井下机电防爆检查标准完整版(1) 2

通过几年的煤矿工作机电阅历和在山西大同大学的学习下,近期国家煤矿生产方式,装备,管理体制也发生了根本变化,为进一步强化井下机电管理及高低压电气设备的检修、安装、运行、维护。近日我把本次印发的《防爆电气检查标准》、《井下低压电网短保护装置的整定细则》、《煤矿井下低压检漏保护装置安装、运行、维护与检修工作细则》、《煤矿井下保护接地的安装检查测定工作细则》、《煤矿井下牵引网络杂散电流防制技术规范》等五方面内容,来与大家共同学习一下。

一、防爆电气检查标准

第一条出现下列四种情况之一者(包括安全火花型电器元件)均为电缆不合格接头,均属电气安全隐患点:

1鸡爪子

(1)橡胶电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者。

(2)电缆(包括通讯、照明、信号、控制)以及高低压橡套电缆的连接不采用接头线盒的接头。

(3)铠装电缆的连接不采用接线盒不灌注绝缘充填物或充填不严密、露出芯线的接头。

2羊尾巴

电缆末端不接装防爆电气设备或防爆元件者,电气设备接线咀(包括五小电气元件)2米内的不合格接头或明线破口者均属羊尾巴。

3明接头

电气设备与电缆有裸露导体或明火操作者,开关把手在零为,开关负荷侧带电者均属于明接头。

4破口

(1)橡套电缆护套损坏露出芯线或露出屏蔽层者。(加强层除外)

(2)橡套电缆套损坏伤痕深度达最薄处二分之一以上,长度达20毫米,或沿周长三分之一以上者。

第二条开关闭锁装置起不到闭锁作用者为失爆。

第三条隔爆结合面得表面粗糙度不大于,操作杆的表面粗糙度不大于。

第四条隔爆面有锈迹,用棉丝擦后,仍留有锈蚀斑痕者为锈蚀,属于失爆。

第五条隔爆面有锈迹,用棉丝擦后只留有云影,不算锈蚀,也不为失爆,但在井上修理设备时不允许有云影,否则为失爆。云影:一擦掉锈迹后留有呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感者。

第六条在15、25、40……mm宽的隔爆结合面上的小针孔,在一个平方厘米范围内不超过5个且其每个孔直径不超过1毫米,深度不超过1毫米,在10毫米宽的隔爆面上不的超过2个否则为失爆。

第七条对于机械伤痕深度、宽度均不的超过0.5毫米,其伤痕的投影不超过相对容积结合面宽度的50%,个别伤痕深度不超过1毫米,其伤痕距结合面最短无伤痕距离相加不小于相应规定的结合面宽度不算失爆,但其中有一项超过均为失爆。

第八条隔爆面上不允许涂有油漆和机械杂物,否则为失爆(如无意造成的油漆痕迹不超过隔爆面宽度的1/8不在此限)。

第九条隔爆面应涂以中性凡士林等合格的防锈油(如医用凡士林油)或磷化(磷化后可以涂凡士林油),如无防锈油,或磷面脱落后属于失爆,涂油应在防爆面上形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完全好(如磷面脱落小于隔爆面径向长度的1/5并涂有防锈油可以不算失爆,但为不完好)。

第十条防爆结合面宽度减去超限间隙部分不得小于所规定的结合面宽度。否则为失爆。(1)转盖式或插盖式隔爆面宽度不小于25毫米,间隙不大于0.5毫米。否则为失爆。(2)禁止隔爆面的间隙与结合面宽度如下表。L1—螺栓通孔边沿至隔爆结合面两边缘的最小的有效长度。W—静止隔爆结合面及操作杆与杆孔隔爆结合面最大间隙或直径差,转轴与轴孔隔爆结合面最大直径差。

但快动式门或盖的隔爆结合面最小有效长度不的小于25mm.

I 类隔爆面结构参数mm

结合面

形式L L1

W

外壳容积V(L)

V≤0.1V>0.1

平面,止口式或圆筒式结构60. 6.0 0.30

12.5 8.0 0.4 0.40 25.0 9.0 0.5 0.50 40.0 15.0 0.60 —