《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-1013:

植筋工艺流程:现场清理--放线、验收--钻孔--清孔--钢筋除锈--注胶--植筋--报验

植筋锚固基材:钢筋混凝土或预应力混凝土构件。

植筋材料:

热轧带肋钢筋宜采用HRB400级; 钢筋 全螺纹螺杆钢材等级宜为Q345级。 有机类:改性环氧树脂类,改性乙烯基脂类材料; 胶结剂 无机类。

温度:

锚固区基材的长期使用温度不应高于50℃,;处于特殊环境,除应采取国家相关规范规定的防护措施外,尚应采用耐环境因素作用的胶结剂并按专门的工艺要求施工。

安全等级为一级的后锚固连接植筋时,应采用A 级胶;

安全等级为二级的后锚固连接植筋时,应采用B 级胶和无机类胶。

植筋的最小锚固长度min l :

对受拉钢筋,应取0.3s l ,10d 和100mm 三者之间的最大值; 对受压钢筋,应取0.6s l ,10d 和100mm 三者之间的最大值。 对悬挑构件,尚应乘以1.5的修正系数。

s l :植筋的基本锚固深度,d :钢筋直径。

植筋基本锚固深度:0.2/s spt y bd l f f α=

spt α:混凝土劈裂影响的计算系数,植筋表面至构件表面的最小距离c 大于5d 时,

spt α应取1.0;当c 不大于5d 时,应按表6.3.2取值。

bd f :植筋用胶结剂的粘结强度设计值,查表6.3.3。

钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒或片状老锈。 还应按设计图纸要求,确定锚固深度。如本工程,受力区要求25d ,构造区15d 。

植筋与混凝土边缘不宜小于5d,且不宜小于100mm。

当植筋与混凝土边缘之间有垂直于植筋方向的横向钢筋,且横向钢筋配筋量不小于 或其等量截面积,植筋锚固深度范围内横向钢筋不小于2根时,植筋与边缘的最8@200

小距离可适当的减小,但不应小于50mm。

植筋间距不应小于5d。

植筋后养护:

锚固完钢筋后,在2小时内不得人为干扰,以保证锚筋质量。

植筋有一个固化过程,日平均气温25℃以上时,12小时内不得扰动钢筋,日平均气温25℃以下时,24小时内不得扰动钢筋。植入钢筋后,在胶体固化期间需有专人看护,严禁扰动,以放锚固失效,若有较大扰动宜重新种植。

钢筋直径与对应的钻孔直径

本工程采用双组份AB组合胶,即环氧树脂胶结剂。双组份AB胶也就是A组胶与B组胶混合使用的一种锚固胶。

植筋规范标准

植筋规范标准(2009-03-14 11:38:33) 植筋规范植筋规范植筋规范植筋规范植筋规范植筋规范植筋施工方案植筋施工方案植筋施工方案<<植筋施工方案工艺>> 植筋是指在混凝土.墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,再插入钢筋或型材,胶固后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑技术. 工艺流程:定位→钻孔→清孔→钢材除锈→锚固胶配制→植筋→固化、保护→检验1.定位 1.1.按设计要求标示钻孔位置、型号,若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在箍筋内侧(对梁、柱)或分布筋内侧(对板、剪力墙)。2.钻孔 2.1.钻孔宜用电锤或风钻成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。如采用钻石钻孔机成孔,钻孔内碎屑应用洁净水冲洗干净,并晾晒至干燥。 2.2.钻孔孔径d+4∽8mm(小直径钢筋取低值,大直径钢筋取高值,d为钢筋、螺栓直径)。 2.3.当基材强度等级不低于C20,对HRB335(Ⅱ级)、HRB400、RRB400(Ⅲ级)级螺纹钢筋,Q235、Q345级螺栓和5.6级螺杆,钻孔孔深15d,锚固力一般即可大于钢材屈服值。对无螺纹(即光圆)钢筋或螺杆,钻孔深度宜再增加5d。经过深固加固技术系统试验证明:小直径圆钢植筋,端头推荐采用带弯钩样式,锚固综合性能最好。此时钻孔孔径宜比端头尺寸大1∽2mm。 2.4.实际钻孔深度可参考15d的基准,根据实际所需锚固力大小,并考虑构造要求,现场拉拔试验或按照有关规范计算确定。2.5. 当基材强度等级低于C20,或在素混凝土(或岩石)上植筋,应适当增加锚固深度。 2.6. 当实际所需锚固力较小时(如用螺栓固定器具、管线、支架等),可按螺栓长度确定钻孔深度,但深度不宜小于5d。2.7.钻孔有效深度自构件表面坚实的混凝土算起。2.8.钻孔不应设置于构件的保护层或装饰层内。2.9.所用主要器具:电锤或风镐。 3.清孔 3.1.钻孔完毕,检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出,然后用毛刷将孔壁刷净,再次压缩空气吹孔,应反复进行3∽5次,直至孔内无灰尘碎屑,最后用棉布蘸丙酮拭净孔壁,将孔口临时封闭。若有废孔,清净后用植筋胶填实。3.2.钻孔孔内应保持干燥。 3.3.所用主要器具:空压机、毛刷。 4.钢材除锈 4.1.钢材锚固长度范围的铁锈、油污应清除干净(新钢筋、螺栓的青色氧化外皮也应除去),并打磨出金属光泽,采用角磨机和钢丝轮片速度较快。 4.2.所用主要器具:角磨机、钢丝轮片。 5.锚固胶配制 5.1. 植筋胶为A、B两组份,配胶宜采用机械搅拌,搅拌器可由电锤和搅拌齿组成,搅拌齿可采用电锤钻头端部焊接十字形Φ14钢筋制成。少量可用细钢筋棍人工搅拌。 5.2.取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按配合比混合,并用搅拌器搅拌10分钟左右至A、B组份混合均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡。5.3.胶应现配现用,每次配胶量不宜大于5公斤。5.3.所用主要器具:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。 6.植筋 6.1垂直孔植筋将胶直接流、捣进孔中即可 6.2.水平孔植筋可用Φ6细钢筋配合托胶板(干净木板)往孔内捣胶,也可让施工人员戴好皮手套,将配好的胶成团塞、捣进孔内。 6.3.倒垂孔植筋请选用高触变型植筋胶,该胶不流淌,可成团塞、捣入孔。 6.4.钢筋、螺栓可采用旋转或手锤击打方式入孔,手锤击打时,一手应扶住钢筋或螺栓,以保证对中并避免回弹。若先将一较短电锤钻头端部焊接6mm厚小铁板,然后将电锤功能调为冲击状态,利用电锤的持续冲击力,可克服植筋胶的阻力,快速无回弹地将钢筋送至孔底。大量或大直径植筋推荐采用此方式。6.5.锚固胶填充量应保证插入

