一定位放线

1、施工单位依据已被我工程部确认的施工图纸,根据施工规范及设计规定的《国家及地方标准图集》以及工程部提供的排污水管道《断面示意图》做法要求,合理计算放坡尺寸、进行定位放线、确认。

2、管道坡度:污水管≤DN200 i = 0.004 >DN200 i = 0.003

雨水管≤DN200 i = 0.004 >DN200 i = 0.003

道路雨水管坡度 i =0.01

二土方开挖

1、因本工程均采用机械开挖土方,开挖前要清除地上及地下的障碍物,要特别注意地下是否存在《通信、电力、燃气》管线,确保施工安全。

2、土方机械:应根据施工区域的地形和作业条件以及管道的规格大小,合理选用土方开挖的机械,以免多挖或开挖不到位等现象,发挥好施工机械的最佳效能。

3、土方开挖前要测定好标高,机械开挖不得开挖至设计标高以下。最好暂留20cm 厚左右土层,在抄平以后采用人工清理。土方的堆放要保持沟边一面人行的畅通,以方便施工的检查和验收。

4、土方开挖完成以后,要及时通知工程部相关人员验收。验收时应核查标高、以及土方开挖断面尺寸。

5、土方开挖需注意的问题:

a 、土方开挖沟底如遇淤泥等情况,不得擅自处理。必须得到工程部相关人员确认后方可施工。

b 、土方开挖后,必须马上进行下道工序的施工,以免造成土方坍塌、积水的现象。

c 、施工中如遇地下管线的情况,及时与工程部联系并采取相应的保护措施,避免事故的发生。

三砂垫层敷设

1、垫层的材质、粗细粒度、含水率要符合图纸及规范要求。

2、管底垫层的尺寸必须符合图纸要求,垫层须夯实、坡度须正确,垫层完成后须报工程部验收后方可进行管道敷设。

四管道的安装

1、双壁波纹管的进场验收:材料进场首先要观察外观是否完好、整洁,规格型号是否正确?每支管道上合格证是否齐全、标识是否清晰?否则拒绝验收。

2、双壁波纹管的进场选用:排污、水管道均采用高密度聚氯乙烯中空双壁波纹管O 型橡胶圈连接。道路下采用刚度8级,其余均为刚度4级。O 型橡胶圈必须使用生产厂家提供的产品。

3、管道安装

a 、承插口方向应与水流方向一致,管道安装由低点向高点依次安装。

b 、调整管材长短时可采用手锯切割,但断面必须保持垂直平整。

c 、管道连接必须采用承插口加弹性橡胶密封圈连接, 连接前必须检查胶

圈的完好性,确认胶圈安装位置及插口应插入的深度。

d 、采用粘接的管材,粘接前必须将插口外侧和承口内侧的表面擦拭干

净,被粘接表面应保持清洁、干燥。对插口插入深度应做好标记。管道涂抹粘结剂后要找正对准轴线,将插口插入承口,用力推挤至标记,插入后将管旋转90度,在一分钟内不改变管道形态。

e 、管道敷设后,如有意外损坏必须上报工程部同意后根据CECS 122:

2001相关要求的操作规程进行修复。损坏面积过大应更换此管段。

五管道与窨井、检查井的连接

1、当承插管件与窨井、检查井壁连接时,承插管件必须与管材配套。

2、管材或管件与砖砌窨井、检查井连接可采用中介层做法。即在管材或管件与井壁相接部位的外表面预先采用聚氯乙烯粘结剂、粗砂做成中介层,然后用水泥砂浆砌入检查井的井壁内。

3、管道安装结束后,必须报经工程部相关人员验收合格后,方可回填。

六回填:回填时沟内应无积水、不得带水回填、不得回填淤泥!

1、管道安装后,应按施工图要求采用粗砂坞邦,坞邦宽度和高度必须严格安装图纸要求施工,并且要回填密实,与管道外壁紧密接触,不得采用土或其它材料填充。坞邦回填必须分层、对称夯实,每层回填高度不大于0.2M 。砂坞邦回填后,及时上报工程部相关人员验收以后,及时回填土方。

2、土方回填:沟槽两边及管顶0.7M 范围内,必须采用人工回填,严禁采用机械回填。土方回填必须分层、对称夯实,每层回填高度不大于0.2M ,以免管道移位、变形、损坏。

3、回填土的压实度,管底至管顶范围内应不小于95%;管顶以上0.4M 范围内应不小于80%;其它部位应不小于90%。

七管道检验

1、管道安装完毕经验收合格后,必须进行管道的闭水检验,不得有漏水现象。

八竣工验收

1、管道工程竣工后必须经过竣工验收,验收标准按照《市政排水管渠工程质量检验评定标准》执行。

2、竣工验收施工单位应提供下列资料:

a 、全套竣工图纸;

b 、管材制品和相应材料的出厂合格证明及试验检验记录;

c 、工程施工记录、隐蔽工程验收记录和有关资料;

d 、管道的闭水检验记录;

e 、工序、部位(分部)、单位工程质量检验评定记录和工程质量评定表。

九工程质量

1、必须严格按设计施工图纸、因施工原因造成的质量不合格或使用不合格材料的,应无条件返工或更换,同时需承担由此而引起的一切费用;

2、在施工中应严格按国家及行业有关施工规范精心施工,以确保工程质量达到国家及行业验收规范合格标准;在施工时施工材料达不到质量要求或工序质量、施工质量达不到要求时,必须无偿返工;

3、在施工中必须随时接受工程部的指挥和监督,同时认真做好施工记录和各种隐蔽施工资料以便工程竣工验收和结算时使用;

4、雨污水系统进场施工的HDPE 双壁波纹管及材料与供货方提供的样品须一致;

