文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工龙门架方案

施工龙门架方案

施工龙门架方案
施工龙门架方案

目录

一、编制依据....................................... 错误!未定义书签。

二、工程概况....................................... 错误!未定义书签。 18#楼地上部分设计概况................................. 错误!未定义书签。 18#楼地下车库设计概况................................. 错误!未定义书签。

三、自升式龙门架选型及技术参数 ..................... 错误!未定义书签。

四、基础设计及荷载计算............................. 错误!未定义书签。

自升式龙门架的技术要求................................ 错误!未定义书签。

基础荷载计算.......................................... 错误!未定义书签。

五、支撑验算及技术要求............................. 错误!未定义书签。

基础加固板下支撑体系验算.............................. 错误!未定义书签。

支撑搭设的技术要求.................................... 错误!未定义书签。

六、自升式龙门架安装............................... 错误!未定义书签。

安装前准备工作........................................ 错误!未定义书签。

龙门架安装步骤........................................ 错误!未定义书签。卷扬机安装............................................. 错误!未定义书签。附墙装置安装........................................... 错误!未定义书签。

七、安装后的调试、检验、验收 ........................... 错误!未定义书签。调试................................................... 错误!未定义书签。检验与验收............................................. 错误!未定义书签。

八、搭设安全防护装置............................... 错误!未定义书签。

九、操作使用及注意事项:........................... 错误!未定义书签。

十、龙门架安全操作规程............................. 错误!未定义书签。十一、自升式龙门架拆除............................. 错误!未定义书签。十二、自升式龙门架日常检查、维护、保养注意的事项.... 错误!未定义书签。十三、安全技术措施................................. 错误!未定义书签。

安装安全要求.......................................... 错误!未定义书签。拆卸安全要求........................................... 错误!未定义书签。

一、编制依据

本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)

《龙门架安全技术规范及条文说明》JGJ-92

《施工升降机安全规则》(GB10055-2007)

《自升式龙门架提升机使用说明书》

二、工程概况

*************************************************

该工程9#、10#、15#、16#、17#楼为住宅楼,现浇剪力墙结构,建筑层数24至34层不等,建筑高度~;18楼为幼儿园,现浇框架结构,建筑层数5层,建筑高度。抗震设防烈度为7度,9#、10#楼室内地坪±相当于绝对高程,15#、16#、17#、18#楼室内地坪±相当

于绝对高程。只有18#楼使用自升式龙门架。

18#楼地上部分设计概况

通和·易居同辉18#楼

18#楼地下车库设计概况

结构设计

钢筋:HPB235级钢, HRB335级钢和HRB400级钢;

混凝土强度等级:底板混凝土等级为C30,地下室底板下垫层为C15混凝土;框架柱、墙、梁、板均为C30混凝土;顶板及外墙混凝土均采用内掺SG-A型膨胀抗裂剂的密实补偿收缩混凝土,其抗渗等级为P6, 补偿收缩混凝土掺胶凝材料的8%~10%,后浇带部位10%~12%;密实补偿收缩混凝土中均内掺抗裂防渗纤维m 砼),施工中应加强搅拌,保证混凝土中纤维的均匀分布。

建筑设计

外墙:50mm聚苯乙烯泡沫板软保护层;

楼地面:混凝土地坪漆面层楼面;

踢脚:水泥踢脚;

墙面:地下室外墙内侧墙面采用水泥砂浆涂料墙面,内墙墙面采用水泥石灰砂浆墙面,均面刷白色普通内墙防霉涂料;

顶棚:采用防霉涂料顶棚。

18#楼幼儿园在主体结构施工完毕后开始安装自升式龙门架进行二次结构施工。

三、自升式龙门架选型及技术参数

1、为满足本工程18#楼施工要求,在18#楼东侧○2~○4/○F轴之间北侧布置SSE160型施工升降机(俗称自升式龙门架)一台,具体安装位置详见附图1。

2、自升式龙门架技术参数

3、自升式龙门架实际使用情况

18#楼自升式龙门架导架标准节8个(标准节高度为3m),架设总高度24米。

四、基础设计及荷载计算

根据楼层总高和施工需要,自升式龙门架基础应能承受作业最不利条件下的全部荷载,且地下室结构顶板的承载力不得小于基础对顶板的最大压力。

参考说明书上的基础尺寸,自升式龙门架基础尺寸为3000×2000×400,混凝土为C20的素混凝土。

自升式龙门架的技术要求

1)基础底盘或基础埋件全部埋入混凝土基础内。

2)基础有良好的排水措施,要有防水侵措施。

3)混凝土标号C20,基础混凝强度达到设计80%以上方可进入龙门架安装。

基础荷载计算

1、基础承载力验算

18#楼自升式龙门架架设总高度24m。

龙门架自重:2685 kg

起重量:1600 kg

考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取安全系数n=2

基础承载力P1==(2685+1600)×=

根据自升式龙门架的要求,自升式龙门架基础要求承压力不得小于6=㎡,即。

基础尺寸:3000×2000×400mm,钢筋混凝土容重为25KN/m3,P2=25×(3×2×)=60KN;

C20砼抗压强度设计值fc=mm2;

C20砼抗拉强度设计值ft=mm2;

根据建筑地基基础设计规范(GB5007-2002),对基础进行承载力验算。

轴心荷载作用时:

Pk=(Fk+Gk)/A

其中Pk------基础地面平均压力值

Fk-----上部结构传至基础顶面竖向力值

Gk-----基础自重和基础上的土重

A-------基础底面面积

Pk=(FK+GK)/A =(+×60)/(3×2)=m2≤fa=960KN/m2,故满足要求!

2、基础下地下室顶板复核

自升式龙门架直接安装于地下室顶板上,根据设计图纸,地下室顶板均布活荷载设计标准值为5KN/m2,恒荷载为m2;此处楼板承载力为5+=m2,即每平方米的设计承载力为吨。

将自升式龙门架及其基础自重转化为3m×2m范围内面荷载:

P k=(F k+G k)/A=m2

自升式龙门架对地下室顶板荷载为:m2,超过设计荷载值。为保证安全,对地下室顶板进行支撑加固详见附图2。将部分荷载传递至地下室底板。

五、支撑验算及技术要求

基础加固板下支撑体系验算

地下室顶板厚250mm,砼强度等级为C25,底盘加固尺寸为5m×4m,采用钢管支撑加固,用顶托加木方顶在板下,立杆间距为500×500,步距为,钢管支撑搭设高度为。

顶板施工总荷载:×+60×=

加固区域钢管共计:5×4÷÷=80根

采用的钢管型号(mm):Φ48×

截面贯性矩:I=

弹性模量:×105

截面抵抗矩:W=

[f]钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2

1、单立杆的稳定性计算

立杆的稳定性计算公式

其中 N ---- 立杆的轴心压力设计值(kN) :N =÷80=;

φ---- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 Lo/i 查表得到;

i ---- 计算立杆的截面回转半径(cm) :i = cm;

A ---- 立杆净截面面积(cm2):A = cm2;

W ---- 立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3):W= cm3;

σ---- 钢管立杆受压应力计算值 (N/mm2);

[f]---- 钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;

L0---- 计算长度 (m);

如果完全参照《扣件式规范》,由下式计算:

l0 = h+2a

h ----最大步距,h=

a ---- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = m;

得到计算结果:

立杆计算长度 L0= h + 2a = +2× = m ;

L0 / i = 2600 / =163 ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= ;

钢管立杆受压应力计算值:σ=×103/×424) = mm2;

立杆稳定性计算σ=mm2小于钢管立杆抗压强度设计值 [f]= 205 N/mm2,满足要求!

2、地下室底板的承载力计算

图二立杆基础承载力荷载计算单元

立杆基础底面的平均压力应满足下式要求,

p=N/A≤fg

其中,p----立杆基础底面的平均压力(Kn/m2)

N----上部结构传至基础顶面的轴向力设计值(KN),N=

A----基础底面面积(m2),A=

fg ----地基承载力设计值(Kn/m2),fg=300Kpa

p= N/A==<fg,满足要求!

