文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热工仪表管路施工工艺示范卡

热工仪表管路施工工艺示范卡

热工仪表管路施工工艺示范卡
热工仪表管路施工工艺示范卡

第1章热工仪表管路施工工艺示范卡

1.1 适用范围

本工艺卡适用于火力发电厂热工测量管路、取样管路和排污管路的施工,对于热工气动信号管路、气源管路和蒸汽防冻伴热管路的施工以及机务的取样、加药小口径管道的施工作业可以参照执行。

1.2 施工流程说明

1.3 主要施工工艺质量控制要求

1.3.1 仪表管路外观质量检查

a)施工前应对仪表管路进行外观质量检查,管子内外表面应光滑、清洁、不应有针孔、裂纹、锈蚀等现象。

b)仪表管路在使用前应进行污物、杂质的清洁,并将管口临时封闭。

1.3.2 管路支架施工

a)支架制作应符合、规范设计要求,选材应符合要求。支架不能用火焊切割、开孔,必须用切割机切割和电钻开孔。

b)支架安装、焊接应牢固可靠、美观、整齐,尺寸偏差不得超出规范要求,并符合仪表管坡度的要求,如图1.1所示。

图1.1支架安装

c)管路支架的间距应均匀,各类管子所用的支架距离要求见表1.1。

表1.1 支架距离

图1.2 不锈钢仪表管路支架间距

图1.3 仪用空气铜管管路支架间距

1.3.3 仪表管切断和下料

a)管径8mm及以下钢管和有色金属管应使用专用管子割刀切割,应保证切断面与管子轴线垂直,并除去切口毛刺和棱角。

b)管径8mm以上钢管建议使用切割机切割,并打磨管口毛刺和棱角。

c)管子切断后,切口应平整、不得有裂纹、重皮、毛刺、凹凸、缩口、氧化铁和铁屑等杂质存在。

1.3.4 仪表管的弯制

a)金属管子的弯制应采用冷弯方法。

b)管子的弯曲半径,对于金属管应不小于其外径的3倍,要求为4~6D,对于塑料管应不小于其外径的4.5倍。管子弯曲后,应无裂缝凸坑,弯曲断面的椭圆

度不大于10%,如图1.4所示。

图1.4 仪表管弯制

1.3.5 仪表管路敷设

a)管路应按二次设计的位置敷设,应整齐、美观,宜减少交叉和拐弯,如需交叉应在隐蔽处进行。不应敷设在有碍检修、易受机械损伤、腐蚀和有较大振动处。

b)同一排管接头必须根据现场情况以统一图案布置,要求采用一字形或V 字形图案,如图1.5、图1.6所示。

图1.5 管接头的一字形布置

图1.6 管接头的V形布置

c)管路沿水平敷设时应有一定的坡度,差压管路应大于1:12,其它管路应大于1:100,管路倾斜方向应能保证排除气体和凝结液体,否则,应在管路的最高

或最低点装设排气或排水阀,如图1.7所示。

图1.7 管路坡度

d)管路敷设在地下及穿越平台或墙壁时应加保护管(罩)。

e) 敷设管路必须考虑主设备及管道的热膨胀,并应采取补偿措施,如图 1.8所示。

图1.8 管路热膨胀的补偿

1.3.6 仪表管的连接

a) 仪表管需要分支时,应采用与仪表管相同材质的三通,不得在仪表管上直接开孔焊接,如图1.9所示。

图1.9 仪表管三通连接

b)仪表管连接方式应符合设计规定,若无设计规定两仪表管之间的连接应选用套管接件焊接方式,套管接件内径应与仪表管外径相符,并采用全氩弧焊焊接方式,如图1.10所示。

