文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 内蒙古省博物馆电气施工组织设计方案

内蒙古省博物馆电气施工组织设计方案

内蒙古省博物馆电气施工组织设计方案
内蒙古省博物馆电气施工组织设计方案

目录

1 编制说明 (2)

1.1、施工合同 (2)

1.2、施工图 (2)

1.3、主要规范、规程 (2)

1.4、企业文件 (2)

2、工程概况 (2)

2.1、工程简介 (2)

2.2、建筑设计概况 (3)

2.3、电气专业设计概况 (3)

2.4、工程特点及施工对策 (4)

2.5、施工内容 (7)

3.指导思想与实施目标 (7)

4.施工组织与施工部署 (8)

5.施工准备 (12)

6.主要施工技术措施 (15)

7.施工进度计划与工期保证措施 (38)

8.工程承包管理 (40)

9.总平面布置 (58)

10.质量控制 (58)

11.冬雨季施工措施 (63)

12.安全生产管理 (65)

13.文明施工管理 (70)

14.环境保护措施 (72)

15.技术资料管理 (73)

1 编制说明

1.1、施工合同

内蒙古***博物馆施工承包合同

1.2、施工图

内蒙古***博物馆工程建筑施工图、结构施工图、电气施工图、暖通施工图

1.3、主要规范、规程

1.4、企业文件

公司《质量、环境、职业健康安全管理体系》管理手册及程序文件(第二版) 2、工程概况

2.1、工程简介

内蒙古***博物馆工程,位于***,总建筑面积58520m2。由内蒙古***博物馆及附属工程组成,包括藏品库、展示厅、多功能厅、办公室等。

2.2、建筑设计概况

2.3、电气专业设计概况

2.4、工程特点及施工对策

2.4.1 工期目标

确保完成本工程的施工任务,即在2005年4月18日开工,2007年12月30日竣工要求,工期很紧。我单位拟采取的施工对策如下:

⑴、作好前期施工准备工作,组织相关有类似工程施工经验的技术人员,讨论本工程的质量控制点,并制定质量控制计划,确保施工开展。

⑵、加大资源配备:由于本工程的占地面积较大,楼层高,故在本工程的施工安

排中投入较多的设备资源。

⑶、积极推广应用新技术和成熟适用的科技成果:组织新材料生产厂家的技术人员对施工人员进行技术交底,并进行新工艺的多媒体教学.

⑷、积极作好前期材料的采购准备工作:利用我单位在附近工地场地,作为本工程前期材料堆放及加工场地,进场伊始就开始穿墙套管、防雷接地的备料工作。并根据图纸设计要求和合同约定范围,做好材料的寻价,质优价廉,降低工程成本。

⑸、计划管理控制:由于本分项工程专业(安装、内、外装饰)配合较多,各专业工程的工期的实现是达到总工期目标的关键。

计划编制与审核的控制:机电安装专业队伍将根据我单位结构和装饰专业总体工期的要求,编制工程的月、旬、周、日、关键工序的小时计划;审核批准分包专业单位的计划,重点是理顺各道工序间的搭接和逻辑关系;明确工期计划的物资支持性计划,(各专业材料设备的考察时间、材料设备的进场时间、材料设备分供方的考察时间等)。

进度计划落实管理:承包单位必须无条件的执行经业主、监理审批后的计划。作为项目经理全权对业主负责,督促施工总进度计划的落实和完成。

我单位将设立工期奖励专项基金,制定工期奖罚制度,调动全体施工人员的积极性,以节点工期的实现来确保整体工期目标的实现。

⑹、工序控制保证:严格按国家质量标准组织工程施工,确保各分部分项工程一次成优。在地下层结构验收合格后插入地下层的干管安装和电气管路的穿带丝、桥架的安装。

⑺、深化设计环节控制:项目深化设计部在项目总工的领导下,协助设计单位对本专业进行深化设计,尤其是同一部位的各种专业地下一层管线、桥架深化为同一张施工图,便于安装施工的协调,使我们的施工作品更好地体现设计师的意图。同时减少设计变更返工,在保证工期的基础上建成真正意义上的精品工程,配合甲方销售要求进一步完善功能图纸的设计工作。

2.4.2 质量目标

确保“草原杯”,争创“鲁班奖”。

一个工程如果确定要创鲁班奖,必须制定创鲁班奖目标,坚定创鲁班奖信心,并采取切实可行的措施。在工程的实际过程中,将目标分解落实到基层,并严格管理,严格控制,严格检验。

质量目标较高,如何在很短的工期条件下,确保工程质量目标的实现是本工程的难点。

我们采取的施工对策如下:

组织保证:我单位将本工程列为企业的创优重点工程,选派一套对公共建筑及精装修有施工经验的,精干、高效且创过“高质量”工程目班子、配备一支作风好、技术精,能打硬仗的施工队伍进驻现场。公司加大对工程质量的监控力度,直接委派公司技术负责人常驻项目,代表公司对本工程的质量进行全过程监督和负责。

制度保证:作为通过ISO9002认证的企业,我单位对质量控制的各要素从项目班子组织、原材料采购、施工过程、竣工后的回访服务形成一套成熟、完整的质量管理制度。进场后将根据ISO9002标准和程序文件,结合本工程特点,编制项目质量保证计划,按照过程精品,动态管理,节点考核,严格奖罚的原则,确保每个分项工程达到优良,成为精品,以过程精品确保精品工程。分解、量化总体质量目标,使总体质量目标融于切实可行的日常管理之中:将总体质量目标分解为主体阶段质量目标和装饰工程质量目标以及机电安装工程的质量目标,通过对各个分解目标的控制来确保整体质量目标的实现。

强化质量节点控制、消除质量通病:

针对同类工程易出现的质量问题,组织人员设立若干质量控制节点和随工程施工进度设立周质量控制点,并进行讨论落实相关的控制措施,推行过程全面质量管理,进行QC活动,防止质量通病的出现。

2.4.3位置特点

内蒙古**博物馆位于***交叉处,与内蒙古乌兰恰特建筑毗邻,构成同一个建筑群。

施工对策:

我单位将根据ISO14000国际环境管理体系标准、本企业《环境和职业安全卫生管理手册》,建立针对施工现场的环境管理体系,设专人负责环境保护工作,在预埋、安装工程和调试工程中采取一系列可行的措施减少各种污染,最大程度上降低施工对周边环境的影响,配合结构专业对施工现场实施花园式工地管理。

2.4.4专业之间的配合

通风与管道、电气安装的配合:各工种施工时,本着小管道让大管道的原则,了解风管布置。配合和调整本项目管道,电气桥架走向及支吊架的位置,在预留孔洞前,

各专业沟通,对图纸进行核对,避免今后安装时的交叉及无法达到安全净距等缺点。同时,风管需尽早安装,以便给其它工种创造有利条件。发现问题,各专业协商解决。

电气与水暖专业的配合:水暖专业需要电气联动的在施工前核对图纸,以免遗漏,同时落实电气配管位置,为今后接线创造有利条件,住宅楼的预留插座多,在施工中注意暖气片与电气插座的安全距离,避免今后的剔凿移位。

设备安装与管道、电气的配合:设备到货后就尽快就位,为管道配管与电气接线创造条件。试运转应由电工将单机试运转合格;设备试运转时以设备维修钳工为主,电气、弱电配合,统一安排调试。

安装与消防的配合:配管预埋就位后,穿带线交由消防专业安装,消防调试时水暖、电气专业配合进行强切,联动,喷洒等试验。

2.5、施工内容

施工图纸范围包括高压配电系统、低压配电(动力)系统、照明系统、防雷接地与等电位联结,以及智能建筑工程(火灾自动报警及消防联动系统,安全防范系统、楼宇自控系统、有线电视系统、综合布线系统及计算机网络等系统),其各弱电系统工程均由各专业单位深化设计,本方案仅作弱电管路敷设工程作施工措施说明。

3.指导思想与实施目标

3.1 指导思想

项目部的指导思想是:以质量为中心,建立工程质量保证体系;编制项目《质量计划》;选配高素质的项目经理及现场工程技术管理人员;按国际惯例实施项目管理;积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备;精心组织,科学管理;优质、高速、安全、低耗地完成本工程的建设任务。

3.2 实施目标

严格履行工程合同,确保实现如下目标:

3.2.1 工期目标:

确保合同工期内完成合同范围内的全部工程内容。

3.2.2 施工环境目标:

根据机电工程的施工特点最大限度减少对周边居民正常工作和生活的影响,最大限度减少对环境的污染。配合土建专业,合理布置施工现场,对施工现场实施花园式

工地管理,使之成为一道靓丽的风景。

3.2.3 安全及文明施工目标:

