附录
TLV(Threshold Limit Values) 值
TLV(Threshold Limit Values) 值是指毒性气体对人体的危害指标.
TLV 表示的是当某种气体在空气中的含量小于这一阈值时,充分且持续暴露于该环境中的工人的健康不会受到损害。参考这个值时必须以国家颁布的标准为准,且应采用最新的修正值。TVL 包括以下两部分:平均阈值(TLV-TWA) :
这个值表示环境中以时间加权的平均浓度值。绝大多数工人按8 小时每天,40 小时每周的安排在这个环境中工作时,不会有健康方面的问题。
瞬时阈值(TLV-STEL) :
这个参数被定义为一个15 分钟的加权平均值,在一个工作日的任意
时刻工作场所中某种有害气体的浓度都不得超过其指定的阈值,即使在这一天中总的加权平均值达到了平均阈值。一天当中超过平均阈值且低于瞬时阈值的次数不得大于 4 次,每次的持续时间必须小于15 分钟。
液氨的阈值
气体名称化学式TLV-TWA(ppm) LEL(%vol) 备注氨NH3 25 15
参考文献
GB50160-92 ,1999 版石油化工企业设计防火规范
GB 50016-2006 建筑设计防火规范
GB 50140-2005 建筑灭火器配置设计规范
GB 15603-1995 常用化学危险品贮存通则
GB 50074-2002 石油库设计规范
GB 11651-1989 劳动防护用品选用规则
GB 17681-1999 易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求
GB 50057-1994.2000 版建筑物防雷设计规范
AQ3021-2008 化学品生产单位吊装作业安全规范
AQ3021-2008 化学品生产单位吊装作业安全规范
AQ3022-2008 化学品生产单位动火作业安全规范
AQ3023-2008 化学品生产单位动土作业安全规范
AQ3024-2008 化学品生产单位断路作业安全规范
AQ3025-2008 化学品生产单位高处作业安全规范
AQ3026-2008 化学品生产单位设备检修作业安全规范
AQ3027-2008 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范
AQ3028-2008 化学品生产单位受限空间作业安全规范
SH 3063-1999 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范
SH 3007-1999 石油化工储运系统罐区设计规范
SH 3047 -93 石油化工企业职业安全卫生设计规范
HG/T 23003-92 化工企业静电安全检查规程
HAB 003-2001 液氨移动式压力容器检修安全规程
SY 0075-93 油罐区防火堤设计规范
SH/T 3081-2003 石油化工仪表接地设计规范
SH 3097 -2000 石油化工静电接地设计规范
SH 3093-1999 石油化工企业卫生防护距离
《压力容器安全技术监察规程》
《化工企业防雷和防静电接地检测实施细则》
用词说明
对本规范条文中要求执行严格程度不同的用词,说明如下:
(一)表示要求很严格、非这样做不可并具有法定责任时,用词为“必须”(must) ;
(二)表示要准确地符合标准而应严格遵守时,用词为:
正面词采用“应”(shall);
反面词采用“不应”或“不得(s”h all not) 。
(三)表示在几种可能性中推荐特别合适的一种,不提及也不排除其他
可能性,或表示是首选的但未必是所要求的,或表示不赞成但也不禁止某
种可能性时,用词为:
正面词采用“宜”(should);
反面词采用“不宜”(should not) 。
(四)表示在标准的界限内所允许的行动步骤时,用词为:
正面词采用“可”(may);
反面词采用“不必”(need not) 。
附件
表 2-1卫生防护距离表( m )
近五年平均风速 规模
( 104t/a )类别
卫生防护
距离(m ) (m/s ) ﹤
2.0 700 ≥30
合成氨
2~4
600 4.0
500
注:1.存和往往遇至的零散居住区,与 装置区的距离
准
的,环境价决定。 2距离内不得建居住性建筑物绿化。 3.一般存和所建所确定距离由所在批
案,行,及当地主反映。 表 2泊位
的的最小距离( m ) 279-236 235-183 182-151 150-110 <100
最小距离 55 50 40 35
25
注:船舶在泊位内外档,不受此限。
表 2-3 罐区工施的距
防液
氨
火
储
间
罐
液氨储罐区备注
距
(
相邻工厂m
或设施)
居住区、公共福利设施、村庄100
相邻工厂(围墙)50
国家铁路(中心线)45
厂外企业铁路(中心线)35
国家或工业区铁路编组站(中心
45
线或建筑物)
厂外公路20
变配电站(围墙)50
架空电力线路(中心线) 1.5 倍塔杆高度
I、II 级国家架空通信线路(中心
40
线)
通航江、河、海岸边20
注:1.括号内指防火间距起止点。
2.当相邻设施为港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场等,对石油化工企业的安全距离有特殊要求时,应按有关规定执行。
表2-4 液氨储罐区和装卸站在化工企业总平面布置中的防火间距
防
火项间
距
目
(
项
m
目
)
液氨储罐>
1000m 3 至
装卸站
5000m 3
工艺装置(设备、甲25 25
生产厂房库房)乙20 20
丙15 15 全厂性重要设施30 30 明火及散发火花地点30 25 地上甲a、
>5000m 3 30 30
可燃乙类>1000m 3 至5000m 3 25 25
液体固定>500m3 至1000m 3 20 20
储罐项或或卧式罐15 15
浮顶
>5000m 3 20 20 或丙>1000m 3 至5000m 3 15 15
类固>500m3 至1000m 3 10 12
定项≤500m 3 或或卧式罐8 10
液化全压
>1000m 3 40 40
烃储力式>100m3 至1000m 3 30 35
罐储罐≤100m 3 25 30
全冷冻式储存40 40
可燃气体储>1000m 3 至5000m 3 罐15