文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工电梯安装及拆除专项施工方案.

施工电梯安装及拆除专项施工方案.

施工电梯安装及拆除专项施工方案.
施工电梯安装及拆除专项施工方案.

施工电梯安装、拆除施工方案

云南麻昭高速公路A合同段A5工区

施工电梯安装、拆除专项施工方案

北京城建道桥建设集团有限公司

云南麻昭高速公路A5工区项目部

北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、施工准备 (2)

1、SC200/200B型施工升降机概况 (2)

2、人员配置及机械配置 (3)

四、SC200/200B型施工升降机的安装 (4)

(一)装机前的准备 (5)

1、施工升降机基础设置要求 (5)

2、安装场地的清理 (6)

3、安装操作注意事项 (7)

(二)SC200/200B型施工升降机的安装步骤 (8)

1、底盘、基本节、护栏的安装 (8)

2、吊笼的安装 (8)

3、试车 (9)

4、标准节的安装 (10)

5、附墙架的安装 (14)

6、调试 (14)

7、安全限位安装及试运行 (15)

五、施工升降机的拆卸 (15)

1、拆卸前的准备 ............................................................................ 15 北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

2、安全、技术交底 (16)

3、拆卸步骤 (17)

六、安全文明施工 (17)

七、应急预案 (19)

北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

一、编制依据

1、本工程施工图纸。

2、《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204—2002(2011版)

3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012)

4、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ 33-2012

5、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011

6、《地基基础设计规范》(GB50007-2011)

7、《施工升降机安全规程》GB10055-2007

8、生产厂家提供的SC200/200B升降机使用手册;

9、行业主管部门及机械公司有关施工升降机拆安安全管理方面的文件、制度和规定。

10、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及《建筑工程安全生产管理条例》。

11、施工现场特点。

二、工程概况

麻柳湾至昭通高速公路起于昭通市大关县寿山乡,接水富至麻柳湾高速止点,止于昭通市南,接已建好的昭通至待补高速,线路总长约 105.8km。A 标段 A5工区起讫里程 K16+600~K20+830,全长

4.23km。主要包括龙洞湾大桥(30+5×40mT 梁+50+90+50 连续刚构+14×40mT 梁)、芝来沟特大桥(8×40mT 梁+80+150+80 连续刚构+8×40mT 梁)、悦墨互通、悦乐服务区、人行天桥、涵洞及通道 16 道,路基挖方 298.5万立方米、填方 268万立方米、防护及排水9.6北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

万立方米等。

本工程位于悦乐镇,需要安装施工电梯的有芝来沟大桥9#墩(建筑高度为

94m)、10#墩(建筑高度为66m),悦乐大桥的7#墩(建筑高度为78m)、8#墩(建筑高度为69m),安装高度均升至墩顶,根据场地及工程实际情况需安装4台型号为SC200/200B的施工升降人货电梯,该机最高可安装高度为150米,单笼荷载2吨,附墙与建筑物距离为3-3.5米,该机基础制作由施工单位负责,我公司派技术人员到现场进行配合,待基础施工完毕达到强度后,经甲乙双方及监理验收合格即可进场进行机械的安装作业。

三、施工准备

1、SC200/200B型施工升降机概况

SC200/200B型施工升降机为齿轮齿条传动,传动部分在吊笼的顶部,作建筑垂直运输施工用起重设备,额定载重量为2×2000kg,主要结构由吊笼,传动部份,导轨架,外围栏组成。吊笼是升降机运载人和物料的构件,笼内设有电控箱和防坠安全器,并设有极限开关和机电联锁开关,上下限位开关,只有当吊笼前后门,外笼门均关好后,吊笼才能运行,防坠安全器是升降机的主要安全装置,当吊笼在高空出现意外情况,突然下坠,其速度超过正常运行速度1米/秒时,防坠安全器会自然制动,防止吊笼坠落。根据本工程特点。

北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

施工升降机技术参数如下: 2、人员配置及机械配置

1)人员配置北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

2)需要的机械配置

四、SC200/200B型施工升降机的安装

考虑物料的垂直运输和人员的上下,运输设备的实用性和安全性,并根据本工地实际情况,拟在本工程安装壹台由江西中天建筑机械有限公司制造的

SC200/200B型施工升降机,预计安装高度以施工墩柱高度为齐,边施工边安装。

安装前,必须熟悉SC200/200B型施工升降机的性能,具体技术参数以确保安装安全顺利,根据SC200/200B型施工升降机的安装要求,其施工程序是:备件,熟悉安装安全要求→制作基础→安装底盘→安装基本节→安装吊笼→安装围栏→安装电缆线→电工作业→加节→经纬仪校正→安装附着架→加节与附着架交替进行,直至达到使用高度。

安装要点是:施工电梯底盘的水平度和标准节的垂直度误差小于1/1000。检查吊笼各主钢梁处焊缝有无异常,导向轮有无松动,检查

北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

所有导架、支架、附着的连接是否正确可靠,检查所有的齿条的固定螺栓是否有松动。安装吊笼前将所有的滚轮调到最大偏心位置,后应该控制滚轮与柱管的间隙为0.5㎜,压轮与齿条背面的间隙为0.55㎜,传动齿轮与齿条的间隙为0.2-0.3㎜,同时保证防坠安全器齿轮和传动齿轮处于齿条的中间位置。电源相序要确保与吊笼的上、下运行方向一致。检查各安全控制开关,包括围栏门的限位开关,吊笼单、双门限位开关、吊笼顶门限位开关,吊笼的上行下行限位开关,三相极限位开关灵敏有效。安装附着架间距7.3-9米。

(一)装机前的准备

1、施工升降机基础设置要求

根据本工地所使用的SC200/200B型施工升降机,按“使用说明书”并结合工地实际情况,选择升降机的安装位置,按相应技术要求设计制作升降机基础,

(1)基础厚度为400mm,配双层加强钢筋网格,钢筋直径不小于12mm,混凝土标号不低于C30。

(2)基础平面度为1/1000,地脚螺栓中心距最多允许偏差±1mm。

(3)基础为地下室顶板,地下室需要用钢管加固,地面承载力不小于0.15MPa,必须保证强度。

(4)基础螺栓材质采用8.8级钢材,直径M24,长度500mm,地下室顶板厚度为200mm,在地下室顶板面打四只洞,将基础框放在地下室顶板上,用基础螺栓连接,反面用10mm厚钢板与混凝土夹紧,用经纬仪或水平仪找水平度在±1mm。将基础框与混凝土表面用钢板垫北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

实,后按安装方案程序进行。

2、安装场地的清理

1) 为了满足电梯正常工作,必须配用专用电箱,并根据电梯的定位对电梯电箱合理布置,电梯专用电箱配置在电梯围栏上,施工方将电线接至施工电梯围栏电箱内,该施工电梯正常工作时所需电容量为66KW。施工用电为220V/380V。

2) 清理足够大的专用安装场地。

3) 安装场地应清理干净,并用标志杆围起来,禁止非工作人员入内。

北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

4) 防止安装地点上方掉落物体,必要时加安全网。

3、安装操作注意事项

安装前各作业人员必须熟记安全操作规程,具体要求如下:

1) 安装前须先熟悉本工地的工作环境。

2) 安装过程中必须有专人负责统一指挥。

3) 升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。

4) 如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。

5) 吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。

6) 利用吊杆进行安装时,不允许超载,吊杆只用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。

7) 吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。

8) 安装作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。

9) 安装过程中,必须笼顶操作,不允许笼内操作。

10) 吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。

11) 安装运行时,绝对不允许超过额定安装载重量。

12) 雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行安装作业。

13) 升降机运行前,应首先保证接地装置与升降机金属结构联通,北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

接地电阻≤4Ω。

14) 安装及加高完毕立即对导轨架等部位润滑。

15) 严禁夜间进行安装作业。

(二)SC200/200B型施工升降机的安装步骤

1、底盘、基本节、护栏的安装

1) 首先将底盘安装到位,将地脚螺栓穿过底盘孔,与基础预留孔联接,并用标准节底节对接管口的水平度,并塞实底盘下空隙,拧紧地脚螺栓(注意此连接螺栓的防锈处理,如加入黄油)。

2) 安装基本节。此时应该用经纬仪校水平。误差应该控制在<1/1000。

3) 将侧围栏与底盘相连接,依次连接好后围栏、边围栏,然后装好电源柜门框,并且安装围栏螺栓。

4) 用塔吊装外笼门(注意因吊点不正确导致外笼门变形),与塔吊指挥协调好注意事项。

5) 固定所有外笼螺栓,安装好外笼对重滑道,调整整套外笼水平。

6) 用塔吊加装2个标准节并拧紧标准节螺栓。

7) 安装好外笼门支撑并调整好适合吊放吊笼尺寸。

8) 安装好缓冲弹簧底座,并加入缓冲弹簧。

2、吊笼的安装

1) 准备好塔吊,4人以上配合,注意吊笼吊点平衡锁扣锁好,适合吊北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

装环境,指挥塔吊平缓起吊。

2) 吊笼平缓摆至外笼上部(离基础面约5米高度)平缓下放并缓慢套入标准节内。吊笼套入标准节时注意吊笼下放过程中各方位位置,使其安全平稳放在缓冲弹簧内。如此方法把另一吊笼套入标准节内,松开传动电动机制动装置螺栓同时检查是否有效,使用相同方法缓慢套入标准节内。同时安装固定好笼顶安全围栏。

3) 在地上连接标准节2-4节,用塔吊吊装与主机上标准节对节。

3、试车

1) 检查理顺连接线路,并按线号固定好连接螺栓(此时注意线号与线色)。

2) 检查工地进入此设备电源是否正常,用电安全装置是否合理、完善、安全。

3) 在确定符合通电试用条件下打开电源,试用各保护装置是否灵敏有效,同时确定进电源是否错相(根据错相保护器显视),如有错相,现场先断开进机械电源箱总电源,并派专人看守,把进电源动力线对换一相序。

4) 检查吊笼顶部是否有悬挂物,零部件是否放置平稳,不得露出安全栏外,吊笼启动前再次全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。

5) 吊笼启动试运行必须在笼顶操作。

6) 运行前,首先保证接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。

北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

4、标准节的安装

1) 先在地面将标准节每4节连为一体,然后用塔机吊至连接点对接安装。

2) 在逐节安装过程中,必须注意标准节的垂直度控制在千分之一范围内,同时可以通过附墙斜撑组合调节并固定。

3)装标准节必须注意:

(1)拧紧所有标准节螺栓。

(2)安装时绝对不允许超过额定安装载重量。

(3)严禁夜间作业。

(4)根据安装高度及时安装附墙架。本工程采用7.3-9米/套附墙架间距设置。附墙架设置间距如下图所示:

北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

电梯底座

附墙间距图

a.本工程高度为104.75M,±0.000m以上26层,1层层高为4.9M,2层层高为

4.1M,3层层高为3.9M,4至25层层高为3.65M,26层高北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

度为4.5M,根据楼层标高及附墙架设置要求,本工程共设置13道附墙架。

b.第一道附墙架安装在第二层,安装高度为9M,第二道附墙架安装在第四层,安装高度为7.55M,5层至24层安装拾道附墙架,每道附墙安装间距高度7.3M,25层和26层安装一道附墙,附墙安装间距为8.15M,26层以上超出7.5M。

c.附墙架尺寸如下图:

北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

墙面

施工电梯附墙架简图

d.附墙架与结构连接做法图:

北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

附墙架与结构连接采用直径M24穿墙螺栓固定。

5、附墙架的安装

1) 根据此工地建筑物情况,按中心距与建筑物连接尺寸3.2m连接。

2) 把施工升降机双笼开启到适合安装附墙架位置(必须<9m范围内),按“SCAT53”型附墙架架设要求安装好附墙架。

3) 附墙架与建筑物的固定,本工地采用在墙面穿孔,用8.8级强度24mm螺栓固定的方式进行安装。

4) 安装附墙架时必须要注意:

(1)拧紧所有螺栓,开口销必须张开;

(2)附墙间距不得大于9m,最大悬臂不得超过7.5m。

6、调试

a、检查各部件连接是否可靠。

北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

b、传动齿轮与齿条间隙是否符合使用标准。

c、滚轮间隙是否符合运行要求。

d、限速器齿距是否合符运行条件,无异常。

7、安全限位安装及试运行

1) 标准节、附墙架按规定要求,安全逐节提升至施工楼层所需高度。

2) 在吊笼底部安装好下限位碰铁,使其在操作失效情况下能自动切断电源。

3) 在所需标准节高度上安装防冲顶装置,防止意外发生,同时必须保证上限位开关和极限开关同时有效。

4) 安装好各门限位、外笼门及吊笼的机械联锁装置,并确保所有装置工作可靠。

5) 复查升降机的所有性能是否符合试运行要求,并且按使用说明书批示各润滑部位进行润滑。

6) 在吊笼顶部用操作盒进行试运行,并逐层检查附墙联接是否可靠,电缆装置是否运行正常,上、下限位控制是否可靠,合理消除所有不安全隐患。

五、施工升降机的拆卸

1、拆卸前的准备

场地勘察:由安装公司派人实地勘察,要求项目部准备场地,清除影响拆装施工升降机的现场空间障碍,拆除电梯内外的所有临时设施,保证电梯拆卸工作的顺利进行。

北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

电梯拆卸前的零部件检查:拆卸前对施工升降机的各部分机构进行检查。吊笼钢结构是否牢固可靠;电动机运转是否正常;减速机传动是否平稳;传动机构是否平稳无异声;电机绝缘等级是否大于1兆欧;各限位器是否灵敏、有效。检查合格后,方能进行拆卸施工升降机的工作。

起重设备的配备:按升降机拆卸的要求,需配备一台起重设备,根据现场情况,采用塔吊进行电梯拆除。要求拆除人员听从指挥,熟悉吊装过程和吊装的难点,由升降机拆装组技术人员向拆除人员介绍现场的拆装注意事项。

2、安全、技术交底

1)安全交底:由施工升降机拆装组安全员负责交底。

(1)遵守各项安全操作规程,严禁违章操作。

(2)凡是进入安装现场所有人员必须戴好安全帽。

(3)进行高空作业时,必须系好安全绳。

(4)使用各种移动式电动工具要正确使用。

(5)注意现场用电安全。

2)技术交底:由技术负责人负责交底。

(1)凡是参加拆卸的人员必须熟知说明书中有关拆卸的工序安排及工艺要求,确保拆卸质量。

(2)经检查现场符合说明书的有关要求后,方可进行拆卸工作。

(3)在拆卸过程中要依据国标的有关规定和说明书的有关要求进行拆卸工作。北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

