建筑专业:

经汇集2012年总院与分院建筑施工图出现的常见病,并收集审图机构的审查意见,经汇集整理,列出建筑施工图中常见病如下:一、与强条、规定有关的问题

1.高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。

2.位于两个防火分区之间的消防车道未用防火墙分隔。

3.地下车库安全疏散最大距离超过60米。

4.袋形走道尽端的房间室内安全疏散距离越过规定。

5.不应穿过其他房间方能到达安全疏散出口。

6.安全疏散门不应采用弹簧门、卷帘门。

7.两个安全出口间的距离不足5米。

8.六层教学楼采用了开敞楼梯(应为封闭楼梯)。

9.一个防火分区无自己单独使用的安全疏散楼梯,全部安全疏散出口均应与其相连的防火分区共用。

10.面积超过60平方米的多层建筑的房间只开了一个门。

11.位于袋形走道的尽端的只开了一个门的房间,宽度不足1.4米。

12.应设防火门的未设防火门,或防火门未向外开启。

13.设备用房的门直接开向疏散楼梯间。

14.疏散楼梯问的前室布置了其他小房间且将门开向前室。15.与地下室相通的疏散楼梯无有效防火分隔措施。

16.疏散楼梯下一层未能直接通向室外时,必须通过扩大前室才能通到室外。

17.消防电梯未下到地下室,或消防电梯未设前室。

18.消防登高面面宽不足,或消防登高面无安全出口。

19.消防登高面的道路坡度大于2%,或转弯半径小于12米。20.栏杆高度、构造做法不符合规范要求;低于0.9米的窗台未设防护栏。

21.卫生间设在下层住户居室的直接上方。

22.公共卫生间、公建、住宅的主要出入口缺无障碍设计,与无障碍通道相连的入口大门只设弹簧门,未设平开门。

23.采用了国家和地方禁止使用的产品和材料。

24.指定建筑设备或厂家,如电梯的品牌厂家。

二、与设计深度有关的问题

1.总平面图深度不够,未注明退后红线的尺寸,未表示环境状况,如城市道路、周边建筑、保护遗存、拟拆除建筑等。未标注建筑间距,各种出入口的位置(主入口、次入口、地下车库出入口、人防入口等),未注明消防登高面的位置,未标注道路宽度和转弯半径。未

表达场地竖向设计内容,场地排水与无障碍设计。未表达场地道路、硬地、护坡、挡墙等做法。

2.一层平面漏画指北针。

3.只有平、立、剖面图,缺少必要的详图大样(如墙身、檐口),或详图不详,如无滴水线、无细部尺寸、无材料名称及构造做法等,或详图无索引号。

4.对较复杂的平面分段定位尺寸标注不全,楼地面标高标注不全。5.漏标房间名称和标高,室内门未编号,剖面图中的室内门窗未标高度。

6.剖面图未标建筑总高度尺寸。立面图未注明材料的名称和颜色。7.位于电梯旁的卧室未作隔声处理。

8.应按新标准GB/T7106--2008说明外门窗抗风压、水密性、气密性,注明防水的抗渗等级。

9.应说明外门窗隔声等性能要求,说明何时采用安全玻璃。10.缺必要的计算书(如自然采光、视线、声学、遮阳、热工与节能等),或计算书不规范、不符合要求。

11.轻质加气混凝土砌块墙体仍采用红砖墙体的图例。仍采用普通水泥砂浆砌筑。外墙应按新标准JGJ/T235—2011作防水处理。12.楼梯栏杆高度应从可踏面处起算。

13.应编制《建筑防火设计专篇》,特别是国家、省重点工程项目,大中型工业建筑、高层和地下民用建筑,人员密集的影剧院、展览馆、商场、歌舞厅等公共建筑,易燃易爆化学物品、生产、储

存场所都要求严格按照《要点》的规定编制工程的《建筑防火设计专篇》。

14.新建十八层以下的住宅和宾馆酒店,必须采用太阳能热水系统与建筑一体化设计和施工,做到同步设计、同步施工。凡新建的实施集中供应热水的公共建筑(如医院、学校、游泳池、公共浴室等),必须采用太阳能集中供热水技术和产品,已建成的鼓励增设太阳能热水系统。鼓励采用太阳能光伏发电技术。

15.平、立、剖面和大样对不上,图纸目录和图纸对不上。

结构专业:

综合施工图审查机构的审查意见和内部施工图抽检情况,2012年结构专业施工图质量通病及应注意的问题总结如下:

一、施工图检查中的共性问题

1.高规第7.

2.2条对短肢剪力墙的设计提出了明确的要求,设计

时设计人经常犯的是7.2.2.5条,即全部竖向钢筋的配筋率不满足要求。

2.高规第4.2.2条明确了,对高层建筑的风荷载应按基本风压的

1.1倍采用(对武汉地区为0.35x1.1=0.385kN/m2),不必按

100年重现期的风压值采用(0.45kN/m2)。

3.当梁端纵向受拉钢筋的配筋率大于2.5%时,其受压配筋不满

足高规第 6.3.3.1条的要求,即:受压钢筋的配筋率不应小于受拉钢筋的一半。

4.剪力墙结构中,当剪力墙墙肢与平面外相接的楼面梁刚接时,

楼面梁的水平钢筋伸入墙内的水平投影长度小于0.4labE,需要采取可靠的锚固措施。宜按JGJ3-2010第7.1.6.5条补充配筋大样

5.跨高比不大于2.5的连梁其两侧腰筋的总面积配筋率不应小于

0.3%。(JGJ3-2010 第7.2.27条)

6.柱加密区体积配箍率当剪跨比不大于2的柱,其柱体积配箍率

不应小于1.2%。(JGJ3-2010第6.4.7.3条)

7.异形柱规范第6.2.5条中,按柱全截面面积计算的柱肢各肢端

纵筋受力钢筋的配筋百分率不应小于0.2%。设计时异形柱的肢端配筋不满足此条要求。

8.当平面尺寸较长且有现浇挑檐时,应采取相关的构造措

施。(按砼规第8.1.1注4条,现浇挑檐等外露结构的局部伸缩缝间距不宜大于12米)

9.悬挑板上有砌体时, 悬挑板应按计算配筋,该处板宜配置双层

钢筋,并复核挠度。

10.对于桩基持力层位于溶岩发育的石灰岩层,基础的设计等级应

为甲级。(桩基JGJ94-2008 第3.1.2条及条文说明)

11.对于较大的小区项目,后期的配套工程,如锅炉房、门房、学

校等,前期的勘探报告中没有涵盖,基础设计时先参照原场地的勘探报告设计,但甲方的补勘报告到出图时都没有提供(设计人在图中已说明了),或把没有经过安审审查的补勘报告直

