文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给水排水管道工程习题(市政工程) 2

给水排水管道工程习题(市政工程) 2

给水排水管道工程习题(市政工程) 2
给水排水管道工程习题(市政工程) 2

《给水排水管道工程》练习题

一、填空

1、合流制排水系统分为直排式合流制排水系统、截流式合流制排水系统和完全合流制排水系统三类。

P14

2、比流量分为长度比流量和面积比流量。P69

3、管网核算条件包括消防时、事故时、最大传输时。P86

4、水压试验按其目的分为强度试验和严密性试验两种。P103

5、给水用的阀门包括闸阀和蝶阀。P116

6、居民生活污水量定额,对给水排水系统完善的地区可按用水定额的90%计,一般地区可按用水定

额的80%计。P125

7、每一设计管段的污水流量可能包括以下3种流量:本段流量、转输流量和集中流量。P130

8、排水管道平面图上,每一设计管段都应注明管段长度、设计管径和设计坡度。P145

9、雨水管道在街坊内部最小管径为200mm,在街道下最小管径为300mm。P164

10、我国多数城市一般采用截流倍数n0=3。P189

11、控制管道腐蚀的方法有调整水质、涂衬保护层和更换管道材料。P226

12、给水管网布置的两种基本形式:树状管网和环状管网。P20

13、污水管道的控制点是指在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的点。P30

14、常用的管道基础有天然基础、砂基础和混凝土基础。P103

15、污水管道在街坊和厂区内的最小管径为200mm,在街道下的最小管径为300mm。P134

16、雨水管渠最小设计流速为0.75m/s,非金属管道最大设计流速为5m/s。P164

17、钢筋混凝土管口形式有承插式、企口式、平口式,顶管法施工中常用平口管。P198

18、雨水和合流管道最小管径300mm,最小设计坡度0.003。P165

二、判断

1、水量调节设施包括泵站、清水池、水塔、高位水池。(×)P6

2、巴甫洛夫斯基公式适用于较光滑的圆管满流紊流计算,主要用于给水管道水力计算。(×)P37

3、总变化系数Kz是指一年中最大日污水量与平均日污水量的比值。(×)P126

4、暴雨强度是指单位时间内的平均降雨深度。(√)P150

5、径流系数是降雨量和径流量的比值。(×)P158

6、排水系统中,既建有污水排水系统,又建有雨水排水系统,称为不完全分流制。(×)P15

7、相应于最小设计流速的坡度就是最小设计坡度。(√)P133

8、设计充满度是指排水管道中的管径与水深之比。(×)P152

9、在同一地区,相应于同一降雨历时的降雨,暴雨强度小的,其重现期较长。(×)P154

10、当在城市河流的桥、涵、闸附近设置雨水出水口时,应选其下游。(√)P217

11、供水设计的原则之一,设计供水总流量必须等于设计用水量。(√)P54

12、比流量是指单位面积的平均人数。(×)P69

13、降雨历时傅短、降雨强度愈小。(×)P151

14、雨水管道的充满度按满流设计。(√)P164

15、当在城市河流的桥、涵、闸附近设置雨水出水口时,应选其下游。(√)P217

三、问答

1、截流式合流制排水系统P14

这是为了改善老城市直排式合流制排水系统严重污染水体的缺点而采用的一种排水体制。这种系统是沿河岸边铺设一条截流干管,截流干管上设置溢流井,并在下游设置污水处理厂。晴天和初降雨时,所有污水都排入污水厂进行处理,处理后的水再排水水体或再利用。随着降雨量的增加,雨水径流量也增加,当混合污水的流量超过截流干管的输水能力后,将会有部分污水经溢流井直接流入水体。

2、用水量定额P41

是指不同的用水对象在设计年限内达到的用水水平。

3、闭合差P82

给水系统闭合环路内顺、逆时针两个水流方向的管段水头损失不相等,即∑hij≠0,存在一定差值,这一差值就叫环路闭合差,记作△h。

4、污水管道的不计算管段P134

在污水管道的设计过程中,若是某设计管段的设计流量小于其在最小管径、最小设计坡度的最大设计充满度条件下管道通过的流量,则这样的管段称为不计算管段。

5、极限强度法P156

以汇水面积上最远点的水流时间作为集水时间计算暴雨强度,用全部汇水面积作为服务面积,所得雨水流量最大,可作为雨水管道的设计流量。

6、不完全分流制排水系统P15

这种体制只有污水排水系统,没有完整的雨水排水系统。各种污水通过污水排水系统送至污水厂,经过处理后排水水体;雨水沿着地面、道路边沟、明渠和小河进入水体。

7、闭合环路内水头损失平衡条件P81

环状管网任一闭合环路内,水流为顺时针方向的各管段水头损失之和应等于水流为逆时针方向的管段水头损失之和。

8、污水管道设计充满度P132

在设计流量下,污水在管道中的水深h与管道直径D的比值(h/D)称为设计充满度,它表示污水在管道中的充满程度。

9、汇水面积P151

汇水面积是指降雨面积的一部分,雨水管道汇集和排除雨水的面积,用F表示,其计量单位用hm2或km2表示。

10、截流倍数P188

由于截流式合流制管渠在截流干管上设置了溢流井后,对截流干管的水流状况产生的影响很大。不从溢流井溢出的雨水量,通常按旱流污水量Qh的指定倍数计算,该指定倍数称为截流倍数,用n0表示。

11、用水量日变化系数P43

常以K d表示,为最高日用水量与平均日用水量的比值。

12、节点流量平衡条件P81

对任一节点来说,注入该节点的流量必须等于流出该节点的流量。

13、污水管道的设计管段P130

对于两个检查井之间的连续管段,如果采的设计流量不变,且采用同样的管径和坡度,则这样的连续管段就称为设计管段。

14、重现期P152

暴雨强度的重现期是指某种强度的降雨和大于该强度的降雨重复出现的时间间隔,一般用P表示,其单位用年(a)表示。

15、地面集水时间t1 P161

是指雨水从汇水面积上最远点流到第1个雨水口a的地面雨水流行时间。

16、清水池和水塔的调节容积之间有什么关系?P57

如果二级泵站供水曲线越接近用水曲线,必然远离水厂产水曲线,则水塔的调节容积可以减小,但清水池的调节容积将会增大;如二级泵站供水曲线与用水曲线重合,则水塔调节容积等于0,即成为无水塔的管网系统,但清水池的调节容积达到最大。反之,清水池的调节容积可大为减小,但水塔的调节容积将明显增大。

17、污水管道按不满流进行设计的原因是什么?P132

(1)污水流量时刻变化,很难精确计算,而且雨水可能通过检查井盖上的孔口流入,地下水也可能渗下,有必要预留一部分管道断面,为未预见水量的介入留出空间,避免污水溢出妨碍环境卫生,同时渗入的地下水能够顺利流泄。

