文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第九章 综合监控系统

第九章 综合监控系统

第九章  综合监控系统
第九章  综合监控系统

第九章综合监控系统

第一节概况

在地铁机电设备各系统智能控制的基础上,通过接口硬件和软件的开发,许多专业设备已纳入到综合监控范围内,如电梯、扶梯、环控设备、给排水设备通过对其智能接口的开发,已实现了设备的远程监视、控制及智能化管理功能。

在以前的地铁设备工程中,各系统是分立的,每一系统均有自己的网络、网络传输、工作站和软件。而系统集成即是在各分立系统的基础上发展起来的,利用同一的网络资源,统一的计算机硬件及软件平台,达到系统联动、方便管理、节省工程投资的目的。

在地铁设备工程中,从技术的角度来说,可以纳入集成系统的专业很多,如设备监控系统、防灾报警系统、电力监控系统、车站广播系统、闭路电视监控系统、屏蔽门系统、自动售检票系统、时钟系统、信号系统、乘客资讯系统等。但目前国内地铁行业集成系统纳入的专业比较少,深圳地铁一期工程采用设备监控系统(EMCS)、防灾报警系统(FAS)、电力监控系统(SCA-DA)“三合一”的集成系统,2004年年底投入使用,经过近2年的试运行,达到了预期的目标。广州地铁三号线采用主控系统,把设备监控系统(EM(2S)、防灾报警系统(FAS)、电力监控系统(SCADA)、屏蔽门系统、防淹门系统纳入集成系统,同时互联了广播系统、闭路电视系统、车载信息系统、车站信息系统、自动售检票系统、信号系统、时钟系统。北京城轨交通13号线虽然只有一个地下站,但它是国内地铁行业最早采用集成系统的工程,其集成系统是在电力SCDA系统平台的基础上,纳入机电设备监控系统(。EMCS)和防灾报警系统(FAS)。

国外发达国家地铁自动化已发展到较为成熟的水平,其综合自动化监控系统有的把主系统和Ⅱ辅助系统分开集成,有的全部集成在一起,目前开始向建立多条线路集中监控系统方向发展;

采用集成系统有以下几方面的优点:

(1)提高地铁运营管理的自动化程度。在集成系统下,各子系统的信息互通,在特殊工况下.需要多个专业互相联动时,可以自动实现,避免由人工分别启动各个子系统;同时地铁运营人员可以通过集成系统收集信息和综合处理信息,提高行车和救灾调度工作的效率。

(2)采用集成系统可以降低运营的维修成本。在分立系统下,各个自动化系统操作平台与警理软件彼此独立且数量多,造成各自动化系统之间互相不通信,维护人员全面掌握难度很大:

(3)采用集成系统可以优化设备配置,降低工程投资。通过对集成系统设备的优化配置,可以减少中央及车站级的操作员工作站、服务器、网络接口设备的投入。

(4)采用集成系统可以有效地利用通信骨干网的带宽。在分立系统中,各个子系统均配备骨干网的接人设备,这种接入方式造成网络带宽被分隔,不能集中使用;在集成系统中,整个系统采用统一的通信途径,只要为每个车站配备一个带宽足够的通信端口,即可满足各个子系统的远程通信要求,其带宽和利用效率远大于分立系统的通道。

下面通过对地铁工程机电设备监控系统(:EMCS系统)、防灾报警系统(FAS 系统)、电力监控系统(SCADA系统)3个自动化系统的介绍,阐述系统集成的组成。

第二节机电设备监控系统

机电设备监控系统(EMCS)是从楼宇自控系统(BAS)的概念引申而来,楼宇自控主要是针对大楼的环控设备进行自动控制,地铁行业的EMCS系统除了对环控设备进行监控外,还增加了其他一些设备系统。一个典型车站的EMCS系统控制的对象通常包括:环控系统(冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔风机、空调机组、空气处理机、风机盘管、新风机、送风机、回排风机、TVF风机、射流风机、U/O风机、联锁风阀、电动防火阀、全电动防火阀、二通调节阀、压差调节阀、温度传感器、湿度传感器、压力传感器、流量传感器、压差传感器等);给排水系统(水泵、电动蝶阀);照明系统(照明回路、事故照明);人防门系统;电梯系统;自动扶梯系统;屏蔽门系统。还有一些设备也会逐步纳入机电设备监控系统,所以机电设备监控系统(EMCS)已是一个比较成功的集成系统。如果以EMCS系统为基础,纳入更多的其他系统,则可以成为一个典型的地铁综合监控系统。

地铁:EMCS系统由设置在控制中心的中央级监控系统、设置在各个车站车控室的车站级监控系统及就地级监控设备组成。

系统网络结构分为车站监控系统局域网,地铁骨干网和OCC控制中心局域网。

车站局域网与()CC控制中心局域网均采用冗余的高速以太网,局域网之间通过骨干网进行数据和命令的传输。

一、EMCS系统组成

(一)中央级监控系统

EMCS中央级监控系统由中央级局域网络组成,网络内包括主、备监控工作站、主备服务器、档案管理计算机、打印机服务器、通信转换接口、打印机、大屏幕显示系统等设备。EMCS中央级监控系统设备在集成系统中也可作为其他系统的设备来使用。

1.中央级局域网:采用高速工业以太网,网络冗余配置,采用TCP/IP协议,通信速率10(Mbit/s)/100(Mbit/s),通信介质为同轴电缆或五类双绞线。中央级局域网把控制中心的所有EMCS设备联系起来,通过地铁骨干网实现中央级局域网与车站EMCS局域网的连接。

2.中央级监控工作站:在控制中心配置2台监控工作站,执行EMCS系统监控和数据采集功能,主要用于环控调度人员的日常环控设备操作、监视和调度管理工作。

3.服务器:采用冗余的两台服务器,实现全线数据的管理。

4.维护工作站:主要供维护工程师在控制中心从事全线EMCS系统软件的维护、组态、运行参数的定义、系统数据库的维护及用户操作画面的修改、增加,故障的检查和资料查询等,实现PLC系统程序及各监控站流程图、数据库等远程上载、下装、监视及修改功能,满足远程系统维护的要求。

5.打印机:实现事件打印、报表打印和日常维护管理打印功能。事件打印机用于操作记录、事故记录、报警记录、测量数据的实时打印,报表打印机用于各类数据报表的定期打印,同时还有图表的输出打印。

6.大屏幕系统:可与其他系统共用,用于显示全线各站被监控设备的工作状态,便于调度员及时了解设备状况。

7.不间断电源:在控制中心设置不间断电源,保证EMCS系统供电电源的稳定可靠。

(二)车站级监控系统

车站级监控系统建立在开放的、高可靠性的冗余交换以太网上,局域网上设

有车站监控工作站(车站服务器)、车站控制器(主控PLC)及综合后备控制盘(IBP)。车站级监控系统主要监茬隧道及车站的通风系统、空调大系统、空调小系统、冷水系统、照明系统、给排水系统等设备:监测公共区、设备室等地点的温湿度;并配置与屏蔽门、人防密闭隔断门、自动扶梯、电梯、FAS系统的数据接口,对上述设备进行监控;同时在车站控制室设置综合后备控制盘(IBP),实现紧急状态下对环控设备的手动模式控制。网络由一台车站监控工作站进行管理,信息通过打印机打印。EMCS系统同时将站内其他系统,如FAS、SCADA系统的有关数据纳入监控范围,EMCS系统和站内其他系统一起同车站服务器按Client/Sever结构方式构成集成系统,各系统之间数据交换通过局域网进行,所有过程数据共享在软件服务器中。

1.车站局域网:采用高速工业以太网,网络冗余配置,采用TCP/IP协议,通信速率10 Mbit/s)/100(Mbit/s),传输介质为光纤、同轴电缆或5类双绞线。车站局域网把车站的所有EMCS设备连接起来,并通过地铁骨干网实现与中央级局域网的连接。

2.车站级监控工作站:负责正常及事故情况下对车站各系统设备的监视、管理、控制指令的发出。监控工作站接入冗余车站局域网,并通过地铁骨干网与中央级EMCS监控工作站通信,接受并执行中央级EMCS监控工作站发出的控制命令,并将设备运行状态信息上传到中央级监控工作站。同时车站监控工作站接收和处理由EMCS控制器上传的设备运行状态和数据,并向EMCS控制器下达对设备的控制指令。

3.车站控制系统:采用硬件冗余的大型PLC产品,组成EMCS系统控制网络,对设备进行监视、控制和管理。车站控制系统的主控站PLC接受来自中央监控站和车站监控站的控制命令、控制模式、设定值的更改和其他关联参数的修改信息,并通过连接在车站冗余控制网络上的就地控制器,实现对车站所属设备和区间隧道通风设备按照一定控制策略进行开停控制、联锁控制、模式控制、优化控制等控制功能,以及设备运行状态、数据采集和管理功能,并实时将这些状态信息送到车站服务器中。在主控站主、备PLC中配备具有大容量数据存储空间的处理器,将站内设备信息备份在存储器中,以提供过程数据存储的可靠性。当通信网发生故障时。所有控制器能保持独立操作,并暂时存储未上传至车站控制室的设备状

态信息。当通信设备恢复运行后,控制器可即时将信息上传,保证系统的连续性。

4.综合后备控制盘(IBP):设置在车站控制室,作为车站监控工作站的后备设备,可以对隧道通风系统、车站环控大系统和小系统设备进行监控,是在紧急情况下使用的按键式模拟监控盘。当发生火灾或列车阻塞,同时车站监控站或通信网络发生故障时,作为系统操作备用,由车站值班员按不同的事故区域和性质在IBP盘上启动对应的运行模式,向EMCS控制器(PLC)发出相应的控制模式命令。

5.车站控制网:车站PLC控制器与就地PLC控制器及变频器之间采用开放式工业控制网络Control Net,该网络是一种高速确定性网络,通信速率为10 Mbit/s,通信介质为特种电缆用于有苛刻要求应用场合的信息传输。为保证。EMCS系统数据和控制指令传输的可靠性。控制网络宜采用双冗余网络配置。

