文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 柱包钢法加固计算(GB50367-2013新加固规范)

柱包钢法加固计算(GB50367-2013新加固规范)

柱包钢法加固计算(GB50367-2013新加固规范)

加固柱号JGKZ1

轴力N=22852.8kNαs=40mm

弯矩M=109.35kN·mα'

s

=40mm

柱宽b=1200mm ho=860mm

柱高h=900mm e0= 4.78mm As=3928mm e a=30.00mm As'=3928mm e i=e0+e a=34.78mm

fy=360N/mm2ξb=0.52

fy'=360N/mm2α1= 1.00

柱砼强度:C41β1=0.80

f c=19.5N/mm2

e=e i+h/2-αs=444.78mm

按对称配筋考虑,计算N b

N b=α1f c bξb ho+f'y A's-f y A s=10429.22

属于小偏心受压

选用型钢L200x18型钢强度f a=295

Aa=13860mm2αa=1

Ea=206000N/mm2

χ=780.42mm

h01=860mm

h0=882mm

Eso=200000N/mm2

εcu=0.0033

σs0=(0.8h01/χ-1)Esoεcu=-78.16

σa=(0.8h0/χ-1)Eaεcu=-65.18

《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013)式(8.2.2-1)

右边=α1f c0bχ+f'yo A's0-σs0A S0+

αa f'a A'a-σa A a=

24996.27≥N=22852.80kN 《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013)式(8.2.2-2)

右边=α1f c0bχ(ho-χ

/2)+f'yo A's0(ho-α's0)-σ

s0

A S0(αs0-αa)+αa f'a A'a(ho-α'a)=16640.86≥Ne=10164.58kN·m

柱包钢法加固计算

满足要求