1打桩

热轧工程1标段的厂房柱基础、主要设备基础、磨辊间地坪、轧机排雾系统及层流冷却水处理系统均选用桩基础。设计桩规格PHC400、PHC500、PHC600。桩长63米到76米。送桩最深达14.3米。

1.1打桩施工分区和施工安排

热轧厂1标桩基施工分为四个施工区,一区包括主轧线、主电室、轧线电气室和卷取电气室;二区为磨辊间;三区为加热炉;四区为层流冷却水处理、空压站、粗轧排雾系统和精轧排雾系统等;分区情况详见《打桩施工分区图》。

根据工期要求,20xx年6月26日开工前先进2台机组确保开工,在7月1日后根据实际情况合理安排各个机组陆续进场,高峰时投入7台机组,以确保符合打桩总体工期的

要求。

打桩施工20xx年6月26日起陆续投入5台打桩机施打一区,其中四台机组自主轧线和主电室33轴线分别向东、西方向施工,另外一台施工轧线电气室。为了保证轧线与磨辊间之间的混凝土搅拌桩挡土墙达到20xx年11月1日土方开挖条件,在图纸晚到一个月的情况下,要抢打磨辊间的桩。

一区21~24线间的桩基施工时,五冶精整区靠21线附近的桩基已施打完毕,为便于排土,21~24线间的桩基施工使用两台桩机从轧机中心线分别向南、北方向施打。

二区磨辊间自20xx年9月1日开始投入四台桩机从33轴线分别向东、西方向施打。为了保证轧线与磨辊间之间的混凝土搅拌桩挡土墙20xx年9月15日开工,30~37线间的桩基在20xx年9月15日施工完,二区其余桩基在20xx年9月30日全部施工完。

三区加热炉待一区、二区施工完毕后开始施工,投入两台桩机自20xx年9月15日开始由加热炉H-E跨中间向南、北方向施工,20xx年10月15日前施工打完41-43线,为冲渣沟施工创造条件,其余11月15日前施工完毕。

四区也待一区、二区施工完毕后自20xx年9月21日开始施工,投入两台桩机。一台施工层流冷却循环系统和旋流池、龙门吊基础,20xx年11月10日施工完毕;另一台施工空压站及粗轧除尘等系统,20xx年11月20日施工完毕。各区的打桩顺序详见《打桩-1、2图》。

1.2打桩施工方法

1.2.1施工工艺流程

场地处理控制点交接样桩施放样桩复核工程桩施打桩机转场或退场桩位移标高实测资料整理(详见PHC桩施工工艺流程与质量监督示意图)。

1.2.2桩锤和送桩杆的选用

1、选用D80锤施打PHC600AB型桩、PHC600B型桩和PHC500AB型桩。

2、选用D62锤施打PHC400AB型桩。

3、送桩时制作专用送桩管,(详见送桩管示意图),施工时配备1台50t履带吊和1台45kW振动锤,在拔送桩管困难时配合拔送桩管。

1.2.3打桩施工场地处理

施工前清除干净施工场地内地上、地下障碍物。并设临时便道,临时便道宽6m,上铺300mm厚碎石。用推土机推平、压实,局部软弱路段采取铺设路基箱或钢板。

施工场地铺设:将场地推平、压实,场地表面应保证平整、坚实,场地不满足施工要求时,采取铺路基箱或d=30mm厚钢板,确保地耐力。场地局部地基比较松软部位可根据现场的实际情况推平压实后上铺碎石,并采取多垫路基箱或钢板,以提高该部分的地耐力,确保桩机的稳定和桩的成桩质量。现场桩材堆放不超过三层。

PHC桩施工工艺流程与质量监督示意图

1.2.4测放桩位

根据施工控制网点和设计图纸施放桩位,并在施放的定位桩上涂上标记(红色)。桩位一般用50×50×500mm小木桩并在顶端钉上小圆钉表示桩中心,小木桩露出地面不超过50mm。以小圆钉为中心套样桩箍,然后在样桩箍的外侧撒石灰,以示桩位标记。一个区域有不同桩种或同一桩种有不同标高时,测放桩位时应用不同的颜色油漆涂于小木桩顶部以示区别。

测放桩位后,应设保护标志绳栏等,不允许人员及车辆随意进入。

1.2.5复查桩位

桩位施放由测量组测放,在施工前,必须经过自检、项目经理部复测、监理公司复查后方可进行打桩施工。

1.2.6桩机就位

在桩机就位前,首先将桩机导轨调正、使之垂直,然后根据施工前测放的桩位用定位板或用石灰把和桩同形的圆周划出,移动桩机至桩位,将桩锤中心对准这个圆周,少量位置的调整可以旋转桩机或调整导杆滑动块,使桩机准确就位。然后将桩材起吊,吊点位置距桩端2m。把桩底端对准桩位中心插正,同时用两台经纬仪在互成900角的地方配合桩机对桩进行调正使桩锤、桩帽及桩身成一垂线。第一节桩的垂直度控制在3‰以内。另外在距桩1~1.5m范围内设置两个定位小桩,桩就位后及打入过程中均用小桩对平面位置进行复核、测控。

1.2.7锤击沉桩

桩准确就位后,先空打(使锤处于不燃烧燃料的状态),

使桩在桩锤的压力下保持垂直静压入,待桩的角度、垂直度得到正确调整、稳定后,再起用桩锤进行连续锤击沉桩。

1.2.8接桩

为了方便接桩焊接操作,一般前节桩的打剩高度以50~80cm为宜。

焊接接桩时,焊工必须对接桩焊接部位清除干净,对焊接电流、电压、焊接速度等按照焊接的技术规程进行严格控制,以确保焊接质量。

1.2.9监测垂直度

采用两台经纬仪互成90度夹角进行就位观测,并在施打过程中跟踪观测,始终使桩锤、桩帽、桩身在同一轴线上。

1.2.10送桩

根据本工程设计要求,必须进行送桩,送桩前复查水准控制点,由专人仔细计算送桩深度并经2人以上相互核算。

送桩杆上要有明显的标高标志,每班施工后,另一班施工要重新设定送桩杆标高标志,并将原标志涂抹掉。

应按不同的桩种、不同标高分批送桩并在施工图上注明,贯入度大时,最后应采取冷锤送桩,保证送桩标高准确。

1.2.11停打

打桩施工的停打,采用双控标准,即以桩端进入持力层的深度为主控制,同时控制由试打得出的最后贯入度和总锤击数。

停锤标准是:

第一条:打到设计标高。

第二条:当沉桩困难时,要同时考虑;

