文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016省统表新规范检验批容量参考表

2016省统表新规范检验批容量参考表

2016省统表新规范检验批容量参考表
2016省统表新规范检验批容量参考表

最新检验批划分方案及规范

2014最新建筑工程检验批划分方案及规范 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》附录B表B中有关规定和相关施工质量验收规范规定的检验批划分的原则结合工程实际情况,进行检验批的划分。 1、划分原则: (1)对材料构件进场验收检验批,以进场时间及材料类型为主要分界线来划分进场检验批次。 (2)对基础、主体以楼层、设计中设置的变形缝(沉降缝、伸缩缝)及施工段(区)、隐检部位为一检验批。 (3)安装工程一般按设计系统或设备组别划分为一个检验批。 (4)对管线安装的验收,以干线系统,隐蔽批次(或区域)为划分单元。 (5)对设备、器具的验收,以楼层、设备间,大型设备单台(或区域)为划分;对电梯、扶梯的验收,以独立运行的台或段划分。 (6)室外工程统一划分为一个检验批;散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。 (7)划分段(区)时充分考虑工艺要求,便于质量控制等基本原则,不留死角、漏项。

附表一、分部工程、分项工程、检验批划分 1、地基工程:根据建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定;

2)、主体结构:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定; 3)、建筑装饰装修:(1)楼地面工程根据《建筑地面工程施工质量验收规范》第3.0.18.1规定高层建筑标准层可按每三层(不足三层按三层计)作为检验批的规定;(2)抹灰工程根据《建筑装饰工程质量验收规范》第4.1.5条规定;(3)门窗工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第5.1.5条规定;(4)吊顶工程根据《建筑装饰

装修工程质量验收规范》第6.1.5条规定;(5)饰面板(砖)工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第8.1.5条规定;(6)幕墙工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第9.1.5条规定;(7)涂饰工程根据《建筑装饰装修工程验收规范》第10.1.3规定;(8)细部工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第12.1.5规定;

高层建筑检验批划分方案新规范

目录

港澳城(一期)6、8、17、18、19#楼 分部、分项、检验批划分方案 第一章编制依据 1.《*******一期工程*******#楼工程》施工合同; 2. 建设单位提供的********9#楼设计图纸、图纸会审记录; 3. 我司承建类似工程长期积累的施工经验; 4. 我司各项资源配备以及本地区可利用资源和施工现场实际情况; 5. 本工程所涉及的主要国家或行业规范、标准如下: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2010年版) 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《地下防水工程施工验收规范》GB50208-2011 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 国家及重庆市工程建设标准强制性条文。 第二章工程概况 第一节工程建设概况 《港澳城一期6、8、17、18、19号楼》是由重庆三上置业有限公司开发的集居住、配套设备用房、地下车库、商业、中心商业体为一体的高尚住宅小区项目。建设地点位于万州体育场边。 一期工程包括6、8、17、18、19栋高层住宅、中心商业体、配套设备用房、地下车库和商业用房。总建筑面积约平方米。工程建设概况见表2-1 。 表2-1 工程建设概况一览表

分部分项检验批划分表汇总

分部分项工程划分表 序号分 部 工 程 子分部工程分项工程检验批质量验收记录备注 1 地 基 与 基 础 无支护土方 土方开挖 土方回填 土方开挖工程检验批质量验收记录 土方回填工程检验批质量验收记录 有支护土方 排桩 降水、排水 地下连续墙 锚杆、土钉墙 水泥土桩 沉井与沉箱 钢或混凝土支撑 排桩墙支护工程检验批质量验收记录 降水与排水工程检验批质量验收记录 地下连续墙工程检验批质量验收记录 锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录 沉井与沉箱工程检验批质量验收记录 地基及基础处理 灰土地基 砂和砂石地基 碎砖三合土地基 土工合成材料地基 粉煤灰地基 重锤夯实地基 灰土地基工程检验批质量验收记录 砂和砂石地基工程检验批质量验收记录 粉煤灰地基工程检验批质量验收记录 1

强夯地基 振冲地基 砂桩地基 预压地基 高压喷射注浆地基 土和灰土挤密桩地基注浆地基 水泥粉煤灰碎石桩地基夯实水泥土桩地基强夯地基工程检验批质量验收记录 振冲地基工程检验批质量验收记录 砂桩地基工程检验批质量验收记录 高压喷射注浆地基工程检验批质量验收记录土和灰土挤密桩地基工程检验批质量验收记录 桩基锚杆静压桩及静力压桩 预应力离心管桩 钢筋混凝土预制桩 钢桩 混凝土灌注桩(成孔、钢筋笼、清孔、 水下混凝土灌注) 混凝土预制桩(钢筋骨架)工程检验批质量验收记录 混凝土预制桩工程检验批质量验收记录 混凝土灌注桩(钢筋笼)工程检验批质量验收记录 混凝土灌注桩(混浆护壁钻孔桩)工程检验批质量验收记录 混凝土灌注桩(套管成孔桩)工程检验批质量验收记录 混凝土灌注桩(人工挖孔桩)工程检验批质量验收记录 地下防水防水混凝土 水泥砂浆防水层 卷材防水层 涂料防水层 金属板防水层 塑料板防水层 细部构造 防水混凝土工程检验批质量验收记录 水泥砂浆防水层工程检验批质量验收记录 卷材防水层工程检验批质量验收记录 涂料防水层工程检验批质量验收记录 细部构造检验批质量验收记录 2

