文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土方开挖回填施工组织设计方案

土方开挖回填施工组织设计方案

达州市通川区中医院项目

编制:

审核:

审批:

四川宏得建设集团有限公司

2018年3月

目录

编制依据 (1)

1设计图纸 (1)

2行政法规、规范 (1)

第一章工程概况 (2)

1 工程概述 (2)

2 工程地质条件概述 (2)

3 周围环境情况 (2)

4 基坑周边情况 ............................................................ 错误!未定义书签。

5 基坑支护设计概述..................................................... 错误!未定义书签。

6 水文地质条件 ............................................................ 错误!未定义书签。

7 基坑工程的难点、重点和关键点............................... 错误!未定义书签。

第二章土方开挖方案 (3)

1 施工组织机构、人员配置及职责 (3)

2 资源配置计划 (3)

3 开挖前的准备 (4)

4 编制各流程土方施工机械设备的配备数量、型号及进度计划等错误!未定义书签。

5 对工程桩的保护措施 ................................................. 错误!未定义书签。

6 深基坑电梯井、集水井、下返承台开挖方法 ............ 错误!未定义书签。

第三章降水方案.................................................................. 错误!未定义书签。

1 降水施工方案............................................................. 错误!未定义书签。

2 降水井点平面布置图、排水系统组织平面布置图..... 错误!未定义书签。

3 降水井、观测井的数量、井径、深度、井的剖面图 . 错误!未定义书签。

4 盲沟、集水井的位置、尺寸及构造做法.................... 错误!未定义书签。

5 降水的时间、水泵的型号.......................................... 错误!未定义书签。

6 降水井的施工技术要求及降水井的验收.................... 错误!未定义书签。

7 降水监测及施工期间的抽降水管理 ........................... 错误!未定义书签。

8 降水井的保护措施..................................................... 错误!未定义书签。

第四章土方回填方案 (1)

1 施工前准备工作 (1)

2 施工部署 (4)

3施工流程及施工工艺 (4)

第五章监测专项方案 (7)

1 位移监测 (7)

2 巡视监测 (7)

3 监测信息的反馈及处理 (8)

第六章应急专项方案 (9)

1 基坑安全等级 (9)

2 可能发生的紧急情况 (9)

3 应急准备和响应工作程序图 (9)

4 基坑支护结构失稳导致基坑坍塌的应急措施 (9)

5 基坑周边防护设施不规范导致人员坠落伤害的应急措施 (10)

6 基坑机械开挖导致机械伤害的应急措施 (10)

7 基坑开挖导致路面沉降应急措施 (10)

8 围护结构发生漏水、涌砂应急措施 (11)

9 突发性停电应急措施 (11)

10 突发性暴风雨灾害的应急预防 (11)

第七章雨季施工措施 (13)

1 雨季施工部署原则 (13)

2 雨季施工组织机构设置 (13)

3 雨季施工总体安排 (14)

4 雨季施工准备 (14)

5 雨季施工的管理措施 (15)

6 雨季施工技术措施 (16)

7 雨季施工质量保证措施 (18)

8 雨季施工安全保证措施 (19)

第八章质量保证措施 (20)

1 质量保证体系 (20)

2 质量保证技术措施 (20)

第九章安全生产、文明施工、环境保护保证措施 (22)

1 安全文明施工管理体系 (22)

2 安全生产措施 (22)

3 文明施工、环境保护措施 (23)

编制依据

1设计图纸

《达州市通川区中医院工程》设计图纸及设计总说明。

2行政法规、规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50300-2013

《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-2006)《建筑变形测量规范》

(JGJ/T8-2007)

《地基与基础工程及验收规范》

(GBJ50202-2002)

《工程测量规范》

(GB50026-2007)

危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质【2009】87号)

《建筑施工土石方安全技术规范》(JGJ 180-2009)