图1.10 仪表管套管连接

1.3.7 阀门安装

a)如果在设备或管道取样部件处直接安装阀门时,必须充分考虑保温层的厚度,必要时可采用加长型取样短接,严禁将阀门埋入保温层内。如图1.11所示。

图1.11 加长型取样管

b)如果焊接式阀门的接口外径与仪表管外径相差较大时,在阀门接口处应增加变径短接,如图1.12所示。

图1.12 阀门变径连接

1.3.8 排污管路安装

a)排污管位置应选择在仪表盘、箱下面或在靠平台底下,如图1.13所示。

图1.13 排污管布置

b)集中布置的仪表排污管应用排污母管布置,母管开孔应保证不会溅水、汽伤人,位置应在便于维护、检修、观察的地方,单个仪表的排污应有漏斗,如图1.14所示。

图1.14 排污母管的集中布置

c)排污阀门下应装有排水槽或排水管并引到地沟,排水管坡度应大于1:20,如图1.15所示。

图1.15 排污管坡度

1.3.9 管路固定

a)应采用可拆卸的卡子将仪表管固定在支架上,成排敷设的仪表管间距应均匀,一般要求1.5~3D,管卡必须与管径匹配,固定牢固,见图16。

图1.16 管路固定

b)管卡的形式和尺寸根据仪表管的直径来决定,一般要求采用单孔双管卡,单孔单管卡,双孔单管卡,U形管卡,如图1.17所示。

图1.17 U形管卡

1.3.10 严密性试验

严密性试验应按照火电施工质量检验及评定标准热工仪表及控制装置篇1998年版执行。

1.3.11 管路标识

a)施工完毕的管路两端,应挂有标明编号、名称及用途的标示牌。

b)标牌统一挂设于阀门后100mm内管路上,如管路需保温则挂设于阀门手柄处,如图1.18所示。

图1.18 仪表标识

c)永久标牌应按工程公司的统一要求制作、挂设。

1.4 成品示范图片

图1.19 给水取样管

图1.20 仪表管单孔双管卡固定

图1.21 仪表管排列1

图1.22 仪表管排列2

图1.23 仪用空气管路排列

1.5 引用标准

1998年版火电施工质量检验及评定标准热工仪表及控制装置篇

DL/T 5190.5-2004 电力建设施工及验收技术规范第5部分:热工自动化

DL/T 5182-2004 火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技

术规定

热工测试课后练习答案

热工测试作业 第一章 1-1、测量方法有哪几类,直接测量与间接测量的主要区别是什么?(P1-2) 答:测量的方法有:1、直接测量;2、间接测量;3、组合测量。 直接测量与间接测量的主要区别是直接测量中被测量的数值可以直接从测量仪器上读得,而间接测量种被测量的数值不能直接从测量仪器上读得,需要通过直接测得与被测量有一定函数关系的量,然后经过运算得到被测量的数值。 1-2、简述测量仪器的组成与各组成部分的作用。(P3-4) 答:测量仪器由感受器、中间器和效用件三个部分组成。 1、感受器或传感器:直接与被测对象发生联系(但不一定直接接触),感知被测参数的变化,同时对外界发出相应的信号; 2、中间器或传递件:最简单的中间件是单纯起“传递”作用的元件,它将传感器的输出信号原封不动地传递给效用件; 3、效用件或显示元件:把被测量信号显示出来,按显示原理与方法的不同,又可分模拟显示和数字显示两种。 1-3、测量仪器的主要性能指标及各项指标的含义是什么?(P5-6) 答:测量仪器的主要性能指标有:精确度、恒定度、灵敏度、灵敏度阻滞、指示滞后时间等。 1、精确度:表示测量结果与真值一致的程度,它是系统误差与随机误差的综合反映; 2、恒定度:仪器多次重复测试时,其指示值的稳定程度,通常以读数的变差来表示; 3、灵敏度:以仪器指针的线位移或角位移与引起这些位移的被测量的变化值之间的比例来表示。 4、灵敏度阻滞:又称感量,是以引起仪器指针从静止到作极微小移动的被测量的变化值。 5、指示滞后时间:从被测参数发生变化到仪器指示出该变化值所需的时间。 1-4、说明计算机测控系统基本组成部分及其功能。(P6-7) 答:计算机测控系统基本组成部分有:传感器、信号调理器、多路转换开关、模/数(A/D)和数/模(D/A)转换及微机。 1、信号调理器:完成由传感器输出信号的放大、整形、滤波等,以保证传感器输出信号成为A/D转换器能接受的信号; 2、实现多路信号测量,并由它完成轮流切换被测量与模/数转换器的连接; 3、采样保持器:保证采样信号在A/D转换过程中不发生变化以提高测量精度; 4、A/D转换器:将输入的模拟信号换成计算机能接受的数字信号; 5、D/A转换器:将输入的数字信号换成计算机能接受的模拟信号。 1-5、试述现代测试技术及仪器的发展方向。(P6、P9) 答:计算机、微电子等技术迅速发展,推动了测试技术的进步,相继出现了智能测试仪、总线仪器、PC仪器、虚拟仪器、网络化仪器等微机化仪器及自动化测试系统。随着计算机网络技术、多媒体技术、分布式技术等手段的迅速发展,测试技术与计算机相结合已成为当前测试技术的主流,测试技术的虚拟化和网络化的时代已经不远了。 第二章 2-1、试述测量仪器的动态特性的含意和主要研究内容,它在瞬变参数测量中的重要意义。(P11、P16) 答:测量仪器或测量系统的动态特性的分析就是研究动态测量时所产生的动态误差,它主要用以描述在动态测量过程中输入量与输出量之间的关系,或是反映系统对于随机时间变化的输入量响应特性。从而能够选择合适的测量系统并于所测参数相匹配,使测量的动态误差限制在试验要求的允许范围内,这便是动态测量技术中的重要研究课题。在瞬变参数动态测量中,要求通过测量系统所获得的输出信号能准确地重现输入信号的全部信息,而测量系统的动态响应正是用来评价系统正确传递和显示输入信号的重要指标。

发电厂热工设备介绍资料

第一部分发电厂热工设备介绍 热工设备(通常称热工仪表)遍布火力发电厂各个部位,用于测量各种介质的温度、压力、流量、物位、机械量等,它是保障机组安全启停、正常运行、防止误操作和处理故障等非常重要的技术装备,也是火力发电厂安全经济运行、文明生产、提高劳动生产率、减轻运行人员劳动强度必不可少的设施。 热工仪表包括检测仪表、显示仪表和控制仪表。下面我们对这些常用仪表原理、用途等进行简单介绍,便于新成员从事仪控专业工作有个大概的了解。 一、检测仪表 检测仪表是能够确定所感受的被测变量大小的仪表,根据被测变量的不同,分为温度、压力、流量、物位、机械量、成分分析仪表等。 1、温度测量仪表: 温度是表征物体冷热程度的物理量,常用仪表包括双金属温度计、热电偶、热电阻、 温度变送器。常用的产品见下图: 双金属温度计热电偶 铠装热电偶热电阻(Pt100)

端面热电阻(测量轴温)温度变送器 1)双金属温度计 原理:利用两种热膨胀不同的金属结合在一起制成的温度检测元件来测量温度的仪表。 常用规格型号:WSS-581,WSS-461;万向型抽芯式;φ100或150表盘;安装螺纹为可动外螺纹:M27×2 2)热电偶 原理:由一对不同材料的导电体组成,其一端(热端、测量端)相互连接并感受被测温度;另一端(冷端、参比端)则连接到测量装置中。根据热电效应,测量端和参比端的温度之差与热电偶产生的热电动势之间具有函数关系。参比端温度一定时热电偶的热电动势随着测量温度端温度升高而加大,其数值只与热电偶材料及两端温差有关。 根据结构不同,有普通型热电偶和铠装型热电偶。根据被被测介质温度高低不同,一般热电偶常选用K、E三种分度号。K分度用于高温,E分度用于中低温。 3)热电阻 原理:利用物质在温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的,热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架上。 热电阻一般采购铂热电阻(WZP),常用规格型号:Pt100,双支,三线制,铠装元件?4,配不锈钢保护管,M27×2外螺纹。 4)温度变送器 原理:将变送器电路模块直接安装在就地温度传感器的接线盒内,将敏感元件感受温度后所产生的微小电压,经电路放大、线性校正处理后,变成恒定的电流输出信号(4~20mA)。 由于该产品未广泛普及,所以设计院一般很少选用。

热工测量仪表作业参考答案完整版

热工测量仪表作业参考 答案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

第一、二章 一.名词解释 以测 1.测量:人们借助专门工具,通过试验和对试验数据的分析计算,将被测量X 量单位U倍数μ显示出来的过程,即X =μU。 2.热工测量:指压力,温度等热力状态参数的测量,通常还包括一些与热力生产过程密切相关的参数的测量,如测量流量,液位震动,位移,转速和烟气成分等。 3标准量:即U ,测量单位。U必须是国际或国家公认的,理论约定的,必须是稳定的可以计量的传递。 4.环节:在信号传输过程中,仪表中每一次信号转换和传输可作为一个环节。 5.传递函数:静态下每个环节的输出与输入之比,称为该环节的传递函数。 6.可靠性:作为仪表的质量指标之一,是过程检验仪表的基本要求,目前常用有效性表示。 7.精密度:对同一被测量进行多次测量所得测量值重复一致的程度,或者说测定值分布的密集度。 准确度:对同一被测量进行多次测量,测定值偏移被测量真值的程度。 精确度或者精度:精密度与准确度的综合指标。 8.绝对误差:仪表的指示值与实际值的差值。 9.基本误差:在规定的工作条件下,仪表量程范围内各示值误差中的绝对值最大者称为仪表的基本误差。 10.仪表精度:仪表在测量过程中所能达到的精确程度。 去掉百分号后余下的数字 11.准确度等级:仪表最大引用误差表示的允许误差r yu 称为该仪表的准确度等级。 12.线性度:对于理论上具有线性“输入—输出”特性曲线的仪表,由于各种原因,实际特性曲线往往偏离线性关系,它们之间最大偏差的绝对值与量程之比的百分数,称之为线性度。 13.回差:输入量上升和下降时,同一输入量相应的两输出量平均值之间的最大差值与量程之比的百分数称为仪表的回差。 14.重复性:同一工况下,多次按同一方向输入信号作全量程变化时,对应于同一输入信号值,仪表输入值的一致程度称为重复性。

