组成。 掌握建筑智能化工程施工技术要点 一、建筑智能化工程实施要点 (一)建筑智能化工程实施程序 建筑智能化设备需求调研→智能化方案设计与评审→招标文件的制定→设备供应商与 工程承包确定→施工图深化设计→工程的实施与质量控制→工程检测→管理人员培训→工程验收开通→投入运行。 (二)建筑智能化工程施工实施要点 1、智能化系统的深化设计应具有开放结构,协议和接口都应标准化和模块化。可从招标文件中了解建筑的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料,然后针对智能化产品进行工程生化设计。 2、工程施工前应做好工序交接工作,做好与建筑结构,建筑装饰装修,建筑给水排水,建 筑电气,通风与空调和电梯等分部工程的接口确认。 例如:在室内墙壁和吊顶上安装消防及保安的各类探测器应与建筑装饰和机电施工协调定位。 (三)建筑智能化工程实施界面的划分 建筑智能化工程实施界面的确定贯彻于设备选型、系统设计、工程施工、检测验收的全过程。在工程合同中应明确各系统供应商的设备、材料的供应范围、接口软件及其费用,以避免施工过程中出现扯皮现象,影响工程进度。 1、设备、材料的供应界面的划分 设备、材料的采购供应中要明确智能化系统设备供应商和被监控的设备供应商之间的界面划分。主要是明确建筑设备监控系统与机电工程的设备、材料、接口和软件的供应范围。

项目部防雷电安全技术措施

项目部防雷电安全技术 措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

某项目部防雷电安全技术措施雨季临近,我项目部在做好预防强降雨和可能造成的淹井、滑坡、泥石流等次生、衍生灾害事故发生的同时,并结合2012年我项目部实际施工情况,以及我项目部2012年度计划施工的工程内容及特点。确保平安渡过雨季,防止雷电事故的发生特制定本措施。 一、雷云的形成和雷电发展 雷电是大气中自然放电现象,一般叫闪电,它的形状分为线状、带状、片状和球状。按空间位置可分为雷云之间和雷云对大地之间两类。前者发生在高空,对人类危害较小,后者为发生在雷云对大地间的落地雷,尤其是负极性落地雷,对人体和设备危害最大,是造成煤矿变电所雷击事故的主要来源。雷电与雷云的存在分不开,在天气闷热时,热空气上升到高空遇到冷空气,水蒸汽结成水滴,在重力作用下向下运动,与继续上升的热空气发生碰撞出现水滴分离形成微细水滴,这些水滴随风吹聚形成带负电的雷云,雷云是产生雷电放电的前提。负极性的落地雷的发展可分为以下三个阶段。 1、先导放电

当天空中有带负电电荷的雷云时,由于感应作用,地面和地面物体都带上正电荷,雷云中某处电荷较多就使该处附近电场强度增大,增大到一定值时,就使空气绝缘被破坏,开始出现游离,形成先导放电通路,方向从雷云向大地逐级发展(放电速度约数10km/s),向下发展到一定高度时,地面物体可能产生向上的先导,它影响下行先导的发展方向和雷击点的方位。 2、主放电 下行先导的极高电位和上行先导的感应电荷与大地距离较小,在电场强度足够大时,就使剩余的空气隙被击穿,游离出来的电子很快流入大地,大量地面电荷迅速冲向雷云,就会产生很强的光亮和巨大的雷声。主放电电流极大,大多数雷电流瞬间幅值约数10kA,少数可达数百千安。剧变的雷电流产生过渡过程,形成雷电冲击波,使雷击点周围的磁场出现很大的变化。虽然主放电时间只有几十微秒,但破坏作用极大,造成人畜伤亡、建筑物和设备损坏及引起火灾。 3、余辉放电 主放电后,雷云中的剩余电荷按通路持续流入大地,形成余辉放电,放电电流随时间的延长而快速减小,只需几毫秒放电就结束了。在存在多个雷云中心时,还会出现重复放电,只是放电电流小多了。