6.打印机:实现本车站操作记录、事故记录、测量数据等事件打印和各类数据报表的定打印和图表的输出打印。

7.不间断电源:在车控室设置不间断电源,保证EMCS系统供电电源的稳定可靠。

(三)就地级设备

根据机电设备的设置情况,在被控设备附近设置就地级监控设备和就地控制柜等。

1.冗余PLC控制器:在环控机房配置冗余PLC,每台PLC配主备CPU模块、电源模块、通信模块,确保控制的可靠性。实现对车站、隧道通风系统和空调大、小系统设备的监视、控制及管理。

2.就地控制器:配置PLC控制器,通过冗余接口连接车站冗余控制网络,并通过可编程通信接口与FAS控制器、屏蔽门主机、冷水机组控制器、电扶梯、照明控制系统通信,实现对各种设备的运行控制和监视功能。

3.传感器及执行机构:在地铁车站设置的传感器类型有:室内温湿度传感器、风管式温湿度传感器、水管温度传感器、压差传感器、流量传感器、-NN'~N、旁通调节阀,用于采集环境控制所需的各类参数。

二、EMCS系统功能

(一)中央级功能

1.控制与调节功能

根据地铁运行环境及车站其他系统的监控要求,确定并修改全线隧道及车站通风空调系统的运行模式,并把相关运行模式下载给车站,使车站设备按给定的模式运行;对车站机电设备实行模式和时间表控制。

根据通风空调系统提供的环控工艺要求,对区间隧道通风系统设备进行正常模式控制及灾害模式控制。

中央级监控工作站应具有良好和灵活的人机界面,使监控人员可监视全线各车站的通风空调、给排水、电扶梯、照明、屏蔽门、人防门等系统的运行状态及对相关设备进行控制。

2.报警功能和安全体系

操作员站应具备完善的报警功能,可将报警信息进行分类、筛选、重组织,建立一个报警系统。同时还具有FAS系统灾害报警下各系统启动火灾模式,进行连锁联动,组成全系统的安全体系。

3.历史数据功能

系统可对历史数据记录进行处理、裁剪、分析和统计,具有点趋势图、日志、事故追记等功能。

4.文件处理、归档及报表功能

系统具有对各类文件的处理功能,对各类数据和文件进行归档,并可制作各类用户所需报表,具备图形打印、文件打印和报表打印功能。

5.组态功能

系统具有组态功能,可在操作员站对全系统构成及功能设置按工程需求灵活组态,也可修改组态,完善系统运行。

6.系统维护

各级操作员站具有自诊断功能,诊断到板级。可设置操作权限,设置安全锁,保证系统安全。

7.开放性

系统具有良好的开放性,应提供ODBC和OPC接口,可在操作站窗口中运行外系统的应甩程序及画面。

8.软件功能

由系统组态、人机界面、打印管理、数据集中管理和I/0通信5个方面组

成。

(1)系统分别面向工程应用和二次开发提供两级组态功能。工程应用组态为一个运行于工程师站的软件包,是用户应用环境的组态工具,该工具主要包括以下内容:系统硬件设备和参数配置;实时数据库生成;控制方法组态;图形画面生成;报表生成等。应用开发组态提供一系列面向应用开发的组态工具,以便于加入和扩展新的应用功能。

(2)人机界面功能

是运行在WindowsNT平台上的实时监控软件,其主要功能包括图形显示和会话;遥控操|作;成组趋势显示;报警等功能。

(3)打印管理

是运行在WindowsNT操作系统上,以Excel报表制作软件为基础,配以专门的动态数据定义组态平台,接受系统服务器打印命令和数据。

(4)服务器数据集中管理:服务器数据管理软件运行在服务器上,包括以下应用软件模块:数据通信模块;实时数据库管理模块;历史数据库管理模块;事件信息管理模块;计算模块;数据访问服务模块;商用数据库功能等。

(5)I/0通信

I/O服务软件用于各子系统的数据通信,系统可接入不同的通信链路。

(二)车站级功能

(1)监视功能

监视各系统设备运行状态和参数。

(2)控制与调节功能

具有PID调节控制功能、逻辑控制和模式控制功能。控制器根据环境参数对环控系统设备进行运行工况的转换,并进行最优化的控制,达到节能运行的目的。

(3)报警处理功能

监控工作站具有声光报警、报警画面自动弹出、报警确认和处理功能;将车站被控设备运牙状态、报警信号及测试点数据及时送至控制中心,并接受控制中心的监控指令和运行模式。

(4)自诊断功能

对系统及网络具有在线监视、自诊断、自恢复及在线修改功能,并可显示网

络负荷情况。

(5)系统还具有运行指导功能、开发与培训功能、操作密码保护功能。

(三)就地级功能

(1)就地控制箱中的I/O模块连接被控设备、传感器和执行器,实现状态信息的采集、监梗和控制信号的输出。

(2)就地级控制器通过车站控制网与车站主控PLC通信,接受控制指令并对现场设备进厅就地控制,同时将设备运行状态和参数传送到车站主控PLC。

第三节防灾报警系统

一、防灾报警系统组成

防灾报警系统(FAs)用来探测包括地铁车站、区间隧道、车辆段等与地铁运营有关建筑和设施的火灾信息,并发出火灾报警,启动有关防火、灭火装置,目的是保障地铁正常有序的运营,避免或降低灾害情况下造成的人员和财产损失。

防灾报警系统(FAS)由火灾触发器件、火灾报警控制装置、火灾警报装置以及火灾联动控制装置组成。在地铁建筑物和设施发生火灾后,由火灾触发器件感知,传送信息到控制装置,控制装置启动相关警铃、闪光灯等报警设备,同时启动防排烟及灭火系统等设备,并联动控制卷帘门、门禁、广播、闭路监控等其他专业系统设备,启动各种消防装备,指挥人员疏散,控制火灾蔓延。

火灾触发器件包括自动和手动两种报警装置,自动报警装置通常指火灾探测器,常用的探测器有感烟探测器、感温探测器、火焰探测器等;手动报警装置主要是手动报警按钮,如果被监视现场发现火情,可以通过手动报警按钮快捷准确地向火灾报警控制器通报火警。

火灾报警控制装置是火灾自动报警系统的心脏,是系统运行的指挥中心,担负着整个系统监视、报警、控制、显示、信息记录和档案存储等功能。正常运行时,自动监视系统的运行状态和故障诊断报警;有火灾时,接受探测器、手动报警按钮的报警信号,并将其转换成声光报警信号,指示报警部位、记录报警信息、通过自动灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。

防灾警报装置是火灾发生时以声、光、语音等形式给人以警示的一种消防设备,常用的有警铃、警笛、声报警器等。

消防控制设备是用以对气体灭火设备、水消防设备、防排烟设备、防火卷帘

门等消防设施进行联动控制的设备。

在地铁系统中,防灾报警系统一般为两级管理、三级控制模式。两级管理为在地铁中央控制中心设置消防指挥中心,在各车站、车辆段、主变电所等处设置防灾控制室作为车站级消防控制中心。三级控制为主控制级、分控制级及就地级消防控制。

1.主控制级

在防灾控制中心配备2台互为备用的消防工作站,通过专用网络卡与控制中心局域网联网,作为局域网的网络节点。工作站由通用型工业控制机作为主机,外接ZIP驱动器、UPS电源等设备。每台控制主机通过一套通信控制器环入整个FAS网,这样保证主机作为网络的1个节点。

2.分控制级

车站分控制级由火灾报警分机、图形监视计算机(GCC)、打印机、消防联动柜、紧急电话主机等构成。防灾报警分机通过总线与现场设备相连组成所辖站点的火灾报警子系统,同时各防灾报警分机均作为FAS网络的一个节点,与其他站点及防灾指挥中心进行通信和信息交换。

火灾报警子系统通过RS232/485通信接口与本站点内的EMCS进行信息交换,当火灾信息确认后,FAS向EMCS发出火灾报警信息和消防控制模式,通过EMCS 和FAS直接控制的消防设备,实施消防处理。

车站GCC设备由通用型工业控制机作为主机,与防灾报警分机采用RS232接口连接,GCC不作为全线报警网络的一个节点,它的故障不会对全线网络和车站级报警回路造成影响。

在车站消防控制室设置消防控制柜,用于消火栓泵、消防泵、回排风机、TVF 风机、U/O风机、组合式空调箱等火灾工况下运行设备的直接手动控制,联动柜采用硬联线方式直接连接所控制设备的控制回路。

每个车站设置一套独立的消防电话网路,隧道内的电话插孔及相邻的主变电所纳入车站消防电话网络中。

3.就地级

就地级包括各类探测器件,如感烟探测器、感温探测器、就地监视控制模块等。负责感知现场信息并传送到车站分控制器及接受车站控制命令控制现场设备。

4.FAS系统网络

中央消防控制指挥中心操作工作站与各车站火灾报警控制器之间通过FAS 专用网络接口组成FAS系统独立的环网。火灾报警控制器与中央操作工作站直接通信,不受其他系统网络负荷和设备故障的影响,网络通信方式响应速度较快,安全可靠。

二、防灾报警系统功能

地铁防灾报警系统的功能分为中央级功能和车站级功能。

(一)中央级功能

FAS中央级功能主要是监视地铁全线各车站、区间隧道、控制中心大楼、车辆段、主变电蛞等下属所有区域的火灾报警、消防联动和故障情况。在火灾发生时承担全线防灾指挥中心功能。

1.通过火灾报警网络接受并储存全线消防设备运行状态信息,远程监视就地级消防设备的运行状态。主机通过显示画面和数据表格提供现场的监视信息。

2.接受全线车站、车辆段、主变电站、控制中心的火灾报警信息并显示报警部位,控制中心声光报警系统发出声、光火灾警报信号。打印机实时打印火灾报警发生的时间、地点、火灾类型等。通过网络向火灾所属区域的消防设备发布命令,指令进入火灾报警处理模式。