电厂热工仪表知识

流量检测和仪表 一流量测量的应用领域 (一)为什么在国民经济中如此广泛采用流量测量和仪表? 流量测量是研究物质量变的科学,质量互变规律是事物联系发展的基本规律,量是事物所固有的一种规定性,它是事物的规模、程度、速度以及它的构成成份在空间上的排列组合等等可以用数量表示的规定性,因此其测量对象不限于传统意义上的管道流体,凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题,例如城市交通的调度,需掌握汽车的车流量的变化,它是现代化城市交通管理需检测的一个参数。流量和压力、温度并列为三大检测参数,对于一定的流体,只要知道这三个参数就可计算其具有的能量,在能量转换的测量中必须检测此三个参数,而能量转换是一切生产过程和科学实验的基础,因此流量和压力温度仪表得到最广泛的应用。 (二)流量测量技术和仪表的应用领域 1.工业生产过程 流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛应用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,它是发展工农业生产、节约能源、改进产品质量、提高经济效益和管理水平的重要工具,在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。据统计,流量仪表的产值约占全部过程自动化检测仪表与装置产值的五分之一。 2.能源计量 能源分为一次能源(煤炭、原油、瓦斯气、石油气、天然气)、二次能源(电力、焦炭、煤气、成品油、液化石油气、蒸汽)及含能工质(压缩空气、氧、氮、氢、水)等。1998年1月1日公布中华人民共和国节约能源法,说明我国的能源政策开发与节约并重,把节约放在优先的地位。由于我国产业结构,产品结构不合理,生产设备和工艺落后,管理不善,能源的利用率只有32,比国际先进水平平均低10,每消耗一吨标准煤创造的国内生产总值,只有发达国家的二分之一到四分之一,我国每生产一吨钢综合煤耗为976公斤,而国际先进水平为650公斤。风机、水泵、锅炉等应采用高效节能的先进设备。能耗是考核企业管理水平的一个重要指标,要节能除采用先进设备与工艺外,主要是加强管理的问题,而管理必须配备计量系统才能进行定量的管理。每个企业,对进厂、出厂、自产自用的能源进行计量,对生产过程中的分配、加工、转换、储运和消耗,生活和辅助部门的能耗进行计量。目前我国流量计量系统正常工作的百分率比较低,除仪表质量外,尚有许多复杂原因影响正常

热工设备试题及答案

热能02级《工厂热工设备》期末考试参考答案 一、解释下列概念和术语(每题2分,共20分) 1.火焰炉内热过程 火焰炉内气体流动、燃料燃烧和传热、传质过程的综合,是以传热为中心的物理和物理化学过程,以物理过程为主。 2.火焰 具有一定的外形和长度、明亮轮廓的炽热的正在燃烧的气流 股。 3.炉温 炉子测温热电偶所反映的温度,是某种意义上的综合温度。 4.定向辐射传热 炉气对炉衬、炉料的的辐射换热量不同的炉内辐射传热现象,分直接定向辐射传热和间接定向辐射传热两种。 5.炉子热平衡 根据热力学第一定律建立起来的、表示在一定时间内炉子热 量收入和热量支出在数量上的平衡关系。 6.热量有效利用系数 有效热/总供热量 7.热量利用系数 留在炉膛的热量/总供热量 8.炉底强度,有效炉底强度(钢压炉底强度)

单位炉底面积单位时间内的产量叫做炉底强度;如果只 考虑钢坯覆盖的那部分炉底面积,就叫做有效炉底强度(钢压炉底强度)。 9. 钢的加热速度 金属表面升温速度;加热单位厚度金属所需要的时间;单位时间加热金属厚度。 10. 钢的加热温度,钢的加热均匀性 加热完后钢的表面温度,钢的外部和中心温度的一致程度。 二、填空(每题2分,共30分) 1.火焰炉内的气体运动大致可以分为(气体射流运动)〔1分〕及(主要由它引起的气体回流运动)〔1分〕两大部分。 2.炉内气体再循环率r 的定义式为( ),再循环倍率的定义式为( )。 a o r m m m r h kg h kg h kg +=) /气体质量流率()+从喷嘴周围供入的/流率(从喷嘴流出气体的质量)/再循环气体流率(再循环率= r a o r m m m m r h kg h kg h kg h kg ++=})/再循环气体流率()+/体质量流率(+从喷嘴周围供入的气)/量流率({从喷嘴流出气体的质)//再循环气体流率(再循环率=‘ (1分) a o r a o m m m m m R h kg h kg h kg h kg h kg +++=})/气体质量流率()+从喷嘴周围供入的/量流率({从喷嘴流出气体的质)}/ /)+再循环气体流率(/体质量流率(+从喷嘴周围供入的气) /量流率({从喷嘴流出气体的质再循环倍率= (1分)

仪表安装工程施工组织设计

大庆石化分公司20万吨/年高压聚乙烯装置仪表安装工程施工组织设计 大庆石化仪表安装工程处

2004年4月15日 编制:刘珲 审核:刘居江 批准:李峰

目录 第一章编制说明 (5) 第一节编制依据 (5) 第二节适用范围 (5) 第二章工程概况及说明 (6) 第一节工程概况及说明 (6) 第二节主要工程实物量 (6) 第三节工程特点及分析 (7) 第三章施工部署 (8) 第一节施工组织机构 (8) 第二节主要施工人员名单 (8) 第三节施工程序 (9) 第四章施工准备 (10) 第一节施工准备 (10) 第二节施工技术准备 (10) 第三节施工物质准备 (11) 第五章主要施工方案 (13)

第一节电缆槽盒敷设安装方案 (13) 第二节仪表电缆保护管安装方案 (14) 第三节仪表保护(温)箱、接线箱安装方案 (16) 第四节电缆敷设安装方案 (17) 第五节仪表安装方案 (18) 第六节仪表管路敷设施工方案 (31) 第七节保温、保冷施工方案 (33) 第八节孔板、调节阀、流量计二次拆装................... ... (36) 第九节控制系统单校、联校........................................ . (37) 第十节开工收尾与开工保镖 (39) 第六章施工质量保证措施 (40) 第一节质量目标 (40) 第二节质量保证体系组织机构 (40) 第三节质量控制点 (41) 第四节质量检查 (42) 第五节质量保证及控制措施 (42) 第六节质量通病预防措施 (44) 第七章施工安全保证措施 (45)

