PKPM复习题(2014~2015)

一、建筑模型与荷载输入

1、如何量取点点距离、点线距离及线段长度?

答:(1)在文件系统二级菜单中点击“点点距离”,(2)直接输入命令DI按ENTER键即可量取。

2、Esc、Tab键分别具有什么功能?

答:PKPM中:Esc键功能是放弃返回;Tab键功能是输入参考点、切换构件布置方式。

3、有一根线段的长度为6m,与x轴的夹角为45°,如何输入该线段?

答:在PMCAD里点击两点直线或直接输入L按确认键,在屏幕上选取一点,然后输入6000<60°。

4、过一点,如何输入30°、45°、60°三条直线?

答:按F4键打开角度距离捕捉,然后F9键打开捕捉和显示设置,在角度捕捉里输入30°、45°、60°即可。

5、如何将一根线段分成5等份?

答:在PMCAD按F9,打开捕捉和显示设置,选中“对象捕捉”,在等分点的等分段数里输入5。即可捕捉到5等分点。

6、如何在一根网格线上布置多根梁?

答:点击主梁布置,选择需要布置的梁,在梁顶高度1和梁顶标高2中输入不同的高度即可。

7、如何布置斜梁?

答:(1)输入梁参数方式。布置主梁时,在梁布置参数对话框中将梁顶两端输入不同的标高。

(2)修改梁标高方式。将光标移动到该梁处,点击右键,修改梁顶标高。

(3)在调整梁上节点高方式中:指定一点斜梁做法;指定两点斜梁做法;指定三点斜梁做法。

(4)错层斜梁方式:单根错层斜梁做法;连续错层斜梁做法。

8、如何实现坡屋顶?

答:点取“网格生成/上节点高”命令,在弹出的对话框中选择“上节点高”输入屋顶高度,点取“光标选择”选择屋顶各点,完成坡屋顶的生成。

9、在平面同一位置,当上层柱底和下层柱顶断开时,采用什么方法可保证上下柱连续?

答:调节下柱的柱顶标高至上柱子的底标高即可。

10、如何在楼层间布置斜杆?

答:在PMCAD中点取“斜杆布置”,选中需要的截面,在1、2端偏心和标高中输入需要的数据即可。11、如何在楼板上开洞?

答:点取“楼板生成”,生成楼板,然后点取“板洞布置”,建立需要的板洞大小,布置板洞,在沿轴偏心和转角中输入需要的尺寸。

12、如何快速改变已布置柱子的转角?

答:右键点击该柱子,在旋转角中输入需要角度即可。

13、PMCAD的建模方法有几种?

答:共有四种,分别是:(1)PMCAD建模;(2)将建筑APM模型转换为结构模型;(3)将AUTOCAD软件的平面图形转换为结构模型;(4)SAPSCAD复杂空间结构建模。

14、构件布置有几种方式?

答:有四种方式,分别是光标、轴线、窗口和围区方式

15、如何输入旋转正交轴网?

答:在正交轴网输入时,改变基点至左下角,在转角中输入旋转角度即可。

16、如何把某一层的构件快速复制到其它标准层?

答:(1)点击左上角添加新标准层,在新建标准层方式中选择局部复制,然后选中所有构件,按确定即可。

(2)在层编辑中,选取层间复制,把需要新添构件的层添加至已选目标标准层,然后点击确定,选取第一层构件后,点击右键结束选取,按Enter键确认即可。

17、如何手动输入楼板自重?

答:在手算楼面恒载时,考虑楼板自重,并手动输入楼面恒载,在PMCAD荷载定义时,不勾选“自动计算现浇楼板自重”。

18、如何在PMCAD中完成楼梯的计算模型?

答:(1)在各标准层中,正确输入楼梯参数,布置好楼梯;(2)确保楼层高度和组装时高度一致后,进行楼层组装;(3)点击存盘退出,勾选楼梯自动转换为梁(数据在LT目录下);(4)重新打开PMCAD进入LT目录即可。

19、楼面荷载显示时,部分房间未显示楼面荷载,这是哪些原因在成的?

答:(1)未布置此楼面荷载;(2)房间是全房开洞;(3)房间楼板未封闭。

20、绝对坐标和相对坐标如何输入?

答:(1)绝对坐标以!X,Y,Z或!X,Y或!X和!Y进行输入;

(2)相对坐标以X,Y,Z或X,Y或X和Y进行输入。

21、请问PMCAD能读取STS的数据吗,STS能否读取PMCAD的数据吗?

答:PMCAD不能读取STS的数据,STS能读取PMCAD的数据。

22、如何确定基顶标高,如何确定首层层高?

答:基顶标高是室外地坪减去0.1~0.5m,首层层高等于“二层标高-面层-基顶标高”。

23、将某一房间的楼板厚度定为0和将房间全部开洞,两者有何相同点和不同点?

答:(1)相同点在PMCAD定义楼板板厚为零或定义全房间开洞,程序都默认为弹性膜。

(2)不同点:全房开洞不能布置板面荷载,而板厚为0可以布置板面荷载。

24、次梁按“次梁”输入和按“主梁”输入有何区别?

答::次梁按“次梁”输入时,梁端部实行的是铰接,而按照“主梁”输入时梁端实行的是刚接。

25、框架梁、井字梁、次梁的跨度均为9000mm,试估算其截面尺寸?

答:主梁一般取为跨度的1/8~1/12,次梁一般取为跨度的1/12~1/15,井字梁1/20~1/15。

主梁取250X800,次梁取200x600,井字梁取200x500

26、挑梁的外挑尺寸为3000mm,试估算其截面尺寸?

答:悬挑梁一般取为悬臂长的1/6,悬挑梁取250x500,

27、在楼盖结构中,次梁有作用?其间距如何确定?

答:次梁要根据板的跨度布置,一般单向板跨度不要大于3米,双向板跨度不要大于6米,不满足时要布置次梁。

29、层高3000mm,梁高600m,墙厚240mm,砖墙容重9kN/m2(已含砌筑砂浆),两面各抹灰20mm,试计算作用在梁上的墙体线荷载。

答:砖墙线荷载(3-0.24)x9=28.84KN/M

抹灰线荷载 2x0.02x(3-0.24)x20=2.208KN/M

梁上墙体线荷载总计: 31.048KN/M

30、如何确定板面荷载?

答:板面荷载分为恒载活载和活荷载,活荷载按照《建筑结构荷载规范》查询,恒荷载按照楼板自重和抹灰等确定。

31、建筑标高为3.600m,相应的结构标高一般取多少?

答:结构标高一般取建筑标高减去4公分,结构标高取3.560m

32、柱网为6m×6m的五层框架,当柱采用C30混凝土时,按非抗震设计,试估算柱截面尺寸。

答:(1)主梁去250X700,次梁取250X500,板厚取100mm。在跨中加水平和竖向次梁,取方柱HxH,混凝土的抗压强度设计值为14.3.

恒载:

主梁重: 2x6x25x0.25x0.7=52.5KN

次梁重: 2x6x25x0.25x0.5=37.5KN

板重 6x6x25x0.1=90KN

总计: 180KN

活荷载取 3.5x6x6=126KN

N=6x(1.2x180+126x1.4)=6x(216+176.4)=2354.4KN

不考虑抗震轴压比取u=0.9:

H2=N/fc·u=182937mm2,H=428mm,柱子尺寸取450mm。

33、如何确定板厚?

答:单向板厚取跨度的1/30,双向板厚取1/35.

34、某框架结构如图2所示,在图1所示的菜单中,“与基础相连构件的最大底标高”填写是否正确?请说明理由。

答:不正确,“与基础相连构件的最大底标高”应从基础顶面算起。

35、在图1所示的菜单中,框架梁端的调幅系数填写是否合理?对框架梁端负弯矩进行调幅,有什么工程意义?框架梁调幅前后,内力有何变化?框架梁端负弯矩调幅后,将出现塑性铰,与理想铰相比,该铰有何特点?悬臂梁端是否可以调幅?试说明理由。

图1 图2

答:(1)正确,现浇框架梁端负弯矩调幅系数可取0.8-0.9。

(2)1.可以降低支座处梁柱节点的配筋,方便施工振捣。

2.使结构破坏时,较多的截面达到承载力,充分发挥材料的潜力。

3.一定范围内,人为控制弯矩分布。

(3)支座处负弯矩降低,跨中正弯矩增加。

(4)1)塑性铰的存在条件是因截面上的弯矩达到塑性极限弯矩,并由此产生转动;当该截面上的弯矩小于塑性极限弯矩时,则不允许转动。因此,塑性铰可以传递一定的弯矩,而在理想铰中弯矩为零,不能传递弯矩。

2)理想铰为双向铰,即可以在两个方向上产生相对转动,而塑性铰的转动方向必须与塑性弯矩的方向一致,不允许与塑性铰极限弯矩相反的方向转动,否则出现卸载使塑性铰消失,所以塑性铰为单向铰。

(4)悬臂梁端不可以调幅,因为悬臂梁一旦出现塑性铰,就变成机动体系,不能内力重分配,结构破坏。

36、地下室层数填0和1,对结构受力有何影响?

