文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压线路远跳保护动作原理及保护配置

高压线路远跳保护动作原理及保护配置

高压线路远跳保护动作原理及保护配置
高压线路远跳保护动作原理及保护配置

RCS—931AM远跳功能

一、基本原理

RCS—931(利用光纤传输的是数字信号)利用数字通道,不仅实时交换两侧电流数据,同时也可以交换两侧开关量信息,其中包括远跳及远传。(光纤通道传输的是数字信号,传输过程信号不会衰弱,优点是传输信号稳定,具有很高的可靠性)

24V光耦插件(OPT1)开入接点626为远跳开入。保护装置采样得到远跳开入为高电平时,931装置就会起动远跳,经过校验处理,将信号转换成数字,利用光纤传输到对测的931A保护,对侧确认收到远跳信号后再结合本侧的判据)

收到经检验确认的远跳信号后,若整定控制字“远跳受本侧控制”整定为“0”,则开放出口继电器正电源,同时无条件起动A、B、C三相出口跳闸继电器,并闭锁重合闸;若整定为“1”,起动A、B、C三相出口跳闸继电器,并闭锁重合闸,但并不开放出口继电器正电源(也就是不提供跳闸回路电源),需本装置(931保护)总起动元件起动才开放出口继电器正电源,即需本装置总起动元件起动才能出口跳闸。(说明一下装置总起动元件起动和保护起动是不同的概念。装置总起动元件先起动(整定的很灵敏,只要电压,电流,或零序电压电流有稍大的变化,就会起动,然后装置进行计算,判断是不是故障,这样保护就避免了保护频繁起动),然后进入故障判别程序,然后才是各保护起动。所以总起动元件起动,保护不一定起动

二、远跳开入

上图,当13TJR、23TJR接点闭合时,24V光耦插件(OPT1)远跳开入接点1n626为高电平,保护装置采样得到远跳开入接点1n626为高电平,将向对侧保护装置传送远跳信号。

注:1n104为RCS—931 24V光耦插件(OPT1)+24V电源。

1n626为RCS—931 24V光耦插件(OPT1)远跳开入接点。

1D*、4D*为RCS—931保护柜接线端子排。

4n*为CZX—12R操作继电器箱背面接线端子。

13TJR、23TJR为CZX—12R操作继电器箱内13TJR继电器、23TJR继电器的常开接点。

下图为N保护装置侧向M保护装置传送远跳信号示意图:

三、下面分析13TJR继电器、23TJR继电器何时动作(常开接点闭合)?为何要触发远跳功能?

注:n1、n30分别为第一组操作电源+电源、-电源;n2、n31分别为第二组操作电源+电源、-电源。

结合开关控制回路图,得知:

1、母线保护中的:母差保护动作、失灵保护动作、线路跟跳;或者RCS—923保护中的:三相不一致保护、充电保护、过流保护、零序过流保护动作时,11TJR、12TJR、13TJR、21TJR、22TJR、23TJR 继电器导通带电,其辅助接点动作。(充电保护及过留保护平时是不投的,因为它们动作的话会直接三跳并闭锁重合闸。充电保护一般对线路进行第一次充电的时候才投,因为第一次充电线路有故障多数是永久故障)

1、11TJR继电器、12TJR继电器其常开辅助接点闭合,用于第一组跳闸回路三相跳闸。12TJR继电器另外一对常开辅助接点闭合,用于三相失灵起动。

2、21TJR继电器、22TJR继电器其常开辅助接点闭合,用于第二组跳闸回路三相跳闸。22TJR继电器另外一对常开辅助接点闭合,用于三相失灵起动。

3、13TJR继电器、23TJR继电器其常开辅助接点闭合,用于触发远跳。

4、另外,结合跳闸逻辑图、及重合闸逻辑图可知,1TJR、12TJR、13TJR、21TJR、22TJR、23TJR 继电器其辅助接点不用于起动重合闸(也就是闭锁重合闸)。所以母线保护、RCS—923A保护动作跳闸不起动重合闸。

结论:母线保护动作或者RCS—923A动作三相跳闸并且不起动重合闸,同时还触发了RCS—931的远跳功能。

四、对侧保护装置确认收到远跳信号后,动作过程如下:

1、当本侧收到对侧的远跳信号且定值中“远跳受本侧控制”置“0”时:

(1)、当本侧收到对侧的远跳信号且定值中“远跳受本侧控制”置“0”时,开放出口继电器正电源500ms。

(2)、无条件起动A、B、C三相出口跳闸继电器,同时闭锁重合闸;(请参看RCS—931跳闸逻辑图)

2、当本侧收到对侧的远跳信号且定值中“远跳受本侧控制”置“1”时:

(1)、无条件起动A、B、C三相出口跳闸继电器,同时闭锁重合闸;(请参看RCS—931跳闸逻辑图)

(2)、当本侧收到对侧的远跳信号且定值中“远跳受本侧控制”置“1”时,不开放出口继电器正电源。需本侧装置总起动元件起动,才开放出口继电器正电源7秒。即远跳受本侧装置总起动元件控制。

注:“远跳受本侧控制”置“0”与“远跳受本侧控制”置“1”的区别在于,当本侧收到对侧的远跳信号时,是否开放出口继电器正电源。定值中“远跳受本侧控制”是指远跳受本侧装置总起

动元件控制。

五、母线保护动作或者RCS—923A动作,为何要触发远跳功能,其作用是?

如下图,如果在N侧线路开关与CT之间发生故障,该故障属于母差保护范围,母差保护动作跳开N侧母线上所有开关,但是故障并没有完全切除。而对于线路保护属于区外故障,主保护将不动作,M侧只能通过后备保护跳开M侧开关(这样的话故障将不能快速切除)。(不能理解为是母差保护的死区?)