建筑工程检验批划分方案及规范

2014最新建筑工程检验批划分方案及规 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》附录B表B中有关规定和相关施工质量验收规规定的检验批划分的原则结合工程实际情况,进行检验批的划分。 1、划分原则: (1)对材料构件进场验收检验批,以进场时间及材料类型为主要分界线来划分进场检验批次。 (2)对基础、主体以楼层、设计中设置的变形缝(沉降缝、伸缩缝)及施工段(区)、隐检部位为一检验批。 (3)安装工程一般按设计系统或设备组别划分为一个检验批。 (4)对管线安装的验收,以干线系统,隐蔽批次(或区域)为划分单元。 (5)对设备、器具的验收,以楼层、设备间,大型设备单台(或区域)为划分;对电梯、扶梯的验收,以独立运行的台或段划分。 (6)室外工程统一划分为一个检验批;散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。 word 专业资料

(7)划分段(区)时充分考虑工艺要求,便于质量控制等基本原则,不留死角、漏项。 附表一、分部工程、分项工程、检验批划分 1、地基工程:根据建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定; word 专业资料

word 专业资料

2)、主体结构:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定; word 专业资料

3)、建筑装饰装修:(1)楼地面工程根据《建筑地面工程施工质量验收规》第3.0.18.1规定高层建筑标准层可按每三层(不足三层按三层计)作为检验批的规定;(2)抹灰工程根据《建筑装饰工程质量验收规》第4.1.5条规定;(3)门窗工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规》第5.1.5条规定;(4)吊顶工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规》第6.1.5条规定;(5)饰面板(砖)工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规》第8.1.5条规定;(6)幕墙工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规》第9.1.5条规定;(7)涂饰工程根据《建筑装饰装修工程验收规》第10.1.3规定;(8)细部工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规》第12.1.5规定; word 专业资料

改造工程 检验批的划分专项方案

目录 1、编制依据 (2) 1.1、北碚区南京路片区改造工程施工合同 (2) 1.2、北碚区南京路片区改造工程设计施工图 (2) 1.3、规范标准: (2) 2、工程概况 (3) 2.1、工程建设概况 (3) 2.2、设计概况 (3) 3、检验试验管理 (4) 3.1、检验试验职责 (5) 3.2、检验试验制度 (5) 3.3、检验和试验工作程序 (6) 4、检验批的划分 (8) 4.1、第1、3--12栋号检验批划分表 (8) 4.2、第2、13-18工程检验批的划分 (12) 4.3安装检验批划分表 (14)

北碚区南京路片区改造工程 检验批划分专项方案 1、编制依据 1.1、北碚区南京路片区改造工程施工合同 1.2、北碚区南京路片区改造工程设计施工图 1.3规范标准: 1.3.1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 1.3.2《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 1.3.3《预拌混凝土》GB/Tl4902-2012 1.3.4《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 1.3.5《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-201 1.3.6《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 1.3.7《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 1.3.8《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011 1.3.9《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 1.3.10《建筑内外墙用底漆》JC/T24--2000 1.3.11《建筑窗用弹性密封剂》JC285-2007 1.3.12《建筑外墙饰面涂饰翻新技术规程》DBJ50-063-2007 1.3.13《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2011)

检验批划分原则

检验批划分原则 分部(子分部)工程、分项工程的划分,已在各专业规范中全部列出,各工程项目可按工程实际情况选择参照划分。检验批的划分和数量确定,应视工程的特点(如施工段、结构缝、楼层、部位、工艺、系统等)情况进行确定,这样便于质量管理和工程质量控制,也便于质量验收。检验批的划分,实质是分项工程验收批数量的确定,一个分项工程可按工程的特点分为一个或若干个检验批进行验收:而在检验批划分和数量确定时,则应按下列各分部工程相关要求进行划分和确定: 1.地基与基础分部工程 (1)土方工程子分部:包含土方开挖、土方回填、场地平整等分项,可按回填料、工艺、分层、分区段划分为若干个检验批 (2)基坑支护子分部:包含地下连续墙、土钉墙、内支撑等分项,工程量较大时应根据支护结构类型、工艺、和施工部位进行划分;同一工程的不同施工部位采用的不同的支护类型时,不论工程量大小均应按支护类型分别划分。 (3)基础子分部:可按不同地下层、变形缝或后浇带、施工段来划分检验批。 (4)地基子分部:包含注浆地基、水泥土搅拌桩等分项,按施工流水段(部位)、材料、工艺或施工缝、变形缝划分为若干个检验批。 (5)其它子部分(地下防水、边坡等),按地下层、结构缝、施工流水段划分为若干个检验批。 2.主体结构分部工程 (1)混凝土结构子分部:包含模板、钢筋、混凝土等分项要求,按进场批次、工作班、楼层、施工段和结构缝划分为若干个检验批。 (2)钢结构子分部: 1)钢结构安装可按变形缝和空间稳定单元划分也可按楼层或施工段划分检验批; 2)压型金属板可按变形缝、楼层、施工段或屋面、楼面、墙面或与之配套的钢结构安 装分项工程检验批分为一个或若干个检验批。 (3)砌体结构子分部: 按施工段、楼层、变形缝,且不超过250m3砌体为一个检验批,划分为若干个检验批。 (4)木结构子分部: 检验批应按材料、构配件质量控制和构件制作安装质量控制一楼层或变形缝间的一楼层分别划分检验批。 3.建筑装饰装修工程分部 (1)建筑地面子分部: 1)基层(各构造层)和各类面层的分项工程,检验批按每一层次或每层施工段(或变形缝)、楼层划分检验批。高层建筑的标准层可按每三层作为一个检验批,单层面积较大时可按500㎡为一检验批。 2)室外工程中,散水、台阶、明沟和坡道按单位工程各划分为一个检验批。 (2)抹灰子分部:

检验批划分

常熟梅李天和佳苑二期、珍南苑二期检验批计划中船九院常熟梅李工程总承包项目部 分部(子分部)分项工程及检验批划分一览表 分部工程名称地基与基础 子分部工程名 称序 号 分项工程 检验 批数 量 检验批内容(部位) 检验批 划分依 据 参加 检查 人员 执行规范依据 1 无支护土 方 1 土方开挖 1 每个楼号基坑为一个检验批 施工、 监理建筑地基基础工程施工质量验收 规范GB 50202-2002 2 土方回填 1 每个楼号基坑为一个检验批 施工、 监理 2 砼 基 础 1 垫层砼 1 每个楼号基础垫层为一个检验批 施工、 监理 砼结构工程施工质量验收 规范GB 50204-2002 2 模板安装 3 垫层、基础底板梁、地下室 施工、 监理 3 模板拆除 3 垫层、基础底板梁、地下室 施工、 监理 4 钢筋加工 4 桩芯、基础底板梁、地下室墙板柱、地下室顶板 梁 施工、 监理 5 钢筋安装 4 桩芯、基础底板梁、地下室墙板柱、地下室顶板 梁 施工、 监理 6 砼施工检验 5 垫层、桩芯、垫层防水保护层,基础底板梁、地 下室 施工、 监理 7 现浇结构外观 及尺寸偏差 3 垫层、基础底板梁、地下室 施工、 监理 8 后浇带混凝土 1 每个楼号为一个检验批 施工、 监理 3 地下防水 1 卷材防水层 2 基础底板、地下室墙板施工、 监理 地下防水工程施工质量验收 规范GB50208-2002 4 砌体基础 1 填充墙 1 地下室施工、 监理 砌体工程施工质量验收 规范GB 50203-2002

分部(子分部)分项工程及检验批划分一览表 分部工程名 称 主体结构 子分部工程 名称序 号 分项工程 检验批数 量 检验批内容(部位) 检验批划 分依据 参加检 查人员 执行规范依据 1 砼 工 程1 模板安装 1、每层结构为一个检验批,屋面构架为一个 检验批,女儿墙为一个检验批; 2、每三层圈梁、构造柱为一个检验批; 施工、监 理 砼结构工程施工质量验收 规范GB 50204-2002 2 模板拆除 1、每层结构为一个检验批; 2、每三层圈梁、构造柱为一个检验批; 施工、监 理 3 钢筋加工 1、每层墙板柱、顶板梁分别为一个检验批, 屋面构架为一个检验批,女儿墙为一个检验 批; 2、每三层圈梁、构造柱为一个检验批; 施工、监 理 4 钢筋安装 1、每层墙板柱、顶板梁分别为一个检验批, 屋面构架为一个检验批,女儿墙为一个检验 批; 2、每三层圈梁、构造柱为一个检验批; 施工、监 理 5 砼施工检验 1、每层结构为一个检验批; 2、每三层圈梁、构造柱为一个检验批 施工、监 理 6 现浇结构外观及 尺寸偏差 1、每层结构为一个检验批; 2、每三层圈梁、构造柱为一个检验批; 施工、监 理 2 砌体结 构 1 填充墙砌体 每三层为一个检验批、屋面机房层为一个检验 批 施工、监 理

检验批划分

序号分部工 程名称 子分部 工程名称 检验批的划分验收合格质量规定 1 地基与 基础 根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、 施工段、变形缝进行划分。 1、主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格; 2、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 2 主体 结构 混凝土 结构 按工作班、楼层、结构缝或施工段划分。 1、主控项目的质量经抽样检验合格; 2、一般项目的质量经抽样检验合格;当采用记数检验时, 除专门要求外,一般项目的合格率应达到80%及以上, 不得有严重缺陷; 3、具有完整的施工操作依据和质量验收记录。 砌体结构根据施工段划分。 1、主控项目应全部符合验收规范的规定; 2、一般项目应有80%及以上的抽检处符合规范的规定,或 偏差值在允许偏差范围以内; 3、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 3 建筑装 饰装修 地面 按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分; 高层建筑的标准层可按每三层作为检验批。 1、主控项目应全部符合验收规范的规定; 2、一般项目应有80%及以上的抽检处符合规范的规定,其 他检查点不得有明显影响使用,并不得大于允许偏差值 的50%; 3、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 抹灰 相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每 500~1000㎡为一个检验批;相同材料、工艺 和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间为 一个检验批。 1、抽查样本均应符合规范主控项目的规定、 2、抽查样本的80%以上应符合规范一般项目的规定。其余 样本不得有影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷, 其中有允许偏差的检验项目,其最大偏差不得超过规范 规定允许偏差的1.5倍。 3、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 门窗 同一品种类型和规格每100樘为一个检验批; 特种门每50樘为一个检验批。 吊顶同一品种的吊顶每50间为一个检验批。 轻质隔墙同一品种的轻质隔墙每50间为一个检验批。