5、雨污水系统施工结束后交付前,须自行采取对管道、窨井保护及防止落土等进行成品保护,对成品保护力度不足的地方,造成的损坏施工方必须无偿修复。

阳光城市工程部

2008.09.20

室外排水管道安装技术交底

表 C2-1 工程名称交底日期 施工单位中铁六局石家庄铁建公司第四项目部分项工程名称 交底提要室外排水管道安装 一、施工准备 (一)作业条件 (1)施工位置场地平整,范围内无障碍物品。 (2)施工范围内地下障碍物已探明,图纸详细,管路管线明确。 (3)将需用材料的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。 (二)材料要求 1、管材要求具有较强的耐腐蚀性、良好的抗冲击性和降低噪音性能,外观光泽、 颜色一致。 2、管材为HDPE管。 3、防火套管、阻火圈具有检验部门测试报告。 4、管材、管件内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度符合相关生产标准且薄 厚均匀,管材直段挠度不小于10‰。 (三)主要机具 1、机具:管道切割机、热熔焊机、电熔焊机、电气焊机。 2、工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、盒尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳 子、螺丝刀、錾子、手锤、工作台等。 二、施工工艺 1.沟槽开挖与验收 首先,按照图纸要求测出管道的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合图纸要求。 为防止塌方,沟槽开挖后应留有一定边坡,根据现场土质情况,坡度按1:0.3进行,沟槽上部松土用500mm高模板及架管支护。为便于管段下沟,挖沟槽的土应堆放在沟的一侧,且土堆底边与沟边应保持一定距离。机械挖槽应确保槽底土质结构不被扰动或破坏,用机械挖槽或开挖沟槽后,当天不能下管时,槽底应留出0.2米左右一层不挖,待铺管前用人工清挖。 如地基土被扰动,应采取如下处理措施: 1)扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数>0.95。 审核人交底人接受交底人

表 C2-1 工程名称交底日期 施工单位中铁六局石家庄铁建公司第四项目部分项工程名称 交底提要室外排水管道安装 2)扰动150mm以上,可用3:7灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实,压实系数≧0.95。 2、管基础:本双壁波纹管基础采用砂垫层基础,基础宽度参见图纸设计说明。 3、管道安装 (1)散管和下管:散管,是将检查并疏通好的管子沿沟散开摆好;下管,是将管子从地面放入沟槽内。下管方法分人工下管和机械下管。本工程管材选用PE双壁波纹管,重量较小,采用人工下管,采用大绳下系的方法进行。下管时应该谨慎操作,保证人身安全,操作前必须对沟壁情况、下管工具、绳索、安全措施等做认真的检查。 管道埋深1.5—3.5米,拉线找好坡度并做好支护,管道要摆放平整,管道的中心线与两边的检查井预留洞中心在同一条直线上。 (2)接口前,应先检查橡胶圈是否配套完好,确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。 (3)接口时,先将承口的内壁清理干净,并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂,然后将承插口端面的中心轴线对齐。 (4)接口方法应按下述程序进行:DN400及其以下管道,先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口,另一人用长撬棒斜插入基础,并抵住该管端部中心位置的横挡板,然后用力将该管缓缓插入待安装管道的承口至预定位置;DN400以上管道可用两台手扳葫芦将管节拉动就位。接口合拢时,管节两侧的手扳葫芦应同步拉动,使橡胶密封圈正确就位,不扭曲、不脱落。 (5)管道的坐标和标高应符合设计要求,安装的允许偏差应符合表10.2.3 的规定。审核人交底人接受交底人

2020年室外排水管道安装施工工艺

2020 年室外排水管道安装施工工艺

1. 适用范围 本工艺标准适用于民用建筑群( 住宅小区) 及厂区的室外排水管网的硬质聚氯乙烯(UPVC)和排水铸铁管安装工程。 2. 施工准备 2.1 原材料、半成品的检验及验收: 2.1 材料要求: 2.1管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,并有产品合格证及说明 书。 2.1UPVC管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于l%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 2.13铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求。灰口铸铁的管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无 浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件造型规矩,法兰 接口平正光洁严密。 2.14青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调和漆和银粉必须有出厂合格证。 2.15水泥一般采用325 号水泥,必须有出厂合格证或复试证明。 2.16其它材料:UPVC粘接剂、钢丝网(水泥管钢丝网抹带)、螺栓、螺母、肥皂、汽油、机油、 胶皮布、电气焊条、铅丝等。 2.2 主要工机具 2.1机具:砂轮机、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、毛刷、棉布、线坠等。 2.工具:手锤、大锤、手锯、断管器、錾子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、管锥、倒链、小 车等。 2.3其它:水平尺、钢卷尺、小线等。 2.3 作业条件:

2.31安装相关的设计图纸齐全,并均经过设计交底和图纸会审,相关的施工方案已编制完毕。 2.3技术人员已向施工班组进行了技术交底。 2.3管沟平直,管沟深度、宽度符合要求。 2.34管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。 2.35管沟两侧不得堆放施工材料和其它物品。 2.4 作业人员 技术员、施工员、材料员、质检员、管工(水暖工)、电工、起重工、测量工。 3. 操作工艺 3.1 工艺流程 安装准备材料检查定位放线土方开挖 管基施工下管安装标高竣测井位施工 闭水试验土方回填交工验收 3.2 根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。 3.3 管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等应预先铲掉,沥青漆用喷灯或气焊烤掉,再用钢丝刷除去污物。 3.4 把铸铁管运到管沟沿线沟边,承口朝向来水方向。 3.5 根据铸铁管长度,确定管段工作坑位置,铺管前把工作坑挖好。工作坑尺寸见表 1 表1 工作坑尺寸表 工作坑尺寸(m) 管径(mm) 宽度(m) 长度(m) 承口前承口后 深度(m) 75~250 管径+0.6 0.6 0.2 0.3 250以上管径+1.2 1.0 0.3 0.4

