文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地基基础方案及计算

地基基础方案及计算

地基基础方案及计算
地基基础方案及计算

施工组织设计(方案)报审表工程名称:

施工升降机基础专项加固方案

一、工程安装概况及设备性能

1、工程概况

工程名称:

工程地址:

施工单位:

监理单位:

安装单位:楼层数:地上 32 层、地下 2 层

安装高度:96m

安装位置:地下室顶板面

二、编制依据

1、《施工升降机》GB/T 10054—2014

2、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215-2010

3、《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278—2010

4、《机械设备防护安全要求》GB8196—2003

5、《建筑机械使用安全技术规程》JgJ33—2012

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011

7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005

8、施工升降机使用说明书

三、基础施工方案

按照使用手册的要求,工地现场的的升降机地基承载力不得小于0.15Mpa,根据工程地质勘察报告结合现场的地形、开挖土质情况,场地土为原土,表层在前期施工受到一定的扰动,经过夯压后能基本够满足要求。

根据现场需要,升降机基础采用混凝土基础与安装地面持平的方案,地面与吊笼间的门坎高采用填高部分外地面高度来解决。SC200/200施工升降机基础规格采用3800×4400×300(厚度),砼强度等级采用C35;钢筋采用双层双向Φ12@200。如下图:

施工电梯基础

升降机采用II型附墙架,基础中心离墙根距离L=3200mm。

基础座应全部埋入砼内,并校正水平,等基础砼达到设计要求强度即可进行安装。

四、 升降机基础验算

升降机自重: 18790kg 砼基础承载力:F=375.8kN

基础自重:G =3.8×4.4×0.3×25KN/m 3=125.4KN 1、验算基底压力

W

M A

G F P ±+=)

(min

max,

其中:G 为基础自重设计值=125.4kN

本基础仅考虑竖向荷载,弯距不予计算,取M=0

P max,min =(375.8kN+125.4KN)/(3.8×4.4m 2)=29.98kN/m 2=0.03Mpa

<

f=0.15Mpa 满足要求

2、受冲切承载力验算

依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第8.2.7条。 验算公式如下:

式中

hp

──受冲切承载力截面高度影响系数,取

hp

=1.00;

f t ──混凝土轴心抗拉强度设计值,取 f t =1.5kPa ; a m ──冲切破坏锥体最不利一侧计算长度:

a m =(0.650+[0.650+2×0.3])/2=0.95m ; h 0──承台的有效高度,取 h 0=0.3m ; P j ──最大压力设计值,取 P j =30kPa ; F l ──实际冲切承载力:

F l=30×[(3.8+0.65+2×0.3)]×[(3.8-(0.65+2×0.3))/2/2]]=96.58k N

允许冲切力:

0.7×1.00×1.5×950.00×270.00=269325.00N=269.325kN≧F l

实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求!

3、配筋计算

依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第8.2.7条。

1.抗弯计算,计算公式如下:

式中 a

1──截面I-I至基底边缘的距离,取 a

1

=1.58 m;

P──截面I-I处的基底反力:

P=30×(3×0.650-1.58)/(3×0.650)=5.69kPa;

a'──截面I-I在基底的投影长度,取 a'=0.65 m。

经过计算得 :

M=1/12×1.582[(2×3.80+0.65)×(30+5.69-2×125.4/3.802)+(30-5.69)×3.80]=50.66kN.m。

2.配筋面积计算,公式如下:

经过计算得 As=50660000.00/(0.9×300×270)=694.92mm2。

由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为:1710mm2。

故取 As=1710mm2。

取Φ12@200能基本满足要求

因而基础采用Φ12@200双层双向能满足要求。

通过上述验算,升降机基础施工方案完全满足安装及使用安全要求。

另:如设备安装在楼层板上请继续以下方案计算:

(1)因施工升降机底座直接安装在地下室顶板面,为了防止地下室顶板出现裂缝,所以在此范围内的地下室顶板要加固。施工升降机底座采用M20穿墙螺栓固定。该基础表面平整度小于5mm,四周应有排水措施。基础回顶作法见如下。

根据要求施工升降机安装于地下室顶板上。该层高4.5米,顶板厚180mm,砼标号C40,双向配钢筋:Φ14@200。施工电梯为重庆盈丰升机械设备有限公司生产的SC200/200,架设高度按96米进行计算(共计64节标准节),基础底座钢架如附图1。

3300

地下室顶板加固施工方案

为保证施工升降机运行及楼面安全,我公司拟定如下加固方案:采用钢管(φ48×3.5)满堂架把地下室顶板上的荷载传至地下室底板,以满足施工要求。满堂架搭设采用立杆上加可调顶托,顶板上用方木(60×90mm)作为主龙骨的支撑体系,支撑架搭设宽度为电梯基础宽度每边加宽1米。立杆间距800mm,底部垫方木,水平拉杆步距小于1600mm,45度角剪刀撑隔两条立杆连续设置到顶,上、下道水平拉杆距立杆端部不大于200mm。为确保施工电梯荷载能有效传递至地下室底板,可调顶托应旋紧,并要求上下层立杆位置相对应。见下图:

支撑体系搭设立面图在此对该方案验算如下:。

荷载计算

根据《设备说明书》,

基础承载N=(吊笼重+围笼重+导轨架总重+载重量)×安全系数

=(945×2+1480+150×64+2000×2)× 2.1

=35637 kg

= 356.37 kN

基础底座平面尺寸为 4000×3300 mm ,则地下室顶板承压

P=356.37 /(4×3.3)= 27 kN/m2。

立杆验算

以最大荷载对立杆进行验算,不考虑钢筋砼上梁的承载力,则传给每根立杆的力为:

N=27×0.8×0.8=17.28 kN.

查《施工手册》当水平步距为1600mm时,立杆(48×3.5钢管、对接方式)允许荷载

【N】=30.3kN >17.28 kN ,

查建筑材料手册得,可调顶托的允许荷载

【N】=20kN >17.28 kN 。

3、砼强度验算

为方便计算,假设载荷全部集中并均匀分布于底座的两条槽钢[12(b×h=53×120),计算如下:

两槽钢与混凝土楼面的接触面积

S=(53mm×3300mm)×2

=349800mm2

据前项计算,本施工电梯荷载N=356.37 kN,

则混凝土单位面积承载P=356.37/349800

=0.00102 kN/ mm2

=1.02 N/ mm2

查《施工手册》,强度等级为C30混凝土强度设计值轴心抗压

【P】=16.7 N/ mm2 > 1.02 N/ mm2

4、楼板破碎应力验算(按1m长度截面计算)。

)