接送给审查机构;对此类项目,应采用经安审合格的勘探报告作为基础设计依据。

12.对于试桩和工程桩的检测,安审提的较多的是:

(1)做了场外试桩,但在桩位图中或桩基说明中没有提及,使得安审认为试桩和工程桩的检测桩混在一起了。

(2)省建设厅《关于进一步加强建筑工程质量管理的通知》鄂建文[2011] 152号要求,对甲级设计等级工程中直径不小于

800mm的钻(冲)孔灌注桩,还应采用声波透射法检测桩身完整性;采用声波透射法的检测数量不少于总桩数的10%,尚应采用钻芯法检测工程桩的桩底沉渣情况、持力层状况及桩身混凝土强度,抽检数量每栋建筑物不少于3根且不少于总桩数的1%。当桩长较长时,应预埋钻芯导向管。有些工程没有按此执行,应注意。

(3)对于灌注桩以中风化泥岩为持力层的,因有部分勘探孔

深度不够,导致桩基础钻孔终孔的地质资料依据不足,设

计图中没有提出补勘要求。

(4)对于同一场区的直径不同的钻孔灌注桩抗压、抗拔的检

测数量应分别提出,并应满足规范的要求。

13.对梁、柱中心线偏心距大于柱宽1/4,没有交代构造详图。

14.采用新砼规范时,电梯吊钩应用HPB300的钢材,其最大钢筋

直径是22mm。有些工程钢材选用错误,有些工程直径用到28mm。

建筑设计总说明中常见问题

第4章建筑设计总说明中常见问题 建筑设计J总说明是施工图设计的组成部分,是重要的技术文件之一。但建筑设计J总说明与建筑施工图相比,在质量和深度方面存在较大差距。究其主要原因是设计人员不够重视,达不到标准化、规范化,这也是 造成一些工程质量问题的原因。因此,建筑设计人员对建筑设计总说明的质量应引起高度重视。 4.1 与深度有关的-些问题 1.说明内容表达的不确切,内容不完善 许多建筑设计人员认为建筑设计总说明就是对建筑专业施工图的补充技术说明,这种理解是错误的。从 设计方案选择到初步设计完成再经过多次反复修改(调整,最终的设计成果则是建筑施工图及其总说明。设计总说明及施工图是指导建筑工程施工唯工有效的技术文件,是工程竣工、验收的重要依据,并将载人城市建设档案。 建筑设计总说明应包括两部分:一部分为技术说明,如技术数据、技术说明,以及对施工图的补充说明 等;另一方面为非技术说明,如工程概况等。建筑设计总说明应概括整个工程设计,而不是针对工程设计图 纸来说的。所以在非技术性说明中,尤其是在工程设计概况中,应对设计主程在总体上有-个全面而精练的 交待。在工程设计概况中除了写明工程设计的主要经济技术指标和主要使用功能外,还应表明设计人员的创意和构思。 在工程设计概况中除了重点阐述设计构思之外,还应对重大技术设计方面的问题进行简要的说明,说明 中应包括建筑防火设计、建筑人防设计、建筑室内环境设计、建筑节能设计等。 2.说明中文字表述套话多、专业术语表述不严谨 有些说明在“设计依据”一项中常常会表述为“本工程设计根据国家现行规范、标准和有关规定进行设计”。这种“套话”不结合工程实际情况提出具体的设计依据是十分不要的。一个工程设计人员除了严格执行国家现行标准、规范外,还应根据实际情况做出切实可行的技术措施,在写“设计依据”时应将所依据的有关现行国家规范、标准一一列出,这样做一方面使设计者做到心中有数,另一方面也给审图人员提供了审图所依据的规范标准,不致于在一些重要技术设计环节中因依据不同而出现分歧或矛盾,甚至漏审错审。尤其-些特殊行业的行业标准必须——列出。 3.建筑概况叙述不正确不完整 主要表现是对防火设计建筑类别、建筑物及地下室耐火等级、屋面及地下室防水等级、抗震设防烈度、 建筑层数、建筑基底面积、建筑总面积等能反映建筑特性的概况叙述不明晰。 4.设计依据叙述不正确不完整,主要表现是有关规范名称及编号有误,具体表现在所列规范有的已废 止,有的版本已更新而未加注明。 5.墙体建筑材料说明不正确不完整,根据《设计深度》第4.3.3砰条规定,应说明建筑物内外墙体的 材料做法,特别是防火墙耐火极限应不小于3.0h,首层楼梯间、地下室的隔墙耐火极限应不小于2.0h,有 些设计采用1OOmm厚空心陶粒砌块是不符合要求的。-般可采用100mm厚加气混凝土砌块,其耐火极限不小于3。Oh。砌筑砂浆与砌体不配套、砌筑施工方法未作相关说明、与节能说明中采用的墙体材料不一致等, 有的只说墙体材料为轻质砌块,未具体说明为何种砌块。 6.常见的一些书写错误问题 审图中经常看到有些设计人员对一些参数还沿用旧的表达形式,例如抗震设防烈度写为“七度”,屋面 防水等级写为“二级”,地下室防水等级写为“Ⅱ级”,门窗气密性等级写为“三级”等。 【建议】(1)抗震设防烈度现在划分为“6度,7度,8度,9度等”,女口日照地区为7度设防; (2)屋面防水等级划分为“I级,Ⅱ级,Ⅲ级,Ⅳ级等”∶一般采用Ⅱ级(防水层合理使用年限15 年)。 ·