1.尽可能打穿⑧3层,进入⑨1-1层:

2.锤击总数根据桩机的性能及锤跳高度控制2000击-2500击:

最后贯入度仍为2mm/击:

打桩的最后十击贯入度的测定方法:在送桩器上画上最后100mm的入土深度刻划并记录其锤击数来推算最后十击的贯入度。如遇特殊情况贯入度过小,应及时向设计人员或监理汇报,以确定该桩停打标准。

1.3技术保证措施:

打桩前应进行桩材检查、验收,收取合格证和材质检验证明报表,并做好记录,不合格的要及时向业主或监理汇报,

不合格的桩经监理确认后运出现场,以防不合格桩材打入地下或造成超差现象。

桩位点核定验收按测量两级管理制度进行,施放桩位点后,交业主或监理复查签证后方可转交机组施打,如有误或超规范,待处理合格后方可施打。

桩就位前应首先对桩位进行复查,并成90度角钉好两根控制桩,桩就位后观测位移情况,确认无误,在允许偏差内进行施打,打桩时随时观测并记录位移情况。

每套桩原则上应一次打完,如遇特殊情况中途停锤,停锤时间应根据试打桩的实际情况,桩入土30m不宜超过4小时,桩入土45m以上时不宜停锤。

接桩采用CO2气体保护焊,接桩时要对桩头进行清理、除锈,风天、雨天焊接要做好防雨、防风措施。

桩帽、送桩器内的缓冲木垫要平整,如发现不平整时要及时更换,以防桩偏打。为保护好桩头、减少损坏,每根桩都要加纸垫,纸垫厚度根据施打情况随时调整。

施打时按设计要求做好原始记录,字迹要工整、清晰、真实、齐全,为便于记录,桩身以1m为单位做好长度标记。

打桩工程施工方案

打桩工程施工方案 (CFG桩) 单位工程名称:南充市嘉陵区迎宾大道南段道路建设单位: 施工单位: 编制人:陈顺平 审核人:何能 编制日期:2013 年 2 月 20 日

一、工程概况: 该工程为南充市嘉陵区迎宾大道南段道路工程K2+700m至K3+535m路段河沟两侧。该段道路软路基处理,采用水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)对地基进行加固处理。其地质状况详见地勘报告。 二、平面布置: 本工程位于南充市嘉陵区维康路一段末,场地较为适合于施工,基本上已能满足打桩工程所需材料的堆码工作,工程施工所用水、电和道路已由甲方基本处理完毕。场地平整还有待于进一步完善处理。由于打桩工程所需材料品种、规格较少,所以施工场地内材料的堆码、机械设备的安装,视其工程进度妥善安排,做到文明施工。(施工平面布置见附图) 三、施工方案: 打桩机进出场、安装、拆卸采用25T(或以上)汽车吊和16辆8T汽车与操作人员相结合的方法进行。施工采用城市供电网的电力。打桩机采用DZ-60-75型号。 根据打桩场地工作面,桩距及桩的布置类型采用道路中心线开始与横向行机的方式与纵向进行的方法依次进行施工(详见施工平面布置及打桩顺序图)。 本工程共计12195根桩,桩径均为500mm,按1-1~10-10剖面图,我司将投入10台打桩机施工,每天计划完成250~270根桩计算,约需50天可完成(其中未考虑试桩、停水、停电及天气原因和其他不可抗拒因素无法施工的时间。)作业时间,上午7:30—12:00,下午2:00—9:00,机械维修尽量安排在夜间加班进行,以保证施工的连续性,按计划完成施工

任务。 四、技术措施 为确定对沉管CFG桩质量深度控制措施,施工前应在地质勘探点附近打工艺试桩1-2根,以便核对地质资料,检验设备和施工工艺是否适宜。确定沉管终止的电流、电压及贯入度值,及灌注砼体积与设计之比是否达到1.4左右。 本工程采用单打法沉管施工工艺,其施工工艺流程如下:桩机到位—振动冲击沉管—沉管终止—灌砼—拔管。 灌注砼所用的粗骨料设计为水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)现采用水泥、碎石、粗砂的C15砼(CFG桩),碎石为2cm-5cm,含泥量不超过4%,选用干净的吸砂,含泥量不超过3%,砼塌落度宜为30-50mm(由试验室确定的试配单),灌注砼的手推车或料斗标注尺寸或记号,以便记录每根桩实际灌注砼的体积,砼应灌注至自然地面。桩机就位后必须平正稳固,确保在工作时不至于发生倾斜移动,桩管的垂直偏差不得超过1.5%,沉管时可采用收紧加压钢丝绳进行加压,以提高沉管效率。沉管深度的控制原则,应以桩尖设计标高为主,电流、电压值对照地堪资料标高以最后贯入度为辅的双控法施工。 桩管内灌满砼拔管时,应先振动5—10S,尔后再继续拔管。在一般土层内拔管速度宜为1—1.5m/min,不得大于2m/min,在较软土层及软硬土层交界处不得大于1m/min,为了保证在施工过程中不至于漏桩,在打桩对位时,应与设计图中的桩位编号仔细对照,无误后方可施工。 五、质量保证措施:

打桩施工方案(修改)

一、桩基工程概况 本工程桩采用预制钢筋砼方桩,标准图集(XXXXX),桩规格为XXXXXXXX(计XXX根,单桩竖向承载力设计值为XXXXKN,桩顶标高XXXXm),桩砼强度等级为CXX,桩端进入XXX层。 本工程桩采用工厂预制,现场沉桩方式采用打桩。 工程地质情况:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 二、施工准备 (一)现场施工准备: 1、现场三通一平以及施工场地临时排水系统的完成。 施工场地应碾压平整,使表土承载力能满足桩机移动时垂 直平稳的要求。 2、施工用电按规范接到位(详见施工用电组织设计)。 3、打桩机械设备进场安装、调试。并做好进场设备的报监工 作。 4、做好打桩场地周围的排水沟开挖。 5、各种安全措施落实到位。 6、打桩机移到各自的打桩位置。 7、备齐打桩机行走用的枕木等易损材料。 8、商品桩运送到指定位置并做好进场构件的报监工作。 9、接桩用角钢及电焊条、垫铁购置到现场。 (二)技术准备 1、在设计桩位图上对桩位进行编号。 2、编制施工方案,报公司、监理、业主审定。 3、根据现场施放的角点桩施放轴线点及桩位。将角点桩及轴线 点引测到不受打桩影响的范围之外,在打桩过程中经常复测 桩位的准确性。

