文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无机外墙保温施工方案

无机外墙保温施工方案

无机外墙保温施工方案
无机外墙保温施工方案

外墙无机保温施工方案

一、工程概况

项目名称:阜阳市西城御景外墙保温工程

建设单位:阜阳市长虹建设开发有限公司

施工单位:阜阳市鸿泰外墙保温有限公司

1、外墙保温类型:

外墙构造+ 无机保温浆料外墙外保温系统保温层厚度:30 ㎜厚20 厚1︰3水泥砂浆外找平,外装饰为面砖饰面和涂料饰面层。

2、基本构造:

(1)、饰面层:面砖饰面。

①、护面层:抗裂砂浆+钢丝网+锚固件锚固,约5-6㎜厚;(采用锚固

件至少:4个/㎡,规格为:Ф8mm×80mm)适用于外饰面为面砖部分要求;

②、保温层:无机保温浆料:30㎜厚;

③、找平层:采用20厚1︰3水泥砂浆;

(2)、饰面层:涂料饰面

①、护面层:抗裂砂浆+内置耐碱网布,约3.0~4.0㎜厚;增强型护面

层;

②、保温层:无机保温浆料:30mm厚;

③、找平层:采用20厚1︰3水泥砂浆;

二、编制依据

1、开发单位提供的施工图;

2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001);

3、06J123《墙体节能构造》-A系统;

4、《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ32/J16-2005);

5、材料产品使用说明;

6、类似工程施工经验;

7、施工现场的实际情况;

8、现行安全质量有关管理规定。

三、施工条件

1、粉刷前,必须对所有外墙面基层进行验收,不能有透明缝、未补螺杆洞、以及墙体与框架结构的周边嵌缝密实情况检查。

2、砼结构凸出墙面的部位应凿平;砼结构凹于墙面时应用1:2.5水泥砂浆分层补平;对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,浇水清除表面灰尘并用1:2.5水泥砂浆分层补平。

3、把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。墙体与柱梁接触部位高低差较大,先用打底砂浆分层就平。

4、墙体铺贴网格布:凡墙体与框架结构接触部位应铺贴网格布。网格布不能漏放,且应铺贴牢固和平整。

5、搭设粉刷脚手架:层高较高必须搭设脚手架,脚手架要离开墙面200~250mm,搭设的脚手架要确保安全。

6、墙体基层毛化处理:除空心砖墙部位外应满喷界面剂,其界面剂应均匀,注意浇水养护,养护时间不少于3天。

7、粉刷墙体应提前两天进行浇水湿润,每天宜两遍以上。

8、冲筋:根据粉刷层的厚度、墙体的平整度、垂直度。

9、粉刷的砂应采用中砂,本工程采用商品砂浆。

10、粉刷施工的基本流程:首先施工小型粉刷好后,从而进行大面积粉刷保证粉刷的施工进度。

四、质量、安全、文明施工的工作目标

本工程外墙保温质量目标为:一次性验收合格;安全工作目标为:达到重庆市安全生产标准,杜绝伤亡事故、火灾事故等。文明工作目标为:保持场容场貌、每日做到落手清,尽量减少施工噪音及运输对周边环境的影响;

五、现场管理人员组织构架及人员组成

现场管理人员组织构架

六、工程难点、关键工序的确定及相应技术保障措施

1、墙体保温层施工前,应先用水喷洒润湿,然后按一定的间距做好符合设计要求的厚度标志;灰饼或小塌饼对于不做找平层的基层,可直接在墙面上涂刷界面剂,再做厚度标志。

墙体保温层施工应分层连续进行。先用粉刷铁板用力抹实第一层,厚度

15mm左右,使之与基层墙面有紧密的结合。分遍抹灰的间隔时间应随气温而定,一般情况第二遍抹灰应在隔天进行,稍干后,再用括尺刮平并压实、压光使表面平整。

施工罩面层的时间,即抗渗防裂砂浆和耐碱网格布的施工。应根据当时气候条件而定,一般需待保温层稍干后进行。先粉刷一层约2.0mm左右的抗渗防裂砂浆,在粘湿情况下即刻压入耐碱网格布,使其完整嵌入抗渗防裂砂浆中,抗渗防裂砂浆凝固后(一般为2~3天),经钻孔安装每平方米不少于4个锚固件,经验收合格后进行第二遍抹灰并抹至要求的厚度为5-6mm。施工完毕,应及时检查罩面层表面的平套度和垂直度,如超过允许偏差值,应及时修正。

保温层在硬化前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻,硬化后应防止玷污和损坏。

2、粘贴翻包耐碱网格布

凡是无机保温浆料侧边端部与墙体接触处、门窗洞口处、建筑变形缝两边,应采用网布作翻包处理。在门窗四周应用300×400mm的网布进行斜贴,防止八字裂缝的产生。

3、抗渗防裂砂浆

(1)、使用抹刀将抗渗防裂砂浆均匀地抹在无机保温浆料上,其厚度约1.5-2.0mm左右。

(2)、立刻压入网格布。

(3)、网格布要按抹面的工作面长度要求裁剪,网格布裁剪应顺着经纬线方向。

(4)、门窗洞口四角与墙面成45°部位应采用300×400mm网格布加强,大面网格布搭接在门窗洞口周边的网格布。

(5)、将大面网格布沿水平或垂直方向铺平粘贴,网的卷曲面宜朝里,用抹刀由中间向上下或左右两边将网格布抹平。网布搭接宽度一般不小于65mm,不可使网布有皱褶、空鼓或翘边。

(6)、在阴阳角处,一般需从每边双向绕角,其相互搭接宽度不小于200mm。

(7)、上述步骤完成后,待抗渗防裂砂浆干至不粘手时,一般需要再抹一道抗渗防裂砂浆,其厚度以盖住网布为准。整个抗渗防裂砂浆(加网布)约5-6mm。

(8)、对施工墙面预留的空洞四周100mm处,无机保温浆料上仅抹一道抗渗防裂砂浆并压入网格布后,暂不抹第二道抗渗防裂砂浆,待大面积施工结束后再对其进行修补。

(9)、在同一块墙面上,加强层与普通层一般应留设伸缩或设置装饰线条

4、面砖面

(1)、需提高抗渗防裂砂浆保护层的刚性(结构稳定性)。

(2)、要充分了解面材的吸水性,以确定和配制与之相适应的面砖或石材粘结剂。

(3)、面砖或石材粘结剂及勾缝剂必须采用与抗渗防裂砂浆相匹配的聚合物粘结砂浆

5、涂料饰面

应选用与系统相容、指标符合外墙涂料相关标准的涂料——水溶性高弹涂料。其它种类:砂壁状高弹涂料、高弹真石漆。如使用底涂和腻子,也应为水溶性高弹的。施工方法与普通外墙涂料施工法相同。

在门窗洞口四周及阳角处粉50mm宽、同保温厚水泥砂浆套(保温收头用)具体质量要求同内墙粉刷要求。

七、工程施工进度计划

本工程外墙保温施工进度计划:年月日开始至年月日止。

八、面砖饰面

1、无机保温腻系统施工顺序:

A:(保温厚度为30mm)施工工序

基层清理(墙面水泥砂浆找平)—→做灰饼、冲筋—→保温专用界面剂处理—→抹第一遍保温腻(厚度为15mm)—→抹第二遍保温腻(厚度为15mm)—→抹第一遍WS抗渗防裂砂浆并立即压入耐碱玻璃纤维网格布(300g/ m2),并在WS抗渗防裂砂浆凝固后(一般为2~3天)经钻孔后安装每平方米不少于4个锚固件—→抹第二遍抗渗防裂砂浆—→饰面层(面砖)。

2、无机保温浆料:

为保证保温材料与墙体基层充分黏结,外墙保温系统中保温层的施工应符合下列要求:

1、应先在外墙基层外表面批抹或涂刷界面砂浆或专用界面剂。

2、保温层按设计要求的厚度为:30mm,先在墙面上用保温浆料做出灰饼并冲筋。

3、保温浆料应在现场定量加水并用砂浆搅拌机搅拌,搅拌时间宜控制在2.5-3.0min;稠度应满足操作要求。

4、保温浆料在墙面上的抹灰应分遍进行,每遍厚度不宜超过15mm,抹灰时应抹平压实。分遍抹灰的间隔时间应随气温而定,一般情况第二遍抹灰应在隔天进行。

3、抗裂砂浆

外墙保温系统抗裂砂浆护面层的施工应在最后一遍保温浆料干固后进行,一般在2~3d后或用手按不动表面的情况下进行。施工也应分遍进行,第一遍厚度2.0mm,并在抹灰后随即压入耐碱网格布;在第一遍抗渗防裂砂浆凝固后(一般为2~3天),经钻孔安装每平方米不少于4个锚固件,经验收合格后进行第二遍抹灰。对墙角和门窗洞口周边有附加网布的部位,抗裂砂浆应作多遍抹灰。

4、耐碱玻璃纤维网格布

耐碱玻璃纤维网格布是由表面涂覆了高分子耐碱防水材料的玻璃纤维网格布制成。

1、采用300g/ m2的网格布,标准型耐碱网布平面之间应有搭接,搭接宽度不小于100mm;加强型耐碱网布应对接。网布施工应抹平、找直,并保持阴阳角的方正和垂直度。护面层中的附加网布与原有耐碱网布之间应有抗裂砂浆,加强型耐碱网布应在附加的标准型耐碱网布内侧。

2、阴阳角处网格布的处理:1,外墙阳角部位采用附加网格布护角,每边的加强宽度均不应小于200mm;2,外墙阴角部位采用附加网格布护角,每边的加强宽度均不应小于100mm;3,外墙阳角部位和外墙阴角部位采用的附加网格布,采用300g/ m2的标准型耐碱网布做加强护角。

5、锚固件

在贵工程中我公司将采用敲击式空腔保温锚栓,钢质敲击钉,产品规格为Ф8mm保温锚栓,锚栓长度为80mm,圆盘直径为50mm。

对与锚固件的设置应参考下面数据:墙面不应少于每平方米4个。

锚固件的设置应符合下列规定:

(1)、锚固件在墙面上的排布应基本均匀,网布的搭接部位也应设置锚固件,或附加锚固件。

(2)、外墙阳角和阴角部位,锚固点距墙角的水平距离不应大于150mm,且不宜小于100mm, 上下间距不应大于500mm.

(3)、门窗洞口周边应加密设置,锚固点中心距不应大于﹫300单向。

(4)、锚固件进入基层墙体的有效深度不应小于25mm.

6、施工条件及注意事项

无机保温浆料和一般规定的材料应按干状混合料:水=1:1.2的比例(重量比)配合,并宜采用砂浆搅拌均匀拌和成无干粉团存在的浆体,稠度应满足操作要求。配制后的无机保温浆料应在2h~3h内用完。

(1)、施工准备

保温层施工前应清除基层表面的尘屑、油污;基层表面应基本平整,局部不平之处应预先凿平。对平整度不符合要求的基层,应先作水泥混合砂浆找平层(厚度宜为20mm)。对于有填充墙的基层墙体,填充墙与钢筋混凝土、剪力墙或框架结构应有可连结,并经验收合格。

(2)、工具及机具

敞口卧式搅拌机、塑料桶、剪刀、平板抹刀、墨斗、吊坠线、刷子或滚筒刷、阴阳角抿子、托板、2m靠尺、钢板直尺等。

(3)、材料准备

系统各组成材料的验收、存放和运输应符合要求,要分类挂牌存放;

WS无机保温浆料和抗渗防裂砂浆要注意防水防潮;

网格布要注意防水防潮。

(4)、施工条件

施工时及施工后24h内操作地点气温和墙体表面温度应不低于5℃、风力不大于5级,施工时也应有防雨防风措施,夏季应避免阳光暴晒,五及以上大风和雨天不得施工。

(5)、环境条件

1、施工期间施工面应避免太阳光直射

2、基墙表面检查及处理。

3、弹控制线。

4、按立面设计和外墙外保温技术要求,在外门窗洞口及伸缩缝、装饰线处弹水平、垂直控制线。

5、在阴阳角及其它必要处挂出垂直基准控制线,弹出水平控制基线。

6、施工中宜每层适当挂水平线,控制无机保温浆料施工的垂直和平整度。

九、涂料饰面

1、无机保温浆料系统施工顺序:

A:保温厚度为30mm施工工序

基层清理(墙面20mm厚1:3水泥砂浆找平)—→做灰饼、冲筋—→界面剂处理—→抹第一遍保温浆料(厚度为15mm)—→抹第二遍保温浆料(厚度为15mm)—→抹第一遍抗渗防裂砂浆—→立即压入耐碱玻璃纤维网格布(160g/ m2)—→抹第二遍抗渗防裂砂浆—→涂料饰面层。

2、无机保温浆料:

为保证保温材料与墙体基层充分黏结,外墙保温系统中保温层的施工应符合下列要求:

1、应先在外墙基层外表面批抹或涂刷界面砂浆或专用界面剂。

2、保温层按设计要求的厚度为:30mm、先在墙面上用保温浆料做出灰饼并冲筋。

3、保温浆料应在现场定量加水并用砂浆搅拌机搅拌,搅拌时间宜控制在2.5-3.0min;稠度应满足操作要求。

4、保温浆料在墙面上的抹灰应分遍进行,每遍厚度不宜超过15mm,抹灰时应抹平压实。分遍抹灰的间隔时间应随气温而定,一般情况第二遍抹灰应在隔天进行。

3、抗裂砂浆

外墙保温系统抗裂砂浆护面层的施工应在最后一遍保温浆料干固后进行,一般在2~3d后或用手按不动表面的情况下进行。护面层抗裂砂浆的总厚度为3.0~4.0mm,施工也应分遍进行,第一遍厚度2.0mm,并在抹灰后随即压入耐碱网格布,第二遍抹灰应在第一遍抗裂砂浆抹灰层稍干时进行,并抹至要求的厚度为3.0~4.0mm。对墙角和门窗洞口周边有附加网布的部位,抗裂砂浆应作多遍抹灰。

4、耐碱玻璃纤维网格布

耐碱玻璃纤维网格布是由表面涂覆了高分子耐碱防水材料的玻璃纤维网格布制成。

1、贵项目我公司将采用160g/ m2的网格布,标准型耐碱网布平面之间应有搭接,搭接宽度不小于100mm;加强型耐碱网布应对接。网布施工应抹平、找直,并保持阴阳角的方正和垂直度。护面层中的附加网布与原有耐碱网布之间应有抗裂砂浆,加强型耐碱网布应在附加的标准型耐碱网布内侧。

2、阴阳角处网格布的处理:1,外墙阳角部位采用附加网格布护角,每边的加强宽度均不应小于200mm;2,外墙阴角部位采用附加网格布护角,每边的加强宽度均不应小于100mm;3,外墙阳角部位和外墙阴角部位采用的附加网格布,采用160g/ m2的标准型耐碱网布做加强护角。

5、施工条件及注意事项

无机保温浆料和一般规定的材料应按干状混合料:水=1:1.2的比例(重量比)配合,并宜采用砂浆搅拌均匀拌和成无干粉团存在的浆体,稠度应满足操作要求。配制后的无机保温浆料应在2h~3h内用完。

(1)、施工准备

保温层施工前应清除基层表面的尘屑、油污;基层表面应基本平整,局部不平之处应预先凿平。对平整度不符合要求的基层,应先作水泥混合砂浆找平层(厚度宜为20mm)。对于有填充墙的基层墙体,填充墙与钢筋混凝土、剪力墙或框架结构应有可连结,并经验收合格。

(2)、工具及机具

敞口卧式搅拌机、塑料桶、剪刀、平板抹刀、墨斗、吊坠线、刷子或滚筒刷、阴阳角抿子、托板、2m靠尺、钢板直尺等。

(3)、材料准备

系统各组成材料的验收、存放和运输应符合要求,要分类挂牌存放;

无机保温浆料和抗渗防裂砂浆要注意防水防潮;

