文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 网络综合布线考试题

网络综合布线考试题

网络综合布线考试题
网络综合布线考试题

一填空题

1从设计的角度,综合布线系统一般分为工作区、设备间、进线间、配线子系

统、干线子系统、建筑群子系统、管理7个部分。

2干线子系统缆线的两端分别端接于设备间BD和电信间FD的配线架。

3进线间是建筑物外部通信和信息管线的入口部位, 并可作为入口设施和建筑群配线设备的安装场地。

4在对绞电缆内,不同线对具有不同的扭绞长度,这样可以抵消相邻线对之间

的电磁干扰和减少串音。

5对绞电缆按其包缠的是否有金属屏蔽层,可以分为屏蔽对绞电缆和非屏蔽

对绞电缆两大类。在目前的综合布线系统中,除了某些特殊场合,通常

都采用非屏蔽对绞电缆。

6光纤由3部分组成,即纤芯、包层和涂覆层。

7按传输模式分类,光纤可以分为单模光纤和多模光纤。

8常用的招标方式有公开招标和邀请招标两种形式。

9国家标准规定,配线子系统的对绞电缆最大长度为90m 。

10、配线子系统的网络拓扑结构一般采用星形拓扑结构。

11、设备间中应有足够的设备安装空间,一般设备间的面积不应小于10平方米。

12、对绞电缆一般以箱为单位订购,每箱对绞电缆的长度为305m

13、电缆管理标记通常有电缆标记、插入标记和场标记三种。

14、在不同类型的建筑物中,电缆管理常采用单点管理和双点管理两种管理方式。

15、干线子系统的接合方法有点对点端接法和分支递减端接法两种。

16在敷设管道时,应尽量减少弯头,每根管得弯头不应超过2个,并不应有S 形弯出现。

17?由于通讯电缆的特殊结构,电缆在布放过程中承受的拉力不要超过电缆允许张力的80%。

18. 对绞电缆预留长度:在工作区宜为3~6m,电信间宜为0.5~2m,设备间宜为

3~5m;光缆布放路由宜盘留,预留长度宜为3~5m ,有特殊要求的应按设计要求预留长度。

19. 缆线在桥架内垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的丄、垒、转弯及每间隔5-10m处进行固定。

20. 光纤连接方式有两种,分别是光纤拼接和光纤端接。

21. 光纤拼接技术又可分为熔接和机械拼接。

22. 衰减与近端串音比(ACR)表示了信号强度与噪声强度的相对大小,其值越小,电缆传输性能就越好。

23. 超5类、6类、7类布线系统使用的两种电缆通道测试模型分别为永久链路和信道。

24. 综合布线工程的验收工作贯穿于整个综合布线工程的施工过程之中,具体包

括开工前检查、随工验收、初步验收和竣工总验收4个阶段。

二选择(答案可能不止一个)

15.下面有关缆线弯曲半径的描述中正确的有(ABC )。

A .非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍。

E .屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的8倍。

C主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。

D.2芯或4芯光缆的弯曲半径应大于25mm,其它光缆应至少为光缆外径的20 倍。

17. 下列参数中(BCD )是测试值越小越好的参数。

A.衰减

B.近端串音

C.远端串音

D.衰减串音比

26.工程竣工后施工单位应提供下列(ABCD )符合技术规范的综合布线工程竣工技术资料。

A.工程说明

B.测试记录

C.设备、材料明细表

D.工程决算判断题

1布线标准不仅对消费者重要,而且对生产厂家和布线施工人员也十分重要。

(对)

2干线子系统只能用光缆作为传输介质。(错)

3配线子系统可以用光缆作为传输介质。(对)

4结构化布线有别于综合布线,仅包括语音和计算机网络的布线。(对)

5.6类布线系统与超5类布线系统相比,带宽从100MHZ增加到200MHZ。(错)

6 投标程序包括编制招标文件,投标人资格预审,发放招标文件,开标、评标与定标和签订合同5 个步骤。(错)

7 综合布线系统需求分析的关键是确定建筑物中需要的信息点的类型和场所,即

确定工作区的位置和性质。(对)

8 现场勘察的时间一般由设计人员自己确定。(错)

9 电信间和设备间安装的配线设备的类型应与所连接的缆线相适应。(对)10.设计综合布线系统时,对用户业务的需求分析可有可无。(错)11.在配线子系统中,缆线既可以用对绞电缆也可以用光缆。(对)12.110 型配线架只能端接语音信息点。(错)

13. 缆线安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大可以超过

50mm。(错)

14. 对绞电缆施工过程中,缆线的两端必须进行标注。(对)

15 光缆布放应平直,可以产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤。(错)16.测试的目的仅仅是辨别链路的好坏。(错)

17. 测量对绞电缆参数NEXT 时,测得的分贝值越大,说明近端串音越小。(错)

18. 综合布线系统工程的验收贯穿了整个施工过程。(对)

19. 布线系统性能检测验收合格,则布线系统验收合格。(错)

问答题

1 综合布线系统由哪几个部分组成?简述之。答:七个部分。工作区、设备间、进线间、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、管理2综合布线系统与传统布线相比,具有哪些特点?答:综合布线系统是一个用于语音、数据、影响和其他信息技术的标准结构化布线系统。与传统相比有如下特点:兼容性;开放性;灵活性;可靠性;先进性;经济型。

3 简述双绞线电缆以及光缆的类别和特点。试比较对绞电缆和光缆的优缺点。答:双绞线电缆:是将一对或一对以上的双绞线封装在一个绝缘外套中形成的一种传输介质,是目前局域网最常用到的一种布线材料。可分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线。

光缆:光纤是以光脉冲的形式来传输信号,以玻璃或有机玻璃等为网络传输介质。光缆是由纤维芯、包层和保护套组成。光纤可分为单模光纤和多模光纤。

优缺点:双绞线:抗干扰能力强,经济。光纤:传输距离最长,基本可以说是无限长,但是造价很昂贵。双绞线价格便宜,传输距离只能在一百米以内,较常用在局域网,传输近,成本低,接头也方便;光纤价格一般,能用于较远传输距离,但需要收发器和熔纤,传输远,快。接头很麻烦,成本高。

4 简述综合布线工程与建筑物装潢工程的关系。答:(1)设计配合:综合布线系统的设计要根据建筑物的资料和装潢设计情况进行,布线设计和装潢设计之间必须经常相互沟通,使其能够紧密结合。(2)工期配合:管线系统先于装潢工程完成。设备间、电信间的机柜、配线架的安装和信息插座面板的安装应在装潢工程后完成。(3)设备间装潢施工的配合:设备间一般由综合布线系统设计人员设计,装潢工程人员施工。

5 室外缆线进入建筑物内,应采用什么保护措施?答:(1)室外电缆进入建筑物时,通常在入口处经过一次转接进入室内。在转接处加上电器保护设备,以避免因电缆受到雷击、感应电动势或与电力线接触而给用户设备带来的损坏。(2)室外电缆进入室内还需要进行接地处理,以保证设备的安全运行。(3)屏蔽