施工图设计中常见问题整理-

施工图设计中常见问题 一.图纸表达: 1.图纸不满足甲的深度要求,漏项较多,如缺出入口钢结构雨棚、室外坡道顶棚等。 2.图纸不满足甲的技术标准及部品标准,如构造做法标准、门窗标准、栏杆标准、空调位 标准、电梯标准等。 3.住宅小区的不同楼号建筑标准不一致,如构造做法、门窗立面、节能设计等。 4.外墙上应予留的洞口水平和竖向定位不全,留洞没有和结构、水暖、电气专业、人防专 业图核对,出现漏留、冲突现象。 5.地下室平面轴网应与地上建筑物轴网有明确的对应关系,地下室平面中应标注与地上建 筑物轴网的相对关系尺寸。 6.总平面中应标注地下室外轮廓线,并在四角处标注轴线、号,轴线交点处标注坐标,保 证出图前总图和单体建筑形成统一整体,避免因设计过程中地上地下单体的局部变动,而总平面未跟踪变动导致的不对照。 7.设计人员提供的审核校对图普遍对设计说明和总平面位置图不重视,甚至不提供总平面 位置图。 二.防火设计: 1.没有结合不同的功能分区进行防火分区划分。 2.防火墙上的门洞没有设置甲级防火门。 3.防火分区两侧的门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 4.上下层之间门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 5.楼梯间及前室与相邻部位门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 6.火灾危险性较大的房间的房门及外窗洞口没有采取防火分隔措施。 7. 不同的功能分区在一层共用出入口,如住宅配套用房与住宅、商业与住宅等。 8. 对汽车库、修车库、停车场设计防火规的理解: 1)地面上无人员进入的机械停车库,可以理解为停车场,停车场的定义是停车的露天场地 或构筑物,很明显它是用于停车的构筑物。这样它与民用建筑的防火间距最少为6米。 2)对于敞开式汽车库,要注意是指多个防火分区都要达到定义的要求,如对于平面尺度很 大的,有可能个别防火分区不直接对外通风,这样就不能认定它是敞开的。 3)新规对汽车库、修车库、停车场的分类增加了面积控制项,是车位和面积的双控,不要 试图少计算车位规避汽车疏散坡道不够的手法。 4)防火规中计算汽车疏散口的数量時,单车道即可。但是建通评价是按双车道计算的,单 车道只能算半个。

建筑设计中常见问题与解决措施

建筑设计中常见问题及解决措施 1、消防设计 1.1 存在问题:消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。 解决措施:按照规范执行,消防车道宽度执行规范,消防车回车场如果上部做草坪,下部构造设计必须符合消防车通行要求,园林总图应经建筑设计人员审核,并报消防部门通过。 1.2 存在问题:电梯前室开窗面积不够3平方米。 解决措施:按照规范执行,不够3平方米可加设加压送风井。 1.3 存在问题:各栋楼之间防火间距不够。 解决措施:按照规范执行。 1.4 存在问题;楼梯间首层与地下室没有隔开。 解决措施:按照规范执行。 1.5 存在问题:发电机和消防水泵不在第一期,拖延第一期验收时间。 解决措施:在一期应考虑完善配套,裙楼不装修、暂时不使用也应先设计消防系统,待施工完成后方可验收。 1.6 存在问题:消防水泵房没有直通安全出口。 解决措施:按规范执行。 2、设计通病与措施 2.1屋面防水 2.1.1 存在问题:广州地区911防水材料质量不稳定 解决措施:1)选用防水卷材,根据国家规范确定厚度。 2) 北方地区的别墅,按二级防水等级做两道卷材防水。

2.1.2 存在问题:保温隔热层隔热层设置位置不明确。 解决措施:1)采用挤塑聚苯板保温材料。 2)北方地区先做保温,后做防水,南方先做防水,后做保温。 2.1.3 存在问题:天面女儿墙底裂缝渗漏。 解决措施:300mm以下做混凝土女儿墙。 2.1.4 存在问题:凸出屋面的管道、井、烟道周边渗漏。 解决措施:凸出屋面的管道、井、烟道周边应同屋面结构一起整浇一道钢筋混凝土防水反梁,平屋面标高定于最高完成面以上250mm, 坡屋面为完成面250mm。 2.1.5 存在问题:管道穿越楼板、屋面处渗漏 解决措施:按规定选用和埋设套管;套管处要用沥青麻丝和防水油膏充填。 2.1.6 存在问题:屋面西班牙瓦的施工方法设计有两种做法,一种为挂贴,一种为卧贴。但按挂贴施工的别墅屋面大部分有渗水现象。 解决措施:改为卧贴工艺。如确实因屋面坡度太陡时,卧贴工艺中应增加挂网等加强措施,或将卷材防水层加厚(30mm以上)再采用挂贴工艺施工。具体做法均以各公司地区规范为主。 2.1.7 存在问题:别墅部分户型设计有暗天沟,但由于设计时此处未采取加强措施,许多屋面出现暗天沟漏水现象。 解决措施:统一改为明沟。 2.2室内防水 2.2.1 存在问题:沉箱式卫生间无侧排地漏,使得沉箱内容易积水而形成渗水隐患。而准备补加侧排地漏时,又由于管井面积不够,无法增加立管。 解决措施:加侧排地漏,北方地区因安装困难可适当加大管井。

(整理)总图设计常见错误

总图设计常见错误 一、总平面图 1、建议设计说明应包含以下格式内容:1、设计依据1.1顾客提供的现状规划红线地形图; 1.2经有关部门批准的我院编制的该项目初步设计总平面布置图;1.3由建筑、结构、水、电和暖通等各专业提供的设计资料;1.4现行的国家有关规范、规程、标准、规定和武汉市的有关法规、条例及规定;1.5由顾客提供的设计委托书、本阶段的设计要求及各种有关设计的基础资料和双方会商意见。2、建筑定位及设计标高 2.1坐标系为武汉市城市坐标系;2.2新建建(构)筑定位坐标为建(构)筑物的轴线交点;2.3高程为黄海高程系统。3、间距、单位及制图标准 3.1建筑物相互间标注尺寸为外墙面(或阳台外边缘)之间的尺寸,道路宽度为路缘石内缘尺寸;3.2本设计所注尺寸和标高均以米为单位;3.3本图除补充图例外均符合《总图制图标准BG/T50103-2001的规定》。4、建筑层数及建筑高度 4.1图中*F/-*F表示:建筑地上层数/建筑地下层数;4.2 h=***m表示建筑高度。 2、风玫瑰图,武汉主导风向应是西北风(详新版建筑设计资料及气象部分)。 1、图例应改为补充图例(凡制图标准中已有的图例无需再列出)。 2、一栋楼中不同层数均应注明。应用中实线表示建筑轮廓内不同层数的投影范围。所有建 筑均应标注两个方向及以上的轴线尺寸。 3、根据《武汉市城市规划管理技术规定》:建筑系数应改为建筑密度。 4、依据《民用建筑设计通则》GB 50352-2005,建构筑物占地面积应改为建筑基底面积。 5、总平面主要技术经济指标应加入规划部门《建设工程方案综合技术经济指标一览表(表 二)所要求的内容。 6、图例中应增补公厕、垃圾收集点、生化池等配套设施,并在图中表明位置。 7、应注明所有建筑物的出入口位置。应注明所有建筑物出入口处的室外标高,并与建筑首 层平面一致。该标高是确定±0.00标高,计算建筑高度和小区道路标高的依据之一。 8、室内±0.000标高和室外标高与建筑首层平面都不相符。 9、应规划出停车场位置。图例中应增补室外停车位。 10、应表达出建筑物所有出入口与室外道路的关系。 11、特大型车库,车辆出入口应不少于3个。双车道不小于7m;单车道不小于5m。 12、特大、大、中型车库出入口应设于城市次干道,不应直接与主干道连接。 13、车辆出入口距城市道路的规划红线不应小于7.5m。,并在距入口边线内2m处作视 点的1200范围内之边线外7.5m以上不应有遮挡视线障碍物。 14、出入口与城市人行过街天桥、地道、桥梁或隧道等引道口的距离应大于50m;距离 道路交叉口切点应大于80m。 15、厂区出入口数量不宜少于两个,且应在不同方向分开设置。 16、地下车库排风口离室外地坪高度应大于2.5m,并应作消声处理。 17、个别道路未标注转弯半径。表示道路的线条应适当加粗。 18、个别子项未注明建筑层数。 19、应用文字注明用地四周建筑红线、道路红线、道路中心线及用地边界线的位置。 20、表中高度应为建筑高度(由建筑专业提供),该数值是核算房屋间距是否满足规划 技术规定的前提条件。应在图中或一览表中标明新建建筑物建筑高度,以便核对建筑间距是否满足规定要求。 21、应在图中或建筑一览表中注明建筑层数、建筑高度、厂房生产的火灾危险性类别和 仓库类别,以便核对规划及防火间距。 22、应统一将建筑高度标注在图中层数下方。栋楼中有不同层数时,应分别注明不同层