3.存储记录功能:存储事件记录和操作人员的各项操作记录。包括火警监视、故障状态、爱备维修等信息记录。

4.系统编辑功能:在线编辑功能,具有全线的维护人员通过工作站添加系统设备或直接在现场编辑,自定义设备。离线编辑功能,现场设备的定义和参数修改可在办公室的电脑上完或.经编译转换后,到现场发送到火灾报警控制器上。

5.历史档案功能:将报警、事件等信息记录归档处理。操作人员可根据要求随时进行信息的查看和打印输出。

6.网络自诊断功能:FAS主机具有网络自诊断功能,可及时判断网络故障的位置及原因,共按事件方式进行报警。

7.与其他子系统的协调配合功能:

(1)防灾指挥中心设置了与市消防局联系的专用外部电话,并设置消防调度电话总机,各车站设置消防调度电话分机。

(2)防灾指挥中心、各车站设置与列车司机联系的无线电话。

(3)在发生火灾时,防灾指挥中心将广播系统强制转入消防广播状态。

(4)在消防控制中心设置与闭路电视监视系统的切换装置和显示终端,当地铁发生火灾时,切换为防灾监视。

(二)车站级功能

FAS系统车站级功能主要有监视、报警、控制以及其他系统的联动等。

1.监视及警报模式

在正常情况下,设在各车站的防灾报警分机通过探测器和信号输入模块,对火灾状态和预防设备的运行状态进行实时检测。同时FAS系统对其内部的部件状态也进行实时检测。通过火灾报警网络连接的各控制器和通信网络也在进行自动监测。所有的监测信息都将传送到控制中心的消防监控工作站,并通过控制中心的综合监控网络形成实时信息,供整个综合监控系统共享。在火灾发生后,通过自动和手动确认火灾信息,进行报警。

2.网络通信功能

各防灾报警分机通过环形光纤,构成全线FAS报警网络系统。各站点的分机均为该网络上的节点,各分机具有与防灾指挥中心信息交换的功能。同时,各分机之间也具有信息交换的功能,特别是相邻站之间可相互进行火灾报警的信息传送,使得当某一站发生火灾报警时,相邻车站也可同时接受到此火灾报警信息,并根据此信息及时进行行车组织和必要的救灾措施。

3.监控功能

(1)对气体灭火系统的监视

防灾报警分机接受气体灭火系统的5个反馈信号(即预报警、火灾确认、系统故障、气体释放、手动/自动状态),监视气体灭火系统保护区内的防火阀动作,通过LCD显示屏和显示面板上的LED显示,并上送至防灾指挥中心。

(2)对防火卷帘门的监控

疏散通道的防火卷帘门按下列控制程序进行控制:

①感烟探测器动作后,控制防火卷帘门下降至地(楼)面l-8 m。

②感温探测器动作后,控制防火卷帘门下降到底。

③用作防火隔断的防火卷帘门在探测器动作后,控制防火卷帘门下降到底。

以上控制和卷帘门位置信号将在LCD和显示面板上的LED显示,并被传送到防灾指挥中心。

(3)对其他消防设备的监控

①火灾确认后,通过接口命令EMCS系统切断非消防电源,该控制信号将在防灾报警分机的LCD和控制显示模板上的LED显示,并传输到防灾指挥中心。

②监视防火阀、消防泵的运行状态,其位置状态信号将在防灾报警分机的LCD和控制显示模板上的LED显示,并传输到防灾指挥中心。

③监视破玻按钮和消防栓泵的状态,在接受破玻按钮动作信号后,自动发出控制命令,启动消防加压泵,并监视加压泵的运行信号,点亮破玻按钮上的指示灯。该控制和位置状态信号将在防灾报警分机的LCD和控制显示模板上的LED 显示,并传输到防灾指挥中心。

4.GCC的功能及配置

GCC功能与中央控制中心的功能完全相同,但其显示和控制的范围仅限于所管辖的站点范围内,作用范围仅限于本站和相邻站。

(三)就地级现场设备的功能

1.智能型光电感烟探测器

(1)自诊断及历史记录功能:探测器持续不断地进行自诊断,以提供重要的维护保养数据。其结果自动更新并存储到探测器的存储器中。结果及数据可在防灾报警分机、GCC和便携机上显示和查看。

(2)内置微处理器CPU能独立运行:如果探测器与回路控制器之间的通信故障超过6 s,则该回路中的所有探测器转为独立运行模式。这个回路的作用就像传统报警接受电路一样,每个探测器继续采集并分析其周围的信息,如探测器周围达到预先设定的烟雾浓度,则探测器报警。

(3)能对环境自动补偿:探测器中的传感元件能对因灰尘、潮湿、老化等因素引起的长期缓慢变化做出相应的调整,既环境补偿。’

(4)能设置早期警告和预报警值:预报警功能在有可能发生火灾时预先通知管理人员进行调查,在确认确实发生火灾之后才进入全报警状态。探测器的灵敏度范围为0.2%~1.15%烟雾度/米,预报警值可根据报警设定值的75%设定。

(5)具有自动昼、夜灵敏度调整功能:探测器可通过编程设置不同的灵敏度

在昼/夜期间自霸切换。在夜晚没有人员活动等因素影响,探测器周围环境中的粉尘和烟雾的浓度降低,可自动调整探测器的灵敏度。

(6)具有稳定性:探测器的微处理器(CPU)设在探测器的探头内,底座不带电路板,并采取防水、防潮、防腐蚀等处理措施。

(7)火灾探测器可通过控制器远程调整有关参数:FA3控制主机提供的强大网络功能,可在网络的任意节点对全线的控制器进行访问并通过其对站点报警网络的所有智能型设备进行参数的下载和查看。

(8)探测器具有除尘报警功能:探测器所独具的相对环境补偿功能包括脏污补偿。同时,当探测器的脏污检测达到预定值时,探测器将报告脏污报警,提醒维修人员。当脏污达到最大设定值时,系统将发出故障信号,并在误报之前自动隔离探测器。

(9)火灾探测器便于维修和安装,可直接拆卸。

2.手动火灾报警按钮:是防灾报警系统用来以手动的方式监视报告火警。

3.破玻按钮:破玻按钮正常保持在断开状态。当玻璃被击碎时,开关释放通过CTl模块可回路控制器发送一个报警信号,同时可直接启动消火栓泵(引入管电动蝶阀)。玻璃片上有一层塑料保护膜防止玻璃片伤人和四处溅落。

4.感温电缆:感温电缆及感温电缆监视模块设置在站台板下的电缆廊道,为不可恢复型感温电缆,按正弦波布置。每段长度为100 m左右,监视电缆是否超过额定温度,超过额定温度对报警。报警额定温度为70℃±2℃。

5.消防联动控制柜:在车站控制室设置消防控制柜,用于消火栓泵(引入管电动蝶阀)、消防泵、回排风机(兼排烟风机)、TVF风机、uPE/oTE风机、组合式空调箱、变风量空调器、小系统回排风机及送风机等火灾工况下运行的设备直接手动控制的消防联动控制柜。该消防柜采用硬联线的方式直接作用与所控制的消防设备的控制回路上。

6.声报警器音响效果达到98 dB。它可发出比警铃更为容易接受的音响效果。

7.消防通信:每个车站设置一套独立的消防电话网络,由消防电话主机、固定电话分机、插孔电话构成,消防电话主机设置在各分控制级的综合控制室。

8.在各车站、OCC大楼的综合控制室、值班室、消防水泵房、气体消防气

瓶间、高低压配电室、通信设备室、信号设备室、环控电控室、屏蔽门设备室和通风空调机房等重要设备问设置消防直达通话话机。消防分机一经提起,主机上即有声光信号显示及分机地址显示,在主机按下该电话的选择按钮,主、分机即可通话。当主机需与分机联络时,按下主机上的分机选择按钮,台机有声信号通知接听。

9.在隧道内的适当位置设置一定数量的电话插孔。当手提式电话插入插孔,主机上即有声光信号及地址显示,在主机上按下相应的选择按钮,即可通话。电话插孔面板有“消防电话”字样。

第四节电力监控系统

一、概述

电力监控(SCADA)采用主站系统,设在DCC控制中心,实现信息互通、资源共享。OCC控制中心的电力调度负责指挥和监控全线(包括主变电所)供电系统的正常运行和事故处理。电力监控系统实现对全线各变电所和接触网的开关等设备进行统一控制和监视,通过数据采集、信号反馈,随时了解全线供电设备的运行情况,及时准确地完成各种操作,对故障报警和各种运行事故迅速作出判断并进行准确处理,确保供电系统和设备的安全可靠运行。从而实现供电系统各种变电所的无人值守,提高系统的可靠性、工作效率和现代化管理水平,减少运营费用。

电力监控系统的设计方案主要包括系统的规模、网络结构、设备配置、数据流向、远动通道、设备选型和接口划分等内容。设计中须充分考虑系统的安全性、可靠性、可扩展性和先进性。同时还要考虑系统的总体投资和可实施性,以达到最佳的性价比。

二、系统构成

电力监控(SCADA)系统的构成包括:设在OCC控制中心主站的电力监控调度系统、设置在各变电所的综合自动化系统、设在车辆段供电车间的电力监控复示系统及主控系统的高速数据传输通道等。由其实现对全线各变电所、接触网等供电设备的运行实时监控和数据、图像采集(遥控、遥信、遥测、遥调、遥视)等功能,完成对变电所、接触网电气事故分析和供电设备按状态维护、维修的调度管理。

1.主站系统

主站系统以局域网为架构,按照ADS(Autonomous Decentralized System)模式配置主机、工程师工作站、大屏幕显示、Web工作站、视频监控服务器等设备。ADS模式代表了目前SCADA产品的最新技术标准,提高了设备利用率,自律分布使每个网络节点均可单独成活,提高了系统的自愈合功能。

