文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑供配电课程设计

建筑供配电课程设计

建筑供配电课程设计
建筑供配电课程设计

郑州轻工业学院

课程设计说明书

题目:某图书馆供配电系统设计

姓名:

院(系):电气信息工程学院

专业班级:建筑电气10--01

学号:

指导教师:

成绩:

时间:2013 年01 月7 日至2013 年01 月11 日

郑州轻工业学院

课程设计任务书

题目某图书馆供配电系统设计

专业、班级建筑电气10-1 学号姓名

主要内容、基本要求、主要参考资料等:

主要内容:

1.阅读相关科技文献,查找相关图纸资料。

2. 熟悉民用建筑电气设计的相关规范和标准。

3. 熟悉建筑供配电系统设计的方法、步骤和内容。

4.熟练使用AutoCAD绘图。

5.学会整理和总结设计文档报告。

6.学习如何查找设备手册及相关参数并进行系统设计。

基本要求:

1、制定设计方案,确定电源电压、负荷等级及供配电方式。

2、确定方案后,绘制各用电设备等布置平面图,绘制高、低压系统图。

3、进行设计计算,选择设备容量、整定值、型号、台数等。编写设计计算书。

4、编制课程设计说明书。

已知参数:

某图书馆供配电系统设计平面图和工程概况见图纸资料。

主要参考资料:

1.供配电工程设计指导,机械工业出版社,翁双安,2004

2建筑供配电系统设计,人民交通出版社,曹祥红等,2011

3.AutoCAD2008中文版电气设计完全自学手册,机械工业出版社,孟德星等,2008

4.供配电系统设计规范,GB50054-2009

5.民用建筑电气设计规范,GBJGJ_T16-2008

完成期限:2013-01-11

指导教师签名:

课程负责人签名:

2012年 12 月 26 日

目录

1.工程概况 (3)

2.负荷分级,负荷计算及无功功率补偿 (3)

2.1负荷分级 (3)

2.2负荷数据 (3)

2.3负荷计算 (5)

2.3.1平时运行的负荷计算 (5)

2.3.2火灾时运行的消防负荷计算 (6)

2.3.310/0.38kV变电所计算负荷 (6)

3.供电电源电压选择与电能质量 (10)

3.1供电电源 (10)

3.2电压选择 (10)

3.3电能质量 (10)

4.电力变压器选择 (11)

4.1变压器形式选择 (11)

4.2变压器容量选择 (11)

4.3变压器负荷分配及无功补偿 (11)

5.变电所主接线设计与变电所所址和型试的选择 (12)

5.1变电所高压侧电气主接线设计 (12)

5.2变电所低压电气主接线设计 (12)

5.3变电所所址选择与形式的选择 (13)

6.低压配电干线系统设计 (13)

6.1低压带电导体接地形式与低压系统接地形式 (13)

6.1.1低压带电导体接地形式 (13)

6.1.2低压系统接地形式 (13)

6.1.3低压配电形式 (13)

6.2低压配电干线系统接线方式设计 (13)

6.2.1照明负荷配电干线系统 (14)

6.2.2电力负荷配电干线系统 (14)

6.2.3消防负荷配电干线系统 (14)

6.3层间配电箱系统 (14)

7.短路电流计算及设备和导线的选择 (14)

7.1短路电流计算 (14)

7.1.1变电所高压侧短路电流计算 (15)

7.1.2变电所低压侧短路电流计算 (16)

7.2设备选择 (17)

7.2.1高压电气设备选择 (17)

7.2.2低压电气设备的选择 (22)

7.3导线及电缆选择 (23)

8.防雷与接地系统的设计 (24)

8.1建筑物防雷等级确定 (24)

8.2防雷措施 (24)

8.2.1防直击雷 (24)

8.2.2雷电过电压保护 (25)

8.3电气装置接地与等电位联接 (25)

8.3.1电气装置的接地要求与接地电阻的要求 (25)

8.3.2接地装置设计 (26)

8.3.3等电位联结设计 (26)

总结 (28)

参考文献 (29)

1.工程概况

本工程为****新校区图文信息中心大楼,总共六层,全为地上建筑,一层设有报告厅,无地下室。总建筑面积为13680平方米。安装负荷为828KW,计算负荷为497KW。10kv高压进线供配电所为建筑物主电源,有学院10kv变电所提供,一层内设变配电室,为单电源供电,进线采用三相四线制,出线为三相五线制。从低压配电室放射式配给动力设备和楼层配电箱,各层由层配电箱出至各分配电箱。楼内接地形式采用TS-S型。主体建筑为框架剪力墙结构,建筑面积在一万平方米以上。

消防设计:主体建筑为三类建筑。耐火等级一级,一层到二层为五个防火分区,三层为四个防火分区,四层到五层为三个防火分区,六层两个防火分区,屋顶一个防火分区。

2.负荷分级,负荷计算及无功功率补偿

2.1负荷分级

该工程属于二类建筑,用电多为二级负荷,用电负荷分级如下:

一级负荷:各层公共照明,消防电梯(平时兼做客梯),所有消防负荷及应急照明,消防控制室用电,防排风烟机,会议室照明,资料室,研究室供电,办公室用电等。

二级负荷:一层照明。

三级负荷:插座用电,各层阅览室,多媒体培训,各层照明用电等。

2.2负荷数据

本工程包括照明,电力及消防负荷。该图文信息中心阅览室报告厅等部分用电需要二次设计因此先按单位功率法预留负荷,其余用电设备负荷功率由照明设计计算而得或有其他专业提供,弱电部分有其他专业提供。根据设计方案设计,该综合楼各部分负荷数据见表—1,表—2.

本工程照明负荷数据表--1

本工程电力负荷数据表--2

本工程消防负荷数据表—3

2.3负荷计算

本工程的各类负荷中有平时运行的用电设备,也有发生火灾时才需要运行的设备。因此负荷计算按照平时运行的负荷和火灾时运行的负荷来分别进行计算。

2.3.1平时运行的负荷计算

1)照明负荷计算

照明负荷按照负荷性质分组,一层报告厅照明为一组,设备室照明为一组,一层照明为一组,二到六层照明为一组。采用需要系数法进行计算,不计备用设备功率。照明负荷计算书见下表-4

电力负荷和平时运行的消防负荷按设备类型和负荷性质分组,采用需要系数法

分别进行计算,不计备用设备功率。电力负荷和平时运行的消防负荷计算书见表10-5.、

本工程电力负荷和平时运行的消防负荷计算书表-5

2.3.2火灾时运行的消防负荷计算

火灾时运行的消防负荷按设备类型和负荷性质分组,采用需要系数法进行计算,不计备用设备功率。负荷计算书见表-6

2.3.310/0.38kV变电所计算负荷

因为应急照明平时用做照明灯,所以火灾时的消防负荷计入总计算负荷,总计算负荷等于照明负荷电力负荷及平时运行的消防负荷的总和。由表-4、表-5可得照明计算负荷。本工程10/0.38kV变电所计算过程如下:

1)正常运行时的负荷计算

①总计算负荷Pc

为: Pc1=215.4kW Qc1=13.1kvar

电力及消防负荷总计算负荷为Pc2=242.3kW Qc2=85.5kvar

火灾运行时的消防负荷为Pc3=39kW Qc3=31.4kvar

由此可以的变电所低压侧总计算负荷为

Pc= Pc1+ Pc2+ Pc3=215.4+242.2+39=496.6≈497kW

Qc= Qc1+ Qc2+ Qc3=13.1+85.5+31.4=130kva

②计入同时系数后的总计算负荷和功率因数。对于总计算负荷,取有功和无功同

时系数分别为K∑p= K∑q=0.8,则计入同时系数后的总计算负荷为

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008:

参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:

负荷:

【计算公式】:

Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)

Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ)

Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)

Ijs = Sjs / (√3 * Ur)

【输出参数】:

进线相序 : 三相

有功功率Pjs: 397.44

无功功率Qjs: 103.88

视在功率Sjs: 410.79

有功同时系数kp:0.80

无功同时系数kp:0.80

计算电流Ijs: 624.13

总功率因数: 0.97

【计算过程(不计入补偿容量)】:

Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)

=397.44(kW)

Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ)

=103.88(kvar)

Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)

=410.79(kVA)

Ijs = Sjs / (√3 * Ur)

=624.13(A)

③无功补偿容量的计算。

根据规范要求,民用建筑低压侧无功功率补偿后的功率因数应达到0.90以上,一般在计算时按达到0.95来计算,因为总功率因数0.97大于0.95.所以不需进行无功补偿。

④变压器的损耗

有功损耗为△Pt=0.01×Sjs =4.11kW

无功损耗为△Qt=0.05×Sjs =20.55 kvar

⑤变电所高压侧的总计算负荷

变电所高压侧的总计算负荷

Pcl= Pjs+△Pt=397.44+4.11=401.6kW

Qcl= Qjs+△Qt=103.88+20.55=124.4kva

Scl= (Pcl 2 + Qcl 2) ?=420.4kvar

总功率因数为 cos &= Pcl╱Scl=0.96

2)电源故障时切除三级负荷后仅供一二级负荷运行的负荷计算

切除三级负荷后照明负荷电力及平时运行的消防负荷中总的一级负荷为和二级负荷为

一级负荷为Pcl1=18+9+10.5+39=76.5kW

Qcl1=8.7+4.4+18.2+31.4=62.7kva

二级负荷为Pcl2=38.4kW

Qcl2=23.8kva

则总的一级负荷和二级负荷为

Pcl=76.5+38.4=114.9kW

Qcl=62.7+23.8=86.5kva

取有功和无功同时系数为K∑p=0.8,K∑q=0.85.则计入同时系数后的一二级总计算负荷为

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008:

参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:

负荷:

【计算公式】:

Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)

Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ)

Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)

Ijs = Sjs / (√3 * Ur)

【输出参数】:

进线相序 : 三相

有功功率Pjs: 92.74

无功功率Qjs: 47.72

视在功率Sjs: 104.29

有功同时系数kp:0.80

无功同时系数kp:0.85

计算电流Ijs: 158.46

总功率因数: 0.89

【计算过程(不计入补偿容量)】:

Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)

=92.74(kW) Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ)

=47.72(kvar)

Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)

=104.29(kVA)

Ijs = Sjs / (√3 * Ur)

=158.46(A)

无功补偿容量为

△ Q=92.74kW*(tan(arccos0.89)-tan(arccos0.92))=8.0kva 无功补偿后的一二级总有功负荷保持不变,总无功负荷为

Q=Qjs-△Q=47.06-8.0=39.06kva

补偿后的视在计算负荷为S=√(Pjs2+Q2)=100.6kva

功率因数cos &=Pjs∕S=0.92,无功补偿满足要求。

本工程10∕0.38kV变电所负荷计算书如表-7

3.供电电源电压选择与电能质量

3.1供电电源

本工程高压侧总计算负荷仅为828kW,故可以有学院10kv变压器供电,根据当地电源组状况,本工程从供电部门的110/10kv引入学院变压器房,变压后为10/0.38kv直接供给供给该建筑,同时一层应急照明及报告厅照明有备用30kw备用电源提供,为其第二电源。消火栓电源有消火栓泵房直接引来,不计入总负荷计算,10kv电源有学院总开闭所引入楼层变电房。

本工程有一个10kv供电电源独立供电,同时设有30kW的备用电源,供一楼应急照明和报告厅应急照明,消火栓电源有消火栓泵房引入。满足一级负荷双电源供电的要求且不能同时损坏的要求。且工程中没有特别重要的一级负荷,因此不用再自备柴油发电机或其他集中式应急电源装置。

以知10kv中性点采用TN-C-S接地。

3.2电压选择

本工程为普通公共建筑,用电设备电压为220/380V,低压配电距离最长不到150米。本工程由学院10kv变电所供电,故只设一个10/0.38kv变电所,对所以设备均采用低压220/380V三相五线制TN-C-S系统配电。

3.3电能质量

采用虾类措施保证电能质量

(1)选用Dyn11联接组别的三线配电变压器,采用±5%无励磁调压分头。

(2)采用铜芯电缆,选择合适导体面积,讲电压损失控制在5%以内。

(3)采用就地无功补偿,使功率不小于0.92,在变电所低压侧采取集中补偿,自动投切。

(4)将单相设备均匀的分布在三相配电系统中。

(5)照明与动力配电回路分开。对于较大容量的电力设备入电梯,空调等采用专线供电。

4.电力变压器选择

4.1变压器形式选择

变电所的形式由用电负荷的状况和周围环境情况确定,根据《变电所位置和形式的选择规定》及GB50053-1994的规定,结合本大楼的实际情况,这里变电所采用单独设立方式。本工程为一般公共六层建筑,藏书数量大,且人员集中,人员密集,防火消防要求高为了建筑用地,变电所位于主题建筑一楼的室内,变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:有大量一级或二级负荷;季节性负荷变化较大;集中负荷较大。结合本大楼的情况,考虑到重要负荷的供电安全可靠,故选择一台主变压器,为节省空间,变压器与开关柜布置在同一房间内,变压器外壳防护等级选用IP2X。

4.2变压器容量选择

本工程总的是视在计算负荷为410.6kVA(cos & =0.92),其中一二级负荷为为100.6(cos & =0.92)不到工程的一半。故选择一台变压器。为了变压器运行最佳负荷率不得超过70%,即当β=βm=√(△Po/△Pk)时变压器的效率最高。

表国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm

)且不小于一二级负荷的总和100.6kVA即选择一台1000kVA的变压器、正常运行时照明负荷与电力负荷公用一台变压器使变压器正常运行时负荷率在80%左右。

最终选择一台SG10-1000-10/0.4型变压器,其技术参数为:Uk=6%,△Pk=8.17,IP2x外壳的尺寸长×宽×高=1640mm×960mm×1685mm.

4.3变压器负荷分配及无功补偿

1)变压器的负荷分配

根据前面提供的负荷数据可得,设备的主要负荷总功率为828kW,总有功计算负荷为497kW,无功计算负荷为129.9,计入同时系数KΣp=0.8.KΣq=0.85,总有功计算负荷为397.6kW无功计算负荷为110.4kvar功率因数为0.78.

