文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房温湿度监控系统监测方案

机房温湿度监控系统监测方案

机房温湿度监控系统监测方案
机房温湿度监控系统监测方案

机房温湿度监控系统监测方案

摘要:本系统的目的是为了保障中心机房系统的正常运行,实时监测机房环境的各项指标,遇到机房停电、电源故障、环境温度过高、非法闯入、火灾和漏水等紧急意外情况,能够及时记录、查询和自动快速报警。

一、监测方案简介

1、系统的目的

本系统的目的是为了保障中心机房系统的正常运行,实时监测机房环境的各项指标,遇到机房停电、电源故障、环境温度过高、非法闯入、火灾和漏水等紧急意外情况,能够及时记录、查询和自动快速报警。

我们正处于一个信息高速交换、传播的时代,信息网络已和我们的日常办公与生活学习紧密结合在了一起。机房作为一个信息处理与交换的重要场所,其位置就显得尤其重要。保证机房内各设备的正常运行就成了一项非常重要的工作,为此机房综合监测系统应运而生。

(1)机房温湿度、洁净度和噪声监测

计算机机房、中控机房环境需要适宜的温度和湿度,以保证设备长期稳定工作。以下是机房环境的参照标准:

温度:机房温度一般在20±2℃(冬季),22±2℃(夏季)。

相对湿度:适宜的湿度可以防止静电危害并降低浮尘,一般情况下空气湿度应保持在40%RH~60%RH之间。

洁净度:符合标准ASHRAE52-76,空气中0.5nm的尘粒数少于18000粒/升。

噪声:关闭主设备的条件下,工作人员正常办公位置处测量不高于68dB(A) (GB)。

(2)除了(1)所述外,在机房环境监测中还常包括以下几方面:

漏水监测:主要监测地板下面、空调等是否有漏水现象,当有漏水发生时,及时报警。

防火报警:当监测到烟雾达到一定浓度时,烟感器自动报警,会启动闪光报警及软件报警等。

防盗监测:配置红外探测器、玻璃破碎探测器等,用于监测非法侵入报警。

电力监测:包括强电/弱电的电流、电压、功率等参数监测。

电源监测:用于监测强电/弱电的供应情况,当发生电源故障时,发出报警。

UPS监测:对UPS的电量、工作状态、故障等方面进行监测。

视频监测:对于重要的设备和位置提供24小时视频录相。

(3)机房环境监测所执行/参照的技术规范和标准

GB2887-89《计算机场地安全要求》GB50174-93《电子计算机房设计规范》

GBJ16-87《建筑设计防火规范》GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》

SJ/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》GB 50054-95《低压配电设计规范》

JJG874-2007《温度指示控制仪》GBJ93-86《自动化仪表选型规定》

HG20507-92《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GB50054-95《低压配电设计规范》

JB/T5243-91《工业控制计算机系统验收大纲》GB11032-89《交流无间隙避雷器》

ITU.TS.K20∶1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》ITU.TS.K21∶1998《用户终端耐过电压和过电流能力》

上述的技术规范和标准为我们机房综合环境监测提供了依据和参考,为全面实施机房环境监测提供了保障。

二、监测方案配置说明

根据监测功能的不同,机房监测方案配置也不同。

(1)机房温湿度是最常监测的参数,选用JCJ100N/JCJ300B/JCJ175,采用壁挂或螺钉固定,适于室内安装与测量。

(2)机房综合监测方案

1、机房监测一般包含对机房的温湿度、漏水、火情、偷盗、电源、UPS、视频等监测。

2、对于机房电压、电流、功率等参数的监测,可以选择单相/三相电压、电流变送器、有功功率变送器等实现测量,对于电源监测选择JCJP1、JCJP3电源监测器。

3、机房综合监测软件充分考虑了各种监测信号的特点,对不同信号进行人性化的设计与处理:

对于如温湿度、电压、电流、功率等模拟信号,软件界面显示实时测量值、报警设定值、实时曲线、历史曲线、生成报表、数据自动存储,数据转存Excel文件等。

对于开关报警信号如漏水报警、红外报警、烟雾报警、电源故障报警、UPS报警等采用报警指示灯形式显示,以指示灯闪烁并改变颜色来报警,对于开关类信号生成报警报表,可查询某一时间段内的报警记录。

4、视频监测方面,在机房重要位置安装视频摄像头,可选用通用型摄像头,也可选用变倍、调焦的球机,以满足更高性能监控要求。通过视频监控软件,可全方位监测机房各个角落的状态,支持按事件/按时间等条件查询记录。

多点温湿度监控解决方案

多点温湿度监控解决方案 工厂/仓库/实验室环境具有监测面积范围广,测点分散,布线距离较远的特点,通过在厂房范围内均匀布设IP网络型温湿度传感器,通过分布于各区域的网络交换机机组网,通过IP方式于监控中心监控管理软件通讯组成“温湿度环境集中监控系统…… 一、方案概述 工厂/仓库/实验室环境具有监测面积范围广,测点分散,布线距离较远的特点,通过在厂房范围内均匀布设IP网络型温湿度传感器,通过分布于各区域的网络交换机机组网,通过IP方式于监控中心监控管理软件通讯组成“温湿度环境集中监控系统”,管理人员通过CS/BS模式实时监视各测点温湿度值,如果有报警产生,在监控台屏幕显示,并可通过报警设备实现各种形式的报警(短信、电话、现场声光、邮件)。 二、系统结构 纵横通温湿度组网监控系统拓朴图如下所示:

三、监控区集中平台 全局地图模式为厂房管理人员提供一个直观形象高适用的监控界面,通过全局地图界面了解联网监控的所有厂房是否有报警信息。

四、监控区域实时值 通过全局地图中点击地图中任一厂房图标直接进入某个厂房进行整体巡查或查看具体某一个监控对像。 五、网络型温湿度传感器 功能特点: ?采用MODBUS通信协议,可实现多点组网; ?薄型设计,轻巧美观 ?独特风道设计,传感器件隔离外置,防止电路温升影响传感器真实测试 ?专利结构技术,易于安装,易于维护 ?范围广精度高,一致性好 ?防护性能极好 性能指标: 技术参数TC-TH-E1网络型智能温湿度变送器 额定电压DC12V 测量范围温度:0℃~50℃湿度:0~100%rh 测量精度温度:±0.5℃湿度:±3%rh 通信接口RJ45 通信协议MODBUS,TCP/IP