防雷击安全保障措施

编号:SM-ZD-56436 防雷击安全保障措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

防雷击安全保障措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 根据地铁施工的特性,本工程中有临时电力系统,在使用过程中容易发生雷击事故,是使用过程中的安全隐患之一,为确工安全,特制定安全技术措施如下: 1.在下列电力系统部位,均需按要求做保护接地或工作接地,防止出现雷击现象。 ①电机及其电器的金属外壳及金属底座部位; ②电气装置(设备)的传动装置; ③配电、控制、保护用的盘、台、箱的框架; ④电线杆上的变压器等配电设备。 ⑤电力系统配电线间的电压在380V及以下的三相四线制配线路的中性线应直接接地。 ⑥起重机具设备的滑触线支架(高出3.5m) 2.在中性点直接接地的配电线路中,所有用电设备的金属外壳应做接地保护。中性点不直接接地的配电线路中,所

智能化建筑系统工程施工及规范

智能化建筑系统工程施工及规范 前言 随着现代科学技术的发展,人类社会已逐步进入了信息社会。信息技术的数字化、智能化和信息网络的全球化成为信息的主要特征。信息技术的飞速发展和在国民经济及社会生活各个领域的广泛应用,给人们的生产、生活方式带来了巨大的变化,推动了社会生产力的迅速提高。 信息化、智能化技术的应用程度已成为一个国家的重要体现。建筑业作为国民经济的重要产业必然受到信息化、智能化的影响,在建筑物中运用数字化技术和使用各种信息化、智能化设备是一种必然的趋势。 近年来,我国的智能化建筑已初具规模。智能化建成筑,特别是智能化小区已成为房地产开发的新热的,同时也是人们关注的新热点。智能化建筑的发展迫切需要一大批从事建筑智能化系统的规划、设计、安装、施工和管理人才,同时也需要有一套完整的智能化建筑系统施工规定和管理规范。 第一章智能化建筑概述 从人类诞生以来,人们便不遗余力地改善借以休养生息的居住条件。 伴随人类文明的进步, 从洞穴到茅草屋、砖瓦房直至高楼大厦,居信住条件发了具大变化。 1984年1月,美国糠涅狄格(Connecticut )州哈福德(Hartford )市,对一栋旧金融大厦的改建,可以说是完成了传统建筑工程与新兴信息技术相结合的尝试。改建成后的大楼,主要增添了计算机和数字程控交换机等先进的办公设备,以及完善的通信线路等设施。大楼的客户不必购置设备便可进语音通信、文字处理、电子邮件、市场行情查询、情报资料检索和科技计算等到服务。此外,大楼的暧通、给排水、防火、防盗、供配电和电梯等到系统均为计算机控制,实现了自动化综合管理,使客户更加舒适、方便和安全,从而引起了世人的广泛关注。 有人把智能建发展的20 多年历史归结为四个发展阶段,即: 单功能系统阶段(1980-1985年):以闭路电视监控、停车场收费、消防监控和空调设 备监等子系统为代表; ii多功能系统阶段(1986-1990年):如综合保安系统、楼宇自控系统、火灾报警系统和有线通信系等; iii集成系统阶段(1990-1995 年):主要包楼宇管理系统、办公自动化系统和通信网络系统; iv建筑管理系统阶段(1995年至今):以计算机网络为核心,实现系统化、集成化与智能