将功率因数提高到0.92以上,进行无功功率补偿,补偿容量为

92.7×[tan(arccos0.78)- tan(arccos0.92)]=7.89kvar

补偿后有功计算负荷不变为114.9,无功计算负荷为39.06.补偿后低压母线总视在计算负荷为

Sc=√(Pc2+Qc2)=410.6kVA

选择大于并接近该视在计算负荷的变压器容量,故应选择变压器容量为1000kVA。负荷率为40.1%

5.变电所主接线设计与变电所所址和型试的选择

5.1变电所高压侧电气主接线设计

本工程变电所为院系提供的10kV外供电源。有一个30kw的备用电源。

方案一:采用单母线不分段接线,担全部负荷,此种接线简单清晰,使用设备少,投资省,操作方便,但供电可靠性低,不适用于图书馆用电。

方案二:采用双母线不分段,正常时由工作电源带全部负荷,当正常工作电源故障时由30kW备用电源供电,保障一楼照明和报告厅照明,便于检修电路,供电可靠性高。

综上分析,本工程采用方案二,双母线不分段主接线。

5.2变电所低压电气主接线设计

变电所有一台变压器,低压侧电气采用单母线不分段设计形式。

5.3变电所所址选择与形式的选择

根据相关设计要求,本工程设置设于一层的室内变电所,内有一台干式变压器,三面高压中置式开关柜,七面低压抽出式开关柜,同时在附近设有值班室

综合考虑高压电源进线与低压配电线路的方便,变电所设于建筑物一层的东南角,该处上方无厕所,洗手间等长积水的场所,且不与上述场所比邻,与电井等负荷中心比较进,且与图书馆小门比较近,设备运输方便。高压线经预埋进入变电所,低压有桥架进出变电所,在所内部设电缆沟埋地敷设。

变电所设备布置及电力干线平面图见图纸。

6.低压配电干线系统设计

6.1低压带电导体接地形式与低压系统接地形式

6.1.1低压带电导体接地形式

对三相用电设备组和单相用电设备组混合配电的线路及单相用电设备组采用三相配电干线线路,采用三相五线制系统;单相用电设备配电的支线线路,采用单相三线制系统将负荷均匀的分配在三相系统中

6.1.2低压系统接地形式

本工程对安全要求较高,根据要求采用TN-C-S系统

6.1.3低压配电形式

本工程低压配电为混合式配电。根据负荷类别和性质将负荷分组作为配电干线,各干线从变电所低压柜放射式向外配电,每条干线中的多个用电设备则根据负荷性质和作用采用放射式、树干式或链式配电。

6.2低压配电干线系统接线方式设计

照明负荷和电力负荷分成不同的配电系统,以便于计量和管理。消防负荷的配电系统则自成系统,以保证供电的可靠性。

6.2.1照明负荷配电干线系统

1).照明为三级负荷的线路,1~6层各自采用放射式配电,引一条母线至各层然后放射式分配到各个房间。

2).照明1~3层、照明4~顶层一级属于三级负荷,分别为树干式单回路供电。6.2.2电力负荷配电干线系统

1).开水插头为三级负荷,1~3和4~5层分别采用树干式配电。空调,电扇属于三级负荷,1~5层采用树干式配电。

2).电梯为一级负荷,分别用单回路树干式单独供电,设单独配电箱

6.2.3消防负荷配电干线系统

1).应急照明为一级负荷,对每层从配电室采用单独树干式配电,一层应急照明在末端配电箱进行双电源自动切换。

2)一楼的照明负荷和报告厅的照明为一级负荷采用双回路单独供电。

3).消防电梯为一级负荷平时用做普通电梯放射式单回路单独供电。

6.3层间配电箱系统

1).1层照明配电箱以树干式分别配电给2台层间应急照明配电箱四台照明配电箱其中配电箱1AL再有放射式分配给四个房间配电箱,。

2). 2~5层照明配电箱分别以放射式配电各个房间配电箱。

3).顶层电梯配电箱采用树干式分别供电。

4).开水插头采用树干式配电其中1~3层为一组4~6层为一组。

5).应急负荷采用树干式分别分配到各层。

7.短路电流计算及设备和导线的选择

7.1短路电流计算

供电部门提供的数据如下:

1)提供10kv专线电源的110/10kV变电站距离本站3km,电源引入线电缆型号初选为YJV22-8.7/9-3×120,110/10kv变电站10 kv母线处三相短路电流有效规划最大值为25kA,最小值为18kA。电缆首段过电流保护延时时间为0.8s,真空断路器全开短时间为0.1s。提供10KV专线电源的院总开闭所剧本工程1km,电源引入电缆型号初选为YJV22-10-3×120。

7.1.1变电所高压侧短路电流计算

根据变电所高压侧主接线短路电流计算系统图,画出本工程变电所高压侧短路电流计算电路如下图:

采用标幺值法进行计算,

取S d=100MVA S oc=500MVA

基准电压

U d1=U av1=10.5KV

U d2=U av2=0.4 KV

基准电流

5.5kA

电抗标幺值

Xs*==0.2

电缆线路单位长度电抗值x0=0.095Ω/km,长度为1KM,则电缆线路的电抗标幺值为

X L*= x0 L=0.095×1×=0.086

K-3短路总电抗标幺值为.

XΣ*=0.286

三相短路电流为

==19.23KA

进而

===19.23KA

三相短路容量

==349.7KVA

=0.866=16.65 KA

7.1.2变电所低压侧短路电流计算

由于低压侧短路电路电阻远小于电抗,且配电母线较短,仍可按上述标幺值法计算短路电流。

此时假定K-4短路

则电力变压器电抗

X T*=*=7.14 (其中)

母线TWMY的X0=0.126,L=0.1KM

X WL*= X0 L=0.011

短路电流

=== =19.44KA

===19.41KA

==67KVA

低压配电线的短路电流短路计算点选在配电干线首端分支处与末端分支处,每层分支线末端。此处略去计算。

7.2设备选择

高压电气设备选择,本工程高压配电柜内安装的高压电器主要为高压负荷开关(加接地开关),熔断器,互感器等电气设备,重点为互感器选择

7.2.1高压电气设备选择

1)断路器的选择

高压断路器除了进行正常的投切操作外,还必须能够对故障的短路电流进行切断操作,所以必须能够承受的住短路冲击电流和短路过程中的热能作用。工程采用安全系数较高的VD4高压真空断路器。

选择原则:

1.满足工作电压要求即:

式中:

——电流互感器最高工作电压;

——电流互感器装设处的最高电压;

——电流互感器额定电流;

——系统标称电压。

2.满足工作电流要求即:

式中:

——开关电器额定电流;

——开关电器装设处的计算电流。

3.满足工作环境要求选择电气设备时,应考虑其适合运行环境条件要求,如:温度、风速、湿度、污秽、海拔、地震烈度等。

4.满足动稳定要求短路时电器设备能受到的电动力,与导体间形状系数、间距、长度、材料以及通过导体的电流大小有关。对于开关电器而言,一旦制造出来,无论用于系统何处,其导体间间距、长度及形状系数都不会改变,因此通过导体的电流的大小就成为决定该开关电器能否达到动稳定要求的唯一因素,即只要满足:

式中:

——开关电器的极限通过电流峰值;

——开关电器的极限通过电流有效值;

——开关电器安装处的三相短路冲击电流;

——开关电器安装处的三相短路冲击电流有效值。

5.满足热稳定要求开关电器自身可以承受的热脉冲应大于短路时最大可能出现

的热脉冲,称为满足热稳定要求,即:

式中:

——开关电器的t秒热稳定电流有效值;

——开关电器安装处的三相短路电流有效值;

结合案例谈高层建筑供配电系统设计应用

结合案例谈高层建筑供配电系统设计应用 摘要】在高层建筑工程中,因受到多方面因素的限制,配电方案的合理性、灵活性、经济性、实用性等优点不可能同时兼备。本文笔者结合多年的工作经验,针对高层建筑供配电系统设计进行探讨,提出个人见解供参考。 关键词】高层建筑,供配电,系统设计 0前言 伴随着社会的发展,城市现代化进程的推进速度越来越快,高层建筑在我国各城市特是大城市得到迅速发展,但它给人们特别是设计人员带来了许多问题,如供配电设计.其与一般低层建筑的供配电设计有着很大的不同.高层建筑供配电系统是有许多特点的。我们只要在设计、安装工作注意这些特点并采取有效的对策,对于高层建筑的整体质量必将起到有益的作用。总之,在满足相应设计规范,实现预定功能的前提下,电气设计师对同一或同类建筑可能做出多种配电方案,各方案的特点会有所不同。 1高层建筑对供配电系统的要求 高层建筑供配电系统的设计,是高层建筑电气设计的重要组成部分,合理与否会影响整个建筑使用功能及安全。由于现代高层建筑通常是集办公、娱乐、商业等功能于一身,具有多元化功能,同时与消防、空调、给排水等专业以及与现代化管理手段相配套的设备也相当多,因此在对高层建筑进行供配电系统设计师应根据其本身性质、规模,明确

建筑相关电力负荷等级,并结合当地的供电网的实际情况,才能确定高层建筑供电电源的电压等级、电源回路数、专线电源还是公用电源以及是否设置自备电源等。 1.1保证供电电源的高度可靠性 高层建筑造价高,人员集中,供电的可靠性将直接关系到企业的运作和人员设备的安全。高层建筑发生火灾时,主要是利用建筑物自身的消防设施进行灭火和疏散人员、物资。而建筑物的消防设施一般来说都离不开电。因此。如果没有可靠的电源,就不能及时地报警、灭火,不能有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延,势必造成严重的损失。因此,合理的确定电力负荷等级,保障高层建筑消防用电设备的供电可靠性是非常重要的。 1.2电源转换的时间性和方式 对电网能够提供两个独立电源的高层建筑,按规定已经满足了一、二级负荷的要求,但是对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑)其内部含有特别重要负荷,应考虑电源系统检修或故障的另一电源系统又发生故障的严重情况,此时,一般应设柴油发电机组做应急电源。对电网只能提供一路电源的高层建筑,应设柴油发电机组提供第二电源,此时发电机组是作为备用电源使用,而不仅仅是应急用。为了保证发生火灾时各项求救工作的顺利进行,消防用电设施两个电源的切换方式,应急发电设备的启动方式都是消防供电系统应给予考虑的问题。其中,两个电源转换的时间能否满足消防设施的要求很重要。 2常见的高层建筑供配电系统

毕业设计方案(住宅小区供配电设计方案)

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。 关键词:配电系统负荷防雷接地 目录 引言1 一设计简况2 二配电系统2 <一)设计要求2 <二)低压配电系统线路的选择2 <三)设备安装4 <四)电能计量方式选择5

三照明系统5 <一)照明系统的概述5 <二)照度方式6 <三)光源和灯具7 <四)照度计算8 <五)配电箱布置12 <六)负荷计算<需要系数法)12 <七)设备选型15 四防雷接地系统设计17 <一)建筑物防雷等级确定17 <二)防雷内容与设计方案20 总结23 致谢24 参考文献25

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合,将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去,也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 一设计简况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合,将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去,也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论文针对民用高层建筑电气

供配电课程设计报告

目录 第一章供配电与电气照明系统概述 (2) 第二章照明系统的设计 (3) 2.1照明设计的负荷的选取与原则 (3) 2.2 照明设计的目的和原则 (4) 2.3 照明的分类方式 (4) 2.4照明灯具的要求 (6) 2.5照度计算 (7) 第三章电气设备的选型 (10) 3.1 开关的选型 (10) 3.2 插座的选型 (11) 3.3 断路器的选型 (12) 第四章供配电系统设计 (13) 4.1 负荷分级 (13) 4.2 负荷计算 (13) 参考文献 (16) 附录 (17)

摘要 西安建筑科技大学草堂校区13,14,15,16号楼总建筑面积33160平方米。由四栋楼组成一个教学楼系统,运用供配电照明的相关知识与实际的规范进行设计。根据本次供配电课程设计的要求,本设计方案考虑了教学楼作为公共建筑的设计要求,遵照建筑电气照明规范,民用住宅电气设计规范,建筑电气消防规范以及建筑防雷设计规范的要求,并根据学校建筑功能的实际要求,来完成相关的设计,根据照度计算和负荷计算选取相应的配电箱,灯具,导线,以及断路器等相关的电气设备,并根据实际计算值选取相应的大小。教学楼由四个部分,在一层相互独立二层以上相互连接,本楼电源从室外埋地电缆引入楼总箱,再由总箱引出连入每个单元的层箱,由层箱引出至每一层的用户配电箱,一般照明为三级负荷,电压等级为380V/220V,三相五线制引至各配电总箱。 照明系统设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按高档住宅标准设计。插座回路与照明回路由同支路供电,一般插座安装高度为0.3米,潮湿场所应装设防潮、防溅型的插座接地系统采用TN—C—S系统。 关键词:照明设计;插座设计;照度计算;天正电气CAD。

供用电工程课程设计

1 电力负荷及计算 1.1电力负荷计算的内容和目的 计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性的负荷其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 尖峰电流指单台或多台用电设备持续1秒左右的最大负荷电流。一般取启动电流上午周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。在校验瞬动元件时,还应考虑启动电流的非周期分量。 平均负荷为一段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班(即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。 1.2负荷的确定 本设计是为某纺织厂设计一座高压配电所,该纺织厂主要生产化纤产品,大部分车间为三班制,少数车间为两班或一班制。该厂有二级负荷和三级负荷。二级负荷也属于重要负荷,供电变压器可由一台或者两台变压器。当只有一台变压器的时候可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源以满足二级负荷的要求,工厂不致中断供电。只有当负荷较小或者当地供电条件困难时,二级负荷可由一回路10kV 及以上的专用架空线路供电。这是考虑架空线发生故障时易于发现且易于检查和修复。当采用电缆线路时,必须采用两根电缆并列供电,每根电缆应能承受全部二级负荷。该纺织厂中锻工车间、纺纱车间、软水站是二级负荷,其余均为三级负荷。 工厂负荷计算及无功补偿 (1).有功计算负荷:e d c P K P ?= (1-1) (2).无功计算负荷:c Q =c P φtan (1-2) (3).视在功率负荷:c S = φ cos c P (1-3) (4).计算负荷: N c c U S I 3= (1-4) 而在NO.1车间里的合计中:...21++=c c c P P P