智能温湿度监控系统概要

智能温湿度管理系统 设 计 方 案

目录 1. 系统概述 (2) 1.1系统建设目标 (2) 1.2系统设计原则 (2) 1.3智能温湿度监控系统的概述 (2) 2. 多功能厅各子系统的功能描述: (5) 2.1、silverlight版网络实时监控系统 (5) 2.2、C/S版设备数据采集系统 (5) 2.3、远程控制模块系统 (5) 3. 各子系统的功能以及设计方案 (6) 3.1、silverlight版网络实时监控系统 (6) 3.1.1功能描述: (6) 3.1.2系统特点 (6) 3.1.3主要功能简介 (8) 3.1.3.1实时显示数据和状态 (8) 3.1.3.2 TCP远程访问控制 (9) 3.1.3.3 TCP查看历史温湿度记录 (10) 3.2、C/S版设备数据采集系统 (11) 3.2.1 功能描述 (11) 3.2.2 系统特点 (11) 3.3、远程控制模块系统 (12) 3.3.1功能描述: (12) 3.3.2主要设备简介: (13)

1.系统概述 1.1系统建设目标 此次工程项目是承担智能温湿度系统的设计、施工。包括网络实时监控系统、数据采集系统、远程控制模块系统。其他子系统在本系统的设计中要达到提供的以上功能实现的活动环境。 1.2系统设计原则 1.先进型性原则 采用的系统结构应该是先进的、开放的体系结构,和系统使用当中的科学性。整个系统能体现当今会议技术的发展水平。 2.实用性原则 能够最大限度的满足实际工作的要求,把满足用户的业务管理作为第一要素进行考虑,采用集中管理控制的模式,在满足功能需求的基础上操作方便、维护简单、管理简便。 3.可扩充性、可维护性原则 要为系统以后的升级预留空间,系统维护是整个系统生命周期中所占比例最大的,要充分考虑结构设计的合理、规范对系统的维护可以在很短时间内完成。 4.经济性原则 在保证系统先进、可靠和高性能价格比的前提下,通过优化设计达到最经济性的目标。 5.系统设备选型原则 1.用国际知名的器材,以及有雄厚实力和绝对优秀技术支持能力的厂家、 代理商,以保证设计指标的实现和系统工作的可靠性。 2.基本上选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号, 以保证器材和系统的先进性、成熟性。 3.选用高度智能化、高技术含量的产品,建立系统开放式的架构,以标准 化和模块化为设计要求,既便于系统的管理和维护使用,又可保持系统较长时间的先进性。 1.3智能温湿度监控系统的概述 本系统针对多个库房内温度、湿度的集中监测和管理,是一套可无人值守24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。系统能对所有库房的温湿度进

温湿度自动监控系统设计方案

天成药业有限公司 药品储存温湿度自动监测系统 建设服务方案 北京龙鼎金陆测控技术有限公司

一、北京龙鼎金陆简介 北京龙鼎金陆测控技术有限公司简介 北京龙鼎金陆测控技术有限公司坐落于国家级经济技术开发区-北京经济技术开发区,也称亦庄开发区,是国家计量院高级工程师及地方传感器协会副会长联合成立的一家集科、工、贸为一体的现代化高科技企业。 公司从成立伊始一直脚踏实地的努力为国人创造“质好而不贵”的国货精品,打造以自主创新为龙鼎企业特色的产业价值链,塑造龙鼎金陆LD的这一民族品牌,并一定坚信会成为振兴民族传感器事业及工业自动化控制系统的一面旗帜来迎接国际化的 挑战。 近年来,公司又荟萃了环材料学、力学等多种学科的精良人材,不但吸取了日本株式会社共和电业、美国KULITE公司的箔式传感器、扩散硅传感器的制造技术,而且凭借雄厚的技术、科技开发力量及精湛的生产工艺水平,研制、开发、制造上百种称重测力传感器、压力变送器、智能仪表及计算机控制系统。广泛应用于船舶、汽车制造、内燃机、电机、冶金、化工、食品、医疗、航空航天、各大科研所、院校、交通、能源、机械制造、建材等领域。 公司全体员工以热情周到的售前和售后服务,深得用户的好评和信赖。北京龙鼎金陆测控技术有限公司全体员工热忱欢迎各界人士的光临与指导,同时也希望各界人士对我司做深入的监督,以便我们随时的纠正我们的不足,力争向您提供更优质的产品和服务。 以良好的信誉、周到的服务、可靠的质量铸造国货精品是我们一贯的宗旨 以创新技术、优化管理和齐心协力提升品质来嬴取客户信赖是我们的根本 二、我们的优势 北京龙鼎金陆作为一家药品储运温湿度监测系统研发、建设的高新技术企业,为各类涉药企业提供稳定、高效的温湿度监测设备及系统解决方案。 服务专业专注 公司深入研究药品产业政策及行业管理特点,专注服务于药品监管部门与药品相关企业。 公司建立了具备行业资格准入要求的人员队伍,温湿度监管平台及温湿度监

温湿度监控系统

温湿度监控系统 目录 行业需求 系统概况 行业需求 系统概况 展开 随着科技的飞速发展和普及,高性能设备越来越多,各行各业对温湿度的要求也越来越高。传统的温湿度监测模式是以人为基础,依靠人工轮流值班,人工巡回查看等方式来测量和记录环境状况信息。 温湿度采集系统 在这种模式下,不仅效率低下不利于人才资源的充分利用,而且缺乏科学性,许多重大事故都是由人为因素造成的,人工维护缺乏完整的管理系统。 石家庄恒必达科技基于这种对温湿度测控的需求而设计开发了温湿度监控系统。 环境温湿度的监控包括以下步骤:感应环境温湿度;判断感应到的温湿度是否异常;若感应到的温湿度异常,判断异常是否超过预设时间;若异常超过预设时间,则输出异常信号至主控机;异常报警;判断异常是否处理完毕;以及若异常处理完毕,解除报警。并可以利用控制器和主控机来达到机房温湿度的远程控制,从而实现环境温湿度管理的实时性和有效性。 编辑本段 行业需求

