文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 春节后复工安全检查自查报告

春节后复工安全检查自查报告

春节后复工安全检查自查报告
春节后复工安全检查自查报告

春节后复工安全检查自查报告

春节已过,我项目部“关于做好春节后项目复工安全生产工作”着手开展一项符合本项目实际情况的安全检查工作,由项目经理及各部门负责人对施工现场具体情况进行了隐患排查工作,现将自查整改情况汇报如下:

一、基本概况

1、施工现场管理人员(项目经理、生产经理、技术负责人、安全员、质检员、施工员、材料员、资料员)及各工种施工人员均已进场。

2、施工需用原材料计划完备,材料陆续进场。

3、施工资料(混凝土试块达到龄期均已送试合格)

二、现场施工安全情况:

1、开工前对工人安全教育

本项目部开工前对施工现场全部施工人员进行三级安全教育、安全技术交底,项目内部召开“全体工人安全生产例会”提高工人节后安全生产施工意识。

现在施工现场基坑防护安全到位,坑边防护栏杆安全到位,防护整齐,并且按规定悬挂安全警示牌。

2、安全用电情况

施工现场做到用电设备“一机、一闸、一漏”,确保现场用电安全;供电设备安置了警示标志。一、二级配电箱整齐到位,配电箱保护零线完好,漏电保护装置完好,配电箱标识明确。

3、机械设备

1)、起重机设备结构和工作机构的外观情况正常,各安全装置和各指示仪表齐全完好,各齿轮箱、液压油箱的油位符合规定,主要部位连接螺栓无松动钢丝绳磨损情况及各滑轮穿绕符合规定,供电电缆无破损。限位装置到位,功能完好。塔吊安全警示标志醒目到位,塔吊安全警示醒目到位,塔吊使用管理制度到位,经项目部检查验收合格使用。

4、消防管理

1)、施工区等配电设施、机械车辆、仓库等部位,均配置灭火器材和消防设施,且灭火器工作正常性能良好。仓库内分类储存,库内电路运行正常,无乱接电线,电器现象。

2)、员工宿舍无私拉乱接用电的现象;

5、安全防护设施情况

在洞口以及危险位置设置了防护设施和明显的警示标志;临空面等设置了安全防护栏杆,用电部位、易燃品附近配置了消防设施等。

施工现场有专职安全员跟踪监督;对现场施工人员建立安全生产意识、职业危害为切实保障员工的生命安全和身体健康。

三、检查中存在的问题

1)、工人个别宿舍卫生无人打扫;

2)、设备定期检查,各种制度完善,但设备自身检查资料、记录不齐全;需进一步完善;

四、整改措施

为确保工程施工安全,消除各类安全隐患,项目部对自查过程中存在的主要问题,提出以下整改措施;

1)、建立健全完善制度,安全生产工作有章可循、落实到位,严格按照安全责任制度。

总之,通过本次检查发现了一些弊端和疏漏,项目部及时进行了整改,使之得到了有效的控制,确保节后项目安全开工。但安全工作是一项长期的工作,我项目部将继续严抓安全生产文明施工,夯实安全管理工作,使广大工人的安全意识得到提高,使安全管理的各项工作和要求得到较好落实,进一步增强其安全责任意识。

关于2013年春节后复工安全检查情况的通报

2013年春节复工安全检查情况通报 为提高公司现场安全生产、文明施工管理水平,消除施工现场的安全隐患,防止生产安全事故发生,确保新的一年工程施工安全生产管理工作起好步、开好头,积极推进公司“管理?改革”年各项活动,不断规范区域/专业公司及项目部安全管理工作,按照公司《关于开展施工现场节后复工安全生产检查及工人安全教育培训工作的通知》安排,公司开展了2013年春节复工安全生产检查工作,现将检查情况通报如下: 一、总体情况 检查组于3月11日—3月18日,采取随机抽查形式,对南京、无锡、苏州、南通等四个区域公司的9个在建房屋建筑工程进行了检查,累计检查工程建筑面积 166万平方米,共查出各类安全隐患117条,发出安全隐患整改通知单9份,明确要求项目部按“三定”原则进行整改,由区域公司组织复查。 本次检查重点内容为:各区域公司复工前检查记录,特种作业人员持证上岗情况;施工现场重大危险源和重大隐患监控和动态管理情况;施工现场脚手架、基坑支护与模板工程、“四口、五临边”、施工现场临时用电、各类起重机械设备安全管理情况;现场消防安全及施工现场文明施工情况。 二、好的方面 通过检查发现当前安全生产工作做得较好的方面为: 1、领导重视,责任落实。通过今年初学习徐总工作报告中对安全生产形势分析和对今年安全管理工作的指示,公司全员安全培训、安全责任状的签订,区域公司经理安全意识明显提高,所抽查的区域公司经理都亲自到工地一起检查,积极推动安全生产各项工作的开展。基本健全了安全管理网络,增加了安全管理人员,从而使安全生产工作在组织上得到了保

证。 2、及早部署,行动迅速。今年各区域公司复工安全检查和工人安全教育培训工作,能够围绕公司2013年安全管理工作目标,认真执行公司《关于开展施工现场节后复工安全生产检查及工人安全教育培训工作的通知》要求,迅速行动,扎实部署,督促所属项目开展安全生产自查自纠,并认真开展了区域/公司层面的复工前安全检查活动。 3、注重成效,认真落实。各项目部均开展了复工前安全生产自查自纠活动,对现场作业人员进行了安全教育培训和安全技术交底工作,留有记录。大部分项目部现场办公区、会议室布置得较美观、亮丽,注重品牌建设,充分展示企业形象。 三、存在问题 1、安全管理方面:个别工地安全责任制落实不到位,分包单位安全生产管理人员长期不在现场;对专业分包工程安全管理不到位,以包代管现象较严重;定期的安全检查制度不落实,个别项目部对安全生产周检制度搞应付;危险性较大分部分项工程安全管理不规范,不严格按方案施工/搭设;工人安全教育培训工作不务实、搞形式,导致作业人员缺乏必要的应知应会,安全技能较低,不安全行为依然存在。 2、高处作业、三宝四口防护方面:部分施工现场仍多处存在安全通道口长度达不到规范要求;安全网张设不及时、跟不上主体施工进度,高层施工安全网不阻燃,架子工高处作业不系安全带;框架结构楼层临边防护不严密(只设两根防护栏杆),楼梯防护随意拆除,脚手架内立杆与主体间未按规定作隔离防护,电梯井口防护较简易未采用定型防护门,电梯井内每三层作一硬质隔离防护(不合理,需加一道安全平网防护),室内预留洞口防护不及时、不规范,钢结构高处焊接作业未设警戒区且无专人监护。 3、施工用电方面:总配电箱保护零线未作重复接地,配电系统未形

