管道沟槽回填专项施工方案

一、编制依据

主要依据《室外排水设计规范》、《城市道路施工规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》、设计图纸及现场勘查。

二、施工准备

管道基础处理:

(1)管道铺设前必须清除沟底内的杂物如:块状物、坚硬物,然后做20cm 砂基础,整平夯实后方可施工。

(2)如设计高程高于现状地面高程时,应回填素土至管道基础以下,并分层夯实密实度达到90%以上。

(3)管道基础下特殊土层的处理

管道基础应坐落在稳定的未扰动的土层上。如遇特殊土层,应采用如下方法进行基础处理:

当管道坐落在承载力特征值<55kpa的土层时,应进行土层处理,如该土层深度小于1.0m时,全部清除,换填级配碎石,并分层夯实,压实系数不小于0.95。如该土层深度大于1.0m 时,挖至1.0m,下层填块石上层填级配碎石,并分层夯实,压实系数不小于0.95。

当附属构筑物坐落在承载力特征值<100kpa 的土层时,应进行土层处理,如该土层深度小于1.0m时,全部清除,换填级配碎石,并分层夯实,压实系数不小于0.95。如该土层深度大于1.0m时,挖至1.0m,下层填块石碾压上层填级配碎石,并分层夯实,压实系数不小于0.95。

管道开槽遇沟槽淤泥层时,淤泥厚度小于1.0米,则应全部清淤,挖至现状土层,还填级配碎石至管道基础底部,其上再按管道基础施

作;当淤泥厚度大于1.0m时,应抛块石挤淤,然后还填碎石至管道基础底部,其上再实施管道基础。

3)管道加固

为防止钢管在回填时出现较大变形,当钢管直径大于或等于900mm的管道回填土前,在管内采取临时竖向支撑。

在管道内竖向上、下用50mm×200mm的大板紧贴管壁,再用直径大于l00mm的圆木,或l00mm ×l00mm;100mm×120mm的方木支顶,并在撑木和大板之间用木楔子背紧,每管节2~3道。支撑后的管道,竖向管径比水平管径略大1%~2%。

回填前先检查管道内的竖向变形或椭圆度是否符合要求,不合格者可用千斤顶预顶合适再支撑方可回填。

三、施工方法

1、管槽回填前,要保证沟槽内无积水、杂物等。

2、管道回填

管道基础、管侧及管顶以上500mm内的沟槽回填,必须采用人工分层回填并压实;特别是在管顶以上500mm范围内不能用重型机械夯实。管道基础处理一般情况下为管道下方铺设砂垫层,垫层材料为中粗砂。

沟槽应分层对称回填、夯实,夯实中,应连续夯实,不得漏夯。人工夯实每层回填厚度不应大于20~30cm,机械夯实每层回填厚度不应大于30cm。在管顶以上0.5m范围内不宜采用重型机械夯实。应采用人工夯打或轻型机械压实,严禁压实机具直接作用在管道上。

沟槽回填施工必须在管道两侧同步进行,严禁单侧回填,两侧填土填筑高差,不应超过一个上层厚度(最大高差小于30cm),填土应分层夯实。

工艺管道安装施工方案-

H B D J/ 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 { 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 施工规划: (2) 劳动力计划: (2) 施工机械计划 (3) 检测仪器计划 (3) 辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 施工工序 (5) 施工前的准备工作 (5) 材料的验收 (6) 阀门检验: (6) 管道预制 (7) 管道的焊接 (8) 焊接检验 (11) 支、吊架安装 (12) 管道的安装 (12) 管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 管道防腐的范围: (16) 表面除锈: (16) 防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 质量措施 (16) 质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

、深沟槽开挖专项施工方案

乌山东路道路路基工程施工第四标段(K10+260-K12+080) 深 沟 槽 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:长沙桐木建设股份有限公司 编制日期:二零一一年八月八日

目录 一、工程概况 (03) 二、地质情况 (04) 三、地下水文情况 (04) 四、沟槽的开挖技术参数 (05) 五、深沟槽施工方案 (06) 六、施工部署 (10) 七、监护措施 (10) 八、沟槽开挖的应急措施 (11) 九、安全生产措施 (11) 十、文明施工措施 (13)

乌山东路道路路基工程施工第四标段 深沟槽开挖专项施工方案 一、工程概况 本标段路幅沿线排水工程从K10+260-K12+080,总长有1820米,设计有四道纵向排水,两道雨水和两道污水。道路排水分布在主行车道及辅车道设置雨水口,将路面雨水接入纵向主雨水系统,污水管设置在辅车道上,其雨污水中间的间距为2.25米。 排水总长度为1820米,其中挖方区段分布在K10+260-K10+540(长280米)和K11+840-K12+080(长240米)位置,填方区分布在K10+540-K11+840位置,其沟槽开挖深度超过5米为挖方段。 挖方区管径分布情况: K10+260-K10+540位置: 路幅右边(D1350雨+D700污):D1350钢筋混凝土管雨水管和D700(HDPE)污水管; 路幅左边(D1650雨+D500污):D1650钢筋混凝土管雨水管和D500(HDPE)污水管; K11+840-K12+080位置: 路幅右边(D500和D700雨+D1200污): D500和D700(HDPE)雨水管和D1200污水管顶管(已按照设计标高进行顶管施工); 路幅左边(D500和D700雨+D500污):D500和D700(HDPE)雨水管和D500(HDPE)污水管;

