消防工程竣工报告
消防工程竣工报告

眉县恒兴君逸大厦工程

编制人:

审核:

审批:

四川省第十三建筑有限公司.恒兴君逸项目部

二0一五年五月

恒兴君逸大厦

消防工程竣工自评报告

一、工程概况

工程名称:恒兴君逸大厦

工程地址:眉县迎宾路与平阳街交汇东南角,

建设单位:陕西昊轩置业有限责任公司建设

设计单位:上海建筑设计研究院有限公司设计

监理单位的:陕西中安工程管理咨询有限公司监理

勘察单位:中国有色金属工业西安勘察设计研究院勘测

施工单位:四川第十三建筑有限公司

建筑面积:35679㎡

建筑层数:地上25层、地下2层

建筑高度:79.8m

耐火等级:一级

火灾危险性类别:中危一级

二、消防设计概况

本工程消防系统为:室内消火栓系统和自动喷水灭火系统及火灾自动报警和消防联动控制系统。

该楼为地下二层,地上二十五层设计,建筑面积35679m2,;屋顶设有19.7m3消防专用水箱,并设310 m3的地下消防水池两个。

室内消火栓系统由4路DN150内外热镀锌钢管从地下室环形主管与屋顶消防水箱并联供水,在每层设双口室内消火栓:标准层3个,商铺11个,地下室26个。每个消火栓箱的对应地面均放2具手提式ABC类干粉灭火器,室内消火栓系统在室外地下设2个地下式水泵结合器。由DN150内外热镀锌钢管引至消防水泵房消火栓泵组。

自喷系统由3路DN150内外热镀锌钢管从水泵房分别引至[-1P-(-2P)]、(1P-2P)、(3P-4P)至各层接入自喷泵组入室管路,该管路为DN150内外热镀锌钢管,采用沟槽卡箍连接形式,另1路由屋顶消防水箱与室外水泵结合器和泵房联通.自喷系统分别在-2F、1、3层处设置末端试验阀组,在屋顶设置末端试水装置。在地下室水泵房设置3套自喷系统湿式报警阀,在水泵房外设置1处3个水泵结合器与系统相连。从水泵房由DN350无缝钢管引至室外消防水池引至室内接入自喷系统泵组。

火灾自动报警及消防联动系统在1#楼负一层消防控制中心内设置集中报警控制器。系统采用微电脑全智能型,具有独立处理信息,点对点相互通信的技术,控制主机为双CPU工种的两线制闭合环路控测系统。消防主机仅对报告新情况的设备作出响应,再由此发出信号,联动控制各个消防设备。在电气竖井内设有消防专用的敷线线槽及各层接线端子箱,采用总线型集中报警联动控制系统,设感烟探测器653个,感温探测器203个,消火栓按钮221个,火灾声光报警盒227个,控制模块257个,手动报警按钮(带电话插孔)43个,系统通过火灾感烟探测器和手动报警按钮等相结合的方式进行火灾自动报警并对消防喷淋泵、消火栓泵组等进行联动控制。回路总线、信号线及电源线均采用钢管保护暗配。

三、施工依据

1、上海建筑设计研究院有限公司设计对本工程的设计图及变更

2、高层民用建筑设计防火规范GB50045-95

3、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-200)

4、自动喷水灭火系统施工质量验收规范GB50261-2005

5、气体灭火系统施工及验收规范GB50263-2007

6、火灾自动报警系统施工质量验收规范GB50166-2007

7、建筑电气施工质量验收规范GB50303-2002

8、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002

9、防火门施工质量验收规范GB12955-2008

10、防火卷帘施工质量验收规范GB14102-2005

11、建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005

12、工程建设标准强制性条文建标 [2000] 85号

13、建筑工程文件归档整理规范GB/T50328-2002

14、有关本工程设计规定使用的标准图集

四、施工过程及质量保证措施

项目部建立了完整的质量保证体系,各个岗位管理人员配备齐全,严格按照设计图纸、规范、验收标准、施工合同、施工组织设计、施工方案进行施工,同时对其它参与建设各方所提出的各种建议虚心接受、及时更正。严格执行,过程三检制保证每道工序在监理验收时一次通过。

1、施工过程

⑴室内消火栓管道安装施工过程:

施工准备工作→配合土建工程预留孔洞→消防干管安装→消火栓

安装、支管安装→水压进行试验→联动进行试运行→工程竣工验收。

⑴消防及火灾报警工程施工过程:

施工准备工作→配合土建工程预埋管至探测器盒→配管至模块盒、报警器盒、消防按钮盒及各种线盒→管内穿线→检测绝缘电阻→设备及探测器、模块、消防广播等安装→单体进行调试→联动进行调试→工程竣工验收。

2、质量保证措施

⑴、质量控制措施

①物资采购控制

项目部材料部门应根据物资需用计划和采购要求及工程项目进度情况,结合库存及现场场地的堆放等实际情况,编制《物资采购计划》,经项目经理批准后实施采购。且采购员在规定的合格分供方内进行采购。

工程材料进入现场必须进行自检工作,及时做好《工程材料/设备/构配件进场检验报告》通知工程监理单位进行现场复检。待征得监理单位确认、同意后方能使用。

对于有严格要求的工程材料、设备、构配件,依据国家现行工程质量验收规范,经由国家技术质量安全部门的检验,出具工程材料的试验、检验报告。

其检验的主要内容:

1、物资的合格证、质量证明书、产品说明书是否齐全;

2、物资的型号、规格、数量是否与订货合同的型号、规格、数量

及设计要求相一致;

3、外观质量(包括色泽、几何尺寸等)是否符合要求;

4、包装质量是否符合要求。

(二)施工过程控制

监视和测量的依据:设计图纸及其变更、国家现行施工验收规范及法律法规、标准。

在产品形成过程中由专职质量检查员、试验员负责跟踪检验、试验和验证,如发现存在质量问题(不合格点)时,应在相应部位或记录上作出标识,并监视其予以纠正。

当验收此分项工程施工完后,由工程项目负责人组织有关人员检验评定,分管工长填写《分项工程质量检验评定表》,相关人员按职责

完善签字手续后,由专职质量检查员对评定结果进行核定。

当该分项工程需要隐蔽或复核时,首先进行内部的隐蔽和复核检查,然后由现场技术负责人提前一天通知工程监理单位,共同进行隐蔽验收和技术复核,并应在《隐蔽验收记录》和《技术复核记录》经专业监理工程师验证后完善签字盖章手续后,方可隐蔽及施工。

