1.临时用电方案:

1)用电概况:主要用电设备有:八台塔吊,若干材料加工、焊接设备、现场照明设备等。

2)电源:甲方负责将电源引至现场的东北角,在该处设一个总配电箱。

3)线路敷设:现场施工临时用电线路全部采用TN -S 系统供电,导线基本采用XV29型电缆沿周围围墙敷设;跨路面的采用套钢管暗埋。(详见用电平面图)

4)配电箱设置:在现场东北角入口处设一以台总配电箱,从总配电箱内分别引出塔吊专用箱、提升架(井架)专用箱、混凝土地泵专用箱、楼上施工专用箱等二级配电箱(布置详见施工用电平面图)

5)电气保护及防雷:本工程供电站系统采用TN -S 系统供电,所有配电箱的金属外壳及配电设备金属构架和保护零线(PE 线)相连接,配电箱及移动电源箱内均装设漏电开关,作为漏电安全保护,漏电动作电流不大于30mA 。

施工临时用电计算如下:

???? ???+?+?+?=∑44332211cos 1.1P K P K P K P K P ?

P ——供电设备总需要量(KVA)

1P ——电动机额定功率(KW)

2P ——电焊机额定容量(KVA)

3P ——室内照明容量(KW)

4

P ——室外照明容量(KVA)

?cos ——电动机的平均功率因素,取0.7

4

321K K K K 、、、——需要系数,分别取0.6、0.6、0.8、1.0。 5)用电设备及用电量统计:如下表:

6)施工现场用电量计算:

电焊机4台,其额定容量KVA P 2.6902=;

生活区室内照明用量考虑厨房、夏季空调和冬季电暖器占用的容量,初步估计为KW P 1003=。

室外照明采用16组镝灯和其他辅助照明设备额,初步估计室外照明的容量为KW P 504=。

因此,可计算得出施工现场所需的临时用电总容量为:

KVA P 1860500.11008.02.6906.07

.04.16456.01.1=??? ???+?+?+?= 经计算,临时用电容量需1860KVA ,业主提供

1200 KVA 变压器容

量不能满足施工用电的需要。

1电气安装工程

1.1 工程概况

本工程为方正医药研究院,建筑群体主要由化学实验楼、生物实验楼、科研楼、教培中心、员工宿舍等组成,坐落于北京市昌平区回龙观镇中关村国际生命医疗园B-6a和B-6c地块,北临医疗园路,西临生命园路,南临生命科学园中路,东临科学院路,建筑面积约167059.32㎡,其中地上建筑面积131209.81㎡,地下建筑面积35849.51㎡。

本工程共设有八处配电所,均设在地下一层,由两路10KV独立电源供电,两路同时供电,同时使用,当一路电源发生故障时,另一路电源不致同时受到损坏,且可带全部负荷。10KV供电电源分别由上一级市政变电站专线电缆引至地下一层高压分界小室。由分界小室分别派给八处配电所,根据建筑物的性质和工艺要求,地下一层设置自备柴油发电机组,当两路电源均发生故障时,启动自备发电机组,来满足消防及设备工艺的供电要求。10KV高压侧采用单母线分段加手动联络方式,两路电源同时供电,互为备用,当一路电源故障时,通过手动/自动联络方式,另一路电源负担建筑二级以上负荷,主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的两个开关。

本工程建筑内配电均采用TN-S系统,低压电力配电系统采用放射式与树干式相结合的方式,所有插座回路均设漏电保护开关。每层电气竖井设置等电位联结线,各层在正常情况下不带电的金属器件(包括电气设备外壳、风管、水管等)均须与等电位联结线可靠联结。本工程采用联合接地方式,利用基础桩基及承台内主钢筋做接地极,总接地电阻不大于0.5欧姆。变压器中性点工作接地、防雷接地、电气设备保护接地、等电位联结接地以及其他电子设备的功能接地合用

同一接地体。在强电竖井内,设一根40×4扁钢作为等电位接地主干线,每层竖井设一圈40*4热镀锌扁钢与竖向干线接地可靠焊接。与底板接地系统连通,并与每层楼板内钢筋连通。大楼内所有金属构件如:楼梯扶手、防火门、电梯金属门等均与强电井内的局部等电位体可靠连通。

图1.1 强电工程施工流程图

本工程均为三类防雷建筑物,为防直击雷,屋顶设置避雷带、避雷针和利用金属屋面作为接闪器,引下线利用柱内对角两根不小于Φ16主钢筋,接地极利用建筑物基础内主钢筋。从首层起,每二层利用结构圈梁水平钢筋焊接连通,使成封闭的均压环,并与引下线可靠焊接,建筑物内各种竖向金属管道每二层与均压环相连。为防雷击,所有屋面女儿墙上的栏杆,金属门窗等金属物直接或通过预埋件与均压环相连。

本次投标强电范围为低压配电系统、动力及市电及应急照明系统、防雷与接地系统。强电工程施工流程如图1.1所示。

1.2低压配电系统

本工程1#化学实验楼、2#~5#生物实验楼、6#bc科研教培中心、6#员工宿舍楼地下一层分别设置变电所,低压配电柜均采用落地抽屉式MNSX型,变电所供给动力和市电及应急照明用电,低压配电柜引出的干线电缆在地下一层沿桥架敷设至竖井,低压配电柜引出的干线密集母线在地下一层至竖井再由竖井分布到每个单元。

2.1设备基础制作安装

(1)安装流程图

(2)安装程序

1)安装定位

对变电所的安装位置进行检测,检查位置及尺寸是否满足设备安装的要求,有问题立即进行解决。

2)基础槽钢的安装

A将槽钢进行测量和整直;清除槽钢上的铁锈。

B根据施工图纸及设备图纸,加工基础槽钢框架,框架在加工过程中,对尺寸进行检测,确保其几何尺寸。

C对加工好的基础,进行防锈处理。

D在设备基础槽钢安装位置旁安装膨胀螺柱。用水准仪测量出最高的一组,将其正确定位、调整水平后与膨胀螺柱焊接牢固。

E以此槽钢为基准点、基准标高,确定其余槽钢的位置,调整后与膨胀螺栓焊接牢固。

F对焊接部位进行防腐处理。

3)配合土建专业施工

基础槽钢安装完毕,在土建专业进行地面施工时,电气专业将委派施工人员进行配合,防止由于土建施工人员施工不慎,造成基础槽钢变形或位置变动。

(3)施工标准

基础槽钢的安装允许偏差见表1.1。

基础槽钢的安装允许偏差表1.1

(4)安装注意事项

1)搬运槽钢、设备时施工人员应精力集中、动作协调,以防施工人员发生磕碰现象。

2)变电所内应保持良好的通风,利于电焊气体的彻底排放。

3)电焊作业必须坚持用火制度,做好防火措施。

4)施工时严禁用气焊切割槽钢。

5)严格做好槽钢的防腐工作。

2.2 电缆桥架安装

本部分内容详见动力照明系统中3.3电缆桥架安装。

2.3盘柜安装

在本工程中,低压配电柜设置在1#~8#变电所,采用MNSX型抽屉式配电柜。盘柜还包括后备应急电源EPS、各种电源柜、计算机UPS、动力配电柜、照明配电柜、电梯配电柜、各种泵配电柜等。在盘柜二次搬运过程中,可采用如图1.2液压叉车运输盘柜。