6 简述综合布线系统的接地设计要求。答:(1)在电信间、设备间及进线间应设置楼层或局部等电位接地端子板。(2)综合布线系统应采用共用接地的接地系统(3)楼层安装的各个配线柜应采用适当界面的绝缘铜导线单独布线至就近的等电位接地装置,也可以采用树精内等电位接地铜排引到建筑物共用接地装置。(4)综合布线的电缆采用桥架或钢管敷设时,桥架或钢管应保持连续的电器连接,并应有不少于两点的良好接地。(5)当缆线从建筑物外面进入建筑物时,电缆和光缆的金属护套或者金属件应在入口处就近与等电位接地端子板连接。

7. 综合布线工程施工中应如何控制工程进度?答:综合布线施工管理中,要做好施工进度管理,必须做好以下几点:(1)编制月/季/周施工计划,由专业施工技术督导员负责向施工队分配工作和组织实施;(2)每周召开进度协调会,检查协调各子系统工程进度和工序交接、工种配合等问题;(3)按时参加甲方召开的生产协调会,及时处理与其他施工单位之间的施工配合问题,以确保整个工程顺利同步进行。

一填空题

1从设计的角度,综合布线系统一般分为工作区、设备间、进线间、配线子系

统、干线子系统、建筑群子系统、管理7个部分。

2干线子系统缆线的两端分别端接于设备间BD和电信间FD的配线架。

3进线间是建筑物外部通信和信息管线的入口部位, 并可作为入口设施和建筑群配线设备的安装场地。

4在对绞电缆内,不同线对具有不同的扭绞长度,这样可以抵消相邻线对之间

的电磁干扰和减少串音。

5对绞电缆按其包缠的是否有金属屏蔽层,可以分为屏蔽对绞电缆和非屏蔽

对绞电缆两大类。在目前的综合布线系统中,除了某些特殊场合,通常

都采用非屏蔽对绞电缆。

6光纤由3部分组成:即纤芯、包层和涂覆层。

7按传输模式分类,光纤可以分为单模光纤和多模光纤。

8常用的招标方式有公开招标和邀请招标两种形式。

9国家标准规定,配线子系统的对绞电缆最大长度为90m 。

10、配线子系统的网络拓扑结构一般采用星形拓扑结构。

11、设备间中应有足够的设备安装空间,一般设备间的面积不应小于10平方米。

12、对绞电缆一般以箱为单位订购,每箱对绞电缆的长度为305m

13、电缆管理标记通常有电缆标记、插入标记和场标记三种。

14、在不同类型的建筑物中,电缆管理常采用单点管理和双点管理两种管理方式。

15、干线子系统的接合方法有点对点端接法和分支递减端接法两种

16在敷设管道时,应尽量减少弯头,每根管得弯头不应超过2个,并不应有S 形弯出现。

17?由于通讯电缆的特殊结构,电缆在布放过程中承受的拉力不要超过电缆允许张力的80%。

18. 对绞电缆预留长度:在工作区宜为3~6m,电信间宜为0.5~2m,设备间宜为

3~5m:光缆布放路由宜盘留,预留长度宜为3~5m ,有特殊要求的应按设计要求预留长度。

19. 缆线在桥架内垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的丄、星、转弯及每间隔5-10m处进行固定。

20. 光纤连接方式有两种,分别是光纤拼接和光纤端接。

21. 光纤拼接技术又可分为熔接和机械拼接。

22. 衰减与近端串音比(ACR)表示了信号强度与噪声强度的相对大小,其值越小,电缆传输性能就越好。

23. 超5类、6类、7类布线系统使用的两种电缆通道测试模型分别为永久链路和信道。

24. 综合布线工程的验收工作贯穿于整个综合布线工程的施工过程之中,具体包括开工前检查、随工验收、初步验收和竣工总验收4个阶段。

二选择(答案可能不止一个)

15. 下面有关缆线弯曲半径的描述中正确的有(ABC )。

A .非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍。

E .屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的8倍。

C主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。

D.2芯或4芯光缆的弯曲半径应大于25mm,其它光缆应至少为光缆外径的20 倍。

17. 下列参数中(BCD )是测试值越小越好的参数。

A.衰减

B.近端串音

C.远端串音

D.衰减串音比

26.工程竣工后施工单位应提供下列(ABCD )符合技术规范的综合布线工程竣工技

术资料。

A.工程说明

B.测试记录

C.设备、材料明细表

D.工程决算

判断题

1 布线标准不仅对消费者重要,而且对生产厂家和布线施工人员也十分重要。

(对)

2 干线子系统只能用光缆作为传输介质。(错)

3 配线子系统可以用光缆作为传输介质。(对)

4 结构化布线有别于综合布线,仅包括语音和计算机网络的布线。(对)

5.6类布线系统与超5类布线系统相比,带宽从100MHZ增加到200MHZ。(错)

6 投标程序包括编制招标文件,投标人资格预审,发放招标文件,开标、评标与定标和签订合同 5 个步骤。(错)

7 综合布线系统需求分析的关键是确定建筑物中需要的信息点的类型和场所,即确定工作区的位置和性质。(对)

8 现场勘察的时间一般由设计人员自己确定。(错)

9 电信间和设备间安装的配线设备的类型应与所连接的缆线相适应。(对)10.设计综合布线系统时,对用户业务的需求分析可有可无。(错)

11.在配线子系统中,缆线既可以用对绞电缆也可以用光缆。(对)

12.110型配线架只能端接语音信息点。(错)

13. 缆线安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大可以超过

50mm。(错)

14. 对绞电缆施工过程中,缆线的两端必须进行标注。(对)

15 光缆布放应平直,可以产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤。

(错)

16.测试的目的仅仅是辨别链路的好坏。(错)

17. 测量对绞电缆参数NEXT 时,测得的分贝值越大,说明近端串音越小。(错)

18. 综合布线系统工程的验收贯穿了整个施工过程。(对)

19. 布线系统性能检测验收合格,则布线系统验收合格。(错)

问答题

1 综合布线系统由哪几个部分组成?简述之。答:七个部分。工作区、设备间、进线

综合布线实验报告

综合布线实验报告 Prepared on 22 November 2020

综合布线实验报告 姓名:xxx 学号:0614130x 班级:xxxxxx 课程名称 综合布线 实验项目 跳线制作 实验项目类型 验 证 演示 综合 设计 其 他 指导教师 xxx 成 绩 ■ 一、实验目的 1、熟悉双绞线的介质标准和RJ45连接器接口制作方法 2、掌握直通UTP 和交叉UTP 的使用环境 3、掌握测试网络通信速度的方法 二、实验环境 五类UTP 电缆,RJ-45水晶头,RJ-45线缆测试仪,压线钳,剥线钳,剪刀,装有网卡的计算机两台。 三、实验步骤 1、制作直通UTP 电缆 (1) 取一段1m 左右的双绞线,两端用剪刀剪齐,用剥线钳剥去一端的塑 料包皮约20mm 。注意在剥线的过程中不要将导线的绝缘层割破或弄 断导线。 (2) 将四对线扇状排开,从左到右一次为“橙白/橙”“蓝白/蓝”“绿白/绿”“棕 白/棕”。将缠绕的导线拉直,按照T568B 的线序平排。(见图) (3) 并拢、铰齐线头。并留有14mm 的长度。注意,芯线留得太长,芯 间的相互干扰就会增强。如果线芯太短,接头的金属不能全部接触 到芯线,则会造成断路或接触不良。 图:

(4)检查芯线的排列顺序,将钳断插入到RJ-45头中。注意插入的时候,水晶头的带有拴卡的一面向下。尽量将芯线顶到接头的前端。 (5)再次检查水晶头中的线序。并检查芯线是否已经到了水晶头的前端。 (6)将水晶头塞入压线钳的RJ-45插座内,用力压下压线钳的手柄。(见图 (7)用同样的方法完成另一头的制作,也按照568B的线序来制作。这样就完成直连线的制作了。 2、制作交叉UTP电缆 特别要注意:与前面制作方法一样,但一端用568B,另外一端则用568A 标准。这样就完成了交叉线的制作。 3、测试双绞线 要测试双绞线是否接通,可用测线器来测试。通常测试仪一组有两个:其中一个为信号发射器,另一个为信号接受器,双方各有8个LED灯以及一个RJ-45插槽。 (1)将两端做好RJ-45机头的网线两端别插至侧线器上。 (2)打开测线器的电源,观察测试灯闪烁的情况。正确的情况下,连在同一条芯线上的指示灯会一起亮起来。若发射器的第一个灯亮时, 接受器却没有仍和灯亮起,表示连通有问题。 (3)观察直通线和交叉线在测试时有什么差别 4、使用直连UTP电缆连接到交换机和网卡 将RJ-45接头插入计算机网卡或交换机接口,听到“喀”一声,就可以了。拔出接头时,应该按柱接头的卡拴。如果插入、拔出不顺,说明接头夹的不紧,在用压线钳用力夹一夹。 看指示交换机和网卡的指示灯是否亮 5、使用交叉UTP电缆连接两台计算机 操作方法同上,看指示网卡的指示灯是否亮 6、设置两台计算机的IP地址 按照操作4:将第一台计算机的IP地址设为:机器号1.机器号 图

网络综合布线考试试题及答案

专业:网络科目:网络综合布线 一、单项选择题 1.设备间里的最高温度不能超过摄氏()度。 A.30 B.20 C.40 D.35 答案:A 2.根据设计等级估算,对于基本型设计方案每()平方米设置一个信息插座A.40 B.30 C.20 D.10 答案:B 3.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.250MHz B.200MHz C.600MHz D.100MHz 答案:D 4.综合布线的拓扑结构为() A.树型 B.环型 C.星型 D.总线型 答案:C 5.“3A”智能建筑3A指的是()

A.BA CA OA B.FA BA DA C.BA CA FA D.MA OA TA 答案:A 6.有线通信是利用()来充当传输导体的 A.红外线 B.铜缆或光缆 C.卫星 D.电磁波 答案:B 7.有线通信是利用()来充当传输导体的。 A.电磁波 B.卫星 C.红外线 D.铜缆或光缆 答案:D 8.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.100MHz B.200MHz C.600MHz D.250MHz 答案:A 9.综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是()A.干线子系统 B.水平子系统 C.管理子系统

D.工作区子系统 答案:A 10.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()A.纤芯外径 B.包层后外径 C.包层厚度 D.涂覆层厚度 答案:A 11.双绞线电缆型式代码表示法中最后一位表示的是()A.绝缘代号 B.护套代号 C.派生代号(频率/阻抗) D.导体代号 答案:C 12.双绞线电缆根据是否有屏蔽层分为() A.FTP UTP B.STP-a FTP C.FTP ScTP D.STP UTP 答案:D 13.10Base2中,10代表() A.10MHZ B.10Mbps C.10小时 D.10Mp 答案:B 14.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()

网络综合布线实训题

项目三综合布线实训题 第一部分技能部分 本赛项总分100分,总分乘以30%即为整个竞赛的单项累积分数,竞赛时间为1小时。设计竞赛需使用Microsoft VISIO或AUTOCAD软件,根据组委会提供的工程需求环境,结合国标GB50311-2007规范进行相关设计。竞赛试题内容由参赛队三位选手自行分工完成。所有图纸需要在右下角适当位置注明设计者(参赛队和选手编号组成)。 综合布线案例需求 项目名称:某大楼综合布线系统工程 项目需求信息: 某大楼分三层;楼长50m,楼宽25 m,楼层高4 m。现需对大楼综合布线系统进行设计,采用的布线系统性能等级为6类非屏蔽(UTP)系统。其中一层60个信息点,二层50个信息点,三层16个信息点。 1、工作区:全部采用6类信息模块,每个信息点采用双口信息面板设计,其中左边为网络点,右边为语音点。安装方式采用明装底盒固定。工作区网络跳线采用2米六类跳线,语音跳线采用2米2芯RJ11跳线。 2、配线子系统:水平电缆为4对六类UTP双绞线、安装方式为明装PVC线槽布线。 3、干线子系统:语音采用25对大对数电缆,数据采用6芯多模室内光缆。 4、设备间/配线间:水平配线架(语音、数据)全部选择六类24口配线架,语音垂 直干线配线架选用100对110型配线架,数据垂直干线配线架采用ST 24口光纤配线架。 5、布线产品品牌为“VCOM”。 6、设备间(BD)位于二楼离电缆井5米,一楼设置配线间(FD)离电缆井5米,三楼采用无主干设计。 7、垂直干线线缆的计算方法:每层垂直线缆长度(m)=(距BD的楼层数×层高+电缆井至BD距离+端接容限(光纤10 m,双绞线6 m))×每层需要根数,总垂直干线线缆长度等于各楼层垂直线缆长度之和。

e网络综合布线实验报告完整.

桂林航天工业高等专科学校 电子工程系 网络综合布线课程实验报告 2011-----2012学年第二学期 专业: 班级: 学号: 姓名: 同组者: 指导教师:

任务一建筑物基本情况与用户需求调查实践 一、目的与要求 通过实训掌握综合布线总体方案和各子系统的设计方法,熟悉一种施工图的绘制方法(AUTOCAD 或VISIO ),掌握设备材料预算方法、工程费用计算方法。设计内容符合国家《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GBT-T-50311-2000 》以桂林航专2号实验楼为综合布线工程的设计目标,通过设计,掌握综合布线总体方案和各子系统的设计方法,熟悉一种施工图的绘制方法(AUTOCAD 或VISIO ),掌握设备材料预算方法、工程费用计算方法。 二、实验内容 通过对桂林航专2号实验楼的实地测量和考察,完成下列任务: 1、工程概况现场考察,画出项目建筑三视图、平面图(标注尺寸) 2、用户需求调查(按二号实验楼的具体实验室分布进行估算) 三、实验步骤 1 )、现场勘测大楼,从用户处获取用户需求和建筑结构图等资料,掌握大楼建筑结构,熟悉用户需求、确定布线路由和信息点分布。 2 )、总体方案和各子系统的设计。 3 )、根据建筑结构图和用户需求绘制综合布线路由图,信息点分布图。 4 )、综合布线材料设备预算。 5 )、设计方案文档书写。 四、实验结果记录(以报告形式,每组一份另行装订) 五、实验心得体会:(手写)