沟槽回填专项施工方案之令狐文艳创作

令狐文艳 基 令狐文艳 坑 回 填 专 项 方 案 施工单位: 编制日期: 审核人: 基坑回填专项施工方案 一、施工准备 基坑回填料为2:8灰土,其质量要求应按设计规定执行。按照基坑回填施工工艺施工,但要保证压实要求,要求压实度达到93%。现基坑坡度较大,要求先挖去多余土方,以形成梯形台阶形式,保证与原地面搭接为一整体。 二、施工方法 1、回填前,将基坑内排水、杂物清理干净,符合回填的虚土压实,并经隐检合格后方可回填。

2、基坑分层回填、逐层夯实,每层回填厚度不大于30cm;基坑回填标高不一致时,从低处逐层填压。 3、基坑回填碾压过程中,取样检查回填土密度,密实度达到要求后方可进行上一层的回填。机械碾压时,每层填土按基坑长度50m(且不大于1000m2)取一组;人工夯实时,每层填土按基坑长25m(且不大于500m2)取一组;取样点不少于6个。 4、基坑与原地面交界处台阶高宽比应做成1.5:2的阶梯型且分层交接处应错开,上下层错峰距离不应小于1m碾压重叠宽度为0.5~1m。 5、机械死角处,用人工夯实,保证不留死角。 6、基坑雨季回填时,应集中力量,分段施工,工序紧凑,取、运、填、平、压各环节紧跟作业。雨季施工,雨前要及时压完已填土层并将表面压平后,做成一定坡势。雨中不得填筑非透水性土壤。 三、质量保证措施 1、回填前先将基槽内清理干净,并保证基槽干燥。 2、回填时放线人员应跟班作业,每间房内在基础墙柱上做标高点并拉线,以便回填人员掌握标高,以免铺填超厚。 3、应严格执行回填操作工艺要求,分层不得过厚、碾压遍数应足够,以防回填处地基大面积下沉。 4、细部回填严格控制,抽检压实度时应包括此部位。 四、安全措施 1、各种机械操作人员和车辆管理员,必须有操作上岗证,不准操作人与证不相符的机械;不准将机械设备交给无操作证的人员操作,对机械操作人员要建立档案,专人管理。 2、操作人员必须按照本机说明书规定,严格按照工作前的检

管道施工方案(最终版)

中国核工业第二二建设有限公司 CHINA NUCLEAR INDUSTRY 22ND CONSTRUCTION CO., LT 雨污水管道施工方案 文件编号版次一版文件类别技术方案层次C 修改次数0颁发部门技术部发布日期实施日期 编制人编制日期 审核人审核日期 批准人批准日期

文件更改记录单 目录

1 工程建设概况.................................... 错误!未定义书签。 2 工程设计概况 (2) 3 编制依据 (2) 4 管线布置 (2) 5 主要施工工艺流程及施工方法 (3) 6 资源投入与采购计划 (7) 7 工程质量目标及其控制措施 (8) 8 施工工期及进度计划 (14) 9 成本目标与风险控制措施 (13) 10 安全保证措施 (14) 1 工程建设概况

工程名称:孙权大道道路排水一期工程。 工程地址:鄂东大道—吴都大道。 建设单位:中核湖北鄂城新区联合投资有限公司。 设计单位:中国市政工程西北设计研究院。 监理单位:中核华纬工程设计研究有限公司。 施工单位:中国核工业第二二建设有限公司。 2 工程设计概况 本工程实施的排水管道工程,主要解决道路雨水及周边地块的雨污水排放问题。采用雨污水分流制,雨水根据目前雨水排放现状及周边水域情况,设置5处排出口。污水自南向北接入规划鄂东大道南侧的污水系统,最后入城东污水出厂。 3 编制依据 3.1 孙权大道排水工程设计图纸。 3.2 孙权大道排水工程图纸会审记录文件。 3.3 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008。 3.4 《混凝土和钢筋混凝土管》GB/T11836-2009。 3.5 《钢带增强聚乙烯螺旋波纹管》CJ/T225-2011。 3.6 《国家建筑标准图集》04S520。 3.7 《排水检查井》06MS201-3。 3.8 《井盖及踏步》06MS201-6。 3.9 《底压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2008 3.9 适用于本工程的施工、验收的技术标准和有关规范及规程。 4 管线布置 4.1 污水管线布置 污水管位于道路中心线西侧14.5米的非机动车道内敷DN600~DN1000污水管,自南向北接入规划鄂东大道南侧的污水系统,最后入城东污水处理厂,处理达标后排放。 4.2 雨水管线布置 雨水管位于道路中心线东侧14.5米的非机动车道内敷设,根据本路段沿线及路面雨水,分别排入下游桩号K1+635、K2+305、K2+985、K3+150、K3+680处原有或新建雨水港道中。

管道沟槽开挖专项施工方案

程施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 编制: 审核: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工过程 四、确保管道施工的质量、工期保证措施 五、雨季施工措施 六、安全文明施工措施 七、沟槽开挖施工安全注意要点

管道沟槽开挖专项施工方案 一、编制依据 1、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,雨水工程施工图设计; 2、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,污水工程施工图设计; 3、主要规范及图集: 《室外排水设计规范》(2014修订版); 《城镇给排水技术规范》(GB50788-2008); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版);《市政排水管道工程及附属设施》06MS201; 4、根据本标段施工组织设计要求。 二、工程概况 1、地质情况 本工程区域位于郑州市郑东新区北部,地貌单元为黄河冲洪积平原郑州北部泛滥区,工程沿线主要为耕地和林地鱼塘、修筑河堤等,沿线地形较为平坦。