(1)楼板1m长度截面含钢率:U=Fu / (b×h

配筋采用双向筋为Φ14@200。则截面布筋面积Fu =1538.6 mm2 。

截面长度 b =1m =1000 mm 。

=200-40 =160 mm 。

楼板有效高度h

则 U =1538.6 / (1000×160)= 0.0096

(2)砼强度计算系数α=U ×Rα/ Ru

据《施工手册》,

Rα(钢筋强度),D6~50钢筋,采用Rα= 400 N/mm2

Ru (砼强度),C35 ,采用Ru =16.7 N/mm2

则α=0.0096×400/16.7=0.23

则A0=α×(1-α)=0.177

(4)断面可承载最大弯矩【Mp】=A0×b×h02×Ru

=0.177×1000×1602×16.7

=75.71 KN.m

(5)实际最大跨中弯矩。

立杆支承间距为800mm,假设荷载全部集中并均匀分布于底座的两条槽钢(长为3.3m),按可能的最大弯矩验算,即槽钢正好位于两排立杆的正中间,此时计算跨中弯矩最大值可简化为按简支梁计算,见附图2。

P(每米集中荷载)

附图2

每米截面最大弯矩W=1/4 × P × L

=1/4 ×[356.37 /(2×3.3)]×0.8

=10.8 KN.m <【Mp】=69.39 KN.m

(6)若底座槽钢正好与底板下钢管顶撑排列位置重叠,则此项弯矩计算按均布载荷连续梁计算,可忽略不计(见附图3)。

附图3

5、顶托上垫方木承压强度验算

方木主要承受支撑点的承压强度计算,按前项荷载计算及立杆验算,每根立杆所受压力N=17.28 kN,

方木支撑接触面积为60×90=5400 mm2

则单位面积压力fc=17.28 kN / 5400 mm2 = 3.2 N/mm2

查木结构设计手册广西针叶松最弱顺纹压应力为:

【fc】=9.8 N/mm2 > 3.2 N/mm2

通过上述验算,升降机基础加固施工方案完全满足安全要求。

最新土力学与地基基础知识点整理

地基基础部分 1.土由哪几部分组成? 土是由岩石风化生成的松散沉积物,一般而言,土是由固体颗粒、液态水和空隙中的气体等三部分组成。 2.什么是粒径级配?粒径级配的分析方法主要有哪些? 土中土粒组成,通常以土中各个粒组的相对含量(各粒组占土粒总质量的百分数)来表示,称为土的粒径级配。 对于粒径小于或等于60mm、大于0.075的土可用筛分法,而对于粒径小于0.075的土可用密度计法或移液管法分析。 3.什么是自由水、重力水和毛细水? 自由水是存在于土粒表面电场范围以外的水,它可以分为重力水和毛细水。 重力水存在于地下水位一下的土骨架空隙中,受重力作用而移动,传递水压力并产生浮力。毛细水则存在于地下水位以上的孔隙中,土粒之间形成环状弯液面,弯液面与土粒接触处的表面张力反作用于土粒,成为毛细压力,这种力使土粒挤紧,因而具有微弱的粘聚力或称为毛细粘聚力。 4.什么是土的结构?土的主要结构型式有哪些? 土的结构主要是指土体中土粒的排列和联结形式,它主要分为单粒结构、蜂窝结构和絮状结构三种基本类型。 5.土的物理性质指标有哪些?哪些是基本物理性质指标?哪些是换算指标? P6 6.熟练掌握土的各个物理性质指标的概念,并能够进行相互换算。 P7-8 7.无粘性土和粘性土的物理特征是什么? 无粘性土一般指具有单粒结构的碎石土和砂土。天然状态下无粘性土具有不同的密实度。密实状态时,压缩小,强度高。疏松状态时,透水性高,强度低。 粘性土粒之间存在粘聚力而使土具有粘性。随含水率的变化可分别划分为固态、半固态、可塑及流动状态。 8.什么是相对密度? P9 9.什么是界限含水量?什么是液限、塑限含水量? 界限含水率:粘性土由一种状态转换到另一种状态的分界含水率; 液限:由流动状态转为可塑状态的界限含水率; 塑限:有可塑状态转为半固态的界限含水率; 缩限:由半固态转为固态的界限含水率。 10.什么是塑性指数和液性指数?他们各反映粘性土的什么性质? P10 11.粗粒土和细粒土各采用什么指标进行定名? 粗粒土:粒径级配 细粒土:塑性指数

1地基处理设计方案

1 工程概况 (1)工程名称:中外运天竺空港物流中心改扩建项目 (2)工程位置:北京天竺空港经济开发区A区12号,北侧为天纬三街,东侧为天柱东路。 (3)工程描述:本工程勘察单位为建设综合勘察研究设计院有限公司。本工程±0.0=29.677m,勘察时假定高程50m(北侧传达室台阶上)=28.277m(相对标高-1.4m)。 拟建建筑物结构特征及复合地基技术要求见下表: 拟建建筑物结构特征及复合地基技术要求表1 2 岩土工程条件 根据建设综合勘察研究设计院有限公司提供的《中外运天竺空港物流中心改扩建项目岩土工程详细勘察报告》(2013YT1148),拟建场地工程地质条件分述如下。 2.1拟建场地地质背景及地形地貌 北京市市区处于华北台地北缘,市区西、北及东北三面环山,东、东南为广阔的华北平原,第四纪以来受构造运动的影响,山区部分不断抬升,平原不断下降,并接受巨厚的河流相沉积物。自西北部的山前地带向东南部平原区河流相沉积物逐渐增厚,地貌单元由冲洪积扇过渡为冲积平原,地层岩性由以卵石类土、砂类土为主渐变为以粉土、粘性土为主的交互地层。 拟建场地地处北京市区东北部,主要受温榆河冲积扇影响,沉积土层为互层状粘性土、粉土和细砂。根据有关资料,场区第四系覆盖层厚度约300m。本次勘察范围内钻孔孔口处地面标高在49.86m~50.58m之间,现场地开阔,地形基本平坦,局部存在混凝土基础及地下管沟。 2.2场区气象条件 北京市平原区属暖温带半湿润、半干旱大陆性季风气候,年平均气温11~12℃。1 月份气温最低,月平均气温-4~-5℃;7 月份气温最高,月平均气温25~26℃。标准冻深为0.8m,年平均降水量550~660mm,且集中在雨季7~9 月份,年平均风速2~3m/s,最大风速可超过20m/s。 2.3场地地层构成 拟建场地钻孔揭露25m 深度范围内,表层为人工填土层,其下为新近沉积 层和一般第四纪沉积地层。现从上至下分别描述如下: 填土层 ①粘质粉土素填土:黄褐色,湿,以粘质粉土为主,局部为粉质粘土,夹少量砖渣、灰渣等杂质,无层理,结构松散。夹①1 杂填土。本层揭露的厚度为2.00~3.80m,层底标高为46.17~48.58m。①1 杂填土:杂色,稍湿,主要为混凝土块,含少量灰渣、砖块等,部分为混凝土和钢筋混凝土面层,夹少量粘质粉土,结构松散,无层理。本层揭露的最大厚度为2.40m。 新近沉积地层 ②粘质粉土、砂质粉土:褐黄~黄褐色;湿~很湿;中密~密实;中高压缩性,含云母、氧化铁;土质不均,局部夹粉质粘土薄层,本层揭露的厚度为0.40~2.30m,层底标高为45.03~47.08m。 一般第四纪地层 ③粉、细砂:褐黄~黄褐色;湿~饱和;中密;含云母、石英,砂质不均,局部夹砂质粉土、粉质粘土薄层或透镜体。本层揭露的厚度为3.00~7.00m,层底标高为39.59~42.68m。 ④细砂:褐灰~浅灰色,饱和,中密~密实,含云母、石英及少量有机质等,砂质不均,夹粘质粉土、粘土薄层或透镜体,夹④1 重粉质粘土、粘土。本层揭露的厚度为1.50~13.00m,层底标高为 29.58~39.87m。 ④1 重粉质粘土、粘土:灰色;很湿;可塑;含云母、氧化铁和少量有机质;土质不均,局部夹粉质粘土薄层,中~中高压缩性。本层分布不均,在场地东北部的厚度较厚,揭露的最大厚度为4.40m。 ⑤重粉质粘土、粘土:褐灰~灰色;很湿;可塑;含云母、氧化铁和少量有机质;土质不均,局部夹粉质粘土薄层或透镜体,中~中高压缩性。夹⑤1 粘质粉土、砂质粉土,部分钻孔未揭穿该层,揭露的厚度为0.50~3.30m,层底标高为26.54~29.95m。 ⑤1 粘质粉土、砂质粉土:褐灰色;含云母、氧化铁及少量有机质;湿;密实;中~中低压缩性。土质不均,局部夹粉细砂薄层。本层揭露的最大厚度为3.20m。 ⑥细砂:褐灰~黄灰色,饱和,密实,含云母、石英及氧化铁等,本层未揭穿,揭露的最大厚度为3.30m。 地层结构详见工程地质剖面图。

