文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时楼梯方案

临时楼梯方案

临时楼梯方案
临时楼梯方案

XXXXXXXXXX项目

2014 年 11 月

目录

一、工程概况 (1)

二、编制依据 (1)

三、爬梯脚手架搭设准备 (1)

四、基坑内爬梯脚手架设计 (1)

五、材质及规格要求 (2)

六、基坑内跑梯脚手架搭设 (3)

七、安全技术措施 (3)

八、爬梯跑道使用和维护要求 (4)

九、爬梯脚手架拆除安全技术措施 (4)

十、安全管理 (5)

十一、文明施工措施 (5)

一、工程概况

XXXXXXXXXX

二、编制依据

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

3、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011

4、《钢结构设计规范》 GB50017-2003

5、《钢管脚手架扣件》GB15831-2006

三、爬梯脚手架搭设准备

1、项目技术负责人对基坑内临时爬梯脚手架进行设计,编制搭拆与维护使用方案,经项目经理批准后方可进行实施。

2、由方案编制人对项目部各级管理人员及操作人员进行详细的技术、质量、安全及文明施工交底,主要讲述施工工艺、要点、难点及其注意事项。

3、项目部应加强对拟采用的脚手架材料进行检查、验收,合格后方可使用。

4、架工必须持有操作证,体检合格后的才能进场作业。

四、基坑内爬梯脚手架设计

1、分别在基坑周边角撑部位搭设。

2、爬梯脚手架采用φ48×3.5钢管搭设,爬梯搭设成双跑直楼梯。

3、搭设四排立杆,内外排立杆均为单杆,立杆间距1.2m,横杆间距0.9m;休息平台横杆间距0.4m。

4、内排立杆距距离栈桥板结构边0.35m;扫地大横杆距地面(结构模板面)0.2m。

5、在跑梯侧搭设两道防护栏杆,防护栏杆间距600mm。

6、爬梯四面搭设剪刀撑,每道剪刀撑从底到顶连续布置,剪刀撑斜杆两端和夹角处采用旋转扣件与架体连接,并在其中间增加2~4个扣结点。

7、该爬梯脚手架与基坑中支撑梁采用钢管扣件进行连接,在底部用钢管+

顶撑设置一道斜向支撑。

8、在施工中不得在该脚手架上堆码任何建筑材料。

9、结构施工时,所有外模和边梁底模支撑不得依附于跑梯脚手架。

10、基坑内爬梯脚手架搭设示意图。

11、考虑到现场施工情况,可根据上图进行微调整。

五、材质及规格要求

1、钢管

2)采用Φ48×3.5钢管,其重量控制在25kg以内。小横杆长度1.5~2.2m 为宜,立杆、大横杆及剪刀撑的长度4~6m为宜。

3)严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的钢管严禁使用。

4)钢管上严禁打孔。

2、扣件

1)应采用缎铸铁制作,其材质应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。

2)新扣件应有要有出厂合格证和质量合格证。旧扣件有脆裂、变形、滑丝的禁止使用,扣件表面应进行防锈处理,扣件活动部位应能灵活转动。

3)当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm。

3、脚手板

木脚手板应采用木杉或松木制作,脚手板厚度不应小于50mm,两端应各设置直径为4mm的度锌钢丝箍两道。铺设脚手板要做到严密、牢固、铺平、铺稳、

铺实,钢筋脚手板端部必须绑扎在一起,不留空隙。

4、安全网

使用的密目式安全网须是建设部认证产品。

六、基坑内跑梯脚手架搭设

1、爬梯脚手架搭设顺序

摆放扫地大横杆—→搭立杆—→装扫地横杆—→安第一道横杆—→逐步搭设—→搭设安全顶棚

2、爬梯脚手架落于结构模板面层上,在立杆下垫200×200×18模板作垫板。拉线、拉尺按规定间距尺寸摆放,铺设平稳。

3、内外立杆采用6m长钢管,内外横杆采用4m、6m长钢管;有变形的杆件和不合格的扣件不能使用,扣件拧紧程度要适当,随时校正杆件垂直、水平偏差,避免误差过大。

4、立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏;立杆垂直偏差不应大于架高的1/200。

5、每一面架内横杆纵向水平高低差不应超过50mm。

6、横杆与横杆或立杆交叉处用直角扣件扣紧,在使用过程中不得拆除紧贴立杆的小横杆。

7、休息平台脚手架采用18厚胶合板满铺全封闭,在上钉木条以防滑,并设置≥0.2m高的踢脚板(采用18厚胶合板),踢脚板外侧刷红白相间油漆。

8、爬梯脚手架外立面采用符合安检标准的密目式安全网进行全封闭。

9、及时与基坑支撑梁进行拉结或者采取临时支撑,确保搭设过程安全。未搭设完成的脚手架,在每天收工时一定要确保架子的稳定,避免发生意外事故。

10、搭设工人必须佩挂安全带和穿胶鞋,禁止穿皮鞋和拖鞋。

11、在落地架搭设过程中,专职质安员应跟班检查、验收,发现问题及时返工、整改,合格后方可使用;在使用过程中应加强维护,确保使用安全。

七、安全技术措施

1、脚手架搭设前,应做好各项准备工作。

2、每搭设完一步脚手架后,应按照规范要求校正步距、纵距、横杆及立杆的垂直度。

临时设施搭设方案

目录 一、编制说明 (2) 二、编制依据: (2) 三、工程概况 (3) 四、施工现场位置 (3) 五、施工准备 (3) 六、施工现场总平面布置 (4) 七、新搭设临时房屋施工方案 (4) 7.1 施工工程概述 (4) 7.2 材料 (4) 7.3 安装前准备工作 (4) 7.4 质量要求 (8) 7.5. 工程验收 (11) 八、坡顶活动房使用说明书 (11) 8.1 主要用途和使用 (11) 8.2 技术参数 (11) 8.3 注意事项 (12) 8.4. 抗台风的措施 (12) 九、轻钢组合房结构安全性能分析结论 (13) 9.1.结构承载能力分析: (14) 9.2 正常使用分析: (15) 十、搭设的安全注意事项 (15) 10.1 安全措施 (15) 10.2 环保措施 (16) 十一、安全文明施工 (16) 11.1 安全文明施工 (16) 11.2 环保要求 (16) 十二、附:总体平面布置图(等附图1~4) (17)

