文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于停运除盐水处理母管漏点的安全措施

关于停运除盐水处理母管漏点的安全措施

关于停运除盐水处理母管漏点的安全措施
关于停运除盐水处理母管漏点的安全措施

关于停运除盐泵处理除盐水母管漏点的安全措施

为处理化水母管漏点需停运除盐水泵。为安全的处理特制定以下措施:

1、两除氧器要提前补水至2000mm然后关闭除氧器补水调门和前后隔离手动门,这时除氧器压力会升高,要及时调整除氧器压力控制不超0.05mpa(提前减少抽1联2)以防止水封冲掉。如除氧器水位下降过快可适当调整供热压力按低限控制。

2、两疏水箱要补满除盐水(容量40吨)如除氧器水位下降过快可用疏水泵把疏水箱的水打到除氧器。如水位维持不住,可以把1#炉或者3#炉的水放到疏水箱来维持水位。

3、为防止逆止门落座应提前将#1机的逆止门液控水由除盐水改用凝结水(凝结泵用变频泵,水位维持在400mm,压力要控制在0.3mpa左右,工频泵在跳闸位,不要复位以免联动)。

4、1#机除盐水喷淋调门及手动门也要关闭,要注意监视1#机,如真空有大幅下降立即恢复以上措施。

5、关闭冷渣除盐水总门,锅炉六台冷渣机冷渣除盐水分门要关闭以防冷渣水倒流至除盐水管道。

6、2#给水泵的轴承密封水门由除盐水改为工业水(工业水原来的堵板拿掉,除盐水阀门关闭),打开中间联络门。

7、加强对2#给水泵的监视,密切监视轴承温度和及时测振.

8、通知化水停运除盐泵。

9、打开采暖系统补水门,开启采暖系统排污门泄压,必要时开启备用机组喷淋手动门和液控水门泄压。

9、及时与检修负责人联系,检修人员准备好之后再执行以上措施。

10、专业主管和班长要亲自把关及时了解检修进度,如有异常立即恢复。

以上措施是否妥当请领导批示。

措施拟写:

措施审核:

措施批准:

除盐水处理工艺

除盐水处理工艺 除盐水处理工艺介绍 1 前言 目前除盐水处理工艺主要有蒸馏法、离子交换法及膜分离法等,除盐水处理工艺是根据不同的入水水质和出水要求而设计的,针对不同的原水水质特点而设计水处理方案才是最经济有效的方案,同时也是出水水质长期稳定达到要求的保证。本文就除盐水处理工艺(离子交换法和RO膜分离法)对比介绍各自的特点: 在70年到80年代末离子交换法在我国除盐水处理领域得到广泛应用。 离子交换法处理有以下特点: 优点: ◇预处理要求简单、工艺成熟,出水水质稳定、设备初期投入低; ◇由于制水原理类同于用酸碱置换水中离子,所以在原水低含盐量的应用区域运行成本较低。 缺点: ◇由于离子交换床阀门众多,操作复杂烦琐; ◇离子交换法自动化操作难度大,投资高; ◇需要酸碱再生,再生废水必须经处理合格后排放,存在环

境污染隐患; ◇细菌易在床层中繁殖,且离子交换树脂会长期向纯水中渗溶有机物 ◇在含盐量高的区域,运行成本高 从80年末开始,膜法水处理在我国得到了广泛应用,反渗透就是除盐处理工艺的膜法水处理工艺之一。 反渗透法处理有以下特点: 优点: ◇反渗透技术是当今较先进、稳定、有效的除盐技术; ◇与传统的水处理技术相比,膜技术具有工艺简单、操作方便、易于自动控制、无污染、运行成本低等优点,特别是几种膜技术的配合使用,再辅之经其他水处理工艺,如石英砂、活性炭吸附、脱气、离子交换、UV杀菌等 ◇原水含盐量较高时对运行成本影响不大 ◇缺点: ◇预处理要求较高、初期投资较大 本文以地下水为原水,生产250m3/h除盐水(5MΩ.cm)为例,就离子交换和反渗透两种处理方法在工艺、占地方面、和运行成本作简要比较。 2 除盐水处理工艺比较 2.1离子交换法 1)离子交换处理工艺流程:

工作面处理冒顶漏顶安全技术措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工作面处理冒顶漏顶安全技术 措施(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

工作面处理冒顶漏顶安全技术措施(通用 版) 由于1601工作面距离地表较近,顶板破碎,且中间部落后、弯曲、支架倒架。为了保证在调整工作面倒架过程中减少冒顶漏顶现象特编制本措施。 一.技术措施: 1.对工作面倒架严重地段采取先支护顶板、架间再扶正的方法。 2.对连续倒架较多的地方采取先支护煤帮、顶板、架间再使用防倒千斤顶+单体支柱的方式整段扶正的方法。 3.对工作面已经扶正的支架采用每架每根单体戗柱的方式以保证所扶过的支架不会再次倒下而造成架间宽度大漏顶。 4.考虑到部分顶板破碎段在扶支架过程中会有漏顶、冒顶现象因此必须要提前单体柱与工字钢配合支护背顶。