防雷电安全技术措施

防雷电安全技术措施

防雷电安全技术措施 根据柳政办发(2011)32号文件精神,结合贺昌煤矿实际情况为了杜绝由于雷电而引发的事故,保障矿井的安全生产,经矿领导讨论决定,特制定此安全技术措施: 一、雷云的形成和雷电发展 雷电是大气中自然放电现象,一般叫闪电,它的形状分为线状、带状、片状和球状。按空间位置可分为雷云之间和雷云对大地之间两类。前者发生在高空,对人类危害较小,后者为发生在雷云对大地间的落地雷,尤其是负极性落地雷,对人体和设备危害最大,是造成煤矿变电所雷击事故的主要来源。雷电与雷云的存在分不开,在天气闷热时,热空气上升到高空遇到冷空气,水蒸汽结成水滴,在重力作用下向下运动,与继续上升的热空气发生碰撞出现水滴分离形成微细水滴,这些水滴随风吹聚形成带负电的雷云,雷云是产生雷电放电的前提。负极性的落地雷的发展可分为以下三个阶段。 1 、先导放电 当天空中有带负电电荷的雷云时,由于感应作用,地面和地面物体都带上正电荷,雷云中某处电荷较多就使该处附近电场强度增大,增大到一定值时,就使空气绝缘被破坏,

开始出现游离,形成先导放电通路,方向从雷云向大地逐级发展(放电速度约数10km/s),向下发展到一定高度时,地面物体可能产生向上的先导,它影响下行先导的发展方向和雷击点的方位。 2 、主放电 下行先导的极高电位和上行先导的感应电荷与大地距离较小,在电场强度足够大时,就使剩余的空气隙被击穿,游离出来的电子很快流入大地,大量地面电荷迅速冲向雷云,就会产生很强的光亮和巨大的雷声。主放电电流极大,大多数雷电流瞬间幅值约数10kA,少数可达数百千安。剧变的雷电流产生过渡过程,形成雷电冲击波,使雷击点周围的磁场出现很大的变化。虽然主放电时间只有几十微秒,但破坏作用极大,造成人畜伤亡、建筑物和设备损坏及引起火灾。 3 、余辉放电 主放电后,雷云中的剩余电荷按通路持续流入大地,形成余辉放电,放电电流随时间的延长而快速减小,只需几毫秒放电就结束了。在存在多个雷云中心时,还会出现重复放电,只是放电电流小多了。 二、雷电类型: 1、直击雷:雷云和大地之间的放电叫直击雷,雷击 时,流过被击物的电流极大,对电气设备会造成最大威胁。

做好建筑智能化系统工程监理

做好建筑智能化系统工程监理 算机技术、通信技术、信息技术与建筑艺术有机地结合在一起,通过对建设设备的自动控制,对建筑内信息资源的管理和对使用者的信息服务,并把设备的监控技术、资源管理和信息服务与建筑要求优化结合,使人们获得一个投资合理、适应、信息安全、高效、舒适、灵活、智能的建筑物变为可能。它使人们的工作效率、管理水平及生活质量进一步提高。随着现代智能化建筑的发展,怎样做好建筑智能化系统工程监理工作,摆在了广大监理人员面前。 一、建筑智能系统工程 建筑智能系统主要有楼宇自控系统、火灾自动报警与消防联动系统、综合布线系统、闭路电视监控系统、安防报警管理系统、有线广播系统、共用电视无线系统及计算机网络系统组成。而强电系统和弱电系统在计算机的有机结合下,实现了系统集成的有机整体,各子系统在中央计算机的控制下有条不紊地工作,实现智能建筑的各种功能。 建筑智能系统是一个涉及多学科、多技术的综合性应用领域,而且由于用途、规模不同,所需要的功能系统也不同,它是一个复杂的系统工程,技术含量高,业主在工程实施过程中往往采用对智能化系统工程的总承包以及总价合同的形式,在很多招标和合同签订中存在缺少对技术方案以及工程量清单的详细描述,概念化内容较多,技术清单部分也只是一个粗框内容的总价。例如:在设备清单中的数量、型号、预算单价许多不准确,甚至不标明或者遗漏。