支撑搭设的技术要求

1)自升式龙门架位置加固支撑用扣件式钢管脚手满堂搭设,随着楼层加高,自升式龙门架荷载加大,基础下的地下室顶板从负一层开始回顶。

2)脚手架钢管外径48mm、壁厚3mm,支撑高度5150mm,立杆纵横向间距500mm,离地200mm设一道扫地杆,以上按步距1500mm设横杆。

3)立好主柱后,用钢管将同一平面内的柱脚连接牢固(设扫地杆);扫地杆应采用直角扣件固定在距地200mm处的立杆上。

4)各种连接扣件必须扣接牢固,防止杆件打滑。

5)钢管从基础底板面至地下室顶板下,必须顶紧或采用调节支座。

6)钢管搭设时须四面设置剪刀撑。

7)剪刀撑搭接必须采用三个转向扣件搭接,搭接长度1000mm,两根相邻立杆的接头不得设置在同步内,上下错开。

8)加固钢管搭设必须符合“建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范”(JGJ130-2001)的有关规定。

六、自升式龙门架安装

安装前准备工作

1)确保安装地点满足安全检查机构所规定的要求,且已获得安装许可,安装企业必须具备相应的安装资质,安装操作人员必须持证上岗(合法有效的证件)。

2)应具备运输和堆放龙门架部件的道路和场地。

3)应具备合适的超重设备及安装工具。

4)必须按要求制作好基础。

5)准备好停层附件,如支架、安全栏杆等。

6)对使用过的龙门架,应按要求检查零部件是否变形、损坏,并相应更换或修复。若安全器已快到更换期,齿轮、齿条、滚轮、对重体导轮等零部件即将磨损到极限尺寸,最好提前更换。

龙门架安装步骤

1、浇筑混凝土基础

1)安装龙门架前应先做好混凝土基础,在场地范围内,排水要畅通,不得存在积水浸泡;

2)现场浇筑混凝土,螺栓应伸出基础表面60mm,基础图见图四;

3)基础钢筋混凝土标号为C20,必须养护15天以上,混凝土基础平面度偏差≤2mm,水平度偏差≤5mm;

2、提升机设避雷装置,金属结构及所有电器设备的金属外壳须可靠接地,接地电阻应不大于4Ω。

3、提升卷扬机安装时卷筒应与导向定滑轮对中钢丝绳的出绳偏角α≤°。

4、安装技术结构:

1)安装底架与地脚螺栓连接牢固。

2)放置自升平台就位,使套架中心与立柱中心线重合。

3)将立柱标准节第一节放入套架内,下端与底架用螺栓连接牢固。

4)将提升滑轮置于安装好的两立柱顶端。

5)安装手动卷扬机于自升平台上,并按(图二)规定的绕绳方式穿好钢丝绳。

6)将吊杆安装于自升平台上。

7)利用手动卷扬机提升自升平台直到台面与立柱顶面平齐,取下提升滑轮置于平台上。

8)利用吊杆安装好标准节第二节,并将提升滑轮置于第二组标准节顶部。

9)重复步骤7提升平台。

10)安装撑杆并紧固各连接螺栓,检查标准节的安装垂直度,在两个方向均不得超过北侧高度的2/1000,调整到符合要求。

11)安装卷扬机。

12)放进吊笼,按图一所示穿绕好提升钢丝绳,安装好底架围栏,安装好安全装置。

5、自升接高

1)将标准节放入吊笼。

2)在做高标准节下的第二个标准节处放置好停靠支架。

3)吊笼提升标准节至停靠支架上制动。利用吊杆将标准节吊装就位。用螺栓将标准节固定连接牢固,高强螺栓预紧力矩为370±。

4)将提升滑轮移植新标准节顶部,并固定牢固,用手动卷扬机提升自升平台与立柱顶面平齐,提升滑轮置于平台上。

5)将停靠支架设置在需要的位置。

6)标准节每9m应与建筑物刚性连接,如图三。

7)标准节对接应平直,相互错位形成的阶差不得大于1mm。

8)立柱安装后,在垂直于立柱的两个方向做垂直度检查,垂直度应在立柱高度的2/1000以内。

9)高空作业人员必须具有高空作业的身体条件,作业时应系好安全带,应在风速不大于13m/s的条件下进行安装、拆卸作业。

卷扬机安装

1)卷扬机安装在平整坚实的位置上,远离危险作业区,视线应良好。

2)卷扬机安装位置要搭设操作棚,操作棚顶部必须满铺架板和密目网进行防护。

3)提升钢丝绳运行中应架起,使之不拖地面和被水浸泡。必须穿越主要干道时,应挖沟槽并加保护措施。严禁在钢丝绳穿行的区域内堆放物料。

4)卷扬机的操作人员必须持岗上证。

附墙装置安装

标准节每9m应与建筑物进行附墙,通过脚手架钢管将标准节附墙水平钢管与建筑物进行刚性连接,必须牢固可靠,参见图三,立柱上端附墙装置以上的自由高度不得超过6m。

七、安装后的调试、检验、验收

调试

1)吊笼空载,开动提升卷扬机,使吊笼上下运行三次,观察吊笼上

下运行是否平稳,有无卡滞现象、异常响声,提升卷扬机是否正常工作。如有异常情况应排除故障。

2)调整下行程限位:当吊笼落地时,调整行程开关,自动切断下降电路,电机制动,避免乱绳。

3)调整上行程限位:将吊笼提升到定位插块距顶梁2米处,松开紧固螺母,调整上行程开关,自动切断提升卷扬机的上升电路,吊笼上下运行两次,观察开关动作是否灵敏可靠。

4)调整断绳安全装置:将吊笼空载提升300mm左右高度停止,调节组合件,使得各楔块间隙均等,间隙3-5mm,放下吊笼,微调吊环或调紧提拉距离,使得楔块抱紧导轨管,且高度一致。

5)调整安全插块:使插块灵活可靠地伸出到导轨架标准节角钢上,并能可靠缩回。

检验与验收

安装后使用前的验收应符合下列规定:

提升机安装后,应由主管部门组织按照提升机说明书、规范标准和设计规定进行检查验收,确认合格发到给准用证后,方可交付使用。使用前和使用中的检查及验收包括下列内容:

1)金属结构有无开焊和明显变形;

2)架体各节点连接螺栓是否紧固;

3)附墙架位置和安装情况;

4)架体的安装精度是否符合要求;

5)安全防护装置是否灵敏可靠;

6)卷扬机的位置是否合理;

7.电气设备及操作系统的可靠性;

8)上、下限位是否灵敏;

9)钢丝绳、滑轮组的固接情况;

10)提升机与输电线路的安全距离及防护情况。

八、搭设安全防护装置

楼层卸料平台防护

1)楼层口停靠门安装在各楼层通道与架体交接处,预防吊笼运行尚未到位时通道外装卸料人员发生的高处坠落事故。采用停靠栏杆,横杆和立杆的材料强度符合现行的《建筑结构荷载规范》的规定,能承受1000N/m水平荷载。

2)卸料平台板采用木脚手板,要横铺,铺满、铺严、铺稳,平台两侧设1.2m的防护栏杆,距平台板0.6m高处,设防护栏杆一道,两侧挂立网防护,立网的上下应用系绳帮牢,每层卸料内侧,应设防护门高1.2m,宽度与进料口一致。

上料口防护棚

防护宽度大于提升机外部的宽度,长度尺寸6米,顶部满铺5cm厚的脚手板,侧面满挂密目网防护。

.卷扬机防护棚

应搭设定型化防护棚,防护棚要有防雨、防砸、防晒措施,防护棚除面向提升机一侧不封闭外其余三面都要进行围护。

物料提升机的验收

安装完后,由工程负责人组织有关人员进行验收,并将验收情况填入验收表,经检查合格后交付使用。

九、操作使用及注意事项:

卷扬机手要专人专机,持证上岗,熟悉本设备技术性能,能熟练掌握卷扬机操作规程,作业时戴好防护用品。

操作前,机手要检查架体结构、电源线路、设备接零、绳索、地锚、停靠装置、防护门等符合要求才能开启。

操作时严禁超载运行。

吊笼提升后,笼下不准站人,不准乘吊笼上下。上料后,上料人员要远离物料提升机,其他各类人员不得从竖井内探头。

卸料时必须待吊笼停稳后,作业人员才能开防护门上吊笼卸料。卸料后作业人员将防护门关好后,卷扬机手才能下放吊笼。

吊笼升降有统一指挥信号,由工地配齐并向作业人员(机手、指挥、操作人员)进行交底,信号不清,机手可拒绝作业。

作业时突然停电,机手要立即拉断电源并将吊笼落地。吊笼卸料后或吊运重物需在空中悬空停留时,除使用制动外,并应用棘轮保险卡牢,并且机手不得离开岗位。

在使用中经常检查吊笼的停靠装置、刹车片、钢丝绳和手柄定位螺栓。运行中不用手、脚拉踩钢丝绳,钢丝绳达报废程度时及时更换。

工作完毕或暂停作业,机手必须将吊笼落到地面,切断电源、锁好闸箱才能离开岗位。

发现安全装置通讯装置失灵时,要立即停机修复。作业中不得随意

使用极限限位装置。

十、龙门架安全操作规程

1、升降机应有专职机构和专职人员管理。

2、组装后应进行验收,并进行空载、动载和超载试验。

3、由专职司机操作。升降机司机应经专门培训、人员要相对稳定,每班开机前,应对卷扬机、钢丝绳、地锚、缆风绳进行检验,并进行空车运行,合格后方准使用。

4、严禁载人。升降机主要是运送物料的,在安全装置可靠的情况下,装卸料人员才能进入到吊篮内工作,严禁各类人员乘吊篮升降。

5、禁止攀登架体和从架体下面穿越。

6、要设置灵敏可靠的联系信号装置。做到各操作层均可同司机联系,并且信号准确。

7、缆风绳不得随意拆除。

8、保养设备必须在停机后进行。

9、架体及轨道发生变形必须及时纠正。

10、严禁超载运行。

11、司机离开时,应降下吊篮并切断电源。

十一、自升式龙门架拆除

1、拆除前设置警示区,禁止非工作人员入内。

2、查看提升机与建筑物的连接情况;查看提升机架体有无其他牵拉物;检查附墙架的设置情况;检查底盘和基础的连接情况。

3、在拆除附墙架前,应先确保架体的自由高度不得大于2个标准节(不大于8米)。

4、拆除龙门架的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定。

5、龙门架的拆除顺序与安装顺序正好相反。

6、龙门架整体拆除工作属起重作业,必须由持证的起重工和有经验的指挥人员配合进行。

十二、自升式龙门架日常检查、维护、保养注意的事项

龙门架在日常使用过程中要加强检查,检查由作业人员在班前进行,在确认机械正常时方可投入作业。检查内容应包括;

1)附着连接有无松动;

2)空载提升吊篮做一次上下运动行驶验证是否正常,并同时碰撞限位器和观察安全门是否灵敏可靠完好;

3)在额定荷载下,将吊篮提升至地面1~2m高度停机,检查龙门架制动器的可靠性和架体的稳定性;

4)吊篮运行通道内有无障碍物;

维护与保养

1)使用中要经常检查钢丝绳、滑轮工作情况。如发现磨损严重,必须按要求进行更换;

2)卷扬机、起升滑轮轴承要经常加注润滑油。卷扬机按其使用说明书注油。

3)一般情况下每月或暴雨后,需对门架升降机基础沉陷、螺栓紧固、

钢丝绳磨损、立柱是否倾斜等进行一次全面检查,发现问题及时维修;

4)经常检查金属结构及各部位,是否有变形,焊缝有无开裂及修饰情况,若发现需及时上报进行处理。

5)、龙门架的保养由专人负责,使用中应进行经常性的保养及维修。6)、维修保养时,应将所有控制开关扳至零位,切断主电源,并在闸箱处挂“禁止合闸”标志,必须时应设专人监护;

十三、安全技术措施

安装安全要求

1)将安装场地清理干净,并作出标识,禁止非工作人员入内。

2)安装现场地应平整、坚实、场地上空无输电线,无杂物及障碍,吊蓝正常使用时里面不允许站人。

3)防止安装地点上方掉落物体,必要时应加安全防护网和警示牌。

4)安装过程中,必须指定专人负责,统一指挥。

5)安装作业人员应按高空作业的安全要求,戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋,不要穿过于宽松的衣服,以免卷入运动部件,发生安全事故。

6)必须按说明书规定的要求及顺序进行。

7)安装底架时,用水平仪测量其水平度误差值不得大于1mm。

8)安装过程中,用经纬仪测量柱架的垂直度,误差值不得大于总高度的1/1000,两柱架距离误差不得大于5mm。

9)必须按要求拧紧所有联接螺栓。

10)开口销必须张开到规定程度,螺栓、绳卡、钢丝绳压板及其

他螺栓,必须紧固可靠。主卷扬机钢丝绳绳卡个数不得少于3个。

11)井架与建筑物入口处搭设高度为900的栏杆,并设一道简易的活动门。工作时打开,下班后关闭。

12)雷雨天、雪天或风速超过13米/秒的恶劣天气,不能进行安装作业。

拆卸安全要求

1)凡参加拆卸的工作人员,应仔细阅读并熟练掌握有关人员。

2)拆卸人中应分工明确,统一指挥,步调一致。

3)应确保地面有足够大的拆卸场地,并加以标示。

4)准备好合适起重设备。

5)拆卸前进行安全检查,确保整机处于良好状况。

6)拆卸人员必须系安全带,穿防滑鞋,戴安全帽和手套。

7)在拆卸期间,绝对不允许与拆卸工作无关的人员使用龙门架。

8)不允许在风速超过13米/秒和下雨下雪等恶劣天气进行拆卸工作。

9)不允许任何人站在悬吊物下。

龙门架安装拆除专项施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、龙门架安装 四、安装中的技术要求 五、安装后整机性能检验 六、操作使用及注意事项 七、龙门架的使用与管理 八、龙门架拆除与注意事项 九、主要安全技术措施 十、危险源控制和分部分项工程事故应急救援预案 为贯彻执行上级部门有关安全生产的法令法规和国家对建筑的安全技术规程明确的“安全第一、预防为主”的指导方针,结合本工程的施工特点,编制本工程龙门架安装拆除专项施工方案。 一、编制依据 1、龙门架物料提升机安全技术规范JGJ888-92; 2、《建筑卷扬机安全规程》GBI3329-91; 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 4、以及本企业现有的施工技术和管理水平。 二、工程概况 本项目为濉溪经济开发区工业孵化园工程,由濉溪县建设开发有限公司兴建,淮北工程勘察院勘察,安徽省东方建筑设计有限公司设计,由淮北市恒基建筑安装有限公司总承包。本工程位于濉溪县经济开发区白杨西

路北侧。基础形式为柱下独立基础,结构形式为框架结构;建筑层数为3层,A型标准厂房共1栋建筑面积单体3240.5平方米四组共计12962平方米,占地面积各为1080平方米;B型标准厂房共1栋建筑面积单体5145平方米,两组共计10290平方米,占地面积各为1080平方米,C型标准厂房共3栋建筑面积各6956平方米,占地面积各为2272平方米,建筑高度室内外高差0.30m,建筑高度为16.60m;室内地面设计标高±0.000相对于绝对标高31.000;设计合理使用年限为50年,耐火等级为二级,生产火灾危险性分类为丁类,抗震设防等级为6度第三组,屋面防水等级为Ⅲ级;每自然层划分为一个防火分区。 三、龙门架安装 1.首先检查地基是否符合规范要求,龙门架的基础,应符合下列要求:A、土层压实的承载力应不小于80KPa。B、浇注C30混凝土厚度500mm。C、基础表面应平整,水平偏差不大于10mm。D、基础四周应有排水措施,不得有积水浸泡基础。 2.安装前,首先检查龙门架架体的直线度,轨道的平行度,轨道对接的错位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证在1.5‰以内,达不到标准,应在底架部进行调整,直到调整到符合要求为止。并用封缆绳固定。 3.横梁安装应在地面进行组拼,用吊车吊到两立柱顶端,底端与立柱用专用销子连接。上下横梁受力部位用加强弦杆加固,横梁与横梁之间用小窗户进行加固连接。 4.用万能杆件组成桁架时,期高度超过6米时,可做成斜杆形式,主梁由每节3米长的贝雷陷片架用销子连接而成,两边主梁间用横梁联系,每节

龙门架安装方案 (含计算)