严格按照建设部及市有关施工现场文明施工管理规定进行施工,确保把本工程创建成市安全文明样板工地。

3.2.4 降低造价目标:

积极协助业主,积极推广应用建设部推荐10项新技术和其他技术成果,在深化设计过程中提出合理化建议,科学地编制施工方案和作业计划,减少消耗,为业主最大限度降低工程造价。

3.2.5 工程回访及服务目标:

我单位承诺对本工程质量终身负责。工程竣工一个月后,向业主提交《工程保修函》,并建立《安装工程回访服务卡》,采取季节性回访和工程定期保修回访等形式实现“用户满意工程”。

4.施工组织与施工部署

4.1、组织机构

本工程作为我单位的重点工程和确保项目,根据自身的施工能力,提出了较高的工期和质量目标。推行项目管理,本着结构合理、精干高效的原则,我项目选择综合素质高的曾经创过“高质量”工程的项目班子组成“行政中心工程工程项目经理部”,以项目经理为核心,实行项目经理负责制,项目班子在公司的直接监督与指导下,履行施工承包的权利和义务,实行项目法管理,负责该工程的计划、组织、指挥、协调和控制。项目管理机构由项目领导层、项目管理层和劳务作业层组成。综合项目经理部设置有如下特点:

1、项目班子素质:选派一名有同类工程施工经验的项目经理担任本工程的项目经理,以确保该工程的各项目标的实现。选派一名工程师担任本工程的项目总工,充分发挥技术保障作用,配合设计院作好深化设计工作,以充分满足各专业之间的交叉配合的需要,确保各专业有条不紊的进行和总工期目标的实现。选派一名协调能力强,精通计划管理的项目经理担任项目生产管理部经理,在项目经理的领导下,加强对各专业专业计划编制的指导、检查并督促落实,作好各专业的交叉协调工作,确保工期指标的实现。

2、加大项目的深化设计能力:项目部设置项目深化设计部,选派1名具有中高

级职称的专业技术人员,配合设计院及甲方的销售要求对安装专业进行功能的深化设计,安装同一部位的各种专业管线深化为同一张施工图,便于安装施工的协调,使我们的施工作品更好的体现建筑师的意图,成为真正意义上的精品工程。

4、公司选派一名技术负责人常驻项目,代表公司对本工程的质量进行全过程监控,技术负责人有权对一切影响工程质量的行为给予制止,必要时勒令停工,确保本工程质量目标的实现。

5、专业专业商设立的机构与综合的机构相适应,便于现场的统一管理和协调。

机构设置详见插图:《项目组织机构图》。

4.2 施工部署

4.2.1 施工总体部署

以各种管道安装和电气配管、配线施工为主线;

形成配合结构和装饰进度施工的流水施工。

4.2.2 阶段施工

4.2.2.1

土方及基础施工阶段

在土方开挖阶段,配合土建做好施工临时给水、排水、消防、电气系统的设计和安装;暖通地上各层干管的排布,预制管道穿外墙套管,接地体的焊接及等电位端子的预留,内墙的配电箱和管道预留洞木盒、防水套管的制作;

4.2.2.2 主体结构施工阶段:

跟随土建结构管道预留和密闭管道的安装、清理,电气管道的管路敷设、清扫;审核施工图纸结合结构、装饰特点,统计材料计划,配合甲方工程确定材料选材,并报价。

4.2.2.3 安装施工阶段:

以安装工程公共部位干管施工为先导,协调土建专业砌体、抹灰、屋面等土建施工,提前插入排水管道、墙体留洞、电气后砌墙配管、屋面防雷,实行平面分区、立体交叉作业的流水式施工方法。按系统工作原理精心组织、协调各专业各工序,利用空间换取时间,全面展开各项安装工程施工任务,按层铺设垫层内管道,为装修及其它的专业提前插入创造工作面。

4.2.2.4粗装饰施工阶段:

本阶段以装饰工程施工为先导,在该阶段我们将大力加强与装饰专业调管理力度,使安装装饰相互创造工作面,优质、高效、低耗地完成公共卫生洁具、暖气片、保温、开关插座面板、灯具安装、预留洞口处理工程施工任务。安装、其他专业密切配合,严格执行成品保护制度并互为创造工作面,确保装饰工程全面铺开。

4.2.2.5 综合调试、竣工收尾阶段:

本阶段我们将加紧整个工程的整套收尾,清洁卫生和成品保护,搞好安装、系统功能试验、设备调试和现场管线的标识,跟踪好室外管线接头质量,加紧各项交工技术资料的整理,确保工程的一次验收成功。

4.2.3 施工程序

电气施工程序框图

5.施工准备

积极配合办理施工人员的各种证件,并与自治区建筑行政部门(区建设厅、消防局、自来水公司)建立联系,以便及时协调。同时做好以下各种准备工作:

5.1 技术准备

5.1.1 技术准备工作

接到图纸及有关资料后,公司和项目有关专业人员认真、阅读熟悉专业图纸,了解相关建筑结构尺寸,组织各安装专业间会审;在结构开始及时将设计疑问以书面形式提交监理工程师转交业主、设计单位,并组织好图纸的会审和深化设计工作。

人员培训:项目部结合本工程的施工生产情况,编制培训计划,以及管理技术人员的配备,新工艺的引进,工人技术水平的需要。提出该工程的培训计划,确定培训计划的对象及要求。同时,上报公司人事处。

项目部要及时上岗前的培训,并对职工进行三级安全教育。培训结束时,按计划进行考核,择优录取。

5.1.2 编制分项施工方案

由公司和项目共同编制该工程的特殊分部、分项工程的施工方案,报业主、监理

工程师、公司审批后作为工程施工生产的指导性文件。

5.1.3 编制施工图预算和施工预算

由预算部门根据施工图、预算定额、施工组织设计、施工定额等文件,编制施工图预算和施工预算,发现和确定每一道工序的施工方法,同时以便为施工作业计划的编制、施工任务单和限额领料单的签发提供依据。

5.2 现场准备

根据ISO14000国际环境管理体系标准和OHSMS17000国家职业安全卫生管理体系标准的要求及我单位环境与安全职业卫生管理程序文件,制定科学的平面布置和管理措施,严格按市安全文明工地的标准进行现场平面、空间的分配和动态化管理。具体准备工作如下:

1、根据现场实际,在机电制作场地布置封闭式围墙。

2、对加工的施工场地临时施工道路、材料堆场等区域进行硬化;根据施工总平面图的要求搭设临建、设置好材料堆场、布置施工机械。

3、严格按照企业CI标准和项目部的整体要求,对责任区内的施工现场进行CI 设计,推行目视管理,从标识、美化等各个角度完善施工形象,创造一种积极向上的施工气氛,进行场地绿化。

4、完善现场临时供排水系统和供电系统;现场水电布置将严格按施工现场临时用水用电要求执行,并派专人监督实施,使之规范化。

5.3 制度建设

按照公司有关管理文件的规定,建立一整套项目管理制度。具体如下:

1、项目经理部组织及人事管理制度

2、项目现场标准化管理制度

3、项目安全管理制度

4、项目施工生产管理制度

5、项目技术管理制度

6、项目质量管理制度

7、项目料具管理制度 8、项目计量管理制度

9、项目技术资料管理制度 10、人员、设备及材料计划

11、信息跟踪和反馈制度

5.4 工期保证

由于本工程工期紧、质量要求高,需选择选派高素质的管理人员,采用先进的机械设备、周转材料、简洁高效的施工方法等,才能保证工程各项指标的实现。

5.4.1 劳动力计划

我项目将选择素质高、操作熟练、作风顽强的各专业作业队伍。作业队伍进场后进行入场教育、技术交底,使之迅速进入工作状态。特殊工种做到持证上岗。

5.4.2施工机械及检测设备配置计划(不含甲方分包)

检测设备配置计划

5.4.3 材料计划

(1)要把握材料采购的季节性;材料采购要把握现场的仓容量;把好材料进场关,严禁不合格的材料流入施工现场。

(2)从我单位材料供应商数据库中选择合格的有实力的材料供货商,满足生产的需要。

(3)进场后,项目技术人员根据工程分层预算书和施工进度要求,及时提出材料的总体需用计划及月度需用计划,项目材料人员五天内组织材料进场。

6.主要施工技术措施

电气安装分部工程主要项目包括:电气管路敷设,电缆桥架安装,管内穿线(缆),电缆敷设,照明器具安装,成套配电箱(柜)安装,母线安装,防雷与接地及等电位联结,系统调试等。

6.3.1、电气管路敷设

6.3.1.1、焊管暗敷

焊接钢管敷设,按敷设方式分为现浇混凝土墙及板内暗敷设、二次结构内暗敷设。

1、工艺流程:

预制加工(煨管、切管、套丝)→测定盒、箱位置→稳注盒、箱→管路连接→暗管敷设方式(大模板现浇混凝土墙配管、现浇混凝土楼板配管、随墙配管) →地线焊接

2、技术措施

(1)暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙、柱或混凝土顶板内的线管,管路的保护层厚度不应小于15mm,对于消防类管路的混凝土保护层不

应小于30 mm。

(2)暗敷于混凝土内的钢管,内壁必须作防腐处理,在防腐前必须将内壁作除锈处理。埋在回填土内的管路外壁还需作沥青防腐处理,后砌墙内的管路内外壁刷防锈漆防腐处理。

(3)切割焊接钢管采用切割机或锯弓,要求断口垂直无毛刺,刮铣光滑,去除渣屑,套管长度大于管外径的2.2倍,焊接严密。线管弯曲半径不小于管外径的10倍,弯扁度不大于管外径的0.1倍,且不应有折皱、凹扁现象的发生。

(4)配管接盒时,要根据电气施工图,结合暖通专业图及装修图,绘制出设备电源点的位置及照明器具位置图,统一尺寸,确定出开关、插座及各种器具、设备的具体位置,开关距门框为15~20 cm左右,同一室内插座标高保持一致,插座在同一墙上强弱电的间距必须保持大于50cm。

(5)管进盒、箱连接时,盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔,铁制盒严禁用电气焊开孔,并应刷防锈漆,管口入盒、箱,暗配管可用跨接地线焊接牢固在盒棱边上,管口露出盒、箱内的长度应小于5mm,两根以上管入盒、箱时要求长短一致,间距均匀,排列整齐。

(6)管路采用的跨接地线规格: SC15~SC25采用Φ6的圆钢; SC32~SC40采用Φ8的圆钢; SC50~SC63采用Φ10的圆钢;SC70以上采用2根Φ8的圆钢;跨接地线的长度不少于6D(D为钢筋直径), 跨接地线焊接于盒、箱的棱边上,当两根及其以上的管路进箱、盒时,管与管间也必须用跨接地线焊接连通。跨接地线应双面施焊,焊缝饱满、无气孔、咬肉、夹渣等缺陷,焊后敲掉药皮,所有点焊过的线盒内外壁均需防腐处理。

(7)管路长度超过下列长度时,要加装过线盒,其坐标位置必须便于穿线。管路加装过线盒的长度为:无弯曲时30m,一个弯曲时20m,二个弯曲时15m,三个弯曲时8m。

(8)对于管进暗装配电箱,焊管采用丝接进箱,同时采用相应规格的跨接地线将箱体的接地扁钢与焊管焊接连通。管路不得穿越设备基础,进入落地式配电箱的电线管路排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。

(9)所有管路在施工时,必须随时做好防管路堵塞工作,后砌墙的管路,要及时用线盒敲落孔或盲板焊接封死以防异物落入管内。

(10)土建平板浇灌混凝土时,要设专人护模,做好成品保护工作。

6.3.1.2、PC阻燃电线管敷设:

1、工艺流程:

弹线定位→加工管弯→稳注盒箱→暗敷管路→扫管穿带线

2、技术措施

(1)结构预留预埋墙体部分,直接采用穿筋盒固定在钢筋上,并根据墙厚度焊好支撑钢筋,根据墙体钢模墙体线,使盒口平面与墙体平面平齐。

(2)隔墙剔槽稳埋开关盒及线管,并要求PC管的保护层厚度不小于15mm。

(3)管路的煨制:冷煨法阻燃塑料管敷设其温度不宜低于-15℃,

管路使用钢锯条锯断断管,断口应锉平,铣光。将弯管弹簧(简称弯簧)插入PC 管内需要煨弯处,两手抓牢管子两头,逐步煨出所需弯度, PC管的弯曲半径大于管外径的6倍,混凝土内宜为10倍。

(4)管路连接:管路连接应使用套箍连接(包括端接头接管)。用小刷子沾配套供应的塑料管PVC粘接剂,均匀涂抹在管外壁上,将管子插入套箍,粘接剂性能要求粘接后1min内不移位,粘性保持时间长,并具有防水性。

(5)混凝土墙、板上管路垂直或水平敷设时,每隔1m距离左右应有一个固定点,在弯曲部位应以圆弧中心点为始点距两端300~500mm处各加一个固定点。

(6)加强配管成品保护,防止出现堵塞管路现象。

6.3.1.3、JDG管敷设

1、工艺流程:

管路暗敷设→测定箱盒位置→稳注箱盒→管路连接→管路敷设固定→护模

2、技术措施:

直管敷设时,两管口分别插入直管接头的中心,紧贴凹槽处两端,用紧定螺钉定位后,进行旋紧至螺帽脱落;JDG管连接处,管插入连接套管前,插入部分的管端应保持清洁,连接后的缝隙应有封堵措施。

JDG管与线盒连接处,线管应垂直进盒,一管一孔,管径与线盒的敲落孔相吻合,管与线盒(箱)连接时,应采用爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧。

两根及其以上管路与线盒(箱)连接时,排列应整齐,垂直进箱、盒,间距均匀。

每根线管敷设到位后,预甩在剪力墙上的插座管及配电箱的电源管,随时将管口用与管径配套的塑料堵头封堵;对于后砌墙内的线管,要将线管预留到位,管距地面

的高度尽量控制在15cm左右(结构地面),并将管口拧扁以防异物掉进。

敷设于混凝土墙及楼板的管路,应紧贴钢筋内侧与钢筋绑扎牢固,直线敷设时,固定点间距不大于1000mm;在拐弯处,距弯曲中心点250mm以内,套管两端及附件的接头等处,必须有固定点,所有管路必须与钢筋绑扎牢固。

对于吊顶内的管路可按管路明敷设要求施工,明配管弯曲半径一般不小于管外径6倍,如有一个弯时,可不小于管外径的4倍。采用通丝吊钢及管卡进行固定,直径大于65 mm管道采用支架及圆钢抱卡固定,其钢管固定点间距如下:

6.3.2、桥架及金属线槽安装

1、工艺流程

弹线定位→预留孔洞→支吊架螺栓固定→桥架安装→桥架接地连接

2、技术措施

本工程防火桥架每节桥架预留接地孔,防火漆层应光滑均匀致密,不得有起皮、划伤等缺陷,喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡,桥架焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

土建施工时配合预留孔洞,将预制好的木制套盒框架固定于标定的位置上找正,待现浇砼凝固模板拆除后,拆下框架,并抹平孔洞口。

支吊架应平直,切口无卷边,毛刺、下料后长短偏差控制在5mm以内,支架与预埋件焊接时焊缝饱满,采用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固且防松零件齐全。

电缆桥架吊装时,支吊架间距:水平距离为1.5~3.0m,垂直方向为不大于2m,在进出线盒、箱、柜、转弯及变形缝两端及丁字接头的三端500mm 以内应设置固定支持点,桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径,桥架

末端加封堵。

桥架连接板的螺栓应紧固,螺母应位于桥架外侧,弹簧垫平垫齐全,桥架应平直整齐,直线段的水平和垂直允许偏差应不超过长度的2‰,全长允许偏差不超过20mm,桥架首末两端及中间端与接地干线作接地连接连接。

金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)可靠,金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。防火电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,采用截面积6mm2的黄绿双色软线连接,且爪型接地垫片及弹簧垫平垫齐全紧固。

电缆桥架应敷设在易燃易爆气体和热力管道的下方,与一般工艺管道的平行净距不小于0.4m,交叉净距不小于0.3m;与易燃易爆气体管道的净距不小于0.5m;与有保温的热力管道平行净距不小于0.5m,交叉净距不小于0.3m;强弱电桥架平行敷设时间距不小于0.3m。

桥架穿越防火分区的洞口不应堵死,应用防火枕或防火泥作封堵处理。

桥架安装完毕,应做好相应的成品保护措施。

6.3.3、管内穿线(缆)

1、工艺流程

选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线绑扎→带护口、穿线→导线接头连接及包扎→线路检查绝缘摇测

2、技术措施

导线的型号、规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证,CCC认证证书及见证取样检测报告等质量证明资料。导线的A、B、C三相的绝缘层颜色分别为黄、绿、红,零线为淡兰色,接地线为黄绿双色线,回火线使用白色线。

带线采用12#钢丝,管路较长或转弯较多,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。穿带线受阻时,应用两根铁丝同时搅动,使两根钢丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。

将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线将管内杂物、积水清净,检查管路是否畅通,走向及盒、箱位置是否符合设计及施工图要求。