为使母线故障及开关与CT之间故障时对侧保护能快速跳闸,(931)保护装置设计了一个远跳开入端子。用于向对侧保护传送本侧母差保护、失灵保护等动作信号。

如上图,在母差保护动作跳开N开关的同时,13TJR接点、23TJR接点闭合触发远跳开入,向对侧传送远跳信号。对侧收到经检验确认的远跳信号后,若整定控制字“远跳受本侧控制”整定为“0”,则开放出口继电器正电源,同时无条件起动A、B、C三相出口跳闸继电器,并闭锁重合闸;若整定为“1”,起动A、B、C三相出口跳闸继电器,并闭锁重合闸,但并不开放出口继电器正电源,需本装置总起动元件起动才开放出口继电器正电源,即需本装置总起动元件起动才能出口跳闸。

六、南瑞RCS—931AM与四方CSC—103远跳的比较

其基本原理相同,但在某些方面略有不同。例如,四方CSC—103可整定为远跳受本侧装置总起动元件控制,也可以整定为远跳受II距离元件起动控制。南瑞RCS—931A定值中“远跳受本侧控制”只包含远跳受本侧装置总起动元件控制。具体可参看RCS—931A跳闸逻辑方框图。

另外RCS—931AMM 3.00后本版,远跳开入受主保护硬压板的控制。RCS—931AM无此限制。

七、RCS—902A 与RCS—931AM的比较

1、RCS—902A没有远跳功能。因为RCS—931AM利用数字通道(即光纤通道,传输数字信号,有通信功能),不仅实时交换两侧电流数据,同时也可以交换两侧开关量信息,其中包括远跳及远传。由于数字通信采用了CRC校验,并且所传开关量又专门采用了字节互补校验及位互补校验,因此具有很高的可靠性。而RCS—902A的通信通道只传送“允许”信号或“闭锁”信号(不能传输数字信号,远跳信号)。

2、RCS—902A有类似远跳的功能。同样能够使母线故障及开关与CT之间故障时对侧保护能快速跳闸。

注:1n104为RCS—902A 24V光耦插件(OPT)+24V电源。

1n612为RCS—902A 24V光耦插件(OPT)“其他保护动作停信”接点。

1D* 为RCS—902A保护柜接线端子排。

4D*为RCS—931AM保护柜接线端子排。

4n*为CZX—12R操作继电器箱背面接线端子。

13TJR、23TJR为CZX—12R操作继电器箱内13TJR继电器、23TJR继电器的常开接点。

n1、n30分别为第一组操作电源+电源、-电源;n2、n31分别为第二组操作电源+电源、-电源。

母线保护中的:母差保护动作、失灵保护动作、线路跟跳;或者RCS—923保护中的:三相不一致保护、充电保护、过流保护、零序过流保护动作时,13TJR继电器、23TJR继电器其常开辅助接点闭合,1n612为RCS—902A 24V光耦插件(OPT)“其他保护动作停信(或发信)”接点为高电平。

1、对于“闭锁”式纵联保护,“其他保护动作停信”1n612接点为高电平时,停止向对侧发送闭锁信号。对侧收不到闭锁信号,正方向元件动作,反方向元件不动作,则对侧纵联保护动作。(对对侧纵联保护来说是正方向,故障时停发闭锁信号,但本侧是反方向,所以仍发闭锁信号,对侧纵联保护收到闭锁信号不会动作,所以当本侧母差保护动作后停止向对侧发闭锁信号,对侧纵联保护不发也收不到闭锁信号因此会动作)

2、对于“允许”式纵联保护,“其他保护动作发信”1n612接点为高电平时,向对侧发送允许信号。对侧收到允许信号,正方向元件动作,反方向元件不动作,则对侧纵联保护动作。

投退原则:当母线保护屏或光纤差动保护屏有工作时,要求退出远跳压板,是否需要两边同时投退。

发变组继电保护原理与动作过程

发变组继电保护原理及动作过程 一、发变组继电保护配置的基本要求:发变组继电保护继电保护配置过程中必须满足四性(即:可靠性、选择性、速动性及灵敏性)的要求,必须保证在各种发电机异常或故障情况下正确的发信或出口动作。根据GB14285的规定,按照故障或异常运行方式性质不同,机组热力系统和调节系统的条件,我公司发变组保护的出口方式有以下几种: 1.全停:断开发电机-变压器组断路器、灭磁,关闭原动机主汽门,启动快切断开厂分支断路器。 2.降低励磁。 3.减出力。 4.程序跳闸:先关主汽门,待逆功率保护动作后断开主断路器并灭磁。 5.信号:发出声光信号。 二、我公司发变组保护配置情况介绍: 我公司发变组保护每台机共有三面屏柜,分别为发变组保护A柜、B 柜、C柜,A柜及B柜为冗余设计,两面柜的保护配置完全相同,都是发变组的电气量保护;C柜为主变和高厂变的非电量保护。 发变组电气量保护配置有以下几种类型: 1.定子绕组及变压器绕组部故障主保护:发电机差动、主变压器差动、发变组差动、高厂变差动、励磁变差动、发电机匝间保护、定子接地。

2.定子绕组及变压器绕组部故障后备保护:发电机对称过负荷、发电机不对称过负荷、低阻抗、高厂变复压过流、励磁变过流、励磁绕组过负荷。 3.转子接地保护 4.发电机失磁保护 5.发电机失步保护 6.发电机异常运行保护:发电机过励磁保护、发电机频率异常保护、发电机逆功率保护、发电机程跳逆功率保护、启停机保护、断口闪络保护、发电机断水、发电机热工。 7.主变(间隙)零序保护 8.厂用电后备保护:厂变分支过流、分支限时速断、分支零序过流。9.断路器失灵启动 变压器非电量保护: 1.变压器重瓦斯 2.变压器轻瓦斯 3.变压器压力释放 4.变压器油温异常 5.变压器油位异常 6.变压器冷却器全停 三、重要保护简绍 1.差动保护:包括发电机差动、发变组差动、主变差动、厂变差动、励磁变差动。我司保护装置的差动保护采用比率制动式保护,以各侧

线路保护装置运行规程

Q/CDT-EYWPC 大唐洱源风电有限责任公司企业标准 Q/CDT-EYWPC 000 0005-2010 线路保护装置运行规程 2010—10—28发布 2010—10—28实施 大唐洱源风电有限责任公司发布

前言 为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针,切实执行“两票三制”制度,防止误操作和其他不安全情况发生,确保线路保护装置正常运行,根据《中国大唐集团公司企业标准编制规则》(试行)和厂颁《企业标准编制规则》中的有关规定,特制定本规程。 本规程起草人:侯俊辉 本规程审核人:刘云和 本规程审定人:李达蔚 本规程批准人:周维宾 本规程由大唐洱源风电有限责任公司安全生产部负责解释。

目录 1 范围 (1) 2 装置配置特点、额定电气参数 (1) 3 设备的运行方式 (1) 4 线路保护装置运行的有关规定 (2) 5 设备定期巡回及机动巡回 (2) 6 保护装置使用说明 (3) 7保护装置有关操作 (3) 8保护装置异常运行和事故处理 (3)