任务二RJ-45跳线制作与测试 一、实训目的:掌握网络跳线的制作方法 二、实训理论与步骤: 制作步骤如下: 步骤 1:利用斜口错剪下所需要的双绞线长度,至少 0.6米,最多不超过 100米。然后再利用双绞线剥线器(实际用什么剪都可以)将双绞线的外皮除去2-3厘米。有一些双绞线电缆上含有一条柔软的尼龙绳,如果您在剥除双绞线的外皮时,觉得裸露出的部分太短,而不利于制作RJ-45接头时,可以紧握双绞线外皮,再捏住尼龙线往外皮的下方剥开,就可以得到较长的裸露线; 步骤 2:剥线完成后的双绞线电缆; 步骤 3:接下来就要进行拨线的操作。将裸露的双绞线中的橙色对线拨向自己的前方,棕色对线拨向自己的方向,绿色对线剥向左方,蓝色对线剥向右方; 步骤 4:将绿色对线与蓝色对线放在中间位置,而橙色对线与棕色对线保持不动,即在靠外的位置,调整线序为以下顺序 左一:橙左二:蓝左三:绿左四:棕 步骤 5:小心的剥开每一对线,白色混线朝前。因为我们是遵循EIA/TIA 568B的标准来制作接头,所以线对颜色是有一定顺序的。 需要特别注意的是,绿色条线应该跨越蓝色对线。这里最容易犯错的地方就是将白绿线与绿线相邻放在一起,这样会造成串扰,使传输效率降低。左起:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕常见的错误接法是将绿色线放到第 4只脚的位置。 应该将绿色线放在第 6只脚的位置才是正确的,因为在100BaseT网络中,第3只脚与第6只脚是同一对的,所以需要使用同一对线。(见标准EIA/TIA 568B)左起:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕 步骤 6:将裸露出的双绞线用剪刀或斜口钳剪下只剩约 13mm的长度,之所以留下这个长度是为了符合EIA/TIA的标准,您可以参考有关用RJ-45接头和双绞线制作标准的介绍。最后再将双绞线的每一根线依序放入RJ-45接头的引脚内,第一只引脚内应该放白橙色的线,其余类推。 步骤 7:确定双绞线的每根线已经正确放置之后,就可以用RJ-45压线钳压接RJ -45接头,市面上还有一种RJ-45接头的保护套,可以防止接头在拉扯时造成接触不良。使用这种保护套时,需要在压接RJ-45接头之前就将这种胶套插在双绞线电缆上。 步骤8:网络跳线的测试 将制作好的网络跳线接到测试仪的两个端口,仔细观察信号出现的顺序。 三、实训心得体会:(详细记录自己制作网络跳线的过程,总结成功经验和测试结果,写在背面)

综合布线实训报告

综合布线实训报告 摘要: 计算机网络的发展几乎与计算机的发展一同起步。近年来,随着数字化城市和智能化建筑的快速发展和普及,网络综合布线系统已经成为每栋建筑物的重要组成部分。相关技术标准不断完善,大力促进了综合布线技术的发展和应用。 网络综合布线是一门新发展起来工程技术,它涉及许多理论和技术问题,是一个多学科交叉的新领域,也是计算机技术、通信技术、控制技术与建筑技术紧密结合的产物。 综合布线是自20世纪90年代初传入我国的,随着我国政府大力加强基础设施的建设,市场需求在不断的扩大,庞大的市场需求促进了该产业的快速发展。特别是2007年10月1日开始实施的GB50311-2007《综合布线系统工程设计规》和GB50312-2007《综合布线系统工程验收规》两个中国标准,对综合布线系统工程的设计、施工、验收、管理等提出了具体要求和规定,大力促进了综合布线系统在中国的应用和发展。 综合布线系统指用数据和通信电缆、光缆、各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统,它能支持语音、数据、影像和其他信息技术的标准应用系统。 综合布线是集成网络系统的基础,它能够支持数据、语音及其图像等的传输要求,为计算机网络和通信系统的支撑环境。同时,作为开放系统,综合布线也为其它系统的接入提供了有力的保障。

关键字:布线网络配置技术标准施工

第一章需求分析 (1)公司简要需求: 本期项目的目标是建立如下系统: 1.构造一个既能覆盖总公司又能与外界、子公司进行网络互通、共享信息、展示企业的计算机企业网。 2.选用技术先进、具有容错能力的网络产品,在投资和条件允许的情况下也可采用结构容错的方法。 3.具有较好的可扩展性,为今后的网络扩容作好准备。 4.采用OA办公,做到集数据、图像、声音三位一体,提高企业管理效率、降低企业信息传递成本 5.整个公司计划采用100M光纤接入到运营商提供的Internet。每日17点前必须完成当日的订单数据床送,数据容量大约在10G以上。集团统一一个出口,便于控制网络安全 6.设备选型上必须在技术上具有先进性,通用性,且必须便于管理,维护。应具备未来良好的可扩展性,可升级性,保护公司的投资。设备要在满足该项目的功能和性能上还具有良好的性价比。设备在选型上要是拥有足够实力和市场份额的主流产品,同时也要有好的售后服务. (2)具体用户需求: 1.网络设备配置配备网络交换设备,实现楼宇间的千兆光纤连接,保证未来各应用系统的实施以及满足集团各种计算机应用系统的大信息量的传输。 2.网管系统设计提供可以对整个网络系统进行管理的中文图形界面工具,使系统维护人员可以集中控制网络的所有设备。

网络综合布线模拟试题(五)及答案

综合布线 一:填空题 1.光纤主要用于高质量信息传输及主干连接,按信号传送方式可分为多模光纤和单模光纤两种,在水平连接上主要使用多模光纤,在垂直主干上主要使用单模光纤。 2.UTP中文称为非屏蔽双绞线。 3.STP/ScTP中文称为屏蔽双绞线。 4.T568B的线序排列1白橙2 橙3白绿4 蓝5白蓝6绿7白棕8 棕。 5.光纤分为多模光纤和单模光纤。 6.随着网络传输速率的不断提高,布线系统出现了五类100MHz产品,网络接口也逐渐向RJ45统一,用于端接传输数据线缆的配线架采用19英寸英寸RJ45口110配线架,此种配线架背面进线采用110端接方式,正面全部为RJ45口用于跳接配线,它主要分为24口,36口,48口,96口几种,全部为19英寸机架/机柜式安装 7.目前,结构化布线设计一般采用国际标准的结构化布线系统,将语音、数据的配线统一在一套布线系统中。系统设计一般按六个子系统进行设计: 1.工作区子系统: 2. 水平配线子系统: 3. 垂直干线子系统: 4. 设备间子系统5. 管理子系统: 6. 建筑群子系统 8.为便于今后的升级、电缆更换以及与表面压力和周围环境相隔离,铺设管道是一个较好的方法。9.路由总长度(不仅仅指楼间)——大楼间采用室外级的局域网双绞线电缆,其总长度要限制在90米之内。如果铺设的距离在100米到300米之间,则应该选择光缆。 10.线槽内布放电缆应平直,无缠绕,无长短不一。如果线槽开口朝侧面,电缆要每隔1米绑扎固定一次. 11.两台HUB或者交换机互联时应使用交叉网线. 12.综合布线的设计等级有基本型综合布线和增强型综合布线。 13.TIA/EIAT568A 标准的排列线序:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。 14.UTP链路标准定义两种链路的性能指标,永久链路(Permanent Link)和通道(Channel) 二:名词解释 1.EMC 是指:欧洲电磁兼容性标准 2.FTP 双绞线是指:铝箔屏蔽双绞线 3.STP 双绞线是指:轻型薄膜屏蔽双绞线 4.NEXT 是指:近端串音 5.TIA/EIA 568A是指什么标准:北美综合布线标准 三:选择题 1.双绞线的有效传输范围是: A.500米 B.300米 C.100米 D.50米 2.具有很强异种网互联能力的广域网络设备是。 A、路由器 B、网关 C、网桥 D、桥路器 3.使用网络时,通信网络之间传输的介质,不可用_________。 A、双绞线 B、无线电波 C、光缆 D、化纤 4.一座办公大楼内各个办公室中的微机进行联网,这个网络属于_______。 A、WAN B、LAN