局域网络采用双以太网构成,主要监控设备按冗余原则配置。网络节点(与运行系统相关的计算机)按功能和地域分布。监控主机完成系统数据库、通信接口的管理,调度员的日常控制、监视和调度管理,现场数据的归档、统计、报表、检索、维修计划等内容。系统的监控主机采用双重配置,互为热备。工程师工作站用于生成、修改和管理系统实时数据库、历史数据库以及用户画面,定义、修改系统运行参数和维护、开发系统程序等。

车辆段的供电车间设置电力监控供电复示系统,继电保护工作站、设备管理工作站、并通过网络与控制中心进行数据通信。供电复示系统用于监视全线变电所设备、接触网设备的运行情况,使供电维护人员及时了解现场事故信息,提高处理事故的效率,缩短停电时间,完成维修调度作业计划的发送和接收。继电保护工作站完成统计、分析事故跳闸数据及整定值管理。设备管理工作站获取系统设备运行的详细资料,判断运行设备的状态并预测其寿命,建立供电系统设备、设施的管理档案,从而实现对供电系统设备实施状态检修。

Web工作站完成对远程访问的管理,相关部门的管理人员、维护人员或系统供应商在远方对系统进行在线访问、维护、修改,使系统信息共享方便,维护及时、有效。

系统设置视频监控,监视并记录变电所的安全以及设备的运行情况,并提供事后分析事故的图像资料,同时还有防火、防盗功能。

2.变电所综合自动化系统

设置在变电所内的综合自动化系统采用集中管理、分散控制模式,设备由控制信号盘内的通信控制器、网络接口设备、总控单元,安装于各开关柜内的测控保护单元和所内通信网络等部分组成。

3.数据传输通道

电力监控(SCADA)系统的数据传输通道利用传输系统的高速数据传输通道。电力监控系统通信接口采用大容量、高速传输的数据接口,采集众多的现场参数

(包括视频信号等)应用÷组交换技术和路由技术,使通道的可靠性和可用性更为增强,以后新的子系统接入、监控对象的增加等扩展可更为轻易地完成。

三、控制中心电力监控系统主要功能

1.远方监控功能

系统可对被控站内设备顺序全面集中实时监控。

(1)遥控功能:实现对所内某一开关或装置进行状态控制(单独控制)和对所内和所间一系列开关或装置按预定顺序进行状态控制(程序控制)。

(2)遥信功能:实现对被控对象的位置信号、事故信号、预告信号进行实时采集并发出声光信号提示报警。

(3)遥测功能:对供电设备的有关电量(电流、电压、功率、电度等)进行实时检测。

(4)遥调功能:实现对主变电所内有载调压变压器进行有级调节。

(5)不对位操作功能:在被控站执行端撤出运行时,调度员可在显示屏幕上进行人工对位操作。主接线显示画面和模拟盘上的显示符号自动对位。

2.用户画面显示功能

操作员工作站用户画面种类和要求:

(1)进入调度系统后自动显示地铁供电系统示意图。

(2)系统构成图:包括调度所设备、被控站设备、通道等在内的整个系统的配置。

(3)交直流系统图:显示交流系统图和直流系统图。

(4)被控站主接线和接触网线路图:显示被控站的主接线、接触网线路和设备的运行状态。

(5)程控显示画面:在主接线图中用鼠标点中程控操作菜单后,将显示该站的程控项目窗口。

(6)遥测曲线画面:显示2 h之内各遥测量(包括电流/电压、有功功率/无功功率)的趋势电线。

(7)电度量直方图:显示24 h之内的有功电度量和无功电度量。

(8)日、月、年报报表:用表格的形式显示一日(月、年)内的有功电度量和无功电度量,及依此计算出的功率因数。报表能进行手动修改。

(9)极值统计日(月、年)报报表、操作记录报表、事件记录报表等。

3.制表打印功能

系统对调度员的操作、事件发生信息、测量值按时间顺序进行整理统计,形成事件记录、操作记录、日(月、年)报报表、越限记录等。报表可随时显示打印和定时打印。

4.电量趋势曲线和电度量直方图显示功能

系统具有电量趋势曲线显示功能,可显示2 h内的趋势曲线;系统具有电能直方图显示功能,可显示24 h内的有功电度和无功电度统计量。

5.模拟盘显示功能

模拟盘上显示有变电所主接线和接触网线路图,并以光带形式表示其供电状态。模拟盘上配有站名显示灯和事故显示灯。

6.防电磁干扰

系统具有防电磁干扰能力。

7.调度管理自动化功能

通过数据文档管理功能,自动建立生产管理报表。

8.在线自检自恢复功能

系统对软/硬设备的状态进行实时检测。在故障情况下,实现互备设备的自动切换(包括主备通道的切换)。当软件因某些原因处于死机状态下,应能自动恢复系统运行。

9.在线维护功能

系统应以友好的人机界面提供软件维护手段。在维护工作站终端上,可对系统参数、现场工作数据、显示画面等进行方便的在线修改。

10.安全保护措施

系统设置了3级口令,以保护程序运行的可靠性。

(1)第一级:操作员级,键入口令后,可进入遥控操作状态,进行调度管理工作。

(2)第二级:工程师级,键入口令后,可对软件实现在线编辑。

(3)第三级:系统员级,键入口令后,可对系统程序进行编程和修改。

四、变电所综合自动化系统的主要功能

该综合自动化系统设置在变电所内,采用集中管理、分散控制模式。设备由控制信号盘内的通信控制器、网络接口设备、总控单元、安装于各开关柜内的测控保护单元和所内通信网络等部分组成。

变电所综合自动化系统实现对各变电所、接触网设备进行实时控制和数据采集。其功能是监视供电系统设备的运行情况,及时掌握和处理供电系统的各种事故、报警事件,保证供电的可靠性、安全性。

利用PLC监控单元实现对变电所各种设备的控制、监视、逻辑闭锁、电流、电压、功率、电度测量;实现保护的安全并联跳闸功能。

1.上位PLC监控单元主要功能

(1)管理各下位监控单元;

(2)接收来自控制中心主机或当地维护计算机的控制命令,并传送变电所操作、事故、预告信息至控制中心主机或当地维护计算机;

(3)实现变电所自动装置的功能;

(4)与控制信号盘上液晶显示器通信;

(5)变电所内、所间35 kV开关联跳功能。

2.下位监控单元主要功能

(1)接收上位PLC监控单元发送的对开关设备的控制命令,通过输出继电器发出开关的

(2)采集和显示开关设备的位置信号、所内设备运行的保护信号、预告信号,实现信号的接收、显示、传送;

(3)采集相关电流、电压、功率、电度等测量数据,并传送到上位PLC监控单元;

(4)与计算机继电保护接口功能;

(5)变电所内35 kV开关联跳功能。

3.液晶显示器及事故、预告音响功能

(1)液晶显示器与上位PLC监控单元采用数字通信,应能显示所内故障、预告信号、下位监控单元运行状态等内容;

(2)所内任何事故、预告信号均发音响信号,音响在一定时间内自动消除,时间可调。此功能可根据不同情况,设置为投入和撤销两种方式。

4.被控站维护计算机功能

(1)具备对变电所PLc监控网络的编程功能,实现对各PLc软件的日常维护;

(2)当外部通信通道故障时,可利用维护计算机实现对变电所内各种设备的控制、监视、测量、数据显示及事件统计功能;

(3)维护计算机主要用户画面包括:

①变电所主接线:显示开关设备运行位置、试验位置、当地位置、接地开关位置,电流、电压、功率测量值等数据;

②警报画面:显示事件发生的时间、柜号、性质等内容;

③电流、电压曲线图;

④所内各监控单元运行状态图。

(4)维护计算机上设置控制屏蔽“软”按钮,实现安全操作,降低误操作的发生概率。

五、系统基本性能指标

1.控制站

(1)遥测综合误差:1.5%;

(2)事件顺序记录站间事件分辨率:20 ms;

(3)遥信变位传输到主站时间:≤3 s;

(4)遥控命令选择、执行或撤销传输时间:≤2 s;

(5)数据传输误码率:在信噪比为17 dB的情况下,不大于10一;

(6)控制中心平均无故障时间不小于10 000 h;

(7)信息传输速率不小于2 400 bit/s;

(8)双机自动切换时间小于30 s。

2.被控站

(1)遥测变送器精度:士0.5%;

(2)事件顺序记录站内事件分辨率:10 ms;

(3)上位PLC扫描时间:<4 ms/’l kbit;

(4)下位监控单元扫描时间:<8 ms/1 kbit;

(5)PLc网络通信速度:≥78 kbit/S;

(6)装置平均无故障时间不小于10 000 h。

第五节集成系统

在机电设备监控、电力监控、防灾报警3个系统中,各系统均包括监控主站、网管工作站、档案管理工作站、维护工作站、实时服务器、历史服务器、打印机服务器、网络及网络接口、大屏幕、打印机等设备,而且各系统均采用专用的人机界面软件、组态软件和应用软件。

在分立系统中,各系统工作站、服务器、打印机等大量设备,在地铁控制中心及车控室等空间有限的地方,将占据很大的宝贵空间。如果每个工作站设置1名监控人员,将会造成控制室人满为患,不利于工作效率的提高。由于各系统均采用专用软件,将造成运营的维护成本提高,且对运营人员的要求提高,运营维护人员需要掌握多种软件,才能满足运营需要。

在分立系统中不易实现各系统之间的自动联动,在需要系统之间联动时,只有依赖人工操作,所以自动化程度不高。如在车站发生火灾时,火灾报警系统需要把火灾信息自动传送到机电设备系统,由机电设备系统启动相应的通风设备进行防排烟,同时启动灭火装置进行灭火,火灾报警系统还需要与闭路电视监控系统、车站广播系统、防火卷帘门系统、门禁系统、消火栓系统等其他系统联动,在分立系统情况下,各系统的联动需要人工操作,而在集成系统下,各系统可以实现自动联动。