(2)需要为污水管道中分解析出的有空气体、污水中含有的易燃易爆气体留出适当空间,以利管道通风,及时排除有害气体及易爆气体。

(3)便于管道的清通和养护管理。 18、

设计降雨历时t=t1+mt2中m 的含义是什么,数值如何确定?P162

m 值的含义是:由于缩小管道排水的断面尺寸而使上游管道蓄水,必然会增长排水时间。因此,采用了延长管道中流行时间的办法,达到适当折减设计流量,减小管道断面尺寸的要求。所以,折减系数实际是苏林系数和管道调蓄利用系数两者的乘积。 19、

在排水管渠系统中,为什么要设置检查井?P204

为便于对排水管道系统进行定期检修、清通和连结上、下游管道,须在管道适当位置上设置检查井。当管道发生严重堵塞或损坏时,检修人员可下井进行操作疏通和检修。 20、

说明用水量日变化系数K d 和时变化系数K h 的意义,并解释各符号的意义。P43

日变化系数K d =Q d /Q d ,时变化系数K h =Q h /Q h

Q d ――最高日用水量,m 3/d ,即用水量最多的一年内,用水量最多的一天的总用水量

Q d ――平均日用水量,m 3/d ,即规划年限内,用水量最多一年的总用水量除以用水天数

Q h /――最高时用水量,又称最大时用水量,m 3/h ,即用水量最多的一年内,用水量最高日的24h 中,用水量最大的一小时的总用水量

Q h ――平均日用水量,m 3/h ,最指最高日内平均每小时的用水量

21、

绘制管网等水压线图有什么意义?P88

管网等自由水压线图可直观反映整个供水区域内高、低压区的分布情况和服务水压偏低的程度。因此,管网水压线图对供水企业的管理的管网的改造有很好的参考价值。 22、

污水管道水力计算时为什么对最小管径进行规定?其值是多少,在实际工程中应注意哪些问

题。P133

一般在污水管道系统的上游部分,污水设计流量很小,若根据设计流量计算,则管径会很小。根据养护经验证明,管径过小极易堵塞,从而增加管道清通次数,并给用户带来不便。此外,选用较大的管径则可选用较小的设计坡度,从而使管道埋深减小,降低工程造价。污水管道在街坊和厂区内的最小管径为200mm ,在街道下的最小管径是300mm 。 23、

截流式合流制排水系统中,截流井上游管渠、下游截流管和溢流管设计水量计算公式各是什

么?P188

截流井上游管渠y h y g s z Q Q Q Q Q Q +=++= 下游截流管道'')1(0y h h j Q Q Q n Q +++= 溢流管道h y h y h yi Q n Q Q n Q Q Q 00)1(-=+-+=

24、何为污水管道系统的控制点?如何确定控制点?P30

控制点是指在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的点。各条干管的起点一般都是这条管道的控制点。这些控制点中离出水口最远最低的点,通常是整个管道系统的控制点。具有相当深度的工厂排出口也可能成为整个管道系统的控制点,它的埋深影响整个管道系统的埋深。确定控制点的管道埋深,一方面应根据城市的竖向规划,保证排水区域内各点的污水都能自流排出,并考虑发展留有适当的余地;另一方面,不能因照顾个别点而增加整个管道系统的埋深,应采取其他措施以减小控制点埋深,减小整个管道系统的埋深、降低工程造价。

25、清水池和水塔的调节容积之间有什么关系?P57

如果二级泵站供水曲线越接近用水曲线,必然远离水厂产水曲线,则水塔的调节容积可以减小,但清水池的调节容积将会增大;如二级泵站供水曲线与用水曲线重合,则水塔调节容积等于0,即成为无水塔的管网系统,但清水池的调节容积达到最大。反之,清水池的调节容积可大为减小,但水塔的调节容积将明显增大。

26、排气阀和泄水阀应在哪些情况下设置?各起到什么作用?P119、120

排气阀安装在管线的隆起部分,使管线投产或检修后通水时,管内空气经由此阀排出。在管线低处和两阀门之间的低处,应安装泄水阀。它与排水管相连接,用来在检修时放空管内存水或平时用来排除管内的沉淀物。

27、最小、最大设计流速的作用是什么?P133

最小设计流速是保证管道内不致发生沉淀淤积的流速;最大设计流速是保证管道不被冲刷损坏的流速。

28、确定污水管道埋设深小度时,应考虑哪些因素?P134

(1)防止冰冻膨胀而损坏管道;(2)防止管壁因地面荷载而破坏;(3)满足街坊污水连接管衔接的要求。

29、设计降雨历时t=t1+mt2中m的含义是什么,数值如何确定?P162

m值的含义是:由于缩小管道排水的断面尺寸而使上游管道蓄水,必然会增长排水时间。因此,采用了延长管道中流行时间的办法,达到适当折减设计流量,减小管道断面尺寸的要求。所以,折减系数实际是苏林系数和管道调蓄利用系数两者的乘积。

四、计算

1、已知某小区面积15hm2,其平均径流系数为0.45,当采用重现其P=5年,P=2年时,试计算,

设计降雨历时20分钟的雨水设计流量各是多少?(注:暴雨强度公式q=

514

.0

) lg

745

.0

1(

850

t P

)(10分)P163

P=5年,Q=Ψ·q·F=15*0.45*850*(1+0.746lg5)/t0.514=1870.88 L/S

P=2年,Q=Ψ·q·F=15*0.45*850*(1+0.746lg2)/t0.514=1506.16 L/S

2、 某城市给水系统由地表水源、一级泵站、水处理构筑物、清水池、二级泵站、管网和水域组成。

该城市最高日设计用水量为35万m3/d ,已知一级泵站24小时均匀供水,二级泵站分两级供水

3、 某城镇平均日用水量为1.5万m 3/d ,日变化系数为1.4,时变化系统为1.8,求该城镇最高日平均

时和最高时设计用水量。(10分) 最高日平均时用水量=1.4*15000/24=875m 3/d 最高时设计用水量=1.8*875=1575m 3/d

4、 管段设计流量计算(20分)

某雨水管网平面布置如图所示,各汇水区域面积(hm2)及进水管渠点如图示,已知设计重现期P =1a ,暴雨强度公式:i=

8

.0)

8.18(22

t (mm/min) 经计算,径流系数 ψ=0.6,地面集水时间t1=10min ,折减系数m =2,各管长(m )与流速(m/s )为:L1~2=150、L2~3=180、L4~3=250、L3~5=250、

v1~2=1.0、v2~3=1.2、v4~3=0.85、v3~5=1.2。试计算各管段雨水设计流量。

解:8

.021)8.18(22

167167++?=

=mt t i q

管段1-2:02=t

75.3443.2)

8.180.1(22

1676.08

.021=?+??

=-Q L/s 管段2-3:21212/--=v L t =150/1=150s = 2.5 min

46.594)1.23.2()

8.185.220.1(22

1676.08

.021=+?+?+??

=-Q L/s 管段4-3:02=t

74.36242.2)8.180.1(22

1676.08

.034=?+??

=-Q L/s

管段3-5:3001501502

.1180

0.115032322121=+=+=+----v L v L

s = 5 min

29485

.0250

3434==--v L s = 4.9 min 取52=t min

30.1065)

8.18520.1(22

1676.08

.053=+?+??