植筋标准及枝术要求

工程植筋技术 1.植筋标准施工程序: 2.划线定位→钻孔→清除孔尘→灌注结构胶→钢筋处理→植入钢筋→养护固化→质量检验。2.操作方法: 2.1划线定位: 设计图纸在植筋的平面位置上,用墨线或直尺划出纵横线条 2.2钻孔: 3.钻孔一般要垂直混凝土构件平面,倾斜度不大于8°(特殊要求除外)。

2.3清孔除尘: 1)清孔方法:一般采用高压气冲洗(用空压机、打气筒等);也可以用高压水冲洗(但是在植筋前,孔内必须达到干燥)。 2)孔壁化学处理,用上述方法清除后,在灌胶前,用丙酮或酒精清洗一遍,达到孔壁无灰尘、无油污、无有机杂质。 2.4灌注结构胶: 1)配制比例:该胶为双组份,A组份:B组份=4:1(重量比),误差不得超过3%。

2)搅拌:首先分别将A、B组份胶搅拌均匀,然后按比例配备,用专用电动搅拌机搅拌3分钟。原则上不用人工搅拌,特殊情况,设专人搅拌,最少搅拌5分钟,一定要搅拌均匀(见使用说明)。 3)注入胶:用专用工具将搅拌好的胶注入清洗过的孔内。

4)配胶、注胶、插筋必须流水作业,连续进行。

5)配制结构胶必须设专人负责,并作出详细记录,记录内容包括:配胶量、使用部位、时间、固化情况等。 2.5钢筋处理: 1)植筋长度的确定,视情况而定,如外部加焊钢筋,其最小长度为:孔深+搭焊长度+200mm,以免焊接时高温影响胶的强度。 2)钢筋表面处理,用电动钢丝刷或人工钢丝刷,清除钢筋表面的锈蚀,用丙酮或酒精清除钢筋表面油污及灰尘。 3)如植入基脚螺栓,应先将螺丝加工好,并将螺丝段用塑料管套保护好。 2.6植入钢筋: 1)将处理好的钢筋,植入灌注好结构胶的孔内。 2)养护固化:钢筋植入定位后应加以保护,防止碰撞和移位,保持3天,待结构胶固化原材料后方可受力。

植筋深度表

植筋深度表 混凝土强度等级C15 C20 C25 ≥C30 I级钢筋植筋深度 20d 18d 16d 14d II级钢筋植筋深度 22d 20d 18d 16d 注:①d为钢筋直径。 ②当植入钢筋密度较大时,宜适当增加植筋深度。 ③当新增构件为其他结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C20。 ④当新增构件为悬挑结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C25。 一、植筋加固施工工艺流程: 放线→材料准备→砼凿面→机械成孔→清孔→结构胶配制→注胶→固化→试验; 植筋锚固施工是在按要求已凿毛的混凝土上用金刚石钻机、电锤等机械设备,按选定的参数成孔,并对孔壁进行处理后,注入配制的结构胶,然后植入准备好的钢筋,固化后达到植筋的要求。 1、材料准备 按设计要求及锚固参数,准备直径Φ14、Φ22和Φ25㎜的钢筋,应注意下料长度,钢筋表面应采用钢筋刷蘸5%浓度的盐酸除锈,然后用清水冲洗晾干,用丙酮溶液去油。施工用的机械设备(金刚石钻机、电锤、鼓风机等)检查无故障,准备配制胶体的计量器皿、容器等。 2、凿面 按设计要求的位置、宽度和高度,对梁侧面、顶面及板面进行砼凿面,要求凿面轻锤、凿毛,并去掉松散颗粒,且凿面要用钢丝刷净,高压水冲清洗干净;以有利于新旧砼能够可靠的连结,保证新旧结构的整体性和良好的抗震性。 3、成孔 对需要锚固钢筋的地方弹线定位,并按已定孔位进行机械成孔;钻孔深度,按照施工参数确定,满足深度要求。钻孔时,边钻边取出砼,并用高压鼓风机将孔内粉尘清出孔外。 4、清孔 对成孔进行高压风处理,将孔内灰渣吹净,用烤棒烤干,然后用丙酮清洗孔壁。 5、注胶植筋 MLJ结构胶的配制严格按配合比值计量调配,搅拌时避免水进入容器,按同一方向搅拌,容器内不得有油污。调配时确保搅拌均匀、颜色一致,胶灌入孔内后将经处理的钢筋插入孔内,按一定方向旋转多次,以使树脂与钢筋和混凝土表面粘结密实,并临时固定,在常温下24h左右便可受力使用。 6、固化