检验批划分及检验试验方案

1 编制说明及编制依据 1.1 编制依据 1、《洪湖生态旅游城金湾酒店项目总承包工程施工合同》 2、中南设计院设计的《洪湖生态旅游城金湾酒店项目施工图纸》 1.2 编制说明 本方案主要针对工程的混凝土结构、机电安装、钢结构部分进行编写。其中实体检测具体部位在实体检测前确定,放射性检测等特殊检测选择有相关资质的单位进行检测。实体检测方案另行编制;精装修部分待进场后另行协调。 2 工程概况 “洪湖岸边是家乡”湿地生态旅游城金湾酒店项目。工程位于洪湖市西北部金湾渔场,工程包含1#楼、2#楼两栋别墅和酒店综合楼,此方案主要针对1#楼检验批划分及检测试验。项目总建筑面积11829.23平米,其中1#楼4961.93平方米,地下含有一个游泳池,地上2层,主体采用钢筋混凝土框架结构。 2.1 土建部分概况 2.1.1 混凝土概况

2.1.2 钢筋工程概况 本工程的钢筋规格种类较多,用量较大,约为600 吨,其中大直径钢筋较多,其使 连接方式:水平钢筋采用直螺纹、绑扎搭接等连接方式; 竖向钢筋采用直螺纹连接、绑扎搭接等连接方式。

2.2 安装部分概况 2.2.2 给排水工程概况

3 检验试验管理 3.2 检验试验制度 3.2.1 检验工作制度 送检人员必须严格按规范以及业主、监理对原材料、半成品等进行复试,并在监理 的见证下进行取样送检,送经监理审查通过的检测单位试验。 3.2.2 检验试验资料管理制度 1、做好原材料、半成品的检验和试验委托单、委托登记台帐、试验记录、检验试验台帐、检验试验报告、专项试验报告单、不合格的原材料、半成品台帐等相关资料的记录、并做好收集整理归类管理和移交工作。 2、做好各种新进原材料的收集整理工作,并阶段性的移交给档案资料员。 3、各种原材料的取样和半成品送检应与工程同步(提前)不能后于工程施工。 3.3 检验和试验工作程序

检验批划分明细

建筑工程检验批的划分 一、地基与基础 1、无支护土方土方开挖、土方回填 2、有支护土方排桩、降水、排水、地下连续墙、锚杆、土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱,钢及混凝土支撑 二、地基处理 1、灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基,土工合成材料地基,粉煤灰地基,重锤夯实地基,强夯地基,地基,砂桩地基,预压地基,高压喷射注浆地基,土和灰土挤密桩地基,注浆地基,水泥粉煤灰碎石桩地基,夯实水泥土桩地基 2、桩基 锚杆静压桩及静力压桩,预应力离心管桩,钢筋混凝土预制桩,钢桩,混凝土灌注桩(成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注) 3、地下防水 防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水层,涂料防水层,金属板防水层,塑料板防水层,涂料防水层,塑料板防水层,细部构造,喷锚支护,利税合式衬砌,地下连续墙,盾构法隧道;渗排水、盲沟排水,遂道、坑道排水;预注浆、后注浆,衬砌裂缝注浆。 4、混凝土基础 模板、钢筋、混凝土,后浇带混凝土,混凝土结构缝处理 5、砌体基础 砖砌体,混凝土砌块砌体,配筋砌体,石砌体 劲钢(管)混凝土劲钢(管)焊接,劲钢(管)与钢筋的连接,混凝土 6、钢结构 焊接钢结构、栓接钢结构,钢结构制作,钢结构安装,钢结构涂装。 三、主体结构 1、混凝土结构 模板、钢筋、混凝土,预应力、现浇结构,装配式结构 2、劲钢(管)混凝土结构劲钢(管)焊接,螺栓连接,劲钢(管)与钢筋的连接,劲钢(管)制作、安装,混凝土 3、砌体结构 砖砌体,混凝土小型空心砌块砌体,石砌体,填充墙砌体,配筋砖砌体。 4、钢结构 钢结构焊接,坚固件连接,钢零部件加工,单层钢结构安装,多层及高层钢结构安装,钢结构涂装,钢构件组装,钢构件预拼装,钢网架结构安装,压型金属板。 5、木结构 方木和原木结构,胶合木结构,轻型木结构,木构件防护 6、网架和索膜结构 网架制作,网架安装,索膜安装,网架防火,防腐涂料 四、建筑装饰装修

最新检验批划分方案及规范-检验批的划分规范

2014最新建筑工程检验批划分方案及规范根据《建筑工程施工质量验收统一标准》附录B表B中有关规定与相关施工质量验收规范规定得检验批划分得原则结合工程实际情况,进行检验批得划分。 1、划分原则: (1)对材料构件进场验收检验批,以进场时间及材料类型为主要分界线来划分进场检验批次。 (2)对基础、主体以楼层、设计中设置得变形缝(沉降缝、伸缩缝)及施工段(区)、隐检部位为一检验批。 (3)安装工程一般按设计系统或设备组别划分为一个检验批。 (4)对管线安装得验收,以干线系统,隐蔽批次(或区域)为划分单元。 (5)对设备、器具得验收,以楼层、设备间,大型设备单台(或区域)为划分;对电梯、扶梯得验收,以独立运行得台或段划分。 (6)室外工程统一划分为一个检验批;散水、台阶、明沟等含在地面检验批中. (7)划分段(区)时充分考虑工艺要求,便于质量控制等基本原则,不留死角、漏项. 附表一、分部工程、分项工程、检验批划分