1范围 本规程规定了短线保护基本技术要求、运行方式、设备运行的监视及检查与操作、设备故障及事故处理等内容。 本规程适用于大唐洱源风电有限责任公司。 2 装置配置特点、额定电气参数 2.1 配置特点 2.1.1 设有分相电流差动和零序电流差动继电器前线速跳功能。 2.1.2 高速数据通信接口,线路两侧数据同步采样,两侧电流互感器变比可以不一致。 2.1.3 通道自动监测,通信误码率在线显示,通道故障自动闭锁差动保护。 2.1.4 反应工频变化量的启动元件采用了具有自适应能力的浮动门槛,对系统部平衡和干扰具有极强的预防能力,因而启动元件有很高的灵敏度而不会频繁启动。 2.1.5 先进可靠的震荡闭锁功能,保证距离保护在系统震荡加区外故障时能可靠闭锁,而在振荡加区内故障时能可靠切触故障。 2.1.6 完善的事件报文处理,可保证最新64次动作报告,24次故障录波报告。 2.1.7 与COMTRADE兼容的故障录波。 2.1.8 友好的人机界面、汉字显示、中文报告打印。 2.1.9 灵活的后台通信方式,配有RS-485通信接口或以太网。 2.1.10 支持三种对时方式;秒脉冲对时、分脉冲对时、IRIGB码对时。 2.1.11 支持电力行业标准DL/T677-1999的通信规约。 2.1.12 采用高速数字信号处理芯片(DSP)与微机处理器并行工作保证了高精度的快速运算。高性能的硬件保证了装置在每一个采样间隔在每一个采样间隔对所有继电器进行实时计算。 2.1.13 电路板采用表面贴装技术,减少了电路体积,减少发热,提高了装置可靠性。 2.1.14 装置采用整体面板,全封闭机箱,强弱电严格分开,取消传统背板配线方式,同时在软件设计上也采取相应的抗干扰措施,装置的抗干扰能力大大提高,对外的电磁辐射也满足相关标准。 2.2 额定电气参数 交流电压:100/ √3(额定电压Un) 交流电流:5A,1A (额定电流In) 频率:50hz或60 Hz; 直流电压:220 V,110 允许偏差:+15%,-20%。 直流:正常时<35 W,跳闸时<50 W; 交流电流,<1VA/相(In=5A)<0.5VA/相(In=1A) 交流电压:<1VA/相 过载能力:电流回路:2倍额定电流,连续工作 10倍额定电流,允许10S 40倍额定电流,允许1S 3 设备的运行方式 设备的运行方式种类: 作为一种补充主保护和后备保护的不足增设的具有断路器接线的简单保护,在断路器断开时主保护或后备保护投入运行,否则退出运行。

继电保护的基本原理和继电保护装置的组成

我们把它统称为电力系统。一般将电能通过的设备成为电力系统成为电力电力系统的一次设备,如发电机、变压器、断路器、输电电路等,对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备,被称为电力系统的二次设备。继电保护装置就属于电力系统的二次设备。 一、继电保护装置的基本原理 为了完成继电保护的任务,继电保护就必须能够区别是正常运行还是非正常运行或故障,要区别这些状态,关键的就是要寻找这些状态下的参量情况,找出其间的差别,从而构成各种不同原理的保护。 1.利用基本电气参数的区别 发生短路后,利用电流、电压、线路测量阻抗等的变化,可以构成如下保护: (1)过电流保护。单侧电源线路如图1-1所示,若在BC段上发生三相短路,则从电源到短路点k之间将流过很大的短路电流I k,可以使保护2反应这个电流增大而动作于跳闸。 (2)低电压保护。如图1所示,短路点k的电压U k降到零,各变电站母线上的电压都有所下降,可以使保护2反应于这个下降的电压而动作。 图1:单侧电源线路 (3)距离保护。距离保护反应于短路点到保护安装地之间的距离(或测量阻抗)的减小而动作。如图1所示,设以Z k表示短路点到保护2(即变电站B母线)之间的阻抗,则母线 上的残余电压为: U B=I k Z ko Z B 就是在线路始端的测量阻抗,它的大小正比于短路点到保护2之间的距离。 2.利用内部故障和外部故障时被保护元件两侧电流相位(或功率方向)的差 别

两侧电流相位(或功率方向)的分析如下。 图2:双侧电源网络 a——正常运行情况;b——线路AB外部短路情况;c——线路AB内部短路情况 正常运行时,A、B两侧电流的大小相等,相位相差180°;当线路AB外部故障时,A、B两侧电流仍大小相等,相位相差180°;当线路AB内部短路时,A、B两侧电流一般大小不相等,在理想情况下(两侧电动势同相位且全系统的阻抗角相等),两侧电流同相位。从而可以利用电气元件在内部故障与外部故障(包括正常运行情况)时,两侧电流相位或功率方向的差别构成各种差动原理的保护(内部故障时保护动作),如纵联差动保护、相差高频保护、方向高频保护等。 3.序分量是否出现 电气元件在正常运行(或发生对称短路)时,负序分量和零序分量为零;在发生不对称短路时,一般负序和零序都较大。因此,根据这些分量的是否存在可以构成零序保护和负序保护。此种保护装置具有良好的选择性和灵敏性。 4.反应于非电气量的保护 反应于变压器油箱内部故障时所发生的气体而构成气体(瓦斯)保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成过负荷保护等。 二、继电保护装置的组成 继电保护的种类虽然很多,但是在一般情况下,都是有三个部分组成的,即测量部分、逻辑部分和执行部分。其原理结构如图3所示。