二、安全措施: 1.扶架前支护顶板或架间时必须由班长以上管理人员现场指挥,以免误动作或动作过大伤人。 2.背帮、背顶工作必须由要在有经验的老工人指导下进行。 3.坚持二次推溜二次拉架制,一次只拉少许支架(保证拨支架),一次推少许溜子以使溜子及支架帮紧贴煤墙但要快速,减小支架顶梁与煤壁的距离减少冒顶几率。 4.工作面两巷超前外要备足数量的单体柱、圆木、半圆木、笆片等支护材料,以备支护急用。 5.每班在进入工作面进行工作之前,跟班队长、班长必须仔细对工作面进行安全隐患排查(包括工作面所打单体的防倒、卸载等情况),只有在确认安全以后方可进行工作。 6.在扶支架过程中,若遇有顶板恶化,造成冒顶事故时,必须及时处理,处理时,可用木梁作临时支护,临时棚沿工作面倾向支护时,必须保持一梁两柱,并坚持先支后改的原则,严禁空顶作业,对于较大范围内的冒顶事故,应先把冒顶区两端5m的顶板用松圆木

安全事故防范措施

编号:SM-ZD-99559 安全事故防范措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

安全事故防范措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、现场布置: (1)设置安全标志,在本工程现场周围配备、架立安全标志牌。 (2)施工现场的布置应符合防火、防爆、防洪、防雷电等安全规定和文明施工的要求,施现场的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放场、停车场、生产车间等应按批准的总平面布置图进行布置。 (3)现场道路应平整、坚实、保持畅通;现场道路一侧或两侧遇有河沟、排水沟、深坑等情况时,应有防止行人、车辆等附落的安全设施。 (4)现场的生产、生活区均要设足够的消防水源和消防设施网点,消防器材应有专人管理不得乱拿乱动,所有施工人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。 (5)各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离应符合国

家或公安部门的规定,室外内不得堆放易燃品;严禁在木工加工场、料库、油库等处吸烟;现场的易燃杂物,应随时清除,严禁在有火种的场所或其近旁堆入。 (6)氧气瓶不得沾染油脂,乙炔发生器必须有防止回火的安全装置,氧气瓶与乙炔发生器要隔离存放。 2、施工现场的临时用电安全控制措施: (1)临时用电工程的安装、维修和拆除,均由经过培训并取得上岗证的电工完成,非电工不准进行电工作业。 (2)电缆线路采用“三相五线”接线方式,电气设备和电气线路必须绝缘良好,场内架设的电力线路其悬挂高度及线距应符合安全规定,并应架在专用电杆上。做好机电设备接零,场地内和施工现场用电由电工进行连接,并配置标准配电箱。确保安全用电,防止人、机伤害事故发生。 (3)变压器必须设接地保护装置,其接地电阻不得大于4Q变压器设护栏,设门加锁,专人负责,近旁应悬挂“高压危险、切勿靠近”的警示牌。 (4)室内配电盘、配电柜前要在绝缘垫,并在安装漏电保护装置。

脱盐水处理工艺

脱盐水处理工艺 脱盐水处理工艺,又称纯水处理工艺或深度脱盐水,一般系指将水中易于去除的强导电质去除又将水中难以去除的硅酸及二氧化碳等弱电解质去除至一定程度的水。脱盐水处理工艺很多,主要有电渗析法、离子交换法、反渗透法、EDI法等目前市场上的石化行业脱盐水处理系统中,已成熟的几种工艺都存在着这样或那样的缺点,企业如果选择了不利于本地水质或不利于本厂实际情况的处理方案,就会造成不可弥补的损失。针对这种情况,笔者将传统的离子交换处理方案与先进的膜法处理方案进行经济技术比较,以供大家参考。 一、脱盐水处理工艺简单介绍 1:离子交换工艺 早期人们所熟知的脱盐水处理 工艺主要为预处理+阳床+阴床+混床的全离子交换工艺,即传统法处理流程。对于地表水,常规的预处理方法多是多介质过滤+活性炭过滤,用阳床+阴床+混床的全离子交换可确保出水水质稳定达标。长期实践已证明,传统法处理工艺是一种成熟有效的水处理工艺。但传统法因预处理和离子交换工艺的局限,存在着设备占地面积大、系统操作维护频繁复杂、出水水质呈周期性波动的缺陷,并且需要投加絮凝剂和耗费大量的酸碱,不利于环境保护;同时,离子交换器多为直径较大的罐体,体积大、重量大,不便于运输及安装调试,施工周期长。 2:膜法工艺 膜法工艺是指超滤+反渗透+混床除盐(EDI)的脱盐水处理工艺,该工艺主要采用膜分离技术制取脱盐水。 超滤原理是一种膜分离过程原理,超滤是利用一种压力活性膜,在外界推动力(压力)作用下截留水中胶体、颗粒和分子量相对较高的物质,而水和小的溶质颗粒透过膜的分离过程。通过膜表面的微孔筛选可截留分子量为3×10000~1×10000的物质。当被处理水借助于外界压力的作用以一定的流速通过膜表面时,水分子和分子量小于300~500的溶质透过膜,而大于膜孔的微粒、大分子等由于筛分作用被截留,从而使水得到净化。也就是说,当水通过超滤膜后,可将水中含有的大部分胶体硅除去,同时可去除大量的有机物等。超滤对原水的适应性好,浊度在200以下的地表水均可有效处理,对于胶体硅的去除率大大高于传

过漏顶安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 过漏顶安全技术措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1833-91 过漏顶安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 我队在2201-1顺槽施工中。从2201巷187米右帮开口处掘进到46米的时候。出现大面积漏顶。为了更好地安全生产,特制定安全技术措施如下: 一、加强支护部位,从漏顶后5米处开始往里,直到巷道掘进安全过了漏顶。 二、巷道掘进46米,从漏顶位置开始迎头后5米处补打锚索钢梁,并在钢梁上背方木。锚索梁采用11#工字钢,长5米,用4根规格为:Φ17.8×7.3米锚索锚固顶板,锚索托盘规格为0.08×0.09×0.016米,钢梁间距均为:0.9米,锚索间距1.2米。每根锚索用CK2335锚固剂1支,Z2360锚固剂2支,要求锚索涨拉预紧力不得小于200KN。(锚索涨拉器仪表读数不得小于35MPs) 三、在掘进期间必须严格执行短掘短支、每循环