龙门架施工方案 目录 一、工程概况 二、龙门架结构形式 三、龙门架安装施工 四、安全注意事项 一、工程概况 本标段设计桩号3+741至4+391长度650m,隧道断面结构为2.6m×2.9m,共设干线检查井5座,分别为1#、2#、3#、4#、5#矩形人孔井,矩形通风井2座,支线井1座; 二、龙门架结构形式 2.1龙门架结构形式 ,全长12m,其中土仓部位长6m,竖井部位长6m;宽6.0m;高6m。 ;1个1.0×1.0×1.0m的土斗,土斗使用1cm厚钢板制作;土仓末端距离行走梁2.0m位置设置修理平台,修理平台使用10#槽钢、Φ32钢管和大板搭设;龙门架上方使用∟40角钢和围挡板搭设防雨棚。 ,承重横梁、立柱均采用I28b工字钢;土仓部位距离地面0.5m和2.0m处增加25#工字钢,与立柱焊接,外附2cm厚钢板;竖井部位立柱之间使用14#槽钢焊接剪刀撑;龙门架纵向和两端横向使用14#槽钢焊接纵撑和横撑,支撑交叉位置采用钢板焊接; ,在工字钢上焊接0.4×0.4m的2cm厚钢板,使用Φ20mm的螺栓连接;立柱工字钢与地面连接,采用预埋0.6×0.9m的2cm厚钢板,与立柱工字钢焊接,并另附4块加强钢板焊接。 每个基础的断面形式为1.2m×1.2m×1.2m现浇C25混凝土,在基础中预埋

钢板,以便于立柱与基础的连接,钢板厚度20mm,平面尺寸为900mm×600mm,在预埋钢板上焊接3根直径?25钢筋,钢筋长度为2.3m。钢筋与钢板的焊接应当牢固、饱满。 平台宽度不小于1.5m,木板满铺,用铅丝绑牢,不许有探头板,设置护栏,并挂设安全护网;搭设电葫芦操作平台采用L100×80角钢,平面尺寸1m×2m,栏杆高度1.4m,水平护栏不少于3道。 1)检修平台 在提升架上设电葫芦简易检修平台,检修平台未设置栏杆,在进行检修作业时,应按高空作业要求进行,必须佩带保险绳。另外,本检修平台承载力较低,检修人员不超过两人,检修用工具重量不超过10Kg。 2)爬梯及挡土撑 在龙门架立柱上焊接φ20的圆钢作爬梯踏步,间距300mm,圆钢与立柱工字钢两翼焊牢。为方便堆土和出土,在堆土跨距立柱底0.4m,1.2m和2.0m处立柱内侧各设一道挡土撑,挡土撑采用I14。 图—1 柱脚部位做法 图—2龙门架基础图 图—3龙门架立面图 图—4龙门架剖面图 2.2龙门架结构验算 龙门架的受力为集中荷载且沿着大梁移动,行梁采用I30b工字钢,为了偏于安全计算按照最不利的简支梁受力方式进行。 主要荷载如下: 土斗自重:1×1×5=5m3×78.5kg/m2=392.5kg×10≈4KN 土方重量:1m3×2t/m3≈2000kg×10=20KN 电葫芦重量:≈9KN 合计:33KN。 故集中荷载取F=20+4+9=33KN。根据过去的施工经验,可选用I30b工字钢行走梁进行强度和稳定性验算。梁跨度为6m、6m,荷载为33KN,工字钢比重为52.8kg/m,强度和稳定性验算如下:

龙门架专项工程施工方案

安徽洋洪汽车配件产业基地科研办公楼 龙 门 架 专 项 施 工 方 案 安徽洋洪集团建设有限公司

一、安装龙门架安全技术要求 1、龙门架安装的位置要根据施工组织设计确定。 2、为了防止龙门架产生不均匀沉陷,确保架身稳定,必须做好基础,可根据底座尺寸浇注10~15cm 厚的钢筋砼垫层。 3、龙门架的高度要根据所施工建筑高度确定,必须保证吊盘到达最大提升位置时吊盘顶梁和龙门架天梁的距离保持1.5m 以上。 4、龙门架架体必须垂直、水平跑道滑轮距离偏差不大于10mm,每层须设两根水平支撑和两根垂直支撑,且于建筑物连接要牢靠。 5、卷扬机的安装必须平衡牢固,前面要打两根迎头桩,后面要有地锚连接,以防止运转受力时发生倾覆和摆动,卷扬机钢丝绳应从卷筒下方穿入,卷扬机应与龙门架底滑轮对中,卷扬机棚应设在便于操作和视线良好的地方,并能防晒、防雨、防坠物打击,卷扬机与龙门架间的钢丝绳应砖砌沟槽,上面用预制板遮盖。 6、龙门架高出建筑物时应有可靠的防雷接地,其接地电阻不大于 4“ ”,卷扬机电机要接零并做重复接地,钢丝绳全部放出后卷筒上至少要保留3~5 圈(安全圈),卷筒上应做好防跳绳装置。 7、夜间和六级以上大风时,不得进行龙门架安装和拆除工作。 8、卸料平台不得与龙门架架体连接,每层卸料平台要设防护栏 杆,高度不得低于1.1m,平台接料口要设安全门并做好连锁装置,每层均要设置停车器,吊盘停稳后方可上人,接、送材料,地面上料口要搭设防护棚,以防高处坠落伤人。 9、龙门架要安装超高、超低、断绳和缓冲装置 10、吊盘限载:每次吊盘载入量不得超过0.5t

11、龙门架安装完毕,必须经安装、使用部门和安全技术部门共同检查验收,合格后方可使用,停用3 个月以上重新使用,应重新检查验收,并建立机械设备档案。龙门架安装停用3 个月或大修后必须进行一次全面技术试验。合格后才能使用,技术试验包括以下几点: (1)无负荷试验 ①检查卷扬机转动部分看其各工作机构是否灵活准确。 ②检查龙门架立柱安装情况,连接螺丝固定是否牢固,并侧重于立柱的平行度和与地面的垂直度。 ③检查电气设备接线是否正确,绝缘是否良好,接地接零是否正确。 ④检查吊盘是否完好,并开动卷扬机起升降落三次试验其安全装置是否灵敏可靠。 (2)静负荷试验 渐加静负荷由超载5%开始,每次增加5%直到超载25%,把吊盘升高、离地面100cm悬空10~20秒,放下吊盘卸荷后,检查金属结构,要求不得发生变形、裂焊,各工作机构运转良好。 (3)动负荷试验 超负荷10%做起升f制动f起升f制动f下降f制动f下降f 制动的动作。反复三次,检查机构工作是否正常,减速箱运转是否有异常响声,制动器是否灵敏可靠。 二、龙门架安全技术操作要求 1、龙门架必须由经过专门安全技术培训并取得合格证的专职机械起重工

龙门架安装与拆除施工方案(原始)

邢台技师学院农民工培训示范基地高层公寓 龙门架 安装与拆除施工方案 编制人: 审核人: 施工单位:新八建设集团河北分公司 2009年7月21日 龙门架安装与拆除施工方案 一、工程概况: 邢台技师学院农民工培训示范基地高层公寓A区为地下1层,地上11层,框架结构,建筑面积:18832.26 m2,建筑高度为40.85M。本工程基础采用筏板基础。建筑结构的安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,基础设计等级为乙级,场地类别为Ⅱ类。建筑抗震设防烈度为七度,框架抗震等级二级。本建筑物的设计使用年限为五十年。 高层公寓B区为框架结构6层,建筑高度为22.25M。建筑面积为:5315.98m2。基础采用柱下独立基础及筏板基础。建筑结构的安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,基础设计等级为乙级,场地类别为Ⅱ类。建筑抗震设防烈度为七度,框架抗震等级三级。本建筑物的设计使用年限为五十年。 二、龙门架结构简介及安装方法 1、提升机的主要构件有底架、立柱,卷扬机、上料吊篮、自升平台、联动滑轮,附着装置等组成。 2、架体安装: 1)、安装底座,并拧紧螺帽,吊篮放置在底座中央。 2)、安装立柱底节,每安装两个标准节(一般不大于8米)要做临时固定。采用临时缆风绳要使用钢丝绳,节点及支承点要用螺栓联结,不能用铁丝绑扎。 3)、两边立柱安装应交替进行。节点螺栓规格必须按孔径选配,不能漏装,发现孔径位置不当时,不能随意扩孔,更不能以铁丝绑扎代替,以免节点松动变形。 4)、安装标准节时应注意导轨的直度,导轨相接处不能出现折线和过大间隙,防止运行中产生撞击。 5)、立柱组装到预定高度时,安装天梁。 6)、施工现场条件允许时,可在地面组装,然后整体吊起,以减少高处作业,由于设计架体时,只考虑施工时的受力情况,所以在整体搬起前,应对两立柱及架体做临时加固,以增强节点和立柱的抗弯能力。 7)、整体吊装之前要在架体顶部系好缆风绳。选择吊点应按产品原图纸规定位置,起吊过程中要