4、将水准点高程引测到打桩场地四周围墙上,点数不少于10点, 并在打桩过程中经常复核。 5、备齐各种施工用表格。 6、开工前向监理报送各种报审表。 三、工程项目管理目标: 1、质量目标:施工中杜绝质量事故的发生,桩位平面偏差控制在设计允许偏差范围之内,桩顶标高偏差控制在规范允许偏差范围之内,工程一次性验收合格。 2、工期目标:本分顶在XX日历天内完成所有桩的沉入工作。 3、安全目标:杜绝重大机械事故,杜绝火灾事帮、杜绝伤亡事故。 4、环境管理目标:施工噪音控制白天控制在75DB以内,晚间不进行施工作业。 四、施工要点: (一)、施工机械设备 施工机械设备一览表 表1

桩基础工程施工安全协议书

桩基础工程施工安全协议书 发包单位:武汉市鸿兴建筑工程有限责任公司(以下简称为甲方) 承包单位:湖北天翔岩土工程有限公司(以下简称为乙方)甲方将新型环保机械设备生产制造基地建设项目桩基础工程委托乙方施工,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订建筑工程合同的同时,签订本协议,双方必须严格执行。 一、工程概述: 1、工程名称:新型环保机械设备生产制造基地建设项目 2、工程地址:黄陂区三里桥大潭原种场 二、工程项目期限: 自2017年5月 1日起开工至 2017 年8月20日止完工。 三、协议内容: (一)、甲方安全责任 1、甲方应要求乙方制定桩基础施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。 2、甲方有协助乙方搞好安全生产、文明施工、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。 3、甲方指派陈文胜同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 4、乙方在施工中发生的甲方电网、设备、安全

事故,甲方有责任负责调查、统计上报。并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 5、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。 6、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担: (1)人身伤亡事故; (2)发生施工机械、生产主要设备严重损坏事故; (3)发生火灾事故; (4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的; (5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。 (二)、乙方安全责任 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关安全生产以及劳动保护法规、条例、规定。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。 4、施工现场发生的有关安全费用(包括:成品桩的保护、安全措施等)全部由乙方负责。 5、开工前乙方要对施工人员进行施工安全技术交底,并应有书面记

安全技术措施专项施工方案编制

安全技术措施和专项施工方案编制 及专家论证审查制度 为加强公司属各项目工程的安全管理,确保施工安全,保障人身和财产安全,进一步明确安全专项施工方案编制内容,规范专家论证程序,把好工程安全源头关。依据《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质[2004]213号)等相关安全生产法律法规,结合公司属各项目实际,制定本制度。 一、施工安全技术措施 1.安全技术措施是施工组织设计(方案)的重要组成部分,是针对工程施工中存在的不安全因素进行预选分析,从而进行控制和消除工程施工过程中的隐患,从技术上和管理上采取措施,防止人身伤亡事故。安全技术措施即是具体指导安全施工的规定,也是检查施工是否安全的依据。 2.安全技术措施编制的要求: 1)在工程开工前由专业技术人员编制,并经上一级技术负责人审批后方可施实; 2)编制安全技术措施要有针对性、全面、具体; 3)对大型群体或一些面积大、结构复杂的重点工程,除必须在施工组织总设计中编制施工安全技术总体措施外,还应编制单位工程或分部分项工程安全技术措施,详细地制定有关安全方面的防护要求

和措施,确保单位工程或分部分项工程的安全施工。对施工用电、脚手架、龙门架、爆破、吊装、水下土方、支模、拆除等特殊工程,按规范标准达到要求的必须编制单项安全技术方案,并要有设计依据,有计算、详图及文字要求。此外,还应编制季节性施工安全技术措施。 3.安全技术措施的主要内容: 1)工程安全技术措施内容: (1)土方工程根据基坑、基槽、地下室等土方开挖深度和土质的中类,选择开挖方法,确定边坡的坡度或采取哪种护坡支撑和护壁桩,以防土方坍塌; (2)脚手架等选用及设计搭设方案和安全防护措施。 (3)高处作业人员及独立悬空作业的安全防护; (4)安全网(平网、立网)的架设要求、范围(保护区域)、架设层次、段落; (5)垂直运输工具:施工电梯、塔吊、井字架(龙门架)等主要运输机具,位置及搭设要求,安全装置等要求和措施; (6)施工洞口及临边的防护方法和立体交叉施工作业区的隔离措施; (7)场内运输道路及人行通道的布局;施工临时用电的组织设计和绘制临时用电图纸,在建工程中(包括脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路没有达到最小安全距离时采取的防护措施; (8)中型机具的安全使用; (9)模板的安装与拆除安全;

桩基施工安全专项施工方案

编号:SM-ZD-75789 桩基施工安全专项施工方 案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

桩基施工安全专项施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 、工程概况 本桥桥址位于济南市长清区大刘庄,起止里程为DK423+229.25~DK423+382.57,共7个墩台,桥跨布置为:2-3×24m双线连续梁,全桥共长153.32m。本桥属河漫滩及高级阶地以及低山及山前缓坡地段,上覆第四系上更新统冲洪积新黄土、粉质黏土、卵石土、碎石土,其余皆为寒武系上统、中统的页岩。地下水主要是基岩裂隙水,经风化裂隙和构造节理为地下水赋存区,大气降水为地下水的主要补给来源,水量很小,水位变化显著。根据设计地质情况及现场踏勘情况,本桥钻孔桩基础拟定采用冲击钻钻机进行施工。钢筋骨架在现场钢筋加工厂制作,吊车一次吊装就位。导管法灌筑水下混凝体。 2、桩基施工危险源辨识 序号危险源名称易发生危险部位及原因

桩基施工安全专项施工方案

湖南省垄茶高速公路第一合同段桩基安全专项施工方案 编制:熊全裕 审核:朱胜才 批准人:罗录云 编制时间:2010.4.10

桩基施工安全专项施工方案 1、工程概况 界化垄至茶陵高速公路起于湘赣边境地区茶陵县界化垄,与江西省吉莲高速公路对接,路线沿S320及茶水展线,经高垄、火田、腰陂、茶陵南,止于衡炎高速公路茶陵县孟塘处。总体线路走向基本上是东西向,本项目全长45.242 Km。共有1座大桥、2座高架桥基础为桩基础。分别为: A、K1+222九渡村大桥,该桥为整体式桥梁,上部构造为8×20m 预应力混凝土装配式箱梁,桥长166.08m;下部构造为柱式墩配桩基、该桥桩基桩长为12m、13 m、16 m、17 m、18 m、24 m。 B、K3+074红旗1号大桥,该桥为整体式桥梁,全桥上部构造为23×30m预应力混凝土连续T梁,桥长696.16 m;下部构造为:柱式墩配桩基、门架式墩配桩基及柱式台配桩基础,该桥桩基桩长有12m、15m、16m、17m、20m、21m、24m几种。 C、K3+819红旗2号大桥,该桥为整体式桥梁,全桥上部构造为23×30m预应力混凝土连续T梁,桥长696.16m;下部构造为:柱式墩配桩基、门架式墩配桩基、柱式及肋板台配桩基础,该桥桩基桩长有14m、15m、16m、17m、18m、20m、21m、22m、24m、26m、27m、28m 几种。 桩基础拟定采用人工挖孔的方法进行施工。钢筋骨架在现场钢筋加工厂制作,吊车一次吊装就位。导管法灌筑水下混凝体。 2、桩基施工危险源辨识 序号危险源名称易发生危险部位及原因

