文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下防水工程监理细则

地下防水工程监理细则

地下防水工程监理细则
地下防水工程监理细则

杭政储出(2011)70号地块商业金融用房

地下防水工程

监理实施细则

专业监理工程师:

总监理工程师:

杭政储出(2011)70号地块商业金融用房工程

项目监理部

二零一四年八月

目录

监理依据 (3)

监理目标 (3)

质量控制要点及监理措施 (3)

质量控制及检查验收 (7)

地下工程渗漏水处理………………………………… .13

一、监理依据

1.本工程施工合同、监理合同、设计文件;

2.经审定的监理规划、施工组织设计;

3.《工程建设标准强制性条文》

4.《建筑工程施工质量验收统一标准》

5.《地下工程防水技术规范》

6.《地下防水工程质量验收规范》

二、监理目标

三、质量控制要点及监理措施

(一)防水层施工作业条件的控制要点

1、气候条件

施工条件成熟与否直接关系到施工质量,防水工程大部分露天作业,气候因素影响较大。特别注意冬季、雨季施工,施工期间遇雨、雪、霜、雾、大风和气温低于5℃或高于35℃都会影响防水层施工质量,也妨碍施工作业人员顺利施工操作。热熔贴卷材和溶剂型涂料可在-10℃以上气温

条件下施工;沥青、改性沥青和高分子聚合物卷材不宜在0℃以下施工;

沥青基涂料、高分子聚合物水乳型涂料及刚性防水层,不宜在5℃以下气温中施工;气温超过35℃时所有防水层均不宜施工;炎热夏季后半夜因产生露水、5级以上大风天气尘土砂粒影响与基层粘接、污染基面均不得进行防水施工作业。

监理措施:适时掌握气候变化情况。

2、重视防水层与相关层次施工交叉问题

防水层相关的层次是找平层、隔气层、保温层、隔离层、保护层等。

防水层施工往往与相关层要交叉作业,这些相关层次的施工质量对防水层的质量有很大影响,甚至直接影响到防水工程的成败。特别要注意监督保护层的施工,决不能碰坏、戳破防水层,特别是在多头分包施工情况下,交叉管理,更加大了质量控制的难度。因此必须引起对施工质量控制的足够重视。

监理措施:加强工序间的监理,具备施工条件才允许施工。

3. 防水混凝土、水泥砂浆防水层属于刚性防水层,包括块体刚性防水层及细石混凝土,对地基沉降不均匀、温度变化、结构震动等因素非常敏感,因此对地基处理要求严格。

监理措施:采用监测方式,对地基沉降不均匀、温度变化、结构震动等因素监测。

(二)防水混凝土

防水混凝土具有承重和防水的双重作用,往往是防水的第一设防措施,防水混凝土应遵守设计要求进行外加剂的选用,按照材料配合比,经试验室试配方案和监理工程师审定后进行防水混凝土的施工,混凝土浇注

要注意振捣密实和防止出现混凝土离析影响防水混凝土的质量,施工缝是防水工程的薄弱环节,最好连续一次浇注完毕,不允许留施工缝,必要时要保证底板一次浇注完毕;并应进行严格的混凝土养护工作,一般养护不少于14天;防水混凝土浇注后不得打洞凿孔,所有穿墙管、预埋件、预留洞要在浇注前埋设完毕。另一必须环节:防水混凝土浇筑后应进行外观检查,观察有无细微裂纹和裂纹是否贯通。严格依规定留臵试块:(1)、防水混凝土必须采用机械搅拌且不少于2min。

(2)、防水混凝土在运输中如发生离析,必须进行二次搅拌,当坍落度不能满足要求时,应加入原水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌,严禁直接加水。

监理措施:观察、旁站监理。

(三)水泥砂浆防水层:

基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁,并充分温润无积水。

防水砂浆防水层施工所用水泥一般不低于425号普通硅酸盐水泥,砂宜采用中砂或细砂。防水剂的选用要符合设计要求,进场要认真检验并经试验室进行配合比的试配,施工中严格按配合比配料。砂浆的铺抹是防水层施工又一关键,应严格遵守工艺操作要求进行。要注意基面的清洗和基面缺陷的处理,并做好防水层的养护工作,水泥砂浆防水层各层之间必须结合牢固,无空鼓现象。

防水层注意事项:

(1)、水泥砂浆防水层不宜在雨天及5级以上大风中施工,冬季施工气温不低于5℃,基层表面温度应保持0℃,夏季施工不应在35℃以及烈日直射下施工。

(2)、普通水泥砂浆防水层终凝后,应及时养护,时间不低于14d,养护温度不低于5℃。

(3)、水泥砂浆防水层应分层铺抹,应压实抹平。

监理措施:检查原材料合格证、试验报告,检查基层,旁站监理细部构造。

(四)卷材防水

卷材防水常用的施工工艺有热粘法、热熔法、自粘法、机械固定法、埋臵法等,施工中应控制施工工艺流程,注意使用材料是否合格、基层是否符合要求,铺贴方向、搭接的宽度与长度是否符合设计和施工规范要求。

严格掌握基层含水率得到要求后才能粘贴,注意控制阴阳角、加固层等细部节点的处理。

监理措施:检查卷材合格证、试验报告,检查基层,平行检验、旁站监理细部构造,实测材料厚度搭接长度等。

(五)涂料防水层

本节适用于受侵蚀性介质或受振动的地下工程(有机涂料)迎水面或背水面(无机涂料)涂刷的涂料防水层,涂料防水层采用的防水涂料应符合设计要求。要注意如下事项:

(1)、基层表面无气孔、凹凸不平、蜂窝、缝隙、起砂,基层必须干净、无浮浆、无水珠、不渗水。施工前,基层阴阳角应做成弧形,阴角直径宜大于50㎜,阳角直径宜大于10㎜,涂料施工前应先对阴阳角、预埋件、穿墙管等进行密封和加强处理。

(2)、涂料防水层的总厚度应符合设计要求,涂刷或喷涂,应待前一道涂层干后进行,涂层必须均匀不得漏刷或漏涂,施工缝接缝宽度不应小

于100㎜。

(3)、有机防水涂料完工后应及时做保护层,应符合有关规定。

施工按涂膜厚度划分为薄质和厚质涂料施工。薄质涂料采用涂刷法和喷涂法,厚质涂料采用抹压法和刮涂法施工,施工中应控制施工工艺流程,施工顺序按照先高后低、先远后近的原则,注意使用材料是否合格,基层是否符合要求,刮涂遍(次)数或厚度是否符合设计和施工规范要求。

监理措施:检查防水涂料合格证、试验报告,检查基层,平行检验、旁站监理细部构造。

(八)防水层的保护层施工保护

保护层施工时要注意防水层的保护,要在防水层上做好临时保护措施,严防戳破防水层。防水层施工完毕应及早进行下道施工工序,不宜间隔时间过长,防止防水层材质损坏。

监理措施:观察检查。

四、质量控制及检查验收

(一)预控措施

1、熟悉工程设计图纸,理解设计意图,参加设计交底,图纸会审;

2、对承包单位资质及分包资质进行审查和认定,对承包单位的管理人

员及技术操作人员进行资格审查;

3、审查施工组织设计和防水工程专项方案;

4、审查施工技术交底;

5、对可能产生影响质量的因素和质量通病提出控制措施;