项目开复工安全检查表

项目开复工安全管理工作要求 一、复工安全检查要求: 安全控制工作主要是控制施工人员的不安全行为,控制物的不安全状态,督促施工人员做好作业环境的防护工作,其具体工作有: 1、贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,国家现行的安全生产的法律、法规,建设行政主管部门的安全生产的规章和标准。 2、落实安全生产的组织保证体系,建立健全安全生产责任制,检查责任制的建立健全和考核、经济承包合同或协议中安全生产指标、各工程安全技术操作规程、专(兼)职安全员设置。 3、对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底。 4、审查施工方案或施工组织设计中有否保证工程质量和安全的具体措施,使之符合安全施工的要求,并督促其实施;核查施工组织设计和专项施工方案的种类和编审手续,安全措施合理科学性。 5、按照建筑施工安全技术标准和规范要求,落实分部、分项工程或各工序、关键部位的安全防护措施。 6、定期检查工程安全技术交底的涉及面、针对性及履行签字手续情况;检查分包班组安全检查制度、检查记录、整改情况:检查承包商安全教育制度,新工人三级教育和变换工程教育的内容、时间等;检查从事特种作业人员的培训持证上岗情况(复验时间);对不安全因素,及时督促整改。 7、组织上岗工人观看安全动画宣传片、多种安全教育形式。 8、项目部项目经理在工地现场的时间不得低于80%,安全员必须在现场,做好质量和安全预控措施,如出现质量、安全问题要追究责任人、企业法人代表的责任。 二、安全施工检查工作内容 1、检查安全生产管理职责;检查工程项目部安全管理组织结构图;检查施工单位安全保证体系要素、职能分配表;检查项目人员的安全生产岗位责任制;施工单位保证体系要素及职能分配表。 2、检查施工单位安全生产保证体系文件。该文件包括:安全生产保证体系

建筑工程春节后复工安全检查表-诸暨建筑工程质量安全监督站

附件1 诸暨市建筑工程节后复工安全自查表工程名称建设单位 施工单位项目经理 监理单位项目总监 工程地址复工时间 序号检查 项目 检查内容检查情况 1 安全 基础 管理 安全责任制是否签订及落实考核; 是否建立安全组织机构,按规定配备专职安全人员; 项目经理,项目总监,专职安全人员是否到岗; 是否编制安全施工组织设计、专项方案等; 特种作业人员是否持有效证件上岗操作; 2 临时 用电 外电线路防护、场内架空线路检查情况; 总箱、分箱、开关箱检查情况; 漏电保护器是否失灵; 生活用电情况; 3 安全 防护 设施 安全带、帽、网检查情况; 临边、洞口防护设施检查情况; 安全通道防护棚搭设情况; 防高坠措施落实情况; 4 起重 机械 起重机械基础、垂直度、附着装置、安全保险装置检查情况; 起重机械维护保养情况; 5 施工 机具 各类施工机具的查验情况 6 深 基 坑 基坑支护等安全状况及排水情况、施工对毗邻建筑物及管线安全有无影响,包括基坑支护变形监测记录、基坑周边环境沉降观察记录、基坑积水情况等 7 脚 手 架 脚手架、卸料平台安全使用和验收合格手续,重点包括落地式脚手架安全情况,悬挑式脚手架悬挑梁、锚固端情况;连墙件设置情况;架体间隔离措施情况;高处作业吊篮挑梁锚固、配重情况及高处作业吊篮使用前荷载试验等。 8 模板 工程 高大模板方案论证审批,模板工程安全使用和验收等

注:施工单位所属每项工程对应一张自查表,并将自查情况于复工前上报至质安监站办公室。 9 文明 施工 “六牌一图”设置情况; 安全警示标牌设置情况; 重点危险源公示情况; 宿舍安全检查情况,工地食堂餐饮服务许可证办理情况; 防扬尘措施落实情况; 10 消防 安全 是否建立消防组织、制定消防管理制度; 是否按规定配备消防设备设施和单独设立易燃易爆品仓库,并有效运作; 消防责任人落实情况; 动火作业审批制度执行情况。 11 安全 教育 是否对进场或转岗人员全面进行安全生产教育,是否教育培 训合格后上岗; 上岗前是否进行安全交底,是否存在未经安全教育培训的上岗人员; 特种作业人员安全教育和培训情况。 施工单位检查情况及复工意见: 项目经理签字: 年 月 日(盖章) 监理单位检查情况及复工意见: 总监签字: 年 月 日(盖章) 建设单位检查情况及复工意见: 项目负责人签字: 年 月 日(盖章)

工程节后复工前安全检查表

节后复工建筑安全管理提示 各分公司、项目部: 春节放假施工现场已停工多日,现场的起重机械、脚手架、施工用电等在正常使用前,必须进行复工前隐患排查,消除之后方可复工。除了按照相关规范、标准进行日常检查和维护保养外,现将节后复工重点提示如下,请认真组织进行检查,切实消除安全隐患: 一、现场围挡是否牢固,有无变形(基础)。 二、施工用电线路有无老化破皮,接地、接零是否到位,漏电保护器是否失效。 三、脚手架基础是否牢固,架体有无变形,连墙件是否松动,水平网防护是否密实,密目网有无破损。 四、塔吊基础有无积水,附着连接有无开裂,标准节有无变形,螺栓是否松动,吊钩有无保险,力矩、变幅、行走限制器以及高度限位器是否有效。立即要求专业分包单位对塔吊进行检查,检查完后并有分包单位、监理单位、项目的签字(盖章)。 五、施工升降机进出口防护门是否关闭,开关门、高度限位、坠落限位是否有效,导向轮是否起作用,有无载重标志。 六、办公区、生活区有无灭火器,灭火器是否失效。 七、基坑、楼层周边和电梯井洞口有无防护、变形和防护是否牢固。临边防护是否到位。 八、边坡是否有变形、开裂、滚石、松动等异常出现。 九、节前搭好还未浇筑砼的模板支撑在砼浇筑前,应再次对照方案认真核实确认无误后方可下步施工;大跨度、高支模体系还要从方案论证上重新进行核算、检查、落实。 十、加强节后作业人员的收心教育和岗前培训(新职工要进行三级安全教育),教育职工集中思想,节后不散心、不分心。 请各有关单位将排查整改情况形成书面材料,项目负责人、技术负责人、安全员签字后将复工情况报公司安全管理部。 重庆海博建设有限公司 安全管理部 二〇一四年二月十日