2地基处理与基坑支护定额说明及工程量计算规则

第二章地基处理与基坑支护工程 说明 一、本章节定额包括地基处理和基坑与边坡支护两节。 二、地基处理 1、换填垫层 (1)换填垫层项目适用于软弱地基挖土后的换填材料加固工程。 (2)换填垫层夯填灰土就地取土时,应扣除灰土配比中的黏土。 2、强夯地基 (1)强夯定额综合了各夯的布点、程序和间隔距离。 (2)强夯定额已综合强夯机具的规格和数量、强夯的锤、钩架等材料摊销费。 (3)设计要求在夯坑内填充级配碎石,不论就地取材或由场外运碎石填坑,其填运材料费用另行计算。 (4)设计要求设置防震沟时,按设计要求另行计算。 (5)若遇地下水位高,夯坑内需用水泵抽水的,抽水费用另行计算。 (6)强夯定额不包括强夯前的试夯工作和夯后检验强夯效果的测试工作,如有发生另行计算。 (7)强夯置换:套用强夯定额,材料含量按实调整,人工、机械乘以1.3系数。 3、碎石桩和砂石桩的充盈系数为1.3,损耗率为2%。实测砂石配合比及充盈系数不同时可以调整。其中,沉管灌砂石桩除了上述充盈系数和损耗率外,还包括级配密实系数1.334。 4、水泥搅拌桩 (1)深层水泥搅拌桩: ①深层水泥搅拌桩项目已综合了正常施工工艺需要的重复喷浆(粉)和搅拌。空搅部分按相应项目的人工及搅拌桩机台班乘以系数0.5计算。 ②水泥搅拌桩的水泥掺入量按加固土重(1800kg/m3)的13%考虑,如设计不同时,按每增减1%项目计算。 ③深层水泥搅拌桩项目按1喷2搅施工编制,实际施工为2喷4搅时,项目的人工、机械乘以系数1.43;实际施工为2喷2搅,4喷4搅时分别按1喷2搅、2喷4搅计算。 (2)双轴水泥搅拌桩、三轴水泥搅拌桩: ①双轴水泥搅拌桩、三轴水泥搅拌桩定额中未包含导向沟的土方及置换出的淤泥外运费用,实际发生时另行计算。 ②双轴水泥搅拌桩、三轴水泥搅拌桩项目水泥掺入量按加固土重 (1800kg/m3)的18%考虑,如设计不同时,按深层水泥搅拌桩每增减1%项目计算;按2喷2搅施工工艺考虑,设计不同时,每增(减)1喷1搅按相应项目人工和机械费增(减)40%计算。空搅部分按相应项目的人工及搅拌桩机台班乘以系数0.5计算。

土力学地基基础章节计算题及答案

章节习题及答案 第一章 土的物理性质 1 有一块体积为60 cm 3的原状土样,重 N, 烘干后 N 。 已只土粒比重(相对密度)s G =。求土的天然重度、天然含水量w 、干重度d 、饱和重度 sat 、浮 重度 ’、孔隙比e 及饱和度S r 解:分析:由W 和V 可算得,由W s 和V 可算得d ,加上G s ,共已知3个指 标,故题目可解。 36 3kN/m 5.1710601005.1=??==--V W γ 3 6 3s d kN/m 2.1410601085.0=??==--V W γ 3w s w s kN/m 7.261067.2=?===∴γγγγs s G G %5.2385 .085 .005.1s w =-== W W w 884.015 .17) 235.01(7.261)1(s =-+=-+= γγw e (1-12) %71884 .06 .2235.0s =?=?= e G w S r (1-14) 注意:1.使用国际单位制; 2. w 为已知条件, w =10kN/m 3; 3.注意求解顺序,条件具备这先做; 4.注意各的取值范围。 2 某工地在填土施工中所用土料的含水量为5%,为便于夯实需在土料中加水,

使其含水量增至15%,试问每1000 kg 质量的土料应加多少水 解:分析:加水前后M s 不变。于是: 加水前: 1000%5s s =?+M M (1) 加水后: w s s 1000%15M M M ?+=?+ (2) 由(1)得:kg 952s =M ,代入(2)得: kg 2.95w =?M 注意:土料中包含了水和土颗粒,共为1000kg ,另外,s w M M w = 。 3 用某种土筑堤,土的含水量w =15%,土粒比重G s =。分层夯实,每层先填0.5m ,其重度等=16kN/ m 3,夯实达到饱和度r S =85%后再填下一层,如夯实时水没有流失,求每层夯实后的厚度。 解:分析:压实前后W s 、V s 、w 不变,如设每层填土的土颗粒所占的高度为h s ,则压实前后h s 不变,于是有: 2 211s 11e h e h h +=+= (1) 由题给关系,求出: 919.0116 ) 15.01(1067.21)1(s 1=-+??=-+= γγw e 471.085 .015.067.2s 2=?== r S w G e 代入(1)式,得: m 383.05.0919 .01471 .011)1(1122=?++=++= e h e h