食品行业:温湿度对于食品储存来说至关重要,温湿度的变化会带来食物变质,引发食品安全问题。 档案管理:纸制品对于温湿度极为敏感,不当的保存会严重降低档案保存年限。 温室大棚:植物的生长对于温湿度要求极为严格,不当的温湿度下,植物会停止生长、甚至死亡。 动物养殖:各种动物在不同的温度下会表现出不同的生长状态,高质高产的目标要依靠适宜的环境来保障。 药品储存:根据国家相关要求,药品保存必须按照相应的温湿度进行控制。 石家庄恒必达科技有限公司设计开发的HBD-300温湿度监控系统: 系统功能 1、如实采集和记录各空间温度/温湿度情况。 2、所有的温度/温湿度数据采集和记录到一台主机计算机上,数据可以按照使用人员的要求定时自动记录并长期保存。 3、授权用户可查询历史数据,进行数据分析、打印等操作。 4、在出现异常数据的时候,可进行多种方式的报警,如:电脑图文报警、声光报警、短信报警等。 5、使用网络版软件,局域网内的远程计算机在经过授权后,可以共享温湿度数据。 6、可连接控制模块,在温湿度超出设定值后报警同时自动启动控制模块来进行降温除湿等工作。 系统组成 系统由温湿度传感器、数据通讯转换部分、上位机管理软件和控制模块(可选)组成。 1、温湿度传感器:负责检测并采集各控制点温湿度数据。 2、数据通讯转换器:负责温湿度数据采集数据的信号转换。 3、软件部分:软件部分负责对所有数据进行读取分析,并执行各项管理功能。 4、控制部分:执行远程控制指令。 系统特点

冷链温湿度监控方案

CCTS冷链监控系统 随着社会的高速发展和日益增长的健康需求,现代社会对医药行业的质量控制有了更高的要求,实现药品冷链全程化储运尤为重要。依据新修订的《药品经营质量管理规范》(简称GSP)的相关规范,结合国家药品监管的要求和政策,从药品监管的安全性与国家药品管理相关政策及药品生产、经营企业顺利通过GSP认证等方面考虑,建立一套智能化、可视化、稳定可靠的冷链监控系统势在必行。

冷链监控系统——系统简介CCTS冷链监控系统主要用于药品、医疗器械各种冷链货品的温CCTS.. 湿度实时监测。该系统温湿度采集器将采集数据通过无线方式发送到无线管理主机,管理主机对数据进行打包,利用GPRS、TCP/IP或者WIFI通讯的方式将数据传输至服务器。由对应的管理软件进行数据解析、数据存储等操作。在存在异常情况的情况下,及时发出报警信息。

CCTS冷链监控系统——硬件组成 冷链监控系统硬件部分主要组成部分有:智慧温湿度采集CCTS.. 卡、智能无线管理主机、NFC移动终端、NFC读写终端、便携打印机组成。采用高精度传感芯片、多级数据加密处理,完善的产品体系,保障了数据信息的精确采集、稳定传输、有效应用。提高监控效率,保证冷链环境下物品的质量安全。

冷链监控系统——软件平台CCTS冷链监控系统软件部分主要组成有:冷链监控云平台、智CCTS.. 慧冷链APP。通过一体化平台建设,整合仓库、物流车辆冷链环境监测数据,配套先进的云端数据汇总、分析、处理软件,同时分别提供PC端监控软件和移动端监控App,实现对整个冷链环境过程实时化科学管理。

GSP冷链监控系统——完全满足相关标准CCTS标准的一套软硬件结合冷链监控系统是完全遵循国家新版CCTSGSP.. 的物联网监测系统,采用超高精度的传感芯片、精细化产品设计,设备采集精度超越国家GSP相关标准,满足需要严格遵循GSP相关要求的各类应用环境。

Proteus仿真下的SHT11温度湿度监控系统设计

上海交通大学 温度湿度监控系统仿真设计 研究报告 设计题目:基于SHT11的温度湿度监控系统Proteus仿真设计学院:电子信息与电气工程学院 姓名: 2019年5月24日

设计任务书 题目基于SHT11的温度湿度监控系统Proteus仿真设计 一、设计的目的 1.将理论知识运用于实践当中,掌握模拟电路设计的基本方法、基本步骤以及基本要求。在实践中了解电子器件的功能与作用。 2.学会温湿度监测系统的设计方法,完成要求的性能和指标 3.锻炼、提高在电子设计中发现问题、分析问题、解决问题的能力。 二、设计的内容及要求 1.设计一套基于51单片机的温湿度Proteus仿真监控系统; 2.采用高精度SHT11温湿度传感器模块; 3.LCD液晶实时显示当前环境温度、湿度值; 4.设计报警单元,实现系统对超限温湿度监控报警; 5.设计输入单元,可对系统正常温湿度范围进行调节; 6.仿真系统能够可靠、稳定地运行; 三、指导教师评语 四、成绩 指导教师(签章) 年月日

摘要 在日常生活中,温度、湿度是两种最基本的环境参数,是与人类的生活、工作关系最密切的物理量,也是各门学科与工程研究设计中经常遇到的,必须精确测量和不可忽略的物理量。从工业炉温、环境气温到人体温度,从空间、海洋到家用电器,每个技术领域都离不开温度、湿度的测量与监控。 SHT11是基于CMOSens技术的新型智能温湿度传感器,它将温度湿度传感器、信号放大调理、A/D转换、二线串行接口全部集成于一个芯片内,融合了CMOS 芯片技术与传感器技术,使传感器具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等特点。 温湿度监控系统的软件部分是以Keil为开发平台,C语言为软件系统的开发语言,同时采用模块化编程。具体分为以下几个部分:主控制、温湿度采集程序、温湿度数据处理程序、LCD显示程序、按键设置程序和LED,蜂鸣器报警程序。 系统通过SHT11温湿度传感器感应周围的环境的温度和湿度,通过单片机对采集到的数据进行读取处理,经过LCD1602显示模块实时显示温湿度数据,同时可以通过按键模块对温湿度报警上、下限值进行设定。当SHT11读取的温湿度值不再设定范围内时,报警模块LED灯指示故障信息,同时蜂鸣器报警;当温湿度读取数据正常后,LED灯熄灭,蜂鸣器关闭。 关键词: 51单片机;SHT11传感器;温湿度监控;Keil;C语言