物料提升机(龙门架)安装施工方案

施工组织设计(方案)报审表表B1-3 工程名称:秦皇岛北戴河新区旅游接待中心暨总部经济会所编号:

物料提升机(龙门架)安装 施 工 方 案 工程名称:秦皇岛市北戴河新区旅游接待中心暨总部经济会所编制人: 审批人: 施工单位:秦皇岛市第三建筑工程公司

日期:2012年4月22日 一、施工前准备: 1、安装与拆除人员配备: 总指挥1人,负责安装与拆除整个过程的指挥及人员调配。技术负责人1人,负责安装拆除过程 中技术问题,编制施工方案,进行技术交底。 架子工人3人,负责吊装、拆除,对各部件组合、解 体、编号、机体和构件保存。电工2人,负责整个电气系统的安装调试。 2、装置位置与高度 安装位置,每栋楼设一组龙门架,安装位置依各栋具体情况布置,安装在距外墙皮约4.5米,安装高度1#—3#别墅为18米,5#别墅为14米,4-A 为14米,4-B 及4-C 为18米。 3、安装使用工具 名称 规格 数量 大锤 16磅 4 卡子 24 眼镜搬手 17-19,22-24 6 钳子 3 钢丝绳 ¢12 400 电工工具 1套 二、安装方案: 1、架体安装与搭设 安装步骤:基础浇筑————穿钢丝绳— —整体试验————道路修整。 架体安装与搭设应在基础混凝土强度达到设计要求后进行,不得过早安装搭设,防止将基础混 凝土压坏。 要划定作业区,设专人监护,监护人要认真制止非作业人员入内,并观察架体升高时垂 吊篮就位——架体安装 卷扬安装——电气安装 上料台 卷扬机

直情况,发现有倾斜等立即报告负责人校正,待采取措施后才能继续作业。吊装前,检查使用绳索、地锚、塔机及站位是否符合技术交底规定,符合要求后进行架体组装,准备临时支撑后才能吊装,吊装时要统一指挥,人员要集中精力,服从指挥,动作协调,吊装就位时,底座及架体各节之间必须用地脚螺栓连接牢固,架体上下无垂直偏差,其中直偏差不大于 2.5‰。④吊盘滑轨安装要垂直,两轨之间距离上下一致,其误差为±10mm。⑤天梁安装时必须与架体牢固地连接在一起,天梁轨的平面或轴心应与架体垂直,以保证天轮轴心与地面平行,防止咬绳。⑥架体与建筑物拉结,采用刚性件拉结,架体一侧用钢管,一端伸过门柱两侧扣短管,另一端与建筑物主体拉结,其拉接方法同外脚手架与建筑工程拉接。拉接点间隔不大于9cm,拉结点必须齐全可靠,禁止架体与脚手架连接。 2、基础、缆风绳地锚的安装要求 (一)基础:承载力不少于80kpa。浇注C20砼,厚不少于300mm。基础表示应平整,水平偏差不大于10mm。④基础应有排水措施。 (二)缆风绳设置: 每组龙门架设两组缆风绳,每组四根,用¢12钢丝绳在12m处设一组,在项部设一组。 龙门架架体安装时先设临时缆风绳,设在正式缆风绳1-2m处,待正式缆风绳设定后再拆,其材质与要求同正式缆风绳。 缆风绳与地面夹角45°~60°。 缆风绳与天梁固定时,应系在天梁轨轴上,并用三个卡子卡牢,严禁直接将钢丝绳系在天梁槽钢上。 缆风绳必须单独系在各自地锚上,且卡子不少于3个,缆风绳与地锚之间采用花篮螺栓连接。 (三)地锚 采用卧式地锚 采用砼浇注钢管方法制造 地锚应按其受力方向进行平面布置,钢丝绳方向与地锚受力方向一致。 地锚浇注:用2m钢管成45°~60°角斜插入地锚坑注1.5m厚,C20混凝土。 (四)卷扬机起重系统安装 ①卷扬机设置的位置:必须保证机手作业视线良好和其钢丝绳的地轮与卷扬机距离不低于15m,且稍高于地坪。 ②卷扬机的固定:采用埋设满足受力要求的卧式地锚(钢筋砼),地锚与卷扬机拉结固定用钢丝绳,卷扬卷筒轴心线要与地轮轴心线平等或垂直,以免咬绳。 ③卷扬机操作手柄定位螺栓必须齐全有效,以便调整定位 ④卷扬机电动机作接地保护,开关箱内漏电保护器,漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间不

龙门架专项施工组织方案

周至县第二中学师生宿舍楼建设项目 龙门架专项施工方案 编制人: 审批人: 批准人: 监理:

陕西舜业建设工程有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、架体制作 (1) 三、架体的稳定 (3) 四、钢丝绳 (4) 五、楼层卸料平台防护 (4) 六、吊篮 (4) 七、安全验收 (5) 八、架体 (5) 九、传动系统 (5) 十、避雷 (6)

龙门架专项施工方案 一、工程概况 本工程位于西安市周至县哑伯第二中学校内。周至县第二中学为框架结构,地上一层为图书阅览室,二层-六层为宿舍,建筑层数为地上6层,建筑高度为21.3m,建筑设计使用年限:三类,50年,抗震设防烈度:七度,总建筑面积为5489.12㎡,基底面积为837.63㎡。 使用的龙门架必须取得建筑安全监督管理部门发放的《准用证》,无《准用证》的不得使用。提升机架的主要构件有立柱、天梁、上料吊篮、导轨、导靴及底盘。 二、架体制作 1、立柱 立柱是提升机架体支承天梁的结构件,其外部可支撑和引导吊篮作垂直运动。龙门架立柱有两根,选用型钢焊成格构式标准节,进行现场组装,标准节截面为矩形,具体尺寸须经设计计算选定。井字架一般用4根主角钢为主柱,并辅之以斜杆和腹杆组成中间空的方形格构式钢柱,也可以制作成杆件在现场组装。 2、天梁 天梁是安装在提升机架体顶部的横梁,其上装有滑轮及固定钢丝绳尾端的销轴,因其是主要受力构件(承受吊篮自重及所吊物料的重量),其断面须设计计算确定,应使用型钢制作。 3、吊篮(吊笼) 吊篮是装载物料沿提升机导轨作升降运送物料的部件,由型钢及连接板焊接而成框架,其底板材料可采用50MM厚木板,当使用钢板时,应有防滑措施,吊篮

双柱式龙门架施工方案

某工程工程 龙门架双柱 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人:职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务:

目录 第一章编制依据--------------------------------------------------- 1第二章工程概况--------------------------------------------------- 1第三章技术资料--------------------------------------------------- 2第四章外观------------------------------------------------------- 2第五章金属结构--------------------------------------------------- 2第六章龙门架搭设------------------------------------------------- 3第七章基础、附墙架、缆风绳--------------------------------------- 5第八章提升机构--------------------------------------------------- 5第九章安全防护--------------------------------------------------- 6第十章电气------------------------------------------------------- 8第十一章安装验收------------------------------------------------- 8第十二章运行试验------------------------------------------------ 10第十三章正确使用和维护------------------------------------------ 11第十四章架体拆除------------------------------------------------ 11

龙门架安装专项施工方案

一、编制依据 龙门架物料提升机安全技术规范JGJ88-92 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJB-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99以及强制性条文。 二、工程概况及安装条件 工程地点:本工程位于桂林市城北区。 建设单位:由桂林市广锦天房地产开发有限责任公司投资开发。 施工单位:桂林市第四建筑安装工程公司施工。 设计单位:桂林市建筑设计研究院设计。 监理单位:桂林市建业建设监理有限公司监理。 本工程由A、B、C三个单元组成,总建筑面积为14961.50m2,地下室面积578.96 m2。 A、B单元共十一层,建筑高度32.00米。 C单元共十五层,建筑高度43.20米,其中C单元地下一层,层高3.7米,一层架空层为4米。其余层高均为2.8米。 为确保施工进度能按计划进行,主体结构采用一台QTE60塔吊作为施工材料的垂直运输,填充墙施工及内外装修计划安装三台SMZ100-A型龙门 本工程拟在F轴交10轴-13轴、F轴交21轴-24轴、V轴交40轴-42轴部位安装SMZ100-A 型号的龙门架三台. 三、龙门架安装 1、首先检查地基是否符合规范要求,龙门架的基础,应符合下列