答:填0,表示不考虑回填土的约束作用;填1表示回填土对地下室有一定的约束作用。

37、在什么情况下,基本风压需要进行调整?

图 3 图4

答:对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑需要调整。

38、在图3所示中的菜单中,在什么情况下,需要加大混凝土和钢材容重?

答:当需要考虑构件装饰层质量时,需加大混凝土容重;当需要考虑钢构件表面装饰和防火涂层质量时,

需加大刚才容重。

39、在图4所示中的菜单中,当结构体系为框架、框剪、剪力墙结构时,周期折减系数应如何填写才比较

合理?为何要对结构的周期进行折减?对周期不折减会产生什么后果?

答:

(1)框架结构这件系数可取0.6~0.7;框架-剪力墙结构可取0.7~0.8;剪力墙结构可取0.9~1.0;

(2)考虑到填充墙会增加结构的整体刚度,使结构计算的自振周期减小,而结构计算时没有考虑填充墙

对整体刚度的贡献,使结构计算的自振周期偏大,故要对计算周期进行折减;若不折减,使结构计算的自

振周期偏大。

40、在图4所示中的菜单中,如何确定计算振型个数?如果振型个数取少了,会产生什么后果?如果取多

了,又会产生什么样的后果?

答:(1)振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量的90%所需振型个数。

(2)计算振型过少,说明后续地震效应被忽略了,地震作用偏小,结构设计不安全。

(3)振型数取得多了,会使计算出现异常。

41、在图4所示中的菜单中,在什么情况下,抗震构造措施的抗震等级需要提高一级和降低一级?

答:(1)建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范(抗规)另

有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各抗震设防类别建筑的要求采取抗震构造

措施。

(2)建筑场地为Ⅰ类时,对丙类的建筑应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施

42、为何要对活载进行折减?

答:建筑的活荷载不可能以标准值同时布满在所有楼面上,故要折减。

43、如发现当前建模数据有误,如何恢复原有数据?

答:在PMCAD中点击“帮助-恢复数据”进行恢复。

44、单层拼装和工程拼装有何区别?

答:(1)单层拼装可进行撤销操作,工程拼装不可以;(2)单层拼装每次只能选择拼装一层,而工程拼

装是整个工程模型;(3)单层拼装可用选择局部,工程拼装不可以;(4)单层拼装不能自动建立新标准

层,而工程拼装可建立标准层。

45、如何对多个结构标准层同时进行编辑?

答:点击层间编辑,添加要修改的层,按修改即可

46、如何删除标准层?如何在两标准层间插入新的标准层?

答:在“层编辑”中删除标准层,在层编辑-层间编辑中,选中两个标准层,点击插入即可。

47、如何设置虚梁?虚梁对结构建模有何意义?

答:PKPM 把截面为100x100的梁自动定义为虚梁,当房间不能封闭时,不能进行板面荷载输入,此时应布置虚梁对楼板进行封闭。

48、如何设置刚性杆?刚性杆对结构建模有何意义?

答:刚性梁通常是指梁两节点都在柱子界面范围内的特殊梁。旧版本主要是完成力的传导,新版本可以自动处理柱截面范围内多个节点的受力分析,不必布置刚性梁。

二、平面荷载校核与显示

1、图5所示的板面荷载,它们分别属于哪种类型的荷载?

5

图6

答:(1)图5中,()内的为活荷载,[]内的为恒荷载,<>内的为人防

荷载,2为装修恒载。

2、图6所示的梁间荷载,其中参数的代表什么含义?并根据这些参数画出作用在梁上的荷载形式。

答:6*6.0*2,6的意思是荷载类型是梯形荷载,6.0为梯形形荷载顶点荷载,2表示斜边投影长度;1表示荷载类型为均布荷载,13.0表示荷载值;2*13*1.5中,2表示荷载类型,13表示荷载大小,1.5表示距左边支座距离;4*4.0*1.5中,4表示荷载类型,4.0表示荷载大小,1.5表示距左边支座距离。

3、某节点的荷载值为550*300*200*100*150*0,请写出x P 、y P 、z P 、x M 、y M 、xy T 的数值。 答:z P =550;x M =300;y M =200;x P =100;y P =150;xy T =0

三、画结构平面图

1、板的计算方法几种?它们有什么不同?

答:弹性计算法和弹塑性计算法。现浇板弹性理论就是假设楼板变形是弹性,而塑性理论则假设楼板变形为塑性,通常是指带裂缝工作,由于楼板带裂缝工作的,此时楼板刚度已经发生变化,出现了内力的重新分布。弹性理论偏安全,但不经济,塑性理论,比较接近实际受力情况,所以按塑性理论计算的楼板承载力要高于弹性。

2、板跨中弯矩x M =y M ,但计算配筋却不相等,这是为何?

答:由于钢筋位置不同,计算高度不同,故配筋面积不同。

3、板在短跨和长跨方向的负弯矩钢筋,其截断长度如何确定?

答:短跨的1/4,不少于500mm。

四、SATWE的参数

1、SATWE和SATWE-8有何区别?

答:sat-8只能计算8层以下的结构(含地下室),satwe涵盖sat-8,没有8层的限制。而且satwe中附带弹性动力时程分析、弹性静力分析、框剪的feq(框支剪力墙有限元分析)并且可以输入吊车荷载。2、在图7所示中的菜单中,在什么情况下,水平力与整体坐标的夹角不为0?

答:在SATWE计算后计算书WZQ.OUT中输出结构最不利方向如果这个角度与主轴夹角,大于±15°时,必须填入实际夹角。

图7

3、何为转换层?何为裙房?何为嵌固端?

答;建筑物某楼层的上部与下部因平面使用功能不同,该楼层上部与下部采用不同结构(设备)类型,并通过该楼层进行结构(设备)转换,则该楼层称为结构(设备)转换层;裙房指与高层建筑相连的建筑高度不超过24米的附属建筑,裙房亦称裙楼;在建筑结构设计中嵌固端,就是平常说的固定端,不允许构件在此部位有任何位移。这里的位移在结构力学中是指平面x、y两个方向的位移和围绕此支座的转角。4、何为刚性板?采用刚性板假定对结构计算有何意义?在什么情况下不能采用刚性板假定?

答: 刚性板:(1)板在其自身平面内刚度很大,基本不产生轴向变形和剪切变形,楼板平面内无限刚,平面外刚度为零,楼板只做刚体运动;(2)此假定降低了计算自由度,提高了计算效率;(3)楼板有效宽度较窄的环形楼面或其他有大开洞楼面、有狭长外伸段楼面、局部变窄产生薄弱连接的楼面,联体结构的狭长连接体楼面等场合,楼板面内刚度有较大的削弱且不均匀,楼板的面内变形会使楼层内抗侧刚度较小的构件的位移和受力加大(相对刚性楼板假定而言),计算时应考虑楼板面内变形的影响。

5、何为模拟施工加载?有几种加载方法?每种方法有何适用范围?若不考虑模拟施工加载,会出现什么后果?

答:(1)模拟施工加载就是考虑了施工顺序及结构逐层加载、加刚度的影响;(2)三种模拟施工方法;(3)1模拟施工加载1:主要用于多层结构、钢结构和有上传荷载(例如吊柱)的结构。

2模拟施工加载2:仅可用于框筒结构向基础软件。

3模拟施工加载3:适用于多高层无吊车结构,更符合工程实际。

(4)如果不考虑模拟施工加载,会使计算结果有失真实。

6、有剪力墙的框架结构能否成为框剪结构?请说明原因。

答:能,框架剪力墙结构也称框剪结构,这种结构是在框架结构中布置一定数量的剪力墙,构成灵活自由的使用空间,满足不同建筑功能的要求,同样又有足够的剪力墙,有相当大的侧向刚度。

7、何为P-Δ效应?在什么情况下应考虑P-Δ效应?

