文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 影响锅炉氧量的因素及控制氧量的措施

影响锅炉氧量的因素及控制氧量的措施

影响锅炉氧量的因素及控制氧量的措施
影响锅炉氧量的因素及控制氧量的措施

氧量是指用于指导锅炉运行控制的烟气中氧的容积含量百分比,一般指省煤器(一级过一段)入口的烟气含氧量。在其他条件不变的情况下,如果空气供应不足,氧量表读数小,燃烧不完全,造成不完全燃烧热损失;如果空气供应过多,氧量表读数大,排烟量增大,增加了排烟热损失,同时增大了送、引风机耗电量。

1 影响氧量的因素

锅炉氧量大小与锅炉负荷、燃料性质、配风工况等因素有关。

负荷率。锅炉负荷越高,所需氧量值越小,一般在低负荷时需要提高氧量,保证良好的燃烧工况。

燃料质量。在燃料质量较差时,如水分或灰分较大时,燃料着火和燃尽困难,要适当增加氧量,可保证燃烧稳定和提高燃烧效率。

锅炉本体和给料系统漏风。由于锅炉在负压下工作,外界冷空气很容易通过人孔、检查孔、水冷套等处漏入,造成氧量增大,使排烟损失和引风机电耗增加,降低了锅炉运行经济性。

送风量。送风量太大会使氧量增加、引风机电耗增大。

防止或减轻受热面结焦。提高氧量能改变炉内还原性气氛,防止或减轻受热面结焦。

2 控制氧量的措施

通过锅炉燃烧调整试验,确定最佳的锅炉氧量和一、二次风量配比,使锅炉不完全燃烧热损失与排烟热损失之和最小。

总结运行经验,结合开展锅炉燃烧调整试验和热力性能试验,确定不同条件下锅炉最佳氧量,制定出在不同机组负荷和燃料种类时的锅炉氧量控制曲线。

减少锅炉本体和给料系统的漏风,巡检时加强对捞渣机水位、各人孔、检查孔和水冷套等漏风的巡检,发现有漏风的部位应及时联系检修封堵。在给料系统设备调整时,给料机缓冲料箱要维持一定料位,要确保水冷套形成料塞,防止漏风。

定期校验氧量计。

锅炉汽包水位控制系统设计-毕业论文

摘要 汽包水位是影响锅炉安全运行的一个重要参数,汽包水位过高或者过低的后果都非常严重,因此对汽包水位必须进行严格控制。PLC技术的快速发展使得PLC 广泛应用于过程控制领域并极提高了控制系统性能,PLC已经成为当今自动控制领域不可缺少的重要设备。 本文从分析影响汽包水位的各种因素出发,重点分析了锅炉汽包水位的“假水位现象”,提出了锅炉汽包水位控制系统的三冲量控制方案。按照工程整定的方法进行了PID参数整定,并进行了仿真研究。根据控制要求和所设计的控制方案进行硬件选型以及系统的硬件设计,利用PLC编程实现控制算法进行系统的软件设计,最终完成PLC在锅炉汽包水位控制系统中应用。 关键词:汽包水位、三冲量控制、PLC、PID控制

ABSTRACT The steam drum water level is a very important parameter for the boiler safe operation, both high and low steam drum water level may lead to extremely serious consequence; therefore it must be strictly to be controlled. With the rapid development of PLC technology, it can widely be applied to the process control domain and enhances the performance of control system enormously. PLC has already become the essential important equipment in automatic control domain. Based on the analysis of all kinds of factors which influence steam drum water level, “unreal water level phenomenon”is analyzed specially, and three impulses control plan for steam drum water level control system is proposed. PID parameters are regulated by engineering regulation method, and simulation study is done. According to the needs of control, the selection of control requirements hardware and system hardware design as well as system software design are carried out. Finally the application of PLC in boiler steam drum water control system is completed. Key words:Steam drum water level、Three impulses control、PLC、PID control

锅炉水位控制器

河南科技学院新科学院 单片机课程设计报告题目:基于单片机的锅炉水位控制器 专业班级:电气工程及其自动化104 姓名: _ 时间:2012.12.03~2012.12.21 指导教师:邵峰、徐君鹏、张素君 2012年12月20日