图1.2 液压叉车搬运配电柜(盘)示意图

(1)盘柜安装施工工序

(2)施工准备

1)变电所内地面施工已完,室内沟道无积水、杂物。

2)预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件牢固;门窗安装完毕,符合防火要求。

3)有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作已结束。

(3)开箱点件

1)此项工作由业主、监理工程师、设备制造商组成,共同进行点件检查并做好记录。

2)在开箱前先检查搬运过程中有无损坏现象。

3)开箱后检查设备与原设计是否相符,备品是否齐全,有无损坏等情况,随机文件清单、零配件是否齐全,电气元件有无破损或其它异常情况。

(4)基础制安

其内容详见“基础制安”部分内容。

(5)盘柜稳装

1)根据设计图规定的盘柜编号顺序及基础周围尺寸,检查基础尺寸与柜体尺寸是否吻合并且符合规定要求。盘柜拟采用人工、滚杠和撬棍将柜体平移稳装就位。

2)用水平尺和磁吊线垂调整盘柜到正确位置。如是成套柜,调整的顺序可先左后右,也可以先调中间柜,然后向两侧分开调整。

3)柜体各就各位后,先找正两端的柜,再从柜下至柜上三分之二高处的位置拉紧一条水平线,逐台进行调整,柜高度不一致时可以柜面为准进行调整。

4)调整找正时,可采用0.5mm钢垫片找平齐,每处垫片最多不

超过三片。

5)根据产品技术文件,柜体固定螺栓,孔径尺寸,可在基础型钢上划好固定位置进行开孔。

6)在调整过程中,垂直度、水平度、柜间缝隙等安装允许偏差应符合现行国家施工验收规范规定。

7)盘柜就位找正、找平后,除柜体与基础型钢固定,柜体与柜体,柜体与侧挡板均用镀锌螺栓连接固定。

8)每台柜与基础型钢连接,在柜体后面底部应有明显接地标志与接地网扁钢牢固连接。

9)将柜与柜之间调整好后用螺栓连接牢。各柜连接应紧密,横平竖直,无明显缝隙,其安装的允许偏差应符合表1.2规定。

柜体安装的允许偏差表1.2

1)盘柜内母线连接

A在安装前检查接触面是否平整、清洁、无氧化膜。主母线及柜内各电气接点在投入前均需将螺栓再检查紧固一遍。

B母线间的相序排列一致,相对排列的柜母线的相序排列对称,

母线色标正确。

C母线间的紧固螺栓应由厂家配套提供,用力矩扳手紧固,力矩值满足施工验收规范规定。

2)二次控制电缆连接

A 二次线连接前先按原理图逐台检查,柜盘的全部电器元件是否与设计相符。

B 按配线图逐台检查,厂家配线是否正确。

C按图敷设柜与柜之间,柜与控制盘之间的控制电缆,电缆头固定整齐、美观,固定牢靠。

D电缆敷设完毕后按图纸编号挂牌,电缆牌标明电缆型号、规格和位置。

E 按接线图配线,电缆线绑扎、固定美观牢固,二次配线准确

(7)试验前检查

1)将柜内工具、杂物等清理出柜,并将柜体内外清扫干净。

2)电器元件各紧固螺丝牢固,空气开关等操作机构灵活,防止出现卡滞或操作力用力过大现象。

3)检查开关电器的通断是否可靠,接触面接触良好,辅助接点通断准确可靠。电工指示仪表与互感器的变比,极性应连接正确可靠。

4)母线连接应良好,其绝缘支撑件、安装件及附件应安装牢固可靠。

5)检查熔断器的熔芯规格选用是否正确,继电器的整定值是否符合设计要求,动作是否准确可靠。

6)绝缘电阻摇测(如图1.3),测量母线线间和对地电阻,测量二次线线间和对地电阻,应符合现行国家施工验收规范的规定。在测量二次回路电阻时,不应损坏其它半导体元件,摇测绝缘电阻时应将

其断开。

图1.3 摇表接线图

(8)盘柜调试运行

盘柜调试运行,根据施工现场实际情况编制详细的调试方案报送业主及监理批准后实施。

(9)盘柜的成品保护

1)盘柜运到现场后,如果暂时不能安装就位,可将盘柜存放在库房内设专人看管。

2)设备搬运过程中,不允许将设备倒立,防止设备油漆、电器元件损坏。

3)设备安装完毕后,如果暂时不能送电运行,变电所门窗要关好,设专人看管,避免元器件丢失。

4)未经允许不得拆卸设备零件及仪表等。

(10)质量通病与防治

盘柜安装时质量通病与防治见表1.3。

质量通病与防治表1.3

本工程中,从低压柜出线端到竖井配电柜之间以及各低压配电柜馈电线路采用五线密集型铜母线,密集型铜母线的防护等级不低于IP41。

(1)工艺流程

(2)操作工艺

1)设备点件检查

设备点件应由业主、监理工程师、设备制造商组成,共同进行点件检查并做好记录。根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品

种应符合设计要求。

2)支架制做与安装

A根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。测量好尺寸进行断料,断料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差为5mm。支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大于固定螺栓直径2mm。螺杆套扣,应用套丝机或套丝板加工,不许断丝。

B密集型母线的拐弯处以及与箱(盘)连接处必须加支架。埋注支架用水泥沙浆,灰砂比1:3。膨胀螺栓固定支架不少于两条。支架及支架与埋件焊接处刷防腐油漆应均匀,无漏刷,不污染建筑物。

3)密集型母线安装

密集型母线应直接用螺栓固定在支架上,螺栓加装平垫和弹簧垫固定牢固。吊架安装时,在密集型母线与设备连接处应加固定支架。密集型母线外壳连接,按设计选定的保护系统进行安装,地线跨接板连接应牢固,防止松动,严禁焊接。