网格布要注意防水防潮。

(4)、施工条件

施工时及施工后24h内操作地点气温和墙体表面温度应不低于5℃、风力不大于5级,施工时也应有防雨防风措施,夏季应避免阳光暴晒,五及以上大风和雨天不得施工。

(5)、环境条件

1、施工期间施工面应避免太阳光直射

2、基墙表面检查及处理。

3、弹控制线。

4、按立面设计和外墙外保温技术要求,在外门窗洞口及伸缩缝、装饰线处弹水平、垂直控制线。

5、在阴阳角及其它必要处挂出垂直基准控制线,弹出水平控制基线。

6、施工中宜每层适当挂水平线,控制WS无机保温浆料施工的垂直和平整度。

十、质量保证措施

1、质量要求

质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)的规定。

抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水湿润。

砂浆的配合比,应符合交底要求。

抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓、面层应无爆灰和裂缝。

严禁抹灰一遍成活和使用干水泥吸收墙面砂浆的水份。

抹灰层表面应光滑(除毛面墙)、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。

护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。

抹灰层的总厚度应符合设计要求,宽度和深度均匀,表面应光滑,棱角应整齐。

抹灰的分格缝设置应符合交底和设计要求,深度和宽度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。

施工前,对施工班组操作人员进行详细交底;

样板先行,在大面积粉刷前,先粉刷样板。待样板施工完毕,请业主、监理进行验收,验收合格后,才进行大面积施工。

粉刷工程设专职施工员进行粉刷跟踪检查,不合格立即返工,前道工序不合格,不得进入下道工序施工。

与施工班组签订施工合同,明确质量标准,将施工质量与其经济利益挂钩。十一、季节施工措施

本工程外墙保温施工属春季施工,雨季施工时,保证现场排水系统畅通,并派专人进行疏通,施工道路不积水,潮汛季节随时收听气象预报,配备足够的抽水设备及防台防汛的应急材料。

雨季前组织有关人员对现场临时设施、脚手架、机电设备、临时线路等进行检查,针对检查出的具体问题,采取相应措施,及时整改。

井架、脚手加等事先检查避雷是否完好可靠。

大风、大雨时,起重机立即停止使用,大风过后,对上述设备进行复查试车,有破损及时采取加固措施。

六级风以上或雷电暴雨天气不能施工,台风季节安排夜间值班人员,确保安全。

十二、隐蔽工程验收计划表

本工程外墙保温施工前先对外墙20厚水泥砂浆基层隐蔽验收,保温砂浆厚度验收、抗裂砂浆、抗裂网等具体参见下表:

十三、主要机械设备计划表

主要机械设备计划表

十四、原材料、成品、半成品设备检验计划

本工程外墙保温系统材料施工前均要求进行检测,合格后投入工程使用。具体检测项目详见下表:

本工程外墙保温所用计量、测量仪器主要有以下:1、测量垂直度尺;

2、塞尺;

3、角尺;

4、卷尺;

5、磅秤等。以上均经有关检测部门检测合格后,用于本工程的计量、测量,确保工程质量。

十六、工程质量验收计划

本工程外墙保温每道工序施工前,均经监理验收合格后进入下道工序施工,确保工程质量。主要具体验收以下几个部位:1、结构外墙验收;2、外墙20厚水泥砂浆基层;3、保温灰饼;4、保温砂浆分层刮糙;5、保温砂浆平整度、垂直度;6、挂网格布(加强网格布);7、塑料膨胀锚栓固定;8、抗裂砂浆垂直度、平整度;9、外墙饰面(面砖饰面、涂料饰面)。

十七、劳动力组织表

为确保投标工程的质量和施工工期的实现。根据实际情况和成功经验,作如下具体布置。高峰期组织30人施工队伍进场施工。其中管理人员2人、粉保温砂浆工10人、挂抗裂网4人、粉抗裂砂浆工6人。

主要劳动力组织计划表

进入施工现场应遵守项目部制订的各项规章制度。

进入现场作业应正确戴好安全帽,高空作业时,应搭设安全可靠的脚手架。

操作搅拌机的人员,应懂得其操作规程和安全注意事项,并有相关的操作证件。上班前,应检查电路、机械是否有异常;下班后,应切断电源,并锁上电箱。

注意现场文明整洁,粉刷时楼层的砂浆应置于槽板上,不能卸于砼楼面上;当天搅拌的砂浆,必须当天用完;下班后,要将搅拌机及四周冲洗干净。

十九、成品保护措施

对已施工完毕成品、半成品需定专人进行看护、保养。

对于外墙施工应注意防雨。

墙面粉刷成型后,应防碰撞和污染。

阜阳市鸿泰外墙保温有限公司

外墙保温施工工艺

————装饰工程有限公司 HT不燃型轻质(保温板) 外 墙 保 温 系 统 施 工 方 案 山东~~工程有限公司 2012-10-05

施工方案 一、编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.2《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 1.3 GB 8624-2006 建筑材料及制品燃烧性能分级 1.4 GB/T 8811-2008 硬质泡沫塑料尺寸稳定性测试方法 1.5GB/T 10294-2008 绝缘材料稳态热阻及有关特性的测定 1.6JC/T 841-2007 耐碱玻璃纤维网布 1.7JC/T 5641-2008 纤维增强硅酸钙板 二、工程概况 工程名称:~~县人民医院外装——(外墙HT轻型)保温工程。 工程概况:本工程位于~~县新人民医院,功能为~~县人民医院公用医疗建筑用房,主楼地下一层,地上十七层;附综合门诊楼地上四层;地下车库一层,全为框架剪力墙结构。 三、技术说明 本施工方案为公司工程科专业技术人员编制的外墙HT保温工程专项施工方案,本施工方案只使用与~~县人民医院新院区,HT型轻质保温板系统工程。 四、原材料要求 4.1~~县人民医院外墙保温采用的是由山东汇特环保科技有限公司,规格为600mm*300mm*45mm厚HT型不燃外墙保温板,配比砂浆为山东新大地工贸有限公司供应的专用膨胀聚苯板保温砂浆,符合GB/T1596-2005中的相关要求。 4.2 HT不燃型轻质保温板质量要求 4.2.1外观质量

HT不燃型轻质保温板外观质量符合表1的要求。 HT不燃型轻质保温板外观质量要求 4.2.2尺寸偏差 HT不燃型轻质保温板的尺寸偏差应符合表2的规定。 表4HT不燃型轻质保温板尺寸允许偏差 4.2.3外墙保温系统技术性能指标,符合表3的要求。

无机泡沫保温板施工方案

临湘市源潭中学学生宿舍工程 泡沫水泥板保温系统 施 工 技 术 方 案 湖南顺信绿化建设有限公司 2017年6月 (一)编制依据 1.1设计图纸及甲方要求 1.2 GB50411-2007 《建筑节能工程施工质量验收规程》 1.3 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 1.4 GB50198-2005 《公共建筑节能设计标准》 1.5 06J123 《墙体节能建筑构造》 1.6 02J121-1 《外墙外保温建筑构造(一)》 1.7 JG/T266-2011 《泡沫混凝土》 1.8 公通字【2009】46号《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》 1.9 公消【2011】65号《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管 理有关要求的通知》 (二)工程项目目标及要求

2.1满足国家及政府的建筑节能要求 2.2节约能源是我国的基本国策,现建筑节能则是节约能源、保护环境、 实现可持续发展战略的重要组成部分。为了贯彻国家建筑节能政策及民用建筑节能设计标准和国家行业产品标准JG/T266-2011,规范外墙外保温系统及其组成材料的技术要求、施工做法及验收标准,保证外墙外保温工程质量。 2.3本工程项目响应国家和市政府的号召,通过采用燃烧性能为A级的无 机泡沫保温板,从而确保外墙外保温系统满足公安部消防局65号文件的防火要求。 (三)编制说明 3.1为确保把外墙外保温工程建设成一个高质量工程,施工是重要环节,为 此针对本工程实际的特点,我们力求最先进、最可靠的工艺、最完善的管理、最有效的措施、最科学的施工,为业主保质、保量、保工期,敬献一个高质量的工程。 3.2本施工技术方案针对本工程项目专门制定,内容包括本工程的施工工艺、 施工方法及施工质量保证措施等。 (四)外墙保温节能系统选择 本项目通过对目前市面上众多的建筑节能形式进行调查,最终选择上海霍普环保节能材料有限公司双组份粘结胶浆的无机泡沫保温板外墙外保温系统作为本项目的外墙保温节能系统,是由无机泡沫保温板外墙外保温系统其自身特点和优势决定的。 无机泡沫保温板外墙外保温系统由防火粘结砂浆、无机泡沫保温板保温层、柔性防火抗裂砂浆和饰面涂层构成。通过对建筑物的外部围护结构进行保温隔热处理,从而达到降低建筑能耗,改善居住环境,减少温室效应等一系列明显的建筑节能作用。 如上图所示,无机泡沫保温板外墙外保温系统主要由:粘结层、保温层(含找平层)、防护层和饰面层构成。粘结层是一种双组分的水泥基聚合物改性砂浆,用于将保温板材粘贴于外墙;保温层以无机泡沫保温板为主;防护层由聚合物抹面砂浆同玻璃纤维网布共同作用,有优良的耐冻融性、抗渗透性、