基于单片机控制的锅炉水位控制器设计任务书 一. 设计要求 (一) 基本功能 1.具有手动和自动两种操作模式 2.能够实现多点水位数据采集,并实时进行水位状态显示 3.具有多种连锁保护和报警功能 具体工作过程如下: 控制器上电后,首先处于自动工作模式,程序开始扫描当前锅炉的水位和压力状态,如果水位低于正常水位,发出报警信后,同时启动水泵上水,经过一定时间后,如水位到达正常水位,报警将自冻结除,同时如果压力为低压状态则马上启动鼓风机和引风机,否则控制器自动关闭鼓风机和引风机。如果水位达到最高水位和压力超过设定压力时自动报警,同时关闭水泵和风机。系统时刻跟踪显示水位和压力状态。如果你想手动操作,你可以通过手动/自动转换键把系统置为手动工作模式,此时可由人工控制水泵和风机的运行,水位和压力检测由控制器自动完成,且当水位过低时不能手动停止水泵,过高时不能启动水泵,压力过低不能停止风机,过高不能启动风机,从而实现安全联锁保护控制。 (二)扩展功能 1.系统具备一定的硬件抗干扰能力 2.系统增加软件看门狗功能 二.计划完成时间三周 1.第一周完成软件和硬件的整体设计,同时按要求上交设计报告一份。 2.第二周完成软件的具体设计和硬件的制作。 3.第三周完成软件和硬件的联合调试。

目录 1引言 (1) 2总体设计方案.............................................................................. 1 2.1设计思路.............................................................................. 2 2.2设计方框图 (2) 3设计组成及原理分析..................................................................... 3 3.1水位检测电路设计..................................................................... 3 3.2驱动电路设计 (4) 3.3报警电路设计 (4) 3.4复位电路 (5) 3.5振荡电路 (5) 3.6水位指示电路 (6) 3.7手动自动路 (6) 4总结与体会 (7) 参考文献…………………………………………………………………………… 8附录1 …………………………………………………………………………… 9附录 2 …………………………………………………………………………… 10附录 3 …………………………………………………………………………… 11附录 4 (12)

锅炉水位三冲量控制及调节

汽包水位三冲量调节系统是指汽包水位、蒸汽流量和给水流量三个信号作用于调节器上, 即三个被控变量对应一个调节器。 工作原理:汽包水位作为主信号,水位变化,调节器输出发生变化,继而改变给水流量,使水位恢复到给定值;蒸汽流量作为前馈信号,防止“虚假水位”使调节器产生错误的动作;给水流量作为反馈信号,使调节器在水位还未变化时就可根据前馈信号消除内扰, 使调节过程稳定,起到稳定给水流量的作用。 锅炉汽包水位三冲量调节系统是火电厂锅炉核心控制之一。汽包水位三冲量调节系统的给水调节阀动作频繁,锅炉水位对给水调节阀执行机构的动作比较敏感,稍有不慎就可能出现严重的危险情况,汽包水位三冲量调节系统关系到整个机组的安全运行:若汽包水位过高,会造成蒸汽带水;若汽包水位过低,会造成锅炉“干锅”,可能严重烧坏锅炉设备。汽包水位三冲量调节系统的重要性由此可见一斑,所以汽包水位的相关保护要完善可靠、汽包水位自动调节系统运行要平稳。 目前,汽包水位三冲量自动调节控制策略已经相当成熟,但在实际锅炉运行中会各种原因导致水位自动调节系统投入困难,甚至自动不能投入。这种现象让人对串级三冲量调节系统的调节能力和控制策略产生疑问。为此云润与大家交流运用心得,对级三冲量调节系统进行定性分析,并对一些异常情况的处理办法进行探讨。 1、水位三冲量调节控制策略 汽包水位三冲量调节系统使用的三个冲量分别是汽包水位、给水流量和蒸汽流量。 汽包水位作为主调(PID调节器)的输入信号,去抑制水位本身的偏差。副调(外给定调节器)使用了一个反馈信号(给水流量)和一个前馈信号(蒸汽流量),以消除扰动和虚假水位。各种介绍汽包水位三冲量调节系统的书籍中,都有对传递函数的计算,这些计算对系统设计很重要。如果用经验调节法对于系统维护,则完全可以抛开理论计算。在此只对其物理意义进行定性思考和作一番揣测。 1.1?反馈信号 反馈信号指给水流量信号,也叫内扰。 水位三冲量调节系统中被调量发生变化的时候,PID 经过运算,去控制执行机构进行合理的动作,执行机构改变给水调节阀的开度,阀门控制介质变化,达到控制给水流量的目的。可是给水调节阀执行机构特性、水位三冲量调节系统的运行状况存在很多差异,这些差异主要有: (1)执行机构线性:执行机构改变开度后,流量随之改变的大小。 (2)执行机构死区:PID 输出每变化多少,执行机构才能动作一次。 (3)执行机构空行程:执行机构在改变动作方向的时候,改变多少开度,给水流量才发生变化(减去死区的值)。 (4)执行机构回差:执行机构进行开、关两个方向的动作的时候,流量变化不相等,这个流量变化绝对值的差叫回差。 (5)执行机构及阀门的特性曲线改变:阀门线性改变,阀门每变化1%,流量变化量与以往不同。 (6)水位三冲量调节系统软故障:偶尔发生的系统故障使得给水流量变化不均匀,或者时有停顿。 (7)系统介质参数发生变化:指因给水压力、蒸汽压力变化导致给水流量变化。

