文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 平宝公司供电系统设计潘亚菲

平宝公司供电系统设计潘亚菲

平宝公司供电系统设计潘亚菲
平宝公司供电系统设计潘亚菲

毕业设计

学院:河南理工学院

专业:电气工程及其自动化

设计题目:平宝公司供电系统生产能力核定

学生姓名:

指导教师:

------- 平宝公司机电副总工程师

前言

毕业设计是院校学生十分重要的一个教育环节,是教学联系生产、理论联系实际的重要过程,是综合运用所学知识、解决实际工程技术问题、进行工程训练的重要手段.这是我运用所学的知识,结合现场实际,设计的平宝公司供电系统生产能力进行的技术改造.通过设计,我对煤矿供电有了较深入的理解,对平宝公司供电系统生产能力核定的工作过程有了进一步的了解,培养了自己独立工作的能力,提高了自己的绘图能力、识图的技能,为更好地服务于矿山和企业发展打下了坚实的基础.

随着平煤“一本两翼”战略发展的提出,集团公司为了迎合国家对于煤矿供电系统能力核定提出了新的要求。

本设计规程共分三大部分,分别阐述了供电系统能力核定的条件、供电系统能力核定的主要内容及计算方法和能力核定表等。我们承担的是平煤集团天安平宝公司煤矿供电系统能力的核定。设计中的所有内容完全贯彻了新的规定和规范,文字符号和图形符号也采用了新的国家标准。

本设计不同于课本,它引入了许多书中未曾涉及过的内容。设计中的数据由平宝公司工作人员提供,介于手头资料的局限性和我们的水平请本设计的审阅人批评指正。

设计指导老师:曹留住(中平能化集团平宝公司机电工程师)本设计由平顶山工业职业技术学院自动化系副教授郭宗跃主审。主审人以严谨的态度,认真审阅了全设计,并提出宝贵的意见。.

目录

绪论 (4)

一、供电系统生产能力核定 (6)

二、煤矿供电的重要性 (8)

三、平宝公司概况及供电系统图分析

1.、---平宝公司简介 (9)

2.、---工厂变电站供电系统图 (12)

3.、---竹圆变电站供电系统图 (14)

4.、---首山变电站供电系统图 (16)

四、电源线路安全载流量及压降校核

1.、---安全载流量校核 (18)

2.、----线路压降校核 (19)

五、下井安全载流量及压降校核

1.、---安全载流量校核 (20)

2.、---电缆压降校核 (21)

六、主变压器能力核定计算 (22)

七、电源线路能力核定 (22)

八、供电能力核定表 (23)

九、平宝公司供电系统能力核定小结 (24)

十、致谢 (25)

附录 (28)

参考文献 (29)

绪论

安全生产是我国经济建设和工业生产活动中一个十分突出的问题。虽然国家颁布了一系列安全生产的规章、规程、规范等,也形成了比较完备的执法保障体系,但目前我国安全生产形势还十分严峻。特别是一些单位不正常经营,为了更多地谋取利润不从投入上找出路,只想偷工减料加之一些劳动者还未树立起自觉遵章守纪、注重自身安全健康的意识,在劳动中因违反劳动纪律、规程和规章制度而造成伤亡事故,而且造成国家损失严重。

煤矿产业更要从基本上符合国家煤矿安全生产规定,为了减少国家损失和公民伤亡事故,国家特颁布了《煤矿生产能力核定资质管理办法》条例以及(煤矿法)、(安全生产法)、(矿山安全法)、(煤矿安全规程)、(国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定)、(煤炭矿井设计规范)、(煤炭生产能力核定标准)、(煤矿生产能力管理办法)等有关法律、法规,使核定有了法律、法规、规范和技术标准的依据和保障。

此核定的主要任务及要求:

(1)严密紧慎地完成核定平宝公司的生产能力;

(2)使平宝公司了解自己的生产能力,能够更好地生产

(3)在核定过程中必须严格遵守《煤矿安全规程》规定的核定生产能力的基本原则及要求。

(4)对《煤矿安全规程》中规定的各项内容进行核定。

对《煤矿安全规程》中规定的各项内容进行核定。

一供电系统生产能力核定

1.、基本原则和要求

供电系统生产能力主要是核定煤矿的电源线路及主变压器的供电能力。

《标准》第19条规定,供电系统能力核定应具备下列必备条件:(1)供电系统合理,设备、设施及保护装置完善,技术性能符合规定,系统运行正常。

(2)供电系统技术档案齐全,各种运行、维护、检查、事故记录完备,管理维护制度健全。

(3)年产6万及以上的矿井应有两独立的回路,不得分接任何负荷的电源线路。

(4)年产6万以下的矿井采用独立的、未分接任何负荷的单回路电源供电时,还应有满足通风、排水、提升等矿井设备可靠运行的备用电源。上述3、4款的内容是根据《煤矿安全规程》第441条和《煤矿重大安全生产隐患认定办法(试行)》确定的,如不具备以上的两款规定的内容,不能进行供电系统能力核定。6万t及以上的矿井应有两回路独立的电源,是指矿井宜由两个电源点供电,或两个电源引自同一区域变电所的不同母线段,两条电源线路不得分接任何负荷。对6万t以下的矿井也强调至少有一回路独立电源,且在其停止供电时,备用电源应能满足通风、排水、提升等一、二级负荷供电需要。

必备条件中强调了供电系统要合理,设备、设施的技术性能符合规程要求,不得使用国家明令禁止使用的设备和淘汰的产品。

2.供电系统能力核定的主要内容及计算方法

a)供电系统的能力核定,应符合如下规定:

i.在正常情况下,两回路电源线路应采用分列并行运行的方式。当采

用一回路运行时,另一回路必须带电备用。能力核定为工作线路和

工作变压器的折算能力,备用线路、备用变电压器、备用发电机不

计入供电容量。

ii.电源线路的供电能力,需符合允许载流量的要求,并满足线路压降不超过5%的规定。

iii.井筒电缆可不折算矿井生产能力,但需保证当任一回路发生故障或

停止供电时,其余回路仍能担负井下全部负荷(最大涌水量)用电,

安全载流量及电压降均需符合要求。

上述第1款符合《煤矿安全规程》第441条要求。两回电源线路首先应采用同时送电、分列运行的方式。因为这种运行方式是两回线路负荷均载,压降小,线路损耗小,同时又提高了供电的可靠性,不会因一回电源线路故障造成全矿停电。如采用一回路运行,另一回路必须带电备用。这种运行方式虽不提倡,但规程也允许使用。鉴于后一种运行方式的存在,核定标准确定了只对工作线路和工作变压器的折算能力,备用线路及变压器等不计入供电容量。

