文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空气洁净技术考点整理

空气洁净技术考点整理

空气洁净技术考点整理
空气洁净技术考点整理

1.什么是空气洁净度?什么是空气洁净技术?

空气洁净度是洁净环境中空气含尘(微粒)量多少的程度。空气洁净技术即洁净室(空间)污染控制技术。是空调工程中一种,它不仅对室内空气的温度、湿度、风速有一定的要求,而且对空气中的含尘粒数、细菌浓度等都有较高的要求。

2.洁净室空气洁净度级别状态有哪三种?

空态、静态、动态

3.洁净空调与一般空调的区别。

1)主要参数控制侧重控制室内空气的含尘量、风速和换气次数,生物洁净室还要控制含菌量。

2)空气过滤手段要求有粗、中、高效或粗、中、亚高效三级过滤,在有些洁净室中,还需设排风过滤或排风净化处理。

3)室内压力要求对不同洁净室(区)的压差有不同的要求。

4)避免外界污染

5)对系统气密性的要求

6)对土建及其他工种的要求

4.洁净建筑的特点

洁净厂房建筑设计要综合考虑产品生产工艺要求、生产设备特点、净化空调系统、室内气流流型及各类管线系统安排等。通常包括:洁净区、准洁净区和辅助区在满足工艺要求的情况下,洁净室净高应尽量降低建筑尽量具有大开间、无隔断、可以灵活改动的特点在工艺无特殊要求的情况下,洁净室应争取做成有窗建筑要特别考虑与洁净室安全有关的问题在不影响工作的情况下,尽量把洁净度要求相同的洁净室安排在一起工艺布置要使零件、半成品的运送距离最短,便于净化空调系统的合理布置洁净室之间如有物件传送的需要,则一定要通过传递窗洁净度要求高的工序应布置在上风侧,产生污染多的布置在靠近回、排风口处

5.按微粒形成方式可以分为哪两大类?按微粒来源可以分为哪几大类?

按微粒大小可以分为哪几大类?微粒的通用分类方法分为哪几大类? 按微粒的形成方式分类:分散性微粒和凝集性微粒按微粒来源方式分类:无机微粒有机微粒有生命微粒按微粒大小方式分类:可见微粒显微微粒超显微微粒按微粒的通用分类:灰尘烟雾烟雾

6.相对频率和累计频率描述了什么?有什么不同?

相对频率描述粒子集合体的粒径分布状况常用各粒子的数量百分数。表达式累计频率

7.室外和室内的主要污染源各有哪些?

室外污染源:(1)大气尘(2)大气中的微生物

室内污染源:(1)大气中的含尘、含菌、洁净空调系统中新风带入的尘粒和微生物。(2)作业人员发尘(3)设备及产品生产过程的产尘。(4)建筑围护结构、设施的产尘。

8.什么是计数浓度?什么是质量浓度?二者之间有何区别与联系?

计数浓度是以单位体积空气中含有的微粒个数表示,单位为pc/L或pc/m3

质量浓度是以单位体积空气中含有的微粒质量表示,单位为mg/L或mg/m3

在空气洁净技术中一般采用大气尘的计数浓度,但是大气尘质量浓度也是有一定的参考价值。大气尘计数浓度时空气洁净技术常用的空气中微粒含量的表达方式,是洁净厂房空气洁净度等级划分的依据。

9.工业洁净室与生物洁净室的特点?

工业洁净室:控制无生命微粒(包括无机微粒和有机微粒)污染

内部一般保持正压。

主要控制温度、湿度、风速、流场和洁净度等参数,温、湿度和洁净度一般是同等重要的

生物洁净室:一般生物洁净室-控制有生命的微粒对工作对象的污染。内部一般保持正压生物安全洁净室-主要控制有生命的微粒对外界和人的污染。一般保持负压。一般情况下,洁净度、细菌的浓度比温、湿度的控制更为重要

10.单向流洁净室与非单向流洁净室各有何优缺点?