穿线前护口应齐全、应根据管径大小选择相应规格的护口,管路较长弯曲过多,可向管内吹入适量滑石粉,两人配合协调,一拉一送。

放线前按施工图对导线规格、型号进行核对,剪断导线应对导线留有余量。开关

插座及灯位盒内预留150mm,配电箱内导线预留长度为箱体周长的1/2。

本工程导线的连接当铜导线在1.5mm2至2.5mm2时采用压线帽压接连接, 铜导线4mm2以上采用焊接连接。导线的连接应保证导线接头不能增加电阻值,不能降低原绝缘强度。

压线帽压接连接:将导线绝缘层剥去,按规格选用适当的压线帽,将线芯插入压线帽的压接管内,若填不实,可将线芯折回头,填满为止。线芯插到底后,导线绝缘应和压接管平齐,并包在帽壳内,用专用压线钳压实即可。

本工程4 mm2以下导线连接采用涮锡法,导线采用缠绕不少于5圈后再焊锡。

采用电加热焊锅,将锡条放入锡勺内,待焊锡熔化后即可进行焊接,焊接时的焊剂为酒精松香水。

包扎时先用高压绝缘自粘胶带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1~2个绝缘带幅宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带。最后在绝缘层上缠绕1~2圈后,再进行回缠。然后再用黑胶布包扎,包扎时要衔接好,以半幅宽度边压边进行缠绕,同时在包扎过程中收紧胶布,导线接头处两端应用黑粘布封严密,包扎后应呈枣核形。

导线连接及压接线鼻子应严格按规范进行,连接牢固不伤线芯,不能增加导线的阻值及降低绝缘程度。

导线穿好后包扎平整严密,穿线后管内不得积水及潮气。穿线完毕后,应用摇表测线路摇绝缘情况,照明回路采用500V摇表测其绝缘电阻不小于0.5MΩ,动力线路采用1000V摇表,其绝缘电阻不小于1MΩ,并做好记录。

6.3.4、电缆敷设

1、工艺流程

施工准备→电缆绝缘测试→水平、垂直敷设→电缆整理、绑扎→挂标志牌→校线→再次电缆绝缘测试

2、技术措施

根据施工现场实际情况,电缆起、止端各设指挥人员1名,负责楼层间敷设过程中的协调和指挥。根据需要中间层设若干监护人,通过对讲机构与起、止端指挥员保持联系,并负责指导电缆的摆放、绑扎固定等工作。安全技术、质量监督人员均应在施工前向班组详细交底,并逐层检查,直至施工结束。

电缆敷设前要检查所要敷设的电缆型号规格与设计是否相同,外观是否有扭绞,

电气施工组织设计方案

目录 第一章总则 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章、主要分项分部工程施工方案 (7) 第四章防雷及接地安装 (15) 第五章保证工程质量的组织措施 (15) 第六章保证安全施工的技术组织措施 (17) 第七章确保工期的技术组织措施 (17)

第一章总则 安装工程是建筑工程中的一个主要部分,其质量的好坏直接影响着整体的工程质量,为确保整体工程质量达到设计要求和满足使用的功能。我公司深入贯彻“科学管理、质量第一”的方针,做到“施工前为用户着想,施工中为用户负责,竣工后让用户满意”的承诺,一如既往的搞好“安全生产、质量第一”,在工程施工中精益求精,一丝不苟。确保工程优质高效,顺利的按合同工期完成施工任务。 为达到预期的目的,公司选派一名专业安装工程师在项目经理的直接领导下,对本工程的安装项目和质量全面负责。同时项目又组织一批技术精湛、责任心强的专业施工队伍。科学管理,积极推广新技术、新工艺、精心组织、规范施工,全面实现优质高效,创出一流的施工技术,一流的施工水平,一流的施工质量。 第二章工程概况 本工程为万鹤赉.天宁购物公园一期工程,位于周口市太康县城。工程由裙楼组成,一期包括1#、2#、3#、11#、12#、13#、14#,共七栋楼,总建筑面积22116.61㎡,建筑为三类商业建筑,建筑耐火等级为二级,抗震设防裂度为6度。结构类型为全现浇钢筋框架结构,主体为筏板。 本工程设计单位是机械工业第六设计研究院:监理单位为河南省拓扑监理有限公司。安装工程设计有给排水工程、电气工程、消防与防雷工程. 电气工程有电力系统,照明系统(含应急照明,疏散标志灯等),数据通讯及弱电电话系统、有线电视系统,安防系统,电气安全与防

最新版电气安装工程施工组织设计

最新版 电气安装工程施工组织设计

1、总体施工程序 本施工总体施工程序为:接受任务阶段→开工前准备阶段→全面施工阶段→工程收尾→交工验收阶段。 安装各分部分项施工程序为:先配合土建,后安装管线及设备;先隧道内,后隧道外;先高空,后地面;先大管,后小管。 2、主要分部分项工程施工方法 2.1 施工准备: 2.1.1 工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术和物资准备, 重点解决图纸中存在的问题,组织物资和人员进场和并进行技术交底。2.1.2 专业技术人员应参加有设计单位、建设单位、监理单位、施工单 位联合组织的图纸会审,从施工操作的可行性、方便性、安全性,提出 意见或建议,并接受设计单位技术交底,办理图纸会审记录。 2.1.3 应根据设计图纸提出设备及材料数量、进场计划,确定施工机械 和人工的消耗量,为机具和人力力准备提供依据。 2.1.4 施工单位应根据施工方案,组织施工人员,合理搭配工种。 工人上岗前,应进行有关的培训,方可上岗操作。

2.1.5 开工前应准备施工现场临时生产和生活设施,并考虑冬雨季施工 的因素。落实施工方法、施工用水、用电、材料堆场或仓库、半成品加 工场地。 2.1.6 专业技术人员根据设计图纸、施工方案、施工验收规范,向上岗 人员进行安装工程技术交底,并办理有关手续。 2.1.7 对现场的材料、设备应按材料清单进行清点、核查。不同材料按 不同技术要求认真检查其型号、规格、标准、材质、技术参数、数量是 否符合设计文件要求。如不符合要求,应及时提出,并与有关方面协商 接洽,做好记录。清点完毕,应根据不同材质、不同要求、安装先后顺 序存放,确保其用途、构造、重量、体积、包装性质与堆场相适应,避 免锈蚀、损坏、和重复搬运。 2.1.8 各道工序必须严格按照图纸要求和施工验收规范进行施工,确保 工程质量。 2.1.9 每道工序完成后必须立即填写工程报验资料,报请监理单位进行 验收,非经报验,监理未批准,不准进行下道工序。 2.1.10 严格实行样板工程安装制度。对于大面积相同的工程,应先做样板工程,请监理及业主同意后才可大面积施工。各专业先在同一空间交叉安装,按设计图和建设单位要求做好管线综合,请建设单位、监理单 位提出意见,及时发现问题,解决问题。 2.2 工程内容:

2021年博物馆施工组织设计方案

2021年博物馆施工组织设计方案 目录 1、工程概况 (1) 2、项目部组织机构 (3) 3、拟投入的主要施工管理技术人员情况 (12) 5、施工方案和技术措施 (13) 6、质量保证体系及措施 (19) 7、安全防护、文明施工措施 (22) 8、现场环境保护方案 (31) 9、成品保护方案及措施 (33) 10、主要材料、设备供货计划安排 (34) 11、工程维护、售后服务及培训计划安排 (35) 12、拟投入的主要施工机械和调试设备 (41) 13、与其它专业分包队伍的协调配合 (43) 14、与业主、监理单位、总承包单位、政府相关部门的沟通和协调 (45) 16、附图:施工进度计划总体安排图 (48) 单位:天 (48) 1、工程概况 1.1 工程简介 甘肃地质博物馆信息网络及综合布线系统工程包括以下内容: 大楼弱电子系统的明暗配管、线槽、桥架的供应及安装;相关弱电子系统的设备材料供应、安装、调试、维护、开通、验收和培训等工作; 甘肃地质博物馆信息网络及综合布线系统工程包括以下内容: (1)综合布线系统 (2)计算机网络通信系统 (3)有线电视系统 (4)视频会议系统 (5)CCTV监控系统 (6)机房工程(包括:机房气体灭火系统)