4)试运行验收

A密集型母线安装完毕后,应整理、清扫干净,用摇表检测相间、相对地的绝缘电阻,并做好记录。

B检查测试符合设计要求,送电空载运行24h无异常现象,办理验收手续后交业主使用,同时提交验收资料。

C验收资料包括:交工验收单、变更洽商记录、产品合格证、测试记录、试运行记录等。

(3)成品保护

1)密集型母线安装完毕,应清扫干净施工中遗留在母线槽上、柜(箱)内、吊(支)架上面的杂物和尘埃,并设置明显标志牌,以防损坏。

2)密集型母线在竖井、变配电间内安装应设置防水、防火、防盗等保安措施。

3)密集型母线安装完毕,如有其它工种作业应对密集型母线加保护,以免损伤。

4)密集型母线安装完毕,严禁土建进行二次喷浆,避免破坏绝缘。

(4)母线安装应注意的质量问题

1)开箱清理要细,将缺件、损坏件列好清单,同供货单位协商解决,加强保管。

2)刷油漆时防止污染其它设备或支架。

3)接地保护线要连接紧密,并防止遗漏。

2.5电缆敷设

本工程中变电所供配电线路、二次控制线路沿电缆线槽敷设,采用下进下出方式,大功率线路均采用密集型母线,采用上进上出方式。低压配电柜的馈电线路采用低烟无卤耐火电缆(WDZAN-YJY)沿电缆桥架敷设,其中引至消防设备的配电线路低烟无卤阻燃电缆(WDZA+-YJY)沿电缆桥架敷设。

(1)设备及材料要求:

A电缆型号、规格、电压等级及长度应符合设计要求,检查附件备件及技术文件是否齐全。

B每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。

C电缆外观应无损伤,绝缘和密封良好。

(2)作业条件:

A土建工程应具备下列条件:

a 预留孔洞 、预埋件符合设计要求,预埋件安装牢固,强度合格。

b 竖井的地坪及抹面工作结束。

c 电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通。

d 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。

B 设备安装应具备下列条件

a 变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。

b 电缆桥架、电缆支架及电缆过管、保护管安装完毕,检验合格。

(3)电缆在桥架上敷设工序:

1)准备工作:

A 施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损现象。

B 电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。 1kV 以下电缆,用1kV 摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10M Ω。

C

放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。

D 电缆的搬运及支架架设:

a 电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松弛。

b 电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方(见图1.4)

图1.4 电缆引出端

2)电缆沿支架、桥架敷设:

A水平敷设

a敷设方法可用人力拉引敷设,如图1.5。

图1.5 人力拉引敷设

b电缆沿桥架单层敷设,排列整齐。不得有交叉,拐弯处应以最

大截面电缆允许弯曲半径为准。

c不同电压等级的电缆分层敷设,高压电缆应敷设在上层。

d同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于35mm。

B垂直敷设

a垂直敷设,有条件时自上而下敷设。土建未拆吊车前,将电缆

吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设低层,后敷设高层,要特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。

b自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

c电缆穿过楼板时装套管,敷设完后应将套管用防火材料封堵严密。

3)挂标志牌:

A标志牌规格一致,并有防腐性能,挂装应牢固。

B标志牌上注明电缆编号、规格、型号及电压等级。

C沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段适当增设标志牌。

4)成品保护

A沿支架敷设电缆,宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行防止其它专业施工时损伤电缆。

B电缆两端头处的门窗装好,并加锁,防止电缆丢失或损毁。

5)质量通病及防治

A电缆进入室内电缆桥架时,防止套管防水处理不好,沟内进水。应严格按规范和工艺要求施工。

B沿支架或桥架敷设电缆时,应防止电缆排列不整齐,交叉严重。电缆施工前须将电缆事先排列好,划出排列图表,按图表进行施工。电缆敷设时,应敷设一根整理一根,卡固一根。

C沿桥架敷设的电缆应防止弯曲半径不够。在桥架施工时,施工人员应考虑满足该桥架上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求。

D防止电缆标志牌挂装不整齐,或有遗漏。应由专人复查。

2.6低压电缆头的制作

(1)制作工艺

1)用1000V摇表,对低压电缆进行绝缘摇测,绝缘电阻应在10

MΩ以上;摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。

2)根据电缆与设备连接的具体尺寸,测量电缆并做好标记,根据电缆连接尺寸的要求,锯掉多余电缆,剥除电缆外护套。

3)套入热缩头套,用喷灯从中间向两端均匀加热,使其紧包在电缆上。

4)从芯线端头量出长度为线鼻子的深度,另加2~4mm,剥去电缆芯线绝缘。

5)将芯线插入接线鼻子内,用压线钳或液压钳压紧接线鼻子,压接应在两道以上。

6)用热缩管套入电缆的终端,用喷灯加热使热缩管均匀收缩。

7)根据接线端子的型号选用螺栓,将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内向外穿,平垫和弹簧垫应安装齐全。

(2)施工过程中的质量通病及防治措施:

1.3动力照明系统

本工程主要包括钢管线槽敷设、配电箱(柜)安装、线缆敷设、低压电器(灯具、开关及插座)和电机接线等内容,施工工序流程如下页图1.6所示。

图1.6动力照明系统施工工序流程图

3.1施工准备

建筑电气工程施组

建筑电气工程 施 工 组 织 设 计 南通启益建设集团

1.电气工程概况 1.1 本工程为东吉祥胡同27号院,电气工程主要有低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、综合布线系统、电话、网络、电视系统等。 1.2 本工程供电电源由南侧引入地下室配电柜,配电柜出线沿金属线槽引入各层分箱,分箱分别连接插座、照明。 1.3 防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用T N-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于l Ω。 1.4 消防报警与控制系统:消防值班室内设有控制箱,控制线沿钢管敷设至各层消防端子箱及烟感探头,实现消防报警与联动控制。 1.5 综合布线系统:综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设再穿钢管引至各处信息插座,本系统仅考虑电话通讯系统和计算机网络系统。 2.施工前准备工作 2.1 技术准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施土方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。 2.2 现场准备工作 施工用水、临电和场地统一规划,生产、办公、库房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。 2.3 人员准备工作 施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 2.4 电气工程通过工程量计算,准备3名电工。

电气工程施工方案范文

.电气工程施工方案 1.编制依据 1.1.1施工图纸:行政办公楼电施图 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》:(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13 1.1.5《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003) 1.1.6《室内管线安装》D301-1~2 1.1.7《接地装置安装》03D501-4 1.1.8《等电位联结安装》02D501-2 1.1.9《封闭式母线及桥架安装》D701-1~2: 1.2编制范围: 照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统。 2.工程概况: 本工程为框架结构,地上6层,地下1层,积3353.36m ,建筑高度23.90米(从室外地面消防车登高地面至主体顶层屋面), 属于多层办公楼,采用钢筋混凝土框剪结构,建筑耐火等级为一级。 3.供电系统方式、方法: 3.1电源 由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m 处埋设进户,穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层。 3.2供电系统: 采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器,弹簧储能电动操作机构,直流操作电源110V。 高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作。进线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁; 计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,应急壁灯,事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59。 3.6弱电系统

电气工程施工方案完整版

电气工程施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 编制说明 1、本方案按照建设单位提供的施工图纸及图纸会审记录进行编制。 2、编制依据为国家规范、标准以及辽宁省地方标准的内容。 3、本方案适用于1、 4、 5、7、8#楼的电气工程施工。 =