室外排水管道安装技术交底

表 C2-1 工程名称北汽西南新能源汽车项目基地交底日期 施工单位重庆市诚信建设工程有限公司分项工程名称室外雨水管道交底提要室外排水管道安装 一、施工准备 (一)作业条件 (1)施工位置场地平整,范围内无障碍物品。 (2)施工范围内地下障碍物已探明,图纸详细,管路管线明确。 (3)将需用材料的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。 (二)材料要求 1、管材要求具有较强的耐腐蚀性、良好的抗冲击性和降低噪音性能,外观光泽、 颜色一致。 2、管材为FRPP管、HPDE双壁波纹管。 3、管材、管件内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度符合相关生产标准且薄 厚均匀,管材直段挠度不小于10‰。 (三)主要机具 1、机具:管道切割机、电气焊机。 2、工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、盒尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳 子、螺丝刀、錾子、手锤、工作台等。 二、施工工艺 1.沟槽开挖与验收 首先,按照图纸要求测出管道的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合图纸要求。 为防止塌方,沟槽开挖后应留有一定边坡,根据现场土质情况,坡度按1:0.3进行,沟槽上部松土用500mm高模板及架管支护。为便于管段下沟,挖沟槽的土应堆放在沟的一侧,且土堆底边与沟边应保持一定距离。机械挖槽应确保槽底土质结构不被扰动或破坏,用机械挖槽或开挖沟槽后,当天不能下管时,槽底应留出0.2米左右一层不挖,待铺管前用人工清挖。 如地基土被扰动,应采取如下处理措施: 1)扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数>0.95。 2)扰动150mm以上,可用3:7灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实,压实系数≧0.95。审核人交底人接受交底人

室外排水管道安装施工工艺标准

室外排水管道安装施工工艺标准 (QB-CNCEC J050601-2004) 1 适用范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)及工业建筑的混凝土管、钢筋混凝土管及UPVC、排水铸铁管、缸瓦管等室外排水管道安装工程。 2 施工准备 2.1 原材料要求: 2.1.1 要求材料管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不允许有砂眼、裂纹、飞刺等,承插口的内外径及造型规矩。材料进场有出厂合格证,混凝土管有出厂合格证和水泥强度报告。 2.1.2 青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象,沥青漆等必须有出厂合格证。 2.1.3 硬聚氯乙烯(UPVC)管材所用粘接剂必须是同一厂家配套产品,有产品合格证及说明书。 2.1.4 UPVC管材的内外表面光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致,直管段挠度不大于1%,承口应有挠度,并与插口配套。 2.1.5其他材料:水泥、砂子、沥青、粘接剂。 2.2 主要机具 2.2.1吊车、倒链、滑车 2.2.2水准仪、水平尺 2.2.3手捶、抹子、剁子、錾子、铁锹 2.3 外部环境条件: 2.3.1 管沟平直、管沟深度、宽度、坡度符合要求。 2.3.2 管沟沟底夯实,沟内无障碍物,且有防塌方措施。 2.3.3 管沟两侧不得堆放施工材料及其它物品。 3 施工工艺 3.1 施工工艺流程 →→→→→→ → 3.2 操作细则 3.2.1 下管前的准备工作 3.2.1.1检查管材、套环及接口材料的质量,管材有破裂、承插口缺肉、缺边等缺陷不允许使用。3.2.1.2检查基础的标高及中心线,基础混凝土强度须达到设计强度等级的50%或不小于5Mpa时方准下管。 3.2.1.3 校对测量及复核坡度板是否被挪动。 3.2.1.4 铺设在地基上的混凝土管,根据管子规格量准尺寸,下管前挖好枕基坑,枕基低于管底皮10mm,捣制的枕基应在下管前支好模板。 3.2.1.5 UPVC管道下部必须铺设砂垫层,砂垫层厚度根据管子规格而定,一般为50~150mm。 3.2.2 下管 3.2.2.1根据管径的大小,管道长度和重量,沟槽和现场的施工条件及拥有的机械情况,可以采用压绳法、三角架、大绳二绳挂钩法、倒链滑车、吊车下管等方法。

室外给排水管道隐蔽验收记录

室外给排水管道隐蔽工程验收记录 GD2302007-02 单位(子单位)工程名称贵州煤炭资源开发利用工程研究中心(二期) 子分部(系统)工程名称室外给排水管道分项工程名称室外给排水管道安 装 安装单位中国建筑第四工程局限公司项目经理(负责人) 罗家其施工执行标准名称及编号《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 施工图名称及图号广场地库负一层给排水平面图,图号M201004-G4-水施-08。室外给排水总平面图,图号M201004-Z01-水施-01 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 隐蔽内: 1、室外给排水管道。 施工方法: 1、挖机先挖出给排水接口。 2、室外给水管道采用外镀锌内衬塑钢管DN100丝扣连接,室外排水管道采用热镀锌钢管DN100丝 扣连接。 3、埋地钢管外壁做加强防腐层。 4、土方回填。 部位:广场地库负一层 DN轴交D3~D18轴室外给排水管道。 示图或说明: 1、示图见:见隐蔽图 2、符合设计及施工规范规定要求。 安装单位检查评 定结果 专业工长(施工员) 测试人员 给检查结果符合设计要和《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定。 (公章) 项目专业质量检查员:2014年月日 监理(建设)单位

验收结论 (公章) 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人):2014年月日 地库防水套管隐蔽工程验收记录 GD2302007-03 单位(子单位)工程名称贵州煤炭资源开发利用工程研究中心(二期) 子分部(系统)工程名称室内给排水系统分项工程名称防水套管安装安装单位中国建筑第四工程局限公司项目经理(负责人) 罗家其施工执行标准名称及编号《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)施工图名称及图号广场地库负二层给排水平面图,图号M201004-G4-水施05。 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 隐蔽内容: 1、穿梁或穿墙防水套管。 部位:广场地库负二层D2-D18轴交DA-DE轴、D2-D15轴交DN-DJ轴。 示图或说明: 1、防水套管采用焊接钢管,套管大管道2号,防水圈的焊缝饱满、无夹渣、气孔,防水 套管安装位置、标高正确。 2、示图见:广场地库负三层B区给排水平面图,图号M201004-G4-水施03。 3、符合设计及施工规范规定要求。 安装单位检查评 定结果 专业工长(施工员) 测试人员 给检查结果符合设计要和《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定。 (公章) 项目专业质量检查员:2011年月日 监理(建设)单位 验收结论 (公章)

室外排水管道安装施工质量验收规范

建筑给水排水及采暖工程 施工质量验收规范 Code for acceptance of construction quality of Water supply drainage and heating works

