主要通风机司机交接班制度

一、接班人员要提前十五分钟到达工作岗位,对照工作笔记,询问工作情况,了解风机运行状况。

二、交接人员在交接过程中必须严格执行“七交”和“七不交”:

1、交清当班运行情况,交不清不接。

2、交清设备故障和隐患及其处理情况,交不清不接。

3、交清应处理而未处理问题的原因,交不清不接。

4、交清工具、材料和配件的使用情况,数量不符不接。

5、交设备清洁卫生,不清洁不接。

6、各种记录填写情况,填写不完整或与实际不符不接。

7、交班不交给无操作合格证者或已喝酒者,非当班操作者交待情况,接班者不接。

三、在交接过程中,发现问题由交班人员负责处理,接班人协助处理,交班后发现问题由接班人负责,双方不能解决的问题应及时向领导汇报。

四、发现问题双方应及时说明,如交班人离开后,接班人才发现属于上一班问题的,应立即报告主管领导。

五、交班人须将本班工作情况交代给下一班,并将本班已经完成或待完成工作,认真记录在每班工作交接表上,交接双

方签名确认。

20

/ 1

主扇通风机各项规章制度

主通风机司机反风操作规程

1、司机必须经过培训,考试合格,持证上岗操作。

2、应熟知《煤矿安全规程》的有关规定,熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、性能、供电系统和控制回路以及地面风道系统、各风门的用途和矿井通风负压情况,能独立操作。

3、当矿井需要反风时,必须在10分钟内完成反风操作。

4、严格按照上级命令进行通风机的反风操作。

5、反风操作时发现异常情况应及时向公司调度部门汇报。

6、反风操作情况必须及时记录在运行日志。

7、备用通风机必须保持完好状态。

8、反风应在董事长、总经理或总工程师直接指挥下进行。

9、主通风机反风操作步骤。

(1)停止正常运行风机

(2)将防爆门固定牢固

(3)待运行主扇停止以后,方可关闭运行主扇的置换风门(4)打开备用风机置换风门,反向启动备用主扇进行反风(5)反风

20

/ 2

主扇通风机各项规章制度

要害场所管理制度

一、凡进入机房人员,都要履行要害部门登记手续;

二、凡外单位来我公司参观、学习、检查等进入机房,应由机电部及相关人员陪同下方可进入;

三、公司非机电人员因工作需进入机房时,由机电部签发许可证后方可进入;

四、机电部维修人员需持工作证,方可进行日常检查维修;

五、机房岗位值班人员,必须严格执行验证、登记手续,对无证者一律拒绝入内,违者给予严肃处理;

六、一切非操作人员,严禁乱动机房内所有设备,(检修人员经办理完工作票后,在该检查区域者例外),违者按公司有关规定处罚。

20

/ 3

主扇通风机各项规章制度

主通风机司机安全技术操作规程

一、上岗条件

1、司机必须经过培训,考试合格后,方可持证上岗操作。

2、应熟知《煤矿安全规程》的有关规定,熟知通风机一般构造,工作原理,技术特征,各部性能,供电系统和控制回路,以及地面风道系统、各风门的用途和矿井通风负压情况,并能独立操作。

3、司机应无妨碍本工种的病症。

二、安全规定

1、班前禁止喝酒,上班时不得睡觉,不得做与本职工作无关的事情,严格执行交接班制度和工种岗位责任制,遵守本操作规程及《煤矿安全规程》的有关规定。

2、当主通风机发生故障停机时,备用通风机必须在10分钟内开动,并投入正常运转。

3、当矿井需要反风时,必须在10分钟完成反风操作。

4、主通风机司机应严格遵守以下安全守则和操作纪律:

①、操作高压电器时应用绝缘工具,并按规定的操作顺序进行。

②、协助维修工检查维修设备工作,做好设备日常维护保养工作。

③、地面风道进风门要锁固。

20

/ 4

主扇通风机各项规章制度

④、除故障紧急停机外,严禁无请示停机。

⑤、通风机房及其附近20米范围内严禁烟火,不得有明火;

⑥、开、闭风门,如设置机动、手动两套装置时,须将手动摇把取下以免伤人。

⑦、及时如实填写各种纪录,不得丢失。

⑧、工具、备件要摆放整齐,搞好设备及室内卫生。

⑨、严格按照上级命令进行通风机的启动、停机和反风操作。

三、操作准备

1、通风机的启动必须取得主管部门上级的准许开车命令;

2、通风机启动前应进行下列各项检查;

①、轴承润滑油量合适,油质符合规定,油圈完整灵活。

②、各紧固件及联轴器防护外罩齐全,紧固牢靠。

③、电动机清洁无烧伤。

④、继电器整定合格,各保护装置灵敏可靠。

⑤、电气设备接地良好。

⑥、各指示仪表、保护装置齐全可靠。

⑦、各启动开关手把都处于断开位置。

⑧、电源电压符合电动机的启动要求。

⑨、风门完好,风道内无杂物。

四、通风机操作顺序

1、主通风机在正常情况下按以下操作顺序进行;