RCS_9611C_线路保护测控装置_技术使用说明

RCS-9611C 线路保护测控装置技术使用说明书 V1.00 南瑞继保电气 2005年1月

RCS-9611C线路保护测控装置 1基本配置及规格: 1.1基本配置 RCS-9611C适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路保护及测控装置,可在开关柜就地安装。 保护方面的主要功能有:1)三段可经复压闭锁的方向过流保护;2)三段零序过流保护;3)三相一次重合闸;4)过负荷功能;5﹚独立过流和零序过流加速保护;6)低周减载功能;7)小电流接地选线;8)独立的操作回路。 测控方面的主要功能有:1)25路遥信开入采集;2)正常断路器遥控分合、小电流接地选线;3)IA、IC、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSф共14个模拟量的遥测;4)事件SOE等; 保护信息方面的主要功能:1)装置描述的远方查看;2)装置参数的远方查看;3)保护定值和区号的远方查看、修改功能;4)软压板状态的远方查看、投退;5)装置保护开入状态的远方查看;6)装置运行状态(包括保护动作元件的状态、运行告警和装置的自检信息)的远方查看;7)远方对装置实现信号复归;8)故障录波上送功能。 支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有以太网,双网,100Mbps,超五类线或光纤通讯接口。 1.2技术数据 1.2.1额定数据 直流电压:220V,110V 允许偏差+15%,-20% 交流电压:100/3V(相电压),100V(线电压) 交流电流:5A,1A 频率:50Hz 1.2.2功耗 交流电压:< 0.5VA/相 交流电流:< 1.0VA/相(In =5A) < 0.5VA/相(In =1A) 直流:正常 < 15W 跳闸 < 25W 1.2.3主要技术指标 1>定时限过流: 电流定值:0.1In~20In 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 2>零序过流保护 电流定值:0.1A~12A 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 3>低周减载 频率定值:45~50Hz

三段式过流保护

无时限电流速断保护(电流I段) 反应电流增大而能瞬时动作切除故障的电流保护,称为电流速断保护也称为无时限电流速断保护。 1.几个基本概念 (1)系统最大运行方式与系统最小运行方式 最大运行方式:就是在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小,而通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。 最小运行方式:就是在同样短路条件下,系统等值阻抗最大,而通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。 (2)最小短路电流与最大短路电流 在最大运行方式下三相短路时,通过保护装置的短路电流为最大,称之为最大短路电流。在最小运行方式下两相短路时,通过保护装置的短路电流为最小,称之为最小短路电流。(3)保护装置的起动值 对应电流升高而动作的电流保护来讲,使保护装置起动的最小电流值称为保护装置的起动电流。 (4)保护装置的整定 所谓整定就是根据对继电保护的基本要求,确定保护装置起动值,灵敏系数,动作时限等过程。 2、整定计算 (1)动作电流 为保证选择性,保护装置的起动电流应按躲开下一条线路出口处短路时,通过保护的最大短路电流来整定。即 Idz>Id.max=KK Id.Bmax 式中可靠系数KK =1.2~1.3, 结论:电流速断保护只能保护本条线路的一部分,而不能保护全线路,其最大和最小保护范围Lmax和Lmin。 (2) 保护范围(灵敏度KLm)计算(校验) 《规程》规定,在最小运行方式下,速断保护范围的相对值Lb%>(15%~20%)时,为合乎要求,即 (3)动作时限 无时限电流速断保护没有人为延时,在速断保护装置中加装一个保护出口中间继电器。一方面扩大接点的容量和数量,另一方面躲过管型避雷器的放电时间,防止误动作。t=0s 3、对电流速断保护的评价 优点:是简单可靠,动作迅速。 缺点:(1)不能保护线路全长; (2)运行方式变化较大时,可能无保护范围。 注意: (1) 在最大运行方式下整定后,在最小运行 方式下无保护范围。 二、限时电流速断保护(电流II段)的电流速断保护 限时电流速断保护:按与相邻线路电流速断保护相配合且以较短时限获得选择性的电流保护。 1、工作原理 (1)为了保护本条线路全长,限时电流速断保护的保护范围必须延伸到下一条线路中去。(2)为了保证选择性,就必须使限时电流速断保护的动作带有一定的时限。

微机线路保护模板

北華大學Beihua University 电力系统综合实习报告 学院:电气信息工程学院 专业:电气工程及其自动化 班级:电气11-1 姓名:于仕昊 学号:34 目录 一.实习目的--------------------------------------------------------------------------2 二.实习任务--------------------------------------------------------------------------2 三.实习内容--------------------------------------------------------------------------2

1. 微机线路保护--------------------------------------------------------------2 2. 绘制微机线路保护原理图-----------------------------------------------2 2.1 80c196kc单片机最小工作系统---------------------------------2 2.2信号采集与检测电路设计-----------------------------------------3 2.3多路转换和A/D转换-----------------------------------------------4 2.4内部存储器扩展------------------------------------------------------5 2.5光电隔离电路---------------------------------------------------------5 2.6 I/O口扩展--------------------------------------------------------------6 2.7 键盘及显示------------------------------------------------------------7 3. 输电线路微机过电流保护实验-----------------------------------------8 3.1 微机阶段式电流保护实验-----------------------------------------8

2 iPACS-5711线路保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5711线路保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功率消耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 低频保护 (3) 2.3.4 重合闸 (3) 2.3.5 遥信开入 (4) 2.3.6 遥测量计量等级 (4) 2.3.7 电磁兼容 (4) 2.3.8 绝缘试验 (4) 2.3.9 输出接点容量 (4) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5) 3.2装置起动元件 (5) 3.2.1 过电流起动 (5)

3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3低频起动 (6) 3.2.4位置不对应起动 (6) 3.3过流保护 (7) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过负荷保护 (9) 3.6加速保护 (9) 3.7低频保护 (9) 3.8重合闸 (9) 3.9装置自检 (10) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (11) 3.10.3 线路电压断线 (11) 3.10.4 频率异常判别 (11) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (11) 3.12对时功能 (11) 3.13逻辑框图 (12) 4 定值内容及整定说明 (13) 4.1系统定值 (13) 4.2保护定值 (13) 4.3通讯参数 (15) 4.4辅助参数 (16) 4.5软压板 (17) 5装置接线端子与说明 (18) 5.1模拟量输入 (19) 5.2背板接线说明 (19) 5.3跳线说明 (21)

《继电保护原理》期末试题

《继电保护原理》期末试题 一、填空题(12*2分/个=24分) 1.电器元件一般有两套保护,若主保护未动作,还有一套是后备保护 2.反应电流增大而动作的保护称为过电流保护 3.电流继电器的反馈电流和动作电流的比值成为反馈系数 4.定时限过电流保护的动作时限按阶梯原则选择。 5.继电保护装置由测量回路、逻辑回路、执行回路三部分组成 6.继电保护的可靠性是指应动作的时候动作 7.电流速断保护,即第一段保护的动作电流是按躲开本条线路末端的最大短路电流来规定的,其灵敏性是由保护的范围表征的 8.按阶梯时限保护的原则,越靠近电源端的短路电流越大,动作时间越长 9.距离保护是反映故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。 10.全阻抗继电器的缺点是没有方向性 11.输电线路纵差保护的范围是线路全长,故障的切除时间为零(瞬时动作) 12.比率差动特性的启动电流随电流的增大而增大 13.单相自动重合闸选项的作用选出故障相 14.相间短路的阻抗继电器,当I O =I B -I A, 则 A B U U U- = 15.线路的纵差保护是反应首端和末端电流的大小和相位的,所以它不反映相外保护 16.变压器的励磁涌流中除含有大量的直流分量,还有大量的谐波分量,其中以二次谐波为主 17.发电机正常运行,三次谐波电压机端电压大于中性点量。 18.母线保护的首要原则是安全性 19.微机保护的基本算法是计算被测电气量的幅值和相位 20.微机保护中从某一采集信号内,提出有用信号的过程叫做滤波 二、问答题(6*6分/个=36分) 1、什么叫继电保护装置,其基本任务是什么?