根据野外调查,本工程沿线红线范围内的地层主要由四个工程地质单元组成,由上至下分别为耕土、粉土、粉质粘土和细砂。 1)耕土 该层土载本工程区域广泛分布,以粉土为主,局部为粉砂,褐黄色或黄褐色,松散,稍湿,含大量植物根系,厚度约0.5米。 2)粉土褐黄色,局部发灰,稍密、湿,干强度低,低韧性,摇振反应迅速, 3)粉质粘土褐灰色为主,少部分为黄褐色,干强度中等,中等韧性,因粒状结构,含有锈斑和少量蜗壳,该土层埋深3.2-4.5米,局部揭穿,最大揭露深度 6米。 根据区域资料显示,本工程区域范围内浅部地下水类型为潜水,地下水补给主要为大气降水,排泄主要为蒸发和人工开采。其受季节性降水影响的年变幅为1-2米。本工程区域6米深未见地下水,近十年的地下水最高水位埋深为原始地面下0.5米。 2、排水工程 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段雨、污水管道工程本标段施工范围为K3+100-K4+264.38,雨水管道采用单侧布置,雨水工程位于道路中心线处, 本工程雨水管采用钢筋混凝土二级承插管沙石垫层,检查井管道检查井按06MS201-3选取检查井,基础为C25砼,混凝土垫层下应增设200mm厚水泥石灰稳定土4:12:84垫层,垫层每侧比基础宽出

沟槽开挖回填方案

沟槽开挖回填方案报审表 工程名称: 致: 我方已根据施工合同的有关规定完成了沟槽开挖回填方案的编制,请予以审查。 附:沟槽开挖回填专项施工方案 承包单位(盖章):_________________ 项目经理:_________________ 日期:年月日 专业工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期:年月日

总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期:年月日

施工专项方案审批表 工程名称工程地点建设单位建筑面积设计单位层数监理单位编制日期施工单位送审日期方案内容编制人 审批意见施工单位: 审核人(签章)年月日监理单位: 审核人(签章)年月日建设单位: 审核人(签章)年月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工程地质 四、沟槽开挖前准备 五、沟槽开挖 六、沟槽回填 七、质量保证 八、安全保证措施 九、文明施工措施 十、雨季施工措施 十一、开挖管道应急救援预案

沟槽开挖回填施工方案 一、工程概况 二、编制依据 1、建设单位提供的设计委托书、地形图及其它资料。 2、国家及地主现行的给水、排水、卫生和消防等工程设计规范。 1) 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 2)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)。 3) 《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014版)。 4) 《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》(CECS164:2004) 5) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 3、排水系统;采用雨、污水流制。本工程为小区内污水系统的改造工程。 三、工程地质 根据呼和浩特市区域地质图和勘察结果综合分析,本场地内受区域地质构造影响,推测本场地内发育有北东向、北西向、近东西向及近南北向多条次生断裂,但根据呼和浩特市区域稳定性评价成果,结合本次勘察的结果综合分析,本场地范围内的构造破碎带未见有新近活动的迹象,稳定性较好,区域构造活动性也很微弱,本工程所在的位臵属区域稳定性较好地区,适宜修建。 四、沟槽开挖前准备工作 1、准备工作流程

沟槽开挖施工方案

沟槽开挖施工方案 一.工程概况: 1、由湖北宏缘市政工程建设有限公司承建的何刘路(光谷三路~光谷四路)道 排工程是东湖高新技术开发区九峰城市森林保护区中的一条支路,西起光谷三路(K0+000),东至光谷四路(K1+204.727),全长1204.73m,规划红线宽度为20m,与本工程相交的道路有光谷三路、王家店小路、紫兰璐、群建小路。 管材情况: 污水接户支管管径均为DN400,坡度为0.002,雨水接户支管管径为DN600,坡度为0.0015。 雨水管当d≤800mm时,采用高度聚乙烯(HDPE)承插式塑料管,当d≥1000mm 时,采用承插式钢筋混凝土管。 为了确保施工质量和施工安全,针对本工程路段污水工程,当开槽深度超过3米的情况,准备采用分层施工方法进行污水管道深槽开挖及管道安装施工。 工期安排:2012年05月12日~2013年01月12日 二.施工准备 1.人员准备 按计划调集有丰富施工经验的施工人员,做好施工前准备,施工前做好动员工作:(1)选派有经验的项目经理,组织强有力的项目班子。选择技术强,装备精的专业队伍,操作工人做到持证上岗。 (2)明确工程施工中的质量目标、安全目标、工期要求,确保高速、优质、安全地完成施工任务。 (3)通过动员,达到参加人员明确任务和目标,设备配备齐全,使工程施工有一个良好开端,能按业主的要求按期、优质、安全的完成施工任务。

(4)设置专职安全生产管理人员每天进行安全检查并及时做好记录及更改、必须 具备有特种作业人员证的的员工执证上岗。 2.技术准备 (1)了解本标段工程的建设概况,熟悉和掌握本工程的技术规程和质量要求。 (2)在熟悉图纸,掌握规范,进一步了解现场的基础上制定本施工措施,并报监理审核,通过后作为沟槽施工的实施依据。 (3)对有关人员做好书面施工安全、技术交底工作,并经签认。 (4)测放沟槽开挖边线、并用白灰标识。确定土方堆放场地及运土施工路线。3.材料、物资设备准备 本工程对材料供应要做好以下准备: (1)根据批准的施工组织设计和预算编制供货计划,对于沟槽施工所需要的沟槽排水设施要准备充足,水泵、水管、电线、发电机须有配用设备。 (2)准备足够的沟槽临边防护设施,并认真布设,做到防护到位。 (3)材料、设备做好认真的检查、检修,不合格产品禁止入场。 三.沟槽施工方案 1.施工顺序 (1)当槽深小于3米时: 清理场地→测量放线→沟槽开挖(视沟槽深度、土质情况及管道安装需要决定,设置沟槽支护)→开挖至沟槽底→挖排水沟降水→管道基础→管道安装→管道回填→压实达到设计及规范要求 (2)当槽深为3~5米时: 清理场地→测量放线→第一层降土(1~2米)→设置换坡平台→沟槽开挖至沟槽底 →挖排水沟降水→管道基础→管道安装→管道回填→压实达到设计及规范要求 2.施工机械:

穿越管道施工方案

管道穿越施工 1在施工前对设计确定的已建成管道的交叉位置,首先派专人复核,用探测仪探定,确认无误后,对实际位置做好标记,用白灰线将已建成管道的走向详细记录,并记录好深度。 2对于没有明确的交叉位置,可采取向管道管理方有关部门多方询问的方法来给予确认,或争取到已建成管道位置图,将其反应到管线施工图上,最终落实到现场。 3穿越段的预制:在主体管道组装焊接的同时将穿越的管道预制出来,一般情况下预制管道长度比已建成管道与新建管道交叉段长24m。其施工方法与检验标准均与主体管道相同。 3、施工技术措施 1开挖管沟已建成管道周围3m以内管沟开挖 管沟开挖前应请榆济线的主管部门到现场监督指导施工,采用人工开挖。首先根据探测出的已建成管道的位置,在其垂直方向挖长槽探沟,探沟深为2m×0.5m,用铁钎采用平铲法挖土,边挖边清理散土,挖沟人员要时刻主意土层的变化,如果在坚硬的土层中出现软土或沙土层,很可能就是已建成管道周围的软土层,挖土时就要格外的小心,一点一点地挖土,待管道露出,经榆济线现场人员确认为榆济线后,用人工开挖方法将交叉点管道周围3m之内的管沟全部挖出。已建成管道周围3m以外的管沟开挖 用机械开挖,是在已建成管道位置已确定,且被人工挖出情

况下进行的。管沟深度参照设计图纸开挖并保证新建管道与已建成管道垂直间距≥500mm,在已建成管道与新建管道交叉段每侧各12m 内水平面,两侧与主体管道管沟按弹性敷设相连接。 5.2已建成管道的保护 5.2.1已建成管道采用棉被包裹,防止意外碰伤。 5.2.2地下管道的防护 为保证管道安全,采用临时支撑等方式,在已建成管道下方横管沟方向加垫方木支撑,避免已建成管道下沉。 5.3管道穿越 5.3.1首先将预制完成的穿越管段放入已开挖完成管沟内,用吊管机或挖掘机将预制管道吊起,向前移动,让管道端点从其下方通过。 5.3.2当穿越管道一头穿过已建的管道后,缓慢落下穿越管道,移动吊管机或挖掘机A,使吊钩跨越被穿越电缆或管道至A吊点位置,吊起管道的两侧,移动穿越管道按要求吊装到位。 5.4管道连头 在管道穿越到位后,首先从其的一端连头,另一端加短节,连头工序与主体管道连头程序相同。 5.5管沟回填 5.5.1首先回填管道与管道交叉段的管沟,用人工回填,在管道周围用软土回填,人工夯实。 5.5.2回填土不得正对已建成管道砸击,要从侧面用人工推入,并人工夯实,等已建成管道下方回填并夯实后,在回填管道两侧的管

排水工程沟槽开挖与支护专项施工方案

第九章(一)污水工程沟槽开挖与支护专项施工方案 一、编制依据及原则 1、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 2、《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2012) 3、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2012) 4、本工程施工图纸及施工组织设计等文件 二、工程概况 本项目为祥和大街污水管线二标段工程,具体须做专项计划的施工段包括:W17~W30,W61~W65,W96~W97挖深在米以上均需做支护专项设计方案,W17~W30污水管道管径D400HDPE 塑钢缠绕排水管,W61~W65D800HDPE塑钢缠绕排水管,W96~W97D1000HDPE塑钢缠绕排水管,其中W17~W30此段依据地勘报告地下水较深,土质较好均为粉质粘土,此段采用大开挖按照50%放坡,并且分层错层进行开挖,错层宽度米,W61~W65,W96~W97,此两段须做支护开挖。其他段考虑放坡开挖,放坡系数1:1. 三、施工总体部署 施工准备 、施工队伍进场后,先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足图纸设计要求以及相应规范要求。 、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 施工安排及方法 依据施工图纸,管道沟槽开挖深度约6米。因此采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法,先考虑将表土挖除一层(~ 左右),有效降低沟槽深度,然后打设钢板桩,再开挖沟槽,采用一道支撑围护,铺设管道。 、施工方案 、管道施工工艺流程 测量放线→第一次土方开挖→打设钢板桩→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→检查井施工→沟槽回填 、测量放线 根据设计施工图,测设管道中心线和检查井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经施工单位自检合格后报监理复核,合格后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽度测放出边线,开挖前用石灰划线来控制,对于井位置的确定通过在沟槽外两侧设置控制桩来进行控制,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。 、第一次土方开挖 按照测量放出的开挖线,进行第一次开挖,将表层 ~ 厚左右的土层开挖,上口宽度按照管径的大小和开挖深度来确定,按照《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2012)确定开挖边坡坡度为 1:1,这样可以有效降低沟槽的深度,挖出的土离槽口尽量远,2m以外,堆土高度宜大于,或者尽量远离堆放,以减小土压力对沟槽的影响。

