建筑节能工程质量评估报告

建筑节能工程质量评估报告
建筑节能工程质量评估报告

建筑节能工程监理质量评估报告(样稿)

1. 工程概况

1.1工程简介

本工程为大型公共建筑,包括机场航站楼及其交通中心车库。航站楼地下一层,地上三层,局部四层。主体结构为钢筋混凝土框架结构,周边采用玻璃幕墙围护,采用钢结构屋架、彩钢板屋面;交通中心车库为框架结构,地下2层,上部设置连接两个航站楼的通道。

本工程的建筑节能分部工程包括墙体节能、幕墙节能、屋面节能、地面节能、通风与空调、空调与采暖系统的冷热源与管网、配电与照明、监测与控制等子分部工程。

1.2工程开工、竣工日期

本工程2004年9月开始施工,2007年12月施工结束。

1.3本工程参建单位

建设单位:**机场工程建设指挥部

设计单位:**建筑设计研究院有限公司

施工单位:**建筑有限公司

监理单位:河南建基工程管理有限公司

2 工程施工情况简述

开工前,监理对施工方的现场项目管理机构的质保体系及现场质量管理进行了检查,对施工单位编制的专项施工方案进行审核。同时对各类进场机械设备、测量设备鉴定检测证书及特种专业工种人员上岗证进行了检查。

监理对墙体、幕墙、屋面、地面节能工程、空调节能、系统控制节能材料进场的主要材料:聚氨酯、中空玻璃、夹胶玻璃、玻纤棉、聚苯颗粒砂浆等进行控制,所有进场材料均经过监理验收,检查产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告;进场后按照规范规定进行材料复验,对进场的设备进行验收。

施工过程中,监理对基层、保温层厚度、细部构造、幕墙接缝构造等进行了隐蔽验收。对整个施工过程进行了巡视,土建结构预埋预留、干管支管安装(桥架、线槽与电管敷设)、水压试验(线缆敷设)、设备安装、单机调试、接口调试、系统调试。主要采用以区域机房为中心的分段施工工艺,分段调试和整体调试相结合的调试方法,达到了质量和进度的控制目标。对巡视检查及隐蔽验收中存在的质量问题签发监理工程师通知单18份,要求施工单位整改,整改完成后监理进行复验。

施工完成后专业监理工程师对墙体节能、幕墙节能、屋面节能、地面节能各检验批进行验收,对现场实体质量检测进行了旁站监理。

3 工程质量评估依据

3.1本工程的设计图纸(含修改图、补充图、技术核定单)

3.2本工程的施工承包合同

3.3经批准的本工程的施工组织设计

3.4《建设工程监理规范》GB50319-2007

3.5《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

3.6《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

3.7《采暖居住建筑节能检验标准》JGJ132-2001

4 工程质量验收的划分

5 施工单位检查评定结果

6 建筑工程质量验收组织情况

本工程建筑节能施工过程中监理对各检验批进行了验收,分项工程完成后监理对该分项工程的工程资料进行汇总,对工程质量进行了检查。建筑节能工程施工完工后,由监理单位组织各参建单位对该分部工程进行了初步验收,验收结果:施工质量符合设计及规范要求。

7 工程质量验收情况

7.1墙体节能工程

外墙外保温采用193聚氨酯彩色防水保温系统,外墙外保温厚度为16mm,现场发泡。保温系统具有检测报告和质保书。作业基面表面清理干净,无浮灰和油污。保温层的品种、规格、厚度、性能符合设计要求,保温层与墙体以及各构造层之间粘结牢固,无脱层、空鼓、裂缝。钢丝网铺设固定牢固,经测试膨胀螺栓的抗拉拔荷载符合设计和规范要求。保温系统表面平整、洁净、接槎平整,线角顺直、清晰,阴阳角方正。

外墙内保温采用**板,

所有检验批经检查验收符合施工验收规范要求,墙体节能工程合格。

7.2幕墙节能工程

幕墙节能采用中空LOW-E(8+12A+8)+夹胶玻璃(8+0.76PVB+8),玻璃、铝合金型材及硅胶具有检测报告和质保书,符合设计和相关规范要求;幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光投射比符合设计要求;幕墙的气密性应符合设计规定的等级要求;单元幕墙板块之间的密封性要符合设计要求;开启扇关闭应严密;幕墙密封条镶嵌应牢固、位置正确、对接严密;幕墙冷凝水的收集和排放畅通,无渗漏;幕墙和周边墙体间接缝处采用耐候密封胶密封;伸缩缝、沉降缝的密封做法符合设计要求。

所有检验批经检查验收符合施工验收规范要求,幕墙节能工程合格。

7.3屋面节能工程

屋面节能工程采用内夹100mm厚玻纤棉双层彩板屋面,玻纤棉具有检测报告和质保书,其导热系数、密度、燃烧性能符合设计要求;屋面保温层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量符合设计要求和有关标准的规定;金属板保温夹芯屋面应铺设牢固、接口严密、表面洁净、坡向正确。

所有检验批经检查验收符合施工验收规范要求,屋面节能工程合格。

7.4地面节能工程

地面采用38.5mm聚苯颗粒保温砂浆保温层。用于地面节能工程的保温材料的品种、规格符合设计要求和相关标准的规定,材料的导热系数、密度、抗压强度、燃烧性能符合设计要求。作业基面表面清理干净,无浮灰和油污,保温砂浆分层施工;地面保温层、隔离层、保护层各层的设置和构造做法以及保温层的厚度符合设计要求;保温层与基层及其他构造层之间粘结牢固,缝隙严密。