电厂热工仪表选型规定

电厂热工仪表选型规定 压力仪表的选择应符合下列规定: 1就地式压力仪表及压力变送器的量程选择,应符合下列要求: 1)测量稳定压力时,最大量程选择在接近或大于正常压力测量值的1。5倍; 2)测量脉动压力时,最大量程选择在接近或大于正常压力测量值的2倍; 3)测量高压压力时,最大量程选择应大于最大压力测量值的1。7倍; 4)为保证压力测量精度,最小压力测量值应高于压力测量量程的1/3。 2弹簧管压力表的表壳直径的选择,宜符合下列要求: 1)在仪表盘上安装时,采用直径150mm; 2)就地安装时,采用直径胜利锅炉厂mm; 3)安装点较高,不易观察时,采用直径200~250采暖锅炉大中。 3就地式压力仪表的类型的选择,宜符合锅炉厂要求: 1)压力小于40kpa时,宜选用膜盒压力表; 2)压力大于40kpa时,宜选用波纹管或弹簧管沈阳锅炉给水泵中标表; 3)压力在-100~0~2400kpa时,宜选用压力真空表; 4)压力在-100~0kpa时,宜杭州胜利锅炉厂弹簧管真空表。 4当需要远传或与调节系统配用时,应选用压力变送器。 24。2。3流量仪表的选择应符合下列规定: 1流量仪表的量程选择,当采用方根刻度显示时,正常流量宜为满量程的70%~80%,最大流量不应大于满量程的95%,最小流量不应小于满量程的30%;当采用线形锅炉成分显示时,正常流量宜为满量程的50%o~70%,

胜利锅炉厂流量不应大于满量程的90%,最小流量不应小于满量程的 10foo(对于方根特性经开方变成直线特性时为满量程的20%); 2一般流体的流量测量,应选用标准节流装置;标准节流装置的选用,必须符合现行国家标准《流量测量节流装置用孔板、喷嘴和文丘里管测量充满圆管的流体流量》gb/t一2624的规定; 3节流装置的取压方式,应根据介质的性质及参数选择角接取压和法兰取压;4差压变送器的测量范围,必须与节流装置计算差压值配套。 24。2。4液位仪表的选择应符合锅炉厂规定: 1液位仪表的量程选择,最高液位或上限报警点应为满量程的90%,正常液位应为满量程的50%,最小液位应为满量程的10%; 2用差压式仪表测量锅炉汽包水位或除氧器水箱水位时,应采用带温度补偿的双室平衡容器;用于凝结水箱水位测量的液位计宜选用浮子式仪表; 3用于汽包水位、除氧器水箱水位测量的差压变送器,其差压范围必须与选定的平衡容器相配套。 24。2。5分析仪表的选择应符合下列规定: 1分析仪表取样点应选择在工艺介质流动比较平稳,被测介质变化较灵敏的部位;被测介质的分析仪器的发送器,宜靠近取样点; 2烟气含氧量的测量,应采用磁导式或氧化锆氧量分析仪; 3用于水处理系统的工业电导仪,其接触介质部分的材料应耐受介质的腐蚀,电极的引出线宜采用屏蔽线; 4分析仪表的精度,可根据实际需要选择。 24。2。6热工检测与自动调节系统采用电动单元组合仪表时,显示、记录、调

热工基础课后题答案

二零一七年,秋

第一章 热力学第一定律 1-1用水银压力计测量容器中的压力,在水银柱上加一段水,若水柱高1020mm ,水银柱高900mm ,当时大气压力计上的度数为b 755mmHg p =。求容器中气体的压力。 解:查表可知:21mmH O=9.80665Pa 1mmHg=133.3224Pa 由题中条件可知 2H O Hg b 1020 mm 9.80665 Pa 900mm 133.3224Pa 755mm 133.3224Pa 230.651 KPa 0.231MPa p p p p =++=?+?+?=≈容器 即容器中气体的压力为0.231MPa 。 1-2容器中的真空度为600mmHg v p =,气压计上的高度是b 755mmHg p =,求容器中气体的绝对压力(用Pa 表示)。如果容器中的绝对压力不变,而气压计上高度为 b 770mmHg p =,求此时真空表的度数(以mmHg 表示). 解:因为 600mmHg=600mm 133.3224Pa=79993.4Pa v p =? b 755mmHg=755mm 133.3224Pa=100658.4Pa p =? 容器中气体的绝对压力为 b v 100658.479993.420665Pa p p p =-=-= 若以mmHg 表示真空度,则 20665 20665Pa= mmHg 155mmHg 133.3224 p == 则当气压计高度为b 770mmHg p =时,真空表的读数为 770mmHg 155mmHg 615mmHg v b p p p '=-=-= 1-3用斜管压力计测量锅炉烟道气的真空度,管子倾斜角30α=?,压力计使用密度 30.8g/cm ρ=的煤油,斜管中液柱长200mm l =,当地大气压力b 745mmHg p =。求烟气

火力发电厂的热工仪表检修及维护策略14

火力发电厂的热工仪表检修及维护策略 摘要:近年来,随着新型动力资源供应的形式逐步创新,社会动力转换模式也 在逐步调整。一方面,火电厂资源供应技术,逐步探索自动化传输、系统化调节 的资源供应方法;另一方面,火电厂安全管理装置也在实践过程中,实行技术形 式的优化。这种双向性资源供应模式的运作,为社会资源传输提供了更加可靠的 保障。本文结合热工仪表检修和检验技术实践的常见方式,对实践应用的具体方 式进行探究,以达到提升火电厂发电效率,促进火电厂技术创新的目的。 关键词:热工仪表检修;维护;策略 引言 在我国,火力发电是主要的电力生产方式。热工仪表以及相关的控制系统组 成了电厂的热工控制体系,随时监测电厂设备生产运转的一些关键参数,如压力、温度等,是保证电厂的安全稳定生产重要仪器。在当前经济和社会环境下,各行 业用电量持续增长,各大电厂持续满负荷运转生产电力。作为监测仪器,热工电 表也不间断持续运行,再加上受周围环境、人员不当操作等因素影响,容易产生 各种故障。一旦热工仪表发生故障,无法保证监控的准确性及稳定性,非常容易 造成安全隐患,影响电厂安全生产发电。因此,必须充分认识到电厂热工仪表检 修维护的重要性,提高其检修成效,对各类故障能够及时准确的做出分析判断并 处理维护,以保证电厂检测设备平稳可靠运行,在一定程度上为电厂安全生产奠 定基础。 1电厂热工仪表的应用及重要性分析 热工仪表是电厂数据检测的重要装置,在液位控制、压力、温度、输送流量 几个方面均有广泛应用。热工仪表主要由三部分组成,分别是传感器、变换器与 显示器。具体来看,传感器的作用是将设备运转情况按照设定转换为可以被检测 的物理量,变换器将传感器输出的信号传递给显示器,显示器则被应用于对相关 参数数量上的变化进行展示。随着自动控制技术的发展,自控技术在电厂热工仪 表中也不断得到广泛应用,但液位控制系统的自动化程度仍然偏弱,是电厂热工 仪表操作的难点,也是维修校检部门重点检测对象。让电厂复杂的生产过程得到 监控,是保证安全生产的重要基础,因此,热工仪表的检测调节功能是不可或缺的。只有检测准确了,才能对人员下一步的操作做出正确的引导,这会提升电厂 工作效率,从而提升经济效益。电厂应充分认识到热工仪表检修及维护的重要性,结合自身具体情况,安排专业人员负责热工仪表的检测和维修工作,将热工仪表 的检测和维修工作是日常生产维护中的重要项目,加强日常管理。 2热工仪表检修和校验技术应用常见方法 2.1信号法 信号法是利用火电厂热工信号检验仪、闪光信号报警仪、流量计算仪等装置,日常监测过程中反馈的信号信息进行勘测评析。火电厂进行日常检验与分析过程中,直接依据电子仪器监测信号反馈的强度、信号传输波动的规律等对系统装置 进行评定。工作人员在实践过程中,只需按照检测信号的强度,就可以对火电厂 资源供应情况作出判断,这是最为简洁的检测装置,实际应用的效率较高。 2.2注重收集参数,保证自动装置的正常运行 热工仪表和自动装置在电厂工作的时候,需要对相关参数进行采集和分析, 以保证装置的安全运行。能够提高火电厂热工仪表和自动装置运行中参数采集的 重要性,保证了供电的稳定和安全的有效性。电厂热工仪表和自动装置主要由输