1 触电用电设备漏电保护失效,接零接地失效 2 火灾闸具、插座等损坏,维修不及时,电焊机操作失当,气割、气焊残留物乱扔,在施工现场明火取暖,随处吸烟或乱掷烟蒂等引起火灾 3 高处坠落泥浆池、钻机安装调试过程中高处坠落 4 落物伤人高空作业时高空坠物 5 机械伤害吊车,反铲等大型机械操作失当 6 倒塌装载机,反铲,等大型机械重心失稳 7 交通事故疲劳作业,酒后驾驶,操作失当 3、安全专项施工方案 桩基施工现场危险源健全措施 危险源1:高空坠落、落物伤人。 安全措施: 1)从事高空作业的人员必须身体健康,患有高血压、心脏病、精神病、深度近视等一切不适合高处作业的人员不能参加高空作业。2)制定严格的安全生产管理制度,从事高空作业人员不得酒后作业和疲劳作业。 3)施工人员要配戴齐全安全带、工具包、防滑鞋,防滑手套等高空作业安全防护用品,高处作业的材料要准放稳妥,工具随手放入工具包,防止坠落伤人。 4)在高空处电焊、气焊作业时,在施工部位铺设防护措施,防止电焊、气焊残留物落下伤人。

施工方案与技术措施

1、施工方案与技术措施 1.1 编制说明 1.1.1 本施工组织设计严格按照工程招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由建筑、安装及装饰等几大专业有机组成。 1.1.2 根据本工程的特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 1.1.3 本施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司专门成立该工程方案小组,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,以使本方案重点突出,有较强针对性和可操作性。 1.2编制依据 1.2.1 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标文件。

1.2.2 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标工程量清单及图纸。 1.2.3 以往我公司同类、类似工程施工经验。 1.2.4 与本工程有关的国家、行业现行施工验收规范、标准。 1.3 工程概况 1.3.1项目名称:长沙财经学校校舍外墙改造项目。 1.3.2 建设地点:长沙财经学校校内。 1.3.3 建设规模:实训楼、办公楼外墙保温及外墙粉刷。 1.3.4 工程造价:6097055.04元。 1.3.5 工期要求:45日历天。 1.3.6 质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

1.3.7保修要求:按建设部2000年80号令相关规定保修。 1.3.8 招标范围:长沙财经学校办公楼及形体房、航空航海区、烹饪旅游区1栋、烹饪旅游区2栋、财经商贸区1栋、财经商贸区2栋、风雨走廊的外墙进行补修、变形缝盖板换新和油漆粉刷,报告厅的外墙进行修补、油漆粉刷。 1.3.9标段划分:一个标段。 1.4 施工准备 1.4.1 施工场地准备 查勘现场,摸清工程实地情况,包括周围环境,运输道路、水电供应情况等。按施工平面布置图(本章后附图),安装水电,并进行测试。做好雨季施工防水排污工作,修筑排水沟,保证场地不积水。 1.4.2 施工机具准备 根据施工组织设计、组织编制机械设备进场计划,做好其

打桩施工工程设计方案

CB01 施工技术方案申报表 (源洁[2017 ]技案002号) 合同名称淮安市白马湖上游九条中小河道整治及生态修复工程合同编号: 致:江苏省工程勘测研究院有限公司 我方今提交淮安市白马湖上游九条中小河道整治及生态修复工程龙须港扌 桩施工方案(名称及编码)的: □施工措施计划 □工程测量施测计划和方案 ■实施方案 □工程放样计划请贵方审批。 承包人:(全称及盖章)项目经理:(签名)日 期:年月日 监理机构将另行签发审批意见 监理机构:(全称及盖章)签收人:(签名)日 期:年月日 说明:本表一J 份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理

机构、发包人、设代机构各1份。 淮安市白马湖上游九条中小河道整治及生态修复工程 打桩施工方案编制单位:北京华夏源洁水务科技有限公司

目录 -.工程概况 0 (一)........................................................ 编制原则0 (二)........................................................ 编制依据0 二.设备选型 0 三?施工组织与劳动力安排 (1) (一)施工组织1 (二)桩机单位管理职责2 (三)施工进度计划 (3) 四、施工前期准备 (4) 五.施工工艺流程及施工方法 (5)

编制人: 汤超 六.地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施 (7) 七、确保工程质量的技术组织措施 (7)

(一)质量保证体系 (7) (二)质量管理制度 (8) (三)确保工程质量的技术措施 (9) 八.确保安全生产的技术组织措施 (11) (一)安全管理保证措施 (11) (二)安全技术保证措施 (12) (三)施工用电安全 (13) (四)防火消防保证措施 (14) 九.确保文明施工的技术组织措施 (15) (一)现场文明施工技术措施 (15) 十. 确保工期的技术组织措施 (16)

桩基安全施工方案

桩基安全施工方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

桩基安全施工方案在钻孔桩施工中,有成孔设备、钢筋笼制作、电焊设备、起重设备、混凝土拌制设备和物料运输机械等,在施工组织设计上,对施工顺序、机具位置,场内运输以及供电、供水路线都应考虑安全施工。 1、凡桩机所设置的电机、卷场机、起重机等严格按有关操作规程及规范要求执行:电源容量及安全距离、电缆断面、变压器电压必须按桩工机械说明书中规定执行:有关电气安全技术严格参照临时施工用点操作规城进行施工。 2、桩工场地应按坡度不大于1%,地耐力不小于0.85kg/cm的要求进行平实,地下应无障碍物:施工作业区设有明显标志并将设施与非作业区隔离起来,严禁非作业人员进入施工现场:在基坑周围要配备足够的排水设施。 3、陆上作业时应平整场地,清除杂物,换除软土,夯打密实.钻机义座不宜直接置于不结实的填土上,以免产生不均匀沉陷造成事故。 4、安装及拆卸桩机时,应按原厂说明书要求顺序及其他规定执行:轨道铺设枕垫间隔不应大于0.5m,两轨接头必须落杂枕木上,轨距偏差为±10mm.