所有检验批经检查验收符合施工验收规范要求,屋面节能工程合格。

7.5通风与空调、冷热源与管网节能工程

所有检验批经检查验收符合施工验收规范要求,通风与空调、冷热源与管网节能工程合格。

7.6配电与照明节能工程

所有检验批经检查验收符合施工验收规范要求,配电与照明节能工程合格。

7.7监测与控制节能工程

所有检验批经检查验收符合施工验收规范要求,监测与控制节能工程合格。

8 围护结构现场实体检验与系统节能性能检测、试运行情况

8.1墙体节能构造经现场实体检验,墙体保温材料符合设计要求,保温材料厚度符合设计要求,保温层的构造做法符合设计和施工方案要求。

8.2建筑设备工程系统节能性能检测结果合格。

9工程质量控制资料

10评定结果

质量符合规范及设计要求,未出现违反强制性规范条文的现象,所含各分项工程均合格,现场实体检测结果符合要求。综合评定:某工程建筑节能分部工程质量核定等级为合格。

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

工程监理质量评估报告

工程监理质量评估报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室

人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

质量评估报告--建筑电气分部工程

编号:07 云南省建筑工程 质量评估报告 编制: 审核: 批准: 监理单位:昆明建设咨询监理公司 云南省住房和城乡建设厅印制

进场材料均进行了进场验收,并按规范规定进行了见证: 所有产品均有合格证,产品的名称、型号、规格与检验报告和合格证一致,外观质量、数量、规格符合设计要求。 主要材料的生产厂家、名称、规格、数量详细情况如下: 1、进场的PVC电管、配电箱、电缆电线等均进行了验收,所有产品均有合格证,产品的名称、型号、规格与检验报告和合格证一致,外观质量、数量、规格符合设计要求。 2、主要材料的生产厂家、名称、规格、数量详细情况如下: ①云南联塑科技发展有限公司生产的阻燃绝缘PVC电工套管:GY.305-20(B)有18000米,GY.305-25(B)有1000米,GY.305-32(B)有1000米; ②石林易通电缆桥架有限公司生产的防火槽式桥架:600300mm (116米),600100mm(156米),400200mm(144米),150100mm(16米),200100mm(196米),300150mm (1048米),300300mm(42米); ③昆明电缆集团股份有限公司生产的电线电缆:交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆 ZC-YJV-0.6/1KV 4150+170(1034米),交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆 ZC-YJV-0.6/1KV 4185+195(1883米),交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆 ZC-YJV-0.6/1KV 4240+1120(2146米),聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 BV 1 2.5mm(135000米),BV 1 4mm(45000米)等。 ④江苏亚示照明集团有限公司生产的LED高栅灯具40只;⑤镇江志远电气有限公司生产的配电箱共215台。

10KV电力工程质量评估报告

武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程质量评估报告 受武汉青江化工股份有限公司的委托,湖北诺琦投资集团有限公司承担武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程施工。工程开工以来,在黄冈城投公司;火车站开发区管委会;青江化工公司等相关单位的统一领导下,经设计、施工、供电局、监理等单位的共同努力,完成挖管沟、排管、包封、回填、布钢筋、浇筑井盖,电杆架设,电缆铺设,变压器,开关柜安装等施工。现武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程的施工主要汇报如下: 一、工程概况 武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程位于黄冈市火车站经济技术开发区电力管道全长2840米,架空线路1500米。 (一)参建单位 工程名称:武汉青江化工股份有限公司搬迁项目10KV电力工程建设单位:武汉青江化工股份有限公司 设计单位:黄冈市强源电力工程有限公司 施工单位:湖北诺琦投资集团有限公司 工程监理单位: (二)工程项目组成及规模 本工程有挖管沟、顶管、排管、包封、回填、布钢筋、浇筑井盖、

道路恢复、电缆铺设、杆线架设等施工 (三)工程形象进度 2013年10月01日场我单位进场并做施工前的准备 1.开工前监理对我施工单位交底。10月8日监理、城投组织同各相关单位(煤气管道、自来水、路政,园林,铁路,光缆)进行现场交底,监理交底。 2.10月10日开工。开挖:专人监护发现管线及时提醒,指挥机械避免破坏地下管线,安排人工开挖。意外情况:陈年管道年久失修埋深过线,有几处破损,及时联系相关单位抢修。 3.验槽:电力管道沟槽开挖,遇下水管道、煤气管道等,埋深不够,及时同供电局碰头解决现场问题,工井的移位部分段改为电缆沟。 4.封底、包封、布钢筋、浇筑井盖安排现场旁站监理。 5.安排交通疏导:做好安全防护、安全警示。 1、工程形象进度 (1)排管工程 (2)工作井工程

车间工程电气部质量评估报告

武汉****有限责任公司****车间工程 电 气 分 部 自 评 报 告

编制单位:中国******有限公司编制日期:二O一O年九月十曰 编制人: 审核人: 审批人: 监理单位审核:

目录 一、工程概况 二、项目管理组织情况 三、施工现场质量控制情况 四、自评依据 五、质量控制资料情况 六、工程质量自评结论

电气分部工程自评报告 我公司承建的武汉****有限责任公司****车间工程自2009年7月20日开工至今已顺得完成了电气分部工程的阶段性施工任务,且已具备验收条件。现向验收组各成员汇报工程施工过程及质量情况,并请予以验收。 一、工程概况 武汉****有限责任公司位于武汉市**区**路1号,新建有色铸造厂房位于武汉****有限责任公司厂区内西南部,厂房南侧距原丙烷库30米;北侧为拟建炼钢车间;西侧为预留发展空间及厂区围墙;东侧为原3#锻造车间。武汉****有限责任公司****车间为单层厂房,全钢排架结构,共有5跨(A-B跨、C-D跨、E-F跨、露天跨)组成。 本工程中电气施工范围包括:直流电源柜、高低压开关柜、控制柜、配电屏、操作台(箱)安装,变压器、母线安装,照明灯具安装,电气管路及电缆桥架安装,电缆敷设及电缆头制作安装,电气防雷接地系统安装,行车滑触线安装等,以及相关的电气调试。 二、项目管理组织情况 因本工程施工难度大,周边环境复杂,项目部按照施工承包合同、施工图纸、建筑法规、建设工程强制条文编制了施工组织设计、专项方案。 施工中严格按照相关规范、设计图纸、施工组织设计(方案)进行施工。合

理安排工作计划,做好各工序的穿插的工种间的配合工作。 项目部配备各相关专业的专职人员,每天对工程质量和安全工作进行交底和检查,对质量问题和质量事故的发生起到了有效的控制。对违反资料要求的坚决予以返工。 三、施工现场质量控制情况 1、原材料及设备 用于本工程的原材料按设计要求和施工承包合同进场使用,配电箱、照明箱由盛隆电气有限公司提供,封闭母线由天水长城控制电器有限责任公司提供,电缆由湖北红旗电费有限责任公司和衡阳恒飞电缆有限责任公司提供,钢管由邯郸市正大制管有限公司提供,角钢滑触线钢材由鞍山宝得钢铁有限公司提供,辅助铝排由湖北铝厂提供,桥架及线槽由武汉市口双菱桥架厂提供,灯具由上海亚明灯光厂有限公司提供,其产品质量证明书、产品合格证、检验报告等文件齐全。原材料及设备到现场均向监理机构提交原材料进场报验申请表,经监理人员见证取样合格后方可投入使用,确保了工程材料及设备的合格性和真实性。 2、技术复核 施工技术人员对现场的安装和图纸进行了复核,保证安装位置的准确性及合理性,把误差控制在允许范围内。 3、隐蔽工程验收 各部位隐蔽工程先自检合格后才报验,经甲方、监理人员验收合格后再进行隐蔽,工程隐蔽记录真实,符合设计要求。 4、角钢滑触线:角钢经监理检查合格后,再进行校正,从地面吊装到走平台上,堆放平正,保证角钢不变形。支架采用标准样模式统一制作焊接,沿安装

光伏发电工程监理质量评估 报告

JZLB15工程质量评估报告 ************************光伏工程 监理质量评估报告 *****************************监理有限公司 二0一五年一月

批准: 年 月 日审核: 年 月 日编写: 年 月 日

目 次1工程项目概况 2质量评估范围 3质量评估依据 4施工过程质量控制综述 5工程质量监理控制概述 6分项、分部、单位工程质量核查情况 7工程质量评估结论

***********************光伏工程 监理质量评估报告 1工程项目概况 1.1工程名称:**********************光伏工程 1.2地理位置: *****************************四期20MWp并网光伏发电项目,场址位于格尔术市区东出口,距格尔木市区约25公里,位于109国道北侧约5公里,交通十分便利。站址平均海拔2800~2900m,地势较为平坦开阔,南高北低,起伏不大,占地类型为国有荒地。 1.3建设规模: *****************************四期光伏发电项目容量为 20MWp,占地面积约为630亩。由2个1.0176MW单元和18个1.0192MW单元组成。260Wp组件数量共计70560块,265Wp组件数量共计7680块,500kW 逆变器共计40台。阵列基础采用混凝土灌注桩形式,共计1956组合27384根。通过新建35kV开关站接入特变电工110kV升压站实现并网发电。开关站土建主要包括:综合配电室(单层框架结构,建筑面积348平方米,层高4.8米)、SVG室、独立避雷针一座(25米高)、柴发机房一座(砖混结构)、站区接地、照明以及道路围栏等。电气安装工程主要包括:35kV开关柜安装、所用变安装、柴油发电机安装、主控及直流设备安装、继电保护装置安装、通讯系统安装以及二次电缆敷设和接线工程,另外新建35kV电缆线路一条接至特变电工110kV升压站,线路总长6.2km。 1.4开、竣工时间 本工程于2014年5月9日开工,2014年12月26日竣工。 1.5工程质量目标 质量管理体系完善、管理责任明确,工程建设常见质量通病控制得力,工艺质量符合验收规范要求;分项、分部工程合格率100%,土建工