建筑智能化系统从设计到施工集一家承包商,他们在设备选型、设备价格的制定、设备进场时间、工程量的测算往往偏重于自己的利益,主动权无形地转移到承包商手中,加大了业主的风险,智能化施工图纸质量不高,图纸会审不完善,也对工程产生许多不利因素,作为监理人员要维护业主的利益,必须熟悉掌握大量的相关技资料,了解智能化工程及各种设备的市场情况,同工程项目需要进行比较,推荐给业主。 二、建筑智能化系统工程的监理 1、协助业主做好招标投标工作 招标文件是投标人编制投标文件的依据,评标定标的依据,招标文件内容要力求完整、详尽,用词准确严谨,对于建筑智能化系统应重点从技术方案上提出要求。主要包括:总体要求;设计标准和规范;系统包括的内容和功能;主要设备、元件及其技术要求;设备清单;安装调试与验收。通过公开、公平、公正的招标、评标选择一个合格的、最适合本工程的承包商,使业主得到技术先进、质量可靠、交货准时、价格合理的产品。 2、建筑智能化系统的管理 监理人员在审核承包商的施工组织设计与服务承诺时,重点对技术方案;工程进度计划安排;保证系统能正常、安全、有效运行并达到合同约定的技术标准方法与措施;对于系统的所有设备、材料软件等的完整性和保证措施;需配合的具体事项及土建、安装的工作界面划分;用户培训计划;产品保护措施及维修保养服务计划等进行全面审核,主要看

变压器防雷安全措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变压器防雷安全措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

变压器防雷安全措施(新版) 1进行全面的高压瞬态等电位连接 对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与变压器壳、中性线和其它金属支撑件共同接地。这样连接处理之后,当遭到雷击时,变压器所有金属部位电位瞬时同升同降,其相互间在理论上没有雷电流流动,因而变压器不会被雷电损坏。实际上,用高压、低压避雷器实施了高压瞬态等电位连接后的变压器,在遇到雷击时,所接部位之间因避雷器的启动时刻和启动电压存在差别,再加上连接导体阻抗的存在,其所形成的高压瞬态等电位也只是相对的。不过,其电位差非常小,不至于构成对变压器造成损坏或严重损坏。目前,在变压器的高压侧和低压侧安装避雷器以达到全面的高压瞬态等电位连接,是保证变压器防雷安全最

简单、最有效的方法。 2高压架空线路防雷措施 变压器高压架空线路可采用的防雷措施主要有:在野外沿高压线全线架设避雷线,或架空转埋地15m以上接入变压器均可使侵入变压器高压侧的雷电波强度大大降低。 3低压架空线防雷措施 低压架空线一般架设在10kv高压线下,不易受到直接雷击,但是单独在野外架设的低压线也易受到直接雷击。当前,单独架设的低压架空线都是四线平行架设,均无避雷线。低压架空线防雷措施主要有:将低压线上中性线架设于电杆顶端上作避雷接闪线,多杆重复接地;三条相线在其下横担上平行,架设处在中线的防雷保护空间之内,避免或减少低压相线受到闪击,保护变压器和终端用户设施。 4设置良好的接地线 变压器接地并不能确保变压器无雷击之虑,但良好的接地可降低变压器(或中性线)上雷电高地电位,减轻高地电反击强度。变