6、安排落实已编制的见证取样方案及旁站监理方案;

7、适时掌握是否具备施工条件(包括机具、劳动力、气候温度、工艺、

上一步工序是否完成等);

8、对防水混凝土审查:

(1)商品混凝土供应商的资质,试验室资质审查,试配混凝土配比单,外加剂合格证、试验报告,抗渗等级、强度、外加剂等是否符合设计要求;

(2)对防水混凝土浇注方案进行审批;

根据场地布臵、气候条件(冬季、雨季、温度等)、浇注工程量、劳力组织、施工设备、泵车位臵、浇注顺序、后浇带或施工缝的位臵、防水混凝土的供应、应急保障措施(停电、下雨等)进行审批;

(3)上一道工序是否完成,如模板、钢筋隐检是否符合要求;

(4)检查机具准备情况是否按照批准的方案落实,必要时应进行设备试运转;

(5)是否签署混凝土浇注令;

9.对水泥砂浆防水层审查

(1)检查水泥、砂、外加剂原材料合格证是否符合要求;,

(2)配合比、试验报告是否符合设计要求;

(3)基层是否是否符合要求;

10.对卷材防水层、涂料防水层、密封防水材料施工审查

(1)选用材料是否符合设计要求;

(2)检查原材料的合格证、取样试验报告是否符合要求;

(3)检查基层是否符合要求;

(二)质量控制及检查

程序:

由承包单位提交报验资料,监理工程师组织项目专业质量检查员等进行验

收,填写检验批质量验收记录;监理工程师组织项目专业技术负责人进行验收,填写分项工程质量验收记录;总监理工程师组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收,填写分部(子分部)工程验收记录。

检查主控项目和一般项目,主控项目必须符合要求。检查是否符合《地下工程防水技术规范》GB50108-2008、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011。

1.防水混凝土

防水混凝土的质量检验数量,应按混凝土外露面积每100㎡抽查1处,每处10㎡,且不得少于3处,细部构造应按全数检查。

主控项目

(1)防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。

(2)防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。

检验方法:检查混凝土抗压、抗渗试验报告。

(3)防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设臵和构造,均须符合设计要求,严禁有渗漏。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

(4)细部构造所用止水带、遇水膨胀橡胶腻子止水条和接缝密封材料必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报验和进场抽样试验报告。

(5)变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等细部构造作法,均须符合设计要求,严禁有渗漏。

检验方法:观察检查和检查隐蔽观察验收记录。

(6)防水混凝土结构表面应坚实、平整、不得有露筋、蜂窝等缺陷;

埋设件位臵应正确。

检验方法:观察和尺量检查。

(7)防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。

检验方法:用刻度放大镜检查。

检验方法:尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。

(9)中埋式止水带中心线应与变形缝中心线重合,止水带应固定牢靠、平直,不得有扭曲现象。

检验方法:观察检查和检查隐蔽观察验收记录。

(10)穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并做防腐处理。

检验方法:观察检查和检查隐蔽观察验收记录。

(11)接缝处混凝土表面应密实、洁净、干燥;密封材料应嵌填严密、粘结牢固,不得有开裂、鼓泡和下塌现象。

检验方法:观察检查。

2.水泥砂浆防水层

水泥砂浆防水层的质量检验数量,应按施工面积每100㎡抽查1处,每处10㎡,且不得少于3处,细部构造应按全数检查。

主控项目

(1)水泥砂浆防水层的原材料及配合比必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验

报告。

(2)水泥砂浆防水层各层之间必须结合牢固,无空鼓现象。

检验方法:观察和用小锤轻击检查。

一般项目

(3)水泥砂浆防水层表面应密实、平整,不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷;阴阳角处应做圆弧形。

检验方法:观察检查。

(4)水泥砂浆防水层施工缝留槎位臵应正确,接槎应按层次顺序操作,层层搭接紧密。

检验方法:观察检查和检查隐蔽观察验收记录。

(5)水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%。

检验方法:观察和尺量检查。

3.卷材防水层

卷材防水层的质量检验数量,应按铺贴面积每100㎡抽查1处,每处10㎡,且不得少于3处,细部构造应按全数检查。

主控项目

(1)卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。

卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查隐蔽观察验收记录。

一般项目

(2)卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和蜕皮现象;基层阴阳角处应做圆弧形。

检验方法:观察检查和检查隐蔽观察验收记录。

(3)卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

检验方法:观察检查。

(4)侧面卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密、厚度均匀一致。

检验方法:观察检查。

4.涂料防水层

涂料防水层的质量检验数量,应按涂层面积每100㎡抽查1处,每处10㎡,且不得少于3处,细部构造应按全数检查。

主控项目

(1)涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。

(2)涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查隐蔽观察验收记录。

一般项目

(3)涂料防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和蜕皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。

检验方法:观察检查和检查隐蔽观察验收记录。

(4)涂料防水层应与基层粘结牢固,表面平整、涂刷均匀,不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。

检验方法:观察检查。

(5)涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%。

检验方法:针测法或割取20mm*20mm实样用卡尺测量。

(6)侧墙涂料防水层的保护层与防水层粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。

检验方法:观察检查。

五、地下工程渗漏水治理

(一)有可能产生渗漏的因素

渗漏的原因及特征

杭政储出(2011)70号地块商业金融用房工程

项目监理部

地下防水工程监理细则

丰台商务综合体项目地下防水工程 监理实施细则总监理工程师: 编制人: 北京兴电国际工程管理有限公司 第六十六项目监理部 年月日 目录

一、工程概况 (3) 二、监理工作的流程 (5) 三、监理工作的依据 (6) 四、监理工作的要点 (7) 四、监理工作的方法和措施 (29)

一、工程概况: 丰台区花乡四合庄1516-25、27地块商业金融项目位于北京丰台区, 北邻五圈路, 东邻国际汽车博览中心东路, 南邻五圈南路, 西邻国际汽车博览中心西路。项目由办公楼,酒店及附设的购物中心组成,为一大型的综合发展项目。 25#地块的1号办公商业楼等3项是由3栋高层办公和裙楼购物中心组成,3个主楼地上12层,3栋主楼之间用连廊连接,地下部分3层,建筑总长219m,总宽57.3m,总高度59.85m (北楼)、51.45m(中楼、南楼),连廊高度15.2m,属于A类高度高层建筑。地上建筑面积为63979平方米,地下建筑面积为40505平方米。 B3层层高3.8m,B2层层高4.5m,B1层层高6.5m,首层层高6m,F2层层高4.8m,F3及以上层高为4.2m。B3层局部为六级人防地下室,(平时为汽车库),B1作为商业功能,其他地下室主要作为停车场和机械、电气和给排水设备用房。 本工程基础采用带柱墩的平板式茷型基础,地下室防水等级为一级(不允许渗水,结构表面无湿渍)。本工程地下室防水采用结构防水砼自防水与迎水面附加柔性防水层相结合的做法。地下室基础底板和外墙抗渗等级为P8;人防地下室临空墙、顶板,地下室覆土顶板抗渗等级为P6。地下室防水层设防高度应比室外地坪高出 300mm,并在端头固定密封,地下配电间四周混凝土结构应避开施工缝。本工程卷材为SBS高聚物改性沥青防水卷材,采用热熔法施工,结构底板平面底层采用单面点粘铺贴,两幅间进行满粘,立墙及顶板部位的卷材全部采用满粘施工,转角处全部实粘。外墙防水采用外防外贴法施工。 表1.1 地下室各部位防水做法