临时房屋搭设方案 一、编制说明 本施工方案编制的目的是用来指导临房搭设工程施工的全过程,根据各种具体的施工条件、特点和现场实际情况进行统筹兼顾,为临房搭设工程施工提供较为完整的纲领性文件。使本施工方案具有技术先进性,安排合理性、经济实用性和操作简易性的特点,用以指导临房搭设工程施工与管理。 1、拟定工程施工方案,确定施工程序、施工方法、劳动组织技术组织措施。 2、合理安排施工进度,特别是对安装工程的网络节点,临房搭设的具体形象部位和时间作出具体部署。 3、明确劳动力、机具、材料、构件及各种半成品的供应计划。 4、对运输道路、场地利用,水电能源保证等现场设施的布置和建设作出规划,以便预计施工中的各种需要及其变化,做好事前准备。 5、建立完善的工程质量保证体系和确保工期的技术措施。 本方案的编制是针对本工程的具体特点和环境因素,结合我公司多年来在类似工程施工过程中所积累的实践经验,本着以技术先进、优质、高速、安全、文明的施工组织为指导思想,从而编制成本施工方案。 二、编制依据: 1、国家及杭州市建设工程的有关文件。 2、本工程施工招标文件及提供的本工程设计施工图纸。 3、国家及杭州市现行施工规范及验收规范。 《临时性建筑物应用技术规程》(DGJ08-114-2005) 4、国家及杭州市现行安全生产、文明施工的规定 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 (3)DGJ08-903-2010 《施工现场安全生产保证体系》 5、本公司的制度、程序文件及《施工技术标准》

最新施工现场临时设施专项方案

为了更好的贯彻实施:省厅和市建委有关加强建设工程施工现场围墙和临时 设施安全管理的文件精神,切实地加强本工程施工现场的围墙及临时设施的 安全管理,从根本上加强安全管理的硬件设施,特编制本临时设施专项施工 方案。 【一】编制依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》; 2、建筑施工安全检查标准; 3、建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011 4、消防管理条例; 5、施工现场临时建筑物技术规范JGJ/T188-2009 6、本工程总平面图,现场实际场地。 【二】工程概括 工程名称:台州湾招商服务中心EPC项目 建设单位:台州循环经济发展有限公司 设计单位:杭州千城建筑设计集团股份有限公司 施工单位:方远建设集团股份有限公司 勘察单位:浙江省工程物探勘察院 台州湾招商服务中心EPC项目工程,位于浙江省台州市集聚区管委会大楼东侧、聚海大道西侧。本工程用地面积为8308㎡,总建筑面积为15694㎡,主要为1幢招商服务中心用房(7F)及裙房(2-3F)。本工程±0.000相当于1985国家高程 4.150m。拟建物采用框架结构,桩基础采用新型静钻根 植桩工法施工。本工程重要性等级为二级,场地复杂等级为二级,地基复杂

30%。 【三】临时设施总体部署 根据本工程地理位置及施工现场的环境,项目部对施工现场进行总体优 化设计,使之符合施工展开、现场文明环境及劳保技术安全。本工程计划落 实的辅助系统有:视频监控系统,安全监管、治安防范;音响广播系统,安 全教育、业余娱乐;雨水回收系统,节能环保、综合利用。 1、场地及面积部署 根据场地条件及施工部署,设大门两个,东北角为主入口,北面西侧为 次入口。围墙采用GRC围墙,共计390米;办公区域占地面积1000平方,办公用房为集装箱板房,二层叠拼;厕所为一层砖砌结构。本工程不设职工 宿舍,办公区设于场地东北侧。场内计划办公用房两层各9间,分别有甲方、监理、土建办公室及会议室等,面积共计350平方;办公区厕所面积16平方。具体如下: 序号工程用途搭建尺寸备注 1 办公室3m*6m*15 集装箱15间,共计270平方 2 会议室9m*6m 集装箱3间,共计54平方 3 门卫3m*3m 集装箱 3 办公区厕所 4.8m*4m 砖砌 5 办公区停车场25m*5m 6 东面机动车车棚30m*5m 7 东面非机动车棚30m*3m

安全教育上下楼梯教案

安全教育上下楼梯教案 一、教学目标: 1、使幼儿掌握正确的上下楼梯的方法。 2、培养幼儿的安全意识。 3、使幼儿会上下楼梯 二、教学难点 走楼梯的正确方法 三、教学准备 1、印有脚印的楼梯。 2、准备几种动物玩具 教学过程 一、提问:“小朋友,你们会上下楼梯吗?” “怎样上下楼梯才是最安全的?” 二、教师讲述《小老鼠走楼梯》的故事,让幼儿讨论小老鼠走楼梯的方法是否正确,如果是你,你会怎么办? 三、师生总结走楼梯的正确方法: 1、两脚交替上下楼梯,两手应扶好楼梯扶手。 2、上下楼梯时,要顺着脚印的方向走。 3、上下楼不推不挤,按顺序排好队。 四、实践活动: 组织幼儿分组练习上下楼梯,教师从旁指导,并提醒幼儿注意安全。

五、总结。 通过这次“安全上下楼梯”演练活动,增强了幼儿上下楼梯应靠右边走、不推挤等安全知识和技能,提高了幼儿的自护自救能力。 附:《小老鼠走楼梯》的故事 一只老鼠到森林里玩,看到一幢房子。小老鼠轻轻的推开门,看到房子中间有着很漂亮的楼梯。走一格楼梯,楼梯就会发出好听的声音do、 re、mi ……小老鼠可真调皮在楼梯上上上下下,一层一层的慢慢上,慢慢下。这时,他感觉太没有意思了,不如,跳着走吧,于是,小老鼠一个一个台阶的跳,后来,又两个两个的台阶跳,这时玩的正起劲,一不留神,两脚一滑,摔倒在地,小老鼠哎幺哎幺的叫妈妈,想起来,但是不敢走路了,过来了叔叔,讲小老鼠送到了医院。说小老鼠骨折了,需要在医院进行治疗。这时,小老鼠悔之已晚,以后再也不调皮了。 上下楼梯安全教育 教育目的: 学习楼道安全知识,懂得正确上下楼梯的重要性。初步掌握课间、集会、放学时上下楼道的正确方法。初步树立安全意识,逐步养成上下楼梯靠右行走、不追逐打闹、照顾前后的良好安全习惯。教学过程: 一、谈话导入:

深基坑上下临时人行梯安全通道方案

深基坑上下临时人行梯安全通道方案 一、编制依据 1、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 2、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-1991 3、工程建设标准强制性条文(施工安全部分) 4、固定式钢梯及平台安全要求GB4053.1-2009 5、本工程图纸及施工组织设计。 6、国家及xx市有关法律法规和现行强制性标准、规范的规定 二、工程概况 本工程为xxxx地块办公商业项目,由xxxx房地产置业有限公司开发建设。位于xx市xx新区xx路与xx路交汇处的东北部附近。建设用地总面积为12698.8m 。总建筑面积为64004.63m。地块东南侧由1#、2#楼两栋高层办公建筑组成,其中2#楼19层,1#楼20层,南北楼采用连廊连接。地块西北侧由3#、4#楼4层商业建筑。建筑设两层地下室,地下室面积18369.1平方米,地下室底板标高为-9.7米,属于深基坑施工,为提高本项目施工安全技术水平,实现建筑施工现场安全防护设施的规范化、标准化和定型化,促进本项目安全管理,结合本工程管理实际,特编制深基坑上下通道临时楼梯方案。 三、上下人梯施工方案 1)人行梯的布置 为预防施工中发生人员伤亡事故,防止人、物坠落,本工程地下

室施工期间在靠近xx路大门口一侧和东南角办公楼南侧基坑边设置两个基坑上下施工人行梯通道,位置见平面图。(附) 2)上下人梯设计原则 上下人梯的设计,必需满足施工人员上下通行要求,并且稳固,保证人员通行安全,不影响的基坑施工。具体尺寸详见《上下人梯设计平面及剖面图》

3)人行梯施工流程 4)上下人梯竖向布置 人行梯顶标高为-1.15与第一道支撑梁平, 上基坑层后安全通道高出地面为2米,下二层为-6.85.米,底层底标高为-9.7米与基础底板连接,层高为2.85m共3层。 5)上下人行梯施工 上下人梯单侧宽 1.1m,成“之”字型向基坑底布置,标准层高2.85m,坡比为1:1,每步楼梯高度20cm。梯层间设休息平台(平台尺寸 2.1 m×0.9m),两侧设扶手(高0.9m)。外侧设5cm*5cm方管防护,外挂安全目网。 6)人行梯骨架施工 上下人梯整体固定在基础底板上,整体支架宽度2.1米,长

临时设施施工方案30030

电子科技大学清水河校区四号科研实验楼 光电信息学院 临 时 设 施 施 工 方 案 云南省建设投资控股集团有限公司

目录 第一章工程概况 (1) 第二章临时设施设置 (2) 第三章施工现场临时设施成 (3) 一、施工用房 (3) 二、施工运输设施 (8) 三、施工供水设施 (9) 四、工地临时围墙 (9) 五、施工供电设施 (11) 六、通迅设施 (11) 七、施工安全、文明设施 (11)

第一章、工程概况 工程名称:电子科技大学清水河校区四号科研实验楼光电信息学院 建设地点:成都市高新开发西区电子科技大学清水河校区 建设单位:电子科技大学 勘察单位:中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 监理单位:中国轻工业成都设计工程有限公司 质监单位:成都市高新区建设工程质量监督站 施工单位:云南省建设投资控股集团有限公司 项目经理:张正桥 光电信息学院工程位于成都市高新开发西区电子科技大学清水河校区,该建筑地上五层,地下室一层,使用功能上地上部分为科研用房,实验用房及办公用房;地下部分为停车库、设备机房及人民防空地下室,采用钢筋混凝土框架结构;总建筑面积32989.89㎡,其中地上部分建筑面积:24936.17㎡,地下部分建筑面积:8053.72㎡,建筑高度为23.70m。

地上建筑层高:一层:5.1m,二-五层:4.5m,地下室层高:5.4m。 本工程建筑结构使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,结构抗震等级为框架3级,基础形式采用钢筋混凝土柱下独立基础加抗水底板,地下室外墙和人防墙采用墙下条形基础。建筑抗震类别为标准设防。防火设计的建筑分数为二类,其耐火等级为地上二级,地下一级。地下室防水等级:地下室底板与侧壁为二级,地下室顶板室外部分为一级,防水混凝土设计抗渗等级:P6。消防给水设施:消火栓系统,生活供水方式:市政供水,防雷级别:二类防雷。 第二章、临时设施设置 1、结合施工现场具体情况,统筹安排,进行科学合理的布置; 2、结合本工程施工场地的平面布置,办公、生活区尽量避开施工区,施工区加工场地结合业主报建需要及建筑物的结构位置及建筑形状,减少材料的二次转运; 3、以经济适用为原则,合理地选择临时设施的形式; 4、符合安全文明施工和现场防火要求,同时起到美化环境的作用。 5、施工区与生活、办公区严格隔离,各区之间采用围墙隔离。办公、生活区通往施工区设置4.5米宽硬化道路。道路采用C20混凝土,200mm 厚。 第三章、施工现场临时设施构成 由于工程建设的特殊性、复杂性、难度大再加上施工工期长,所以现场临时设施的设置将直接影响工程施工进度和质量,搞好临时设施的修建和搭设布置工作,是工程正式开工建设之前的关键。为了满足施工之需要,保证有足够的临时设施供施工之用,拟建临时设施主要由①施工用房屋;

上下楼梯安全教育教案

上下楼梯安全教育 教育目的: 学习楼道安全知识,懂得正确上下楼梯的重要性。初步掌握课间、集会、放学时上下楼道的正确方法。初步树立安全意识,逐步养成上下楼梯靠右行走、不追逐打闹、照顾前后的良好安全习惯。 教学过程: 一、谈话导入: 当你们迎着初升的太阳,背上书包,来到学校开始新的一天学习生活的时候,你们是否想到,平均每天有40多名学生,也就是说每天将有一个班的学生永远也无法再回到校园。我国中小学生因安全事故、食物中毒、溺水等死亡的,每年大约有1.6万名中小学生非正常死亡,这是多么惊人的数字!近几年,我国一些中小学因学生上下楼梯拥挤发生的踩踏事故已经多起。请仔细听下面的新闻报道: XX年12月11日河北省邯郸市成安县商城镇中学学生放学时,因停电,在楼梯间发生学生拥挤踩踏事故,造成5名学生死亡,4名学生重伤,7名学生轻伤。 XX年1月5日,陕西省宝鸡县虢镇初级中学学生在放学下楼时,一名学生不慎踩空,撞到前边同学,后继学生发生拥挤踩踏,造成3名学生死亡,6名学生重伤,13名学生轻伤。 XX年10月24日上午11时许,娄底市第四小学,课间一楼梯内10名同学被撞翻,1人伤势较重,其余9人受伤 同学们,听了这些发生在上下楼梯间的惨痛的故事。你是否从这些血的教训中意识到上下楼梯一定要注意安全呢?