轨道坡度不大于1%,两轨高差不大于5mm(轨距4m时):安装桩锤时,应将桩锤运到桩架正前方2m以内,不得远距理斜吊。 5、钢丝绳的规格和长度,必须按说明书要求选用:钢丝绳应经常处于油膜状态.防止硬性摩擦:钢丝绳的穿饶和固定必须严格按规定执行,并经常检查,如发现磨损、断丝时,应按有关“钢丝绳报废标准”处理:使用的起重卡、索、具必须是合格产品。 6、埋设护筒应严格桩位中心抽线位置和垂直位置,埋设深度必须确保成孔过程中不发生筒边反水造坍孔事故.若桩孔附近有管线时,宜将护筒的埋入深度超过管线的深度,以保护管线在成孔过程中的安全使用。 7、钻孔就位,机架不能靠在护筒上,以免机械振动引起护筒漏水,导致坍孔,孔周土沉陷,造成事故。 8、机械司机应经过有关部门培训考核后持证上岗,在施工操作时要思想集中,不要随便离开岗位,并经常注意机械运行情况,发现异情,及时纠正。 9、操作人员必须服从指挥信号,以免引起事故。 10、钻进过程中,发生钻机突发扭转振动,必须停机,排除孔内故障。

一、施工方案与技术措施

一、施工组织设计 1. 投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。 2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。投标人根据其施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

施工方案与技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况

打桩工程专项施工方案

打桩工程专项施工方案工程概况; 工程名称;浙江大学三墩教师经济适用房(二期)第七标段 工程地点;杭州市三墩镇塘北; 建设单位;浙江恒业房地产有限公司 设计单位;浙江华东建设发展设计有限公司 监理单位;杭州信达投资咨询估价监理有限公司 施工单位;浙江华鹏建设集团有限公司 工程内容;工程主楼为四幢地上十一层、十二层,地下一层框架结构和一个2#地下车库,总建筑面积地上27687.6m2,地下建筑面积10422.3 m2,建筑物总高度36.2m。 拟建小区距古墩路杭三大桥约300米,小区东为政宛小区,西及西北为三坝村,南为规划中的余杭塘路延伸段。本组团由四幢(#29~32楼)多层住宅及#2地下车库组成。地质勘探由《浙江大学建筑设计研究院》承担工程勘察;《浙江华东建设发展设计有限公司》负责建筑设计任务。本工程基础采用先张法预应力管桩,型号为:PC-AB500(100)、以8-1层含砾中砂土层为桩端持力桩端层,桩端进入持力层2~3D,设计单桩承载标准值为Φ500桩1900KN;。有效桩长31~34米。总桩数为902根。其中29#~32#楼承压桩444根,2#地下车库抗拨桩458根。场地为沼溪古河道区域,属平原地貌。场地原为农田,局部为河流、池塘,现大部分堆填,填土厚度约2米。 工程选用DZY-600多功能打桩机机施工,采用锤击施工,配置DD63吨导杆式柴油锤。单机用电量80KW。钻孔灌注桩:选用GPS-10钻机,单机用电量50KW。 为了确保工程的顺利进行,结合现场施工特点和本公司的安全生产规章制度,编著本专项工程安全施工方案; 现场施工操场作方面: 一、编著施工组织方案;根据桩机施工特点,结合现场具体情 况和以往的施工经验,编编制完整的施工组织方案,并审报公司和其他各级领导的审批同意,方可按施工组织方案进行施工。 二、机械进场,必须对机械设备进行全面的检修,检查设备的 各种参数,机械的吨位,配重、产生噪声是否符合环保要求,并检查起重吊装设备,电缆线路,各种限位装置等是否完整有效,检查确定完好后方可进行试运行。 三、场院地平整;为了确保桩机安全施工,施工现场原则上不 允许有大于10‰的坡度,以免引起桩机倾斜,地基的承载力不应小于83KPA的要求进行场地平整压实,场院地四周应有良好的排水措施或排水设备。 打桩前应对邻近施工或施工影响范围之内的原有建筑物,地下管线,临时敷设的电线应采用有效的加固措施,对有影晌的施工高压线或架空线应进行移位或专门保护,保证机械移动时不产生安全隐患。 机械操作;进入施工现场操作人员必须持专业操作上岗证书进行操作,操作前,必须经现场施工单位的公司、项目部、班组进行三级安全教育,并经考试合格后方可进行现场操作,操作人员进入操作现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,高处作业人员还须佩好安全带,高处作业人员并须经身体检查合格,严禁有高血压、癫闲和恐高症的人员上高作业,操作人员现场作业必须须遵守安全生产六大纪律和起重作业十不吊规定,在桩机移动时,严禁其他人员跨越车组,插桩就位时,手脚严禁伸入端板内部,在撬动或板舢校正时,用力应均匀,不宜过猛。施工中任何操作者均不能擅自离开各自的操作岗位。

施工方案及技术措施

施工方案及技术措施 1、给水工程施工测量 1)测量放线:首先根据建设单位移交的坐标点及高程点,设计施工现场测量简图。 2)将控制坐标点引测至施工现场,做好标记,并加以保护。 3)按照工程特点的要求引测具部控制点。 4)进行施工沟槽中线及边线的放置。 5)测量管底标高。 6)测量中室底高程。 2、施测方法: 1)用经伟仪依据甲方移交的坐标点,加密道路中心桩,每150m设一控制桩,并加以保护,用水准仪将高程引测到附近建筑物上,做上明显的记号。 2)采用方向法,配以直尺确定沟槽开挖边线,用白灰撒出开挖线。 3)沟槽开挖后进行龙门桩设置,采用木板,间距不超过35m,将管道中心线及高程引测其上。 3、沟槽开挖的施工方法: 1)沟槽开挖采用小型机械开挖,人工修坡,开挖边坡为1:1,开挖沟槽的土方堆放至北测,堆土距开挖边线不小于1.5m,开挖沟槽底部土层确保不被拢动,沟槽开挖应预留20cm左右保护层,用人工清理。 2)开挖沟槽时,如遇有管线、电缆时加以保护,并及时向相关单位报告,及时解决处理,以防发生事故造成损失。 3)开挖沟槽土层要坚实,如遇松散的回填土、腐植土或石块等,应进行处理,散土应挖出,重新回填,回填厚度不超过20cm进行碾压,腐植土应挖取换填砂砾料,并碾压夯实,如遇石块,应清理出现场,换填土质较好的土回填。 4)在开挖沟槽过程中,应对沟槽底高程及中线随时测控,以防超挖或偏位。 沟槽允许偏差应符合下表的要求; 沟槽开挖允许偏差