1、地基工程:根据建筑工程施工质量验收统一标准》第4、0、5条规定;

2)、主体结构:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》第4、0、5条规定; 3)、建筑装饰装修:(1)楼地面工程根据《建筑地面工程施工质量验收规范》第3、0、18、1规定高层建筑标准层可按每三层(不足三层按三层计)作为检验批得规定;(2)抹灰工程根据《建筑装饰工程质量验收规范》第4、1、5条规定;(3)门窗工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第5、1、5条规定;(4)吊顶工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第6、1、5条规定;(5)饰面板(砖)工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》

改造工程检验批的划分专项方案

目录 1、编制依据 (2) 、北碚区南京路片区改造工程施工合同 (2) 、北碚区南京路片区改造工程设计施工图 (2) 、规范标准: (2) 2、工程概况 (3) 、工程建设概况 (3) 、设计概况 (3) 3、检验试验管理 (4) 、检验试验职责 (5) 、检验试验制度 (5) 、检验和试验工作程序 (6) 4、检验批的划分 (8) 、第1、3--12栋号检验批划分表 (8) 、第2、13-18工程检验批的划分 (12) 安装检验批划分表 (14)

北碚区南京路片区改造工程 检验批划分专项方案 1、编制依据 、北碚区南京路片区改造工程施工合同 、北碚区南京路片区改造工程设计施工图 规范标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《预拌混凝土》GB/Tl4902-2012 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-201 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008《建筑内外墙用底漆》JC/T24--2000 《建筑窗用弹性密封剂》JC285-2007 《建筑外墙饰面涂饰翻新技术规程》DBJ50-063-2007《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2011)

2、工程概况 、工程建设概况 工程建设概况一览表 、设计概况 工程规模:北碚老城风貌区,北至滨江路、西至辽宁路、栋至南京路、南至朝阳路,整个改造片区18栋楼,沿街可视范围内建筑面积20万平方米进行外立面风貌改造,大部份为商住楼建筑总投资约亿。

常见检验批容量查询表

常见检验批容量查询表 检验批名称单位容量最小抽检数量 土方工程M2基坑平面面积每100 M2一个点,不少于10个处 钢筋原材批(吨)每种规格为一批全数检查 钢筋加工件(吨)每跨梁、每根柱子、每 跨板为一件 每构件类型不少于三 件 钢筋连接件每个机械、焊接、绑扎 接头为1件 抽查构件的10%,不少 于3件 钢筋安装件每跨梁、每根柱子、每 跨板为一件 抽查构件的10%,不少 于3件 模板安装件(M2)每跨梁、每根柱子、每 跨板为一件 抽查构件的10%,不少 于3件 模板拆除件(M2)每跨梁、每根柱子、每 跨板为一件 全数检查 混凝土施工M3本检验批浇筑混凝土的 方量 全数检查 混凝土外观M2构件的的展模面积抽查构件的10%,不少于3件 地下卷材防水M2卷材的铺贴面积每100 M2一个点,不少于3个处 砌体工程M3检验批:多层每层1批 高层三层1批,检验批 含量不大于250 M3. 每个检验批不少于5 处 楼地面垫层间(M2)检验批:多层每层1批 高层三层1批,检验批 含量不大于1000 M2. 每个检验批不少于3 间 防水要求的不少于4 间 块料面层间(M2)检验批:多层每层1批 高层三层1批,检验批 含量不大于1000 M2. 每个检验批不少于3 间 门窗工程樘检验批:多层每层1批 高层三层1批; 抽查构件的10%,不少 于3件;

检验批含量不大于100 樘 高层不少于6件。 特种门安装樘检验批:多层每层1批 高层三层1批; 检验批含量不大于50 樘 抽查构件的50%,不少 于10件; 龙骨吊顶间(M2)检验批:多层每层1批 高层三层1批; 检验批含量不大于50 间 抽查构件的10%,不少 于3间; 隔断间(M2)检验批:多层每层1批 高层三层1批;抽查构件的10%,不少 于3间; 内墙面砖间(M2)检验批:多层每层1批 高层三层1批,检验批 含量不大于1000 M2. (50间) 抽查构件的10%,不少 于3间; 外墙面砖M2检验批:多层每层1批 高层三层1批,检验批 含量不大于1000 M2. 每100 M2抽查1处。 幕墙工程 (金属、玻璃、石材)M2 检验批:多层每层1批 高层三层1批,检验批 含量不大于1000 M2. 每100 M2抽查1处。 油漆涂料(内)间(M2)检验批:多层每层1批 高层三层1批,检验批 含量不大于1000 M2. (50间) 抽查构件的10%,不少 于3间; 油漆涂料(外)M2检验批:多层每层1批 高层三层1批,检验批 含量不大于1000 M2. 每100 M2抽查1处。 软包裱糊间检验批:多层每层1批 高层三层1批; 检验批含量不大于50 间 裱糊抽查构件的10%, 不少于3间; 软包抽查构件的20%, 不少于6间。