=-Q L/s

市政排水管道工程施工方案

市政排水管道施工方案 作者:管道修补器,管道连接器发表时间:2010-8-21 6:33:29 排水管道施工之前,应认真做好施工前的各项准备工作和管线测量放样。调查好各种施工条件,以保证施工活动的顺利进行。另外,现场施工准备还应与预制件加工准备相结合、与施工班组相结合。其程序为 1、中线测量____________ 在施工中,根据设计设定的路线控制点,在现场测中线的起点、终点控制中心桩(用木桩固定,桩顶钉中心钉设定)。 2、坡度板 埋设坡度板间距设为10米左右,当机械挖槽时应在人工清槽前埋设坡度板。坡度板应埋设牢固,不应高出地面,伸出槽帮长度不小于30 cm。坡度板的截面尺寸为8 X 20 cm。坡度板上的管线中心钉和高程板的高程钉保持垂直。 1)、沟槽开挖 首先清除开挖范围内不可利用土方全部挖除运至指定地点。 沟槽开挖采用以机械开挖为主,人工开挖为辅,沟槽开挖将采用单坡式放坡,坡度按1: 0.33放坡,挖土机挖至离设计标高200mm时,采用人工清底,并在槽底两侧留排水沟,以防止沟槽底浸泡。 2)、立模浇筑混凝土基础 根据道路中心线由技术员、施工员共同定岀管位中心线后在两侧立模。模板采用新模板。木模要求立稳、 标高准确,设100mm碎石垫层,垫层要求级配碎石表面无风化,基本平整。底板采用C20砼浇筑,底板 砼用平板震动夯实机震动二次后,抹平拉毛,并及时加盖草袋养护。 3)、安管、稳筋 安管采用机械下管,操作中应轻轻放下,以免撞坏底板,两管连接用卷扬机拉紧,管口基本平接调整管底标高后,方可进行下一接管的吊安。 4)、稳筋浇砼 在管道吊装完毕后立模浇筑稳筋砼,浇筑时应两边同时进行,用插入式震动棒反复振捣,直至管底充实方可。 5)、窨井 所有窨井均采用砖砌园井,直径为①1000。窨井做法严格按市政设计院通用图进行施工。 6)、闭水(污水管道要求) 待窨井砌筑完毕,封头保养好后,方可进行。 先放水浸泡24小时后,目测无明显渗漏方可进行闭水试验。 7)、回填 回填待闭水合格后进行,首先抽干槽内积水,在有土地段用挖机将土挖至沟槽边。在无土地段,全部用挖 运1km外土方到沟槽边平土,反复翻耕,用挖机回填,回填厚度为每300mm 一层,人工整平后夯实,分 层回填,注意沟槽两边同时进行。当回填到一定高度后,采用双向振动夯实机碾压密实。 一. 编制依据

2015建筑给水排水工程试题库:第8章 分区给水系统

第8章分区给水系统 一、单项选择 1、在给水区面积很大、地形高差显著或远距离输水时,可考虑分区供水。分区供水可分为并联分区和串联分区两种基本形式,下列说法正确的是()。 a、并联分区供水安全、可靠,且水泵集中,管理方便 b、并联分区供水安全、可靠,且管网造价较低 c、串联分区供水安全、可靠,且管网造价较低 d、串联分区供水安全、可靠,且水泵集中,管理方便 答案:a 2、( )一般是根据城市地形特点将整个给水系统分成几区,每区有独立的泵站和管网等,但各区之间有适当的联系,以保证供水可靠和调度灵活。 a、区域给水 b、地区给水 c、分区给水 d、地区分段给水 答案:c 3、分区给水中的并联分区的优点不包括( )。 a、各区用水由同一泵站供水,管理方便 b、整个给水系统的运行情况较为简单 c、设计条件易与实际情况一致 d、输水管长度较短,可用扬程较低的水泵 答案:d 4、分区形式须考虑城市地形和城市发展的因素,当城市狭长发展,地形高差较大,可采用( ),因增加的输水管长度不多,高、低两区的泵站又可以集中管理。 a、串联分区 b、并联分区 c、竖向分区 d、平行分区 答案:b 5、城市垂直于地形等高线方向延伸时,( )更为适宜。 a、串联分区 b、并联分区 c、竖向分区 d、平行分区 答案:a 6、大城市的管网往往由于城市面积大,管线延伸很长,即使地形平坦,也因管网水头损失过大,而须在管网中途设置( ),形成分区给水系统。 a、水泵房 b、高位水箱 c、贮水池 d、加压泵站 答案:d 7、水厂远离高区时,采用( )较好,以免到高区的输水管过长,增加造价。 a、串联分区 b、并联分区 c、竖向分区 d、平行分区 答案:a 8、城市居住小区和工矿企业应根据水源。地形和用户水压要求等因素,确定分区给水形式。如高、多层建筑混合居住小区则应采用( )的给水系统供水。 a、水泵 b、水箱 c、分区 d、分设高、低压区 答案:d 9、水泵加压输水和配水,其管道系统经适当分区可减少供水能量费用。这是通过提高供水能量利用率,即减少()实现的。 a、有效利用的能量 b、消耗的能量 c、未被利用的能量 d、供水总能量 答案:c 10、配水管网分区,应根据用水区地形和水源位置,而采取串联还是并联形式,主要考虑()。 a、避免高区输水管过长 b、便于水源向管网配水 c、便于设置调节构筑物 d、便于设置分区泵站 答案:a 11、配水管网分区方案的确定,应考虑()。 a、节约能量最大的方案 b、节约的能量等于增加的投资方案

给排水管网试卷(有答案)

《给水排水管道工程》习题 一、名词解释 1.长度比流量:假定沿线流量均匀分布在全部配水干管上,则管线单位长度上的配水流量称为长度比流量。 2. 本段流量:从管段沿线街访流过来的污水量称为本段流量。 转输流量:从上游管段或旁侧管段流过来的污水量。 集中流量:从工业、企业及大型公共建筑物流出来的污水量。 3. 最小覆土厚度:指的是管道外壁顶部到达地面的距离。 埋设深度:只管到内壁距离地面的距离。 4. 经济流速:求一定年限t(称为投资偿还期)内,管网造价和经营管理费用之和为最小的流速。 5. 降雨历时:指的是降雨的连续时段,可以是一场雨整个降雨过程所持续的时间,也可以是其中某个连续的降雨时段。 集水时间:流域内最远点的雨水流到雨水口所需要的时间。 6.时变化系数:最高一小时用水量与平均时用水量的比值。 二、填空 1. 清水池有效容积确定后尚需复核必要的消毒接触时间,加氯消毒一般不低于 30 min,且清水池个数一般不少于2个,并能单独工作和分别放空,若因条件特殊亦可采用1个,但需分格,以便清洗或检修时不间断供水。 2. 排水工程的主要内容包括:收集污水并输送到合适的地方并对污水进行有效处理后达标排放或者重复利用。 3. 管道衔接方式通常有水面平接和管顶平接。 4. 污水管道中污水流动的特点是重力流和均匀流。 5. 给水管道的水力等效简化的原则是:经简化后,等效的管网对象与原来实际对象具有相 同的水力特性。 6. 雨水管道的最小管径为300mm 相应的最小坡度为0.004 。 7. 排水管渠的清通常用的方法为水力清通和机械清通。 8. 给水管网的连续性方程组与能量方程组组成描述管网模型水力特性的恒定流基本方程组。