上述第2款是对电源线路的常规要求,避免在能力核定时简单地套用公式,而忽略了线路允许载流量和电压降是否符合要求。因此在对电源线路能力折算时,应同时校验线路载流量和电压降是否符合要求。如采用一回路运行,另一回路带电备用的工作方式,则其中任一回路电源线路应能担负全矿负荷并满足允许载流量要求和电压降不超过5%的规定。

由于矿井井下部分的吨煤电耗不便统计和不便准确计算,因此第3款规定下井电缆不折算矿井生产能力,但仍需校核其安全载流量及电压降是否符合要求。

b)供电系统能力核定计算公式

i.电源线路能力核定计算公式:A

m

=330×16p/104 W

式中:A——电源线路的折算能力,万

P——线路合理、允许的供电容量,kw;按线路允许载流量计算,(根据煤矿电工手册规定:线路电压降不得超过5%)

W——矿井吨煤综合电耗,kWh/t;为上年度实际统计的综合电耗。

ii.主变压器能力核定计算公式:

A m =330×16

4

10

P

二煤矿供电的重要性

电力是工矿企业生产的主要能源。对工矿企业进行可靠、安全、经济的供电,对提高产品的质量、提高经济效益及保证安全生产等方面都有十分重要的意义。

因此,工矿企业对供电提出了基本要求:

1.供电可靠

供电可靠就是要求供电不间断。各企业对供电可靠性的要求不同,将电力负荷分为三类。

(1)一类负荷

凡因突然中断供电,可能造成人身伤亡事故或重大设备损坏的,给国民经济造成重大损失或在政治上造成不良影响的负荷。如:电解铝厂、钢厂、矿井通风设备等。对一类负荷应由两个独立电源供电;对大型煤矿,两个独立电源应来自不同地点,以保证供电的绝对可靠。

(2)二类负荷

凡因突然停电,造成大量减产或生产大量废品的负荷,属于二类负荷。如集中提煤设备、空压机及采区变电所,工厂的主要生产车间等。对大型工矿企业的二类负荷,也应有两个电源,两回路电源应尽量来自不同的变电所或母线。(3)三类负荷

除一类、二类负荷外的其他负荷,如工矿企业的附属车间及生活福利设施类。对三类符合的用户供电一般采用单回路供电方式,不考虑备用电源,根据需要各负荷还可共用一条输电线路。

对电力负荷分类的目的是为了便于合理供电。在供电系统中,确保一类负荷的供电不中断;保证二类负荷的用电;对三类负荷则更多地考虑供电的经济性。因此,对电力系统因故障必须拉闸限电时,首先停三类负荷,但必须保证一类负荷的用电。

2.供电安全

供电安全就是在电能的分配、供应和使用过程中,不应发生人身触电事故和设备事故,也不致引起火灾和爆炸事故。尤其是矿井井下,工作环境特殊,特别容易发生上述事故。因此必须按照(煤矿安全规程)的规定执行,确保安全供电。煤矿安全供电的任务是防爆、防火、防触电。

3.供电质量

对于50hz的交流电,其频率的偏差不允许超过Hz

±

1

5.0

±,即额定频率的% 4.供电经济

经济性一般考虑三个方面:尽量降低企业变电所与电网的基本建设投资;尽可能降低设备、材料金属的消耗量;尽量降低的电能损耗和维护费用。

5.允许二次侧压降损失为一次侧压降的%

5

三平宝公司概况及主供电系统图分析

1.、--- 平宝公司简介

平宝公司位于河南省平顶山市东北25km处,平顶山煤田李口向斜北翼东端,行政区划隶属襄城县管辖,矿井隶属中平能化集团(简称“平煤集团公司”)。

平宝公司由中煤国际工程集团武汉设计研究院设计,矿井初步设计于2004年1月编制完成,根据设计矿井投产移交戊一采区和己二采区,矿井设计生产能力2.40Mt/a。目前戊一采区和己二采区的井下矿建工程已经完成.

多年来,在市委市政府和集团公司领导关心支持下,平宝公司积极深化改革,强化管理,大力推进技术进步,企业整体素质不断提高。1959年12月平宝公司简易投产时,设计生产能力只有150万吨/年,经过七十年代、八十年代两次改扩建,使科学技术得到广泛应用,原煤实际生产能力超过了400万吨,各项经济技术指标达到了同行业的先进水平。 80年代初期,平宝公司多经产业得到了迅速发展,产品由单一型转向多元化,逐步形成集工、商、贸的劳务输出为一体的大型多经产业网络,多经企业的年产值达到了3.5亿元。

建矿以来,平宝公司累计生产原煤1亿吨,上缴利润5.4亿元,企业先后荣获部级质量标准化矿井,煤炭工业一级企业,全国煤炭工业现场管理最佳企业,全国“八五” 期间节能先进企业、质量效益型先进企业,部级高产高效矿井,煤炭工业优秀企业“金石奖”,国家环保先进单位,国家一级计量单位,省部级质量信得过企业,省市重合同守信用企业等一系列荣誉和称号,为平煤集团公司乃至平顶山市的发展做出了应有的贡献。