①、启动:接到启动主通风机命令→检查各风门是否处于正

20

/ 5

主扇通风机各项规章制度

确状态→操作启动设备→缓缓打开通往井下的风门→使各风门处于正常通风状态→报告公司调度或有关部门。

②、停机:接到停机命令→断电停机→风机电机停转后,按规定操作有关风门→报告公司调度或有关部门。

五、日常检查与维护

1、坚持巡回检查制度,认真检查风机运行情况,并做好记录。

2、定期检修风机,及时为风机注油,确保风机正常运转。

3、经常保持风机及设备的清洁卫生,并认真做好保养工作。

20

/ 6

主扇通风机各项规章制度

消防管理制度

一、风机房为重点防火单位,消防工作尤为重要,必须做好安全“四防”工作,做到制度健全,组织健全,设备齐全实现安全生产。

二、机房内严禁存放易燃易爆物品,机房内严禁吸烟;

三、机房各过道口、出入口,必须保持畅通无阻,不得堆放杂物或堵塞过道口、出入口。

四、各岗位工必须爱护消防器材,熟知消防器材存放位置,掌握消防器材的使用方法及灭火方法,消防器材要齐全可靠,数量充足,妥善存放,认真保管保养,无消防险情时不准任

主扇风机房管理制度

一、交接班必须在现场进行,接班人应按时到达现场交接时按操作规程所规定的内容和巡回检查制度进行检查、交接。 二、交班人必须将当班设备的运行和检修情况向接班人详细交待清楚并填写记录。在接班人认可、双方签字后交班人方可离开现场。 三、有下列情况之一者,接班人有权拒绝接班: 1、设备运行状态和检修情况交不明的。 2、工具、材料、配件、安全设施及各种资料和记录丢失损坏的。 3、发生事故本应处理而未处理的。 4、设备和场所不整洁的。 四、有下列情况之一者,交班人不得交班: 1、对于马虎从事不按操作规程规定的内容和巡回检查制度规定的检查路线对设备进行认真检查者,不得交班。 2、发现接班人喝酒或有病容和精神失常者。 3、接班人不是本岗位专职人员,又未接到领导通知者

主扇风机司机岗位责任制 一、主扇风机司机必须接受专门培训和实习,经考试合格取得合格证后,才能独立从事本职工作。司机必须持证上 J-JU 冈。 二、熟悉主扇风机构造、性能,掌握风机及其供电系统的基本原理。 三、能正确无误地操作风机,包括倒换备用风机和反风操作。 四、爱护设备,精心保养,做到“三好”(用好、管好、修好)、“四会”(会使用、会保养、会检查、会处理一般故障)。 五、掌握设备状态,及时填写各种台帐记录。发现不能处理的异常现象要及时反映,能处理的故障要及时排除。 六、对工具、备件、材料、防火器材的数量、用途要清楚明确。 七、班前不喝酒,班中不睡觉,不做与工作无关的事,不擅离职守,闲人禁止入内,进入机房者要执行登记手续。 八、看管好机房内资料图纸,搞好设备及室内外卫生,做到文明生产。 九、严格执行巡回检查制度,填好记录。

主扇风机安全技术规范(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 主扇风机安全技术规范 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1067-74 主扇风机安全技术规范(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一. 设计选型、到货验收及保管 1.?设计选型必须符合国家有关技术政策,所选设备具有可靠性高、运行费用低、维修方便等特点。选购的设备必须有鉴定证书和生产许可证。 2. 设计选型必须由分管领导组织有关部门进行设计审查后组织实施。 3.?设备到货后,有关部门必须按照设备装箱单进行验收。查验设备、附机、随机配件及技术资料,验收发现缺件、破损、严重锈蚀、资料不全等问题,由采购部门负责解决。技术资料应具备: ⑴出厂合格证、使用说明书。 ⑵设备总装图、基础图、易损零部件图。 ⑶电气原理图、安装接线图。 ⑷主要设备试验报告。

⑸主要部件的探伤报告。 4.?查验合格的设备应及时安装调试,投入使用。暂时不使用的设备必须入库妥善保管,防止日晒、雨淋、锈蚀、损坏和丢失,并定期维护保养。设备严禁拆套、拆件使用。 二.设备安装及验收 编制设备安装技术措施和验收大纲,工程完毕后,由安装单位按有关标准进行自检验收,合格后向主管部门提出申请,由主管部门组织交接验收和评定。 1.安装措施及技术要求 ⑴工程开工前,必须制定施工安全技术措施,明确保证工程质量的要求。 ⑵设备安装依据设计部门和厂家提供的设备装配图、安装图、基础图、平面布置图、原理图,控制及保护线路图等图纸,按照安装程序、装配工艺要求、调试和注意事项进行安装调试。 ⑶质量标准:符合设计要求、安装工程质量验收标准、设备随机技术要求等。