然气锅炉运行时烟气含氧量重要性及调整方法

然气锅炉运行时烟气含氧量重要性及调整方法 --北京市左家庄供热厂和方庄供热厂97年 煤炉改燃气炉后的试运行情况分析 王钢郑斌贺平 一、理想燃烧 1.天然气的主要成份 (1)方庄97年12月15日北京电力科学研究院化验(当时主要是华北油田的气)结果。 表(一) (2)左热98年1月12日北京市技术监督局节能监测站化验(陕甘宁气已到京)结果。 表(二) 由以上化验的结果可得如下结论: a.天然气的主要成份是烷烃(在方庄化验占了98%多,左热化验占了约94%)。

b.天然气中含量最大的是甲烷(CH4),方庄占85.29%,左热占90%。 c.今后在供天然气正常的情况下,我们主要使用的是“三北”气。故天然气在燃烧时主要化学反应式是: CH

4+2O 2 =CO 2 +2H 2 O 2.天然气完全燃烧所需的理论空气量Vo 方庄计算为10.7819Nm3/Nm3 左热计算为9.21Nm3/Nm3 一般可认为,1Nm3的天然气完全燃烧需要的理论空气量约为10Nm3。 二、实际空气量和空气过剩系数 在实际燃烧中,由于空气和天然气的混合很难达到理想的程度,因此即使供给理论空气量仍不能使天然气完全燃烧,必须多供给一些空气才能使天然气完全燃烧。在实际燃烧过程中所供的空气量称为实际空气量,符号Vα。实际空气量与理论空气量之比称空气过剩系数,符号α=Vα/V 。 空气过剩系数α:(可根据烟气成份分析结果来计算) 式中:O 2、CO和RO 2 分别是干烟气中氧气、一氧化碳和三原子气体(CO 2 +SO 2 ) 的容积百分比。21是空气中氧的容积百分数(20.6%≈21%) 在燃气炉运行时,只要燃烧不是很坏,CO是微量的,在计算α时可以忽略,视其为零。上式可简化为: (1) 烧煤时,一般烟气的含氧量都在10%左右,故100-(RO 2+O 2 +CO)79O 2 -0.5CO≈O 2(CO一般为零点零几)所以α≈21/(21-O 2 ) (2) 在烧天然气时,由于烟气含氧量一般应小于4%,故不宜用此式简算。必须用α=(100-RO2-O2)/(100-RO2-4.76O2)计算。 2.左热和方庄去年热平衡测试的实例: 烟气测试数据见表三、表四。 表三 方庄97.12.5RO2O2COα 用(2) 计算α 数值(%)10.477082.5341670.111.1231.137235 表四

然气锅炉运行时烟气含氧量重要性及调整方法

--北京市左家庄供热厂和方庄供热厂97年 煤炉改燃气炉后的试运行情况分析 王钢郑斌贺平 一、理想燃烧 1.天然气的主要成份 (1)方庄97年12月15日北京电力科学研究院化验(当时主要是华北油田的气)结果。 表(一) (2)左热98年1月12日北京市技术监督局节能监测站化验(陕甘宁气已到京)结果。 表(二) 由以上化验的结果可得如下结论: a.天然气的主要成份是烷烃(在方庄化验占了98%多,左热化验占了约94%)。 b.天然气中含量最大的是甲烷(CH4),方庄占%,左热占90%。 c.今后在供天然气正常的情况下,我们主要使用的是“三北”气。故天然气

在燃烧时主要化学反应式是: CH 4+2O 2 =CO 2 +2H 2 O 2.天然气完全燃烧所需的理论空气量Vo 方庄计算为Nm3 左热计算为Nm3 一般可认为,1Nm3的天然气完全燃烧需要的理论空气量约为10Nm3。21是空气中氧的容积百分数%≈21%) 在燃气炉运行时,只要燃烧不是很坏,CO是微量的,在计算α时可以忽略,视其为零。上式可简化为: (1) 烧煤时,一般烟气的含氧量都在10%左右,故100-(RO 2+O 2 +CO)79O 2 -≈O 2(CO一般为零点零几)所以α≈21/(21-O 2 ) (2) 在烧天然气时,由于烟气含氧量一般应小于4%,故不宜用此式简算。必须用α=(100-RO2-O2)/(100-RO2-计算。 2.左热和方庄去年热平衡测试的实例: 烟气测试数据见表三、表四。 表三 方庄 用(2) 计算α 数值(%) 表四 左热RO2O2COα用(2)计算 α η