3、拆卸步骤

施工升降机的拆卸顺序与安装顺序相反:先安装的后拆,后安装的先拆。

1)将升降机周围围出足够大的场地。放置拆卸标准节、防止高空坠落物体等。2)将笼顶操作按钮盒移至笼顶,试运行,并将加节开关扳至“加节”位置。

3)升起吊笼,逐一拆除上限位,极限限位,防冒顶限位碰块。

4)拆除导轨架与顶升套架连接螺栓。

5)用一个吊笼顶起顶升套架,使顶升套架滚轮距第二节标准节末端350毫米处停止。

6)松开第一、第二节标准节连接螺栓。

7)用手动葫芦和专用吊具将第一节标准节拆除,放到另一吊笼顶部。

8)吊笼下行,放下标准节。然后上行回位。

9)另一吊笼下行,顶升套架也随之下行。

10)重复上述操作可逐一拆除各标准节。

11)同时拆除相应的附墙装置、电缆护架等。

12)导轨架完全拆除后,切断主电源,拆除电源线,松开电机制动器。

13)将吊笼用汽车吊吊离导轨架。并拆除基础缓冲弹簧等部分。

14)盘点、装车;运输出工地。

六、安全文明施工

1、施工升降机的安装与拆卸,必须由经过审查和注册的专业单位进北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

行并接受劳动安全部门的监督、审核和检查。

2、参与安装的人员必须熟悉升降机的机械性能、结构特点,并具备熟练操作技术和一般故障排除的能力。

3、参与本项工作的人员应分工明确,各负其责,明确一人负责指挥工作,明确指挥联络信号。

4、遵守一切为保证安全生产所制定的纪律,安全工具携带齐全,在高空作业人员的身体状况必须符合劳动部门的有关规定,严禁酒后作业。

5、安装作业时,每个吊笼顶部平台作业人数不得超过2人,升降机的载重不得超过500公斤。

6、遇有雨及风速超过13米/秒的天气时,不得进行此项作业。

7、施工现场变压器供电,启动时电压降低不得超过额定电压的10%,可保证升降机的频繁启动。电源电压偏差应在±5%范围内。

8、电梯安装完毕后,必须经过公司安全监督站会同项目部以及监理单位进行验收,合格后方可投入使用。

9、对于电梯的使用与操作,必须有详细的安全技术交底记录,包括操作前的检查、操作前的准备工作、操作运行方法。

10、使用运行过程中,必须对施工升降机进行定期的维修与保养,并作出相应的记录。

11、在保养施工升降机和进行装卸操作时,操作人员必须穿工作服,戴安全帽并系好符合安全要求的安全带。

12、项目部应配合事项

北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

1)项目部应按升降机的安全要求进行基础施工和防护。

2)升降机应专人负责,有事与机长协商解决,不得随意指挥。

3)遇有特殊装运的物件,为确保装运及人身的安全与设备公司协商,制定出装运方案进行安全交底后,方可进行装运。

4)协助设备公司作好升降机的维护工作,非司机人员严禁开升降机。

七、应急预案

根据施工升降机的性能及其使用条件,可能发生的事故:

1、在施工升降机正常运行途中,突然断电使施工升降机无法运行停溜至半空。在此情况下,操作工应保持清醒头脑,果断处理并观察所停止的楼层是否可以打开吊笼门与建筑物的安全层门通道,疏散人群,确保人身财产安全,同时通知相关技术人员并通过手动方式使其缓慢下放至底部(此项必须经过专业人员操作)。

2、如出现机械故障导致施工升降机无法正常运行停止在高空时,处理方法同上。

3、当吊笼在上限位开关和极限开关同时失效的情况下,吊笼可能会出现冒顶事件。贵公司所使用的施工升降机为顶置传动方式,根据附墙上标准节自由端最大

不得超过7.5m之要求,如发生冲顶,传动齿出轨,吊笼上保护钩能起到防脱落作用。在此情况下,如吊笼在额定载重量下,自由端标准节按设计要求能满足承受力要求,使其不倾斜,同时操作人员应及时通知相关人员,并积极打开安全天窗疏散人群,必要时向社会发出求援请求。

4、为防止机体倒塌及吊笼坠落的情况下,应定期观察施工升降机基北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

施工电梯安装、拆除施工方案

础承受力情况,如出现下陷状态,就及时补救并责令停止施工运行,在确保安全符合使用要求情况下,才能启动施工。定期检查附墙架、标准节、连接销及其安全装置是否牢固可靠,消除一切不安全隐患。

5、安全应急组织机构及职责

成立以安全员为组长的应急小组,负责处理好现场安全事故。小组职责:

(1)评估事故的规模和发展态势,建立应急步骤,确保操作人

员的安全和减少设施和财产损失。

(2) 如有必要,在救援服务机构来之前直接参与救护活动。

(3) 安排寻找受伤者及安排人员撤离到集中地带。

(4) 设立与应急中心的通讯联络,为应急服务机构提供建议和信息。

北京城建道桥建设集团有限公司云南麻昭高速公路A5工区项目部

外用电梯安装拆卸施工方案

word 杭州市近江小区望江片居住区R3组团 A1 楼 施 工 电 梯 搭 拆 施 工 方 案 编制:审核:批准: 广厦建设集团第一建筑工程公司 望江片R3组团项目部 2003年7月 施工电梯搭拆施工方案 一、工程概况 近江小区望江片居住区R3组团工程位于钱江路边,南临拟建望江路,北靠R2组团,西边于R4组团相连。本工程由杭州上城区近江小区建设工程指挥部筹建,浙江华东建设发展设计有限公司设计;广厦建设集团一建公司承建,杭州市经纬建筑工程监理公司监理,杭州市安全监督站安监。 A1#楼为地下室一层,裙房二层,主楼17跃18层,建筑面积为19549M2,建筑总高度为52.30米,楼层层高为2.80米。 本工程选用上海宝达工程机械有限公司生产的SCD200/200J-50M型号施工升降机,该升降机设有对重双笼,每个吊笼额定载重量为2000KG。安装由该公司统一派人安装。 二、基础处理 根据施工结构特点结合本工程实际情况,定于在P-R轴/2-4轴,P-R轴/13-15轴各安装一台施工电梯。施工电梯砼基础位于地下室顶板上,砼等级为C40,配筋Φ10@250双向,底部各用两钢筋砼柱(截面为500×750,内配10Φ16,ф8@200)顶至基础面,柱的做法按施工规范与基础底板及地下