答:(1)P-Δ效应是指由于结构的水平变形而引起的重力附加效应,也成重力二阶效应。(2)当结构在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的10%时,应计入重力二阶效应的影响。

图8

8、钢柱计算长度系数按有侧移计算和不按有侧移计算有何区别?在什么情况下钢柱计算长度应按有侧移计算?

答:根据《钢结构设计规范》柱子的计算长度系数μ取值不同。

当无支撑和弱支撑时,应按照有侧移计算。

9、何为刚域?在什么情况下,梁柱重叠部分应简化为刚域?

答:刚域按其定义是指计算中,在杆件端部其弯曲刚度按无限大考虑的区域;杆件间连接部分的刚度远大于中间截面刚度时,如大截面柱子和异形柱子应考虑重叠部分简化为钢域。

10、梁活载内力系数在什么情况下需要放大?

答:当活荷载较大时宜考虑活荷载的不利组合,若计算工作过大则可采用弯矩放大系数近似计算。

图9

11、梁扭矩在什么情况下需要折减?折减系数取多少?

答:当计算中未考虑楼盖对梁的扭转的约束作用时,可对梁的计算扭矩乘以折减系数予以折减;对于现浇楼板刚性楼板假定时,折减系数取值范围应取0.4~1.0。

12、梁刚度在什么情况下需要放大?放大系数取多少?

答:在结构内力与位移计算时中,现浇楼面和装配整体式楼面中的梁的刚度可以考虑翼缘的作用予以增大。放大系数系数可取1.3~2.0。

13、如何判断薄弱层?

答:对竖向不规则的高层建筑结构,包括某楼层的抗侧刚度小于其上一层的70%或小于其上相邻三层侧向刚度平均值的的80%,或结构楼层层间抗侧力结构的承载力小于其上一层80%,或某楼层竖向抗侧力构件不连续,则可判定为薄弱层。

14、在什么情况下,应进行0.2V0调整?

答:抗震设计时,侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构,任一层框架部分的地震剪力,不能小于结构底部总地震剪力的20%,当不满足时需要调整。

15、何为加强层?加强层对结构有何意义?

答:加强层就是设置连接内筒与外围结构的水平外伸臂(梁或桁架)结构的楼层,必要时还可沿该楼层外围结构周边设置带状水平梁或桁架;加强层可以增加结构水平抗侧刚度。

16、何为舒适度?为何要验算舒适度?

答:舒适度是指人们对客观环境从生理与心理方面所感受到的满意程度而进行的综合评价;因为高而柔的

结构抗侧刚度较小,在风荷载作用下会产生较大的侧向加速度,使人感觉不舒适,因此要进行舒适度验算。

17、地震作用有几种分析方法?每种方法适用于什么场合?

答:(1)有三种方法:底部剪力法,振型分解反应谱法,时程分析法。

(2)底部剪力法适用于一般的多层砖房等砌体结构、内框架和底部框架抗震墙砖房、单层空旷房屋、单层工业厂房及多层框架结构等地域40m以剪切变形为主的规则房屋;除上述结构以外的建筑结构,宜采用“振型分解反应谱法”。时程分析法用于复杂高层结构的补充计算,按抗震规范5.1.2-3及条文说明,时程分析法是多遇地震下的补充计算,与反应谱法计算值比较取较大值,对特别不规则、特别重要的和较高的高层建筑才要求采用。

18、层刚度比计算时采用哪些刚度?

答:剪切刚度、剪弯刚度、地震剪力和层间位移的的比值。

19、在Satwe图形文件输出-混凝土构件配筋验简图中,两跨梁数据显示如左图所示,请对此梁按照平法进行配筋,梁截面为250X750,板厚度取100mm?

答:

24.请画出下图1-4号钢筋的长度?

答:取短跨的1/4并且不小于500mm。

25.梁平法施工图中,计算腰筋和构造腰筋分别用什么符号表示,两者有何区别?

答:(1)梁平法施工图中,计算腰筋以字母“N”表示,作用是:梁截面上承受扭矩的时候,必须在梁的侧面设置抗扭腰筋来抵抗扭矩;

(2)梁平法施工图中,构造腰筋以字母“G”表示,作用是:因混凝土收缩量的增大,梁侧面很容易产生裂缝,为了控制裂缝,当梁截面腹板高度>450mm时,梁的侧面应配置构造腰筋。

26.板配筋中,计算配筋小于实际配筋,为什么?

答:由于实际配筋考虑了板的裂缝和挠度,当裂缝或者挠度不满足要求时,配筋会增加,故实配钢筋大于计算配筋。

27.怎么直观区别板的板的正筋和负筋?

答:板的正筋带弯钩,板的负筋带直勾。

28.PKPM柱平法施工图中,Ф10@100/150,代表什么意思?

答:表示柱子箍筋为一级钢,直径为10,100/150代表加密区和非加密区箍筋间距。

29. Satwe图形文件输出,混凝土构件配筋验简图如下图,请简述各数字代表的意义?

答:(0.26)表示柱轴压比

(3.2)表示单根角筋面积

G1.4-0.0分别表示在一个间距范围内柱加密区和非加密区的箍筋面积,0.0表示按照构造配筋。

12表示单边纵筋面积(包括两根角筋面积)

0.0表示核心区箍筋面积,0则是按照构造配筋。

30.PKPM柱子平法施工图中,柱子归并系数代表和柱子配筋种类的关系?

答:归并系数就是将截面相同、配筋相似的柱子归为一类,归并系数越大,柱子配筋种类越少。

31.PKPM以单偏压计算柱子配筋时,是否需要双偏压验算?

答:需要。

32.计算板的跨中X、Y方向弯矩相同,而配筋不同,为什么?

答:计算配筋时由于X和Y方向的有效高度h0不同,故配筋面积不同。

33. 请画出基地标高为-1.5,一阶高度为800mm,二阶高度为300mm的下图基础的1-1剖面图,基础垫层需要考虑?

答:1-1剖面图如下:

34.根据梁平法标注,请画出下图梁的1-1、2-2、3-3、4-4的剖面图?

答:各剖面图如下:

35. 请画出下图主梁的附加箍筋和吊筋?

答:此梁的附加箍筋和吊筋如下图:

36.已知四肢箍柱子的配筋标注如下,请画出柱子的配筋平面图? KZ-3

700X700

1620

10@100/200

答:配筋图如下:

PKPM结构计算书

1工程概况 1.1 结构设计条件 本工程采用框架结构。设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。 1.1.1 气象条件 基本风压0.35 KN/m2,基本雪压0.35KN/m2,地面粗糙程度为C类,全年主导风向北偏南。 1.1.2 抗震设防 设防烈度为7度,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度值为0.10g,II类场地。 1.1.3 工程地质条件 场地地形平坦,地质总体状况为上覆盖新生界(代)2第四系,下伏太古界(代)。勘测期间,勘测范围内未见地下水。土层及其主要物理力学指标见表1.1。 表1.1 土层及其主要物理力学指标 1.2 工程设计概况 工程设计概况见表1.2。 表1.2 工程概况

表1.2(续) 注:结构高度指室外地坪至檐口或大屋面(斜屋面至屋面中间高)

1.3 设计依据 建筑地基基础设计规范(GB50007-2002) 建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 建筑抗震设计规程(GB50011-2001) 混凝土结构设计规范(GB50010-2002) 高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002) 建筑抗震设计规范(GB50011-2001) 建筑地基基础设计规范(GB50007-2002) 1.4 可变荷载标准值选用(kN/㎡) 可变荷载标准值选用见表1.3。 表1.3 可变荷载标准值选用 1.5 上部永久荷载标准值及构件计算 1.5.1 楼面荷载 1. 首层 卧室、起居室、书房: 150厚砼板 3.75kN/m2 板面装修荷载 1.0kN/m2 板底粉刷或吊顶 0.50kN/m2 恒载合计 5.25kN/m2厨房、普通卫生间: 150厚砼板 3.75kN/m2 板面装修荷载 1.1kN/m2

结构设计pkpm软件satwe计算结果分析 (2)