如何控制锅炉过剩空气系数

如何控制锅炉过剩空气系数 ?通过燃烧调整确定最佳过剩空气系数根据经验当炉膛过剩空气系数1.3~1.5左右时,锅炉的热效率最高。省煤器(二 级省煤器)出口的最佳过剩空气系数控制在1.7以内,如 果α过高,一方面使烟气量增加,排烟热损失加大,另一 方面使炉内温度降低,燃烧恶化,造成机械不完全燃烧损 失和化学不燃烧损失增大。 ?根据负荷和煤种变化等情况,及时调整送、引风门开度。 如锅炉负荷降低时,燃料的需要量相应减少,燃烧所需的 空气量也相应减少,此时如不及时调节风量,就会使炉膛 过剩空气系数增大。 ?要及时堵住漏风,堵绝炉膛、省煤器等尾部设备的漏风。 ?装设二氧化碳或氧气分析仪,连续自动地检测烟气中二氧化碳或氧气含量,以便及时地对炉膛或出口处过剩空气系 数作必要的调整。 剩空气系数 过剩空气系数是燃料燃烧时实际空气需要量与理论空气需要量之比值,用“α”表示。 计算公式:α=20.9%/(20.9%-O2实测值) 其中:20.9%为O2在环境空气中的含量,O2实测值为仪器测量烟道中的O2值 举例:锅炉测试时O2实测值为13%,计算出的过剩空气系数α=20.9%/(20.9%-13%) =2.6

国标规定过剩空气系数应按α=1.8(燃煤锅炉),α=1.2(燃油燃 气锅炉)进行折算。 举例:燃煤锅炉,锅炉测试时O2实测值为13%,SO2排放值500ppm, 计算出的过剩空气系数α=2.6,那么根据国标规定,折算后的SO2排放浓 度=SO2实测值×(α实际值/α国标值)=500ppm×(2.6/1.8 )=722ppm 举例:燃油燃气锅炉,锅炉测试时O2实测值为13%,SO2排放值500ppm,计算出的过剩空气系数α=2.6,那么根据国标规定,折算后的SO2排放浓 度=SO2实测值×(α实际值/α国标值)=500ppm×(2.6/1.2 )=1083ppm 在ecom产品中,J2KN、PLC具备测量过剩空气系数的功能。 摘要: 大庆油田有多套原油稳定装置,均采用立式圆筒加热炉为原油加热,该种加热炉在运行过程中普遍存在过剩空气系数偏大,能耗较高、热效率偏低又不易解决的难题。但通过控制炉膛烟道档板开度将炉膛负压调节在一定范围,就可提高加热炉运行效率,经济效益非常显著。对于新型加热炉可选用测量烟气中的含氧量装置,直接计算出过剩空气系数来自动控制烟道档板,从而控制空气的进入量,使过剩空气系数始终在标准规定的规范内,排烟温度得以有效地降低,提高加热炉的热效率。 根据《安全工程大辞典》(1995年11月化学工业出版社出版),一般认为,层燃炉和沸腾炉最佳的a值为1.3~1.6;固态排渣煤粉炉为1.2~1.25;液态排渣煤粉炉为1.15~1.2;旋风炉和燃油

锅炉水位控制系统的研究与设计

摘要 随着我国经济的发展,资源和环境矛盾日趋尖锐,使我国的现代化建设面临严峻挑战。作为供热系统重要能源转换设备的燃煤锅炉能耗巨大,占我国原煤产量的三分之一左右。然而,我国目前运行的很多锅炉控制系统的自动化水平不高、安全性低,工作效率和环境污染普遍低于国家标准,因此实现锅炉的计算机自动控制具有重要的意义。 锅炉的建模与控制问题一直是人们关注的焦点,而汽包水位是工业锅炉安全、稳定运行的重要指标,保证水位控制在给定范围内,对于提高蒸汽品质、减少设备损耗和运行损耗、确保整个网络安全运行具有重要意义。 本文分析了汽包水位对象的动态特性,介绍传统的控制方式。由于锅炉水位控制系统的调节器输入端常加有三个输入量,极易引起水位控制偏差,本文提出了两种消除水位偏差的方法:(1)辅助信号自消方法(2)辅助信号对消方法。根据三冲量水位调节系统控制水位误差,设计采用了三冲量PID串级控制方式采用辅助信号蒸汽流量和给水流量对消方法消除水位偏差。 关键词:汽包水位;三冲量;串级系统;PID控制;