给水排水管道工程施工方案

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A 区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

市政道路排水管道工程施工方案

园区十路(园区北大道-A-5路)等市政道路 陕西建工第六建设集团有限公司空港新城项目部 二〇一四年月日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 施工要求 (2) 3. 施工方法 (3) 4. 闭水试验 (6) 5. 安全要求 (9) 6. 检查井施工 (11) 7. 雨季施工措施 (12) 8. 工期保证措施 (12) 9. 文明施工措施 (13) 10. 质量目标及质量保证体系 (15) 11. 安全目标和安全保证措施 (16) 附图、框图………………………………………………………18~23

排水管道工程专项施工方案 1.工程概况 1.1.本工程雨、污水为单侧设计,分别位于道路两侧机动车道与非机 动车道之间,管道中心线距离道路中心线为米。 1.2.管道选材与接口:本项目设计管材为HDPE缠绕结构壁管、钢 带增强聚乙烯螺旋波纹管及Ⅱ级钢筋混凝土钢承口管,HDPE缠绕结构壁管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管均采用电热熔带接口; 钢筋混凝土钢承口管采用橡胶圈接口;接口施工均须满足《市政排水管道工程及附属设施》06MS201-1中相关要求。 2.施工要求 2.1.管道选材及接口施工均须满足《市政排水管道工程及附属设施》 06MS201-1中相关要求及设计图纸要求。 2.2.管道基础:根据施工图设计及《市政排水管道工程及附属设施》 中相关要求施工;施工中沟槽应采取适当的排水措施防止基土扰动,遇到软弱地基再另作处理。 2.3.雨污水预留管:雨污水预留管按照施工图设计严格埋设 2.4.雨水口:路口雨水交汇处一般设偏沟式双箅雨水口,线路段设偏 沟式单箅雨水口,雨水口采用铸铁箅圈,箅子,并应设混凝土边框.

给水排水管道工程习题(市政工程)

《给水排水管道工程》练习题 一、填空 1、合流制排水系统分为直排式合流制排水系统、截流式合流制排水系统和完全合流制排 水系统三类。P14 2、比流量分为长度比流量和面积比流量。P69 3、管网核算条件包括消防时、事故时、最大传输时。P86 4、水压试验按其目的分为强度试验和严密性试验两种。P103 5、给水用的阀门包括闸阀和蝶阀。P116 6、居民生活污水量定额,对给水排水系统完善的地区可按用水定额的90%计,一般地区 可按用水定额的80%计。P125 7、每一设计管段的污水流量可能包括以下3种流量:本段流量、转输流量和集中流量。 P130 8、排水管道平面图上,每一设计管段都应注明管段长度、设计管径和设计坡度。P145 9、雨水管道在街坊内部最小管径为200mm,在街道下最小管径为300mm。P164 10、我国多数城市一般采用截流倍数n0=3。P189 11、控制管道腐蚀的方法有调整水质、涂衬保护层和更换管道材料。P226 12、给水管网布置的两种基本形式:树状管网和环状管网。P20 13、污水管道的控制点是指在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的点。P30 14、常用的管道基础有天然基础、砂基础和混凝土基础。P103 15、污水管道在街坊和厂区内的最小管径为200mm,在街道下的最小管径为300mm。P134 16、雨水管渠最小设计流速为0.75m/s,非金属管道最大设计流速为5m/s。P164 17、钢筋混凝土管口形式有承插式、企口式、平口式,顶管法施工中常用平口管。P198 18、雨水和合流管道最小管径300mm,最小设计坡度0.003。P165 二、判断 1、水量调节设施包括泵站、清水池、水塔、高位水池。(×)P6 2、总变化系数Kz是指一年中最大日污水量与平均日污水量的比值。(×)P126 3、暴雨强度是指单位时间内的平均降雨深度。(√)P150 4、径流系数是降雨量和径流量的比值。(×)P158 5、排水系统中,既建有污水排水系统,又建有雨水排水系统,称为不完全分流制。(×) P15 6、相应于最小设计流速的坡度就是最小设计坡度。(√)P133 7、设计充满度是指排水管道中的管径与水深之比。(×)P152

建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) A r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 B r r r r u u u u u u u u u u r r C u u r u u r u u r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 D r r r u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。

市政给排水管道工程施工分析

市政给排水管道工程施工分析 管道渗漏是市政给排水管道工程当中最常出现的质量病害,此病害的出现会导致给排水工程的输送能力下降,并且对管道周围土体结构产生影响,破坏整体结构性和承载力水平,情况严重可能导致塌陷。导致管道渗漏病害情况出现的原因有很多方面,可能是管道本身质量问题,也可能是管道安装环节问题。无论管道渗漏病害是何诱因其对整个给排水工程乃至居民正常的生活秩序都带来了非常不利的影响,因此做好对管道渗漏病害的防治具有重要意义。 检查井变形 检查井是市政给排水管道工程当中最基本也最重要的内容,其在给排水工程的日常检查与维护工作具有重要地位。由于检查井在市政给排水管道工程的地位比较特殊,因此其施工质量要求也相对更高,包括检查井的位置、高度等内容都必须要经过严格的测量与控制。但在实际施工过程中,很多施工企业都相对更重视管道的安装质量,而忽视了对检查井施工质量的控制,重视管道安装的质量固然有理,但对检查井施工质量的疏忽却实属不该。这种情况所直接带来的问题就是检查井施工环境因为设计、施工不当,易引发检查井周围结构塌陷,检查井变形等病害。其会导致检查井的功能性难以发挥,无法实现对市政给排水工程的日常检修与维护,同时其还会引发路面不平整病害,影响通行安全。 水压问题

对于给市政给排水管道工程而言,其最重要的功能性就是给水与排水,所以从功能方面讲,水压是影响市政给排水管道工程质量的重要因素。在给排水工程施工过程中,为了保证水压能够符合给排水工程实际需求,管道安装完成后,都必须要进行水压测试。但在实际施工过程中,由于施工人员对水压测试的重视度不足,或是相关操作不当,导致水压测试环境不符合实际测试需求,最终导致水压测试结果的真实性不达标,这会为整个市政给排水管道施工质量带来严重影响。引起水压测试环境不符合相关标准的原因有管道浸泡时间未达到相应标准、沟槽过早回填(水压测试时,沟槽不应回填)等。 市政给排水管道质量通病预防措施 根据前文市政给排水管道质量通病的列举分析,提出了相应的预防措施,希望能够为市政给排水管道质量通病的预防提供理论与技术支持。 管道渗漏预防措施 在市政给排水管道工程施工过程中,做好对管道渗漏的病害的防治具有重要意义。在这一环节当中,施工企业要做好以下几方面工作,以实现对管道渗漏病害的有效预防。(1)做好管道质量控制。严格按照施工设计标准来选择管道供应商,在进场时要对管道质量进行抽查,从源头上保证管道及相应配件质量。(2)科学进行管道存放。市政管道管材较为特殊,因此必须要做好存放,避免日晒、雨淋、潮湿等环境对管材质量造成影响。(3)做好土体分析。市政给排水管道工程作为地下工程,地下土体质量也会对管道质量产生影响,因此