结构设计pkpm软件SATWE计算结果分析 SATWE软件计算结果分析 一、位移比、层间位移比控制 规范条文: 新高规的4.3.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,A、B级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2倍;且A级高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑,不应大于该楼层平均值的1.4倍。高规4.6.3条规定,高度不大于150m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层间之比(即最大层间位移角)Δu/h应满足以下要求: 结构休系Δu/h限值 框架 1/550 框架-剪力墙,框架-核心筒 1/800 筒中筒,剪力墙 1/1000 框支层 1/1000 名词释义: (1)位移比:即楼层竖向构件的最大水平位移与平均水平位移的比值。 (2)层间位移比:即楼层竖向构件的最大层间位移角与平均层间位移角的比值。 其中: 最大水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移。 平均水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移与最小水平位移之和除2。 层间位移角:墙、柱层间位移与层高的比值。 最大层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值。 平均层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值与最小值之和除2。 控制目的: 高层建筑层数多,高度大,为了保证高层建筑结构具有必要的刚度,应对其最大位移和层间位移加以控制,主要目的有以下几点: 1.保证主体结构基本处于弹性受力状态,避免混凝土墙柱出现裂缝,控制楼面梁板的裂缝数量,宽度。 2.保证填充墙,隔墙,幕墙等非结构构件的完好,避免产生明显的损坏。 3.控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。 结构位移输出文件(WDISP.OUT) Max-(X)、Max-(Y)----最大X、Y向位移。(mm) Ave-(X)、Ave-(Y)----X、Y平均位移。(mm) Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移

PKPM在结构设计中需要注意的问题

2012年6月(上)建筑科学科技创新与应用 PKPM在结构设计中应注意的问题 边江 (中国市政工程中南设计研究总院有限公司,湖北武汉430010) PKPM系列软件是目前工程应用最多的多高层结构分析软件之一,它对工程中的结构问题既可以做平面分析,也可以做空间分析。而且其适用性和正确性已经在很多工程中得到验证,但是,掌握好、运用好这一软件并不是一件容易的事,其涉及的范围之广,要设置的参数之多,都可能影响到设计工作的质量和工程质量。文献[1]中规定,在利用计算机进行结构抗震分析时,计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际状况,本文结合工程实际,提出几个在运用时应注意的一些细节性问题,以飨读者。 1关于楼梯间中梯段板的导荷问题 混凝土板一般是按单向板或双向板进行计算的,单向板或双向板的划分主要是根据板边的边界条件进行确定的,即两对边支承和四边支承,根据文献[2]可知,对于两对边支承的板应按单向板进行计算。不管是多层砖混结构还是高层框架、框剪结构等等,楼梯问的梯段板不是参与主体施工时一起整浇的,全部是在落后于主体施工后浇的,从板的边界条件可以得到,梯段板就是属于两对边支承的这一类,所以应将其定义为单向板,特别是在楼板导荷时的计算,这一点特别重要,直接影响到导荷的正确性。PKPM提供了三种导荷方式:对边传导,梯形三角形传导,周边布置。 2楼梯间梯段板的开洞与板厚为零问题 从文献[3]中可知,对楼梯间可以由两种方法进行处理:1)在其位置开有较大的洞口,导荷时其洞口范围内的荷载扣除,房间周边的梁墙上需要交互布置梯段板传过来的恒载和活载。2)将梯段板所在房间的板厚设置为零,该房间上的荷载(楼板上的恒载和活载)仍能近似的导至周边的梁和墙上。这两种方式的不同之处主要有:全房间洞上不能布置均布面荷载,而零厚度板上可布置均布面荷载,且能近似地传导到周边的梁上或墙上,而且二者在施工图中的画法也是有区别的。为了省去手工导荷的麻烦,建议楼梯间采用板厚为零的做法。 3楼板较厚而与楼板相交的剪力墙较薄的问题 该类结构常见于主体结构转角部位开窗的纯剪力墙结构,由于该设计方案对结构的抗震性能很不利,所以常采取加强端开间楼板厚的做法加强,当楼板较厚,而剪力墙比较薄时(例如厚度为160mm),现浇板在运用PKPM进行结构设计时,假定板沿外墙边缘的支承为刚接,导致楼板的板面负筋比较粗,在常用混凝土强度等级的情况下,水平锚固长度将大于墙厚,将导致锚固性能不良,不能充分发挥其抗拉性能,引起板面负弯矩的增大,存在隐患。 4大柱周边楼板配筋的问题 大多数的设计者一般按照PKPM中“画结构平面图”生成板配筋,进行相关的裂缝宽度、挠度验算,满足相关规范要求后即生成板配筋图。文献[2]中规定,对于现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,当柱角或墙壁的阳角凸出到板内尺寸较大时,应沿柱边或墙阳角边布置构造钢筋,该钢筋伸人板内的长度应从柱边或墙边算起。从PKPM的使用中可以看出,楼板的板面负筋一般不能满足这一条要求,因此,应在生成完板配筋后补充大柱周边板配筋大样详图。 5建筑有伸缩缝断开的结构的建模问题 整体模型和分散模型都需要,分别适用于:一、整体模型:对于底盘(如果有底盘)的计算、基础布置一定以整体模型为准。二、各塔结构的参数指标鉴于目前程序的实际能力,如周期比、位移比等以分散模型为准。三、标准层的计算,特别是底盘上面相邻几层的标准层,取两模型的包络值。四、补充说明:无论是整体模型还是分散模型,风荷载是可以准确计算的(定义遮挡),但是程序需要改进的是:对于各塔如果风荷载体型系数不一的时候,建议在多塔定义里面人为分塔分层指定。(现在对于广义层建模方式的模型在SATWE参数指定中可以根据分段号指定三个,解决了一部分问题,但如果塔数多于3个且各不相同,广义层建模也无能为力,所以不能仅仅在前处理中指定,而应在多塔中也给予用户指定,这样适用性更好)。 6关于振型个数的问题 一般计算振型数应大于9,多塔结构计算振型数应取更多些。但也要特别注意一点:此处指定的振型数不能超过结构固有振型的总数,比如说,一个规则的两层结构,采用刚性楼板假定,由于每块刚性楼板只有三个有效动力自由度,整个结构共有6个有效动力自由度,这样系统自身只有6个特征值,这时候就不能指定9个振型,最多只能取6个,否则会造成地震作用计算异常。 7次梁按主梁输入 在PM主菜单1当作主梁输入的次梁,经过三维程序计算后,程序不一定认定他是次梁。此时程序判定次梁的过程是:对每个无柱节点需要判断为“支座”(用三角形表示)或“连通”(用圆圈表示),该节点处于负弯矩区的为支座,为正弯矩区的为连通。支座时,梁本身应为次梁,支座梁则为主梁。连通时,连通节点两端的两跨梁将合并为一跨,成为主梁,节点上的另一方向梁成为次梁。支座时,施工图上的梁下部钢筋在支座锚固长度仅为15倍钢筋直径。因处于负弯矩区而按非受拉锚固设计。连通时,该节点两端的梁下钢筋必然在节点下连通,程序不会出现锚入支座节点,因为处于受拉区。 对处于端跨的次梁(支承在梁支座上),程序需将其判断为“悬挑梁”或是“端支承梁”。当端跨梁下无正弯矩,全跨均作用负弯矩时,程序判定该端跨为挑梁,在该跨端部用园圈表示。反之,程序认定该跨为端支承梁,在该跨端部用三角支座表示。对如上程序自动判定的支座状况,一般人工应做干预修改。在中间跨,把支座改为连通将合并梁跨,施工图设计偏于安全。一般不应将连通改为支座。对于交叉梁系,更应注意把有些支座改为连通,才能得到符合实际的施工图设计。 对于在PM主菜单2输入的次梁,其跨度、跨数都已确定,与在PM主菜单1输入的主梁相交处,其本身是次梁的性质不能修改,其支座处的梁肯定当作主梁处理,也就是说,对这种次梁,一般没有修改支座的问题。 8合理确定中梁刚度放大系数 “中梁”指的是两侧均有楼板与之相连的梁,若仅有一侧楼板与之相连的梁,则称为“边梁”。程序自动搜索中梁和边梁。因程序中框架梁是按矩形部分输人截面尺寸并计算刚度的,对现浇楼板,在采用刚性楼板假定时,楼板作为梁的翼缘,是梁的一部分,在内力与位移分析中可用中梁刚度放大系数BK来考虑楼板对梁刚度的贡献,这样内力与位移分析结果才较符合实际受力情况。中梁刚度放大系数日K可在1.0-2.0范围内选取。程序仅给出默认的假定值,并非最合理值.最合理值必须由设计人根据工程的具体情况加以调整。通常调整情况是:对现浇楼板,采用刚性楼板假定时,取中梁刚度放大系数BK=2;对现浇梁柱、预制楼板,取BK=1;对现浇梁柱,楼板为预制楼板加盈合板,取BK=1.5。设中梁刚度放大系数为BK,则边梁刚度放大系数程序按1.0+(BK-1.0)/2自动计算。在实际工作中。往往由于经验不足,没有核实并调整这一参数,或造成设计配筋不足,留下安全隐患;或造成设计配筋过大,增加工程造价。 9结语 PKPM软件是一个工具,作为设计人员,不但要熟悉相关结构设计规范和相关结构概念,也要熟悉相关结构设计规范和相关结构概念在该软件上是如何实现的,这样才能正确地把相关的规范、概念在该软件上充分实现。 参考文献 [1]GB50011-2001,建筑抗震设计规范(2008年版)[S]. [2]GB50010-2002,混凝土结构设计规范[S]. [3]PKPM结构软件若干常见问题剖析[M].北京:中国建筑工业出版社.2008. 摘要:结合工程实际,阐述了在结合结构设计规范应用PKPM进行现浇混凝土楼板配筋设计时应注意的事项,以指导结构设计人员熟练掌PKPM软件使用技巧,科学合理的进行结构设计。 关键词:PKPM;结构设计;楼梯间;楼板 226 --