施工图常见问题总结

笔者在数年建筑工程施工图审查工作中,通过多项建筑工程的施工图审查,发现了建筑设计中总平面图设计、建筑说明、建筑平面、立面、剖面、建筑构件有关深度设计及强制性条文等内容设计中较为常见的问题,现分别总结如下: 一、总平面布置图 送审的施工图文件中,总平面布置图基本上都有,但表达深度差别较大,大 部分工程只做到平面定位图,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关 要求。主要问题有: 1.总平面图要有一定的范围。只有用地范围不够,要有场地四邻原有规划的 道路、建筑物、构筑物,多数施工图只有用地范围内的布置图。 2.保留原地形和地物。场地测量坐标网及测量标高,包括场地四邻的测量坐 标(或定位尺寸),有些工程的总图设计往往无保留。 3.竖向设计。往往只有标注建筑物的±0.000设计标高的相对场地的测量标 高数值,有的只有标注室内外高差数而已。结果是: (1)竖向设计标高不符合规划部门的控制标高。 (2)场地内与场地外围的城市道路标高不衔接,不合理。 (3)场地及其道路的标高不利于排水。 (4)场地内道路无设计标高,特别是交接处、建筑物的入口处,也无标注道 路坡长、坡向、坡度以及地面的关键性标高,也无路面的设计断面。 4.没土方工程平衡设计。盲目的竖向设计,往往会带来不必要的挖方或填方, 增加造价,造成经济损失。 5.总图设计没有必要的详图设计。比如道路横断面、路面结构,反映管线上 下、左右尺寸关系的剖面图,以及挡土墙、护坡排水沟、广场、活动场地、停车 场、花坛绿地等详图,场地的排水、场地内道路与城市道路的关系,给施工带来 困难,也无法保证总图的合理性。 6.消防车道宽度不满足消防要求。消防车道距离高层建筑外墙小于5 米,不满足消防登高面要求。 二、建筑设计说明部分 1.装饰做法光是文字说明表达不完整。最好是有各种材料做法一览表+各部 位装修材料一览表方能完整地表达清楚,少数能做到,多数工程还只是文字说明。 总说明中占地面积一般都缺标注。

总图设计中常见问题及解决措施

总图设计中常见问题及解决措施 第一部分建筑篇 一、消防设计 1.消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。 解决措施:按规范执行。 二、设计通病与措施 1.屋面防水 (1)防水材料质量不稳定 解决措施:选用防水卷材,根据国家规范确定厚度;北方地区的别墅,按二

级防水等级做两道卷材防水。 (2)保温隔热层隔热层设置位置不明确。 解决措施:采用挤塑聚苯板保温材料;北方地区先做保温,后做防水,南方先做防水,后做保温。 (3)天面女儿墙底裂缝渗漏。 250mm。 解决措施:统一改为明沟,采用2-5节点。 2.室内防水 (1)沉箱式卫生间无侧排地漏,使得沉箱内容易积水而形成渗水隐患。而准备补加侧排地漏时,又由于管井面积不够,无法增加立管。 解决措施:加侧排地漏,北方地区因安装困难可适当加大管井。

(2)沉箱管道井防水套管安装,卫生间设置管道井时,管道井壁(沉箱内部分)厚往往只有8~250px混凝土墙或者采用砌砖,无法较好地安装防水套管。 解决措施:建议沉箱管道井壁厚300px,并且应为钢砼结构,沉箱内部架空,不回填。 (3)浴室墙面渗漏。 管。 (3)窗楣、窗台处漏水 解决措施:窗楣要做滴水线;外窗台要低于内窗台,做足排水坡度;铝合金窗下框要有泻水结构;铝合金窗外边要打防水胶密封。严格执行施工规范。 (4)GRC外装饰构件多,而部分外墙GRC线脚上没有设计挑檐,容易造成GRC 构件与外墙交接处出现渗漏水现象,而且GRC构件之间的连接也极易产生裂缝。

解决措施: a.尽量减少使用GRC,并减少GRC线条的样式。 b.选定供应商后,及时将安装节点提供给设计单位。待设计确认后方可安装。 c.设计院在图纸中要对装饰线条的排水坡度、滴水槽及不同材料搭接的防 ;主体完工后,门窗位置尺寸更改;门窗开启扇高度,宽度与规范不符。 解决措施:按标准图统一,窗扇尺寸应满足国家规范。 (4)有些楼盘的防火窗设计为上悬窗形式,但按要求必须有自动关闭装置,多次招标厂家均表示做不了。 解决措施:结合方案考虑,尽量采用固定窗

施工图设计常见问题汇总

施工图设计常见问题汇总 我院施工图质量抽查、审图机构的审查中出现的常见和重要的问题,分专业整理如下,各设计单位在今后的设计工作中需予以注意,不断提高设计质量。 建筑专业: 一、强条与规范方面的问题 1.地下车库停车位,未表达无障碍停车位的数量和位置。 2.地下车库坡道出入口应按照GB50352-2005《民用建筑设计通则》第5.2.4条,调整与基地道路保持不小于7.5m的安全距离。 3.高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过规定时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。 4.不应穿过其他功能房间才能到达安全疏散出口。位于袋形走道尽端的房间,室内安全疏散距离越过规定。 5.室外拦板用玻璃的厚度应符合JGJ113-2009《建筑玻璃应用技术规程》7.2.5条要求之外,还应进行玻璃抗风压设计并考虑地震作用的组合效应。 6.JGJ113-2009《建筑玻璃应用技术规程》第8.2.2条,屋面玻璃必须使用安全玻璃,当屋面玻璃最高点离地面大于3m时,必须使用夹层玻璃。用于屋面的夹层玻璃其胶片厚度不应小于0.76 mm。