采用集成系统,可以避免分立系统以上的弊病。下面以FAS、EMCS、SCADA 3系统的集成,来简单介绍集成系统的组成及特点。

一、集成系统硬件配置特点

在地铁设备工程中,由EMCS、FAS、SCADA 3个子系统组成的集成系统分为中央级监控系统层、车站级监控系统层、就地设备系统层,在中央级监控系统层,3个系统运行在中央级局域网上,在中央级配置中央级服务器、历史服务器、工作站、打印机、大屏幕、交换机、路由器等设备,3系统共用以上设备,特别是中央级工作站,可以同时作为3系统的工作站,为满足地铁运营管理需要,一般在中央级设置3个工作站,分别为EMCS、FAS、SCADA中央监控工作站。

车站级监控系统同中央级一样,3个系统也是运行在车站局域网上,EMCS 系统通过主控PLC连接到局域网;FAS系统通过火灾报警控制器连接到车站局域网,SDADA系统通过工业控制器连接到车站局域网上,在车站控制时,3系统可

铁路系统认知及综合视频监控系统

铁路系统认知 铁路 铁路是供火车等交通工具行驶的轨道。铁路运输是一种陆上运输方式,以机车牵引列车车辆在两条平行的铁轨上行走。 中国第一条铁路 1876年,中国土地上出现了第一条铁路,是由英国的怡和洋行在华修建的吴淞铁路。 运营里程 到2014年末,全国铁路营业里程达到11.2万公里,高铁营业里程达到 1.6万公里,西部地 区营业里程4.4万公里。 铁路种类 国家铁路是指由中国国务院铁路主管部门管理的铁路,简称国铁。国务院铁路主管部门就是 指中华人民共和国铁道部,管理是指对国家铁路的行政管理。 地方铁路是指由地方人民政府管理的铁路。地方铁路与国家铁路相比,所不同的是管理主体 的变化,一个是国务院铁路主管部门,一个是地方人民政府;代表的利益集团不同 合资建设铁路 专用铁路是指由企业或者其他单位管理,专为本企业或者本单位内部提供运输服务的铁路。 (比如石景山首钢老厂铁路) 铁路专用线是指由企业或者其他单位管理的与国家铁路或者其他铁路线路接轨的岔线。 区域铁路,亦称区间通勤铁路、通勤铁路、通勤铁路线或通勤铁道线,是一种提供市中心商 业区及城市郊区的铁路运输系统计,为上班上学为主,乘客众多和集中[ 重载铁路(heavy haul railways )用于运载大宗散货的总重大、轴重大的列车、货车仃驶或 行车密度和运量特大的铁路。一般火车单列运输量约为2000?3000吨,而重载火车单列运 输量至少在5000吨以上。(比如大秦铁路) 高速铁路是指通过改造原有线路(直线化、轨距标准化),使营运速率达到每小时200公里以上,或者专门修建新的“高速新线”,使营运速率达到每小时350公里以上的铁路系统。广义的高速铁路包含使用磁悬浮技术的高速轨道运输系统。 主要干线 我国铁路已基本形成以北京为中心,以四纵、三横、三网和关内外三线为骨架,连接着众多的支

监控系统应急预案

监控系统应急预案

XXXXXX有限公司 监测监控系统应急预案 XXX XXXX年X月

一、总则 1. 编制目的 为了规范应急响应程序,及时有效地实施应急修复工作,最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损失,保障人员、物资安全, 特制订本方案。 2. 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《危险化学品管理条例》等法律法规及有关规定,制定本预案。 3. 适用范围 本预案适用于指导、预防和处理寿光市兴海化工有限公司生产厂区发生的监控检测系统故障、事故。 二、组织与技术支持 1、应急工作领导小组 生产办值班人员组成监控系统突发故障应急领导小组 组长:XXX 负责指挥视频监控系统突发大面积故障全面抢修工作。 副组长: XXX 负责视频监控系统抢修协调及故障原因汇总进而上报应急工作领导小组。 2、技术支持

本公司机电维修人员 监控维护单位技术人员 三、预防及应急 (一)系统故障的预防 1、监控值班人员实时排查视频信号及存储情况 2、监控值班人员定时巡查监控线路及检修监控设备 3、监控值班人员定期对监控设备运行状况进行跟踪测试 (二)故障发生响应 值班室可从以下途径得知故障的发生: 1)经过值班人员实时排查发现故障 2)经过巡检发现故障 (三)报障受理 监控室得知系统故障发生后,立即响应,并向报障人详细了解系统故障情况,及时上报应急工作领导小组。 (四)信息研判 根据了解到的系统故障情况进行分析判断,以确定故障处理方法。 (五)故障等级分类 故障处理预案按故障大小、严重程度及影响的范围,划分为A,B,C三类。

智能家居远程监控系统

智能家居远程监控系统 一、系统整体软硬件方案设计 在智能家居的诸多功能中,人们最关心的是家居安防和家电控制的实现,所以本系统方案的着眼点放在家居安防和加点控制功能的实现。 如图1所示,智能家居远程监控系统的硬件由S3C2410微处理器、存储器系统、传感器、输出控制开关、光电耦合输入电路、继电器输出驱动电路、GPRS 模块和用户终端手机构成。通信模块采用GPRS扩展板,控制命令和报警信息以中文短信的方式进行传送。 终端用户 图1 智能家居远程监控系统方案设计 嵌入式操作系统选择Linux,用VI做编辑器,以ARM GCC作为交叉编译器。Linux内核是一个整体的结构,为了方便的向内核添加或者删除某些功能,Linux 引入了内核模块机制。 系统调用是操作系统内核和应用程序之间的接口,供用户在编程过程中使用。设备驱动程序是操作系统内核和机器硬件之间的接口,Linux设备驱动程序为应用程序屏蔽了硬件细节。在应用程序看来,Linux硬件设备只是一个设备文

件,应用程序可以像操作普通文件一样对硬件设备进行操作。 二、系统硬件设计概述 2.1 报警方案设计 系统使用门磁传感器作为入室盗窃报警信号发生器。门磁传感器安装在门窗上,当门窗被打开时,门磁的开关状态发生改变,经光电耦合电路将信号传送到微处理器。微处理器检测到信号输入,控制GPRS模块发出中文报警信息到终端用户手机,同时启动室内的声光报警装置,对入室盗窃者产生威慑作用。在厨房设有烟雾传感器,当监测的烟雾浓度达到报警限时,触发报警器开关动作,启动室内音响报警装置发出警报,该信号经光电耦合电路传到微处理器,微处理器检测到信号输入后,控制GPRS模块发出报警信号到终端用户手机。 2.2监控方案设计 本系统设计了中文命令集,命令集分两类指令:一类为家电操作指令,当系统收到用户通过手机发出的家电启停短消息指令后,对短消息指令进行译码,确定系统的操作动作,然后通过GPIO输出控制信号,控制信号经放大后驱动相应的继电器动作,从而实现家电设备的启停控制;另一类命令为数据采集命令,用户使用该类命令,可远程采集家居状态信息,包括室温、家电的工作状态,当系统收到用户通过手机发出数据采集命令后,系统进行译码识别,而后将用户需要的家居状态信息经GPRS模块发回用户手机。 用户可发送中文指令集中的一条或多条命令,实现对一个或多个设备的控制,系统中文指令集中的指令支持组合使用。 系统命令译码设计考虑了操作的容错性,当手机发出的短信命令不完备或对系统发出命令集中么没有的短消息时,系统将不产生任何控制动作。 2.3 通信方案设计 通信采用GPRS模块:插入SIM卡后接入到中国移动或中国联通网络,它通过串口2与微处理器连接,使用标准的AT指令即可使系统像普通的移动电

智能家居远程监控系统

一种基于SMS的智能家居远程监控系统(1) 关键字:SMS智能家居远程监控系统 1 引言 随着生活节奏的加快,生活水平的提高,人们对现代家居的安全性、智能性、舒适性和便捷 性提出了更高的要求。智能家居控制系统就是适应这种需求而出现的新事物,正朝着智能化、远程化、小型化、低成本等方向发展。如今手机已经十分普及,如何让普通百姓只需要 增加少量投入便可以通过手机远程遥控自己家中的电器设备,远程查看设备或安防系统状 况。同时,一旦家中发生煤气泄露、火灾、被盗等安全事故时能够立即获知警报,及时处理。为此本文提出了一种基于SMS和Atmega128 的智能家居远程监控系统。 2 系统结构及工作原理 本文所设计的智能家居远程监控系统由CP U 模块、短信收发模块、电源模块、时钟模块、LCD 显示模块、键盘模块、驱动模块、无线收发模块、检测模块等模块组成,如图 1 所示。系统的工作原理如下:用户通过手机将控制或查询命令以短信的形式通过GSM 网发送到短信收发模块,CPU 再通过串口将短信读入内存,然后对命令分析处理后作出响应,控制相 应电器的开通或关断,实现了家电的远程控制。CPU 定时检测烟感传感器、CO 传感器、门禁系统的信号,一旦家中发生煤气泄露、火灾、被盗等险情时,系统立即切断电源、蜂鸣 器警报并向指定的手机发送报警短信,实现了家居的远程监视。为了达到更人性化的设计, 当用户在家时可通过手持无线遥控器控制各个家电的通断,通过自带的小键盘设定授权手机 号码、权限和设定系统的精确时间等参数。LCD 用来实时显示各电器状态和各个传感器的 状态。 图1 系统结构框图 3 硬件系统设计

综合视频监控系统_技术规范——V1.0

综合视频监控系统_技术规范——V1.0

目录 前言.............................................................................................................. 1、范围........................................................................................................ 2、规范性引用文件.................................................................................... 3、术语和缩略语........................................................................................ 3.1术语................................................................................................ 3.2 缩略语........................................................................................... 4、系统结构................................................................................................ 4.1总体结构........................................................................................ 4.2 承载网络....................................................................................... 4.3 用户终端....................................................................................... 4.4管理终端........................................................................................ 5 功能要求.................................................................................................. 5.1总体要求........................................................................................ 5.2系统功能........................................................................................ 5.3节点功能要求★............................................................................ 5.4 视频汇集点★............................................................................... 5.5用户终端........................................................................................ 5.6 管理终端....................................................................................... 6性能要求................................................................................................... 6.1承载网络性能要求........................................................................ 6.2系统时延....................................................................................... 6.3视频联动响应时间........................................................................ 6.4系统图像质量................................................................................ 6.5视频分发及转发指标.................................................................... 6.6视频内容分析指标........................................................................ 6.7检索回放响应时间........................................................................ 6.8视频资源目录更新响应时间★.................................................... 6.9视频信息流量................................................................................ 6.10系统可靠性★.............................................................................. 7 IP地址分配........................................................................................... 8 资源标识.................................................................................................. 8.1用户和设备编码............................................................................ 8.2视频图像资源命名和时间显示原则★ .......................................