小区供配电系统课程设计

《建筑供配电与照明》课程设计报告题目: 系部: 专业: 学号: 姓名: 指导老师: 2012年 6 月 15日

目录 1. 任务设计目地 (3) 2设计务的项目 (3) 2.1设计任务题目 (3) 2.2要求在一周时间内独立完成下列工作量: (3) 2.3设计要求 (3) 2.4设计依据 (3) 3. 设计依据 (4) 4.小区的负荷计算 (4) 4.1负荷等级 (5) 4. 2负荷计算 (4) 4.3照明灯的计算负荷确定如下 (5) 4.4大楼变电所变压器低压侧的计算负荷 (5) 5.变电所位置和形式的选择 (6) 5.1变电所主变压器台数/容量及主线方案的选择 (5) 6.短路电流计算 (7) 7.一次设备的选择与校验....... . (11) 8.大楼内外照明设计 (12) 9.配电系统设计 (12) 10.防雷和接地装置的确定............................................................................ ..12` 11.变压器接线图 (14) 12.小区建筑平面 (14) 13.大楼照明设计图 (15) 14. 课程设计(论文)进程安排 (16)

1、任务设计目地 通过某小区大楼的电气设计,熟悉高层住宅电气设计的方法及步骤。掌握根据建筑物用途的不同,合理选择电源、变压器、各种用电设备,能读懂各种电气图,了解防雷与接地。 2、设计任务的项目 2.1设计任务题目 某小区大楼供配电与照明设计。 设计任务 2.2 要求在一周时间内独立完成下列工作量: 1)、设计说明书需包括: ○1封面与目录。 ○2前言及确定了赋值参数的设计任务书。 ○3负荷计算和无功率补偿。 ○4变电所位置和型式的选择。 ○5变电所主变压器台数、容量及主接线方案的选择。 ○6短路电流计算。 ○7变电所一次设备的选择与校验。 ○8大楼内外照明设计。 ○9防雷和接地装置的确定。 2).设计图与表样 ○1变配电所主接线图。 ○2主要设备及材料表。 2.3、设计要求 根据本小区所能取得的电源及本小区用电负荷的实际情况,并适当考虑到小区负荷的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,建筑的内外照明设计、确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 2.4、设计依据 1)、小区平面图与房屋建筑平面图如图2和图3所示。 2)、大楼负荷情况。

供配电工程课程设计-10KV变电所电气设计

供配电工程课程设计任务书 1.题目 能动学院10kV变电所电气设计 2.原始资料 2.1 课题原始资料 工程概况地下室为自行车库,地上五层,集实验室、办公室、研究室等综合性建筑。框架结构,现浇楼板,共有南北两栋楼。根据工程的总体规划,学院楼拟用两台变压器,一用一备,两路10kV电源进线引自校内10kV总配电所,变压器设在北楼一层的室内。现已建一台10/0.38kV变压器,另一台为二期工程,二级负荷的备用电源引自校内10kV总配电所。在南楼设置总配电间,电源引自北楼变电所。本工程消防负荷(如排烟风机、消防电源、应急照明、防火卷帘等)、弱电电源、客梯电力等为二级负荷,其余照明、空调、实验用电等均为三级负荷。二级负荷采用双回路(分别引自两段低压母线)供电,消防负荷采用双回路供电,两路电源末端配电箱自动切换;三级负荷采用单回路供电。 电力负荷:

2.2 供电条件 (1)供电部门110/10kV变电所位于工程附近1.5km处,10kV母线短路电流为20kA,根据需要可提供给用户1路或2路10kV专线供电。 (2)采用高供高计,要求月平均功率因数不少于0.95。不同电价负荷,计量分开。如学校用电统一执行居民电价,公共建筑执行商业照明电价、非工业动力电价,工业企业生产用电统一执行大工业电价、职工生活用电执行居民电价。 (3)供电部门要求用户变电所高压计量柜在进线主开关柜之前,且第一柜为隔离柜。 2.3 其他资料 当地最热月的日最高气温平均值为38℃,年最热月地下0.8m处最高温度平均值为25℃。当地年雷暴日数为35天。当地地质平坦,海拔高度为100m,土壤为普通粘土。 3.具体任务及技术要求 本次课程设计共1.5周时间,具体任务与日程安排如下: 第1周周一:熟悉资料及设计任务,负荷计算与无功补偿、变压器选择。 周二:供配电系统一次接线设计,设计绘制变电所高压侧主接线图。 周三:设计绘制变电所低压侧主接线图。 周四:设计绘制变电所低压侧主接线图。

工厂供配电系统课程设计

电气与电子信息工程学院供配电工程课程设计报告设计题目:工厂供配电系统 姓名: 专业: 班级: 学号: 起止时间: 地点: 指导教师:

目录 前言 (3) 一、负荷计算和无功功率计算及补偿 (3) (一)负荷计算和无功功率计算 (3) 1、第一车间负荷计算 (3) 2、第二车间负荷计算 (3) 3、第三车间负荷计算 (3) 4、第四车间负荷计算 (3) 5、第五车间负荷计算 (3) 6、生活区负荷计算 (3) (二)变压器低压侧的有功负荷和视在负荷 (3) (三)年耗电量的估算 (3) 二、变电所位置和形式的选择 (3) 三、变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择 (3) (一)变电所主变压器台数的选择 (3) 1、变电所主变压器容量选择 (3) 2、变电所主接线方案的选择 (3) 四、短路电流的计算 (3) (一)采用标么制法进行短路电流计算 (3) 1、确定基准值 (3) 2、计算短路电路中各主要元件的电抗标么值 (3) 五、变电所一次设备的选择与校验 (3) (一)一次高压设备的选择 (3) 1、变电所一次高压设备的选择 (3) 2、所一次高压隔离开关的选择 (3) 3、电所一次高压熔断器的选择 (3) 4、电所一次高压电流互感器的选择 (3) 5、电所一次高压电压互感器的选择 (3) 6、电所一次高压母线的选择 (3)

7、柱绝缘子选择 (3) 六、变电所二次设备的选择与校验 (3) (一)低压断路器的选择 (3) 1、瞬时脱扣器额定电流选择和动作电流整定 (3) 2、长严时过电流脱扣器动作电流整定 (3) 3、断路器额定电流选择 (3) 4、灵敏度校验 (3) (二)低压熔断器的选择 (3) 1、选择熔体及熔断器额定电流 (3) 2、校验熔断器能力 (3) 七、变电所高、低压线路的选择 (3) (一)高压线路导线的选择 (3) (二)低压线路导线的选择 (3) 八、变电所二次回路方案选择及继电保护的整定 (3) (一)二次回路方案选择 (3) 1、二次回路电源选择 (3) 2、高压断路器的控制和信号回路 (3) 3、电测量仪表与绝缘监视装置 (3) 4、电测量仪表与绝缘监视装置 (3) (二)继电保护的整定 (3) 1、变压器继电保护 (3) 2、0.38KV侧低压断路器保护 (3) 九、防雷和接地装置的确定 (3) (一)装设避雷针 (3) (二)接地及其装置 (3) 1、确定接地电阻 (3) 2、接地装置初步方案 (3) 3、计算单根钢管接地电阻 (3) 4、确定接地钢管数和最后的接地方案 (3) 十、心得体会及参考文献 (3)

