母线槽技术规范

烟台市喜来登大酒店项目母线槽技术规范特别要求:1)电工产品相关体系认证(3C);2)电工产品相关3C认证;3)电工产品的生产厂家、品牌明确。

1.总则

1.1一般规定

1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2 投标人须仔细阅读包括本技术规范(技术规范通用和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的产品应符合招标文件所规定的要求。

1.1.3 本招标文件技术规范提出了对产品的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.4 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。

1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。

1.1.6 本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.7本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。

1.1.8 本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突,以专用部分为准。

2.母线槽技术要求:

2.1正常使用条件:

2.1.1海拔高度:≤2000M

2.1.2地震强度:≤8级

2.1.3气温:最高气温+40℃,不低于-5℃。

2.1.4湿度:日最高相对湿度95%,月最高相对湿度90%(+20℃)

2.1.5安装类别:Ⅲ、Ⅳ级

2.1.6污染等级:3级

2.2产品符合的标准

2.2.1国际电工委员会标准IEC-439-2;

2.2.2 GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型式试验成套设备》;

2.2.3 GB7251.2《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》;

2.2.4机械部行业标准J8/T9662-1999《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》;

2.2.5国际工程机械协会NEMABU1.1《母线槽安装、维护标准》;

2.2.6高压母线GB/T8349-2000《金属封闭母线》。

2.3母线槽主要技术指标:

2.3.1配电方式:800A、1000A、1250A、2000A母线三相五线制,导线数为:L1、L2、L3、N、

PE。

2.3.2型式:铜导体母线槽

2.3.3额定工作电压:1000V以下。

2.3.4额定绝缘电压:1000V以下

2.3.5额定工作电流:800A、1000A、1250A、2000A

2.3.6额定频率:50~60HZ。

2.3.7绝缘电阻:每一单元母线槽的绝缘阻值不低于50兆欧(国标不低于20兆欧)

2.3.8介电性能:每一单元母线槽的工频耐压4500V,母线系统工频耐压3750V,1MIN无击穿闪络。

2.3.9温升:母线系统在以额定电流正常工作时,温升不高于:接头处60K、外壳30K、槽内40K。

2.3.10 耐热级别: C级。

2.3.11 防护等级:IP54。

2.3.12母线槽导体T2电解铜扎制成TMY电工铜排,铜排纯度为99.95%以上(提供检验报告)。

2.3.13三相五线制母线A、B、C、N相截面积保证各部位一致,母线还应有单独PE导体,母线外表镀锡,独立的PE相为相线的1/2的母排,表面光滑平整。

2.3.14母线槽外壳采用冷轧板制作,有足够的机械强度,跨度为3米或6米一段,支撑点间不应有挠度出现,每节单元配制一套接头组件。

2.3.15母线槽外壳应为完全密封型,在母线槽穿墙及穿楼板时设计有专用防火隔栅,避免火灾时火势的蔓延。母线槽隔相垫块采用4220耐电弧粉制成。

2.3.16母线槽设有专用的变压器连接系统、配电柜连接系统,连接省时、方便、安全、可靠;与变压器连接配置软连接,避免变压器的震动影响整个配电系统。与配电柜连接采用连接铜排及柜顶箱过渡连接。

2.3.17 母线接头的设计必须满足由于热膨胀而引起线槽的线性伸缩,而不降低母线的机械强度、电气的连接性、载流容量及短路流量。母线槽直线段在无弯头、三通情况下直线段距离超过80米时,应考虑设置膨胀节母线。

2.3.18母线槽连接采用紧固端子,连接快速方便易于更换,维护容易。拆除任意一段母线而不会影响相邻单元。

2.3.19根据图纸和设计说明,水平安装未标明时一般为垂直立式安装。

2.3.20 母线连接采用双面搭接,以减少接触电阻,避免在接头处发热。插接箱插脚及母线间连接器材质选用铜排镀锡。

2.3.21投标方须按照国家标准规定在一定位置增加膨胀节等保证使用及安全的功能单元。

2.3.22 T型接头、变容量节数量及各变电所的始端进线箱(带始端母线)的规格、数量和变电所配电柜接口要求等严格按材料表执行。

2.3.23其他技术要求严格按设计图纸执行,并应符合现行国家标准。

3.母线生产厂必须具有国家有关部门颁发的生产许可证,必须是获得ISO9001质量体系及3C国际认证的企业。

4.母线运输过程中,乙方要对母线采取防潮、防震措施,确保母线的完好。

5.投标方提供的技术资料及附件

5.1产品说明书

5.2产品制造用材料明细表

5.3备件,易损件清单

5.4专用工具及辅具清单

5.5产品维护、保养、拆卸等说明书

5.6产品质量证书及出厂检查和试验记录

6.母线槽清单

母线槽清单表(数量为估算值,具体数量待设备就位后实测为准。)

7.质量保证:

7.1投标方应保证按文件规定的技术要求提供全新、未使用的母线的优质产品。

7.2投标方提供的设备应通过国际IS09001质量体系认证

7.3投标方应在现场勘查的基础上结合工程设计图纸并就合同技术文件要求进行最佳选择。

7.4投标方应保证提供的母线在正常使用和维护保养条件下工作良好;在质量保证期内对设计、工艺或材料等原因造成的故障,负责免费修理或更换有缺陷的母线。

7.5投标方中标后需立即与工程设计单位和施工总包单位接洽有关配合事宜,在规定时间内与总包方签订供货合同。

7.6质量保证期从设备经验收合格送电运行后开始计算,质量保证期为12个

8. 服务要求:

8.1供货方负责货物的包装并运输至甲方施工现场,甲方负责提供施工现场能力范围的吊运设备;