远程视频监控系统大学毕业论文外文文献翻译及原文

毕业设计(论文)外文文献翻译 文献、资料中文题目:远程视频监控系统 文献、资料英文题目: 文献、资料来源: 文献、资料发表(出版)日期: 院(部): 专业:电子信息工程 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 翻译日期: 2017.02.14

外文文献翻译 A System for Remote Video Surveillance and Monitoring The thrust of CMU research under the DARPA Video Surveillance and Monitoring (VSAM) project is cooperative multi-sensor surveillance to support battlefield awareness. Under our VSAM Integrated Feasibility Demonstration (IFD) contract, we have developed automated video understanding technology that enables a single human operator to monitor activities over a complex area using a distributed network of active video sensors. The goal is to automatically collect and disseminate real-time information from the battlefield to improve the situational awareness of commanders and staff. Other military and federal law enforcement applications include providing perimeter security for troops, monitoring peace treaties or refugee movements from unmanned air vehicles, providing security for embassies or airports, and staking out suspected drug or terrorist hide-outs by collecting time-stamped pictures of everyone entering and exiting the building. Automated video surveillance is an important research area in the commercial sector as well. Technology has reached a stage where mounting cameras to capture video imagery is cheap, but finding available human resources to sit and watch that imagery is expensive. Surveillance cameras are already prevalent in commercial establishments, with camera output being recorded to tapes that are either rewritten

综合监控系统

1综合监控系统 综合监控系统(简称ISCS)集成以下管理平台和系统:综合安防管理平台(含闭路电视监控系统、门禁系统及一卡通系统、入侵报警系统、紧急告警与求助系统、巡更系统、停车场管理系统、车位引导系统、交通控制系统)、IBHS管理平台(含环境与设备监控系统、智能照明系统、能源管理系统)、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、智能疏散系统、公共广播系统、信息发布系统、时钟系统。实现信息集成、管控集中的功能,实现值班人员对各系统的统筹管理。 1. 2.1基本性能 人性化操作界面,支持多种格式图片、动画和声音文件。 丰富的图元、控件属性应用,轻松实现多种动作。 功能丰富的报警机制、支持事件处理记录、实时和历史数据存储。 强大的脚本应用,可实现复杂的逻辑操作和运算处理。 数据库点表支持CSV文件导入,支持Excel编辑,十分便捷实现工程变量导入。 支持C/S和B/S构架,自动打包Web数据,本地IIS发布,轻松实现远程浏览。 平台全加密机制,平台组态、运行和数据库采用硬件狗加密,保证系统安全、稳定,拒绝非法用户操作。 方便的配方管理模块,简单高效实现导入导出配方数据。 完善的驱动集成,支持ModBus RTU/TCP、DLT645.标准0PC和BACnet驱动。 性能稳定的安全容器,支持第三方ActiveX控件使用。 丰富的报表设计,自带报表设计器实现多类报表文件的设计。 十分实用的模版功能,实现画面的重复使用。 综合监控平台及设备是可靠的,并能适应连续7X24小时不间断地运行。 综合监控平台是灵活的,系统扩展时做到不影响已有设备的运行、软硬件增加较少。 综合监控平台的设备是便于安装、操作和维护的。

控制系统专项应急预案

控制系统事故应急预案 编制: 审核: 审批:

一、总则 1、目的: 为确保DCS系统安全、连续、稳定运行,防范突发事故发生,积极应对突发事故,高效、有序地组织事故处理,最大限度的缩短事故处理时间,确保操作人员人身和设备的安全,减少财产损失,根据DCS 系统安全运行的要求及特点,制定本应急预案。 2、编制依据: 山东军胜化工有限公司总体应急预案。 3、预案适用范围: 全厂DCS系统。 4、事故处理原则: (1)迅速、有效、有序地处理事故,事故应急工作实行分级负责制,按照《预案》要求,履行职责,密切配合,分工协作。 (2)事故发生后,操作人员应沉着、冷静、迅速地采取措施,保证DCS系统事故处理工作有序、果断。 (3)凡不是参加处理事故的人员,禁止进入发生事故的地点,事故时只准许参加处理事故的人员和主管领导进入、停留在事故地点或主控室内。

二、应急领导小组及应急情况报告: 1、应急领导小组情况 2、应急情况报告的基本原则:快速、准确。 3、报告内容:事故发生后控制室操作人员立即汇报生产班长、生产调度、DCS工程师、分管生产副总,事故发生的时间、地点;事件危害程度、范围;事件的简要经过。 三、预防措施 1、DCS维护人员要坚持“预防为主,超前防范”的原则,加强DCS 系统设备日常检查及维护工作。 2、DCS操作人员严格遵守各项规章制度,严格按照操作规程操作。

3、DCS操作人员熟知系统性能及其结构,能熟练操作,持证上岗。 四、DCS常出现故障及故障应急处置: 发生事故中操作人员及时向生产班长、生产车间主任、DCS工程师、分公司副总汇报,启动应急事故预案,采取措施进行处理,防止事故扩大。 1、厂用电中断的现象及处理: (1)厂用电中断现象: 系统机柜只有一路电源运行。 b.现场设备跳停,并且中控无法控制。 电源由市电转换为蓄电池供电模式。 d.现场事故应急灯打开。 (2)确认厂用电中断应: a. 打开控制站柜门,观察卡件是否工作正常,有无故障显示(FAIL 灯亮); b.从每个操作站实时监控的故障诊断中观察是否存在故障; (3)电气通知投入保安电源后 a. 对DCS系统机柜及UPS电源进行全面检查(如有问题及时处理),

农业大棚远程智能监控与PLC自动化控制系统解决方案

农业大棚远程智能监控与P L C自动化控制系统解决方案 目录

1前言 1.1 智能农业远程智能监控系统的概念 智能农业是采用比较先进、系统的人工设施,改善农作物生产环境,进行优质高效生产的一种农业生产方式,20世纪80年代以来,智能农业发展很快,特别是欧美、日本等一些发达国家,目前已经普遍采用计算机控制的大型工厂化设施,进行恒定条件下全年候生产,效益大为提高;在社会主义市场经济条件下,我国的智能农业以其较高的科技含量、市场取向的新机制、短平快的产销特点、效益显着的竞争力,取得了快速发展,改善了传统农业的生产方式、组织方式和运行机制,提高了农业科技含量和物质装备水平,成为现代农业重要的生产方式。 深圳市信立科技有限公司智能农业远程智能监控系统是指利用现代电子技术、移动网络通信技术、计算机及网络技术相结合,将农业生产最密切相关的空气的温度、湿度及土壤水分等数据通过各种传感器以无线ZigBee技术动态采集,并利用中国电信的4G,4G CDMA网络通讯技术,将数据及时传送到智能专家平台,使智能农业管理人员、农业专家通过手机或手持终端就可以及时掌握农作物的生长环境,及时发现农作物生长症结,及时采取控制措施,及时调度指挥,及时操作,达到最大限度的提高农作物生长环境,

降低运营成本,提高生产产量,降低劳动量,增加收益。 1.2 实施农业远程智能监控系统的必要性 江苏智能农业发展,已经初步形成了政府引导、社会支持、市场推动和农民投入的良性运行机制,当前,全省发展智能农业,有丰富的资源、成熟的技术和广阔的市场,具备了进一步发展的基础,也蕴藏着巨大的潜力。 智能农业远程监控管理系统融合先进的信息技术、自动化控制、无线通讯技术等高新技术和农业科技专家为一体的综合平台,实现资金、技术、人才和信息的有效调配,改善农民的传统作业和手工操作,将产生巨大的经济和社会效益,推动农业和农村经济发展,成为江苏统筹城乡经济发展,建设现代化农业的重要内容和全面建设小康社会的强势产业。 2背景分析 江苏省在“十二五”期间加大智慧城市建设,将智能农业纳入六大智慧产业之一,突出显示了农业信息化在智慧城市建设中的重要地位。智慧农业建设较好地适应了市场经济发展要求和农业增效、农民增收的需要,取得了突破性进展,生产规模稳步扩大,突破了光热水气资源的限制,基本实现了淡季不淡、全年生产、保障供应;科技含量较快提高,无立柱日光温室、二氧化碳气肥、病虫害生物防治、无公害栽培、组织培养、工厂化育苗等先进技术得到推广应用,科技进步贡献率达到65%以上,成为种植业中科技含量较高的产业;智能农业以其病虫害相对较轻、用药量少、标准化程度高的优势,成为全省无公害蔬菜的骨干,质量安全水平明显提高。 随着自动化农业、精准农业、绿色农业的发展需求,迫切需要在农业领域引入物联网、4G等技术,进一步深化农业各环节的信息化水平,结合ZigBee技术、CDMA网络数据传输和传感器技术组成无线传感网络,通过ZigBee无线网络实时采集温室内温度、湿度信号以及光照、土壤湿度、CO2浓度、叶面湿度、露点温度等环境参数,自动开启或者关闭指定设备。可以根据用户需求,随时进行处理,为智能农业综合生态信息自动监测、对环境进行自动控制和智能化管理提供科学依