建设单位工程质量评估报告

银河日间照料中心维修工程工程质量评估报告建设单位项目负责人: 外围物业管理公司工程管理中心 2014年11月6日

银河日间照料中心维修工程 工程质量评估报告 工程简介 本工程位于大庆市银浪新城。本工程主要是对银河日间照料中心进行维修改造。主要工程内容为:银河日间照料中心维修设施建筑面积1570.4m2,重新对建筑布局进行合理布置,增加240转隔墙,更换塑钢窗、木门,室内产出涂料面层后刷白色涂料、室内地面拆除地砖面层后铺设地砖,室内吊顶,卫生间整体重新改造,并新建对外食堂,配套水暖电系统等。 本工程合同开工日期为2013年12月10日,合同竣工日期为2014年1月15日。 一、工程质量评估依据 1、工程合同文件 2、工程建设招投标文件及中标通知书 3、设计文件 4、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律和法规 5、有关质量检验与控制的专门技术法规性文件,包括: (1)工程项目施工质量验收标准 (2)有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据(3)控制施工作业活动质量的技术规程 (4)新材料、新工艺、新技术的权威性技术鉴定书及有关数据和指标,以及相关的质量标准和施工工艺规程。

6、检测部门出具的质量检验报告 7、工程质量验收资料 二.工程质量验收标准 本工程施工质量验收标准执行黑龙江省建筑工程施工质量验收地方标准,主要包括: 统一标准 DB23/711-2003 建筑装饰装修工程DB23/712-2003 建筑给水排水及采暖工程DB23/713-2003 混凝土结构工程DB23/716-2003 砌体工程DB23/717-2003 建筑地面工程DB23/718-2003 建筑地基基础工程DB23/721-2003 屋面工程DB23/722-2003 建筑电气工程DB23/723-2003 三.质量验收资料 重点检查分项工程质量验收资料,经检查,构成分项工程的各检验批的验收资料文件完整,并且均已验收合格。 四.工程结构安全和使用功能评估 1、给排水与采暖 给水管道通水、清洗试验

输电工程质量评估报告

目录 1、工程概况 (2) 2 、质量评估范围 (3) 3 、质量评估依据 (3) 1、工程概况

2 、质量评估范围 “武汉煜江能黄陂蔡榨30M W p设施农业光伏电站工程建设工程监理合同”确定的工程监理范围内的工程质量 3 、质量评估依据 3.1建设工程项目有关的标准、规范 3.2 国家及地方政府有关工程建设方面的法律、法规、规章及文件; 3.3 国家颁发的现行施工质量验收规范、标准及技术规程。本工程使用的标准及规范见下: 《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工与验收规范》35—220kV架空送电线路测量技术规定》DL/T5146-2001;

10kV~500kV输电及配电工程质量验收与评定标准 《工程建设标准强制性条文(电力工程部分) 设计文件及设计图纸; 建设工相关的合同文件及工程过程文件。 4 、施工过程质量控制综述 4.1施工项目部的现场管理机构设置基本合理,人员资格证件合格有效,并能到位。 4.2施工组织设计等方案编制详实,资源配备较齐全,审批手续符合程序。 4.3建立健全了质量管理体系和质量保证体系,建立了相应的质量管理制度、技术管理制度等各项工程管理制度,运转基本正常。 4.4国家强制性标准条文的执行计划、施工方案、施工作业指导书和技术措施落实到位,质量目标明确,能认真处理施工过程中存在的质量问题,监理工程师通知单所提出的问题已及时整改,实现了闭环管理。 4.5监理项目部组织机构健全,各工程管理制度齐全,人员配置合理,并能实质性到位; 4.6施工过程严格按照国家规范、标准、规程和强制性条文实施质量控制,认真按照规定实施质量管理,文件审查、原材料、试验控制严格,巡视、旁站、平行检验到位,过程控制资料齐全,组织协调得力。 5 、过程质量监理控制概述 5.1事前控制 5.1.1 开工前根据工程特点编制了《监理规划》、《监理细则》等文件,完成了监理质量控制策划。

工程竣工验收质量评估报告

B9江阴市山观实验小学金童校区工程工程质量评估报告 建设单位:江阴高新区投资开发有限公司 设计单位:扬州迪森建筑设计有限公司 施工单位:江阴市文明体育塑胶有限公司 监理单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 建设单位:江阴高新区投资开发有限公司 设计单位:扬州迪森建筑设计有限公司 监理单位:江苏马洲项目管理有限公司 施工单位:江阴市文明体育塑胶有限公司 建设地点:延陵东路南侧 建设规模:250米塑胶跑道,长轴为南北方向,弯道半径25米,弯道和南北直道均为6条,每条跑道宽1.22米,东侧直道设置100米比赛场地,足球场草坪未48.84*45.5米。 建设工期:2个月 工程质量:合格,达到国家相关验收标准,满足招标文件技术要求,通过有关主管部门验收。 二、施工单位基本情况: 承包单位江阴市文明体育塑胶有限公司现场项目经理部全面负责江阴市山观实验小学金童校区250标准田径运动场工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员、

各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。 三、工程施工内容特点: (1)田径场除足球场地为人工草皮、铅球落地区为天然草皮,跳远为砂坑,铅球、铁饼场地为砼结构外,其余根据不同要求铺筑不同厚度的塑胶结构。 (2)田径场跑道设计:250米塑胶标准跑道,半径25米,一周分6道,道宽1.22米。其结构:原土夯实,250厚三七灰石灰土、200后碎石垫层、150厚水泥砼层、13厚复合型自结纹塑胶。 (3)足球场结构:人工草坪:原土夯实、250厚三七石灰土、150厚碎石层、100厚水泥砼层、50后人造草坪。 (4)排水沟结构:沟净宽320,最低处深度为1000深,向市政下水道处以0.3%放坡,240厚砖砌完全能够满足足球场地排水要求。 四、监理合同履行情况 (一)监理合同目标完成情况