8.2设备安装调试、通电期间供货方负责委派专业技术人员免费进行现场技术指导及现场安装调试指导。

密集型母线槽性能参数和要求

母线槽参数及技术要求 1、密集型母线槽性能参数和要求 1.1母线结构型式 密集母线 电压等级 380V 耐压等级 690V 1.2母线系统 交流TN-C系统 1.3防护等级 IP55 额定频率 50HZ 额定绝缘电压 660AC 绝缘电阻 ≥20MΩ1.4母线槽至少采用100%相线容量的N线 PE线要求不少于50%相线容量 允许采用铝导体外壳作为接地 但必须是可 靠的 截面 50%相线的外壳方式。 1.5母线槽必须保证110%额定电流下长期稳定运行。 1.6电流密度必须不大于2A/MM 2 1.7地线系统采用先进的整体接地地线 地线将相线和中性线全部包裹在内 从而把直接带电部分完全隔离 同时阻断母 线周围的磁路 以保证母线槽具有了可靠的接地性能 较小的电抗值 较强的抗谐波能力 。 1.8导体材料 1.8.1母线槽A、B、C、N四相导体采用T2电解铜轧制的高导电率TMY电工硬铜排 符合国标 铜排纯度要求≥99.99% 导电率≥98.6% 电抗率≤0.00032Ωmm 2 /m 硬度HB≥65。 1.8.2铜排表面全长必须镀锡。 1.8.3中性线的材料、截面及制造工艺与相线相同 中性线等效截面应等于100%的相线等效截面。 1.8.4接地导体等效 截面应不小于50%的相线等效截面母线接地。 1.9绝缘材料: 1.9.1母线绝缘介质选用阻燃材料 绝缘等级及耐热等级达到A级或A级以上 能耐受150℃高温和-60℃的低温 在火 灾时不释放有毒气体。 1.9.2绝缘材料采用整体包覆每相铜排的工艺 绝缘老化寿命达到30年以上。 1.9.3在长期处于-5℃ 40℃的环境温度下 能保持其柔韧性和介电强度 不会老化。介电强度≥80KV/mm 抗拉强度 12Mpa。1.9.4 投标人应提供绝缘材料的所有相关的检测报告。 1.10外壳材料: 1.10.1为保证母线槽的强度和刚度及散热效果 母线槽系统外壳侧板采用带散热装置外壳 必须提供相应报告。 1.10.2采用全封闭形式 结构紧凑 配置灵活 动热稳定性好 有较强的抗内外力冲击能力。 1.10.3线槽外表面应作阳极氧化处理 以达到良好的防腐蚀效果。 1.11其它性能要求 1.11.1密集母线与变压器的连接要求采用的铜导体软连接 低压盘和母线连接采用硬连接。 1.11.2密集母线接头部分为了保证良好的电气接触性能 应作镀锡或镀银处理。接头导体之

全封闭式密集绝缘铜母线槽技术规范书..

全封闭式密集绝缘铜母线槽 技术规范书 【2015】年【09】月

1 范围 本技术规范规定了全封闭式密集绝缘铜母线槽的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用宁波供电公司所需的全封闭式密集绝缘铜母线槽。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(eqv IEC 60529) GB 5585.1 电工用铜、铝及其合金母线第1部分:铜和铜合金母线 GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备(idt IEC 60439—1) GB 7251.2 低压成套开关设备和控制设备第2部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求(idt IEC 60439—2) JB/T 3085 电力传动控制装置的产品包装与运输规程 JB/T 3752.1 低压成套开关设备和控制设备产品型号编制办法第1部分:低压成套开关设备 JB/T 9662 密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽) 国际电工委员会IEC439

设备名称技术参数及功能要求

设备名称、技术参数及功能要求: 一、实时荧光定量PCR仪技术参数: 1.样本通量(孔):可支持多达3种模块,96孔0.1ml模块、96孔0.2ml 模块和384孔0.1ml模块 2.反应体系可选配:96孔0.1ml模块:10-30uL ;96孔0.2 ml模块:10-100uL; 384孔模块:5–20 μL 3.温控模块最高升降温速率:6.5℃/秒,温度均一性:0.4℃ 4.精确数码温控模块:96孔0.1ml和0.2ml模块均支持6个独立的精确数 码温控区域,一次实验可运行6个不同温度; 5.热循环系统:Peltier半导体 6.反应运行时间:<30分钟运行 7.线性动态范围:10 logs 8.分辨率:在单重反应中可区分1.5倍拷贝数差异 9.灵敏度:最低 1 拷贝 10.支持的染料:FAMTM/SYBRGreen ,VIC TM/JOE TM/HEX TM/TET TM, ABY/NED/TAMRA TM/Cy3,JUN TM,ROX TM/Texas Red,Mustang Purple TM, Cy5/LIZ,CY5.5 dye,以上染料出厂前进行校正 11.*仪器自带存储:不小于10GB,相当于2000-2500运行文件 12.光源类型:高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年) 13.*荧光通道数:96孔模块支持不少于6色激发光通道和6色检测光通道, 滤光片可自由组合,最多检测21种不同的荧光光谱;384孔模块不少于5色激发光通道和5色检测光通道 14.光学激发检测范围:96孔0.1ml和0.2ml模块:450–680 nm/500–730 nm ;数据采集:所有反应孔同时采集荧光数据,不同孔之间不存在时间 差 15.互动触摸屏:仪器自带触摸屏,并可查看实时荧光定量PCR实验 16.*云服务平台:基于网络浏览器的云服务平台,可连接Wi-Fi随时随地连 接、分析、共享数据 17.数据通信接口:USB,Wi-Fi,云服务平台,可选配二维码阅读器( 18.系统配置方式:单机运行,连接电脑,或连接云服务平台 19.分析软件登录途径: Windows? 7 系统的台式机;网络浏览器(在普通 PC or Mac?电脑上) 20.程序运行:预先优化的程序或客户自己设计程序;运行程序支持手动暂 停;固定的工作流程 21.MIQE 指南:实时荧光定量PCR标记语言(RDML) 导出格式 22.符合21 CFR Part 11要求的标准:支持,无需额外费用(支持电子签名) 23.*单块反应板分析功能:绝对和相对定量基因表达分析,基因分型分析, 阴阳性鉴定,高分辨率熔解曲线分析(HRM)多块反应板分析功能:基因