温湿度监控系统方案

温湿度监控系统方 案

药品仓库温湿度监控系统介绍 一、开发背景 当前医药行业对药品储存环境的要求越来越高,药监部门已明确要求对药品仓库需要有历史环境监控数据,并纳入发证考核指标,由于要求监测的点数较多,采用传统的记录仪方式已不适应,因此需要开发一种具有多点、远程、易安装的温湿度监控记录系统。 二、系统架构 方案采用分布式智能网络型监控系统,被监控的点位可根据需要扩展硬件种类,增加监控点数量,监控终端采用触摸屏工控机可嵌入安装在现场也能够置于专门的监测机房。 基于现场总线的方式的传输,采用数字化变送器,便于现场布线,记录平台采用PC或嵌入式触摸屏,支持数据导出和以太网传输。软件界面采用图形化,拟采用商业组态软件。 系统组成: 系统由温湿度传感器、数字变送器(带LCD显示)、通讯总线(中继器)和嵌入版触摸屏及上位机管理软件四部分组成。 1、温湿度传感器:负责检测各温湿度数据。 2、数字变送器:负责采集各温湿度传感器采集的数据, 进行数据校正转换,进行现场LCD显示,接受上位机通讯指

令并向其传输数据。 3、通讯总线(中继器):负责数据的有线传输,并能延 长通讯距离。 4、触摸屏及软件部分:负责对数字变送器的通讯,读取 变送器的温湿度数据,进行显示、记录,并执行各项管理功 能。 一层 二层库 变送 第三层 中继 监控系统结构图 三、系统功能 1.操作界面图形化,操作过程简单、直观,用户只需经 简单培训即可操作; 2.以表格和曲线方式的显示各监控点实时测量值。

3.以表格和曲线方式的显示各监控点的历史数据。 4.可查询任意一天、一月、一年的数据,并可进行表格和图形方式显示和打印。 5.可统计任意区间的数据最大值、最小值及平均值。 6.可设置各监控点的上下限报警值。并记录报警值,可查询报警历史记录 7.当被测量值超过上下限报警值时,可经过声光、自动电话语音报警、也可自动发送短信到手机、Email自 动发送报警信号,轻松实现无人值守。 8.数据导出功能,可U盘数据导出功能 9.网络版功能可实现远程异地多用户同时使用 10.操作人员需授权才可查询历史数据,进行数据分析、 打印等操作。 四、技术参数: 1.监测点数:1~32个 (可扩充到255个); 2.温度范围:-40℃~+60℃; 3.温度精度:±0.5℃(-10℃~+35℃); 4.湿度范围:0~100%RH 5.湿度精度:±3%RH(30~90%RH) 6. 485总线传输距离: < 1200 M 7.电源:220V/AC ±10%

新版GSP温湿度自动监测系统验证验证方案

温湿度自动监测系统验证验证方案 目的 建立库房温湿度验证方案,证明库房温湿度系统是否可以自动运行及监测,24小时内库房的温度和湿度达到规定要求。 范围 适用于仓库常温库、阴凉库、冷库温湿度自动监测系统验证。 责任 验证领导小组成员、项目验证小组成员、与验证项目相关人员。 依据 2013版《药品经营质量管理规范》 规程 1 概述:商品在贮存的过程中,有温湿度的要求,仓库的温湿度自动监测系统是否符合商品贮存的要求,需进行验证。 1.1 公司现有常温度、阴凉库,冷库位于仓库区,用于存放公司购进的商品。对于库房温湿度自动监测系统是否能达到规定的自动运行、监测、并使温度和湿度达到规定要求,需验证。 2 验证目的 2.1 检查资料和文件是否符合GSP管理要求。 2.2 检查并确认库房空调安装是否符合设计要求。 2.3 检查并确认库房空调运行是否符合设计要求。 2.4 检查并确认温度和湿度是否符合仓储要求。 3 验证小组成员情况 3.1 验证小组成员

3.2 验证小组职责 3.2.1 负责验证方案的起草、审核与批准。 3.2.2 负责按批准的验证方案组织、协调各项验证工作,并组织实施验证工作。 3.2.3 负责验证数据的收集、整理、汇总,并对各项验证结果进行分析与评价。 3.2.4 负责组织、协调完成各项因验证而出现的变更工作。 3.2.5 负责验证报告的起草、审核与批准,并出具验证结果评定及结论。 4 验证实施的必备条件 4.1、系统条件:空调系统安装完好,能正常运行。 4.2、文件要求:已制订相应岗位的设备操作程序及岗位标准操作程序。 4.3、仪表校验:用于校验库房的温湿度检测仪需经过合法的校验,并具有合格证书。 4.4、环境卫生:成品阴凉库的清洁卫生应符合相关规定的要求。 4.5、人员培训:参加验证人员应经过验证专项培训工作。 5 验证可接受标准 5.1 阴凉库温度控制范围:<20℃;常温库温度控制范围:0~30℃;冷库温度控制范围2~10℃。 5.2库房的湿度控制范围:35%-75%。 6 验证日期进度表

(完整word版)温度监测系统设计仿真与实现

实用温度监测系统 学院:电子信息工程学院专业:通信工程1303 学生姓名:张艺 学号:13211075 任课教师:刘颖 2015年06 月10 日

目录 实验题目:失真放大电路 .............. 错误!未定义书签。 1 实验题目及要求 (2) 2 实验目的与知识背景 (2) 2.1 实验目的 (2) 2.2 知识点 (2) 3 实验过程 (4) 3.1 选取的实验电路及输入输出波形 (4) 3.2 每个电路的讨论和方案比较 (16) 3.3 分析研究实验数据............. 错误!未定义书签。 4 总结与体会 (20) 4.1 通过本次实验那些能力得到提高,那些解决的问题印象深刻, 有那些创新点。 (20) 4.2 对本课程的意见与建议......... 错误!未定义书签。 5 参考文献 (21)

目录 1.电路设计及原理分析 (3) 1.1设计任务 (4) 1.2技术指标 (4) 1.3电路原理图 (5) 1.4基本原理 (5) 2.电路模拟与仿真 (6) 2.1仿真软件 (6) 2.2创建电路模拟图 (9) 2.3元件列表 (9) 2.4仿真记录与结果分析 (10) 3.实际电路的安装调试 (15) 3.1 元件参数确定 (15) 3.2 电路板布线设计 (15) 3.3 焊接 (15) 3.4调试与测量 (15) 3.5分析结果及改进 (16) 4.总结 (176) 5.心得体会 (177) 6.参考文献 (198)