2.、---平宝变电站供电系统图

图(1)平宝变电站主结线图

(1). 供电框图

图(2)平宝变电站供电示意图

(2.)主结线方式

平宝变电站为全桥式结线。

全桥式结线图如下

其特点:线路侧、变压器侧和母线桥上都装有断路器,操作运行灵活、适应性强,无论是切换变压器还是切换线路都可方便的进行,易发展成单母线分段结

线。所用设备多、投资大、占地面积大。

(3.)运行方式

35kv 两条回路同时供电,一回路带电备用,另一回路带全矿负荷的80%以上。

平宝降压站:2回路电源线路分别引七里店降压站35kv两段母线,马尧压站2回电源线路型号LGJ-240mm2,供电距离6.5km。、工广降压站2台主变压器型号SFL1-20000KV A/35KV/10KV并列运行,10KV母线分列。该站最大用电负荷15271kw。

沿副井井筒敷设的下井电缆4回路电缆,电缆型号MYJV42-10KV—3×150 mm2交联聚录乙烯铠装电缆,电缆长0.98 km。

3.、---变电站供电系统图

图(3)变电站主结线图(1.)供电框图

图(6)马尧变电站供电示意图

(2.)主结线方式

马尧全桥式接线(全桥式接线的特点如上所述)

(3.)运行方式

35kv 两条回路同时供电,一回路带电备用,另一回路带全矿负荷的80%以上。

首山降压站:2回路电源线路引自35kv马尧变电所两段母线,2回电源线路型号LGJ-120 mm2,供电距离4.3km。台主变压器型号为SL7-6300KV A/35KV并列运行,6KV母线分列。该站最大用电负荷4492kw。

沿副井井筒敷设的下井电缆4回,型号ZQP50-3×150 mm2交联粗钢丝铠装电缆,电缆长0.75km。

四电源线路安全载流量及压降校核

1.、---安全载流量校核

(1)、工广降压站地面最大用电负荷按15271kw计算

工广降压站计算电流:I=P/3Ucosφ

=15271/(1.732×35×0.9)

=288.15(A)

P---工广降压站地面最大用电负荷功率;

U---负荷工作电压;

cosφ---功率因数

线路LGJ-240 mm2允许载流量:环境温度25°C时,为610(A)(查附录表一),考虑环境温度40°C时温度校正系数0.81,(查附录表二)

则Ix=610×0.81

=494.1(A)

Ix=494.1(A)> I=288.15(A)(线路允许载流量大于最大用电负荷,满足要求)(2)、按首山降压站地面最大负荷4492KW、七里店降压站最大负荷7143KW计算

首山降压站计算电流:

I=(P1+P2))/3Ucosφ

=(4492+7143)/1.732×35×0.9

=213(A)

P1---首山降压站最大负荷

线路LGJ-120 mm2允许载流量:环境温度25°C时,为380(A)( 查附录表一),考虑环境温度40°C时温度校正系数0.81,(查附录表二)

则Ix=380×0.81

=307.8(A)

Ix=307.8(A)> I=213(A)

(3)、七里店最大地面用电负荷按7143KW计算

七里店降压站计算电流:

I= P/3Ucosφ

=7143/(1.732×35×0.9)

=131(A)

线路LGJ-150 mm2允许载流量:环境温度25°C时,为445(A) (查附录表一),考虑环境温度40°C时温度校正系数0.81,(查附录表二)

则Ix=445×0.81

=360.45(A)

Ix=360.45(A)> I=131(A)

2.、----线路压降校核

(1)工广降压站电源线路电压降校核:LGJ-240 mm2线路单位负荷距时电压损失百分数:当cos¢=0.9时,Δu% 为0.0266%/MW.km(查附录表三表)。

则电源线路电压降为:

ΔU1%=M×Δu%

=PL×Δu%

=15.271×5.8×0.0266%

=2.35% <5%(满足电源线的电压降要求)

式中-- 负荷距,千瓦-公里或兆瓦-公里,M=PL;

ΔU1%—全线电压损失百分数;

Δu%—单位负荷矩时电压损失百分数,其单位与负荷矩相对应,千瓦-公

里或兆瓦-公里的百分数。

其中,工广降压站最大负荷15.271Mw,线路长5.8Km 。

(2)首山降压站电源线路电压降校核:LGJ-120 mm2线路单位负荷距时电压损失百分数:当cos¢=0.9时,Δu%为0.0378%/MW.km(查附录表三)。

则电源线路电压降为:

ΔU1%=(P1+ P2)×L×Δu%

= (4.492+7.143)×4.3×0.0378%

=1.89% <5%(满足电源线的电压降要求)其中,首山降压站最大负荷P1为4.492Mw、七里店降压站最大负荷P2为7.143Mw,线路长L为4.3Km。

(3)七里店降压站电源线路电压降校核:LGJ-150线路单位负荷距时电压损失百分数:当cos¢=0.9时,Δu%为0.033%/MW.km(查附录表三表)

则电源线路电压降为:

ΔU1%= P2×L×Δu%

=7.143×2.5×0.033%

=0.589% +1.89%

=2.479<5%(满足电源线的电压降要求)

其中,七里店降压站最大负荷P2 为7.143Mw,2回路电源线路引自35kv首山降压站两端母线,供电距离L为2.5Km,Δu%—单位负荷矩时电压损失百分数,其单位与负荷矩相对应,千瓦-公里或兆瓦-公里的百分数。

由以上校验可知电源线路安全载流量及电压降均符合要求

五下井安全载流量及压降校核

1.、---安全载流量校核

(1)工广降压站井下最大用电负荷按5007kw计算:

井下计算负荷电流Ij= P/3Ucosφ

=5007/(1.732×6×0.8)

=602(A)

MYJV42-8.7/10kv__3×150 mm2电缆4回,每一回载流量I1

为370(A)(查附录表一),

则4回允许载流量为:

IX1=N×I1

=4×370

=1480(A)

IX2=3×370

=1110(A)

IX2=1110(A)>Ij=602(A)

(2)首山降压站井下最大用电负荷按2784kw计算

井下计算负荷电流:Ij= P/3Ucosφ

=2784/(1.732×6×0.8)

=335(A)