(7)弱电综合管线系统 1.2建设目标 (1)可靠性 智能化系统中的所有子系统应当做到24小时、全天候运行的可靠连续运转。为此,必须对电源、关键部位、关键设备采用容灾备份措施,任何局部故障不影响全系统的运行。 (2)稳定性 智能化系统中的所有子系统应当做到24小时运行稳定、交互畅通。必须充分考虑外界环境因素对各系统的干扰与影响,采用成熟的技术与设备,切实保证运行数据的正确,具备完备的维护调整能力。 (3)实用性 智能化系统的技术内容应符合商业应用的实际,系统设计应“以人为本”,不能片面追求技术超前性与技术先进性。以系统的实际运行效果为基本出发点,具备良好的性能价格比。 (4)可扩充性 用户的实际需求在不断增长且依区域而不同,根据各个区域所能料到的未来需求现在留有必要的接口和一定的系统资源余量(多指硬件系统),以为今后扩展应用规模或增加功能做好准备。 1.3施工依据的标准和规范 所有国家和行业制定的标准和规范,以及认可的国际标准和规范;包括但不仅限于以下所列: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS 72-95 《工业企业通信设计规范》BGJ42-81 《工业企业通信接地设计规范》BGJ79-85 《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232—90/92 《智能建筑设计标准》GB/T-50314-2000 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《火灾自动报警设计规范》GB50116-98 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB0198-94

电气工程施工组织设计方案

电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。 4、《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00—SG—006—2003)。 5、《建筑安装工程施工图籍》(第二版) 6、地方有关法律、法规、条文等。 7、ISO9002质量管理和质量保证标准。 二、工程概况 本工程包括3#、4#、5#、6#四栋楼,均为二类高层住宅楼,小区内电力变电所采用380/220V供电,进线方式为电缆直埋地引入,采用上进上出,消防、应急照明、公灯、电梯、地下室照明为二级负荷,其余室内供电为三级负荷。 三、进度计划 3#4#楼进度计划 6#楼进度计划

四、施工准备与布置 施工准备包括技术、生产、现场临建、材料进场以及施工机具准备和人员安排等。 1、生产技术准备工作 技术人员和施工班组认真学习和审查图纸,熟悉图纸内容和会审记录情况。认真学习工程施工质量验收规范和有关施工工艺标准,做好技术和质量交底工作。 首先根据施工图、施工合同编制施工方案及材料计划。根据审批过的施工方案及材料计划组织施工。施工前须由专业技术人员对施工班组作施工技术交底及安全交底。 2 、施工机具的准备 主要施工机具安排见表1。 表1 主要施工机具计划

3、劳动力的配置 劳动力需用量计划 五、材料供应及进场验收 施工人员根据设备、材料的种类和施工进度计划编制物资需要量计划,做好材料供应计划,提前将所需材料进行统筹、采购。 进场的主要设备、材料、成品和半成品必须有合格证及检验报告。并报监理工程师验证。 1、照明配电箱检验 1)产品的合格证和随机文件查验,应有生产许可证和安全认证标志。 2)外观检查:有符合设计的铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。 2、照明灯具及附件检验 1)检验合格证及随机文件。 2)灯具涂层应完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志。

建筑电气安装施工组织设计方案

济宁学院国际交流中心工程 单位工程施工组织设计 (施工方案) ——电气工程 编制: 审核: 编制日期:2017年12月8日

目录 一、工程概况.............................................‥ (1) 二、施工布署及施工进度…………………………………‥2 三、施工准备工作计划 (5) 四、施工方案 (13) 五、施工方法与技术措施 (13) 六、创造方案 (26) 七、安全施工技术措施……………………………………‥27 八、质量检验数据标准 (27) 九、成品保护措施 (28) 十、降低成本措施 (28) 十一、安全生产、文明施工、保护环境、保障健康 (28) 十二、分部(子分部)工程、分项工程划分 (30)

一、工程概况 1.1编制依据 1.根据***工程施工合同 2.***工程设计图纸 3.建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2015 4.建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 5.电缆桥架安装图集86SD169 6.参照建筑电气安装工程施工图集第三册(第二版) 7.其它参照有关图集 1.2工程简介: 1.3 工程简介:本工程为一类高层公共建筑,车库为二类地下车库,结构型式为框架-剪力墙结构,共十五层,地下一、二层为停车库,一层至十五层为商服。 1.4 电源及供电: 1.4.1本工程为一类高层公共建筑,二类地下停车库,走道照明、值班照明、安防系统用电、电子信息设备用房用电、客梯用电、排污泵、生活水泵用电等负荷为一级负荷供电,机械停车设备按二级负荷供电,其它电力负荷按三级负荷供电。采用放射式的配电方式。 1.4.2本工程高层公共建筑工作电源、梯间电源由负一层变配电房低压出线柜引来380/220V 低压电源,备用电源采用自启动柴油发电机组,一二级负荷采用双电源供电,当主电源停止工作时,发电机自动启动,并能在30S内向负荷供电。 1.5 计量及供电: 1.5.1本工程内部计量拟由配电房低压侧计量。 1.6导线选择及线路敷设:

博物馆施工组织设计

大连市新博物馆强夯工程 施工组织设计 编制人: 审核人: 大连万鹏基础工程有限公司 2012 年11 月5 日 大连市新博物馆强夯工程施工组织设计 第一章、总体概述 1、编制依据 1.1 、有关国家法律 1.1.1《中华人民共和国建筑法》; 1.1.2《中华人民共和国消防法》; 1.1.3《中华人民共和国劳动法》;

1.2、国家、行业技术标准及管理规定 1.2.1《测量规范》GBJ50026-93 122《建筑工程施工质量验收规范》GB50300-2001; 1.2.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.2.4《建筑工程项目管理规范》GB/T50382-2001; 1.2.5《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50382-2001 ; 1.2.6《建筑工程冬季施工规范》JGJ104-97; 1.3、安全生产规范、规程标准 1.3.1《建筑施工工程安全技术规程》国务院; 1.3.2《建筑工程施工现场管理规定》建设部15号令; 1.3.3《建筑机械使用安全技术规程》JGB33-86; 1.3.4《建筑安全监督管理规定》建设部13号令; 1.4、其他:我公司以往施工检验; 2、编制原则 2.1满足业主对工程工期、质量、投资、安全生产、文明施工、环境保护等要求的原则; 2.2精心组织、实施科学管理、创建优质工程、树立精品意识、奉献满意服务; 3、项目目标 3.1工期目标:本项工程工期目标为合同签订后45日完工 3.2质量目标:工程质量达到合格标准 3.3 安全目标: 3.3.1 杜绝重伤及以上事故;

3.3.2 杜绝重大机械设备事故; 3.3.3 杜绝重大火灾事故; 3.3.4杜绝负主要责任的重大交通事故; 3.3.5杜绝重复发生相同性质的事故; 3.3.6创建安全文明施工样板工程; 3.3.7 杜绝重大设备损坏事故。 3.4 文明施工、环境保护:创建文明施工标准化工地,保证施工现场安排有序, 实行“绿色”施工,保护港区及周边环境。 第二章、工程概况 1、工程名称及地点 工程名称:大连市新博物馆强夯工程 工程地点:大连市普湾新区北岸高屯回填区 2、工程范围及内容 大连市新博物馆强夯工程面积为40814川;采用三遍强夯工艺,前两遍为点夯,夯点间距为6m,第二遍夯点布置在第一遍四个夯点中心,夯击能为 3000KN.m每点6~8击,最后两击平均夯沉量v50mm第三遍为满夯,夯击能为1000KN.R,满夯夯

电气施工方案(范本)

深圳田厦国际中心 电气安装工程施工方案 审批: 审核: 编制:

中建二局第二建筑工程有限公司 2012年9月 目录 一、工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2工程特点. (1) 二、编制的依据 (2) 三、电气工程概况 (2) 四、施工准备及组织 (3) 4.1施工准备 (3) 4.2施工组织 (3) 五、电气工程主要施工方法 (5) 5.1电气配管 (5) 5.2配电箱安装 (7) 5.3电缆桥架及金属线槽的安装 (10) 5.4管内及金属线槽内配线工程 (11) 5.5电缆敷设的施工方法 (12) 5.6母线槽安装 (12)

5.7灯具安装 (13) 5.8开关、插座安装 (15) 5.9防雷及接地安装 (17) 六、送电调试 (19) 6.1系统调试前检查 (19) 6.2电气工程系统调试 (21) 七、质量保证措施 (24) 7.1技术管理 (24) 7.2施工质量保证措施 (25) 7.3质量通病防治措施 (27) 八、安全保证措施 (27) 8.1一般规定 (28) 8.2分项工程安全技术要求 (28) 九、成品保护措施 (30) 十、消防保卫措施 (31) 十一、雨季施工措施 (31) 十二、质量要求 (31)

