文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 质检计量部事故应急措施

质检计量部事故应急措施

质检计量部事故应急措施
质检计量部事故应急措施

质检计量部

各班组

2017年1月1日

65-1

人身伤害、触电应急计划

一、应急负责人:

质检计量部部长(第一负责人):电话88888888

质检计量部副部长(第二负责人):电话888888

二、应急组成员:

计量主任、技术室主任、办公室主任、安技员

包装检查班组长、装配检查班组长、试验台班组长

复检组班组长、材料检查班组长、装配试验班组

三、报警方式:

1、呐喊

2、用手机联系救援人

3、拨打电话120急救中心

四、成员职责:

1、负责人:负责现场指挥;

2、各组成员通知变电所:切断电源;

3、安技员:打急救中心电话;

4、各班组长:严格听从现场指挥,抢救储备物资,确保人身安全。

五、应急措施:

1、立即切断电源,并拨打急救中心电话120;

2、现场检查伤员的呼吸、心跳、有无休克现象;

3、积极实现现场复苏(人工心脏复苏);

4、保护好事故现场、积极配合好事故调查;

65-2

5、第一负责人无法到现场指挥时,由第二负责人全权负责。

防汛应急计划

一、应急负责人:

质检计量部部长(第一负责人)电话;8008888或手机

质检计量部副部长(第二负责人)电话;899999999或手机二、应急组成员:

计量主任、技术室主任、办公室主任、安技员

包装检查班组长、装配检查班组长、试验台班组长

复检组班组长、材料检查班组长、装配试验班组

三、报警方式:

1、呐喊

2、用手机联系当班人员

3、拨打总值班请求支援

四、成员职责:

1、负责人:负责现场指挥;

2、各组成员通知变电所:切断电源;

3、安技员:拨打电话请求支援;

4、各班组长:严格听从现场指挥,抢救储备物资,确保人身安全。

五、应急措施:

1、发现灾情立即与负责人联系;

2、现场负责指挥组员实施应急抢救方案;

3、第一负责人无法到现场指挥时,由第二负责人全权负责。

65-3

4、应急组成员及各班级人员要严格服从负责人指挥,不行临场自作

主张。

高空坠落应急计划

一、应急负责人:

质检计量部部长(第一负责人):8888888888或手机

质检计量部副部长(第二负责人):888888888或手机

二、应急组成员:

计量主任、技术室主任、办公室主任、安技员

包装检查班组长、装配检查班组长、试验台班组长

复检组班组长、材料检查班组长、装配试验班组

三、报警方式:

1、呐喊

2、给部门负责人打电话

3、拨打急救电话120求助

四、成员职责:

1、质检计量部负责人:负责现场指挥;

2、安技员:给急救中心120打电话;

3、发生事故班组长:负责伤员的正确平躺姿势;

4、发生事故班组员工:保护现场。

五、应急措施:

1、立即切断电源,并拨打急救中心电话120;

2、现场检查伤员的呼吸、心跳、有无休克现象;

3、积极实现现场复苏(人工心脏复苏);

65-4

4、保护好事故现场、积极配合好事故调查;

5、第一负责人无法到现场指挥时,由第二负责人全权负责。

六、应急器物:

车辆及简易医疗用品。

五、应急措施:

1、立即切断电源,并拨打急救中心电话120;

2、现场检查伤员的呼吸、心跳、有无休克现象;

3、积极实现现场复苏(人工心脏复苏);

4、保护好事故现场、积极配合好事故调查;

5、第一负责人无法到现场指挥时,由第二负责人全权负责。

六、应急器物:

车辆及简易医疗用品。

预防突发事件应急计划

一、应急负责人:

质检计量部部长(第一负责人):899999999或手机

质检计量部副部长(第二负责人):8999999或手机

二、应急组成员:

计量主任、技术室主任、办公室主任、安技员

包装检查班组长、装配检查班组长、试验台班组长

复检组班组长、材料检查班组长、装配试验班组

三、报警方式:

1、呐喊

2、给值班负责人打电话

3、拨打其他电话;匪警110、

65-5

火警119、急救中心120

四、成员职责:

1、质检计量部负责人:及时向公司打电话汇报;

2、安技员:给急救中心120打电话;

3、发生事故班组长:组织人员隔离,防止疫情扩散;

五、应急措施:

1、拨打急救中心电话120;

2、按上述分工各行其是。

六、应用物品:

体温计、手套、消毒剂及简易医疗用品。

七、废弃物的处理:

严格按照工作现场环境保护及废弃物处理办法执行。

安全生产事故应急处理措施

安全生产法规是国家体系中的一个重要组成部分,实现安全生产,保护劳动者在生产过程中安全和健康而采取的各种措施的总和。“加强劳动保护,改善劳动条件”这十二个字是为保护劳动者在生产过程中的安全与健康而制定的原则。为积极应对可能企业发生的重大安全事故,高效、有序地组织事故抢险工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,按照《安全生产法》、《企业安全生产管理条