网络综合布线 实训报告

郑州轻工业学院实验报告 实验名称:网络综合布线 课程名称:网络综合布线 院(系):计算机与通信工程学院专业班级:网络工程 姓名: 学号: 成绩: 指导教师: 日期: 地点:

目录 一、设计概述 (1) 二、总体设计 (1) 2.1实验一 (1) 2.1.1实验目的 (1) 2.1.2实验准备 (2) 2.1.3实验步骤 (2) 2.2实验二 (4) 2.2.1实验目的 (5) 2.2.2实验准备 (5) 2.2.3实验步骤 (5) 2.3实验三 (8) 2.3.1实验目的 (8) 2.3.2实验准备 (8) 2.3.3实验步骤 (9) 2.4实验四 (11) 2.4.1实验目的 (11)

2.4.2实验准备 (11) 2.4.3实验步骤 (12) 2.5实验五 (16) 2.5.1实验目的 (16) 2.5.2实验准备 (16) 2.5.3实验步骤 (17) 2.6实验六 (19) 2.6.1实验目的 (19) 2.6.2实验准备 (19) 2.6.3实验步骤 (20) 三、实验总结 (23)

一、设计概述 网络综合布线要求熟练掌握综合布线七个子系统的划分方式、位置、作用。能够完成七个子系统的设计,并计算设计预算。能够熟练绘制综合布线施工图。熟练掌握综合布线各种工具、材料的用途和使用方法。 二、总体设计 2.1实验一 1综合布线产品及工具认知教学 2双绞线端接故障认知教学 2.1.1实验目的 1)认识综合布线工程中常用的传输介质。 2)认识综合布线工程中常用的连接器件。 3)认识综合布线工程中常用的工具。 4)能够正确选购使用传输介质、连接器件及工具。 5)知道综合布线工程中常见的双绞线端接故障种类和产生原因。 6)认识到双绞线端接故障对数据传输的影响。

计算机网络综合布线实训室的设计与建设

62 文章编号:1672-5913(2009)12-0062-03 基于工程项目的计算机网络综合布线实训室的设计与建设 赵晋琴 (湖南第一师范学院 信息工程系,湖南 邵阳 422000) 摘 要:本文以湖南第一师范学院“基于工程项目的计算机网络综合布线实训室”为例,介绍“基于工程项目的计算机网络综合布线实训室”设计与建设的目标和基本原则,并根据实际设计与建设经验提出一个完整的“基于工程项目的计算机网络综合布线实训室”的设计与建设方案,以期抛砖引玉,为同行专家提供借鉴。 关键词:实训室;网络综合布线;建设方案;实验教学 中图分类号:G642 文献标识码:B 随着计算机网络技术的高速发展,社会对计算机网络技术人才培养的要求也越来越高,企业对网络工程技术人员实践能力及职业技能的要求也越来越强烈,希望能从学校毕业生中找到可以直接上岗的网络人才。计算机网络综合布线实训、实习是计算机网络学科的重要教学环节,是培养学生职业技能及实践能力的主要途径,是否有功能齐全的基于工程项目网络工程实验室、网络综合布线实训室已成为网络学科教学的核心问题,本文结合湖南第一师范学院的实际建设情况,探讨“基于工程项目的计算机网络综合布线实训室”(在以下正文中简称“网络综合布线实训室”)的设计与建设方案,以及其实现方法。 1 网络综合布线实训室概述 网络综合布线实训室,又称为基于工程项目的结构化综合布线系统PDS(Premises Distributed System 的缩写),是一种标准通用的信息传输系统。综合布线是一种模块化、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部相连接。它主要包括六个独立的子系统:工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统。六个子系统相互独立,可单独设计和施工。 2 网络综合布线实训室设计与建设的目标 网络综合布线是计算机网络的重要基础,是计算机网络的生命线。采用符合国际标准的计算机网络结构化布线,可以使计算机网络满足结构化、标准化、模块化、结构清晰的要求,达到易于控制、扩展和管理的目的。但目 前综合布线专业人才比较缺乏,很多大学也十分重视该专业技术的培养,积极向学生提供正确的布线知识。基于工程项目的计算机网络综合布线实训室的建设就是为了配套这种教育的进行而提供实训场所和环境,网络综合布线实训室建设的目标主要是结合计算机网络方向的专业改革,充分考虑社会对应用型技术人才的专业知识要求和职业技能要求,突出对学生专业知识应用能力和职业技能的培养,努力把实验室建设成为集“教、学、做” 为一体的教学环境和校内生产性实训基地,从演示实践教学、基本技能训练实践教学、工程项目实训实践教学三个层面为综合布线技术课程教学提供了整套实践教学解决方案。 3 网络综合布线实训室设计与建设的基本原则 基于工程项目的实训室和校外实训基地是学校人才培养的基础设施,是专业、学科和课程建设的重要保障,担负着学生培养、教学改革、知识创新等多项任务,实训室的建设应充分体现实践教学、实践岗位、操作能力、模块等基本原则,具有系统化、模块化、综合性和实用性,充分实现理论教学和实践教学两大体系的完美结合。 4 网络综合布线实训室的设计与建设方案 根据学校具体情况,考虑到实训班级人数,设计实训室能同时满足40位同学同时进行实训,实训室由教学展示操作区、模拟楼房操作区、库房三部分组成,面积220平方米。主要由综合布线展示、基本技能训练和工程项目实训三个功能模块组成。下面简要说明各个模块的组成和实训室所能承担的主要教学和训练项目内容。 本研究受湖南省教育科学 “十一五”规划重点项目“基于自主创新学习能力培养的《大学信息技术》精品课程建设的理论与实践研究”(XJK08AXJ001)和湖南省财政厅与教育厅资助研究项目 “小学教育信息化资源建设与应用研究”(湘教通[2008]169号文件)支持。 作者简介:赵晋琴(1964-),湖南邵东人,大学本科,湖南第一师范学院信息技术系实验室主任,高级工程师,主要从事电器设备控制、电力电子技术、计算机网络的研究开发工作。

网络综合布线理论测试题-3 (答案)