一、工程概况 1.1工程简介 ⑴工程建设概况 工程名称:田厦国际中心 建设单位:深圳市田厦房地产开发有限公司 设计单位:中国建筑科学研究院 勘察单位:深圳地质建设工程公司 监理单位:中国建筑技术集团有限公司 ⑵工程概述 本工程总用地面积15334.60平方米,建筑总面积约190730.71平方你,总共由3栋塔楼组成,1栋为40层超高层,2、3栋为30层公寓,(其中1~4层集中商业),地下1~4层为车库及设备用房,其中地下4层设有两个六级二等人员掩蔽所。结构类型为框剪结构。 ⑶自然条件 气象条件: 本工程所处地带为亚热带季风气候,夏季高温多雨,台风气候。 周边道路及交通条件: 本工程位于桃园路路与南光路交汇,交通便利。 1.2工程特点. a、施工技术、质量要求高,比较复杂 本工程质量标准和质量目标高,电气系统布线比较复杂。需要与消防、土建、暖通相互配合。

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

电气安装施工组织设计方案

佳隆花园(海沧浮中央拆迁安置房)电气安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4 栋16或18 高层商住楼(3#~6#楼)与地下室车库组成,框架-剪力墙结构,为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库,属防火1 类汽车库,战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括动力照明系统、综合布线系统的设备安装调试。该工程工期紧、质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求,并尽善尽美,按照我方质量方针和质量目标要求,以工程合同为依据,全面地搞好工程项目施工全过程的管理,竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务,争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的,在项目部领导之下,实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌,以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面,以服从工程需要为准则,保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中,随时受业主及监理的检查与监督,在保证人员的同时,我方还提供本公司最先进、最优化机具,提供质优价好的材料及设备,以求“人、机、料”的统一。

在施工过程中,我方会在业主及监理的统一指挥下,与土建单位紧密配合,相互协调,保持与平行单位的友好合作,尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作,我方会积极配合,以达到“统一计划进度协调,统一现场管理,统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件,化弊为利,不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—98 《低压配电设计规 范》GB50054—95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93 《建筑照明设计标准》GB50034—2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057—94 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343— 2004 《民用建筑电气设计规范》GB50052—95 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《供配电设计规范》GB50052—95 《建筑设计防火规范》GB50016—2006 《高层建筑设计防火规范》GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》GB50368—2005 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75—2003 六、施工技术措施由于本工程安装项目系统多,由动力、照明、防雷接地系统、弱综合布线系统等组成。设备材料规格种类多,施工工程配合面广,时间紧,施工质量要求高。 为此必须做好充分的施工准备,全面规划,合理部署,采取正确的施工方法与技术措施,妥善安排力量,精心组织施工,才能按期、按质完成所承担的安装任务。本工程必须按如下施工工艺顺序组织施工:先地下、后地上,安装工程力求做到与土建施工配合,合理交叉,认真做好各项预留预埋工作。 考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题。对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观;对各工种相互间的配合,要尽量考虑好与给排水、通风管道的关系,不要在施工时发生位置冲突,要按设计规定距离设置。 先预测、后安装管道和电气等专业。凡有条件的均应提前预制,这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。 先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。安装的设备是建筑物内的一种设施,必须积极维护保证良好的使用功能,还要考虑到交付运行后的维修便利,所有管路应注意建筑物的美化问题。 在实际施工中,我们除了须认真遵守有关国家规范之外,同时还应遵守当地供电、邮电、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例,确保优质工程。 (一)大型设备安装施工措施本工程中的大型设备有配电箱等设备的规格型号应符合设计要求,

电气工程施工组织设计

第一部分:工程概况 1、工程范围:本工程为LS1-LS6污水泵站的变配电间设备改造工程。 2、工程内容:污水泵站变电所内的0.4KV低压开关柜,0.4KV母线桥的供货、安装、调试、试运行。 第二部分:施工总体部署 1、项目人员安排: 项目经理: 1人 技术负责人: 1人 项目专业质检员: 1人 资料员: 1人 材料员: 1人 施工员: 1人 安全员: 1人 电气班组长: 1人 施工人员: 5人 2、工期目标:施工工期合理安排在土建工期目标内,力争作到完善交叉作业,确保按时完工交付使用。 3、质量管理目标、质量体系: 建立ISO9002-2000版质量保证体系,对各分部分项工程实行目标管理,作到组织落实,建立岗位责任制,以保证管理总的质量目标。项目经理部严格按照质量体系的标准实施管理职责,以全面质量管理为中心,对工程实施全过程、全方位管理,确保本工程实现一流的承包管理、一流的文明施工、一流的工程质量和一流的施工速度,高标准、高质量完成该工程。 第三部分:主要分项工程施工技术措施 一、开关柜安装 1、材料要求 a. 建筑电气工程中安装的低压成套开关柜应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套开关柜除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 1 b. 产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。 2、主要工机具 a. 铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 b. 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电工常用工具等。 3、质量要求 a. 低压成套柜(屏、台) 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 允许偏差或允

攀枝花三线博物馆施工组织设计方案

目录 第一章编制总则 1.1 编制依据 1.2 编制原则 1.3 编制说明 1.4 本工程采用的技术规范 第二章工程概况及工程特点 2.1 工程概况 2.1.3 装修概况 2.1.4 安装工程概况 2.1.5边坡治理工程概况 2.2 工程特点 2.2.1 工程特点分析 2.2.2 工程现场四周环境条件和应注意的问题 2.2.3 基于以上特点,施工中应着重抓好以下几项工作第三章施工组织机构的建立与运行 3.1 施工组织机构的建立 3.2 施工组织机构框图及项目部组成人员 3.3 项目经理部的运行 3.4 项目部主要人员岗位职责 第四章施工协调管理 4.1 与业主的工作协调 4.2 与监理工程师的工作协调 4.3 与分包单位的工作协调 4.4 协调方式 第五章施工部署 5.1 指导方针 5.2 质量战略

5.3 项目施工管理目标 5.4 施工安排 5.5 施工准备 5.5.1 施工准备工作流程图如下所示: 5.5.2技术准备 5.5.3 物资准备 5.5.4 现场准备 5.5.5 劳动力准备 第六章施工总平面布置 6.1 生产、生活设施的布置 6.1.1 布置原则 6.1.2 临时生产、生活设施的布置 6.1.3施工供电、供水线路的布置 6.2 施工道路及排水布置 6.2.1 布置原则 6.2.2 施工道路布置 6.2.3 现场排水 第七章施工进度计划及工期保证措施 7.1 施工工期目标 7.2 施工进度计划安排 7.2.1 安排说明 7.2.2 各施工阶段具体安排 7.2.3、进度跟踪控制的方法 7.3 施工工期保证措施 7.3.1 从管理组织措施上保证 7.3.2 从施工计划安排上保证 7.3.3 从技术措施上保证 7.3.4 从机械设备上保证 7.3.5 从资金使用上保证

博物馆施工方案培训资料(doc 75页)

博物馆施工方案培训资料(doc 75页)

XX至XX高速公路空心薄壁墩施工方案 一、编制说明 (一)概述 1.1使用范围 本施工方案仅限于XX至XX高速公路空心薄壁墩施工中作用。 1.2、编制原则 1、本方案遵守设计文件、招标文件,严格按照各相关施工和设计规范、验收标准中各项规定进行编制。 2、工期安排根据业主对总工期和对本合同段完工时间的要求,考虑雨季对施工生产的影响。各个单项工程以服从合同段整体施工安排为前提,均衡展开施工,用最节省的投入达到最佳的工期、质量效果,保证合同段整体工期、质量、安全、效益等目标的全面实现。 3、施工计划主抓关键工序,组织平行作业、流水作业,科学安排交叉作业,强调专业间的协同配合,避免窝工,杜绝返工,循序渐进,均衡生产。 4、积极引进、采用新技术、新工艺、新材料、新设备,在确保工程质量的前提下,以求提高效率、压缩工期,降低工程成本。 5、本方案推行“可控成本管理”,全面落实工期、质量、安全、成本责任制的整体安排,在资源配置、过程控制、质量检验和试验、不合格品控制以及环保、文明施工等方面提出具体措施和实施方案,明确目标,保证投标各项承诺的实现。 1.3编制依据

二、工程概况 1、工程简介 空心薄壁墩一览表

2.3 自然地理条件 一、地形、地貌 桥位区地貌单元属于大起伏中山地貌,地形起伏不平,地市北高南低,山势陡峭,沟谷深切,植被茂盛,根系发育。 二、工程地质 在勘测深度内,桥位区表层为较薄层第四系(Q4el+dl)全新统地层,沟谷低第四系(Q4el+dl)全新统地层较深,下部为三叠系春树腰组(t3cs)泥质砂岩。 三、地震 项目区地震动峰值加速度为0.10g,地震基本烈度为VII度。 四、气候 桥区属暖温带半干旱大陆性季风气候,四季分明。由于受地形和季风的影响,气候地区性差异较大,总的特点是春季温暖多风,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷少雪。年平均气温14.3℃,最热月为7月,平均气温27℃,最冷月为1月,平均气温0.2℃。年平均降水量630.6毫米,历年最大降水量为1107mm,最小降水量为329.5mm;降水年内分配很不均匀,夏秋之间雨量充沛;冬春之季雨雪稀少。年平均蒸发量970.0mm,月平均最大蒸发量317.4毫米(6月),最小蒸发量64毫米(1月)。相对湿度平均70%,