地基基础计算书

1.天然地基 (1) 持力层选择,基础底面标高。 (2) 地基承载力设计值计算。 (3) 底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。 (4) 基础底面积计算、地基变形计算 应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。(5) 基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。 2.复合地基 (1) 静载试验值。 (2) 承载力设计值计算与选用值。 (3) 、(4)、(5)同天然地基。 3.桩基 (1) 结构计算,取出柱底内力; (2)单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算) (3) 桩数计算 ;总桩数,总荷载设计值。 (4) 静载试验分析,桩位调整。 (5) 承台设计计算(冲切、剪切、抗弯) 六、地下室计算 1.荷载计算 2.内力分析:侧板、底板。 3.配筋原则 (1) 强度控制顶板。

(2) 裂缝控制,结构自防水底板、周边墙板。 七、电算部分 1 结构设计总信息 2 周期、振型、地震力 3 结构位移 4 轴压比与有效计算长度系数简图 5各层楼面及墙、梁荷载 6各层平面简图 7各层配筋简图 8层超筋超限输出信息 框架结构设计的要点和过程 1. 结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。 2. 各层的结构布置图,包括: (1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为

土力学与地基基础试题汇总及答案

一、名词解释(16%)每个2分 1、粘性土:塑性指数大于10的土 2、自重应力:由土体自身重力在地基内所产生的应力 3、压缩模量:在完全侧限条件下,竖向压应力与压应变的比值 4、最终沉降量:地基土层在建筑物荷载作用下,不断产生压缩,至压缩稳定后地基表面的沉降量 5、正常固结土:超固结比等于1的土 6、地基承载力:地基承受荷载的能力 7、临塑荷载:地基土开始出现(塑性区)剪切破坏时的地基压力 8,附加应力:由建筑物的荷载或其他外载在地基内所产生的应力称为附加应力。 1、主动土压力:在墙后填土作用下,墙发生离开土体方向的位移,当墙后填土达到极 限平衡状态时,作用在墙背上的土压力称为主动土压力。 2、 3、软弱土层:把处于软塑、流塑状态的粘性土层,处于松散状态的砂土层,以及未经 处理的填土和其他高压缩性土层视作软弱土层。 4、 5、换填垫层法:换填垫层法是一种直接置换地基持力层软弱土的处理方法,施工时将 基底下一定深度的软弱土层挖除,分成回填砂、碎石、灰土等强度较大的材料,并 加以夯实振密。 6、 7、桩基:依靠桩把作用在平台上的各种载荷传到地基的基础结构。 8、 9、地基处理:软弱地基通常需要经过人工处理后再建造基础,这种地基加固称为地基 处理。 10、 二、选择题 1、土中水自下而上渗流时,会导致土中有效应力()。 A、增大 B、减小 C、不变 D、无法确定 2、某原状土样的天然重度γ=17kN/m3,含水量 w=22.2%,土粒比重ds=2.72,

则该土的孔隙率为()。 A、25.3% B、53.7% C、34.1% D、48.8% 3、土的三相比例指标中的三个基本物理性指标是()。 A、w、γ、e B、w、S r 、e C、w、d s 、ρ D、 w、 d s 、 S r 4、土的压缩系数越()、压缩模量越(),土的压缩性就越大。 A、高,低 B、低,高 C、高,高 D、低,低 5、在饱和粘性土上施加荷载的瞬间(即t=0)土中的附加应力全部由()承担。 A、有效应力 B、孔隙水压力 C、静水压力 D、有效应力与孔隙水压力共同 6、在达到同一固结度时,单面排水所需时间为t,则同样条件下,该土双面排水所需时间为()。 7、土中某点处于剪切破坏时,破坏面与小主应力作用面间的夹角是()。 A、90o +φ B、45o +φ/2 C、φ D、45o–φ/2 8、比较临塑荷载、临界荷载和极限荷载的大小()。 A、临塑荷载>临界荷载>极限荷载 B、临塑荷载>临界荷载<极限荷载 C、临塑荷载<临界荷载<极限荷载 D、临塑荷载<临界荷载>极限荷载 9、产生三种土压力所需的位移之间的关系是()。 A、三者相等 第2页

建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)

1 总则 1.0.1 为了在地基基础设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)的地基基础设计。对于湿陷性黄土、多年冻土、膨胀土以及在地震和机械振动荷载作用下的地基基础设计,尚应符合国家现行相应专业标准的规定。 1.0.3 地基基础设计,应坚持因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资料,综合考虑结构类型、材料情况与施工条件等因素,精心设计。1.0.4 建筑地基基础的设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 地基Subgrade, Foundation soils 支承基础的土体或岩体。 2.1.2 基础Foundation 将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。 2.1.3 地基承载力特征值Characteristic value of subgrade bearing capacity 由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。 2.1.4 重力密度(重度)Gravity density, Unit weight 单位体积岩土体所承受的重力,为岩土体的密度与重力加速度的乘积。 2.1.5 岩体结构面Rock discontinuity structural plane 岩体内开裂的和易开裂的面,如层面、节理、断层、片理等,又称不连续构造面。2.1.6 标准冻结深度Standard frost penetration 在地面平坦、裸露、城市之外的空旷场地中不少于10年的实测最大冻结深度的平均值。 2.1.7 地基变形允许值Allowable subsoil deformation 为保证建筑物正常使用而确定的变形控制值。 2.1.8 土岩组合地基Soil-rock composite subgrade 在建筑地基的主要受力层范围内,有下卧基岩表面坡度较大的地基;或石芽密布

地基基础工程量计算规则

一、打预制钢筋混凝土桩的单桩体积,按设计图示尺寸桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘以设计桩截面面积以体积计算。管桩按设计图示尺寸以桩长计算,如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时,应以管桩空心部分计算体积,套用离心管桩灌混凝土子目或按该子目进行换算。 二、各类预制桩均按商品桩考虑,其施工损耗率分别为:预制静力压桩0,预制方桩1%,预制板、管桩1%。该损耗已计入相应的子目内。 三、接桩:除静力压桩和离心管桩外,均按设计图示规定以接头数量(个)计算。如管桩需要接桩,其接桩螺栓应按设计要求计算并入制作项目内。 四、送桩:按送桩长度(即打桩架底至桩顶面高度或自桩顶面至自然地坪面另加0.5m)乘以桩截面面积以体积计算。 五、沉管灌注桩(混凝土桩、砂桩、碎石桩),按设计图示尺寸桩长 (包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘以设计截面面积以体积计算。多次复打桩按设计要求的扩大直径计算。 六、钻孔灌注混凝土桩和CFG桩,按设计图示尺寸桩长 (包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘以设计截面面积以体积计算。 七、泥浆运输工程量按钻孔体积计算。 八、当打桩属于本分部说明第9、10条的情况时,可计算入岩增加费。入岩增加费以设计桩截面积乘以入岩深度以体积计算。 九、人工挖孔桩,按设计图示长度乘以设计截面面积以体积计算。 十、喷粉桩、深层搅拌桩、灰土挤密桩按设计图示长度乘以设计截面面积以体积计算。高压旋喷桩,按设计图示长度计算。 十一、因设计要求现场灌注桩的空桩,其工程量按自然地坪至设计桩顶标高