一、工程简介 1.工程概况 本工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街26号,是由1、4、5、7、8#楼及嘉陵江街一层公建组成的群体工程,其中1#楼为钢筋混凝土剪力墙结构,地下一层、地上十七层,建筑面积13825m2;4#楼为钢筋混凝土剪力墙、短肢剪力墙结构,地下一层、地上最高十七层,建筑面积17661m2;5#、7#、8#楼为短肢剪力墙结构,5#楼建筑面积为7682m2,7#、8#楼建筑面积均为6854m2,;嘉陵江街一层公建为框架结构,建筑面积500 m2;建筑总面积53376 m2 。 2.施工范围 要包括变配电室系统、供电干线系统、电气照明安装系统、防雷及接地安装系统以及智能建筑系统(通信网络、火灾报警及消防联动系统)的施工工作。 3.编制依据 招标文件; 《建筑电气设计技术规范》(JGJ/T16-92) 《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045-95,2001版) 《建筑防雷设计规范》(GBJ19-87) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《建筑工程施工质量验收实施细则》(辽宁省地方标准DB21/1234-2003) 各楼号的施工图纸 二、施工准备 建立项目施工组织体系,人员到位,明确分工做好以下方面的准备工作:

电气工程施工方案

电气工程施工方案 一、电气系统施工顺序 物资和技术准备f测量定位f设备开箱检查f设备基础型钢制安f设备就位(检查内部接线)一电缆桥架(支架)制安f电线敷设、线缆连接f调整试验 二、主要施工方法和技术措施 1、施工配电设备安装时,应注意与其他工种之间的协调。如变配电间的通风、散热和事故后的排烟处理等问题,也应注意母线、桥架、基础槽钢的预埋铁及预留孔的设置及相关系统的安装等问题,如发现问题及时提出。 2、低压柜基础槽钢都应在土建浇捣混凝土时埋入。基础槽钢的外形尺寸可根据产品样本确定,与结构轴线的尺寸可根据施工平面布置来确定。标高根据土建给出的基准引出。基础槽钢的制作和固定采用焊接。施工时应注意焊接变形引起的基础槽钢外形尺寸及水平度的变化,焊接后应进行复测。可采用水平仪或连通管找平,以达到基础槽钢的质量符合规范要求,一般情况下,低压柜的基础槽钢底部与地坪持平。 3、搬运配电设备等电器设备工作中,要特别注意产品的保护。搬运点必须在重心下面,防止倾倒损坏设备,也不能碰撞、摩擦。 4、配电设备安装必须符合设计要求,固定应可靠,同时应确保设备运行时不可能被人所触及。必须便于维修人员在安全位置观察仪表。 5、根据柜的平面布置,按先里后外的原则,安排柜进场,就位后用螺栓及时固定。安装后手车式柜的手车推拉应灵活、轻便,无卡阻、碰撞现场。进入工作位置时,动静触头的间隙应符合产品要求。抽屉式柜的机械联锁或电气联锁装置应动作正确可靠,断路器分闸后,隔离触头才能分开,抽屉推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象。柜与基础槽钢应可靠接地。 6、母线不能在地上拖拉,吊装时吊索根据起吊重量采用白棕绳或套上橡皮管的钢丝绳。安装好后应做好防潮、防尘措施。 7、电缆头应固定并挂好标志牌,柜的二次线排列应整齐,端号应清晰不褪色,并留有足够

建筑电气工程施工方案完整版

编号:TQC/K796 建筑电气工程施工方案完 整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

建筑电气工程施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、电气工程概况 该工程建筑电气主要由照明配电系统、防雷接地系统、闭路电视系统及宽带网系统等,电源采用埋地引入,在各AP箱总开关前零线与保护接地体可靠连接(做重复接地),保护地线-40×4镀锌扁钢与接地体可靠连接,接地体与防雷共用。 二、施工前的准备工作 1、技术准备 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

电气工程施工方案

通州区台湖镇居住用地、托幼用地及公建混合用地(配建“公共租赁住房”)项目-A3-1~3号楼及1#地下车库工程 电 气 工 程 施 工 方 案 编制单位:宿迁华夏基业建筑工程有限公司 编制人:李海昌 编制日期:2013年05月29日

目录 1、编制依据-------------------------------------------------------------------------------------3 2、电气工程施工内容-------------------------------------------------------------------------3 3、施工计划-------------------------------------------------------------------------------------6 4、安装施工部署--------------------------------------------------------------------------------7 5、施工准备--------------------------------------------------------------------------------------8 6、电气施工方法--------------------------------------------------------------------------------8 7、电气工程质量通病与质量控制要点----------------------------------------------------29 8、综合管理措施------------------------------------------------------------------------------40

电气工程专项施工方案

建筑电气施工实施方案报审表工程名称:和顺家园开发建设项目工程编号: 和顺家园开发建设项目工程 建 筑 电

气 工 程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 安徽省观志实业有限公司 二0一七年十一月十五日 和顺家园二期开发建设项目工程,由安徽省信太投资有限公司投资建设,中外建设计与顾问有限公司、黄山市建筑设计研究院设计,江苏宏嘉项目工程管理有限公司监理,安徽省观志实业有限公司承建。 第一章工程概况 和顺家园开发建设项目3#、5#、29-30#、46-50#楼工程位于旌德县城东新区,建筑层数为五、六、十层,总建筑面积为43339.29平方米。结构类型:框剪、框架结构。 一、配电系统

1.本工程施工范围:照明系统;动力系统;综合布线系统;电视系统;防雷接地系统、火灾报警与消防联动系统。 2、供电电源及负荷等级:本工程为地下室应急照明、消防设备、排污泵、机械停车位为一级,其余三级供电负荷。配电系统采用(380/220V)三相四线制,电源由小区配电站采用YJV22-0.6/1KV型电缆套管直埋引至各楼总电表箱。本工程总电表箱设置架空层楼梯间,各户住宅内设分户配电箱。 3、配电方式:由电源进线出柜引至单元电表箱干线均采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管埋地暗敷,埋深不小于0.8m;单元电表箱引至各住户分配电箱采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管沿墙暗敷。照明分支线采用BV-450/750-2.5mm2线穿PVC冷弯阻燃电工管在现浇板或墙内暗敷,BV-2.5mm2导线穿管管径为:2根穿PVC16;3根穿PVC20;4~6根穿PVC25;7~8根穿PVC32。 4、电气设备安装高度及方式:电表箱底边距地1.2m挂墙明装;户配电箱底边距地1.8m暗装,阁楼层箱底距地1.8m暗装;开关底边距地1.4m 暗装;客厅空调插座底边距地0.3m暗装;壁挂空调插座底边距地1.8m暗装;卫生间热水器插座底边距地2.3m暗装;卫生间一般插座底边距地1.4m 暗装;排油烟机插座底边距地2.0m暗装;厨房一般插座底边距地1.2m暗装;其余插座底边距地0.3m暗装;所有安装高度小于1.8m的插座均采用安全插座。有线电视端子箱、寻址箱底边距地1.8m安装;光纤配电箱底边距地1.8m安装;户弱电线底边距地0.5暗装;电话插座底边距地0.3m 暗装;卫生间电话插座底边距地1.2m暗装;电视插座底边距地0.3m暗装;