五、检查验收

按验收规范要求,我安装队于2015年3月25日至30日对该工程消防系统进行了全面调试及跟踪检查,对系统的使用功能进行了检验,底层消火栓抽查两组进行了射水实验,充实性水柱在13米以上,顶层实验栓射水实验的充实性水柱在9米以上。消火栓泵就地启动、消火栓手动按钮启动、消火栓远程启动等运行正常,消火栓箱内手动按钮启动时能与火灾自动报警系统联动运行。消防水池及屋面消防水箱蓄水及供水正常,室外水泵结合器的安装等符合要求,该系统安装符合设计及验收规范规定要求,该分部工程安装质量合格。

地下室自动水喷淋系统试验时,喷淋泵就地启动和远程启动均正常达到设计要求,现场所有楼层对末端水装置进行了模拟灭火功能试验,湿式报警阀能可靠动作,警铃能可靠自动报警鸣响。压力开关、水流指示器动作后能可靠启动喷淋水泵,泵启动后能将信号反馈回消防控制中心,同时在火灾自动报警控制器显示屏上有信号显示。该系统安装符合设计要求及验收规范规定要求,该分部工程安装质量合格。

火灾自动报警控制系统系统在抽查(其抽查率占安装总点数的78.2%,大于规范规定20%的要求,抽查合格率为100%)烟感探头、温感探头、手动报警按钮等情况下,相关楼层的火灾显示盘能够进行区域报警和显示。

火灾自动报警器能够自动启动正压送风机并打开送风口进行送风,排烟风机能够自动启动运行且打开相应楼层的排烟口进行消防排烟。火灾自动报警控制器上的打印机能将火灾事故状态进行打印记录。经检查所有报警元件、监视元件、控制执行元件全部安装到位符合图纸设计及规范要求。消火栓按钮实验时能可靠启动消防水泵,消防电话复查时通话正常,电梯在事故模拟状态下能够可靠归底,应急照明疏散指示系统在事故模拟状态下能够自动投入进行应急照明和疏散指示,电源系统在事故模拟状态下能按设计要求进行消防强切,系统备用电源符合要求主备电自动切换试验正常。功能满足设计及规范规定要求,该分部工程安装质量合格。

该工程的屋面的6台正压送风风机能够就地启动、远程启动且在火灾

事故模拟状态下能与火灾自动报警系统进行了联动起来运行,相应楼层电梯前室送风口能够打开进行送风,该正压送风系统工作状态正常。屋面及地下室设计的5台排烟风机能够就地启动、远程启动且在火灾事故模拟状态下能与火灾自动报警系统进行了联动起来运行,相应楼层走廊排烟口能够打开进行排烟。该系统工作状态安装符合设计及规范规定要求,该分部工程安装质量合格。

该工程安装450KW柴油发电机组一台,经调试后进行了消防设备负荷运行,经检查相序正确能够正常带动消防水泵、喷淋水泵、消防电梯、正压送风风机和排烟风机。发电功率能够满足消防设备使用负荷要求,该消防备用电源系统使用功能达到设计及规范规定要求。

六、自评结论

1、本工程消防设施主要材料、设备质量保证资料齐全,规格、型号无误及使用功能均能满足设计及相关规范的规定要求;

2、系统的各部分工程安装资料,符合相应的施工质量验收规范要求,现场检查,观感良好。

四川第十三建筑有限公司眉县项目部 2015-5-20

消防安全评估报告

消防安全评估报告 单位名称:上海翔农工贸有限公司 二〇一八年三月三日

为了提升我公司消防安全防范水平,切实增强员工消防安全意识,现决定对我公司自身开展年度消防安全评估,评估过程中按照消防法律法规、消防技术标准。公正、公平、公开的原则进行评估,评估结果真实有效。 一、单位概况及消防安全基本情况: 位于,主楼栋,占地面积平方米,建筑面积平方米,主楼地下层,地上层。建筑设置了等消防设施。于年月日通过公安消防机构建筑工程设计备案,年月日通过公安消防机构竣工验收,于年月日投入使用。 二、评估内容: 1、被评估场所的消防合法情况; 2、制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况; 3、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员、自动消防系统操作人员情况,组织开展防火检查、防火巡查及火灾隐患整改情况; 4、单位员工消防安全培训和“一懂三会”知识掌握情况,消防安全宣传情况,定期组织开展消防演练情况; 5、消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况,消防控制室值班及自动消防系统操作人员持证上

岗情况; 6、电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养情况; 7、疏通通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况,防火分区、防火间距、防烟分区、避难层(间)及消防车登高作业区域保持有效情况; 8、室内外装修情况,建筑外保温材料使用情况,易燃易爆危险品管理情况; 9、依法建立微型消防站及配备装备器材情况,扑救火灾能力情况 10、受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况,对监督检查发现问题整改情况; 11、消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员确定、变更,消防安全“四个能力”建设定期检查评估,消防设施维护保养落实并定期向当地公安机关消防机构报告备案情况; 12、单位结合实际加强人防、物防、技防等火灾防范措施情况; 13、单位年内发生火灾情况。 14、其他消防规定检查项。 三、存在问题: 1、现场抽查员工“一懂三会”知识情况,部分员工知识

建筑工程监理质量竣工评估报告

目录 一、工程概况 二、监理单位资质及监理机构 三、工程监理及质量评估依据 四、工程监理情况 五、分部分项工程的划分 六、检验批、分部、分项工程施工质量验收情况 七、工程质量评估意见 附:单位工程质量竣工验收记录