4、管道基础: 1)沟槽开挖验收合格后方可进行管道基础的施工。 2)采用DN315PE管,热熔接口,基础采用砂石基础。 给水管道施工工序: 管线测量→管线清表→修筑施工便道→管沟开挖→PE管材运输→施工砂垫层→PE管热熔连接→管道敷设→管身回填→管段试压→阀门、井室安装→管沟回填→设置管道标示→通水试验 5、PE管连接操作方法 热熔对接的连接界面是平面,其方法是将两相同的连接界面用热板加热到粘流态后,移开热板,再给连接界面施加一定压力,并在此压力状态下冷却固化,形成牢固的连接。其主要工艺过程为调整、加热、切换、合缝加压和冷却。对接时界面上处于粘流态的材料有流动也有扩散,流动太大不利于扩散和缠结,所以要把流动限制一定范围,在有限的流动中实现“熔后焊接”。因此,对接工艺的关键是要在对接过程中调整好温度、时间、压力三参数,要把连接界面材料的性能、应力状况、几何形态以及环境条件等因素一起考虑,才能实现可靠的熔焊。 6、井室砌筑: 1)井室砌筑前放基线,基线要准确,位置不得有偏差,几何尺寸准确。 2)进行井基施工时,不得带水作业,必要时要降水进行,以确保井底成形后不渗漏。 3)砌筑井壁砂浆饱满,灰缝平整,不得有通缝现象。每层必须进行灌缝处理,夹砖楔。做好井室的防水,做到随砌随抹,井内外壁用1:2的防水砂浆抹面,厚度15mm,并注意养护。抹灰不得有空鼓、裂缝,井室内需压光、抹光。 4)井室爬梯安装位置准确,安装牢固,挂线校对其垂直度。 7、附件安装 (1)、阀门安装

桩基及维护工程专项施工方案

临空1号公园及防护绿化带桩基及围护工程 施 工 组 织 设 计 地矿建设集团公司 FUJIAN GEO- CONSTRUCTION GROUP CO.

目录 1、工程概况 (3) 1.1本工程工程量设计情况见下表 (3) 1.2施工场地条件及周边环境情况 (4) 1.3工程地质条件 (4) 2、本工程质量和工期目标 (6) 3、本工程施工工艺确定 (6) 3.1静压桩施工工艺 (6) 3.2钻孔灌注桩施工工艺 (9) 3.3深层搅拌桩施工工艺 (12) 4、设备选型及主要施工机械 (13) 4.1静压桩施工设备一览表 (13) 4.2钻孔灌注桩施工设备一览表 (13) 4.3深层搅拌桩施工设备一览表 (14) 5、施工组织管理 (15) 5.1施工组织机构设置 (15) 5.2项目管理的主要方法 (16) 5.3 项目经理部职责 (17) 5.4 项目经理及管理班子表 (18) 5.5劳动力配备 (18) 6、施工准备工作 (20) 6.1开工手续 (20) 6.2人员 (20) 6.3设备 (20) 6.4材料 (20) 6.5 地下障碍物处理 (20) 6.6临设搭建,硬地坪施工 (21) 6.7总平面布置图 (22) 6.8明暗浜场地处理方案 (22) 7、施工进度计划 (23) 8、施工质量保证措施 (25) 8.1本公司ISO-19001:2000贯标要求及以下质量管理程序文件 (25) 8.2工程施工质量验收标准 (25)

8.3.静压桩施工质量保证措施 (25) 8.4钻孔灌注桩施工质量保证措施 (30) 8.5两轴搅拌桩施工质量保证措施 (37) 9、与各单位配合、协调措施 (37) 9.1与建设单位、总包单位的配合、协调措施 (37) 9.2对、监理单位的协调、配合措施 (38) 9.3对桩基测试单位的配合措施 (39) 10、道路交通安全、安全生产、文明施工 (40) 10.1施工场地交通安全措施 (40) 10.2安全生产措施 (40) 10.3文明施工措施 (41) 10.4季节性施工措施 (41) 10.5郊区施工防干扰措施 (42) 10.6施工阶段的环境保护措施 (44) 11、市政管线保护措施 (48) 11.1市政管线保护措施 (48) 12、竣工提交资料 (50)

桩基施工方案

目录 第一章工程概况及设计要求 (2) 第二章施工工艺及进度计划 (5) 第三章施工力量部置 (12) 第四章材料计划 (16) 第五章施工工艺技术要求 (18) 第六章基桩检测 (25) 第七章质量保证措施 (26) $ 第八章安全生产、文明生产 (28) 第九章建设单位、总包配合事宜 (30)

第一章工程概况及设计要求 工程概况 拟建建筑物位于西直门外高粱桥路,是由北京金融街建设开发有限责任公司筹建,北京中铁建筑工程设计院勘察分院负责勘察,建设部设计院设计。 该建筑物是由3 栋高层(23 层)、周边裙房地上6 层,地下3 层组成。± 相当于绝对标高,基础底板下皮标高约。高层及裙房部分均采用后压浆泥浆护壁钻孔灌注桩基础。为选择合理的桩基设计参数,先期已进行了8 组试验桩施工和检测。根据我部承担的试桩阶段施工情况,本次工程桩施工主要存在以下问题和困难: 地质条件复杂 > 由于地质构造原因,北京西部地区桩机施工难度一般大于东部地区。本工程以地面以下约14m 为施工作业面,工程桩持力层在地面以下近30m 的卵石层。地质报告表明,该层卵石最大直径为150mm,而

试桩期间经常遇到200mm 以上的大块卵石,致使进入持力层后钻机进尺极为困难,钻头损耗和修复工作量增大,施工成本上升,进度受到制约。 成孔机械设备的选择 为确保试桩工期,我部曾先后调进3 台不同功率和型号的成桩设备,并摸索出该场地持力层以上土层,不同功率成桩机械成孔速度相差不大,而持力层中成孔速度则随桩机功率增大而加快的特点。同时,进口组装机械设备维修工作量较原装机械设备大,一定程度上也会影响施工进程。因此工程桩施工宜采用较大功率的原装进口设备为宜。 桩身混凝土充盈系数大 本工程施工作业面即为卵石地层,桩身范围内的地层也基本为砂卵石和黏性土交互夹层,不仅增加了成孔难度,而且使桩身混凝土充盈系数增大。试桩期间桩身混凝土充盈系数统计结果约为,施工成本增大。工期紧迫 根据建设单位要求,总包单位总体安排,工程桩整体施工时间约为50 日历天,除坡道外工程桩施工时间约为40 日历天。因此,每天必须