植筋钻孔深度

植筋锚固深度与钻孔深度 植筋施工钻孔成型后,应报监理检查验收钻孔直径和钻孔深度,我曾经看到监理人员在验孔时要求的钻孔深度正好是设计的植筋深度,本文列举方案中的钻孔深度正好是钢筋直径的15倍,而该工程的设计植筋深度也是钢筋直径的15倍,这反应出一个现状: 植筋深度被认为就是钻孔深度。有一定现场经验的技术人员一定知道,钢筋切断加工很难保证其端面平整,不能使具有360°完整圆周钢筋面与孔底侧面对齐;植筋钻孔作业会对孔位周边表皮混凝土造成轻微损伤,不能保证孔口对胶体形成有效基体。基于这两个原因,如果用端面不够平整的钢筋植入15倍钢筋直径的混凝土孔内,肯定不能保证所植钢筋的有效锚固长度达到15倍钢筋直径。欧美植筋的钻孔深度一般要求比设计植筋深度大2~3倍钢筋植筋,DBJ/T50-032-2004第6.0.4条规定的钻孔深度为设计植筋深度+(10~15)mm其实是一个深度较浅的要求。 国内早期普遍按照钢筋直径15倍要求植筋深度,笔者在2003年以前的植筋工程管理中就是按照设计要求的15倍钢筋直径实施,其中包括一些悬挑构件、大跨度主梁的植筋。调查我国植筋技术发展历史分析,这个15d来自于国外进口植筋用结构胶使用说明书上的要求,但被忽略的是这个要求是构造性钢筋的植筋深度。DBJ/T50-032-2004参编专家根据重庆市建筑科学研究院和重庆建筑大学材料系的一些相关实验,认为采用热轧带肋钢筋植筋,最小植筋深度15d能满足设计要求,所以在该规程第4.2.1条规定:构造要求最小植筋深度为15d。在混凝土基材强度等级、钢筋级别、植筋胶种类完全相同的条件下,按照钢筋直径统一倍数确定植筋深度,在0.9Asfyk拉拔力作用下,较大直径的钢筋将较先被拔出,反应出植筋锚固段钢筋表面积与钢筋断面积并不是理想的线性关系,瑞士联邦技术学院的Marti 教授根据该实验得出,胶粘剂与钢筋之间粘合表面所承受的力随植筋长度类似线性增长,但仅是随钢筋直径的平方根增长。所以植筋深度统一规定成一个固定的钢筋直径倍数是不科学的! GB50367-2006第12.2.3条规定了植筋的基本锚固深度ls计算公式:ls=0.2asptdfy/ 式中aspt—为防止混凝土劈裂引用的计算系数 d—植筋公称直径 fbd—植筋用胶粘剂的粘结强度设计值, 对于构造性钢筋的植筋深度,GB50367-2006第12.2.3条根据钢筋的受力性质不同,规定了受拉钢筋最小锚固长度lmin=max{0.6ls;10d;100mm};受压钢筋最小锚固长度lmin= max{0.3ls;10d;100mm}。这里可以看出,规范严谨地把构造性植筋的锚固深度交给了设计者,比DBJ/T50-032-2004的规定要合理一些,同时避免那些植筋公司或胶粘剂厂家的误导。

钢筋砼植筋规范

植筋理论和混凝土加固规范 幻灯片2 植筋技术 锚栓与植筋的区别 受力机理不同破坏模式不同 lv ls lv

植筋理论 ●破坏模式 ●钢材破坏 ●拔出破坏 ●劈裂破坏 ●计算公式 ●采用了以试验研究数据和工程经验为依据,以分项系数为表达形式的极限●状态设计方法。(fbd 由试验得到,为劈裂破坏和粘结破坏的最小值) 幻灯片4

幻灯片5 ●欧洲植筋规范内容共分为五个方面: ●一般规定 ●认证方法 ●评估和鉴定植筋适用性 ●植筋设计 认证报告内容 (一)、一般规定 在这一部分,着重强调了植筋和预埋钢筋一样,也必须遵照EC2 (欧洲混凝土设计规范)的规定。植筋所采用的钢筋为变形钢筋,混凝土基材的强度适用范围在 C 12/15 ~ C 50/60之间 幻灯片6 (二)、在表中给出了所要求的认证试验内容: 试验项目混凝土强 度 钢筋 尺寸埋深 最少试验 数量 指数α试验步骤 1 粘结强度C20/25 12mm 10ds 5 见3.3. 2 见2.2 25mm 10ds 5 dmax 10ds 5 2 粘结强度C50/60 dmax 7ds 5 见3.3.2 见2.3 3 干燥混凝 土基材上 的安装安 全性 C20/25 dmax 10ds 5 ≥ 0.8 2.4 4 潮湿混凝 土基材上 的安装安 全性 C20/25 dmax 10ds 5 ≥ 0.75 2.5 5 持续荷载 作用 C20/25 12mm 10ds 5 ≥ 0.9 2.6 6 冻融试验C50/60 12mm 7ds 5 ≥ 0.9 2.7 7 恰当的注 胶试验 C20/25 dmax 10ds 5 ≥ 0.9 2.8 8 以最大埋 深安装 C20/25 dmax Max lv 5 见3.2.3 2.9