网络综合布线技术理论测试题ZHT-3 组别姓名成绩 一、单项选择题 1. 在垂直干线布线中,一般不使用线缆类型是( )。(C) A. 超5类4对双绞线 B. 光纤 C. 同轴电缆 D. 6类双绞线 2. 多模光纤传输1Gbit/s网络的最长传输距离是( )。(B) A. 500m B. 550m C. 2000m D. 5000m 3. 综合布线系统的六类线,在满足各项指标的情况下,传输带宽可达到( )。(C) A. 100MHz B. 200MHz C. 250MHz D. 300MHz 4. 无线局域网的标准802. 11 中制定了无线安全登记协议,简称( )。(C) A. MAC B. HomeRF C. WEP D. TDMA 5. 1000BASE~LX表示( )。(B) A. 1000兆多模光纤 B. 1000兆单模长波光纤 C. 1000兆单模短波光纤 D. 1000兆铜线 6. 水晶头,专业术语为连接器。(C) A. RJ11 B. RJ23 C. RJ45 D. RJ49 7. 综合布线系统设计中,大对数主干电缆的对数应在总需求线对的基础上至少预留( )备用线对。(B) A. 5% B. 10% C. 20% D. 50% 8.有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的( )连接部分。(A) A.物理 B. 数据 C. 光纤 D. 理论 9. 根据TIA/EIA568A 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(C) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 10. 根据TIA/EIA568B 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(B) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 11. 光纤规格62. 5/l25 中的62. 5 表示( )。(A) A. 光纤芯的直径 B. 光纤包层直径 C. 光纤中允许通过的光波波长 D. 允许通过的最高频率 12. “62. 5/125μm多模光纤”的62. 5/125μm指的是( )。(A) A. 光纤内外径 B. 光纤可传输的光波波长 C. . 光缆内外径 D. 光缆可传输的光波波长 13. 影响光纤熔接损耗的因素较多,影响最大的是( )。(A) A. 光纤模场直径不一致 B. 两根光纤芯径失配 C. 纤芯截面不圆 D. 纤芯与包层同心度不佳

综合布线实训室设计方案

综合布线实训室设计方案 一、综合布线实训室建设意义 综合布线技术是一门理论与实践紧密结合的专业技能课,而在实际教学中,大多数学校实践教学环节普遍薄弱,只能完成网线接头制作等简单的实践教学内容,没有一套好的实训环境训练学生的职业能力。而随着综合布线系统在智能楼宇和信息化基础设施建设中的广泛应用,行业急需高素质的技能型综合布线技术人才。综合布线技术实训室就应运而生了。 具体实验内容包括水平、垂直、管槽路由、双绞线、光纤、语音电话线缆等传输介质的牵引、铺设,以及配线架端接,光纤连接器安装,各种信息插座连接及安装,学生通过打线、做模块、跳线、理线等实际操作过程,直接理解体会综合布线系统的精髓。 二、方案设计原则 1、与国际同专业先进水平接轨,体现先进性 2、与实际教学和实习紧密结合,体现实用性 3、三年不落后、五年不淘汰,体现可扩展性 4、从宏观和细节上着眼于实际操作,体现仿真性 先进性 1.主要设备选用权威品牌及主流产品 2.结合当前计算机网络软硬件技术的新成果,建立一个符合国际网络标准、综合布线标准的开放、高性能、易管理的综合布线网络模拟系统 3.充分考虑到三结合:即仿真和实际相结合,网络设计与教学设置相结合、教学内容与社会需要相结合。 实用性 1.符合网络综合布线系统的技术规范要求和实际环境的模拟。 2.充分考虑到学生的实际水平,参照一些布线工程中的实际问题,在工作室的背景选择和设备选型上,尽量作到直观易学、紧贴实际。 可扩展性 1.网络的建设,例如交换机的选择,选择堆叠是为了今后信息点的加入;服务器的选择,为今后更好地运行软件平台。 2.专业设备的选择,尽量选用可重复使用性质的设备等 仿真性 网络中心与分中心及墙面楼板实行物理隔断,模拟楼层间及设备间之间实行全面的仿真设计,从每一个细节的地方体现出实习及实训的真实性,使学生在学习过程中全面掌握规范的布线方法。 三、实训室建设概述

网络综合布线实训

网络综合布线实训指导书 第一单元认识实践 1.1 实训1:参观考察智能建筑 1. 实训目的 (1)了解智能建筑的功能; (2)了解智能建筑集成的信息系统的数量与种类; (3)了解智能建筑的发展方向。 (4)了解智能建筑与综合布线的关系。 2. 实训环境 校园附近的智能化大厦或智能化小区。 3.教学学时 1学时。 1.2 实训2 :参观考察校园综合布线系统 1. 实训目的 (1)了解校园网络结构; (2)了解综合布线系统结构; (3)熟悉网络结构与综合布线系统结构的关系; (4)熟悉综合布线6大子系统; (4)了解综合布线系统的设备和材料。 2. 实训环境 本校校园网络综合布线系统工程。 3.教学学时 1学时。 1.3 实训3:认识双绞线及连接器件 1. 实训目的 (1)认识双绞线及连接器件,熟悉双绞线结构、种类、型号和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 2. 实训材料 超5类UTP双绞线、超5类FTP双绞线、6类UTP双绞线、3类大对数双绞线等;RJ45连接头、超5类UTP信息模块、超5类屏蔽信息模块、6类UTP信息模块;超5类UTP配线架(固定式、模块式)、超5类FTP配线架、6类UTP配线架、110配线架等;RJ45跳线、RJ45-110跳线、110-110跳线。 3.实训环境综合布线产品展台。 4.教学学时 1学时。

1.4 实训4:认识光纤及连接器件 1. 实训目的 (1)认识光纤及连接器件,熟悉光缆结构、种类、型号和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 2. 实训材料 室内外光缆、单多模光缆;ST、SC、LC等连接头和耦合器;ST-ST、SC-SC、 ST-SC等光纤跳线;光纤配线架、光纤接续盒等。 3.实训环境综合布线产品展台。 4.教学学时 1学时。 1.5 实训5:认识其它布线设备和材料 1. 实训目的 (1)认识线槽、管及配件,机柜,布线小材料等的种类和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 2. 实训材料 镀锌线槽及配件(水平三通,弯通,上垂直三通等),PVC线槽及配件(阴角、阳角等),管,梯形桥架,立式机柜,挂墙式机柜,五金小材料(防蜡管,膨胀栓,标记笔,捆扎带,木锣钉,膨胀胶等)。 3.实训环境 综合布线产品展台和材料库。 4.教学学时 1学时。 1.6 实训6:认识综合布线系统结构 1. 实训目的 (1)熟悉综合布线系统结构; (2)熟悉主干路由和水平路由的走向和所用材料; (3)熟悉主干链路线缆和水平链路线缆材料; (4)熟悉设备间设置要求; (5)熟悉配线间设置要求; 2. 实训环境 中心设备间与通信链路装置,管槽系统安装规范展示装置,多功能综合布线实训台。 3.教学学时 1学时。 第二单元基本技能训练 2.1 实训7 :制作RJ-45水晶头 RJ-45水晶头由金属触片和塑料外壳构成,其前端有8个凹槽,简称“8P”(Position,位置),