施工方案与技术措施范文

施工方案与技术措 施

施工方案与技术措施 1、工程概况 工程名称: 本标段工程内容: 第五标段:硬化道路5.5公里(整合村村通、镇政府资金) 工期要求:60日历天/ 标段 质量要求:达到国家施工验收规范合格标准;材料设备符合国家有关行业标准 (1)本工程的招标文件,现行的国家、行业、地方颁布的施工技术规范、验收规范、法规等。(2)现场踏勘、调查所掌握的第一手资料。(3)我单位现有技术力量、队伍素质、机械装备、财务实力和组织协调能力及多年来在类似工程施工中积累的丰富施工经验。编制原则 (1)根据工程实际情况,合理安排施工方案与施工顺序。(2)制定切实可行的施工方案,采用新工艺、新材料、新技术、新设备,确保工程质量。 (3)合理布置施工平面,尽量减少工程损耗,降低生产成本。(4)采用流水平行作业法,运用网络计划技术控制施工进度,保证施工工期。 2、工程特点 (1)噪音污染和粉尘污染在本工程施工中应予以重视。施工

会给附近居民带来不便,在施工过程中,应主动与当地村委会联系,取得当地群众的支持和谅解。 (2)本场地施工区域地下设施施工前必须调查清楚,采取必要的防护措施。 (3)施工场地大,开挖、回填、砌筑、筑路等项目相互交叉施工。为便于施工组织管理,加快施工进度,保证工程顺利进行。 (4)对工期、质量、安全和文明施工的要求高,必须做到科学组织、科学施工、严格管理,保证该工程顺利按期完成。 3、分部工程的施工方法 路基施工 路基施工一般涉及挖方及填方;填方一般分为普通路基填筑,特殊路基换填。 1、施工准备工作 (1)测量放样施工恢复定线测量及施工放样是施工准备阶段的主要技术工作,我单位根据设计图纸、设计单位提供的各导线点坐标、固定桩及水准点标高进行复测,闭合后将复测资料交监理工程师审核。在需要挖方的部位,根据设计文件基层的宽度7.5米,实地划出白灰线;而且有挖方的同时进行水准测量,以保证路基的顶面标高符合规范。 (2)施工前的复查和试验做好所用填土材料的击实试验,小桥涵的砼配合比试验,并对旧路弹软翻浆情况,涵洞设置情况实地

桩基施工专项方案

一、桩基施工专项方案 1、常用的桩基类型 目前常用的桩基有:钻孔灌注桩、沉管灌注桩、水泥搅拌桩(浆喷、粉喷)、振冲碎石桩、预制桩(予应力、非予应力)、树根桩、夯扩桩、石灰桩等等。 2、桩基施工专项方案编制要求 ⑴、工程概况 地理位置、工程量、地质地理条件、工程特点、难点 ⑵、计划安排 施工组织、工期计划、设备计划、人员计划、管理人员、劳动力计划、目标确定(工期、质量、安全) ⑶、主要施工技术措施 施工准备工作(内业准备、外业准备)、桩施工(施工工艺流程、工艺流程图、测量定位(设置标志、埋设护筒、桩尖等)、桩机就位、⑷、施工质量要求和质量保证措施 成桩质量控制标准(指标)、桩身质量要求、成孔质量保证措施、成桩质量保证措施、保证质量的组织、资料管理 ⑸、安全生产与文明施工及环境保护措施 安全生产、文明施工管理、环境保护措施

二、预应力张拉施工专项方案 1、常见的预应力张拉施工类型 目前常用的预应力张拉施工有:无粘结预应力张拉、普通预应力张拉 2、预应力张拉施工专项方案编制要求 ⑴、工程概况 工程简介、预应力钢筋布置、工程特点、难点 ⑵、计划安排 施工组织、工期计划、设备计划、人员计划、管理人员、劳动力计划、目标确定(工期、质量、安全) ⑶、施工准备 技术准备:技术交底; 现场准备:混凝土强度达到张拉要求; 材料准备:钢绞线、锚具及夹片试验、张拉设备的选择和校验、预应力筋下料; ⑷、预应力张拉 a施工准备:搭设张拉操作平台、安装工作锚具夹片 预应力张拉:确定张拉顺序、钢绞线加载要求(初始张拉、超张拉、锚固) b张拉应力控制:明确张拉控制力、(验算允许伸长量) ⑸、压浆 准备工作、孔道压浆、压浆注意事项、封锚、

桩基施工安全专项方案范本

整体解决方案系列 桩基施工安全专项方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-30175桩基施工安全专项方案 Special scheme for pile foundation construction safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据 1、溆怀高速公路第16合同段施工设计图纸及招标文件。 2、国家有关安全生产的法律法规。 3、本项目的实际情况。 二、工程概况 本合同段共3座大桥,分别为右幅K155+983(左幅K155+998)熊家大桥、右幅K156+670(左幅K156+700)碾子冲大桥、K158+358庵堂坡大桥。 熊家大桥位于26m的整体式路基上,分左右幅设计。上部构造右幅分两联,6跨或者7跨一联,先简支后连续,具体分联布置为7×30+6×30,左幅分两联,采用5跨或者6跨一联,先简支后连续,具体分联布置为6×30+6×30。 碾子冲大桥位于26m的整体式路基上,分左右幅设计。

上部构造右幅共1联,先简支后连续,具体分联布置为6×30m,左幅分两联,4跨一联,先简支后连续,具体分联布置为4×30+4×30。 庵堂坡大桥位于26m的整体式路基上,分左右幅设计。上部构造共1联,7跨一联,先简支后连续,具体分联布置为7×30m。 桩基采用人工挖孔灌注和钻孔灌注两种施工方法。 三、人工挖孔桩 (一)、施工方法和工艺要求 1.挖孔桩孔口四周必须浇筑混凝土锁口护圈,并在护圈上设置围栏围护,应高出地面0.3m,四周做好排水工作,防止雨水流入孔内。 2.挖出的土方应及时运离孔口,不得堆放在孔口四周2m 范围内。 3.挖孔过程中遇到大漂石或基岩,必须打眼放炮时,应专门设计,宜采用浅孔松动爆破法,严格控制炸药用量并在炮眼附近加强支护。炮眼数目和位置及斜插方向,应按岩层断面情况来定,中间一组集中掏心,四边主要挖边,以松动