PKPM软件试卷(A)

教师试做时间 40分钟 出题教师 吴霞 取题时间 审核 教研室主任 出题单位 土建系 使用班级 建工111-6 考试日期 系(部)主任 考试成绩期望值 75 印刷份数 规定完成时间 110分钟 交教务科印刷日期 青 岛 理 工 大 学 (临沂) 试 卷 学号: 姓名: 班级: 座号: 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。密。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。封。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 建筑工程技术 专业 2011 年级 1-6 班 2013 ~ 2014学年第 一 学期 PKPM 软件 试卷 试卷类型: A 卷 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 总成绩 得分 青岛理工大学(临沂)试卷纸 共 2 页 第 1 页 试题要求:1、试题后标注本题得分;2、试卷应附有评卷用标准答案,并有每题每步得分标准;3、试卷必须装订,拆散无效;4、试卷必须用碳素笔楷书,以便誉印;5、考试前到指定地点领取试卷。 一、设计题目条件: 1、工程概况: 本工程为混凝土框架结构,无地下室,地上3层,各楼层标高分别为4米、7.5米、11米。设计使用年限50年,建筑物的重要性类别为2类,安全等级2 级,抗震等级三级。地震烈度7度(0.1g ),设计地震分组第2组,场地类别二类,地面粗糙度类别B 类。未给定参数可采用程序默认值。附图为建筑平面图。 2、构件类型: 柱:450mm×450mm ; 主梁:250mm×350mm ; 次梁:200mm×300mm ; 楼层板厚100mm ,屋面板厚120mm ; 内、外墙宽200mm 3、荷载: 楼面恒载:4.5kN/m 2、活载:2.0 kN/m 2; 屋面恒活载:6.0kN/m 2、活载:0.5 kN/m 2; 基本风压:0.4 kN/m 2; 填充墙折算成5. 4 kN/m 。 二、建模要求: 根据上面提供的设计条件准确建立结构模型,并进行楼板配筋计算,用SATWE 模块对整体框架进行计算,并绘制梁、柱平法施工图。最后,将所得到的各层结构平面图,梁、柱施工图,均转换为DWG 文件。 注意:所有数据保存文件名为:学号后3位+名字中文+班级(如:001张三114班), 工程名称为:学号后3位+名字拼音(如105zhangsan )

结构设计pkpm软件SATWE计算结果分析报告

学习笔记 PMCAD中--进入建筑模型与荷载输入: 板荷:点《楼面恒载》会有对话框出来,选上自动计算现浇楼板自重,然后在恒载和活载项输入数值即可,一般恒载要看楼面的做法,比如有抹灰,找平,瓷砖,吊顶什么的,在民用建筑中可以输2.0,活载就是查荷载规范。梁间荷载:PKPM中梁的自重是自己导入的,所以梁间荷载是指梁上有隔墙或者幕墙或者女儿墙之内在建模时不建的构建,把他们折算成均布荷载就行。比如,一根梁上有隔墙,墙厚200mm,层高3000mm,梁高500mm,如果隔墙自重为11KN/m3,那么恒载为11*(3000-500)*200+墙上抹灰的自重什么的即可。 结构设计pkpm软件SATWE计算结果分析 SATWE软件计算结果分析 一、位移比、层间位移比控制 规范条文: 新高规的4.3.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,A、B级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2倍;且A级高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑,不应大于该楼层平均值的1.4倍。高规4.6.3条规定,高度不大于150m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层间之比(即最大层间位移角)Δu/h应满足以下要求: 结构休系Δu/h限值 框架 1/550 框架-剪力墙,框架-核心筒 1/800 筒中筒,剪力墙 1/1000 框支层 1/1000 名词释义: (1)位移比:即楼层竖向构件的最大水平位移与平均水平位移的比值。 (2)层间位移比:即楼层竖向构件的最大层间位移角与平均层间位移角的比值。 其中: 最大水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移。 平均水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移与最小水平位移之和除2。 层间位移角:墙、柱层间位移与层高的比值。 最大层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值。 平均层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值与最小值之和除2。 控制目的: 高层建筑层数多,高度大,为了保证高层建筑结构具有必要的刚度,应对其最大位移和层间位移加以控制,主要目的有以下几点:

PKPM常见问题-19页精选文档

建筑模型输入及工程量计算常见问 题 1. 如果有同一工程的建筑APM建模和结构PMCAD建模数据,可以利用(工程拼装)命令使结构模型与建筑模型的合并。 2. 现程序中的阳台只能统计出投影面积,其他工程量都不能解决,如何变通处理? 答:阳台栏板按“墙”输入形成房间后,就可以统计出阳台的装饰工程量;再用“修改定额”,将“墙”的定额修改为“栏板”的定额。 3. 如果模型中有的房间不计算建筑面积,程序怎么处理? 答:利用“房间编辑”中“房间特征“命令,定义房间的计算面积系数为0后,布置在不需计算建筑面积的房间内,程序在计算建筑面积时就不会统计了。 4. 现程序中双层梁怎么处理? 答:在建筑模型中可以输入梁和层间梁,来处理双层梁。 5. 程序在进入平整场地时,有时会出现模型不见只显示平整场地的轮廓线的情况,遇到这种情况怎么处理? 答:重新进入建筑模型中点“形成网点”命令即可。 6、外立面在计算室外地坪的装修工程量时,怎么解决? 答:(1)在“改层信息”中,输入室外地坪标高,这部分工程量会自动并入第一层的工程量中。 (2)立面选择完毕后,用“辅助网格”绘出室外地坪这部分的区域,录入做法后可统计工程量。