电气工程施工组织方案

电气工程施工组织方案 2电气工程概念: 2.1:该电气的供电系统及配管配线为三相五线制供电;其各分体楼层的送配送电干线采用经室内干线私变配送方式,由1号楼及旅检综合大楼和6BS变压室市电和备用电源自投自复;通过室外埋地敷设的电力电缆供给各单体楼房,通道公共卫生间的低压配电屏, 2.2:室内的动力照明供电方式采用三相五线制双电源供电其配电线路分别为YJV-4*185+1*95-1KV~YJV-5*16-1KV的电力电缆经由低压房的低压配电柜埋地套管或桥架内托架配线引至各单体构筑物的总配电箱(屏)及柜。然后由各室内配电箱。柜屏分别经各分络开关控制每一个动力及照明回路;每幢单体箱与箱的电源主干线采用桥式驳接方式分别敷设于电缆桥架及护套镀锌沿强电竖井或坪体暗敷引至一层或相邻的区域配电箱。 2.3:室内照明馈线的敷设采用套管定型刚性PVC阻燃电线管及SC镀锌电线钢管沿砼板内安装,管内穿ZR-BV-2。5mm2-4mm2阻燃聚氯乙稀铜芯线至每个灯头盒及开关盒插座盒;同时预给二次室内装饰的灯头线都穿Φ19的金属可绕管(40cm~60cm);每个灯具都有专用的黄绿双色线。 2.4:成排及用电量比较大的用电气其控制方式采用热脱扣的空气开关控制;用电量比较小的采用DZ8610A的翘板开关控制 2.5:开关及插座配电箱安装高度 1)动力柜落地安装距地坪0.1m;配电箱为距地坪1.4m,走廊及楼梯间、办公室配电箱为 1.8m采用暗藏安装。 2)插座安装高度是0.3m,空调插座及排气扇插座为2.3m 3)开关安装高度为1.4m;人体感应开关为距板顶0.3m或吸定安装 4)热水器插座1.8m 二前期准备: 三:施工方法及要求 1:照明导管安装 1)插入消防一线 2:电缆桥架安装 1)该单体建筑电气工程的水平线槽、强、弱电的竖向线槽及桥架采用MT带盖,用全牙螺杆或角钢做托架固定沿顶板、走廊、和墙面卡设,各类线槽均紧固防止脱落。 2)安装前的准备: A:动员组织安装班组长和技术人员进行技术交底,熟悉施工图纸,确定桥架的布置走向,核对材料的用量及配件;同时做好对已经进场的材料、配件、型号规格进行自检;检查是否有毛刺、扭曲、是否为度锌件、产品证明文件是否齐全;符合设计要求和验收规范。B:检查确认预留孔与土建或其它工钟存在交叉错位的布置走向,有问题及时处理协调。 2.1:施工工艺 1)工艺流程 弹线定位螺丝安装螺栓固定支架、吊架、托架线槽安装保护接地线连接 2)弹线定位: 根据设计图纸确定进出线盒。箱柜等电器具的安装位置,从始端至终端找好水平或垂直线,

电气工程施工方案和技术措施

电气工程施工方案和技术措施 一、系统概况 (一)供配电系统 1、隧道供电按一级负荷考虑,设双路10kv电源供电。平时两路电源同时工作,当一路电源失压时,电力系统自动切除三级负荷,另外一路电源可以带全部一级、二级负荷。电源供电采用双回路放射式供电方式。 2、用电负荷划分 一级负荷中特别重要负荷:应急照明、疏散照明及光电安全标志、火灾检测报警控制设施、紧急呼叫设施、交通监控设施、通信设施、通风及照明控制设施、网络设施、监控中心控制设施。 一级负荷:消防泵房及消防设施、排水泵房、基本照明、排烟风机。 二级负荷:通风机、加强照明。 三级负荷:其余隧道电力负荷。 3、电缆及电缆敷设: 隧道内特别重要一级负荷中消防及排烟设备选用低烟无卤耐火电缆,一级负荷中除消防及排烟以外设备选用低烟无卤阻燃电缆,二级及三级负荷选用低烟无卤阻燃电缆。

隧道内强电、弱电电缆分开敷设。中、低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序由上而下分层配置。 4、防雷接地系统 隧道低压系统接地形式采用TN-S系统,系统接地电阻不大于0.5欧姆。 隧道内所有动力配电箱、照明配电箱、应急照明配电箱、所有监控系统弱电控制箱均做局部等电位联结,与隧道结构钢筋良好焊接。 为保证照明系统安全可靠运行和人身安全,在每台箱式变电站周围设独立的接地装置,保护接地形式采用TN-S系统,系统接地电阻≤0.5Ω。除此之外,沿照明全线敷设一条直径为10毫米的镀锌钢筋作为接地网线,在每根灯杆基础处PE线与金属灯杆法兰盘必须良好焊接,焊接处做防腐处理。每根灯杆做一次重复接地,重复接地电阻≤10Ω。 (二)隧道照明系统 1、隧道正常照明: A、隧道敞开段照明: U型槽上采用12米双挑钢杆灯照明方式,照明光源选择大功率陶瓷金卤灯(主要考虑陶瓷金卤灯色温比高压钠灯高、显色性好,与隧道内LED灯具色温过滤比较均匀),照明灯具容量为主路250W(入口处400W)+辅路250W,灯杆对称布置,灯杆安装在U槽侧墙上,灯杆间距约为35米。

电气工程总体施工方案

5、电气工程施工方案 平顶山中盐皓龙天河公司改扩建工程 机电设备安装施工招标 (B标段) 电气工程总体 施工方案 投标单位:中国化学工程第六建设公司 地址:湖北省襄樊市胜利街182号 二○○四年十二月 目录 1 编制说明 2 编制依据 3 工程概况 4 工程特点 5 电气工程施工技术措施 6 施工程序 7 主要分项工程施工方法及技术要求 8 施工进度及劳动力安排 9 主要施工机具计划