外墙保温施工工艺完整版本

外墙保温施工工艺 1.1工艺流程 找平层—基层清理—吊垂直,套方,弹控制线,贴饼,冲筋,做口—粘贴保温板—抹抗裂砂浆—压入钢网—打膨胀舒乐钉—抹抹面砂浆—饰面层 1.2施工要点 1.2.1基层处理 墙面应清理干净,清洗油渍,清扫浮灰等;墙面松动部分应采取措施加固.墙表面凹凸≥5mm时应予以剔除或填补. 1.2.2保温层施工 (1)保温层粘结材料的配制: 严格按照规定的配合比和操作程序进行保温层材料的配制,确保粘结效果. (2)保温层粘贴: 在已清理好的砼墙面和砖墙面上直接用已拌制好的保温粘结材料,采用框点法粘贴聚苯板.注意平整度控制,并确保保温层与墙体的粘结要达到密实,严禁有虚粘,脱落的现象,粘贴面积不得小于苯板面积的40%.保温层成形时要保证其平整度和垂直度达到验收规程标准,粘帖好后须静置24小时后,方可进行下一道工序. 在所有门,窗,洞的四角处苯板不得拼接,须用整块的苯板进行切割成型,且板缝距角不小于200㎜. 在所有阴阳角处,必须采用错缝粘贴的方法,用线锤,靠尺控制其垂直

度,并用角尺检查. (3)聚苯板固定: 用塑料膨胀锚栓固定聚苯板,锚固点平均㎡/7个,有效锚固深度不小于50㎜. 1.2.3镀锌钢丝网 钢片网的铺贴应从上往下进行,先将顶端用膨胀舒乐钉将其固定,保证钢片网平直的贴于保温层面上然后从上往下逐排用膨胀钉将钢网固定,固定后的钢网应牢固,紧密贴在保温层上.钢片网应根据结构尺寸裁剪四角网分段进行铺贴,四角网的长度最长不应超过3m,为使边角施工质量得到保证,将边角处的四角网施工前预先折成直角.在裁剪网丝过程中不得将网形成死折,在铺贴过程形成网兜,网张开后应顺方向依次平整铺贴.网与网之间的搭接长度均应大于40mm,绑扎点的间距不应大于300mm,局部不平整的部位可临时做U型卡子调整直到平整为止,四角网不宜固定过死,留有一定的空隙,便于四角网包裹在抗裂砂浆中. 阴阳角,窗口,女儿墙,沉降缝等钢丝网收头处应使钢丝岗固定在主体结构上. 1.2.4抗裂砂浆的施工 搅拌均匀的抗裂砂浆按传统水泥砂浆施工方法在保温层上压抹,使之平整密实,收光压实后将钢网压入抗裂砂浆中,压好后的钢网应尽量靠近抗裂砂浆的外缘,以露纹不见色为最佳. 抗裂砂浆的总厚度控制在3-5mm,不宜过厚.表面不宜过于平整和光滑,应有一定的粗糙度,以

无机泡沫保温板施工方案

临湘市源潭中学学生宿舍工程泡沫水泥板保温系统 施 工 技 术 方 案 湖南顺信绿化建设有限公司 2017年6月

(一)编制依据 1.1设计图纸及甲方要求 1.2GB50411-2007 《建筑节能工程施工质量验收规程》 1.3 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 1.4 GB50198-2005 《公共建筑节能设计标准》 1.5 06J123 《墙体节能建筑构造》 1.6 02J121-1 《外墙外保温建筑构造(一)》 1.7 JG/T266-2011 《泡沫混凝土》 1.8 公通字【2009】46号《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》 1.9 公消【2011】65号《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》 (二)工程项目目标及要求 2.1满足国家及政府的建筑节能要求 2.2节约能源是我国的基本国策,现建筑节能则是节约能源、保护环境、实现可持续发展战略的重要组成部分。为了贯彻国家建筑节能政策及民用建筑节能设计标准和国家行业产品标准JG/T266-2011,规范外墙外保温系统及其组成材料的技术要求、施工做法及验收标准,保证外墙外保温工程质量。 2.3本工程项目响应国家和市政府的号召,通过采用燃烧性能为A级的无机泡沫保温板,从而确保外墙外保温系统满足公安部消防局65号文件的防火要求。 (三)编制说明 3.1为确保把外墙外保温工程建设成一个高质量工程,施工是重要环节,为此针对本工程实际的特点,我们力求最先进、最可靠的工艺、最完善的管理、最有效的措施、最科学的施工,为业主保质、保量、保工期,敬献一个高质量的工程。 3.2本施工技术方案针对本工程项目专门制定,内容包括本工程的施工工艺、施工方法及施工质量保证措施等。 (四)外墙保温节能系统选择

外墙保温施工工艺及标准

外墙保温施工工艺及标准 一、施工工艺: 1.工艺流程: 施工准备→墙面基层处理,砌体抹灰找平→穿墙孔洞封堵→挤塑板(隔离带)粘贴→铺设钢丝网片并用锚固件固定→抹抗裂砂浆→养护验收 二、施工条件: 1.基层墙体的挠度应

开始保温板的粘贴,此外还应弹出外墙造型、线条标高线和防火隔离带的具体位置。并检查验收。 4.挂基准线:在建筑物外墙大角(阳角、阴角)及其它必要处挂出垂直基准控制线,弹出水平控制基准线。施工过程中每层适当挂水平线,以控制挤塑板的垂直度和平整度。 5.粘贴挤塑板 (1)配制粘接砂浆:专用聚合物粘贴砂浆应按配合比混合后,用搅拌机充分搅拌均匀。 (2)挤塑板的粘贴应从下往上进行。施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度,并在各层挂水平控制线。粘贴保温板应由大面处向拐角处进行粘贴。 (3)挤塑板粘贴时板缝应挤紧密实,当板间缝隙大于5mm 时,须用保温板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差过大的部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。 (4)按照事先排好的尺寸切割保温板,严禁随意拼粘。拐角处沿建筑物全高顺直、完整。挤塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2 板长,局部最小错缝不得小于200mm 。 (5)保温板与基层粘结砂浆在铺贴压实后,保温板与墙体粘接处的沾灰面积应在95%以上,以保证保温板与墙体粘结牢固。并不定时对沾灰率进行抽查,不合格处一律拆除。 (6)粘贴挤塑板时板与板之间要相互挤紧,每贴完一块板后要及时清理挤出的胶粘砂浆。并随时用靠尺检查平整度和垂直度。

1外墙保温施工工艺

外墙保温一、基本构造 二、主要材料及技术要求 1、聚苯板 2、水泥砂浆

3、耐碱性玻纤网 4、锚固件 三、施工准备 1、施工条件 (1)、外墙保温施工,应在结构、外门窗及门窗框、各类墙面安装预埋件等施工及验收完毕后进行。外墙基面达到规范验收要求。 (2)、操作环境温度不低于5℃,风力不大于5级。 (3)、雨天不能施工。 2、材料准备 1)要在库内或者棚内存放,注意通风、防潮、严禁雨淋。 2)复合胶存放温度不得低于5℃,聚苯板的存放时间要满足42天的

陈化期。 四、施工工艺 1、施工程序 根据工程进度及现场情况,可分单组双向或者两组同向流水作业,即单组粘贴保温板自上到下施工,抹灰自上到下施工:双组粘贴保温板和抹灰均自上而下施工,流水间隔12h以上。施工程序如下: 2、施工要点 (1)基面处理 施工前对外墙进行打磨清理,彻底清除墙面上的混凝土残渣、灰尘等,对于外墙丝杆洞进行封堵,并涂上5-10mm防水油膏。 (2)墙面测量及弹线、挂线 1)在阴阳角和墙面适当部位固定钢丝以测量垂直基面误差,做好