7、建模的本层检查中,能检查出模型的哪些问题,还有哪些隐藏的问题检查不出来?根据经验模型还会出现哪些问题? 答:目前检查如下情况: 是否有180度圆弧(由于程序生成房间时圆弧边被简化成圆弧两端的直线边,如果180度的弧墙中间没有节点打断,则半个圆的面积将丢失。如果还有通过其圆心的另一段墙,则该圆弧与直线墙连接生成的房间会由于面积为零而发生错误) 检查在两个距离比较小的节点间(最大检查距离为1000mm)没有布置梁或墙的状况。当平面上节点的布置较乱(在结构数据和装修、填充墙等同时布置时常出现),可能出现相距较近的节点网格上梁或墙的遗漏布置,特别是在柱截面范围内有多于一个节点的情况时常出现这种遗漏布置,这种情况由于柱的掩盖常不能被发现。这种遗漏造成生成房间的多边形不能正常闭合。由于程序生成的房间不对常造成楼板的混凝土、装修等不能统计正确,或本该连续的梁或墙不能连续的错误 8、建错层结构的模型既复式结构,软件有几种方法处理,分别是什么方法?对于算量哪些能计算,哪些计算不了? 答:有多种处理方法 1)对于需要错层的数据,通过改上节点高来自动更改与这个节点相连的构件的高度(墙,只有墙高为0上节点高起作用;柱,只有柱高为0起作用;梁,标高是上节点高和起点标高/终点标高的和),这种方法比较快捷,一次完成多个构件的修改。

pkpm框架上建门式刚架方法

PKPM 软件园地 第一作者简介:朱伟,男,1969年生,工学硕士,结构工程专业,现在中国建筑科学研究院PKPM CAD 工程部上海分部工作。 10 PKPM 软件是建筑设计人员常用的辅助设计工具,被设计和审查界认同,并推广到中国的香港和台湾地区以及新加坡、越南等国家。为更好地帮助设计人员正确、合理地使用PKPM 软件,特借助《建筑结构》的信息平台,开设“PKPM 软件园地”,介绍PKPM 的软件功能、技术条件和最新动态,提供PKPM 软件对各种结构的整体解决方案。欢迎读者提供意见和建议,并与我们进行交流。——中国建筑科学研究院 陈岱林 框架上门式刚架结构整体设计 朱伟 马恩成 (中国建筑科学研究院PKPM CAD 工程部) [摘要] 针对框架上门式刚架结构形式,对其结构要点进行分析,并介绍了如何利用PKPM 软件对该类结构进行整体分析,提出了该类结构的整体设计方法,可分别采用门规和钢规两种规范进行设计。 [关键词] 门式刚架 框架 整体分析 PKPM 一、问题的提出 近几年来,轻型钢结构逐渐出现多层框架的顶层为门式刚架轻型房屋结构的结构类型,其典型的结构形式如图1所示。对于这种结构类型,其下部框架需要按框架进行设计,而顶层的门式刚架,可根据《门式刚架轻型房屋钢结构技术规 程》(CECS102:2002)进行设计。利用PKPM 系列软件,对该种结构的设计提出几种典型的设计和分析方法。 图1 结构形式图 二、结构特点 该类轻型钢结构一般层数为2~3层,下部采用等截面构件,梁柱连接采用刚接或铰接连接,上部可采用变截面的梁柱。楼面采用压型钢板和混凝土组合楼盖;屋面一般采用压型钢板、系杆和支撑连接;墙面一般采用压型钢板轻型墙面。 该种结构结合了框架结构和门式刚架结构的特点。下部结构由于功能需要,按钢结构框架进行设计,楼盖的刚度相对较大。上部结构只承担屋面 的荷载,跨度大,荷载轻,为节省钢材,按门式刚架的要求进行布置,采用支撑系统来满足结构的整体刚度,并采用压型钢板、檩条等作为屋面系统,屋盖的刚度相对较小。 对于这种结构,下部框架与上部门式刚架的设计需区别对待,然而它们之间的相互作用、相互影响又是必须考虑的,需要作为一个整体来分析计算。采用PKPM 软件来设计这一类结构,应该注意以下问题。 (1)结构建模 建模时必须输入所有受力构件,包括纵向柱间支撑、屋面水平支撑、系杆等重要的受力构件。这样,整体分析时才能够准确计算结构的刚度。支撑可以按照单拉杆件来设计,整体分析软件目前还没有单拉杆件的设置功能,应该进行补充计算。上部门式刚架屋面刚度由刚架梁、屋面支撑系统、檩条、屋面板等共同组成,其平面内的刚度很难准确考虑,可以偏于安全地忽略屋面板的刚度,将所有的节点视为弹性节点,仅考虑刚架梁、屋面支撑系统的作用。 (2)结构设计依据规范和规程 钢结构设计需要考虑的规范和规程包括《钢结构设计规范》(GB50017—2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018—2002)、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)、《轻型钢结构设计规程》(DBJ08-68-97)和《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)。 设计人员为节约用钢量,希望将下部结构依据钢结构设计规范设计,而上部门式刚架结构依据门

贵州大学机械设计课程设计说明书

课程设计 课程名称:机械设计课程设计 学院:机械工程学院专业:材料成型 姓名:杨万贤学号:1208030069 年级:成型122 任课教师:戴明 2014年 6 月 27 日

目录 第一章机械传动装置总体设计 (1) 1.1带式运输机减速器的特点 (1) 1.2传动方案的选择 (1) 第二章电动机的选择和传动装置的总体设计 (2) 2.1电动机的选用 (2) 2.2传动装置传动比的分配 (3) 2.3传动装置运动、动力参数的计算 (4) 第三章传动零件设计 (5) 3.1高速级齿轮设计 (6) 3.2低速轴齿轮的设计 (7) 第四章轴的结构设计 (11) 4.1中间轴的设计 (12) 4.2高速轴的设计 (13) 4.3低速轴的设计 (16) 第五章滚动轴承组合设计 (20) 5.1轴承的选择 (20) 5.2轴承的校核 (20) 第六章键和联轴器选用 (23) 第7章减速器的箱体、润滑、密封及附件 (24) 7.1减速器箱体的结构设计 (24) 7.2减速器的润滑与密封 (24) 7.3减速器的附件设计 (25) 总结 (26) 参考文献 (27)

第一章机械传动的总体设计 1.1带式运输减速器的特点 带式运输机主要是依靠摩擦力来运输物料的机械设置,将驱动装置的扭矩传到运输带上。可以依靠各种减速装置来实现的。 机械传动系统及装置的主要组成部分,起主要功能是传递原动机功率,变换运动的形式以实现工作机预定的要求。减速器一般由电动机、减速箱和工作机组成。减速器处于原动机与工作机之间,主要作用是将原动机的运动和动力改变成我们需要的得运动及动力传递到工作机上。减速器作为带式运输机中的传动装置起减速作用,并降低转速和相应的增大转矩。 减速器的类型很多。按传动类型可分为:直齿轮、斜齿轮、蜗杆,蜗杆-齿轮和行星减速器;按传动级数分可分为单级和多级减速器。各减速器的功能各不相同。直齿轮设计制作方便。斜齿轮运转平稳,噪声小;重合度大,承载能力高,适于高速传动。行星轮系有较大的传动比,可以将输入轴的一种转速变换为输出轴的多轴转速。蜗轮传动可以得到很大的传动比,结构紧凑,传动平稳和噪声较小。 1.2传动方案的选择 设计题目:带式运输机传动装置设计 原始数据:运输带的拉力F=2500N 运输带的速度V=1.20(m/s) 卷筒直径D=410mm 要求:运输机使用期5年、两班制工作、单向运转、工作平稳、运输带速度允许误差±5%、减速器由一般规模厂中、小批量生产。 设计方案:方案一:皮带一级单级直齿圆柱齿轮传动 方案二:皮带一级单级斜齿圆柱齿轮传动 方案三:两级展开式直齿圆柱齿轮传动 方案四:两级展开式斜齿圆柱齿轮传动 方案五:蜗轮蜗杆传动 (一)方案选择 由设计数据可知,该减速箱的速度不大,且运输带拉力也不高,所以传递