1.电路设计及原理分析 1.1设计任务 通过Proteus软件仿真精密双限温度报警仪设计,在老师点拨我们自学的基础上了解了运放的作用,用了比较器,震荡电路等知识,根据找到的电路图进行仿真,调试电路,明白了温度报警的意义。 通过比较器产生“数字模拟信号”,使得在信号产生的时候,震荡电路工作产生震荡信号驱动扬声器报警。 1.2技术指标 a.当温度在设定范围内时报警电路不工作; b.当温度低于下限值或高于上限值时,声光报警; c.上下限低于报警led用不同颜色; d.上下限可调; e.控温精度度 1℃ f.监测范围0.5℃

机房安防监控系统设计范文

机房安防监控系统 设计

机房安防监控系统设计

一、概述 计算机机房是一个很重要的场所,对于学校公司或咨询科研单位,网络服务商等,都是要极力保障其稳定剂安全的,这不单指关系到信息的安全,也关系到到企业的利益,用户的体验等。因此给计算机机房加上一个稳定有效的防护安全系统也变得尤为重要了。下面我们将重点来讨论机房建设过程中的机房安全的问题以及其设计的思想,设计的过程和相关注意事项。 二、机房安全建设的包含内容 本工程设计的弱电内容包括以下几部分: 1、机房三级防雷接地系统 2、机房消防报警灭火系统 3、机房门禁控制系统 4、机房保安监控系统 三、设计依据 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) 《电子设备雷击导则》 《建筑物防雷设计规范》

3.1防雷接地设计说明 3.1.1 防雷设计 机房设计3级防雷、综合接地系统。中心机房做等电位连接. 3.1.2接地要求 接地系统必须满足以下要求: 1)工作交流接地不大于1Ω 2)安全保护接地不大于1Ω 3)直流工作接地、接地电阻应按计算机系统具体要求确定 4)防雷接地按《建筑物防雷设计规范》中的要求,联合接地下接地电阻小于2Ω。 等电位连接的目的,在于减小需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。防止雷电反击。应将机房内的主机金属外壳,UPS及电池箱金属外壳、金属地板框架、金属门框架、设施管路、电缆桥架、铝合金窗等金属和弱电设备全部进行等电位连接,并以最短的线路连到最近的等电位连接带或在其它已做了等电位连接的金属物上,且各导电物之间的尽量附加多次相互连接。 另外考虑机房的抗静电要求,根据机房的设计规范,机房的静电电压应为<1KV.必须对抗静电活动地板进行可靠的接地处理,从而保证计算机设备及人员的安全运行要求。

智能温度控制系统

摘要 智能温度控制系统 近年来随着科技的飞速发展,单片机的应用正在不断地走向深入,同时带动传统控制检测日新月益更新。在实时检测和自动控制的单片机应用系统中,单片机往往是作为一个核心部件来使用,仅单片机方面知识是不够的,还应根据具体硬件结构,以及针对具体应用对象特点的软件结合,以作完善。本系统是以单片机的基本语言汇编语言来进行软件设计编程的,其指令的执行速度快,节省存储空间。为了便于扩展和更改,软件的设计采用模块化结构,使程序设计的逻辑关系更加简洁明了。使硬件在软件的控制下协调运作。 根据本温度系统的设计要求,该系统是由单片机和温度传感器与一体的综合设计,由于是用单片机采集温度信号,所以在之前必须对温度信号进行放大和转换,就应该选择放大器和A/D转换器,本系统要实现人工智能化,就必须有对温度进行设定,所以还需要设计键盘与单片机系统进行沟通。 关键字:单片机温度传感器键盘 A/D转换器放大器

目录 摘要 ........................................................................................................................... I 第一章绪论.. (1) 第二章设计要求 (2) 2.1 设计课题工艺过程简介 (2) 2.2 控制任务指标及要求: (2) 第三章系统设计思想 (3) 第四章硬件的选择 (4) 4.1 单片机的选择 (4) 4.2 温度传感器的选择 (4) 4.3 显示器的选择 (4) 4.4 键盘的选择 (4) 4.5 温度控制部分 (5) 4.6 自动推舟控制部分 (5) 4.7 实现方案 (5) 第五章硬件设计 (6) 5.1单片机基本系统: (6) 5.1.1 单片机8051 (6) 5.1.2 8155简介 (9) 5.2前向通道 (13) 5.2.3 温度传感器: (13) 5.2.4 运算放大器 (15) 5.2.5 A/D转换器: (18) 5.3 后向通道.................................................................................... 错误!未定义书签。 5.4 人机对话通道 (20) 5.4.1 显示器: (20) 5.4.2 键盘 (23) 5.4.374922引脚说明及功能 (26) 5.5 其他外围器件 (26) 第六章软件设计 (29) 6.1 软件设计思路: (29) 6.2 程序设计流程说明: (29) 6.3 主程序流程图如下: (30) 6.4 键盘输入中断服务程序 (31) 6.5 温度检测子程序流程图 (31) 6.6 程序清单 (32) 结论 (37) 谢辞 (38) 参考文献 (39)

温湿度监测系统及方法与设计方案

图片简介: 本技术介绍了一种温湿度监测系统及方法,其中,温湿度监测系统包括显示屏、中心控制器、交换机以及多个安装在各个应用环境内的温湿度检测单元,中心控制器的信号端分别与各个温湿度检测单元连接,中心控制器的信号输出端与显示屏连接,所述交换机分别与中心控制器、数据服务器以及客户端电脑信号连接。本技术能够实时监控各个应用环境的温湿度,并根据实时的温湿度信息与设定的温湿度信息对比,如果超标,能够实时报警提示,确保生产安全,操作使用方便。 技术要求 1.一种温湿度监测系统,其特征在于:包括显示屏(1)、中心控制器(2)、交换机(3)以及多个安装在各个应用环境内的温湿度检测单元(6),中心控制器(2)的信号端分别与各个温湿度检测单元(6)连接,中心控制器(2)的信号输出端与显示屏(1)连接,所述交换机(3)分别与中心控制器(2)、数据服务器(4)以及客户端电脑(5)信号连接。 2.根据权利要求1所述的一种温湿度监测系统,其特征在于:所述温湿度检测单元(6)包括温湿度检测盒体、温湿度控制器(61)以及温湿度检测探头(62),所述温湿度检测盒体内安装温湿度控制器(61),温湿度控制器(61)与温湿度检测探头(62)信号连接,温湿度检测探头(62)伸出温湿度检测盒体。