目录 1 一般规定………………………………………… 2 排水管道安装………………………………………… 3 排水管沟及井池………………………………………

室外排水管网安装 1 一般规定 1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外排水管网安装工程的质量检验与验收。 1.2 室外排水管道应采用混凝土管、钢筋混凝土管、排水铸铁管或塑料管。其规格及质量必须符合现行国家标准及设计要求。 1.3 排水管沟及井池的土方工程、沟底的处理、管道穿井壁处的处理、管沟及井池周围的回填要求等,均参照给水管沟及井室的规定执行。 1.4 各种排水井、池应按设计给定的标准图施工,各种排水井和化粪池均应用混凝土做底板(雨水井除外),厚度不小于100mm。 2 排水管道安装 主控项目 2.1 排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。 检验方法:用水准仪、拉线和尺量检查。 2.2 管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。 检验方法:按排水检查井分段试验,试验水头应以试验

段上游管顶加1m,时间不少于30min,逐段观察。 一般项目 2.3 管道的坐标和标高应符合设计要求,安装的允许偏差应符合表10.2.3 的规定。 表2.3 室外排水管道安装的允许偏差和检验方法 2.4 排水铸铁管采用水泥捻口时,油麻填塞应密实,接口水泥应密实饱满,其接口面凹入承口边缘且深度不得大于 2mm。 检验方法:观察和尺量检查。 2.5 排水铸铁管外壁在安装前应除锈,涂二遍石油沥青漆。

室内给水管道隐蔽验收记录

工程名称青岛第三十九中学规划建设项目 一期工程教学楼 施工单位青岛建安建设集团有限公司 分项工程名称室内给水管道及配件安装监理(建 设)单位 青岛市工程建设监理有限责任公司 环境温度21℃验收日期2015年5月26日 隐蔽部位A-F轴一层(3#楼)工作介质自来水管径 DN20、DN25、DN40 材质PPR 接头形式热熔连接 隐蔽方法: 埋于A-F轴一层 (3#楼)地面以 下回填土暖沟内 简图及说明: 给水管道隐蔽安装示意图 说明:给水管采用PPR管,热熔连接,管道室外地坪下埋地穿预留套管进入室内。 管道在隐蔽前已经进行了管道试压且试压结果满足设计及规范要求。 验收结论经三方检查,符合设计要求,水压试验符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。 施工单位监理(建设)单位 专业工长:项目专业质量检查 员:项目专业技术负责人: 专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人)山东省建设工程质量监督总站监制

简图及说明: 给水管道隐蔽安装示意图 说明:给水管采用PPR管,热熔连接,水平干管隐蔽于装饰吊顶内,卫生间支管隐蔽于墙体内,抱卡间距1m。管道在隐蔽前已经进行了管道试压且试压结果满足设计及规范要求。 山东省建设工程质量监督总站监制

工程名称青岛第三十九中学规划建设项目 一期工程教学楼 施工单位青岛建安建设集团有限公司 分项工程名称室内给水管道及配件安装监理(建 设)单位 青岛市工程建设监理有限责任公司 环境温度20℃验收日期2015年5月30日 隐蔽部位G-P轴一层工作介质自来水管径 DN15、DN20、DN25、DN40 材质PPR 接头形式热熔连接 隐蔽方法: 埋于G-P轴一层 地面以下回填土 暖沟内 简图及说明: 给水管道隐蔽安装示意图 说明:给水管采用PPR管,热熔连接,管道室外地坪下埋地穿预留套管进入室内。 管道在隐蔽前已经进行了管道试压且试压结果满足设计及规范要求。 验收结论经三方检查,符合设计要求,水压试验符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。 施工单位监理(建设)单位 专业工长:项目专业质量检查 员:项目专业技术负责人: 专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人)山东省建设工程质量监督总站监制

室外排水管道施工方案

上海强生制药有限公司液体车间工程 室 外 排 水 方 案 编制人:日期: 审核人:日期: 批准人:日期: 宜兴工业设备安装有限公司

第一章工程概述 1、设计概况 ⑴、管材:室外生产生活给水管: 管径大于等于DN50的采用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)给水管(PN1.6),热熔连接,管径小于DN50的采用衬塑钢管,丝扣连接。室外消防管:采用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)给水管(PN1.6),电热熔连接。钢丝网骨架塑料(聚乙烯)给水管产品符合建设部行业标准CJ/T189-2007,管材管件须同一厂家生产。管道施工验收参见《给水钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管管道工程技术规程》CECS 181:2005。室外雨、污水埋地管采用环刚度为8KN/m2的HDPE双壁缠绕管,承插式弹性密封橡胶圈连接,参照标准图集《埋地塑料排水管道施工》04S520。室外埋地生产废水管采用双层壁管,内层CPVC,外层UPVC,粘接,自带检漏装置。室外架空生产废水管采用内镀锌钢管,卡箍连接,不需保温。排水主管管径为d200~d500,管道采用HDPE双壁缠绕管。 ⑵、给水管室外埋地覆土1.00m,消防管室外覆土1.00m,与其它管道相碰时,设弯头绕过,当管道交叉时,其他压力管道应避让稳高压消防基础;所有污水和雨水埋地管在车行道上的管顶埋深若小于0.7m,必须采取加固措施,在管四周裹浇200mm厚的素混凝土。连接两根及以上雨水立管的雨水口与雨水检查井直接的连接管管径均为DN300,其他未标明管径的雨水口与雨水检查井之间的连接管管径均为DN200,坡度不小于0.010。各雨水立管直接与雨水检查井连接,坡度不小于0.010。除绿化带内采用轻型铸铁井盖及盖座外其余采用重型铸铁井盖及盖座。雨水检查井为落底钢筋混凝土窨井,落底300mm,配雨水铸铁井盖;污水检查井为不落底钢筋混凝土窨井,配污水铸铁井盖;废水检查井为不落底钢筋混凝土窨井,内衬HDPE防腐层,配污水铸铁井盖;做法参考《上海市排水管道通用图》(PSAR-D-01-92)。其中,最大雨水管管径大于等于DN600的雨水检查井尺寸为1000×1000;最大雨水管管径为DN500的雨水检查井尺寸为750X750mm;最大雨水管管径小于DN500的雨水检查井尺寸为600X600mm;污、废水检查井尺寸为600X600mm,具体做法参见02S515。所有埋地钢管外壁采用环氧煤沥青涂料四油一布防腐,厚度大于等于0.4mm。绿地浇灌及冲洗地坪的管道管径均为DN25,洒水栓高出地面至少400mm。所有洒水栓均自带真空破坏装置。消防管及给水管,管径大于或等于100mm的管道,在弯头、三通和堵头位置应设置钢筋混凝土支墩,支墩做法参照国标图集10SS505要求。 雨水、污水等室外管道基础采用先铺150MM厚及配石再铺100MM中粗砂垫层。回填时,管底及管顶上500mm范围内用粗砂回填,用水冲实。 2、主要工程: 施工内容:给排水管道铺设;主要工作量为沟槽挖土、明沟降水、砂垫层、HDPE双壁缠绕管铺设、钢筋砼检查井、砖砌雨水井、沟槽回填土。 3、施工条件 本工程敷设线路位于厂区内,现场只有土路基,地质松软,施工环境差,有的敷设线路管道敷设靠近厂房,场地狭窄。管道沿线地形起伏,设计拟根据管道的埋设深度及施工条件,管道施工采用以下结构型式:开槽埋地。 第二章施工准备 2.1准备工作 ①对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底落实,各级人员的岗位职责落实,安全质量奖惩制度落实。 ②在开工之前,我们将查明施工区域内原有地下管线的埋设情况,并以书面报告的形式提出具体的解决办法,报请监理工程师批准后方可开工。对管道施工所经路线的障碍物进行初步清除,为以后的测量放线定位工序提供较好施工条件。