过漏顶安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.过漏顶安全技术措施正式 版

过漏顶安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 我队在2201-1顺槽施工中。从2201巷187米右帮开口处掘进到46米的时候。出现大面积漏顶。为了更好地安全生产,特制定安全技术措施如下: 一、加强支护部位,从漏顶后5米处开始往里,直到巷道掘进安全过了漏顶。 二、巷道掘进46米,从漏顶位置开始迎头后5米处补打锚索钢梁,并在钢梁上背方木。锚索梁采用11#工字钢,长5米,用4根规格为:Φ17.8×7.3米锚索锚固顶板,锚索托盘规格为0.08×0.09×0.016米,钢梁间距均为:0.9米,锚索间距1.2

米。每根锚索用CK2335锚固剂1支, Z2360锚固剂2支,要求锚索涨拉预紧力不得小于200KN。(锚索涨拉器仪表读数不得小于35MPs) 三、在掘进期间必须严格执行短掘短支、每循环进尺不得大于1.0米。 四、所有施工人员,必须进行安全技术培训,经考试合格后上岗。 五、严格按安全技术措施要求作业。 六、加强顶板管理,严格执行敲帮问顶制度。 七、加强支护质量,支护作业紧跟迎头,严禁空顶作业。 八、工作面不得做与探断层无关的任何工作。

中回风顺槽处理漏顶安全技术措施示范文本

中回风顺槽处理漏顶安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

中回风顺槽处理漏顶安全技术措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 概况:因8085中回风顺槽里程294-302米段受采动 影响,造成巷道冒顶,经矿领导及业务部门看现场安排我 区处理冒顶,为确保施工安全,特拟本措施: 一、施工方法及要求: 1、处理冒顶前,当班班组长必须亲自或指定专人先对 施工点往后10m范围内的巷道帮、顶检查维护,确认安全 无误后,方可施工。 2、当班班组长必须亲自或指定专人随时进行敲帮问顶 工作,及时将顶、帮活动煤(矸)找净。找顶时,找顶人 员使用长把工具站在顶板完好、支护完整的安全地点进 行,且找顶点下方严禁有人。

3、处理冒顶时,先将巷道顶板松动煤、矸找净,再使用锚杆配锚网进行联合支护;锚杆的间排距按 800*800mm进行布置,新网与旧网之间必须采用专用工具扭结牢固且不得留有网兜。 4、出货方式:出货采用人工背货进入矿车内,使用无极绳绞车拉运到8085进料通道口处,使用人工推运到六采1460中石门。 5、处理完冒顶后,再使用断金钳将8085中回风顺槽里程250-262米段的网兜剪断,将网兜放下,使用长把工具将顶板的活矸找净,再使用锚矸配新锚网进行支护。 二、安全技术措施: 1、整个施工过程中必须严格执行敲帮问顶工作,严格按规定找净顶帮危岩活石。找顶时必须设专人观察顶板,且找顶点下方巷道内严禁有人。 2、施工中必须派专人负责退路的检查维护,发现问题

过漏顶安全技术措施

过漏顶安全技术措施 我队在2201-1顺槽施工中。从2201巷187米右帮开口处掘进到46米的时候。出现大面积漏顶。为了更好地安全生产,特制定安全技术措施如下: 一、加强支护部位,从漏顶后5米处开始往里,直到巷道掘进安全过了漏顶。 二、巷道掘进46米,从漏顶位置开始迎头后5米处补打锚索钢梁,并在钢梁上背方木。锚索梁采用11#工字钢,长5米,用4根规格为:φ17.8×7.3米锚索锚固顶板,锚索托盘规格为0.08×0.09×0.016米,钢梁间距均为:0.9米,锚索间距1.2米。每根锚索用ck2335锚固剂1支,z2360锚固剂2支,要求锚索涨拉预紧力不得小于200kn。(锚索涨拉器仪表读数不得小于35mps) 三、在掘进期间必须严格执行短掘短支、每循环进尺不得大于1.0米。 四、所有施工人员,必须进行安全技术培训,经考试合格后上岗。 五、严格按安全技术措施要求作业。 六、加强顶板管理,严格执行敲帮问顶制度。 七、加强支护质量,支护作业紧跟迎头,严禁空顶作业。 八、工作面不得做与探断层无关的任何工作。 九、过漏顶期间通风工作: 1、通风人员严格检查整个通风系统,耙岩机后风筒必须悬挂平直。 2、风筒至迎头距离不得小于5米,并严禁随意停风。

3、瓦检人员坚持井下8小时跟班监测,定人定岗。 4、当ch4浓度大于1%时停止工作,当ch4浓度大于1.5%时组织人员撤离。 5、施工过程中,一旦停风停电,工作面停止一切工作,立即撤人。 十、过漏顶期间机电工作: 1、井下电气设备必须防爆性能完好。 2、设瓦斯电闭锁。 3、钻探工作面有瓦斯断电仪表探头。 4、设瓦斯报警装置。 5、所有电器设备要全部检查一遍,严禁失爆、漏电、钻探期间机电科应该经常复查。 6、瓦斯电,风电闭锁应有试验,且有记录 十一、本措施未提及部分仍按原施工和煤矿三大规程及上级有关文件经审。