建筑供配电毕业设计 精品

摘要 近年来,我国建筑电气的发展极为迅猛,并且要求不断提高,技术先进,控制体系丰富多样,更新换代特别快。于是,建筑电气工程的设计也便成为工程院校教学环节的重点。 本毕业设计主要介绍的是根据国家相关标准和规范对小区供配电系统进行电气设计。该设计为xx住宅1号楼,是普通居民住宅楼,建筑面积约为平方米。本工程为6层民用住宅建筑,为三类建筑,按三级负荷供电,三类防雷进行电气系统设计。其主要内容包括以下几个方面:照明系统的设计;插座系统的设计;低压配电系统的设计;防雷击地系统的设计等。设计时,严格按照建筑电气设计规范来建立设计思路,完成强电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图等。本次设计共完成15张工程图,这些施工图基本符合国家有关建筑电气设计规范、标准。通过毕业设计,应用及巩固在校期间所学的基本知识和技能,熟悉设计工作基本方法及设计思想,加深对理论知识的理解和专业技术的应用,为今后的工作打下一定的基础。 关键词:照明;插座;供配电;防雷与接地

Abstract In recent years, our country building electrical development is very swift and violent, and asks to rise ceaselessly, advanced technology, control system is rich and diverse, updated quickly. So, building electrical engineering design also became engineering college teaching focus. This graduation design is mainly based on the relevant national standards and norms for power supply and distribution system of residential electrical design. The design for the tower of xx building 1#, is the ordinary residential buildings, construction area of about square meters. This project is 6layer civilian residential buildings, three buildings, three levels according to the load power supply, three types of lightning protection of electrical system design. Its main contents include the following: lighting design; socket system design; design of low voltage distribution system; lightning strike protection system design. Design, in strict accordance with the building electrical design specifications to build design ideas, to complete the power system load calculation, equipment selection, system structure, illumination calculation and construction drawing, including the system maps and plans.The design completed a total of15 pieces of engineering drawing, the construction plan in accordance with the relevant state construction electrical design specification, standard. Through the graduation design, application and consolidation during the period of school have learned the basic knowledge and skills, be familiar with the basic method of design work and design idea, deepen the understanding of theoretical knowledge and professional technology, for future work to lay a foundation. Key words: lighting; socket; power supply; lightning protection and grounding

供配电技术课程设计课案

第一章绪论 随着经济的发展和人民生活水平的提高,对供电质量的要求日益提高。供配电系统是电力系统的电能用户。电能可以方便的转化为其他形式的能源,例如:机械能、热能、光能、磁能等等;并且电能的输送和分配易于实现,可以输送到需要它的任何工作场所和生活场所;电能的应用规模也很灵活。以电作为动力,可以促进工农业生产的机械化和自动化,保证产品质量,大幅提高劳动生产率。同时提高电气化程度,以电能代替其他形式的能源,是节约能源消耗的一个重要的途径。 供配电系统是电力系统的重要组成部分,供配电系统的任务就是向用户和用电设备供应和分配电能。用户所需的电能,绝大多数是由公共电力系统供给的,所以供配电至关重要,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: 1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2. 可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 3. 优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求. 4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来又易于转换为其它形式的能量以供应用,电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小,除电化工业外。电能在工业生产中的重要性不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量是提高产品质量、提高劳动生产率、降低生产成本、减轻工人的劳动强度、改善工人的劳动条件、有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断则对工业生产可能造成严重的后果。因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义。因此做好工厂供电工作对于节约能源、支援国家经济建设也具有重大的作用。

某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计说明

. . . 课程设计说明书 题目:某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计 姓名: 院(系):建筑环境工程学院 专业班级:建筑电气与智能化12-01班 学号:541201040 指导教师: 成绩: 时间:2015年 1 月 4 日至 2015 年 1 月 9 日

轻工业学院 课程设计任务书 题目某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计 专业、班级建筑电气12-1 学号 5412010401 主要容、基本要求、主要参考资料等: 主要容: 1.阅读相关科技文献,查找相关图纸资料。 2. 熟悉民用建筑电气设计的相关规和标准。 3. 熟悉建筑供配电系统设计的方法、步骤和容。 4.熟练使用AutoCAD绘图。 5.学会整理和总结设计文档报告。 6.学习如何查找设备手册及相关参数并进行系统设计。 基本要求: 1、制定设计方案,确定电源电压、负荷等级及供配电方式。 2、确定方案后,绘制各用电设备等布置平面图,绘制高、低压系统图。 3、进行设计计算,选择设备容量、整定值、型号、台数等。编写设计计算书。 4、编制课程设计说明书。 已知参数: 某调度中心供配电系统设计平面图和工程概况见图纸资料。 主要参考资料: 1.供配电工程设计指导,机械工业,翁双安,2004 2建筑供配电系统设计,人民交通,祥红等,2011 3.AutoCAD2008中文版电气设计完全自学手册,机械工业,孟德星等,2008 4.供配电系统设计规,GB50054-2009 5.民用建筑电气设计规,GBJGJ_T16-2008 完成期限:2015-01-11 指导教师签名: 课程负责人签名: 2015年 01 月 11 日

供配电课程设计.docx

一心得和体会 经过近三周的课程设计,总体上来说是获益匪浅。通过本次设计,所学理论知识很好的运用到了实际的工程当中,在具体的设计过程中,将所学知识很好的系统了一遍,体会到了学以致用的乐趣。使自己的实际工程能力得到了很大的提高,主要体现在以下几个方面。 一、将知识系统化的能力得到提高 由于设计过程中要运用很多的知识,且做好设计的前提也是掌握足够多的系统理论知识,因此如何将知识系统化就成了关键。如本设计中用到了工厂供电的绝大多数的基础理论和设计方案,因此在设计过程中侧重了知识系统化能力的培养,为今后的工作打下了很好的理论基础。 二、计算准确度,绘图能力得到提高 由于本次设计中包含了大量的计算和绘图,因此要求要有很好的计算,和绘图能力。通过本次锻炼,使自己的一次计算准确度有了进步;绘图方面,熟练了对autoCAD掌握。 三、自学能力得到提高 此次设计过程中遇到了很多的困难,为了解决问题,激发了对获取知识的渴求,从中自学能力得到提高。 总之,此次课程设计的完成带给我了很大的收获,为以后的学习和工作打下了扎实的基础! 一、负荷计算和无功功率 (1)负荷计算 负荷计算的方法有需要系数法、二项式等几种,本设计采用需要系数法确定。主要计算公式有:有功功率:P30 = Pe ? Kd 无功功率:Q30 = P30 ? tg(p 视在功率:S30 = P30/Cos(p 计 算电流:130 = S30/ V 3UN 根据要求及负荷计算公式,分别计算各车间的P30、Q30、S30、130,然后列出表格。 1)铸造车间: 动力负荷:Pe=400kw Kd=O. 4 cos(p =0. 70 tan(p =tanarccos(p =1.