母线槽技术文件

密集型母线槽招标技术文件 ※基本要求: A、生产厂家必须是持有国家相关行业管理部门颁发的有效期内的生产资质证明文件,包括:三证合一的营业执照,(ISO9001,ISO14001,OHSA职业健康安全管理)体系认证证书母线槽生产企业,投标母线槽厂家应提供国家质量认证中心强制性CCC认证(800A完整型式试验报告)。 B、生产厂家依据营业执照上注册时间需有5年以上的母线槽生产经验。 C、生产厂家依据营业执照上注册资金不少于1亿元人民币。 D、生产厂家需派厂家人员,携带委托授权书,资质文件原件,CCC认证原件核实。 密集型母线槽技术标准: 一、采用标准: 投标人有责任确保所提供的密集型插接母线槽符合相关的中国国家标准和IEC标准,这些标准包括以下标准,但不局限于以下标准,所有采用的标准均应为最新版本。母线槽的设计、制造、试验、运输必须满足以下的标准与要求。 1、国家标准(GB7251.1-2005)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分 型式试验成套设备》 2、国家标准(GB7251.2-2006)《低压成套开关设备和控制设备第2部分:对母线干线系统 (母线槽)的特殊要求》 3、国际电工委员会IEC60439-1:1999 《低压成套开关和控制设备》、IEC60439-2:2000《母 线槽、母线干线系统》 4、国家标准(GB4208-2008)《外壳防护等级(IP代码)》 5、国家标准(GB/T5585.1-2005)《电工用铜、铝及其合金母线第1部分:铜和铜合金母线》 6、行业标准(JB/T 9662-1999)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》 7、CECS170:2004《低压母线槽选用、安装及验收规范》 8、国际工程机械协会NEMABU1.1《母线槽安装、维护标准》 9、JB/T 10327-2011 耐火母线槽干线系统(2012-04-01实施) 10、GB/T 537-2005 母线槽系统阻燃、防火、耐火性能的实验方法。 二、母线槽电气技术基本参数 2.1额定绝缘电压AC1000V 额定工作电压AC400V±10% 2.2额定工作频率 50HZ,频率偏差范围±0.5 HZ。 2.3海拔高度 2000米以下。户内环境温度:-50C 至 400C。相对湿度:最大90%(200C);地震基本烈度不小于8度。环境污秽等级为III2级。 2.4电气间隙≥8mm 2.5爬电距离≥16mm 2.6介电性能50HZ 3.75KV/1min无击穿无闪络 2.7电压降:功率因数为0.95时满负荷母线槽:电压降不大于0.12V/m。 2. 8 绝缘电阻:相间绝缘电阻≥200MΩ;铜排与外壳之间电阻≥200MΩ 2. 9防烟囱效应:投标母线产品内不应存在连续空间,要避免形成“烟囱效应”,投标人说 明解决的方法和装置。

母线槽技术规范

母线槽技术规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

母线槽技术规范 以下为对本次招标货物和服务的要求,投标人应对以下要求作出偏差和响应说明,以及投标人认为需要的其他说明和承诺。 本次招标产品为全封闭式密集绝缘铜母线槽,具体技术规范要求如下: 1.投标设备必须满足以下的标准与要求。 l)国家标准( GB7251.l— 2005)低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 2)国家标准(GB7251.2—2006)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 3)国家标准(GB 4208-1993)外壳防护等级(IP代码)》 4)国家标准(GB5585.1-1985)《电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定》 5)机械行业标准(JB/T 9662-1999)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》 6)国际电工委员会IEC439; 2.提供的资质或认证文件的内容(不仅限于以下内容,并且按照新的规范、新的要求更新所需资料)。 1)注册资金不低于3000万,并需要提供证明文件及项目业绩; 2)中国国家强制性产品认证CCC:本次投标的各个规格型号的母线槽产品(动力母线)必须通过国家强制性产品认证CCC,并提供有效的型 式试验报告; 3)质量控制体系:本次投标产品的生产厂家必须通过IS09001质量保证体系认证; 4)环境管理体系:投标人应通过环境管理体系ISO14001认证: 5)职业健康安全管理体系;投标人应通过OHSAS 18001:2007认证; 6)投标人应具有“守合同,重信用”的资质或其他能够证明其具有良好履约信用的证明文件; 7)提供主要原材料的产地及厂家名称;

管型母线技术规范及要求

管母线产品知识培训材料 (内部资料、不得外传) 2015.01.05 各位老总大家好! 首先简单自我介绍一下(口头介绍),是xxxxxxx WG管型导体中心负责人。我们主要开展10到35kV电容式复合屏蔽绝缘管母线、铝镁硅合金管状母线(行业所称管状母线即为该产品)、低压管型导体母线、风电专用管母线等产品的开发、生产和技术服务。本人及所属团队专业从事管母线相关设计、生产、现场安装以及市场跟踪服务等工作多年,经历了管型母线从开始艰难开发市场到目前被电力电气行业所广泛认同,历经大小数百个项目的洗礼,在产品开发创新、市场开拓维护、行业动态把控、同行区别性竞标、产品生产设计安装、特定使用环境技术方案优选、原材料采购途径优化等方面积累了丰富的经验。 目前管母线产品线已扩大到使用范围更加广阔的低压输配电领域以及风电、铁路牵引站、隧道等特定行业。 一、管母线的发展历史及行业现状 首先介绍电容式复合屏蔽绝缘管母线,该产品是管母线系列产品中的核心产品,在国内市场处于成长期并因其优良的产品特性受到电力电气行业的逐步重视,目前保持了较高的利润附加值和明显的技术特征识别度,市场销售前景非常好。 该产品在国外被称为管型电缆,欧洲的德国和瑞士在该产品开发领域是先驱国家,特别是瑞士的MGC公司生产的管母线在我国的市场开拓也小有成就。2000