的长度减去超灌(喷)长度乘以桩设计截面面积以体积计算。 十二、地下连续墙: 1.导墙开挖按设计图示墙中心线长度乘以开挖宽度及深度以体积计算。导墙混凝土浇灌按设计图示墙中心线长度乘以厚度及深度以体积计算。 2.机械成槽按设计图示墙中心线长度乘以墙厚及成槽深度以体积计算。成槽深度按自然地坪至连续墙底面的垂直距离另加0.5m计算。泥浆外运按成槽工程量计算。 3.连续墙混凝土浇灌按设计图示墙中心线长度乘以墙厚及墙深以体积计算。 4.清底置换、接头管安拔按分段施工时的槽壁单元以段计算。 十三、地基强夯按设计图示尺寸以面积计算。设计无明确规定时,以建筑物基础外边线外延5m计算。区分夯击能量,每夯点击数以每平方米计算。 设计要求不布夯的空地,其间距不论纵横,如大于8m,且面积又在64m2以上的应予扣除,不足64m2的不予扣除。 十四、喷射混凝土护坡按设计图示喷射的坡面面积计算。锚杆和土钉支护按设计图示尺寸的长度计算。锚杆的制作、安装按照设计要求的杆径和长度以质量计算。 十五、打拔钢板桩按设计图示尺寸以钢板桩质量计算 十六、安拆导向夹具,按设计图示的水平长度计算。

工程量计算规则(桩与地基基础)

工程量计算规则 1.计算打桩(灌注桩)工程量前应确定下列事项。 (1)确定土质级别:根据工程地质资料中的土层构造、土壤物理力学性能及每米沉桩时间鉴别适用定额土质级别。 (2)确定施工方法、工艺流程,采用机型,桩、土壤泥浆运距。 2.打预制钢筋混凝土桩(含管桩)的工程量,按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。管桩的空心体积应扣除。 3.静力压桩机压桩。 (1)静压方桩工程量按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。 (2)静压管桩工程量按设计长度以米计算;管桩的空心部分灌注混凝土,工程量按设计灌注长度乘以桩芯截面面积以立方米计算;预制钢筋混凝土管桩如需设置钢桩尖时,钢桩尖制作、安装按实际重量套用一般铁件定额计算。 4.螺旋钻机钻孔取土按钻孔入土深度以米计算。 5.接桩:电焊接桩按设计接头,以个计算;硫磺胶泥按桩断面以平方米计算。 6.送桩:按桩截面面积乘以送桩长度(即打桩架底至桩顶高度或自桩顶面至自然地平面另加0.5m)以立方米计算。 7.打孔灌注桩。 (1)混凝土桩、砂桩、碎石桩的体积,按[设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)+设计超灌长度]×设计桩截面面积计算。 (2)扩大(复打)桩的体积按单桩体积乘以次数计算。 (3)打孔时,先埋入预制混凝土桩尖,再灌注混凝土者,桩尖的制作和运输按本定额A.4混凝土及钢筋混凝土工程相应子目以立方米计算,灌注桩体积按[设计长度(自桩尖顶面至桩顶面高度)+设计超灌长度]×设计桩截面积计算。 8.钻(冲)孔灌注桩和旋挖桩分成孔、灌芯、入岩工程量计算。 (1)钻(冲)孔灌注桩、旋挖桩成孔工程量按成孔长度乘以设计桩截面积以立方米计算。成孔长度为打桩前的自然地坪标高至设计桩底的长度。

建筑地基基础计算

建筑地基基础计算 地基基础计算用表 1.地基基础设计等级(表2-27) 地基基础设计等级表2-27 根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基变形对上部结构的影响程度,地基基础设计应符合下列规定: (1)所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定。 (2)设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形设计。 (3)表2-28所列范围内设计等级为丙级的建筑物可不作变形验算,如有下列情况之一时,仍应作变形验算: 1)地基承载力特征值小于130kPa,且体型复杂的建筑; 2)在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大,可能引起地基产生过大的不均匀沉降时; 3)软弱地基上的建筑物存在偏心荷载时; 4)相邻建筑距离过近,可能发生倾斜时; 5)地基内有厚度较大或厚薄不均的填土,其自重固结未完成时。 (4)对经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构和挡土墙等,以及建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物,尚应验算其稳定性。 (5)基坑工程应进行稳定性验算。

(6)当地下水埋藏较浅,建筑地下室或地下构筑物存在上浮间题时,尚应进行抗浮验算。 可不作地基变形计算设计等级为丙级的建筑物范围表2-28 注:1.地基主要受力层系指条形基础底面下深度为3b(b为基础底面宽度),独立基础下为1.5b,且厚度均不小于5m的范围(二层以下一般的民用建筑除外); 2.地基主要受力层中如有承载力特征值小于130kPa的土层时,表中砌体承重结构的设计,应符合《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)中第7章的有关要求; 3.表中砌体承重结构和框架结构均指民用建筑,对于工业建筑可按厂房高度、荷载情况折合成与其相当的民用建筑层数; 4.表中吊车额定起重量、烟囱高度和水塔容积的数值系指最大值。 2.基础宽度和埋深的地基承载力修正系数(表2-29) 承载力修正系数表2-29

土力学与地基基础计算题

五、计算题(本大题共2小题,共30分) 1、某湿土样重180g ,已知某含水量为18%,现需制备含水量为25%的土样, 需加水多少 2、设有下图所示的多种土层地基,各土层的厚度及重度示于图中,试求各土层交界面上的自重应力,并绘制自重应力曲线。 3、对一黏性土试样进行侧限压缩试验,测得当100kPa 1=p 和200kPa 1=p 时土 样相应的孔隙比分别为: 和885.02=e ,试计算21-α和)(21-S E ,并评价 该土的压缩性。 4、有一种土,测得其黏聚力c=1OkPa ,φ=18°。当该土中某面上荷载作用产生 的σ=290kPa,τ =95kPa ,土体在该面上是否已经达到极限平衡状态。 5、对某个砂试样进行直接剪切试验,当垂直压力kPa 200=σ时,测得其抗剪强度 ,回答以下问题: (1)该干砂的内摩擦角为多少 (2)大主应力作用面与剪切破坏面的夹角为多少 (3)如果对该砂样进行三轴压缩试验,施加周围压力kPa 1003=σ,试样破坏时,需施加多大的大主应力1σ 927.01=e kPa f 106=τ