莲韵雅苑1#楼工程

质量评估报告 莲韵雅苑1#楼建筑工程,经过予验和整改,现已具备竣工验收条件。河南建标工程管理有限公司已组织有关专业工程师,依据设计图纸及国家现行有关建设工程技术规范、施工管理规程及工程建设强制性标准和建筑与安装工程统一验收标准,对承建单位报送的竣工资料进行了审查。对工程实体进行了全面检查,对分户验收进行了实测实量。现将工程监理及工程质量评估情况报告如下: 一、工程概况 莲韵雅苑1#楼建筑工程,位于许昌市莲城大道北侧,滨河三期西邻。建筑层数为地上27层,地下一层。建筑面积为19911.84 m2,建筑高度为78.50m。建筑设计使用年限为50年,建筑分类为二类高层建筑,建筑耐火等级为地上二级,地下一级,建筑抗震设防烈度为七度。 1、建设单位:许昌市鼎鑫房地产开发有限公司 2、勘察单位:河南省有色工程勘察有限公司 3、设计单位:河南中建工程设计咨询有限公司 4、承建单位:新蒲建设集团有限公司 5、开工、竣工日期:2012年月日—2014年月日 二、监理单位资质及监理机构 河南建标工程管理有限公司,乙级资质监理企业,资质证号E241002041项目总监:桓晓芳,资格证号:41005095 专业监理工程师:张庆伟,证书编号:41110316B00551 专业监理工程师:潘怀木,证书编号:41110316B00541

监理员:俎亚洲,证书编号:41110113B00054 监理员:王会娟,证书编号:411108000193 见证员:王会娟,证书编号:41111123B00201 安全员:潘怀木,证书编号:20110600 三、工程监理及质量评估依据 1、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》; 2、国家《建设工程监理规范》GB50319-2000; 3、河南省《工程建设监理规程》YTG37-1999; 4、设计文件; 5、《建设工程监理合同》、《建设工程施工合同》; 6、国家有关工程建设的法律、法规及技术规范标准;许昌市质监站关于消除质量通病的规定。 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《主体混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》GB50210-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2002 四、工程监理情况

消防工程质量评估报告完整版

消防工程质量评估报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防工程 质量评估报告 审批: 编制: 工程名称: 工程地点: 住宅小区消防工程 质量评估报告 我公司受开发有限公司委托,对“”工程进行施工阶段监理服务。自进入现场开展监理业务以来,在建设行政主管部门领导的指导下,在建设单位的大力支持下,我项目监理部遵守严格监理,热情服务的原则,通过承建单位的密切配合,目前已达到消防检测及验收条件。 一、工程概况: ;本工程消防实施有自动报警系统、室内消火栓系统、喷淋系统、事故照明、通风、排烟系统。 室内消火栓系统设设在住宅部分及地下车库,为公共走廊内,每层设2个消火栓。地下车库设有28套消火栓箱,设计用水量40L/S,火灾延续时间2小时。室内设计用水量30L/S,充实水柱米,室内消火栓由置于地下车库消防储水箱(540m3),消火栓给水加压泵,1#楼屋面水箱容积18m3及消防水泵接合器联合供给,火灾时各区除由1#楼屋

面水箱满足初期用水外,可由箱内按钮启动加压泵向系统供水,还可由消防水泵接合器向管网给水。 喷淋系统设在地下1层、商铺及地下车库,基本设计参数按中危险(1)级考虑,喷水强度6升/分㎡,作用面积160平方米,喷头工作压力兆帕,火灾延续时间1小时,设计流量21L/S,系统湿报阀置于地下1层湿报阀间内。 自动报警系统采用北京利达设备,消控室设在1#楼1层。设备主要有:温感探测器、可燃气体探测器、声光报警器、手报、消火栓按钮、消防电话分机、消防广播、联动制定模块、烟感探测器、楼层显视器、 通风系统设置在住宅部分及地下车库,正压送风在1层至最高层,屋面设1台正压送风机。地下车库送风机4台,排风5台。 联动系统由烟感、温感、手报报警时启动正压送风机,打开相邻两层正压送风口,切断非消防用电,电梯降至首层打开门,如消火栓按钮按下时,主机显示消防泵启动,如喷头破裂、水流指示器动作、压力开关动作,启动喷淋泵。 该工程名称为,成“燕”型,总建筑面积为平方米,建筑物总高度米,该工程结构形式为框架-剪力墙结构,地上二十八层,地下二层,一~三层为商场,四层以上为住宅,地下一层为车库,地下二层为人防地下室,建筑设计使用年限50年。该民用建筑工程设计分类为一级,建筑防火分类为一类高层商住楼,其耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级。 该工程有关消防的概况有:

消防安全评估报告

消防安全评估报告 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

重庆市火灾高危单位 消防安全评估报告 被评估单位名称:重庆市江津区程渝网吧 评估方式:自我评估 评估人员:刘金华 评估日期: 重庆市公安局消防局监制 (一式三份,一份交公安机关消防机构,一份被评估单位存,一份评估机构 存。) 一、被评估单位基本情况(可根据单位实情进行增减) 重庆市江津区程渝网吧单位位于江津区(县、自治县)双福镇滴水村八社1-2层,属于人员密集类型(人员密集场所和地下公共建筑、高层公共建筑、易燃易爆场所、全国重点文物保护单位)。该单位(该建筑或场所1-2层)于××年×月消防设计审核合格,××年×月通过消防验收。总建筑面积××平方米,地上×层,地下×层,建筑高度××米;地下×层为××,×层至×层为××,建筑面积××平方米,×层、×层为××,建筑面积××平方米。主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、

火灾应急照明系统、消火栓系统等。 二、评估要求 运用科学的评估方法,对××单位(××建筑或场所)消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查,对场所消防安全状况进行现场检查,对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。通过评估,发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。 三、评估依据 本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《重庆市消防条例》、《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第119号)、《消防监督检查规定》(公安部令第120号)等消防法律法规及《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》、《泡沫灭火系统施工及验收规范》、《大型商业建筑设计防火规范》(DBJ50-054-2006)、《建筑工程消防验收规范》(DB50201-2004)等消防技术标准。 四、评估组人员组成 组长: ×××单位、职务/职称 成员: ×××单位、职务/职称 ×××单位、职务/职称

工程竣工消防验收报告(模板)