ZQP50-6kv3×120 mm2电缆4回,每一回载流量为326(A)(查附录表一),则4回允许载流量为:I4=4×326=1304(A)

当一回路因故障停止供电时,其余3回路允许载流量:

Ix1=3×326

=978(A)

Ix2=978(A)> Ij =335(A)

(3)七里店降压站井下最大用电负荷按2850kw计算

井下计算负荷电流:Ij= P/3Ucosφ

=2850/(1.732×6×0.8)

=343(A)

MYJV42-8.7/10kv3×150 mm2电缆4回,每一回载流量为370(A)(查附录表一),则4回允许载流量为:I X1=4×370

=1480(A)

当一回路因故障停止供电时,其余3回路允许载流量:

I X2=3×370=1110(A)

I X2=1110(A)> Ij =343(A)

2.、——电缆压降校核

(1)工广降压站下井电缆电压降校核:

MYJV42-8.7/10kv3×150 mm2电缆单位负荷距时电压损失百分数:当cos¢=0.8时,Δu%为0.2%/MW.km(查附录表五)

则每根电缆线路电压降为:

ΔU2%= (P×L×Δu%)/N

=(5.007×1.5×0.2%)/4

=0.3% <5%

其中,井下最大负荷负荷P 为5.007 MW,线路长L 为1.5Km,Δu%—单位负荷矩时电压损失百分数,其单位与负荷矩相对应,千

瓦-公里或兆瓦-公里的百分数。

(2)首山降压站电源线路电压降校核:ZQP50-6kv3×120电缆单位负荷距时电压损失百分数:当cos¢=0.8时,Δu%为0.622%/MW.km(查附录表四)

则每根电缆线路电压降为:

ΔU2%=(P×L×Δu%)/N

=(4.492×0.75×0.622%)÷4

=0.5% <5%

其中,首山井下最大负荷4.492 MW,线路长0.75Km,Δu%—单位负荷矩时电压损失百分数,其单位与负荷矩相对应,千瓦-公里或兆瓦-公里的百分数。

(3)园降压站电源线路电压降校核:MYJV42-8.7/10kv3×150 mm2电缆单位负荷距时电压损失百分数:当cos¢=0.8时,Δu%为

0.2%/MW.km(查附录表五)

则下井电缆电压降为:

ΔU2%=(P×L×Δu%)/N

=(7.143×1×0.2%)÷4

=0.357% <5%

其中,七里店井下最大负荷7.143MW,线路长1Km,Δu%—单位负荷矩时电压损失百分数,其单位与负荷矩相对应,千瓦-公里或兆瓦-公里的百分数。

由上校验可知,下井电缆安全在流量及电压降均符合要求,当一

回路电缆发生故障时,其余电缆能保证井下全部负荷供电。

六主变压器能力核定计算

该矿工作变压器容量按S=15000×2+6300×2+10000=52600(KVA)计算:

P

A=330×16

4

10

=0.9×330×16

=718(万t/a)

式中:A——电源线路的折算能力,万

P——线路合理、允许的供电容量,kw;按线路允许载流

量计算,(根据煤矿电工手册规定:线路电压降不得超过5%)

W——矿井吨煤综合电耗,kWh/t;为上年度实际统计的

综合电耗。

由上校验和计算,本矿电源线路和下井电缆符合规程要求。根据线路及变压器的能力计算,确定矿井供电系统的核定能力,取718(万t/a)。

本环节的核定结果为718(万t/a)。

七电源线路能力核定

1.、电源线路计算

该矿工作电源线路电流按I=494.1+307.8+364.45= 1166.35计算: A=330×16=330×16

=966(万t/a)

P=1.732×1166.35×35×0.9

=63633.7KW

当电源线路压降为5%时:允许线路所带负荷为:

P=5%/2×μL.

=5%/0.0297%x5.8

=96.2Mw(按双回路并列运行时核定)

式中:μ——线路单位负荷矩时电压损失百分数;

L——线路长度。

则线路合理,允许供电容量取:(29030)63633.7kw.(符合供电要求)

2.、计算结果总结:

(1)变压器供电能力:718万t/a

(2)电源线路供电能力:966万t/a

3.、所得结论:

由上校验和计算,平宝公司电源线路和下井电缆符合《煤矿安全规程》要求,根据线路及上级主变压器的能力计算,取其较小值,确定矿井供电系统核定能力为710万吨/年。

八供电能力核定表

工厂供电系统电气部分设计汇总

工厂供电系统电气部分设计 二0一四年六月

工厂供电系统电气部分设计 田文杰(供电12833) 摘要 工厂供电(electric power supply for indusrial plants),就是指工厂所需电能的供应和分配问题,众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其他形式能量转换而来,又易于转换为其他形式的能量已供应用;它的输送与分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在生产成本中所占的比重一般很小。例如在机械工业中,电能开支占产品成本的5%左右。从投资额来看,有些机械工厂在供电设备上的投资也仅占总投资的5%左右。所以电能在工业生产中的重要性,并不在与它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后,可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重后果。例如某些对供电可靠性要求很高的电厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备的损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人生事故,给国家和人民带来经济甚至政治上的重大损失。 因此,搞好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义,而能源节约对于国家经济建设是一项具有战略意义工作,也是工厂供电工作的一项重要任务。 工厂供电工作要很好地围攻业生产服务,切实保证工厂生活和生活用电的需要,并搞好能源节约,就必须达到以下基本要求 1.安全——在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故或设备事故。2.可靠——应满足电能用户对供电可靠性的要求 3.优质——应满足电能用户对电压量和频率等方面的要求 4.经济——供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少

低压配电系统的工厂供电课程设计知识分享

低压配电系统的工厂供电课程设计 姓 名 学 号 院、系、部 电气工程系 班 号 完成时间 2012年6月18日 ※※※※※※※※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 2009级 工厂供电课程设计