接有用于显示温度正常的绿灯(63)、用于显示温度非正常的红灯(64)以及用于报警提示的蜂鸣器(65)。 4.根据权利要求1所述的一种温湿度监测系统,其特征在于:所述中心控制器(2)与各个温湿度检测单元(6)之间连接的线缆穿插在KBG管内,KBG管通过管扣固定在墙上。 5.根据权利要求3所述的一种温湿度监测系统,其特征在于:所述温湿度控制器(61)采用485控制器。 6.一种温湿度监测方法,其特征在于:具体包括如下步骤: S1、在各个应用环境中分别安装温湿度检测单元(6),将温湿度检测单元(6)的供电端与市电接通,在监控室内安装显示屏(1)和中心控制器(2),将显示屏(1)和中心控制器(2)的供电端与市电接通; S2、将各个温湿度检测单元(6)的信号端与中心控制器(2)的信号端接通,将显示屏(1)和中心控制器(2)的信号端接通; S3、将中心控制器(2)的信号端与交换机(3)接通,交换机(3)与对应的数据服务器(4)接通,交换机通过互联网与客户端电脑(5)信号连接; S4、通过客户端电脑(5)设定各个应用环境中的预定温度范围和预定湿度范围,并将数据保存至数据服务器(4)内; S5、各个温湿度检测单元(6)检测对应应用环境中的温度和湿度,并将温度信息和湿度信息发送至中心控制器(2),中心控制器(2)将接收的温度信息和湿度信息通过交换机(3)存储在数据服务器(4)内,以便后期查询,同时中心控制器(2)将接收的温度信息和湿度信息通过显示屏(1)显示出来,并显示对应的应用环境信息以及对应的预定温度范围和预定湿度范围。

机房远程监控系统

机房远程监控系统

1 概述 通过使用该系统,可实现集中方式对机房设备和环境及电力进行集中监控,从而保证通信网络设备的安全运行,实现基本无人值守。 2解决方案 2.1系统结构示意图 图2.1 远程监控系统结构示意图 系统监控内容分为两大部分,环境及电力系统的监测与控制。可对辖内的各个设备及机房环境进行遥测、遥控、遥调、遥信,记录和处理相关数据,及时检测故障,自动通知相关人员处理,从而实现少人或无人值守。

2.2结构简介 2.2.1现场监控装置与作用 1)门禁监测:探测门、窗等是否被非法打开,或非法人员进入; 2)UPS蓄电池电压监测:实时监测机房内备用电源电压; 3)温湿度监测:检测机房内温湿度参数,实时反馈到监控中心; 4)烟感探测器:消防监控,实时检测烟感传感器状态,一旦发生火灾,及时向监控中心报警; 5)漏水监测:当机房进水时,想监控中心报警; 6)风机与空调控制:当温度或湿度异常时,可自动或手动启动空调和风机进行调节; 7)配电柜:使用互感器监测电源电压、电流并实时反馈到监测中心; 8)*发电机:对于无法接入市电的地点,可以对油量进行监测; 9)*视频监控:可对机房内进行实时视频监控; 11)电路故障监测,本地和远程报警; 12)网络:可接入3G、4G、WIFI以及Internet; 2.2.2监控中心 1)可远程控制或定时打开的设备:照明、风机、空调等; 2)PC远程控制与异常报警、数据记录; 3)一个监控中心可同时接入多个监控点; 2.3 监控中心的功能 1)周期性采集各个监控对象的运行状态和数据; 2)显示告警信息和实时数据; 3)能对告警数据和监测数据进行统计分析; 4)当通信中断时,能自动保存断点开始处以后的有关数据; 5)提供远程监控能力和智能设备接入能力; 6)软件提供良好的外部接口(如声光报警等)。 7)具备数据查询和统计功能,能按局方要求,生成各种曲线、报表:如:月、日、年告警统计表、系统操作统计表、检测数据统计表、直流设备负载曲线、温湿度历史曲线、交接班日志、特定时间的设备运行参数或曲线等。 8)当发生了紧急告警(等级可设定)时,能以拨号方式自动寻呼责任人员。如果此告

物联网温湿度监控系统

项目设计报告 课程名称:微机原理与接口技术 题目:物联网温湿度监控系统 学院:信息科学与技术学院 专业:计算机科学与技术 小组: 组长: 班级: 任课老师: 2014年01月10日

目录 1、项目概述 (1) 2、需求分析 (2) 2.1硬件平台 (2) 2.2软件平台 (2) 2.3软件介绍 (2) 2.4系统与应用分析 (2) 3、项目团队架构及分工 (3) 3.1小组组织结构 (3) 2.2小组成员及分工安排表 (3) 4、概要设计 (4) 4.1传感器 (4) 4.2工作原理 (4) 4.3UML模型 (4) 5、详细设计 (5) 5.1对实验所需的环境进行安装,配置 (5) 5.1.1安装IAR (5) 5.1.2安装Setup_SmartRFProgr_1.6.2 (8) 5.1.3安装ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0 (8) 5.2打开相应的工程空间,本实验做的是温湿度采集实验 (9) 5.3将相应的程序代码下载到相应的模块中 (10) 5.3.1协调器模块 (10) 5.3.2温湿度传感器模块 (10) 5.4对温湿度传感器与协调器的组网到LED1灯同时不闪烁为 (10) 5.4.1温湿度传感器 (11) 5.4.2协调器 (12) 5.5打开串口配置软件配置相应的串口 (10) 5.6打开串口软件获取相应的温湿度。 (12) 6、系统测试 (13) 7、出现问题与解决 (14) 7.1、程序在IAR上不能运行 (14) 7.2不能够组网 (14) 7.3传感器接收到的信息不能传到电脑上 (14) 8、总结 (14) 9、参考文献 (16)