标记并记录:在每一层墙面上合适的部位拉通长水平线以测定平整度误差,做好标记并记录。 2)依照基准线弹出水平和垂直伸缩缝分割线 3)挂控制线,墙面全高度固定垂直钢丝,每层板挂水平线。(3)粘贴安装聚苯板 1)配置胶粘剂,配比为干混料:胶=4:1,用电动搅拌器搅拌均匀,一次的配置量以60分钟内用完为宜。 2)粘翻包(包边)网格布。聚苯板安装到墙面的上、下、左、右顶点(包括伸缩缝、门窗洞口、阳台栏板等)处时要预贴翻包网格布。布宽为保温板厚+200mm,长度根据该处具体情况确定。 3)涂抹胶粘剂。聚苯板通常规格为900mm×600mm。(宽度不宜大于1200mm,高度不宜大于600mm)在板边缘抹宽50mm、高10mm的胶粘剂,板中间呈梅花点布置,间距不大于200mm,直径不大于100mm,粘结面积≥板面积的40%(当饰面为涂料时,粘结面积率不小于40%,饰面为面砖时,粘结面积率不小于50%)。板上口留50mm宽的排气口。板在阳角处要留马牙槎,伸出部分的聚苯板不抹胶粘剂,宽度略大于聚苯板厚度。 4)粘结聚苯板。粘板时应轻 柔均匀挤压板面,随时检查平 整度。每粘完一块板,将相邻 板面拍平,及时清理板边缘挤 出的胶粘剂:聚苯板应挤紧、

外墙外保温板粘贴施工工艺

外墙外保温板粘贴施工工艺 A、一般规定: 1、外墙外保温板粘贴系统由保温层、薄抹面层和饰面构成。保温板用胶粘剂固定在基层上,薄抹面层中满铺玻纤网。 2、所用的保温板材料应成捆平放,液态胶存放温度不低于0℃,避免阳光高温暴晒。干混料存放时注意防雨、防潮和保质期。 3、保温板宽度不宜大于1200mm,高度不宜大于600mm。 B、外墙外保温板粘贴施工 1、工艺流程:清理基层→涂刷界面剂→粘贴保温板→涂刷界面剂→纤维增强层→抗裂砂浆薄抹面层→饰面涂层。 2、清除墙体基层表面油污、浮灰等污染物,对凸起、空鼓和疏松部位进行剔除、找平修补。基体表面应均匀涂刷界面剂,根据产品要求的间隔时间进行保温板施工。 3、保温板施工前应按设计要求绘制排板图,确定异型板的规格和数量,并在基层上用墨线弹出板块位置图。 4、保温板粘贴方式有点框法和条粘法。施工时,应根据产品说明书要求进行,涂胶粘剂面积不得小于保温板面积的40%。

5、保温板抹完胶浆后,应立即将保温板平贴在基层墙体上滑动就位,粘贴时应轻柔、均匀挤压,用不小于2m靠尺压平,保证保温板平整。保温板拼缝应严密、无粘接剂,若缝隙大于2MM,应采用同种材料填缝。 6、锚栓安装应至少在粘贴保温板24h后进行,锚栓进入结构层深度不小于50mm,端头低于保温板外表面2mm,安装完毕立即用抹灰胶浆将其抹盖。 7、在铺设玻纤网格布前,应再次检查保温板粘贴质量,对不符合要求的部位应修补或返工。 8、建筑物首层及2m以下墙体,应增设一层加强玻纤网格布,并先于标准玻纤网格布采用对接埋设,对接缝离墙体转角处不小于200mm。 9、薄抹灰抗裂砂浆的施工按建筑装饰装修相应的工艺进行。 施工工艺 1、施工程序 根据工程进度及现场情况,可分单组双向或者两组同向流水作业,即单组粘贴保温板自上到下施工,抹灰自上到下施工:双组粘贴保温板和抹灰均自上而下施工,流水间隔12h以上。施工程序如下: 2、施工要点

无机外墙保温施工方案

外墙无机保温施工方案 一、工程概况 项目名称:阜阳市西城御景外墙保温工程建设单位:阜阳市长虹建设开 发有限公司施工单位:阜阳市鸿泰外墙保温有限公司 1、外墙保温类型: 外墙构造+无机保温浆料外墙外保温系统保温层厚度:30 伽厚20 __ 厚1 : 3水泥砂浆外找平,外装饰为面砖饰面和涂料饰面层。 2、基本构造: (1 )、饰面层:面砖饰面。 ①、护面层:抗裂砂浆+钢丝网+锚固件锚固,约5-6伽厚;(采用锚固件至 少:4个/ m2,规格为:①8mm X80mm )适用于外饰面为面砖部分要求; ②、保温层:无机保温浆料:30伽厚; ③、找平层:采用20厚1 : 3水泥砂浆; (2)、饰面层:涂料饰面 ①、护面层:抗裂砂浆+内置耐碱网布,约3.0?4.0伽厚;增强型护面层; ②、保温层:无机保温浆料:30mm厚; ③、找平层:采用20厚1 : 3水泥砂浆; 二、编制依据 1、开发单位提供的施工图; 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001 ); 3、06J123《墙体节能构造》-A系统; 4、《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ32/J16-2005 ); 5、材料产品使用说明; 6、类似工程施工经验; 7、施工现场的实际情况; 8、现行安全质量有关管理规定。 三、施工条件 1、粉刷前,必须对所有外墙面基层进行验收,不能有透明缝、未补螺杆洞、以及墙体与框架结构的周边嵌缝密实情况检查。 2、砼结构凸出墙面的部位应凿平;砼结构凹于墙面时应用1:2.5水泥砂浆 分层补平;对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,浇水清除表面灰尘并 用1:2.5水泥砂浆分层补平。 3、把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。墙体与柱梁接触部位高低差较大,先用打底砂浆分层就平。 4、墙体铺贴网格布:凡墙体与框架结构接触部位应铺贴网格布。网格布不能漏放,且应铺贴牢固和平整。 5、搭设粉刷脚手架:层高较高必须搭设脚手架,脚手架要离开墙面200?250mm,搭设的脚手架要确保安全。 6、墙体基层毛化处理:除空心砖墙部位外应满喷界面剂,其界面剂应均匀, 注意浇水养护,养护时间不少于3天。

无机发泡水泥保温板施工方案

复合发泡水泥板外保温系统 施 工 方 案 编制单位:

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工部署 四、施工进度计划 五、作业条件 六、施工组织设计方案 七、节点示意图

复合发泡水泥板外保温系统施工组织设计 一、工程概况: 外墙外保温工程,在外墙体基础已做好(抹平)条件下,采用复合发泡水泥板作保温层,粘结砂浆作粘结剂,160g/m2耐碱网格布,抹面砂浆作保护层。 二、编制依据: 1、业主下发的图纸 2、江苏外墙保温施工技术规程 3、苏JG/T041-2011复合发泡水泥板外墙外保温系统应用技术规程 4、国家外墙保温施工技术规程 5、本公司制定的企业施工规程及图集 三、施工部署: 组织机构 成立外墙保温工程项目经理部,指定项目经理为工程负责人,负责本工程施工和建设单位、监理单位、总包单位协调配合。 项目经理部人员 项目经理:1人 施工员:1人 质量员:1人 安全员:1人材料员:1人 四、施工进度计划 (见附表) 五、作业条件 1、总包方为本工程提供室外垂直运输设备,现场施工及生活所需的水电及工人住宿的临建设施等。 2、基层墙体垂直度要求为全高允许偏差5mm以内,表面平整度在3mm以内。墙面的水泥灰浆应清除,墙表面的凸起物应剔除,外墙上的螺栓点堵严。 3、施工机具:外接电源设备、电箱、电表、电动搅拌器、角磨机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、钢丝刷、腻子刀、抹子、阴阳角抿子、托线板、

2M靠尺、墨斗等。 4、施工材料进场必须有相关部门认证、出厂合格证质保资料,材料进场后随机抽样进行复验(费用在合同中另行约定),保证合格后方可使用。 5、气候条件:操作地点环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒网,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 六、施工组织设计方案: 1、项目部各岗位职责 项目部各岗位职责