植筋技术规范

植筋技术规范 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

植筋技术规范 [关键词] 植筋技术;非破损检验;破坏性检验 一、引言 近年来,植筋技术在钢筋混凝土结构工程中广泛应用,但在工程实践中却普遍存在不统一的做法和不规范的行为。植筋工程的施工质量直接影响到整个工程的质量,当引起工程人员的重视,特别是某些植筋工程与生命线工程发生直接联系,如果植筋过程处理不当,可能为工程留下影响结构安全的隐患。本文意在通过整理植筋技术相关规范规定,来纠正植筋工程管理中的不规范行为! 某商住楼工程根据政府规划部门的意见,将原设计面向小区外侧的入口门厅拆除,将该工程的入口门厅重新调整到面向小区中庭一侧,根据工程实际现状,需要植筋新增11根框架柱;并对原有框架柱中的4根相关剪力墙进行植筋加固;在采光井处新增一块长跨、短跨的屋面板,屋面板采用与该工程现浇楼板配筋一样的冷轧扭钢筋,分别有一条短边和两条长边需要植筋;新增的框架梁中部分钢筋也需植筋。该植筋工程施工方案中部分文字内容如下: 1、植筋工程的方案编制、施工作业、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准。 2、植筋规格、数量、钻孔深度如下: 植筋规格(mm)φ8 φ18 φ22 φ25 植筋数量(根) 366 116 48 106 钻孔深度(mm) 120 270 330 375 3、挑梁上部钢筋胶粘剂采用喜利得结构胶,其他部位钢筋胶粘剂采用国产A级胶。钢筋植入后7日内严禁受到触动和干扰,并按结构胶说明书要求加强保养和围护。 4、钢筋植入固化10日后,委托具备相应资质的检测单位,在监理见证下随机抽样进行现场抗拔抽检,每种规格钢筋现场抗拔数量不得少于壹组,经检测合格后,才能进行钢筋连接和安装绑扎等后序工作。 5、现场检测抗拔力,当钢筋为Ⅲ级螺纹钢时抗拔力要求必须≥360MPa;当钢筋为Ⅱ级螺纹钢时抗拔力要求必须≥300MPa;当钢筋为Ⅰ级钢时抗拔力要求必须≥210MPa。 二、植筋技术相关规范及规定 该工程方案编制、植筋施工、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准,其实该标准对于“植筋技术”并无非常具体的规定,这个古老的规范已经被《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006(以下简称GB50367-2006)所替代, GB50367-2006第12章“植筋技术”对植筋提出

钢筋植筋规范

下载文档 收藏 最新钢筋砼植筋国家规范 植筋理论和混凝土加固规范 1. 植筋技术锚栓与植筋的区别 lv 受力机理不同 l lv 破坏模式不同 s 对原有结构的影响不同植筋理论破坏模式 ? ? ? 钢材破坏拔出破坏劈裂破坏计算公式采用了以试验研究数据和工程经验为依据,以分项系数为表达形式的极限状态设计方法(fbd 由试验得到,为劈裂破坏和粘结破坏的最小值)。欧洲植筋规范内容共分为五个方面:一般规定 ? 认证方法 ? 评估和鉴定植筋适用性 ? 植筋设计 ? 认证报告内容(一)、一般规定)、一般规定在这一部分,着重强调了植筋和预埋钢筋一样,也必须遵照EC2 (欧 洲混凝土设计规范)的规定。植筋所采用的钢筋为变形钢筋,混凝土基材的强度适用范围在 C 12/15 ~ C 50/60之间(二)、在表中给出了所要求的认证试验内容:试验项目混凝土强度尺寸钢筋埋深最少试验数量指数α试验步骤 1 粘结强度 C20/25 12mm 25mm dmax 10ds 10ds 10ds 7ds 10ds 5 5 5 5 5 见3.3.2 见2.2 2 3 粘结强度干燥混凝土基材上的安装安全性 C50/60 C20/25 dmax dmax 见3.3.2 ≥ 0.8 见2.3 2.4 4 潮湿混凝土基材上的安装安全性 C20/25 dmax 10ds 5 ≥ 0.75 2.5 5 6 7 8 9 持续荷载作用冻融试验恰当的注胶试验以最大埋深安装正确的注胶 C20/25 C50/60 C20/25 C20/25 12mm 12mm dmax dmax Dmax 10ds 7ds 10ds Max lv Max lv 5 5 5 5 5 ≥ 0.9 ≥ 0.9 ≥ 0.9 见3.2.3 见3.2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 10 耐久性 C20/25 12mm 10ds 3×10 见3.2.5 2.11 判断粘结剂质量好坏的依据 1. 粘结剂粘结强度均匀度 2. 粘结剂耐久性 3. 长期及短期环境温度影响下粘结剂性能(包括冻融试验) 4. 地震下开裂混凝土植筋低周反复拉伸及剪切荷载作用性能注:以上试验要求均包含在《混凝土加固规范》的附录中以上试验要求均包含在《混凝土加固规范》1. 粘结剂粘结强度均匀度预埋钢筋 1. 混凝土试件:每种胶类,C25混凝土试件尺寸280x300x600mm,3组 40 40 120 300 40 40 2. 两根内侧钢筋相同埋深的各点,在整个过程中应具有相同的平均应力变化趋势,(作图分析,横坐标为钢筋植入段某点和试件表面的距离mm,纵坐标为钢筋内该点应力值N/mm2)应力差应在 10%之内。三组试验破坏极值差值也应在10%之内。后锚固钢筋力的传递很均匀地沿钢筋埋深分布 ! Force = 100kN Force =120kN 232kN 220kN 200kN 180kN 60kN 40kN 20kN Force =140kN 80kN 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 0 100 200 300 embedment[mm] embedment [mm] 400 500 600 steel stress [N/mm2] 2. 粘结剂耐久性通过切片实验验证植筋胶耐久程度和其对外界暴露环境的敏感程度 (1). 混凝土试件:每种胶类至少4个,混凝土等级C25,试件立方体边长≥150mm,高≥300mm (2) 在每个干燥试件的中轴线位置植入直径12mm 钢筋,其钻孔直径由供应商提供,钻孔深度280mm。在供应商提供的凝胶受力时间之后,用钻石锯将试件切成30mm厚的切片,切片数量至少30个(10个切片做外界暴露环境试验,10个切片做常温对比试验) (3) 带有植筋的切片置于碱性溶液和硫磺环境中,对比试验的切片保存在常温下(干燥+21C±3C,

钢筋植筋的工序及要求规定

本文件产权属中国核工业第二二建设有限公司所有,未经书面许可,不得以任何方式复制、传播、发表、外传。

会签和修改记录

目录 1 目的 (4) 2 适用范围 (4) 3 参考文件 (4) 4 责任 (4) 5 工作先决条件 (4) 6 操作方法 (5) 7 质量控制 (7) 8 文件提供 (8) 9 附件 (8)