室外排水管道的施工方案

海军航空兵学院6061新建公寓住房工程室外改管线施工方案 编制人(签章):郭广智 审核人(签章): 编制单位:沈阳中达建筑工程有限公司 编制日期:2017年9月18日 目录 工程概况 (3) 排污水管道的施工方案 (3)

一、排污水管道铺设一般流程 (3) 二、混凝土排污水管道的施工 (3) 三、检查井 (6) 四、回填土 (7) 五、主要施工方法及步骤 (7) 六. 施工质量标准及质量记录 (10) 七. 成品及半成品防护 (15) 八.职业安全卫生和环境控制 (15) 九.质量通病治理措施 (17) 十.采暖工程强制性条文 (17) 十一、绿色施工导则 (18) 十二.保证工期措施 12.1认真熟悉图纸、规程、规范,编制切实可行的施工技术措施,做好技术交底工作,为施工的顺利进行提供技术保证。 根据总体工期,编排月、旬施工进度计划,加强检查落实,对未完工作,要找出原因,设法弥补。 12.2根据月、旬施工计划提出相应的材料需用计划,保证材料供应工作。 12.3加大质量管理力度,严格执行三检制度,达到一次验收合格率100%,避免返工现象发生。 12.4施工过程中,要与甲方、监理、设计、监督部门紧密配合,做到图纸及施工中的问题及早发现、及早联系,及早解决。 12.5根据各段工期及工作量,提前做好劳动力计划,保证施工时人员到位,以免延误工期。 (18) 十三.厂区室外供热管网工程施工劳动力配置表 (19)

工程概况 本工程位于海军航空兵学院新建公寓住房工程1、2#楼旁,因原来排污管线、供暖综合管沟在楼基槽内需新建平移排污管线及供暖综合管沟。新建排污管沟130米DN1000;新建供暖管沟130米,含供暖DN150管线260米,中水DN100260米,给水管线DN90130米。 排污水管道的施工方案 一、排污水管道铺设一般流程 (1)按设计图纸上的管道布置,确定标高并放线,经复核无误后,开挖管沟至设计要求深度。 (2)检查并贯通各预留孔洞。 (3)按各受水口位置及管道走向进行测量,绘制实测小样图并详细注明尺寸、编号; (4)按实测小样图进行配管和预制; (5)按设计标高和坡度铺设排水管; (6)作灌水试验,合格后作隐蔽工程验收。 (7)排水管道的管沟底面应平整,无突出的尖硬物。宜设厚度为100~150mm 砂垫层然后混凝土垫层,垫层宽度不应小于管外径的2.5 倍,其坡度应与管道坡度相同。管沟回填士应采用细土回填至管顶以上至少200mm 处,压实后再回填至设计标高。 (8)湿陷性黄土、季节性冻土和膨胀土地区,排水管敷设应符合有关规范的规定。

最新版完整版室外排水管道安装工程施工组织设计方案

最新完整版室外排水管道安装工程施工组织设计方案

第一章施工准备 2.1准备工作 ①施工全过程做到“六落实”即施工负责人、施工员、质安员“三位一体” 人员落实;施工方案、施工技术措施落实;施工机械设备、检测手段落实。对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底落实,各级人员的岗位职责落实,安全质量奖惩制度落实。 ②在开工之前,我们将查明施工区域内原有地下管线的埋设情况,并以书面报告的形式提出具体的解决办法,报请监理工程师批准后方可开工。对管道施工所经路线的障碍物进行初步清除,为以后的测量放线定位工序提供较好施工条件。 2.2测量放样 进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸,按施工图纸提供的排水工程的位置和标高,定出沟槽中线及井位并引出水准基准点,作为整个排水工程的控制点。每次测量均要闭合,按规范严格控制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高;并放出管沟基槽边线,在边线设置小木桩。沟渠放线,每隔20m设中心桩,必要时设置控制桩。沟槽放线抄平后,应绘制沟槽纵断面图。沟槽测量工作应有正规的测量记录本,认真详细记录,必要时应附示意图,并应将测量的日期、工作地点、工作内容以及公司镜、记录、对点、拉练、扶尺等参加测量人