7.JGJ113-2009《建筑玻璃应用技术规程》第9.1.2条,地板玻璃必须采用夹层玻璃,点支承地板玻璃必须采用钢化夹层玻璃。钢化玻璃应进行均质处理。 8.有45层的高层住宅厨房排烟道选用10EJ507《排烟道图集》,但该图集说明只适用于40及40层以下住宅,故不应选用此图集。9.自2012年9月1日起应按GB50763-2012《无障碍设计规范》设计,原《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001同时废止。10.按GB50763-2012《无障碍设计规范》8.1.2条规定公共建筑基地内总停车位在100辆以下时应设置不少于1个无障碍机动车停车位,100辆以上时应设置不少于总停车数1%的无障碍机动车停车位。11.按GB50763-2012《无障碍设计规范》7.3.1条规定居住区内凡为居民服务的建筑应设无障碍出入口,有电梯的则至少设1部无障碍电梯,无电梯的则至少设1部无障碍楼梯。无障碍楼梯应符合3.6.1条的要求。 12.某工程共十栋超高层住宅,总户数为3568套,按2%规定应配70套无障碍住房,但说明中其数量未达标,位置亦无法核实。 13.设备用房的门直接开向疏散楼梯间。 14.按GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》规定,当A级或B级电子信息系统机房设在建筑物内时,主机房与其它相邻空间应以耐火等级不低于2h的隔墙分隔,隔墙上开门应为甲级防火门。15.JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》第4.9.2条规定,配变电所的门应为防火门,并应符合(1)-(6)条规定。 (1)配变电所位于高层主体建筑或裙房内时,通向其它相邻房间的

住宅常见质量问题汇总

中南住宅设计常见问题汇总

中南住宅设计常见问题汇总 总则:针对中南现有工程中一些常见问题作一总结,以引起重视并方便分公司确定审查图纸之审查要点,杜绝设计常见错、漏、碰、缺等问题出现,提高设计施工质量,减少不必要的损失,提高中南住宅品质。 ⑴、总平面设计 一、标高: 1.道路标高坡向与雨水进水口位置不符 ――道路面层标高设计时应向雨水进水口方向找坡(0.5-1 %),并在施工时多 加注意。 2.园路井盖高低不平和有缺损 ――园路、窨井要统一标高,使园路和窨井混凝土同时浇筑。 二、流线设计: 住宅出入口未设置人车分流专用通道,造成交通安全隐患;当住户大堂与流量大 的商业服务空间临近时,问题尤其突出。 三、间距: 1.建筑平面锯齿错位过大影响采光。 2.搭建的售楼处与住宅间距太近影响采光。

1. 种植树种过高影响采光。 2. 前期环境部分设计时应考虑设计灌溉点,绿化设计选用的某些植物生长期短,物业为便于管理往往进行普遍更换。 五、物业管理、垃圾收放点等附属用房设置: 1.未设置管理用房或太隐蔽。 2.总图中未考虑垃圾收放点、垃圾中转站的设置;垃圾站附近应考虑上下水,以便清理。 3.箱式变电在总图中要综合考虑,不要影响景观。 六、摩托车、自行车存放: 1.总图中未考虑摩托车、自行车存放。 2.出于安全问题,停自行车处不能设在地下车库,应单独考虑。 3.摩托车、自行车存放数量未针对居住对象统筹考虑,中低档次小区摩托车、自行车车库(棚)面积太小不够使用。 七、儿童游戏场: 儿童游戏场设计时未考虑不安全因素: 1.儿童游戏场内的城堡及周边有坚硬的石头,小孩容易受伤。 2.秋千设置不合理,没有考虑活动空间,儿童容易撞到硬物。

建筑给排水总图设计以及常见问题汇总

建筑给排水总图设计以及常见问题汇总 (2012-12-08 14:41:54)转载▼ 分类:建筑施工 标签:杂 谈 浅谈建筑给排水总图设计及常见问题 摘要:建筑给排水工程涉及到的面广,工艺流程也较复杂,设计中单体与总图要衔接好,给排水总图设计是一个重要环节。本文简要谈谈高层建筑给排水总图设计及常见问题。 关键词:建筑给排水;总图;设计 高层建筑设计十分复杂,因此总图设计十分重要,其总体及说明部分反映了设计思想,设计内容,室内外标高系列,尺寸及管径单位,冷水、热水、消火栓、自动喷淋、污水、废水采用系统,给水总量,热水总量,消火栓系列总量。自动喷淋总量及排水总量,重要数据及指标,市政给排水管网的接入及排出,雨水的排出,污水处理系统,给排水、热水、消防系统采用的主要设备及材料,管道基础,污水管,废水管、雨水管坡度,给水管道与排水管道交叉措施,室外洒水栓、消火栓、水表井、雨水口、阀门井及排水窨井,室外消防水泵接合器,隔油池及化粪池、图例等,现分别说明如下。 1 标高系统及尺寸 一般说明设计中的标高以m计,一级建造师考试,管径以mm计,室内管道均以底层地坪±0.00为相对标高,总图中往往设室外地坪±0.00为相对标高,室内外高差约1.2~1.6m,有的还注明与绝对标高的换算关系。 2 设计内容及采用系统 设计内容包括室内及室外。采用系统如下。