最新广东省监理用表2016年版省统表

广东省监理用表目录 1、总监理工程师任命通知书 (3) 2、项目监理机构印章使用授权书 (4) 3、项目监理机构设置通知书 (5) 4、专业监理工程师调整通知书 (6) 5、监理规划(无表式) (7) 6、监理实施细则(无表式) (8) 质量控制: 7、施工组织设计(方案)报审表 (9) 8、图纸审查意见和建议书 (10) 9、承包单位试验室考察表 (11) 10、工程材料、构配件、设备报审表 (12) 11、施工测量放线报验单 (13) 12、工程报验申请表 (14) 13、混凝土工程浇灌审批表 (15) 14、原材(试件)抽样检验记录汇总表 (16) 15、不合格工程项目通知 (17) 16、工程质量事故处理方案报审表 (18) 17、工程竣工报验单 (19) 进度控制: 18、工程开工/复工报审表 (20) 19、施工进度(调整)计划报审表 (21) 20、工程暂停令 (22) 21、工程开工/复工令 (23) 投资控制 22、工程计量申报表 (24) 23、工程变更估算表 (25) 24、费用索赔申请表 (26) 25、费用索赔审批表 (27) 26、工程款支付申请表 (28) 27、工程款支付汇总表 (29)

29、工程竣工结算审核意见书 (31) 合同管理: 30、分包单位资格报审表 (32) 31、主要施工机械进退场报审表 (33) 32、工程临时延期申请表 (34) 33、工程变更单 (35) 34、工程变更指令 (36) 35、工程变更统计表 (37) 36、工程临时延期审批表 (38) 37、工程最终延期审批表 (39) 38、合同争议处理意见书 (40) 39、竣工移交证书 (41) 信息管理: 40、监理工程师通知单 (42) 41、监理工程师通知回复单 (43) 42、监理工作联系单 (44) 43、监理机构审查表 (45) 44、总监理工程师巡视记录表 (46) 45、旁站监理记录表 (47) 46、会议纪要(无表式) (48) 47、监理工程师备忘录 (49) 48、监理月报(无表式) (50) 49、监理日志(无表式) (51) 50、监理工作总结(无表式) (52) 51、建设单位审查表 (53) 省厅要求 52、工程质量监理报告 (54) 53、监理快报 (55)

检验批划分及抽检方案DOC

编号:JKWZ0 金科观澜(一期)(高层G6楼、洋房D11、D12、D18、D19、D25、D30楼及对应车库及附属工 程) 检验批划分方案专项施工方案 重庆合正园林建设有限公司 2016年08月10日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第一节工程建设概况 (1) 第二节建筑设计概况 (2) 第三节结构设计概况(见表2-4) (2) 第三章施工任务划分 (3) 第一节工程任务划分 (3) 第四章分部、分项、检验批的划分 (4) 第一节分部、分项工程划分 (4) 第二节检验批划分 (5) 第五章分部、分项、检验批验收 (15) 第六章检测项目频率 (15) 第一节常规主要项目检查频率 (15) 第二节主要实体检测 (18)

第一章编制依据 1. 施工总承包合同; 2. 建设单位提供的设计图纸; 3. 我司承建类似工程长期积累的施工经验; 4. 我司各项资源配备以及本地区可利用资源和施工现场实际情况; 5. 本工程所涉及的主要国家或行业规范、标准如下: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 《地下防水工程施工验收规范》 GB50208-2011 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 《旋挖成孔灌注桩工程技术规程》 DBJ50-156-2012 国家及重庆市工程建设标准强制性条文。 第二章工程概况 第一节工程建设概况 本工程为万州金科观澜一期六标段,工程地点位于重庆市万州区石峰村。D11、12、18、19、25#楼建筑层数地上8层,地下1层;D30#楼建筑层数地上8层,地下2层;G6#楼建筑层数地上30层,地下3层;含连接区车库总建筑面积为7.16万平方米。建筑结构为短肢剪力墙结构,抗震等级洋房四级,高层三级。 工程建设概况见表2-1 。

建筑工程检验批划分计划

高层建筑检验批划分方案检验批划分原则和方法: 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关施工质量验收规范规定的检验批划分的原则。针对各楼号设计施工图所含内容、施工组织设计中施工段的划分、结合相关规范关于检验批划分的原则要求。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》中第4.0.5条“分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分”的规定,进行本工程的检验批的划分。 一、地基与基础分部工程 地基与基础分部工程由4个子分部工程组成,共划分为138个检验批。 (一)有支护土方子分部工程 有支护土方工程含6个分项工程划分为12个检验批 1、土方开挖工程为6个检验批 2、土方回填工程为6个检验批 (二)阀板基础子分部工程 阀板基础子分部工程含6个分项工程划分为60个检验批。 1、模板工程分为12个检验批即模板安装、模板拆除各6个检验批。 2、钢筋工程分为12个检验批即钢筋原材料、加工和钢筋连接、安装各6个检验批。 3、混凝土施工设计为24个检验批,即垫层原材料配合比设计和阀板原材料配合比设计各12个检验批;垫层施工和阀基施工各12个检验批。 4、现浇结构工程划分为12个检验批。 (三)地下车库结构子分部工程 地下车库结构子分部工程划分为54个检验批。

1、模板工程划分为12个检验批含电梯井、剪力墙、柱、楼梯板、梁板等模板的安装和拆除各6个检验批。 2、钢筋工程划分为24个检验批即原材料、加工和连接、安装各12个检验批。 3、混凝土施工工程划分为12个检验批即以电梯井、剪力墙、柱、梁板的原材料配合比设计和施工各6个检验批。 4、现浇混凝土结构工程划分为6个检验批。 (四)基础防水分部工程 基础防水子分部工程含6个分项工程划分为12个检验批。 1、阀板防水划分为1个检验批。 2、墙板防水层划分为1个检验批。 地基与基础分部分项工程检验批划分表