博物馆项目管理策划案

博物馆项目管理策划 一、项目部成员及主要职责 1、岗位分配 项目经理: 副经理: 施工员、技术负责人: 质检员: 安全员: 材料员: 资料员: 设计助理: 仓库保管及保安主任: 2、岗位职责概要: :现场管理、施工外围总协调。对项目部的总管理、总协调,项目部与公司的总协调;布展的设计思路、方案与业主的协调、商定;监督、考评、督促项目其它成员的执行力情况。 :协助徐总做好项目部日常的管理、与协调工作;现场施工生产的总体计划与具体工作的安排落实;布置落实施工进度、质量、成本、安全管理工作;组织、配合项目部成员完成各自的岗位任务。 :主要负责本项目的技术与施工安排工作,按照施工方案完成对进度、质量的落实,签证洽商内容的记录与落实,对施工队的施工安排及质量的监督。 :主要负责项目部安全生产工作,协助我完成项目生产的安全管理及监督,协助我完成对电气施工质量的管理与监督,负责施工现场临时用电的安全管理。 :主要负责材料工作。熟悉施工进度,熟悉项目所有材料的品种规格,按照施工进度计划合理订购、采购、运输材料到施工现场。负责采购材料的质量把关。 :施工当中的施工图纸、相关资料整理、归档,对洽商、签证文件及证明文件的整理归档,相关工程数据的统计,项目经理及技术负责人交代的临时性任务。设计助理:主要负责施工图、洽商方案、布展方案中相关图纸、图片、效果图制作;配合施工资料的整理,日常会议记录、项目部接待、项目部与总公司、设计公司关于图纸方面的协调,项目经理及技术负责人交代的临时性任务。 仓库保管及保安主任:材料、设备的进出场,相关台账记录,现场材料的堆放、垂直运输管理,施工现场的保卫防盗工作,项目部生活管理方面。 二、上墙岗位职责及现场公示图、牌 项目经济师岗位责任制 1)具体负责工程项目的经济管理工作; 2)参加工程项目施工图纸的预会审技术交底会议; 3)负责工程项目的预算执行,决算书的编制; 4)负责工程项目的经济指标测算和成本核算工作; 5)应用统计技术,对工程项目的工程预决算和成本支出进行控制;

布展施工组织设计

南充市顺庆区文庙布展工程 施工组织设计 一工程概况 宋庆龄伟大光辉一生博物馆陈列展厅位于郑州市郑东新区九如东路的宋庆龄基金会青少年儿童活动中心1号楼的2层。陈列展厅分东、西厅及走道区。展厅面积约:930平方米;根据设计图纸要求;陈列展厅主要通过历史文物、历史图片、文字说明及视像、等进行展示宋庆龄的伟大光辉的一生。工程施工项目主要有基础装修工程(顶面收光喷黑、展墙制作、地面找平、塑胶地板铺装、展墙表面乳胶漆)、设备安装工程(配电线路敷设、照明灯具及布展灯具的安装、消防应急指示、背景音乐、导览系统、视频监控)。 本工程是博物馆陈列展示工程项目,与一般装饰工程有区别;除按图纸施工外,还应按博物馆陈列展示工程特点组织施工作业。期间密切与甲方和设计单位配合、施工人员的安排、材料组织、存放,各工序、工种之间的交接是本装饰工程的关键。因此,必须在施工安排上有明确的计划,协调安排好多工种的穿插施工,使工程有条不紊地进行,并达到预期的效果。 二施工组织工作 工程开展前期,在工程项目管理部的统筹领导下、设立陈列布展项目工程部,实行专人负责制。工程部设工程项目经理一名,施工员

根据实际工作情况安排,原则上各工种项目有专门人员负责,现场施工管理由项目经理负责,设材料管理人员1人,材料采购人员1人,质检员1人,财务及预算由公司专人负责。工地安全员由项目经理兼任,实行岗位责任制。 施工队伍根据工作量和工种安排人员,各工种依据工程进度需要安排人员进场施工。所有施工人员在开工前,必须要熟悉图纸和进行安全技术学习及文物保护知识学习。 三材料组织 由预算员根据工程量和施工进度做好材料计划,结合各阶段用料情况,填写详细购料计划单,经主管人员审批后,安排专职人员按计划所需日期及时进场。对需外地采购的材料或需预定的材料均要有详细计划提前进行。材料进场后由材料保管员统一验收入库保管。 四施工准备工作 工程开工前,工程主管及各部门管理人员做好进场前的准备工作,

电气工程专项施工方案

建筑电气施工实施方案报审表工程名称:和顺家园开发建设项目工程编号: 和顺家园开发建设项目工程 建 筑 电

气 工 程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 安徽省观志实业有限公司 二0一七年十一月十五日 和顺家园二期开发建设项目工程,由安徽省信太投资有限公司投资建设,中外建设计与顾问有限公司、黄山市建筑设计研究院设计,江苏宏嘉项目工程管理有限公司监理,安徽省观志实业有限公司承建。 第一章工程概况 和顺家园开发建设项目3#、5#、29-30#、46-50#楼工程位于旌德县城东新区,建筑层数为五、六、十层,总建筑面积为43339.29平方米。结构类型:框剪、框架结构。 一、配电系统

1.本工程施工范围:照明系统;动力系统;综合布线系统;电视系统;防雷接地系统、火灾报警与消防联动系统。 2、供电电源及负荷等级:本工程为地下室应急照明、消防设备、排污泵、机械停车位为一级,其余三级供电负荷。配电系统采用(380/220V)三相四线制,电源由小区配电站采用YJV22-0.6/1KV型电缆套管直埋引至各楼总电表箱。本工程总电表箱设置架空层楼梯间,各户住宅内设分户配电箱。 3、配电方式:由电源进线出柜引至单元电表箱干线均采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管埋地暗敷,埋深不小于0.8m;单元电表箱引至各住户分配电箱采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管沿墙暗敷。照明分支线采用BV-450/750-2.5mm2线穿PVC冷弯阻燃电工管在现浇板或墙内暗敷,BV-2.5mm2导线穿管管径为:2根穿PVC16;3根穿PVC20;4~6根穿PVC25;7~8根穿PVC32。 4、电气设备安装高度及方式:电表箱底边距地1.2m挂墙明装;户配电箱底边距地1.8m暗装,阁楼层箱底距地1.8m暗装;开关底边距地1.4m 暗装;客厅空调插座底边距地0.3m暗装;壁挂空调插座底边距地1.8m暗装;卫生间热水器插座底边距地2.3m暗装;卫生间一般插座底边距地1.4m 暗装;排油烟机插座底边距地2.0m暗装;厨房一般插座底边距地1.2m暗装;其余插座底边距地0.3m暗装;所有安装高度小于1.8m的插座均采用安全插座。有线电视端子箱、寻址箱底边距地1.8m安装;光纤配电箱底边距地1.8m安装;户弱电线底边距地0.5暗装;电话插座底边距地0.3m 暗装;卫生间电话插座底边距地1.2m暗装;电视插座底边距地0.3m暗装;

电气安装施工组织设计(新版本)

电气安装工程施工组织设计 编制:_________________ 审核:_________________ 审批:_________________ 河南泰威建设工程有限公司 年月曰

电气安装工程施工组织设计一、工程概况漯河食品批发交易市场D区2#楼工程位于辽河路与青山路交叉口,为四层框架结构,建筑面积4680平方米,进户线采用三相五线制(其中一根为接地保护线)。电源线引自室外低压配 电柜,以电缆埋地引入总配电箱。室内线均采用暗敷,均沿墙面或屋面暗敷设穿PVC管保护。本工程采用TN-C-S接地保护。R 地V 1欧。防雷系统采用三类建筑沿屋顶布设避雷带,屋顶避雷采用C 10镀锌圆钢沿屋檐外围固定。 电气照明系统设置齐全,设计合理,其功能可满足使用要求。 二、工程量 电照系统工程量表 三、工程进度和工期要求 本工程土建拟定年月日开工,电气工程随基础安 装,至年月日竣工。 在施工中应做好阶段性施工,安装工程应随土建施工而进行, 在基础工程完毕前,应做好接地装置的安装,然后随土建的主体工程分别在各层进行穿线管敷设。 主体工程结束时,线管预留和箱盒位置预设工作也随之结束。