第一章工程概况

1 工程概述

本工程地下一层,地下室建筑面积23965m2,基础形式为桩承台筏板,自然地坪标高为-0.350m,基础底标高不等,底板底标高有-6.95m、-7.05m、-7.3m、-7.5m,承台底标高有-7.3m、-7.5m,土方工程开挖深度约7m,相当于大沽标高-3.25m,最大挖土深度达9.5m(局部集水坑部位),基坑挖土面积约35000㎡,挖土方量约250000m3。

2 工程地质条件概述

本工程场地土为中软土,场地属Ⅲ类场地,该场地原为耕地,局部分布沟坑,后经填垫整平至现地坪,现为荒地,地势较平坦,仅局部受修路堆土影响,标高有所起伏。场地自然标高约-0.35m。场地埋深约3.00~11.0m段以淤泥、淤泥质粘土(2)和全新统中组海相沉积层淤泥质粘土(6a)为主,主要分布于场地南侧,局部厚度较大,根据勘查报告内容,本工程的特殊土为人工填土和软土,人工土为杂填土(1a)和素土(1b),埋深位于5m以上,位于本工程的开挖范围内,基坑开挖后将全部清除,对工程整体稳定性无影响;其中软土主要分布在场地南侧,但从现场的开挖情况来看,土质比较稳定,无异常现象。本场地地势比较平坦,地基土分布较均匀稳定,同时场地及周边不存在影响场地整体稳定性的不良地质作用,属于稳定场地。

3 周围环境情况

本工程场地周围均为空地,周边运输除南侧东六道未修通,北侧东五道和西侧规划支路道路畅通,东侧临近河道,且周边已开通的道路离施工现场比较远,路面的动荷载对基坑的边坡支护不产生任何影响,总体周边环境良好,周边无建筑物,且场地内地下无管线或障碍物。

第二章土方开挖方案

1 施工组织机构、人员配置及职责

根据业主的要求和自身的施工能力,本着结构合理、精干高效的原则,我公司将选择综合素质高、具有丰富同类工程施工经验的公司骨干组成达州市通川区中医院工程项目经理部,实行项目经理负责制,项目班子在公司的直接监督与指导下,履行施工总承包的权利和义务,代表法人全面履约,负责工程的计划、组织、指挥、协调和控制。

项目管理组织机构

姓名职务职责备注

项目经理

技术负责人

安全负责人

质检负责人

材料员

资料员

2 资源配置计划

2.1 劳动力配置计划

劳动力计划表

序号工种名称人数备注

1 挖土机司机4人负责土方挖掘机的操作

2 自卸汽车司机10人负责土方外运

3 杂工10人现场清洁

2.2 测量仪器配置计划

测量仪器表

名称型号数量用途精度

全站仪苏州一光 2

平面控制网的测设

闭合导线;

楼层、钢结构的测量放线。

角度测量精度±1″

距离测量精度

±(1mm+2ppm.D)

水准仪DZS3-1 4 标高抄测±0.7 mm

钢卷尺50m 2 标高传递、量距1级

2.3 施工机械配置计划

主要施工机械设备表

序号设备名称规格、型号台数备注

1 挖土机PC200 4台

2 挖土机PC60 2台

3 推土机T60 1台

4 自卸汽车20m3 10辆

5 钢卷尺50m 2把

6 水枪高压2支

3 开挖前的准备

3.1 技术准备

(1) 根据施工图、地质报告在正式开工前完成土方开挖方案的编制工作。

(2) 技术负责人应组织技术人员、现场施工人员进行土方开挖方案交底和技术交底,进行质量、安全和文明施工教育。

3.2 现场准备

(1)施工现场设临时道路,红线外施工便道宽16m,红线内施工便道宽11m,

临时便道路基土石方修整后做结构层为30cm片石+20cm后C30砼路面。

(2)与甲方履行正规的测量基准点资料和桩点的交接手续,设置测量控制点,与现场监理人员和甲方现场代表共同对开挖控制线进行验收,测定开挖边线与桩位,并控制点应不受施工影响。