给水排水管道工程习题(市政工程)

!================================================================== 《给水排水管道工程》练习题 一、填空 1、合流制排水系统分为直排式合流制排水系统、截流式合流制排水系统和完全合流制排 水系统三类。P14 2、比流量分为长度比流量和面积比流量。P69 3、管网核算条件包括消防时、事故时、最大传输时。P86 4、水压试验按其目的分为强度试验和严密性试验两种。P103 5、给水用的阀门包括闸阀和蝶阀。P116 6、居民生活污水量定额,对给水排水系统完善的地区可按用水定额的90%计,一般地区 可按用水定额的80%计。P125 7、每一设计管段的污水流量可能包括以下3种流量:本段流量、转输流量和集中流量。 P130 8、排水管道平面图上,每一设计管段都应注明管段长度、设计管径和设计坡度。P145 9、雨水管道在街坊内部最小管径为200mm,在街道下最小管径为300mm。P164 10、我国多数城市一般采用截流倍数n0=3。P189 11、控制管道腐蚀的方法有调整水质、涂衬保护层和更换管道材料。P226 12、给水管网布置的两种基本形式:树状管网和环状管网。P20 13、污水管道的控制点是指在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的点。P30 14、常用的管道基础有天然基础、砂基础和混凝土基础。P103 15、污水管道在街坊和厂区内的最小管径为200mm,在街道下的最小管径为300mm。P134 16、雨水管渠最小设计流速为0.75m/s,非金属管道最大设计流速为5m/s。P164 17、钢筋混凝土管口形式有承插式、企口式、平口式,顶管法施工中常用平口管。P198 18、雨水和合流管道最小管径300mm,最小设计坡度0.003。P165 二、判断 1、水量调节设施包括泵站、清水池、水塔、高位水池。(×)P6 2、总变化系数Kz是指一年中最大日污水量与平均日污水量的比值。(×)P126 3、暴雨强度是指单位时间内的平均降雨深度。(√)P150

给排水工程课后答案解析详解

排水管网 第一章排水系统理论 一、名词解释 排水体制:污水的不同排除方式所形成的排水系统,称为排水体制。 区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水系统统一排除和处理的系统,称作区域排水系统。排水系统:排水的收集、输送、水质的处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个管渠的排除系统。 分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠排除的系统。 二、简答题 1.排水体制分几类,各类的特点,选择排水体制的原则是什么? 1)合流制排水系统:这种系统是在临河岸边建造一条截流干管,同时在合流干管与截流干管相交前或相交处设置溢流井,并在截流干管下游设置污水厂。晴天和初降雨时所有污水都送至污水厂,处理后排入水体,随着降雨的增加,雨水径流增加,当混合污水流量超过截流干管的输水能力后,就有部分混合污水经溢流井溢出,直接排入水体,成为水体的污染源,使水体遭受污染。 2)分流制排水系统:生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠排除。 排水系统体制的选择应根据城镇及工业企业的规划、环境保护的要求、污水利用的情况、原有排水设施、水质、水量、地形、气候和水体等条件,从全局出发,在满足环境保护的前提下,通过技术经济比较,综合考虑确定。

21、工业企业的废水,在什么条件下可以排入城市下水道? 工业企业的废水不影响城市排水管渠和污水厂等的正常运行,不对养护管理人员造成危害,不影响污水处理厂出水和污泥的排放和利用,满足次条件可以排入城市下水道。 22、排水工程的规划设计,应考虑哪些问题? 应考虑这些问题: 排水工程的规划设计应符合区域规划以及城市和工业企业的总体规划,并应与城市和工业企业中其他单项工程建设密切配合,相互协调。 排水工程的规划设计要与邻近区域的污水和污泥的处理和处置协调。 排水工程的规划设计应处理好污染源与集中处理的关系。 排水工程的规划设计要考虑污水经再生后同用的方案。 排水工程的规划设计若尚需考虑给水和防洪问题时,污水排水工程应与给水工程协调,雨水排水工程应与防洪工程协调,以节省总投资。 排水工程的规划设计应全面规划,按近期设计,考虑远期发展有扩建的可能。 对原有排水工程进行改建和扩建时,从实际出发,在满足环境保护的要求下,充分利用和发挥其功效,有计划、有步骤地加以改造,使其逐步达到完善和合理化。 排水工程的规划设计必须认真贯彻执行国家和地方有关部门制定的现行有关标准、规或规定。 4.试述排水系统的建设程序和设计阶段 建设程序: 2)可行性研究阶段:论证基建项目在经济上、技术上等方面是否可行。 3)计划任务书阶段:确定基建项目、编制设计文件的主要依据。 4)设计阶段:设计单位根据上级部门批准的计划任务书文件进行设计工作,并编制预算。

给水排水管道工程 试卷汇总

给水排水管道工程试卷A 1、(20分)城市年平均日供水量为Q d ,日变化系数为K d ,时变化系数为K h ,用该三个参数依次写出下图中各设计流量的计算式。(注:q 1=5%Q 2,排水量=80%用水量, q 7=0) (第1题图) 答: 3 23243421120.1q q K K Q q q Q Q K K Q Q Q K Q q Q Q K Q h d d h d d d d d d -+=-+===+== 2、(25分)回答问题: (1)什么是给水排水系统规划?规划工作的任务是什么? 答:给水排水系统规划是对水源、供水系统、排水系统的综合优化功能和工程布局进行的专项规划。 规划共做的任务是:1)确定给水排水系统的服务范围与建设规模;2)确定水资源综合利用与保护措施;3)确定系统的组成与体系结构;4)确定给水排水主要构筑物的位置;5)确定给水排水处理的工艺流程与水质保证措施;6)给水排水管网规划和干管布置与定线;7)确定废水的处置房案及其环境影响评价;8)给水排水工程规划的技术经济比较,包括经济、环境和社会效益分析。 (2)什么是人均综合用水量和人均最高日综合用水量?一般数值范围是多少? 答:城市人口平均总用水量成为人均综合用水量。

(3)什么是管网恒定流基本方程组?写出表达式。 答:给水管网的节点流量方程组与管段能量方程组,组成描述管网模型水力特性的恒定流基本方程组。即: ?????==-==+±∑∈M i h H H N j Q q i Ti Fi S i j i j ,...,3,2,1,...,3,2,10)( (4)排水系统分为哪几种排水体制?各自的特点是什么? 答:排水系统主要有合流制和分流制两种。 将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管道(渠)系统内排放的排水系统称为合流制排水系统。 将生活污水、工业废水和雨水分别在两套或两套以上管道(渠)系统内排放的排水系统称为分流制排水系统。 (5)截流式合流制排水系统中,截流井上游管渠、下游截流管和溢流管设计水量计 算公式各是什么? 答:截流井上游管渠 y h y g s z Q Q Q Q Q Q +=++= 下游截流管道 '')1(0y h h j Q Q Q n Q +++= 溢流管道 h y h y h yi Q n Q Q n Q Q Q 00)1(-=+-+= 3、(15分)某给水工程项目建设投资为9600万元,年运行费用为325万元/年,计算: 1)投资偿还期为20年的静态年费用计算值; 2)利率为5.5%,还款期为20年的动态年费用计算值。 【提示:动态年平均还款计算公式:P i i i P A n n 1 %)1(%)1%(-++==θ】 解:1)静态年费用折算值: 80532520 9600=+=+= Y T C W 万元/年