地下卷材防水工程施工质量监理实施细则

3. 8 地下卷材防水工程施工质量监理实施细则 封面(备) 目录 3.8. 1 工程概况和特点 ......................................... 3.8.2监理实施细则.............................................. 3.8.3地下卷材防水工程监理验收................................ 3.8. 1 工程概况和特点 ( 略) 3.8.2 监理实施细则 1. 预控 (1)卷材防水施工前应具备的基本条件 1)上道工序防水基层已经完工,并通过验收。 2)地下结构基层表面应平整、牢固,不得有起砂、空鼓等缺陷。 3)基层表面应洁净干燥,含水不应大于9%。 (2)铺贴卷材严禁在雨天、雪天施工; 5 级风及其以上时不得施工;冷粘法施工气温不宜低于5C,热熔法施工气温不宜低于一1OC。 2.基层处理铺贴卷材前,应在基面上涂刷基层处理剂,当基面较潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或 潮湿界面隔离剂。基层处理剂的配制与施工应符合下列规定: (1)基层处理剂应与卷材及胶粘剂的材性相容。 (2)基层处理剂可采取喷涂法或涂刷法施工, 喷、涂应均匀一致、不露底,待表面干燥后, 方可铺贴卷材。 3.冷粘法铺贴卷材冷粘法施工适用于铺贴合成高分子卷材。冷粘法铺贴卷材应符合下列规定: (1)胶粘剂涂刷应均匀,不露底,不堆积。 (2)铺贴卷材时应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间, 排除卷材下面的空气, 并辊压粘结牢固,不得有空鼓。 结牢固,不得有空鼓。 (3)接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。 (4)铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲、皱折。 (5)铺贴立面卷材防水层时,应采取防止卷材下滑的措施。 (6)在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm。 (7)两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm采用多层卷材时,上下两层和相 邻两幅卷材的接缝应错开1/3 幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。

防水卷材工程监理细则(1)a概要

珠海市明宏实业有限公司宿舍、厂房C栋工程 (防水工程) 监理细则 编制: 审核: 珠海市英铭建设监理咨询有限公司 年月

防水卷材工程监理细则 一、工程项目概况 (1)项目名称:珠海市明宏实业有限公司宿舍、厂房C栋工程。 (2)项目地点:联港工业区。 (3)建设单位:珠海市明宏实业有限公。 (4)施工单位:广东省八建集团有限公司。 (5)设计单位:兰州市城市建设设计院。 (6)勘察单位:珠海市建筑工程勘察设计院。 (7)建筑面积:总建筑面积18083m2 ,占面积40245m2,宿舍建筑面积6655.4M2。地上六层,建筑高度为24.3M (8)结构类型:结构类型为砼框架结构。设计合理使用年限为50年。 (9)基础类型:预制管桩。 二、编写依据 《地下室防水工程质量验收规范》——GB50208-2002 《地下工程防水技术规范》——GB50108-2001 《SBS改性沥青防水卷材》——GB18242-2000 《水泥基渗透结晶型防水材料》——GB18445-2001 三、防水卷材施工准备阶段、事前控制 (一)审核防水卷材施工企业资质 具体审核内容主要有: 1、必须持有建设行政主管部门颁发的防水专业施工资质证书; 2、主要施工业绩; 3、施工机具情况; 4、对近期已完成在建工程进行实绩考察; (二)参加图纸会审、审核施工方案 防水卷材工程施工前对施工图必须经过图纸会审;监理单位应根据图纸要求和现场实际情况审核施工单位编制的施工方案或技术措施,其内容包括:施工程序和工段划分、施工工艺、技术措施、质量标准、产品保护等。进场前对操作班组进行技术交底。 珠海英铭建设监理询咨有限公司

地下室防水工程监理实施细则

孔雀城?朔院项目 监理实施细则 (地下室防水工程) 工程名称:孔雀城?朔院项目 建设单位:嘉兴京御房地产开发有限公司 设计单位:中国联合工程公司 勘察单位:上海海洋地质勘察设计有限公司 施工单位:南通卓强建设集团有限公司 监理单位:上海容基工程项目管理有限公司 编制人: 审批人: 上海容基工程项目管理有限公司 年月日

一、工程概况 1、项目名称:孔雀城●朔院 总用地面积:48751.90平方米,总建筑面积:130582.42平方米,计入容积率的建筑面积107163.8平方米,地下室建筑面积23418.62平方米(其中非机动车库面积5461.6平方米,地下室人防面积7854.81平方米),总户数:1042户,容积率:2.20,建筑密度:20.62%,绿地率:30%,停车数量:机动车1042辆,其中:地上546辆,地下496辆,本项目地块为1幢27层高层住宅、2幢25层高层住宅、5幢24层高层住宅和部分附属商业,建筑位置:嘉善县城西南方向,北至规划纬二路,南至规划纬六路,东至规划子胥路,西至规划经二路。 2、工程名称与参建单位: 工程名称:孔雀城?朔院项目 建设单位:嘉兴京御房地产开发有限公司 设计单位:中国联合工程公司 勘察单位:上海海洋地质勘察设计有限公司 施工单位:南通卓强建设集团有限公司 监理单位:上海容基工程项目管理有限公司

二、监理工作依据: 1、建设单位与施工单位签定的防水工程分包合同; 2、工程施工图纸、技术说明及设计交底、会审纪要; 3、经批准的本工程±0.000以下结构施工方案; 已审定的《防水工程施工方案》; 4、经建设方同意的《监理规划》; 5、《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2013; 7、《地下工程防水技术规范》GB50108-2002; 8、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002;

地下室防水工程监理实施细则

防水工程监理实施细则 一、工程概况、特点: 本项目为xxxxxxxxxxxxxxxxxx项目,位于xxxxx商业片区东北角,北至xxx路,东邻xxxx路,西侧与南侧为规划道路。本工程由1#楼、2#塔楼、3#楼及地下用房构成。地上主要功能为商业、餐饮、办公、公寓等组成,地下功能主要为超市、设备,垃圾站、停车库等功能组成。

二、编制依据: 1、本工程设计图纸; 2、本项目工程已批准的监理规划; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013; 4、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2008; 5、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008; 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011; 7、《地下建筑防水构造》02J301; 8、《弹性体SBS改性沥青防水卷材》GB18242-2008; 9、《聚氯乙烯防水卷材》GB12952—2003; 10、《聚合物水泥防水砂浆》JC/T984—2005; 三、监理工作流程: 1、审查防水施工方案; 2、检查防水材料进场数量、质量; 3、防水材料见证取样送检; 4、检查质量、安全保证体系; 5、检查劳动力、工具配备情况; 6、防水材料复试合格; 7、检查基层平整度、阴阳角处理及清理情况; 8、检查防水附加层,防水卷材铺贴质量,长短边搭接宽度,搭接部位质量、阴阳角质量; 9、验收防水分项工程。 四、监理工作控制目标及控制要点: (一)施工准备阶段质量控制:

1、审查分包单位防水施工资质,施工资质达不到或无该项资质的,施工单位不得自行施工。施工人员无专业防水施工资格的不得上岗; 2、检查进场防水材料的产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。材料复试不合格的严禁用于工程; 3、防水工程施工前,要求施工单位编制详细的防水施工方案,审核方案施工方法、材料控制、质量标准、施工条件控制是否符合设计及规范要求;对施工方案存在的缺陷,督促施工单位及时完善、整改。 (二)施工阶段防水施工质量控制: 1、结构自防水: (1)防水混凝土施工应具备的条件:混凝土施工范围内的钢筋、模板工程已经全部施工完成并经验收合格;防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝,不得接触模板;本工程设计留置三条后浇带,后浇带的防水施工措施必须符合下列规定: ①设计明确采用钢板止水带,止水带的厚度、宽度、折边符合施工方案、设计的要求,止水带已经按施工方案设计位置、标高安装完成,固定牢固、顺直,止水带的折边朝向迎水面,止水带搭接处焊接严密,焊渣清理干净。被止水带冲断的钢筋已经按设计要求加固完成。设计中已明确钢板止水带的施工有要求,严格按设计要求施工; ②后浇带施工时,应将已完成的的砼表面凿毛,凿去疏松的混凝土,浇筑混凝土时应提前浇水湿润,但不得有积水,将后浇带上先浇30-50mm 厚同一混凝土搅拌站生产的相同配合比的水泥砂浆,再浇筑混凝土; ③穿墙管已经按设计位置、标高安装完成、固定牢固,穿墙管止水环与主管翼环与套管应连续满焊,并做好防腐处理。模板的穿墙对拉螺栓加焊止水片。 (2)防水混凝土施工现场检查: ①混凝土配比通知单。

屋面防水监理实施细则【最新版】

屋面防水监理实施细则 1、工程概况与特点 1-1工程概况 XXXX,本项目总占地XXXXm2,总建筑面积XXXXm2,地上总建筑面积XXXXm2,其中住宅72181.62m2,商业XXXXm2,物业和社区XXXXm2;地下总建筑面积XXXXm2,其中车库XXXXm2,其它4953.78m2,容积率2.50,商业比1.10%,建筑占地面积4584.24m2,建筑密度15.60%,绿化面积9000m2,集中绿化率10.20%。分一、二标段进行开发,共计9栋楼,非人防地下车库和人防地下车库各一座,为高端精品住宅楼工程,结构形式为剪力墙+填充墙复合结构,结构抗震等级按四级考虑,抗震设防烈度为7度,2栋22层,2栋23层,2栋24层,3栋26层,顶部均设跃层,在1#楼处底层设商业,西部建游泳池一座,是一个高档住宅小区。 1-2工程特点 本工程的屋面防水等级为II级,防水层合理使用年限为20xx年,除按相关图纸的屋面构造施工外,卷材防水选用SBS防水卷材,厚度≥4毫米,所用粘结剂、嵌缝膏、保护层与所选卷材匹配,或与卷材

生产厂指定的配套材料相一致,屋面为有组织排水。 保温上人屋面:现浇钢筋砼屋面,1:8白灰炉渣2%找坡(最薄处30厚),60厚挤塑保温隔热板,20厚1:3水泥砂浆找平层,基层处理剂,铺贴双层SBS防水卷材≥4mm厚,40厚C20细石防水砼(内配Φ6@150双向筋)每隔6000设分仓缝。 不保温不上人屋面(用于楼梯间,电梯间,水箱间屋面):现浇钢筋砼屋面,1:8白灰炉渣2%找坡(最薄处30厚),20厚1:3水泥砂浆找平层,基层处理剂,铺贴双层SBS防水卷材≥4mm厚,配套铝基反光漆。 2.编制根据 1:屋面工程质量验收规范GB50207-20xx 2:建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx 3:建设工程监理规范GB50319-20xx 4:施工图纸

屋面防水工程监理实施细则

台州市农副产品集配中心(农港城)项目 屋面防水工程 监理实施细则 编制: 审批: 浙江腾飞工程建设监理有限公司 台州市农副产品集配中心(农港城)项目监理部

二0一五年六月 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工程特点 四、监理工作的控制要点及目标 五、监理工作方法及措施

一、工程概况: 工程名称:台州市农副产品集配中心(农港城)项目 建设单位:台州市农副产品集配中心有限公司 监督单位:椒江区建设工程质量安全监督站 设计单位:浙江中设工程设计有限公司 勘察单位:浙江山川有色勘察设计有限公司 监理单位:浙江省腾飞工程建设监理有限公司 施工单位:方远建设集团股份有限公司 工程地址:椒江区东环大道2389号 本工程为台州市农副产品集配中心(农港城)工程,总建筑面积约18万平方,局部地下一层,地上建筑共8栋,最高层B1九层,建筑高度为39.95米,其余7栋均为四层,建筑高度为23.95米。 本工程屋面按二级防水等级设计,采用两道防水做法。其中C2#出屋面机房及设备基础为平屋面(保温)正置式屋面,其他为上人平屋面(保温)正置式屋面;C1#出屋面机房及设备基础为平屋面(无保温)正置式屋面,其他为上人平屋面(无保温)正置式屋面;B2#屋面为平屋面(保温)正置式屋面,四层过道及庭院为上人平屋面(保温)正置式屋面;连廊顶为上人平屋面(无保温)正置式屋面,地下

室顶板为覆土植被屋面(无保温)。 二、编制依据 1、台州市农副产品集配中心工程施工图纸; 2、台州市农副产品集配中心工程监理规划; 3、建筑工程质量检验评定标准; 4、屋面工程质量验收规范GB50207-2012; 5、苏J36-2009《泡沫混凝土保温构造图集》; 6、09J03《KH泡沫混凝土楼地面、屋面保温隔热建筑构造》 三:工程特点: 1、屋面设计特点 1.1、平屋面(保温)正置式屋面 (1)50厚C20细石混凝土随捣随抹平(配Ф4@100双向钢筋)(2)10厚低标号砂浆隔离层 (3)1.5厚三元乙丙防水卷材 (4)20厚1:3水泥砂浆找平 (5)泡沫混凝土(强度1.5Mpa)找坡层,最薄50厚 (6)1.5厚聚氨酯防水涂料 (7)现浇钢筋防水混凝土屋面板随捣随抹,闭水检验 1.2、上人平屋面(保温)正置式屋面

地下室防水工程监理细则

义蓬街道城乡一体化安置小区二期I标地下防水监理实施细则 编制: 审核: 浙江天成项目管理有限公司 义蓬街道城乡一体化安置小区(二期)工程项目监理部 2016年5月 10日 目录 一、编制依据 (3) 二、专业工程特点 (3) 三、监理工作流程 (4) 四、监理工作控制目标及控制要点 (5) 五、监理工作方法及措施 (9) 六、质量隐患判定 (9) 一、编制依据: 1、工程相关文件,设计图纸; 2、施工现场条件与地勘察资料; 3、《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料实用手册》; 4、《建筑构造通用图集》; 5、《中华人民共与国国家标准》建筑防水材料。 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013