年左右,北京、合肥的部分高校的电气研究人员通过电力行业的专业期刊了解到了这个产品,并在一些专业的行业会议上进行了相关的技术交流,引起了一些市场嗅觉灵敏的企业和个人的注意。 将该产品努力推向市场并取得初步成效的是广州日昭电力新技术应用有限公司的罗志昭,他们当时主要的做法是包装企业和罗志昭个人,同时迅速取得很多产品专利;建立销售队伍和网络,重点做了电力设计院和各地电力公司的工作,为绝缘管母线进入我国的电力输配电行业打下了基础,同时该企业也取得了一些发展的先机和优势,到目前其市场占有率还是保持一定的优势。目前活跃在各地各企业的管母线专业人员大多直接或间接来源于该企业。他们取得的专利为图谋管母线产品复制或开发的其他企业设置了一定的门槛,被广州日昭诉讼侵权的企业有很多,只要是市场做的有点名堂的,他们就会告上一告,我们本地的有些企业也被该公司告了。然而时至今日,这一块已经不存在问题了,他们的专利权已经到期开放了,绝缘管母线行业进入百家争鸣时代。 近两年全国涌现出来的管母企业很多,从刚开始的十几家到了现在的几十家,我们市就达到了4、5家,还有很多企业准备好了资质,也在摩拳擦掌准备在管母线行业小试牛刀。大家有没有发现,虽然涉足管母线行业的企业很多,但是真正做的有点名气的却屈指可数,我们本地的很多企业也都做过该产品,却一直做不起来,半死不活。其中的原因,可能也只有极少数的专业人士能够想明白,这个有机会有兴趣的老总可以单独和我聊的玩。从这一点来看,绝缘管母线貌似简单,实质还是很有些道道在里面的。 我再来介绍一下管母线产品线当中另外一个核心产品——铝镁硅合金管状母线的基本情况。这个产品被大多数号称管母线专业厂家所忽视或者故意无视,

密集母线槽技术要求

密集母线槽技术要求 一、设备符合及遵循(不仅限于)以下标准: 1、CECS 170:2004 《低压母线槽选用、安装及验收规程》 2、7251.2-2006 《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线 槽)的特殊要求》 3、GB156-93 《标准电压》 4、GB1408-89 《固定绝缘材料工频电气强度的试验方法》 5、GB/T4942-2 《低压电器外壳防护等级》 6、IEC112-1979《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》 7、GB7949-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 8、设备通过3C国家认证,并提交3C型式试验报告,铜纯度检测报告、外壳盐雾试验、 防护等级报告、防火报告、绝缘材料报告、各电流的温升报告、短时耐受电流报告。二:基本技术要求 10.1表)、

五、产品结构: 1、母线槽整体连接工艺宜采用铆接的形式。 2、母线槽内的连续空间应采用隔板封闭,防止浓烟及气体通过母线槽传播。 3、母线槽需通过防火测试,并提供防火测试报告复印件。 4、插接式母线在接口处需设置自动安全门结构。以保证系统的安全性。 5、结构应尽量紧凑,外形尺寸小。 六、产品性能要求: 1、接地系统:三相五线TN-S系统,中性线与相线材质相同、截面积相等;PE线与相 线材质相同、截面积不少于相线截面积的一半。 2、设备外壳宜采用优质铝合金外壳,采用优质钢板应具有低的磁滞涡流损耗特性,须 经防腐处理,环氧树脂喷涂。 4、导体为高导电率的铜板,铜的纯度必须99.95%,铜导体表面应全长电镀银或镀锡; 连接头须双面搭接(银-银接触面),连接头螺栓应为自动力矩控制螺栓。 5、温升:母线槽内各点的温升应当均匀,任何导电体包括连接头的温升应当不超过55K。 6、连接头要求采用带力矩控制螺栓,无需专用力矩扳手或人工掌握力矩大小(,螺栓 紧固力矩必须大于80牛.米); 7、插接口设计:母线在插接口部位的导体本体应直接与插接箱的插接爪进行电气连接, 以保证接触的可靠性和安全性能,不可通过母线导体上附加的端子或突起进行连接; 七、插接箱: 1、插接箱的外壳采用防腐钢板,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂,防护等级IP54。 2、所有母线插接箱内统一配备断路器,并要求配备内部安全连锁机构。箱内应安装防 护板,以防打开箱门时意外触电。 3、插接箱活门应具有联锁装置,以防止带电状态下打开活门。 4、插接箱锁脚应具有联锁功能,以保证插接箱完全插入后方可合闸。 5、插接箱插口处内置专用PE排,保证接地短路能力。

下载-密集母线技术要求

低压密集型母线设备技术规范 1.一般技术条件 适用标准 GB7251.2-1997 GB/T9662-1999 IEC439-152 GB2900.19《电工名词术语:高电压试验技术和绝缘配合》 GB5465.2《电气设备用图形符号》 GB191《包装储运图示标志》 GB4205《控制电气设备的操作件标准运动方向》 GB156《额定电压》 GB762《电气设备额定电流》 GB1980《电气设备额定频率》 GB5582《高压电力设备外绝缘的污秽等级》 GB4797.2《电工电子产品自然环境条件、海拔和气压、水深和水压》GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》 GB311.2-6《高电压试验技术》 GB4585.2《流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法固体层法》 GB7354《局部放电测量》 GB11604《高压电器设备无线电干扰测试方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB4728.1-13《电气图用图形符号》 GB4025《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB4884《绝缘导线的标记》 GB7159《电气技术中的文字符号制订通则》 GB1/T8349《金属封闭母线》 GB1207《电压互感器》 GB11021《电气绝缘的耐热性评定和分级》 GB12193《出口机械、电工、仪器仪表包装通用技术条件》 GB3910《铝及铝合金加工产品的化学成分》 ZBK11001《封闭母线》 JB1580《铝制焊接容器技术条件》 JB2420《户外防腐电工产品的条件》7.2.2.2环境条件 安装使用地点高程: 海拔高程<2000m 年平均湿度: 90%

低压母线槽协议分析

酒钢265m2烧结机工程第0 页共6 页酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 265m2烧结机工程 低压母线槽 技术协议 甲方:酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 乙方:

低压母线槽技术协议 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称甲方)与公司(以下简称乙方)就甲方新建265m2烧结机工程配套设备-低压母线槽,经双方协商,达成如下技术协议: 1、总则 本技术协议作为甲方新建265m2烧结机工程配套设备-低压母线槽订货合同的附件,与订货合同同时生效,具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。 1.1本技术协议所提出的是最低标准的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。 1.2 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平,采用先进工艺,合格材料,成熟的技术或专利技术。 1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品,能够确保连续稳定的工作。 1.4乙方提供货物的制造,材料的选择,都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行,而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。 1.5乙方须对本低压母线槽设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备设计容量满足设备的负荷要求。 1.6乙方在合同货物制造中,发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。 2、基本条件 2.1当地标准和厂区自然条件 除技术规格另有规定外,所有投标货物必需适应以下工作条件。 2.2电源 220V/380V(单相/三相);频率:50Hz。 2.3厂区自然条件 厂区所在地区为雨量小、蒸发大、温差大、多风沙的内陆干旱气候。 厂区所在地区海拔 1640m 极端最高温度 38.4℃ 极端最低温度 -31.6℃ 年平均温度 7.3℃ 相对湿度 46 % 年平均降雨量 85.3mm