1、给水系统(1)供水方式:如采用水池、水泵、水箱、减压阀系统;水池、变频调速供水系统等。具体有蓄水池位置、水泵、电机型号及泵房位置,热交换器室位置(一般设在地下室)等。(2)用水量:室内最高日用水量,室外洒水及绿化用水量。 2、热水、开水系统(1)热源。(2)采用容积式加热器的型号,换热面积等。容积式加热器一般要求采用钢壳,内衬铜,选定优质生产厂家全名及地址。(3)开水间内设置优质自动电热沸水器型号、功率、产水量等。 3、排水系统(1)排水系统:如室内采用污、废水分流排出,室外采用污、废水合流,食堂排水先经过隔油池处理,再排至城市污水管道,室外不设化粪池,雨水管排至城市雨水管。为了减轻城市污水处理厂负担,室内采用污。废水分流排出,室外污水经化粪池处理后与排出废水合流,一起排至城市污水管,雨水管排至城市雨水管。室内污、废水合流,合流污水经自设污水处理站(或装置,如玻璃钢地埋式污水处理设备等)处理后排至城市合流雨水管。雨水排至城市合流雨水管。(2)排水量:最高日污、废水量,一般讲给水量等于排水量,有的是排水量等于0.9给水量。建造师考试科目,(3)若自设污、废水处理设备,应写明设备、型号、厂名等。(4)地下室排水坑、排水设备如选用高效率无堵塞污水潜水电泵,浮球水位自动控制等。(5)消防电梯排水井及潜水电泵,要求排水坑容积不小于2m3,深度比消防电梯井坑底还要深lm。(6)雨水管道一般排入城市雨水管道,或城市合流制雨水管道。 4、消防系统(1)消防用水量:室内用水量(例:30L/s),自动喷淋水量(例:30L/s),室外消火栓水量(例:25L/s),屋顶水箱消防水箱用水量等等(消防水箱水贮量I类高层建筑18m3,Ⅱ类高层建筑贮水12m3。(2)消防泵及机房,这里要提一句凡水泵(生活泵、消火栓泵、自动喷淋泵、排水泵等),除了要写明流量、扬程、功率外还要写明转速,特别对经常用的生活泵,更需着重说明,因为速度大噪声相对大些,速度小噪声相对小些,当然噪声小的水泵是更受人们欢迎了。(3)室外设置消防水泵接合器的位置,宜分散不宜集中,因为要考虑到消防车可工作,消防人员操作方便,不宜将消防车紧紧排在一起,另一方面水龙带也易交错。接合器型号,一般有地上式、墙壁式、地下式三种,我国南方,华东及上海地区采用地

施工图常见问题

施工图建筑专业常见问题 1类设计错误(强条) 供残疾人使用的门,其门扇未设横执把手和关门拉手,在门扇下方未安装0.35m高的护门板,门扇未安装视线观察玻璃,不符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》7.4.1条第5款。 供残疾人使用的门,其门内外地面高差大于15mm,且未以斜面过渡,不符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》7.4.1条第6款。 楼梯间对外疏散门的净宽小于0.9m,不符合《建规》5.3.14条。 建筑外墙距离停车场防火间距小于6.0m,不符合《汽车库、修车库、停车场设计规范》4.2.1条的规定。 防火墙两侧窗之间最边缘的水平距离小于2.0m,且未设置固定乙级防火窗,不符合《高规》5.2.2条。 楼梯间内墙上开有窗,不符合《高规》6.2.5.1条。 楼梯的首层紧接出口时,未采取防火措施与其它部分隔开,不符合《高规》6.2.2.3条。 楼梯及前室首层疏散门及门洞的净宽(装修后的净宽)小于 1.20m,不符合《高规》6.1.9条。 空调机房内墙上全嵌入消火栓,箱体耐火时间达不到2h,不符合《高规》5.2.7条。 中小报告厅走道宽度尺寸漏标,大报厅中间走道和右走道宽度尺寸漏标。其宽度尺寸应符合《高规》6.1.11.1条。 地下层平面中,水泵房、高压室、变配电室的门均直接开向楼梯前室,不符合《高规》6.2.5.1条。 影视厅的安全疏散门未设乙级防火门,不符合《高规》4.1.5A条。 防火分区仅有一个安全出口,不符合《高规》6.1.1条。 公共建筑未做无障碍设计,不符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》5.1.2要求。 地下室楼梯间不具备封闭楼梯间的条件,未设置防烟楼梯间,不符合《高规》6.2.2.1条的规定。 住宅公共部位通道的净宽小于1.20m,不符合《住宅建筑规范》5.2.1条。 防烟楼梯间前室可开启外窗面积小于2.0㎡,合用前室小于3.0㎡,不符合《高规》8.2.2.1条。 防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和小于2㎡,不符合《高规》8.2.2.2条。 楼梯前室消火栓处的净宽小于1.20m,不符合《住宅建筑规范》5.2.1条。 住宅不满足两个出口,不符合《高规》6.1.1条 厨房与卫生间、餐厅与卫生间的窗对视,均存在视线干扰。不符合《住宅建筑规范》4.1.1条的视觉卫生要求。 主楼与裙楼、辅楼与裙楼的防火间距不足9.0m,不符合《高规》4.2.1条。 地下室的楼梯间在首层没有直通室外,不符合《高规》第6.2.8条规定。 电梯与卧室紧邻布置时,未采取隔声和减震措施,不符合《住宅建筑规范》第7.1.5条规定。住宅的公共出入口位于入户花园下部,未采取防止物体坠落伤人的安全措施,不符合《住宅建筑规范》5.2.4条。 住宅虽有两个安全出口,但两个安全出口之间的距离小于5m,不符合《高规》6.1.5条。

施工总图设计中的问题总结和解决措施

施工总图设计中的问题总结和解决措施第一篇建筑篇 1.消防设计 1.1 存在问题:消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。 2.设计通病与措施 2.1屋面防水

2.1.1 存在问题:广州地区911防水材料质量不稳定 解决措施:1)选用防水卷材,根据国家规范确定厚度。 解决措施:凸出屋面的管道、井、烟道周边应同屋面结构一起整浇一道钢筋混凝土防水反梁,平屋面标高定于最高完成面以上250 mm, 坡屋面为完成面250mm。 2.1.5 存在问题:管道穿越楼板、屋面处渗漏 解决措施:按规定选用和埋设套管;套管处要用沥青麻丝和防水油膏充填。 2.1.6

建筑设计常见问题汇总

1.因施工原因造成问题【15大问题】 部门、专业间配合类 存在问题1:女儿墙、沉厕管井侧墙、屋面天窗壁等,大多是在钢筋砼板上为砌筑的砖或砌块墙体,砌体和砼两种不同材料界面处易形成裂缝,造成漏水。 解决措施:所有建筑要求做泛水处,均采用现浇砼泛水,泛水高度如建筑无特定要求的,按200高。 存在问题2:梁与板砼强度等级不同,施工不便。 解决措施:同时浇筑的梁、板砼强度等级应一致。 存在问题3:地下室后浇带要在至少60天后可浇筑,但地下室外墙的防水及基坑回填工程却需要先行施工,如处理。 解决措施:地下室外墙后浇带处,在外侧设一通高预制钢筋砼板,该板置于地下室外墙防水层侧,建筑设计需考虑该处的防水做法,结构设计需考虑该板在后浇带尚未浇筑前用于拦挡回填土。 存在问题4:有些墙垛的尺寸太小,不便于砌筑且质量不宜保证。 解决措施:与砼墙、柱相连的墙垛尺寸≤120×120或某一边长小于120时,采用现浇砼墙垛。 解决现浇砼楼板裂缝类