word 室顶板搭接。 二、外用电梯的安装 (一)外笼与吊笼的安装 1.将基础表面清扫干净; 2.将地脚螺栓安装好; 3.在地面螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用调 整导轨架的垂直度; 4.用水平仪测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个主管在两 个方向上的垂直度(1/1500); 5. 导轨架调整垂直度后,压紧4个地脚螺栓; 6. 同上回一样调整外笼门框的垂直度,压紧其余的地脚螺栓; 7. 安装缓冲弹簧; 8. 将另一半部分的外笼与前部分用螺栓连接起来; 9. 同前调整垂直度压紧地脚螺栓,松开吊笼内电动机上的制动 器; 10. 用起重机吊起吊笼,从标准节上方使吊笼准确就位; 11. 将制动器复位; 12. 安装好吊笼顶上的护身栏; (二)吊笼、外笼安装完毕后调整 1.齿轮与齿条的间隙为0.5mm; 2.各个滚轮与标准节主管的间隙为0.5mm; (三)电缆安装 现场供电箱距外用电梯应在20m以内,保证供电质量。 1. 将供电电缆从外用电梯上的电源箱内总电源开关接入现场供电箱; 2. 将电缆以自由状态盘入电缆笼内; 3. 电缆线一端从电缆笼底部引出接入电源箱,另一端通过电缆托架引到吊笼内接入电控箱; 4. 电缆笼安装在电缆托架下放,使电缆线在其中心并可自由的拽出或盘入电缆笼内; (四)电气装置检查 在调试前,先用起重设备安装一、二节标准节,然后按如下步骤进行调试; 1. 用接地电阻测试仪测量外用电梯钢结构及电器设备金属外壳的接地电阻,不得大于4Ω; 2. 用500V兆欧表测电动机及电气元件的对地电阻应不小于1MΩ; 3. 检查各安装控制开关,分别打开吊笼上各个门,触动断绳保护开关,上下限位开关、极限开关 等均应能够起作用; 4. 校核电动机界限,吊笼上、下运行方向应与操作盒上所示的方向一致; 5.吊杆安装:吊杆应安装在吊笼顶部吊杆安装孔内,在吊笼内 安装向心轴承,安装压垫并用螺栓固定;

电梯拆除施工方案模板

电梯拆除施工方案 模板

电梯拆除施工方案 编制/日期: 1月04日 审核/日期: 1月05日 批准/日期: 1月05日 上海昆仑建设工程发展有限公司 拆除负责单位:上海德奥电梯有限公司

一、工程概况 上海两港投资发展有限公司位于沪南公里8666号智城25号楼的2台载重200KG,2层2站的杂物电梯已停用,要移位改造,安装新电梯直达3层,故旧电梯需要拆除。 二、编制依据 1、本施工方案作为指导该工程施工的依据,编制时该工程施工 组织机构设置、施工劳动力、材料、机械组织、施工现场管理、施工进度计划控制、施工各项准备工作安排、主要分部分项工程施工方法及技术措施、工程质量保证及控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出工程施工的科学性、可行性及高效性。是确保工程优质、低耗、安全、文明、高速的完成全部施工任务的重要经济技术文件。 2、本施工组织设计主要依据以下几项编制:国家有关电梯安装 安全的技术文件、规范:GB7588- 《电梯制造与安装安全规范》、《特种设备安全监察条例》、GB50310- 《电梯工程质量施工验收规范》,电梯工程安装合同、电梯安装工程施工图纸及施工现场具体情况等。 3、编制目的: 本施工组织设计是对“上海两港投资发展有限公司” (以下简称本工程)在施工组织、施工管理、劳动力组织、

材料设备供应、施工工艺、进度计划、质量安全措施等做出详细而周全的设计规划、是本工程在整个施工过程中各个环节始终处于受控状态,达到高标准、高质量、高水平,使业主称心满意,工程管理更加合理有效,工程质量、进度、成本达到最佳。 三、拆除前的准备工作 1 施工准备及预检 2熟悉图纸及资料,其中包括:机房布置图、机械安装图、电气原理图、安装调试说明书、电梯梯井、机房、厅门等有关建筑图。 3根据井道布置图绘制井道脚手架图;脚手架搭设完毕后,必须由安装部门、总包单位及监理单位验收合格后方可施工。 4现场人员配备 电梯安装人员,以电梯工为主,根据施工内容安排电工、电气焊工协助施工。按施工进度要求调整施工人数。 四、拆除方案 1 本次拆除属保护性拆除,所有拆除件,都将全部入库交物业,为保证拆除后的施工洞口得以全面防护,原有的电梯厅门将作为施工洞口做好安全围护,在后续的土建拆除施工时,移交施工队保证现场安全。 2拆除前先将电梯轿厢停至顶层并预留出足够的顶部工作空间,

电梯安装专项施工方案.

青海油田敦煌基地昆北住宅小区 建设工程 电 梯 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人:_____________________ 审核人:_____________________ 审批人:_____________________ 编制日期:二0 —四年五月三^一日

编制单位:青海德森电梯工程有限公司

1. 刖言 2. 编制依据 3. 工程概况 4. 施工进度 5. 电梯安装工程中的关键工序 6. 保证工程质量的措施 7. 保证安全施工的措施 8. 电梯安装工艺流程图 9. 电梯施工质量管理表 10. 主要施工机具及计量具的配置 11. 施工现场临时设施

1、刖言 为确保青海油田敦煌基地昆北住宅小区建设工程,电梯项目工程的安装得以顺利和扎实的进行,编制了本施工组织设计及工程质量的保证措施和安全施工保证措施。 2、编制依据 2.1业主方与(德森)电梯有限公司签订的安装合同及有关资料。 2.2 (德森)电梯有限公司提供的电梯安装井道确认图总布置及有关资料。 2.3国家政府部门颁发的《电梯安装验收规范》(GB50310—2011)。 2.4 (德森)电梯有限公司技术质量要求。 3、工程概况 3.1本工程采用“蒂森克虏伯”电梯公司制造的乘客电梯共计18台, 其中北区6台,南区12台。运行速度均为1.75m/s、载重均为1000 公斤,服务层站均为12/12.安装由(德森)电梯有限公司派专业安装队实施。 3.2安装由(德森)电梯有限公司派专业安装队实施安装,并对电梯工程质量负责。 3.3本工程的安装形式以合同书为主。 3.4根据业主方与(德森)电梯有限公司共同确认的合同和电梯安装

电梯改造施工方案

新疆新化公司厂区电梯改造工程施工方案 一、施工准备 1、人员准备:项目部现有项目经理一名;项目技术负责人一名;现场工长一名;质量检查员一名;安全员一名。施工队伍按工种分有钢筋工5人、模版10人、砼工8人、架子工12人、杂工6人共计41人. 2、机械设备准备:施工现场预计设置笼式施工升降机一台、搅拌机一台,钢筋加工区设置依据施工现场情况设置对焊机、切割机、弯曲机等钢筋加工机械;木工棚配置圆锯、圆刨等。 主要施工机械设备需用计划表

3、材料准备:本工程为超高构筑物旁边又有建筑物,每层砼浇筑量为2—3m3所以无法采用商品砼汽车泵施工,故采用现场搅拌砼施工。砼用水泥采用普通水泥、水洗砂、混合骨料拌制。 二、安全防护 1、安全要求:本工程施工场地非常狭小,周边的生产设备、线网、管道网很多,在施工期间必须保证生产的正常进行,同时要保护好生产设备和人员的安全,针对此安全要求我项目的宗旨是“先保证安全防护、再确保安全生产”。 2、安全措施:为了保证施工生产的安全,在施工之前需要采取必要的安全防护措施,针对本工程的具体要求,我项目决定采用水平防护和立体防护相结合的措施。 2.1水平防护的搭设采用分层双排钢管脚手架,高度4米和6米各设置一道水平硬防护,均采用5㎝厚木板满铺同时加铺一道钢板网。四周立杆间距纵向1.5米、横向1.2米、步高首层1.8米以上按不大于1.5米均分,中间纵向和横向均为3米;上料车道横向间距布置为两边各1.2米、中间留 3.6米,上部搭设人字斜撑。 2.2竖向防护的搭设采用双排钢管脚手架,搭设总高度为61米(建筑物总高57米,留设4米的物料安全提升高度)。外部围护脚手架采用全封闭式外架,外架满挂密目安全网,外架与原有建筑采用刚性连接。 2.2.1、脚手架使用材料 钢管脚手架:主要材料包括Ф48×3.5钢管、直角扣件、对接扣