(整理)500kV线路保护.

500kV线路保护培训 一、基本概念 1、主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有 选择地切除故障的保护。 2、后备保护:当主保护或开关拒动时,用以切除故障的保护。 分近后备和远后备。 近后备:故障元件自身的后备保护动作切除故障。(失 灵保护) 远后备:相邻元件的保护动作切除故障。 3、辅助保护:补充主保护和后备保护性能,或当主保护和后 备保护退出时用以切除故障的保护。(短线保护、开关临时过 流保护) 二、3/2接线的特点(针对保护) 1、一条出线对应两个开关 线路保护CT采用和电流 有重合闸优先问题 中间开关同时和两条出线(主变)有关联 线路发生故障时,必须跳开两个开关才能切除故障点 2、线路保护比母线保护重要 500kV线路PT接于线路刀闸外侧,因此保护所需电压无需进行电压切换

500kV母线PT只安装在A相,用于开关检同期;而500kV 线路PT采用A、B、C三相。 500kV母差保护无母线复合电压闭锁条件,只要差动元件动作,即可出口跳闸,切除所有连接在该段母线上的开关。 由于采用3/2接线方式,因此当母差保护动作切除所有连接在该段母线上的开关,并不影响对线路的供电,因此 500kV母差保护应保证其可靠性,一旦母差保护拒动,则 后果不堪设想。 3、有出线闸刀的接线方式需配置短线保护 保证在线路停运而开关完整运行的特殊方式下,引线范围内发生故障,有快速保护动作切除故障。 三、500kV线路保护介绍 (一)通道介绍 500kV通道按类型可分为: 1、载波通道 采用相—相耦合,一般取A、B两相。载波机工作原理采用移频键控方式,即:正常发监频,故障时,频率跃变,发跳频,通道中传送的为允许信号。 载波通道按照通道传输延时又可分为快速通道和慢速通道。 (1)慢速通道: 传输远方跳闸信号的通道 (2) 快速通道

BDF100系列低压线路微机保护装置技术说明书_图文(精)

BDF100系列低压馈线保护 技术资料 北京北斗银河科技有限公司 版本号:V2.7 技术不断创新,请随时联系,证实本版资料目录 1 概述 (1 2 产品选型 (2 2.1功能详表 (2 2.2产品选型表 (3 2.3订货须知 (3 3 产品系列 (4 3.1BDF100-C系列 (5 3.1.1操作面板 (5 3.1.2端子示意 (5 3.1.3端子定义 (5 3.2BDF100-M系列 (6 3.2.1操作面板 (6 3.2.2端子示意 (6

3.2.3端子定义 (7 3.3BDF100-T+系列 (8 3.3.1操作面板 (8 3.3.2端子示意 (8 3.3.3端子定义 (8 3.4外形尺寸 (9 3.4.1BDF100-C系列外形尺寸 (9 3.4.2BDF100-M/M+内置外形尺寸 (9 3.4.3BDF100-T+、BDF100-M系列外形尺寸 (9 4 应用说明 (10 4.1专用外置互感器 (10 4.1.1BDCTAD-00外置式电流互感器 (10 4.1.2BDCTAD-01外置式电流电压互感器 (11 4.1.3BDCTL外置式漏电流互感器 (12 4.2模拟量 (13 4.2.1电流输入方式 (13 4.2.2电流输入接线图 (13 4.2.3零序电流与漏电流 (14 4.2.4电压输入方式 (14

4.2.5模拟量输出 (14 4.3开关量 (15 4.3.1开关量输入 (15 4.3.2开关量输出 (15 4.4事件记录 (15 4.5面板控制功能 (15 4.6通信与系统 (16 5技术说明 (18 5.1线路保护功能 (18 5.1.1速断保护 (18 5.1.2过流一段保护 (18 5.1.3过流二段保护 (18 5.1.4反时限过流保护 (19 5.1.5零序过流一段保护 (19 5.1.6零序过流二段保护 (20 5.1.7零序过流三段保护 (20 5.1.8漏电流保护 (21 5.1.9低电压保护 (22 5.1.10过电压保护 (22

三段式过流保护的原理及其整定值

三段式过流保护的原理 及其整定值 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

无时限电流速断保护(电流I段) 反应电流增大而能瞬时动作切除故障的电流保护,称为电流速断保护也称为无时限电流速断保护。 1.几个基本概念 (1)系统最大运行方式与系统最小运行方式? 最大运行方式:就是在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小,而通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。 最小运行方式:就是在同样短路条件下,系统等值阻抗最大,而通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。 (2)最小短路电流与最大短路电流 在最大运行方式下三相短路时,通过保护装置的短路电流为最大,称之为最大短路电流。 在最小运行方式下两相短路时,通过保护装置的短路电流为最小,称之为最小短路电流。 (3)保护装置的起动值 对应电流升高而动作的电流保护来讲,使保护装置起动的最小电流值称为保护装置的起动电流。

(4)保护装置的整定 所谓整定就是根据对继电保护的基本要求,确定保护装置起动值,灵敏系数,动作时限等过程。 2、整定计算 (1)动作电流 为保证选择性,保护装置的起动电流应按躲开下一条线路出口处短路时,通过保护的最大短路电流来整定。即? Idz>=式中可靠系数KK=~, 结论:电流速断保护只能保护本条线路的一部分,而不能保护全线路,其最大和最小保护范围Lmax和Lmin。 (2)保护范围(灵敏度KLm)计算(校验) 《规程》规定,在最小运行方式下,速断保护范围的相对值Lb%> (15%~20%)时,为合乎要求,即 (3)动作时限