母线槽技术规范书

密集型低压母线槽技术规格 1.1 供货方提供的资质或认证文件的内容。 中国国家强制性产品认证CCC:本次各个规格型号的母线槽产品必须通过国家强制性产品认证CCC,并提供有效的型式试验报告; 质量保证体系:本次采用产品的生产厂家必须通过ISO9001质量保证体系认证; 环境管理体系:供货方应通过环境管理体系ISO14001 认证; 负责本项目的督导、调试的专业工程师的名单及资质证明文件; 提供主要原材料的产地及厂家名称; 其他重要的检测报告或技术证书; 1.2 如果本规范书中有某些没有提及的功能而供货方已经考虑到的,或者供货方有新的和更合理的建议,供货方应将其作为副件提供。 2. 主要技术要求 2.1 要求采用三相五线TN-S系统的封闭式密集型铜母线槽。 2.2 设备必须满足以下的标准与要求。 (1)国家标准(GB7251.1)《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部发型式试验成套设备》 (2)国家标准(GB7251.2)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 (3)国家标准(GB 4208)《外壳防护等级(IP代码)》 (4)国家标准(GB5585.1)《电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定》 (5)机械行业标准(JB/T 9662)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》 (6)ZBK36002《母线槽(母线干线系统)》 (7)ZBK36003《密集绝缘母线槽》 (8)国际电工委员会IEC439 母线槽的电气技术规格要求 (1)额定工作电压:三相五线TN-S系统,AC380V/AC660V 额定绝缘电压:AC600V/AC1000V及以上 (6)相数:3(三相五线制,3L+N+PE) (7)额定频率:50-60Hz (8)额定电流:2500A ,800A。 (9)母线槽电气参数: a.)绝缘电阻:相间绝缘电阻≥500MΩ b.)相与地间绝缘电阻≥500MΩ c.)铜排与外壳之间电阻≥500MΩ d)短时耐受电流 规格(A) 400-800A 1000-1250A 1600-2500A

母线槽技术条件超威

镇江超威电器设备有限公司 CW-JSTJ-10 密集型母线槽 技术条件 分发部门:生技部 编制:李登富 审批:张元龙 实施日期:2015年1月15日

母线槽 1范围 本标准规定了母线槽的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存。 本标准适用于额定电压至660V,频率为50HZ,额定电流至6300A母线槽。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T912碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄铝合金及钢带 GB42083外壳防护等级 GB5585.1~GB5585.2电工用铜、铝及其合金母线 GB/T11253碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄铝合金及钢带 GB7251.1-2005低压成套开关设备和控制设备第一部分型式试验和部分型 式试验成套设备 GB7251.2-2006低压成套开关设备和控制设备第二部分对母线干线系统的 特殊要求 JB3084电力传动控制站的产品包装运输规程 3要求 3.1母线槽应按经规定程序批准的图样及技术文件制造,并符合本标准要求。 3.2额定参数 3.2.1额定电流 母线槽的额定电流应是下列标准值之一: 母线槽KFM母线干线单元:In=3150A~1600A,Icw=65kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP54 KFM母线干线单元:In=6300A~4000A,Icw=100kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP54 KFM1600A~630A,Icw=30kA;分接单元:In=630A,Icc=30kA;IP54 铝母线槽1600A~630A,Icw=30kA 3.2.2额定电压 a、额定工作电压为380V。 b、额定绝缘电压为660V。3.2.3额定频率额定频率为50H。 3.3正常工作条件:3.3.1正常工作条件应符合GB7251.1-2005中6.1的规定。 3.3.2安装方法应根据本厂的安装说明书进行安装。 3.4材料 3.4.1外壳 3.4.1.1母线槽外壳用镁铝合金插接箱外壳用钢板外壳应符合GB/T912或GB/T11253标准要求。 3.4.1.2母线槽及插接箱外壳采用静电喷涂处理,涂覆层厚度不低于50μm。且应色泽均匀,不得有露底、起泡、针孔、斑点等缺陷。 3.4.2导体;导体用铜、铝及其合金制成,材料必须符合GB5585.1~GB5585.3的标准要求。3.4.3绝缘材料。 3.4.3.1用于支撑母线的绝缘零件应有足够的机械强度。 3.4.3.2绝缘材料应具有耐热性能不低于(125℃)要求的和3.10、3.11要求的绝缘性能。 3.5结构 3.5.1母线结构紧凑,设计合理,外形美观,外壳与导体紧密接触,整体散热。母排间无明显空气间距,母线内部无空气流动,可以避免烟囱效应及导体与空气接触造成的氧化。