景观绿化工程质量评估报告

景观绿化工程质量评 估报告 Revised on November 25, 2020

绿化景观工程质量评估报告 年月日 一、工程概况: (一)工程名称: (二)工程地点: (三)本工程各参建单位如下: 建设单位:代建单位:勘察单位:设计单位:监理单位:施工单位: 监督单位: (四)工程简介: 二、执行工程技术标准情况: 本工程施工中主要执行以下国家规范、规程标准: (1)《工程测量规范》GB50026-2007 (2)《城市绿化工程施工及验收规范》DB11/T212-2009(3)《园林绿化管养规范》 DB440300/T6-1999 (4)《建筑工程施工质量验收评定统一标准》GB50300-2013 (5)《建筑安装工程质量检验评定标准》 GBJ301—88 (6)《建筑工程质量检验评定标准》 GBJ301-88 (7)《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014(8)《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2006(9)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 (10)《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014(11)国家、福建省、厦门市现行的有关规范、规程 三、施工、监理合同履行情况

根据业主与承包商签订的《建设工程施工合同》,监理部以此为目标进行进度控制,在工程施工过程中施工企业质量管理体系运行正常,施工合同履行情况一般。 监理工程师遵循“独立公正、遵约守法、严格热情、刨新提高”的原则,严格按照施工图纸、国家监理规范、监理合同开展监理工作。配备专业监理人员进行严格监理。 四、法律、法规、建设性标准条文执行情况 本工程符合国家法律、法规、整个工程施工阶段严格执行工程建设强制性标准。 本工程的施工均按设计图纸及设计变更单施工,有关变更均有按规定程序办理变更手续。施工过程中,严格按照施工验收规范和有关的强制性条文进行施工。同时执行“内部三检制度”,使整个施工过程的质量得到有效的控制,工程质量达到单位工程合格等级要求。 五、新技术应用情况 本工程在整体施工阶段未应用新技术,施工技术措施能及时有效的落时。 六、设计单位配合情况 对于工程上的一些技术问题,施工单位提出的问题设计单位能及时答复,避免影响工程的施工进展,本工程满足设计功能和设计指标。 七、工程质量监理情况 依据签订的《监理合同》及施工单位《施工合同》条款,按建设单位委托授权权限,负责对项目中的工程安全、质量、进度和投资进行全过程监理。整个工程施工阶段,监理工程师在工程质量监控方面,所做的主要工作如下:

水电安装工程质量评估报告主体

一、工程概况: 1、工程名称:苏地2014-G-49号地块(拾锦香都)一标工程 2、项目组成、规模、概况简介: 本工程一期设计6栋高层住宅,4栋配套设施及地下车库一栋。各栋均设有地下出口能进入地库。本工程设计为独立的单体高层住宅楼,层数最高27层,最低9层整个场地设有地下车库,幼儿园、物业居委会、配电房等配套设施。基础、主体部分:本工程基础设计为桩基础,整体筏板的结构形式,管桩选用PHC-600(500)AB-C80-14\14;地库400×400方桩强度等级C40,本工程采用砼等级;垫层C15;地下室底板承台砼为C30,抗渗等级为P6,地下室及5层以下墙板柱砼为C35,其余的为C30构造柱圈梁为C25;结构类型;钢筋混凝土框架剪力墙结构。建筑安全等级:二级;抗震设防烈度:幼儿园7度,其他为6度。填充墙: ±以下为墙体,采用强度水泥实心砖砌筑,砂浆标号M5,室内用 加气砼砌块,M5的混合砂浆。地下建筑防水等级:二级,局部一级。 本工程水电安装共分下列几个部分: 1、给排水系统: A、给水系统选用PP-R管热熔连接。 B、排水系统选用UPVC管专用胶水粘接,专用卫生洁具。 C、消防系统选用镀锌钢管敷设,设置室内外消防栓,屋顶水箱, 和专用消防水泵。 2、电气系统: A、电气动力部分:有动力配电箱,消防水泵控制箱。 B、照明插座部分:采用PVC管和金属导管配线,采用铜芯线, C.消防部分采用阻燃铜芯电缆,专用照明配电箱。 D、防雷接地部分:利用建筑物立柱主筋,与地筋作为接地体,用建筑物立柱主 筋作为避雷引上线,屋面设置避雷网,并设有等电位接地,及设置测验点多 处。 二、主体预验收经过: 由施工单位会同建设单位,监理单位,共同对水电安装施工质量进行检查,检查施工单位,监理单位有关水电施工报验资料,是否符合设计和验收规范要求,报验资料是否规范,实地到现场逐项检查施工质量情况,指出不足之处,并进行整改,预验收合格。

建筑工程评估报告

上海应用技术学院奉贤新校区一期室外运动场工程 工程质量竣工评估报告 (辅助用房) 建设单位:上海应用技术学院 设计单位:上海轻工业工程设计研究院有限公司 承包单位:上海康桥建设工程有限公司 监理单位(章):上海环亚工程咨询监理有限公司 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程概况 二、评估依据 三、质量保证资料核查情况 四、分部分项工程说明 五、评估结论