1 目的 本工作程序是对方家山核电工程土建工程种植钢筋的施工操作、质量进行控制,以保证种植钢筋的可靠性。 2 适用范围 本程序适用于方家山核电工程现浇混凝土工程的钢筋种植。即HPB235、HRB335、HRB400级φ6~φ40各种钢筋种植施工。 3 参考文件 3.1 0706JT0108《混凝土工程钢筋》 3.2 《建筑施工手册》第四版 3.2 喜利得固定技术手册 4 责任 4.1 中国核工业第二二建设有限公司方家山项目经理部技术部负责本工作程序的编制、修改和解释,项目经理部总工程师批准发布。 4.2 中国核工业第二二建设有限公司方家山项目经理部各有关部门及施工队的有关人员,必须严格按照本程序的规定执行。项目经理部质保部、质检部对本程序的执行情况进行检查监督。 5 工作先决条件 5.1 人员与职责(所有钢筋种植人员在在施工前必须经过培训,专人操作):

表1 5.2 设备机具及材料准备 380伏电源、冲击电锤、钻头、钢筋、喜利得胶HY-105、 喜利得胶HIT-RE-500、手动注射器、混合嘴、毛刷、吹气筒、卷尺、记号笔、钢筋探测仪等。 6 操作方法 6.1钢筋种植的工艺流程 6.2钢筋浮锈、砼面泥砂、油污等杂物必须清理干净。 6.3定位、放线 对要进行种植钢筋的部位进行清理,要求清洁、无积水,用卷尺按设计图纸或施工方案要求量出需种植钢筋的位置,并用记号笔作好标识。应注意种植位置要避免混凝土内的结构钢筋,若现场实际判断困难,必要时可采用钢筋探测仪探测定位。 6.4钻孔 选择与种植钢筋直径相匹配的钻头,钻头直径(钻孔直径)具体要求见表2,将钻头安装在冲击电锤上,并用记号笔在钻头上作好钻孔深度的标记,钻孔深度

@钢筋植筋方案

工西安市未央区先锋村城中村改造住宅安置楼II标段 10#、13#楼工程 幼儿园柱变更 施工方案 编制: 审核: 审批: 陕西建工第二建设集团有限公司 二〇一六年十一月

一、工程概况 本工程位于西安市未央区凤城一路东延伸段。其中10#楼为地下1层,地上28层;13#楼为地下1层,地上31层;地下车库为地下1层,幼儿园位于地下车库顶板上,共3层。 二、编制依据 《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 《先锋花园项目》结构图纸 《先锋花园项目》建筑图纸 三、各参建单位 四、方案选择 根据设计院提供的两套方案,我项目选择植筋。 1、有利于保证施工质量、提高施工速度 采用植筋方式后,避免了对混凝土表面进行后期质量弥补的工序,不但保证了施工质量,而且也简化了施工程序,减轻了工人劳动强度,提高了施工速度,这使得我司能在最短时间内向业主交付高质量工程作品。 综上,考虑施工质量、施工速度、现场安全、文明施工等诸多因素,植筋是

本工程可采用的最合理的方案。 2、植筋的可行性 植筋就是种植钢筋,为了加固建筑物或是续建,在原建筑上钻孔,插入钢筋,用特用胶水灌缝,使钢筋锚固在其中,钢筋和原建筑将成为一体。将钢筋植入混凝土结构,相当于结构体加上了预埋钢构件。对植筋后的钢筋抗拔试验表明,对不同强度等级的混凝土满足植筋深度要求以后可以将钢筋拔断。植筋用粘结构材料抗腐蚀、耐老化、粘结强度远大于混凝土强度,且固化速度快,能使植入钢筋尽早承受外力作用。目前已在加大基础、加层改造、新老混凝土连接、漏放钢筋、节点连接加固、增梁加柱等工程处理中得到广泛的应用。 化学植筋胶体与钢筋之间粘结力的组成可以分为化学粘着力、摩阻力和机械咬合力三部分,并以化学粘着力为主。在经过大量的实验及施工证明,只要严格规范植筋操作,化学植筋式后锚连接是安全可靠的,无论是承载力还是破坏形式均能够满足相关规范的要求。 3、本工程植筋对柱、基础承台的影响。 3.1植筋钻孔遇到基础、柱钢筋的概率极低 本工程框架柱数量众多,选取植筋框架柱中的典型柱截面中最密集情况进行分析: 1025+6 22 225+3 22 616或6 18 结果显示,纵筋外皮间距与植筋直径的比值较大,一般在6倍以上;基本可以保证植筋钻孔过程中不碰到钢筋。 3.2钻孔深度、钻孔直径相对柱截面尺寸较小

植筋规范标准

植筋规范标准 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

植筋规范标准(2009-03-14 11:38:33) 植筋规范植筋规范植筋规范植筋规范植筋规范植筋规范植筋施工方案植筋施工方案植筋施工方案 <<植筋施工方案工艺>> 植筋是指在混凝土.墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,再插入钢筋或型材,胶固后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑技术. 工艺流程:定位→钻孔→清孔→钢材除锈→锚固胶配制→植筋→固化、保护→检验 1.定位 .按设计要求标示钻孔位置、型号,若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在箍筋内侧(对梁、柱)或分布筋内侧(对板、剪力墙)。2.钻孔 .钻孔宜用电锤或风钻成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。如采用钻石钻孔机成孔,钻孔内碎屑应用洁净水冲洗干净,并晾晒至干燥。 .钻孔孔径d+4∽8mm(小直径钢筋取低值,大直径钢筋取高值,d为钢筋、螺栓直径)。 .当基材强度等级不低于C20,对HRB335(Ⅱ级)、HRB400、RRB400(Ⅲ级)级螺纹钢筋,Q235、Q345级螺栓和级螺杆,钻孔孔深15d,锚固力一般即可大于钢材屈服值。对无螺纹(即光圆)钢筋或螺杆,钻孔深度宜再增加5d。经过深固加固技术系统试验证明:小直径圆钢植筋,端头推荐采用带弯钩样式,锚固综合性能最好。此时钻孔孔径宜比端头尺寸大1∽2m m。 .实际钻孔深度可参考15d的基准,根据实际所需锚固力大小,并考虑构造要求,现场拉拔试验或按照有关规范计算确定。 . 当基材强度等级低于C20,或在素混凝土(或岩石)上植筋,应适当增加锚固深度。 . 当实际所需锚固力较小时(如用螺栓固定器具、管线、支架等),可按螺栓长度确定钻孔深度,但深度不宜小于5d。 .钻孔有效深度自构件表面坚实的混凝土算起。 .钻孔不应设置于构件的保护层或装饰层内。 .所用主要器具:电锤或风镐。 3.清孔 .钻孔完毕,检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出,然后用毛刷将孔壁刷净,再次压缩空气吹孔,应反复进行3∽5次,直至孔内无灰尘碎屑,最后用棉布蘸丙酮拭净孔壁,将孔口临时封闭。若有废孔,清净后用植筋胶填