主要通风机管理制度已审

主要通风机房管理规定 一、根据《煤矿安全规程》第121条、122条、123条、124条相关内容规定,主要通风机房和主要通风机必须有各种管理制度、运行记录、图纸资料、图牌板等。 二、主要通风机房内必须配备以下制度: 1、主要通风机司机安全岗位责任制; 2、主要通风机操作规程; 3、主要通风机运行、维修、保养制度; 4、管理人员上岗查岗制; 5、要害场所管理制; 6、司机交接班制; 7、巡回检查制。 三、主要通风机房内必须配备以下挂图: 1、主要通风机供电系统图; 2、电气控制图; 3、设备布置图; 4、润滑系统图。 四、主要通风机房内必须有以下记录: 1、设备运行记录; 2、交接班记录; 3、管理人员上岗查岗、检查记录; 4、设备检查、检修、保养记录;

5、外来人员参观(检查)记录。 五、主要通风机房内必须配备以下设施: 1、有照明,并配备应急照明,和巡回检查用移动照明; 2、有直通矿调度室专用电话,并保证畅通无阻; 3、有干粉灭火器,数量不得少于4个; 4、有灭火用的干河沙,数量不得0.5m3; 5、有一般检修用的工具(试电笔、改刀、搬手等)。 六、主要通风机房内严禁发生下列事件: 1、机房内使用电炉、明火取暖; 2、机房存放各种油脂、易燃材料和工作无关的物件; 3、机房内吸烟; 4、机房内干与值班无关的事; 5、无关人员进入机房内。 桐梓县同德煤矿 主通风机司机岗位责任制 1、熟悉抽风机的技术特征、构造和性能,严格执行安全操作规程和有关的安全制度,保证设备安全运转。 2、风机开动前应同所属配电房取得联系。倒风机前应请示矿调度室,得到允许后方准操作。没有矿调度室的命令,不准随意倒换风机。 3、了解反风操作顺序,会独立反风。

主扇通风机各项规章制度

主扇通风机各项规章制度 Prepared on 22 November 2020

主要通风机司机交接班制度 一、接班人员要提前十五分钟到达工作岗位,对照工作笔记,询问工作情况,了解风机运行状况。 二、交接人员在交接过程中必须严格执行“七交”和“七不交”: 1、交清当班运行情况,交不清不接。 五、交班人须将本班工作情况交代给下一班,并将本班已经完成或待完成工作,认真记录在每班工作交接表上,交接双方签名确认。 主通风机司机反风操作规程 1、司机必须经过培训,考试合格,持证上岗操作。

 8、反风应在董事长或总工程师直接指挥下进行。 9、主通风机反风操作步骤。 (1)停止正常运行风机 (2)将防爆门固定牢固 (3)待运行主扇停止以后,方可关闭运行主扇的置换风门 (4)打开备用风机置换风门,反向启动备用主扇进行反风 (5)反风 要害场所管理制度 一、凡进入机房人员,都要履行要害部门登记手续; 二、凡外单位来我公司参观、学习、检查等进入机房,应由机电部及相关人员陪同下方可进入; 三、公司非机电人员因工作需进入机房时,由机电部签发许可证后方可进入;

主扇风机安全运行管理规定示范文本

主扇风机安全运行管理规 定示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

主扇风机安全运行管理规定示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、每台主扇风机每5年必须进行一次技术测定,设备 性能指标符合标准化标准要求。不合要求的,立即安排检 修处理。 2、每年应进行一次矿井反风试验,反风时风量不应小 于矿井正常供风量的40%.主通风机系统必须在10分钟 内改变巷道中的风流方向。 3、每一季度必须由机电矿长或机电副总蛆织拉术人员 对主扇风机房所有设施进行一次全面检查,保证设施完 好,通风正常。 4、如需对矿井主通风机系统进行改造,矿必须提出可 行的方案报集团公司审批.经批准后方可实施。严禁自行 进行改造.

5、主扇风机单台运转时间超过32000小时后必须进行大修。检修施工应由集团公司指定的专业队伍进行。各矿不准自行安排检修。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

主要通风机管理办法标准范本

管理制度编号:LX-FS-A76775 主要通风机管理办法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

主要通风机管理办法标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为贯彻执行国家的安全生产方针,保障煤矿职工的安全和健康,保护国家资源和财产不受损失,保证生产建设的正常进行,搞好我公司矿井通风瓦斯管理工作,特制订一下管理办法: 第一章管理部门职责 风机房有地面机电队负责,队长是本单位安全生产的第一责任人,对所管辖范围内的安全管理工作负全面责任。 第一条负责本队范围内认真贯彻落实党的安全生产方针,上级一系列安全文件、指令、会议及指示精神,坚持生产必须安全,不安全坚决不生产原则。