上海应用技术学院奉贤新校区一期室外运动场工程 (辅助用房) 工程质量竣工评估报告 一、工程概况 1.项目名称: 奉贤新校区-期工程室外运动场. 2.建设地点: 上海应用技术学院奉贤新校区位于上海市奉贤区海湾镇,一期室 外运动场东临奉炮公路,北临奉柘公路,西临学生公寓,南临海工路。 3.建设单位: 上海应用技术学院. 4.设计单位: 上海轻工业设计研究院. 5.监理单位: 上海环亚工程咨询监理有限公司. 6.施工单位: 上海康桥建设工程有限公司. 7.建筑面积. 554m2; 8.结构类型: 基础部分: 条形基础;主体部分: 砖混结构二层建筑(新增斜屋面),层高3.3m,建筑总高度8.6m,耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度,屋面防水等级为三级,结构柱、梁、板、雨逢、楼梯砼强度为C25,墙体为M7.5混合砂浆,砌MU10砼砖。本工程设计±0.000相当于绝对标高5.600M,室内外高差-0.300M。 二、评估依据 1、国家及上海市有关工程建筑标准强制条文以及法律、法规、政策及规定; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《砌体工程质量验收规范》GB50203-2002 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 7、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 9、《建筑给排水系统及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 10、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 11、《住宅工程防渗漏管理手册》(上海市住宅发展局编)2001.12 12、设计单位设计的施工图及变更修改通知单和技术核定单 13、有关的标准图集及说明

(完整版)道路工程质量评估报告

道路工程 编制:审核:日期:竣工预验收工程质量评估报告

财兴支路工程质量评估报告 中心城区道路建设工程位于芜,呈南北走向,本次监理工程包含道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程。 目前已按设计文件及施工合同要求施工结束,拟进行竣工验收。根据施工程序、监理规范及验收标准,现将道路工程质量评估如下。 一、工程概况及评估内容 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 本工程道路全长328米,道路设计路幅分两类,分别为20m和11m,其中,20m标准横断面布置如下:3m人行道+2×7m机非混行行道+3m人行道;11m标准横断面布置如下:2m人行道+2×3.5机非混行行道+2m人行道。 道路:车行道结构――上面层采用4cmAC-13C细粒式SBS改性沥青砼,下面层采用6cmAC-20C中粒式沥青砼;基层采用水泥稳定碎石,其中上基层为18cm厚4%-5%(水泥含量)水泥稳定碎石,下基层为18cm厚3%-4%(水泥含量)水泥稳定碎石;垫层采用20cm 厚级配碎石。人行道结构――面层采用6cm全色亚光砖面块;基层为10cm厚C15水泥混凝土,并采用1:3水泥砂浆找平;垫层采用10cm级配碎石。 排水:为雨污分流制,其中雨水管线总长321.7m,污水管线总长256.8m。雨污水管各一道,分设于道路两侧。排水管均采用的是承插式钢筋砼Ⅱ级管,管道接口采用橡胶圈密封,管道基础采用土弧基础,基础表面平整,密实度满足设计要求。 照明:本工程为城市支路,平均照度设计为11.7LX,满足规范设计要求。路灯共计19座,布置在人行道的机动车侧,采用9米单臂路灯,光源为LED1×90W,防护等级为IP65,安装位置距路缘石0.6m,灯具不值间距31.5米。K0+000-K0+259采用双侧交错布置方式,

建筑电气工程质量评估报告

疏附县托克扎克镇依什兰其小学教学楼 建筑电气工程质量评估 编制人:文晨平 总监理工程师:王昌富 新疆欧亚工程项目咨询管理有 限公司喀什分公司 2015年10 月28 日

一、工程概况 1.工程名称:疏附县托克扎克镇依什兰其小学教学楼 2.建设单位:疏附县教育局 3勘察单位:喀什勘察设计院 4设计单位:重庆精佳工程设计院 5施工单位:喀什二建建筑有限公司 6监理单位:新疆欧亚工程项目咨询管理有限公司喀什分公司 7建筑面积:1645平方米 8结构:框架 质量标准:合格 二、评估依据 1、工程建设施工合同、监理合同。 2、工程建设文件:施工图、会审纪要、设计变更及说明、设计说明。 3、建设工程监理规范(GB50319—2000) 4、国家现行施工规范、验收标准、质量评定标准、强制性条文。 三、质保资料核查 1、合格证、试验报告、详见主体工程资料核查。 2、施工组织设计,见主体工程资料。 3、图纸会审与技术交底纪要,见主体工程资料。 4、分项工程报验: 1 项

5、施工日志: 1 本 四、原材料及构配件 施工使用的原材料,诸如:穿线管,电线,电缆灯具,线盒等,施工单位自行采购,进场质量证明文件“三证”齐全,并经进场检验和抽样送检,有试验室出具的试验报告或合格证,其结果均为合格产品。质量监督中心、试验室对其检验结论明确,标识清楚,统为有效证件,符合设计要求与施工规范规定。 五、电气照明工程验收情况 本项目工程施工单位安排有资质的电工作业,按设计要求预埋线管,配电箱洞口及竖向电气井,按设计的规格、型号要求进行导线及配件,配电箱定货采购,进场“三证”齐全,属合格产品,施工完后,自检合格,专职质检员检验合格,向项目监理部报验,监理工程师根据设计要求和GB50303-2002验收标准对该项工程实行全数检验,经检验,所有导线型号及品种,配电箱内的配置符合设计要求,安装符合验收规范GB50303-2002要求,经系统调试,已满足使用功能,为合格项目。 结论:该分部工程评估合格 六、施工过程中出现的质量事故及处理情况 本工程在施工过程中未出现过安全事故,一些质量通病在施工过程中出现后经监理工程师指出,施工单位积极配