Pkpm参数表

PKPM参数表 一.计算配筋时模型: 1.框剪结构(40F/2D塔楼) 1)PM本层信息:砼等级暂按C30输入,在多塔中修改,梁纵向钢筋 采用4级钢,其余三级钢。 2)PM设计参数:结构体系按框剪输入,梁柱钢筋的混凝土保护层厚 度为20mm,地下室层数为2,框架梁端负弯矩调幅系数0.8。 3)SATWE分析和设计参数补充定义 a.总信息混凝土容重26;裙房层数6;嵌固端所在层号3;地下 室层数2;恒活载计算信息:模拟施工3;不勾选“强制刚性楼板假 定”;勾选“地下室强制刚性楼板假定”;勾选“墙梁跨中节点作为 刚性楼板从节点”;不勾选“计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼 缘”;勾选“弹性板与梁变形协调”;计算水平风荷载;计算水平地 震作用。 b.风荷载信息XY方向结构基本周期近似取地震作用计算周期; 承载力设计时风荷载效应放大系数1.1;风荷载体型系数1.4;勾选 “考虑顺风向风振影响”;勾选“考虑横风向风振影响”;不勾选 “考虑扭转风振影响”; c.地震信息不规则、第三组、0.15g、暂按“II类”场地、框架一 级、剪力墙一级、抗震构造措施抗震等级不改变、中震或大震设计 不考虑;勾选“考虑偶然偏心”;勾选“考虑双向地震作用”;相对 偶然偏心采用默认值0.05;计算振型个数以达到质量系数97%以上 为准;周期折减系数0.85;斜交抗侧力构件方向附加地震数0; d.活载信息墙柱、传给基础活载勾选“折减”;折减系数为默认 值; e.调整信息梁端负弯矩调幅系数0.8;实配钢筋超配系数1.05; 梁活载内力放大系数1.0;连梁刚度折减系数0.65;勾选“梁刚度放 大系数按2010规范取值”;抗规5.2.5调整应根据计算结果需要调整 时自定义调整系数使地下室调整系数为1;薄弱层选择“按抗规和 高规从严判断”;0.2V0调整起始调整从3层开始,终止层数为42 层,即地下室不调整;其他为默认值。 f.设计信息勾选“按高规和高钢规进行构件设计”、“框架梁端配 筋考虑受压”、“梁柱重叠部分简化为刚域”、“柱配筋按单偏压计算”, 其余按默认值。 g.配筋信息边缘构件箍筋强度360,按三级钢,其余默认值。 4)特殊构件补充定义定义角柱、次梁计算端部明显出现较大负筋时点铰(平法中按铰接锚固)。 5)多塔定义立面上定义墙柱等混凝土等级,最高为C55。 2.剪力墙结构(31F/1D塔楼),仅列举与框剪结构不同之处 2)PM设计参数:结构体系按剪力墙输入,地下室层数为1。 3)SATWE分析和设计参数补充定义 a.总信息混凝土容重27;裙房层数0;嵌固端所在层号3;地下 室层数2;恒活载计算信息:模拟施工3;不勾选“强制刚性楼板假

PKPM问题解析

1、在PKPM的JCCAD中设计剪力墙下的桩基和承台,如何建模? 答:剪力墙下承台,可按非承台桩布置,由围桩承台方式生成,也可以用布置筏板的方式生成,最后用桩筏有限元计算。 2、请问底层柱子配筋比上层小, 这种情况正常吗? 答:正常。如果底层柱为大偏心受压,起控制作用的内力为弯矩大、轴力小的组合内力,这样底层柱的配筋就可能比上层柱的配筋大。 3、SATWE内力与配筋计算,怎么运行到VSS模态分析时就运行不下去了? 答:如果选择模拟施工3或VSS求解,可能会出现计算到“VSS模态分析”停止,表明振 型数取的过多,超过了VSS求解器的限制。降低振型数试试看,再不行,选择“模拟施工1+LDLT分解”计算。 4、08版PKPM,独立基础怎么没有标注尺寸和独基编号了呢? 答:在基础施工图的下拉菜单,在“标注构件”与“标注字符”中分别标注独基尺寸与独基编号。 5、筏板后浇带如何设置? 答:在新版JCCAD,基础人机交互输入中筏板菜单下增加“布后浇带”功能,可直接输入后浇带宽度后进行布置。 6、08版PMCAD中楼板层间复制如何使用? 答:选择当前标准层,勾选需要复制的目标标准层号,即可把当前标准层的楼板开洞和板厚等信息复制到目标标准层里。 7、PKPM里面生成的吊筋有没有考虑人防荷载? 答:没有考虑。SATWE内力作整体分析,按照等效静力荷载考虑人防荷载,而次梁集中力属于局部内力计算,可以不考虑。目前程序只是考虑1.2恒+1.4活工况组合下的次梁集中力来计算次梁箍筋加密与吊筋。 8、PKPM楼梯建模,可以建剪刀梯吗? 答:楼梯布置菜单下暂时没有剪刀梯的楼梯类型,可按照斜杆来近似模拟剪刀梯板的作用。 9、请问WDISP.OUT文件中竖向恒载作用下的楼层最大位移为星号是什么原因? 答:模型输入有问题,请检查。局部构件没有竖向构件的支撑,形成长悬臂结构而导致恒载作用下竖向位移超大的现象。 10、用JCCAD筏板有限元计算的土最大反力出现超大的异常情况? 答:地质资料输入不完整,该部分筏板下无地质资料,增加孔点使输入的地质资料范围扩大至筏板所有区域。 11、混凝土梁做成型钢混凝土梁后,梁施工图中挠度反而变大? 答:型钢混凝土梁挠度的计算与内部型钢及配筋均有关。虽然变为型钢砼梁,但相应配筋也减小,导致挠度变化不大。可使用“考虑楼板作为翼缘的作用“来计算型钢混凝土梁的挠度,考虑会挠度有较明显减小。 12、多塔、设缝结构的遮挡部分风荷载如何考虑计算? 答:设缝结构、分缝的多塔结构,其遮挡部分的风荷载计算,通过SATWE多塔定义的遮挡面定义来处理。默认遮挡面即背风面的体型系数为0.5。如遮挡面与屏幕竖向平行,则+X,—X风力的体型系数均取为1.3-0.5=0.8;Y风的体型系数仍然取1.3。可从WMASS.OUT中查看每层每方向的风荷载变化。 13、底层两柱子内力完全对称,且全部使用JCCAD自动生成的三桩承台。但两承台桩反力确不一样,为什么?

pkpm试卷2015

贵州大学土木建筑2014~2015学年第二学期考查题 结构CAD (满分100分) 1、框架中的填充墙是否可以作为结构构件参与结构整体分析?请说明理由。(4分) 答:不能,因为填充是在框架施工完毕后才砌筑的,与框架很难形成整体。 2、如何将一根线段等分为3份?(2分) 答:在PMCAD按F9,打开捕捉和显示设置,选中“对象捕捉”,在等分点的等分段数里输入3,即可捕捉到3等分点。 3、如何在一根网格线上布置多根梁?(2分) 答:在同一根网格线上布置不同标高的梁。 4、如何布置竖向倾斜的斜梁?(2分) 答:梁两端采用不同的标高进行布置或者梁两端采用不同的上节点标高进行布置。 5、当上层柱与下层柱出现重叠时,应该如何处理?(2分) 答:修改上柱柱底标高使下柱柱底与上柱柱顶重合。 6、房间开洞范围内和楼板为零范围内是否可以布置板面荷载?(2分) 答:前者不能布置板面荷载,后者可以。 7、构件布置有几种方式?(2分) 答:有光标、轴线、窗口、围栏等四种方式。 8、如何把某一层的构件快速复制到其它标准层?(2分) 答:采用层间复制命令。 9、如何在PMCAD中完成楼梯的计算模型?(2分) 答:根据建筑所给的楼梯位置、踏步尺寸布置楼梯,然后在退出PMCAD时,在弹出的提示菜单中选择“将楼梯数据保存在LT目录下”,然后将当前工作目录改为“LT目录”,在打开PMCAD,此时可以发现梯板被程序自动转化为宽扁梁,楼梯平台自动增加了平台柱。 10、楼面荷载显示时,部分房间未显示楼面荷载,这是哪些原因造成的?(2分) 答:房间为全房间洞口或楼板没有被梁分隔。 11、如何确定基顶标高,如何确定首层层高? (2分) 答:基顶通常位于室外地坪下0.10m~0.15m处,首层层高为建筑底层的层高加上基顶到室内地坪的距离。 12、将某一房间的楼板厚度定为0和将房间全部开洞,两者有何相同点和不同点?(2分)答:相同点是该房间都没有楼板,对该层楼盖的平面内刚度均无贡献;不同点是后者不能布置板面荷载而前者可以。 13、次梁按“次梁”输入和按“主梁”输入有何区别?(2分) 答:次梁按次梁输入时,程序将主梁作为次梁的支座先对次梁进行分析,然后将支座反力施加到主梁上在对结构进行整体分析;当次梁按主梁输入时,程序将次梁和结构一起进行整体分析。

PKPM计算结果分析及注意的问题讲义(终审稿)