(3) 摸清施工障碍物,尤其要摸清地下施工障碍物,以便采取措施,防止发生施工事故。

(4) 土方开挖前作好相关城市管理部门工作,办理好渣土运输等相关手续,保证土方开挖顺利进行。

3.3土方试开挖

根据设计要求,在土方正式开挖前应进行试开挖,在试开挖取得了准确的现场数据后,对开挖方案进行讨论并确定后才能进行正式开挖,根据设计图纸的要求并结合现场的实际情况,以及我公司多年的施工经验,试开挖采取以下步骤进行:

每段开挖长度不大于10米,机械挖至离土层设计标高30cm左右后采用人工和PC60型小型挖掘机开挖进行清槽。随挖随打垫层,位移稳定后,再做下一段施工。每段施工按下述监测方法与结果循序进行。试挖段长度不小于50m。根据试挖段结果,调整大面积施工方式;

试开挖段坑内应考虑反压土对边坡的影响,故开槽边线距离坡底边线必须大于40m;

坡顶道路严禁行走钢筋运输车、混凝土罐车等重荷载车辆;

坡顶四周地面做硬化处理,防止坑外土体遇水软化;

3.4施工测量

3.4.1测量准备

针对本工程占地面积大、施工场地比较开阔、土方开挖量比较大、标高和轴线分布比较密集等特点,应进行充分的施工测量准备工作,施工测量的准备工作主要包括一下内容:

(1) 正式施工前对所用仪器进行检测校核,保证仪器读数的精确性和准确性。

(2) 熟悉施工图纸,对施工测量人员进行施工图纸的交底和施工方案的交底,并督促其对施工图纸上的内容进行充分的了解和熟悉。

(3)对测量放线方案进行仔细对比和分析,找出最佳的施工测量放线方法,以保证施工测量的准确性和可靠性。

3.4.2 平面控制网的建立

(1) 平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则。布设平面控制网要根据施工总平面图,现场施工平面布置图;桩位必须用混凝土保护,地面以上设醒目的围护栏杆,并用红油漆作好测量标记;控制桩保护见下图。

控制桩保护示意图

(2) 基坑开挖线的测设

首先依据场区平面轴线控制桩和基础开挖平面图,测放出基槽开挖上口线及中间放坡平台线和下口线,并用白石灰撒出,开挖过程中随时复核各开挖线之间的间距,保证坡度的准确性。当基槽开挖到接近槽底设计标高时,用经纬仪分别投测出基槽边线和各集水坑控制轴线,并打控制桩指导开挖。

3.4.3 高程控制网的建立

高程控制网的建立是根据业主提供的由测绘部门测设的水准点,由我方测量工程师采用0.3mm级精度精密水准仪对测绘部门所测设的水准点进行复测检查,校测合格后,测设一条附合水准路线,联测场区平面控制点,以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。

在向基坑内引测标高时,首先联测高程控制网点。经联测确认无误后,方可向基坑内引测所需的标高。

在土方开挖即将挖到设计底标高时,测量人员要对开挖深度进行实时测量,即以引测到基坑的标高基准点为依据,使用水准仪抄测出挖土标高,并撒出白灰

点指导清土人员按设计标高清土。

第四章土方回填方案

1 施工前准备工作

1.1土方回填前的必备条件

1.1.1外墙后浇带处挡土处理,具体做法:

外墙以外底板后浇带封堵方法:

a.清理底板后浇带中杂物垃圾,必须清理干净。

b.安装竖向Φ150薄壁钢管(每根2m随填土逐渐焊接直至±0)于后浇带中,做为后期砼浇筑孔,砼浇筑至钢管顶口。

门诊楼后浇带每处安装1根钢管,住院部后浇带不安装钢管,医技部与二期交界处由于底板伸出外墙较长,每处安装2根钢管。

c.铺设模板,每侧与底板搭接200。

d.在模板上绑扎单层钢筋网片C10@150,并浇筑150厚C30砼盖板,浇筑时在四周做好圆角(包含钢管根部)。

e.在做好的盖板上铺贴卷材防水,并在管根处做上反。

f防水卷材上方浇筑50mmC20细石混凝土保护层。

外墙后浇带封堵方法:

a.一道20厚GRC水泥板封堵,每边与墙体搭接100,并用锚钉固定于墙体,水泥板两端打磨成圆角以便于卷材施工。

b.双层防水卷材(3+4mm)施工,第一层与两侧墙体搭接500,第二层与两侧墙体搭接1000,卷材收头处用聚氨酯密封。

c.紧贴防水卷材砌筑一道240砖墙,每隔500高放置2C10加强筋,两侧超出后浇带各300。

图1 外墙后浇带做法

图2 外墙后浇带钢管埋设 1.1.2外墙墙面修补清理,外墙防水施工完成。 1.1.3外墙防水保护层聚苯板铺设完毕; 1.1.4回填土部位地下室外脚手架拆除;

1.1.5底板卷材防水上反至外墙,并与外墙涂膜防水有效搭接。 1.1.6基坑底部和边坡材料清理完毕,基底垃圾清理完毕;

1.1.7塔吊在±0以下砌筑挡土墙,在塔吊基础往上

2.5m 砌筑370墙,其余砌筑240墙,并在四面墙外侧砌筑240*370扶壁柱,在回填土施工前挡土墙要做好有效的内撑,以防止回填土时挡土墙变形及垮塌。

1.2标准击实试验

1.2.1土方回填料确定后,项目部实验员同监理工程师共同在回填土堆场场进

1

1

行取样,抽取的土样应具有代表性,各个土层和性状的土都应包括。

1.2.2土样抽取后送往实验室做标准击实试验,确定回填土料的最优含水率和最大干密度。

1.2.3根据实验得出的最优含水率,确定回填土的控制含水率,视情况对回填土料进行翻晒或湿润,使控制含水率与最优含水率相差±3%。

1.3方案与技术交底

1.3.1土方回填施工前,由技术部组织对其他各部门进行方案交底,对区域划分情况、施工顺序、施工方法和施工中注意事项做详细交底。

1.3.2在现场回填土施工前,由现场施工员对施工班组和操作人员做技术交底,

技术交底应尽量详细并具可操作性,对施工工艺的操作要求、现场质量要求和进度要求、实际施工的注意事项等进行详细交底,并做好交底记录,技术交底应由技术总工审核签字。

1.4机械设备及人员配备

表1 机械设备配备

项目型号数量备注

压路机2t 1

推土机 1

自卸式运土车10

挖掘机PC200 2

水准仪DS3 3台

表2 人员配备

项目人数备注

平槽工20

力工20

电工 2

现场指挥人员 4

2 施工部署

根据本工程现场进度情况,回填土施工由门诊楼一区开始,按门诊楼1至4区顺序进行,再由住院部到医技部完成土方回填。由于新增医技部二期部分需进行基坑开挖,此区域暂不进行土方回填,具体施工部署及进度计划如下:

医技部1区医技部2区

医技部3区

医技部4区住院部1区

住院部2区门诊部4区

门诊部3区

门诊部2区

门诊部1区

图3 施工部署及进度安排

3施工流程及施工工艺

3.1施工流程

土方回填时,采用挖掘机在土方堆放区装土,自卸汽车从堆土区运到各回填区域,由推土机分层将铺填土方,压路机分层压实将,土方回填到要求标高。

工艺流程:基坑槽底清理→检验土质→外墙清理及防水施工→由距底板顶2.08m 位置(-4.27标高)由下至上粘贴聚苯板→拆除外架→底板防水卷材上翻施工→粘贴外墙剩余聚苯板→浇筑底板防水保护层→首层回填至底板顶标高→

