文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 液氨储罐设计标准.doc

液氨储罐设计标准.doc

附录

TLV(Threshold Limit Values) 值

TLV(Threshold Limit Values) 值是指毒性气体对人体的危害指标.

TLV 表示的是当某种气体在空气中的含量小于这一阈值时,充分且持续暴露于该环境中的工人的健康不会受到损害。参考这个值时必须以国家颁布的标准为准,且应采用最新的修正值。TVL 包括以下两部分:平均阈值(TLV-TWA) :

这个值表示环境中以时间加权的平均浓度值。绝大多数工人按8 小时每天,40 小时每周的安排在这个环境中工作时,不会有健康方面的问题。

瞬时阈值(TLV-STEL) :

这个参数被定义为一个15 分钟的加权平均值,在一个工作日的任意

时刻工作场所中某种有害气体的浓度都不得超过其指定的阈值,即使在这一天中总的加权平均值达到了平均阈值。一天当中超过平均阈值且低于瞬时阈值的次数不得大于 4 次,每次的持续时间必须小于15 分钟。

液氨的阈值

气体名称化学式TLV-TWA(ppm) LEL(%vol) 备注氨NH3 25 15

参考文献

GB50160-92 ,1999 版石油化工企业设计防火规范

GB 50016-2006 建筑设计防火规范

GB 50140-2005 建筑灭火器配置设计规范

GB 15603-1995 常用化学危险品贮存通则

GB 50074-2002 石油库设计规范

GB 11651-1989 劳动防护用品选用规则

GB 17681-1999 易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求

GB 50057-1994.2000 版建筑物防雷设计规范

AQ3021-2008 化学品生产单位吊装作业安全规范

AQ3021-2008 化学品生产单位吊装作业安全规范

AQ3022-2008 化学品生产单位动火作业安全规范

AQ3023-2008 化学品生产单位动土作业安全规范

AQ3024-2008 化学品生产单位断路作业安全规范

AQ3025-2008 化学品生产单位高处作业安全规范

AQ3026-2008 化学品生产单位设备检修作业安全规范

AQ3027-2008 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范

AQ3028-2008 化学品生产单位受限空间作业安全规范

SH 3063-1999 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

SH 3007-1999 石油化工储运系统罐区设计规范

SH 3047 -93 石油化工企业职业安全卫生设计规范

HG/T 23003-92 化工企业静电安全检查规程

HAB 003-2001 液氨移动式压力容器检修安全规程

SY 0075-93 油罐区防火堤设计规范

SH/T 3081-2003 石油化工仪表接地设计规范

SH 3097 -2000 石油化工静电接地设计规范

SH 3093-1999 石油化工企业卫生防护距离

《压力容器安全技术监察规程》

《化工企业防雷和防静电接地检测实施细则》

用词说明

对本规范条文中要求执行严格程度不同的用词,说明如下:

(一)表示要求很严格、非这样做不可并具有法定责任时,用词为“必须”(must) ;

(二)表示要准确地符合标准而应严格遵守时,用词为:

正面词采用“应”(shall);

反面词采用“不应”或“不得(s”h all not) 。

(三)表示在几种可能性中推荐特别合适的一种,不提及也不排除其他

可能性,或表示是首选的但未必是所要求的,或表示不赞成但也不禁止某

种可能性时,用词为:

正面词采用“宜”(should);

反面词采用“不宜”(should not) 。

(四)表示在标准的界限内所允许的行动步骤时,用词为:

正面词采用“可”(may);

反面词采用“不必”(need not) 。

附件

表 2-1卫生防护距离表( m )

近五年平均风速 规模

( 104t/a )类别

卫生防护

距离(m ) (m/s ) ﹤

2.0 700 ≥30

合成氨

2~4

600 4.0

500

注:1.存和往往遇至的零散居住区,与 装置区的距离

的,环境价决定。 2距离内不得建居住性建筑物绿化。 3.一般存和所建所确定距离由所在批

案,行,及当地主反映。 表 2泊位

的的最小距离( m ) 279-236 235-183 182-151 150-110 <100

最小距离 55 50 40 35

25

注:船舶在泊位内外档,不受此限。

表 2-3 罐区工施的距

防液

液氨储罐区备注

相邻工厂m

或设施)

居住区、公共福利设施、村庄100

相邻工厂(围墙)50

国家铁路(中心线)45

厂外企业铁路(中心线)35

国家或工业区铁路编组站(中心

45

线或建筑物)

厂外公路20

变配电站(围墙)50

架空电力线路(中心线) 1.5 倍塔杆高度

I、II 级国家架空通信线路(中心

40

线)

通航江、河、海岸边20

注:1.括号内指防火间距起止点。

2.当相邻设施为港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场等,对石油化工企业的安全距离有特殊要求时,应按有关规定执行。

表2-4 液氨储罐区和装卸站在化工企业总平面布置中的防火间距

火项间

m

液氨储罐>

1000m 3 至

装卸站

5000m 3

工艺装置(设备、甲25 25

生产厂房库房)乙20 20

丙15 15 全厂性重要设施30 30 明火及散发火花地点30 25 地上甲a、

>5000m 3 30 30

可燃乙类>1000m 3 至5000m 3 25 25

液体固定>500m3 至1000m 3 20 20

储罐项或或卧式罐15 15

浮顶

>5000m 3 20 20 或丙>1000m 3 至5000m 3 15 15

类固>500m3 至1000m 3 10 12

定项≤500m 3 或或卧式罐8 10

液化全压

>1000m 3 40 40

烃储力式>100m3 至1000m 3 30 35

罐储罐≤100m 3 25 30

全冷冻式储存40 40

可燃气体储>1000m 3 至5000m 3 罐15