10KV电力线路工程监理质量评估报告

XX廉租房配套供电设施及涉及的 10KV电力线路工程 监理质量评估报告

在建设单位统一领导下,在相关施工单位配合下,XX宇建工程管理咨询有限公司根据合同约定,顺利完成了XX四期廉租房高低压配电工程监理工作,经我监理项目部认真检查验收,初步评估基本达到预验收条件,现质量评估如下: 一、工程概况 XX铁路Ⅲ标段电力工程主要工程有:牵引供电工程:接触网钢支柱1708根,吊柱1098处,硬横梁67组,接触线182.371公里,附加线265.62公里,支柱2989处,拉线223处,承力索182.371公里。变电工程:地网3470米,电缆17248米,架构234根,软母线151条跨,设备220台/件,主变压器4台,自藕变压器8台;电力工程:电杆196组,导线15.083公里,外电源电缆8.63公路,贯通电缆414.27公里,低压电缆29公里,10kV箱变站27座,配电所设备2座;信号中继站座。

3、工程特点 1)本标段工程战线长,参建单位多,协调配合工作量大。本工程施工时站前、站后各专业工程同期施工,相互制约影响。因此在施工根据建设单位统一部署,各单位各专业做好配合协调工作,确保本工程按期、优质完成的重要条件。 2)质量要求高,质量目标是实现一次验收合格率100%。并达到全线综合质量实现优质工程。 二、参加建设单位 建设单位:XX自治县兴镇城市建设投资有限责任公司 施工单位:XX利鑫实业有限责任公司 设计单位: 监理单位:XX宇建工程管理咨询有限公司 三、监理工作的依据和方法 3.1监理工作依据 ①、国家有关监理工作的法规 ②、业主有关监理工作的文件、标准 3.2、国家颁布的各项工程建设的技术标准、设计及施工规范、规程、试验检验规则及有关“验标”和竣工验收办法等。主要有: ①、电力工程施工质量验收标准; ②、电力工程施工安全技术规程; ③、ZPW—2000A无绝缘移频自动闭塞技术条件和施工技术标准;

(完整版)道路工程监理质量评估报告

****************工程(一标段)监理质量评估报告 编制人: 批准人: 河北***********监理有限公司 年月日

目录 一、工程概况 二、监理依据 三、工程监理情况 四、工程实施情况 五、质量评定情况 六、工程观感质量情况 七、质量保证资料核查情况 八、最终评估意见

一、工程概况: 1.1工程名称:***************工程(一标段) 1.2工程地点:*******至********。 1.3工程范围:本工程内的路基路面及排水工程,交通设施工程,绿化工程等。 1.4参建单位: 建设单位:******住房和城乡建设局 设计单位:石家庄市政设计研究院有限责任公司 施工单位:***********有限公司 监理单位:河北**********监理有限公司 1.5本工程造价:约4108.91 万元 要求工期:4个月 工程质量标准:合格。 二、监理依据: 2.1依法签订的监理委托合同和工程建设承包合同及其有关附件。 2.2业主、监理单位和承包商在工程实施过程中有关的会议记录,函件和其它文字记载。业主提供的正式施工图纸、文件报告及有关资料。 2.3政府批准的建设计划、规划等与工程建设有关的文件。 2.4国家和省、市有关工程建设和监理的政策、法规、规范、标准及省、市有关规定文件。 工程有关适用的施工及验收规范、标准、图集 1《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 2《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

3《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 4《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 6《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 7《城市园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012 三、工程监理情况: 监理工作就是“四控两管一协调”,而质量控制是监理工作的核心,质量控制主要有: 3.1事前控制:熟悉掌握施工图纸和有关的技术规范和验评标准;审查施工单位资质、施工组织设计及施工方案;进场材料报验;施工现场检查验收及核查工程质量保证措施等。对重点工序质量控制关键点进行技术交底。 3.2事中控制:对施工过程进行全面控制,主要采用巡视、旁站、平等检验等方法。严格执行隐蔽工程验收和见证取样送检制度,强化验收,过程控制。 3.3事后控制:对已完成的单位、分部、分项、检验批工程及时组织验收;审核材料抽验试验结果;及时跟踪工程内业资料整理。 四、工程实施情况: 本工程项目主要有以下几个子单位工程: 4.1道路工程 道路工程共分以下几个分部工程:路基分部、基层分部、路面分部、人行道分部、非机动车道分部、道路附属分部; 4.2绿化工程 绿化工程共分以下几个分部工程:栽植基础分部、栽植工程分部、苗木养护分部;