要求: A、土层压实后的承载力应不小于80kPa。 B、浇筑C30混凝土厚度500mm。 C、基础表面应平整,水平偏差不大于10mm。 D、基础四周应有排水措施,不得有积水浸泡基础。 2、安装前,首先检查龙门架体的直线度,导轨的平行度,导轨对 接点的错位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证在1.5‰以内,达不到标准,应在底架下塞垫调整片,直到调整到符合要求为止。 3、安放地梁,先组装好地滑轮再连接底盘,找好水平,紧固地脚螺栓。 4、放置自升平台就位,使套架中心线与立柱中心线重合。 5、将第一组立柱标准节放入套架内,底端与地梁用螺栓连接,找正紧固。 6、将提升滑轮组件置于安装好的两立柱顶端。 7、安装手动卷扬机于自升平台上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳。 8、将扒杆安装于自升平台上。 9、利用手动卷扬机提升自升平台,直到台面与立柱顶面平齐,取下提升滑轮组件置于平台上。

龙门架施工方案

一、工程概况: “海晟名苑”工程,由四川东升工程设计有限责任设计,工程位于宜宾市南岸文光路和利民路旁,交通方便,“三通一平”基本落实。该工程建筑总高度21.4m,层数为4层,局部为2层的现浇钢筋混凝土框架结构,总建筑面积6365m2,设计使用年限50年,结构抗震设防烈度7度,1、2层层高为4.5m,3、4层层高为3.6m,建筑平面呈长方形。龙门架安装高度为25m,属低龙门架类。 二、编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》 2、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 三、龙门架的配置: 本工程按照《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001及《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92,结合现场堪查实际情况及该工程施工现场各处的具体情况位置,采用1台龙门架进行施工。 四、龙门吊方式: 本工程采用自升式龙门架,由专业安装单位直接到施工现场拼装、调试、拆除。 五、安装前的准备工作: 1、龙门架安装前,要对作业人员进行分工交底,确认指挥人员,划定安全警戒区并设监护人员,排除作业障碍,架设龙门架的人员必须拴好安全绳,戴好安全帽,穿防滑鞋,并必须是持用安装资质证的有安装经验的工人。

2、按出厂说明要求及施工图说明,在夯实地面上用C25混凝土进行基础浇筑,按规定预埋基础螺栓,并高出自然地面,四周做好排水沟。 3、采用缆风绳的龙门架应预先设置好固定龙门架缆风绳的地锚和安装时辅助缆风绳的地锚。采用附墙方式的龙门架应预先在建筑物上预先埋连接软件。 4、采用整体竖立,应预先做好龙门架组装和就位工作,装好起重滑轮组,系好起重绳和缆风绳,视成龙门架高度需对架体进行加固。 六、安装前要对架体各部进行检查,内容有: 1、金属结构有无开焊和明显变形。 2、提升机构是否完整良好。 3、电气设备是否齐全可靠。 4、基础位置和做法是否符合要求。 5、地锚的位置、附墙架连接的位置是否正确可靠。 6、架体的位置是否靠近或跨越架空输电线路。 七、龙门架的安装 1、整体竖立法 (1)用起重机安装 ○1、根据龙门架的高度和重量选择起重机,保证重力和起升高度满足要求。 ○2、确定吊车的位置,龙门架的吊点,钢丝绳和吊具起吊后吊壁的转动位置。 ○3、起吊前将门架立柱脚置于安装位置,用地锚绳或手动葫芦反

龙门架施工方案

龙门架专项施工方案 编制: 审核: 审批: xxxx工程有限公司

一、工程概况 工程名称:xxxxx综合楼项目 工程位于山xx省xx市xxxxx,结构形式采用钢框架式结构。提升机架的主要构件有立柱、天梁、上料吊篮、导轨、导靴及底盘。 架体制作 1、立柱 立柱是提升机架体支承天梁的结构件,其外部可支撑和引导吊篮作垂直运动。龙门架立柱有两根,选用型钢焊成格构式标准节,进行现场组装,标准节截面为矩形,具体尺寸须经设计计算选定。井字架一般用4根主角钢为主柱,并辅之以斜杆和腹杆组成中间空的方形格构式钢柱,也可以制作成杆件在现场组装。 2、天梁 天梁是安装在提升机架体顶部的横梁,其上装有滑轮及固定钢丝绳尾端的销轴,因其是主要受力构件(承受吊篮自重及所吊物料的重量)其断面须计算确定,应使用型钢制作。 3、吊篮 吊篮是装载物料沿提升机导轨作升降运送物料的部件,由型钢及连接板焊接而成框架,其底板材料可采用厚木板,当使用钢板时,应有防滑措施,吊篮的两侧应设置高度不小于1M的安全挡板或挡网。高架提升机使用的吊篮应有防护顶板形成吊笼,其顶板材料可采用厚木板。 4、导轨 导轨是为吊篮运动提供导向的部件。龙门架的导轨可做成单滑道可双滑道与架体一起;井字架的导轨沿架体的四周设置,本龙门架导轨为龙门架体,有较好的稳定性。 5、导靴 导靴是安装在吊篮上沿导轨运动的装置,可防止吊篮运行中偏斜和摆动,其形式有滚动和滑动两种,但有下列情况之一的,必须采用滚动导靴: ①采用摩擦式卷扬机为动力的提升机; ②架体立柱兼作导轨的提升机; ③高架提升机。 6、底盘

架体的底部设有底盘,用于架体与基础连接。 1、安全停靠装置(也称停装置,制动装置)是当吊篮停靠在某一层时,能使吊篮稳妥地支靠在架体不的装置。为防止作业人员在高空进入吊篮内装卸料具时,钢丝绳突然断裂或卷扬机制动失灵而发生吊篮坠落事故。目前采用较多较普遍的有: A、挂勾安全装置; B、手搬式手拉式滚杠安全装置; C、手拉杠杆式安全装置; D、牛腿弹簧式安全装置。 A、B、C三种安全装置能有效地将吊篮定位,但必须由装卸料作业人员操纵,经常发生装卸料人员思想麻痹,怕麻烦,怕影响工效,以致不挂、不滚、不拉安全装置就出入吊篮内装卸物料,等于没有安全装置,仍会发生吊篮坠落的伤亡事故。D种安全装置能使吊篮升到停层位置时,吊篮上的弹簧保险杠与提升机架上的牛腿自动、有机地配合,不需装卸人员的辅助,就能形成可靠的支承,是防止吊篮坠落伤亡事故的较理想的安全装置。 7、附墙架为固定升降机的架体,在架设过程中,按图纸规定,每间隔一定高度(一般不宜大于9M),必须设一组附墙杆件与建筑结构部分进行连接(建筑物顶层必须的一组除外),将因风力及吊篮的偏重等原因产生的不平荷载(不稳定的水平力)传递给建筑物,从而确保架体自身稳定。附墙架与架体及建筑之间,均应采用钢性连接(建筑物处多采用预埋铁件或短管方式);附墙架的材质应与架体的材质相同;不得连接在脚手架上(脚手架本身不具备钢性结构的特点);严禁使用铅丝绑扎。 8、缆风绳当提升机无条件设置附墙架时,应采用缆风绳固定架体,但高架机在任何情况下不得采用缆风绳,即必须采用附墙架。缆风绳装设要点是: ①提升机高度在20M以下(含20M)时,缆风绳不少于1组(4~6根);提升机高度在21~30M时,不少于2组。 ②按照缆风绳受力情况,应采用直径不小于9.3MM圆股钢丝绳,禁止用麻绳、综绳、再生绳,8#铅丝及钢筋代替。 ③缆风绳与地面的夹角应为45°~60°,其下端的应与地锚连接,一般宜采用水平式地锚,当土质坚实,地锚受力小于15KN时,也可选用桩式地锚,不得拴在树木、电杆或堆放构件等物件上。 ④缆风绳与地锚之间应采用与钢丝绳拉力相适应的花篮螺栓(又称松紧器)拉紧,以便随时调整缆风绳的松紧程度。钢丝绳钢丝绳是起吊物件的重要部件,必须采用交互捻钢丝绳。为防止发生意外,使用过程中必须注意以下几点:

龙门架施工方案

龙门架工程施工专项方案 第一节编制依据 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)中国建筑工业出版社;另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 第二节工程概况 本工程共青城市江益镇2012保障性住房工程一标段工程,位于江益镇荷塘村,一标段共有1#、2扒3#、4#、5#共5栋楼,基础为独立基 础,房屋建筑总高度约为18米,结构为框架结构、建筑面积约17612.16 平方米。一至六层为住宅楼、顶层为防水隔热层。 第三节技术资料 制造单位应提供使用说明书、出厂合格证、实验报告、电气原理图、安装说明书、产品标牌、有关技术参数和产品编号等。 安装单位应提供自检合格报告和安装过程中事故记录与处理报告。 使用单位应提供操作规程和设备技术档案(验收、检修、试验、事故等情况)。 第四节金属结构 1、构件应无明显的焊接缺陷、锈蚀、磨损。 2、紧固件应充分紧固并应牢固锁定。 3、构件的制作精度应满足安装要求。标准节应有互换性。 4、架体顶部自由高度不大于6m。 5、新制作的,其架体安装不大于高度的1.5%。,多次使用的不大于 3%o且不大 J *200mmc 6、导轨接点截而错位不大于1. 5mm。

7、吊篮一般可用滚轮或滑动导靴,导靴与导轨间隙5-10mm,但高架机 必须采用有防护顶板的吊笼,其导靴应采用滚轮导靴。 第五节龙门架搭设 1、施工前的准备工作: 安装作业前,应根据现场工作条件及设备情况编制作业方案。对作业人员进行分工交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域并设监护人员, 排除作业障碍。 登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定,经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 提升架体实际安装的高度不得超出设计所允许的最大高度。 安装作业前检查的内容包括: (1)、金属结构的成套性和完好性; (2)、提升机构是否完整良好; (3)、电气设备是否齐全可靠; (4)、基础位置和做法是否符合要求; (5)、地锚的位置、附墙架连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠; (6)、提升机的架体和缆风绳的位置是否靠近或跨越架空输电线路。必须靠近时,应保证最小安全距离,并应采取安全防护措施。 2、龙门架安装: (1)、安放地梁,组装好地滑轮再连接底盘,找好水平,紧固地脚螺栓。 (2)、放置自升平台就位,使套架中心线与立柱中心线重合。 (3)、将第一组立柱标准节放入套架内,底端与地梁用螺栓连接,找正紧固。

龙门架施工组织设计方案

××××××××龙门架设施工程《施工组织设计方案》 ×××××××有限公司 ×××年××月××日

目录 一、工程概述 (3) 二、编制依据及执行标准 (3) 三、工程施工方案 (4) 四、工程质量控制目标 (10) 五、施工进度计划 (10) 六、组织管理机构配置 (10) 七、主要劳动力计划调表 (11) 八、物资配备计划 (12) 九、龙门架立柱基坑的施工 (13)

十、龙门架的制作 (16) 十一、龙门架的安装 (18) 十二、施工安全管理措施 (20) 十三、安全文明施工措施 (24) 十四、工程质量保证措施 (27) 十五、应急处理预案 (29) 《施工组织设计方案》 一、工程概述: 1. 施工项目:×××××××××××××××××龙门架设施安装工程。为配合南大干线工程(番禺大道节点立交)通信管线临迁工程建设,需在道路人行道及绿化带临时占用开挖建设龙门架。龙门架建成后,××××××××××的弱电管线将临时架设在龙门架上。待未来××××道

路施工,弱电管线随道路施工永迁下地,龙门架将被拆除。龙门架预计占用道路时间自竣工起约×年。 2. 工程地点及结构概况: 2.1××××××路设×座跨度××米,净空高度××米门架; 2.2××××××路设×座跨度分别是××米和××米,净空高度××米门架; 2.3××××××路设×座跨度分别是××米和××米,净空高度××米门架。 3.工期要求:计划××××年××月××日开工,××××年××月××日竣工,总工期××个日历天。 4.工程范围:按业主方招标文件工程量清单及对应施工图纸上涵盖的所有门架设施工作内容,本工程施工范围包括门架基础的现场浇筑、门架设施在生产车间的加工制作和门架设施的现场安装施工。 二、编制依据及执行标准: 1. 根据业主的施工合同文件、答疑文件及全套施工图纸、工程清单等; 2.《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015); 3.《道路交通标线和标志》(GB 5768-2009); 4. 钢结构设计规范(GB50017-2014); 5. 钢结构工程施工及验收规范(GB50205-95); 6. 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001); 7.钢结构焊接规范(GB50661-2011); 8. 钢结构工程施工规范(GB 50755-2012);

龙门架安装方案(含计算)讲解

龙门架施工方案 目录

一、工程概况 二、龙门架结构形式 三、龙门架安装施工 四、安全注意事项

一、工程概况 本标段设计桩号3+741至4+391长度650m,隧道断面结构为 2.6m×2.9m,共设干线检查井5座,分别为1#、2#、3#、4#、5#矩形人孔井,矩形通风井2座,支线井1座; 二、龙门架结构形式 2.1龙门架结构形式 2.1.1龙门架采用2跨结构,全长12m,其中土仓部位长6m,竖井部位长6m;宽6.0m;高6m。 2.1.2每座竖井配置1台5吨电葫芦;1个1.0×1.0×1.0m的土斗,土斗使用1cm厚钢板制作;土仓末端距离行走梁 2.0m位置设置修理平台,修理平台使 用10#槽钢、Φ32钢管和大板搭设;龙门架上方使用∟40角钢和围挡板搭设防雨棚。 2.1.3龙门架的行走梁采用I30b工字钢,承重横梁、立柱均采用I28b工字钢;土仓部位距离地面0.5m和2.0m处增加25#工字钢,与立柱焊接,外附2cm 厚钢板;竖井部位立柱之间使用14#槽钢焊接剪刀撑;龙门架纵向和两端横向使 用14#槽钢焊接纵撑和横撑,支撑交叉位置采用钢板焊接; 2.1.4龙门架工字钢与工字钢之间连接,在工字钢上焊接0.4×0.4m的2cm 厚钢板,使用Φ20mm的螺栓连接;立柱工字钢与地面连接,采用预埋0.6×0.9m 的2cm厚钢板,与立柱工字钢焊接,并另附4块加强钢板焊接。 2.1.5龙门架基础 每个基础的断面形式为 1.2m×1.2m×1.2m现浇C25混凝土,在基础中预埋钢板,以便于立柱与基础的连接,钢板厚度20mm,平面尺寸为900mm×600mm,在预埋钢板上焊接3根直径?25钢筋,钢筋长度为 2.3m。钢筋与钢板的焊接应当牢固、饱满。 2.1.6电葫芦修理平台 平台宽度不小于 1.5m,木板满铺,用铅丝绑牢,不许有探头板,设置护栏, 并挂设安全护网;搭设电葫芦操作平台采用L100×80角钢,平面尺寸1m×2m,栏杆高度1.4m,水平护栏不少于3道。

龙门架安装施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、施工简介 (2) 三、龙门架的主要构件及附属设施 (2) 四、安装准备工作 (2) 1、材料的准备 (2) 2、机械与机具的准备 (3) 3、安装的现场准备 (3) 五、安装施工人员配备 (3) 六、施工进度度安排 (3) 七、龙门架安装工艺流程 (4) 八、电动葫芦的安装及线路的布设 (5) 1、电动葫芦的安装 (5) 2、线路布设 (5) 九、龙门架安装质量要求 (5) 十、龙门架安装的安全注意事项 (5) 附件一龙门架结构验算书 附件二竖井龙门架架立图

一、编制依据 ⑴《浙江光彩国际商务大厦地下车库通道工程施工图设计》(2010年3月) ⑵《泛海国际中心地下车库通道工程实施性施工组织设计》 ⑶《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) ⑷《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) ⑸《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 二、施工简介**************** 施工竖井平面为矩形,开挖截面尺寸12.40m(长)×5.20m(宽),开挖深度12.35m。应竖井开挖及通道施工的需要,采用简易龙门架垂直提升出渣及施工材料运输。龙门架为门式钢架结构,由大梁、立柱构成,连接部位用焊接或螺栓连接,龙门架作为电动葫芦的支架,配备2台5t*30m的电动葫芦。龙门架结构图见附图。 三、龙门架的主要构件及附属设施 表1龙门架材料配置 序号部件、附属设施名称材料型号规格单位数量 1立柱φ219螺旋钢管M45 2横梁双拼I20a工字钢M27 3大梁I32a工字钢M31.2 4提升装置5t*30m台2 四、安装准备工作 1、材料的准备 ⑴龙门架主体材料(见上表) ⑵龙门架附属结构的材料与加固材料 ①Φ25锚固筋,C30砼 ②加固槽钢 ③平台角钢 ④平台护栏镀锌钢管 ⑤平台木板 ⑶工具的准备 ①套筒板手3把,型号与龙门架连接螺栓配套