拔钢板桩→分层铺土→分层压实→检验密实度→修整找平验收

3.2施工工艺

3.2.1地下室外墙外围1.5m 范围内采用2:8灰土回填,其余采用素土回填。 3.2.2填土前应将基坑底的垃圾等杂物清理干净。

3.2.3首层回填至-6.35m ,压实后由打拔机下基坑拔出钢板桩。一方面防止

打拔机在基坑上拔钢板桩时对基坑边坡的震动破坏,另一方面打拔机在基坑下拔钢板桩角度比较适合受力。

拔钢板桩示意图

打拔机行走路线

3.2.4钢板桩拔完后每层铺填厚度500mm ,采用2T 压路机分层压实,严禁压实是浇水。

3.2.5回填前要先检查墙面聚苯板防水保护层是否脱落,局部脱落处应及时补贴。

3.2.6回填标高控制:土方回填至场地标高(平均-0.35m ),当回填至设计标高后,用水准仪定点,拉线找平。

3.3土方回填过程控制

3.3.1土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。

医技部1区医技部2区

医技部3区

医技部4区住院部1区

住院部2区

门诊部4区

门诊部3区

门诊部2区

门诊部1区

基坑开口2

基坑开口1

3.3.2回填过程中,应按规范用环刀在压实后的土方上取样,测定严实后土样干密度,验证其压实系数是否≥0.94。实验结果合格后,方能继续铺填上一层。如压实系数<0.94,则应增加夯实遍数或适当减少铺填厚度,确保满足压实系数要求。

3.3.3对于机械设备压实中出现的漏压及欠压部位以及压不到位的死角均采用人工夯实方法进行补救。

3.3.4在整个回填过程中,设置专人保证观测仪器与测量工作的正常进行,并保护所设的仪器和及测量控制点的完好。

第五章监测专项方案

由于本工程业主单位委托第三方监测单位进行基坑监测,我方对基坑主要以巡视为主,同时根据现场情况从第三方监测单位的布点中选取49个点进行水平位移监测,监测点布置详见附件四。

附件四:监测点布置平面图

1 位移监测

水平位移监测采用电子全站仪坐标监测。

土方开挖开始后每天由专业测量工程师根据主控点对49个点进行坐标测设,根据测设结果进行位移计算并形成书面记录,基础底板施工完成后可每2天进行一次监测,直至土方回填后停止监测;

位移监测记录表

点号

1 2 3 4 5 6 …

17 本次位移累计位移

18 本次位移累计位移

19 本次位移累计位移

.... 本次位移累计位移

29

本次位移

累计位移

本工程设计给出的报警值为:

1.基坑周边地面沉降量:报警值50mm。

2.周边道路沉降量:报警值30mm。

3.放坡坡顶水平位移:报警值50mm。

4.○27轴~○28轴冠梁顶水平位移:报警值35mm。

2 巡视监测

(1) 基坑开挖整个施工期内,每天均应有专人进行巡视检查。

(2) 基坑工程巡视检查应包括以下主要内容:

巡视监测记录表

项目检查情况 1 2 3 4 5

支护结构

冠梁、支撑情况坡体裂缝滑移情况

施工工况基坑内涌土、流砂、管涌情况

地下水位情况

土质与勘察报告差异情况

桩偏移断裂情况

周边情况基坑周围地面堆载情况施工道路裂缝沉陷情况监测点状况

(3) 巡视检查的检查方法以目测为主,可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等设备进行。

(4) 巡视检查应对自然条件、支护结构、施工工况、周边环境、监测设施等的检查情况进行详细记录。如发现异常,应及时通知委托方及相关单位。

(5) 巡视检查记录应及时整理,并与仪器监测数据综合分析。

3 监测信息的反馈及处理

每次观测完毕,及时对观测数据进行整理,提出分析意见和预测报告,并向甲方、监理提交观测报表。观测工作全部完成后,提交观测成果汇总报告。如果在观测过程中发现有任何异常情况及时通知甲方、监理,并附相应的分析意见、预测和处理报告,另外,在基坑开挖完成后提供中期报告,基础施工完成后,上交汇总报告,报告内容包括:

1、工程概况;

2、监测依据;

3、监测项目;

4、测点布设;

5、监测设备和监测方法;

6、监测频率;

7、监测报警值;

8、各监测项目全过程的发展变化分析及整体评述;