无时限电流速断保护没有人为延时,在速断保护装置中加装一个保护出口中间继电器。一方面扩大接点的容量和数量,另一方面躲过管型避雷器的放电时间,防止误动作。t=0s 3、对电流速断保护的评价 优点:是简单可靠,动作迅速。 缺点:(1)不能保护线路全长; (2)运行方式变化较大时,可能无保护范围。 注意:(1)在最大运行方式下整定后,在最小运行? 方式下无保护范围。 二、限时电流速断保护(电流II段)的电流速断保护 限时电流速断保护:按与相邻线路电流速断保护相配合且以较短时限获得选择性的电流保护。 1、工作原理 (1)为了保护本条线路全长,限时电流速断保护的保护范围必须延伸到下一条线路中去。 (2)为了保证选择性,就必须使限时电流速断保护的动作带有一定的时限。

数字式线路保护装置技术说明

PSL603G数字式线路保护装置技术说明 1.概述 1.1 应用范围 本装置为微机实现的数字式超高压成套快速保护装置,可用作220KV及以上电压等级输电线路的主保护及后备保护。 1.2 保护配置 PSL603G系列以及分相电流差动和零序电流差动为主体的全线速动保护,由波形识别原理构成的快速Ⅰ段保护;由三段式相间和接地距离保护及零序方向电流保护构成的后备保护。保护有分相出口,并配有自动重合闸功能,对单或双母线接线的断路器实现单项重合、三相重合、综合重合闸功能。 2. 保护原理说明 2.1 保护程序整体结构如下图 所有保护CPU程序主要包括主程序、采样中断程序和故障处理程序。正常运行主程序,每隔1ms采样间隔定时执行一次采样中断程序,采样中断程序中执行启动元件,如果启动元件没有动作,返回主程序;如动作则进入故障处理程序(此时定时采样中断仍然执行),完成相应保护功能。整组复归时启动元件返回,程序进入正常运行的主程序。 主程序中进行硬件自检(包括ROM、RAM、EEPROM、开出光耦等)、交流电压断线检查、定值校验、开关位置判断、人机对话模件和CPU模件运行是否正常相互检查等。 采样中断程序中进行模拟量采集和向量计算、开关量的采集、交流电流断线判别、重合闸充电、数据同步、合闸加速判断和启动元件计算等。 故障处理程序中进行各种保护的算法计算、跳合闸判断和执行、事件记录、故障录波、保护元件的动作过程记录,最后进行故障报告的整理和记录所用定值。 2.2 启动元件和整组复归 2.2.1 启动元件 保护启动元件用于启动故障处理程序及开放保护跳闸出口继电器的负电源。各个保护模块以相电流突变量为主要的启动元件,启动门坎由突变量启动定值加上浮动门坎。在系统振荡时自动抬高突变量启动元件的门坎。零序电流启动元件、

DA-R711线路保护说明书(1)

第二章技术说明 DA-R711线路保护测控装置 1 功能 ●三段式过流保护(可经电压启动,可带方向) ●三段式零序过流保护(可带方向) ●过负荷告警 ●重合闸 ●合闸加速保护 ●低频减载 ●低压减载 ●手动检同期功能 ●小电流接地选线 ●I,U,P,Q,Cosφ,有功电度,无功电度,14路开关量采集 ●GPS对时(分脉冲,秒脉冲或IRIG-B方式) 2 原理说明 2.1 三段式过流保护 当任一相电流大于定值,经延时,装置跳闸。 三段过流保护均可由控制字独立选择投入或退出,是否需要经电压启动,是否带方向。 当选择经电压启动时:A相电流经Uab、Uca电压启动,B相电流经Uab、Ubc电压启动,C相电流经Ubc、Uca电压启动。 当选择带方向时:Ia与Ubc组成A相方向元件,Ib与Uca组成B相方向元件,Ic与Uab组成C相方向元件。当电流相对与电压的相角为(-30°~+90°)时,为正方向。方向元件带有记忆功能以消除近端三相短路时方向元件的死区。 当装置检测出母线PT断线时,装置将根据控制字选择经低压启动或带方向的过流保护退出或改为纯过流保护,对于没有经电压启动和未带方向的纯过流保护不受PT断线影响。 三段过流控制字定值取值含义为: 0:退出,1~4:投入--1:单纯过流,2:方向过流,3:低压闭锁过流,4:低压闭锁方向过流保护的动作条件见逻辑图。

2.2 三段式零序过流保护(可带方向) 当一次系统采用小电阻接地方式时,如3I0大于定值,经延时,零序I段和II段跳闸,零序Ⅲ段可经控制字选择跳闸或告警。 如考虑带方向,则成为三段零序方向过流保护。 当3U0相对与3I0相角为(-75°~-195°)时,认为是正方向。 零序电压3U0由保护自产,即3U0=Ua+Ub+Uc。当3U0<2V时,自动闭锁零序方向过流保护。 零序电流3I0由保护自产,取三相保护电流之和,即3I0=Ia+Ib+Ic。 当装置检测出母线PT断线时,装置自动闭锁零序方向过流保护。对于未带方向的零序流保护不受PT 断线影响。 三段零序过流保护控制字定值取值含义为: 0:退出,1~2:投入--1:单纯零序过流,2:零序方向过流 保护的动作条件见逻辑图。

过流保护电路原理

过流保护电路原理过流保护电路图 过流保护电路原理 本电路适用于直流供电过流保护,如各种电池供电的场合。 如果负载电流超过预设值,该电子保险将断开直流负载。重置电路时,只需把电源关掉,然后再接通。该电路有两个联接点(A、B标记),可以连接在负载的任意一边。 负载电流流过三极管T4、电阻R10和R11。A、B端的电压与负载电流成正比,大多数的电压分配在电阻上。当电源刚刚接通时,全部电源电压加在保险上。三极管T2由R4的电流导通,其集电极的电流值由下式确定:VD4=VR7+0.6。因为D4上的电压(VD4)和R7上的电压(VR7)是恒定的,所以T2的集电极电流也是恒定。该三极管提供稳定的基极电流给T3,因而使其导通,接着又提供稳定的基极电流给T4。保险导电,负载有电流流过。当电源刚接通时,电容器C1提供一段延时,从而避免T1导电和保持T2断开。 保险上的电压(VAB)通常小于2V,具体值取决于负载电流。当负载电流增大时,该电压升高,并且在二极管D4导通时,达到分流部分T2的基极电流,T2的集电极电流因而受到限制。由此,保险上的电压进一步增大,直到大约4.5V,齐纳二极管D1击穿,使T1导通,T2便截止,这使得T3和T4也截止,此时保险上的电压增大,并且产生正反馈,使这些三极管保持截止状态。 C1的作用是给出一段短时延迟,以便保险可以控制短时过载,如象白炽灯的开关电流,或直流电机的启动电流。因此,改变C1的值可以改变延迟时间的长短。该电路的电压范围是10~36V的直流电,延迟时间大约0.1秒。对于电路中给出的元件值,负载电流限制为