铁路综合视频监控系统方案设计

铁路综合视频监控系统方案设计 视频监控系统在铁路运输中的作用日益显著。铁路公安、车务、电务、客运、货运等部门各自建设了独立的视频监控系统。 这些系统技术水平参差不齐,规模有大有小,互相独立,不能资源共享,重复 建设,造成巨大浪费。为了解决这些问题,铁道部决定建设铁路综合视频监控系统,它是一个共享平台,包括行车、客货运等各类视频监控系统。 然而,铁路综合视频监控系统的建设还处于起步阶段,在建设过程中遇到了 许多问题。本论文将就视频编码技术、视频存储技术、视频接入技术等方面在铁 路综合视频监控系统的应用进行研究,在此基础上,提出了一种铁路综合视频监 控系统设计方案。 视频编解码技术和视频数据存储技术是铁路综合视频监控系统的关键技术。 目前铁路综合视频监控系统普遍采用的视频编解码标准是MPEG-4/H.264。 然而MPEG-4/H.264标准都涉及几十项国外专利,而且分别属于不同的公司 机构。铁路综合视频监控系统规模巨大,产生的专利费将会非常多,而且手续繁琐。 本论文在铁路综合视频监控系统中引入我国拥有自主知识产权的AVS音视 频编码标准,提出一种新型的通信协议栈。这样不但能够节约大量专利费用,而且能够提供与H.264相当的编码效率的情况下,降低编解码复杂度,从而降低建设 成本。 目前,铁路综合视频监控系统采用的视频数据存储技术主要有DAS、NAS、SAN。在工程设计和建设中,发现许多问题,比如NAS存储系统在调取存储视频信息时 速度很慢。 本论文对各种存储技术进行了详细分析,提出了适合铁路综合视频监控系统

的存储技术。DAS和SAN技术主要是进行“块”存储,而NAS技术主要是进行“文件”存储,连续性差,在历史图像的调用浏览上响应速度较慢。 比较之下,DAS和SAN技术更适合于对视频信息的存储,NAS技术更适合于对 文本信息的存储。采用DAS时,整个视频网络上的存储设备是分散、独立而无法 共享的,资源利用率较低。 FC-SAN的部署方式、构建成本均较之IP-SAN高出很多,所以目前在大型网 络数字视频监控系统中更多采用的是IP-SAN架构。铁路综合视频监控系统一般 规模较大,视频路数较多,要求资源共享,再考虑到投入维护成本,本文推荐采用 IP-SAN存储技术。 目前,铁路综合视频监控系统前端摄像机接入层有以下几种方式:射频同轴 电缆、点对点光端机和节点式光端机。本文提出一种新式的接入方式,基于VPON 和EPON的视频接入方式。 这种方式有以下几个优点:1、节约大量光纤资源。2、无源光网络的稳定性。 3、全光纤网络的安全性和抗干扰性。本论文设计铁路综合视频监控系统具 有以下特点:1、采用AVS编码标准,改进了通信协议栈。 可实现与H.264、MPEG-4相当的编码效率,而且实现简单。可避免大量国外 专利费,节约大量投资。 2、采用IP-SAN存储技术,实现网络大容量共享视频存储,降低了投资。 3、基于无源光网络(VPON和EPON)组建视频接入层,节约大量光纤资源,而且可做到无损传输。

远程视频监控系统方案

目录 1前言 (2) 2系统的组成 (3) 2.1前端设备 (3) 2.2图像的传输。 (3) 2.3控制中心 (4) 2.3.1图像的控制。 (4) 2.3.2图像的显示设备。 (4) 2.3.3图像的记录设备。 (4) 2.4系统结构图 (5) 3系统功能介绍 (6) 4系统配置 (10) 5费用说明 (11)

远程视频监控系统方案 1前言 当今视频是一个高速发展、日新月异的社会,社会安全生产问题也是日益复杂、多种多样,对安全生产的监管工作也要求与时俱进,采用新技术、新方法、新系统来进行合理有效的监管和指导。现在的建筑工地开工面积大、地域分布广,对监管巡查工作带来很大难度,对生产安全问题不能及时有效的控制。对目前的工作难点和经后工作的长远发展,特采用《远程视频监控系统》对施工工地进行监管。 远程视频监控系统是一门被人们日益重视的新兴专业,就目前发展看,应用普及越来越广,科技含量越来越高。几乎所有高新科技都可促进其发展,尤其是信息时代的来临,更为该专业发展提供新动力。远程视频监控系统可不间断,全方位的对施工工地进行远程监控和记录,可实现无人值守的全天候监控。可让施工工地长期有效的得到监督和指导,同时也可以减少人为因素对监管工作的影响。 远程视频监控系统在国防、公安、消防等众多领域得到广泛应用,也取得了很好的实用效果,对各领域的监管工作起到了很大的促进作用,也对监管工作的高效、创新起较大的推动作用。在工程建筑行业的安全生产监管工作中采用此技术是一个新的创举,也是发展的必然。

2系统的组成 远程视频监控系统由前端设备、图像的传输、控制中心、三部分组成。 2.1前端设备 这部分是系统的前沿部分,是整个系统的"眼睛"。它布置在被监控场所的某一位置上,其视场角能覆盖整个被监控场所。当被监控场所面积较大时,为了节省摄像机的数量、简化传输系统及控制与显示系统,在摄像机上加装电动的(可遥控的)可变焦距(变倍)镜头,使摄像机能观察的距离更远、观察得更清楚;有时还把摄像机安装在电动云台上,通过控制台的控制,可以使云台带动摄像机进行水平和垂直方向的转动,从而使摄像机能覆盖的角度更广、面积更大。总之,摄像机就像整个系统的眼睛一样,它把监控的内容变为图像信号,传送到控制中心的监视器上。摄像装置主要包含摄像机、镜头、云台、解码器箱、报警探头、紧急按钮等。 2.2图像的传输。 传输部分就是系统的图像信号通路。一般来说,传输部分指的是传输图像信号。但是,由于某些系统除要求传输图像外,还要求传输声音信号,同时。由于需要在控制中心通过控制台对摄像机、镜头、云台、防护罩等进行控制,因而在传输系统中还包含有控制信号的传输,所以这里所讲的传输部分,通常是指由所有要传输的信号形成的传输系统的总和。传输部分的传输介质主要包括视频电缆、控制信号传输电缆、光缆等。如果采用数字摄像机,则需要利用互联网来传送信号,传输线路就是综合布线系统的双绞线。

(完整版)弱电系统故障应急预案

附件八 弱电系统故障应急预案 一、概况 弱电系统应急情况主要发生在台风、雷电、暴风雨等恶劣天气。在出现上述天气条件的情况下,采取以下措施: 1、关闭室外监控设备的电源。 2、关闭红外系统设备的电源。 3、关闭室外停车场道闸系统设备的电源,开启手动装置,用人工控制道闸。 4、弱电系统具体应急操作及注意事项: (1)由相关单位根据具体的天气情况,确定停用的设备及时间段,并做好责任记录。(2)相关单位值班员按要求,停用相关设备。 (3)设备停用期间,客户需做好应对措施,加强人工巡查和管理,确保小区安全。 (4)相关部门员工在设备停用期间加强同各客户的联系,配合客户检查,排除设备的安全隐患。 (5)设备重新开启时间,由相关单位根据具体情况确定,并通知客户,同时做好责任记录。(6)设备重新开启后,由相关单位人员检查各客户设备情况,处理相关故障,保证设备及系统的正常运行。 二、分项 1.计算机网络 1.1 应急预案 计算机网络系统风险等级评估: A级:网络设备/硬件损毁、线路损毁、电力中断…等不可预知因素致使网络瘫痪。 B级:来自外部网络攻击、大规模计算机病毒爆发、网络操作系统/路由&交换系统IOS故障…致使网络通讯中断。 C级:服务器、终端、楼层交换…等节点故障导致部分区域通讯中断或者单机系统故障。 预备操作: A级事件预备措施:做好备用设备的配置以及运行测试、做好预留线路状态检查; B级事件预备措施:做好各区域及楼层服务器、路由器以及交换机系统配置文件更新保存&备份操作;关注网络安全动态,根据及时升级局域网安全软件以及防火墙配置文件。 C级事件运行措施:加强网络管理人员专业知识学习,不断提高网络管理人员技术层次。 应急操作:

视频监控系统方案设计

教二二楼视频监控系统 设 计 方 案 课程名称:弱电工程综合实训 指导教师: 项目设计:闭路电视监控系统 设计人: 班级 项目小组:第6组 组员 目录

1 工程概况 1.1 建筑物概述 教二二楼有施耐德照明系统实验室、传感器实验室、电机控制实验室、楼宇控制实验室、空调制冷实验室、单片机应用技术实验室、PLC实验室以及两个办公室,走廊是“L”型,西走廊长36m,宽2.45m,南走廊长57m,宽2.45m。西走廊尽头是门,南走廊尽头是窗中间有扇门另一个尽头是电梯、楼梯。 1.2 视频监控的意义 监控系统是安全防范领域中的重要组成部分,系统通过摄像机及其辅助设备(镜头、云台等),直接观察被监视场所的情况,同时可以把被监视场所的情况进行同步录像。另外,电视监控系统还可以与防盗报警系统等其他安全技术防范体系联动运行,使用户安全防范能力得到整体的提高。 视频监控具有明显的应用特点,它主要用于工业、交通、商业、金融、医疗卫生、军事及安全保卫等领域,是现代化管理、监测、控制的重要手