员的姓名记录,测量放样记录以书面形式上报监理工程师,待监理工程师检查认可后方进行下一道工序施工。 2.3探管及地下管线保护措施 在施工前必须对施工范围内的管线情况进行调查,并与甲方、供水、电讯、军警、市政管理部门加强联系沟通,搜集资料。并在基坑施工前先进行仪器探测。 2.3.1管线保护措施 因地下管线布置情况不明,本工程与现状管线交叉、联系繁多,为确保施工安全,施工开挖前需与周边用地单位及各地下管线主管部门进一步共同核实现状管和缆线等地下障碍物位置,妥善处理与相关管线的平面及高程关系与施工无矛盾后,方可挖土。 沿线管线应重点加以保护,施工期间为了保护好管线,我们制定了下列措施: 1、熟悉掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料,与电讯、电力、供水、军队等有关单位联系、协商,调查管线的走向位置和埋设深度,取得管线走向图,实地打点放样。在施工前召开各管线单位施工配合会议,进一步搜集管线资料。对管线部位要指定专人进行精确探测,对非管线部位亦要进行普测。对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞(开挖样洞时通知管线单位监理单位监护人员到场),核对弄清地下管线的确切情况(包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等),做好记录。对管线部位,须有明显标志,队长、施工员须熟悉本段管线位置。

室外给排水管道施工方案(1)

室外给排水管道施工方案 一、概述 雅保化工(南京)有限公司PAM 1项目,位于南京化学工业园内,我公司工作范围为PAM 1项目的装置区和辅助生产区。本工程室外给水排水包括:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统、循环水系统、脱盐水系统、雨水系统以及生活生产污水系统。管道材质主要有:不锈钢、碳钢、聚乙烯以及钢筋砼;管道连接形式主要为焊接、熔接、承插粘接。除脱盐水不锈钢管试验压力为3.9MPa,其余管试验压力均不大于1.2MPa。主要工程量如下表: 二、编制依据 1.设计的给排水图纸(图号:2006088-700-80) 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 3.《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T4013-1995,

4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90, 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002, 6.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98, 7.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 8.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004, 9.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 10.标准图S系《给水排水标准图集》:05S502;02S515;04S516;95S518;01S201;02S404。 三、施工准备 3.1图纸资料的准备 3.1.1 熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求; 3.1.2 参加由业主组织的设计交底工作,澄清设计图纸上存在的问题确定特殊管道的施工方法; 3.1.3根据设计图纸和设计交底会议纪要,编制详细的施工图材料预算,确定所需材料的品种、规格、数量和有关标准; 3.1.4 考虑与其它专业的配合,编制施工进度计划,编制详细施工方案,准备施工机具材料; 3.1.5 对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。焊工必须持有劳动部门颁发的焊工合格证,其合格项目与管道焊接相适应,其他工种如起重工、电工、探伤工、架子工和吊车司机等特殊工种必须持有劳动部门颁发的特殊性工种操作证; 3.1.6制定质量控制点,严格按照控制点的要求进行施工; 3.1.7 组织工程技术人员对施工班组进行技术交底,务必使其理解技术要求、施工方法及施工中应特别注意的事项。 3.2材料准备、检验及保管

室外排水管道安装工程施工工艺标准

室外排水管道安装工程施工工艺标准 1.总则 1.1适用范围本工艺标准适用于公共、民用建筑群(小区)室外排水和雨水管 网的管道工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1管道施工前设计单位已进行了设计交底并已图纸会审完毕。 2.1.2室外管道的施工方案已编制且已经过批准。 2.1.3建设单位、规划单位已给施工单位进行了现场交底。 2.1.4施工段沿线的地下已建各项管线有详细的平面布置图且施工前已掌握已校测。 2.2材料要求 2.2.1铸铁管:管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,承插口的内外径及管件造型规矩。 2.2.2钢筋砼管及陶土管:管材的内外壁应光洁,无蜂窝、坍落、露筋、空鼓 及明显的痕纹和凹陷。 223硬聚氯乙烯(PVC-U双壁波纹排水管:承插口处的轮廓应清 晰,造型规矩,与插口配套,没有有影响接口密封性的缺陷。 2.2.4弹性橡胶胶圈:外观应光滑平整,无气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等

缺陷。 2.3主要机具 圆头锤、扁錾、捻凿、皮老虎、撬棍、千斤顶、链式手拉葫芦、手锯、钢卷尺、盘尺、水平尺、量角规等。 2.4作业条件 2.4.1室外地坪标高已定位,水源、电源均具备。 2.4.2沟槽已验收合格。 2.4.3管材、管件均已检验合格,并具备所要求的技术资料。 3.操作工艺 3.1工艺流程 沟槽开挖与验收—散管和下管—管道安装—闭水试验—管沟回 填T砌井。 3.2沟槽开挖与验收 3.2.1按图纸要求测出管道的坐标与标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合设计要求。 3.2.2设计无规定时,其沟槽底的宽度应符合下表: 323为防止坍方,沟槽开挖后应留有一定的边坡,边坡的大小与土 质和沟深有关。

室外排水管网安装工艺标准规范标准

室外排水管网安装工艺标准 7.1适用范围 本工艺标准适用于本公司施工范围内民用(住宅小区)和一般工业厂区的室外排水管网安装工程的施工。 7.2材料要求 1.管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂缝等缺陷。应符合设计文件和产品标准要求。 2.铸铁管、管件应进行外观检查,内外表面应整洁,不得有裂缝、冷隔、瘪陷和错位等缺陷。 3.混凝土管内外表面应光洁平整,无蜂窝、塌落、露筋、空鼓。表面不允许有裂缝。 4.塑料排水管颜色应均匀一致,无色泽不匀及分解变色线。无变形、合模缝、浇口应平整无开裂。 7.3主要机械设备 1.主要机械:挖土机、卷扬机、吊车等。 2.主要工具:链式手拉葫芦、钢丝绳、捻凿、扁錾、千斤顶、皮老虎、撬棍、铁锹、钎子、木桩、抹子、剁子、手锤等。