8、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 9、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 二、专业工程特点: 工程地点:项目位于大江东义蓬街道,南地块东至小泗埠河西侧绿带,南至在 建江东府,西至规划东直路,北至艮山东路延伸线防护绿带 建设单位:杭州大江东新城开发有限公司 代建单位:杭州大江东蓝城建设管理有限公司 设计单位:杭州九米建筑设计有限公司 勘察单位:浙江省工程勘察院 施工单位:浙江大华建设集团有限公司 监理单位:浙江天成项目管理有限公司 建筑规模:总建筑面积192119m2,地上总建筑面积为127993m2,地下总建筑面积为:64126m2;工程造价:约为40439、5415万元。 工程类别:建筑工程二类 结构类型:地下室为现浇钢筋混凝土框架结构,地下一层(局部二层)、地上 15-18层,基础为桩基础,抗震等级为三级抗震,地下室防水等级:覆为部分及配电房为I级,其余为Ⅱ级。防水具体做法为:侧墙防水采用:回填土 +50厚挤塑板+1、5厚带自粘层三元乙丙橡胶防水卷材+现浇P6抗渗钢筋混凝土外墙。底板防水采用100厚C15垫层+1、5厚自粘性三元乙丙橡胶防水卷材+油毡隔离层+50厚C20细石砼保护层+现浇P6抗渗钢筋混凝土底板。后浇带及施工缝处采用300*3得钢板止水带。 材料选用:1,5厚自粘性三元乙丙橡胶防水卷材;300*3得止水钢板; 本工程在所有防水节点上必须严格把控,全数检查,必须100%合格,如:止水钢板焊接点、卷材搭接处、卷材阴阳角处理、地下室剪力墙止水螺杆处理等,若有防水节 点存在未处理到位,均会存在渗漏水,存在渗漏后很难处理。 三、监理工作流程:

建筑防水工程监理实施细则

济南平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目 防水工程监理实施细则 编制单位:山东建院工程监理咨询有限公司 仁恒世纪花园监理项目部 编制日期:2018 年 3 月日

监理细则报审表 工程名称:济南平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目 我项目部已根据监理合同、监理规划的有关规定完成了济南平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目防水工程监理实施细则的编制,请总监理工程师予以审核 批准。 编制人: 日期:年月日 审批意见: 项目监理机构(章):仁恒世纪花园监理项目部 总监理工程师: 审核日期:年月日

目录 一、工程概况及特点 (5) 二、专业工程特点 (8) 三、编制依据 (8) 四、监理工作流程 (8) 五、建筑防水工程监理预控的内容 (9) 六、建筑防水工程监理质量控制要点 (10) 1、基层控制要点 (10) 2、防水层施工作业条件控制要点 (11) 3、刚性防水层施工要求: (12) 七、建筑防水工程施工质量验评标准 (13) 1、地下卷材防水层工程质量检验评定标准 (14) 2、屋面卷材防水层工程质量检验评定标准 (14) 3、防水涂料施工质量检验评定标准 (15) 4、聚合物水泥防水层的质量检验评定标准 (15) 八、建筑防水施工质量通病 (15) 1、材质及试验通病 (15) 2、基底(层)质量通病 (16) 3、卷材、涂膜材料防水施工质量通病 (16) 4、防水混凝土施工质量通病 (17) 5、聚合物水泥防水层施工质量通病 (19)

建筑防水工程监理实施细则 一、工程概况及特点 1.1 工程概况 工程名称平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目工程地点经十东路北侧、奥体西路以西 工程性质群体住宅工程 建设单位济南安齐房地产开发有限公司 监理单位山东建院工程监理咨询有限公司 设计单位山东同圆设计集团有限公司 勘察单位山东正元建设工程有限责任公司 承包单位龙信建设集团有限公司 质检单位济南市工程质量与安全生产监督站 开工日期2018年3月 1 日 竣工日 期 年月日竣工工期 天 质量目标合格合同价款承包方式总承包 1.2 工程简介 本项目地处经十东路北侧、奥体西路以西、规划 2 号路以西、规划 1 号路以北 本项目总建筑面积约89616.8㎡,其中地下面积6497.09,㎡地上面积83119.71 ㎡. ,高层住宅6#、7#、9#、10#、12#、13#、15#、18#共计8 栋楼,商业8#、11#、 14#、17#共计4 栋,会所一座,地下车库一个,换热站一座。 楼号建筑面积建筑 层数 建筑 高度 消防 定性 主要结 构类型 结构设计 使用年限 抗震防裂 度 防火等级防水等级 6# 13047.08 17 51.2 二类高 层住宅 剪力墙50 年七度二级一级5

防水监理细则

文化产业基地 防水工程 监理细则 编制: 审批: 2018年3月20日

一、工程概况 工程名称:新媒体文化产业基地主体建安工程 建设单位:集团 监理单位:监理有限责任公司 施工单位:集团有限公司 工程简介:本项目主要由一个单体工程组成,总建筑面积约为6万m2,建筑高度99.75m,塔楼为24层,钢筋混凝土结构框架,为商业写字楼。 1.1. 防水工程概况 本工程刚性防水设计为地下室底板、外墙均采用抗渗防水混凝土(埋深超过10米的混凝土抗渗等级应≥P10)。建筑防水做法见下表1-1。 表1-1地下室防水做法一览表 代号 做法部位 地下室侧壁防水1、面层详见二次装修; 2、钢筋砼结构自防水,抗渗等级≥P8(埋深超过10m的混凝 土抗渗等级应≥P10),砼厚度≥300; 3、刷聚合物水泥砂浆嵌平补实; 4、渗透环氧一道; 5、2.0厚聚氨酯防水涂料; 6、30厚挤塑板聚苯板保护层,用建筑胶粘贴; 7、回填土分层夯实 地下室外墙 地下室底板防水1、50厚面层做法具体详见二次深化设计; 2、C25细石混凝土找坡,最薄处150厚; 3、钢筋砼底板结构自防水,抗渗等级≥P10,砼厚度≥800; 4、50厚C20细石混凝土保护层; 5、3厚自粘改性沥青防水卷材(湿铺); 6、100厚C15砼垫层,随捣随抹光; 7、原土整平 地下室底板 地下室顶板防水1、面层(景观公司设计); 2、高密度聚乙烯排水板,200g/㎡无纺布滤水层;上覆回填种 植土; 3、最薄处70厚C25细石混凝土兼找坡2%,双向配筋Φ4@100, 地下室顶板

4m*4m分隔缝宽20配筋断开,单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝; 4、隔离层干铺300g/㎡无纺布; 5、4厚改性沥青耐根穿刺防水卷材; 6、2厚非固化沥青防水涂料; 7、钢筋混凝土楼板,修补平整; 生活水池防水1、无毒,防霉,防菌涂膜防护层; 2、15厚1:2水泥砂浆保护层; 3、10厚聚合物水泥砂浆,分两次压实抹平; 4、自防水钢筋混凝土侧壁,抗渗等级≥P6; 5、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 生活水池 消防水池防水1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实抹平; 2、1.5kg/㎡水泥基渗透结晶型防水涂料; 3、自防水钢筋混凝土侧壁,抗渗等级≥P8; 4、20厚1:2水泥砂浆抹平压光;消防水池 3、本分项工程特点 4、本分项工程重点及难点 表1-2 防水重难点分析表施工部位 重难点分析 底板(1)本工程桩为钻孔灌注桩,桩头处防水处理为一重点; (2)底板需分段流水施工,基坑地下水位高,需处理好降水工作,防止防水及防水接口处被雨水长期浸泡; (3)后浇带及支护桩穿底板部位处为防水重点控制部位,首先底板防水施工完成后必须做好成品保护,避免雨水长期浸泡,及杂物落入,后浇带混凝土浇筑前的清理及凿毛、养护措施必须严格要求; (4)底板防水与侧墙施工缝处、每流水段施工的施工缝处卷材接口部位需做好成品保护;