DB33/ 1067—2010 建筑工程竣工消防验收报告 工程名称×××××××××× 验收日期×××××××× 建设单位(盖章): 46

DB33/ 1067—2010 填表说明: 1、本表由建筑工程建设单位在组织消防验收时填写,建设、设计、施工、监理单位对本职责范围内的验收质量负责; 2、建设单位申报建筑工程消防验收或备案时,应报送本表,建设单位必须如实填写; 3、本表不得使用圆珠笔、铅笔填写,表内内容不得涂改; 4、随本表应当附送建筑总平面布置图、标准层和非标准层建筑平面布置图。

. 47

×× ×× ×× ×× DB33/ 1067—2010 一、建筑工程基本情况 建设单位 ××××有限公司 工程名称 ××××工程 设计单位 ××××有限公司 土建施工单位 ××××有限公司 消防工程 施工单位 ××××有限公司 监理单位 ××××有限公司 装修单位 ××××有限公司 联系人 ×× 联系电话 联系人 联系人 联系人 联系人 联系人 工程地点 ××路×号 建筑面积 ×平方米 建筑高度 ××××米 建筑层数 地上×层地下×层(或第×层) 建筑类别 □多层民用建筑 □高层民用建筑 □多层工业建筑 ■高层工业建筑 建设类别 ■新建 □改建 □扩建 ■内部装修 消防许可(备 案)文号 ×公消审[200×]第××号… 主要使用功能 ××××或商业综合(KTV 、市场…) 备注 二、土建及装修工程验收情况 验收项目 建筑分类和 耐火等级 抽查部位及检查情况 抽查部位:1#楼、2#楼…(所有楼),其中幕墙抽查数为1#楼×层×处、2#楼… 耐火等级:■符合□不符合 ■主控项目本次建筑设计耐火等级分别为:1#为××级…所有建筑高度、耐火等级及构件的燃烧性能和耐火极限符合要求; □一般项目 。 建筑幕墙设置:■符合□不符合 ■主控项目 窗槛墙、裙墙的高度及窗间墙的宽度经测量均符合要求 ;□一般项目

消防工程质量评估报告

消防工程质量评估 报告

消防工程 质量评估报告 审批: 编制: 工程名称: 工程地点:

住宅小区消防工程 质量评估报告 我公司受开发有限公司委托,对“”工程进行施工阶段监理服务。自进入现场开展监理业务以来,在建设行政主管部门领导的指导下,在建设单位的大力支持下,我项目监理部遵守严格监理,热情服务的原则,经过承建单位的密切配合,当前已达到消防检测及验收条件。 一、工程概况: ;本工程消防实施有自动报警系统、室内消火栓系统、喷淋系统、事故照明、通风、排烟系统。 室内消火栓系统设设在住宅部分及地下车库,为公共走廊内,每层设2个消火栓。地下车库设有28套消火栓箱,设计用水量40L/S,火灾延续时间2小时。室内设计用水量30L/S,充实水柱1.3米,室内消火栓由置于地下车库消防储水箱(540m3),消火栓给水加压泵,1#楼屋面水箱容积18m3及消防水泵接合器联合供给,火灾时各区除由1#楼屋面水箱满足初期用水外,可由箱内按钮启动加压泵向系统供水,还可由消防水泵接合器向管网给水。 喷淋系统设在地下1层、商铺及地下车库,基本设计参数按中危险(1)级考虑,喷水强度6升/分㎡,作用面积160平方米,喷头工作压力0.1兆帕,火灾延续时间1小时,设计流量21L/S,

系统湿报阀置于地下1层湿报阀间内。消防工程质量评估报告-修改

富阳复城国际中心Ⅱ、Ⅲ标段工程 (消防工程) (HJL-QR-3.1-08020) 消 防 安 全 质 量 监 理 报 告 杭州市建筑工程监理有限公司 2013年12月20日

一、工程概况 复城国际中心Ⅱ、Ⅲ标段工程包括1#、3#和4#楼,位于富阳市金桥北路西侧,横凉亭路北侧,本工程±0.000相当于黄海高程8.7m。1#地库为设备用房和地下车库,地下一层,局部地下二层,建筑面积26498平方米;地上3#楼为酒店,裙房为4层,主楼为20层;3#楼裙房高5.5米,标准层层高3.6米,总高度约99.0米,建筑面积约37283平方米。1#和4#楼分别为百货楼和娱乐楼,层高5.5米,共4层,总高25.8米,建筑面积分别为26498平方米和18139平方米。总建筑面积为109957平方米。本次验收为1#和4#楼。 该工程水电消防设计单位为上海天华建筑设计有限公司,建设单位为富阳复润置业有限公司,总包单位为江苏南通二建集团有限公司,消防施工单位为中天建设集团浙江安装工程有限公司,监理单位为杭州市建筑工程监理有限公司。 该工程消防工程消防灭火系统:消防栓室内318个、室外9个、自动喷淋8289个、灭火器636个、消防池2个、消防供水泵4台、消防排水泵4台、消防排烟机46台。火灾报警系统:消防报警系统主机1台、总线隔离模块26个、消防广播340个、消防电话13个、消报69个、温感1521个、烟感1623个、模块654个、手报102个、声光控169个。防火卷帘门68樘、防火门127樘,应急灯920个,安全出口431个,应疏散指示灯215个,消防电梯4部(1、4号楼各两台)。 二、评估依据 1、国家的法律、法规和行政规章,主要有: 《高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95(2005年版)》 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《人民防空工程设计防火规范》 GB50067-97 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001(2005年版) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116-2007 室内消火栓安装04S202 建筑灭火器配置设计规范GBJ50140-2005

消防工程竣工报告最新版本

眉县恒兴君逸大厦工程 编制人: 审核: 审批: 四川省第十三建筑有限公司.恒兴君逸项目部 二0一五年五月

恒兴君逸大厦 消防工程竣工自评报告 一、工程概况 工程名称:恒兴君逸大厦 工程地址:眉县迎宾路与平阳街交汇东南角, 建设单位:陕西昊轩置业有限责任公司建设 设计单位:上海建筑设计研究院有限公司设计 监理单位的:陕西中安工程管理咨询有限公司监理 勘察单位:中国有色金属工业西安勘察设计研究院勘测 施工单位:四川第十三建筑有限公司 建筑面积:35679㎡ 建筑层数:地上25层、地下2层 建筑高度:79.8m 耐火等级:一级 火灾危险性类别:中危一级 二、消防设计概况 本工程消防系统为:室内消火栓系统和自动喷水灭火系统及火灾自动报警和消防联动控制系统。 火灾自动报警及消防联动系统在1#楼负一层消防控制中心内设置集中报