发电厂化学水处理反渗透除盐系统简析知识交流

发电厂化学水处理反渗透除盐系统简析(1) 化学水处理反渗透除盐系统 一、超临界机组对水质的要求 直流锅炉没有进行水汽分离的气包,给水一次性通过锅炉的预热、蒸发、过热等受热面后全部转化成过热蒸汽,并输送到汽轮机中推动汽轮机做功。直流锅炉没有水的循环,不能进行炉内加药处理。给水带进锅炉的盐量一部分被蒸汽溶解带走,进入汽轮机,其余的沉积在锅炉各蒸发受热面上形成水垢。水垢的导热系数很低,结垢导致管闭温度上升,严重时可能出现超温爆管。另外,锅炉水质还是控制水冷壁腐蚀破坏关键因素。因此,为了确保锅炉受热面安全,给水质量必须满足超临界直流锅炉的水质要求。蒸汽从锅炉带出的盐份进入汽轮机后,由于盐类在蒸汽中的溶解度随着蒸汽压力的降低而下降,所以参数越低,如果蒸汽带盐达到一定限度,超出相应压力、温度下蒸汽的溶盐能力,就会析出并沉积在喷嘴和叶片上,使叶片通流截面减小,导致汽轮机效率降低,轴向推力增大,严重时还会影响转子的平衡而造成更大事故。因此锅炉产生的蒸汽不仅要符合设计规定的压力和温度,而且还要达到规定的蒸汽质量。 二、化学工作的重要性 1 、内容 在火力发电厂中,水是传递能量的工质。水进入锅炉后,吸收燃料燃烧放出的热能转变为蒸汽,导入汽轮机。在汽轮机中,蒸汽的热能转变为机械能,发电机将机械能转变为电能,送至电网。为了保证机组的正常运行,对锅炉用水的质量有严格的要求,而且机组的蒸汽参数愈高,其要求也愈严格。蒸汽在汽轮机内做功后进入凝汽器,被冷却为凝结水。凝结水由凝结水泵送到低压加热器,加热后送入除氧器,再由给水泵将已除去氧的水经高压加热器加热后送入锅炉。在上述系统中,水汽虽是循环的,但运行中总不免有些损失。为了保持发电厂热力系统的水汽平衡,保证正常水汽循环运行,就要随时向锅炉补充合格的水来弥补其损失,这部分水称为补给水。凝汽式电厂在正常运行情况下,补给水不超过锅炉额定蒸发量的2 %~4 %。热力系统中的水质是影响火力发电厂热力设备(锅炉、汽机等)安全、经济运行的重要因素之一。没有经过净化处理的原水,其中含有许多杂质,这种水是不允许进入热力设备中的水汽循环系统的,必须经过适当的净化处理,达到标准后,才能保证热力设备的稳定运行。如果品质不良的水进入水汽循环系统,就会造成以下几方面的危害: (1 )热力设备的结垢 如果进入锅炉或其他热交换器的水质不良,则经过一段时间的运行后,在和水接触的受热面上,会生成一些固体附着物,这些固体附着物称为水垢,这种现象称为结垢。结垢的速度与锅炉的蒸发量成正比。因此,如果品质不良的水进入高参数、大容量机组的水汽循环系统,就有可能在短时间内造成更大的危害。因为水垢的导热性能比金属的差几百倍,这些水垢又易形成在热负荷很高的锅炉炉管中,这样会使结垢部位的金属管壁温度过热,引起金属强度下降,在管内压力作用下,就会发生管道局部变形,产生鼓包,甚至引起爆管等严重事故。结垢不仅危害到锅炉的安全运行,而且会影响发电厂的经济效益。另外,在汽轮机凝汽器内结垢,会导致凝汽器真空度降低,使汽轮机达不到额定出力,热效率下降;加热器结垢会使水的加热温度达不到设计值,以致整个热力系统的经济性降低。而且热力设备结垢后还必须及时进行清洗,因此增加了机组的停运时间,减少了发电量,增加了清洗、检修的费用,以及增加了环保工作量等。 (2 )热力设备的腐蚀 热力设备的运行常以水作为介质。如果水质不良,则会引起金属的腐蚀。由于金属材料与环