建设工程复工安全检查表

项目复工安全检查表

检查内容 检查结果 问题描述和依据 培训需求调查记录,三级安全 教育培训计划(项目部、作业 队、班组)。 □合格□ NA □不合格 人员三级安全教育记录和入场 安全培训和考试记录。 □合格□ NA □不合格 安全教育培训评估和员工培训 台账。 □合格□ NA □不合格 办理员工工伤保险、意外保险 的材料。 □合格□ NA □不合格 新入场作业人员健康体检报告 (或体检超过一年者)。 □合格□ NA □不合格 安全投入计划、安措费使用计 戈叽 □合格□ NA □不合格 分包商法人代表授权书。 □合格□ NA □不合格 项目经理的资质材料(含安全 资质)。 □合格□ NA □不合格 HSEg 理、专职安全管理人员的 资 质证书。 □合格□ NA □不合格 特种作业人员资质证书。 □合格□ NA □不合格 危险源和环境因素的识别和评 估、预控措施。 □合格□ NA □不合格 作业方案(含安全方案或措施) 编制、审批。 □合格□ NA □不合格 作业前安全技术交底记录和作 业前 JSA 记录。 □合格□ NA □不合格 要点;复工手续的合规性、HSE 制度的完整性;安全协议和交叉作业安全协议; HSE 目标依据现场情况 而调整并层层分解; 安全工作计划和监督检查计划; 安全与文明施工策划; 危险源和环境因素是否重 新识别、评估并制定预控措施;安全教育培训计划;入场培训内容是否包括了现场主要风险点、防护 用品使用、事故案例和应急等;培训记录的完整性;人员培训台账建立情况;人员资质资格是否在有 效期内;一般作业人员、特种作业人员的健康要求是否满足要求;安全投入计划;作业方案和安全方 案审批情况;开展安全技术交底和 JSA 的记录等。 门禁系统、施工区域监控系统 整修完毕,投入使用。 □合格□ NA □不合格 培训基地和安全体验区具备使 用条件。 □合格□ NA □不合格 现场“六牌二图”和现场区域 标牌恢复情况。 □合格□ NA □不合格 水冲式厕所、吸烟休息亭、宣 传栏等恢复使用。 □合格□ NA □不合格 道路两侧减速标识、凸透镜齐 全;路面设置减速板。 □合格□ NA □不合格 场区临时排水系统投入使用。 □合格□ NA □不合格 检查项目 临时设施 检查

春节后复工安全检查报告

节后复工安全检查报告 据武城建[2013]32 号文件的精神,我施工单位针对施工现场进行了一次全面安全自查,并对这次自查中所存在的安全隐患和缺陷进行了全面的总结和整改工作,内容如下: 一、现场施工安全情况 1、开工前工人安全教育及现场洞口、临边防护检查: 开工前对现场工人进行安全教育,提高工人节后安全施工意识,做到进场一人教育一人。施工现场洞口、临边防护整改修复到位。 2、安全用电情况: 施工现场做到用电设备“一机、一闸、一漏” ,确保用电安全;供电设备安装警示标志,一二级配电箱整齐到位,防护配件到位;金属配电箱壳体保护零线完好,漏电保护装置完好,配电箱标识明确,配电线路走向明确。 3、高处作业安全措施: (1)、高空作业安全规定及措施完善。 (2)、高空作业警示牌齐全。 4、特种设备: 施工电梯各部结构无变形,连接螺栓无松动,钢丝绳与滑轮无异常磨损,各部钢丝绳固定良好,运行范围内无障碍。 5、脚手架施工: 脚手架搭设严格按着《建筑施工钢管脚手架施工安全规范》,架体上所使用的扣件均合格无损伤,所用钢管无裂缝、无扭曲;所有螺栓、

螺帽均禁固到位,基础稳固,无沉降;作业层脚手板铺设完好,接头板按规范要求封闭严密,防护到位,警戒安全标识到位。 6、消防管理: (1)、施工区等配电设施、机械车辆、仓库等部位均配置灭火器材和 消防设施,且灭火器工作正常性能良好。仓库内分类储存、库内电器运行正常,无乱接电线、电器现象。 (2)、氧气乙炔的存放复合安全规程 (3)、生活区、办公区、食堂的临时照明等用电线路、插座等经过了重新检查、测试均正常工作无异常。 (4)、施工现场的电焊架工棚周围无易燃物、无易爆物。 7、安全防护设施情况: 在洞口及危险位置设置了防护设施和明显标志;临边、临空面等设置了安全防护栏,楼梯设置了扶手及防护栏杆;现场小型设备安装了防护罩等防护装置,用电部位、易燃易爆品周围附近配置了消防设施等。 二、检查中存在的问题 1、施工用电线路布设较乱,个别线路布设不复合规定,需要进 2、设备定期检查、各种制度完善;但设备自身检查资料记录不齐 全;需要进一步完善。 3、个别安全防护设施因为交叉作业没跟上施工进度,造成施工 中安全防护滞后;需加强管理 三、采取的整改措施