施工电梯拆除与安装方案(改)

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。 三、起吊设备拆除工具的选用

四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。

电梯安装施工方案

电梯安装施工方案(总10页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

电梯安装工程施工方案 工程名称:高密贵宾首府二期 工程地点:高密市人民大街中段 安装单位:寿光市大友电器有限公司编制: 审核: 批准:

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)

电梯安装工程施工方案 1 编制依据 本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图 ②井道建筑平面图 ③机房和井道的侧视图 本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 《特种设备安全监察条例》 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 GB 10060《电梯安装验收规范》 GB/T10058《电梯技术条件》 GB/T10059《《电梯试验方法》 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 本工程的2台电梯全部由上海华蒂电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据:电梯安装施工工艺; 机房布置图、井道布置图; 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 电梯安装维护使用说明书; 电梯调试手册; 仪器设备作业指导书; 安全作业指导书; 技术洽商变更记录。 本工程由寿光市大友电器有限公司安装施工。2 工程概况

旧电梯拆除施工方案(新)

旧梯拆除施工方案

目录 一、工程概况 二、施工组织结构和管理规定 三、施工方案、计划和流程 四、施工安全的保证措施 五、对工期的保证措施 六、文明施工措施 七、施工场地及施工用电要求 八、吊装搭棚计划

工程概况: 1、本拆除工程全部由我司承接拆除。 2、我司将严格完成该工程项目,并届时根据现场实际情况制定周密、细致的施工方案。 3、电梯的拆除工期自需方提供合格井道和提供必备施工条件之日算起,我司保证在15个工作日 内完成。 4、我司对此工程高度重视,将投入多名工程管理人员(负责工程协调、施工现场安全管理等工作) 保证工程的施工工期;该工程因为陈旧电梯,具有项目技术难度高、环境复杂等特点。需我公司各部门协同努力及需方的紧密配合,才能保质按期圆满完成各项工程项目,因此制定此方案,希望各单位按此方案严格执行,使该工程能顺利完成,对于施工方案中未能提出的一些细节将在施工中不断完善和补充。 施工组织结构和管理规定: 一、该拆除工程的施工,由我司负责管理,其属下分设工程部门、技术部门、项目负责人等相关部门 分别担任施工实施与配合,其职能如下: 1、工程部门是整个工程的具体实施部门,计划X台电梯共需人员X人。: 2、技术部门负责解决施工过程产生的技术问题同时对安装工艺进行监督指导。 3、项目负责人将根据施工进度,进行现场不定期的安全抽查工作,保证施工安全。 二、施工过程中的运作如下: 1、工程部门将派驻项目负责人对施工进度进行监控,并负责解决和业主、土建部门的施工配合问题, 确保工程按计划完工。 2、工程人员负责现场拆除工作,工程人员必须服从管理人员、监理公司及业主统一管理

电梯拆除施工方案42919

电梯拆除施工方案 菱王电梯有限公司山西分公司 工程部安装部

目录 一、工程概况 二、施工组织结构和管理规定 三、施工方案、计划和流程 四、施工安全的保证措施 五、对工期的保证措施 六、文明施工措施 七、施工场地及施工用电要求 八、吊装搭棚计划

工程概况: 1、本拆除工程全部由菱王电梯有限公司山西分公司工程部承接拆除。 2、我司将严格完成该工程项目,并届时根据现场实际情况制定周密、细致的施工方案。 3、电梯的拆除工期自需方提供合格井道和提供必备施工条件之日算起,我司保证在15个工作日 内完成。 4、我司对此工程高度重视,将投入多名工程管理人员(负责工程协调、施工现场安全管理等工作) 保证工程的施工工期;该工程因为陈旧电梯,具有项目技术难度高、环境复杂等特点。需我公司工程本部各部门协同努力及需方的紧密配合,才能保质按期圆满完成各项工程项目,因此制定此方案,希望各单位按此方案严格执行,使该工程能顺利完成,对于施工方案中未能提出的一些细节将在施工中不断完善和补充。 施工组织结构和管理规定: 一、该拆除工程的施工,由菱王电梯有限公司山西分公司工程部负责管理,其属下分设工程科、技术 科、项目负责人等相关部门分别担任施工实施与配合,其职能如下: 1、工程科是整个工程的具体实施部门,计划6台电梯共需人员30人。: 2、技术科负责解决施工过程产生的技术问题同时对安装工艺进行监督指导。 3、项目负责人将根据施工进度,进行现场不定期的安全抽查工作,保证施工安全。 二、施工过程中的运作如下: 1、工程科将派驻项目负责人对施工进度进行监控,并负责解决和业主、土建部门的施工配合问题,确 保工程按计划完工。 2、工程人员负责现场拆除工作,工程人员必须服从管理人员、监理公司及业主统一管理

电梯安装施工方案

编号:电梯安装施工方案 项目名称: 编制:****** 审核:****** 批准:***** 日期:2014 年 4 月28 日 **********有限公司

《电梯施工方案》纲要 第一部分:安装的组织和计划 第二部分:施工管理目标 第三部分:各部门职责和岗位职责第四部分:安装过程质量控制 第五部分:安装调试 第六部分:安装验收交货 第七部分:施工安全保证措施 第八部分:工程技术与质量保证措施第九部分:对工期的保证措施 第十部分:文明施工措施

前言 为了保证电梯产品的优良品质,体现其运行的优异性能,本着“用户的满意是我们永远的追求”这一服务宗旨,特制定本施工方案。 优良的安装质量是电梯得以安全、舒适、高效运行的重要条件之一,是电梯整体质量的重要组成部分。为保证电梯的安装质量,在安装过程中除了严格按照电梯生产企业的安装、调试工艺流程外,还必须加强对安装过程中的质量控制,确保安装出品质优良的电梯。 《安装施工方案》依据: ▲国家标准: GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 GB 10060-2011《电梯安装验收规范》 GB/T 7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》 GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

第一部分安装的组织和计划 1.0 安装调试资质 湖州华煜安装工程有限公司具有电梯安装维修B级资质,现有安装维修员工28人,土建勘测工程师1人,调试工程师1人,项目经理1人。 2.0人员配备情况 部门主管:*** 手机:传真: 安装检验:*** 手机: 技术监督:*** 手机: 安全监督:*** 手机: 安装队长:*** 手机: 说明:上述人员系我公司的骨干,将在贵项目中按照各自的岗位职责,在合同履行期间提供优质的服务。 3.0工程概况 项目名称: 共有 2 台电梯,电梯安装工程将由承担,计划于2014年5月28日进场安装,安装工期为30 天。

施工升降机拆卸方案之欧阳家百创编

施工组织设计(专项拆卸施工方 案)报审表 欧阳家百(2021.03.07) 工程名称:娄桥街道保障性安居工程(B-13地块)编号:

本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份 娄桥街道保障性安居工程(B-13地块) 专 项 拆 卸 方 案 编制人职务

审核人职务 批准人职务 编制日期 目录 一、工程概况 二、起吊设备、工具的选用 三、拆卸时的准备工作和注意事项 四、施工升降机的拆卸 一、工程概况: 本工程主体已经完工,为了更合理的使用资源,让塔吊能更充分的发挥经济效益,现决定拆除塔吊,安全为了生产,生产必须安全,为了确保该塔吊能顺利拆卸完毕,特制定如下方案。 二、起吊设备、工具的选用 三、拆卸时的准备工作和注意事项