沟槽回填施工方案(DOC)

目录 第一节工程概况 (1) 第二节编制依据 (1) 第三节资源配置计划 (1) 一. 劳动力计划 (1) 二. 机械设备计划 (2) 第四节施工准备 (2) 一. 技术准备 (2) 二. 现场准备 (2) 三. 材料准备 (3) 第五节施工方法 (3) 一. 施工顺序 (3) 二. 施工方法 (3) 第六节质量控制措施 (5) 一. 质量控制措施 (5) 二. 注意事项 (6) 三. 安全文明施工 (6)

第一节工程概况 大田坡(龙水路1号)、坡头上排水干线(龙水路2号)截污沟根据设计施工图划分为两支支线,其中大田坡排水干线左侧支线区段为0+000~0+600.7,右侧支线区段为Z0+000~Z0+232,右侧支线汇入左侧支线内。坡头上排水干线左侧支线区段为0+000~1+607.6,右侧支线区段为Z0+000~Z0+270,右侧支线汇入左侧支线内。本工程施工包含雨水大沟及两侧的截污管,其中雨水排水沟截面尺寸有4m×3.0m、3.5×3.0m、2.0m×1.8m三种,混凝土强度为C30P8,雨水管支管管径为DN800。污水管材质为HDPE双臂波纹管,管径为DN400。排水坡度主要为0.3%、1%、1.5%、2%、。 第二节编制依据 第三节资源配置计划 一.劳动力计划 根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层,选择有施工经验的作业班组进行该回填工程的专项施工。本范围工程施工人员配备拟采用如下计划:

二.机械设备计划 第四节施工准备 一.技术准备 1)组建项目土方回填专职管理人员,做到分工明确,职责分明; 2)结合现场实际,会同监理、业主代表进行现场测量确认回填方量,做好相应的机械材料进场工作,绘制现场回填区域断面示意详附图,最终回填方量以现场见证为准。 3)根据施工进度情况,做好机械、劳动力及施工进度计划; 4)制定相应的各项管理制度,并进行质量、安全、文明施工等全面技术交底。 二.现场准备 1)回填部位以下工程施工已完,且隐蔽工程验收合格; 2)沟坑内残渣处理,符合规范施工条件; 3)落实现场回填好土分层厚度标高或控制线; 4)机械设备运进现场后,进行维护检查,试运转,使机械处于良好的工作状态,确保施工机械满足连续作业条件。

供水管道施工专项施工方案

和泽幸福人家小区供水管道工程专项 施 工 方 案 沈阳双兴建设集团有限公司 2016年6月

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工准备 4、施工部署及施工顺序 5、主要施工工艺 6、施工进度计划及工期保证措施 7、安全施工措施 8、质量保证措施 9、组织机构体系 10、雨期施工技术措施 附表1:主要劳动力需求计划表 附表2:施工机械设备配备表 附表3:初步的工程进度网络计划图附表4:施工总平面布置图

一、编制依据 1.1建设单位提供的相关图纸等 1.2工程测量规范 1.3地基与基础工程施工及验收规范 1.4电力建设施工验收及质量验评标准汇编 1.5火电施工质量检验及评定标准 1.6电力建设安全工作规程 1.7全国现行建筑施工规范大全 1.8施工现场的具体情况及我单位长期施工类似工程经验 二、工程概述 1.项目基本情况 1.1项目名称:和泽幸福人家住宅小区 1.2建设单位:通辽市和泽房地产开发有限公司 1.3建设地点:科尔沁大街与东顺路交汇口 1.4项目用途:新建商业网点与住宅小区 1.5单体数量:在建4个商业住宅楼及1个地下车库。 2.园区规划: 和泽幸福人家棚户区改造总规划占地面积54677.79㎡,总建筑面积123138.6㎡,其中地上建筑面积103189.891㎡;地下建筑面积19948.709㎡。 本工程的工程范围含从各深井至蓄水池的集水管道,深井泵房内管道(不包括水源地深井的打井工作与潜水泵及泵座以下扬水管安装)安装的施工。本工程的质量目标是:各质量标准必须全面达到国家和原电力部颁标准,创优质工程,达标投产。

本工程具有工期紧,工作任务量大,施工工序及系统繁多复杂,施工战线长,施工过程中不安全因素多,雨季季节施工困难等特点。因此,本工程是一项具有一定难度的工程。需要采用合理的工序及科学的施工方法,并且具有雄厚的设备实力和良好的技术素质,才能够优质、高速地完成。 三、施工准备 因本工程工期紧,施工准备时间相当短,因此,只有做好各项施工准备工作才能够保证工程的顺利施工。 3.1技术准备:接到业主通知后立即组织测量、试验、工程技术、材料、施工等人员熟悉图纸及有关资料,复测施工场地的控制网,设置较为固定的控制测量标桩,做好施工各原始资料分析,编制具体的施工组织设计和施工方案,组织图纸会审,做好图纸技术交底,并对相关人员进行技术交底。进行试验,编制质量保证计划及各分项工程作业指导书。提交开工报告。 3.2人员准备:根据需要,尽快建立健全项目组织机构,人员分批分期进场。同时利用现有在项目人员进行工程概况、施工程序及施工方法、质量标准、安全措施、施工工期、文明施工及环保、地方关系等进行交底。对所有进场人员进行适当的技术培训和思想素质教育,开施工动员大会,使每个员工以高标准的工作质量、高度的责任心投入工程中,确保工程质量和工程进度。同时将各种技术管理人员、组织机构、特殊作业工种人员名单及各种证件等上报监理部。 3.3设备准备:各施工机械设备分期分批进场,并立即进行保