工程竣工验收质量评估报告

B9江阴市山观实验小学金童校区工程工程质量评估报告 建设单位:江阴高新区投资开发有限公司 设计单位:扬州迪森建筑设计有限公司 施工单位:江阴市文明体育塑胶有限公司 监理单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 建设单位:江阴高新区投资开发有限公司 设计单位:扬州迪森建筑设计有限公司 监理单位:江苏马洲项目管理有限公司 施工单位:江阴市文明体育塑胶有限公司 建设地点:延陵东路南侧 建设规模:250米塑胶跑道,长轴为南北方向,弯道半径25米,弯道和南北直道均为6条,每条跑道宽1.22米,东侧直道设置100米比赛场地,足球场草坪未48.84*45.5米。 建设工期:2个月 工程质量:合格,达到国家相关验收标准,满足招标文件技术要求,通过有关主管部门验收。 二、施工单位基本情况: 承包单位江阴市文明体育塑胶有限公司现场项目经理部全面负责江阴市山观实验小学金童校区250标准田径运动场工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员、

各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。 三、工程施工内容特点: (1)田径场除足球场地为人工草皮、铅球落地区为天然草皮,跳远为砂坑,铅球、铁饼场地为砼结构外,其余根据不同要求铺筑不同厚度的塑胶结构。 (2)田径场跑道设计:250米塑胶标准跑道,半径25米,一周分6道,道宽1.22米。其结构:原土夯实,250厚三七灰石灰土、200后碎石垫层、150厚水泥砼层、13厚复合型自结纹塑胶。 (3)足球场结构:人工草坪:原土夯实、250厚三七石灰土、150厚碎石层、100厚水泥砼层、50后人造草坪。 (4)排水沟结构:沟净宽320,最低处深度为1000深,向市政下水道处以0.3%放坡,240厚砖砌完全能够满足足球场地排水要求。 四、监理合同履行情况 (一)监理合同目标完成情况

消防评估报告

民生广场胡集购物中心工程 消防工程 质 量 评 估 报 告 编制:_______________________ 审核:_______________________ 审批:_______________________ 湖北华泰建设监理公司 二零一四年一月二十七日

一、工程概况: 本工程为湖北供销民生广场胡集项目弱电及消防安装工程(一标段),位于钟祥市胡集镇,总建筑面积为46706.72㎡,建筑结构:A、C区框架剪力墙结构,B区框架结构,耐火等级二级。 工程名称:湖北供销民生广场胡集购物中心 建设单位:湖北创新置业有限公司 监理单位:湖北华泰工程建设监理有限公司 设计单位:湖北和创建筑工程设计事务所有限公司 施工单位:中太建设集团股份有限公司 消防施工单位:湖北雷特建筑工程设备安装有限公司 武汉大地机电系统工程有限公司 二、质量评估依据: 1、本工程的设计图纸(图纸会审、设计变更、技术核定)及设 计底会议纪要; 2、现行强制性条文及建筑安装工程施工验收规范; 3、《消防水泵结合器及消火栓安装工程验收规范》GB50242-2002; 4、《消防给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 5、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 7、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版); 8、《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 9、《火灾自动报警系统施工验收规范》GB50116-2007;

10、《自动喷水灭火系统施工验收规范》GB50263-97 (2003版); 11、施工承包合同; 12、公安消防局建筑工程消防验收申报指南。 三、消防工程设计概况 本工程施工图由湖北和创建筑工程设计事务所有限公司设计。建筑类别为二等;消防工程由消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、送排风(烟)系统、公共广播系统、火灭报警及联动系统组成。消防控制中心设置在一楼。 四、消防工程施工概况 民生广场消防工程由武汉大地机电系统工程有限公司承担A、C 区,湖北雷特建筑设备安装公司承担B区。消防工程施工基本同步主体工程施工。2013年7月中旬完成水、电、防雷接地预留预埋等隐蔽工程施工,2013年7月下旬月开始消防固定设施和控制系统安装施工,2013年12月开始安装调试和检测。 1、消防工程所用设备及主材共计种,全部具有出厂合格证和法定检测报告;(详附表) 2、消防功能检测:消防所有系统调试、开通、测试均分三个步骤完成: ①施工单位施工完毕,通过三级自检; ②上报监理、业主和施工单位质量专职负责人一起检查测试; ③合格后上报具有专项资质的专业检测机构检查测试。 五、监理质量控制情况 消防工程施工质量直接关系到人民生命财产安全和建筑物的使用寿命,涉及国家强制性条文4条。监理严格按设计文件、国家规范标准和施工合同,认真管理控制施工全过程。 1、施工前由业主组织进行了图纸会审,提出修改设计意见;总承

工程竣工验收质量评价报告

工程竣工验收质量 评价报告

工程竣工验收质量评价报告 (监理单位) 工程名称:竹山县大街移民楼 验收部位:工程竣工 监理单位:湖北环鹏监理公司竹山监理部法人代表:阮军 总工程师:李满生 项目总监:张加强

一、监理准入、现场监理组成及监理工作情况: 1、监理准入情况 十堰市环鹏监理公司于5月经竹山县建设局登记备案,进驻竹山建筑市场。12月23日与竹山县城关镇人民政府签订了关于竹山县大街移民楼工程的委托监理合同,对该工程的施工实施监理工作。 根据公司和工程需要,组成了以张加强同志为工程项目总监,冯巍、邹波为专业监理工程师的项目监理机构。监理小组进场并履行施工过程的监督和管理工作。按照规范规定和工程设计的特点制定了“监理规划”、“监理实施细则”、“旁站监理方案”。 为保证工程施工质量与安全生产,我们作了以下工作: 1、审查了报建资料、施工许可证、施工合同、施工单位编制的施工组织设计方案、安全施工方案等。经审查,前期报建资料基本齐全,施工方案、安全措施较为合理,基本符合施工要求。 2、审查了项目组成人员资质情况,五大员及特种人员持证上岗情况。 3、按照《建筑法》、《建筑工程强制性条文》、《建筑质量统一验收规范》等条文,实行总监负责制,严格施工程序,按图施工为控制目标的监理工作。 4、对钢材、水泥等主要材料的进场,做到现场随机见证取样,跟样送检,先检验,后使用,确保不合格的材料严禁入场和