安装工程应做好电气穿线及照明灯具安装工作,并做好电气绝缘接地电阻 等各项功能性试验,然后通过安装试运行,进行工程竣工验收。 四、劳动组织与劳动力安排 在施工中,安装工程应分阶段进行施工,即管道、管孔预设阶段,系统安装阶段和试验调试阶段,针对各施工阶段,合理配置工种及作业人员,即安排两名电工随土建进行线管敷设工作。在系统安装阶段安排八名电工进行各种管道安装,穿线及照明系统安装。系统安装结束后,即由三名电工进行试验和系统试运转所安排电气安装人员按高、中、低等级工种搭配良好,能圆满完成工程的施工任务。 五、工程质量要求 在施工中,应严格按照现行国家施工规范和有关图集标准进行施工。 线盒设置正确,固定可靠,管子进入盒处顺直,在盒内长度为5MM,线路线进入电器设备和器具的管口位置正确。 管内穿线时在盒内导线有适当余量,在管子内无接头,不进入盒的垂直管子的上口。穿线后密圭寸处理良好,连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线,盒内清洁无杂物,导线整齐,护线盒齐全不脱落。 灯具安装时,器具及其支架牢固端正,位置正确,开关、插座的盖板紧贴墙面,四周无缝隙,器具表面清洁,灯头内外干净 明亮,吊链垂直,双链平行。 配电箱安装,位置正确,零件齐全,箱体开孔合适,切口整齐,箱盖紧贴墙面。零线经汇流排连接,无绞接现象,箱体油漆完整,内外清洁,

博物馆施工组织设计89203

咸宁市博物馆工程 施工组织设 计 编制: 审核:

审批: 二0 一0年二月五日 一、各分部分项工程的施工方案 1、工程概况 拟建咸宁市博物馆位于咸宁市金桂路北侧,由**市建筑设计院设计,设计使用年限为50年,耐久年限为100年。主体采用钢筋碌框架结构,中庭部分屋盖结构采用单层钢桁架结构,中庭部分楼梯为悬挑钢楼梯。一层局部采用现浇钢筋碌楼板,大部分采用预应力碌空心板架空,其他楼层、屋面均采用现浇钢筋碌板。主体建筑为地下一层,地上三层,建筑高度22.8米。 1.1建筑功能及布置 本工程由展示陈列区、保管收藏区、公共服务区、办公区等组成。地下室设置了设备用房区。 1.2主要建筑特征 1.2.1主要建筑特点 本工程建筑面积9796平方米,地下649平方米,地上9147平方米。共分四层,地下一层为设备用房,层高 4.9米。地上三层,层高分别为9.0米、 6.6米、6.6米。主出入口在南向,北向、东向、西向均有次出入口。 地下耐火等级:一级,地上耐火等级:二级。地下建筑防水等级为一级,屋面防水等级为二级。本工程士0.000相当于绝对标高分别为42.32m。在办公大楼东北设一台货梯,西南设一台客梯。 1.2.2主要建筑装饰装修 本工程屋面为现浇钢筋碌平屋面,结构找坡,采用高聚物改性沥青防水涂料和两层2mrff复合双面白粘橡胶沥青防水卷材进行防水,不上人屋面面层做涂料粒料保护层,上人屋面面层采用12厚防滑地砖。楼面采用石材、地砖、涂层和防静电地面;内墙面采用石材、面砖、抹灰刷涂料、水泥石灰砂浆、穿孔石膏

板吸声墙面;踢脚采用石材、地砖、水泥砂浆;顶棚采用方块型纤维板材吊顶、铝合金方板吊顶、喷涂、抹灰、穿孔石膏板吸声吊顶,部分吊顶另详装修设计;油漆采用薄涂型防火漆、水性氟碳树脂漆、合成树脂瓷漆;外墙装饰采用外墙涂料、干挂石材、玻璃幕墙;屋面采用上人和不上人保温屋面。屋面及外墙保温采用聚苯乙烯泡沫塑料板。 门窗工程包括:FL4双轨无机布基特级防火卷帘门,甲级钢制、乙级木制、丙级木制防火门,钢质节能防盗门,钢化玻璃地弹门,高级木门,断热铝合金窗,防雨百叶风口单层百叶风口,多叶排烟口等。 1.2.3防水工程 本工程地下防水等级为一级,地下室墙身采用白防水和外防水相结合。屋面防水等级为二级。 1.3主要结构概况 1.3.1结构形式 本工程采用柱下独立基础,根据勘察设计单位提供的岩土工程详细勘察报告,以红粘土或砾质红粘土层作为持力层。柱下独立基础和基础梁碌强度等级为均C30,上部梁、板均为C3Q柱标高8.95以下为C35,其余为C3Q 钢材采用HPB23敬(I )、HRB33破(II )、HRB40^( m )级、冷轧扭钢筋(?t)fy=360N/mm 2,冷轧扭钢筋应遵循〈〈冷轧扭钢筋碌构件技术规程》(JGJ115-97)。地下室底板(基础梁)、外墙、顶板等防水部位碌采用白防水碌,抗渗等级为P&正负零以上墙体采用250mm 200mm 100mr>加气混凝土砌块,水泥砂浆(M10及混合砂浆(M5进行砌筑,正负零以下墙体采用MU1蒸养灰砂砖和水泥砂浆(M10进行砌筑。 本工程钢结构工程包括钢楼梯及钢桁架采光屋面。由专业公司细化设计后按专业方案组织施工。 1.4安装部分工程概况 1.4.1室外给、排水工程 本工程用水水源从金桂路市政给水干管上引入两路进水,引入管管径

电气工程专项施工方案完整版

电气工程专项施工方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

建筑电气施工实施方案报审表工程名称:和顺家园开发建设项目工程编号:

和顺家园开发建设项目工程 建 筑 电 气 工 程 专 项 施 工 方 案

编制: 审核: 审批: 安徽省观志实业有限公司 二0一七年十一月十五日 和顺家园二期开发建设项目工程,由安徽省信太投资有限公司投资建设,中外建设计与顾问有限公司、黄山市建筑设计研究院设计,江苏宏嘉项目工程管理有限公司监理,安徽省观志实业有限公司承建。 第一章工程概况 和顺家园开发建设项目3#、5#、29-30#、46-50#楼工程位于旌德县城东新区,建筑层数为五、六、十层,总建筑面积为43339.29平方米。结构类型:框剪、框架结构。一、配电系统 1.本工程施工范围:照明系统;动力系统;综合布线系统;电视系统;防雷接地系统、火灾报警与消防联动系统。 2、供电电源及负荷等级:本工程为地下室应急照明、消防设备、排污泵、机械停车

位为一级,其余三级供电负荷。配电系统采用(380/220V)三相四线制,电源由小区配电站采用YJV22-0.6/1KV型电缆套管直埋引至各楼总电表箱。本工程总电表箱设置架空层楼梯间,各户住宅内设分户配电箱。 3、配电方式:由电源进线出柜引至单元电表箱干线均采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管埋地暗敷,埋深不小于0.8m;单元电表箱引至各住户分配电箱采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管沿墙暗敷。照明分支线采用BV-450/750-2.5mm2线穿PVC冷弯阻燃电工管在现浇板或墙内暗敷,BV-2.5mm2导线穿管管径为:2根穿PVC16;3根穿PVC20;4~6根穿PVC25;7~8根穿PVC32。 4、电气设备安装高度及方式:电表箱底边距地 1.2m挂墙明装;户配电箱底边距地1.8m暗装,阁楼层箱底距地1.8m暗装;开关底边距地1.4m暗装;客厅空调插座底边距地0.3m暗装;壁挂空调插座底边距地 1.8m暗装;卫生间热水器插座底边距地 2.3m暗装;卫生间一般插座底边距地1.4m暗装;排油烟机插座底边距地2.0m暗装;厨房一般插座底边距地1.2m暗装;其余插座底边距地0.3m暗装;所有安装高度小于1.8m的插座均采用安全插座。有线电视端子箱、寻址箱底边距地1.8m安装;光纤配电箱底边距地1.8m 安装;户弱电线底边距地0.5暗装;电话插座底边距地0.3m暗装;卫生间电话插座底边距地1.2m暗装;电视插座底边距地0.3m暗装;信息插座底边距地0.3m暗装。 二.防雷、接地 1、本工程属三类防雷建筑,接带采用12mm热镀锌圆钢沿女儿墙、屋檐、屋脊、支架敷设并在屋面设置不大于20m×20m或24m×16m的网格,转角处用弧形连接,所有出屋面

相关文档