保温板薄抹灰外墙外保温施工工艺【最新版】

保温板薄抹灰外墙外保温施工工艺 随着建筑事业的飞速发展,建筑能耗在总能耗中所占比重越来越大,目前已达30%左右,大力发展节能型建筑已成为共识,随着对建筑节能要求的不断提高,建筑物外维护结构的保温技术也在不断的提高,也在致力进步,尤其是外墙外保温技术得到了飞速的发展。 保温板、薄抹灰、外墙外保温施工技术作为其主要代表,已经广泛应用于建筑工程中。为了规范保温板、薄抹灰、外墙外保温工程的技术要求,施工工艺、试验以及验收方法,保证外墙外保温工程质量,北京市住房和城乡建设委员会、北京市质量监督局联合发布了《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规程》标准号:DB11/T 584-2013。 本文以模塑聚苯保温板薄抹灰外墙外保温为例,对外墙外保温施工工艺进行了详细示范:以便于施工技术人员、操作人员学习和掌握。 外保温系统的基本介绍 保温板、薄抹灰、外保温系统主要由粘结层、保温层、辅助联接件、底层、增强材料、面层饰面层等组成,保温板、薄抹灰、外墙外保温有严格的技术要求,其性能要求可以概括为6个方面,分别为:保温有效、联结可靠、防火安全、使用耐久、防水透气、外表美观。

外保温工程在使用合格系统材料的基础上,还需要专业的队伍,按照严格的施工工艺施工,才能做出高质量的外保温产品,本文以模塑聚苯板为例,对保温板、薄抹灰、外墙外保温施工工艺进行详细示范。 外保温系统主要施工工艺有:施工准备、基面处理、放线、安装起步托架、配制胶粘剂、粘贴翻包玻纤网、粘贴保温板、安装防火隔离带、保温板修整、安装锚栓、配制抹面胶浆、特殊节点处理、抹底层抹面胶浆铺设玻纤网、抹面层抹面胶浆、外饰面作业。 外保温系统施工工艺详解 一、施工准备 保温板进场后,应远离火源,保温板宜在库或棚内存放,注意通风防潮,严禁雨淋。如露天存放,应采用不燃材料完全覆盖,标注好材料名称,准备好其他材料,也应妥善保管。外保温系统要求所有材料应具有很好的相容性,从而使外保温构造有机结合成一个整体,因此,外保温材料应系统配套供应,由一个供应商对系统产品质量负全责。

外墙无机保温砂浆保温专项施工方案(最新版)

外墙无机保温砂浆保温专项放啊一、编制 依据及工程概况 (一)、编制依据 《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《建筑结构荷载规范》(GB5009—2001) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—1995) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121—1) 《外墙外保温工程技术规范》(JGJ144—2004) 《江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定》苏建科[2008]295号江苏省建筑节能工程地方标准及建筑节能工程施工质量验收资料要求及 有关外保温工程招标文件、图纸设计、国家强制性标准。 (二)、工程概况 1、工程名称:工程 建设单位:有限公司 设计单位:有限公司 监理单位:有限公司 施工单位:有限公司 2、工程特点 五期B组团一期工程:5#、6#、9#~11#、14#~19#楼为十一

栋三层排屋住宅楼工程,框架结构;7#、12#、20#楼为十一栋11层小高层 住宅楼工程,剪力墙结构;8#、13#楼为十八层剪力墙结构。外墙填充墙为 200厚A3.5B06级砂加气块,砌体砂浆为M5混合砂浆,外墙找平层为采 用M10水泥抹灰砂浆,外墙保温采用无机保温砂浆(导热系数0.52)东南西外墙及冷桥部位30mm,北外墙及冷桥部位30mm,凸窗上下挑拨30mm。 建筑抗震设防裂度为七度,抗震设防类别为丙类,建筑结构使用年限为 50年,标准层高为 2.9m,本工程耐火等级为二级。 二、施工准备 1、现场准备: 结构验收已完成,墙体已砌筑完成,水电安装预埋完成; 结构外观、砌体等基层处理完成,平整度、垂直度、阴阳角满足抹灰要 求; 墙面穿墙孔、墙面缺损处用水泥砂浆修整完成。 墙面无油渍、浮灰等。 按垂直、水平两个方向谈好厚度控制线。 梁、柱混凝土面涂刷界面剂,砖墙部位喷浆处理。 2、人员准备:施工人员已进场,具备相应施工经验,入场三级教育及技 术交底已完成。 3、技术准备: 现场施工负责人、班组长熟悉施工图纸,明确施工部位和工期要求,明 确质量标准; 指定专人负责材料配制,进行材料配合比交底。

外墙保温施工工艺流程全

3#楼外墙保温施工工艺流程 一、整体施工安排: 因本工程外墙线条造型及凹凸关系均非常多,本工程粘贴苯板三次成活,即第一遍成活厚度为窗套平面高度,粘贴后施工一布二涂。第二遍在第一次成活面上根据分格尺寸放线并弹出施工线。而后进行第二遍施工,第二遍施工各种线条凹槽留设按图纸尺寸成活,粘贴完成后一布二涂施工。第三遍外表面刮抹面胶浆一遍。窗台所有压盖加丙纶防水一道。 二、详细流程: 外墙外保温施工工艺流程-第一步:贴翻包网 1、各门窗洞口及保温终止部位都应粘贴翻包网。 2、翻包网的宽度应根据现场保温所需保温板的厚度来确定, 粘贴在墙上的宽度大于65mm,翻包到板上的网宽度约 100mm左右,甩出部分应保持清洁。 外墙外保温施工工艺流程-第二步:保温板的粘贴 1、贴板前,应先清理基层墙面,清除杂物及水泥砂浆残留物及粉尘等。 2、保温板粘贴采用圈点法。在保温板背面四周抹上胶浆,其宽度各为70mm,中间均匀分布8个圆饼。直径为100mm,粘结面积不得少于40%。为保证粘接力,保温板距墙体2mm-3mm,要求铺贴平整,

3、保温板铺贴应沿水平线自下而上,横向铺贴,上下行应错 缝排列,错缝为1/2板长,阴阳角为犬齿交错互锁。 4、门、窗洞口板的切割应呈L型,大于200mm。 外墙外保温施工工艺流程-第三步:打磨 1、保温板粘贴完成后,通常情况下,24小时后即可打磨,主要是将板面打磨平整,包括阴阳角垂直方正,第二遍粘贴成活的凹槽部位用靠尺做标尺,将凹槽两侧打磨平直。 2、检查板面的平整度、垂直度可用2m直尺检测,平整度2m 范围内控制在2mm以内,阴阳角垂直度同样用2m直尺检测,控制在2mm以内,检查阴阳角是否垂直方正,门窗洞口是否垂直方正。外墙外保温施工工艺流程-第四步:铺贴网格布 1、上网前应先清理板面,去除杂物及松散聚苯颗粒。 2、将门、窗洞口及保温终止处甩出的翻包网粘贴到板上,压平压实。 3、贴网应自上而下,垂直铺贴,网格布搭接不小于100mm。 4、非凹槽阳角部位加阳角条(窗套阳角、线条阳角) 5、第二遍粘贴网格布凹槽之间平面部位粘网格布凹槽之间内侧用自粘网,保证自粘网与平面网格布搭接大于60mm。 中国第四冶金建设有限责任公司 日期:2014年9月16日

外墙无机泡沫保温板现场施工方法

鄂州市沼山镇污水处理厂外墙保温 施 工 技 术 方 案 目录 一、编制依据 (3) 二、外墙保温节能系统选择 (3) 三、工程难点、关键工序的确定及相应技术保障措施 (4) 四、粘结砂浆厚度、网格布铺贴相应技术保证措施 (5) 五、无机泡沫保温板外墙外保温施工方案 (6) 六、季节性施工措施 (12) 七、隐蔽工程计划 (13)