单向流洁净室在整个洁净室工作区(一般定义为距地0.7-1.5m的空间)的截面上通过的气流为单向流。单向流,就是流向单一、速度均匀、没有涡流的气流。可获得流向单一、速度均匀、没有涡流的单向气流。自净能力强,能够达到最高的洁净度级别。

非单向流洁净室在整个洁净工作区内的横截面上通过的气流为非单向流,即方向多变、速度不均、伴有涡流的气流。比单向流洁净室换气次数小,且室内存在涡流,洁净度等级一般在6级以下

11. ISO14644-1标准的有关问题

ISO14644-1标准(洁净室及其相关受控环境,第一部分-空气洁净度等级) p37 12.空气过滤器的性能指标有哪几项?其中最重要的指标是什么?过滤效率(最重要指标) 过滤器面速和滤速过滤器阻力过滤器容尘量

13.两个相同滤料的过滤器串联时,过滤器串联效率计算公式适用吗?

为什么?不适用,就是不同级别的过滤器才能是串联使用。

14.过滤器送风口与风机过滤单元有何不同之处?

过滤器送风口由高效过滤器和送风口组合在一起构成的过滤部件,没有风机过滤器送风口和风机连接在一起形成的过滤单元

15.管道型风口机组与循环型风口机组有何异同?

同:都有末级过滤器、扩散板送风口、风机和电源盒异:管道型风口机组有连接管和风机检查。循环型风口机组有预过滤器

16.按气流组织分,洁净工作台有哪几种型式?各适用于什么场合

分为非单向流式和单向流式,单向流式又分为水平单向流和垂直单向流,水平单向流洁净工作台适宜进行小物件操作,垂直单向流则适合大物件的操作。

17.什么是自净器?它有什么功能?

自净器是指由风机、粗效、中效和高效(亚高效)过滤器及送、回风口组成的一种空气净化装置。

功能:1.对操作点进行局部临时净化;2.设置在洁净室易出现涡流区的部位以减少尘菌滞留的机率;3.可作为一种洁净环境的简易循环机组

18.洁净层流罩的结构是怎样的?和FFU相同吗?

洁净层流罩是一种提供局部洁净环境的空气净化单元,可灵活安装在需要高洁净度的工艺点上方。层流罩将空气以一定风速通过高效过滤器过滤后,形成均流层,使洁净空气呈垂直单向流动送入工作区,从而保证工作区内达到工艺要求的洁净度。层流罩可单个使用,也可多个组成带状洁净区域。洁净层流罩有风机内装和风机外接两种,安装方式有悬挂式和落地支架式两种

19.净化单元是由那些部件组成的?有什么作用?和自净器相比有什么不同?

净化单元是水平送风的净化机组,和自净器不同的是送风面大,基本从地面到顶棚以下。

20.空气吹淋室的作用,单人、多人小室式和通道式各用于什么场合

主要起人身净化的作用。它利用高速洁净气流对入室人员体表进行吹淋,以减少入室人员的带尘带菌量。通常设置在洁净室人员入口处。最大班次通过人员30人以内→单人小室式。最大班次通过人员30人以上→单人小室式并联或多人小室式最大班次通过人员80人以上→通道式(很少用)21.传递窗的作用和分类传递窗是洁净室内外或洁净室之间传递物件的开口装置,它可暂时隔断气流,以防止污染物随物件的传递而传播机械式气闸式灭菌式封闭可取式

22.余压阀的作用、性能和位置

余压阀是一个单向开启的风量调节装置,目的是为了维持室内正压。性能:压差可调范围:5Pa-40Pa排风量:300-1200m3/h位置:通常装在洁净室下风侧墙下部,与回风口高度平齐大型洁净室多个余压阀应朝向可通行通道、回风夹墙等。小洁净室只设一个余压阀时,正常状态下阀片开度约15-20°,房间正压增高时阀门开度加大,反之则关死。

23.普通空调与洁净空调气流组织有何不同?

普通空调气流组织目的: 利用较少的通风量尽可能提高室内温、湿度场的均匀程度,较多采用乱流度大的气流组织形式。洁净空调气流组织目的: 供给足量新鲜空气,稀释并替换室内产生的污染物,使室内洁净度保持在允许范围之内。

24.洁净室常用气流组织形式有哪几种?