存在问题5:屋面板砼强度等级偏高,易产生裂缝而漏水。 解决措施:屋面结构砼强度等级尽可能≤C25级。 存在问题6:地下室底板砼强度等级偏高,易产生裂缝而漏水。 解决措施:施工期较长的大体积砼(如地下室底板、外墙等),设计时宜考虑砼的后期强度,可采用不少于60天龄期的砼强度。 存在问题7:地下室底板及侧墙后浇带新旧砼界面处易产生裂缝,经常出现渗漏。 解决措施:后浇带接缝处应做成企口;主筋在后浇带处按断开处理;采用膨胀止水带。 存在问题8:现浇砼板预埋PVC电管时,砼板经常沿管线出现裂缝。 解决措施:钢筋砼板中预埋PVC等非金属管时,沿管线贴板底(板底主筋外侧)放置300宽φ1.0×10×10钢丝网片。 存在问题9:现电梯间前室有大量设备管线暗埋在砼板,造成结构隐患,易出现裂缝。 解决措施:预埋管线非常多的板(如高层建筑电梯前室等),板厚宜按结构设计所需板厚+30。

建筑施工图中常见问题

建筑施工图中常见 问题

建筑施工图中常见问题 1、说明中与本工程无关的内容应删掉。 2、说明、做法表、节能专篇要统一,各部位保温做法应在建筑 做法表中体现。(做法引用图集,要注意说明保温做法和厚度) 3、门窗表中要注明外窗耐火完整性。(高层建筑中) 4、节能计算中修正系数、导热系数要准确。(注意两表一报告 要统一) 5、同一套图纸中字体要统一。(统一成???) 6、总平面中应标注消防车道、转弯半径、登高场地、平面定 位、竖向标高等,一些其它图层应关掉。 7、图纸中应明确担架电梯的轿厢尺寸。(应在说明中说明统一 大小。) 8、平面图中应画构造柱,注意构造柱是否会影响嵌入式消火 栓。 9、住宅走廊要注意是否有消火栓凸出影响走廊宽度。(疏散宽 度为净宽度,影响消防验收) 10、要注意与其它专业的配合,如暖通专业预留洞口等。建筑专 业修改图纸要及时反馈给其它专业,如卫生间洁具位置调整要及时提供给水专业,屋顶水箱位置变化要提供给结构专业。(卫生间洁具调整通知给排水。)

11、卫生间、厨房布置要合理、人性化、设计要重复推敲,避免 排气道、油烟机遮挡窗户,流线不合理等问题。(1.煤气灶在窗户下油烟机遮挡窗户2.墙垛不够宽、排气道烟道挡窗户设计时注意烟道大小) 12、平面图中标注每层建筑面积(图名下标注),商业网点要标 注每间店铺的面积。 13、住宅建筑建议平面图中一个单元标注户型细部尺寸,一个单 元布置家具。 14、门窗大样图中的开启扇要满足规范要求。如住宅卧室、起居 室、明卫的开口面积不应小于房间面积的1/20,厨房开口通风面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于 0.6m2。根据L13J4-1平开窗的开启扇,其净宽不宜大于 600,净高不宜大于1400;推拉窗的开启扇,其净宽不宜大于900,净高不宜大于1500;内平开下悬窗的开启扇,其净宽不宜大于800,净高不宜大于1500; 15、室内外高差小于或等于0.6m时,首层的低窗台可不加防护 措施《技术措施》第10.5.2条。 16、地下室采用SBS防水卷材时需注明II型。 17、室外空调机在排除空气一侧不应有遮挡物;空调搁板造型有 翻沿时,要注意空调板排水;空调搁板的高度应不小于1000; 18、屋面外排水要注意对外观的影响,雨水管要避开窗、雨棚

结构施工图审查常见问题汇总

结构施工图审查常见问题汇总 一、计算书: 1、基本风压和基本雪压数值书写有误。 风荷载60米以上高层乘以1.1系数; 雪荷载敏感结构取100年数值。 (雪荷载敏感主要是指大跨、轻质屋盖结构。混凝土框架结构大跨度可套用抗震规范的18米;轻钢屋盖雪荷载基本上都会超过屋盖自重,均划分为雪荷载敏感结构。) 2、荷载取值不满足规范要求。 存在荷载漏输或取值偏小。(尤其应注意卫生间、楼梯间、阳台等。) 机房层平面太阳能集热板区面层恒载输入不足。 附房层作为地下室顶板,应考虑上部结构施工荷载,活载取值偏小。(不小于4KN/m2,建议取4KN/m2。) 对剪力墙结构,考虑墙体粉刷荷载,建议砼容重适当加大。 覆土厚1.7米,荷载输入偏小。(厚度取值不足,土容重按20KN/m2,取18KN/m2偏小) 3、应校验地下室抗浮设计水位取值同岩土工程勘察报告提供数据是否一致。 存在整体抗浮满足,局部抗浮不满足。(下沉庭院、坡道等) 4、地下室防水砼外墙抗裂计算 朱炳寅《建筑结构设计问答及分析》P356,对地下结构进行裂缝跨度验算时,可考虑基础及地下室外墙建筑外防水的作用,按一类环境确定基础及地下室外墙外表面的混凝土裂缝控制,裂缝宽度可控制在0.3~0.4mm。 考虑实际施工中填土极不规范,防水材料翻修困难,裂缝宽度按0.25控制。 5、场地类别有误。 场地类别应根据地勘报告取值,抗震区与构件的抗震等级密切相关。 6、地面粗糙度 应根据荷载规范取值,风压高度变化系数不同,对非震区高层计算结构有较大影响。 7、地下室顶板作为上部结构嵌固部位时应符合JGJ3-2010,12.2.1要求。嵌固层选用 应与地下室统一。 单体计算模型应将地下室及相关范围一起建模计算。单体模型外延两跨,满足刚度比2的要求。存在较多下沉庭院等造成顶板不完整时嵌固端下移或置于基础顶。 8、商业建筑活载在设计柱、基础时,不能考虑按楼层的折减,应取楼面梁相同的折减 系数。 9、柱混凝土强度等级高于承台应进行局部受压验算,请复核并提供计算书。 单桩竖向承载力特征值偏大(侧阻和端阻综合系数取值不对),请复核桩基。