(安全生产)关于开展年春节后复工安全生产大检查的通知

关于开展2012年春节后复工安全生产 大检查的通知 各县、区建设局,各有关单位: 当前,春节期间停工的建筑施工工地陆续复工,为做好开工前的各项准备工作,预防安全事故,夯实新的一年建筑工程施工安全生产基础,现就节后复工检查事宜通知如下: 一、高度重视,落实责任 各县、区建设行政主管部门要成立节后建筑施工安全生产工作检查小组,部署复工开工前施工安全大检查,督促企业全面落实安全生产主体责任。各县、区建设行政主管部门及各安全生产监督管理机构要切实履行安全生产监管职责,各单位要始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚决克服盲目乐观情绪和松懈麻痹思想,切实提高对节后复工安全生产工作的认识,进一步加强组织领导,层层落实安全责任,对节后的安全生产工作抓早、抓细、抓实。 二、突出重点,加强检查 (一)工程开工前,施工、监理、建设单位要成立安全生产检查组,按照《建筑施工安全检查标准》对施工现场进行一次全面安全检查,重点是安保体系和安全生产各项制度落实情况,以及危险性较大分部分项工程安全管理情况,各类起重机械设备、施工机械、脚手架、模板支撑体系、基坑工程、临时施工用电、

临建设施等安全情况,对于存在的问题和隐患,必须按照“定人、定时间、定措施”的三定原则进行整改。 (二)各企业在复工前对施工现场进行检查时,建设单位项目负责人、项目总监、项目经理、施工企业安全负责人等相关人员必须到场一同参加检查,并认真填写上报《建设工程春节后复工安全检查表》(附件1),保障性住房工程还应填写《保障性住房综合检查用表》,消除各项安全隐患后方可复工。 (三)施工企业要对施工现场消防措施、防冻措施、防滑措施落实情况进行检查,严格动火作业审批制度,加强民工宿舍用火用电的管理,防止火灾事故和一氧化碳中毒。 (四)监理、施工企业要对特种作业人员持证上岗情况和上岗证有效性进行排查,并做好检查记录存档。 (五)施工企业要对进场工人进行安全生产教育,教育培训后方可上岗,上岗前按工种和施工特点再进行安全交底并做好记录,未经安全教育培训的工人严禁上岗作业。 三、狠抓督查,注重实效 各建设工程安全监督机构要抽调力量,抓好对辖区内施工现场的安全督查,对于发现的安全隐患要坚决督促整改到位;对不能立即整改的,要求施工企业落实整改措施、时限和责任人员,并跟踪整改;发现违法违规行为坚决予以依法查处,确保各项安全措施落实到位。

春节后复工安全检查报告88537

春节后复工安全检查报告 为了进一步加强和改进五水厂深度处理工程项目部的安全工作,切实保障广大职工的生命财产安全,保证工程正常的施工秩序,结合本项目部实际,在开工前对施工现场的安全工作进行了认真细致的检查,并针对施工现场开展了隐患排查治理活动,现将自查整改情况总结如下: 一、现场施工安全情况 1、开工前工人安全教育及现场洞口、临边防护检查 开工前对现场工人进行安全教育,提高工人节后安全施工意识,做到进场一人教育一人。施工现场洞口、临边防护整改修复到位。 2、临时用电情况: 施工现场做到临时用电设备“一机、一箱、一闸、一漏、一接地”,确保用电安全;供电设备安装警示标志,一二级配电箱整改整齐到位,防护配件到位;金属配电箱壳体保护零线完好,漏电保护装置完好,配电箱标识明确, 3、施工机具 施工前对钢筋机械、圆盘锯进行检查,使其保护接零、防护装置可靠有效;电焊机保护接零、空载降压保护器等安全可靠;潜水泵、手持电动工具保护装置灵敏有效。 4、模板支撑施工 模板支撑搭设严格按着《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011,架体上所使用的扣件均合格无损伤,所用钢管无裂缝、无扭曲;所有螺栓、螺帽均禁固到位,基础稳固,无沉降;作业层脚手板铺设完好,接头板按规范要求封闭严密,防护到位,警戒安全标识到位。 5、消防管理 (1)施工区域的配电设施、机械车辆、仓库等部位均配置灭火器材和消防设施,灭火器工作正常性能良好。仓库内分类储存、库内电器运行正常,无乱接电线、电器现象。

(2)、生活区、办公区、食堂的临时照明等用电线路、插座等经过了重新检查、测试均正常工作无异常。 6、安全防护设施情况 在洞口及危险位置设置了防护设施和明显标志;临边、临空面等设置了安全防护栏;现场小型设备安装了防护罩等防护装置,用电部位、易燃易爆品周围附近配置了消防设施等。 二、检查中存在的问题 1、施工用电线路布设较乱,个别线路布设不符合规定,需 要进一步完善。 2、设备定期检查、各种制度完善;但设备自身检查资料记 录不齐全;需要进一步完善。 3、个别安全防护设施因为交叉作业没跟上施工进度,造成 施工中安全防护滞后;需加强管理。 三、采取的整改措施 为了确保刚才施工安全,消除各类安全隐患,项目部对自查过程中存在的主要问题,提出以下整改措施: 1、施工用电问题将持续重视,严查临时职工宿舍违规用电 现象,对于现场线路将进行统一规范布置。 2、健全和完善各级制度,使安全综合治理工作有章可循, 落实到位,严格按着安全生产责任制落实各级、各部门责任。 3、加强对各类防护设施的管理,必须保证各类防护设施与 施工进度同步。 总之,通过本次大检查发现了一些弊端和疏漏,项目部及时进行了整改,使之得到了有效的控制,确保节后安全复工;但安全工作是一项长期的工作,项目部将继续严抓安全,狠抓安全,夯实安全管理基础工作,使广大职工的安全意识得到提高,使安全管理的各项工作和要求得到较好落实;进一步增强其安全责任意识,明确各自职责,为工程施工顺利进行提供安全保障。

复工安全检查表汇总(全套)1298

文件编号:XTJCHZ-01 xx有限公司 节后复工全套安全检查表 第1版0次修改 受控状态:受控文件 编制: 审核: 批准: 发布日期: 201x年12月15日实施日期:201x年1月1日

目录 1、公司级安全检查表 2、车间级安全检查表 3、班组级安全检查表 4、安全管理人员综合安全检查表 5、安全管理人员日常安全检查表 6、季节性安全检查表 7、节假日安全检查表 8、电气设备安全检查表 9、防火防爆及消防安全检查表 10、防尘、防毒安全检查表 11、压力容器安全检查表 12、危险化学品安全检查表 13、机械设备安全检查表 14、监测仪表安全检查表 15、厂房、建筑物安全检查表 16、安全装置检查表 17、锅炉安全检查表