地下室防水监理细则

地下室防水监理细则 Revised by Petrel at 2021

桑家安置房工程(Ⅲ标) 防水工程监理细则 工程名称桑家安置房工程Ⅲ标项目工程 业主宁波市江东区城中村改造办公室 宁波市金利达房地产开发集团有限公司承包商浙江新中源建设有限公司 编制人 总监理工程师 项目监理部浙江工正建设监理咨询有限公司 桑家安置房(Ⅲ)标段监理部 2015年6月10日 浙江工正建设监理咨询有限公司 目录 一、工程概况:........................ 错误!未指定书签。 二、地下室防水:...................... 错误!未指定书签。 三、屋面防水:........................ 错误!未指定书签。 四、编制依据 ......................... 错误!未指定书签。 五、强制性条文...................... 错误!未指定书签。 六、合成高分子防水卷材屋面防水层...... 错误!未指定书签。

七、防水涂料施工工艺.................. 错误!未指定书签。 八、高聚物改性沥青防水卷材防水层...... 错误!未指定书签。 九、建筑防水工程质量预控方法及措施.... 错误!未指定书签。 十、建筑防水工程施工质量控制要点及控制方法与措施错误!未 指定书签。 防水工程监理细则 一、工程概况: 项目名称:宁波市桑家安置房工程(Ⅲ标段) 建设单位:宁波市江东区城中区改造办公室 代建单位:宁波市金利达房地产开发集团有限公司 设计单位:宁波市建筑设计研究院有限公司 监理单位:浙江工正建设监理咨询有限公司 施工单位:浙江新中源建设有限公司 项目地址:本工程位于宁波市江东区桑家村地块处于江南路北面,西侧与规划福明路相交,北侧为河道,东侧为老小区。 1.本工程为安置房小区1——12幢楼,一个门卫及配套设施,市政,绿化,下设一层地下车库。 2.主体结构为框架剪力墙结构,住宅楼建筑层数1#、2#楼为18层高层,3#—12#楼为11层小高层,门卫一层,地下车库一层,建筑物的耐火等级为地下室一级,上部高层住宅为二类高层建筑,耐火等级为二级。

防水工程监理实施细则

防水工程监理实施细则 一.工程概况 1.1本工程总建筑面积1680 2.48m2,其中幼教主体1#面积14148.62m2,门卫2#28m2,门卫3#10.92m2,地下车库4#2441.64m2,门卫5#52.5m2,开闭所6#55.44m2,地上楼梯65.36m2,最大建筑高度15.9米。除地下车库防水等级为一级,合理使用年限为15年,其他防水为二级。 1.2针对本项目防水工程具体做法,防水工程主要包括车库挡墙及底板、顶板,地沟及集水坑的防水;室内地面、厨卫地面、屋面防水;屋面刚性防水、保温隔气层;地下生活水池、消防水池防水、排水井等。 1.3主要为防水做法:地下室地板、顶板两道防水,主要4厚SBS改性沥青耐穿刺防水卷材和1.2厚通用型水泥基渗透基晶防水涂料。地下迎水面为防水涂料两道,屋面防水主要为3厚SBS改性沥青卷材和聚氨酯防水。 二.编制依据 2.1工程设计施工图、设计交底及图纸会审纪要; 2.2《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 2.3《地下防水工程质量验收规范》(GB20208-2002); 2.4《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 2.5《屋面工程技术规范》(GB50345-2004) 2.5《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002); 2.6《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 2.7现行有关规范及规定。 三 .防水工程检验批的划分 3.1挡土墙、车库屋面按施工流水段划分检验批。 3.2厨卫检验批的划分按每层划分为一个检验批,屋面按不同屋面高度划分检验批。 四 .防水工程的质量监理 4.1防水工程施工前,施工单位应根据图纸会审及相关技术要求,掌握工程主体及细部构造的防水技术要求,编制防水工程的施工专项方案。经业主及监理公司审核批准后,方可实施。 4.2防水工程必须由相应资格的防水施工,主要施工人员应持有建设行政主管部门或指定单位颁发的职业资格证书。

地下室防水工程监理细则1

江苏仁达国际物流中心工程 监理实施细则(地下室防水工程) 内容提要: 专业工程特点 编制依据 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

一、专业工程特点: 本工程地下部分建筑面积为5734平方米,基地面积为8033.7平方米,地下室防水等级:二级;变电所部分防水等级为一级。地下室主体采用密实钢筋混凝土结构自防水,抗渗等级P6.地下室侧壁外侧平整刷一层1mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不应小于1.5kg/m2)和3mm厚防水卷材,砌筑墙壁式防水外墙为120mm厚砼实心砖M10水泥砂浆砌筑;地下室底板防水先用100mm厚C15混凝土垫层收光找平,再用1mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不应小于1.5kg/m2),再用20mm1:2水泥砂浆做防水保护层。防水层应沿底板周边上翻,并与侧壁防水层相连至防水钢筋混凝土底板。地下室结构顶板上部依次做找坡层、防水层、保护层,待上部分验收后再做地面道路、覆土绿化等。 二、编制依据: 1、江苏仁达国际物流中心工程设计图纸; 2、本项目工程已批准的监理规划; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001; 4、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002; 5、《地下工程防水技术规范》GB50108-2001; 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;

7、《地下建筑防水构造》02J301; 三、监理工作流程: 不符合 不符合 准 备 工 作 审查防水施工方案及技术交底书 检查防水材料进场数量、材质情况 防水材料见证 取样送检 检查质量保证体系 劳动力配备情况 准备工作符合要求 书面指令完善准备工作 防 水 施 工 检查基层有无孔隙、裂缝及清理 检查防水涂层厚度、数遍及间隔时间、附加层及每平方米涂料用量 防水分项工程验收通过 符合要求 书面指令整改 防水材料检测合格 防水工序报验通

防水工程监理实施细则

A.0.4 徐圩新区地下综合管廊一期工程 监理实施细则 (防水工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作要点 六、监理工作的方法及措施 七、安全文明施工监理

徐圩新区地下综合管廊一期工程防水工程 监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:徐圩新区地下综合管廊一期工程一标段 2、建设单位:江苏方洋物流有限公司 3、设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 4、施工单位:嘉盛建设集团有限公司 5、工程地点:连云港市徐圩新区 6、设计使用年限:100年 7、工程概况:徐圩新区地下综合管廊一期工程一标段,自A1+140至A8+434,全场约7294米。综合管廊布置在江苏大道西侧绿化带下方,综合管廊设四仓。拟容纳的管线包括给水、再生水、污水、燃气、热力、220kv、110kv、和0kv 电力、通信等市政管线。防水等级为二级,变形缝处1米内防水等级为一级。变形缝部位采用带钢边橡胶止水带、聚硫密封胶等,主体结构底板、壁板和顶板采用自粘胶膜防水卷材,水平施工缝采用钢板止水带。 二.编制依据 1、工程设计施工图、设计变更、设计交底及图纸会审纪要; 2、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 3、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 5、《建设工程监理规范》 GB50319-2013 6、《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》CECS117:2000 7、《地下建筑防水构造》10J301