1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。 四、施工升降机的拆卸 4.1拆卸顺序 清理场地→做防坠实验→安装吊杆→拆除上限位及上极限行程开关碰铁→拆除配重及天轮(带对重升降机用)→拆除导轨架→拆除电缆护圈(与导轨同步拆卸)→拆卸附墙架(与导轨架同步拆卸)→电缆拆除→驱动体拆除→吊笼(底架)→整理。 4.2拆除前准 4.2.1技术准备

电梯安装施工方案模板

电梯安装施工方案 项目名称 施工地址 合同编号 施工部门 编制人 审核人 批准人 编制日期2012年11月 XXXX电梯有限公司

一、工程概况 二、电梯施工现场平面布置图 三、施工准备 四、施工部署 1)组织管理机构图 2)项目人员配置表 五、电梯安装进度计划表(垂直梯) 六、电梯安装工艺流程图 七、电梯主要安装施工程序及工艺要求 八、安装工程质量监控措施 九、施工现场临时安全用电措施 十、现场文明安全施工措施 十一、事故应急处理的注意事项

电梯安装施工方案 为保证成都市生物制品研究所有限责任公司《分包装技术改造项目》电梯工程项目的顺利进行。保证电梯安装能够如期完成,确保质量、进度、安全要求。结合用户的工期以及各相关单位工程进度需要,依据《电梯制造与安装安全规范》[GB7588--2003];《电梯工程施工质量验收规范》[GB50310—2002]编写电梯安装施工方案。 一、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXX,本工程由X台XX电梯(中国)有限公司生产的载货电梯组成。本工程由XXXXX有限责任公司开发建设,电梯安装由XXXX电梯有限公司工程部负责施工,XXXXX有限公司负责监理工作。 电梯技术参数如下: 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量台 层站4/4/4 停层站1、2、3、4 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量 1 台 层站4/4/4

停层站1、2、3、4 二、电梯施工现场平面布置图

三、施工准备

1、技术准备 1)XXXXXXXXX限责任公司《XXXX》电梯工程项目电梯技术合同及土建布置图,深入了解施工现场实际情况。 2)结本工程的特点,结合相关规范及垂直电梯安装手册制定电梯安装施工方案并进行交底,做到各级施工管理人员心中有数从各方 面保证施工始终处于有效受控状态。 2、劳动力的准备 1)做好劳动力的培训及技术咨询工作,对所有进场的施工人员进行施工安全、质量意识管理教育。 3、现场准备 1)根据电梯井道和机房布置图测量:井道留孔、埋件、底坑深度、顶层高度、提升高度、层站数、层门形式、井道内净空尺寸、 底坑是否悬空、机房承重设置和吊钩位置等是否同图纸相符, 当土建情况与图纸有较大的偏差时,应要求土建方尽快按图纸 要求进行修改。 2)按照电梯施工的特点进行脚手架的搭设。 4、电梯施工用机具及检验器具的准备 1)对各种施工用机具及检验器具定期检验,保证进场的机具设备性能完好。 2)电梯施工主要机具及检验器具清单

旧电梯拆除施工方案

旧梯拆除施工方案 目录 一、工程概况 二、施工组织结构和管理规定 三、施工方案、计划和流程 四、施工安全的保证措施 五、对工期的保证措施 六、文明施工措施 七、施工场地及施工用电要求 八、吊装搭棚计划 工程概况: 1、本拆除工程全部由我司承接拆除。 2、我司将严格完成该工程项目,并届时根据现场实际情况制定周密、细致的施工方案。 3、电梯的拆除工期自需方提供合格井道和提供必备施工条件之日算起,我司保证在15个工作日 内完成。 4、我司对此工程高度重视,将投入多名工程管理人员(负责工程协调、施工现场安全管理等工作) 保证工程的施工工期;该工程因为陈旧电梯,具有项目技术难度高、环境复杂等特点。需我公司各部门协同努力及需方的紧密配合,才能保质按期圆满完成各项工程项目,因此制定此方案,希望各单位按此方案严格执行,使该工程能顺利完成,对于施工方案中未能提出的一些细节将在施 工中不断完善和补充。 施工组织结构和管理规定:

一、该拆除工程的施工,由我司负责管理,其属下分设工程部门、技术部门、项目负责人等相关部门 分别担任施工实施与配合,其职能如下: 1、工程部门是整个工程的具体实施部门,计划X台电梯共需人员X人。: 2、技术部门负责解决施工过程产生的技术问题同时对安装工艺进行监督指导。 3、项目负责人将根据施工进度,进行现场不定期的安全抽查工作,保证施工安全。 二、施工过程中的运作如下: 1、工程部门将派驻项目负责人对施工进度进行监控,并负责解决和业主、土建部门的施工配合问题, 确保工程按计划完工。 2、工程人员负责现场拆除工作,工程人员必须服从管理人员、监理公司及业主统一管理 三、施工管理----电梯拆除现场管理细则 1、各台电梯负责拆除的小组长为该区安全负责人,该区的施工安全由小组长负责。 2、烧焊动火必须先向有关负责人申请,违反各区总包单位规定擅自动火的,按规定追究当事人、 组长的责任。 3、每天开工前组长负责检查各拆除人员的安全带、安全帽、工作服、胸卡的佩戴情况,并作相应 登记。 4、收工时必须有专人负责检查各层安全防护栏,确保各层安全防护栏完好、无遗漏,并作纪录。 5、各区的拆除人员由各组长每天考勤,如有特别情况不能开工的,必须提前向总负责人申请,同 时如果发现现场有未上报的人员在施工,将追究组长的责任。 6、严禁在工具房所设吸烟区以外吸烟。 7、严禁在公共场所随地扔垃圾,或在草地上休息、打闹等等有损我公司形象的行为都必须禁止。 8、工具房必须每天设定卫生负责人。 9、各区仓库的电梯物料进出必须作登记。 10、严禁在工具房所设吸烟区以外吸烟。 11、严禁在公共场所随地扔垃圾、口出秽言、打闹等有损我公司形象的行为。

电梯安装施工方案71526

电梯安装施工方案 项目名称: 编制: ****** 审核: ****** 批准: ***** 日期: ********** 编号: 2014年4月28 日 有限公司 《电梯施工方案》纲要 第一部分: 安装的组织和计划 第二部分: 施工管理目标 第三部分: 各部门职责和岗位职责第四部分: 安装过程质量控制 第五部分: 安装调试 第六部分: 安装验收交货 第七部分: 施工安全保证措施 第八部分: 工程技术与质量保证措施第九部分: 对工期的保证措施 第十部分: 文明施工措施

为了保证电梯产品的优良品质,体现其运行的优异性能,本着 用户的满意 是我们永远的追求”这一服务宗旨,特制定本施工方案。 优良的安装质量是电梯得以安全、舒适、高效运行的重要条件之一,是电 梯整体质量 的重要组成部分。为保证电梯的安装质量,在安装过程中除了严格 按照电梯生产企业的安装、调试工艺流程外,还必须加强对安装过程中的质量 控制,确保安装出品质优良的电梯。 《安装施工方案》依据: 国家标准: GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 GB 10060-2011《电梯安装验收规范》 GB/T 7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》 GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》 1.0安装调试资质 湖州华煜安装工程有限公司具有电梯安装维修 工28人,土建勘测工程师1人, 2.0人员配备情况 第一部分 安装的组织和计划 B 级资质,现有安装维修员 调试工程师1人,项目经理1人。 部门主管: 手机: 传真: 安装检验: 手机: 技术监督: 手机: 安全监督: 手机: 安装队长: 手机:

人货电梯拆除方案doc

六安和顺五期1、2、3#楼工程 人 货 电 梯 拆 除 方 案 安徽水利开发股份有限公司 六安和顺项目部 二0一二年九月二十日

一、工程概况

本工程1、2、3#楼各24层,楼体较长,共计3台人货电梯,分别安装在1#楼北侧7轴处和2#楼东侧25轴处,3#楼北25轴。人货电梯安装高度约75m,附墙安装5道。为确保拆卸工作安全、顺利地进行,根据施工现场的实际情况,特制定本拆卸方案。 (二)、施工平面布置图(另附) (三)、施工要求和技术保证条件 1、供电要求: 施工升降机总配电:按建设部施工现场临时用电安全技术要求及阜阳市质量安全站的要求,施工升降机用电符合JGJ46-2005施工现场临时用电要求,实施三相五线制,电压380V,50HZ交流电源,重型橡胶电缆25㎡。施工升降机专用电缆送至本电梯专用配电箱(现场配备)配电箱内必须设置符合安全要求的空气开关及漏电保护器。 2、拆卸人员岗位责任制: 1)、总负责1名:负责全面的安全管理及现场协调工作。 2)、总指挥1名:负责全面的指挥工作,所有施工人员必须听从其正确指挥。 3)、起重工4-6名:负责施工升降机组装,机械结构调整。 4)、操作工2名:负责操纵升降机,一定是专业操作人员,且具有操作证。 5)、专业电工1名:负责施工升降机电气部分的组装及调整,施工升降机拆卸后,要对所有限位开关及安全装置进行检查。 3、现场管理及注意事项 1)、要求全体管理人员及操作人员必须持证上岗; 2)、所有操作人员必须严格遵守本工种安全技术操作规程,并经过技术交底; 3)、作业人员必须带齐工作所需的机具、吊具及安全防护用品; 4)、拆除时坠落半径内需清场,在拆卸现场设置安全警戒区域,安排专职安全巡查人员,禁止非操作人员进入拆卸现场。 4、技术保证条件 1)、组织管理体系健全,运行正常。 2)、编制专项施工方案,对管理人员和安装人员进行书面交底。 3)、核查专业安装单位的资质证书及特种作业人员上岗证书。 4)、认真学习《SC200/200施工升降机说明书》,并严格按照说明书要求进行操作。 二、编制依据 1、《SC200/200施工升降机说明书》。 2、《建筑起重机安全规程》GB5144-85。

施工电梯安装和拆除专项方案

宏光协和城邦C区施工电梯安装和拆除 专 项 施 工 方 案 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

宏光协和城邦C区工程 施工电梯安装和拆除 编写: 审核: 批准: 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

目录 一、简述................................................. 错误!未定义书签。 二、施工电梯构造....................................... 错误!未定义书签。 1、基础................................................ 错误!未定义书签。 2、外笼................................................ 错误!未定义书签。 3、吊笼................................................ 错误!未定义书签。 4、标准节.............................................. 错误!未定义书签。 5、附墙架.............................................. 错误!未定义书签。 6、驱动装置............................................ 错误!未定义书签。 7、安全限速器.......................................... 错误!未定义书签。 8、电器设备............................................ 错误!未定义书签。 9、对重装置............................................ 错误!未定义书签。 三、安装与拆卸......................................... 错误!未定义书签。 1、基本要求............................................ 错误!未定义书签。 2、施工电梯基础........................................ 错误!未定义书签。 3、外笼及吊笼安装...................................... 错误!未定义书签。 4、电缆及电气装置的安装检查............................ 错误!未定义书签。 5、吊杆安装............................................ 错误!未定义书签。 6、导轨架的安装........................................ 错误!未定义书签。 7、附墙支撑的安装...................................... 错误!未定义书签。 8、对重的安装........................................... 错误!未定义书签。 9、天轮及对重钢丝绳的安装.............................. 错误!未定义书签。 10、电缆导向装置....................................... 错误!未定义书签。 11、安全限位装置的安装................................. 错误!未定义书签。 12、安装后的检查....................................... 错误!未定义书签。 四、操作与使用.......................................... 错误!未定义书签。 1、操作前的检查与润滑................................... 错误!未定义书签。 2、操作前的准备工作.................................... 错误!未定义书签。 3、操作运行............................................ 错误!未定义书签。

施工人货电梯专项安装方案

施工人货电梯专项 安装方案 电梯名称:施工人货两用升降机 电梯型号:SCD200/200TD 设备编号:3171-0107(2)-(2) 制造厂家:**工程机械有限公司 工程名称:XX 工程地点:市**中心区**路与**三路交汇处 使用单位:**中心项目部 编制单位:* 审批单位:**分公司 编制人审批人: 审核人:审批负责人: 编制日期:审批日期:

目录 A、安装方案 一、工程概况 二、施工电梯概况 三、现场对设备的要求 (一)、施工电梯安装前的准备工作 (二)、安装人员组织网络 四、施工电梯安装过程 (一)、施工电梯安装程序及要求 (二)、安装施工电梯工作中的注意事项 (三)、施工电梯主要部件吊点说明 五、安全技术措施 六、施工电梯安装后的质量要求 B、附图表 一、施工电梯基础图、加固基础图 二、施工电梯附墙标高图 三、施工电梯附墙架连接图 四、施工电梯安装位置图 五、施工现场平面布置图

A、安装方案 一、工程概况 深圳**商会中心工程位于深圳市**中心区6—3地块,南临**三路,与正在施工的深圳市**中心隔路相望,西靠**路,地块之东面及北面均为待建的高层建筑群,东北角为待建的城市广场,地块处于“城市规划设计指南”的黄金商务区。 本工程是集办公与商业为一体的超高层民用建筑,地上53层(局部55层),按规范要求设有避难层及屋顶直升机停机坪。裙房部分:北侧裙房为3层,东侧裙房为5层,地下室共3层,用作车库及设备用房,地下三层在战时作为人防地下室。 本工程属一类高层民用建筑,建筑物(包括地下室)的耐火等级为一级,地下车库的防火分类为Ⅰ类,裙房部分的耐火等级为二级,建筑耐久年限为一级。 深圳**商会中心总建筑面积为,建筑高度为,本工程由深圳市**设计有限公司设计,**集团(香港)有限公司投资兴建,该工程±相当于绝对标高。 根据该工程现场实际情况,计划安装3台施工人货电梯,具体安装位置见施工现场平面布置图,本次安装方案所属为安装在塔楼北侧的**牌SCD200/200TD型电梯。