段之一。由于它首先应用于工业,所以有时又称它为工业电视。应用电视能实时、形象、真实地反映被监视控制的对象。利用这一点,及时获取大量丰富的信息,极大地提高了管理效率和自动化水平。同时,在某些场合,利用应用电视解决人们不能直接观察的困难,使其成为一种有效地观测工具,发挥不可替代的独特作用。因此,应用电视越来越受到人们的重视,在现代社会的各个方面得到越来越多的应用。

2 系统设计原则 本套监控报警系统的设计须严格按照甲方的要求且遵守以下原则: 先进性:本监控系统采用国际上技术先进、性能优良、工作稳定的监控设备,使整个系统的应用在相当长的一段时间内保持领先的水平。 可靠性:系统的可靠性原则应贯穿于系统设计、设备选型、软硬件配置到系统施工的全过程。只有可靠的系统,才能发挥有效的作用。 方便性:监控系统的操作应具有灵活简便,人机界面友好,易于掌握的特点,操作人员能够方便物进行使用及维护,使整个系统的功能得以最大实现。 扩展性:系统设计留有充分的余地,以便日后比较方便地进行系统扩充。为此,设备采用模块式结构,在需要时可随时补充。增加视频及其它控制模块,使系统具备灵活的扩展性。 安全性与保密性:本系统运行的数据多为敏感、涉密信息,专业数据采用分布存放。网络及重要数据要安全管理措施。 开放性与标准性:系统涉及的部门众多,应是一个开放的、易扩展的、分布式的系统。系统设计所涉及的技术和选用的产品应是行业入围的主流产品,符合业界最新的标准,并具有良好的开放性,能够与相关系统进行相连和数据共享。 易操作性与易维护性:系统操作简便、应用软件操作界面友好,信息处理工作简单、方便、快捷。业务流程清晰,符合公安业务管理的工作模式。系统数据备份及数据恢复快速简单。系统维护、系统配置、应用软件安装等应简单,高效。在满足技术参数的要求和价格同等的条件下,优先考虑使用本地产品 3 系统设计依据 1、《安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T70-94。 2、《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-94GA 3、《低压配电设计规范》GB50054-95 4、中华人民共和国<<社会公共安全标准汇编1、2>> 5、中华人民共和国<<国家电气工程施工规范汇编>> 6、<<中华人民共和国公安部行业标准>> GA/T27-1992 7、 <<安全防范工程程序与要求>> GA/T75-1994 8、 <<民用闭路电视监控系统工程技术规范>> QB/T50198-1994 9、<<微型计算机通用规范>> QB/T9813-2000

远程视频监控系统方案

目录 远程视频监控系统方案 1前言 当今视频是一个高速发展、日新月异的社会,社会安全生产问题也是日益复杂、多种多样,对安全生产的监管工作也要求与时俱进,采用新技术、新方法、新系统来进行合理有效的监管和指导。现在的建筑工地开工面积大、地域分布广,对监管巡查工作带来很大难度,对生产安全问题不能及时有效的控制。对目前的工作难点和经后工作的长远发展,特采用《远程视频监控系统》对施工工地进行监管。 远程视频监控系统是一门被人们日益重视的新兴专业,就目前发展看,应用普及越来越广,科技含量越来越高。几乎所有高新科技都可促进其发展,尤其是信息时代的来临,更为该专业发展提供新动力。远程视频监控系统可不间断,全方位的对施工工地进行远程监控和记录,可实现无人值守的全天候监控。可让施工工地长期有效的得到监督和指导,同时也可以减少人为因素对监管工作的影响。

远程视频监控系统在国防、公安、消防等众多领域得到广泛应用,也取得了很好的实用效果,对各领域的监管工作起到了很大的促进作用,也对监管工作的高效、创新起较大的推动作用。在工程建筑行业的安全生产监管工作中采用此技术是一个新的创举,也是发展的必然。 2系统的组成 远程视频监控系统由前端设备、图像的传输、控制中心、三部分组成。 2.1前端设备 这部分是系统的前沿部分,是整个系统的"眼睛"。它布置在被监控场所的某一位置上,其视场角能覆盖整个被监控场所。当被监控场所面积较大时,为了节省摄像机的数量、简化传输系统及控制与显示系统,在摄像机上加装电动的(可遥控的)可变焦距(变倍)镜头,使摄像机能观察的距离更远、观察得更清楚;有时还把摄像机安装在电动云台上,通过控制台的控制,可以使云台带动摄像机进行水平和垂直方向的转动,从而使摄像机能覆盖的角度更广、面积更大。总之,摄像机就像整个系统的眼睛一样,它把监控的内容变为图像信号,传送到控制中心的监视器上。摄像装置主要包含摄像机、镜头、云台、解码器箱、报警探头、紧急按钮等。 2.2图像的传输。 传输部分就是系统的图像信号通路。一般来说,传输部分指的是传输图像信号。但是,由于某些系统除要求传输图像外,还要求传输声音信号,同时。由于需要在控制中心通过控制台对摄像机、镜头、云台、防护罩等进行控制,因而在传输系统中还包含有控制信号的传输,所以这里所讲的传输部分,通常是指由所有要传输的信号形成的传输系统的总和。传输部分的传输介质主要包

东华Forceview IT综合监控系统2.0介绍

东华IT综合监控系统 ForceView IT Integrated Monitor System 背景分析 近年来随着信息技术的迅速发展,IT网络的建设以高于30%的速度逐年递增。通讯、金融、教育、交通、政府、企业等各个行业的迅猛发展都越来越密切的依赖于现代化的IT 信息网络平台。但是高速发展的同时,各行业巨大的IT维护和管理成本也在与日俱增,IT 基础建设的健康性和可管理性越来越让人担忧。 企业现在普遍缺乏一个有效实用的综合监控系统来实现完整的IT架构监控和管理,即便现有各行业已经采用的IT管理工具也大都是从传统的IT网元监测出发,基于各自独立的管理模式,各管各的事:设备管理系统,不同的应用管理系统,各自只能维护自己的产品;系统间信息没有充分的交互,无法分析故障的根源;对IT网络的核心资源不能进行统一有效的管理;IT维护和系统的建设没有提升到面向服务和面向业务的层次。企业缺乏统一集中综合监控系统的局面,使得企业IT运营人员不得不面临许多挑战:学习各种领域知识、学习各种管理系统、熟悉各种操作系统、熟悉各种设备仪器、处理故障时在各种工具间切换等。 产品概述 ForceView综合监控系统是东华合创经过多年经验积累、维护实践、自主研发和技术创新的结晶。该系统基于Web的集中管理模式,遵循面向对象的设计结构,具有高度集成化和先进性、安全性、开放性、可扩展性、高效性、高可靠性等系统特点;该系统融合了网络管理、主机系统管理、应用服务管理、业务管理等各种IT因素的统一监控管理平台,并从

业务视角出发,实现上述各项管理数据的共享集中、互通互融,从而能够综合量化企业IT 基础和企业业务的总体服务品质。 使用该系统,企业运维人员能实现对网络设备、服务器、数据库、应用软件进行集中统一的管理,使得对企业IT基础架构管理从被动分散的维护转变为主动集中的控制和管理;使用该系统,企业运维人员能实现从业务角度来管理IT基础架构,使IT基础架构真正成为保障业务服务水平的、可管理、可控制的业务平台,从而构建业务人员和IT管理人员的共同语言,搭建业务管理与IT运营的沟通桥梁。 系统功能架构图

监控系统应急预案

XXXXXX有限公司 监测监控系统应急预案 XXX XXXX年X月

一、总则 1. 编制目的 为了规范应急响应程序,及时有效地实施应急修复工作,最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损失,保障人员、物资安全, 特制订本方案。 2. 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《危险化学品管理条例》等法律法规及有关规定,制定本预案。 3. 适用范围 本预案适用于指导、预防和处理寿光市兴海化工有限公司生产厂区发生的监控检测系统故障、事故。 二、组织与技术支持 1、应急工作领导小组 生产办值班人员组成监控系统突发故障应急领导小组 组长:XXX 负责指挥视频监控系统突发大面积故障全面抢修工作。 副组长:XXX 负责视频监控系统抢修协调及故障原因汇总进而上报应急工作领导小组。

2、技术支持 本公司机电维修人员 监控维护单位技术人员 三、预防及应急 (一)系统故障的预防 1、监控值班人员实时排查视频信号及存储情况 2、监控值班人员定时巡查监控线路及检修监控设备 3、监控值班人员定期对监控设备运行状况进行跟踪测试 (二)故障发生响应 值班室可从以下途径得知故障的发生: 1)通过值班人员实时排查发现故障 2)通过巡检发现故障 (三)报障受理 监控室得知系统故障发生后,立即响应,并向报障人详细了解系统故障情况,及时上报应急工作领导小组。 (四)信息研判 根据了解到的系统故障情况进行分析判断,以确定故障处理方法。 (五)故障等级分类

故障处理预案按故障大小、严重程度及影响的范围,划分为A,B,C三类。 A类预案的启动条件:监控系统瘫痪,大部分视频图像出现问题,录像停止,监控主机无法正常运行; B类预案的启动条件:视频监控系统中出现设备故障,影响个别视频图像的调看,如摄像机故障,录像机故障,报警主机故障等; C类预案的启动条件:不影响整个视频系统正常使用的其它问题,如预置位位置规范问题、个别监控终端故障或监控主机故障(键盘,鼠标,显示器等)等。 (六)故障处置 1、处置措施: 故障等级为A级时,值班人员须立即报机电维修人员,并由机电维修人员现场进行故障处理,无法确认故障原因及无法处理故障时,应上报应急工作领导小组,由应急工作领导小组判断故障原因,现场解决问题,并根据故障严重情况,确认是否交由施工厂家进行维修,现场值班人员应配合相关维护工作。 故障等级为B级时,值班人员须立即报机电维修人员,现场判断故障原因,并现场处理。

相关文档
相关文档 最新文档