6、挡土墙高5m,墙背竖直光滑,填土面水平,作用有均布荷载q = 15kPa,墙后填土及物理力学性质指标如下图所示,试计算墙背所受土压力、合力大小及其作用点位置。 3m 7、某挡土墙墙高H=,墙背垂直光滑,墙后填土水平,填土为干砂,重度y=18. 8kN/ m3,内摩擦角φ= 30°,墙后填土表面有超载15kN/m。(18分) (1)求作用在挡墙上被动土压力分布,并画出分布图;(13分) (2)计算作用在挡墙上被动土压力E P。(5分)

地基基础设计内容和一般步骤

地基基础设计内容和一般步骤: (1)选择基础的材料、类型,确定平面布置; (2)选择基础的埋置深度,即确定地基持力层; (3)确定地基承载力特征值; (4)根据传至基础底面上的荷载效应和地基承载力特征值,确定基础底面积; (5)根据传至基础底面上的荷载效应进行相应的地基验算(变形和稳定性验算); (6)根据传至基础底面上的荷载效应确定基础构造尺寸,进行必要的结构计算; (7)绘制基础施工图。 浅基础的设计方法 ?常规设计方法 ?常规设计方法的缺陷 ?合理的设计方法 ?常规设计方法可行的条件 (1)沉降较小或较均匀。 (2)基础刚度大。对连续基础通常还要求地基、荷载分布及柱距较均匀。 基础工程设计原则 (1)对防止地基土体剪切破坏和丧失稳定性方面,应具有足够的安全度。对于高层建筑而言,满足稳定性要求时应考虑所承受的水平荷载的作用。 (2)应控制地基的特征变形量,使之不超过建筑物的地基特征变形允许值,以免引起基础和上部结构的损坏、或影响建筑.物的使用功能和外观; (3)基础的型式、构造和尺寸,除应能适应上部结构、符合使用需要、满足地基承载力(稳定性)和变形要求外,还应满足对基础结构的强度、刚度和耐久性的要求。 基础工程设计方法 常规的设计方法合理的设计方法应准备的资料 设计步骤 收集资料→ 选择方案→ 确定地基承载力→ 确定埋深→ 计算地基变形、沉降等→ 基础设定、对基础强度验算→ 绘制施工图 第二章刚性基础和独立柱基础设计 刚性基础是具有较高的抗压强度,而抗拉强度很低. 应用于多层混合结构 独立柱基础就是抗弯、抗剪、抗冲切的性能良好,被广泛的应用于多层框架结构和单层厂房结构中. 基础埋置深度的选择 基础的埋置深度一般是指从室外设计地面至基础底面的距离。 基础埋置深度的大小,对建筑物的安全及正常使用、工程的造价、施工技术以及施工工期都有密切的关系。 影响建筑物基础埋置深度的因素 1)建筑物自身的条件 建筑物的用途是选择基础埋深首先要考虑的问题。 如有地下室、设备基础和地下设施等,基础的埋置深度就需要整体或局部加深,使基础低于它们。若采用基础局部加深方案,应将基础做成台阶形,逐渐由浅至深,其台阶宽高比一般为1:2,地基条件较好的可为1:1。一般情况,上部结构荷载愈大,愈需将基础埋在较好的土层上,埋深一般较深;对于承受较大水平荷载的基础,为了保证结构的稳定,也常将埋深加大;承受上拔力的构筑物(如水塔、烟囱、输变电塔、电视塔等)也要加大埋深,以提供足够的抗拔阻力;对于地震区或有振动荷载的基础,不宜将基础浅埋或放在易液化的土层上,应加大基础埋深、将基础放在不液化的土层上。 建筑物通过其墙、柱作用将荷载传至基础,基础将上部结构传来的荷载扩散到地基上。荷载的大小对于不同地基而言是相对的,同一荷载作用在较好的土层上,可认为荷载相对较小,基础埋深可能较浅;对于较差的土层,则认为荷载相对较大,基础埋深可能较深。 2)工程地质和水文地质条件 对于一般性的建筑场地,地质构成不外乎下列五种情况:

GB 地基基础设计规范

《地基基础设计规范》GB 50007-2011 【28条】 根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基变形对上部结构的影响程度,地基基础设计应符合下列规定: 1 所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定; 2 设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形设计; 3 设计等级为丙级的建筑物有下列情况之一时应作变形验算: 1) 地基承载力特征值小于130kPa ,且体型复杂的建筑; 2) 在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大,可能引起地基产生过大的不均匀沉降时; 3) 软弱地基上的建筑物存在偏心荷载时; 4) 相邻建筑距离近,可能发生倾斜时; 地基内有厚度较大或厚薄不均的填土,其自重固结未完成时。 4 对经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构和挡土墙等,以及建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物,尚应验算其稳定性; 5 基坑工程应进行稳定性验算; 6 建筑地下室或地下构筑物存在上浮问题时,尚应进行抗浮验算。 地基基础设计时,所采用的作用效应与相应的抗力限值应符合下列规定: 1 按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承台底面上的作用效应应按正常使用极限状态下作用的标准组合;相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值; 2 计算地基变形时,传至基础底面上的作用效应应按正常使用极限状态下作用的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用。相应的限值应为地基变形允许值; 3 计算挡土墙、地基或滑坡稳定以及基础抗浮稳定时,作用效应应按承载能力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为。 4 在确定基础或桩基承台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的作用效应和相应的基底反力、挡土墙土压力以及滑坡推力,应按承载能力极限状态下作用的基本组合,采用相应的分项系数。当需要验算基础裂缝宽度时,应按正常使用极限状态作用的标准组合; 5 基础设计安全等级、结构设计使用年限、结构重要性系数应按有关规范的规定采用,但结构重要性系数(γo) 不应小于。 高层建筑基础的埋置深度应满足地基承载力、变形和稳定性要求。位于岩石地基上的高层建筑,其基础埋深应满足抗滑稳定性要求。

工程量计算规则(桩与地基基础)

工程量计算规则 1、计算打桩(灌注桩)工程量前应确定下列事项。 (1)确定土质级别:根据工程地质资料中得土层构造、土壤物理力学性能及每米沉桩时间鉴别适用定额土质级别。 (2)确定施工方法、工艺流程,采用机型,桩、土壤泥浆运距。 2、打预制钢筋混凝土桩(含管桩)得工程量,按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。管桩得空心体积应扣除。 3、静力压桩机压桩。 (1)静压方桩工程量按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。 (2)静压管桩工程量按设计长度以米计算;管桩得空心部分灌注混凝土,工程量按设计灌注长度乘以桩芯截面面积以立方米计算;预制钢筋混凝土管桩如需设置钢桩尖时,钢桩尖制作、安装按实际重量套用一般铁件定额计算。 4、螺旋钻机钻孔取土按钻孔入土深度以米计算。 5、接桩:电焊接桩按设计接头,以个计算;硫磺胶泥按桩断面以平方米计算。 6送桩:按桩截面面积乘以送桩长度(即打桩架底至桩顶高度或自桩顶面至自然地平面另加0、5m)以立方米计算。 7、打孔灌注桩。 (1)混凝土桩、砂桩、碎石桩得体积,按[设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)+ 设计超灌长度]>设计桩截面面积计算。 (2)扩大(复打)桩得体积按单桩体积乘以次数计算。 (3)打孔时,先埋入预制混凝土桩尖,再灌注混凝土者,桩尖得制作与运输按本定额 A、4混凝土及钢筋混凝土工程相应子目以立方米计算,灌注桩体积按[设计长度 (自桩尖顶面至桩顶面高度)+设计超灌长度]>设计桩截面积计算。 8、钻(冲)孔灌注桩与旋挖桩分成孔、灌芯、入岩工程量计算。