在工程中使用。 5、对隐蔽工程和重要工序实行旁站监理,并做好记录和监理资料,较好地完成了建设单位委托的监理工作。 二、重要工序及分部、分项工程的质量认证情况: 施工单位按照设计文件和建设单位的要求组织施工。完成了外墙饰面砖、内外墙抹灰;屋面、卫生间防水;防盗门制作、安装;塑钢窗制作、安装;外墙乳胶漆;室内供水、供电;梯扶手制作、安装;避雷带制作等分部、分项施工任务。 本工程在装饰装修过程中,施工单位能按照施工规范要求组织施工,坚持样板先行的程序,作好各分部、分项工序的施工安排。按照相关要求,整体外墙抹灰砂浆经送检检测合格,避雷、接地装置经现场检测。卫生间防水工程经关水检测,无渗漏现象。住宅楼供水入户;房室内供水管道及设施已安装完善,经现场检测严密性符合规范要求。其它各项装饰工程,均符合设计和施工质量验收规范要求。 经核查,本工程质量符合合格质量等级。

消防验收监理评估报告

消防验收监理评估 报告

B9 苏州工业园区欧华中心工程 消防质量评估报告 建设单位:苏州康都置业有限公司 设计单位:浙江南方建筑设计院有限责任公司 承包单位:江苏省钟星消防工程有限公司 监理单位 (章):浙江大成项目管理有限公司 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制 一、工程概况: 工程名称:苏州工业园区B21(苏州欧华中心)项目 工程地址:苏州工业园区星都街以东、苏州大道西以南

建设单位:苏州康都置业有限公司 设计单位:浙江南方建筑设计有限公司 监理单位:浙江大成工程项目管理有限公司 施工单位:江苏省钟星消防工程有限公司 建设规模:规划用地面积8491.65㎡,总建筑面积约97216.76㎡,其中地下室18919.95㎡,地上78296.81㎡,地上地下3层,地上36层。 二、评价的主要内容及范围 1、室内消火栓系统 2、喷淋系统 3. 气体灭火系统 4、灭火器配置设计 5.消防电气系统 6、防、排烟系统 7、防排烟控制系统 8、火灾自动报警及消防联动系统 9、防火门、防火卷帘 三、各系统主要功能及验收情况 1.室内消火栓系统 本工程周围的市政道路已有市政给水管网,室外消防管道由市政给水管两路供水,且在区块内成环。室外消火栓从环网上接出,消火栓间距不大于120米,并结合消防水泵接合器的布置进

行设置。系统分两区设置,低区为地下3层至10层,高区为17层至36层。低区消火栓系统由消防水池-低区消火栓泵-低区高位水箱供水。由于功能影响,地下室至4层的消火栓管网单独成环,并由消火栓泵两路减压供水,5至16层管网则由消火栓本两路供水。地下水泵房内设置540T消防水池一座(分两格,供消火栓和喷淋系统用水);XBD12.0/45-75-HY(Q=45/L H=120m N=75Kw)消火栓泵两台,一用一备;21层避难层内设置60T高位水箱一只,最低水位86.40,管网最不利点消火栓高度为66.50,高差大于0.15MPa,满足规范要求。低区消火栓系统在室外设置SQS100消防水泵接合器三套。高区消火栓系统由低区消火栓泵(低区高位水箱)-高区消火栓泵-屋顶消防水箱接力供水。依据功能,17至20层的消火栓管网单独成环,由高区消火栓泵两路减压供水;22至36层管网则由高区消火栓泵两路供水。系统在避难层设XBD1.05/40-75-HY(Q=40/L H=105m N=75Kw)消火栓泵两台(一用一备),由低区消火栓管网和低区高位水箱两路供水。本工程的消火栓箱内均设置消火栓按钮,作为火灾时发出报警信号的开关。为防止栓口动压过高,6层至11层、21层~30层的消火栓均采用减压稳压消火栓,栓口设定压力为0.35MPa。本工程中所有消火栓箱内均设消防水喉。由流量开关或压力开关直接连锁自动启动消火栓泵,泵房设就地手动启泵。 2.喷淋系统

工程竣工预验收质量评估报告范文

B9 工程 竣工预验收质量评估报告 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 预验收日期: 苏州市工程监理协会

B9.1 目录 一、工程概况 二、竣工预验收经过 三、竣工预验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)工程分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检测资料核查及主要功能抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)工程监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附六:单位(子单位)竣工预验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工预验收小组成员名单及分工表 苏州市工程监理协会

一、工程概况: (一)相关单位: 1.建设单位: 2.监理单位: 3.设计单位: 4.施工单位: (二)工程特点: 1.本工程建筑面积 m2,层(), 位于。 2.基础为:。 3.主体结构为:。 4.外墙为:内墙为:。 5.门窗。 6.水。 7.电。 8.本工程抗震设防等级度,防火等级为级,工程自年月日开工至年月日完成。 (三)本工程已具备下列验收条件: 1)建筑工程和安装工程已全部完成(甲方指定去项的除外); 2)质量保证资料基本齐全,并整理装订成册; 3)各种管线设备已完成并已进行通水、试压、通电、通球和照明线路绝缘测试;卫生间已泼水试验符合要求,并有管道防堵和防损坏措施;水池、水箱已通过盛水试验;4)建筑垃圾等杂物清理干净,达到窗明、墙洁、地净; 5)备有单位工程及各分部、分项工程企业自评资料; 6)施工单位已自验通过。 二、竣工预验收经过 本工程由施工单位自检达竣工验收条件后报本监理部,竣工预验收由监理公司竣工预验收小组组织、建设单位参加、施工单位项目经理(包括施工单位有关人员)及现场有关人员参与。 工程竣工预验收依据:设计文件、有关变更、施工合同、工程建设有关标准、工程质量验收规范等。