热工测量及仪表基本知识 重点

热工测量 ●热工测量:是指压力、温度等热力状态参数的测量,通常还包括一些与热力生产过程密切相关的参数测量,如测量流量、液位、振动、位移、转速和烟气成分等。 ●测量方法: 按测量结果获取方式:直接、间接测量法; 按被测量与测量单位的比较方式:偏差、微差、零差测量法; 按被测量过程中状态分:静态、动态测量法。 ●热工仪表组成:感受件,传送件,显示件。 ●仪表的质量指标:准确度、线性度、回差、重复性误差、分辨率、灵敏度、漂移。 ●热力学温标所确定的温度数值称为热力学温度也称绝对温度,用符号T表示。单位为开尔文,用K表示。 ●测量方法分类: 接触式测温方法:膨胀式液体和固体温度计、压力式温度计、热电偶温度计和热电阻温度计、热敏电阻温度计。 非接触式测温方法:光学高温计,光电高温计、辐射温度计和比色温度计。 温度测量部分 接触式测温 (1)热电偶温度计 ①标准化热电偶:工艺上比较成熟,能批量生产、性能稳定、应用广泛,具有统一分度表并已列入国际和国家标准文件中的热电偶。 ②非标准化的热电偶:进一步扩展高温和低温的测量范围;但还没有统一的分度表,使用前需个别标定。 ●热电偶温度计:由热电偶、电测仪表和连接导线组成。 标准化热电偶-200~1600℃;非标准化热电偶-270~2800℃。 ①测温范围广,可以在1K至2800℃的范围内使用; ②精度高; ③性能稳定; ④结构简单; ⑤动态特性好; ⑥由温度转换的电信号便于处理和远传。 ·8种标准化热电偶:S型、R型、B型、K型、N型、E型、T型、J型 ·四类非标准化热电偶:贵金属、贵—廉金属混合式、难熔金属、非金属

●热电偶测温原理:热电效应:两种不同成分的导体(或半导体)A和B的两端分别焊接或绞接在一起,形成一个闭合回路,如果两个接点的温度不同,则回路中将产生一个电动势,称之为热电势,这种效应称为热电效应。 ●热电偶的基本定律:均质导体定律、中间导体定律、连接温度(中间温度)定律。 ①均质导体定律:由一种均质导体所组成的闭和回路,不论导体的截面积如何及导体各处温度分布如何,都不能产生热电势。 ②中间导体定律:在热电偶回路中接入中间导体,只要中间导体两端温度相等,则中间导体的接入对回路总电动势没有影响。 ●热电偶冷端处理和补偿:补偿导线法、参比端温度修正法、冰槽法、机械零点调整法、冷端补偿器法、软件修正法。 ●热电偶的结构形式(四点):接线盒、保护套管、绝缘套管、热电极丝。 (2)热电阻温度计 ●热电阻温度计:测量范围宽、精度高、灵敏度搞、稳定性好。-200~+850℃ ●热电阻对材料的要求:①电阻相对温度系数值要大、②电阻率要大。 ●标准热电阻:①铂热电阻:Pt10和Pt100;②铜热电阻:Cu50和Cu100。 ●热电阻的结构形式(五点):接线盒,保护套管,绝缘套管,骨架,电阻体。 ●标准热电阻连接方式:标准热电阻在使用时多采用三线制连接方式;如果使用恒流源和直流源电位差计来测量电阻的阻值时,就要采用四线制接法。 ●热电偶和热电阻的安装方式及注意事项: ①两种测温元件的测量端应有足够的插入深度; ②保护套管外露长度应尽可能短(防止热损失); ③安装角度必须遵循规定及要求:为防止高温下保护套管变形,应尽量垂直安装。在有流速的管子中必须倾斜安装,如有条件应尽量在管道的弯关处安装。上述情况都应使测量端迎向流速方向。若需水平安装时,则应有支架加以支撑。 非接触式测温 非接触式测温仪表就是利用物体的辐射能量随其温度而变化的原理制成的。 非接触式测温仪表分两大类,其一是光学高温计,其二是辐射温度计。 ●基尔霍夫定律:基尔霍夫定律是物体热辐射的基本定律,它建立了理想黑体和实际物体辐射之间的关系。基尔霍夫定律表明:各物体的辐射出射度和吸收率的比值都相同,它和物

电气仪表安装工程施工组织设计方案

电气仪表安装工程 (方案) 批准: 审核: 编制:

一、编制依据 1.根据设计图及总体图(图暂不全) 2.根据国家有关电气安装施工及验收规 a.电气装置安装工程照明装置施工及验收规GB50259-1996 b.电气装置安装工程接地装置施工及验收规GB50169-1999 c.电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规GB50171-1992 d.电气装置安装工程母线装置施工及验收规GBJ149-1990 e.电气装置电缆线路施工及验收规GB50168-1990 f.自动化仪表工程施工及验收规GB50093-2002 g.石油化工仪表工程施工技术规SH3521-1999 h.自动化仪表安装工程施工技术规GBJ131-1990 i.南海石化有关施工技术规SP-8550-0000-0008 SP-8550-0000-0007 二、编制容 编制本方案是为了切实按照设计提供的图纸,按照国家现行的安装,石油化工企业等的电气装置的有关规程、规安装施工。 三、适用围 本施工方案适用某项目本标段所有电气装置、自控仪表安装、配管、调试及运行。四、工程概况 本工程电气施工包括变配电、照明、动力、防雷接地、设备接地、自控仪表的安装配管、电缆敷设、桥架安装等容,针对某项目本标段的实际情况,对于大型污水处理工程,电气施工的重点应该是做好与土建结构、地面施工及大型罐体施工的配合协调,并确保危险场合对电气施工的要求,并满足所有电气施工的规和准则。 五、工程建设地点:某项目区域36号、37号地块(8400区域),39A、39B地块(9200区 域) 六、电气工程量概述 1. 配管 DN15~DN20 2570m 2. 控制电缆(各种规格) 3500m 3. 计算机电缆 67000m