目录 摘要...................................................... I 第1章引言.............................. 错误!未定义书签。第2章工业锅炉的基础理论 2.1 锅炉工艺流程简介 (1) 2.2 课题背景及本文研究内容 (3) 第3章汽包水位特性 (4) 3.1 汽包水位在给水流量作用下的动态特性 (5) 3.2 汽包水位在蒸汽流量干扰下的动态特性 (8) 第4章汽包水位的控制 (12) 4.1单冲量水位控制系统 (12) 4.2 双冲量水位控制系统 (13) 4.3 三冲量水位控制系统 (16) 4.4.1 三冲量控制方案一 (17) 4.4.2 三冲量控制方案二 (18) 4.4.3 三冲量控制方案三 (19) 4.4 锅炉水位控制原理图 (21) 结论 (23) 致谢 (24) 参考文献 (25)

锅炉汽包水位控制系统的设计

/ 过程控制系统实验报告( 专业 xxxxxx 班级 xxxxxxxxx 学生姓名 xxxxxx < 学号 xxxxxxxx

锅炉汽包水位控制系统设计 < 一、控制要求 设计一个汽包水位控制系统,使汽包水位维持在90CM,稳态误差±0,5CM,以满足生产要求。 二、完成的主要任务 1.掌控锅炉生产蒸汽工及其工作流程 2.对被控对象进行特性分析,画出汽包水位控制系统方框图和流程图 3.选择被控参数和被控变量,说明其选择依据 4.】 5.设计控制系统方案,如何选择检测仪表,说明其选择原则和仪表性能指标 6.说明单回路控制系统4个环节的工作形式对控制过程 7.对控制进行PID控制说明其参数整定理论 8.对锅炉汽包水位进行simulink仿真,对参数进行整定,其仿真图要满足动态性能 指标 9.总结实验课程设计的经验和收获 (

* 过程控制系统实验报告............................... - 0 -第一章锅炉汽包水位控制系统的组成原理............ - 3 -概述............................................ - 3 -! 锅炉生产蒸汽工艺简述 ............................ - 3 - 锅炉生产蒸汽工作流程 ............................ - 4 - ............... - 5 -对被控对象进行特性分析 ............................... - 5 -汽包水位控制系统方框图和流程图......................... - 5 -液位控制系统的方框图.................................. - 5 - 液位控制系统的方案图.................................. - 6 -选择被控参数和被控变量 ................................ - 6 -; 选择检测仪表,说明其选择原则和仪表性能指标............. - 7 -传感器、变送器选择........................................... - 7 -执行器的选择................................................. - 8 -关于给水调节阀的气开气关的选择。............................. - 8 - 关于给水调节阀型号的选择。.................................. - 8 -

锅炉水位控制

锅炉汽包水位的串级广义预测控制 摘要:针对火电厂锅炉汽包水位对象的复杂非线性动态特性,为提高水位系统控制的可靠性和安全性设计串级广义预测控制(CGPC)结构。内回路采用PID 控制可以快速消除给水流量的扰动,外回路采用具有滚动优化和反馈校正功能的控制结构,有效克服了蒸汽流量的扰动。 关键词:锅炉水位;串级三冲量;CGPC—PID

目录 一、引言 (1) 二、三冲量调节系统原理 (1) 2.1、工作原理 (1) 2.2 控制系统原理 (2) 三、串级广义预测控制 (3) 3.1 CGPC的基本原理 (3) 3.2 汽包水位系统的CGPC-PID串级控制方案 (6) 四、仿真及结论 (7) 4.1 仿真过程 (7) 4.2 结论 (8) 五、预测控制研究现状 (9)