消防工程质量评估报告

XXXXXXXXX地块 消防分部工程 质 量 评 价 意 见 报 告 编制人:_____________ 审核人:_____________ XXXXXXX有限公司 XXXXXXXXX 项目监理部 二〇XX年X月 消防工程监理质量评估报告 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 消防施工单位:

工程地点:本地块位于XXXXX 工程范围:XX地块由地下一、二层与地上住宅组成。现已竣工得X栋楼工程。T9#楼:建筑高度:98、55米。面积:16011、38㎡、架空层面积:271、92㎡;层数:32F;T10#楼:建筑高度:98、55米。面积:15947、42㎡、架空层面积:335、88㎡:层数32F均为32F为一类高层建筑;T11#楼:建筑高度:98、55米。面积:15947、42㎡、架空层面积:335、88㎡;层数32F 二、评价得主要内容及范围 1.室内消火栓系统 2.自动喷水灭火系统 3.火灾自动报警及联动控制系统 4.消防应急照明系统与应急广播系统 5.地下室排烟正压送风系统 三、各系统主要功能及验收情况 1.室内消火栓系统 本工程消防泵房内设容积为540m3得消防水池,室内消防设计用水量40L/S,室内消火栓用水量40L/s,室内消防水量为30L/s,火灾延续时间为3小时。消防泵房供水能力:消火栓泵Q=40L/s,水泵扬程2、2MP,供水时间3h;自喷消火栓泵Q=30h/s,水泵扬程2、2MPa,供水时间1h。室内消火栓系统竖向分三个区,栓口相对标高45、0m以下(含)为低区,45、0m至95、0m(含)为中区,95、0m至170m为高区。高区由消火栓泵直接供水,低区、中区分别由消火栓泵经减压后供水。低区供水压力0、8Mpa(±0、000处),中区供水压力1、3Mpa(±0、000处),高区供水压力1、9Mpa(±0、000处)。(T1号楼屋顶设置18m3消防水箱与气压式消防增压设备各一套)。消火栓系统先经分段试压合格后,再进行系统试压。监理人员对试压过程进行了巡视与旁站监理。 2.自动喷水灭火系统 自动系统竖向分三个区,水流指示器相对标高46m以下(含)为低区,46m至81m(含)为中区,81m以上为高区。高区由自喷泵直接供水,低区、中区分别由自动喷泵经减压后供水。低区供水压力0、7Mpa(±0、000处),中区供水压力1、1Mpa(±0、000处),高区供水压力1、9Mpa(±0、000处)。本工程采用湿式自动喷水灭火系统。地下层按中危险II级设计,设计喷水强度为8L/min·㎡,作用面积160㎡,灭火用水量28L/S,最不利点喷头工作压力0、1MPa。其她场所按中危险I级设计,设计喷水强度为6L/min·㎡,作用面积160㎡,灭火用水量21L/S,最不利点喷头工作压力0、1MPa。地下室消防泵设两台自动喷水泵,

消防工程竣工验收报告最新版本

消防工程竣工验收报告 高新区消防大队: 我单位承建的高新区消防站工程,由中交一航局第二工程有限公司承建,青岛市海洋建筑设计院有限公司负责设计,高新区质量安全监督站负责质量跟踪监督,并委托青岛雍达建设监理有限公司承担现场监理,于2012年12月5日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。工程于2012年12月3日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件。 中交一航局第二工程有限公司 2012. 12 .05

工程竣工验收报告(表) 建设单位高新区消防大队工程地址瑞源路和春阳路交汇处建设工程消防设计审核意见书编号 (消防设计备案号及抽查结论) 工程基本情况建筑物名称结构 耐火 等级 高度层数 建筑面积 (储量) 火灾危险性类别消防站框架二17.8m 四3288.98㎡ 竣工验收情况 验收内容验收结论存在问题 设计单位验收内容工程是否按照消防法规和国家工程建设消防技术标准 进行消防设计,是否编制符合要求的消防设计文件, 设计是否违反国家工程建设消防技术标准强制性要 求; 合格 在设计中选用的消防产品和有防火性能要求的建筑构 件、建筑材料、室内装修装饰材料,是否注明规格、 性能等技术指标,其质量要求是否符合国家标准或者 行业标准; 合格 核对施工工程是否与设计文件相符; 一致核对施工选用的消防产品和有防火性能要求的建筑构 件、建筑材料、室内装修装饰材料与设计文件是否相 符; 一致 施工单位验收内容是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审 核合格或者备案的消防设计文件组织施工,是否擅自 改变消防设计进行施工,降低消防施工质量; 合格 消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及 室内装修装饰材料的质量是否符合相关规定或检测报 告; 合格 施工中是否建立施工现场消防安全责任制度、确定消 防安全负责人;是否落实施工人员的消防教育培训、 动火用电和易燃可燃材料等消防管理制度和操作规 程。 合格

消防工程竣工验收报告表

工程竣工验收报告 建设单位新乡大直房地产开发有限公司工程地址新乡市和平路与纺织路 工程基本情况建筑物名称结构 耐火 等级 高度 (m) 层数 建筑面积 (储量) 火灾危险性类别地下车库框剪一级 3.8 地下车库丙类 1#楼框剪一级 地下1层 地上18层 丙类2#楼框剪一级 地下2层 地上18层 丙类3#楼框剪一级 地下2层 地上18层 丙类竣工验收情况 验收内容 验收结论 (合格|不合格) 存在问题 设计单位验收内容工程是否按照消防法规和国家工程建设消防技术标准进行消防设计,是否违反国家工程建设消防技术标准强制性要求; 在设计中是否选用消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料,是否注明规格、性能等技术指标,其质量要求是否符合国家标准或者行业标准; 施工单位验收内容是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工,是否擅自改变消防设计进行施工,降低消防施工质量; 消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的质量是否符合相关规定或检测报告; 施工中是否建立施工现场消防安全责任制度、确定消防安全负责人;是否落实施工人员的消防教育培训、动火用电和易燃可燃材料等消防管理制度和操作规程。 监理单位验收内容是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件实施工程监理; 在消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料施工、安装前,是否核查产品质量证明文件并明确撤换不合格的消防产品和防火性能不符合要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料; 是否依法申请建设工程消防设计审核、消防验收,依法办理消防设计和竣工验收备案手续并接受抽查;建设工程内设置的公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的是否未投入使用、营业;