基于STM32的温湿度监控系统设计

基于STM32的温湿度监控系统设计 温湿度的监测对于当前控制室内环境,改善室内环境起着重要的作用,为了提高室内用户的舒适度,一般都会对室内的温湿度进行监控,通过监测温湿度的变化情况来确定下一步的动作,例如在温室中严格监控室内温度,使得温室内的植物能到最合适的生存环境。文章就基于STM32的温湿度监控系统设计问题进行了全面分析,通过其有效提高温度的时效性管理意义重大。 标签:STM32;温湿度;ucosII系统;监控系统设计 此次的基于STM32的温湿度监控系统设计主要是32位的单片机为主控芯片,DHT11为温湿度监测装置,搭载的是ucosII操作系统,显示设备为主控ITL9438的彩屏,通过DHT11采集的信息对经过单片机的内部程序的处理,将其以数字的形式显示在彩屏上,并且同时根据单片机内部的温度设定值进行相应的动作,实现的室内温湿度的智能控制。 1 温湿度监控系统设计 1.1 温湿度监控系统硬件设计 系统主控芯片为STM32F103ZET6,除了必须的STM32单片机正常的驱动的电路之外,彩屏为使用的是已经做成模块的ITL9438彩屏,而采集模块则是使用的DHT11,如图所示为使用的DHT11的引脚图,可得知只要通过采集Dout 引脚的输出的电平变化,查看数据手册,根据DHT11的时序图写出相应的驱动程序,驱动DHT11温湿度传感器。彩屏的程序可以直接使用的屏幕厂家写好的程序,移植到STM32上既可,而通过将Dout引脚上的高低电平变化,进行相应的数据处理可以将温湿度数据已数字的形式显现在彩屏上,通过内部的程序根据比较当前的温湿度值与设定的参数值进行比较,使得进行下一步的温湿度调节动作,通过向外部电路发送信号,例如温度高了,打开排风机降低室内的温度等措施优先对温度的控制,这与空调的原理类似,但是系统比空调电路简捷的多。 DHT11数字湿温度传感器采用单总线数据格式,单个数据引脚端口完成输入输出双向传输。其数据包由5Byte(40Bit)组成。数据分小数部分和整数部分,一次完整的数据传输为40bit,高位先出。DHT11的数据格式为:8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bit温度整数数据+8bit温度小数数据+8bit校验和。其中校验和数据为前四个字节相加,传感器数据输出的是未编码的二进制数据。数据(湿度、温度、整数、小数)之间应该分开处理。 1.2 温湿度监控系统软件设计 此次的温湿度监控系统软件设计主要实在keil4中完成,操作系统为UCOSII,将UCOSII系统移植到当前单片机上,并且建立相应的任务堆栈,通过调用任务堆栈的形式实现系统运行,将DHT11的Dout引脚与PG11连接,PG11

机房温湿度监控检测方案【最新版】

机房温湿度监控检测方案 摘要:本系统的目的是为了保障中心机房系统的正常运行,实时监测机房环境的各项指标,遇到机房停电、电源故障、环境温度过高、非法闯入、火灾和漏水等紧急意外情况,能够及时记录、查询和自动快速报警 一、监测方案简介 1、系统的目的 本系统的目的是为了保障中心机房系统的正常运行,实时监测机房环境的各项指标,遇到机房停电、电源故障、环境温度过高、非法闯入、火灾和漏水等紧急意外情况,能够及时记录、查询和自动快速报警。 我们正处于一个信息高速交换、传播的时代,信息网络已和我们的日常办公与生活学习紧密结合在了一起。机房作为一个信息处理与交换的重要场所,其位置就显得尤其重要。保证机房内各设备的正常运行就成了一项非常重要的工作,为此机房综合监测系统应运而生。 (1)机房温湿度、洁净度和噪声监测

计算机机房、中控机房环境需要适宜的温度和湿度,以保证设备长期稳定工作。以下是机房环境的参照标准: 温度:机房温度一般在20±2℃(冬季),22±2℃(夏季)。 相对湿度:适宜的湿度可以防止静电危害并降低浮尘,一般情况下空气湿度应保持在40%RH~60%RH之间。 洁净度:符合标准ASHRAE52-76,空气中0.5nm的尘粒数少于18000粒/升。 噪声:关闭主设备的条件下,工作人员正常办公位置处测量不高于68dB(A) (GB)。 机房温湿度监控 (2)除了(1)所述外,在机房环境监测中还常包括以下几方面: 漏水监测:主要监测地板下面、空调等是否有漏水现象,当有漏水发生时,及时报警。

防火报警:当监测到烟雾达到一定浓度时,烟感器自动报警,会启动闪光报警及软件报警等。 防盗监测:配置红外探测器、玻璃破碎探测器等,用于监测非法侵入报警。 电力监测:包括强电/弱电的电流、电压、功率等参数监测。 电源监测:用于监测强电/弱电的供应情况,当发生电源故障时,发出报警。 UPS监测:对UPS的电量、工作状态、故障等方面进行监测。 视频监测:对于重要的设备和位置提供24小时视频录相。 (3)机房环境监测所执行/参照的技术规范和标准 GB2887-89《计算机场地安全要求》GB50174-93《电子计算机房设计规范》 GBJ16-87《建筑设计防火规范》GB50116-98《火灾自动报警系

智能温湿度监控系统的组成及发展

智能温湿度监控系统的组成及发展 佟玲,杨玉芬,张本华 (沈阳农业大学工程学院,沈阳110161) 摘要:随着计算机技术及现代传感技术的发展,温湿度监控在工农业控制中的地位越来越重要。近些年来,呈现出智能化、计算机化、全自动等特点。为此,介绍了几种目前国内外比较先进的温湿度检测和控制装置,它们普遍利用温湿度传感器、单片机和微机技术实现对温湿度的检测,并通过对数码管LED、加热装置、排风装置等的控制来实现对温湿度的数值显示和自动调节。 关键词:自动控制技术;智能监控系统;综述;温湿度;单片机;传感器 0 引言 对于动植物培养箱来说,温度和湿度是非常重要的物理参数,它们的检测和控制对提高动植物的成活率、加快生长进程、降低死亡率起着非常重要的作用。目前,国内外研制了许多温湿度的检测和控制装置。现介绍几种新型温湿度测控系统的原理和特点。 1 多通道智能温湿度测试仪 该多通道智能温湿度测试仪是以AT89C52单片机为核心,采用HIH3610大信号线性电压输出湿度传感器和DS18B20数字温度传感器的一种多通道智能温湿度测试仪。该仪器具有测量精度高、显示界面友好、可测试多点温湿度等特点,其硬件电路如图1所示。 该仪器采用了Honeywell公司研制的湿度传感器HIH3610,它为大信号输出且线性度良好,可省去复杂的信号放大及调理电路,仅需1片A/D转换器,将与湿度值成正比的电压值转换成数字量并与单片机接口相连。温度传感器采用DS18B20,它为外加电源供电方式,同时可根据测