9、监测工作结论与建议。

第六章应急专项方案

1 基坑安全等级

依据GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》表7.1.7,本工程基坑开挖部分区域深度大于7m,且小于10m,周围无建筑物或重要历史文物,故本基坑工程等级为二级。

2 可能发生的紧急情况

基坑支护结构渗漏水、基坑支护结构变形过快过大、基坑支护结构坍塌、基底突涌隆起、基坑塌方、管涌、机械伤害等。

3 应急准备和响应工作程序图

3.1 应急组织机构

本项目部成立深基坑应急响应指挥小组,负责指挥及协调工作。

组长:卿信强

副组长:陈长明、朱安平、彭亿洲、杨光芒、黄纲跃、邓振球

成员:张艳平、王涛、胡清伟、邓亚明、付鹏、冯狄、戚金丰、杨开东、蒋艺林

具体分工如下:

①组长及时了解险情,组织现场抢险及对外联络。

②副组长根据命令,及时调动调动抢险人员、器材、机械上一线抢险。

③成员保持项目部与公司及上级行业主管部门的联系,做到上情下达、下情上达,并负责生活保障。

4 基坑支护结构失稳导致基坑坍塌的应急措施

4.1基坑围护结构失稳判断:基坑顶部位移监测点水平位移超过检测控制值,应立即停止开挖。

4.2如发生较大面积的支撑体系失稳、围护结构变形倾斜情况,基坑开挖立即停止作业,所有人员立即撤至基坑外等待命令。并立即向项目应急领导小组报告,组织应急人员。立即对坍塌处支护进行加固,当出水较大时应集中引排水,对坍体进行处理。

4.3如有人被埋在土下,项目部应急领导小组必须立即拨打120,同时组织人员马上到达现场进行抢险,配合机械开挖,进行伤员抢救。

4.4做好塌方周围的防护工作以免塌方区域扩大,将坍方周围做上保护,严格截止地表水流向塌方处,以避免塌方处土体结构扩大坍塌范围,造成更大的险情。

5 基坑周边防护设施不规范导致人员坠落伤害的应急措施

5.1施工过程中严格执行天津市建筑工程施工安全操作规程标准,施工过程中一旦发生高空坠落事故,立即组织施工现场人员进行抢救,迅速移走周围可能继续产生危险的坠落物、障碍物,为救急医生提供通道,使其可以最快达到伤员处。

5.2抢救过程中必须将事故的发生情况上报项目应急领导小组,项目应急领导小组到达事故现场在指挥抢救中,根据事故的情况立即报告上级主管部门、医疗、安检、公安、工会等单位。

6 基坑机械开挖导致机械伤害的应急措施

6.1事故发生后,应第一时间切断动力电源,同时操作者开展力所能及的事故自救。

6.2第一到达现场的负责人应承担指挥责任或立即向项目部值班领导汇报,使救援的人力、物力等资源在第一时间配送到事故现场。

6.3同时项目部应配足有效的消防灭火器材,以防机电事故诱发火灾。

6.4根据伤情对伤员抢救,处理的原则是先重后轻、先急后缓,先近后远。对呼吸困难、窒息和心跳停止的伤病员,从速置头于后仰位,托起下颚,使呼吸道畅通,同时施行人工呼吸、胸外心脏按压等复苏操作,原地呼救。对伤情稳定的伤病员,迅速组织人力,利用各种交通工具分别转运到附近的医疗单位急救。

7 基坑开挖导致路面沉降应急措施

7.1由于基坑的挖深造成周围路面下沉路面开裂和高低差较大致使车辆不能行驶的,马上向交警部门报告请求疏解交通,设置必要的交通警示标志,并派人协助交警围护交通,保持交通畅通。

7.2如果整个路面大开裂,车辆无法行驶,应立即封闭交通,并在道路两侧设置广告牌和封路标准,并派人员指挥交通。

7.3立即停止开挖,将支撑间距加密或回填土方对基坑进行反压加固。

7.4地面加强措施为在房屋基础5m范围内才用注浆进行加固土体,地面注

相关文档