给排水工程课后答案详解

给排水工程课后答案详 解 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

排水管网 第一章排水系统理论 一、名词解释 排水体制:污水的不同排除方式所形成的排水系统,称为排水体制。 区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水系统统一排除和处理的系统,称作区域排水系统。 排水系统:排水的收集、输送、水质的处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个管渠内的排除系统。 分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。 二、简答题 1.排水体制分几类,各类的特点,选择排水体制的原则是什么? 1)合流制排水系统:这种系统是在临河岸边建造一条截流干管,同时在合流干管与截流干管相交前或相交处设置溢流井,并在截流干管下游设置污水厂。晴天和初降雨时所有污水都送至污水厂,处理后排入水体,随着降雨的增加,雨水径流增加,当混合污水流量超过截流干管的输水能力后,就有部分混合污水经溢流井溢出,直接排入水体,成为水体的污染源,使水体遭受污染。 2)分流制排水系统:生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除。

排水系统体制的选择应根据城镇及工业企业的规划、环境保护的要求、污水利用的情况、原有排水设施、水质、水量、地形、气候和水体等条件,从全局出发,在满足环境保护的前提下,通过技术经济比较,综合考虑确定。 21、工业企业的废水,在什么条件下可以排入城市下水道? 工业企业的废水不影响城市排水管渠和污水厂等的正常运行,不对养护管理人员造成危害,不影响污水处理厂出水和污泥的排放和利用,满足次条件可以排入城市下水道。 22、排水工程的规划设计,应考虑哪些问题? 应考虑这些问题: 排水工程的规划设计应符合区域规划以及城市和工业企业的总体规划,并应与城市和工业企业中其他单项工程建设密切配合,相互协调。 排水工程的规划设计要与邻近区域内的污水和污泥的处理和处置协调。 排水工程的规划设计应处理好污染源与集中处理的关系。 排水工程的规划设计要考虑污水经再生后同用的方案。 排水工程的规划设计若尚需考虑给水和防洪问题时,污水排水工程应与给水工程协调,雨水排水工程应与防洪工程协调,以节省总投资。 排水工程的规划设计应全面规划,按近期设计,考虑远期发展有扩建的可能。对原有排水工程进行改建和扩建时,从实际出发,在满足环境保护的要求下,充分利用和发挥其功效,有计划、有步骤地加以改造,使其逐步达到完善和合理化。 排水工程的规划设计必须认真贯彻执行国家和地方有关部门制定的现行有关标准、规范或规定。

二建【市政】习题冲刺_城市给水排水管道工程施工 0501

2K315010 城市给水排水管道工程施工 一、单项选择题 1、在软土或其他不稳定土层中采用横排撑板支撑时,开始支撑的沟槽开挖深度不得超过()m,开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜为0.4~0.8m。 A、0.4 B、0.5 C、1.0 D、1.2 2、采用机械挖槽时,沟槽分层的深度应按()确定。 A、机械数量 B、挖斗容量 C、降水类型 D、机械性能 3、下列关于沟槽开挖说法中,错误的是()。 A、人工开挖沟槽,当沟槽挖深较大时,应按每层3m进行分层开挖 B、采用机械挖槽时,沟槽分层的深度按机械性能确定 C、人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于0.8m,直槽时不应小于0.5m,安装井点设备时不应小于1.5m D、槽底原状地基土不得扰动 4、沟槽支撑与支护表述错误的是()。 A、撑板支撑应随挖土及时安装 B、在软土中采用横撑板支撑时,开始支撑的沟槽开挖深度不得超过1.0m C、施工人员应由安全梯上下沟槽,不得攀登支撑 D、拆除撑板时应先支先拆,后支后拆 5、开挖深度在5m以内的沟槽,坡顶无荷载时,中密的碎石类土的边坡坡度最陡为()。 A、1:1 B、1:0.75 C、1:0.67 D、1:0.5 6、开挖深度在5m以内的沟槽,坡顶无荷载时,硬塑的粉土的边坡坡度最陡为()。 A、1:1 B、1:0.75 C、1:0.67 D、1:0.5 7、砖砌拱圈应采用退茬法砌筑,每块砌块退半块留茬,拱圈应在()h内封顶,两侧拱圈之间应满铺砂浆,拱顶上不得堆置器材。 A、8 B、12 C、24 D、72

A、砌块应垂直砌筑 B、砌筑砌块时应同时安装踏步 C、检查井内的流槽宜与井壁同时进行砌筑 D、采用退茬法砌筑时每块砌块退半块留茬 9、采用电熔连接、热熔连接接口时,宜在当日温度()时进行。 A、较低或接近最低 B、较高或接近最高 C、≥10℃ D、温度不限 10、槽底局部超挖或发生扰动时,超挖深度不超过()mm时,可用挖槽原土回填夯实,其压实度不应低于原地基土的密实度。 A、100 B、150 C、180 D、200 11、施工速度快、成本较低的不开槽管道施工方法是()。 A、盾构法 B、夯管法 C、定向钻法 D、浅埋暗挖法 12、下列不开槽管道施工方法中,()不适用于砂卵石地层。 A、密闭式顶管 B、盾构 C、浅埋暗挖 D、定向钻 13、关于不开槽管道的施工方法中,适用于柔性管道的是()。 A、夯管 B、浅埋暗挖 C、密闭式顶管 D、定向钻 14、不开槽施工方法中,()施工距离短。 A、顶管 B、盾构 C、浅埋暗挖法 D、定向钻 15、当周围环境要求控制地层变形或无降水条件时,顶钢筋混凝土管宜采用()。 A、手掘式顶管机 B、夯管 C、挤密土层顶管法

工程建筑给水排水工程试题与答案.docx

建筑给水排水工程 一、填空题 1 、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中的水引入并满足各类用水对_水量 _、 _水质 _和 _水压 _要求的冷水供应系统。 2 、建筑给水系统中给水方式的基本类型是___利用外网水压直接给水方式___、 ___设有增压和贮水设备的给水方式___、___分区给水方式 ___和____分质给水方式 ___。 3 、室内给水管道的敷设有___明装 ___和__暗装 __两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于___0.7m_____,并应铺设在冰冻线以下 __0.2m __ 处。 4 、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑的高度分界线为___24____m ;高层与超高层建筑高度分界线为 ___100__m 。 5 、室内排水系统的附件主要是指检查清扫口;地漏, 存水弯、隔油具、滤毛器和吸气阀。 6 、室内排水通气管系统的作用主要是排除臭气、保持气压稳定补充新鲜空气降低噪音。 7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循环;根据循环管路长 度不同可分为等程、异程;根据循环动力不同可分为_自然循环、机械循环。