龙门架施工方案(完)

目录 1编制依据 (2) 1.1施工组织设计 (2) 1.2工程地质勘查报告 (2) 1.3相关技术指标 (2) 2施工部位的概括分析 (2) 3施工准备 (5) 3.1技术准备 (5) 3.2机具准备 (7) 3.3材料准备 (7) 3.4试验准备 (7) 4施工安排 (8) 4.1施工部位 (8) 4.2工期要求 (10) 4.3劳动力组织 (10) 5主要施工方法 (11) 5.1龙门架基础施工 (11) 5.2混凝土强度评定 (12) 5.3龙门架的安装 (13) 5.4龙门架基础的保护 (13) 6质量要求 (13) 7龙门架基础施工安全防护措施 (14) 8附图 (15) 8.1龙门架基础图 (15)

1编制依据 1.1 施工组织设计 1.2 工程地质勘查报告 1.3 相关技术指标 2施工部位的概括分析 四川师范大学广汉科教园工程由四川师大锦程教育投资有限公司投资建设,四川宏都岩土工程有限公司地勘勘察。位于四川省广汉市西外乡,浏阳路四段北侧,本工程此次施工部位为宿舍楼A区域共5个单体(1#、2#、3#及2个4#楼组成),B区域共6个单体(1#、2#、3#、4#、5#、6#楼组成),C区域共2个单

体(1#、2#楼组成),食堂—活动中心(1#、2#楼组成),教学楼共6个单体(1#、2#、3#、4#、5#、6#楼组成)。为框架结构形式建筑结构安全等级为二级,建筑设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,建筑防火等级为二级,合理使用年限为50年。 为满足二次结构及装饰装修工程垂直运输施工,本工程设计采用自升式门架升降机。统一要求安装高度为30米,10个标准节。 自升式门架升降机布置情况,本工程A区宿舍楼设四台,其中1号主要负责1#楼;2号主要负责4#楼;3号主要负责3#楼与4#楼;4号主要负责2#楼;B区宿舍楼设四台,其中5号主要负责1#楼、6#楼1—11轴,6号龙门架主要负责6#楼11—22轴、5#楼1—11轴,7号龙门架主要负责5#楼11—22轴、4#楼,8号龙门架主要负责2#楼、3#楼;C区宿舍楼设两台,其中9号龙门架主要负责2#楼,10号龙门架主要负责1#楼;食堂—活动中心设两台,其中11号龙门架主要负责1#楼,12号龙门架负责2#楼。位置见下表:

北京某高层住宅龙门架通道施工方案

目录 一. 编制依据3 1.1施工图纸3 1.2主要规X、规程3 1.3施工组织设计3 1.4参考图书3 二. 工程概况3 三. 施工部署4 3.1安全防护领导小组4 3.2设计总体思路4 四. 施工准备4 五. 建筑物特征5 六. 构造要求及技术措施5 6.1扣件式脚手架的构造要求及技术措施5 6.2运输通道6 七. 脚手架的搭设及拆除施工工艺7 7.1双排单立杆脚手架搭设施工工艺7 7.2脚手架的拆除施工工艺7 八. 质量保证体系7 8.1构配件容许偏差7 8.2脚手架搭设的允许偏差和检验方法8 8.3扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准9 九. 安全施工技术措施10 9.1材质及其使用的安全技术措施10 9.2脚手架搭设的安全技术措施10 9.3脚手架上施工作业的安全技术措施10 9.4脚手架拆除的安全技术措施11

十.应急预案11 10.1突发事件应急预案11 10.2生产安全事故应急预案12 十. 安全防护措施15 10.1结构临边防护措施15 十一. 安全文明施工要求15 十二. 落地式脚手架承载构造依据和要求17

一.编制依据 1.1施工图纸 ****设计研究院设计图纸 1.2主要规X、规程 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规XJGJ 130-2001 建筑施工安全检查标准 JGJ 59-99 市建筑工程施工安全操作规程 DBJ 01-62-2002 1.3施工组织设计 ********号住宅工程施工组织设计 1.4参考图书 建筑施工手册(第四版) 简明施工计算手册 实用建筑施工安全手册 建筑施工脚手架实用手册 二.工程概况

三.施工部署 3.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工是施工企业生存与发展的前提,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此项目经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(生产经理****)——负责协调工作 副组长:(安全经理****)——安全总部署、安全交底 组员:(项目总工程师****)——方案编制 (总包队安全员****)——现场施工安全监督、检查 3.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点、工程进度情况,建筑物四周搭设落地式扣件式单立杆钢管脚手架。此架用于运输通道使用。 脚手架搭设采用双排单立杆:内排立杆距离结构外沿为0.3m,立杆横距为1.5m,立杆纵距为1.50m,大横杆步距不大于1.50m(随楼层高度搭设)。 四.施工准备

龙门架施工方案(电葫芦)

北京地铁7号线一标达官营站提升架安装与拆除 施工方案 编制: 审核: 审批: 北京城建集团有限责任公司

北京地铁7号线一标项目经理部 目录 第1章编制依据及说明3 1.1编制依据3 1.2编制说明3第2章工程简介4 2.1工程位置概况4 2.2提升架结构简介5第3章提升架设计6 3.1设计说明6 3.2设计计算书7第4章提升架安装施工方案10 4.1施工前准备10 4.2提升架安装人员组织机构及职责分工11 4.3施工机械、工机具及要求12 4.4施工进度计划13 4.5安装施工工序、方法14 4.6整机调试15 4.7提升架安装安全技术措施17第5章龙门架的拆除施工20 5.1准备工作20 5.2拆卸顺序21 5.3拆除提升架安全注意事项22第6章绿色、文明施工措施22

第1章编制依据及说明 1.1编制依据 1)北京地铁7号线工程施工图设计达官营站临时竖井及横通道结构施工图2)《提升架安全规程》GB6067-85 3)工程所在地的地理、交通、地质、水文、气候等施工条件; 4)施工现场调查的资料; 5)《工程建设安装工程起重施工规范》HG20201-2000 6)《铁路钢桥高强度螺栓、连接施工规定》TBJ214-92 7)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82 8)《提升架试验规范和程序》GB5905-86 9)提升架图纸及使用说明书 10)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 11)施工现场场地平面布置,竖井净空尺寸4.6m×6m,现场施工高峰期存土量估计120m3。 12)业主要求的质量标准及我单位的创优规划; 13)BG6067-85《起重机械安全规程》 1.2编制说明 本方案仅适用于北京地铁7号线达官营站临时竖井施工场地提升架施工。方案包括提升架计算书、提升架安装与拆除。

龙门架安全专项施工方案实用版

YF-ED-J7972 可按资料类型定义编号 龙门架安全专项施工方案 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

龙门架安全专项施工方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、编制依据 1.1《建筑卷扬机安全规程》(JGJ3329-91) 1.2《龙门架及井架物料提升机安全技术规程》(JGJ88-92) 二、工程概况 新疆阜康产业园扬水工程二级泵站位于阜康市三工河哈萨克族乡大泉村,根据施工现场实际情况在现场安装一台龙门架,主要用于填充墙砌体、装饰阶段物料的运输。 三、提升机安拆方法

3.1安装场地要求: 3.1.1在安装龙门架地点6×6米范围内,清除杂物,平整地面,在4×4米的范围内将地面夯实、找平。按照混凝土基础施工图浇筑混凝土基座,砼强度C30。 3.1.2在4×4米安装场地范围内,排水要通畅,不得有积水浸泡基础。 3.2安装程序及注意事项: 3.2.1将底座安装在已打好的基础上,并用水平仪调平。拧好地脚螺栓上的螺母,将底座与基础固定联接。 3.2.2安装吊笼:将吊笼放到底座上,装上吊杆及手摇起重机。将控制安全插块的钢丝绳系于靠建筑物一侧的操纵手柄上。 3.2.3安装提升卷扬机:将提升卷扬机固定

相关文档