桩基专项施工方案

桩基专项施工方案 二、编制依据 1、本项目合同文件及设计图纸; 2、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60—2015; 3、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50—2011; 4、《公路工程标准施工招标文件》; 5、《精细化管理指南》; 6、现场勘察情况及我部施工经验。 三、确定施工目标 1、管理目标 服从业主、监理安排,全面项目法施工,动态管理流水作业,同时合理交叉均衡生产,实现施工质量优良,安全生产无事故,提前完成施工任务,创建文明施工工地。 2、质量目标:质量事故为零。

3、安全目标:无安全责任事故发生,安全事故率为零。 4、工期目标:2016年10月底完成下部结构。 5、文明施工目标:创建安全文明施工标准化工地。 6、环境保护目标:遵守国家法律、法规,做到不污染周围环境,无人为破坏环境的情况发生。 四、组织机构、施工计划及机械准备 (一)组织机构 为保证本项目的顺利实施,设立桥梁管理组织机构及项目实施组织机构,项目经理任总指挥,健全相应组织机构,根据桩基相关要求,我部计划安排1个经验丰富的施工队进行桩基施工。 设立项目管理组织机构如下: (二)施工计划 根据本项目总体施工计划安排及现场实际情况,计划在本桥

两端进行全幅封闭,在旧桥拆除并完成筑岛围堰工作后,展开桩 基施工。具体计划安排为:2016年10月1日至10月8日完成程 家小桥8棵桩基的施工。 (三)机械准备 五、桩基施工工艺 根据地质情况,本工程钻孔灌注桩选用回旋钻机泥浆护壁成孔工艺。根据设计图纸布桩情况和工期、质量的要求,在施工中严格执行《公路桥涵施工技术规范》有关规定施工,严格监理报验程序,每工序完成,下工序开工前必须报验,确保工程质量。 1、钻孔桩施工顺序 场地平整→测量放线→钢护筒埋设→钻机就位→钻进→清孔→检孔→吊放钢筋笼→安装导管→二次清孔→检测沉渣厚度→水下砼灌注→检桩→检验结果分析。

钢管桩打桩施工方案

. 低锤重打--桩开始打入时,桩锤落距宜小,以便使桩正常进入土中,待桩入土带一定深度后,桩尖不易发生偏移时,可适当增加落距,逐渐提高到规定数值,继续锤击。 吊钢管桩多采用一点绑扎起吊,待吊到桩位进行插桩,将钢管桩对准事先用石灰划出的样桩位置,做到桩位正,桩身直。为防止桩头在锤击使损坏,打桩前,在桩头顶部放置特制的桩帽。其上直接经受锤击的部位,放置硬木制减震木垫。打桩时,矫正桩架导向杆及桩的垂直度,并保持锤、桩帽与桩在同一纵轴上,然后空打1-2米,再次校正垂直度后正式打桩。当沉至某一深度并经复核沉桩质量良好时,再继续打击,至桩顶高出地面60-80㎝时,停止锤击,进行接桩,再用同样步骤直至达到设计深度为止。若发现开始阶段桩位不正或倾斜,调正或将钢管桩拔出重新插打。 施工顺序:桩机安装桩机移动到位吊桩插桩锤击下沉接桩锤击→→→→→→至设计深度内切钢管桩压力灌浆。→→桩的运输于吊放:钢管桩用平板车运至现场,用吊车卸于桩机一侧,按打桩先后顺序及桩的配套要求堆放,并注意方向。吊钢管桩多采用一点绑扎起吊,待吊到桩位进行插桩,将钢管桩对准事先用石灰划出的样桩位置,做到桩位正,桩身直。 (3)打桩方法:为防止桩头在锤击使损坏,打桩前,在桩头顶部放置特制的桩帽。其上直接经受锤击的部位,放置硬木制减震木垫。打桩时,矫正桩架导向杆及桩的垂直度,并保持锤、桩帽与桩在同一纵轴上,然后空打1-2米,再次校正垂直度后正式打桩。当沉至某一深度并经复核沉桩质量良好时,再继续打击,至桩顶高出地面60-80㎝时,停止锤击,进行接桩,再用同样步骤直至达到设计深度为止。若发现开始阶段桩位不正或倾斜,调正或将钢管桩拔出重新插打。 '.

桩基施工安全生产文明施工措施

编号:SM-ZD-95546 桩基施工安全生产文明施 工措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

桩基施工安全生产文明施工措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (一) 安全生产 1.基本要求 ⑴.全体人员要遵守总公司文明施工的若干规定,降低施工中产生的噪声,加强运输造成扬尘和滴漏的管理,做到场地平整,道路畅通,排水畅通,无大面积积水。 ⑵.进入施工现场必须戴好安全帽,扣好安全带。 ⑶.2m以上高空作业时,无防护措施的情况下必须系好安全带,并不得随意往下乱抛工具、材料等物件。 ⑷.各种电动机械设备必须有安全接地和防护装置,方能开动使用。 ⑸.凡是电动和机械设备,都应贯彻定人定机负责制,未经有关部门许可,任何人不得擅自启动使用,操作人员必须有操作证方可上岗。 ⑹.桩机、吊机所行驶的道路要平整,倾斜度应小于1%,

并要求地面承载力大于110Kpa,否则须经铺石碾压加固处理后方可施工。 ⑺.桩架等施工机械与现场输电线路之间的距离,应满足下表所示的安全距离; 输电线路电压(KV) <1 1-20 35-110 154 220 允许同输电线路的最近距离(m) 1.5 2.0 4.0 5.0 6.0 ⑻.全体工作人员必须十分小心火烛,不得在床上吸烟,不得在禁明火区动明火,确保施工现场和宿舍的安全。 ⑼.全体工作人员要提高警惕,做好防盗工作。 ⑽.施工中必须严格执行各项卫生制度,严格控制“四害”孳生,不随地大小便,不乱倒垃圾。 2.桩机安装或拆卸作业时的要求 ⑴.桩机的安装或拆卸作业,应有专人负责,统一指挥。 ⑵.部件堆放时要用楞木垫起,抬运时要同时放下,以免压痛手脚。 ⑶.吊卸物件时,围绳不能太紧或太松,防止同把杆或龙门底座相撞。 ⑷.安装桩架接点螺栓时,对准螺栓孔要用“尖头板”,