设计任务书 一、设计内容: (1)由总降压变电所的配出电压和用电设备的电压要求,参考国际规定的标准电压等级确定车间变电所的电压级别。 (2)计算负荷采用需用的系数法,计算出单台设备支线、用电设备组干线和车间变电所低压母线和进线的计算负荷。 (3)由计算负荷结果,确定补偿方式,计算出补偿容量,选择电容器个数和电容柜个数。 (4)按对负荷可靠性要求,确定车间变电所电气主接线。 (5)按车间变电所低压母线的计算负荷,确定变电器的容量和台数。 (6)导线截面积的选择,支线和干线按发热条件选择,进线电缆按经济电缆密度选择,按允许发热,电压损耗进行校验。 (7)短路电流计算,绘制计算电路和等值电路图,确定短路点,计算出各短路点短路电流值及短路容量。 (8)车间变电所低压母线按发热条件选择,按短路的热合力校验。 (9)按国家规定的标准符号和图符,用CAD画出车间变电所的电气主接线图、车间配电系统和配电平面图。 二、设计条件: (1)机加车间符合全部为三级负荷,对供电可靠性要求不高。

(2)车间平面布置图如下图所示 (3)车间电气设备各细表如下表所示 设备代号设备名称台数单台容量(kW)效率功率因数启动倍数备注1~3 普通车床C630-1 3 7.6 0.88 0.81 6 4 内圆磨床M2120 1 7.2 5 0.88 0.83 6 5,16 砂轮机S3SL-300 2 1.5 0.92 0.82 6.5 6 平面磨床M7130 1 7.6 0.88 0.82 6 7~9 牛头刨床B6050 3 4 0.87 0.82 6 11,12 普通车床C6140 2 6.125 0.89 0.81 6 13~15 普通车床C616 3 4.6 0.90 0.81 6 17,18 单臂龙门刨床B1012 2 67.8 0.86 0.81 2.5 19 龙门刨床B2016 1 66.8 0.86 0.81 2.5 20,21 普通车床C630 2 10.125 0.88 0.81 6 22 立式钻床Z535 1 4.625 0.90 0.80 6 23 立式车床C534J1 1 80 0.86 0.80 3 24 摇臂钻床Z35 1 8.5 0.87 0.82 5.5

大学供电系统设计

学号09750201 工业与民用供电课程设计 设计说明书 某大学校区供电系统设计 起止日期:2013 年1 月7 日至2013 年 1 月12 日 学生姓名安从源 班级09电气2班 成绩 指导教师(签字) 控制与机械工程学院 2013年1月12日

供电技术课程设计任务书 (任务序号09750201) 一、基础材料 本课程设计针对某大学校区供电系统设计。 ⒈负荷的水平与类型 ⑴负荷水平:(见附表) ⑵负荷类型:本供电区域负荷属于二级负荷,要求不间断供电。 ⑶该校最大负荷利用小时数为5600小时。 ⑷ 0.4kV负荷的同时系数为0.7,10kV负荷的同时系数为0.8。 ⒉电源情况 ⑴由该厂东北方向8KM处一个35KV电压等级线路提供一个电源A,其出口短路容量S d=150MVA。 ⑵由该厂西北方向5KM处一个10KV电压等级线路提供一个电源B,其出口短路容量S d=75MVA。 ⑶功率因数:电源A要求功率因数大于0.92,电源B要求功率因数大于0.95。 ⑷供电电价为两部电价 基本电价:按变压器容量计算每月基本电价,15元/ KVA。 电度电价:35KV供电电压时0.70元/kwh,10KV供电电压时0.75元/kwh。 ⒊环境情况 ⑴环境年平均气温15℃。 ⑵ 35kV变电站为独立建筑物,10kV变电站布置在相关建筑物的地下室或底层内。 ⑶各级变压器均为室内布置。 二、设计范围 ⒈确定全校计算负荷。 ⒉确定全校的供电系统结构形式。 ⒊确定35KV变电站、10KV变电站的主接线形式、变压器台数及容量。 ⒋计算35kV及10kV断路器出口处短路电流。 ⒌确定35kv断路器及隔离开关,确定35kv电缆及10kv电缆型号。 ⒍确定无功功率补偿装置。 ⒎确定总降压变电所及车间变电所的平、立面图。 三、设计成果 ⒈设计计算书。 ⒉供电系统结构示意图一张。 ⒊ 35KV变电所一次设备主接线图一张。 ⒋ 35KV变电所的平面图、剖面图一张。 ⒌母线电压测量及绝缘监视电路图一张。 ⒍定时限过流保护的原理图与展开图一张。 指导教师(签字): 教研室主任(签字): 批准日期:2010年01月12日

工厂供电系统设计(精制甲类)

《工厂供配电课程设计》课程设计 报告书 题目:______________________ 姓名:______________________ 学号:______________________ 专业班级:______________________ 完成日期:______________________

前言 供配电技术就是研究电能的供给与分配问题。电能是现代工业生产,民用住宅及企事业单位的主要能源和动力,是现代物质文明的基础。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 在企事业单位,信息化,网络化都是建立在电气化的基础上。高校是人才培养的基地,是人群居住较密集的地方,电力供应如果突然中断,将造成校园秩序的严重混乱,因此做好学校供配电设计,对于保证正常的工作、生活、学习具有重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,工厂供电工作要很好地为工业生产、企事业单位服务,切实保证生产和生活用电的需要,并做好节能工作。 本课程设计任务是********************供配电设计。

某高校生活区配电系统设计

摘要 本次设计题目为某高校生活区配电系统设计,该系统通过降压变压器与10kv公共电源干线相连,然后向学校供给电能。该校对供电可靠性要求也较高。因此,必须采用可靠性较高的接线形式。 本次设计主要内容包括:负荷计算、短路电流计算、电气主接线的设计、电气设备的选择与校验(包括主变压器的选择、断路器及隔离开关的选择与校验、导体的选择与校验、电流互感器的选择与校验、电压互感器的选择和避雷器的选择等)和变配电所的布置与结构设计。其中,主接线代表了变配电所主体结构,它对各种电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护、自动装置和控制方式的拟定都有决定性的关系,并将长期影响电力系统运行的可靠性、安全性、灵活性和经济性。 在设计的过程中,本人参阅了大量的供配电系统设计、变配电所设计、建筑电气设计规范等相关的规范和设计手册,最后对该校供配电系统进行了初步设计。本设计为毕业设计,其目的是通过设计实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决电气设计问题的能力,为未来的工作奠定坚实的基础。 关键词:变压器电气主接线电气设备继电保护