地下防水监理细则

地下防水监理细则 (一).施工准备阶段质量控制: 1、审查施工防水施工资质,施工资质达不到或无该项资质的,施工单位不得自行施工。施工人员无专业防水施工资格的不得上岗。 2、审核、检查地下防水工程所使用的防水材料,三元乙丙橡胶防水卷材、止水钢板。应有产品的合格证书和性能检测报告报审材料不符合要求的不得开工,材料检验不合格的严禁用于工程施工。 3、熟悉施工图纸,了解施工方法及特殊节点部位施工要求。 4、现场基层C15混凝土垫层已完成,要求垫层砼面压光处理,阴阳角做圆弧。基层要求干净、干燥、无起砂现象,含水率不得大于9%,检查方法可采用㎡卷材覆盖小时候翻看,无明显水渍即可施工。 5、模板的穿墙的螺栓宜为一次性使用,应加焊止水片,穿墙的钢管应加焊止水环。 混凝土拆模后,拉片螺栓切除后进行防锈处理检查合格后再对混凝土墙面凹槽进行防水处理。 6、基础外墙防水卷材施工前,应将墙面处理干净、晾干,阳角磨圆,阴角抹圆。 7、防水工程施工前,要求施工单位编制详细的防水施工方案,审核方案施工方法、材料控制、质量标准、施工条件控制是否符合设计及规范要求。对施工方案存在的缺陷,督促施工单位及时完善、整改。

(二)施工阶段防水施工质量控制: 1)砼垫层基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、光滑、无松动,要求抹平压光,对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。 2)、阴阳角集水坑、承台、砖胎模与地面相交处、墙面与地面相交处的阴角和阳角处,应抹成半径为50mm的圆弧。 3)、入户管部位穿墙管根定位后,地下室管道部位四周用1:3水泥防水砂浆堵严,缝大于 20mm时,可用细石防水混凝土堵严。管根与混凝土之间应预留凹槽,深10mm,10mm,嵌填密封膏或防水砂浆。管根周围与地面相连部位用水泥砂浆抹成八字形。 4)、穿墙管道及连接件应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。 5)、保护层本工程防水保护层平面为50mmC20细石混凝土。 2、防水混凝土施工现场检查: 卷材粘贴施工完毕,并验收合格后,进行防水混凝土施工。 1)、施工方法及施工缝的留置①、防水基础底板与混凝土墙分开浇筑。 ②、混凝土底板及混凝土墙跟部距底板300mm高度范围内墙体,整体一次浇筑完毕。混凝土墙的水平施工缝处设置300*3的止水钢板。 ③、施工缝处止水钢板:水平施工缝处墙中部的止水钢板必须双

[最新版]地下室防水工程监理细则

地下室防水工程监理细则 一、卷材防水 卷材防水是指用防水卷材铺贴在地下工程围护结构的迎水面上起到防水效果的一种做法。 1.1施工顺序:2020: 2.5水泥砂浆找平压光→彻底清扫施工面→全面涂刷基层处理剂,按不同产品要求的干燥时间→卷材和基层分别涂刷基层粘结剂,按纵向铺卷材→卷材间粘结剂进行纵横搭接→卷材搭接缝加设盖口条,粘接严密,并进行嵌缝处理。 施工前,要求施工单位制定施工方案和技术措施。 1.2施工准备 1.2.1施工前应进行防水基层准备、找平,2020:2.5水泥砂浆找平层 1.2.2基层表面平整 1.2..3基层应干燥 1.2.4阴、阳角处均应做成圆弧 1.3清理基层 用铲刀等将基层表面突出物铲除并将尘土杂物彻底清扫干净。 1.4卷材铺贴 1.4.1严格按“GBJ202083”规范有关内容进行 1.4.2高分子类卷材应针对不同材料选择其不同的基层处理剂及粘贴剂进行铺设(应按所选材料的生产厂最新提供的产品说明及施工说明进行施工)。 1.4.3卷材的搭接长度:高分子类卷材100mm,沥青类长边≥100mm、短边≥150mm,上下两层和相邻两幅卷材接缝应错开1/3幅宽。 1.4.4上下层卷材不得相互垂直铺贴 1.4.5在立面与平面的转角处,卷材接缝留在平面,距立面≥600mm。 1.4.6外防外贴法:先底面,后立面;与永久保护墙接触部位应用胶结材料紧密贴牢;维护结构完成后先将留槎部位清理干净再进行接槎施工。 1.4.7外防内贴法:将永久性保护墙的内表面抹1:3砂浆找平层,达到强度后再将卷材防水层粘贴在保护墙上,然后用水泥砂浆保护;先铺立面,后铺平面,铺贴立面时应先铺转角,再铺大面。 2、涂料防水 2.1施工顺序 应先特殊部位大面积防水层,先垂直面部位后水平面防水层。即:全面涂布基层→涂布阴阳角→穿墙管道周围→施工缝、变形缝等各种接口部位增补涂膜及铺贴增强材料或延伸材料→垂直涂布第一道涂膜→清理涂膜上的杂质、修补涂膜上的空鼓、气孔、伤痕或固化不良等缺陷→先垂直面后水平面的第二道涂布→清理、修补。 在施工之前,必须要求施工队制订施工方案和技术措施。 2.2施工准备 施工前应进行防水基层准备、准备防水材料及有关施工机具。 2.2.1防水基层应清洁、平整、干燥,如有凹凸不平、松动起砂、蜂窝麻面等缺陷,应用1:3水泥砂浆抹平。 2.2.2阴阳角应做成半径10mm的小圆角以便涂膜施工。所有穿墙管件、卫生设备等必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 2.2.3施工时要求基层基本干燥,含水率以小于8%为宜。 2.2.4材料用量可按2.5kg/m2、甲液:乙液=1:2(重量比)准备主体材料,但主要参考厂家提供

防水工程监理细则

赣州市章江新区K27地块项目工程 工程概况 监理工作依据监理工作流程 防 水 工 程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间 深圳市大众建设监理有限公司江山里二期监理部 目录

四监控工作控制要点及目标值五监理工作方法及措施 六安全生产防护措施 七防止质量通病措施

一、工程概况工程名称:赣州市章江新区K27 地块项目工程地址:赣州市章将新区梅关大道北侧,东 江大道南侧 建筑面积:暂定m2 建设单位:东方鑫泰置业(赣州)有限公司 监理单位:深圳市大众建设监理有限公司 设计单位:上海学汇建筑设计有限公司 分包单位: 1、地下室防水工程: 地下室(包括设备管道层)防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108-2008本工程根据地下室使用功能,防水等级为二级,外贴外防的原则。 地下室底板具体做法:A:防水混凝土底板B:50厚C20细石混凝土C:10厚低标号砂浆D:3.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)E:20 厚1:2.5 水泥砂浆找平层F:150 厚 C15混凝土垫层G:素土夯实。配电间采用一级防水A:防水混凝土底板B: 50厚C20细石 混凝土C:10厚低标号砂浆D:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)两道E:20厚1:2.5水泥砂浆找平层F:150厚C15混凝土垫层G:素土夯实。 地下室顶板具体做法:A:素土回填B: 土工布一层C:15厚滤水板(要求封样)D:40厚 (最薄处,1%坡向四周)C20细石混凝土保护层,内配①4@20(双向钢筋网E: 10厚低标号砂 浆F:JS防水涂料三遍1.5厚G:抗渗砼顶板。钢筋混凝土自防水抗渗等级S6: 地下室外墙防水做法:A:50(30)厚挤塑板保护层,自下往上高度贴至覆土标高止B: JS防水涂料三遍1.5厚C:抗渗砼墙板 2、屋面防水工程: 本工程地上屋面防水等级为I级,设防要求为两道,不上人保温屋面采用水泥砂浆进行完全覆盖。 保温平屋面具体做法:(1)50厚C20细石混凝土(原浆收光)于平屋面,内配①4@200双向钢筋网,纵横10mm宽,分隔缝间距6X 6m设置,密封胶填缝(四周墙根处均按此设置) (2)60厚XPS挤塑聚苯板(增加25% (3)3厚APF自粘卷材(4)C20细石混凝土找坡,与钢筋砼结构板同时浇筑(2%找坡)(5)现浇钢筋砼结构板 保温坡屋面具体做法: (1)彩色水泥瓦(2) 30厚C20细石防水混凝土,内配①4@20(双向钢筋网(3) 60厚 XPS挤塑聚苯板(增加25%( 4)3厚APF自粘卷材(5)现浇钢筋砼结构板