二、让学生说说我们小朋友上下楼梯有没有发生碰撞、摔跤的事。 三、四人小组讨论 1 1、平时我们应怎样上下楼梯? 2、每组推荐一位学生来说说 四、教师小结 在我们学校常见一些同学在楼梯间追逐打闹,也不时有碰撞摔跤,也有很多同学在下课、上操、放学时,在楼梯上拼命跑上跑下。这些行为都存在安全隐患。 同学们,为了保证你们上下楼为的安全,现向你们提出以下几点要求: 首先,上下楼时要靠右边走,人多时要谦让,不拥挤,不吵闹,不起哄。高年级学生礼让低年级学生,男生礼让女生。参加学校的课间操、升旗仪式和其他重大的集会仪式时,时要服从安排,分年级、分班级依次上下楼。 第二,要掌握一些自我保护的方法。比如: (一)发觉拥挤人流向自己行走的方向拥来时,应该马上避到一旁,比如躲到楼梯的拐角处,或是抓住楼梯扶手,但是不要奔跑,以免摔倒。不要逆着人流前进,那样非常容易被推倒在地。 (二)是若身不由己陷入人群之中,一定要先稳住双脚。 (三)是遭遇拥挤的人流时,一定不要采用体位前倾或者低重心的姿势,即便鞋子被踩掉,也不要贸然弯腰提鞋或系鞋带。

施工楼梯脚手架搭设方案

施工楼梯脚手架搭、拆除专项方案 一、工程概况 1.1、工程名称:广州盛世长运实业有限公司总部项目 1.2、搭设地点: 1.3、工程性质:本工程重要性等级为一级;抗震等级:三级;安全等级:二级;耐火等级:一级,防水等级:二级; 二、脚手架的用材和规格 2.1、选用?48* 3.0的钢管及其配套的扣件。 2.2、用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度为4-6m为宜。 2.3、轧头等钢管扣件和质量应符合建设部《钢管脚手加扣件标准》要求,并且扣件与钢管贴面接触良好。扣件抗滑系数以扣件进场后实际测试结果为准。 三、施工楼梯方案的确定 采用落地式脚手架,楼梯间长3.0m,宽2.0m,立杆横距1.5m,纵距1.5m,步距1.5m,楼段净宽0.9m,双跑。 四、搭设技术要求 4.1、基土处理:钢管立杆直接立在夯实地基上,下设垫木或砼预制块。底板钢筋绑扎后立杆与底筋焊接牢固,浇筑底板混凝土时将底下0.2m~0.3m切除吊脚利于防水。 4.2、立杆:立杆接头采用对接,相连两立杆的接头错开并布置在不同的步距内,应与地面垂直,垂直度偏差≦1/200,且不大于100mm。 4.3、小横杆:间距支护桩0.4m,水平偏差不大于10mm。 4.4、大横杆:步距为1.8m,水平杆接长采用对接,上下相连两根的接头位置错

开不小于500mm,同一步内外两根接头错开不在同一跨内。 4.5、剪刀撑:为加强脚手架系统的整体稳定,尽量减少扭转变形,应使脚手架外侧与地面成45°~60°角,全覆盖式设置钢管剪刀撑节点连接纵横连续。 4.6、附墙杆:按竖向间距2.5m,在中间休息平台处外伸水平杆与支护桩植筋进行焊接作附墙杆进行刚性连接。防止脚手架内、外移动,附墙杆采用?16钢筋焊接于?48*3.0脚手架横杆上。 4.7、防护栏:脚手架外立面满挂密目安全网,形成封闭状,楼梯扶手0.9m高。 五、拆除技术要求 5.1、拆架前,拟定作业计划,进行安全技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆加的步骤和方法、安全措施、堆料堆放地点、劳动组织安排等。 5.2、拆架时周围设防护转栏,竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非工作人员进入。 5.3、拆架程序遵守由上而下,先搭后拆的原则。即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时进行拆架作业。 5.4、拆立杆时,要先抱住立杆再拆最后两个扣件,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。 5.5、边墙杆(拉结点)应当随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应当用临时撑支柱,然后才能拆除。 5.6、拆除时,要同一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应当先通知对方,以防坠落。 5.7、拆架时严禁触及脚手架附近电源线,以防触电事故。

临时设施施工方案

临时设施施工方案 一、工程概况 临沂市后园小区1#住宅楼为小区还建楼,它北临滨河大道,西靠东岳庙街。本工程地下二层,地上二十四层,裙房为地下车库。主楼基础面标高-5.8米,地下室及地上一层为储藏室,二层以上为住宅部分。层高均为2.9米,本工程±0.00相当于原小区B区+0.55m,建筑总高度为81.10米。 二、临时设施规划布置 1、规划原则:临时设施规划充分利用现有场地重点保障施工现场,保证职工生活为目的,同时体现公司形象。 2、临时设施规划的布置:现场临时设施利用已开挖基坑四周布置,利用北侧大门企业长廊布置公司形象标志以及保卫室。 3 注:其他部位至围墙均采用80厚C20细石砼进行道路硬化和场地硬化现场施工场地、加工区域、生活区设施平面布置详见附图: 注:基坑四周至围档均采用80厚C20细石砼进行道路硬化和场地硬化 三、施工现场平面管理 1、管理原则 施工平面布置充分利用现有场地重点保障施工,保证进度计划的顺利实施为目的。在工程实施前,制订详细的大型机具使用及进退场计划,主材及周转材料生产、加工、堆放、运输计划,同时制订以上计划的具体实施方案,严格执行、奖惩分明,实施科学文明管理。 2 、平面管理体系 由一名项目经理负责总平面的布置和使用管理。建立健全调度制度,根据工程进度及施工需要对总平面的使用进行协调和调整,并由工程部对总平面