主扇风机管理规定

主扇风机管理规定 五、设备检查、测定、安全运行 1、司机必须经过培训,熟悉设备的结构、性能、技术特征,掌握《煤矿安全规程》有关规定及机房各项规章制度,并经考试取得合格证后,持证上岗。 2、主扇风机必须有可靠的双回路电源。 3、风机运行时每1小时进行一次巡检,并填写记录。 4、仪表按规定时间校验:A级半年一次;B级一年一次;C级使用前鉴定一次。 5、主扇风机在安装、大修或改造后,投入使用前必须进行一次性能测定和试运转工作。以后每年进行一次运行工况技术测定,每五年进行一次性能测定(绘制特性曲线)。 6、风机每月必须进行一次倒机运行,每次倒机前对机壳内部及工作轮进行清理,倒机后立即对停运风机进行检查、维护保养。 7、每三年对主轴探伤一次,每运行半年更换一次润滑油。 8、每季度检查一次反风设施,每年进行一次反风试验。 9、安全保护试验合格、灵敏可靠。 ⑴电机、风机各轴承必须有超温报警装置,每周试验一次,运行时滑动轴承温度不超过65℃,滚动轴承温度不超过75℃。。 ⑵过流、无压释放保护装置可靠,每半年整定试验一次。 ⑶防护用具合格,每年试验一次。 10、水柱计准确、清晰,每月校验一次。 11、风门、防爆门严密不漏风,每六个月检查维修一次。 12、高压电动机装设避雷装置;电机绝缘电阻每年摇测一次。 13、备用风机必须能在10分钟内开启,备用风机拆检、技术改造或更换主要部件时,必须制定矿井单风机运行安全措施,报矿总工程师批准后,方可组织实施。 14、风机运行工况负压不得高于风机额定负压的90%。 15、机房必须装有直通调度室的专用电话。 六、技术资料、张挂制度、图纸和存放记录 1、技术资料

矿井主通风机管理办法

矿井主通风机管理 办法

矿井主要通风机安全管理办法 一、总则 第一条矿井主要通风机是保证煤矿安全生产的主要设备,为加强矿井主要通风机安全管理,确保主要通风机安全、可靠运行,依据《煤矿安全规程》()、《山西省煤矿安全质量标准化标准》、《矿山安全法》,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条矿井主要通风机是指担负整个矿井、矿井的一翼或一定区域的通风装置,主要包括有:主要通风机、风机的供(配)电设备、润滑装置、控制与监测、调节风门、防爆门(盖)和风道观察孔等。 第三条本办法适用于韩家洼煤业地面主要通风机。 二基础管理 第四条主要通风机房必须张挂的相关制度及图表,矿机电科将相关管理制度装订成册: 1、操作规程。 2、交接班制度。 3、设备维修保养制度。 4、巡回检查制度。 5、岗位责任制。 6、设备包机制度。

7、干部上岗检查制度。 8、要害场所管理制度。 9、消防管理制度。 10、反风操作系统图。 11、供电系统图。 12、巡回检查路线图表。 13、设备主要技术特征表。 电气控制原理图册应在机房内存档。 第五条矿机电科及机电队必须建立有主要通风机管理档案,包括以下内容: 矿机电科建立的档案有: 1、主要通风机说明书。 2、主要通风机安装图。 3、设备技术特征。 4、机房的设备供电系统图 5、电气控制原理图。 6、技术测定与探伤报告。 7、事故记录。 8、风机切换记录。 9、改造及大修记录。 10、主要通风机无计划停电停风应急预案。

11、事故分析追查责任制。 机电队队建立的档案有: 1、主要通风机说明书。 2、主要通风机安装图。 3、设备技术特征。 4、电气控制原理图。 5、技术测定与探伤报告。 6、改造及大修记录。 7、风机切换记录。 8、事故记录。 9、运行日志。 10、干部上岗检查记录。 11、操作工交接班记录。 12、要害场所登记记录。 13、检查维修记录。 14、巡回检查记录。 15、事故分析追查责任制。 其中,7~14应在机房内存放当月记录。 第六条新安装及技术改造后的主要通风设施,必须及时修订操作规程及各项管理制度,并补充完善相关档案管理资料。

主扇风机安全技术规范

编号:SM-ZD-35500 主扇风机安全技术规范Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

主扇风机安全技术规范 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 ⑷设备评定的主要依据:主要经济技术指标及性能测试的试验报告。

主扇通风机管理制度及操作规程

交接班制度 一、接班人员要提前十五分钟到达工作岗位,翻看工作笔记,询问工作情况,了解风机运行状况,发生故障原因。 三、在交接过程中,发现问题有交班人员负责处理,接班人协助处理,交班后发现问题由接班人负责,双方不能解决的问题应及时向领导汇报。 四、发现问题双方应及时说明,如交班人离开后,接班人才发现属于上一班问题的,应立即报告主管领导。 五、交班人须将本班工作情况交代给下一班,并将本班已经完成或待完成工作,认真记录在每班工作交接表上,交接双方签名确认。