单向流(平行流)洁净室非单向流(乱流)洁净室辐(矢)流洁净室混合流(局部单向流)洁净室

25.单向流洁净室的定义、作用原理及特点。

单向流洁净室定义:气流以均匀截面速度,沿着平行流线以单一方向在全室截面上通过的洁净室。单向流洁净室的作用原理:充满全室断面的洁净气流所产生的“活塞效应”,把室产生的污染物压至下风侧,再将其排出室外。单向流洁净室的主要特点:1.全室断面上的流速比较均匀;2.在工作区内流线平行,没有涡流;3.换气次数高,能达到较高的洁净度;4.构造复杂,施工困难,投资和运行费均较高。

26.单向流洁净室的特性指标有哪些?

流线平行度乱流度下限风速

27.垂直单向流洁净室气流组织的主要形式有哪些?各有何优缺点? (1)顶棚满布高效过滤器送风,格栅回风是典型垂直单向流洁净室。可获得均匀向下的单向平行气流,自净能力强,能够达到最高的洁净度级别。顶棚结构较复杂,造价和维护费用高,高效过滤器堵漏较困难。

(2)顶棚满布孔板送风,格栅回风高效过滤器布置在两侧, 不需满布顶棚那么多。洁净室造价低。不容易满足风量的要求,且长期不运行时孔板易积尘。一般用于洁净面积较小、风量不大的洁净室。

(3)顶棚满布阻尼层送风,格栅回风高效过滤器侧布。洁净室造价低。不容易满足风量的要求,高效空气过滤器内表面容易积尘

(4)垂直单向流两侧下回风,过滤器送风省去了满布格栅地板,减小了层高,减轻了振动,也消除了视觉和行走的不舒适感,并且造价降低1/3-1/4。室宽不宜大于6m (5)垂直单向流两侧下回风,孔板送风从顶棚和地面两个方面降低了洁净室的造价。停止运行时孔板易积尘。

(6)垂直单向流两侧下回风,阻尼层送风降低了洁净室造价。

(7)垂直单向流周边压出式回风,满布过滤器送风最简易的垂直单向流洁净室。气流平行性不如两侧下回风。压出的气流有利于所在环境洁净度的提高。

(8)无气幕局部垂直单向流只在需要平行流的地区形成局部单向流。投资大为减少。(9)有围挡的局部垂直单向流可延伸垂直单向流的有效长度,相当于加宽了进风口或缩短了送风口至工作区距离。

28.水平单向流洁净室气流组织的主要形式有哪些?各有何优缺点?

(1)水平单向流直回式是典型水平单向流洁净室。是沿气流方向,流线略下倾,含尘浓度逐渐增高。表面沉降微粒少,比较适合于手术室。(2)水平单向流隧道式高效过滤器送风墙的对面没有回风墙,是向外敞开的。没有循环空气。需要靠空气的速度防止污染侵入。内部温、湿度宜与环境温、湿度相同。造价低且便于移动。(3)水平单向流一侧回风式可缩短房间长度。回风气流可用于准备间。(4)水平单向流双侧回风式具有水平单向流一侧回风式气流组织的特点,且气流更为均匀。(5)水平单向流上回风式可克服流线下倾现象。可缩短房间长度。(6)水平单向流对送式能满足上百米的长距离传送的生产线。回风格栅可省去不用。

29.什么是满布比?它主要用于衡量什么?规范对其值如何进行规定

的?

它主要用来衡量过滤器的满布程度。单向流洁净室的满布比一般情况下应达到80% ;我国《洁净厂房设计规范》GB50073-2001规定垂直单向流洁净室满布比≥60%,水平单向流洁净室≥40%,否则就是局部单向流。

30.非单向流洁净室的定义、作用原理及特点。

非单向流洁净室的定义:气流以不均匀的速度呈不平行流动,伴有回流或涡流的洁净室,以前称为乱流洁净室。非单向流洁净室的作用原理:送风气流不断稀释室内空气,把室内污染逐渐排出,达到平衡。室内气流扩散越快,稀释效果越好。非单向流洁净室的主要特点:1.室内污染物可向任一方向扩散 2.一般上送下回,气流与尘粒运动方向一致 3.换气次数比单向流低,不能达到很高的洁净度 4.构造简单,施工方便,投资和运行费较小

31.非单向流洁净室的特性指标有哪些?

换气次数气流组织自净时间

32.非单向流洁净室对送风口有何要求?