植筋技术规范

植筋技术规范 Last revision date: 13 December 2020.

植筋技术规范 [关键词] 植筋技术;非破损检验;破坏性检验 一、引言 近年来,植筋技术在钢筋混凝土结构工程中广泛应用,但在工程实践中却普遍存在不统一的做法和不规范的行为。植筋工程的施工质量直接影响到整个工程的质量,当引起工程人员的重视,特别是某些植筋工程与生命线工程发生直接联系,如果植筋过程处理不当,可能为工程留下影响结构安全的隐患。本文意在通过整理植筋技术相关规范规定,来纠正植筋工程管理中的不规范行为! 某商住楼工程根据政府规划部门的意见,将原设计面向小区外侧的入口门厅拆除,将该工程的入口门厅重新调整到面向小区中庭一侧,根据工程实际现状,需要植筋新增11根框架柱;并对原有框架柱中的4根相关剪力墙进行植筋加固;在采光井处新增一块长跨6.9m、短跨4.5m的屋面板,屋面板采用与该工程现浇楼板配筋一样的冷轧扭钢筋,分别有一条短边和两条长边需要植筋;新增的框架梁中部分钢筋也需植筋。 5、现场检测抗拔力,当钢筋为Ⅲ级螺纹钢时抗拔力要求必须≥ 360MPa;当钢筋为Ⅱ级螺纹钢时抗拔力要求必须≥300MPa;当钢筋为Ⅰ级钢时抗拔力要求必须≥210MPa。 二、植筋技术相关规范及规定 该工程方案编制、植筋施工、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准,其实该标准对于“植筋技术”并无非常具体的规定,这个古老的规范已经被《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006(以下简称GB50367-2006)所替代, GB50367-2006第12章“植筋技术”对植筋提出了更具体的要求。与植筋验收关系更大的标准应该是《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004(以下简称JGJ145-2004),同时不同地区还有地方标准,比

植筋规范

关键词] 植筋技术;非破损检验;破坏性检验 一、引言 近年来,植筋技术在钢筋混凝土结构工程中广泛应用,但在工程实践中却普遍存在不统一的做法和不规范的行为。 2、植筋规格、数量、钻孔深度如下: 植筋规格(mm)φ8φ18φ22φ25 植筋数量(根)366 116 48 106 钻孔深度(mm)120 270 330 375 3、挑梁上部钢筋胶粘剂采用喜利得结构胶,其他部位钢筋胶粘剂采用国产A级胶。植筋规范标准 植筋规范植筋规范植筋规范植筋规范植筋规范植筋规范植筋施工方案植筋施工方案植筋施工方案 <<植筋施工方案工艺>> 植筋是指在混凝土.墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,再插入钢筋或型材,胶固后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑技术. 工艺流程:定位→钻孔→清孔→钢材除锈→锚固胶配制→植筋→固化、保护→检验 1.定位 .按设计要求标示钻孔位置、型号,若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在箍筋内侧(对梁、柱)或分布筋内侧(对板、剪力墙)。 .所用主要器具:空压机、毛刷。 4.钢材除锈 .钢材锚固长度范围的铁锈、油污应清除干净(新钢筋、螺栓的青色氧化外皮也应除去),并打磨出金属光泽,采用角磨机和钢丝轮片速度较快。 .所用主要器具:角磨机、钢丝轮片。 5.锚固胶配制 . 植筋胶为A、B两组份,配胶宜采用机械搅拌,搅拌器可由电锤和搅拌齿组成,搅拌齿可采用电锤钻头端部焊接十字形Φ14钢筋制成。少量可用细钢筋棍人工搅拌。

植筋拉拔规范

植筋拉拔规范 篇一:植筋技术规范 植筋技术规范 [关键词] 植筋技术;非破损检验;破坏性检验 一、引言 近年来,植筋技术在钢筋混凝土结构工程中广泛应用,但在工程实践中却普遍存在不统一的做法和不规范的行为。植筋工程的施工质量直接影响到整个工程的质量,当引起工程人员的重视,特别是某些植筋工程与生命线工程发生直接联系,如果植筋过程处理不当,可能为工程留下影响结构安全的隐患。本文意在通过整理植筋技术相关规范规定,来纠正植筋工程管理中的不规范行为~ 某商住楼工程根据政府规划部门的意见,将原设计面向小区外侧的入口门厅拆除,将该工程的入口门厅重新调整到面向小区中庭一侧,根据工程实际现状,需要植筋新增11根框架柱;并对原有框架柱中的4根相关剪力墙进行植筋加固;在采光井处新增一块长跨 6.9m、短跨4.5m的屋面板,屋面板采用与该工程现浇楼板配筋一样的冷轧扭钢筋,分别有一条短边和两条长边需要 1 植筋;新增的框架梁中部分钢筋也需植筋。该植筋工程施工方案中部分文字内容如下: 1、植筋工程的方案编制、施工作业、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25:90为标准。 2、植筋规格、数量、钻孔深度如下:

植筋规格(mm) φ8 φ18 φ22 φ25 植筋数量(根) 366 116 48 106 钻孔深度(mm) 120 270 330 375 3、挑梁上部钢筋胶粘剂采用喜利得结构胶,其他部位钢筋胶粘剂采用国产A 级胶。钢筋植入后7日内严禁受到触动和干扰,并按结构胶说明书要求加强保养和围护。 4、钢筋植入固化10日后,委托具备相应资质的检测单位,在监理见证下随机抽样进行现场抗拔抽检,每种规格钢筋现场抗拔数量不得少于壹组,经检测合格后,才能进行钢筋连接和安装绑扎等后序工作。 5、现场检测抗拔力,当钢筋为?级螺纹钢时抗拔力要求必须?360MPa;当钢筋为?级螺纹钢时抗拔力要求必须?300MPa;当钢筋为?级钢时抗拔力要求必须?210MPa。 二、植筋技术相关规范及规定 该工程方案编制、植筋施 工、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25:90为标准,其实该标 准对于“植筋技术”并无非常具体的规 2 定,这个古老的规范已经被《混凝土结构加固设计规范》GB50367,2006(以下 简称GB50367,2006)所替代, GB50367,2006第12章“植筋技术”对植筋提出了更具体的要求。与植筋验收关系更大的标准应该是《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004(以下简称JGJ145-2004),同时不同地区还有地方标准,比如重庆市 地方标准《混凝土无机锚固材料植筋施工及验收规程》DBJ/T50-032-2004(以下简称DBJ/T50-032-2004)。 JGJ145-2004第2.1.5条的术语:化学植筋—以化学粘结剂(锚固胶),将带肋钢筋及长螺杆等胶结固定于混凝土基材锚孔中的一种后锚固生根钢筋;GB50367,2006

建筑施工:植筋技术规范

建筑施工:植筋技术规范 一、引言 近年来,植筋技术在钢筋混凝土结构工程中广泛应用,但在工程实践中却普遍存在不统一的做法和不规范的行为。 2、植筋规格、数量、钻孔深度如下: 植筋规格(mm)8182225 植筋数量(根)366 116 48 106 钻孔深度(mm)120 270 330 375 3、挑梁上部钢筋胶粘剂采用喜利得结构胶,其他部位钢筋胶粘剂

采用国产A级胶。钢筋植入后7日内严禁受到触动和干扰,并按结构胶说明书要求加强保养和围护。 4、钢筋植入固化10日后,委托具备相应资质的检测单位,在监理见证下随机抽样进行现场抗拔抽检,每种规格钢筋现场抗拔数量不得少于壹组,经检测合格后,才能进行钢筋连接和安装绑扎等后序工作。 5、现场检测抗拔力,当钢筋为Ⅲ级螺纹钢时抗拔力要求必须360MPa;当钢筋为Ⅱ级螺纹钢时抗拔力要求必须300MPa;当钢筋为Ⅰ级钢时抗拔力要求必须210MPa. 二、植筋技术相关规范及规定 该工程方案编制、植筋施工、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准,其实该标准对于植筋技术并无非常具体的规定,这个古老的规范已经被《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006(以下简称GB50367-2006)所替代,GB50367-2006第12章植筋技术对植筋提出了更具体的要求。与植筋验收关系更大的标准应该是《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004(以下简称JGJ145-2004),同时不同地区还有地方标准,比如重庆市地方标准《混凝土无机锚固材料植筋施工及验收规程》DBJ/T50-032-2004(以下简称DBJ/T50-032-2004)。 JGJ145-2004第2.1.5条的术语:化学植筋以化学粘结剂(锚固胶),将带肋钢筋及长螺杆等胶结固定于混凝土基材锚孔中的一种后锚固生根钢筋;GB50367-2006第2.1.10条的术语:植筋以专用的

钢筋植筋技术要求(新)

钢筋后植筋锚固技术要求 一、执行的规范及标准 1、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)、 2、《钢筋混凝土工程施工验收规范》(GB50204)、 3、《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ-145-2004) 4.《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90) 二、技术原理及关键技术 后植筋锚固就是在原砼结构上钻孔,注入结构胶,将钢筋插入钻孔内,通过结构胶的粘结锚固力使砼孔壁与钢筋外面形成牢固粘结锚固力,依靠粘结锚固力抵抗钢筋的外拔力和剪切力,达到新旧构件连接目的的一种加固方法。 后植筋锚固连接的关键技术,是根据被连接结构类型、锚固连接受力性质,对其破坏形态加以控制为植筋钢材破坏而不是混凝土基材破坏的一种施工技术。 三、钢筋后植筋范围及材料确定 在我方测量放线人员弹出墨线的区域内植筋,有我方的的专业工程师进行图纸交底,确定后植筋钢筋的型号及位置。至今需要的各种型号钢筋由我方提供;植筋胶选用符合《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90)要求的砼结构后植筋锚固胶体(JGN-Z系列结构胶),由你方提供,但在使用前必须具备产品合格证并经我方工程师验收。 四、植筋流程及技术要点 1、施工流程 基面清理→划定位线→钻孔→清孔→孔径孔深验证→干燥清孔→钢筋清理除锈→注胶→植筋、养护→抽检→修复→验收 2施工技术要点 (1)、基面清理 将需植筋区域基面清理干净,浮浆及松散混凝土剔除干净,直到密实混凝土面位置。 (2)、定位放线 根据设计图纸,在需要植筋的部位进行定位放线,确定植筋钻孔位置。(3)、钻孔 事先探测原结构主筋,尽量避开原结构受力主筋,用电锤在标定的位置钻孔,遇障碍物时,应选择临近位置重新打孔,并根据JGN胶说明中钢筋锚固长度为