公司级安全检查表 检查部门:检查人:检查时间:编号:XTJC-01 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。 内容见检查项目 计划每年不少于四次检查 序号检查项目检查标准检查方法(或依 据) 检查结果存在问题整改措施 1 工作环境1、厂房内通风情况要求良好。查现场□符合□不符合 2、有毒气体、噪声、粉尘要有控制措施。查现场□符合□不符合 3、现场卫生良好,干净整齐,工器具定置摆放有序。查现场□符合□不符合 2 工艺管理1、操作人员严格遵守操作规程,中控指标的执行良好,操作 记录及时、真实、字迹清晰工整。 查现场及记录□符合□不符合2、各联锁装置必须投用,完好;摘除、恢复连锁装置必须履 行相关手续。 查现场及记录□符合□不符合 3、操作人员对工艺要熟练掌握。现场提问□符合□不符合 4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场及记录□符合□不符合 3 设备管理1、认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑等落实到位。查现场□符合□不符合 2、备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用。查现场□符合□不符合 3、现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好。查现场□符合□不符合 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、 无振动,暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 查现场□符合□不符合 4 关键装置 及重点部 1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。查现场及记录□符合□不符合 2、设备设施运行良好,各监测报警装置安装齐全并运行良好。查现场及记录□符合□不符合

春节后复工安全检查专项行动方案

春节后复工安全检查专项行动方案 为了认真做好春节后复工期间的各项工作,切实消除质量、安全事故隐患,确保复工的安全有序。根据“关于做好春节后复工工作的通知”的要求,为了复工后能顺利施工,结合本项目部的实际情况特制定本方案。 一、指导思想 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,以青洋路一标项目部安全目标为宗旨,认真贯彻落实公司“关于做好春节后复工工作的通知”的精神,我项目部开展春节后复工专项安全检查活动。加强对施工现场的安全生产管理,保障施工现场的安全施工,彻底排查治理安全事故隐患,解决安全管理存在的问题,防范和坚决遏制事故的发生。 二、时间安排 2015年3月23号上午 三、项目部领导组织 为确保春节后复工安全检查专项行动的顺利推进,项目部成立了专门的安全检查行动小组。 组长:潘曙青 副组长:仲小飞、鲁禹舜 组员:王伟泰、王小成、钱文波、宋科军、柴文光、方泽、吴亚庆、马宇波、李留新

联络员:徐利华 四、检查范围 1、各在建项目人员的复工情况; 2、特种人员持证上岗情况; 3、合同完善情况和责任落实情况; 4、复工期间质量、安全培训教育情况和技术交底开展情况; 5、重点部位、重要环节以及未能及时进入下一道工序的分部分项工程所采取的技术措施和安全防范措施等情况; 6、临时用电、临边防护、高空作业、边通车边施工、危化消防等施工现场的安全管理情况; 7、节后复工期间的工程质量、安全生产隐患排查治理情况; 8、复工后对闲置较久的作业场所设备设施的检查保养维修情况; 五、活动安排 按照公司文件活动部署要求,本次专项活动分三个阶段实施,分别为自查自纠、检查督查和总结提高。 1、自查自纠阶段:青洋路项目部根据春节节后复工安全检查的要求,在潘曙青经理的带领下,按春节节后复工安全检查的要求,对各在建项目开展了全面、深入、细致的检查,严格按照安全生产技术规程和标准,对检查出的各种重大安全隐患和问题列出清单、记入台账,对检查中发现的安全隐患,做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”,切实消除安全隐患。 2、检查督查阶段:配合公司上级主管部门对青洋路项目的自查

建筑施工春节后复工安全生产检查表

建筑施工春节后复工安全生产检查表 工程名称:填报时间: 施工单位 项目经理 检查内容检查情况 1项目经理及专职安全员到位履职情况项目监理机构及人员到位履职情况项目经理、安全员全部到位项目监理机构人员全部到位 2专项施工方案、专家论证等手续是否合法, 是否和现场一致 全部专项方案齐全、有效、合法、与现场一致 3对复工人员的安全教育和安全交底情况对今年进场的新老工人全部进行安全教育,(部分现正 在进行教育中) 4临时用电情况(职工宿舍、临时用房、设备 配电、线路敷设、临时照明) 全部进行检查、调试、维修完好,符合规范要求 5 防火措施及落实情况(动火审批制度的建立与 落实、焊割作业、易燃易爆物品的放置、禁火标志、 消防器材配备) 防火措施齐全,动火审批落实,消防器材满足现场需要, 6办公、食堂、宿舍等生活设施安全情况办公、食堂、宿舍等生活设施满足安全要求, 7脚手架、卸料平台安全使用和验收合格手续无卸料平台,脚手架经检查稳固、设置齐全、满足复工 要求 8模板工程安全使用和验收合格手续无 9起重机械等机械设备安全情况及验收合格手续要求设备租赁方对塔吊升降机进行检查、调试满足复工 要求 1 0 基坑支护等安全状况及排水情况、施工对毗邻 建筑物及管线安全有无影响 无 1 1 危险性较大的分部分项工程安全情况及预防措 施是否到位 无 1三宝四口临边防护等执行情况三宝使用正常,四口防护到位,各临边设栏杆洞口盖板

2齐全 1 3 对分包单位的安全管理情况,应急救援预案建 立、公示、演练情况 对分包方管理制度齐全,协议签定到位,各应急救援预 案齐全,有演练记录。 1 4 其他影响安全生产的因素排除情况未发现其他影响安全生产的因素情况 施工单位检查意见: 现场经检查:无安全隐患,满足节后复工条件,同意复工。 签字:(盖章)日期 监理单位检查意见: 签字:(盖章)日期 建设单位检查意见: 签字:(盖章)日期