局部污染的控制风机的选择风机压头的确定压差控制

33.非单向流洁净室气流组织的主要形式有哪些?各有何优缺点?(1)散流器顶送适用于层高较高的房间。适于有空调要求的洁净室。

(2)过滤器(或过滤机组)顶送最简单。用于小面积洁净室更合适。

(3)带扩散风口过滤器顶送增大过滤器顶送的洁净气流的作用范围。比过滤器顶送多一个出口积尘的机会。

(4)风口侧送比过滤器顶送简单。特别适用于无顶棚空间的房间。可利用走廊,风管设于走廊顶棚中。适合有一般空调要求的洁净室。

(5)风口斜送用于房间长度不够侧送或不允许回流的场合(如手术室)。

(6)局部孔板顶送可扩大一个过滤器的作用面积。可使多个过滤器出口气流更均匀。易积尘。适于换气次数大、有空调要求的洁净室。

(7)局部阻尼层顶送比局部孔板出口气流更均匀。造价和积尘机会都比局部孔板低。

(8)双层壁回风顶送室内气流均匀度较高。减少了设置管道和夹墙的工作量。

34.非单向流洁净室最典型的气流组织形式是怎样的?为什么?

非单向流洁净室的气流组织形式以顶送、侧下回风最为典型。顶送高效空气过滤器风口带有孔板散流器,有助于送入洁净室的洁净气流的扩散。在高效空气过滤器风口的正下方,处于所谓送风主流区的中央,它的洁净度一般明显高于周围区域。

35.和单向流、非单向流洁净室相比,辐流洁净室有哪些特点?

空态时流线不交叉,流线间横向扩散比较弱,在下风向上角有非常弱的反向气流。静态时,在障碍物的下风侧或两侧出现涡流区。扇形送风口时,回风口对流场和浓度场的影响均

很小;半圆柱形送风口时,低回风口对控制污染有利,一般回风口高度宜取0.3m。和单向流洁净室相比:气流分布不够均匀,风口和过滤器复杂,且在非空态时易产生涡流区。

36.洁净室为什么要进行压差控制

压差控制的作用:保证洁净室在正常工作或空气平衡暂时受到破坏时,洁净室的洁净度免受邻室的污染或污染邻室。

37.非单向流洁净室与相通邻室的静压差值应当怎样确定?单向流洁净室呢?为什么二者的数值大小不同?

38.洁净室压差控制的基本原理是什么?

可以用什么方法实现压差控制? 原理是控制送风量、回风量和排风量。回风口控制余压阀控制调节回风阀或排风阀差压变送器控制调节新风阀

39.什么是气闸室?它有什么作用?

设置在洁净室出入口、阻隔室外或邻室污染气流和压差控制的小室叫气闸室。气闸室的几个门,在同一时间内只能打开一个,这样做是为了防止外部受污染的空气流入洁净室内。起缓冲作用。

40.缓冲室有什么作用?何时需要设置缓冲室?如何设置?

缓冲室是位于洁净室入口处的小室。缓冲室一方面是为了防止污染物进入洁净室,另一方面还具有补偿压差的作用。

41.和普通空调相比,洁净空调系统设计有哪些特点?

风量大空调冷负荷大、负荷因素特殊风机风压高压差控制严采用二次回风方式

42.集中式洁净空调系统是如何工作的?怎样实现各洁净室不同的洁净级别?所有的空气净化处理设备都集中设置在空调机房内,被处理的空气通过送回风

管道输配到各洁净房间,并形成循环。是净化空调系统中最基本的方式,也是我国目前洁净厂房应用最为广泛和典型的系统。主要靠大量的、经过处理的洁净空气送入各个洁净室,以不同的换气次数和气流形式来实现各洁净室不同的洁净级别。以全空气、二次回风系统最为典型。

43.双风机系统与风机串联、风机并联系统、以及值班风机系统有何不同之处? 双风机串联系统1-粗效过滤器2-温湿处理风机3-温湿度处理室4-

洁净循环总风机5-中效过滤器6-高效过滤器双风机并联系统1-粗效过滤器2-温湿度处理室3-风机4-中效过滤器5-高效过滤器设置值班风机的系统1-粗效过滤器2-温湿度处理室3-正常运行风机4-中效过滤器5-高效过滤器6-值班风机

44.洁净室常用的送风方式有哪几种?为什么净化空调通常都采用二次回风系统? 集中送风方式隧道洁净室送风方式风机过滤单元(FFU)送风方

式模块式风机单元(FMU)送风方式微环境+开放式洁净室送风方式因洁净风量远远大于空调冷热控制的风量,可通过二次回风方式或短循环方式满足次要求。

45.为什么洁净空调系统中常采用新风集中处理?