一体机设备详细技术参数与功能要求.doc

序规格号要求 液晶一 体机1整体 设计 要求 液晶一 体机1电视 系统 参数 液晶一 体机触1 摸屏参 数 一体机设备详细技术参数及功能要求 主要技术参数 1.★内置一体化设计,外部无任何可见内部功能模块的连接线。 2. ★全铝合金边框设计,四条边框可以90 度翻转设计、便于维护。 3.★各模块能独立拆卸,避免整机拆除维修 4.电源要求: AC 220V± 20%, 100~ 240V 宽电压。 5.信号端子口具有抗静电干扰功能, 确保外连设备间的信号稳定及设备安全。 6. ★设备自带嵌入式操作系统( android4.2 或 IOS 7.1 以上版本),与内置 / 外接电脑后 形成双系统备份。 7.★整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一,操作便捷。在节能待机状态下 可实现节能 80%以上(需提供相关权威检测报告),并可通过敲击重新唤醒屏幕。 8.★红外触摸屏具有“触摸点跟踪定位校正”技术。需提供第三方检测或认证机构 的证明文件。 9、可根据环境光和灯光的变化,自动调整显示亮度,有效保护教师和学生视力。 10、设备可通过遥控器一键锁定 / 解锁触摸、按键,也可通过前置组合按键的形式锁定 / 解锁触摸和按键,防止课间学生操作。 11、★嵌入式操作系统下可以进行可以进行三人同时书写,进行各功能模块的应用。 同时能够识别外接U盘的存储设备、能够对存储设备内容进行分自动分类。 ★13、触摸框采用前置 90°翻盖式设计,只需翻开屏幕边框表面,即可在不取下一体 机的情况下手动拆卸触摸框,四条触摸边框可做独立拆卸。 1.★屏体类型: LED背光源, 55 寸液晶屏,提供 A 规屏证明。 2. ★提供相关权威测试报告证明屏幕可视角度达176°以上。 3.提供高清分辨率相关权威检测报告。 4.输入端子 : ≥ 2 路 VGA;≥ 2 路 Audio ;≥ 1 路 AV;≥ 3 路 HDMI;≥ 4 路 TV 多媒 体USB;≥ 1 路 RS232接口;≥ 1 路 RJ45。 5.输出端子:≥ 1 路耳机;≥ 1 路 VGA;≥ 1 路同轴输出。 6.喇叭输出功率:≥ 15 瓦 x2 7. ★ TV 多媒体具有 1 路 USB3.0 端口。显示屏寿命不低于50000 小时。 1. ▲支持非接触式红外 10 点或以上触控技术,支持10 点或以上同时书写 2.触摸有效识别≥ 5 毫米 3.定位精度:± 0.5mm 4. 触摸精准性:整机屏幕触摸有效识别高度小于 3.5mm,,即触摸物体距离玻璃外 表面高度低于 3.5mm时,触摸屏识别为点击操作,保证触摸精准,提供相关权威检测报告。 5. △触摸屏具有防遮挡功能,触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写,确保 老师课堂操作的流畅性,提供相关权威检测报告。 6.触摸屏具有防光干扰功能,能在照度 88K LUX(勒克司)环境下仍能正常工作,提供 相关权威检测报告。

技术指标及功能要求

技术指标及功能要求 哈尔滨工业大学土木工程学院筹建大型结构多功能试验系统,用于大型结构和结构单元的足尺及模型试验研究,测试对象包括梁、柱、板、墙体、框架、网架、节点、橡胶支座以及耗能减震装置等。 1系统组成及总体性能指标 该大型结构多功能试验系统由试验机台体、电液伺服作动器、液压管路、油源和冷却系统、数据采集系统、试验控制系统、配套的外接传感器及辅助设施构成。该试验系统土建工程在实验室中的总体布置方式如图1所示。 试验机台体结构组成及其上伺服作动器布置方式如图2所示,其中沿横梁长度方向为X轴,垂直横梁长度方向为Y轴,竖直方向为Z轴。试验机台体包括基础、主立柱、副立柱、可升降移动横梁及主副立柱间拉梁。移动横梁上布置Z 向30000kN电液伺服作动器1台、Z向1000kN电液伺服作动器2台;主立柱上布置X向3000kN电液伺服作动器2台;副立柱上布置Y向2000kN电液伺服作动器1台。 图1试验系统平面布局示意图

图2大型结构多功能试验系统主体示意图 对该试验系统总体性能指标要求如下: 1)系统通道数:8个作动器控制通道,在控制器中额外提供16个模拟输入和8个模拟输出通道,用于采集外接的位移和载荷传感器的信号,并且可以用于控制的反馈。 2)控制方式:载荷控制和位移控制,且可以平滑切换。 3)控制系统类型:全数字式,手动和程序控制。 4)系统静态精度:力的精度为±0.5%FS(20%-100%FS);位移精度为±0.5%FS。5)控制系统提供的加载波形:正弦波、三角波、方波、组合波、外部输入波等。6)具有协调加载功能。 7)系统工作频率:0.001~5Hz。 8)油源额定流量:1000L/min。 9)油源系统工作压力:28MPa。X Z Y

插接式密集绝缘母线槽检验规程

插接式密集绝缘母线槽出厂(例行)检验和确认检验规程 1、适用范围 本规程适用于本公司生产插接式密集绝缘母线槽成品出厂(例行)检验和确认检验。 2、出厂(例行)检验程序 2.1在生产车间总装完成后,并作自检基本符合要求后,填写产品完工送检单,连同施工图纸等送试验班进行检验。 2.2检验人员接到送检单后,到现场对送检产品及其有关技术文件进行核查后,作检验准备。 3、出厂(例行)检查项目及要求 3.1一般检查 3.1.1外型及焊接:外型尺寸、组件符合图样及工艺文件要求,焊接应牢固,焊缝光洁均匀无焊穿、裂纹、咬边、溅渣、气孔等现象,焊渣应清除。 3.1.2接地装置:需接地的部位应保持良好的接地连续性,总接地处应有接地标志,接触面无底漆、无锈蚀。 3.1.3金属保护被复层: 对油漆件类:不允许有皱痕、针孔、起泡、露底色等缺陷、色泽应与色板一致,色泽均匀。 对电镀件类:不允许有起皮、脱落、发黑、生锈及划伤现象。 3.1.4母线 母线弯曲处不准有明显裂纹,母线表面不应有明显的锤痕、凹坑等缺陷,搭接面平整光洁,自然吻合,连接紧密可靠并有防松装置。母线截面大小应符合相应电流等级的要求,母线搭接面应平整光洁不允许有污物及漆雾。 3.1.5绝缘固定件 所选用绝缘固定件必须是具有生产许可证的产品或具有3C标志的产品,绝缘件其阻燃性好,强度要求好,绝缘性能好,安装整齐美观,牢固可靠,不得有破损坏等现象。 3.1.6电气间隙和爬电距离 电气间隙≥10mm,爬电距离≥12mm 3.1.7绝缘电阻