5、电气工程施工方案 10 计量器具选择配备计划 11 质量保证措施 12 安全保证措施

5、电气工程施工方案1 编制说明 本施工技术方案针对中盐皓龙天河有限责任公司年产60万吨制盐改扩建工程制盐车间电气分部工程主要分项工程主要工序编制,编写重点突出施工方法和技术要求。编写目的是让技术人员和电气工人在施工中有章可循,有条不紊,全面达到施工和验收标准,让业主满意。 2 编制依据 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程起重电气装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气设备交接试验标准》 GB50150-91。 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92。 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170-92。 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92。 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50166-92。 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88。 平顶山中盐皓龙天河公司60万吨/年制盐改扩建工程初步设计和设备安装招标文件。 3 工程概况 本车间供电采用三相四线制、中性点接地系统。配电方式主要采用放射式,主要负荷从低压配电室直供,部分负荷由动力配电箱转供。 车间设有附设式变压器室,变压器选S9型,容量为2×1600kvA/10kv。配电室紧靠变压器室,设有低压配电屏GGD3型、低压无功补偿屏GGJ型。 制盐车间腐蚀严重,且潮湿。因此,电力电缆敷设主要采用玻璃钢电缆桥架架空敷设,其它主要采用穿管埋地敷设。 主要用电设备为泵类电机、皮带机电机、搅拌机械类电机、风机类电机和照明用电。电动机约有43台,按工艺要求,电动机采用集中和现场相结合的控制方式。较大容量的电动机9如200kw)采用软 启动器。少数电动机还设置3联锁控制。 照明线路采用BV铜饼线,穿管敷设为主。厂区和户外照明均采用VV 22型电缆直埋敷设。本工程防雷 属第三类,利用屋面结构钢筋和突出屋面的金属物做防雷接闪器,建筑物柱内主筋作引下线,厂房基础做人工接地体,接地电阻R≤1Ω。 电气施工内容是较全面的,从变配电、车间动力、照明、防雷、接地都有。 4 工程特点 4.1 动力用电设备主要是300V低压,照明用电为220V。车间变电所高压电源热电站高压配电室,电源进线10kV。 4.2 制盐车间潮湿,腐蚀严重,所生产的产品以及原料的腐蚀性强,腐蚀场所特别多,给施工增加难度。故选用的电气设备、电气元件、电气材料的抗腐蚀性要求较高,应严格遵守防腐施工技术要求。 5 电气工程施工技术措施 5.1 电气保护管的预埋要和土建同步进行,避免和减少日后凿墙打洞工作,在电气保护管敷设过程容易发生异物落入,出现堵塞现象,故应用木塞等对管口进行封堵,尤其是在现浇砼板、柱、墙内进行暗敷时,要重点检查管口封堵密封情况,防止在砼浇捣过程,管口振松脱落,致使砼浆流入管道内堵塞管道造成返工。 5.2 电气线路及电气设备内电气连接应紧密。螺栓连接处要加弹簧垫圈,投入运行前要加塞进行检查,达到规定要求后方可投入运行,以防运行中松动、过热、脱落。 5.3 按腐蚀环境组织电气施工,遵守相应规程,选用适合环境的设备、材料和施工工艺。 5.4 主要分项施工前,应编制技术交底卡,让操作人员明确质量标准和操作要领。 6 施工程序 电气工程施工程序框图如下图所示。电气安装工程分布较广,且同土建、设备、管道等工程的联系较紧,因此必须做好同土建和其他工程紧密配合,根据每个建筑的工程进展来安排电气工程施工。

电气工程施工方案38825

电气施工方案报审表 工程名称:兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程 致:(项目监理机构) 我方已完成兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程电气工程施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签章) 年月日驻地监理工程师审查意见: 驻地监理工程师(签章) 年月日注:本表一式四份,项目监理机构、建设单位、施工单位、城建档案管理机构各一份。

兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程 电 气 工 程 施 工 方 案 施工单位:湖北江铭建设工程有限公司 编制人:杜德杰 审核人:姜波 审批人:刘永金 编制日期:年月日

电气工程施工方案 1.编制说明:本施工方案是根据本工程图纸要求以及国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度. 且上级有关部门下达的各项规定的管理制度而编写.编写本方案是为了保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工.本方案如有不妥之处,欢迎各位同行指出谢谢 1.1编制目的 1.1.1为了更好的贯彻执行国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度.且贯彻执行上级有关部门下达的各项规定的管理制度. 1.1.2保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工无安全事故发生从到达优质工程. 1.1.3最终使本工程达到住户入住满意,放心. 1.2编制依据 《民用建筑电气设计规范》(LGJ/T16-92); 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94);2000版 《住宅设计规范》(GB50096-1999);2003版 《低压配电设计规范》(GB50052-95); 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《高层建筑设计放火规范》; 《建筑电气质量验收规范》(GB50303-2002);2002版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2001); (98ZD701)常用电气控制原理图;(90SD180)电缆桥架安装 2.电气工程概括: 2. 1电气工程主要有高低压变配电系统,动力配电系统、电气照明系统、建筑物防雷接地系统、弱电系统、火灾自动报警及消防系统. 2.1.1本工程进分配电采用 TN-C-S系统由地下室低压配电室配出的电缆干线均随电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点,本工程消防负荷为2级负荷,其于为3级负荷;2级负荷穿线管用钢管,. 3级负荷穿线管用PVC阻燃管。

电气工程施工方案(20210213090140)

1、编制依据: 1.1. 施工图纸强电施01—67,弱电网施01—18,火警施01—17,控施01—20。 1.2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 1.3. 《建筑电气通用图集》92DQ1-Q13、02D501-2。 1.4.《建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册 ( DBJ/T01-26-2003 ) 1.5.《建筑电气安装工程图集》 1.6. 《建设工程施工合同》 (京第04-1882 号) 2. 工程概况:本工程位于北京市海淀区财经学院东侧路西,北四环路 南, 由主楼和裙房两部分组成。地下三层连为一体,建筑面积为 21635吊。地上各自独立,主楼23层高88.05m。裙房5层高44.05m, 建筑面积为54875甫,总建筑面积为76510吊,是以全现浇钢筋混凝土框架剪力墙为结构形式的一类办公、商业综合建筑,是集办公、酒店、娱乐、体育等功能于一体的综合大厦。 建设单位:北京海淀区蓟门农工商公司设计单位:中外建工程设计与顾问公司监理单位:中建恒基建设投资有限公司 3. 电气概况: 3.1. 电力配电系统: 本系统只涉及低压配电系统,采用?220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式 供电。对于一级负荷(消防设备用电、保安监控系统、应急照明、