的使用负责日常管理工作。 3 、管理计划的制定 施工平面科学管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划,在工程进度网络计划的基础上形成主材、机械、劳动力的进退场、垂直运输等计划,以确保工程进度,充分均衡利用平面空间为目标,制订出切合实际的平面管理实施计划。并将计划输入微机电脑,进行有效的动态管理。 4、管理计划的实施 根据工程进度计划的实施调整情况,分阶段发布平面管理实施计划,包含时间计划表、责任人、执行标准、奖罚条例,在计划执行中不定期召开生产调度会,经充分协调确定后,发布计划调整书。工程部负责组织阶段性的定期检查监督,确保平面管理计划的实施。其重点保证项目是:安全用电、场区内外环卫场区道路,给排水系统,垂直运输、料具堆放场地管理调整,机具、机械进退场情况,以及施工作业区域管理等。临电布置 四、临电体系 因1#住宅楼靠近配电室,可直接埋设一支电缆到1#总箱,再从总箱分别接入各分箱。根据现场安排,再设置4个分箱:1、2#分箱设置在塔吊附近,用于供应塔吊及现场用电;3#分箱设置在钢筋加工场,用于供应钢筋加工场所有钢筋机械用电;4#分箱设置在住宅楼西北侧,用于供应混凝土输送泵车、及电焊间用电。分电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其所控制的用电设备的水平距离不宜大于3米。用电量设计详见《临时用电施工方案》五、临时用水布置 生活用水从业主提供的临时用水接驳口引入,在生活区布置生活用水总管网,分别接入食堂、宿舍、厕所、浴室等用水部位。 施工区用水利用基坑外侧井点降水作水源,在现场设置铁制水箱,再通过水泵输送至楼层施工用水。 六、现场围蔽 1、响应当地政府要求,施工现场实行全围挡封闭式施工,现场四周除留必要的人员、车辆进出通道外,设置连续封闭的围挡。 2、现场主要出入口,设大门,其高度与围墙相适应,材料统一采用角钢做架,双面铁板做面,红丹打底上油漆,焊接要平整、坚固、耐用。并制作门楣,门侧标明工地项目名称、施工总承包单位的标志。出入口处设专人24

安全教育活动上下楼梯要小心

安全教育活动 《上下楼梯要小心》教学设计 【活动目标】 1、认知目标:懂得安全上下楼梯的道理,知道不能在楼梯上玩耍和滑扶梯的危险性。 2、能力目标:学习上下楼梯的正确方法。 3、情感目标:培养幼儿初步的安全意识和规则意识,养成安全文明的好习惯。 【重、难点】 1、重点:教会幼儿上下楼梯的正确方法。 2、难点:让幼儿懂得上下楼梯安全的道理,培养幼儿安全意识。【活动准备】 1、物质准备:多媒体课件、上下楼梯视频 2、经验准备:幼儿上下楼梯的已有经验 【活动过程】 一、导入活动,激发兴趣。 1、大屏幕出示跳跳虎图片,让幼儿猜想它会做什么? 2、绘声绘色地讲述故事《调皮的跳跳虎》来吸引孩子的注意力。 3、提问:“故事中的跳跳虎是怎么受伤的?” “平时我们上下楼梯要注意什么?” 二、观看视频,让小朋友学习如何上下楼梯。 1、提问:“视频中的小朋友是怎样上下楼梯的?”

“从布里欧和妮卡身上你知道了什么?” 2、小结:我们在上下楼梯时靠右走,集体上下楼梯时要照顾前后,排好队,一步一步两脚交替走,不要急不要挤。 三、学习儿歌,掌握上下楼梯的正确方法。 1、边做动作边教,帮助幼儿记忆。 “请小朋友们跟我念,并做动作,看看谁做得好,做得好的孩子都会得到老师的神秘礼物哦。” 《上下楼梯歌》 上下楼梯不拥挤,一个一个跟得齐 手扶栏杆慢慢走,一阶一阶走上去, 下来还是靠右边,一个一个有顺序, 保证安全是第一,一定一定要牢记。 2、个别、小组、集体交替学习儿歌,掌握上下楼梯方法。 3、认识上下楼梯安全标志。 四、游戏实践体验,提升经验。 1、游戏《闯关小卫士》 “今天老师要带大家去一个好玩的地方《智慧乐园》,你们想去吗?可是,在去《智慧乐园》的路上有很多的上下楼梯大冒险,如果你上下楼梯的方法不正确,那就不可以到达《智慧乐园》啦,我们先看看图片上的小朋友谁能顺利到达《智慧乐园》”。

完整的建筑工程临时设施施工方案

目录 第一章工程概况................................ 错误!未定义书签。第二章临时设施设置............................ 错误!未定义书签。第三章施工现场临时设施构成.................... 错误!未定义书签。 一、施工用房 ................................. 错误!未定义书签。 二、施工运输设施.............................. 错误!未定义书签。 三、施工供水设施.............................. 错误!未定义书签。 四、工地临时围墙.............................. 错误!未定义书签。 五、施工供电设施.............................. 错误!未定义书签。 六、通迅设施 ................................. 错误!未定义书签。 七、施工安全、文明设施........................ 错误!未定义书签。

XXXXXX工程 施工临时设施施工方案 第一章工程概况 工程名称:XXXXXXXX 建设地点:XXXXXXXX 建设单位:XXXXXXX 勘察单位:XXXXXXX 设计单位:XXXXXXX 监理单位:XXXXXXX 质监单位:XXXXXXX 施工单位:XXXXXXX 项目经理:XXXXXXX 建筑类型:XXXXXXX总建筑面积万平方米,是集商业、办公、住宅、地下停车为一体的多功能的智能型建筑,局部地下1层,地上层数为25层。工程结构形式为沿街商业框架结构2层至4层,高层住宅框剪结构25层,建筑最高高度为米。建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 第二章临时设施设置 1、结合施工现场具体情况,统筹安排,进行科学合理的布置; 2、结合本工程施工场地的平面布置,办公、生活区尽量避开施工区,施工区加工场地结合业主报建需要及建筑物的结构位置及建筑形状,减少材料的二次转运; 3、以经济适用为原则,合理地选择临时设施的形式; 4、符合安全文明施工和现场防火要求,同时起到美化环境的作用。 5、施工区与生活、办公区严格隔离,各区之间采用围墙隔离。办公区设置在场地的北

2021年《上下楼梯》小班安全教案

《上下楼梯》小班安全教案 1、学习儿歌《上下楼梯歌》,让幼儿了解上下楼梯的正确方法。 2、初步树立幼儿生活中的安全意识,并养成上下楼梯靠右行走,不追逐打闹,照顾前后的良好安全习惯。 3、培养幼儿敏锐的观察能力。 4、培养幼儿用已有的生活解决问题的能力。 5、引导幼儿初步掌握日常生活中的安全常识。 一、猜一猜导入,引起幼儿的兴趣。 教师出示邀请函,让幼儿猜猜是什么内容?刚才我接到“小兔”的邀请函,他说今天是他的生日,请我们到他家做客,想去吗?可是,他家住在5楼,我们要经过楼梯才能到达,谁能告诉老师:我们平时是怎样上下楼梯的?上下楼梯应该注意什么?怎样才是安全的呢? 二、观察图片,总结上下楼梯的正确方法。