沟槽施工专项施工方案

沟 槽 开 挖 专 项 施 工 方 案 编制人: 编制时间:二0一二年十二月

沟槽开挖专项施工方案 一.工程概况: 1. 平场片区位于重庆市北部新区礼嘉组团,礼嘉组团是重庆市北部新区重要组团之一,本次设计道路为组团内路网规划中的骨干道路,承担着与组团周围的金州大道、金渝大道西延伸段、金山大道西延伸段及横六路等主干路的路网连接功能。片区路网外设环道,内为方格网布置,与片区外的横六路和金山大道西延线(现金渝大道西延线)相连。 由于路网的变化及周边地块的开发需要,本次设计对L9路原施工图设计的平面交叉口位置及纵断面进行局部调整。 L9路为城市次干道Ⅰ级,设计车速40km/h,标准路幅宽度26米,道路全长2.225km。 管材概况: 本工程管径d≤800mm的排水管道采用HDPE双壁波纹管,人行道上埋深小于4.0m,环刚度SN≥4000N/㎡;人行道上埋深大于4.0m或设置于车行道下,环刚度SN≥8000 N/m2。双壁波纹管的制造及安装应符合《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》(GB/T19472.1-2004)、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》CECS164:2004要求,及各企业的产品标准及安装操作手册。 本工程管径d≥1200mm的排水管道采用玻璃钢夹砂管。非承压管压力等级采用

0.2Mpa。人行道上埋深小于4.0m,环刚度SN≥5000 N/m2;人行道上埋深在4.0~6.0m 之间或设置于车行道下,环刚度SN≥7500N/m2。玻璃钢夹砂管的制造及安装应符合《玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管》[JC/T838-1998,国家建材局]、《埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管道工程施工及验收规程》[CECS129:2001]等标准。 所选材料应为符合国家及省、市有关部门相关标准、规范的合格产品,优先采用具有国家通用标准的管材。 雨水口连接管管径为d300mm,以>1.0%的坡度接入临近雨水检查井,雨水连接管采用环刚度SN≥8000N/m2的HDPE双壁波纹管。 二.施工准备: 1.人员准备 按计划调集有丰富施工经验的施工人员,做好施工前准备,施工前做好动员工作: (1)选派有经验的项目经理,组织强有力的项目班子。选择技术强,装备精的专业队伍,操作工人做到持证上岗。 (2)明确工程施工中的质量目标、安全目标、工期要求,确保高速、优质、安全的完成施工任务。 (3)通过动员,达到参加人员明确任务和目标,设备配备齐全,使工程施工有一个良好的开端,能按业主的要求按期、优质、安全的完成施工任 务。

水库引水工程 沟槽开挖、地基处理及沟槽回填施工方案

水库引水工程沟槽开挖、地基处理及沟槽回填施工方案

目录 1.编制依据 (1) 1.1图纸 (1) 1.2主要规范规程 (1) 2.工程概况 (1) 2.1工程总体概况 (1) 2.2沟槽开挖、换填及回填概况 (2) 3.施工交通安排 (3) 4.施工准备 (3) 4.1技术准备 (3) 4.2现场准备 (4) 4.3劳动力准备 (4) 4.4材料准备 (4) 4.5机械设备准备 (5) 5.施工方法 (5) 5.1工艺流程 (5) 5.2施工方法 (5) 6.质量保证措施 (7) 7.安全施工保证措施 (8)

1.编制依据 1.1图纸 1、《XX市XX水库引水工程施工图设计》(2015年8月版) 2、《XX市XX水库引水工程初步设计阶段工程地质勘察报告》(2014年7月版) 3、《XX市XX水库引水工程工程地质勘察报告附图集》(2014年7月版)。 1.2主要规范规程 表1.2 主要规范一览表 2.工程概况 2.1工程总体概况 建设单位:XX北控原水有限公司 设计单位:XX水利勘测设计有限责任公司 《桩号107+162.5至107+637.6、107+900.7至108+482.8段沟槽开挖、地基处理及沟槽回填施工方案》

监理单位: 施工单位:XX集团有限公司 XX市XX水库引水工程起点位于XX水库大坝泄洪中孔下游,终点位于XX 市高新区拟建水厂和关林水厂,工程线路总长134.14km,设计引水流量5m3/s,日供水量为43.2万m3,供水对象为XX市城市区以及工程沿线经过的洛宁县、XX县和新安县。 XX市XX水库引水工程第二标段为桩号59+274.6至桩号111+243以及XX 市市区段。 我单位施工的中段线路从张坞镇(桩号59+274.6)至高新区安康路与滨河北路交叉口(桩号111+243),该段为沿洛河布线,总长51.969km,采用双排管铺设。张坞镇至XX县灵山西陈宅河段(桩号82+560.7),管道线路沿洛河右岸堤防背水侧铺设,长23.286km。之后管道线路于陈宅河上游穿洛河至洛河左岸,沿洛河左岸向东直至高新区安康路与滨河北路交叉口(桩号111+243),该段管线长度28.68km。引水工程中段采用双排球墨铸铁管,间距1.0m。 下段线路在高新区安康路与滨河北路交叉口处管线岔开分两路布线:一路沿安康路西侧高压走廊向北,至华夏路转向东沿华夏路至天中路东高压走廊再向北穿过炎黄路后向东接入位于一五零医院北侧台地的高新区拟建水厂(桩号Z117+846.8,地面高程230~240m),引水线路长6.604 km,采用单排DN1600球墨铸铁管;另一路向南跨过洛河沿滨河南路向东至孙辛路后,顺孙辛路转向南至伊洛路后再转定鼎门街,最后进入关林水厂(桩号Y127+490.5),引水线路长16.247km,采用单排DN1200球墨铸铁管。下段线路长度合计为22.851km。2.2沟槽开挖、换填及回填概况 桩号107+162.5至107+637.6、107+900.7至108+482.8段沟槽槽底以下为垃圾土,需按照设计要求在设计槽底以下2m深度范围采用级配碎石进行换填。开