65-6

例》的要求,结合我质检计量部实际情况,特制定《质检计量部安全生产应急处理措施预案》。

1、首先应对员工在上岗前进行三级教育培训,强调安全生产工作和自我保护意识。

2、在工作现场做好安全防护工作,员工在工作时佩戴好劳动保护用品。对工作现场没有安全措施的作业现场,特别是“四口、五临边”可以拒绝工作。勤检查、勤教育,及时发现有可能出现安全事故和质量事故的隐患,并及时排除,避免事故发生。严禁以下几点:

(1)作业人员严禁酒后上班,更不能高空作业。凡属试验员进入工作岗位必须穿绝缘鞋。二米以上高处作业必须系好安全带,否则视情节给予教育、警告和罚款。

(2)员工进入工作现场严禁穿高跟鞋,硬底带钉鞋和拖鞋,不准动用与本工种无关的试验设备,违者罚款。

(3)严禁在工作现场、仓库、易燃易炸物品处吸烟或明火作业。

(4)非有关试验操作人员不准进入试验操作间。

3、应急事故的汇报程序

事故发生,当事人或目击者→部门总负责人(8999999)→安技员负责人(87777777)→安环部(8555555)

4、救援措施:

(1)事故发生时,引导现场作业人员从安全通道疏散。

(2)对受伤人员进行营救至安全地带。

(3)对受伤人员进行简易的抢救和包扎工作。

(4)及时转移重伤人员到医疗机构就医。

5、应急措施终止后的恢复工作

应急措施终止后,应采取有效措施防止事故扩大,保护事故现场,

65-7

并按照国有关规定及时间有关部门进行事故报告。

一、安全生产保证体系:

1)质检计量部安全保证体系图:

注:根据质检计量部分管部门或班组工作情况变动,随时进行更改体系图。

65-8

一、安全生产保证体系:

1)质检计量部安全生产工作管理体系图:

注:根据质检计量部分管部门或班组工作情况变动,随时进行更改体系图。

65-9

安全生产工作管理体系

质检计量部部长出任组长,由副部长负责及各班组人员、班组长或带班长兼本岗位安全生产管理小组。质检计量部设立专职安全员一名,有权阻止各分管部门对安全隐患问题进行整改,需要叫停必须叫停,进行安全整顿,各分管副部长、班组长并经常进行本班组安全隐患监督检查。

2)制定安全生产管理制度

(1)执行安全交底制度,上岗作业前,由班组长利用班前会向班组全体作业员工进行安全督促交底工作。

(2)执行工作前安全检查制度,安全工序交接检查制度,各班组在上岗前对所工作岗位的部位,进行安全检查,发现隐患,经有关人员解决后,方可进行岗位操作。

(3)加强对员工的安全意识教育,提高自我防护意识,上岗前对职工进行安全教育,以后定期地进行安全生产教育,加强对安全生产、文明作业的意识。

(4)建立安全生产责任制,定期组织安全生产大检查,并建立安全生产评定制度,根据公司生产责任制的规定,进行评比,对安全生产优良的班组和人个给予鼓励,以于不注意安全生产的班组和个人给予批评,甚至

65-10

处罚。(100-500元)

3)主要预防、预控及预案

(1)进入岗位现场所有试验员必须穿绝缘鞋,高空作业必须系安全带,试验区域设置安全警示灯。新入职的员工必须经过上岗前的“三级”安全教育(即:公司教育、部门教育、班组教育)。特种作业:是指对操作本人和其他特殊工种作业人员及对周围设备设施造成的安全重大危害因素的作业。特种作业人员包括:特种作业电工。〈〈劳动法〉〉规定:“从事特种作业的劳动者,必须经过专门培训,并取得特种作业的资格证”。

(2)所有试验设备实行一人操作一人监护,并持证上岗,非专业人员不得动用试验电器设备。

(3)加强对员工的消防安全教育及对现场消防的管理,消防器材配备齐全,安放位置符合消防要求,并定期检查,更换灭火器的药品,保护消防器材完好的备用状态。

(4)在雨季随时取得气象预报资料,根据气象预报,提前作好防汛、防雨措施,并切实按措施严格执行实施,并合理安排各班组防汛工作。确保门前排水水畅通、严防下水道口堵塞。