主扇风机反风操作规程 一、司机必须经过培训,考试合格,持证上岗操作。 二、应熟知《煤矿安全规程》的有关规定,熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、性能、供电系统和控制回路。以及地面风道系统和各风门的用途,以及矿井通风负压情况,能独立操作。 三、当矿井需要反风时,必须在10分钟完成反风操作。 四、严格按照上级命令进行通风机的反风操作。 五、反风操作时发现异常情况应及时向矿调度部门汇报。 六、反风操作情况必须及时添入运行日志。 七、备用通风机必须经常保持完好状态。 八、反风应在矿长或总工程师直接指挥下进行。 九、用反风道反风时保持通风机正常运转。 十、主通风机反风操作步骤。 (1)接到反风命令。 (2)停止主扇运转。 (3)加固自然风门。(防爆门) (4)关闭反向风门。 (5)启动主扇反向控制开关。 (6)主扇反转运行 (7)反风完毕

矿井主要通风机管理示范文本

矿井主要通风机管理示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

矿井主要通风机管理示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、总则 第一条矿井主要通风机是保证煤矿安全生产的主要设 备,为加强矿井主要通风机安全管理,确保主要通风机安 全、可靠运行,依据《煤矿安全规程》(2011版)、《山 西省煤矿安全质量标准化标准》、《矿山安全法》,结合 公司实际情况,特制定本办法。 第二条矿井主要通风机是指担负整个矿井、矿井的一 翼或一定区域的通风装置,主要包括有:主要通风机、风 机的供(配)电设备、润滑装置、控制与监测、调节风 门、防爆门(盖)和风道观察孔等。 第三条本办法适用于石窟煤业地面主要通风机。 2、基础管理

第四条主要通风机房必须张挂的相关制度及图表,矿机电科将相关管理制度装订成册: 1、操作规程。 2、交接班制度。 3、设备维修保养制度。 4、巡回检查制度。 5、岗位责任制。 6、设备包机制度。 7、干部上岗检查制度。 8、要害场所管理制度。 9、消防管理制度。 10、反风操作系统图。 11、供电系统图。 12、巡回检查路线图表。 13、设备主要技术特征表。

主扇风机“十严禁”管理制度示范文本

主扇风机“十严禁”管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

主扇风机“十严禁”管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、严禁主扇风机与井下或其它负荷共用开关。 2、严禁主扇风机安装在井下。 3、严禁主扇风机无专人管理、无运行值班。 4、严禁任意停、开主扇风机。 5、严禁井下有人时停止主扇风机运行。 6、严禁井下有电时停止主扇风机运行。 7、严禁主扇风机停机停风(停电、机器故障等引起) 后不报告、不通知、不切断井下电源和不撤除井下人员。 8、严禁主扇风机抽风后不检查瓦斯就向井下送电和安 排人员下井。 9、严禁任何人在主扇风机停风后下井。

10、严禁主扇风机周围20米范围内有烟火或其它火源。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

主扇风机操作规程

行业资料:________ 主扇风机操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共6 页

主扇风机操作规程 一、运行前的检查: 1、检查风机各部螺丝是否松动,轴承座和风叶是否正常,启闭绞车和闸板是否齐全和完好,风机和电机轴承油量是否合适。 2、检查电动机、高压开关柜和频敏弯阻器等各部接线是否松动,各部仪表是否完好。 二、启动操作方法: 1、送电前先盘车检查看是否正常。 2、穿戴好绝缘鞋和手套,站在绝缘物体上,先合高压隔离开关,再合高压油开关,使风机和电动机有电转动,待启动电流下降到接近正常运转电流时,手动或自动退出频敏变阻器,使风机达到正常运转。 3、停风机时,先停油压开关,后停隔离开关,使风机正常停止运转。 三、操作时注意事项: 1、启动过程中,如果发现有异常声音、气味和烟火等情况要立即停机检查处理。 2、启动时如保护装置自动切断电源时,可进行第二次启动,若又自动跳闸,则要停止启动,停电检查原因,处理好后方可再进行启动。 3、送电后发生电机不转动或电流较长时间不下降、运转声音沉重等不正常现象,可立即停止启动,并停电进行检查,排除故障后方可再进行启动。 四、运转中注意事项: 1、经常巡回检查电动机和各轴承温度是否超过规定值(电动机不 第 2 页共 6 页

允许超过60度,轴承不允许超过60度)。 2、检查电流表、电压表、负压计和温度计指示是否正常,并按规定时间填写记录薄。 3、风机、电动机运转声音是否正常、是否有不正常的气味,防爆门是否盖好,有无漏风现象。 4、在巡查中发现问题,要想方设法妥善处理。若不能处理时,要及时向领导汇报,如发现有严重威胁机器安全运转的问题时,要先停止风机运转,并马上启动备用风机,然后报告领导和队值班员。 五、倒车和反风操作: 1、如有异常情况,需要倒开备用风机时,先向队值班汇报并请示调度室许可后,方准倒车。 2、操作方法: (1)停止原运转风机;(2)正常的倒换风门;(3)启动备用风机;(4)风机正常运转后,向领导和队值班者汇报。 3、倒车要抓紧时间,一般不超过五分钟。 4、反风前先将防爆门压紧,避免反风后将防爆门吹开跑风。 5、操作启闭绞车,将百叶窗内的闸板放下,使风机从大气里将新鲜空气吸入。 6、操作控制反风的启闭绞车,把闸板提起,并关闭通道大气中去的排风道,打通反风道,将新鲜空气通过反风道压入矿井内,反风完毕后要立即向领导和值班员汇报。 7、反风操作要快,要在10分钟内将风流方向改变过来。 第 3 页共 6 页