(完整版)管道沟槽开挖专项施工方案

JL—A002 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:四川省泸县第九建筑工程有限公司编号: 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。建设、监理、施工单位各留一份。 四川省建设厅制

施工组织设计审核意见表施工单位:四川省泸县第九建筑工程有限公司

攀枝花市盐边县南部片区供水一期工程—红格、益民、新九片区工农业用水工程项目(B8+000~B12+295,C0+000~C2+047、D0+000~ D1+373Ⅳ标段)管道工程施工) 管沟开挖专项施工方案 、 编制单位:四川省泸县第九建筑工程有限公司 编制人:陈刚 审核人: 审批人: 编制日期:

目录 一、工程概况: (3) 二、防汛防雨要求 (3) 三、沟槽的临时排水系统 (3) 四、沟槽施工 (4) 五、监护措施 (8) 六、地下管线和周围构筑物的保护 (8) 七、安全生产措施 (10) 八、文明施工措施 (12) 九、质量标准: (14)

一、工程概况: 攀枝花市盐边县南部片区供水一期工程—红格、益民、新九片区工农业用水工程项目(B8+000~B12+295,C0+000~C2+047、D0+000~D1+373Ⅳ标段)管道工程。 本标段位于攀枝花市盐边县南部片区供水一期工程—红格、益民、新九片区,全长约8000余米。按照相关文件的要求,特编制本深沟槽专项施工方案。 二、防汛防雨要求 本工程全部施工期为 120 施工日历天,预计在5月份开工。施工期间有遇到攀枝花汛期及雨季。所以对防汛防雨采取经常性的措施,采取如下应急措施: 1.工程项目部准备5—10 台备用抽水泵防备下暴雨时急用。 2.气象预报有暴雨时,工地增派施工人员和电工值班,以便 及时参加排水。 3.对暴雨积水时,服从指挥部和相关人员对抢险救灾工作的 整体安排。 三、沟槽的临时排水措施按照不同路段的实际情况进行安排 1、地面排水:管道施工期间设置临时排水设施。临时排水 通道设置设在各个不同路段,并在正式施工前完成临时排水通道的设置。 2、沟槽内排水:在管道底部设0.3×0.3的排水边沟且每隔50m 设一集水井以φ100mm口径污水泵抽排。 四、沟槽施工 关于沟槽开挖措施:

管道工程施工方案

管道工程施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

2018年雨花台区水环境整治工程(孙家中学及贵子沟水系水环境提升工程) (合同编号:NJSLSG) 涂塑钢管施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏治浚建设工程有限公司 2018年9月

第一节工程概况和平面布置 一、工程概况 2018年雨花台区水环境整治工程(孙家中学及贵子沟水系水环境提升工程) 铺设D150涂塑钢管约600m。 压力钢管铺设平面图 涂塑钢管是把基体钢管经过特殊工艺处理,在钢管内,外表面涂敷一种特制的聚乙烯塑粉末材料而制得的具有抗静电,阻燃,防腐蚀性能的复合产品,克服了钢管本身存在的易生锈,腐蚀,高污染料及塑料管强度低,易变形等多重缺陷,整合了钢管和塑料产品的共同优点,属于国家重点推广使用的节能环保产品。 本方案达到以下目标 1、施工安全目标 全过程坚持贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针,安全管理“以人为本”,实现施工重大事故0案次。 2、环保目标 重视环境、保护环境,确保施工过程中不破坏环境并加强防尘减霾措施工作。 3、施工管理目标 坚持项目法管理,精心组织、科学管理、精心施工、力创双优,实现“管理上水平,质量上台阶”的目标。 第二节管道施工