热工课后题答案

习题及部分解答 第一篇工程热力学 第一章基本概念 1. 指出下列各物理量中哪些是状态量,哪些是过程量: 答:压力,温度,位能,热能,热量,功量,密度。 2. 指出下列物理量中哪些是强度量:答:体积,速度,比体积,位能,热能,热量,功量,密 度。 3. 用水银差压计测量容器中气体的压力,为防止有毒的水银蒸汽产生,在水银柱上加一段水。 若水柱高mm 200,水银柱高mm 800,如图2-26所示。已知大气压力为mm 735Hg ,试求容器中气体的绝对压力为多少kPa ?解:根据压力单位换算 4. 锅炉烟道中的烟气常用上部开口的斜管测量,如图2-27所示。若已知斜管倾角ο30=α ,压 力计中使用3 /8.0cm g =ρ的煤油,斜管液体长度mm L 200=,当地大气压力 MPa p b 1.0=,求烟气的绝对压力(用MPa 表示)解: 5.一容器被刚性壁分成两部分,并在各部装有测压表计,如图2-28所示,其中C 为压力表,读数为kPa 110,B 为真空表,读数为kPa 45。若当地大气压kPa p b 97=,求压力表A 的读数(用kPa 表示)kPa p gA 155= 6.试述按下列三种方式去系统时,系统与外界见换的能量形式是什么。 (1).取水为系统; (2).取电阻丝、容器和水为系统; (3).取图中虚线内空间为系统。 答案略。 7.某电厂汽轮机进出处的蒸汽用压力表测量,起读数为MPa 4.13;冷凝器内的蒸汽压力用真空表测量,其读数为mmHg 706。若大气压力为MPa 098.0,试求汽轮机进出处和冷凝器内的蒸汽的绝对压力(用MPa 表示)MPa p MPa p 0039.0;0247.021== 8.测得容器的真空度mmHg p v 550=,大气压力MPa p b 098.0=,求容器内的绝对压力。若 大气压变为MPa p b 102.0=',求此时真空表上的读数为多少mmMPa ?MPa p MPa p v 8.579,0247.0='= 9.如果气压计压力为kPa 83,试完成以下计算: (1).绝对压力为11.0MPa 时的表压力; (2).真空计上的读数为kPa 70时气体的绝对压力; (3).绝对压力为kPa 50时的相应真空度(kPa ); (4).表压力为MPa 25.0时的绝对压力(kPa )。

《热工测量及仪表》学生练习题

习题1 1.01 某1.5级测量范围为0~100kPa 的压力表,在50kPa ,80kPa ,100kPa 三点 处校验时,某示值绝对误差分别为-0.8kPa ,+1.2kPa ,+1.0kPa ,试问该表是否合格? 1.02 有 2.5级,2.0级,1.5级三块测温仪表,对应得测量范围分别为-100~+500℃, -50~+550℃,0~1000℃,现要测量500℃的温度,要求其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适? 1.03 请指出下列误差属于哪类误差? a) 用一块普通万用表测量同一电压,重复测量十五次后所得结果的误差。 b) 观察者抄写记录时错写了数据造成的误差。 c) 在流量测量中,流体温度,压力偏离设计值造成的流量误差。 1.04 对某状态下的流体进行压力测量,得测量值如下: n 1 2 3 4 5 6 7 8 P(kPa) 105.30 104.94 105.63 105.24 104.86 104.97 105.35 105.16 n 9 10 11 12 13 14 15 P(kPa) 105.71 105.70 104.36 105.21 105.19 105.21 105.32 试用统计学方法处理随机误差。 1.05对某喷嘴开孔直径d 的尺寸进行15次测量,测量值见下表,试用格拉布斯准则检验并判断该批数据是否含有粗大误差(取显著性水平=0.05), 并求该喷嘴 真实直径 (要求测量结果的置信概率为95%,π=3.14,用t 分布). 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 测量值 120.49 120.43 120.40 120.43 120.42 120.30 120.39 120.43 序号 9 10 11 12 13 14 15 测量值 120.40 120.42 120.42 120.41 120.39 120.39 120.40 1.06 通常仪表有哪三个部件组成? 习题3 3.01 叙述热电偶工作原理和基本定律。 3.02 普通工业热电偶由什么组成? 3.03 常用标准热电偶的分度号及特点? 3.04 用铂铑10-铂热电偶测温,在冷端温度30℃时,测得热电势是12.30mv , 求热端温度。(附:铂铑10-铂热电偶分度表(分度号:S,冷端0℃),见教材) 3.05 用镍铬-镍铝标准热电偶在冷端温度30℃时,测得的电势30.2mv ,求该热 电偶热端温度。(附:镍铬-镍铝热电偶分度表。(分度号K ,冷端温端0℃) 见教材附录)。 3.06 用铜,康铜,铂两两相配构成三热电偶,已知:热电势),(铂铜0100-E = 0.75mv,),(铂康铜0100-E = -0.75mv ,求),(康铜铜0100-E 电势值。

仪表安装工程施工组织设计方案

仪表安装施工方案 7. 1工程概况: 海吉氯碱化工股份氯緘工程,主要生产装置包括电石装置、乙烘装置、烧碱装置、氯乙烯装置、聚氯乙烯装置、聚氯乙烯加工装置等六套化工装置。其中引进的有烧碱、氯乙烯、聚氯乙烯、聚氯乙烯加工四套装置。国装置部分有电石装置、乙烘装置、取水工程、空压站、空分及化水装置; 不论是引进装置还是国装置,报警联锁及程序控制系统都由DCS或PLC来实现。各装置原则上均采用中央控制室集中控制方式,在各控制室通过DCS和其他仪表对生产过程实现监视、操作控制及紧急事故处理。 7. 2编制依据: 7. 2. 1海吉氯緘化工股份氯緘工程初步设计图纸。 7. 2.2《工业自动化仪表工程施工及验收规》GBJ93-86。 7. 2.3《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90o 7.2.4《炼油、化工施工安全规程》HGJ233-87 SHJ505-87。 7. 3施工顺序、主要施工方法: 7. 3. 1施工顺序: 图纸会审,设计交底编制施工图预算,材料预算编写施工方案向有关施工人员进行技术交底熟悉了解施工图纸及施工现场,进行安装前的准备工作,做好配合工作仪表设备及材料的出库、初检进行仪表安装工作仪表调校单体试车、交工验收。 7. 3. 2主要施工方法及要求: 仪表检测信号采用电动仪表。安装在危险易燃易爆场合的仪表采用防腐或本安型的仪表。用于腐蚀性介质的现场仪表采用相应的防腐材质; 温度仪表采用了铠热电阻和热电偶为检测元件,就地仪表采用双金属温度计; 压力仪表采用了智能式的变送器和压力开关检测重要的压力参数送往控制室。就地仪表采用了隔膜式压力表,波纹管压力表,压力开关,U型管压力计等仪表; 流量仪表送往DCS的流量信号采用了电磁流量计、漩涡流量计等仪表。 就地流量计采用转子流量计,需要就地累积指示的流量参数采用了漩涡流量计; 液位仪表采用了差压变送器和浮子(球)式液位计测量液位,同时还采用了液位开关进行联锁或报警;

热工基础课后答案超详细版(张学学)