防水工程监理实施细则

防水工程监理实施细则

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作的控制要点及目标值 六、监理工作的方法及措施 七、安全文明施工监理

一、工程概况 1、工程名称:中复光华城3#地块 2、工程地点:学海路东侧 3、各参建单位: 建设单位:蚌埠中复科技投资有限公司 设计单位:上海思纳建筑规划设计有限公司 监理单位:上海恒华建设监理有限公司 总承包单位:苏通建设集团有限公司 4、工程概况: 4.1本工程总建筑面积总建筑面积:275488.94㎡;地上建筑面积:220233.41㎡;地下建筑面积:5525 5.53㎡。 4.2建筑分类:住宅及所有地下室为一类建筑,耐火等级为一级;沿街商业服务网点为多层建筑,耐火等级为二级。 4.3建筑层数:1#-12#楼为30层建筑高度92.5m,13#-17#楼为24层,建筑高度7 5.1m;±0.000相当于绝对标高1#、2#、3#为2 6.65m,4#为26.9m;5#~12#为:2 7.2m;13#~17#为27.1m。 4.4结构形式:高层住宅主体为剪力墙结构,沿街商业服务网点为钢筋混凝土框架结构;抗震设防烈度:7度。 4.5地下室建筑防水等级二级,地下室防水混凝土抗渗等级P6;地下车库种植顶板防水等级为一级,地下室内设备用房及居住建筑的地下用房防水等级为一级;屋面防水等级为一级,防水层耐用年限15年。 二.编制依据 2.1工程设计施工图、设计变更、设计交底及图纸会审纪要;

2.2《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 2.3《地下防水工程质量验收规范》(GB20208-2002); 2.4《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); 2.5《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 2.6《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 2.7现行有关规范及规定。 三、专业工程特点: 1、本工程地下室的侧壁及顶板防水采用SBS改性沥青防水卷材,该产品具有良好的防水性能和抗老化性能,高温不流淌,低温柔性好,不脆裂、拉伸强度和延伸率高,耐疲劳、抗老化、韧性强、施工操作简便、环境适应性广等特点,适应于地下室防水施工。 2、地下室底板部位防水工程采用防水砂浆施工。施工中必须严格控制防水砂浆中防水剂的掺入量。 3、铺贴防水卷材的基层表面必须平整、牢固、清洁、干燥,并经验收合格。 4、基层表面不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 5、基层应保持干燥,局部渗水部位用堵漏剂封堵。基层干燥程度的简单控制方法为:剪一块1200*1200防水卷材,空铺在基层,放置3~4h后,掀开观察,卷材表面及基层无水印即为合格。 6、基层与立面的转角处,如阴阳角、管根、预埋件等部位应用水泥砂浆抹平成半径25mm的圆弧。 7、基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分应铲除干净;阴、阳角等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。穿过地面或墙面的预埋管件、变形缝、后浇带等处必须符合设计和规范的规定。在铺贴防水卷材前进行隐蔽工

北辰花园防水工程监理细则

北辰花园小区 编制: 校审: 潍坊市天元工程建设监理有限公司 2012年08月

防水工程监理细则 一. 工程概况 1、本工程为地上26层,框架搂局部地下室,长142.8米宽19.20米,建筑高度为86.70米,建筑面积70000平方。 本工程抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级为一级。 该工程主体结构形式:采用框架剪力墙结构;基础形式:筏板基础。 2、计划总投资为万元。 3、工程项目计划工期由2012年月开工至年月竣工。 4、工程质量等级:优良工程。 5、工程项目建设单位:潍坊经济区城市建设投资开发有限公司。 工程项目设计单位;潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 工程项目勘察单位:潍坊市建筑设计研究院有限责任公司。 工程项目监理单位:潍坊市天元工程建设监理有限责任公司。 工程项目施工单位:潍坊三建。 二. 监理依据 1.工程设计图纸 2.《建筑防水工程技术规程》 三建筑防水工程质量预控 1.对承包单位的资质进行审查和认定:检查承建商的施工资质和施工人员的上岗证,须做到持证上岗。对施工方案及技术交底文件进行审核,并在必要时进行样板试验引路。 2.对防水工程使用的主要材料、辅助材料要进行质量预控,要有出厂产品合格证、准用证及质量鉴定文件。

3.2.1. 防水材料出厂质量合格证的检查 生产厂家要提供:“建筑防水材料准许使用证明书”的复印件,此件应盖有红色印章和标明认定有限期限;此认证书要与市建委下发文件相吻合。生产厂家提供的产品合格证书应包括:品种、标号、型号及该批产品各项性能试验报告数据,合格证的编号、批号、出厂日期和生产厂检验部门的印章;卷材或产品包装的合格证上应有市建筑防水材料使用认证和防伪标志。 3.2.2. 防水材料的检验 防水材料进入施工现场后,应进行见证抽样送检,卷材防水材料的检验内容为不透水性、拉力、柔度和耐热度;聚氨酯涂膜防水材料的检验内容为拉伸强度、扯断延伸率、耐热性、耐低温性、粘结强度及不透水性。二者均应按照规范要求做试件,进行耐热度、粘结力和柔韧性试验。外观检验主要是防水材料的外型尺寸、厚度问题,每批抽验一定数量进行产品称重检验,不合格产品应清退出厂。 3.2.3. PVC防水卷材外观质量的控制 3.2.3.1.成卷卷材卷紧、卷齐,端面里外进出不得超过10mm。 3.2.3.2. 成卷卷材在10-45°C时应易于展开,不应有超过10mm的粘结和裂纹。 3.2.3.3.纸胎必须浸透,不应有未浸透的浅色斑点;不应有油纸外露和涂油不的缺陷。 3.2.3. 4.毡面不应有孔洞、楞伤及长度20mm以上的疙瘩或水渍。 3.2.3.5.每卷卷材中允许有1处接头,其中较短的一段长度不应少于2500mm接头处应剪切整齐,并加长150mm备作搭接。 3.2. 4. 防水卷材批数的划分 应依据有关规定进行划分。若无此资料,可参照防水卷材同期生产的每1000卷为一批,不足此数按一批计。 3.2. 4.1对防水材料的质量有异议时,监理工程师可以进行取样复验,严把材质量关,保证不合格材料不进现场、不用于本工程。

相关文档