为了确保如期完成施工任务,并力争提前完工,必须做到合理安排各施工工序之间的衔接,做到安排紧凑、有序、合理,应该有足够的劳动力和施工机械设备,并及时保证材料供应。 一、管道进场检验 成品管道送到现场后,项目部立即组织相关人员,对管道依据设计图纸进行验收,主要检查材料的规格及型号是否与材料质量证明书相符,几何尺寸是否超标。本工程所用的管道,必须满足设计图纸的规定。经检验合格后方能使用。 二、管道施工 钢管的铺设和安装 (1)压力钢管计划于2018年9月28号开始进行铺设施工,号完成,从一体化泵站开始向永安花苑方向进行铺设,先施工混凝土管道支墩。 (2)管道采用法兰连接,铺设高程尽量紧贴地面,保证管稳固牢靠。地势较高处采用挖沟埋设,低洼处采用支墩架设。 (3)管道施工计划工期8天,具体安排如下: 号至号共计2天,施工贵子沟支河到板桥河处混凝土支墩; 号至号共计2天,施工贵子沟支河到24号路口处管道铺设; 号一天穿过24号路,白天使用切割机先行进行路面切割处理,开口宽度为,开口长度为路面宽度(约为13米),晚上8点钟采用60挖机炮头破碎路面,晚上10点钟采用人工配合挖机进行开槽施工,预计6小时完成,完成后采用水稳料铺满沟槽以便行车。 号至号共计3天铺设24号路至永安花苑西北角处。 号至号共计2天完成闸阀井及消能井的施工。 (1)工艺流程 安装准备→管道运输→管道安装→通水试验 (2)操作要点 按设计图纸和管件尺寸,在现场进行管道走向放样。 涂塑钢管切断采用砂轮切割机断管。 清除涂塑钢管法兰密封面的污垢、砂粒、疤块。 安装时先在法兰交接处做好支墩,管道安装线所在的平面应与支墩的轴线垂直。 在对接安装法兰,应注意橡胶密封圈。胶圈外边缘线与安装线对齐。将橡胶密封圈推移至承口,平整妥贴,在推进过程中,尽量保证入管件方位和轴线在同一轴线上。 将法兰平推至承口法兰处,穿入螺栓,紧固连接法兰,使胶圈被挤压承口密封面圆周齐平,使胶圈均匀受力。 涂塑钢管水平管道安装时,先将水平管安装尺寸测量好。用螺栓将法兰与法兰初步联接,不必拧紧,按图纸及规范要求设置好管卡后,吊装水平管。将水平管上的三通口或弯头的方向及坡度调整好,然后,按插口的安装线顺排水方向依次将法兰上紧。 管道敷设

沟槽回填施工工法方案修订稿

沟槽回填施工工法方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

沟槽回填技术方案 一、工程概况 我标段位于K154+541处进行沟槽回填土工程。 二、沟槽土方开挖: 1. 沟槽开挖前的准备工作: (1). 根据设计图纸的设计要求进行测量放线,定出中心桩、槽边线。 (2). 先查明段地下管线及其它地下构筑物情况,会同有关部门作出妥善处理,确保施工安全 (3). 沟槽开挖前应做好沟槽外四周的排水工作,保证场外地表水不流入沟槽。 (4). 按工程监测要求,开挖前先布置各种类型的观测点,并测定初始资料。 (5). 准备好所有的机械设备及场内外运输道路,以利土方开挖工作连续快速完成。 2. 沟槽开挖方法: (1). 土方开挖采用自然放坡开挖,放坡系数为1:,喷射10cm厚素混凝土硬化坡面。 (2). 开挖方式以机械开挖为主,人工开挖进行配合。土方采用分段分层开挖的方式进行,开挖深度3.0m以内的采用挖掘机一次开挖至距沟槽底20.0cm,开挖深度超过3.0m的,采用挖掘机分两次开挖至距沟槽底 20.0cm,挖出的土方用自卸运土车运至指定余泥堆场。 (3). 沟槽基底标高以上20cm的土层,采用人工开挖、清理、平整,以免扰动基底土,严禁超挖。 (4). 沟槽开挖过程中,不同土层面标高须报验监理、业主确认,并做好记录。 (5). 土层与设计不符时,及时通知设计、监理单位,由设计、监理及施工单位共同商讨处理方法。 3. 沟槽排水措施: (1). 在沟槽外设置排水沟和集水井,截止沟槽外地表水流入沟槽,集水井内的污水经沉淀后排放。 (2). 开挖时基底设置临时排水沟,排水沟的截面尺寸为200mm× 300mm,沿着临时排水沟每隔20m设置600mm×600mm×800mm的集水井,采用

沟槽开挖及支护施工方案

上海临港新城两港大道一期工程 污水管道工程 沟槽深度大于5m沟槽开挖支护 专项施工方案 编制人:邹卫平 审核人:王榴斌 中港第三航务工程局 临港新城两港大道一期工程项目经理部 二OO四年十月二十日

临港新城两港大道一期工程 污水管道工程沟槽深度大于5m 沟槽开挖与支护专项施工方案 一、工程概况 本工程污水管道埋深大多在4.5~8.0m范围内,管径有DN400、DN600、DN800、DN1000、DN1500、DN1650、DN1800等,其中DN400管径采用硬聚氯乙烯UPVC加筋管,管径DN600~DN1200的采用玻璃钢夹砂管,其余管径的采用企口式钢筋混凝土管。沟槽开挖深度大部分要大于5m。 拟建道路沿线主要为果园、村庄,河网交错、河塘密布。这些段落地面高程在3.5~4.5m之间,地势平坦,稍有起伏。 该段的地质情况自上而下为:①层为0.2~5.4m(一般土层厚度)粘性土;②1层为0.3~3.0m软塑状的粉质粘土夹粘质粉土,土质较好;②3-1层为1.2~5.1m稍密状态的砂质粉土;②3-2层为5.3~11.8m 中密状态的灰色粉砂。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。 2.1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2.2、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备

齐全,要满足规范设计要求。 2.3、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 2.4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 三、施工安排及方法总说明 对于埋深很深的污水管道的施工,采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法,先考虑将表土(粘性土)挖除一层(2.0m 左右),有效降低沟槽深度,然后进行井点降水,打设钢板桩,再开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。 四、施工方案 4.1、污水管道施工工艺流程 测量放线→第一次土方开挖→布置井点降水→打设钢板桩→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→污水井施工→磅水(闭水)试验→管道坞膀→沟槽回填 4.2、测量放线 根据设计施工图,测设管道中心线和污水井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽度测放出边线,开挖前

相关文档