2019春节后复工复产安全检查表

排查人员: 序排查项目号1设备设施 2危险品 使用现场3劳动防护 4机械设备 用 电 5安 全 6厂区环境 7车间 作业环境2019 年春节后复工复产安全隐患排查表 排查日期:年月日排查内容排查结果整改整改期限 责任人 1.气瓶检验其外观颜色、安全附件、储存 符合要求并安全使用。 2.危险化学品库要分类分区、电气设备防 爆、消防通道符合要求。 3.应急救援物资、设备配备完善。 1.储存、使用符合要求。 2.建立有事故预防预案。 3.设有应急救护设施。 1.按规定穿戴劳动防护用品。 2.超过 2 米以上的登高作业经安保部门 审查批准,同时系好安全带并有专人监 护。 3.职业卫生符合国家规定的标准。 1.定期进行机械设备及其各种保护装置 安全检查和维护保养, 2.对机械设备及其各种保护装置进行班 前检查。 3.机械设备转动部件、传动装置安装有防 护装置或采取了其它有效的防护措施。 1.临时用电经安保部门审查批准,并有专 人负责管理,限期拆除。 2.露天使用的用电设备、配电装置应采取 防雨、防晒、防雪和防尘的措施。 3.电气设备、开关、插座不得安装在可燃 材料上,电线下不得堆放可燃物资。 4.机床照明确保好用并采用安全电压。 5.使用手持电动工具等移动电器设备,应 装设漏电保护器,是金属外壳的,是否 进行保护接地或接零。 6.在用电设备和电气线路的周围留有足 够的安全通道和工作空间。 7.电气装置没有超负荷运行或带故障使 用。 1.厂区通道照明、厂区消防、厂区消防通 道符合要求。 1.实行定置摆放。 2.车间、地面、通风、采光、消防通道及

疏散设备布局合理。 1.仓库消防通道畅通。 2.消防设施完好、有效、无遮挡;有专人 管理。 8仓库 3.物品摆放符合要求。 4.库存物品分类、分垛储存,垛与墙间距 不小于 0.5 米,垛高不大于 4.0米,主通 道宽度不小于 2 米。 吊装作业符合规范。 9起重吊装吊索具按规定使用,吊具符合要求。 操作人员持证上岗,执行操作规程。 起重设备维护保养记录。 1.对危害因素检测建档、并采取了防护措 施、配备防护用具。 10职业危害 2.定期防护设备、设施进行检查,建有相 关的管理制度。 3.对从业人员进行职业健康知识培训。 填写说明: 1.符合项√,不符合项×。

春节后复工必做的12个方面安全检查

春节后复工必做的12个方面安全检查 一、安全基础管理检查 1、是否建立安全组织机构,按规定配备专职安全人员; 2、项目经理,项目总监,专职安全人员是否到岗; 3、特殊作业人员是否持有效证件上岗操作,上岗前是否经安全考试并教育合格。 二、临时用电检查 1、外电线路防护、场内架空线路检查情况; 2、总箱、分箱、开关箱检查情况; 3、漏电保护器是否失灵; 4、生活用电情况。 三、安全防护设施检查 1、是否制订年度安全防护方案; 2、安全带、帽、网检查情况; 3、临边、洞口防护设施检查情况; 4、安全通道防护棚搭设情况。 四、起重机械检查 1、起重机械基础、垂直度、附着装置、安全保险装置检查情况; 2、起重机械季节性维护保养情况。 五、施工机具检查 各类施工机具的性能等查验情况。 六、深基坑检查 1、基坑支护等安全状况及排水情况; 2、施工对毗邻建筑物及管线安全有无影响,包括基坑支护变形监测记录、基坑周边环 境沉降观察记录、基坑积水情况等。 七、脚手架检查 1、脚手架、卸料平台安全使用和验收合格手续,重点包括落地式脚手架安全情况,悬 挑式脚手架悬挑梁、锚固端情况;附着式升降脚手架安全装置情况;连墙件设置情况;间 架体隔离措施情况。 2、高处作业吊篮挑梁锚固、配重情况。 3、高处作业吊篮使用前应做荷载试验。 八、模板工程检查 模板工程安全使用和验收合格手续。 九、起重吊装检查 1、起重机械等机械设备安全情况及验收合格手续; 2、起重设备季节性维护保养情况。十、装饰工程检查 1、是否具有消防组织、制度; 2、是否按规定配备消防设备、设施; 3、是否按规定对作业场所进行消防检查验收; 4、是否使用未经检查验收的脚手架; 5、是否进行消防演练。十一、市政工程检查 1、圭寸闭施工安全技术措施; 2、防尘措施; 3、车辆、行人临时通行安全技术措施; 4、设备、设施是否检查验收; 5、防中毒措施。十二、消防安全检查 1、是否建立消防组织、并按规定配备消防设备、设施; 2、是否具有消防总平面图; 3、是否具有消防设施器材布置图; 4、是否制定消防管理制度; 5、消防责任人落实情况。

春节后复工安全检查表(全套)

(生活区管理) 施工单位:工程名称: 序号检查项目检查情况 1 施 工 现 场生活区设置符合标准 2 生活区内无污水、污物,垃圾及时清理 3 生活垃圾存放符合标准 4 办公室内垃圾整洁 5 宿舍内整洁,有防暑降温或取暖措施 6 宿舍符合居住要求 7 食堂符合卫生标准 8 食堂有卫生许可证,炊事人员有健康证、卫生意识培训证 9 炊事人员上岗穿戴工作服、帽,保持个人卫生 10 食品及炊具、用具等存放符合标准 11 为施工人员提供卫生饮水 12 厕所符合标准,专人定期保洁 13 有灭鼠、蚊、蝇等措施 14 配备药品和急救器材 15 资 料急性职业中毒应急措施 16 卫生管理制度 17 检查及整改记录 施工单位检查人员签字: 监理单位检查人员签字: 建设单位检查人员签字: 日期:

(现场、料具管理) 施工单位: 工程名称: 序 号 检查项目检查情况 1 施 工 现 场施工区、生活区划分明确,责任明确 2 现场清洁、整齐,道路硬化,有排水措施 3 临设工程牢固整齐 4 施工现场主要出入口有施工单位标牌 5 工地大门内有一图四板 6 材料存放布置图 7 料场应平整坚实,有排水措施 8 料具和构、配件码放整齐,符合标准 9 成品保护 10 建筑物内外零散物料和垃圾渣土及时清理,不得晾晒衣服被褥 11 施工现场无长流水、长明灯等浪费现象 12 建筑垃圾、生活垃圾不能混放,并及时清理 13 材料保存、保管应有相应保护措施 14 资 料施工组织设计、审批手续齐全 15 施工日志及文明施工管理机构 16 居民来访记录 17 检查及整改记录 施工单位检查人员签字: 监理单位检查人员签字: 建设单位检查人员签字: 日期:

春节后复工安全检查报告

春节后复工安全检查报告 据武城建[2019]32号文件的精神,我施工单位针对施工现场进行了一次全面安全自查,并对这次自查中所存在的安全隐患和缺陷进行了全面的总结和整改工作,内容如下: 一、现场施工安全情形 1、开工前工人安全教育及现场洞口、临边防护检查: 开工前对现场工人进行安全教育,提高工人节后安全施工意识,做到进场一人教育一人。施工现场洞口、临边防护整改修复到位。 2、安全用电情形: 施工现场做到用电设备“一机、一闸、一漏”,确保用电安全;供电设备安装警示标志,一二级配电箱整齐到位,防护配件到位;金属配电箱壳体爱护零线完好,漏电爱护装置完好,配电箱标识明确,配电线路走向明确。 3、高处作业安全措施: (1)、高空作业安全规定及措施完善。 (2)、高空作业警示牌齐全。 4、特种设备: 施工电梯各部结构无变形,连接螺栓无松动,钢丝绳与滑轮无专门磨损,各部钢丝绳固定良好,运行范畴内无障碍。 5、脚手架施工: 脚手架搭设严格按着《建筑施工钢管脚手架施工安全规范》,架体

上所使用的扣件均合格无损害,所用钢管无裂缝、无扭曲;所有螺栓、螺帽均禁固到位,基础稳固,无沉降;作业层脚手板铺设完好,接头板按规范要求封闭严密,防护到位,戒备安全标识到位。 6、消防治理: (1)、施工区等配电设施、机械车辆、仓库等部位均配置灭火器材和消防设施,且灭火器工作正常性能良好。仓库内分类储存、库内电器运行正常,无乱接电线、电器现象。 (2)、氧气乙炔的存放复合安全规程 (3)、生活区、办公区、食堂的临时照明等用电线路、插座等通过了重新检查、测试均正常工作无专门。 (4)、施工现场的电焊架工棚周围无易燃物、无易爆物。 7、安全防护设施情形: 在洞口及危险位置设置了防护设施和明显标志;临边、临空面等设置了安全防护栏,楼梯设置了扶手及防护栏杆;现场小型设备安装了防护罩等防护装置,用电部位、易燃易爆品周围邻近配置了消防设施等。 二、检查中存在的问题 1、施工用电线路布设较乱,个别线路布设不复合规定,需要进一步完善。 2、设备定期检查、各种制度完善;但设备自身检查资料记录不齐全;需要进一步完善。 3、个别安全防护设施因为交叉作业没跟上施工进度,造成施工

建设工程春节后复工安全检查表

建设工程春节后复工安全检查表 建设工程春节后复工安全检查表工程名称: 填报时间: 工程名称建设单位 施工单位项目经理监理单位项目总监序检查项目检查内容检查情况号是否建立安全组织机构~按规定配备专职安全 人员, 安全基础项目经理~项目总监~专职安全人员是否到岗, 1 管理是否编制安全资金投入计划, 特殊作业人员是否持有效证件上岗操作, 工人上岗前是否经安全教育并教育合格, 外电线路防护、场内架空线路检查情况, 总箱、分箱、开关箱检查情况, 2 临时用电漏电保护器是否失灵, 生活用电情况, 是否制定年度安全防护方案, 安全防护安全带、帽、网检查情况, 3 设施临边、洞口防护设施检查情况, 安全通道防护棚搭设情况, 起重机械基础、垂直度、附着装置、安全保险 装置检查情况, 4 起重机械起重机械季节性维护保养情况, 起重机械检测后使用超过一年的应重新检测, 5 施工机具各类施工机具的查验情况 基坑支护等安全状况及排水情况、施工对毗邻 建筑物及管线安全有无影响~包括基坑支护变6 深基坑形监测记录、基坑周边环境沉降观察记录、基 坑积水情况等

脚手架、卸料平台安全使用和验收合格手续~ 重点包括落地式脚手架安全情况~悬挑式脚手 架悬挑梁、锚固端情况,附着式升降脚手架安7 脚手架全装置情况,连墙件设置情况,架体间隔离措 施情况, 高处作业吊篮挑梁锚固、配重情况, 高处作业吊篮使用前应做荷载试验 8 模板工程模板工程安全使用和验收合格手续 1 起重机械等机械设备安全情况及验收合格手9 起重吊装续, 起重设备季节性维护保养情况 是否具有消防组织、制度, 是否按规定配备消防设备、设施, 是否按规定对作业场所进行消防检查验收, 10 装饰工程 是否使用未经检查验收的脚手架, 是否进行消防演练 封闭施工安全技术措施, 防尘措施, 车辆、行人临时通行安全技术措施, 11 市政工程 设备、设施是否检查验收, 防中毒措施 是否建立消防组织、并按规定配备消防设备设 施, 是否具有消防总平面图, 12 消防安全是否具有消防设施器材布置图,

春节后复工安全检查自查报告

西派澜岸一期二标段项目部 2015年春节后复工安全文明自查报告 根据成都市高新区成高规建【2015】5号文件要求,为了进一步加强和改进项目部安全工作,切实保障广大员工的生命财产安全,保证工程正常的施工秩序,结合项目部实际,在开工前对施工现场的安全工作进行了认真细致的检查,并针对施工现场开展了隐患排查治理活动, 中铁二十五局集团有限公司工程部带西派澜岸一期二标段项目部,于2015年3月11号组织对西派澜岸一期二标段工程进行了自查自纠。检查组人员:梁永稳、吴坤、李勇、梁海全、严玉廷、张一鸣、何林、张中翼、陈飞、郭秀斌、杨军等。现将自查整改情况总结汇报如下: 一、现场施工安全情况 1、项目部全体施工管理人员已于2015年3月9日到位履职。 2、开工前工人安全教育及现场洞口、临边防护检查: 开工前对现场工人进行安全教育,提高工人节后安全施工意识,做到进场一人教育一人。施工现场洞口、临边防护整改修复到位。 3、安全用电情况: 施工现场做到用电设备“一机、一闸、一漏”,确保用电安全;供电设备安装警示标志,一、二级配电箱整齐到位,防护配件到位;金属配电箱壳体保护零线完好,漏电保护装置完好,