小朋友,你们可要仔细看哦,看看哪幅图里的小朋友行为是对的,哪幅图里的小朋友是不对的?: 1、播放第一组图(不安全上下楼梯的图片)(教师逐一播放图片),提问:这幅图上的小朋友的行为安全吗?为什么你认为他们的行为不安全? 2、播放第二组图片,(安全上下楼梯的图片)引导幼儿观察。让幼儿观察后说一说,这样对不对? 3、教师小结: 一层楼,两层楼,上下楼梯靠右走,你也靠右走,我也靠右走,不要急,不要挤,不会头碰头。 三、观看课件,进一步了解上下楼梯的安全。 提问:刚刚你们看到了什么?他们这样上下楼梯安全吗?会出现什么危险情况?当你们发现身边的小朋友也和他们一样时,你们应该怎么办?要不要制止他们?我们应该怎么说,他们才会听我们的?引导幼儿说出正确的上下楼梯的方法。对于说对了的小朋友,用“笑脸”来奖赏,表示鼓励。

四、学习儿歌《上下楼梯歌》 1、小朋友,你们知道如果我们不正确地上下楼梯是会发生危险的,所以我们要按照正确的方法上下楼梯哦。今天,林老师把上下楼梯的方法,编成了一首好听的儿歌,我们一起来学习,好吗 2、老师范读一次,幼儿小声跟读。 3、师幼一起读儿歌若干次。 4、今天,小朋友可真能干,这么快就学会了儿歌,那我们就按照儿歌里说的那样,去小兔家做客吧。教师带领幼儿上下楼梯,提醒、帮助上下楼梯动作不协调或有不安全行为的幼儿。 附儿歌: 上下楼梯不推挤,一个一个跟得齐。 手扶栏杆慢慢走,一阶一阶走上去。 下来还是靠右边,一个一个有顺序。

临时楼梯方案

临时楼梯方案 Prepared on 24 November 2020

XXXXXXXXXX项目 爬 梯 脚 手 架 搭 设 方 案 2014 年 11 月 目录

一、工程概况 XXXXXXXXXX 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《钢管脚手架扣件》GB15831-2006 三、爬梯脚手架搭设准备 1、项目技术负责人对基坑内临时爬梯脚手架进行设计,编制搭拆与维护使用方案,经项目经理批准后方可进行实施。 2、由方案编制人对项目部各级管理人员及操作人员进行详细的技术、质量、安全及文明施工交底,主要讲述施工工艺、要点、难点及其注意事项。 3、项目部应加强对拟采用的脚手架材料进行检查、验收,合格后方可使用。 4、架工必须持有操作证,体检合格后的才能进场作业。 四、基坑内爬梯脚手架设计 1、分别在基坑周边角撑部位搭设。 2、爬梯脚手架采用φ48×钢管搭设,爬梯搭设成双跑直楼梯。 3、搭设四排立杆,内外排立杆均为单杆,立杆间距,横杆间距;休息平台横杆间距。 4、内排立杆距距离栈桥板结构边;扫地大横杆距地面(结构模板面)。

5、在跑梯侧搭设两道防护栏杆,防护栏杆间距600mm。 6、爬梯四面搭设剪刀撑,每道剪刀撑从底到顶连续布置,剪刀撑斜杆两端和夹角处采用旋转扣件与架体连接,并在其中间增加2~4个扣结点。 7、该爬梯脚手架与基坑中支撑梁采用钢管扣件进行连接,在底部用钢管+顶撑设置一道斜向支撑。 8、在施工中不得在该脚手架上堆码任何建筑材料。 9、结构施工时,所有外模和边梁底模支撑不得依附于跑梯脚手架。 10、基坑内爬梯脚手架搭设示意图。 11、考虑到现场施工情况,可根据上图进行微调整。 五、材质及规格要求 1、钢管 2)采用Φ48×钢管,其重量控制在25kg以内。小横杆长度~为宜,立杆、大横杆及剪刀撑的长度4~6m为宜。 3)严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的钢管严禁使用。 4)钢管上严禁打孔。 2、扣件 1)应采用缎铸铁制作,其材质应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。 2)新扣件应有要有出厂合格证和质量合格证。旧扣件有脆裂、变形、滑丝的禁止使用,扣件表面应进行防锈处理,扣件活动部位应能灵活转动。 3)当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm。 3、脚手板

临时设施搭设施工方案

临时设施搭设施工方案 第一章布置原则 一、结合现场地形的实际情况选置建设。 二、根据工程需要而建设。 三、满足生产、生活及办公需要设置。 四、便于工人的生活开展,有利于集中管理,生产后勤有保障,并且满足安全防火、卫生、劳动保护等要求。 第二章各类设施现场平面布置 根据现场踏勘以及结合现场实际情况,工程施工需要,工程线路长度短等特点,拟将工程项目部驻地设置在南二路与环形路之间空地。 一、项目部驻地 1、项目部驻地占地面积43m× 72.5 m= 3117.5m2。 2、项目部四周采用白色栏杆作为围墙,大门及门墩按园区相关文明施工要求设置。 3、项目部大院内设1655.5m2作为办公区、停车场及职工活动用地。 4、项目部平面布置见下附图所示。 5、项目部内搭设单层活动式钢板房一幢,每间 3.5m×6m。分配如下:项目部办公室自东向西分别设项目经理室、业主室、监理室1、监理室2、经营科、总

工室、资料室、技术科、休息室1、休息室2、餐厅、食堂、浴室、男厕所、女厕所各一间。 6.项目部办公室东侧设四间,自南向北分别设安全科、实验室、办公室1、办公室2。 7.项目部办公室西侧设两间,自南向北分别设门卫、会议室。 8.项目部后面搭设两排宿舍供施工工人住宿。 活动板房内、外墙板采用50mm双面彩钢夹芯板,屋面瓦为PU瓦,门采用铝合金门框,彩钢夹芯门板,窗户采用铝合金塑钢推拉窗。骨架材料由8#C型钢、5#C型钢由螺栓连接而成。 第三章活动板房搭设施工方案 一、基础工程施工 1、拟建活动房区域为粘性土质。此类土质承载力高,因此施工前采用反铲挖机平整场地并且清除表面种植土、植物根系等,并且拟建活动房的基础适当填高,填高高度与周边道路相平,然后采用压实设备压实房屋下土基。 2、土基压实后,根据活动屋尺寸构筑混凝土地梁、地梁采用C20素混凝土浇筑而成。 二、安装前准备工作 1、机具和材料准备 (1)主要机具:手电钻、冲击钻、拉铆枪、电刨子、电焊工具、钻头、锤头等。