8 、疏水器的作用是阻汽排水。 9 、化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和造价低等优点。局部处理生活污水的构筑物。 二、名词解释 1 、特性流量:水流通过水表产生100kpa水头损失时的流量值。 2 、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出的对灭火有效的射流长度,手提式水枪的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流90%的水量穿过 38cm 圆圈为止的一段射流长度。 3、自清流速:不使管道中杂质沉淀的最小流速。 4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被 加热水不直接接触。 三、判断题 1 、消防用水对水质的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。(×) 2 、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表的口径。(√) 3 、建筑内给水管道设计秒流量的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法。(√)

最新市政给排水管道施工方案

最新市政给排水管道施工方案 一.编制依据 1、 1施工图纸: 1.给排水管道综合平面图(TL0401S-S0202(变)) 1.2现行国家工程质量验收规范: 1.2.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。1.2.2《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2002)。 1.2.3《电力建设施工及验收技术规范》(SDJ69-87)。 1.2.4《火电施工质量验收评定标准》。 1.2.5《电力建设安全施工管理规定》。 二.工程概况及特点 本工程为*******室外给排水管道、消防给水及生产给水安装工程,排水管道总长度为****米,管材为预制钢筋砼排水管,直径有:**㎜、***㎜、**㎜及*焊接*,排水检查井采用直径1000㎜钢筋砼检查井,铸铁井座井盖;排水管基础采用C15.120。混凝土,管道坡度为:百分之一、千分之四,两种。室外给水管道总长度为***米,管材为焊接钢管。 三.主要施工工序施工方法 3.1施工工序: 3.1.1总体施工工序为:先施工#4区给排水管道,再施工#3区给排水管道,待塔吊拆除后在进行连接。

3.1.2排水管道具体施工工序为:测量放线-土方开挖-清基底-基底垫层-混凝土管对口-砼检查井-上部砼-通水试验-土方回填 3.1.3给水管道具体施工工序为:测量放线-土方开挖-清基底-沙垫层-管道防腐-管道安装-通水打压-土方回填 3.2施工方法: 排水管道: 3.2.1土方工程 本工程土方工程,排水沟道总长约470米,土方总量约2600m3,土方开挖采用返铲挖掘机坑外挖土,放坡系数0.75,管道交叉处一次开挖至-3.5米,RW管下预留300㎜土层,DD管下预留200㎜土层,余土采用人工挖土,人工找坡,检查井下部的土方采用人工开挖,基槽底部挖300×500排水沟,每隔20米设500×500×800集水坑,DD管在RW管挖土放坡边坡上,待RD管施工完,土方回填夯实至RW基底标高后,侧面人工挖土,再施工。自卸汽车运土方,运至指定地点,土方开挖分段进行,每段20米,第一段20米,土方外运,第一段施工完后开挖下一段,所挖土方回填前一段。 3.2.2垫层: a、砼垫层采用人工搭溜槽浇筑,每隔20米设一个溜槽,槽下用人工推车浇筑。 b、机械挖完土方后,钉龙门板,定出管道中心线和标高控制线按设计要求放坡。 c、人工清土,按设计垫层底标高和坡度清土。

给水排水管道工程施工及验收规范

给水排水管道工程施工及验收规范 1总则 1.O.1 为加强给水排水管道工程的施工管理.提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益.特翩定本规范。 1.0.2本规范适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。 1.0.3给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位同意。 1.O.4给水排水管道工程的管材、管道附件等材料.应符合国家现行的有关产品标准的规定,并应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质不得污染水质。 1.0.5给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规定。 1.O.6给水排水管道工程施工及验收除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2施工准备 2.0.1给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位挺出变更设计的要求。 2.0.2给水排水管道工程施工前}应根据旌工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料t 2.O.2.1现场地形、地貌、建筑物各种臂线和其他设施的慵阮 2.O.2.2工程地质和水文地质资料; 2.O.2.3气象资料} 2.O.2.4工程用地、交通运输及排水条件 2.O.2.5施工供水、供电条件 2.O.2.6工程材料、施工机械供应条件 2.0.2.7在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及漉冰的资料; 2.0.2.0结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 2.O.3给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容,主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和 提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 2.0.4施工测量应符合下列规定t 2.0.4.1施工前.建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩 2.O.4.2临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个} 2.0.4.3临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩。应经过复棱方可使用.并应经常校棱,2.O.4.4已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。

市政排水管道工程施工组织设计方案

第一章编制依据 本施工组织设计依据以下内容编写: 1、《川南1分厂雨水沟改造工程招标文件》。 2、《川南1分厂雨水沟改造工程设计图纸》。 3、《市政工程施工技术规程汇编》。 4、《市政工程质量检验评定标准》。 5、《工程施工质量验收规范》。 6、现场调查资料。 本工程施工应遵循以上文件、规范、标准执行。 第二章总体概述 雨水沟改造工程位于临海市杜桥镇医化园区华海药业川南一分厂内。川南一分厂为已建成并投入使用的生产车间厂区,现根据环保要求,对原先的敷设排水系统改为明渠盖板排水系统。涉及旧的排水系统拆除1000m、道路拆除3000㎡,新建明水沟排水7000m、新建道路3000㎡。 第三章工程目标 一、工程质量目标: (一)本工程质量目标:合格 我单位要充分发挥自身企业的优势,严格按照质量管理模式组织施工,成立过硬的项目经理部,全面履行施工合同及对甲方的承诺,保证工程目标的实现。 (二)分项工程质量目标: 经相关部门检测:达到<<城镇道路工程施工和质量验收规范>>(CJJ1-2008)、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

规定的优良标准。 二、工期目标: 本工程计划工期90天,开工日期2013年10月8日,竣工日期2014年1月8日。我项目经理部将合理安排施工顺序,周密安排周计划和日计划,与监督方密切配合,确保工程按期完工。 三、现场管理目标: 施工现场按文明安全工地标准进行布置和管理,确保工地安全文明施工。 四、安全施工目标: 工伤事故为零,确保无重大伤亡事故,不死亡、不倒塌、不中毒;确保无重大管线损坏事故。贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持管生产必须管安全的原则。 第四章施工准备 根据本工程总工期要求和现场情况及工程特点,充分利用现场有利条件,合理安排作业面和进度,做好施工部署,并在人力、机械设备、材料、技术上提供有力保障,以做到集中优势、合理布置、重点突破,达到保质、按期完成施工任务的目的。 1、技术准备工作: 组织所有管理及施工技术人员,认真熟悉图纸,学习有关规范、标准及工艺操作规程,了解本工程设计意图、施工特点和特殊工序要求。 与业主联系召开施工配合会及设计交底会。技术、管理人员及时到位完成各项准备工作,根据计划安排提出工程用料计划,施工机具计划,明确各类物资进场时间,做好材料试验、报验及厂家资质审查。