母线槽标称电压得绝缘电阻不应小于1000Ω/V,测量部位是母线槽各相之间及相与接地端子之间. 3.1.8机械操作试验:插接箱的插接头插入带分接装置的母线干线单元时,与母线槽的机械连接应牢固可靠,电气接触应良好,而且其结构应使其身易于插入和拔出,应保证插5次后仍能正常工作,操作机构应灵活、可靠。 3.1.9铭牌及治资料 铭牌应固定平整,标准内容齐全并应符合标准要求,随产品出厂的图纸、说明书、合格证及如附件、锁匙或专用工具等应齐全、完好。 3.2工频耐压试验 母线槽相间及相对地之间使:3750V/s、插接开关箱相间及相地之间是:2500 V/s 无击穿、闪络现象 3.3保护电路连续性 主接地端子与母线槽(插接箱)侧板没有涂层处任意一点间的电阻不得超过0.1Ω3.4元器件、材料的选用及安装:元器件选用应符合图纸要求并有生产许可证,元器件应安装牢固,有标注与图纸一致的清晰的标号。 4、检测手段及方法: 4.1一般检验:采用相应得计量器具。(直尺、游标卡尺等) 4.2绝缘电阻试验:使用500V,0~500MΩ兆欧表 4.3工频耐压试验:使用5kV、2.5 kVA工频耐压试验机 4.4保护电路连续性:电阻测量、采用直流双臂电桥 5、确认检验 5.1确认检验每半年一次。 5.2确认检验项目: ①、检查项目同出厂(例行)检验内容相同,但增加以下条款: ②、机械操作试验:操作次数为50次 ③、工频耐压试验:时间为1min 6、相关记录 ①、插接试密集绝缘母线槽出厂检验报告附件一 ②、插接试密集绝缘母线槽确认检验报告附件二

母线槽技术规范

母线槽技术规范 以下为对本次招标货物和服务的要求,投标人应对以下要求作出偏差和响应说明,以及投标人认为需要的其他说明和承诺。 本次招标产品为全封闭式密集绝缘铜母线槽,具体技术规范要求如下: 1.投标设备必须满足以下的标准与要求。 l)国家标准(GB7251.l— 2005)低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 2)国家标准(GB7251.2—2006)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 3)国家标准(GB 4208-1993)外壳防护等级(IP代码)》 4)国家标准(GB5585.1-1985)《电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定》 5)机械行业标准(JB/T 9662-1999)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》 6)国际电工委员会IEC439; 2.提供的资质或认证文件的内容(不仅限于以下内容,并且按照新的规范、新的要求更新所需资料)。 1)注册资金不低于3000万,并需要提供证明文件及项目业绩; 2)中国国家强制性产品认证CCC:本次投标的各个规格型号的母线槽产品(动力母线)必须通过国家强制性产品认证CCC,并提供有效的型式试 验报告; 3)质量控制体系:本次投标产品的生产厂家必须通过IS09001质量保证体系认证; 4)环境管理体系:投标人应通过环境管理体系ISO14001认证: 5)职业健康安全管理体系;投标人应通过OHSAS 18001:2007认证; 6)投标人应具有“守合同,重信用”的资质或其他能够证明其具有良好履约信用的证明文件; 7)提供主要原材料的产地及厂家名称;

母线槽技术规范

母线槽技术规范 母线槽技术规范、图纸及 其它需要说明的事项 1、技术要求 1.1 环境条件 密集型母线使用环境要求见下表: 序号项目内容 1 环境温度 -5?,+40?,且24小时平均值不超过35? 日平均值不大于95% 月平均值不大于90%(25?) 2 相对湿度 (供应商应采取措施防止地铁环境对母线槽的正常使用 及寿命所构成的危害) 日平均值不大于2.2×10-3Mpa 3 饱和蒸汽压 月平均值不大于1.8×10-3Mpa 4 海拔高度 ?1000m 5 地震烈度 ?7度 (水平方向0.5g 垂直方向0.3g) 6 振动 F〈10HZ时,振幅为0.3mm 1.2 使用环境的对产品的基本要求序号项目内容 1 额定电压 380V 2 额定绝缘电压 690V 2 额定频率 50HZ 3 电流范围 100A~5000A

4 防护等级 IP55.IP65 5 耐热等级 ?B级 1 6 绝缘等级 ?B级 7 绝缘电阻?20MΩ 干试3750V(湿试1000V)ac或7500Vdc/1min, 8 工频耐压 无击穿,无闪络 9 母线型式密集型母线 母线槽系统最大 10 安装跨距 3m 11 维护条件正常使用条件下,可实现免维护 1.3 采用标准 制造、检验、安装和验收满足下列标准: IEC 439-2.1987 《国际电工化协会标准》(国家电工标准) GB7251.2-1997 《母线干线系统-对母线槽的特殊要求》(国标) JB/T 9662-1999 《密集绝缘母线干线系统》(密集母线行业标准) JB 8511 《空气绝缘母线干线系统》 GBJ 149-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB4208 《外壳防护等级 (IP代码) 》 GB5585.1~3 《电工用铜、铝及其合金母线》 GB6892 《工业用铝合金热挤压型材》 ENMABU1.1 《母线槽安装、维护标准》 GB7251.1 《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型试验成套设备》

母线槽的安全技术参数

母线槽的安全技术参数 母线槽的安全技术参数 随着我国经济及现代化建设的飞速发展,用电负荷越来越大。近几年来发集电器达国家用母线槽代替电缆已是普遍现象,我国也已形成定向发展趋势。但由于有些设计人员,用户及质量监督人员对母线槽最关健的安全技术参数?极限温升值,认识和了解不深,致使工程上存在安全隐患及投资浪费现象,下面谈一下有关母线槽极限温升值的若干问题。 在我国火灾事故中,属电气引起的火灾事故占比例超出60%,而由电气引起火灾事故的肇事者包括:电缆、电线、高低压成套设备、变压器、母线槽、电器元件等。大部分是由于长期温升高发热,导致绝缘材料老化发生短路而引起火灾事故,发热检测的标准术语就是极限温升。 所以要确保供电系统安全运行及节能减排,母线槽的极限温升则是对母线槽产品考核的一项必不可少的技术参数,足以引起集电器设计、监理、甲方施工单位、验收单位重视。 一、温升为何确定了母线槽的载流能力: 低压电力输送干线有电线、电缆、分支电缆、母线槽、裸导电排,穿刺电缆等。由于各种产品散热不同,每平方毫米的载流能力也是有所不同的:同样的产品,同样的导体规格,当通过相同的电流时,其温升不同;同样的导体截面积,因设计结构不同,温升也不同。当然,温升高,电阻值增大,电压降也加大,电能的损耗也随着加大。例如:35mm2的电线通过80A电流时温升较低,通过100A电流时符合标准,如果通过120A电流或150A电流,温升就超标准,绝缘材料随之快速老化,最终产生短路事故。如果35mm2电线通过100A电流,每mm2相当于通过2.85A电流,另外6mm2电线通过38A电流,每mm2相当于通过6.3A电流,如果6mm2电线同样每mm2通过2.85A电流,那么6mm2电线此时通过的电流是18A,它的电压降及电损比35mm2小很多,就因为导体的温升下降了,电能的损耗也随着下降。母线槽也是一样的,所以母线槽导体的导电能力按照每mm2导流能力(电流密度)来计算是错误的,而是不同的设计结构和散热、集肤效应,以及阻抗、感抗等因素都与载流能力密切相关。所以国标GB7251-2006(等同于国际电工标准IEC60439.2-2000)规定,以极限温升值下通过的额定电流来集电器确定母线槽的载流能力。 二、母线槽标准对温升要求: 国际电工标准IEC60439.2?2000与国家标准GB7251.2--2006标准规定是一样的:

密集母线槽的技术要求

1 密集型母线槽技术要求 一总则 投标人应仔细阅读本招标及合同文件中阐述的全部条款;投标者提供产品的技术规格应符合招标文件提出的要求。本技术条件书要求的工作范围包括:招标文件所包含的密集型母线槽的设计、制造、工厂检验、包装、运输、现场安装、售后等。 1、本招标文件所包含的产品可分为:密集型母线槽及配件。 2、投标人应提供全新、高质量、完整的产品及其附属配件,以满足本技术文件的要求及工程设计、制造标准。 3、投标人需提供产品直线段和连接头一段样品(提供的样品与实际供货的产品一致)。 4、投标人需提供密集型低压母线槽的资质证书、生产许可证、ISO9000系列质量认证书、ISO14000系列证书、由国内权威检测机构出具的中国国家强制性产品认证(CCC),该型式试验包括以下项目: ①温升极限的验证介电性能的验证②短路耐受强度的验证③保护电路有效性的验证④电气间隙和爬电距离的验证⑤防护等级的验证⑥电阻、电抗与阻抗的验证⑦结构强度验证 5、标明技术指标响应偏离表。 6、提供主要原材料生产厂家名称及检测报告等。 7、投标人必须提供投标产品在国内3家以上大型企业的相关业绩证明(合同原件,合同执行情况调查联系人,产品运行情况调查联系人等)。 8、投标人必须保证提供的证书及相关技术资料的真实性,招标人保留要求厂家提供原件复核的权利。 二、技术标准 除本技术要求提及的技术参数和要求及所列标准外,均应符合母线槽有关国家标准及部颁标准(包括各标准的引用标准)。如果卖方采用自己的标准或规范,须经买方同意后方可采用。若标准之间出现矛盾时,以高标准为准。 GB7251.l— 2005 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.2—2006 低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求 GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码)》 GB5585.1-1985 电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定 JB/T 9662-1999 密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽) IEC439 国际电工委员会

智慧教室技术参数及功能要求

智慧教室技术参数及功能要求

器、不少于路音频输入接口,其中路为支持供电的远距离全向麦克风输入接口,路为标准平衡式线性输入接口,路无线麦克风输入接口, 输入接口支持回声抑制功能,并支持幻象供电。 、支持不少于路线性输入接口,分别用于接本地音源输入,如、笔 记本等,以及互动远程教案,接入远端过来的信号,满足本次教案 和远程互动教案的功能需求;支持路线性输出接口,不仅用于外接 功放或者有源音箱,满足外放扩声的需求,还用于在互动和远端教 案中使用,输出本地麦克风采集到的音频信号并传送到远端,实现 远程互动教案中实时的声音交互。 、内置音频信号处理模块和信号路由分配选择模块。为保证设备的 灵活性,音频输入方式必需同时满足远距离全向性音频输入方式、 指向性输入方式、无线性输入方式。 、远距离全向麦克风支持级联,单个麦克风支持㎡范围内任意角度、 任意距离自由发言,语音清晰自然。 、支持串口控制,用于外接控制终端,便于接入控制端进行智能控 制。 、支持调试网口,用于接调试和配置电脑,方便维护和第三方接入。 、具有自动增益控制功能,自动噪音消除功能,自动回声抵消功能, 智能混音,自动语音跟踪。 、提供证书及音频处理软件著作权证书。(提供复印件加盖厂商公 章) 、为保障兼容性和录播跟踪主机为同一品牌。 智慧教案软件双 屏 教 师 端 模 块 *含套双屏教师端软件模块。 . 文档转换为白板对象:软件提供开放的白板框架,可内嵌、、、 阅读器、播放器、媒体播放器、图片查看器等应用,打开对应文 档时能转换为白板自有对象,对象状态下不显示该应用的工具栏 和菜单,支持对象模式下左右滑屏翻页、双指缩放等手势操作, 支持多个文档的同时放映与切换;支持将符合规范的第三方软件 生成的文档转换为白板自有对象。 . 原生态打开文档:支持通用的文档格式,包 括、、、、,、、、、,、、、、等格式,打开的文档同时支 持全屏展示和白板对象二种状态,支持二种状态下的相互切换, 并保持文档原有的版式、内容、动画效果不变,支持多个文档的 同时开启与操作。 . 支持手势操作:支持文档、文档、图片文件、视频文件等多 点触控下的手势操作,包括双指缩放、左右滑屏前后翻页、左右 滑屏切换动画、上下滑屏滚动文档的内容、双击切换到全屏、单 指拖动可移动文档的在白板中的位置等操作。 . 文档内部原笔迹书写保留:提供选项供用户手动设置是否开 启原笔记书写功能,开启后支持将批注内容转换为内部原笔迹, 在文档中滚屏、翻页、缩放时原笔迹亦同步变化。 . 交互式教案工具:提供包括白板、绘笔、橡皮擦、聚光灯、 放大镜、幕布遮挡、屏幕快照、视频录制等互动教案工具,可以 在任何时候特别是放映状态下直接调出并使用这些工具。 . 预览与跳转:提供的跳转入口,执行后在当前放映幻灯片的 套