疏散指示、地下 3 层车库机械停车位设备等)及一些较重要二级 负荷(如电梯、生活泵)采用双电源供电并在末端互投,对于其它负荷采用单电源供电。 3.2. 照明配电系统: 3.2.1.本系统一般照明采用树干式、用插接母线混合配电,应急照明、及疏散指示照明,采用区域集中蓄电池式供电系统,灯具内不另设浮充蓄电池,要求区域集中蓄电池式供电系统的持续时间应大于30 分钟;事故照明灯和疏散指示标志灯,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。 3.2.2.光源:一般场所为荧光灯,金属卤化物灯或其他节能灯具,有装修要求的场所视装修要求商定。 3.2.3.照度要求:商业、办公室、电脑机房、羽毛球场、水冰场:300—500LX;冷热机房、泵房、走道、库房等:50—100LX;餐厅、大厅:100—300LX;娱乐用房:150—500LX;汽车库:75 —100LX。 3.2. 4.照明配线:照明、插座分别由不同支路供电。照明除应急 照明支路采用NH-BV-2X 2.5mm导线外,其他均为BV-2X2.5mn n 导线,插座除应急支路采用NH-BV-3X 2.5mm导线外,其他均为ZR-BV-3X 2.5mm导线。灯具安装高度低于 2.4米时,需增加一根PE 线。 3.2.5.应急照明:变配电所、消防控制室、电话机房、水泵房、消防楼 梯、前室、大面积娱乐、餐厅、大堂等场所设置应急照明。 3.2.6.疏散指示照明:在大空间用房、走廊、楼梯及其前室、电梯间及 其前室,主要出口等场所设置疏散指示照明。 3.2.7.室外及立面照明:本工程的室外及立面照明仅预留到配电箱。

电气工程施工方案

电气工程施工方案 1 电气系统概况 配电系统;照明、动力与空调配电系统;消防联动控制系统;漏电火灾报警系统;防雷与安全保护接地系统。 2 工程承包范围

电气系统施工工艺 4.1 工艺流程 4.2 配电柜安装 4.2.1工艺流程 4.2.2设备进场验收 开箱检查清点,设备的包装及密封应良好;设备的规格符合设计要求,附件、备件齐全;产品的技术文件齐全;产品的外观符合要求,油漆完整无损;配电柜内电器装置及元件无损伤缺陷。 4.2.3型钢基础制作安装 低压柜基础材料为槽钢,在柜体安装前完成焊接制作、防腐及安装调整。 基础槽钢安装允许偏差及其样式如下:

槽钢基础样式图 低压柜用液压叉车运至变配电所后,采用门型架吊装就位,就位的时候按照施工图布置的位置将低压柜放在基础型钢上。低压柜就位后先找正两端的柜子,然后在柜子2/3的位置绷上小线,逐台找正整排的柜子,低压柜的水平垂直度见 低压柜用M12镀锌螺栓与基础型钢固定,柜体之间及柜体与侧挡板均用镀锌螺栓连接。 4.2.6低压柜与变配电所内其它设备连接 低压柜进出电缆使用柜体自带的敲落孔,电缆敷设完毕后进行封闭处理;封闭母线与低压配电柜连接后用金属壳体进行封闭。 4.2.7低压柜二次线连接 低压配电柜在出厂前主要的二次接线已经完成,进入施工现场的低压柜要按原理图逐台检查柜上的全部电器元件是否相符,其额定电压和控制、操作电源电压必须一致。

4.3配电箱安装 4.3.1工艺流程 (1)弹线定位 根据设计要求找出配电箱(柜)位置,并按照箱(柜)的外形尺寸进行弹线定位,弹线定位的目的是找出预埋件或者膨胀螺栓的位置。 (2)配电箱挂墙明装 在混凝土墙上采用金属膨胀螺栓固定配电箱时应根据弹线定位的要求找出准确的固定点位置,用电钻或冲击钻在固定点位置钻孔,其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,且孔洞平直不得歪斜。 (3)配电箱明装做法:

电气工程施工组织设计

一、编制依据及采用标准 1、招标文件 2、施工图 3、国家现行的电气装置安装工程施工验收规范。

主要标准图集: 主要法规: 其他相关文件: 1.4本企业贯彻ISO-9002标准所制定的质量手册及相关程序文件;职业安全卫生管理体系OHSAS18001和ISO14001标准所制定的手册及相关程序文件。

二、工程概况 (一)建筑工程概况: 工程简介: 建筑设计概况: (二)电气工程概况 本工程电气系统包括电力、照明系统;防雷保护、安全措施及接地保护系统;综合布线及电话系统;有线电视系统;火灾自动报警及消防联动控制系统;保安监视系统;楼宇自动控制等系统。 2.1配电系统: 1)本工程从小区就近变电站引来一路220/380V电源,引至楼内总配电室,电缆

埋深为距室外地坪-1.0m以下,过墙处加套管保护。 2)计费:各户计量分别由各层计量表箱计量,楼道间和8、9、15楼电梯双路供电并单独设表。 3)住宅用电指标:住宅用电表为200平米及以上8KW,180平米及以下为6KW,其余为2KW。 4)供电方式:采用树干式供电。 2.2照明系统: 1)照明配电系统:户内照明、插座均由不同的支路供电;除壁式空调外,所有插座回路均设漏电断路器保护。 2)楼梯间、走廊等公共部分采用吸顶灯,并设声光控开关。 2.3导线、电缆选型及敷设: 1)电源进线采用YJV22型,入户BV-3×10(3×16)mm2。 2)照明线路选用BV-500V聚氯乙烯绝缘铜芯导线。 3)照明分支为PVC管,弱电分支线只预留JDG管路,线路敷设及设备安装、调试由专业厂家负责,所有管线路均随砌体预留。 2.4防雷与接地保护系统: 1)本工程防雷等级为三类。建筑物的防雷装置应瞒足防直击雷、防雷电波的侵入,并设置总等电位连接。 2)接闪器:在屋顶采用φ10mm热镀锌圆钢做避雷带,屋顶避雷带连接线网格不大于20m×20m或24m×16m。 3)引下线:利用结构柱内φ16mm以上钢筋两根上下焊通作为防雷引下线,间距不大于25米;所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根40×4热镀锌扁钢伸出室外,与环型接地体连接,环型接地体距外墙不小于1m。 4)突出屋面的所有金属体、构筑物或管道等均与避雷网格及引下线连通。 5)本工程防雷接地、电气设备的保护接地等采用共用统一的接地极,接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。 6)电气竖井内垂直敷设一条40×4mm热镀锌扁钢,用25×4镀锌扁钢与所有电力钢管、角钢、箱体做可靠连接。 7)凡正常不带电,而当绝缘破坏有呈现电压的一切电气设备金属外壳均因可靠

电气工程施工方案(范例)

电气工程施工方案 1、编制依据及范围: 1.1编制依据 1.1.1施工图纸:电施01~电施37; 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13; 1.1.5《自动消防系统设计安装手册》; 1.1.6《常用电气设备安装》; 1.1.7《北京地区电气规程汇编》。 1.2.编制范围: 照明系统、动力系统、消防报警系统及联动系统,公共及事故照明、广播系统、防雷接地系统。 2、工程概况: 本建筑为框架结构,地下三层、地上六层。地下三层为汽车库、水泵房,地下二层为汽车库、浴室,地下一层为汽车库、餐厅、变电所等设备。1~6层为办公室。总建筑面积为14864.9平方米,地上面积为7430.3平方米,地下面积为7434.7平方米。建筑物总高度为22.01米。 本工程建设单位为北京市***公司,设计单位为北京市****设计工程公司,监理单位为北京市**监理公司。 3、供电系统方式、方法: 3.1电源