一、引言 汽包水位反映了锅炉蒸汽量与给水量之间的平衡关系。汽包水位过高,会影响汽包内汽水分离效果,使蒸汽带液、过热器结垢,影响过热器效率;如果带液蒸汽进入汽轮机,会损坏汽轮机叶片。如果水位过低,会破坏水循环而损坏锅炉,尤其是大型锅炉,一旦停止给水,汽包存水会在很短时间内完全汽化而造成重大事故,甚至引起爆炸。 因此,在锅炉运行中必须将汽包水位严格控制在工艺允许的范围内。而影响锅炉水位的因素很多,最主要的是蒸发量和给水量的波动 汽包锅炉给水控制系统的作用是使锅炉的给水量自动适应锅炉的蒸发量,维持汽包水位在一定范围内波动,这对机组的安全、稳定、经济运行有着重要的影响。 由于控制对象在给水量扰动时有一定的惯性,而且在负荷扰动时又存在“虚假水位”,采用串级三冲量给水控制系统能有效地消除这些扰动。该系统以汽包水位为主信号,任何导致水位变化的扰动都会使调节器动作;蒸汽流量是前馈信号,它的作用是防止“虚假水位”引起的调节器的误动作,改善蒸汽流量扰动时的调节质量;给水流量是介质反馈信号,因给水流量信号对给水流量变化的响应很快,使调节器能够在水位还没变化时就对前馈信号的变化作出反应,消除内扰,使调节过程比较稳定,充分保证了调节系统的稳定运行。 二、三冲量调节系统原理 2.1、工作原理 如图1所示,在稳定状态下,锅炉里面的水位在理想情况下应保持为一个恒值,但实际上不可能达到这种要求。一般控制汽包水位围绕设定值有小范围的波动,波动越小,越有利于锅炉的稳定运行。 在稳定状态下,水位信号的测量值(电流信号H I )应等于锅炉水位设定值(h I ),蒸汽流量(D I )和给水流量(W I )则应达到一种动态的平衡关系。即满足如下关系:0=--+h W D H I I I I 。 当给水流量信号W I 等于蒸汽流量信号D I 时,则水位信号H I 就等于h I ,即汽包水位稳定在某一给定值。此时,阀门开度正好处于一个保持系统平衡的位置。而当锅炉负荷突然增大时平衡破坏,W D I I >,则阀门开大,增大给水流量的值。

(完整版)基于PLC的锅炉汽包水位控制系统设计毕业设计

以下文档格式全部为word格式,下载后您可以任意修改编辑。 摘要 汽包水位是影响锅炉安全运行的一个重要参数,汽包水位过高或者过低的后果都非常严重,因此对汽包水位必须进行严格控制。PLC技术的快速发展使得PLC广泛应用于过程控制领域并极大地提高了控制系统性能,PLC已经成为当今自动控制领域不可缺少的重要设备。 关键词:汽包水位三冲量控制PLC PID控制

ABSTRACT The steam drum water level is a very important parameter for the boiler safe operation, both widely be applied to the process control domain and enhances the performance of control system enormously. PLC automatic control domain. Based on the analysis of all kinds of factors which influence steam drum water level, “unreal water level phenomenon”is analyzed specially, and three impulses control plan for steam drum water level control system is proposed. PID parameters are regulated by engineering regulation method, and simulation study is done. According to the needs of control, the selection of control requirements as well as system software design are carried out. Finally the application of PLC in boiler steam drum water control system is completed. Key words: Steam drum water level Three impulses control PLC PID control

锅炉汽包水位控制系统的设计

过程控制系统实验报告 专业 xxxxxx 班级 xxxxxxxxx 学生姓名 xxxxxx 学号 xxxxxxxx

锅炉汽包水位控制系统设计 一、控制要求 设计一个汽包水位控制系统,使汽包水位维持在90CM,稳态误差±0,5CM,以满足生产要求。 二、完成的主要任务 1.掌控锅炉生产蒸汽工及其工作流程 2.对被控对象进行特性分析,画出汽包水位控制系统方框图和流程图 3.选择被控参数和被控变量,说明其选择依据 4.设计控制系统方案,如何选择检测仪表,说明其选择原则和仪表性能指标 5.说明单回路控制系统4个环节的工作形式对控制过程 6.对控制进行PID控制说明其参数整定理论 7.对锅炉汽包水位进行simulink仿真,对参数进行整定,其仿真图要满足动态性能 指标 8.总结实验课程设计的经验和收获