目录 摘要 第1章绪论 (1) 1.1 供配电设计的意义和要求 (1) 1.2 供配电设计必须遵循的一般原则 (1) 1.3 设计步骤 (2) 1.4 本次设计的主要工作 (4) 第2章系统计算负荷及无功功率补偿 (5) 2.1 负荷计算 (5) 2.1.1 负荷计算的内容和目的 (5) 2.1.2计负荷的确定 (5) 2.1.3 按需要系数法确定计算负荷的公式 (5) 2.1.4 负荷计算的结果 (6) 2.2无功功率补偿及其计算 (7) 2.2.1 无功补偿的目的 (7) 2.2.2 无功功率的人工补偿装置 (7) 2.2.3 并联电容器的选择计算方法 (8) 2.2.4 无功功率补偿的计算 (8) 第3章变配电所位置和主变压器及主接线方案的选择 (10) 3.1 变配电所位置的选择 (10) 3.1.1 变配电所型式的概述 (10) 3.1.2变配电所位置选择的一般原则 (10) 3.2 变电所主变压器的选择 (11) 3.2.1 变电所主变压器选型的原则 (11) 3.2.2 变电所主变压器台数的选择 (11) 3.2.3 变电所主变压器容量的选择 (11) 3.3 变配电所主接线方案的选择 (12) 3.3.1 变配电所主接线设计要求 (12) 3.3.2 变配电所主接线方案的拟定 (13) 第4章短路电流计算 (17) 4.1 计算短路电流的目的 (17) 4.2 短路计算的方法 (17) 4.3 标么值法计算短路电流 (17) 4.3.1 标么值的概念 (17) 4.3.2 电力系统各元件电抗标么值的计算 (18) 4.3.3 用标么值法进行短路计算的方法 (18) 4.4 短路电流的计算过程与结果 (19) 第5章变配电所一次设备的选择校验 (22) 5.1 一次设备选择与校验的条件与项目 (22) 5.1.1 一次设备选择与校验的条件 (22) 5.1.2 一次设备选择与校验的项目 (22)

工厂供电课程设计示例(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 工厂供电课程设计示例 一、设计任务书(示例) (一)设计题目 X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据 1、工厂总平面图,如图11-3所示

2、工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600 h ,日最大负荷持续时间为6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。 表11-3 工厂负荷统计资料(示例) 厂 房编号厂房 名称 负 荷 类 别 设备 容量 (KW) 需要 系数 Kd 功率 因数 cosφ P30 (KW) Q30 (Kvar) S30 (KVA) I30 (A) 1 铸造 车间 动 力 300 0.3 0.7 照 6 0.8 1.0

3、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MVA。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80 km,电缆线路总长度为25 km 。 4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38°C,年平均气温为23°C,年最低气温为-8°C,年最热月平均最高气温为

工厂供电课程设计作业

一、工厂供电的意义和要求 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 二、工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:(1)遵守规程、执行政策; 必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 (2)安全可靠、先进合理; 应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。 (3)近期为主、考虑发展; 应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。 (4)全局出发、统筹兼顾。 按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。 三、设计内容及步骤

某工厂供电系统的设计_毕业说明书

毕业设计(论文) 题目某工厂供电系统的设计

摘要 作为当今工业发展最重要的能源和动力,电能既可以由其他能量转化也可以转化为其他的能量。电能的输送和分配具有可靠、经济、安全、快捷的特点。电力用户包括工业、农业、交通运输等国民经济各个部门以及市政和居民生活用电等。因此,保证可靠、安全、经济、高质量的供电对于工农业的生产和人民生活有着很大的影响和重要意义。 冶金厂供配电设计应根据各个车间的负荷数量和性质、无功补偿、变压器的台数和容量的选择、短路电流的计算以及变电所高低压侧电气设备选择等因素,从而为该冶金厂提供安全可靠、优质的电力资源,并可最大限度的减少公司的资金投入和降低运行成本。使用的方法:工厂的供配电设计应考虑多个方面,运用负荷计算,变压器容量、型号、数量的计算,无限大容量电源系统供电时短路电流的计算,以确定各高低压侧电气设及导线的规格,再进行变压器继电保护装置的设计和整定以及防雷接地设计。最终为本冶金机械修造厂设计一个安全可靠、经济合理、技术先进的供配电控制系统图,满足该厂的生产需求。 关键词:电力系统;继电保护;供配电;负荷计算;短路电流

Abstract As of today's most important industrial development of energy and power, power not only by other energy conversion can also be converted into other en ergy. Electricity transmission and distribution of reliable, economical, safe, fast. Electricity users, including industry, agriculture,transportation and other various n ational economic sectors aswell as municipal and residential electricity. Therefor e, to ensure reliable, safe, economical,high quality power supply for industrial a nd agricultural production and people's lives have a great impact and significanc e of. Metallurgical plant for distribution design should be based on the number and nature of each workshop load, reactive power compensation, transformer st ation numberand choice of capacity, the calculation of shortcircuit current and t he substation high and low pressure side of the electrical equipment selection a nd other factors, which forthe metallurgical plant providing safe,reliable, high-qu ality power resources, and can minimize the company's capital investment and l ower operating costs. Using the method: the plant for distribution design should take intoaccount various aspects, the use of load calculation, transformer capaci ty, model, quantity calculation, the calculation of the infinite bulk power system short-circuitcurrent when powered to determine the high and low pressure side of the electrical equipment and wire specifications, design and tuning of transf ormer protection devices, and lightning protection and grounding design.Final-ba sed metallurgicalmachinery repair workshop to design a safe and reliable and ec onomically reasonable, technologically advanced power supply control system di agram to meet the production needs of the plant. Key words:Power systems; protection; supply and distribution; load calcul ation; short-circuit current