(1)钻(冲)孔灌注桩、旋挖桩成孔工程量按成孔长度乘以设计桩截面积以立方米计算。成孔长度为打桩前得自然地坪标高至设计桩底得长度。 (2) 灌注混凝土工程量按桩长乘以设计桩截面积计算,桩长=设计桩长+设计超灌 长度,如设计图纸未注明超灌长度,则超灌长度按500mm 计算。 (3) 钻(冲)孔灌注桩、旋挖桩入岩工程量按入岩部份得体积计算。 (4) 泥浆运输工程量按钻孔实体积以立方米计算。 9、长螺旋钻孔压灌桩与水泥粉煤灰碎石桩(CFG 桩)。长螺旋钻孔压灌桩与水泥粉 煤灰碎石桩(CFG 桩)按桩长乘以设计桩截面以立方 米计算,桩长二设计桩长+设计超灌长,如设计图纸未注明超灌长度,则超灌长度按500mm 计算。 10、人工挖孔桩。 (1) 人工挖孔桩成孔按设计桩截面积(桩径=桩芯+护壁)乘以挖孔深度加上桩得扩大头体积以立方米计算。 (2) 灌注桩芯混凝土按设计桩芯得截面积乘以桩芯得深度(设计桩长+设计超灌长度)加上桩得扩大头增加得体积以立方米计算。 (3) 人工挖孔桩入岩工程量按入岩部份得体积计算。 11、灰土挤密桩、深层搅拌桩按设计截面面积乘以设计长度按立方米计算。 12、高压旋喷水泥桩按水泥桩体长度以米计算。 13、打拔钢板桩按钢板桩重量以吨计算。 14、打圆木桩得材积按设计桩长与梢径根据材积表计算。 15、压力灌浆微型桩按设计区分不同直径按主杆桩体长度以米计算。 16、地下连续墙。 (1) 地下连续墙按设计图示墙中心线长度乘以厚度乘以槽深以立方米计算。 (2) 锁口管接头工程量,按设计图示以段计算;工字形钢板接头工程量,按设计图示尺寸乘以理论质量以质量计算。 17、地基强夯按设计图强夯面积区分夯击能量、夯击遍数,以平方米计算。 18、锚杆钻孔灌浆、砂浆土钉按入土(岩)深度以米计算。锚筋按本定额A、4混

地基基础计算书

地基基础设计报告书 项目编号: 2018-B-052计算人: 专业负责人: 校核人:

目录 一. 设计依据 (3) 二. 计算软件信息 (3) 三. 计算参数 (3) 1. 总信息 (3) 2. 地基承载力 (3) 3. 沉降 (3) 4. 有限元计算参数 (4) 四. 模型概况 (4) 1. 构件数目 (4) 2. 工况荷载信息 (4) 五. 工况和组合 (4) 1. 荷载参数 (4) 2. 工况信息 (4) 3. 构件内力基本组合信息 (4) 六. 材料 (5) 七. 地基承载力验算 (6) 1. 独立基础 (6) 八. 基础配筋 (7) 1. 独基配筋结果 (7) 九. 冲剪局压验算结果 (8) 1. 独基冲切剪切 (8) 十. 结果简图 (9) 1. 模型基本简图 (9) 2. 承载力计算结果 (10) 3. 弯矩计算结果 (10) 4. 配筋计算结果 (10) 5. 沉降图 (10)

一. 设计依据 1.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 2.《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011) 3.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 4.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 5.《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 6.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 7.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 8.《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》(JGJ6-2011) 9.《高压喷射扩大头锚杆技术规程》(JGJT282-2012) 二. 计算软件信息 本工程计算软件为PKPM JCCAD V4版 三. 计算参数 1. 总信息 结构所在地区国家 覆土平均容重(kN/m3)20.0 混凝土容重25.0 结构重要性系数 1.0 拉梁承担弯矩比例0.2 多墙冲板墙肢长厚比8.0 《建筑抗震规范》6.2.3柱底弯矩 放大系数 1.0 不放大 活荷载按楼层折减系数 1.0 自动按楼层折减活荷载否 分配无柱节点荷载是2. 地基承载力 中华人民共和国国家标准GB50007-2011[综合法] 地基承载力特征值fak170.0 地基承载力宽度修正系数ηb0.0 地基承载力深度修正系数ηd 1.2 基底以上土的加权平均重度γm20.0 基底以下土的重度(或浮重度) γ20.0 确定地基承载力所用的基础埋置深度d 1.2 地基抗震承载力调整系数(≥1.0) 1.3 3. 沉降 独基建筑地基基础设计规范GB50007-2011 分层总和法 桩基建筑桩基技术规范JGJ94-2008明德林应 力公式方法 地基梁完全柔性假定 筏板建筑地基基础设计规范GB50007-2011 分层总和法 单元沉降计算方法完全柔性算法 是否考虑相邻荷载的影响是,用户指定范围 影响范围长度10.0 是否考虑相邻基桩的影响是,用户指定范围 影响范围(桩长的倍数)0.6 沉降计算调整系数 1.0 土的(平均)泊松比0.35 是否自动计算桩端阻力比是 桩端阻力比自动计算 是否考虑回弹否