建筑供配电及照明课程设计修订版

建筑供配电及照明课程 设计修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

课程设计说明书(2009 /2010 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:某写字楼建筑供配电及照明设计 专业班级:电气 06-1班 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数: 2周 设计成绩: 2010年 1 月 22 日 目录 1.课程设计目的 (3) 2.课程设计正文 (3) 2.1设计主要任务及技术要求 (3)

2.2项目概况....................................................... . (3) 2.2.1负荷计算 (3) 2.2.2备用电源计算 (6) 2.2.3设备选型 (7) 2.2.4照明部分计算 (9) 3、课程设计总结与结论 (10) 1、课程设计目的 通过一个学期对供配电及其照明技术的学习,使我对该课程有了初步的理解。明白了供配电设计中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,同时还对供配电系统中根据实际情况进行设备选型有了大致了解。另外掌握了一些照明设备的具体参数,照明设计规范和照明设备的选型。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和整个系统的供电质量的评定。设计目的可以总结成以下几点:(1)巩固建筑供配电及其照明技术课程的理论知识; (2)学习和掌握建筑电气部分设计的基本方法,学习和应用有关技术、经济政策、设计规范、规程和技术规定;

建筑工程自动化供配电系统的设计及实践

建筑工程自动化供配电系统的设计及实践 摘要:随着社会的不断进步,计算机技术和自动化技术得到了飞速的发展,这 些发展势必会对建筑供配电系统的自动化发展带来技术上面的革新。我国在供配 电的自动化发展道路上还有很长的路要走,需要不断的创新发展,为人民的生活 提供更为稳定、可靠和完善的供配电系统。 关键词:建筑工程;自动化;供配电系统;设计 一、建筑供配电自动化系统的设计要求 自动化的建筑物供配电系统是经过实践检验的满足人民日益增长的对于建筑 供配电质量要求的一门全新技术。基于现阶段的实际情况,我们对于建筑物供配 电自动化系统的设计要求主要分为5个方面,分别是自动化无人操作能力、较强 的系统保护与协调能力、较强的抗干扰能力、良好的适应于扩展能力以及可靠地 远程通信功能,下面将对着5个基本方面的设计要求作简要阐述。就自动化无人 操作而言,在建筑物供配电设计中我们的首要目标是要放在自动化上,简单来说 就是要满足在无人条件下自动化系统能够按照设计人员事先设计好的程序完成相 应的工作,这个功能的实现需要系统具有把实时检测到的信息通过一定形式的转 换形成相应的命令,从而指挥各个电气设备做出相应的反应,实现自动化控制; 就系统保护与协调能力而言,建筑物供配电自动化系统技术含量高,供配电系统 的正常运行依赖于系统的稳定性,需要我们在设计时采取相应措施保障系统的安全,对于自动化系统安全而言,最大的威胁来源于突发性断电,因此我们在设计 时应该考虑加强继电保护环节实现系统的相对独立性,保障系统安全;就抗干扰 能力而言,自动化系统在运行过程中可能遇到来自系统内部和系统外部的各种干扰,因此我们在设计时就应该事先考虑好这些问题出现的情况,对于系统内部干 扰问题,我们可以通过尽可能的保障内部各个系统的相对独立性解决相应的问题,对于系统外部问题,我们只有在设计时预留一定程度的抗干扰能力解决问题;对 于适应与扩展能力而言,建筑物配电自动化系统需要基于实际情况做出适应性设计,并能够满足配电系统后期的发展需要。 二、建筑工程自动化供配电系统的设计 1、系统的基本组成 自动化供配电系统采用基于双以太网的分层分布式监控模式。它包括监控中心、间隔层和站级层。间隔层通过通信网络直接连接一次设备,然后基于以太网 对电能信息进行收集,同时对相关信息进行传输。连接着智能电子仪表经总线的 间隔层可以满足站级层的通信需要,柴油发电机、变压器、直流系统以及冷水机 组起动柜直接与站级层通信。站级层设备为工业级MCU,站级层集中采集电力设 备的运行参数以及在运行中发生的事件信息,然后将这些参数和信息传输至监控 中心的通信管理机中,并接收和执行监控主机的控制指令。 2、变电所自动化 建筑工程变电站综合自动化系统主要分为集中式系统和分层分布式系统两类。集中式系统(见图1)是保护和监控彼此独立,各自有一套数据采样、计算系统,通过通信网络连接。分层分布式系统(见图2)是按回路设计保护、监控、数据 采集等功能,各回路间通过网络与主机连接。 3、配电网自动化 配网自动化应建立在信息化的基础上,将配电系统在线数据和离线数据、配 电网数据和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,构成完整的自动化系

(完整版)建筑电气专业毕业设计论文

毕业论文任务书

摘要 主要对其进行供配电系统、照明系统、防雷接地,综合布线系统等弱电设计,总建筑面积7558.94平方米,为学校标志性建筑。按照建筑设计要求,所有教室均按多媒体教室设计。 该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。 照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具

进行选择和布置。然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。 弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。 关键词:供配电系统 , 照明系统, 弱电系统 , 建筑物防雷系统,弱电系统 外文翻译 Electrical design of integrated building Its main power supply and distribution systems, lighting systems, and other strong electrical socket system design , such as weak cabling systems designed to meet all the requirements of a modern intelligent building . The project first power supply and distribution system design, supply and distribution of construction related to the classification and intelligent building load power requirements of the power supply system and the design of low-voltage distribution system mainly consider the distribution system , distribution methods and the quality of the distribution system distribution design. Finally, the required system load factor method of calculation . The design of the lighting system is based on the requirements of the illumination elements and meet the illumination uniformity , brightness uniformity, requires the use of restrictions and glare , color contrast , processing, stability of the shadow of illumination , the method of using the

供配电课程设计

任务书一 1、工厂负荷情况: 本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4000h,日最大负荷持续时间为10h。该厂除铸造车间、锻压车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。 本厂的负荷统计资料 2、供电电源情况: 按照工厂与当地供电部门签订的供用协议规定,本厂可由附近一条10kV 的公用电源干线取得工作电源。该干线的导线牌号为LGJ—120 导线为等边三角形排列,线距为1m。干线首端,即电力系统的馈电变电电站 离本厂约20km。 干线首端所装高压断路器300MVA,此断路器配备有定时限过电

流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷的要求 采用联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度达100km,电缆线路总长度达80km。 3、气象资料: 本厂所在地区的年最高气温为37 ℃,年平均气温为24℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8 m处平均温度为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 4、工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.92。 厂平面图 设计任务 一、设计说明书 1、目录 2、确定了赋值参数的设计任务书 3、负荷计算 4、变电所主变压器台数、容量、型号的选择

5、电气主接线方案的选择 6、无功功率补偿(变电所低压侧补偿) 7、短路电流计算 8、变电所一次设备的选择与校验 9、变电所高、低压线路的选择 10、附录及参考文献 11、收获和体会 二、设计图纸 1、主要设备及材料表 2、变电所主接线 主要参考资料 1 供配电技术刘介才主编机械工业出版社 2 工业与民用配电设计手册中国航空工业规划设计研究院编中国电力出版社