常见建筑设计问题的处理办法

建筑设计常见问题的处理办法征求意见 一、地下变电站防火门洞口尺寸问题: 根据公安部消防产品合格评定中心公消评[2013]70号文件,双扇防火门洞口尺寸超过2100X2300属于超大规格防火门,生产防火门企业需要持有超大规格防火门产品型式认可证书,唐山市场很难买到超大规格防火门。 如果要求地下变电站防火门洞口尺寸超过2100X2300,应以防火卷帘加小洞口尺寸防火门解决?。 唐山住宅项目地下变电室防火门可以选用尺寸2100X2300,公建项目和电气专业协商,尺寸超过2100X2300时,应以防火卷帘加小洞口尺寸防火门解决? 二、地下公建厨房是否需要设置泄爆设施问题 通过《城镇燃气技术规范》GB 50494-2009《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006两部规范有关地下室使用燃气的条文分析,设置泄爆装置只在《城镇燃气技术规范》GB 50494-2009第8.3.3条提到,但该条应用范围不包括地下厨房。 故地下商业厨房用气(液化石油气除外),暂不考虑设置泄爆装置。 三、11层住宅楼地面采用敞开楼梯间,设备管井门开向楼梯间。地下室按规范要求必须设置封闭楼梯间,且不应开设管道井门,此为强制性条文。但管道井门在地下室很难换位置,现在我院施工图对于这种情况管道井门在地下室和上部楼梯间一样位置,开向了封闭楼梯间,唐山审图暂时还没有提出此问题。外地项目或以后设计如何掌握? 暂定管道井在地下室可以开向封闭楼梯间,外地项目不可以。 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第5.5.27 条 2 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。 6.4.4 条1 室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。 6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定: 2 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。 四、对于建筑高度超过54米(18层)的住宅楼,如果采用两跑防烟楼梯间需要设置连接两个单元的连廊,连廊位置应设置在前室外、前室内、楼梯间楼层平台、中间休息平台。在唐山可以设置在前室外、前室内、楼梯间楼层平台。大厂项目时必须在前室外,外地项目如何掌握? 唐山住宅项目,连廊位置可以在前室外、前室。外地项目应咨询当地消防部门。 五、住宅楼地下储藏室相邻防火分区借用安全出口问题, 《建筑设计防火规范》GB 50016-20145.5.5 除人员密集场所外,建筑面积不大于500m2、

建筑设计常见问题汇总

因施工原因造成问题【 大问题】 部门、专业间配合类 存在问题 :女儿墙、沉厕管井侧墙、屋面天窗壁等,大多是在钢筋砼板上为砌筑的砖或砌块墙体,砌体和砼两种不同材料界面处易形成裂缝,造成漏水。 解决措施:所有建筑要求做泛水处,均采用现浇砼泛水,泛水高度如建筑无特定要求的,按 高。 存在问题 :梁与板砼强度等级不同,施工不便。 解决措施:同时浇筑的梁、板砼强度等级应一致。 存在问题 :地下室后浇带要在至少 天后方可浇筑,但地下室外墙的防水及基坑回填工程却需要先行施工,如何处理。 解决措施:地下室外墙后浇带处,在外侧设一通高预制钢筋砼板,该板置于地下室外墙防水层内侧,建筑设计需考虑该处的防水做法,结构设计需考虑该板在后浇带尚未浇筑前用于拦挡回填土。 存在问题 :有些墙垛的尺寸太小,不便于砌筑且质量不宜保证。

解决措施:与砼墙、柱相连的墙垛尺寸 或某一边长小于 时,采用现浇砼墙垛。 解决现浇砼楼板裂缝类 存在问题 :屋面板砼强度等级偏高,易产生裂缝而漏水。 解决措施:屋面结构砼强度等级尽可能 级。 存在问题 :地下室底板砼强度等级偏高,易产生裂缝而漏水。 解决措施:施工周期较长的大体积砼 如地下室底板、外墙等 ,设计时宜考虑砼的后期强度,可采用不少于 天龄期的砼强度。 存在问题 :地下室底板及侧墙后浇带新旧砼界面处易产生裂缝,经常出现渗漏。 解决措施:后浇带接缝处应做成企口 主筋在后浇带处按断开处理 采用膨胀止水带。 存在问题 :现浇砼板内预埋 电管时,砼板经常沿管线出现裂缝。 解决措施:钢筋砼板中预埋 等非金属管时,沿管线贴板底 板底主筋外侧 放置 宽 钢丝网片。

电气总图设计中常见40个问题及解决措施2015

电气总图设计中常见40个问题及解决措施 2014-05-26 09:10 系统分类:技术资料专业分类:建筑电气浏览数:1351 第一部分建筑篇 一、消防设计 1.发电机和消防水泵不在第一期,拖延第一期验收时间。 解决措施:在一期应考虑完善配套,裙楼不装修、暂时不使用也应先设计消防系统,待施工完成后方可验收。 二、建筑节点通病及解决措施 1.墙体工程 (1)电气预埋图纸尺寸应尽量留余量,如配电箱等,由于有时招标时间较土建进度滞后,如不综合考虑各厂家设备尺寸提供相应预留尺寸,将造成浪费。 解决措施:同意。 2.综合类 (1)配电室现安置在地下室,地面应高于楼道的地面或在室内门口制作防水台阶。 (2)预留孔洞不全。 解决措施: a.建筑图标明楼梯间正压送风口。 b.强、弱电箱预留孔必须标出。

c.各种排水管,雨水管必须标出。 d.燃气热水器直排孔必须标出。 第二部分设备篇 一、给排水专业 1.锅炉房内电缆沟与排水沟相通,造成电缆沟积水。 解决措施:电缆沟不应与排水沟直接连通,电缆沟单独设置集水坑排水。 2.温泉水系统末端温控阀未考虑专门公用电源。 解决措施:由设计单位的水电专业协调,采用专用公用电源。 二、采暖通风 1.部分变配电房的风道、风口小,风量不能满足室内的换气要求。 解决措施:设计需根据不同房间的通风要求,增设排风装置。 三、强电部分 1.区内路灯灯杆内未设保险。 解决措施:设计须说明设置短路及过载保护装置。 2.(京津新城)大市政与小市政接口处电力工井做法不明确,前期工程均设置手孔井,造成高压电缆进出各块施工非常困难,很难通过。 解决措施:大市政与小市政接口处电力工井根据现场情况按照天津市05系列建筑标准设计图集05D4中选用不同规格人孔井。 3.消防风机、水泵电气控制柜安装,二次控制电路不详细的问题。

施工图设计常见问题汇总

2012年施工图设计常见问题汇总 建筑专业: 经汇集2012年总院与分院建筑施工图出现的常见病,并收集审图机构的审查意见,经汇集整理,列出建筑施工图中常见病如下:一、与强条、规定有关的问题 1.高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过150m 或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。 二、与设计深度有关的问题 1.总平面图深度不够,未注明退后红线的尺寸,未表示环境状况,如城市道路、周边建筑、保护遗存、拟拆除建筑等。未标注建筑间距,各种出入口的位置(主入口、次入口、地下车库出入口、人防入口等),未注明消防登高面的位置,未标注道路宽度和转弯半径。未表达场地竖向设计内容,场地排水与无障碍设计。未表达场地道路