专升本《土力学与地基基础》_试卷_答案

专升本《土力学与地基基础》 一、(共75题,共150分) 1.在下列土的三项比例指标中,通过土工试验直接可以测定的是()(2分) A. B. C. D. 答案:D 2.若某土样的颗粒级配累积曲线在d1~ d2的粒径段为水平线,则下列正确的是()(2分) A.级配良好 B.不均匀系数C u>5 C.不均匀系数C u=1 D.该土样中缺失d1~ d2的粒径 答案:D 3.当土中小于0.005mm的颗粒含量越多,则以下正确的表达是。()(2分) A.塑性指数越大 B.渗透系数越大 C.不均匀系数越大 D.液性指数越大 答案:A 4.甲、乙两基础,基础宽度为,基础埋深为,基底压力为。下面哪种说法正确。()(2分) A.甲、乙两基础的基础底面中点处,地基附加应力的关系为 B.甲、乙两基础的基础底面中点处,地基附加应力的关系为 C.甲、乙两基础的基础底面中点处,基底附加压力 D.甲、乙两基础的基础底面中点处,基底附加压力 答案:A 5.关于土的压缩模量和压缩指数,正确的结论是()(2分) A.压缩模量是常数,压缩指数不是常数 B. 压缩模量不是常数,压缩指数也不是常数 C.压缩模量是常数,压缩指数也是常数 D.压缩模量不是常数,压缩指数是常数 答案:D 6.等代荷载法原理可计算以下内容。()(2分) A.任意分布面积A(x,y)上的任意分布荷载p(x,y)作用时的地基附加应力 B.任意分布面积A(x,y)上的任意分布荷载p(x,y)作用时的土中孔隙水压力 C.任意分布面积A(x,y)上的任意分布荷载p(x,y)作用时的土中有效应力 D.任意分布面积A(x,y)上的任意分布荷载p(x,y)作用时的地基平均固结度 答案:A 7.饱和土体受力后体积减小的实质是因为。()(2分) A.土粒体积被的压缩 B.土粒和土中孔隙体积同时被压缩 C.土中孔隙介质的体积被压缩 D.土中孔隙介质被排除,孔隙体积被压缩 答案:D 8.在挡土墙墙背直立、光滑,填土面水平的条件下,若墙后填土达到主动极限平衡状态时,破裂面与填土面的夹角为。()(2分) A.?/2 B.45°-?/2 C.45° D.45°+?/2 答案:D

工程量计算规则桩与地基基础

工程量计算规则 1、计算打桩(灌注桩)工程量前应确定下列事项。 (1)确定土质级别:根据工程地质资料中的土层构造、土壤物理力学性能及每米沉桩时间鉴别适用定额土质级别。 (2)确定施工方法、工艺流程,采用机型,桩、土壤泥浆运距。 2、打预制钢筋混凝土桩(含管桩)的工程量,按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。管桩的空心体积应扣除。 3、静力压桩机压桩。 (1)静压方桩工程量按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。 (2)静压管桩工程量按设计长度以米计算;管桩的空心部分灌注混凝土,工程量按设计灌注长度乘以桩芯截面面积以立方米计算;预制钢筋混凝土管桩如需设置钢桩尖时,钢桩尖制作、安装按实际重量套用一般铁件定额计算。 4、螺旋钻机钻孔取土按钻孔入土深度以米计算。 5、接桩:电焊接桩按设计接头,以个计算;硫磺胶泥按桩断面以平方米计算。 6、送桩:按桩截面面积乘以送桩长度(即打桩架底至桩顶高度或自桩顶面至自然地平面另加0、5m)以立方米计算。 7、打孔灌注桩。 (1)混凝土桩、砂桩、碎石桩的体积,按[设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)+设计超灌长度]×设计桩截面面积计算。 (2)扩大(复打)桩的体积按单桩体积乘以次数计算。 (3)打孔时,先埋入预制混凝土桩尖,再灌注混凝土者,桩尖的制作与运输按本定额 A、4混凝土及钢筋混凝土工程相应子目以立方米计算,灌注桩体积按[设计长度(自桩尖顶面至桩顶面高度)+设计超灌长度]×设计桩截面积计算。 8、钻(冲)孔灌注桩与旋挖桩分成孔、灌芯、入岩工程量计算。 (1)钻(冲)孔灌注桩、旋挖桩成孔工程量按成孔长度乘以设计桩截面积以立方米计算。成孔长度为打桩前的自然地坪标高至设计桩底的长度。

基础设计规范方案(桩基础部分)

建筑地基基础设计规范GB50007-2001——8.5桩基础(一) 8.5 桩基础 8.5.1 本节包括混凝土预制桩和混凝土灌注桩低桩承台基础。 按桩的性状和竖向受力情况可分为摩擦型桩和端承型桩。摩擦型桩的桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受;端承型桩的桩顶竖向荷载主要由桩端阻力承受。 8.5.2桩和桩基的构造,应符合下列要求: 1摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的3倍;扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的 1.5倍,当扩底直径大于2m时,桩端净距不宜小于1m。在确定桩距时尚应考虑施工工艺 中挤土等效应对邻近桩的影响。 2扩底灌注桩的扩底直径,不应大于桩身直径的3倍。 3桩底进入持力层的深度,根据地质条件、荷载及施工工艺确定,宜为桩身直径的1~3倍。 在确定桩底进入持力层深度时,尚应考虑特殊土、岩溶以及震陷液化等影响。嵌岩灌注桩周边嵌入完整和较完整的未风化、微风化、中风化硬质岩体的最小深度,不宜小于0.5m。 4布置桩位时宜使桩基承载力合力点与竖向永久荷载合力作用点重合。 5预制桩的混凝土强度等级不应低于C30;灌注桩不应低于C20;预应力桩不应低于C40。 6桩的主筋应经计算确。定打入式预制桩的最小配筋率不宜小于0.8%;静压预制桩的最小配筋率不宜小于0.6%;灌注桩最小配筋率不宜小于0.2%~0.65%(小直径桩取大值)。 7配筋长度: 1)受水平荷载和弯矩较大的桩,配筋长度应通过计算确定。 2)桩基承台下存在淤泥、淤泥质土或液化土层时,配筋长度应穿过淤泥淤、泥质土层或液化土层。 3)坡地岸边的桩、8度及8度以上地震区的桩、抗拔桩、嵌岩端承桩应通长配筋。

4)桩径大于600mm的钻孔灌注桩,构造钢筋的长度不宜小于桩长的2/3。 8桩顶嵌入承台内的长度不宜小于50mm。主筋伸入承台内的锚固长度不宜小于钢筋直径(Ⅰ级钢)的30倍和钢筋直径(Ⅱ级钢和Ⅲ级钢)的35倍。对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时,可设置承台或将桩和柱直接连接。桩和柱的连接可按本规范第8.2.6条高杯口基础的要求选择截面尺寸和配筋,柱纵筋插入桩身的长度应满足锚固长度的要求。 9 在承台及地下室周围的回填中,应满足填土密实性的要求。 8.5.3 群桩中单桩桩顶竖向力应按下列公式计算: 1轴心竖向力作用下 Q k=(F k+G k)/n (8.5.3-1)偏心竖向力作用下 (8.5.3-2)2水平力作用下 H i k=H k/n (8.5.3-3)式中F k——相应于荷载效应标准组合时,作用于桩基承台顶面的竖向力; G k——桩基承台自重及承台上土自重标准值; Q k——相应于荷载效应标准组合轴心竖向力作用下任一单桩的竖向力; n——桩基中的桩数; Q i k——相应于荷载效应标准组合偏心竖向力作用下第i根桩的竖向力; M xk、M yk——相应于荷载效应标准组合作用于承台底面通过桩群形心的x、y轴的力矩;

相关文档
相关文档 最新文档