主通风机运行维护保养管理规定

主通风机运行、维护、保养管理规定第一条为加强煤矿主通风机的运行、维护和保养管理,保证主通风设备的完好、安全和高效运行,特制定本规定。 第二条井下的每台主要通风机必须实行包机制,机电负责人负责制定运行维护责任制、包机制度和实施办法,并认真组织实施,包机制度要严密细致,通风系统发生问题要严格按照包机制追究责任。 第三条包机责任人要认真做好主通风机、防爆门、风门、、配电设备及各种保护装置、附属装置的维护和管理,保持设备性能良好,对丢失和损坏保护装置的要追查其责任。 第四条主通风设备维护、保养要结合现场实际情况,以主扇司机和维修工检查为基础,机电区长考核、落实,机电矿长(或机电副总)指导、监督和服务为主的工作原则进行。 1、班检:由主扇司机负责实施,并将点检情况填入检查记录内,存档,其工作内容和工作质量由机电班长负责考核。 2、日检:由主扇包机维护责任人负责实施,按日检的方法和内容进行,并将点检情况填入检查记录内,存档,其工作内容和工作质量由机电班长或机电区长负责考核。 3、月检:由矿机电区长负责组织实施,每月检修时间不少于一班,由机电矿长(或机电副总)负责考核,考核留有记录,并有改进意见。 4、季检:由机电矿长(或机电副总)负责实施,根据主通风机的特点和状况,每季度对该系统检查一遍及以上,并留有记录。由机电矿长负责落实。 5、年检:由机电矿长负责组织实施,并负责监督、指导。 第五条通风设备及各种保护装置在运行时,都必须遵守《煤矿安全规程》第119条、第121条、第122条、第123条、第124条的规定。 第六条主通风机及设施每天必须有专职人员对日检所述内容检查、维护一次,每月必须由机电区长组织有关人员对月检所述内容检查、维护一次,发现问题,必须立即处理,检查和处理结果都应留有记录。 第七条根据检查出来的隐患的严重程度必须向机电区长、机电矿长汇报。 第八条主通风机运行,需检查、检修的部位和内容如下: 1、对防雷、避雷设施每年雨季前做一次检查、试验。 2、操作开关每年检修1次,各种保护每年校验一次。

风机巡检制度

风机设备巡回检查管理制度 1目得 1、1 使运行值班人员、随时了解风机设备得运行状态,及时发现设备缺陷,迅速采取有效措施消除或防止缺陷扩大,将事故消灭在萌芽状态,保证设备及系统安全运行。 1、2 明确运行人员执行巡回检查制度得标准与要求。 2 适用范围 本制度适用于。 3 规定与程序 3、1 管理要求 3、1、1 遵守《电业安全工作规程》得规定,经考试合格,具备巡视设备资格得人员承担巡检工作。 3、1、2 每年由公司安监部门组织进行《电业安全工作规程》考试,由生产副总经理签发具备单独巡视设备资格得人员名单。 3、1、3 巡检人员进行巡回检查按照巡检记录单得内容进行巡检,不减少检查项目,不随意改变巡检路线,巡检时间不得超过规定时间。 3、1、4 巡视设备时,运行人员应按照设备巡视单逐台仔细巡视,巡视发现设备缺陷、异常应汇报当值值班长,并将发现得设备缺陷、异常记入风机缺陷记录本内,按值移交。对危急安全运行得缺陷要按规定向上级汇报,并迅速设法处理。 3、1、5 对风机巡视,每月应在规定得时间对风力发电机进行检查巡视,每月保证对全场所有风机进行至少一次巡视。任何一台风机得巡