3.检测工具:经纬仪、水平仪、角尺、钢卷尺、水平尺、线坠等。 7.4作业条件 1.室外排水管道安装前上道工序及相关工序已完成,且验收合格。 2.管沟、井室及管基已合格并验收。 3.管材、管箍及辅助材料外观经检验合格并己运进现场。 4.管材及机具已各齐,经检验合格并运进现场 5.专业技术人员应配置合理,劳动力已组织进场。专业技术人员和特殊工种必须持证上岗,操作工人应进行岗前培训。 7.5施工操作工艺 7.5.1排水管道安装工艺流程 7.5.2排水管道安装工艺 (1).施工准备 ○1.材料准备 a.排水管及管件规格品种应符合设计要求,要有出厂合格证。

b.塑料管的管材、管件的规格、品种、公差应符合国家产品质量的要求,管材、管件、胶粘剂、橡胶圈及其它附件等应是同一厂家的配套产品。 c.入库的合格材料保管应分类标识堆放。 ○2.技术准备 a.设计及其它技术檔齐全,并经会审。 b.熟悉和掌握国家及地方施工验收规范、技术规程。 c.编制施工组织设计或施工方案。 d.按批准的施工组织设计或施工方案,向施工操作人员进行技术交底。○3.安装准备 a.检查管材、套环及接口材料的质量。管材有破裂、承插口破损、缺边等缺陷不允许使用。 b.检查基础的标高和中心线。基础混凝土强度须达到设计强度等级的50%或不小于5MPa时方准下管。 c.管径大于500mm应采用吊车等起重设备。 d.用其它方法下管时,要检查所用的大绳、木架、倒链、滑车等机具,无损坏现象方可使用。临时设施要绑扎牢固,下管后座应稳固牢靠。

室外排水管道安装施工工艺

室外排水管道安装施工工艺

1. 适用范围 本工艺标准适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外排水管 网的硬质聚氯乙烯(UPVC)和排水铸铁管安装工程。 2. 施工准备 2.1 原材料、半成品的检验及验收: 2.1 材料要求: 2.1.1 管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,并有产品合格证及说明书。 2.1.2 UPVC管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于l%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 2.1.3 铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求。灰口铸铁的管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密。 2.1.4 青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调和漆和银粉必须有出厂合格证。 2.1.5 水泥一般采用325 号水泥,必须有出厂合格证或复试证明。 2.1.6 其它材料:UPVC粘接剂、钢丝网(水泥管钢丝网抹带)、螺栓、螺母、肥皂、汽油、机油、胶皮布、电气焊条、铅丝等。 2.2 主要工机具 2.2.1 机具:砂轮机、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、毛刷、棉布、线坠等。

2.2.2 工具:手锤、大锤、手锯、断管器、錾子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、管锥、倒链、小车等。 2.2.3 其它:水平尺、钢卷尺、小线等。 2.3 作业条件: 2.3.1 安装相关的设计图纸齐全,并均经过设计交底和图纸会审,相关的施工方案已编制完毕。 2.3.2 技术人员已向施工班组进行了技术交底。 2.3.3 管沟平直,管沟深度、宽度符合要求。 2.3.4 管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。 2.3.5 管沟两侧不得堆放施工材料和其它物品。 2.4 作业人员 技术员、施工员、材料员、质检员、管工(水暖工)、电工、起重工、测量工。 3. 操作工艺 3.1工艺流程 3.2 根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。 3.3 管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等应预先铲掉,沥青漆用喷

室外排水管道的工程施工方案

海军航空兵学院6061新建公寓住房工程 室外改管线施工方案 编制人(签章):_____________ 审核人(签章): _______________________ 编制单位:沈阳中达建筑工程有限公司 编制日期:2017年9月18日 工程概况 (2) 排污水管道的施工方案 (3) 一、............................................................. 排污水管道铺设一般流程3 二、............................................................. 混凝土排污水管道的施工3 三、............................................................................. 检查井6

四、............................................................................. 回填土8 五、................................................................. 主要施工方法及步骤8 六、施工质量标准及质量记录........................................................ 1 2 七、.......................................................................................................................... 成品及半成品防护18 八、............................................................................................................... 职业安全卫生和环境控制19 九、.......................................................................................................................... 质量通病治理措施21十?采暖工程强制性条文 .. (21) 十^一、绿色施工导则 (22) 十二.保证工期措施 (23) 十三?厂区室外供热管网工程施工劳动力配置表 (24) 工程概况 本工程位于海军航空兵学院新建公寓住房工程1、2#楼旁,因原来排污管线、供暖综合管 沟在楼基槽内需新建平移排污管线及供暖综合管沟。新建排污管沟130米DN1000 ;新建 供暖管沟130米,含供暖DN150管线260米,中水DN100260 米,给水管线DN90130 米。

室外排水管道施工规范

室外排水管道施工规范 1 管材选择与运输、保存 1.1 管材选择应根据设计图纸的要求进行采购;若设计没有规定时,应根据排水管道今后运行中管内污水的性质决定用何种管材。所选用的管材,除了应考虑能满足防污水腐蚀外,还应从管道价格、安装施工简单,便于今后维修等方面进行统盘考虑。 1.2 管材的运输与保存管节堆放场地宜平整、坚实,堆放时将管节垫稳,防止滚动;化学建材管节、管件贮存、运输过程中应采取防止管材变形的措施。承插施工管道的橡胶圈贮存、运输,特别是长期贮存时,还应注意以下几点,以防止胶圈老化: 1.2.1 贮存的温度宜为-5~30℃,存放位置不宜长期受紫外线光源照射,离热源距离应不小于lm; 1.2. 不得将橡胶圈与溶剂、易挥发物、油脂或对橡胶产生不良影响的物品放在—起。 2 沟槽开挖与管道基础施工 管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定,对地基松软或不均匀沉降地段,管道基础应采取加固措施。 沟槽开挖时,管顶最小覆土深度除能满足设计需要外,还应结合当地埋管经验确定,一般来说,管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。 人工开挖沟槽深度超过3米时,出于人员安全考虑,应按有关