幼儿园对幼儿上下楼梯的安全教育方案详细版

文件编号:GD/FS-8692 (解决方案范本系列) 幼儿园对幼儿上下楼梯的安全教育方案详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

幼儿园对幼儿上下楼梯的安全教育 方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、明确目标疏导有方 楼梯是幼儿园中常见的设施,孩子们往往把楼梯当成运动娱乐设施,楼梯也是最容易发生安全踩踏事故的地方,幼儿园安全是第一位的,《幼儿园教育指导纲要(试行)》针对小班幼儿就已经明确指出:教师应引导幼儿有秩序的上下楼梯。实现这一目标的方式应该灵活,符合幼儿的年龄特点。 在安全教育活动中,针对幼儿上下楼梯中出现的问题进行讨论,如有的小朋友推人,有的小朋友害怕下楼梯。在过渡环节中,分享一些关于踩踏的新闻事件,唤起幼儿的安全意识。在户外活动中,安排更多

的适当的活动来满足幼儿的游戏愿望、运动需要,如创设小动物过桥情境,模拟有台阶的小桥,在有必要的保护时,提高幼儿走、跳等大肌肉动作能力;如创设停车场情境,设计规则——只有安全过楼梯的小朋友才能上楼找到停车位。 二、楼梯是用来走的 幼儿在幼儿园上下楼梯时像玩游戏一样,这是每一位老师都担心的事情,我觉得这不是幼儿的调皮行为,应该是好奇心、探索欲的体现。只是这样的好奇心带有很大的盲目性,毕竟楼梯到处都有,公共场所的楼梯也不是玩的场所。所以,一步一步的走楼梯也是一种好习惯。 对于个别幼儿的个别行为,当时教师不必大声指责,只需提醒他注意安全。然后,在活动中通过讲故事去教育他们,帮助他们树立安全意识。但幼儿生性

临时设施专项施工方案79232

金牛区花照壁6号新建商品住宅、商业用房、绿化工程及附属设施项目深基坑工程 基坑工程 临 时 设 施 专 项 方 案 成都兴蜀勘察基础工程公司 2017年05月

属设施项目深基坑工程基坑工程 临时设施专项施工方案 项目负责: 技术负责: 编制: 成都兴蜀勘察基础工程公司 2017年05月

附属设施项目深基坑工程基坑工程 临时设施专项施工方案 一、工程概况 拟建的花照壁项目由成都人居置业有限公司开发,由中泛化建设集团有限公司设计,中国建筑西南勘察设计研究院有限公司勘察。位于成都市花照壁中横街。 设计±0.00 相当于绝对标高 512.05m。场地标高为 511.10~510.50m,根据设计院提供的开挖图,场地负一层地下室基底标高为 506.00m,负二层地下室基底标高为 501.70m(筏板部分为 500.50m),基坑开挖深度为 4.3~9.4m。 二、编制依据 1本工程施工组织设计。 2砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 3钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2002 4建筑结构荷载规范 GB50009-2012 5成都市房屋建筑和市政基础设施工程文明施工标准化技术标准 6成都市相关标准及文件规定 7工地文明施工统一标准(RJBZ001-2016) 三、施工总体部署 根据施工组织设计要求,在现场施工总平面图规划临时用房布置分三大区域——办公区用房、生活区用房。 根据建筑工程特点,工程需要大量的劳力和劳动量,为了科学合理地减轻劳动量和改造工人劳动强度,让职工有一个舒适的休息场所,本工程将施工区和生产区完全划分开来。 按照现场实际情况,办公区设置在工程西侧,占地面积约200㎡,将搭设1幢2层活动房,合计建筑面积300㎡,结构采用保温彩钢房搭设,塑钢窗,一层加防盗窗,宿舍区设置在工地东侧,设置食堂、浴室、民工学校等辅助设施,集工人吃、住、休息、学习为一体。

上下楼梯安全教育教案

上下楼梯安全教育 教育目的: 学习楼道安全知识,懂得正确上下楼梯的重要性。初步掌握课间、集会、放学时上下楼道的正确方法。初步树立安全意识,逐步养成上下楼梯靠右行走、不追逐打闹、照顾前后的良好安全习惯。教学过程: 一、谈话导入: 当你们迎着初升的太阳,背上书包,来到学校开始新的一天学习生活的时候,你们是否想到,平均每天有40多名学生,也就是说每天将有一个班的学生永远也无法再回到校园。我国中小学生因安全事故、食物中毒、溺水等死亡的,每年大约有 1.6万名中小学生非正常死亡,这是多么惊人的数字!近几年,我国一些中小学因学生上下楼梯拥挤发生的踩踏事故已经多起。请仔细听下面的新闻报道: XX年12月11日河北省邯郸市成安县商城镇中学学生放学时,因停电,在楼梯间发生学生拥挤踩踏事故,造成5名学生死亡,4名学生重伤,7名学生轻伤。 XX年1月5日,陕西省宝鸡县虢镇初级中学学生在放学下楼时,一名学生不慎踩空,撞到前边同学,后继学生发生拥挤踩踏,造成3名学生死亡,6名学生重伤,13名学生轻伤。 XX年10月24日上午11时许,娄底市第四小学,课间一楼梯内10名同学被撞翻,1人伤势较重,其余9人受伤 同学们,听了这些发生在上下楼梯间的惨痛的故事。你是否从这些血的教训中意识到上下楼梯一定要注意安全呢? 二、让学生说说我们小朋友上下楼梯有没有发生碰撞、摔跤的事。 三、四人小组讨论