检间隔不得超过一个月。 3、1、6 在进行风机巡检工作中,必须由两人或两人以上进行,并在巡视中带好安全帽、安全带、防滑锁扣等必要得保护装备。 3、1、7 风机巡视工作要严肃认真,对每一台机组得运行情况要仔细观察,认真做好巡视记录、对巡视中发现得异常状况要及时想值长汇报,除威胁机组运行安全得缺陷外,不得对机组进行任何操作。 3、2 巡检内容 3、2、1 风机外部 3、2、1、1 塔筒外观:通过望远镜观察塔筒外壁就是否有裂痕或损坏,漆面就是否有脱落,就是否有雷击放电痕迹,就是否有油污。 3、2、1、2 机舱外观:通过望远镜观察机舱表面就是否有裂痕或损坏,就是否有雷击放电痕迹。 3、2、1、3 桨叶外观:通过望远镜观察桨叶表面就是否有裂痕或损坏,如果在叶片根部或翼梁处(叶片承载部分)发现裂痕或分层现象,则必须立即停止风机。如果裂痕出现在叶尖等其她非承载部分,且裂痕小于5 OOmm,则只需记录其大小以便在下次检查时观察该裂痕就是否有增长情况,来决定就是否采取进一步措施。如果裂痕大于5 0 0mm 则同样必须立即停机。观察桨叶表面就是否有黑色得火痕(可能瞧起来像油点),如果有则说明该叶片遭受过雷击,则需特别仔细得检查,以确定就是否损坏。具体检查方法与部位可见维护手册桨叶部分。 3、2、1、4 导流罩外观:通过望远镜观察导流罩就是否连接紧固,有无偏斜,就是否随风轮旋转良好。

主要通风机管理办法

主要通风机管理办法(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________

文件编号:KG-A0-9229-81 主要通风机管理办法(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准'规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为贯彻执行国家的安全生产方针,保障煤矿职工的 安全和健康,保护国家资源和财产不受损失,保证生产建 设的正常进行,搞好我公司矿井通风瓦斯管理工作,特 制订一下管理办法: 第一章管理部门职责 风机房有地面机电队负责,队长是本单位安全生产 的第一责任人,对所管辖范围内的安全管理工作负全面 责任。 第一条负责本队范围内认真贯彻落实党的安全生产 方针,上级一系列安全文件、指令、会议及指示精神, 坚持生产必须安全,不安全坚决不生产原则。 第二条负责组织每周一次的安全学习和安全培训, 做到全区岗位工必须持证上岗。 第三条负责定期组织本单位的安全检查,及时排查

本单位存在的事故隐患,特别是皮带机综合保护和阻燃皮带使用等方面,发现隐患立即处理,本单位不能处理的向矿分管领导汇报。 第四条对所管辖范围内的设备确保各种保护齐全并灵敏可靠,要定期安排专人试验并存有记录。 第五条负责管辖范围内严格按规程措施和零星任务书施工,无措施任务书不得施工,并且所有岗位工必须坚持正规操作。及时制止“三违”现象。 第六条对所辖范围内出现的事故要按“四不放过"的原则,认真分析原因,找出责任人,并制订行之有效的防范措施,防止类似事故重复发生。 第七条扎实并深入开展质量标准化工作,为本区安全生产做好基础工作,在现场备足安全设施和应急配件,做好本区文明生产工作。 第八条负责制订本单位切合实际的安全管理制度并在现场落实。 第九条负责大型固定设备台台完好,且各种保护齐

主扇通风机各项规章制度

 (1)停止正常运行风机 (2)将防爆门固定牢固 (3)待运行主扇停止以后,方可关闭运行主扇的置换风门(4)打开备用风机置换风门,反向启动备用主扇进行反风(5)反风

主扇风机安全技术规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 主扇风机安全技术规范(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

主扇风机安全技术规范(标准版) 一.设计选型、到货验收及保管 1.?设计选型必须符合国家有关技术政策,所选设备具有可靠性高、运行费用低、维修方便等特点。选购的设备必须有鉴定证书和生产许可证。 2.设计选型必须由分管领导组织有关部门进行设计审查后组织实施。矿井主要通风机管理制度 1 总则 第一条矿井主要通风机是保证煤矿安全生产的主要设备,为加强矿井主要通风机安全管理,确保主要通风机安全、可靠运行,依据《煤矿安全规程》(2011版)、《山西省煤矿安全质量标准化标准》、《矿山安全法》,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条矿井主要通风机是指担负整个矿井、矿井的一翼或一定区域的通风装置,主要包括有:主要通风机、风机的供(配)电设备、润滑装置、控制与监测、调节风门、防爆门(盖)和风道观察孔等。 第三条本办法适用于xx煤业地面主要通风机。 2 基础管理 第四条主要通风机房必须张挂的相关制度及图表,矿机电科将相关管理制度装订成册: 1、操作规程。 2、交接班制度。 3、设备维修保养制度。 4、巡回检查制度。 5、岗位责任制。 6、设备包机制度。 7、干部上岗检查制度。 8、要害场所管理制度。 9、消防管理制度。 10、反风操作系统图。 11、供电系统图。 12、巡回检查路线图表。 13、设备主要技术特征表。