网络综合布线模拟试题(四)及答案

I填空题 (1)“3A”智能建筑是指智能大厦具有_____________ 、____________ 和_________ 功能。 答案:建筑自动化或楼宇自动化(BA),通信自动化(CA ),办公自动化(OA) (2)工作区子系统是指___________ 到____________ 的范围 答案:终端设备、信息插座 (3)水平布线子系统也称作水平子系统,其设计范围是从工作区用得________ 到 _______ 。 答案:信息插座,配线架 (4)管理子系统由_____________ 组成 答案:配线架、理线器、路由器,交换机 (5)对于建筑物的综合布线系统,一般根据用户的需要和复杂程度,可分为三种不同系统设 计等级,他们是 ___________ 、_________ 和_________ 答案:基本型、增强型、综合型 (6)在双绞线电缆内,不同线对具有不同的扭绞长度,这样作用是______________ 。 答案:抑制串扰 (7)双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即、、、。 答案:蓝,橙,绿,棕 (8)按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为________________________ 和 _________ 两大类。 目前在综合布线系统中,除了某些特殊的场合通常都采用_______________________ 。 答案:屏蔽线,非屏蔽线,屏蔽线 (9)五类UTP电缆用来支持带宽要求达到 _____________ 的应用,超五类电缆的传输频率为______________ 六类双绞线电缆支持的带宽为 _____________ ,七类电缆支持的带宽可以高达_______________ 。 答案:100M/S 250MHZ, 1000M/S (10)光纤由三部分组成,即:_______ 、 _________ 禾口_______ 。 答案:纤芯,包层,涂覆层 (11)按传输模式分类,光缆可以分为_______________ 和______ 两类。 答案单模光缆和多模光缆 (12)单模光缆一般采用__________ 为光源,一般采用和波长。光信号可以沿着光纤 的轴向传播,因此光信号的损耗很小,离散也很小,传播距离较远。多模光缆一般采用的光源是,一般采用和波长。 答案:激光,1310 nm, 1550nm 发光二极管850nm1300nm (13)室外光缆主要适用于综合布线系统中的__________________ 子系统。 这类光缆主要有 __________ 、_________ 和_________ 三种。 答案:建筑群, (14)光纤配线架具有____________ 、__________ 、 ________ 和__________ 等功能。 答案:光缆端接,光纤配线,尾纤收容,调线分配 (15)设备间中应有足够的设备安装空间,一般设备间的面积不应小于__________ 。 答案:5 m2 (16)我国通信行业标准规定,配

网络综合布线试题(B)

泰安市职业学校职业技能大赛 《网络布线》竞赛试题(B) 一、 注意事项:
1、 请按照以下比赛环境,检查比赛中使用硬件设备、连接线等设备、材料和软件是否齐 全,计算机设备是否能正常使用。 2、 禁止携带和使用移动存储设备、运算器、通信工具及参考资料。 3、 操作过程中,需要及时保存设备配置。比赛过程中,不要对任何设备添加密码。 4、 比赛完成后,比赛设备、比赛软件和比赛试卷请保留在座位上,禁止带出考场外。 5、 仔细阅读比赛试卷,分析需求,按照试卷要求,进行设备配置和调试。 6、 比赛时间为 180 分钟。
二、 比赛环境:
竞赛软硬件环境: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 类别 硬件 硬件 硬件 硬件 配件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 设备名称 钢制实训墙组 光纤性能测试实训装置 光纤性能测试实训装置 综合布线工具箱 光纤工具箱 电动工具箱 人字梯 网线 24 口网络配线架 100 对 110 配线架 12 口 SC 光纤配线架 25 对大对数 单芯皮线光缆 水晶头 SC 耦合器 SC 冷接头 网络模块 电话模块 86 底盒(明) 86 底盒(暗) 双口面板 型号 QX-Z-PAWA QXPLD-PX13-A QXPLD-PX13-B QX-Z-PAWA QX-Z-LGJX QX-Z-DDGZ 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 单位 面 套 套 套 套 套 把 箱 个 个 个 米 米 个 个 个 个 个 个 个 个 数量 4 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 25 30 70 12 30 17 17 14 4 17

网络综合布线 实 训 总 结 报 告

岗前实训报告2012/2013学年第1学期 网络综合布线 实训总结报告 姓名:张兴睿 班级:网络1001 指导教师:袁德利于桂宾实训时间:2012.9.23~2012.10.12 承德石油高等专科学校 计算机与信息工程系

目录 前言 1.实训的主要内容和知识点 1.1网络综合布线知识介绍 结构化布线系统由工作区子系统、配线(水平)子系统、干线(垂直)子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统六个子系统组成。 1.建筑群子系统(CAMPUS SUBSYSTEM)。 2.设备子系统(EQUIPMENT SUBSYSTEM) 3.垂直干线子系统(RISER BACKBONE SUBSYSTEM)。 4.管理子系统(ADMINISTRATION SUBSYSTEM)。 5.水平布线子系统(HORIZONTAL SUBSYSTEM)。 6.工作区子系统(WORK AREA SUBSYSTEM)。 各子系统所实现的功能如下: 1.工作区子系统由配线(水平)布线系统的信息插座延伸到工作站终端设备处的连接电缆及 适配器组成,每个工作区根据用户要求,设置一个电话机接口和1至2个计算机终端接口。 2.配线(水平)子系统由工作区用的信息插座,每层配线设备至信息插座的配线电缆、楼层 配线设备和跳线等组成。 3.干线(垂直)子系统由设备间的配线设备和跳线,以及设备间至各楼层配线间的连接电缆 组成。 4.设备间子系统由综合布线系统的建筑物进线设备,电话、数据、计算机等各种主机设备及 其保安配线设备等组成。 5.管理子系统设置在每层配线设备的房间内,是由交接间的配线设备,输入/输出设备等组 成。 6.建筑群子系统由二个及以上建筑物的电话、数据、电视系统组成一个建筑群子系统,它 是室外设备与室内网络设备的接口,它终结进入建筑物的铜缆和/或光缆,提供避雷及电源超荷保护等。 1.2综合布线工具 剥线钳:用来剥网线保护套管 打线钳:把双绞线打到配线架上 压线钳:把水晶头与正确的线序进行压合 网络测线仪:测试网线的联通性 配线架:将多组双绞线进行组合 理线架:理线 1.3相关国家标准文件的介绍: GB50311-2007综合布线系统工程设计规范; GB50312-2007综合布线系统工程验收规范;

最新网络综合布线试题29

网络综合布线模拟试题及答案 Ⅰ单项选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分) (1) 现代世界科技发展的一个主要标志是4C技术,下列哪项不属于4C技术。( )d A.Computer B.Communication C.Control D.Cooperation (2) 我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为5部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( )、建筑智能化系统集成。b A.系统集成中心 B.综合布线系统 C.通信自动化系统 D.办公自动化系统 (3) 综合布线一般采用什么类型的拓扑结构。( )d A.总线型 B.扩展树型 C.环型 D.分层星型 (4) 万兆铜缆以太网10GBase-T标准,对现布线系统支持的目标如下,请问哪个是错误的。( )c A.4连接器双绞线铜缆系统信道 B.100m长度F级(7类)布线信道 C.100m长度E级(6类)布线信道 D.100m长度新型E级(6类)布线信道 (5) 下列哪种不属于智能小区的类型。( )d A.住宅智能小区 B.商住智能小区 C.校园智能小区 D.医院智能小区 (6) 下列哪项不是综合布线系统工程中,用户需求分析必须遵循的基本要求。( )c A.确定工作区数量和性质 B.主要考虑近期需求,兼顾长远发展需要 C.制定详细的设计方案 D.多方征求意见 (7) 以下标准中,哪项不属于综合布线系统工程常用的标准。( )a A.日本标准 B.国际标准 C.北美标准 D.中国国家标准 (8) 工作区子系统设计中,信息模块的类型、对应速率和应用,错误的描述是( )。c A.3类信息模块支持16Mbit/s信息传输,适合语音应用