供电工程课程设计

1 设计要求及概述 1.1 设计要求 (1) 在规定时间内完成以上设计内容; (2) 用计算机画出电气主接线图; (3) 编写设计说明书(计算书),设备选择要列出表格。 1.2 概述 随着电力行业的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供稳固性、可靠性和持续性。然而电网的稳固性、可靠性和持续性往往取决于变电所的合理设计和配置。一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。 电能是发展国民经济的基础,是一种无形的、不能大量储存的二次能源。电能的发、变、送、配和用电,几乎是在同一瞬间完成的,须随时保持功率平衡。要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界电力工业发展规律,因此,做好电力规划,加强电网建设,就尤为重要。 变电所作为变电站作为电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。对其进行设计势在必行,合理的变电所不仅能充分地满足当地的供电需求,还能有效地减少投资和资源浪费。 本次设计根据一般变电所设计的步骤进行设计,包括负荷统计,主变选择,主接线选择,短路电流计算,设备选择和校验,进出线选择。

2 负荷计算与无功补偿 2.1计算负荷方法 取其安装最大负荷为有功功率计算负荷。 所用到的公式: Qc tan(arccos? =Pc ) ? Sc ? =Pc cos ÷ Ic? Sc = ) /(Un 3 2.2陶瓷厂负荷计算 Pc ) Qc= tan(arccos K = =? 1051 ? ? 733 9. 3. ) var 82 tan(arccos .0 1282 =1. 82 3. cos? ÷ .0 1051 A = Pc KV = ÷ Sc? 3 1282 /(= ) = 1. ? = ? 10 Sc Un A /( Ic0. 74 3 ) 同理可以计算出其他各点的计算负荷,整理得下表:

高层建筑电气工程供配电系统设计 郭永绪

高层建筑电气工程供配电系统设计郭永绪 发表时间:2019-05-17T16:09:44.813Z 来源:《电力设备》2018年第32期作者:郭永绪[导读] 摘要:在现代高层建筑规模不断扩大的趋势下,人们对于高层建筑供电设计的要求也越来越高。配电系统作为电力系统的基本组成部分,是现代建筑建设中的基础设施。 (身份证号码:37282919750215xxxx) 摘要:在现代高层建筑规模不断扩大的趋势下,人们对于高层建筑供电设计的要求也越来越高。配电系统作为电力系统的基本组成部分,是现代建筑建设中的基础设施。配电系统主要由用电设备、配电线路及配电装置组成,其设计质量的好坏将直接关系着高层建筑的供电质量和功能使用。因此,加强有关高层建筑配电系统设计的分析,对于改善配电系统设计水平具有重要的现实意义。 关键词:高层建筑;电气工程;系统设计 引言 随着社会经济的不断发展,各种现代化电器层出不穷,对用电量需求越来越大,对供电系统造成很大的压力。如果配电系统出现安全问题,将会造成难以估计的损失。因此,安全、可靠、合理、节能性是配电系统最重要的因素。其中,高层建筑的供配电系统的设计是一项比较专业和复杂的工程。由于高层建筑电气供配电系统的设计涉及到很多专业的知识,这样就必须运用多种专业知识与电力系统实际情况相结合进行设计,从而达到优化设计的目的。 1高层建筑电气工程供配电系统设计的主要原则 高层建筑的供配电系统主要服务对象就是以建筑使用者以及建筑内部电气设备为主,所以供配电系统的稳定运行,能够对建筑电力系统整体的安全性能具有非常重要的影响。一般来说,高层建筑相关的供电系统主要采用的是单方向流动的模式,由电源端至用户端,这样就能够保证电源分配和降压的快速处理,使得外部电能转化为可供用户端直接使用的电能。由于现阶段高层建筑电压并不超过110kV,所以结合建筑设计的实际需求即可。通过科学合理的判断用电量、系统负荷等基础参数,综合各种可能出现的问题,这样才能满足建筑基础整体的使用功能,也能够保证高层建筑供配电系统的可扩展性。 2高层建筑电气工程供配电系统的具体设置 (1)高压配电系统设置 在高层建筑中,由于电气工程的需求非常高,所以必须要加强电气工程设计工作,这样才能够保证高层建筑整体运行能力。高层建筑的电力资源使用设备非常多,而且高层建筑大多数都采用两路独立的电源,如果同时进行供电时能够有效提高电气工程的应用质量。 (2)供配电系统配电箱的设置 为了能够保证电气接线的整体要求,配电箱必须要将开关设备保护电气测量仪表以及相关的辅助设备共同组装到封闭或者是半封闭的金属柜上,这样才能够形成低压配电装置,通过自动开关或者手动开关的方式能够实现电路的接通或断开。当线路运行不正常或者出现故障时,则可以利用其他的线路进行切断或报警,在各个发配变电所中,利用测量仪表的方式也能够保证各种运行参数得以全面凸显,也能够充分的调节部分电气参数,具备提示或警告的功能。在高层住宅建筑中,照明配电箱的回路必须要满足照明系统的需求,客厅卧室、厨房、卫生间的插座,都必须要有单独回路供电。 (3)电气设备低压断路器的选择 在现代高层建筑中,由于照明系统、供电系统必须要以低压断路器对主体电器进行控制和保护,所以低压断路器的安全性和可靠性就尤为重要。与传统的保险丝和闸刀相比较来看,低压断路器具有更全面的保护功能,能够对当前变电所以及动力照明系统提供最广泛的保护功能根据电源的种类。 (4)变压器的设计 为了保证变压器的正常运行,提高变压器安全性和可靠性,所以必须要充分的考虑变压器的运行条件,将成本和能源消耗控制在最低,所以在智能建筑变压器的选择时应该以低能耗材质的高效变压器为主,保证变压器的负荷率在最佳状态的70~85%左右。 (5)减少线路损耗 在电力传输过程中,由于各种各样的因素,所以线路损耗无法避免,但是可以通过恰当的设计来减少线损。当电流从线路中流通时,由于不同的线路材质以及负荷会造成一定的功率损耗,所以必须要保证电网的功率因数得到全面提升,选择更好的材质,尽可能减少线路中的电阻,避免电网无功功率。 3结论 本文对高层建筑电气工程供配电系统的设计进行分析,能够明确在高层建筑中电气设备非常多,而且施工非常的复杂,如果不能够科学合理的设置供配电系统,不仅会增加电能负荷,也会造成高层建筑电气工程供配电系统无法正常运转,造成严重的经济损失,甚至会出现安全事故。 参考文献: [1]毛恺.高层建筑电气设计低压供配电系统的可靠性解析[J].科技风,2018(36):228. [2]周杰筑.高层建筑电气工程供配电系统设计的分析[J].建材与装饰,2018(49):123-124. [3]刘洁雅.高层建筑电气工程供配电系统设计研究[J].通讯世界,2018(11):97-98. [4]刘大用.高层建筑电气工程供配电系统设计研究[J].智能城市,2018,4(16):154-155. [5]李育林.高层建筑电气设计中供配电系统设计探究[J].现代物业(中旬刊),2018(07):105. [6]蒋珊珊.高层建筑电气设计中低压供配电系统可靠性分析[J].低碳世界,2018(05):43-44.