某小区供配电系统设计

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 学院(系):电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生: 指导教师: 完成日期 2014 年 5 月

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

某小区供配电系统设计 [摘要]住宅小区供配电系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活及秩序。因此研究小区供配电系统如何更好的实现安全、可靠、经济运行具有现实的意义。本课题初步对住宅小区的供配电系统进行设计,并根据国家相关标准对所设计的内容进行规范化。分析小区的原始数据和供电特点,对小区各类负荷进行计算;通过计算负荷选择变压器的容量和数目完成变电所的设计;合理选择电气主接线方式;根据短路电流选择合适的电力电缆;确定建筑物防雷等级,做好小区的防雷接地保护。设计过程中不仅要保证供电的质量和安全性,还应尽量满足供电的经济性,节省能源和材料。 [关键词]计算负荷;短路电流;变压器;供配电设计;防雷接地 Design for the Power Supply and Distribution System of a Residence Community Electrical Engineering and Automation Specialty MA Jun-yao Abstract: Residence community for safe and reliable operation of the distribution system directly affects people's daily lives.This project is initially designed for the power supply and distribution system of the residence community. And also the design is normalized in accordance with the relevant national regulations and standards. So the power supply and distribution system in residence community district how to realize the safe, reliable and economic operation has realistic meaning. Analysis the raw data for the residence community and load calculation of the residence community. Based on the calculated load the measures of power supply and distribution of the residence community is designed. It includes the electric main wiring design, transformer and distribution substation design. Meanwhile the appropriate electric power cable are selected according to the short-circuit current. And the protection design about grounding for lightning is also essential. Not only must the quality and safety of power supply be ensured, but also the economical power supply, energy-saving and material-saving should be met as much as possible. Key words:Load calculation; Short-circuit current; Transformer; Power supply and distribution design; Grounding for lightning 目录

某工厂供电系统的设计毕业论文

某工厂供电系统的设计毕业论文 目录 摘要 ............................................................... I Abstract .............................................................. II 目录 ............................................................. III 第一章引言 .................................................... - 1 - 1.1 选题的背景及意义 ........................................... - 1 - 1.1.1 选题的背景 ........................................... - 1 - 1.1.2 选题的意义 ........................................... - 1 - 1.2 工厂供电设计的要求及原则 ................................... - 1 - 1.3 本设计的主要要求 ........................................... - 2 - 第二章冶金厂各变电所负荷计算和无功补偿计算 ........................ - 4 - 2.1 负荷计算的目的及其计算方法 ................................. - 4 - 2.1.1 负荷计算的目的 ....................................... - 4 - 2.1.2负荷计算的计算方法.................................... - 4 - 2.2 冶金厂各个车间及整个工厂计算负荷的确定 ..................... - 5 - 2.2.1 380V车间计算负荷的确定.............................. - 5 - 2.2.2 6KV车间负荷计算..................................... - 6 - 2.2.3 冶金厂总负荷列表 .................................... - 7 - 2.3 无功功率补偿方式及其计算 ................................... - 8 - 2.3.1 无功补偿的方式 ....................................... - 8 - 2.3.2 380V车间无功补偿的计算............................... - 9 - 2.3.3 6kV侧无功补偿的计算................................. - 10 - 2.3.4 变压器损耗的计算 .................................... - 10 - 2.3.5 全厂计算负荷 ....................................... - 10 - 第三章冶金厂主变压器的选择 ....................................... - 12 - 3.1变压器台数和容量的选择原则................................. - 12 - 3.2 变压器台数及容量的选择 .................................... - 13 - 第四章冶金厂变电所的主接线的设计 ................................. - 14 -

某小区供配电系统设计

, 南阳理工学院 本科生毕业设计(论文)( @ 学院(系):电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生: 指导教师: : 完成日期 2014 年 5 月

$

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

某小区供配电系统设计 [摘要]住宅小区供配电系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活及秩序。因此研究小区供配电系统如何更好的实现安全、可靠、经济运行具有现实的意义。本课题初步对住宅小区的供配电系统进行设计,并根据国家相关标准对所设计的内容进行规范化。分析小区的原始数据和供电特点,对小区各类负荷进行计算;通过计算负荷选择变压器的容量和数目完成变电所的设计;合理选择电气主接线方式;根据短路电流选择合适的电力电缆;确定建筑物防雷等级,做好小区的防雷接地保护。设计过程中不仅要保证供电的质量和安全性,还应尽量满足供电的经济性,节省能源和材料。 [关键词]计算负荷;短路电流;变压器;供配电设计;防雷接地 Design for the Power Supply and Distribution System of a Residence Community Electrical Engineering and Automation Specialty MA Jun-yao Abstract: Residence community for safe and reliable operation of the distribution system directly affects people's daily project is initially designed for the power supply and distribution system of the residence community. And also the design is normalized in accordance with the relevant national regulations and standards. So the power supply and distribution system in residence community district how to realize the safe, reliable and economic operation has realistic meaning. Analysis the raw data for the residence community and load calculation of the residence community. Based on the calculated load the measures of power supply and distribution of the residence community is designed. It includes the electric main wiring design, transformer and distribution substation design. Meanwhile the appropriate electric power cable are selected according to the short-circuit current. And the protection design about grounding for lightning is also essential. Not only must the quality and safety of power supply be ensured, but also the economical power supply, energy-saving and material-saving should be met as much as possible. Key words: Load calculation; Short-circuit current; Transformer; Power supply and distribution design; Grounding for lightning