过程控制系统实验报告............................... - 0 -第一章锅炉汽包水位控制系统的组成原理............ - 3 - 1.1 概述............................................ - 3 - 1.2 锅炉生产蒸汽工艺简述 ............................ - 4 - 1.3 锅炉生产蒸汽工作流程 ............................ - 4 - 第二章锅炉汽包水位控制系统的方案设计............... - 5 - 2.1 对被控对象进行特性分析 ............................ - 5 - 2.2汽包水位控制系统方框图和流程图..................... - 6 - 2.2.1 液位控制系统的方框图.................................. - 6 - 2.2.2 液位控制系统的方案图.................................. - 6 - 2.3选择被控参数和被控变量............................. - 7 - 2.4选择检测仪表,说明其选择原则和仪表性能指标 ......... - 7 - 2.4.1传感器、变送器选择 ..................................... - 8 - 2.4.2执行器的选择........................................... - 8 - 2.4.3关于给水调节阀的气开气关的选择。 ....................... - 8 - 2.4.4 关于给水调节阀型号的选择。............................. - 9 - 2.4.5 给水流量蒸汽流量..................................... - 9 - 2.5 四个环节的工作形式对控制过程............................... - 9 -第三章PID控制.................................... - 10 - 3.1对控制进行PID控制.......................................... - 10 - 3.2整定PID理论参数............................................ - 11 -

锅炉水位控制系统的设计

课 程 设 计 锅炉水位 控制系统设计 肖瑶 20092554 通信工程09—1班 王 琼 2012 年 6月 23 日 设计题目 学 号 专业班级 学生姓名 指导教师

锅炉水位控制系统的设计 一、课程设计题目 二、课题任务与要求 三、设计方案 四、硬件系统说明与电路原理框图 五、软件主要模块流程图 六、课程设计总结 七、参考文献

一、课程设计题目 为了确保锅炉的安全运行,防止发生满水、缺水事故,提高自动化程度和减轻工人的劳动强度,基于MCU的锅炉水位自动控制器系统便应运而生。系统水位检测、控制的工作原理如下图所示。 图1 系统水位检测和控制的工作原理 在锅炉内部不同高度安装5个金属电极A、B、C、D、E,电极A与电源低电平相连,B、C、D、E各串接电阻后与高电平相连。 在正常情况下,锅炉的水位应保持在正常水位上限L1和正常水位下限L2之间,当水位超出了这个范围控制器应能自动声光报警。 L11和L22分别是水位的上下极限,当水位超出了上下极限时,不但需要声光报警,还应紧急自动停止电机工作,以保证绝对安全。 电机带动水泵向锅炉供水,电机和水泵运行、发光LED和音响报警等操作,都是MCU 通过采集水位状态后进行控制处理的。水泵供水时(电机启动运行),水位上升,当水位上升到上限L1位置时,由于水的导电作用,电极B、C、D均与A接通,都为低电平,此时,开始上限声光报警;若水位继续上升到上限极限L11位置时,电极E也与A接通,为低电平,此时,MCU除了控制声光报警外,水泵停止工作不再供水(电机紧急停止);水泵停止供水后,水位开始下降,当水位下降到下限L2位置时,电极C、D、E均与A不通,都为高电平,只有电极B与A接通为低电平,此时,开始下限声光报警;若水位继续下降到下限极限L22位置时,电极B也与A不通,此时,MCU除了控制声光报警外,电机启动运行,恢复水泵供水。 二、课程任务与要求

烟气氧含量对锅炉大气污染物排放浓度的影响

烟气氧含量对锅炉大气污染物排放浓度的影响

[键入文档标题] 2016年3月6日

烟气氧含量 对锅炉大气污染物排放浓度的影响 《锅炉大气污染排放标准》自1983年发布以来,虽经多个版本的修改,但其中在监测燃煤锅炉烟尘排放浓度时,应根据烟气中的含氧量计算过量空气系数,并将烟尘排放浓度一律折算为过量空气系数为1.8时的浓度的规定,始终没有改变。在已实行的最新标准中,直接用氧含量进行折算替代了以往版本中用过量空气系数折算方法,更加突出了烟气氧含量对排放浓度计算的重要性。烟气氧含量是计算锅炉污染物排放浓度的重要参数,在运行中有效控制烟气氧含量,是锅炉污染物排放能否达标的关键。 本文结合GB13271-2001和GB13271-2014两个版本的《锅炉大气污染排放标准》中污染物排放浓度计算方法进行分析,说明控制烟气氧含量对控制污染物排放浓度的重要性。 1.锅炉大气污染物排放浓度计算 烟气氧含量是锅炉运行重要监控参数之一和反映燃烧设备与锅炉运行完善程度的重要依据,其值的大小与锅炉结构、燃料的种类和性质、锅炉负荷的大小、运行配风工况及设备密封状况等因素有关。氧含量越小,即过量空气系数越小,则表明化学不完全燃烧热损失和机械不完全燃烧热损失增加;氧含量越大,即过量空气系数越大,则表明空气量送入过大。过量的空气造成炉温下降,不但影响燃烧,还会带走大量的热量和灰尘,增大污染排放浓度的计算结果,同时风量大也增加了排烟耗电量。控制烟气氧含量,对控制燃烧过程,实现安全、高效和低污染排放是非常重要的。 1.1GB13271-2001标准计算方法 根据GB13271-2001中的规定,“实测的锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度,应根据规定的过量空气系数进行折算”,而过量空气系数是根据烟气中的氧含量进行计算得出的,所以监测烟气中氧含量非常重要。根据过量空气系数的概念“燃料燃烧时实际空气消