植筋的质量要求

植筋 化学法植筋是指建筑工程化学法植筋胶植筋,简称植筋,又叫种筋,是目前建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶作用的连接技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。化学法植筋是指在混凝土.墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,(注:高强建筑植筋胶大致分为注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种)。再插入钢筋或型材,胶固后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑工程技术. 化学植筋在框架结构与填充墙的连接;砖混结构混凝土柱、梁与后砌墙体的拉结;钢筋混凝土结构施工中,板、梁结构调整的钢筋补强;房屋增层植筋加固以及房屋建筑的抗震加固和建筑装修中得到广泛采用。如:梁,柱加大断面植筋,柱加牛腿,水平植筋。墙体加厚拉结植筋。结构加层柱头拉结植筋。梁体延长水平植筋。梁板悬挑水平植筋,梁上加柱,垂直植筋。基础,连续墙植筋。预制梁修复植筋。幕墙埋件广告牌锚固,机械设备安装植筋锚固等。岩石砖砌体等锚固,石材干挂幕墙.石材粘接,矿山洞顶、壁部位的锚固支护;铁路铁轨的锚固,水利设施码头公路桥梁隧道地铁等工程的各种锚固;植筋施工流程:定位→钻孔→ 清孔→ 钢材除锈→ 植筋胶(锚固胶粘剂)配制→ 植筋→ 固化、保护→ 检验 植筋的质量要求 一、植筋的施工流程 弹线定位→钻孔→洗孔→钢筋处理→注胶→植筋→固化养护→抗拔试验→绑钢筋浇筑混凝土 二、材料要求 1、锚固胶: 锚固胶的性能应通过专门的试验确定。对获准使用的锚固胶,除说明书规定可以掺入定量的

掺和剂外,现场施工中不宜随意添加掺料。如使用环氧基锚固胶,锚固胶的性能指标应符合《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004的规定,如是用其它品种的锚固胶,其性能应厂家通过专门的试验确定和认证。植筋用锚固胶的粘结强度设计值fbd应符合《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006的规定。 2、钢筋: 钢筋规格为Φ25,符号"Φ"表示HRB335钢筋,钢筋性能要符合规范要求,钢筋在植筋前要清除表明的铁锈。 三、施工操作 1、弹线定位 根据变更设计图纸的钢筋数量及位置,标注出植筋位置。经我质检部门验收,位置符合设计要求后才可以钻孔。 2、钻孔 用冲击钻钻孔,钻头直径应比钢筋直径大4~8mm左右,钢筋直径为Φ25,钻头选用φ32的合金钻头。钻孔深度不小于20d(d为钢筋直径),实际钻孔深度应取600mm,钻头始终与承台保持垂直。 备注:按照《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006中提供的植筋基本锚固长度公式计算:锚固深度ls=434mm,小于实际钻孔深度,故实际钻孔深度符合要求。 3、洗孔 洗孔是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后内部会有很多灰粉、灰渣,直接影响植筋的质量,所以一定要把孔内杂物清理干净。方法是:用不掉毛的毛刷,套上加长棒,伸至孔底,来回反复抽动,把灰尘和碎渣带出,再用空压机吹出浮沉。吹完后再用脱脂棉沾酒精或丙酮擦洗孔壁。但不能用水擦洗,因为用酒精或丙酮容易挥发,水不易挥发。再者用水后孔内不会很快干燥。洗孔完成后需要经我质检部门验收,自检合格后报监理验收,验收合格后方可注胶。 4、钢筋处理 钢筋锚固部分要清除表面锈迹及其他污物,一般采用角向磨光机配钢丝刷除锈,打磨至露出

钢筋植筋施工工艺标准

钢筋混凝土结构后锚固—钢筋植筋施工工艺标准 (建筑公司工程部) 一、工程概况 建筑名称:兴和民族财富中心--裙楼工程 建筑地点:内蒙古乌兰察布市兴和县景观大道与南环城路 建设单位:内蒙古兴和县东方建筑安装有限责任公司 建筑面积:总建筑面积为24927.7㎡ 建筑分类:该工程为多层商业公共楼,建筑层数:地下二层,地上四层。属中型公共建筑;耐火等级:二级;屋面防水等级:Ⅱ级;工程等级:一级。 建筑高度:裙楼檐口高度:19.5m;屋面上风雨亭高度:28.1m。 建筑功能:地下室为车库,地上四层为商业楼。 建筑主要结构形式:钢筋砼框架结构;抗震设防烈度:6度。 钢筋混凝土结构抗震等级:框架柱、梁板为三级,混凝土强度C40 本工程的墙体、构造柱等连接采用植筋技术,所有的构造柱、拉结钢筋在框架柱、梁上进行植筋,使之满足安全使用功能.。 从进场之日起,工期为二个月,如遇特殊问题,视情况而定。 二、编制依据 1、内蒙古民族财富中心--裙楼工程施工图; 2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2001); 3、《混凝土结构加固技术规范》(GB50367-2006); 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—86); 5、《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46—88); 6、《建筑结构荷载规范》(GB50367-2001); 7、《建筑抗震设计规范》(JGJ446-98);

8、《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2004); 9、《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476-2008); 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 11、其它相关施工验收规范。 三、施工前准备 1、材料 本工程所用材料必须根据设计性能进行购买,进场时,必须有材料合格证及相关材料准用资料,进场后按规范要求进行送检并按规定严格保管存放,做好标记,做好防火等措施。 2、设备进场 本工程根据现场状况和我方施工经验,为确保工程质量和工期,决定投入打磨机、冲击机等设备。数量如下: 钻孔机具:6台 空压机:2 台 打磨机:2台 注浆机:3把 其他辅肋机具若干 四、植筋施工工艺 1 适用范围 本标准适用于建筑工程钢筋混凝土结构新增构件(当新增构件为悬挑结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C25;当新增构件为其它结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C20)和增大截面后锚固—钢筋植筋施工。 2 施工准备 2.1 材料 2.1.1钢筋 2.1.1.1钢筋的品种、级别、规格应符合设计要求及相关标准规定,并有出厂质量证明,按规定做物理力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需做化学成分检验。 2.1.1.2钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒或片状老锈。 2.1.1.3进口钢筋应作化学成分检验,其相对肋面积A r 符合0.055≤A r ≤0.08。