雷击电磁脉冲的防护探讨

雷击电磁脉冲的防护探讨 雷击电磁脉冲的英文是lightningelectromagneticimpulse,缩写为LEMP。作为气象灾害的一种,雷电是产生于云层与大地之间的大气放电现象,主要有直击雷和雷击电磁脉冲两种。前者的危害集中于建筑物外部以及对裸露于建筑物外的人群造成人身伤害;对于第二种伤害,主要发生于建筑物内部。在电子设备和计算机设备飞速发展的同时,使得以通信、信息技术、计算机中心、数据中心、微电子工业等为主的领域成了防雷击的重要对象。通最新出台的防雷规范中术语、分类标准、计算方式等都已修改,还明确了一些具体要求。 标签:雷击电磁脉冲规范修订 1防雷规范发展简介 第一部《建筑物防雷设计规范》GBJ57-83出版于1983年,1984年6月1日开始实行,1994年进一步全面修订成为强制性国家标准GB50057-94(第二版)。在2000年修改了一些条款,添加了第六章“防雷击电磁脉冲”(2000年版),也可以被称为第三版。从2005年到现在,五年之后的全面修订第四版,最新的标准GB50057-2010已经发表和实施。这一规范的实施很大程度上解决了国内防雷击规范不完善、人身财产受到雷击风险的问题。 2新旧防雷规范对比 2.1术语定义的补充和修改 新规范GB50057不仅继续使用了第三个版本“名词解释”的术语,新的术语:电子系统、电气系统、内部系统、内部防雷设备、外部防雷设备、雷电冲击波和SPD等相关术语(如:保护模式,用Iimp测试的SPD,用In测试的SPD,用组合波测试的SPD,Up,Uw,插入损耗,回波损耗等等)。 2.2标准和计算公式的修改 原始0.06次/a和0.3次/a的区别基准变成0.05次/a和0.25次/a;简化了年预计雷击频率的计算公式。老公式:N=K*Ng *Ae,其中原来Ng=0.024* ,现在为Ng=0.1*Td。 2.3间隔距离要求的修改 这是防止雷电流经引下线和接地装置对附近金属或电气和电子系统造成损害。这条在老规范中并未强调必须执行的条例在新准侧的框架下要求强制执行。这只是细微之处的改动,类似的修改还有很多。但是,我们从中可以发现新规范的实行给人身安全、财产安全等都带来了更加强有力的保障。

矿井供电线路、防雷电、放暴风雨安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 矿井供电线路、防雷电、放暴风雨安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1361-65 矿井供电线路、防雷电、放暴风雨 安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 根据《安委办》(2011)10号文的要求切实做好我矿“雨季三防”安全工作,保障矿井的安全生产,经矿委会研究决定,特制定此安全技术措施: 一、组织措施 1、矿井关键设备、场所、供电线路系统进行防雷击、防暴风雨专项检查由“雨季三防”办公室组织实施。 2、机电科负责“雨季三防”检查工作的监督实施,并进行验收。 3、机电队要按照“雨季三防”办公室的要求在规定的时间内,切实做好、做细此项工作,确保矿井供电安全。 二、安全措施:

1、对矿井来自变电站的两趟高压供电线路、矿变电所至井下两趟高压供电线路及井下的所有低压供电线路进行全面检查。 2、重点检查防风拉线、转角拉线及线杆的根基是否牢靠,发现问题要及时加固处理,达到防风、防雨要求。巡视线路时,严格按照外线电工作业规程进行。 3、对防雷击的设施,避雷针、避雷器做好检查、效验,提高线路及设备本身的绝缘水平。 4、加强对绝缘薄弱点的保护。 6、雷暴时,尽量少在室外逗留,注意关闭好变电所内所有门窗,防止球形雷进入室内。 8、雷暴时,尽量远离避雷针塔、烟囱、孤树、路灯杆、等建筑设施。 9、下雨时,应注意离开电线、电话线、管网等设施1.5m以外,防止这些设施对人体二次放电伤人。 11、减少使用电话和手提电话。 12、切勿站立于山顶、楼顶上或其他接近导电性高的物体。