由市网引入两路10KV电源,预留6*SC150钢管,于±0.000、-1.3米处埋设进户。穿过建筑物外墙处应设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆分界小室设在地下二层。 3.2供电系统 高压系统10KV两路电源采用单母线分段运行方式,当任意一侧非事故失电时,母线可自动、手动投入。高压柜采用金属环网柜,变压器低压侧0.4KV母线亦采用单母线分段运行,低压联柜采用字投自复及手动投入的方式。均设防误操作闭锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接点形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明包括办公室安装单、双、三管荧光灯;机房、车库安装双管荧光灯;大厅及走廊为筒灯,事故照明包括出口指示灯、疏散指示灯,重要机房及重要场所,事故下继续工作照明。事故照明灯具选用镍镉电池作为备用电源、事故电源。备用电源、事故电源为双电源末端互投,疏散照明不小于90min,暂时工作照明不小于1h,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、空调主机、冷冻机水泵、电梯、新风机等,其中与消防有关的水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,电动机不设过负荷保护,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 均采用阻燃型,即钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见〈建筑电气通用图集〉92DQ5.50-59。

室内电气工程施工方案

室内电气工程施工方案 一、施工顺序 遵循先土建后设备的原则,根据土建基础—主体—屋面—外墙—其它装修的施工顺序,设备安装的施工顺序基本确定如下:基础接地焊接、配合主体施工进行电气管、管道预埋、设备孔洞预留、避雷引下线焊接—外墙雨水管安装、配线、给排水管道安装、电气及卫生设备安装。在实施过程中,可根据实际情况进行调整,并及时进行接地电阻测试,确保施工质量及工程按时验收。 二、施工流向 主体完成之前,主要是配合土建自下而上进行基础接地焊接,等电位联接引下线焊接、预埋、预留工作,同时配合土建墙体砌筑进行电气配管、管道预埋。主体完成之后电气部分自上而下依次进行等电位联接,配线,灯具及电器件安装,最后进行调试工作。各工种之间应紧密配合,在施工平面上则依土建施工段来划分设备安装的施工段。三、电气工程工艺流程 (一)准备阶段:图纸会审→设备、材料、加工件计划→设备、材料验收→编制技术方案→施工机具配置。 (二)施工阶段:技术安全交底→配合土建预埋预留→支吊架制作安装→二次配管→电缆电线敷设→配电箱安装→开关、插座、灯具安装→屋面避雷网安装。 (三)调试验收阶段:线路检查测试、记录→防雷测试、记录→照明试验→系统试送

电→系统检查评审整改→系统送电→验收交工。 四、主要施工方法及技术要求 (一)电气配管及管内穿线工程 1、配管及预埋前,必须熟悉施工图纸,除完全掌握图纸设计功能及敷设途径、方法外,还应与暖通、给排水等有关专业核对图纸,并与土建建筑图详细对照,如发现差错,应及时找设计更正。 2、根据图纸及相关标准编制材料计划。管、箱、盒规格正确。 3、做好管、箱、盒、材料进场验收工作,防止不合格品材料使用在工程中,电管除满足规范要求,还应无严重锈蚀,管内不得有尖锐棱角,箱、盒尺寸符合设计规定。 4、本工程电源进线均采用电缆穿钢管埋地引入;导线、电缆全部采用铜芯导体;导线采用铜芯线,立上引下线穿镀锌钢管沿墙暗敷,其余支线及弱电线路均穿阻燃PVC 管暗敷。 5、当土建主体工程开始后,安装便开始集中力量配合土建进行电管、接线盒、灯头盒等预埋预留;土建筑砌砖墙时进行二次配管;当土建主体结构装修工程基本完成后即可开始穿线。 6、暗配钢管采用套管连接,其长度为管外径的1.5~3倍。连接管的对口应处在套管中心,焊口应焊接牢固、平整、密实;管子与建筑物表面的距离不应小于15mm,埋于地下或混凝土内的管子其弯曲半径不能小于管子外径的10倍,其它位置的管子其弯曲

建筑电气工程施工方案

目录 一、编制说明 2 二、工程概况 2 三、施工部署 3 四、施工方法及技术措施 5 五、质量保证体系 11 六、确保安全施工的技术组织措施 14 第一章编制说明 1.1 编制依据 1.xx区综合治理项目,xx电气施工图。 2.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 3.《建筑工程技术资料管理规程》(DB13(J)35-2002)。 4.05系列建筑标准设计图籍05D1-05D11。 5、本楼号的图纸会审、设计变更及工程洽商。 6. 最新出版的电气工程施工类书籍。 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 本工程(xx区综合治理项目,xx小区),位于前进大街以西,联防路以北,北环路以南,剪力墙结构,基础形式为筏板基础,地下二层,地上二十八层,地下一、二层均为住宅储藏间,地上为住宅。建筑总高度为81.110m,总建筑面积约为18935.46m2。其中电气设计包括:配电、照明、通信电话、宽带网、访客对讲、有线电视和火灾报警等。

1、负荷等级:消防电梯、正压送风机、排烟风机、消防电梯基坑潜污泵与应急照明等按一级负荷供电,其余为三级负荷 2、配电系统本建筑物380/220V电源引自室外变电站,住宅用电与公共设施用电分开引入,公共设施两路电源由不同变压器的低压母线段供电;配电系统接地形式为TN-C-S; 3、照明系统:公共部位采用双电源供电。消防电梯前室、封闭楼梯间、公共走廊等处灯具设消防集控线路,当火灾确认时,火警模块强制点亮这些灯具。本工程户内照明均为正常照明,户内灯具由用户装修确定,I类灯具的外露可导电部分增加PE线。 4、建筑物防雷:本建筑按三类防雷建筑设计;屋顶避雷带采用φ10镀锌圆钢在屋脊、女儿墙上明装;十层以上金属门窗、外露金属物件必须与主内或梁内主钢筋焊接起来,为防止侧击雷,从十层开始,以上各层每间隔一层外圈圈梁内的两根主筋应焊接成闭环,并与柱内作为引下线的钢筋焊接。 5、接地及等电位:将筏板基础内上层主筋通长焊接为网格状结构作为接地连接干线,要求接地电阻不大于1Ω,实测不够在预埋接地端子板处引出接地线做人工接地装置。配电室设总等电位联结箱,将进入建筑物的电力电缆金属外皮,金属水管、暖气管和建筑物内的电梯轨道等金属构件与接地体、接地干线做总等电位联结; 6、火灾自动报警及消防联动系统:本工程为一类防火建筑,火灾自动报警系统的保护等级按一级设置,由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾报警系统、消防直通对讲电话系统、应急照明控制系统等。 第三章施工部署 3.1 施工组织系统 本工程采用项目法施工管理模式组织施工,建筑电气安装与土建归属一个项