热工基础课后答案超详细版 (张学学) 本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

第一章 思考题 1.平衡状态与稳定状态有何区别热力学中为什幺要引入平衡态的概念 2. 答:平衡状态是在不受外界影响的条件下,系统的状态参数不随时间而变化的状态。而稳定状态则是不论有无外界影响,系统的状态参数不随时间而变化的状态。可见平衡必稳定,而稳定未必平衡。热力学中引入平衡态的概念,是为了能对系统的宏观性质用状态参数来进行描述。 3.表压力或真空度能否作为状态参数进行热力计算若工质的压力不变,问测量 其压力的压力表或真空计的读数是否可能变化 4. 答:不能,因为表压力或真空度只是一个相对压力。若工质的压力不变,测量其压力的压力表或真空计的读数可能变化,因为测量所处的环境压力可能发生变化。 3.当真空表指示数值愈大时,表明被测对象的实际压力愈大还是愈小?答:真空表指示数值愈大时,表明被测对象的实际压力愈小。 4. 准平衡过程与可逆过程有何区别? 答:无耗散的准平衡过程才是可逆过程,所以可逆过程一定是准平衡过程,而准平衡过程不一定是可逆过程。 5. 不可逆过程是无法回复到初态的过程,这种说法是否正确? 答:不正确。不可逆过程是指不论用任何曲折复杂的方法都不能在外界不遗留任何变化的情况下使系统回复到初态,并不是不能回复到初态。 6. 没有盛满水的热水瓶,其瓶塞有时被自动顶开,有时被自动吸紧,这是什幺原因?

答:水温较高时,水对热水瓶中的空气进行加热,空气压力升高,大于环境压力,瓶塞被自动顶开。而水温较低时,热水瓶中的空气受冷,压力降低,小于环境压力,瓶塞被自动吸紧。 7. 用U 形管压力表测定工质的压力时,压力表液柱直径的大小对读数有无影响? 答:严格说来,是有影响的,因为U 型管越粗,就有越多的被测工质进入U 型管中,这部分工质越多,它对读数的准确性影响越大。 习 题 1-1 解: kPa bar p b 100.61.00610133.37555==??=- 1. kPa p p p g b 6.137********.100=+=+= 2. kPa bar p p p b g 4.149494.1006.15.2==-=-= 3. kPa mmHg p p p v b 3315.755700755==-=-= 4. kPa bar p p p b v 6.50506.0 5.000 6.1==-==- 1-2 图1-8表示常用的斜管式微压计的工作原理。由于有引风机的抽吸,锅 炉设 备的烟道中的压力将略低于大气压力。如果微压机的斜管倾斜角?=30α, 管内水 解:根据微压计原理,烟道中的压力应等于环境压力和水柱压力之差 mmHg Pa gh p 35.79805.0102008.91000sin 3==????=-αρ=水柱 mmHg p p p b 65.74835.7756=-=-=水柱 1-3 解: bar p p p a b 07.210.197.01=+=+=

热工测量仪表习题

第1章绪论 思考题 1.测量过程包含哪三要素? 2.什么就是真值?真值有几种类型? 3.一个完整的测量系统或测量装置由哪几部分所组成?各部分有什么作用? 4.仪表的精度等级就是如何规定的?请列出常用的一些等级。 5.什么就是检测装置的静态特性?其主要技术指标有哪些? 6.什么就是仪表的测量范围及上、下限与量程?彼此有什么关系? 7.什么就是仪表的变差?造成仪表变差的因素有哪些?合格的仪表对变差有什么要求? 8.有人想通过减小表盘标尺刻度分格间距的方法来提高仪表的精度等级,这种做法能否达到目的? 9.用标准压力表来校准工业压力表时,应如何选用标准压力表精度等级?可否用一台精度等级为0、2级,量程为0~25MPa的标准表来检验一台精度等级为1、5级,量程为0~2、5MPa 的压力表?为什么? 习题 1.某弹簧管压力表的测量范围为0~1、6MPa,精度等级为2、5级。校验时在某点出现的最大绝对误差为0、05MPa,问这块仪表就是否合格?为什么? 2.现有两台压力检测仪表甲与乙,其测量范围分别为0~100kPa与-80~0kPa,已知这两台仪表的最大绝对误差均为0、9kPa,试分别确定它们的精度等级。 3.某位移传感器,在输入位移变化1mm时,输出电压变化300mv。求其灵敏度。 4.某压力表,量程范围为0~25MPa,精度等级为1、0级,表的标尺总长度为270°,给出检定结果如下所示。试求: (1)各示值的绝对误差; (2)仪表的基本误差,该仪表合格否? 5. -50℃~+550℃、0℃~1000℃,现要测量500℃的温度,其测量值的相对误差不超过2、5%,问选用哪块表合适? 6、有一台精度等级为2、5级、测量范围为0~10MPa的压力表,其刻度标尺的最小分格应为多少格? 第2章测量误差分析与处理 1.请分别从误差的数值表示方法、出现的规律、使用的条件与时间性将误差进行分类。 2.何谓系统误差?系统误差有何特点? 3.试举例说明系统误差可分为几类?如何发现系统误差? 4.随机误差产生的原因就是什么?随机误差具有哪些性质? 5.为什么在对测量数据处理时应剔除异常值?如何判断测量数据列中存在粗大误差? 6.对某一电压进行了多次精密测量,测量结果如下所示(单位为mV):85、30,85、71,84、70,84、94,85、63,85、65,85、24,85、36,84、86,85、21,84、97,85、19,85、35,85、21,85、16,85、32,试写出测量结果表达式(置信概率为99、73%)。 第3章接触式温度检测及仪表

60T转炉电气仪表安装施工组织设计

施工组织设计

目录 第一章编制依据 1.1招标文件 1.2有关图纸 1.3类似工程成功经验 1.4有关技术标准和规范 第二章工程概况 2.1厂址环境 2.2工程施工主要内容 2.3工程简介 2.4工程特点 第三章项目施工组织 3.1项目法管理 3.2管理机构名称 3.3项目经理 3.4项目经理部 3.5项目经理部的职责 3.6项目经理部的权限 3.7项目作业层 第四章施工总体部署 4.1工程建设目标 4.2工程总体部署 4.3工程总体部署保证措施 第五章施工准备及施工总平面布置5.1施工准备

5.2施工总平面布置 第六章主要工程施工方案和施工方法 6.1电气设备安装施工方案 6.2电气设备安装工程重要工序质量要求及措施6.3 供电系统调试方案 6.4传动系统调试方案 6.5计算机设备安装 第七章资源配置计划 7.1投入本工程劳动力 7.2投入本工程主要施工机械设备计划表 第八章施工进度计划及工期保证措施 8.1施工进度网络 8.2网络关键线路 8.3保工期的主要措施 8.4一旦某项工程延误后的补救措施 第九章质量保证体系及措施 9.1项目质量方针、目标。 9.2项目质量保证体系组织机构 9.3质量管理的运行和质量控制 9.4重点项目质量标准 第十章安全施工管理及安全保证措施 10.1安全生产方针及原则 10.2安全管理目标 10.3安全管理保证体系 10.4安全管理制度