除盐水工艺比较

除盐水工艺比较 多年来,离子交换一直被认为是获得高纯水的唯一技术。近年,反渗透膜分离工艺也发展并成熟起来,两种工艺孰优孰劣?本文从去离子工艺、纯化水效果、运营成本方面对离子交换树脂法(I Ex)和反渗透法(RO)进行了一定的比较。 概述 多年来,离子交换水处理技术一直被认为是唯一稳定可靠的高纯 水生产技术,该技术已广泛应用于许多工业领域,如电厂锅炉补给水 等。近二十年来,离子交换在许多地方常常被反渗透替代。反渗透是 一种膜分离工艺,因其不产生污染废水,而被称为“绿色”工艺。反 渗透的快速发展始于上世纪70 年代后期, 当时离子交换技术已经发 展的相当成熟,而反渗透还是一种新兴技术。工艺技术往往在初始应 用时发展很快,之后发展速度缓慢,到成熟阶段几乎没有什么改进。 因此,长期以来反渗透常被认为是一种有活力的技术,可以有效应用 于各种领域的纯水解决方案,而离子交换却被认为是陈旧的工艺,其 实人们往往忽略了反渗透在诸多实际应用中会产生膜的结垢和污堵 问题,它会增加化学药品的使用量,减少膜的运行寿命,增加设备的 操作和维护成本。如今,反渗透虽然被认为是一项很成熟的工艺,但 是这两种技术的比较已经到了重新评估的时候了。 当然离子交换工艺需要使用化学药品再生,但在过去,化学药品 并没有有效利用,而且再生过程还产生了过量的废水。然而,再生技 术的新发展意味着最新一代的离子交换床已大大提高了再生剂的使 用效率,同时消耗的电量和产生的废水都远少于反渗透。为了重新评 估这些变化和发展,有必要了解离子交换工艺的一些基本原理。 离子交换树脂主要由聚苯乙烯系骨架键合了活性基团组成,活性 基团包括磺酸基,羧酸基、叔胺基、季胺基等。交换床所需离子交换 树脂的体积主要是由水力学和动力学来控制的。在水力学方面,通过 树脂床的压降是流速和树脂深度的函数,树脂深度小一些效果比较 好;而在动力学方面,由于受到扩散因素的限制,树脂深度大一些比 较好。因此,工程师会综合这两方面的因素,对树脂床树脂深度进 行最优化的设计。 最近20 年来,离子交换树脂最重要的发展就是能够生产尺寸精 确的聚苯乙烯系树脂颗粒,即能生产均粒树脂。这听起来好像只是较 小的创新,但我们可以使用经过动力学大大改善的小粒径树脂,同时 均一尺寸的树脂颗粒确保紧密的六边形堆积,这使较小的树脂颗粒也 能保持相对较低的压降。这和可靠性能已大大改善的自动阀共同促进 了应用于很多商业去离子工艺的SCION?(Short cycle ion exchange) 短期循环技术的发展。 羧酸型弱酸阳树脂再生效率高,再生时酸的利用率达到了95%, 但它只能同弱酸盐(如重碳酸盐)进行阳离子交换反应;而磺酸基强酸 阳树脂能够去除所有的阳离子,但在再生时酸的利用率大约仅在60% 左右。同样叔胺基弱碱阴树脂不能去除水中的二氧化碳和二氧化硅, 而季胺基强碱阴树脂则可以,但再生剂氢氧化钠的使用效率远低于弱 碱阴树脂。为了节省运行成本,可以先让水通过弱离子交换树脂,再 利用强离子交换树脂进一步处理,以更有效的利用化学再生剂。典型

过假顶安全技术措施

编号:SM-ZD-39524 过假顶安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

过假顶安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 由于10103工作面机巷1130-1160m段巷道超高,我队已提前将此段巷道打设木垛做假顶。现工作面已推进至假顶位置,为保证机巷超前的顶板管理,机巷设备的顺利前移、保证工作面的正常回采和安全,特制定以下安全技术措施。 二、劳动组织: 项目负责人:常润军 技术负责人:母玉东 现场负责人:李吉学、吴红军 施工班组:生产班 三、施工方案及安全技术措施 1、提前在假顶下方全断面铺设铁丝网,防止顶板漏渣掉落伤人。铁丝网必须用8#铁丝与木板梁捆绑牢固,各铁丝网对接且扣扣相联。

2、4.6m∏型钢梁的回收:3#超前支架推移至∏型钢梁处时,工作面推进一刀,回收一根∏型钢梁,严禁提前回收。回收时,闭锁转载机和破碎机,安排人员用8#铁丝将钢梁与木板梁捆绑牢固后,将单体支柱泄压,开始回收。回收钢梁时,至少有4人进行,两人抬着钢梁一头慢慢放下,然后将另一头放下,严禁一次性将钢梁放下或直接扔下。钢梁回收后,将下帮人行道侧的单体支柱继续恢复打设。 3、超前、端头支架的移设:超前支架进入假顶后,升紧超前支架接顶为止,不能死升支架,以免破坏假顶的整体性。前移3#超前支架时,下帮用1.2m的轨道顶在2#超前支架的底座与与转载机上,上帮用3.5m单体支柱顶在2#超前支架底座与煤帮,降下3#超前,以2#超前支架为支点,移设3#超前支架。移设2#、1#超前支架、端头支架时按照上述同样地方法。 4、在使用轨道顶超前支架时,周围用防护网将轨道围住,并用8#铁丝连接牢固,避免轨道受力打滑或蹦出伤人。人员操作支架前移时,严禁任何人员通过。 5、人员操作支架时,要躲在支架的侧护板以内,防止顶

漏顶处理安全措施

编号:SM-ZD-72389 漏顶处理安全措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

漏顶处理安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、概况 得马矿井192工作面在20xx年9月12日,工作面局部有断层、断层附近顶板稳定性差、工作面压力大,给我井的安全回采增加了难度。为确保192回采工作面回采工作安全、顺利进行,编制此安全技术措施,各相关人员请认真遵照执行。 二、安全技术措施 1、施工连队必须严格按照作业规程规定的工作面支护布置图规定作业。工作面支护一梁二柱,长、短梁两梁四柱为一组。长梁头与短梁头错距800mm,每组长梁与短梁的间距不大于200mm。 2、采煤机切割前,施工连队必须保证长梁头距煤壁不大于300mm。 3、工作面支护,禁止出现独柱现象。