八、外墙外保温施工节点详图 (14) (一)编制说明 为确保把外墙外保温工程建设成一个高质量工程,施工是重要环节,为此针对本工程实际的特点,我们力求最先进、最可靠的工艺、最完善的管理、最有效的措施、最科学的施工,为 业主保质、保量、保工期,敬献一个高质量的工程。 本施工技术方案针对本工程项目专门制定,内容包括本工程的施工工艺、施工方法及施工 质量保证措施等。 (二)外墙保温节能系统选择 本项目通过对目前市面上众多的建筑节能形式进行调查,最终选择双组份粘结胶浆的无机泡沫保温板外墙外保温系统作为本项目的外墙保温节能系统,是由无机泡沫保温板外墙外 保温系统其自身特点和优势决定的。 (三)工程难点、关键工序的确定及相应技术保障措施 3.1工程难点 本工程由无机泡沫保温板外墙外保温系统组成,国家建筑节能政策及民用建筑节能设计标准和国家行业产品标准JG/T266-2011已有无机泡沫保温板外墙外保温系统做法,且该系统应用于市场,技术成熟,安全可靠。然而,因社会的需求性,无机泡沫保温板外墙外保温系统涂料饰面的设计不多,而现有的国家、地方规范、规程对无机泡沫保温板外保温系统涂料饰面缺乏技术支持,标准不统一,因此,无机泡沫保温板外墙外保温系统涂料饰面必须采取科学的、 安全的、可靠的技术保障措施。 3.2关键工序的确定 3.2.1本工程外墙外保温采用无机泡沫保温板外墙外保温系统。系统构造从内到外为:1)外墙基层; 2)粘结砂浆3)无机泡沫保温板;4)锚栓;5)耐碱网格布6)抹面砂浆。 3.2.2无机泡沫保温板外墙外保温系统涂刷涂料,柔性耐水腻子的质量也是外保温系统涂料饰面层 的关键工序。 3.3基层处理相应技术保证措施 3.3.1基层的处理应符合〈建筑装饰装修工程质量验收规范〉(GB50210-2001)中一般抹灰工程质 量要求。 3.3.2外墙外保温的基层为加气块外墙水泥砂浆找平层。找平层应符合以下要求:

外墙外保温系统(施工工艺)

外墙外保温系统 一、术语和定义 置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系统,是绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(简称 XPS保温板)、水泥基聚合物粘结砂浆和必要时使用的锚拴、水泥基聚合物抹面砂浆和耐碱玻纤网格布及终饰面材料等组成的系统产品。即基层墙体、粘结层、保温层、固定连接件、增强层、保护层、饰面层。 二、执行标准及参考图集: 1、执行标准:JG 149—2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》、JGJ 144—2004《外墙外保温工程技术规程》 2、参考图集:陕西省外墙外保温构造图集DBJT24-31-2005(居住建筑)。 三、施工工艺流程: 1、外墙外保温施工前应对基层墙体进行验收符合下列外墙基层要求: ○1基层墙体的处理:建筑物外墙是钢筋混凝土墙时,应对墙体基层表面油污、灰尘、松落物进行清理,并用砼界面剂进行处理。 ○2建筑物外墙是混凝土砌块、粉煤灰加气块或粘土空心砖的材料为围护墙时,基层墙体的附着力应符合下列计算要求:

F=B?S≥0.20N/mm2 其中,F—基层墙体附着力(N/ mm2) B—实测基层墙体与所用胶粘剂的拉伸粘结强度(N/ mm2) S—粘结面积率(%) ○3建筑墙体采用混凝土砌块、粉煤灰加气块或粘土空心砖的材料做外墙围护时,在墙体砌筑时应预留预埋件,便于外墙外保温系统中锚固件的安装。 ○4基层墙体不平时用1:3的水泥砂浆找平。进行外墙外保温施工的墙体基面的尺寸偏差应符合下表的规定: 工程做法项目允许偏差(mm) 砌体工程墙面 垂直度每层 5 2m托线板检查 全高≤10m 10 经纬仪或吊线检查 >10m 20 表面平整度 5 2m直尺或楔形塞尺检查 混凝土 工程墙面 垂直度层间≤5m 8 经纬仪或吊线检查 >5m 10 全高 H/1000且≤30m 表面平整 2m长度 5 2m直尺或楔形塞尺检查

外墙无机保温砂浆施工方案精编版

外墙无机保温砂浆施工 方案 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

《外墙无机保温砂浆施工方案》(一)施工条件: 1、基层墙面应干燥并已验收合格,门窗框已安装导位。外墙上的消防梯、落水管、各种进户管线等外墙上的各种预埋件已安装完毕。 2、施工现场环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24h内建议不得低于5摄氏度(低于5摄用甲酸钙防冻措施)。 3、为保证施工质量,施工面应避免长时间阳光直射,应保证系统施工的连续性。 4、雨天施工应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面,有脚架带网布为宜。 5、墙体系统在施工过程中所采取的保护措施,应带防水、密封等长久保护,按设计要求施工完毕后方可拆除。 (二)、配合施工条件检查、准备: 1、墙体工程质量检查验收 A、墙体的检查:根据墙体材质,参考《砌体工程施工及验收规范》进行检验合格后方可实施找平抹灰。具体要求如下: (1)、使用1:2.5水泥砂浆找平,若混凝土及砌筑墙体平整度、垂直度状况在规范允许范围内(保温允许4mm),也可无需做找平砂浆层。可在界面砂浆的施工表面层上直接施工保温砂浆;

(2)、表面强度达到0,5Mpa: (3)、平整度和垂直度要求:2米靠尺检查,差距控制在4mm以内; B、预埋件检查:外墙面上预埋件(消防梯、水落管、进线管、外墙饰件等)依照图纸要求安装完毕; C、门窗的检查:保温砂浆施工前,门、窗框必须按照设计要求安装完毕,做好门、窗侧边水泥砂浆收头工作,且符合设计施工验收规范: D?架设的准备:按照国家验收的有关规定进行施工安全技术交底和劳动保护及防火、防毒的安全捡查: E、材料准备:所需要的材料进场后,按照相关规定登记检查,并妥善贮存和管理。提前做好材料报检和送检工作; F、水电准备:依据需求配送电源及相关的水源,水质应符合用水标准: G、工具的准备:施工前的工具准备到位,工具的完好性与设备的调试; H、人员的培训:重点在于产品、工艺、施工步骤、注意事项及安全须知、安全措施及文明施工等方面。 2、施工气候条件 施工条件:本系统的施工24小时内,环境温度应在5-35摄氏度之间,严禁在大风、大雨以及阳光直射下施工。否则需采取防护措施。(三)基层面检查与处理

外墙内保温施工方案(无机保温)保利天玺花园保温砂浆技术要求模板

外墙内保温施工方案 ——无机发泡水泥玻化微珠保温体系 前言 本方案采用外墙内保温体系。另外考虑到室内装饰施工时便于开槽、打孔等安装,推荐采用无机发泡水泥玻化微珠保温体系。(附:《无机发泡水泥玻化微珠保温体系产品介绍及性能说明》)该保温体系集墙体保温、抗裂防护、装饰功能为一体,其良好的保温效果、可靠的构造处理受到了广泛的好评,是目前综合优势最多的保温做法。为规范无机复合外墙内保温体系的施工做法,保证工程质量,制定本方案。本方案保温体系适用于多层及高层公共与民用建筑的钢筋混凝土、加气混凝土、砌块和非烧结砖等的保温工程。 一、编制依据 (一)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002) (二)《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002) (三)《建筑构造通用图集》(88J 2—9) (四)《建筑产品优选集》(2001YJ114) (五)《无机建筑保温系统》(GB/T20473—2006) (六)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) (七)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411—2007) (八)《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG 158-2004)

二、施工条件和准备 (1)基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》及《砌体工程施工质量验收规范》的要求。墙面基层的垂直度和平整度应符合现行国家施工及验收规范要求。做好隐蔽施工前的检查 工作。 (2)墙面的暗埋管线、线盒、预埋件应提前安装完毕。基层墙体和外门窗口施工及验收完毕,并应考虑到保温层的厚度影响。 (3)门窗窗框四周缝隙应用聚苯条嵌填,保温系统与窗框四周外侧边的接缝缝隙应为5~10mm并用防水油膏嵌缝。 (4)落水管管箍固定件预留孔洞的处理在保温层上开取R=100mm的圆孔,填入XR抗裂砂浆,将伸入孔内部分的固定件埋实,并在固定件与抗裂砂浆的接缝四周涂刷防水油膏。 (5)穿过墙体的PVC管的孔洞处理: ①根据PVC管外径R,在保温层上开取R 2~5mm的圆孔,在孔内壁上一至二遍渗透防水剂。 ②用防水油膏将PVC管与保温层之间的接缝密封压实。 (6)施工现场应具备通电、通水条件,并应保持工作环境的清洁,防止成品污染。 (7)施工现场环境温度和基层墙体表面温度持续24小时中的最低温度不应低于5℃。冬期施工时,应按国家相关规范采取防冻保护措施。 (8)保温系统在施工过程中,应采取必要的保护措施,防止施工墙面受到污染和损害。 三、施工工具 (9)施工工具主要包括: 350卧式砂浆搅拌机、电动搅拌机、冲击钻(¢8钻头)、旋转钻(配¢8钻头)、射钉枪、经纬仪、放线工具、剪刀、滚刷、托线板、找平工具(H型尺或刮板,长度为1.2-2.0米) 压平收光工具(短木杠、抹子、灰板)、手推车。