市政道路单位、分部及分项工程划分一览表

市政道路单位、分部及分项工程划分一览表市政道路工程单位、分部及分项划分一览表施工单位: 监理单位: 单位工程:道路工程里程桩号:K0+000—K8+711 编号:SZDL 子单位工程:xxx工区道路工程里程桩号: Kx+xxx-Kx+xxx 编号:xxx 分部工程编号子分部工程编号分项工程编号检验批编号 土方路基挖土方 TF 001- 每段 填土方 石方路基 SF 挖石方 001- 每段路基 LJ 每1-3km 01- 路基处理挖淤泥CL 换填土 001- 每段 抛填片石 路肩 LJ 填土方 001- 每段 级配碎石基底基层 XJ 层每段基层 JC - - 001- 下基层水泥稳定土 WJ 类基层上基层 透层 TC 透层 001- 封层 FC 土工布 001- 面层 MC - - 粗粒层每段 热拌沥青混LM 中粒层 001- 合料面层 改性 砼预制块铺砂垫层 砌人行道面人行道 RS - - PQ 001- 每段 人行道铺装层 地基 DJ 基坑 基础 JC 基础

挡土墙 DQ 每处 01- 001- 每处墙体砌筑 QT 墙体 滤层、泄水LX 泄水孔孔 基坑 JK 基坑 001- 模板 基础 JC 砌筑 001- 整体 模板 台身 TS 混凝土 001- 整体每座涵洞(盖HD 每座 01- 板通道) 模板 混凝土 盖板 GB 001- 钢筋 整体 砌筑 洞口 DK 001- 整体 台背回填 TB 台背回填 001- 每座路缘石 YS 平石侧石 001- 每段圆管涵YH 整体 001- 每座 支管 001- 雨水支管与ZG 每段雨水口雨水口 001- 边沟 001- 排(截)水附属构筑SG 排水管 001- 每处 FS 每1-3km 01- 管物截水管 001- 植草皮护坡 001- 三维网喷播植001- 护坡 HP 草每处 方格网骨架护001- 坡

检验批划分大全

检验批划分报审表 工程名称:云阳镇吴修明、张福玉等六户联建房编号:

云阳镇吴修明、张福玉等六户联建房检验批划分方案 编制人:_________________ 审核人:_________________ 审批人:__________________ 编制单位:重庆沣铧建筑工程有限公司 编制日期:二0一三年七月

目录 第一节、划分检验批的必要性 第二节、检验批划分的原则 第三节、本工程检验批划分方案 一、基础分部分项工程检验批划分 二、主体分部分项工程检验批划分 三、建筑装饰装修细部工程各分项工程的检验批的划分 四、屋面分部分项工程检验批划分 五、建筑给排水分部分项工程检验批划分 六、建筑电气分部分项工程检验批划分

划分检验批的必要性 建筑工程检验批的质量检验的依据是现行国家标准—《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001,根据该标准规定,检验批质量验收合格是建筑工程质量验收合格的基础。因此,合理的检验批验收水平应与施工质量水平相适应。混凝土构件钢筋保护层的检验是检验批验收的一项主要内容。对标准中关于钢筋保护层的抽样检验方法的分析表明,要满足标准对抽样方案的要求,相应于目前的施工质量水平来说要求偏高,实际验收将会发生困难。据此提出了有利于在正常施工质量水平下的正常验收的检验批质量检验的一些建议,并可望较好的控制工程质量。

分项工程检验批划分原则 检验批的划分参照建筑工程验收规范,从单位工程-分部工程-分项工程-检验批,。 对材料、构件进场验收,应以进场批次、生产厂家、规格、规范规定的数量为序划分; 对现场制作的构件品或半产品的验收(包括混凝土、砂浆、钢筋成形),应以生产班组、品种、规范规定的数量为序划分; 一、地基基础工程: 1土方开挖、土方回填和换填地基分项工程一般划分为一个检验批,工程量较大时,应按材料、工艺和施工部位划分,相同材料、工艺和施工部位每500㎡划分为一个检验批。 2桩基分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按桩的类型、工艺和施工部位划分,相同类型、工艺和施工部位每100根桩为一个检验批。 二、建筑主体工程: 多层建筑工程中主体分部的分项工程可按楼层或施工段来划分检验批; 砌体工程应按楼层、变形缝、施工段划分检验批,且不超过250㎡砌体为一个检验批。 混凝土结构工程可根据工艺相同,便于控制质量的原则按结构类型、构件类型、工作班、楼层、施工段和变形缝来划分检验批。其中钢筋工程(接头)可按国家现行的产品标准和相关规范执行。 三、建筑屋面工程: 屋面工程可按不同楼层屋面划分不同的检验批,对于同一楼层屋面不得按变形缝和施工段划分检验批。 四、建筑装饰装修工程:

检验批划分及检验试验方案

检验批划分及检验试验 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

1 编制说明及编制依据 编制依据 1、《洪湖生态旅游城金湾酒店项目总承包工程施工合同》 2、中南设计院设计的《洪湖生态旅游城金湾酒店项目施工图纸》 编制说明 本方案主要针对工程的混凝土结构、机电安装、钢结构部分进行编写。其中实体检测具体部位在实体检测前确定,放射性检测等特殊检测选择有相关资质的单位进行检测。实体检测方案另行编制;精装修部分待进场后另行协调。 2 工程概况 “洪湖岸边是家乡”湿地生态旅游城金湾酒店项目。工程位于洪湖市西北部金湾渔场,工程包含1#楼、2#楼两栋别墅和酒店综合楼,此方案主要针对1#楼检验批划分及检测试验。项目总建筑面积平米,其中1#楼平方米,地下含有一个游泳池,地上2层,主体采用钢筋混凝土框架结构。 土建部分概况 混凝土概况

钢筋工程概况 本工程的钢筋规格种类较多,用量较大,约为600 吨,其中大直径钢筋较多,其使 连接方式:水平钢筋采用直螺纹、绑扎搭接等连接方式;

竖向钢筋采用直螺纹连接、绑扎搭接等连接方式。 安装部分概况

3 检验试验管理 检验试验制度 检验工作制度 送检人员必须严格按规范以及业主、监理对原材料、半成品等进行复试,并在监理 的见证下进行取样送检,送经监理审查通过的检测单位试验。 检验试验资料管理制度 1、做好原材料、半成品的检验和试验委托单、委托登记台帐、试验记录、检验试验台帐、检验试验报告、专项试验报告单、不合格的原材料、半成品台帐等相关资料的记录、并做好收集整理归类管理和移交工作。 2、做好各种新进原材料的收集整理工作,并阶段性的移交给档案资料员。 3、各种原材料的取样和半成品送检应与工程同步(提前)不能后于工程施工。 检验和试验工作程序

分部分项检验批划分表

濮阳市华龙区东北庄餐饮小院提升工程 分部分项工程及检验批划分表 2017年月日 1

分部分项工程划分表 序号分 部 工 程 子分部工程分项工程检验批质量验收记录备注 1 地 基 与 基 础 无支护土方 土方开挖 土方回填 土方开挖工程检验批质量验收记录 土方回填工程检验批质量验收记录 有支护土方 降水、排水 降水与排水工程检验批质量验收记录 地基及基础处理 灰土地基 砂和砂石地基 碎砖三合土地基 土工合成材料地基 粉煤灰地基 重锤夯实地基 强夯地基 振冲地基 砂桩地基 预压地基 高压喷射注浆地基 土和灰土挤密桩地基 注浆地基 灰土地基工程检验批质量验收记录 砂和砂石地基工程检验批质量验收记录 粉煤灰地基工程检验批质量验收记录 强夯地基工程检验批质量验收记录 振冲地基工程检验批质量验收记录 砂桩地基工程检验批质量验收记录 高压喷射注浆地基工程检验批质量验收记录 土和灰土挤密桩地基工程检验批质量验收记录 2

水泥粉煤灰碎石桩地基夯实水泥土桩地基 桩基预应力工字钢桩 混凝土预制桩工程检验批质量验收记录 地下防水防水混凝土 涂料防水层 防水混凝土工程检验批质量验收记录 涂料防水层工程检验批质量验收记录 细部构造检验批质量验收记录 混凝土基础子分部工程混凝土 后浇带混凝土 混凝土结构缝处理 混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 后浇带混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 混凝土结构缝处检验批质量验收记录理 砌体基础砖砌体 混凝土砌块砌体 配筋砌体 砖砌体工程检验批质量验收记录 混凝土砌块砌体工程检验批质量验收记录 配筋砌体工程检验批质量验收记录 2 主 体 结 构 砌体结构 砖砌体 石砌体 填充墙砌体 配筋砖砌体 砖砌体工程检验批质量验收记录 石砌体工程检验批质量验收记录 填充墙砌体工程检验批质量验收记录 配筋砖砌体工程检验批质量验收记录 钢结构 钢结构焊接 紧固件连接 钢零部件加工 工字钢钢结构安装 钢结构涂装、钢构件组装 钢结构制作(安装)焊接工程检验批质量验收记录 焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录 普通紧固件连接工程检验批质量验收记录 高强度螺栓连接工程检验批质量验收记录 钢结构零部件加工工程检验批质量验收记录 单独组卷 3

检验批划分及抽检方案

编号:JKWZ0 金科观澜(一期)(高层G6楼、洋房D11、D12、D18、D19、D25、D30楼及对应车库及附属工程)检验批划分方案专项施工方案 重庆合正园林建设有限公司 2016年08月10日

目录 第一章编制依据...................................................... 错误!未定义书签。第二章工程概况...................................................... 错误!未定义书签。 第一节工程建设概况.................................................. 错误!未定义书签。 第二节建筑设计概况.................................................. 错误!未定义书签。 第三节结构设计概况(见表2-4) ...................................... 错误!未定义书签。第三章施工任务划分 .................................................. 错误!未定义书签。 第一节工程任务划分.................................................. 错误!未定义书签。第四章分部、分项、检验批的划分....................................... 错误!未定义书签。 第一节分部、分项工程划分............................................ 错误!未定义书签。 第二节检验批划分.................................................... 错误!未定义书签。第五章分部、分项、检验批验收......................................... 错误!未定义书签。第六章检测项目频率 .................................................. 错误!未定义书签。 第一节常规主要项目检查频率........................................... 错误!未定义书签。 第二节主要实体检测................................................... 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档