关于蒸汽锅炉汽包水位控制的建议

安全管理编号:LX-FS-A65796 关于蒸汽锅炉汽包水位控制的建议 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

关于蒸汽锅炉汽包水位控制的建议 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1997-12-16,1台SG-1025/18.3锅炉发生了缺水干锅,汽包低水位保护拒动,导致水冷壁大面积变形、多处爆管的事故。此后,国家电力公司颁布的《防止电力生产重大事故的25项重点要求》列出了防止锅炉缺、满水事故的要求,又编写了辅导教材。《电力安全技术》杂志相继发表了一些与之相关的文章,其中《汽包全充水启动》一文提出全充水启动以解决启动中汽包温差控制的建议,部分内容涉及对《电站锅炉监察规程》的理解与执行。笔者对锅炉汽包水位控制的建议如下。 1 水位控制的意义

基于单片机的锅炉水位控制设计

摘要本文描述以单片机为基础,以MCS-2051单片机为核心设计利用水的导电性,使用电极作为水位敏感元件检测水位变化的系统,实现水位显示及报警等功能。实验证明,纯净水几乎是不导电的,但自然界存在的以及人们日常使用的水都会含有一定的镁,钙等离子,它们的存在使水导电。检测技术是现代信息技术的基础和源头,也是人们认识和改造世界的一种必不可少的重要手段。从大的方面来讲,检测技术是对被测量进行检出,变换,分析,处理和控制的综合认识过程。利用单片机软硬件技术实现测量过程、数据处理及输出的自动化, 利用水的导电性大大提高了测量精度。系统采用MCS-51结构,然后在MCS-51结构基础上,设计出具体的水位报警器系统结构。并对数据检测模块,数据处理模块和数据输出模块进行仔细的分析。在水位超过或低于正常水位时蜂鸣报警器会发出警报。 MCS-2051 A boiler is a very important device using in the department of giving electricity. A the pedestal boiler wants can safe, dependable, effectively of movement, the movement parameter can arrive the design value, besides boiler oneself the difference between different from every kind only of machine outside must still request to automate gauge work normally with the design project of the automatic control system rightly, for boiequipments and its control request should adopt the homologous control project design. This paper based on the single chip computer description, with MCS-2051 single-chip processor core design using the conductivity of the water, the use of electrode as water level detection of water sensitive components change system, realize water level display and alarm functions. Experiments show, pure water is almost nonconductive, but the nature of existence and People's Daily use of water will contain certain magnesium, calcium plasma, their existence is the water

锅炉水位三冲量控制及调节

锅炉水位三冲量控制及 调节 Last revised by LE LE in 2021

汽包水位三冲量调节系统是指汽包水位、蒸汽流量和给水流量三个信号作用于调节器上,即三个 被控变量对应一个调节器。工作原理:汽包水位作为主信号,水位变化,调节器输出发生变化,继而改变给水流量,使水位恢复到给定值;蒸汽流量作为前馈信号,防止“虚假水位”使调节器产生错误的动作;给水流量作为反馈信号,使调节器在水位还未变化时就可根据前馈信号消除内 扰,使调节过程稳定,起到稳定给水流量的作用。 反馈信号 反馈信号指给水流量信号,也叫内扰。 水位三冲量调节系统中被调量发生变化的时候,PID经过运算,去控制执行机构进行合理的动作,执行机构改变给水调节阀的开度,阀门控制介质变化,达到控制给水流量的目的。可是给水调节阀执行机构特性、水位三冲量调节系统的运行状况存在很多差异,这些差异主要有: (1)执行机构线性:执行机构改变开度后,流量随之改变的大小。 (2)执行机构死区:PID输出每变化多少,执行机构才能动作一次。 上述差异会对系统的调节造成干扰,甚至上述的情况在运行过程中也在变化。介质参数随时发生变化,其它参数可能缓慢发生变化,大家必须关注这些变化因素。在一个中等容量的机组中,一般汽包水位对给水流量的变化非常敏感,流量变化10t/h左右,就会造成水位逐渐上升。通常执行机构动作1%的开度,就足以造成10t/h的流量变化。

相关文档
相关文档 最新文档