施工电梯安装拆除施工方案

外用电梯施工方案 一、工程概况 工程名称:聚鑫三期自然天城B3#楼 地址:金州五一路以北七里村附近 施工单位:大连安泰建设有限公司 建设单位:大连中连房屋开发有限公司 监理单位;北京北辰监理有限公司 设计单位:大连松岩勘察设计有限公司 结构形式:主体结构为剪力墙结构 建筑面积:15286 m2 标准层层高:3 m 共32层 建筑物高度:m 二、施工电梯位置及基础 本工程施工电梯采用广州京龙工程机械有限公司生产的SC型升降机,安装位置于本 楼南面21轴一24轴之间,基础垫层采用C15砼100伽厚,基础采用C35砼300伽厚(基础持力层为中风化岩石层),内配①12双层双向钢筋网@2O0nm,基础顶面距地面0.9m , 周边砌筑180伽厚砖墙,高出地面150伽,防止雨水进入。基础中心距楼L=3.2m 长度A=4.4m 宽度B=3.8m。基础预埋4根①24螺栓长度600伽,高出基础面160伽。如图: 三、安装准备阶段 1、场地清理,清除场内道路障碍物,保证具备应有作业空间,地面平整,高空无电

2、组织安装队伍在作业前进行必要的安全技术交底。 3、检查导轨架等金属结构有无变形、裂纹等,并检查金属结构的连接件是否牢固可靠,确保安装开始前整台机器处于完好状况。 4、对升降机的基础部位,附墙位置及其隐蔽件,根据有关规定进行验收,合格后方可进行安装作业。 5、拆卸区域设置警戒线,有明显标志,并有专人监护。 6所有作业人员必须戴好安全帽,高空作业人员系好安全带,对索具、专用扳手等工具经检查合格后方可使用。 四、安装程序 在进行升降机安装工作之前,必须详细阅读所有有关技术资料,熟悉升降机的机械和电器的性能及原理,尤其是对各项安全要求要严格遵守。整个安装过程应严格按SCD200/200J施工电梯安装操作规程进行。 1.升降机安装的主要程序 制作基础一一安装主机一一安装电缆(并接通电缆)一一安装下限位碰铁一一安装标准节(导轨架)同时安装附墙架及电缆保护架一一安装对重一一安装上限位碰铁及极限开关碰铁。 2.施工电梯性能参数表

施工升降机拆卸专项施工方案

清云高速公路 西江特大桥项目经理部 施工升降机拆卸专项施工方案 广东省长大公路工程有限公司 清云高速公路西江特大桥项目经理部 二〇一七年四月 清云高速公路 西江特大桥项目经理部 施工升降机拆卸专项施工方案 编制: 复核: 审核: 目录 一、工程概述 ......................... 错误!未定义书签。 二、拆除方案介绍 (3) 三、前期准备工作 (3) 、人员准备 (3)

、设备机具准备 (3) 、拆卸前的准备工作和拆卸时注意事项 (4) 四、施工升降机拆除 (5) 五、拆除进度安排 (6) 六、安全防护措施 (6) 七、施工升降机应急预案 (7) 、应急处置基本原则 (8) 、事故类型和危害程度分析 (8) 、组织机构 (8) 、预警和防控 (8) 、应急处置 (9) 、应急物资与装备保障 (10) 八、场地及文明施工 (10) 一、工程概述 清云高速公路西江特大桥共有2个水上墩,分别是16、17号墩,墩身设计标高为米。每座墩身设置两部施工电梯作为施工阶段人员运输设备,其中16、17号墩上游为SC200/200G型号施工升降机,16、17号墩下游为SCQ200/200V型号施工升降机。升降机采用固定式安装,考虑16号墩上横梁通道已搭设完成16号墩上游电梯即将停止使用,安装高度为147米,共有25到附墙,98个电梯标准节,拟按部署将施工升降机进行拆除。

二、拆除方案介绍 施工升降机采用上游QTZ160塔吊配合拆除,从上往下顺序,4个标准节一节节拆除,标准节→电缆护圈→附墙装置。 三、前期准备工作 、人员准备 表一施工升降机拆除人员岗位安排 、设备机具准备 表二施工升降机拆除主要机械设备、工具一览表

电梯安装施工方案模板

电梯安装施工组织设计方案 工程名称:_____________ 安装单位: 电梯安装资质证级别 电梯安装资质证书编号: 审批表

电梯安装施工组织设计方案 工程概况 、 _ 编制依据 二 二、 ~三、人力资源配置 四、安装质量策划 五、施工方案 六、质量保证措施 七、安全保证措施 八、环保和节能措施 九、附件 —一工程概况: 工程名称:_____ 工程地点:_ 建设单位:_

设计单位:___________________________ 监理单位:___________________________ 安装单位:湖南星宇机电设备有限公司 1 ?电梯规格: 2.工期要求: 工期要求:根据现场实际施工进度安排,满足要求;安装质量等级:优良。 二、编制依据 1.本公司《施工组织设计管理办法》。 2.本工程电梯销售合同、电梯安装合同及合同附件。 3.国家施工规程规范、施工工艺和质量标准编制: (1)电梯安装验收规范GB/T10060 (2)电气装置工程电梯电气装置施工及验收规范 GB50182-93 (3)电梯安装工程质量检验评定标准GBJ310- 2002 (4)电梯制造与安装安全规范GB7588 —2003 (5)电梯技术条件GB/T10058 —2009 (6)电梯试验方法GB/T10059 —2009 (7)电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸GB/77052-97 (8)施工现场临时用电安全技术规程JGJ46 —2005 (9)建筑安装分项工程施工工艺规程(第五分册) DBJ/T01 —26—2003 (10)建筑安装工程脚手架安全技术操作规程 4.公司的质量手册及相关技术规范、企业标准等。 三、人力资源配置 1、施工组织主要负责人 (1)工程总监:彭小光 (2)专职质检员:徐钦明 (3)专职安全员:黎云 四?安装质量策划

施工电梯拆除安全技术交底95439

安全技术交底

交底内容: 1、在拆卸前,必须制定特定的拆卸施工方案,并对施工电梯进行一次全面的安全检查,并保持上下通讯联络畅通; 2、在拆卸过程中,要有专人统一指挥,并熟悉图纸、拆卸程序及检查要点;地面设警戒区并竖立警戒标志,安排专人指挥和监督,禁止非作业人员入内; 3、所有工作人员必须持证上岗,戴好安全帽,系好安全带,工作服要扣紧,扎裹裤腿,穿软底鞋后,方可允许作业; 4、拆卸时要统一指挥,精力集中,相互配合,指挥结束时要先通知对方,以防坠落,作业完毕,退让到安全位置,指挥人员应再认真检查,确认安全后,方可进行下一步作业; 5、在梯笼顶部拆卸时,必须使用可移动按扭; 6、在拆卸时,严禁超过架设载荷量(即无配重时载荷量)的规定; 7、拆卸吊杆上有悬挂物时不得开动梯笼; 8、拆卸井架时,必须先吊好井架,再松下井架连接螺栓,将井架稳移降落到梯笼顶部,特别提醒:拆井架时梯笼上部导向轮必须降到应拆井架之下。横竖支撑、附墙固定的拆卸,必须随井架高度同步进行; 9、作业中严禁打闹,开玩笑;不得作与工作无关的事,严禁酒后作业;严禁向下抛掷物件; 10、运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放;废弃物、有害物,不得遗弃现场; 11、雨天、雾天及五级风以上的天气,不得进行拆卸作业。作业必须在白天进行; 12、在拆除过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚方可离开; 13、严格遵守技术安全操作规程和施工电梯拆除方案,拆除作业中,严禁从事其他作业。 补充内容; 1、关注天气变化,注意各方面安全。 2、注意协调配合,高处危险作业必须正确使用好安全带。 3、装车时注意与汽车吊配合安全。 4、如果不按以上交底内容要求施工,发生一切不安全事故,拆除人员承担全部责任。