1A。通过改变元件值,负载电流可以达到10mA~40A。选择合适额定值的元件,电路的工作电压可以达到6~500V。通过利用一个整流电桥(如下面的电源电路),该保险也可以用于交流电路。电容器C2提供保险端的瞬时电压保护。二极管D2避免当保险上的电压很低时,C1经过负载放电。 过流保护电路图 带自锁的过流保护电路 1.第一个部分是电阻取样...负载和R1串联...大家都知道.串联的电流相等...R2上的电压随着负载的电流变化而变化...电流大,R2两端电压也高...R3 D1组成运放保护电路...防止过高的电压进入运放导致运放损坏...C1是防止干扰用的... 2.第二部分是一个大家相当熟悉的同相放大器...由于前级的电阻取样的信号很小...所以得要用放大电路放大.才能用...放大倍数由VR1 R4决定... 3.第三部分是一个比较器电路...放大器把取样的信号放大...然后经过这级比较...从而去控制后级的动作...是否切断电源或别的操作...比较器是开路输出.所以要加上上位电阻...不然无法输出高电平...

常见继电保护类型及原理

A、过电流保护---是按照躲过被保护设备或线路中可能出现的最大负荷电流来整定的。如大电机启动电流(短时)和穿越性短路电流之类的非故障性电流,以确保设备和线路的正常运行。为使上、下级过电流保护能获得选择性,在时限上设有一个相应的级差。 B、电流速断保护---是按照被保护设备或线路末端可能出现的最大短路电流或变压器二次侧发生三相短路电流而整定的。速断保护动作,理论上电流速断保护没有时限。即以零秒及以下时限动作来切断断路器的。 过电流保护和电流速断保护常配合使用,以作为设备或线路的主保护和相邻线路的备用保护。 C、定时限过电流保护---在正常运行中,被保护线路上流过最大负荷电流时,电流继电器不应动作,而本级线路上发生故障时,电流继电器应可靠动作;定时限过电流保护由电流继电器、时间继电器和信号继电器三元件组成(电流互感器二次侧的电流继电器测量电流大小→时间继电器设定动作时间→信号继电器发出动作信号);定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小无关,动作时间是恒定的。(人为设定) D、反时限过电流保护---继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,继电保护的动作时间越短,短路电流越小,继电保护的动作时间越长。在10KV系统中常用感应型过电流继电器。(GL-型) E、无时限电流速断---不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的15%。另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性,当线路较长时,保护范围就较大,而且受系统运行方式的影响较小,反之,线路较短时,所受影响就较大,保护范围甚至会缩短为零。 ②、电压保护:(按照系统电压发生异常或故障时的变化而动作的继电保护) A、过电压保护---防止电压升高可能导致电气设备损坏而装设的。(雷击、高电位侵入、事故过电压、操作过电压等)10KV开闭所端头、变压器高压侧装设避雷器主要用来保护开关设备、变压器;变压器低压侧装设避雷器是用来防止雷电波由低压侧侵入而击穿变压器绝缘而设的。 B、欠电压保护---防止电压突然降低致使电气设备的正常运行受损而设的。 C、零序电压保护---为防止变压器一相绝缘破坏造成单相接地故障的继电保护。主要用于三相三线制中性点绝缘(不接地)的电力系统中。零序电流互感器的一

三段式过流保护的原理及其整定值

无时限电流速断保护(电流 I 段 ) 反应电流增大而能瞬时动作切除故障的电流保护,称为电流速断保护也称为无时限电流速 断保护。 1.几个基本概念 ( 1)系统最大运行方式与系统最小运行方式 最大运行方式:就是在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小,而通过保护装置 的短路电流为最大的运行方式。 最小运行方式:就是在同样短路条件下,系统等值阻抗最大,而通过保护装置的短路电流 为最小的运行方式。 (2)最小短路电流与最大短路电流 在最大运行方式下三相短路时,通过保护装置的短路电流为最大,称之为最大短路 电流。在最小运行方式下两相短路时,通过保护装置的短路电流为最小,称之为最 小短路电流。 (3)保护装置的起动值 对应电流升高而动作的电流保护来讲,使保护装置起动的最小电流值称为保护装置的起 动电流。 (4)保护装置的整定 所谓整定就是根据对继电保护的基本要求,确定保护装置起动值,灵敏系数,动作时限等过程。 2、整定计算 (1)动作电流 为保证选择性,保护装置的起动电流应按躲开下一条线路出口处短路时,通过保护的最大短 路电流来整定。即 Idz >Id.max=KK Id.Bmax 式中可靠系数KK =1.2~1.3 , 结论 :电流速断保护只能保护本条线路的一部分,而不能保护全线路,其最大和最小 保护范围 Lmax 和 Lmin 。 KLm )计算(校验) (2) 保护范围(灵敏 度 Lb% >( 15%~20% )时,为合《规程》规定,在最小运行方式下,速断保护范围的相 对值乎要求,即 (3)动作时限 无时限电流速断保护没有人为延时,在速断保护装置中加装一个保护出口中间继电器。一方 面扩大接点的容量和数量,另一方面躲过管型避雷器的放电时间,防止误动作。t=0s 3、 对电流速断保护的评价 优点:是简单可靠,动作迅速。 缺点:( 1)不能保护线路全长; (2)运行方式变化较大时,可能无保护范围。 注意 : (1) 在最大运行方式下整定后,在最小 运行方式下无保护范围。 二、限时电流速断保护(电流 II 段 )的电流速断保护 限时电流速断保护:按与相邻线路电流速断保护相配合且以较短时限获得选择性的 电流保护。 1、工作原理 (1)为了保护本条线路全长,限时电流速断保护的保护范围必须延伸到下一条线路中去。 (2)为了保证选择性,就必须使限时电流速断保护的动作带有一定的时限。