质量评估报告建筑电气分部工程

编号: 07 云南省建筑工程 质量评估报告 编制: 审核: 批准: 监理单位:昆明建设咨询监理公司 云南省住房和城乡建设厅印制

评估验收范围及内容 1、 我公司与建设单位签订的《云南东方飞行培训有限公司标准厂房建设工程监理合 同》确定的监理 工作范围; 2、 对1#、2#、3#、4#建筑电气工程进行质量评估; 3、 评定本工程建筑电气工程的质量等级; 1、 本工程由1?4号楼4个子项组成,1#楼、2#楼、3#楼、4#楼四 个单体建 筑,总建筑面积为19533平方米。工程建筑抗震设防类别为丙 类,设计使用年限50年,抗震设防烈度为8度,建筑结构为框架结构, 安全等级二级,其中1#楼为模拟机训练及设备组装车间,抗震等级为一 级,其为5层,高21.30m,建筑面积为9375m2 2#楼为分装车间、生活 服务和行政办公用房,抗震等级为一级和二级,其为 4层,高17.10m, 建筑面积为4216m2 3#楼为航空电子电气部件分装车间,抗震等级为二 级,其为5层,高19.00m,建筑面积为5114m2 4#楼为车间设备用房, 抗震等级为二级,其为 1层,高4.75m,建筑面积为828m2 2、 工程中建筑电气工程:室外电气、变配电室、供电干线、电气动 电气照明、备用和不间断电源、防雷及接地; 3、 建筑电气工程于2015年7月份开始施工,2016年1月份施工完 、经对施工单位资质及项目经理部管理人员资格审查,符合要求; 5、根据设计和规范要求,在施工期间针对建筑电气工程中的变配电 室、 供电干线、电气动力、电气照明、备用和不间断电源、防雷接地等进 行了巡视、旁站、平行检查等监理工作;施工过程中施工单位出现质量问 题得到了全面整改; 6、同时要求施工方建立健全管理体系,保证整个施工过程均处于受 控状态,关键 程序、重要部位以及隐蔽验收都经过检查和验收,工程施工 的每道工序都经过严格的控制。从而确保每道工序施工质量达到相关验收 规范的规定。 质量控制 力、 工作简述 成; 4

02输电线路工程质量评估报告范本

Xxxxxxx送电线路工程 质量评估报告 一、工程概况 工程名称:XXXXXXX 工程建设地点及规模。 二、参建单位 建设单位: 设计单位: 监理单位: …… 三、监理工作 (1)河南立新监理咨询有限公司在XXX线路现场设立项目监理部,根据需要委派监理工程师和监理员若干名。 (2)监理工作依据国家标准规程规范,上级有关规定,设计图纸和设计变更,本工程监理规划和监理实施细则,其它有关文件等 (3)监理目标:确保工程达标投产,争创优质工程。 (4)监理工作方法。项目监理部制定并实施监理实施细则,现场监理员监控各种管理体系的运行情况,督促有关人员及时到位行使其职能。基础浇制、铁塔组立和道地线路架设的现场检查则主要采取关键工序旁站监理和一般工序巡视抽查的方法。工程施工过程中,项目监理部不定期组织人员进行检查,帮助施工单位总结经验,分析不足之处使之提高工艺水平,确保工程施工质量得到有效控制。

四、质量检查依据及结果 根据《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB 50233-2005)、《输变电工程达标投产考核办法》(2005)、《混凝土结构工程施工质量验收规范GB》50204-2002、《混凝土强度检验及评定标准》GBJ107-87及相关的国家标准、上级有关规定和设计图纸、设计交底会议纪要、设计变更等,对现场施工的杆塔现浇基础、铁塔组立,以及导、地线路架设进行质量控制检查。 (一)软件资料部分 (1)承包单位安全管理及质保体系健全且运作正常,人员到位,工序工艺层层把关,施工过程处于有效控制状态,质量稳定可靠,安全状况良好。 (2)施工单位有相应的施工资质证书,软件资料齐全,具有施工技术素质。 (3)施工单位按要求编写施工组织设计,经审核批准后又结合工程特点编写了可行的作业指导书。 (4)施工前进行技术交底,并形成交底记录。各类资料合格齐全,施工记录数据真实可信,内容符合规范要求。 (5)原材料有质量证明资料(复检报告),混凝土配比经有资质的实验室进行试配,基础用砂、石等原材料及基础试块做到见证取样。特殊工种(测工、焊工)均持证上岗。 (6)铁塔、导线、地线运抵现场的产品进行检查,供货质量满足相关标准。

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程和市政基础设施工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:圣灯乡拆迁安置项目A1标段 子项名称: 监理单位(章):四川凯来工程监理有限责任公司 (甲、乙、丙级) 2011年11月30日

工程概况 工程名称成都市圣灯乡拆迁安置项房小区二、三期建设工程项目A1标段工程地址成都市成华区圣灯乡东华一、二组内 建筑面积95896㎡结构类型框架剪力墙结构 层数地上22层/地下2层总高1、2、3、8栋68.1M 9栋66.9 M 电梯20台自动扶梯/ 开工日期2007年6月19日工程完工日期 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位成都市成华区土地整治服务中心 勘察单位成都市勘察测绘研究院 资 质 等 级综合甲级 设计单位 成都市人防建筑设计研究院、四川标鼎时代建筑工 程设计咨询有限公司 甲级 施工单位成都建筑工程集团总公司一级检测机构成都市建工质量检测站 地基处理、桩基础、钢结构、预应力、幕墙、装饰、设备安装等子分部工程分包设计、施工单位深圳南油工程设计院有限公司(屋面装饰钢构、商铺雨棚设计单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺幕墙设计单位) 福建省惠建发建设工程有限公司(屋面装饰钢构施工单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺雨棚、幕墙施工单位) 总监理工程师张云武 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师周东泉水利水电动力工程51003929 张连成工民建 [川]监工岗字 (08)1122号 监理员佟连明工民建 [川]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2008年5月~2010年4月基础类型筏板 工程建设过程中质量控制情况( 工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础筏板砼C30/P6,地下室侧壁及消防水池侧壁C35/P8,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验 合格。 防 水 层 地下室防水材料为SBSⅡ PY PE4型防水卷材,C20细石砼保护层。 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。