配电箱标识明确,配电线路走向明确。 4、消防管理: (1)、施工区等配电设施、机械车辆、仓库等部位均配置灭火器材和消防设施,且灭火器工作正常性能良好。仓库内分类储存、库内电器运行正常,无乱接电线、电器现象。 (2)、生活区、办公区、食堂的临时照明等用电线路、插座等经过了重新检查、测试均正常工作无异常。 (3)、施工现场的电焊架工棚周围无易燃物、无易爆物。 5、安全防护设施情况: 在洞口及危险位置设置了防护设施和明显标志;临边、临空面等设置了安全防护栏;现场小型设备安装了防护罩等防护装置,用电部位、易燃易爆品周围附近配置了消防设施等。 二、检查中存在的问题 1、施工用电线路布设较乱,个别线路布设不符合规定,需要 进一步完善。 2、设备定期检查、各种制度完善;但设备自身检查资料记录 不齐全;需要进一步完善。 3、个别安全防护设施因为交叉作业没跟上施工进度,造成施 工中安全防护滞后;需加强管理。 4、消防水口周边防护不到位,悬挑架钢丝绳部分松动,需整 改完善。 5、生活区灭火器配备不足,宿舍内使用不规范电缆需整改。

建筑工程春节后复工安全检查表

建筑工程春节后复工安全检查表 工程名称建设单位 施工单位项目经理 监理单位项目总监 序 检查项目检查内容检查情况号 1 安全 管理制度 重大危险源零报告制度落实情况 节日值守应急工作安排落实情况 重大危险源的巡查和监测情况 危险性较大的分部分项工程施工方案 的编制、审核、执行情况 2 安全基础管理 3 临时用电 4 安全 防护设施 是否建立安全组织机构、按规定配备专 职安全人员。 项目经理、项目总监、专职安全人员是 否到岗特殊作业人员是否有效证件上 岗操作,上岗前是否经安全教育,并教 育合格。 外电线路防护、场内架空线路检查情况 临时用电设施的防水、防触电装置检查 情况 总箱、分箱、开关箱检查情况 漏电保护器是否失灵 生活用电情况 是否制定年度安全防护方案 安全带、帽、网检查情况 临边、洞口防护设施检查情况 安全通道防护棚搭设情况 5 临时设施建筑工地临时用房、工地围墙等临时设施的安全状况 6 起重机械起重机械基础、垂直度、附着装置、安全保险装置检查情况 起重机械季节性维护保养情况 7 施工机具各类施工机具的查验情况

8 深基坑基坑支护等安全状况及排水情况、施工毗邻建筑物及管线安全有无影响,包括基坑支护变形监测记录、基坑周边环境沉降观察记录、基坑积水情况等 9 模板工程模板支撑体系搭设是否规范 10 脚手架脚手架、卸料平台安全施工和验收合格 手续,重点包括落地式脚手架安全情 况,悬挑式脚手架悬挑架、锚固端情况;附着式升降脚手架安全装置情况;连墙件设置情况;架体间隔离措施情况;高 处作业吊篮挑梁锚固、配重情况; 高处作业吊篮使用前应做负载试验 11 消防安全是否建立消防组织、并按规定配备消防设备、设施 是否具有消防总平面图 是否具有消防设施器材布置图 是否制定消防管理制定 消防责任人落实情况 施工单位检查意见: 签字:盖章:监理单位检查意见: 签字:盖章:建设单位检查意见: 签字:盖章:

春节后复工安全检查报告

春节后复工安全检查报告为了进一步加强和改进项目部安全工作,切实保障广大职工的生命财产安全,保证工程正常的施工秩序,结合项目部实际,在开工前对施工现场的安全工作进行了认真细致的检查,并针对施工现场开展了隐患排查治理活动,现将自查整改情况总结如下: 一、现场施工安全情况 1、开工前工人安全教育及现场洞口、临边防护检查 开工前对现场工人进行安全教育,提高工人节后安全施工意识,做到进场一人教育一人。施工现场洞口、临边防护整改修复到位。 2、安全用电情况: 施工现场做到用电设备“一机、一闸、一漏”,确保用电安全;供电设备安装警示标志,一二级配电箱整齐到位,防护配件到位;金属配电箱壳体保护零线完好,漏电保护装置完好,配电箱标识明确,配电线路走向明确。 3、高处作业安全措施 (1)、高空作业安全规定及措施完善。 (2)、高空作业警示牌齐全。 (3)、脚手架安全网防护设施齐全,无损坏。 4、特种设备 (1)、塔式起重机金属结构和工作机构的外观情况正

常。各安全装置和各指示仪表齐全完好;各齿轮箱、液压油箱的油位符合规定。主要部位连接螺栓无松动,钢丝绳磨损情况及各滑轮穿绕符合规定;供电电缆无破损,限位装置到位、功能完好,塔吊安全警示标志醒目到位,塔吊使用管理制度到位,经项目部验收合格。(2)、施工物料提升机各部结构无变形,连接螺栓无松动,钢丝绳与滑轮无异常磨损,各部钢丝绳固定良好,运行范围内无障碍。 5、脚手架施工 脚手架搭设严格按着《建筑施工钢管脚手架施工安全规范》,架体上所使用的扣件均合格无损伤,所用钢管无裂缝、无扭曲;所有螺栓、螺帽均禁固到位,基础稳固,无沉降;作业层脚手板铺设完好,接头板按规范要求封闭严密,防护到位,警戒安全标识到位。 6、消防管理 (1)、施工区等配电设施、机械车辆、仓库等部位均配置灭火器材和消防设施,且灭火器工作正常性能良好。仓库内分类储存、库内电器运行正常,无乱接电线、电器现象。 (2)、氧气乙炔的存放复合安全规程 (3)、生活区、办公区、食堂的临时照明等用电线路、插座等经过了重新检查、测试均正常工作无异常。

相关文档