简析市政给排水管道工程建设的施工及其管理措施

简析市政给排水管道工程建设的施工及其管理措施 发表时间:2017-09-22T11:41:26.650Z 来源:《基层建设》2017年第15期作者:毛林锋 [导读] 加强对其管理。基于此,本文阐述了市政给排水管道工程建设的作用,对市政给排水管道工程建设的施工要点及其管理措施进行了简要分析,旨在保障市政给排水工程的正常运行。 衢州市市政工程管理处浙江衢州 324000 摘要:随着城市化建设的不断推进,促进了市政给排水工程建设的发展,管道工程是市政给排水工程建设的重要内容,因此在给排水管道施工过程中要对其要点进行分析,加强对其管理。基于此,本文阐述了市政给排水管道工程建设的作用,对市政给排水管道工程建设的施工要点及其管理措施进行了简要分析,旨在保障市政给排水工程的正常运行。 关键词:市政给排水管道工程建设;作用;施工要点;管理;措施 1 市政给排水管道工程建设的作用 市政给排水管道工程建设的作用主要表现在:(1)实现水资源再利用。给排水管道施工是城市水循环系统的一种有机整体,同时,水循环又是水资源再利用的一个重要的前提条件。给排水管道施工可以有效的改善城市水资源再利用情况,解决水资源的可持续再利用问题,净化城市的公共水资源,有效保护城市水域。(2)有助于城市防洪和水污染治理。给排水管道施工可以及时、有效的把工业生产废水、居民日常生活污水以及大气降水等收集到指定的污水处理中心,可以有效防止水污染的进一步蔓延,还可以避免城市在暴雨中出现内涝。 2 市政给排水管道工程建设施工前的要点分析 市政给排水管道工程建设施工前的要点主要包括:(1)规划布置排水管道。确定室内排水管道的布置和室外排水管道的布置,排水管道长度要测量好,尤其是要确定管道的直径,不同的区域使用的排水管道的直径有着差异,需要施工人员来具体的确定。一般的排水管道的长度的直径都不会过小,如果排水管道的直径过小,高层建筑的水压就会非常的低,水压过低,就无法满足居民基本的生活需求,影响着高层居民的正常生活,还会影响着企业的正常生产,有些企业的生产也需要高压来满足设备基本的运行需要,这些方面都与排水管道的直径有关。(2)加强材料检查。给排水管道等材料的质量直接影响着施工的质量,在施工过程中,还会用到混凝土、水泥和砂石等建筑材料,这些材料是有着规格要求的。不同的施工对材料的规格有着不同的要求,在给排水管道的施工中,需要对材料的质量进行检查。采购人员在采购的时候,一定要相应的厂家出具检查报告,否则是不能采购的,如果使用了非常规的材料,就会导致相关的施工出现问题。 3 市政给排水管道工程建设施工过程中的要点分析 3.1给排水管道施工测量要点分析。在进行施工测量时,需要确定相关参数的准确性,对于参数准确度相关部门有着严格要求,只有将精确度提高,才能保证工程的施工质量,因此施工测量要寻找具有给排水管道施工经验的工程师来测量,才能最大程度的确保数据参数的准确性。 3.2给排水管道沟槽开挖施工要点的分析。进行市政给排水管道施工的时候,施工人员要在道路的两旁设置管道施工的警示牌,警示牌的作用就是指示人们绕行,这些区域现在不能通行,这样就可以让行人避免危险。还要对施工中可能出现的障碍物进行清理,否则在施工的过程中,障碍物就会影响施工进度。现在城市给排水管道施工都是大型的管道工程,工程安全性非常重要,因此需要对将要施工的地段进行探测,重要是探测是否有电缆和构建物等影响管道施工的物体存在,将探测的结果写成报告,并提出一定的处理方案上交给有关部门和业主进行确认,从而能够及时地采取有关措施对这些管道进行保护和迁移,也确保沟槽的开挖能够顺利进行。如果施工的环境比较复杂,而又没有相关的工作人员可以确认地下的情况,那么在开始使用机械挖掘之前,必须先进行人工的开挖以确保地下没有任何管道。如果开挖地段的地下水位过高或者开挖时节正值雨季,那么就必须采取相应的排水措施,确保水位比工作面低2m以上,这样可以避免因为沟槽积水而带来的浮管现象。同时由于基槽长时间暴露会产生变形现象,因此晾槽的时间不宜超过2小时。 3.3常用给排水管道安装施工要点。普通钢管的安装要首先检查所采购的管道和配件是否具有质量保证,以及它的规格、参数、性能是否符合设计图纸和施工的要求。并按照国家的相关规定对它的外观进行检测,如果发现不符合规定的管材不得进行使用。螺栓螺母的螺纹不应该出现毛刺和伤痕,应该是完整无缺的,而且螺栓螺母的螺纹应该具有较为完美的契合度。 3.4给排水管道打压要点分析。管道回填和保温之前应该先进性管道打压以确保工程的严密性。在进行打压之前,必须先确保管道、连接件和垫片的外观符合了质量要求,并确保管道没有进行回填并且沟槽内没有积水,所有的预留洞全部赌上并且没有漏水现象。进行水压试验的管道要在它的最高点安装好排气阀,最低点要安装排水阀。同时安装相应的试压部件,以便观察。一般采用闭水打压试验的方法来进行严密性的实验,确认为合格,经过各方签字确认后,拆除试压装备。 3.5给排水沟槽回填要点分析。沟槽回填前要达到相关的标准和要求之后才能正式施工,在进行回填的过程中一定要两侧同时进行,同时施工的进度也应该保持在一个水平上。在按照相关的要求进行人工回填之后才能使用机械进行回填操作,回填土的质量一定要能够满足施工的标准和要求,不能使用残土,回填的压实度也应该严格控制,确保回填质量。 3.6雨水和污水管道工程施工。由于雨水和污水管道的工程地段一般地下水位较高,地耐力低,因此需要接口较为严密的排水管。考虑到不同地下的地质情况,可以采用不同的管材以确保质量。为了确保稳管和下管的质量,一般采用"样板段"起步法,在施工开始之前先进行相关的工序分析,明确施工的方案和施工顺序,对施工的要点和难点进行质量控制,并对施工的器具进行检验。按照先地下后地上的顺序进行施工,一般采用海砂水沉法进行管道的回填工作,这样既有效利用了资源,又使得工程的经济效益提高。 4 加强市政给排水管道工程建设施工管理的措施 市政给排水管道工程建设施工管理的措施主要表现为:(1)加强沿线管道保护。根据设计图纸反应的情况和现场考察的资料可知,工程管道可能会与一些通讯、电力线路、排水管等平行或交叉,而且现状管道资料不详尽、不精确。与地下设施交叉,必须切实制定管道保护措施并执行,防止施工过程中损坏其他管道。(2)科学解决管道施工沿线的地下设施。新装管道沿线有地下设施,给施工带来了不便,因此施工技术人员需要对其进行合理的勘察,市政给排水管道的走向要布满整个城市与不和任何现存的管道发生冲突,一旦有冲突发生,一定要采取合理科学的解决方法,使得施工可以顺利的展开,避免出现施工后才发现施工的管道与其它管道发生冲突而延误了工期的现象发生。另外,施工人员还有可能在工作中出现为了能够加快施工进度,并没有针对设计图纸进行科学分析,出现了市政给排水管道现实不符,从而

相关文档
相关文档 最新文档