综合布线实验室概述FTTH、网络综合布线实验室

北讯综合布线实训室 一、概述 综合布线实验室(又称网络综合布线实验室、综合布线实验室、网络布线实验室)是根据综合布线系统结构及原理,通过实训墙、开放式机架、墙柜、跳线测试仪、端接测试仪、配线架、模块、面板等综合布线相关的接插件组成的实验室。通过综合布线实验室,可让学生直观地了解综合布线的7个子系统结构、认识综合布线相关的设备及接插件、并可进行综合布线系统的设计、施工、验收等实训。 北讯综合布线实验室由三个部份组成: 1)综合布线工程综合实训单元:通过模拟建筑墙体,构建智能化模型,开展综合布线系统 工程规划和设计实训。 2)综合布线基本技能训练单元:以跳线测试仪、IDC端接实训仪、故障模拟箱等为主,配 合使用开放式机架或工作台、工作箱组成综合布线配线实训装置(NEB0515)、综合布线故障诊断装置(NEB0517) 、综合布线实训台装置(NEB0518) ,实现综合布线基本技能实训。 3)综合布线展示单元:包括产品实物展示柜和样品箱、综合布线原理及结构图、安装施工 示意图、综合布线实例模型、实训教材资料和视频光盘等。 北讯综合布线实训墙头的特点及优势: 1)实训墙为全钢结构,模块化设计; 2)实训墙内部相互连通,可以在墙体内安装金属或PVC暗管; 3)实训墙顶端安装金属桥架,可进行桥架施工; 4)实训墙底座可以垫高实训柜,使实训墙能模拟线缆在防静电地板下走线,线缆可在底座 间自由穿线并可通过底座进入实训柜; 5)实训柜内装有标准19英寸方孔条,每个实训柜能够模拟网络机柜,直接在实训柜上固 定各种配线架或网络设备,无需购买机柜,可以模拟机柜的安装施工环境; 6)训柜装配各种规格的面板,可以根据需要灵活拆装,每个面板都能独立拆卸和维护。 二、综合布线实验室建设的必要性 1)贯彻教育行业标准和综合布线国家标准 教育行业标准JY/T0402-2008《计算机应用与软件技术专业仪器设备配备标准》,从2009年3月1日实施。标准规定开设《计算机应用与软件技术专业》必须要有网络综合布线实验室。 从《综合布线系统管理与运行维护系统设计白皮书》以及国家新颁布的GB50311《综合布线系统工程设计规范》和GB50312《综合布线系统工程验收规范》的要求,我们可以了解到国家对网络综合布线系统工程设计、施工、验收、监理、维护等方面的技术人员是有非常严格的要求的,可见建设综合布线实验室对计算机系等相关专业的职教学生来说是相当重要

网络综合布线实训报告模板

网络综合布线实训 报告 1 2020年4月19日

郑州轻工业学院 实验报告 实验名称:网络综合布线 课程名称:网络综合布线 院(系):计算机与通信工程学院 专业班级:网络工程 姓名: 学号: 成绩: 指导教师: 日期: 地点: 2020年4月19日

目录 一、设计概述 ............... 错误!未定义书签。 二、总体设计 ............... 错误!未定义书签。 2.1实验一............... 错误!未定义书签。 2.1.1实验目的 ....... 错误!未定义书签。 2.1.2实验准备 ....... 错误!未定义书签。 2.1.3实验步骤 ....... 错误!未定义书签。 2.2实验二............... 错误!未定义书签。 2.2.1实验目的 ....... 错误!未定义书签。 2.2.2实验准备 ....... 错误!未定义书签。 2.2.3实验步骤 ....... 错误!未定义书签。 2.3实验三............... 错误!未定义书签。 2.3.1实验目的 ....... 错误!未定义书签。 2.3.2实验准备 ....... 错误!未定义书签。 2.3.3实验步骤 ....... 错误!未定义书签。 2.4实验四............... 错误!未定义书签。 2.4.1实验目的 ....... 错误!未定义书签。 1 2020年4月19日

2.4.2实验准备 ....... 错误!未定义书签。 2.4.3实验步骤 ....... 错误!未定义书签。 2.5实验五............... 错误!未定义书签。 2.5.1实验目的 ....... 错误!未定义书签。 2.5.2实验准备 ....... 错误!未定义书签。 2.5.3实验步骤 ....... 错误!未定义书签。 2.6实验六............... 错误!未定义书签。 2.6.1实验目的 ....... 错误!未定义书签。 2.6.2实验准备 ....... 错误!未定义书签。 2.6.3实验步骤 ....... 错误!未定义书签。 三、实验总结 ............... 错误!未定义书签。 2 2020年4月19日

网络综合布线实验

网络综合布线 实验指导书 刘会军吴开兴 河北工程大学教务处 实验一认识综合布线系统一、实验目的

通过该项实验,从感性上了解综合布线系统的基本组成以及每一部分的覆盖范围、结构和所采用的设备,并且判断综合布线系统的设计等级。 二、实验条件 该项实验是参观演示性质的,应具有一个实际应用综合布线系统进行布线施工的校园网或者企业网的环境。 三、实验内容 (1) 介绍综合布线系统实际应用的目的和作用。 (2) 介绍该网络布线系统的基本组成以及每一部分的覆盖范围、结构和所采用的设备,在条件允许的情况下应对各种硬件做出具体的说明。 (3) 介绍该网络布线系统的设计等级和设计原则。 (4) 介绍该网络布线系统的性能和使用的具体情况。 四、实验方法和步骤 现场参观,倾听讲解介绍,从感性上了解综合布线系统的基本组成。 五、实验要求 (1) 画出该网络布线系统的示意图,确定布线系统的结构和各子系统的覆盖范围。 (2) 概要分析该综合布线系统的性能、设计等级和优缺点,根据实际应用环境结合综合布线系统的设计提出自己的设想。 六、思考题 1、什么是综合布线系统?为什么要进行综合布线?综合布线有哪些好处? 2、综合布线系统的设计等级可分为哪几个等级?其配置有什么不同?

实验二双绞线跳线的制作与测试 一、实验目的 通过该项实验,能够正确地选购和识别双绞线,掌握双绞线跳线( 直通线、交叉线) 的制作和测试的基本方法。 二、实验条件 (1) 双绞线(超5类4对UTP); (2) RJ-45 水晶头; (3) RJ-45 压线钳; (4) 连通性测试仪。 三、实验内容 (1) 了解双绞线的结构和标识。 (2) 双绞线跳线的制作。 (3) 双绞线跳线的测试。 四、实验方法和步骤 1、了解双绞线的结构和标识 这一步比较简单,主要是了解超5类4对非屏蔽双绞线的基本结构,注意观察双绞线 4 个线对的色标和绞距,观察外包皮上的文字标识。有条件的话,还可以将其与 6 类双绞线和屏蔽双绞线进行比较。 2、双绞线跳线( 直通线、交叉线) 的制作 (1) 利用压线钳的剪线刀口剪取适当长度的双绞线。 (2) 压线钳的剪线刀口将线头剪齐,再将线头放入剥线刀口,让线头触及挡板,稍微握紧压线钳慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,拔下胶皮。当然,也可使用线缆准备工具剥除双绞线绝缘胶皮。

相关文档