(完整word版)工厂供电系统电气部分设计..(word文档良心出品).doc

工厂供电系统电气部分设计 二 0 一四年六月

工厂供电系统电气部分设计 田文杰 ( 供电 12833) 摘要 工厂供电(electric power supply for indusrial plants),就是指工厂所需电能的供应和分配问题,众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其他形式能量转换而来,又易于转换为其他形式的能量已供应用;它的输送与分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在生产成本中所占的比重一般很小。例如在机械工业中,电能开支占产品成本的5%左右。从投资额来看,有些机械工厂在供电设备上的投资也仅占总投资的 5%左右。所以电能在 工业生产中的重要性,并不在与它在产品成本中或投资总额中所占的比重多 少,而在于工业生产实现电气化以后,可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳 动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利 于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重后果。例如某些对供电可靠性要求很高的电厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备的损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人生事故,给国家和人民带来经济甚至政治上的重大损失。 因此,搞好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义,而能源节约对于国家经济建设是一项具有战略意义工作,也是工厂供电工作的一项重要任务。 工厂供电工作要很好地围攻业生产服务,切实保证工厂生活和生活用电的需 要,并搞好能源节约,就必须达到以下基本要求 1.安全——在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故或设备事故。 2.可靠——应满足电能用户对供电可靠性的要求 3.优质——应满足电能用户对电压量和频率等方面的要求 4.经济——供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少

工厂供电毕业设计

第一章变电所的设计 1.1车间的负荷计算 1.1.1变电所的负荷分级 工厂的电力负荷,按照GB 50052—1995《供配电系统设计规范》规定,根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响的程度分为三级: 1.一级负荷 一级负荷为中断供电将造成人身伤亡者,或者中断供电将在政治、经济上造成重大损失者,如重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需长时间才能恢复等。 在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要的场所不允许中断电源的负荷,应视为特别重要的负荷。 因此如果中断供电造成的后果是十分严重,所以要求由两路电源供电,当中其中一路电源发生故障时,另一路电源应不致同时受到损坏。另外除上述俩路电源以外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要的负荷供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。 常用的应急电源有:1)独立于正常电源的发电机组;2)供电网络中独立于正常电源的专门供电线路;3)蓄电池;4)干电池。 2.二级负荷 二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,如主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。因二级负荷也属于重要负荷,要求由两回路供电,供电变电压器也应有两台。在其中一回路或一台变压器发生常见故障时,二级负荷应不致中断供电,或中断后能迅速恢复供电。 3.三级负荷 三级负荷为一般电力负荷,指所有不属于上述一、二级负荷者均属三级负荷,对供电电源无特殊要求。

1.1.2 负荷计算的目的 供电系统要能够可靠正常运行,其中各个元件(包括电力变压器、开关设备和导线电缆等)都必须选择得当,除了应满足工作电压和频率的要求外,最重要的就是满足负荷电流的要求。因此有必要对系统中各个环节的电力负荷进行统计计算。 计算负荷是供电设计计算的基本依据。计算负荷确定的是否正确合理,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。如果计算负荷确定过大,将使电器和导线电缆选得过大,造成投资和有色金属的浪费。如果计算负荷确定过小,又将使电器和导线电缆处于过负荷下运行,增加电能损耗,产生过热,导致绝缘过早老化甚至烧毁引发火灾,从而在成更大损失。由此可见,正确确定计算负荷非常重要。 1.1.3 负荷计算方法的选择 我国目前普遍采用的确定用电设备组计算负荷的方法,有需要系数法和二项式法。需要系数法是国际上普遍采用的确定计算负荷的基本方法,最为简便实用。二项式的应用局限性较大,但在确定设备台数较少而容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,采用二项式法较之需要系数法合理,且计算也较简便。 供电设计的经验说明,选择低压分支干线或支线时,按需要系数法计算的结果往往偏小,以采用二项式法计算为宜。我国建筑行业标准JGJ / T 16—1992《民用建筑电气设计规范》也规定:“用电设备台数较少,各台设备容量相差悬殊时,宜采用二项式法”。 本次设计采用按二项式法计算各组负荷 负荷计算公式及参数列表(表2.1)

某学校供配电系统设计方案

第1章 绪论 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求: (1) 安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2) 可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3) 优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4) 经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有 色金属消耗量。 另外,在供配电工作中,还应合理的处理局部和全局,当前与长远的关系,即要照顾局部和当前利益,又要有全局观点,能照顾大局,适应发展。 我们这次的毕业设计的论文题目是:某高校供配电工程总体规划方案设计;作为高校,随着本科教育工作的推进和未来几年的继续扩招,对学校的基础设施建设特别是电力设施将提出相当大的挑战。因此,我们做供配电设计工作,要作到未雨绸缪。为未来发展提供足够的空间:这主要表现在电力变压器及一些相当重要的配电线路上,应力求在满足现有需求的基础上从大选择,以避免一台变压器或一组变压器刚服役不到几年又因为容量问题而台而光荣下岗的情况的发生。 总之一句话:定位现实,着眼未来;以发展的眼光来设计此课题。 第2章 供配电系统设计的规范要点 供配电系统设计应贯彻执行国家的经济技术指标,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。在设计中,必须从全局出发,统筹兼顾,按负荷性质、用电容量、工程特点,以及地区供电特点,合理确定设计方案。还应注意近远期结合,以近期为主。设计中尽量采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 2.1 负荷分级及供电要求 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失及影响的程度分为一级、二级、三级负荷。独立于正常电源的发电机组,供电网络中独立于正常的专用馈电线路,以及蓄电池和干电池可作为应急电源。二级负荷的供电系统,应由两线路供电。必要时采用不间断电源(UPS )。 2.1.1 一级负荷 一级负荷为中断供电将造成人身伤亡者;或将在政治上,经济上造成重大损失者;或中断将影响有重大政治经济意义的用电单位的正常工作者。 就学校供配电这一块来讲,我校现没有一级用电负荷。 2.1.2 二级负荷 二级负荷为中断供电将在政治上,经济上产生较大损失的负荷,如主要设备损坏,大量产品报废等;或中断供电将影响重要的用电单位正常的工作负荷,如交通枢纽、通信枢纽等;或中断供电将造成秩序混乱的负荷等。 在本次毕业设计中:我校现有的二级负荷有:综合楼(南)和综合教学楼(北)的消防电梯、消防水泵、应急照明,银行用电设备,专家楼用电设备,医院急诊室用电设备,

相关文档
相关文档 最新文档