4、采煤机割煤后,临时支护采用长1000mm,直径200mm的半圆木,顺煤壁架设,禁止空顶作业。 5、将长钢梁移至煤壁,支上支柱后,方可进行铲煤工作。 6、工作面断层附近顶板破碎段、淋水段,必须采用短割短支方法进行,并加强背顶工作,漏顶较高的地方必须接顶严实。 7、工作面底板松软段,必须进行穿鞋支护。 8、铲煤过程中必须将控顶侧和煤壁侧浮煤回收干净,矸石铲入采空区,在机尾段铲煤的工作人员,必须随时注意观察机尾压柱的稳固情况,发现问题立即喊话停机处理,严禁冒险跨越溜子。 9、支柱时,必须根据支护布置图的要求进行操作,排要成排、行要成行。支柱要适合煤层的高度,初撑力必须达到规定。 10、支柱移梁必须三人配合,一人扶长钢梁,一人在旁边观察顶底板变化,一人扶支柱及注液枪,并缓慢注液,在支柱及扶梁过程中,注意手扶的位置,防止伤及手指。 11、回柱必须由下往上逐段依次进行,禁止分段作业。

安全事故处理流程

安全事故处理流程
1.安全事故处理流程与风险控制图 安全事故处理流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 业务风险
经理 导组 开始 1 接到事故报告并 纪录事故基本情 况 赶赴事故现场组 织救援 2 积极配合 上报安全生 产事故 D1 安全生产领 安全科 相关部门

事故基本情况纪录不 详细,会影响事故救 援的及时性和针对性
如果事故调查的过程 3 不按规范的程序进 行,就很难找到事故 发生的真正根源 审查 形成《事故调查 分析报告》
上报事故情况
配合工作
D2 公布事故 如果不严格追究相关 责任人的责任,不认真 总结事故教训,整改措 施落实不到位,就很难 审批 真正防范事故再发生, 企业安全生产仍然存 在安全隐患 6 监督检查整改措施 执行情况 落实整改措 施 审核 调查结果 4 追究相关责任人的 责任 5 总结事故教训并提 出整改措施 落实整改措施 落实整改措 施 D3
结束

2.安全事故处理流程控制表 安全事故处理流程控制
控制事项 详细描述及说明 1.安全科接到事故报告后,应详细纪录事故单位、事故类型、事故时间、事故地点、事 D1 故伤亡情况等信息。 2.安全科在接到事故报告后,应立即组织有关人员在第一时间赶赴事故现场进行救援。 3.安全生产领导组应组织相关人员进行事故调查,包括勘察现场、收集资料、提取物证、 纪录证人证言、计算损失、进行技术鉴定等;安全生产领导组开展事故调查时应按规定的 程序和职权进行, 以保证事故调查的科学性和严肃性, 相关部门和人员应积极配合调查; 安 阶 段 原因、人员伤亡、经济损失、事故责任认定、对事故责任纴的处理建议及事故防范和整改 控 措施等; 《事故调查分析报告》应提交经理进行审查。 制 4.根据事故原因分析确定责任单位和责任人,界定责任程度并罗列其违法违规事实,按相关 程序和处理建议追究其责任。 5. 安全科应认真总结事故教训及处理经验,提出相应的整改措施并提交安全领导组审核 D3 和经理审批。 6.安全科应积极组织和落实整改措施,加大安全监督和检查力度,最大程度防范同类事 故再次发生。 应建 相 规范 关 D2 全生产领导组通过调查形成《事故调查分析报告》 ,该报告的主要内容包括事故发生概况、
? 《安全事故管理制度》 ? 《安全生产应急预案》 ? 《企业内部控制应用指引》
规 范
参照
? 《企业内部控制基本规范》
规范
? 《中华人民共和国安全生产法》
文件资料 责任部门 及责任人
? 《事故调查分析报告》 ?安全生产领导组、安全科、相关部门
? 经理、生产副经理、安委会成员、安全科长、安全管理人员、生产一线员工

除盐水处理工艺

除盐水处理工艺 一、技术概述 阳、阴高流速双室床体上室装入弱型树脂,去除掉水中Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2(暂硬)的Ca2+、Mg2+阳离子,下室装有强型树脂,去除掉水中剩余的阳离子和阴离子。一级除盐出水电导率≤0.2μS/cm,二级除盐出水电导率≤0.1μS/cm;树脂清洗间隔可延至3a;再生酸碱比耗低,能实现单元制匹配运行,节省酸碱中和费用30%;自用水耗<5%,树脂损耗为2%。 二、技术优势 (1)采用双室结构,双室一级除盐装置内部装填为强弱二种树脂,二级除盐装置在上室由一级除盐高流速双室床所使用的弱型树脂改为强型树脂等举措后,它又具备了前置阳床(即前置过滤器)的新功能。 (2)进水装置和再生排液装置合二为一,实施进、排水一体化,这样就可以实现再生时由制水中进入的悬浮物以及在运行中已经破碎的细小树脂,能够被底部逆向进入再生液和置换水反洗出去。从而实现了床体的自洁净功能。 (3)在设备顶部增设排气装置,可以使设备在再生时床体直通大气,不再承受压力,阻力小,液流均匀性好,不会发生偏流和死角,更有利于树脂的清洗工作,可以获得最佳的再生和运行工况,能提高运行流速。 (4)使用专用的筛管式进水支母管装置及专用的双头水帽,同时其他的有关部件必须做相应的配套设计。 三、适用范围 电力、石油、化工、电子、冶金、纺织、医药等行业一级、二级除盐水处理。 四、基本原理 该技术中高流速阳双室床、高流速阴双室床是作为一级除盐的主要设备,阳、阴高流速双室床体内分为上、下二室,每个床体内装有弱、强二种不同的树脂,上室装有弱型树脂、下室装有强型树脂,运行时水流自上而下,上部的弱酸树脂只能去除掉水中Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2(暂硬)的Ca2+、Mg2+阳离子,弱碱树脂只能除掉水中的SO42-、Cl-、NO3-等强酸阴离子,下室的强酸树脂和强碱树脂可以分别去除掉水中剩余的所有阳离子和所有阴离子。 五、工艺流程 地下水(如是河水需设置预处理系统)→生水泵→双介质过滤器→阳高流速双室床→除碳器→中间水箱→中间水泵→阴高流速双室床(一级除盐)→精除盐复床(二级除盐)