外墙外保温施工方案(最新)

东郡一品外墙外保温施工方案 一、编制依据: 1、《聚塑板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 2、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 3、《外墙外保温构造图集》2005J12 4、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 二、施工准备: 1、装饰工程施工外架整改完毕,并经各方验收确认通过。 2、砼外墙螺栓孔洞堵洞完成,砖砌外墙部分已粉刷完毕,并经验收,符合贴外墙保温板要求。 3、外墙保温主材及附材已进场,材料送检合格且资质质量证明文件准确、齐全。 4、施工人员进场,并进行技术、安全交底教育。 三、施工工艺方法: (一)、基层处理: 1、彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂及风化物等影响粘贴强度得材料。 2、为增加保温板与基层得粘结力,应在砼墙面刷界面砂浆—道。 (二)聚合物粘结砂浆(简称粘结砂浆): 1、将配制得粘结砂浆静置5分钟,再搅拌即可使用,配制好得粘结砂浆宜在l小时内用完。 2、粘结砂浆得配置只许加入净水,不得加入其它添加物(剂)。 3、现场配比粘贴用胶粘剂、胶粘砂浆时,应按照产品使用说明书严格计量,并在规定时间内使用,不得二次加水拌合。 (三)安装保温板 1、聚塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2 板长,局部最小错缝不得小于200mm。粘贴上墙得保温板长边不得大于600mm,两个大面应喷刷专用界面剂。

2、聚塑板得粘贴应从细部节点及阴、阳角部位开始向中间进行。施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度(注:保温施工时控制阴阳角得顺直度而非垂直度),并要求事先用墨斗弹好底边水平线及100mm 控制线,以确保水平铺贴,在区段内得铺贴由下向上进行。 3、粘贴聚塑板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,施工时控制板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1、5mm。当板间缝隙大于2mm时,须用聚塑板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差大于1、5mm得部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。 4、按照事先排好得尺寸,从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。 5、聚塑板满粘于外墙,用抹子在每块聚塑板周边涂50mm宽专用聚合物粘结砂浆,要求从边缘向中间逐渐加厚,最厚处达10mm,粘贴面积应大于80%;注意在聚塑板得侧面留设50mm×5mm 宽得槽口,以利于贴板时将封闭在板与墙体间得空气溢出。 6、保温板粘贴必须采用满粘法。胶粘剂应满铺在保温板粘贴面上,并使用专用锯齿镘刀沿保温板得长度方向将胶粘剂均匀刮出齿状粘胶条,厚度不应小于10mm。 涂好聚合物砂浆得聚塑板必须立即粘贴在墙面上,速度要快,以防止粘结砂浆表面结皮而失去粘结作用。粘贴时不允许采用使板左右、上下错动得方式调整预粘贴板与已贴板间得平整度,而应采用橡胶锤敲击调整;目得就是防止由于聚塑板左右错动而导致聚合物粘结砂浆溢进板与板间得缝隙内。 7、聚塑板按照上述要求贴墙后,用2m靠尺反复压平,保证其平整度及粘结牢固,板与板间要挤紧,不得有缝,板缝间不得有粘结砂浆,否则该部位则形成冷桥。每贴完一块,要及时清除板四周挤出得聚合物砂浆;若因聚塑板切割不直形成缝隙,要用木锉锉直后再张贴。 8、聚塑板与基层粘结砂浆在铺贴压实后,砂浆得覆盖面积约占板面得30%~50%。 9、在门窗洞口部位得聚塑板,不允许用碎板拼凑,需用整幅板切割,其门窗洞口切割边缘必须顺直、平整、尺寸方正,其她接缝距洞口四边应大于200mm。 10、为防止外窗漏水,本工程要求窗洞口四周侧壁聚塑板与钢副框间留通槽,在外窗主框安装完成并验收后由外窗施工单位在槽内打发泡剂、塞聚乙烯泡沫塑料棒并打密封

外墙外保温施工工艺流程

外墙外保温施工工艺流程 外墙保温施工前的准备工作:墙体基面的自检与验收 1. 墙体基面须水泥砂浆抹灰找平,且为细毛面。平整度、垂直度达到国家一般验收标准2m直尺少于4mm。 2. 墙体基面抹灰层不应出现起砂、空鼓、开裂等现象,抹灰层要有足够的养护期(14天)。达到一定干燥度含水12%以下。 3. 保温施工前要求门窗、栏杆、避雷带、管道固定钉及其它预埋件安装完毕,且抹灰到位并已通过验收及符合设计要求。 4. 脚手架横杆与直杆距墙体300mm左右。 5. 需贴保温板线条时,脚手架横杆距墙体相应加宽。 外墙保温施工前的准备工作:施工工具及胶浆的搅拌 1. 施工队必须派专人打浆。 2. 配置胶浆严格按照厂家规定的配比比例执行。 3. 各种材料搅拌均匀后,应静止约10分钟左右,而后再搅拌一次,稠度以适宜施工为准。 4. 混合胶浆配制不得过多:3个小时必须用完。 5. 必须用电动工具搅拌。 外墙外保温施工工艺流程-第一步:贴翻包网 1.各门窗洞口及保温终止部位都应粘贴翻包网。 2.翻包网的宽度应根据现场保温所需保温板的厚度来确定,粘贴在墙上的宽部分应保持清洁。左右,甩出100mm,翻包到板上的网宽度约65mm度大于 外墙外保温施工工艺流程-第二步:保温板的铺贴 1. 贴板前,应先清理基层墙面,清除杂物及水泥砂浆残留物及粉尘等。 2. 保温板粘贴采用圈点法。在保温板背面四周抹上胶浆,其宽度各为70mm,中间均匀分布8个圆饼。直径为100mm,粘结面积不得少于40%。为保证粘接力,保温板距墙体2mm-3mm,要求铺贴平整(XPS 板平整尤为重要) 3. 保温板铺贴应沿水平线自下而上,横向铺贴,上下行应错缝排列,错缝为

无机泡沫保温板施工方案修订稿

无机泡沫保温板施工方 案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

临湘市源潭中学学生宿舍工程泡沫水泥板保温系统 施 工 技 术 方 案 湖南顺信绿化建设有限公司 2017年6月

(一)编制依据 1.1设计图纸及甲方要求 1.2 GB50411-2007 《建筑节能工程施工质量验收规程》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 GB50198-2005 《公共建筑节能设计标准》 06J123 《墙体节能建筑构造》 02J121-1 《外墙外保温建筑构造(一)》 JG/T266-2011 《泡沫混凝土》 公通字【2009】46号《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公消【2011】65号《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》 (二)工程项目目标及要求 满足国家及政府的建筑节能要求 节约能源是我国的基本国策,现建筑节能则是节约能源、保护环境、实现可持续发展战略的重要组成部分。为了贯彻国家建筑节能政策及民用建筑节能设计标准和国家行业产品标准JG/T266-2011,规范外墙外保温系统及其组成材料的技术要求、施工做法及验收标准,保证外墙外保温工程质 量。

本工程项目响应国家和市政府的号召,通过采用燃烧性能为A级的无机泡沫保温板,从而确保外墙外保温系统满足公安部消防局65号文件的防火要求。 (三)编制说明 为确保把外墙外保温工程建设成一个高质量工程,施工是重要环节,为此针对本工程实际的特点,我们力求最先进、最可靠的工艺、最完善的管 理、最有效的措施、最科学的施工,为业主保质、保量、保工期,敬献一个高质量的工程。 本施工技术方案针对本工程项目专门制定,内容包括本工程的施工工艺、施工方法及施工质量保证措施等。 (四)外墙保温节能系统选择 本项目通过对目前市面上众多的建筑节能形式进行调查,最终选择上海霍普环保节能材料有限公司双组份粘结胶浆的无机泡沫保温板外墙外保温系统作为本项目的外墙保温节能系统,是由无机泡沫保温板外墙外保温系统其自身特点和优势决定的。

相关文档