10.5安全施工保证措施 第十一章现场文明施工与环境保护 11.1现场文明施工方针目标 11.2现场文明施工措施 第十二章工程项目施工成本控制及降低施工成本措施12.1编制资金使用计划,确定成本控制目标 12.2认真搞好工程计量工作 12.3做好设计管理和设计变更管理工作 12.4依法进行施工索赔 12.5认真搞好工程的竣工结算 12.6施工成本控制及降低成本的措施 第十三章施工协调管理 13.1与业主之间的协调管理 13.2与监理单位间的协调管理 13.3与设计单位之间的协调管理 13.4与设备厂家的协调管理 13.5协调管理的方式

论电厂热工仪表的检修与校验

论电厂热工仪表的检修与校验 发表时间:2018-07-09T11:49:47.750Z 来源:《基层建设》2018年第12期作者:陈少杰[导读] 摘要:电厂热工仪表是电站正常运转及安全的基础保障。广东拓奇电力技术发展有限公司 510760 摘要:电厂热工仪表是电站正常运转及安全的基础保障。因此,加强热工仪表的检修与校验对于电站运行有着重要的意义。由于电厂热工仪表的重要性以及其检修校验的技术性,使得电站在热工仪表维护等方面必须投入一定的人力物力,就电厂热工仪表的检修与校验进行了简要的论述,以此为热工仪表维护人员提供更多的资料。 关键词:电厂;热工仪表;检修校验引言 对于电厂的热工控制系统来说,热工仪表是其中的重要组成部分。医疗设备处于一个稳定正常的工作状态,这是对于整体电网稳定供电的必要保障。作为我国的主要发电方式,火力发电本身的应用范围十分广泛,如果其中出现供电故障,那么就会严重影响到社会的生活和生产。在热工系统管理的过程中,应该提升对于热工仪表设备的检修和校验能力,进而更好的提升供电系统的稳定性。 一、电厂热工仪表应用现状分析传统热工仪表在电厂的应用主要集中在液位控制、压力、温度、输送流量等方面。随着计算机控制体系的不断发展,火力发电厂中热工仪表自动化已经得到了广泛的应用。作为火力发电厂热工仪表控制的难点,液位控制系统一直都是维护检修部门监测的重点,通过控制进水或出水阀门的开度,改变水流量来实现的,而水温的控制是通过调节加热的功率来实现的。一旦液位控制系统热工仪表出现故障或仪表测量失准,将导致液位的波动,破坏锅炉运行过程的稳定,使得蒸汽输送等不易控制,严重影响热电联供效率。因此,加大火力发电厂热电仪表检修与校验力度,加大维护人员培训已经成为发电厂又一重要工作。 二、电厂热工仪表检修与校验电厂热工仪表的主要故障出现在压力测量仪表、差压流量计、液位控制仪表上。针对不同的仪表要采取不同的检修与校验方法,因此一旦热工仪表出现故障,正确分析其原因并对不同的设备进行检查,确定故障原因然后进行分析。计算机为现代热工仪表的检修提供了方便,设备运行自动化的同时其检修过程也不断实现智能化。计算机系统可通过参数的曲线记录方式迅速确定故障的位置并给出解决方案,其针对不同仪表的分析和检修过程如下。 2.1压力测量仪表故障分析 压力测量仪表的主要故障表现为:1)外界温度变化导致的仪表误差:其主要原因在于温度过热或者过冷引起的弹簧管材料力学性能降低,导致其在测量参数上出现偏差甚至错误。2)安装不合理导致的仪表误差:在热工仪表安装过程中,要求其与取源点的高度保持一致,但在实际安装中,由于介质的压力和安装技术等原因常导致二者不能处于同一高度,而使导压管路中形成液柱差,造成仪表误差。这一问题在低压系统中表现更为明显。为解决这一问题,安装人员常采用凝结水负压系统或油真空系统,并将其布置在取源点同一水平高度上,以控制仪表误差。3)校验不及时或者量程设置不准确等问题导致的仪表误差,对于安装不合理问题要及时处理,一旦校验方式不正确或者维护检修不合理都将导致压力测量仪表出现误差,这要求仪表检修人员尽心定期和不定期的检查,以免给设备的正常运行带来麻烦。4)引压管不合理施工导致的仪表误差:其主要原因在于过长的导压管路设计,造成的机组反应速度过慢。 2.2差压流量计分析 差压式流量计具有多种型号,在测量系统运行风速等参数上具有广泛应用。其主要工作原理为:差压对仪表的显示值会造成影响,差压偏小将导致仪表显示的数值小于正常数值,反之数值则会大于正常值。其出现误差的原因为:1)导压管未实现完全冷凝;2)正负压侧的凝结水位高度不统一;3)高压侧管路不严等原因导致的管内存在空气;4)平衡阀意外开放。而造成数值偏大的主要原因在于:低压侧管路不严导致的内部存在空气;管内液体呈冻结状态引起的差压流量计误差。 2.3液位控制仪表分析 液位控制仪表是电厂热工仪表质量控制的核心,也是出现问题最多的设备。同时,这一仪表出现问题将导致重大安全事故的发生,因此整个过程的主要问题就是控制锅炉的水位。其中其主要影响因素包括:供水口与蒸汽出口的水流量、锅炉内混合燃料的流量等。无论那个因素都将对设备运行造成直接影响,导致水位出现上升等假象,误导检修人员和设备操作人员。因此,对于液位控制仪表质量的控制,首先要求操作人员掌握并记录其运行相关数据,根据数据对其运行状态进行正确的分析,使检修人员能够做出合理的判断和计算,从而根据液压位置对其进行适当的受到调整,以降低或消除其误差,确保锅炉的顺利运行,从而提高整个发电过程的安全系数。 2.4电厂热工仪表的现场校验分析想要保证电厂热工仪表的良好运转状态,必须按时对其进行全面的校验检查工作。热工仪表中包含多种仪表,例如压力表、电阻、流量计等,及时的检验矫正能够保证运行数值的准确性,所以作为相关技术工作人员必须加以注意,对于检查过程中常常发生的故障通病要更为注意。虽然我国计量检测机构会对电厂仪表进行定期的检验工作,但是整个检验过程都需要全面停机,所以要求工作人员要强化日常运行的检验工作,有效的保证电厂热工仪表运行的准确性,这样不但有效的保证了停机过程中可能带来的极大经济损失,同时极大地提高了电厂热工仪表的工作效率,在实际工作中电厂热工仪表的检测工具中最为行之有效的,主要包括数字压力校测仪器、综合性校验仪器以及数字活塞式压力计等等,这些测量工具存在着操作简单、自动性强以及判定误差极小等有利优势,所以极大地提高了工作的运行效率,工作人员不定期的现场检查工作,能够大大的提高工作的质量以及效率情况。 2.5温度测控仪表故障特性 需要注意的是根据热工仪表被测物质的不同,在检修过程中也有一定的侧重。在对温度测控仪表故障进行分析时,要明确了解诶温度测控仪表测量往往滞后较大,但是不会使测量线性记录出现较大变化。热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵时,往往表现在温度仪表指示值变到最大或最小。另外在对调节阀进行调节时,调节阀输入信号无变化,说明膜头膜片漏了如果输入信号不变化,输出信号变化,定位器有故障。 三、电厂热工仪表的检修与维护

相关文档
相关文档 最新文档