现代建筑电气的防雷击电磁脉冲设计

4/2013粮食流通技术 雷击电磁脉冲一般指闪电直接击在建筑物防雷装置和建筑物附近所引起的效应。它是一种干扰源,其侵入电子信息设备的途径有空间电磁感应、线路感应、地电位反击等,如果预防措施不当,对建筑物中的信息系统的危害很大,其后果可能会使整个电子信息系统失灵,进而造成难以估计的经济损失和安全风险。 随着电子信息设备及网络设备在现代建筑电气中越来越多的应用,针对现代建筑物的防雷击电磁脉冲设计也应该受到足够重视。《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)指出防雷击电磁脉冲主要措施有电磁屏蔽、接地、等电位联结以及在电源和信号侧安装电涌保护器(SPD )。 1电磁屏蔽 屏蔽是减少电磁干扰的基本措施。根据电磁场理论,可以利用屏蔽体来阻挡和减小电磁能量传输。为减少电磁干扰的感应效应,应在建筑物或房间外 部设屏蔽,以合适的路径敷设线路和进行线路屏蔽。对于钢筋混凝土和钢结构的建筑物,可以利用金属支持物、金属框架或混凝土内的钢筋,相互间采用焊接或绑扎,形成一个立体屏蔽网,对外部侵入的雷击电磁脉冲形成初级屏蔽。同时,建筑物内的所有低压电源线和信号线都应采用有金属屏蔽层的电缆,屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接。若无屏蔽层,线路应敷设在金属管、金属格栅或混凝土管道内。且线路敷设时尽量避免和防雷引下线平行敷设,避免靠近作为引下线柱筋的位置,以减小干扰的范围。 2接地和等电位联结 建筑物宜采用共用接地系统,优先利用建筑物基础钢筋做接地体,当不能满足接地电阻要求时,增加人工接地极。临近建筑物之间有电缆连通时,宜将接地装置互相连通。 许多建筑物由于只考虑一点接地的做法,因而只有总等电位联结,这种做法是欠妥的。在施工图设计和工程施工中,需要根据电子信息系统的分布形式、工作方式、建筑物高度、面积等综合分析,除 收稿日期:2013-05-18作者简介:谷立基(1984-),男,硕士,助理工程师;专业方向为工业及民用建筑电气设计。 现代建筑电气的防雷击电磁脉冲设计 谷立基,陈 旭 (国家粮食储备局郑州科学研究设计院,郑州 450053) 摘 要:本文介绍了现代建筑电气的防雷击电磁脉冲设计的方法和措施,包括电磁屏蔽、接地、等电 位联结以及电涌保护器(SPD )的设置和安装。 关键词:雷击电磁脉冲;等电位联结;电涌保护器 Modern building electrical design of lightning electromagnetic pulse Gu Liji ,Chen Xu (Zhengzhou science research and design institute state administration of grain reserve ,Zhengzhou 450053,China )Abstract :This paper introduces modern building electrical design of lightning electromagnetic pulse,including electromagnetic shield,grounding,equal potential bonding and surge protection devices (SPD)setup and installation. Key words :lightning electromagnetic pulse ;equal potential bonding ;surge protection devices 中图分类号:TU856 文献标识码:B 文章编号:1007-3582(2013)04-0029-03 29