离子法除盐水处理工艺完整介绍

离子法除盐水 第一章水质概述 第一节天然水及其分类 一、水源 水是地面上分布最广的物质,几乎占据着地球表面的四分之三,构成了海洋、江河、湖泊以及积雪和冰川,此外,地层中还存在着大量的地下水,大气中也存在着相当数量的水蒸气。地面水主要来自雨水,地下水主要来自地面水,而雨水又来自地面水和地下水的蒸发。因此,水在自然界中是不断循环的。 水分子(H2O)是由两个氢原子和一个氧原子组成,可是大自然中很纯的水是没有的,因为水是一种溶解能力很强的溶剂,能溶解大气中、地表面和地下岩层里的许多物质,此外还有一些不溶于水的物质和水混合在一起。 水是工业部门不可缺少的物质,由于工业部门的不同,对水的质量的要求也不同,在火力发电厂中,由于对水的质量要求很高,因此对水需要净化处理。 电厂用水的水源主要有两种,一种是地表水,另一种是地下水。 地表水是指流动或静止在陆地表面的水,主要是指江河、湖泊和水库水。海水虽然属于地表水,但由于其特殊的水质,另作介绍。 天然水中的杂质 要有氧和二氧化碳天然水中的杂质是多种多样的,这些杂质按照其颗粒大小可分为悬浮物、胶体和溶解物质三大类。 悬浮物:颗粒直径约在10-4毫米以上的微粒,这类物质在水中是不稳定的,很容易除去。水发生浑浊现象,都是由此类物质造成的。 胶体:颗粒直径约在10-610-4毫米之间的微粒,是许多分子和离子的集合体,有明显的表面活性,常常因吸附大量离子而带电,不易下沉。 溶解物质:颗粒直径约在10-6毫米以上的微粒,大都为离子和一些溶解气体。呈离子状态的杂质主要有阳离子(钠离子、钾离子、钙离子2+、镁离子2+),阴离子(氯离子-、硫酸根42-、碳酸氢根3-);溶解气体主。 水质指标 二、水中的溶解物质 悬浮物的表示方法:悬浮物的量可以用重量方法来测定(将水中悬浮物过滤、烘干后

运输巷处理漏顶的安全技术措施修订稿

运输巷处理漏顶的安全 技术措施 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

普安县开泰煤业有限公司 11807运输巷处理冒顶的安全技术措施 编制:念小奎 编制日期:2014年8月20日

矿审批意见 审批人签字 生产矿长: 机电矿长: 安全矿长: 总工程师: 矿长:

规程措施学习签字 11807运输巷处理冒顶的安全技术措施一、编制说明

11807运输巷外段由于顶板破碎,2014年8月20日早班开口往里20m~30m段发生冒顶现象,冒顶长度2m,冒顶高度左右,现决定对11807运输巷冒顶处进行处理,为了保证处理冒顶期间的安全,特编制该措施。 二、技术要求 1、处理冒顶前先对冒顶前后10m范围采用单体支柱配合铰接顶梁打双托棚进行加强支护。 2、处理冒顶时严格执行“敲帮问顶”制度。 3、处理冒顶时由外往里逐架进行。 4、棚梁上方空顶部分必须采用的道木打“#”字形木垛接顶,并且接顶必须严密。 5、处理结束后巷道规格为上宽:、下宽:、中高:;棚距 300mm。 三、安全措施 1、冒顶未处理结束前11807采面严禁组织生产。 2、处理冒顶前,必须先对冒顶区附近10米巷道重新加强支护,或者上中柱,或者加棚支护;对冒顶区及其附近的管线(如电缆、风管、液压管、风筒、开关等)必须重新安装好并保证能正常使用; 3、处理冒顶时,必须上前探梁支护,或在冒顶区上加密顶柱,要先上临时支护。 4、顶板稳定后,方可进行支架维护工作。处理矸石和维修工字钢棚前要先清理好退路,确保退路畅通,确保后路畅通。 5、清理出来的矸石必须及时拉走,不得堆放在两帮上,防止再次发生片帮。

安全隐患安全事故处理措施范本

整体解决方案系列 安全隐患安全事故处理措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-44515安全隐患安全事故处理措施 Hidden safety hazards 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 安全隐患处理应符合下列规定: 1项目经理部应区别"通病"、"顽症"、首次出现、不可抗力等类型,修订和完善安全整改措施。 2项目经理部应对检查出的隐患立即发出安全隐患整政通知单。受检单位应对安全隐患原因进行分析,制定纠正和预防措施。纠正和预防措施应经检查单位负责人批准后实施。 3安全检查人员对检查出的违章指挥和违章作业行为向责任人当场指出,限期纠正。 4安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查,保存验证记录。 项目经理部进行安全事故处理应符合下列规定: 1安全事故处理必须坚持"事故原因不清楚不放过,事故责任者和员工没有受到教育不放过,事故责任者没有处理不