P K P M计算结果分析及注意的问题讲义 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

第一节结构整体性能控制 I、轴压比 一、规范要求 轴压比:柱( 墙)轴压比N/(fcA) 指柱( 墙) 轴压力设计值与柱( 墙) 的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比。它是影响墙柱抗 震性能的主要因素之一,为了使柱墙具有很好的延性和耗能能力,规范 采取的措施之一就是限制轴压比。规范对墙肢和柱均有相应限值要求, 见10 版高规和。 抗震设计时,钢筋混凝土柱轴压比不宜超过表的规定;对于Ⅳ类场 地上较高的高层建筑,其轴压比限值应适当减小。 二、电算结果的判别与调整要点: 混凝土构件配筋、钢构件验算输出文件(WPJ*.OUT) Uc --- 轴压比(N/Afc) 1.抗震等级越高的建筑结构,其延性要求也越高,因此对轴压比的 限制也越严格。对于框支柱、一字形剪力墙等情况而言,则要求更严 格。抗震等级低或非抗震时可适当放松,但任何情况下不得小于。

2.限制墙柱的轴压比,通常取底截面(最大轴力处)进行验算,若截面尺寸或混凝土强度等级变化时,还验算该位置的轴压比。SATWE验算结果,当计算结果与规范不符时,轴压比数值会自动以红色字符显示。 3.需要说明的是,对于墙肢轴压比的计算时,规范取用重力荷载代表值作用下产生的轴压力设计值(即恒载分项系数取,活载分项系数取)来计算其名义轴压比,是为了保证地震作用下的墙肢具有足够的延性,避免受压区过大而出现小偏压的情况,而对于截面复杂的墙肢来说,计算受压区高度非常困难,故作以上简化计算。 4.试验证明,混凝土强度等级,箍筋配置的形式与数量,均与柱的轴压比有密切的关系,因此,规范针对情况的不同,对柱的轴压比限值作了适当的调整(抗规条注)。 5.当墙肢的轴压比虽未超过上表中限值,但又数值较大时,可在墙肢边缘应力较大的部位设置边缘构件,以提高墙肢端部混凝土极限压应变,改善剪力墙的延性。当为一级抗震(9度)时的墙肢轴压比大于,一级(8度)大于,二级大于时,应设置约束边缘构件,否则可设置构造边缘构件,程序对底部加强部位及其上一层所有墙肢端部均按约束边缘构件考虑。 三、轴压比不满足简便的调整方法: 1.程序调整:SATWE程序不能实现。 2.人工调整:增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。 II、位移和位移比 一、位移和位移比控制

史上最完整pkpm使用技巧及问题归纳

PKPM技巧及问题总结 目录 1. PKPM中主梁与次梁的区别 (3) 2.PKPM结构设计使用心得 (5) 3.PKPM程序学习的一些体会 (6) 4.参加pkpm学习班的笔记 (14) 5.PKPM公司论坛精华帖 (17) 6.PK/PM 问答 (32) 7. PKPM新规范版本变化笔记 (42) 8.运用PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计 (48) 9.TAT计算模型的合理简化 (49) 10.pkpm新天地三期咨询台答问摘编 (51) 11.多层框架电算结果的人工调整 (54) 12.建筑结构(SATWE)的总信息 (55) 13. PKPM参数问题 (60)

一. PKPM中主梁与次梁的区别 ----------- --次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析 次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。 次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。 次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。 在主菜单1中输入次梁(简称当主梁输)和在主菜单2中输入的次梁(简称当次梁输)在程序处理上有很多不同点,计算和绘图结果也会不同。 1、导荷方式的不同 作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时,楼板荷载直接传导到同边的梁上。当次梁输时,该房间楼板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上,该房间上次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围),程序假定次梁简支于房间周边,最后得出每次梁的支座反力,房间周边梁将得到由次梁围成板块传来的线荷载和次梁集中力。 两种导荷方式的结构总荷载应相同,但平面局部会有差异。 2、结构计算模式的不同 在PM主菜单1中输的次梁将由SATWE、TA T进行空间整体计算,次梁和主梁一起完成各层平面的交叉梁系计算分析,其它要特征是次梁交在主梁的支座是弹性支座,有竖向位移。有时,主梁和次梁之间是互为支座的关系。 在PM主菜单2输入的次梁按连续梁的二维计算模式计算。计算时,次梁铰接于主梁支座,其端跨一定铰支,中间跨连续。其各支座均无竖向位移。 3、梁的交点连接性质的不同 按主梁输的次梁与主梁为刚接连接,之间不仅传递竖向力,还传递弯矩和扭矩。特别是端跨处的次梁和主梁间这种固端连接的影响更大。当然用户可对这种程序隐含的连接方式人工干预指定为铰接端。 PM主菜2输的次梁和主梁的连接方式是铰接于主梁支座,其节点只传递竖向力,不传递弯矩和扭矩。对于其端跨计算支座弯距一定为0。 4、梁支座负弯矩调幅的不同 在SATWE、TA T计算时对PM主菜单1中输的次梁均隐含设定为“不调幅梁”,此时用

基础地梁能不能作为结构第一层输入 pkpm 模型计算【VIP专享】

基础地梁能不能作为结构第一层输入 pkpm 模型计算 关于建筑工程中的桩基础 问一下: 1、平时说的“桩基础”就是现场看到得“人工挖孔桩”吗?(圆形砖砌体砌筑的)。是不是? 2、还有“拉梁和联系梁”就是人工挖孔桩之间的“地梁”吗? 3、墩基础又是什么样的基础呢? 最佳答案 桩基础有很多,你说的人工挖孔桩只是其中的一种,还有预置方装 预制管桩 沉管灌注桩 等等 这些都是桩基础! 用砌体砌筑的是砖基础!!砖基础和桩基础是有区别的!!砖基础属于浅基础,而桩基础是深基础!两者差别很大!砖基础通常是在基础梁上方砌的墙,也叫地下连续墙,因为在地下,承重有基础的特性,所以把它当基础看待,还有就是农村没有其他基础,直接用砖砌在地基上,这些才是砖基础 连系梁的话,是为了增加整体性的!防止不均匀沉降和局部墙体拉裂而设置的,通常用的是经验,不参与结构内力计算的! 拉梁有自己的定义,拉梁是在独立基础里的,链接相邻两个独立基础的梁叫拉梁,作用也是为了防止不均匀沉降,增加整体性的!个人认为连系梁也是拉梁的范畴! 墩基础也就是很大很大的基础,打个比方,很多跟桩布置很近,通常直接挖个大坑,然后用混凝土把这些桩都浇注在一个整体里,因为体积比较大,象墩一样,就成为墩基础!土建工程里不常见到墩基础,一般是道路桥梁或者超高层建筑才有! 大家好我是一个新入行的结构设计者使用的是 pkpm 结构设计程序.一般设计基础地梁我们采用反算法计算在使用 pkpm 计算中我想将基础地梁作为标准层第一层输入模型一起计算不知道应注意什么特此请教各位同仁鄙人认为是不是可以将地梁两端设定为铰接第一层高度设为地梁梁高即可符合要求 先回答你的问题,地基梁不能作为一层结构层输入,不管你用什么软件。基础梁顶面作为上部结构的嵌固端,下部与地基直接接触,其受力状态完全不同于上部结构,应按弹性地基梁进行分析。你要好好看看有关的书,先把概念搞清楚再说,PKPM 仅仅是个工具而已,作为结构设计者概念不清可要吃大亏的! 我的看法和以上这位仁兄不一样,地基梁以上的土体大部分是回填的, 那么基础梁在结构受力上应是承受梁上砌体荷载、下部土体对梁身的反力很小, 我个人意见是只要考虑其对上部荷载的承受能力,并认为它还起了个连系作用。不知是否正确,请各位多多交流。 地基梁是指基础拉梁,像柱下独立基础之间的梁, 与基础地梁是完全不同的,基础拉梁的计算方法据本人了解不太统一, 一种方法是取 1/10 的柱轴力作为拉力计算拉梁配筋,同时满足一层隔墙的承重要求;另一种是将基础拉梁作为一层计算,按楼板开洞计算。 那基础梁用电算应怎样算??不可能一个个手算吧?现在工程的时间这么短! 我做的工程一般都都基础梁当一个标准层输入算的!我们这里的一级注师也是这样做的! !而且基础梁也起到一个抗弯的做用,假如真的用手算,岂不是要算一整天???毕竟也属框架嘛!也需刚度分配嘛! 我认为取 1/10 的柱轴力作为拉力计算拉梁配筋就可以了 我们的做法跟各位仁兄基本相同!先按一个标准层上加墙体的线荷载在 PKPM 上计算,然后再按 1/10 、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况 ,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。