雷电电磁脉冲防护分级计算方法

雷电电磁脉冲防护分级计算方法 雷电过电压对电子设备的危害 随着通信技术、计算机技术、信息技术的飞速发展,今日已是电子化时代,日益繁忙庞杂的事物通过高速电脑、自动化设备及通信发展得到井然有序、而这些敏感电子设备的工作电压却在不断降低,其数量和规模不断扩大,因而它们受到过电压特别是雷电袭击而受到损坏的可能性就大大增加,这是由于以雷击中心1.5km—2km范围内都可能产生危险过电压,损坏线路上设备;其后果可能使整个系统的运行中断,并造成难以估计的经济损失,雷电和浪涌电压成了电子化时代的一大公害。防雷器就是在最短时间(纳秒级)内将被保护线路连入等电位系统中,使设备各端口等电位,同时释放电路上因雷击而产生的大量脉冲能量短路泄放到大地,降低设备各接口端的电位差,从而保护线路上用户的设备。对系统设备而言,电源线路和信号线路是雷电袭击产生过电压并传导的两条主要通道,因此防雷器就分电源系统避雷器和信号系统防雷器。 防雷区域的划分 一、LPZ0A区:本区内的各物体都可能遭到直接雷击和导走全部雷击电流;本区内的电磁场强度没有衰减。 二、LPZ0B区:本区内的各种物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击,但本区内的电磁场强度没有衰减。 三、LPZ1区:本区内的各种物体不可能遭到直接雷击,流经各导体的电流比LPZ0B区更小;本区内的电磁场强度可能衰减,这取决于屏蔽措施。 四、LPZn+1后续防雷区:当需要进一步减小流入的电流和电磁场强度时,应增设后续防雷区,并按照需要保护的对象所要求的环境去选择后续防雷区的要求条件。 注:n=1、2、......。 雷电电磁脉冲防护分级计算方法 1.建筑物年预计雷击次数N: N=K·(0.024·Td1.3)·(Ae+Ae’) 式中:K──校正系数,一般取1。 Td──年平均雷暴日 Ae──建筑物截收相同雷击次数的等效面积(KM2) Ae’──建筑物入户设施的截收面积(电源线、信号线) 2.等效面积Ae的计算 当建筑物高度H<100M: D= [ H·(200-H)]1/2 (M) Ae=[L·W+2(L+W)·D+π·H(200-H)]·10-6 (KM2)式中:L,W ,H分别为建筑物的长,宽,高(米)。 (见规范)

防雷击安全教育教学内容

防雷击安全教育 如何在雷电高发期避免遭受雷击呢?有关专家给我们开出了这样的防雷“处方”:雷雨天气时不要停留在高楼平台上,在户外空旷处不宜进入孤立的棚屋、岗亭处;不宜在大树底下躲避雷雨;不宜在旷野中打雨伞,不宜停留在水面和水边;要远离建筑物外露的水管、煤气管等金属物体及电力设备;女士最好将佩戴的金属品、项链等暂时摘下;躲避雷雨时,尽量低下头,因为头部较之身体其他部位更易遭雷击;不宜快速开摩托车、骑自行车,更不要在雨中狂奔,因为身体的跨步越大,电压就越高,也越容易伤人。 附:防雷击知识教育 雷电的成因 通常所谓雷击是指一部分带电的云层与另一部分带异种电荷的云层,或者是带电的云层对大地之间迅猛的放电。这种迅猛的放电过程产生强烈的闪电并伴随巨大的声音。当然,云层之间的放电主要对飞行器有危害,对地面上的建筑物和人、畜没有很大影响。然而,云层对大地的放电,则对建筑物、电子电气设备和人、畜危害甚大。 通常雷击有三种主要形式:其一是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象,叫做“直击雷”。其二是带电云层由于静电感应作用,使地面某一范围带上异种电荷。当直击雷发生以后,云层带电迅速消失,而地面某些范围由于散流电阻大,以致出现局部高电压,或者由于直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压以致发生闪击的现象,叫做“二次雷”或称“感应雷”。其三是“球形雷”,将在后面另详细说明。 个人雷击防范 (一)留在室内,并关好门窗;在室外工作的人员应躲入建筑物内。 (二)不宜使用无防雷措施或防雷措施不足的电视、音响等电器,不宜使用水龙头。 (三)切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属装置。 (四)避免使用电话和无线电话。 (五)切勿游泳或从事其他水上运动,不宜进行户外球类、攀爬、骑驾等运动,离开水面以及其他空旷场地,寻找有防雷设施的地方躲避 (六)切勿站立于山顶、楼顶或其他凸出物体,切勿近导电性高的物体。 (七)切勿处理开口容器盛载的易燃物品。 (八)在旷野无法躲入有防雷设施的建筑物内时,应远离树木、电线杆、桅杆等尖耸物体。(九)在空旷场地不宜打伞,不宜把羽毛球拍等工具物品扛在肩上。 (十)不宜驾驶、骑行车辆赶路。 遭遇雷电天气如何应急 遇到强雷电天气,在空旷田野上,要尽量降低自身高度,不要在山顶、山脊停留,不应该把铁锹、