放过,没有制定防范措施不放过"的原则。 2安全事故应按以下程序进行处理: 1)报告安全事故:安全事故发生后,受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段,将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况,上报至企业安全主管部门。企业安全主管部门视事故造成的伤亡人数或直接经济损失情况,按规定向政府主管部门报告。 2)事故处理:抢救伤员、排除险情、防止事故蔓延扩大,做好标识,保护好现场。 3)事故调查:项目经理应指定技术、安全、质量等部门的人员,会同企业工会代表组成调查组,开展调查。 4)调查报告:调查组应把事故发生的经过、原因、性质、损失责任、处理意见、纠正和预防措施撰写成调查报告,并经调查组全体人员签字确认后报企业安全主管部门。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

除盐水处理题库全解

除盐水系统复习试题 一、填空题 1、误差是指测定值与真实值之间的差值。 2、分析误差一般可分为系统误差、偶然误差和过失误差等。 3、在进行化学水取样时,必须用所取水样将取样瓶冲洗干净,以保证样品的准确性。 4、在滴定过程中,指示剂发生颜色变化的转变点叫滴定终点。 5、通过比较溶液颜色的深浅测定有色物质浓度的分析方法称比色分析法。 6、缓冲溶液具有调节溶液酸碱度的能力。 7、水的碱度一般可分为酚酞碱度和甲基橙碱度(也称全碱度)两种。 8、氯离子测定实验中,如果水混浊,一般应该事先过滤。 9、常用的除碳器有鼓风式除碳器和真空式除碳器两种。 10、在化学水处理系统中,活性碳吸附器的作用是吸附水中有机物。 11、发现电动机有进水、受潮现象时,应及时通知电气人员测量绝缘电阻。 12、电动机正常运行中声音是均匀的并且无杂音。 13、电动机运行中主要监视检查的项目有电流、温度、声音、振动、气味和轴承工作的情况。 14、离子交换树脂按孔型可分为凝胶型和大孔型两大类。 15、湿视密度可用来计算交换器中装载的湿树脂的重量。 16、运行制水和再生是离子交换水处理的两个主要阶段。 17、浮动床运行一个周期的过程为制水→落床→进再生液→置换→下向流清洗→成床→制水。 ≤20ug/L ,DD≤0.2us/cm。 18、我司除盐水处理能力是290t/h,出水水质:SiO 2 19、除盐水箱的容积是2×1500M3。阴床出水SiO ≤10us/cm。 2 20、在进行化学水取样时,必须用待测水样将取样瓶冲洗干净,以保证样品的准确性。 21、强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂型号为001×7。

22、我司除盐水系统过滤器至阴床设备采用单元制,高效过滤器和混床采用母管制。 23、运行和再生监督以在线监督为主同时辅以人工监督。 24、水的化学除盐处理过程中,最常用的离子交换树脂是____________,____________ ,____________和____________等四种。 答案:强酸阳离子交换树脂;弱酸阳离子交换树脂;强碱阴离子交换树脂;弱碱阴离子交换树脂。 25、强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂常以______型出厂;强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂常以______型出厂。 答案:Na; Cl。 26、离子交换树脂长期使用后,颜色变深,工作交换容量降低,其原因是______和______的污染所致。一般可用______和______进行处理。 答案:铁、铝及其氧化物;有机物; HCI溶液;NaOH溶液。 27、离子交换器再生时,若再生液的浓度过大,则由于______,______降低。答案:压缩作用;再生效率。 28、001×7型树脂的全名称是__________________,树脂交联度值为______。答案:强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂; 7%。 29、201型树脂的全名称是__________________;301型树脂的全名称是__________________; Dlll型树脂的全名称是__________________。 答案:强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂;弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂;大孔弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂。 30、混合床离子交换器反洗分层的好坏与反洗分层时的______有关,同时也与______有关。 答案:水流速;树脂的失效程度。 31、设置强酸性 H型离子交换器。是为了除去水中__________________。因此。在运行中出水出现______现象时,必须停止运行,进行再生。

综采工作面防片帮、漏顶伤人安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L3185 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 综采工作面防片帮、漏顶伤人安全技术措施正式 样本

综采工作面防片帮、漏顶伤人安全 技术措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 为防止综采工作面回采过程因煤壁片帮、架前漏 矸、顶板磷皮冒落等造成人员及设备安全事故,特制 定专项安全技术措施: 一、两顺槽顶帮管理 1、将工作面顺槽及回撤通道等划分责任范围, 按照规定周期进行步行检查,对责任范围内的顶板磷 皮或片帮等及时处理,处理过程中要使用敲帮问顶专 用工具,并要有专人监护进行作业,做好相关记录。 2、每班交接班时由带班队长负责检查顺槽顶帮 情况。运顺检查整个移变列车到工作面范围内,回顺

检查工作面外200m范围,有片帮、磷皮等及时处理。 3、在工作面顺槽安设顶板离层仪(每周检查一次),特殊条件下设置顶板下沉观测点(根据条件设定周期),由技术员根据设定的周期进行检查,发现问题及时汇报并采取有利措施。 4、特殊条件下加大支护强度。过旺采采空区段在顺槽补支锚索和W钢带,并铺设铁丝网防止因顶板来压造成次生危害,同时在各联巷口打设木垛。 5、两顺槽超前支护距离符合要求,单体完好无卸液,防倒绳连接可靠有效。最后一根单体距离端头支架大脚距离不得超过1m,单体严禁提前回撤。 6、当安全出口的宽度大于1.0m时最后一根单体距端头支架侧护板的距离不得大于1.2m。如遇台阶必须戴好柱帽,缓慢给液同时观察台阶处顶板情况。

相关文档
相关文档 最新文档