1、平时我们应怎样上下楼梯? 2、每组推荐一位学生来说说 四、教师小结 在我们学校常见一些同学在楼梯间追逐打闹,也不时有碰撞摔跤,也有很多同学在下课、上操、放学时,在楼梯上拼命跑上跑下。这些行为都存在安全隐患。 同学们,为了保证你们上下楼为的安全,现向你们提出以下几点要求: 首先,上下楼时要靠右边走,人多时要谦让,不拥挤,不吵闹,不起哄。高年级学生礼让低年级学生,男生礼让女生。参加学校的课间操、升旗仪式和其他重大的集会仪式时,时要服从安排,分年级、分班级依次上下楼。 第二,要掌握一些自我保护的方法。比如: (一)发觉拥挤人流向自己行走的方向拥来时,应该马上避到一旁,比如躲到楼梯的拐角处,或是抓住楼梯扶手,但是不要奔跑,以免摔倒。不要逆着人流前进,那样非常容易被推倒在地。 (二)是若身不由己陷入人群之中,一定要先稳住双脚。 (三)是遭遇拥挤的人流时,一定不要采用体位前倾或者低重心的姿势,即便鞋子被踩掉,也不要贸然弯腰提鞋或系鞋带。 (四)是尽量紧紧抓住楼梯扶手等坚固牢靠的东西,待人流过后,然后再离开现场。 (五)是若被推倒,要设法靠近墙壁。面向墙壁,身体蜷成球状,双手在颈后紧扣,以保护身体最脆弱的部位。 同学们我希望通过今天的上下楼梯的安全教育,同学们要高度重视,要养成良好的上下楼习惯,遵守上下楼梯的秩序。尤其现在到了冬

临时楼梯搭设专项方案

目录 一、工程概述 (2) 二、编制依据: (2) 三、配合销售施工楼梯设计: (2) 1、配合销售施工楼梯设置楼栋部位: (2) 2、搭设要求: (2) 3、使用要求: (3) 4、使用期限: (3) 5、配合销售施工楼梯钢管: (3) 四、配合销售施工楼梯搭设: (4) 1、配合销售施工楼梯施工工艺流程: (4) 2、施工方法: (4) 五、配合销售施工楼梯拆除: (5) 六、安全管理 (6)

工程 样板楼配合销售施工楼梯搭设专项方案 一、工程概述 “工程”项目,由房地产开发有限公司投资开发的高档住宅小区,包括1-15#高层住宅楼、综合楼、幼儿园、商铺、车库等工程,总建筑面积约184792.74㎡。本项目位于之间,体系为框架剪力墙结构,安全等级为二级。 二、编制依据: 1、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 4、重庆市建委发布的相关安全管理文件。 三、配合销售施工楼梯设计: 1、配合销售施工楼梯设置楼栋部位: 本工程住宅楼均为小高层及中高层,设计时均只考虑了一部楼梯, 为配合发包人售楼,应建设单位要求,在样板房销售期间,施工作业人员不得从销售区楼梯经过, 故考虑在2#楼2-D轴以外,2-16轴至2-18轴范围;3#楼2轴以外,B轴至E轴范围;5#楼2-D轴以外,2-16轴至2-18轴范围(详配合销售施工楼梯定位图),为保证房屋销售时外立面整体形象,配合销售施工楼梯四周全封闭。 2、搭设要求:

2.1、配合销售施工楼梯长度6米,宽度 3.4米,搭设高度19.30米,均采用φ48×3.5钢管搭设,四周封闭采用50×100木枋及1830×915×18九夹板封闭(其体详附图)。 2.2、梯步采用50×100木枋及1830×915×18九夹板。 2.3、顶部采用双层防护,上表面采用0.476厚940宽彩钢板封闭。 2.4、搭设的立柱钢管以6m长为主,接头采用直接头,侧面大横杆采用6m单根通长钢管、端头采用 3.4 m单根通长钢管。 2.5、架子各杆件相交伸出的端头应不小于100mm以防止杆件滑脱。 2.6、扣件螺栓拧紧扭力距不应小于40N·m,且不应大于65N·m。 2.7、顶层防护棚采用3m长串片脚手架满铺,每块脚手板下均应设置至少三根横向水平杆。脚手板的铺设采用对接铺设,接头必须支撑在横向水平杆上,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。脚手板铺设应用直径 3.2镀锌铁丝绑扎固定在支撑杆上。 2.8、搭设人员的安全带、安全绳必须每根有安全人员检查。 2.9、搭设工人必须佩戴安全带;没有完成的脚手架,在每日收工时,应作临时固定,一定要确保架子稳定,已扣的扣件螺栓应拧紧以免发生意外。 3、使用要求:该配合销售施工楼梯仅作施工期间人员通行使用。 4、使用期限:该配合销售施工楼梯从投入使用之日起(三楼样板房交精装修之日),正常使用期限为内、外墙所有工作内容全部施工完成。 5、配合销售施工楼梯钢管: 采用φ48×3.5钢管,其质量应符合(JGJ130-2001)规范3.1.1条的规定,钢管上严禁打孔,且不得使用弯曲、破损钢管;扣件质量应符合

临时设施专项施工方案(2)

临时设施专项施工方案 为了更好地贯彻实施:“浙江省建设厅签发的建发[2001]108 关于加强建设工程施工现场围墙和临时设施安全管理通知及杭州市城乡建设委员会签发的文件精神”,切实地加强本工程施工现场的围墙和临时设置的安全管理,从根本上加强安全管理的硬件设施,特编制本临时设施专项施工方案。 一、工程概况 中国四季青服装交易中心一期工程B3 地块位于杭州九堡镇九堡村九一路与久锦路东北角,我公司承建的B3 地块由地上五层,地下一层组成,总建筑面积101428平方米,其中地下18827 平方米。本工程±0.000标高相当于标高7.150m,自然地坪为相对标高的-1.650m。地上建筑面积82600 〃,为5层框剪结构。主楼建筑高度为23.95m (以上为机房层),为一类民用建筑,结构安全等级二级,使用年限50 年,人防等级6 级。 工程名称:中国四季青服装交易中心一期工程B3地块 建设单位:杭州杨岐投资有限公司及中国杭州四季青服装发展有限公司设计单位:中联程泰宁建筑设计研究院与杭州明捷机电设计事务所监理单位:杭州中庆工程建设监理有限公司 施工单位:xx中强建工集团有限公司 勘察单位:xx 中材工程勘测设计有限公司 二、施工部署 本工程由于施工场地窄,临时设施位于B3地块围墙外正南面空地进3米的地方搭设,办公室活动房位于B3地块围墙内进5米的地方,全部采用彩钢板搭设:办公房及职工宿舍搭设二层,食堂、餐厅、厕所、浴室设置在一层。 项目部成立临时设施搭设管理小组,由项目经理任组长,并由技术负责人、安全负责人落实实施,下设安全员、施工员、材料员、班组长等组员,做到“协调配合,各司其职”,树立“安全第一,预防为主”的思想,严格执行“事前交底,事中控制,事后监测”,在施工中做到严格要求,一丝不苟抓安全生产。