线路保护装置的调试

项目三:线路保护装置的调试 学习内容 1.不同电压等级的电力线路继电保护装置的配置和原理; 2.线路过流保护功能(含闭锁条件)的调试检验方法; 3.线路距离保护(阻抗保护)的调试检验方法; 4.线路光纤纵差保护(含通道检查)的调试检验方法。 学习目标 1.了解各个电压等级输电线路继电保护的配置和保护原理; 2.掌握微机型继电保护装置保护功能调试的基本思路和方法; 3.能对各种线路保护功能进行校验和评价; 学习指导 电力线路(输电线路)是电力系统中输电环节的重要组成部分,输电线路传输距离长,工作环境复杂,故障几率较高,因此线路保护装置就显得尤为重要。1.输电线路的故障 电力线路中输电线路的故障主要有三种,分别是接地故障,短路故障和断线故障。 (1)接地故障:一般分为单相接地故障,两相接地故障和三相接地故障,其中单相接地故障的发生率最高,约占90%以上。发生接地故障以后,电力线路短时间内表现为线路电流急剧增大,而接地相的线路迅速失压。 (2)短路故障:短路故障一般指相间短路故障,发生短路的两相线路电流均会急剧增大,线路电压也会迅速降低。 (3)断线故障:指电力线路被断开,无法完成输送电能的功能,假如出现单相断线故障,且未发生接地和短路的情况,则可能出现短线相电压升高,而非断

线两相线路电压降低等现象。 2.线路保护的配置 根据输电线路电压等级的不同,保护配置也有所不同,我们分110kV以下输电线路,110kV输电线路,110kV以上输电线路3种配置来进行说明。 (1)110kV以下输电线路保护主要以过流型保护为主,主要是检测输电线路中的电流和电压,以此作为主要判据。主要的保护功能有: 1.三段式电流保护:瞬时电流速断保护、限时电流速断保护、定时限过电流保护一同构成三段式电流保护。具体应用时,可以只取其中两段其作用,也可以三者都配置,通过时限配合辅以复合电压闭锁元件和方向闭锁元件等,可以兼顾保护的选择性和速动性。部分装置的第三段过流保护还可以整定为反时限动作特性。 2.三段式零序电流保护:同三段式电流保护类似,以零序电流和零序电压为主要判据,也可以配置零序电压闭锁和零序方向闭锁。 3.过负荷电流保护:过负荷电流保护监视三相负荷电流,最大相电流超过整定值,并且持续时间超过告警延时定值发过负荷告警,也可通过控制字配置为跳闸,延时一般可以设置为反时限动作特性。 4.电压保护:分为过电压保护和低电压保护两种,监视线路电压变化(一般取线电压值为判据),电压过高或过低时动作。 5.其他保护功能还包括低周减载,低压解列和重合闸功能等。 (2)110kV输电线路保护主要距离保护为主,再辅以110kV以下输电线路保护中配置的过流保护,零序过流保护等其他元件。距离保护也称阻抗保护,是以线路电压与电流之间的比值(称为测量阻抗)作为保护动作的主要判据,当发生线路故障时,一般可表现出线路测量阻抗降低的现象。距离保护一般分为接地距离保护和相间距离保护两种,都可设置为三段式,相互配合。 (3)110kV以上侧高压或超高压输电线路保护主要以线路电流纵联差动保护为主,再辅以距离保护和零序过流保护等其他元件。线路电流纵联差动保护是将线路两侧的线路电流向量进行运算(称为差动电流),并以此作为保护动作的判据。保护数据的传输通道一般选择光纤通道或者载波通道。 3.继电保护逻辑框图 对继电保护功能进行说明,一般采用逻辑框图的方式,通常来说,继电保护

数字式线路保护测控装置说明书样本

NZ801L数字式线路保护测控装置 一概述 NZ801L数字式线路保护测控装置是以电流、电压保护及三相重合闸为基本配置的成套线路保护装置。适用于66kV及以下电压等级的非直接接地系统或经电阻接地系统中的方向线路保护及测控, 可在开关柜就地安装, 也可组屏安装于控制室。 保护功能配置 ●三段式电压闭锁的方向相间电流保护 ●三段式零序电流保护 ●充电保护( 用于母联或分段保护) ●电流保护定时限、反时限可选 ●零序保护定时限、反时限可选 ●方向闭锁 ●电压闭锁 ●三相一次重合闸( 检同期、检无压、非同期方式可选) ●三相二次重合闸 ●过负荷告警及跳闸保护 ●合闸加速保护( 前加速、后加速、手合加速) ●低周减载、低压解列保护 ●小电流接地选线功能 ●故障滤波、事件SOE、独立的操作回路

测控功能配置 ●11路强电遥信开入采集 ●装置失电告警, 装置事故信号, 装置告警信号 ●断路器遥控分合、分合次数统计 ●模拟量遥测: Ia、Ib( 选配, 订货时须注明) 、Ic、Ua、Ub、Uc、 P、Q、COSθ、F 二保护原理说明 2.1 方向元件 2.1.1本装置的相间方向元件采用90接线方式, 按相起动, 各相电流 元件仅受表中所示相应方向元件的控制。为消除死区, 方向元件带有记 忆功能。 相间方向元件I U A IA UBC B IB UCA C IC UAB 表1 方向元件的对应关系 本装置Arg(I/U)=-30~90, 边缘稍有模糊, 误差<5。 图1-1 相间方向元件动作区域

2.1.2 本装置的零序方向元件动作区为Arg(3U0/3I0)=-180~-120及120~180, 3U0为自产, 外部3I0端子接线不需倒向。边缘误差角度<5 -° (3I0) 动作区 图1-2 零序方向元件动作区域 说明: 在现场条件不具备时, 方向动作区由软件保证能够不作校验, 但模拟量相序要作校验。 2.2 低电压元件 低电压元件在三个相电压(Ua、Ub、Uc)中的任意一个低于低压解列电压定值时动作, 开放被闭锁保护元件。利用此元件, 能够保证装置在电机反充电等非故障情况下不出现误动作。 2.3 过电流元件 装置实时计算并进行三段过流判别。为了躲开线路避雷器的放电时间, 本装置中I段也设置了能够独立整定的延时时间。装置在执行三段过流判别时, 各段判别逻辑一致。装置在执行三段过流判别时, 各段判别逻辑一致, 其动作条件如下:

相关文档