电气控制原理图册应在机房内存档。 第五条矿机电科及机电队必须建立有主要通风机管理档案,包括以下内容:矿机电科建立的档案有: 1、主要通风机说明书。 2、主要通风机安装图。 3、设备技术特征。 4、机房的设备供电系统图 5、电气控制原理图。 6、技术测定与探伤报告。 7、事故记录。 8、风机切换记录。 9、改造及大修记录。 10、主要通风机无计划停电停风应急预案。 11、事故分析追查责任制。 第六条新安装及技术改造后的主要通风设施,必须及时修订操作规程及各项管理制度,并补充完善相关档案管理资料。 3 主要通风机及安全保护设施的要求 第七条主要通风机的各部分,包括主要通风机、蝶阀及其启动设备、防爆门(盖)、供电系统、电动机、控制设备和监测装备以及各种保护设施,必须齐全完整,安全可靠。 第八条主要通风机: 1、矿井主要通风机必须具有矿用产品安全标志证书(MA)。 2、主要通风机必须安装在地面;装有通风机的井口必须封闭严密,其外部漏风率不得超过5%;基本建设期间回风井有提升设备时,外部漏风率不得超过15%。 3、必须保证主要通风机连续运转。 4、必须安装2套同等能力的主要通风机装置,其中1套作备用,备用通风机必须能在10min内开动。

风机巡检制度

风电机组巡回检查管理制度 1目的 1.1 使运行值班人员、随时了解风机设备的运行状态,及时发现设备缺陷,迅速采取有效措施消除或防止缺陷扩大,将事故消灭在萌芽状态,保证设备及系统安全运行。 1.2 明确运行人员执行巡回检查制度的标准和要求。 2 适用范围 本制度适用于中电投山西新能源云雾峪风电场运行人员对风电机组的日常巡回检查工作。 3 职责 3.1制度负责人:风电场场长。 3.1.1 负责组织修订和完善本制度,并确保制度的有效性。 3.1.2 监督、检查本制度的执行情况。 3.1.3 接受上级对本制度执行情况的监督、检查。 3.2制度执行人:各值值长。 3.2.1 负责本制度的执行,并提出改进意见。 3.2.2 负责检查本值的运检人员对巡回检查制度的执行情况。 3.2.3 接受公司对本制度执行情况的监督、检查。 3.3 巡检人员: 3.3.1 负责认真执行巡回检查制度。 3.3.2 负责将巡回检查中发现的问题汇报值长。 3.3.3 负责向值长及部门负责人提出巡回检查制度的修改建议。 4 规定和程序 4.1 管理要求 4.1.1 遵守《电业安全工作规程》的规定,经考试合格,具备巡视设备资格的人员承担巡检工作。 4.1.2 每年由公司生产部组织进行《电业安全工作规程》考试,由生产副总经理签发具备单独巡视设备资格的人员名单。

4.1.3 巡检人员进行巡回检查按照巡检记录单的内容进行巡检,不减少检查项目,不随意改变巡检路线,巡检时间不得超过规定时间。 4.1.4 巡视设备时,运行人员应按照设备巡视单逐台仔细巡视,巡视发现设备缺陷、异常应汇报当值值长,并将发现的设备缺陷、异常记入风机缺陷记录本内,按值移交。对危急安全运行的缺陷要按规定向上级汇报,并迅速设法处理。 4.1.5 对风机巡视,每月应在规定的时间对风力发电机进行检查巡视,每月保证对全场所有风机进行至少一次巡视。任何一台风机的巡检间隔不得超过一个月。 4.1.6 在进行风机巡检工作中,必须由两人或两人以上进行,并在巡视中带好安全帽、安全带、防滑锁扣等必要的保护装备。 4.1.7 风机巡视工作要严肃认真,对每一台机组的运行情况要仔细观察,认真做好巡视记录.对巡视中发现的异常状况要及时向值长汇报,除威胁机组运行安全的缺陷外,不得对机组进行任何操作。 4.2 巡检内容 4.2.1 风机外部 4.2.1.1 塔筒外观:通过望远镜观察塔筒外壁是否有裂痕或损坏,漆面是否有脱落,是否有雷击放电痕迹,是否有油污。 4.2.1.2 机舱外观:通过望远镜观察机舱表面是否有裂痕或损坏,是否有雷击放电痕迹。 4.2.1.3 桨叶外观:通过望远镜观察桨叶表面是否有裂痕或损坏,如果在叶片根部或翼梁处(叶片承载部分)发现裂痕或分层现象,则必须立即停止风机。如果裂痕出现在叶尖等其他非承载部分,且裂痕小于 5 OOmm,则只需记录其大小以便在下次检查时观察该裂痕是否有增长情况,来决定是否采取进一步措施。如果裂痕大于5 0 0mm则同样必须立即停机。观察桨叶表面是否有黑色的火痕(可能看起来像油点),如果有则说明该叶片遭受过雷击,则需特别仔细的检查,以确定是否损坏。具体检查方法和部位可见维护手册桨叶部分。 4.2.1.4 导流罩外观:通过望远镜观察导流罩是否连接紧固,有无偏斜,是否随风轮旋转良好。 4.2.1.5 风轮部分旋转声音:倾听风轮旋转声音是否有异常,如果从其内部发出咔哒咔哒的声音则须用望远镜对叶片重新仔细检查,因为这种情况下很有可能