温点数的需要将多个DS18B20挂在一根总线上,以实现多点自动测量。因此无须进行信号的调理,也无须对传感器进行重新标定。数字显示采用了内藏中文字库的液晶图形显示模块LCM1286ZK,能够很好地解决LED循环显示周期过长及人机显示界面不友好的弊端。 该系统抛弃了传统单片机的总线扩展方式,采用串行扩展技术来扩展外围功能电路。串行扩展技术简化了仪器接口设计的复杂程度,提高了仪器工作的可靠性。但是串行扩展技术简单的硬件接口是以复杂的接口时序为代价的,因而在软件编程时操作时序的遵守就显得尤为重要。同时,该系统采用了12位的A/D转换器,A/D转换器电压的设定对湿度测量的精度影响很大,需不断地进行调试,因而精密基准电压源及电压调整元件的选型比较麻烦。 2 智能温湿度调节仪 周兵、马英庆、王文华3人研制的智能温湿度调节仪包括两部分:一是检测部分,温度检测采用热敏电阻传感器,湿度检测采用高分子电容湿敏元件,通过温湿度转换电路,将其转换为电流信号,便于远传;二是调节显示部分,A/D转换器采用TLC08328位双通道串行逼近模数转换器,调节部分采用AT89C51单片机和E2PROMAT24C16组成,通过软件编程来实现温度和湿度的指示和调节,其原理框图如图2所示。 温度检测采用热敏电阻传感器,负温度系数的半导体热敏电阻温度系数大,测温灵敏度高;时,ρ值很大,连接导线的误差可以忽略不计,但是它的互换性差,电阻值与温度的关系呈非线性。 因此,该系统将热敏电阻和精密固定电阻并联起来,组成了复合热敏电阻器,合成电阻值随温度呈线性的变化。湿度检测采用高分子电容湿敏元件,高分子介质吸湿后电容发生变化,高分子薄膜做得很薄,元件能够迅速地吸湿和脱湿,所以响应速度特别快。 A/D转换电路采用了TLC0832型8路双通道串行逼近模数转换器。基准电压Vref在内部接到Vcc上,可以得到满比例尺转换,获得最高的转换分辨率。单片机选用AT89C51,显示驱动电路选用达林顿晶体管阵列5G1413作为驱动器件,键盘电路由设定键、移位键、加一键、减一键及相应的上拉电阻组成,进行温度和湿度的设定。 该系统中,湿度检测虽然速度快,但仍存在着滞后现象。同时,湿度检测和温度检测都需

温湿度检测系统的设计与实现

无线传感网络技术 课程实训 温湿度检测系统的设计与实现 院(系)名称电子与信息工程学院 专业班级 学号 学生姓名 指导教师 起止时间:2017.6.26—2017.7.14

课程设计(论文)任务及评语 院(系):电子与信息工程学院教研室:软件工程

本科生课程设计(论文) 目录 第1章绪论 (1) 1.1系统的开发背景 (1) 1.2开发工具 (1) 第2章需求分析 (2) 2.1调研情况 (2) 2.2 模块划分 (2) 2.3 系统原理图 (3) 2.4 系统性能需求 (3) 第3章系统概要设计 (4) 3.1系统总体结构设计 (4) 3.2模块的创建 (4) 第4章硬件设计 (5) 4.1 DHT11温度湿度传感器电路设计 (5) 4.2 晶振电路和复位电路设计 (5) 4.3 LED数码显示模块设计 (6) 4.4 报警模块设计 (7) 4.5 主程序设计 (7) 4.6 LED显示子程序设计 (8) 第5章系统的测试 (10) 5.1 系统安装接线图 (10) 5.2 调试与结果 (10) 第6章总结 (12) 参考文献 (13) 附录程序 (14)

第1章绪论 1.1系统的开发背景 随着科学技术的快速发展,人类社会已取得了巨大进步!在居家生活、工农业生产、环保、气象、国防、科研、航天等部门,经常需要对环境中的湿度和温度进行测量及控制。传统的方法是用温度表、毛发湿度表、双金属式测量计和湿度试纸等测试器材,通过人工进行检测,对不符合温度和湿度要求的场所进行换气、降温和去湿等工作。这种人工测试方法费时费力、效率低,且测试的温度及湿度误差大,随机性相对较大。随着生产的发展急需一个含有微型计算机或微处理器的测量仪器,由于它拥有对数据存储,运算逻辑判断及自动化的功能,有着智能作用等优点,一个低成本和具有较高精度的温度湿度检测器将在许多领域代替人工操作,自动不间断检测环境温度和湿度。目前市场上普遍存在的温湿度检测仪器大都是单点测量,而且温湿度信息传递不及时,精度达不到要求,不利于控制者根据温度、湿度变化及时做出决定。为此,本设计开发了一种能够同时测量多点,并实时性高、精度高,通过显示器显示温湿度信息,并能进行温湿度超限报警的测控产品。 本文设计的是基于单片机的室内温湿度检测与报警系统,运用温湿度传感器进行温度和湿度的检测,该仪器具有测量精度较高、硬件电路简单、并能很好的进行显示,可测试一定范围室内环境温湿度的特点。省去了人工检测的繁琐、耗时的过程,随时通过检测器的显示器进行读数,既方便,又快捷。 1.2开发工具 STC89C52是一种低功耗、高性能CMOS八位微控制器,具有8K在系统可编程Flash 存储器,使用ATMEL公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51产品指令和引脚完全兼容。 LED数码管是现在电子设计中使用相当普遍的一种显示设备,每个数码管由7个发光二极管按照一定的排列结构组成,根据七个发光二极管的正负极连接不同,又分为共阴极数码管和共阳极数码管两种,选择的数码管不同,程序设计上也有一定的差别。 编程采用Keil C 软件,使用C语音。

相关文档