监理单位竣工验收工程质量评估报告

临安中天青山湖项目一期工程 监 理 单 位 工 程 质 量 评 估 报 告 浙江天成项目管理有限公司 2016年4月14日

一、工程概况 合建商贸大厦B地块工程,位于杭州蒋村地区,南临文二西路,总建筑面积为32538㎡。框架结构,地下一层为汽车库、自行车库及人防工程、地上五层为办公用房,建筑高度为19.300米。屋面防水等级二级,结构安全等级二级,抗震设防烈度为6度,使用年限为50年。 本工程基础采用预应力管桩,桩径为两种:直径600,壁厚100和直径600,壁厚70。总桩数934根。地下室采用钢筋混凝土基础结构。2013年7月2日通过基础验收,合格。 1#、2#、3#楼主体砼强度等级为C40、C35、C30,构造柱、压顶、圈梁均为C20混凝土。主体填充外墙采用200厚页岩烧结多孔砖,M5混合砌筑砂浆,内墙采用200厚及100厚加气混凝土砌块B06A3.5,专用配套砂浆砌筑。2013年7月2日通过中间结构验收,合格。 二、监理工作汇报 在开工前,审查了施工单位报验的施工组织设计、专项施工方案、施工单位企业资质及质量保证体系、进场人员的岗位证书,核查施工许可证。在具备开工条件时签发了开工报告。我们依据建设工程法律法规、工程项目的合同文件、施工图纸、设计联系单、工程的有关设计文件及技术标准对合建商贸大厦B地块工程的施工进行全过程的监理,严把工程质量关。首先,严把材料进场关,检查工程所用建筑材料质量出厂合格证、材料抽检均在监理见证取样后进行送检。第二,

对施工中的重要部位、薄弱环节、关键工序进行全方位的监理旁站;把预应力管状及钢筋、砼、砌体、承重梁、柱、板等关键部位的施工工序作为重点控制的对象。通过旁站、巡视、平行检查等手段跟踪检查;尤其对不符合要求的隐蔽工程,严禁进行下道工序的施工。直到整改合格后方准许其进行下道工序的施工。同时,我们也经常对施工现场的安全生产文明施工进行检查,在施工过程中发现质量、安全隐患,我们及时签发监理工程师通知单要求施工单位及时整改。根据施工个阶段的进度要求,我们积极配合施工单位落实各阶段的进度计划,以确保各项施工任务的顺利完成。对施工单位上报的各类资料,联系单,我们均能及时签发处理,我们也积极配合建设方做好协调工作。 沉降观测: 1#楼沉降观测点8个,观测15次,最大值15mm,最小值12mm;2#楼沉降观测点8个,观测15次,最大值15mm,最小值12mm;3#楼沉降观测点6个,观测次数17次,最大值17mm,最小值15mm。沉降均匀,符合施工规范和设计要求。 三、工程质量评估 合建商贸大厦B地块工程施工期间,施工单位质量和安全的现场管理人员基本到位,质量控制相关资料齐全完整,抽样检测结果和实体感官质量均符合验收标准。施工现场质量、安全、进度的各项管理制度比较健全。施工项目部管理体系符合工程各项施工任务的需要。我们通过对合建商贸大厦B地块工程的检查,认为本工程可以评定

消防安全评估报告模板

重庆市火灾高危单位 消防安全评估报告 被评估单位名称:重庆市江津区程渝网吧 评估方式:自我评估 评估人员:刘金华 评估日期: 重庆市公安局消防局监制 (一式三份,一份交公安机关消防机构,一份被评估单位存,一份评估机构存。主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾应急照明系统、消火栓系统等。 四、评估组人员组成 组长: ×××单位、职务/职称 成员: ×××单位、职务/职称 ×××单位、职务/职称 五、评估情况

消防验收资料样本全

XXXXXXXXX项目 消 防 验 收 申 报 资 料 申报单位: 申报日期:X年X月

目录 一、建设工程消防验收申报表 二、工程竣工验收申请报告 三、建设单位委托书 四、消防设施检测报告 五、检测、施工、监理的营业执照和资质等级复印件 六、各单位消防工程汇报资料 七、消防设计审核意见书复印件 八、水泵房、屋顶水箱验收合格复印件 九、隐蔽工程资料 十、装修材料和消防设施检测报告(质监局) 十一、施工合同 十二、开、竣工报告 十三、消防工程竣工资料(消防局表格) 十四、消防产品登记表 十五、产品三证 1、木质防火门 2、灭火器 3、排烟风机 4、防火阀 5、排烟防火阀 6、室内消火栓箱 7、室内消火栓 8、消防接口 9、消防水带 10、消防水枪 11、湿式报警阀 12、水流指示器 13、消防信号蝶阀 14、洒水喷头 15、水泵接合器 16、火灾事故应急照明 17、疏散指示标志灯 18、火灾探测器 19、火灾报警控制器 20、消火栓按钮 21、阻燃电线 22、防火漆 23、阻火圈

编号: 建设工程消防验收申请表 工程名称 建设单位(盖章)申报日期 X年X月 中华人民共和国公安部制

说明 一、在填表前,应当阅读《中华人民共和国消防法》和公安部《建设工程消防监督管理规定》,并确知享有的权利和应尽的责任。 二、提交材料的装订规格,应当安装A4纸的规格。 三、填写应当使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水,字迹要清楚,文面要整洁。 四、表格设定的栏目,要逐项填写;不填写的,要划去。“联系人”、“联系电话”栏必须填写有效的联系方式。 五、表格中出现多个“□”,表示有多个内容可供选择,在选中内容前的“□”内打√。 六、“竣工验收情况说明”中,设计单位应对该工程是否符合经消防设计审核合格的消防设计文件的情况予以说明,并加盖单位印章;施工单位应对该工程消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准,是否满足消防设计文件要求,是否存在擅自改变消防设计、降低消防施工质量以及使用不合格消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的行为等说明,并加盖单位印章;工程监理单位应对该工程使用或者安装消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料等情况以及消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准,满足消防设计文件要求等予以说明,并加盖单位印章;建设单位应对竣工验收合格情况予以说明,并加盖单位印章。