规范规定分层开挖;机械挖槽时,沟槽分层的深度可按机械性能确定。 开挖沟槽深度超过5米时,必须按深基坑开挖的有关规定,做沟槽开挖的专项施工设计和专项施工方案并通过专家评审后方可 施工。 3 管道施工技术要点 3.1 施工方法的确定管道的施工方法,应根据管道所处土层性质、管径、地下水位、附近地下和地上建筑物等因素,经技术经济比较,确定采用开槽、顶管或其它方法进行施工。 3.2 管道安装合适的施工方法和措施有利于保证管道的施工质量,降低施工难度和施工费用。一般认为,可从以下几个方面进行把握: 3.2.1 管道安装前,宜将管节、管件按施工方案的要求摆放,摆放的位置应便于起吊及运送。 3.2.2 起重机下管时,起重机架设的位置不得影响沟槽边坡的稳定;起重机在架空高压输电线路附近作业时,与线路间的安全距离应符合电业管理部门的规定,以确保人员安全。 3.2.3 管道应在沟槽地基、管基完工并验收合格后安装;安装时宜自下游开始,承口应朝向施工前进的方向。 3.2.4 合槽施工时,应先安装埋设较深的管道,当回填土高程与邻近管道基础高程相同时,再安装相邻的管道。 3.2.5管道安装时,应随时清除管道内的杂物,暂时停止安装时,

室外雨污水管道施工方案

南京某新城区某村经济适用房A组团室外排水工程 雨污水管道施工方案 编制: 审核: 南京某新城区某村项目部

目录 一、编制依据及工程概况 (4) 二、管道施工 (5) 三、施工进度计划 (9) 四、质量保证体系及措施 (11) 五、安全保证体系及措施 (12) 六、文明施工保证措施 (13) 七、环境保护及防止施工扰民措施 (16) 八、雨季施工施工措施 (17) 九、高温施工保证措施 (18)

一、编制依据及工程概况 1.1 编制依据 南京某新城区某村经济适用房A组团室外排水工程施工图纸; 南京某新城区某村经济适用房A组团室外排水工程施工招标文件及答疑资料; 国家、行业及江苏省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等; 公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件; 本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验; 我公司现有资源和其它可利用资源; 1.2 工程概况 本施工区域的排水工程主要包括地面道路及绿化带的雨污排水。现考虑雨污水管道采用开槽埋管施工。 1.3 地面道路排水 1、管材及连接方式 雨、污水管采用De200~De630的UPVC双壁波纹管,管道连接方式为承插式橡胶圈柔性接口,开槽埋管施工。 2、雨、污水检查井施工 管径≤De250的雨、污水管道上的检查井采用一次性注塑成型HMCN塑料检查井;管径≥De315的雨、污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井;雨水口采用乙型单箅、双箅雨水口,雨水口与雨水检查井连接管道采用De200UPVC双壁波纹管。井盖均采用φ700重型球墨铸铁圆形井盖。覆土深度小于0.7m的排水管道需外裹浇200mm厚素混凝土加固。 3、管道基础 管道基础采用垫层基础。一般的土质垫层为中粗砂,厚度为100mm;当地基的土质较差或槽底处于地下水位以下时,垫层需增加150mm、颗粒尺寸为5~40mm的碎石,上面再铺100mm的粗砂。 管道基础应在承载力达到管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后的地基上。

四、室外排水管道安装

四、室外排水管道安装 (一)常用材料选用 室外排水管道使用的管材有:钢筋混凝土管、预应力钢筋混凝土管、混凝土管、石棉水泥管、陶土管和缸瓦管等。 室外排水管道和管件的品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证明。 (二)常用机具 链式手拉葫芦、千斤顶、皮老虎、撬扛、捻口凿、扁錾、手锤、钢卷尺、水平尺、量角规等。 (三)作业条件 1.施工图纸已经过会审、设计交底,施工方案已编制。施工技术人员向班组作了图纸和施工方案交底,填写了“施上技术交底记录”和“工程任务单”,并且签发了“限额领料记录”。 2.管材、管件均已检验合格,并具各所要求的技术资料。暂设工程已搭设可用,水源、电源均具各。 3.室外地坪标高已基本定位。非安装单位开挖沟槽,沟槽应验收合格,并填写签证了“管沟开挖及回填质量验收单”。 4.在雨季施工时,应挖好排水沟槽、集水井,准备好潜水泵、胶管等抽水设备,以便抽水,要严防雨水浸泡沟槽。 (四)操作工艺 ⒈工艺流程 室外排水管道安装操作工艺流程如图7-10-8所示。 图7-10-8室外排水管道安装操作工艺流程2混凝土管道安装 (1)管道基础 排水管道基础的好坏,对排水工程的质量有很大影响。目前常用的管道基础有:砂土基础、混凝土枕基、混凝土带形基础。

1)砂土基础:砂土基础包括弧形素土基础及砂蛰层基础两种,如图7-10-9(a)、(b)所示。适用于套环及承插接口管道。 弧形素土基础是在原土层上挖一弧形管槽,管子落在弧形管糟内。 砂垫层基础是在挖好的弧形槽内铺一层粗砂,砂垫层厚度通常为:100mm~150mm。 2)混凝土枕基:混凝土枕基是设置在管道接口处的局部基础,通常在管道接口下用C7.5号混凝土做成枕状挚块,适用于管径d≤600mm 的承插接口管道及管径d≤900mm的抹带接口管道。枕基长度取等于管道外径,其宽度一般为200mm~300mm,如图7-10-10所示。3)混凝土带形基础:混凝土带形基础是沿管道全长铺设 的基础。按管座形式分为90°、135°、 180°三种, 90°混凝土带形基础如图7-10-11 所示。施工时,先在基础底部垫100mm厚的 砂砾石,然后在垫层上浇灌C10级混凝土。混 凝土带形基础的几何尺寸应按施工图的要求 确定。 管道施工究竟选用哪种形式的基础,应 根据施工图纸的要求而定。在管道基础施工时,同一直线管段上的各基础中心应在一条直线上,并根据设计标高找好坡度。采用预制枕基时,其上表面中心的标高应低于管外底10mm。

相关文档