将具有多个净化空调系统的新风先进行集中预处理,再分别供给各个净化空调系统。适用于对室内相对温、湿度要求比较高的洁净室,或有多个净化空调系统时,宜考虑采用集中处理新风的系统。投资低,所占建筑空间和面积减少,管理控制方便。

46.洁净室排烟风机的选型需要怎样考虑排烟风机可采用离心风机或排

烟专用风机,应考虑10%-20%的漏风量,其风压应满足排烟系统的最不利环路的要求。在风机入口总管上设置当烟气温度超过280℃能自动关闭的防火阀,且应与排烟风机连锁。

47.洁净空调系统的新风口和排风口的位置怎样确定?

48.洁净室冷负荷计算与舒适性空调的相比,有何不同之处?

洁净室一般处于内区,围护结构引起的冷负荷可以按照稳定传热计算。对高级别的洁净室,室内工艺设备散热和排风引起的新风负荷占主要部分。对高级别的洁净室,洁净区长期供冷。

49.洁净室的新风量如何确定?和舒适性空调的相比,有何不同之处? 1.满足卫生标准的新风量。——保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不

小于40m3/h,同时考虑有害气体发生的情况 2.补偿室内排风和保持室内正压所需新风量。《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)规定: 新风量取满足卫生要求和保持室

内正压(同时保证局部排风)两项之中的最大值。

50.洁净室的送风量如何确定?和舒适性空调的相比,有何不同之处?为保证空气洁净度等级的送风量。根据热、湿负荷计算确定的送风量。向洁净

室内供给的新鲜空气量。《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)规定:洁净室的送风量应取上面三项中的最大值。

52.是否可以根据空调冷负荷,再乘以一定的裕量系数来选择空调机组?

53.若选用柜式空调机组,当机外余压不足时该如何处理?

要选有一定机外余压的型号,如果余压不够则需加接力风机。

54.组合式空调机组何时需接存水弯?接在什么位置?有什么作用?

根据洁净空调房间的冷负荷选择表冷器排数,在表冷器凝水盘下接存水弯,以防外界空气进入系统。

55.组合式空调机组的过滤器、加热器、加湿器和风机怎样选? 根

据洁净室的级别选择过滤器类型。根据洁净空调房间的加热量选择加热器排数。若需加湿,根据加湿量选择加湿器的大小。根据系统最不利环路的阻力选择风机型号。

56.为什么在系统划分时,要把单向流洁净室系统与非单向流洁净室系统分开设置?

若把两者划分为一个系统,夏季空气处理箱若按送风温差大的要求(即送风温度低)处理空气,送风温差小的(送风温度高)就须二次加热(即用加热量去抵消冷量),因单向流洁净室送风量大,其加热量消耗也就大,不经济。若按温差小的要求处理空气,则不能满足送风温差大的要求,在运行上不经济,在管理上也十分麻烦。若两者阻力相差太大,单靠调节阀不一定能平衡,因此一般在集中式净化空调系统中,不允许两者划分为一个系统。书本P126。

57.电子行业洁净室有哪些特点?

高效的净化空气能力气流分布要求很均匀恒温恒湿控制精度高新风量大,换气次数高

空调冷负荷大但湿负荷很小对水、气、电有要求

58.电子行业洁净室常用的空调方式有哪几种,各有什么特点?

请结合图说明电子行业FFU洁净室的温、湿度如何进行控制?新、回风如何进行处理?画出相应空气处理过程的焓湿图。

59.在电子行业FFU洁净系统设计中,空气处理过程各状态点是如何确定的?

60.在电子行业FFU洁净系统设计中,新风机组和干盘管是如何选择的?

61.63.FFU洁净空调系统有哪些特点?灵活性大,满布率高FFU上部

顶棚为负压,可起负压密封作用风系统阻力小,出风口风速低单位风量能耗较低噪声大,维修不便

相关文档