天溜井掘进
施
工
方
案
批准:
审核:
编制:
1
一、工程概况
本工程设计共布置 2 条竖井,即倒虹吸进水竖井、出水竖井,两条竖井均
与地表连通。竖井为掘进断面直径Ф2600/净断面直径Ф2000 的圆形垂直竖井;
进水竖井高度为63.393m ,出水竖井高度为40.6m ,掘进工程量
3
103.993m/552.1m
。建成投产后主要任务是把北帮排水巷道的水倒入南帮的新
#
7
沟。竖井分布于绿泥化闪长岩、矽卡岩、大理岩和铁矿石中,围岩稳定性一般。二、施工方法
由于本工程倒虹吸进、出水竖井断面尺小,同时根据本工程特点和施工条
件,倒虹吸进、出水竖井施工主要采用天溜井掘进中的普通法,即从下往上掘
进,如遇特殊地质及其他情况,再考虑采用竖井正掘法施工。
1、施工工艺
普通法掘进是天溜井掘进中一种沿用已久的成熟的掘进方法,该方法具有
设备简单、一次性投入小、容易维修、适应性强等特点。具体操作方法如下:利用带吊环倒锲式锚杆架设简单工作平台,首层工作平台距挡头面 2.2m,
作为凿眼平台,布置一台YSP-45型凿岩机凿眼,直眼掏槽;辅助平台与首层平
台间距为一茬炮进尺,作为施工保护平台。随掘进面升高,两层平台交替向上
循环架设。掘进时在井筒内按正方形的四周凿 4 个锚杆眼,眼深0.8m,向下成
10o~15o夹角。放炮后,安装好φ120mm~φ150mm圆木,架木上密铺50mm厚木板,放炮时,拆除铺板堆于一侧,并用铁丝绑牢。
特别值得注意的是,因井筒系圆形断面,给搭设工作平台带来不便和安全
隐患,主要是铺板靠井壁一侧会悬空一部分。须采取加固措施,如靠壁一侧可
适当凿一台阶支撑铺板。铺板需用铁丝和横梁绑扎牢固,以防滑动。
掘进中采用导爆管—毫秒雷管爆破,利用岩石自重把渣石抛至天溜井底部
联络平巷内,在平巷内采用人工出碴,农用拖拉机运输至±0 排废场。
2
2、爆破技术参数
天溜井掘进爆破参数表
名称单位数量名称单位数量
岩石坚固性系数普氏8-12 装药总量kg 9.6
2 3.14 炮眼直径mm 40 掘进断面面积
m
炮眼深度m 1.6 爆破效率90℅雷管种类半秒延期非电每循环进尺m 1.44
3 4.52 雷管数量发19 每循环爆破岩石量
m
炮眼总数个16 每m
3 岩石导火索消耗量m 5.21
#
3 岩石雷管消耗量发 4.2 炸药种类 2 岩石销铵每
m
3
药卷直径mm 35 每m 岩石炸药消耗量kg 2.12
天溜井掘进炮眼布置及装药量表
装药参数
炮
每眼小计
炮炮炮炮爆雷连
眼
眼序眼眼药装破管线
深卷重卷重名号数角卷满顺段方
度
称眼目度长系序数式
数量数量
度数
。 1.6 1.4 0.88 7 1.05 28 4.2 Ι1~5
掏槽眼1~4 4 90
。 1.6 1.0 0.63 5 0.75 20 3 Ⅱ7
崩落眼5~8 4 90
并
联
。 1.6 0.4 0.4 2 0.3 16 2.4 Ⅲ9
周边眼9~16 8 90
合计16 25.6 9.6
3
11
10
12
5 6
1
中心眼
9
2
4
13
3
8
7
16
14
15
天溜井掘进炮眼布置图
三、施工劳动组织及进度计划
根据项目部的管理方式和天溜井施工的特点及工程施工现状,天溜井掘进
施工只安排在早班作业,两条溜井可同时施工。每条溜井打钻作业人员 3 人,其中一人为兼职安全员,项目部派专职安全员进行现场监督,预计月进尺60 米,施工工期110 天
主要施工材料和设备
(一)施工材料
#
1、2 岩石销铵炸药2000 kg
2、半秒延期非电雷管3900 发
3、8
#工业导火索4800 米
4、中空六角钢144 kg
5、一字合金钻头170 个
6、φ30 圆钢1t
4
7、φ18 圆钢0.5t
8、竹条板(2m×0.25m) 200 块
9、φ63.5 × 3.5 钢管0.5t
(二)主要施工设备
1 、YSP-45型凿岩机 3 台
3
2 、1.2m 侧卸式矿车20 辆
3 、10T 架线式电机车 2 台
4 、Z—30 电动装岩机 2 台
5 、11KW轴流式风机 4 台
四、安全注意事项
施工中除按有关安全操作规程执行外,还需注意以下几点:
1)每次工作平台搭设完毕后,需进行过细检查确认是否牢固,悬空部分必须加固。
2)风钻汽腿不能直接支撑在铺板上,需增加一块移动垫板,以增加支撑受力面。
3)爆破后应加强通风,炮烟未排干净,禁止进入天溜井内作业;为防止炮烟中毒,人员上天井作业前先用高压通风或风管随人员上升,
适量开小风保持一定的新鲜空气。
4)每次放炮后,作业人员要仔细检查爬梯、锚杆及钢管,如有松动或损坏应及时修复。
5)注意清理各平台碴石。
6)天井作业时,严禁下部站人,向天井内输送材料、共器具时必须绑扎牢固,禁止向下投掷工具和材料;下部人员若要进入天井,必须
先同天井内作业人员取得联系,在确认安全的前提下方可进入天井
5
内。
7)在天溜井口作业必须系安全带,同时挂好安全网。
8)必须在人员从天井下到-50m水平后,才能按有关规定在-50m 水平执行一次点火爆破。
9)坚持敲帮问顶制度,进入工作面必须处理松石及井帮残留碎石。
10)注意量测高程,最后一炮的贯通厚度控制在 2.5m 左右。
五、质量注意事项
1)注意周边眼的排列和控制装药量,保持周边断面的平整。
2)凿岩前注意吊线检查井筒中心,保证贯通精度。
6