4)安全生产合同制管理

质检计量部每位员工进行安全教育,除每月二级安全培训教育外,还

65-11

将与其签定安全生产危险责任书,使每一位员工都明白,安全生产的重要性,使人们能够提高警惕,把安全生产常记在心。

质检计量部安技员还将与每一位分管部门管理人员签定安全危险责任书,将所有参加人员都将安全生产意识大大提高一步。

5)工作现场安全标识

1、在工作现场试验设备上、试验区域、楼梯等易发生安全事故除做好安全保护措施外,还要挂设醒目的标识。从而使大家时刻牢记安全生产的重要性。

2、创建文明生产,为部门树立良好的形象。

企业标化管理必须严格执行上级公司有关主管部门的各项规定,在质检计量部内成立安全领导小组,由质检计量部总负责人任组长。领导小组负责监督管理本部门的安全工作。各项安全工作应落实到人,使员工明确各自的职责,各项工作开展应做到有计划、有实施、有检查。质检计量部配备专职安技员,每个班组设兼职安全员1名,对日常安全负检查、监督责任。

二、本预案的适应范围

1、深基坑坍塌应急处理预案

(1)土方作业是茂盛施工的重要内容,是指通过人工及机械施工挖出

65-12

基坑或基槽及土方回填的过程。施工人员必须按安全技术交底要求进行挖掘作业。土方开挖前必须作好基槽边排水工作。挖土应从上面下逐层挖掘,严禁掏挖。坑沟设置上下坡道供施工人员通行,严禁在坑壁上掏坑攀登上下。开挖槽沟深度超过1.5m时,必须根据土质和深度放坡或加靠支撑。土方深度超过2m时,周边必须设两道护身栏;危险处,夜间设红色警示灯、安全标识牌,配合机械挖土、清底、平地、修坡等作业时,施工人员不得在机械回转半径以内作业。

(2)作业要随时注意检查土壁变化,发现有裂纹或部分塌方,必须采取果断措施,将人员撤离,排除隐患,确保安全。坑边1m以内不准堆土、堆料,不准停放机械。严格施工队伍管理,施工人员必须经过安全培训,严格按施工方案进行。施工所用的电气设备。必须加装漏电保护器,基槽施工照明设施必须良好。

2、工作现场临时用电措施

工作现场临时用电是指临时用电,必须执行JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》,用电完毕全部拆除。临时用电现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。工作现场临时用电采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩、车轧。电缆接头必须按《JGJ46-88

65-13

规范》规定操作,包扎严密、牢固。在高压线一侧作业时,必须保持6m 以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属具碰触高压线路,造成触电事故。

3、高空作业安全措施

(1)凡在坠落高度基准在2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业,均称高处作业。高处作业必须严格执行JGJ-91《建筑施工高处作业安全技术规范》。

(2)高处作业人员要身穿紧口工作服。脚穿防滑鞋,头戴安全帽。腰系安全带。出差试验员登高作业遇到大雾、大雨和六级以上大风时,禁止高处作业。高处作业暂时不用的工具,应装入工具袋,随用随拿。用不着的工具和拆下的材料应采用系绳溜放到地面,不得向下抛掷,应及时清理运送到指定的地点。空间上下不同层次同时进行的高空作业叫交叉作业。交叉作业,应注意:作业人员在进行上下立体交叉作业时,不得在上下同一垂直面上作业。下层作业位置必须处于上层作业物体可能坠落范围之外;当不能满足时,上下之间应设隔离防护层。禁止下层作业人员在防护栏杆、平台等的下方休息。

6、安全消防防火处理措施

工作现场临时动火作业,操作前必须办理动火证,经保卫部有关部门

65-14

批准,做好防护措施并派专人看火后,方可操作。用火证只限本部门本人在规定地点使用。动火现场放置消防器材处,应设置明显标志,夜间设红色警示灯,消防器材须垫高放置,周围3m内不准存放任何物品。工作现场电气发生火情时,应先切断电源,再使用砂土、二氧化碳、“1211”或干粉灭火器灭火,不得用水及泡沫灭火器进行灭火,以防发生触电事故。

7、移动试验电气设备事故处理措施

(1)在试验工作中除大型特种试验设备外,移动试验电气设备机械设备应注意安全使用、防止伤害外、各种移动试验电气设备也有不同程度的危险,必须按照安全要求使用。移动电气试验设备使用前,应经专业试验员检验接线是否正确,防止零线与相线错接造成事故。长期搁置不用或受潮的移动试验电气设备在使用前,应由有经验的试验员测量绝缘电阻值是否符合要求。移动电气设备自带的软电缆或软线不得接长,当电源与作业场所距离较远时,应采用移动电缆盘解决。移动试验电气设备原有的插头不得随意拆除或改换,当原有插头损坏后,严禁不用插头直接将电线的金属丝插入插具插座。作业试验员按规定穿戴防护用品。

(2)特种电工作业,必须持证上岗;产品试验时一人操作一人监护,严禁违规,不按操作规程去操作试验设备。

8、安全标识悬挂标准

65-15

(1)根据试验区域特点及有针对性的设置安全标志;必须使用国家或省统一的安全标志(符合GB2894-1996《安全标志》规定)。

根据部门临时安排,具体情况进行增补或册减,其变动情况可

在“安全标志登记表”中注明。

(2)见附表:

质检计量部

2017年1月1日

65-16