文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ABB变频器故障处理

ABB变频器故障处理

ABB变频器故障处理
ABB变频器故障处理

操作人员必须熟悉变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频器进行检查保养之前,必须在设备总电源全部切断,并且等待变频器放电结束之后进行,接下来就为大家详细的讲解一下,希望对大家有所帮助。

变频器上电之前应先检查周围环境的温度及湿度,温度过高会导致变频器过热报警,严重时会直接导致变频器功率器件损坏、电路短路;空气过于潮湿会导致变频器内部直接短路。在变频器运行时要注意其冷却系统是否正常,如:风道排风是否流畅,风机是否有异常声音。

变频器散热效果如何将直接影响变频器的正常运行,变频器的排风系统如风扇旋转是否流畅,进风口是否有灰尘及堵塞物都是日常检查不可忽略的地方。此外日常检查还要注意:电动机是否过热,有异味;变频器及电机是否有异常响声;变频器面板电流显示是否偏大或电流变化幅度太大,输出UVW三相电压与电流是否平衡等。

清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。检查螺丝钉、螺栓以及即插件等是否松动,相间电阻是否有短路现象,正常应大于几十兆欧。导体及绝缘体是否有腐

蚀现象,如有要及时用酒精擦拭干净。在条件允许的情况下,要用示波器测量开关电源输出各路电压的平稳性,测量驱动电路各路波形的方波是否有畸变。UVW 相间波形是否为正弦波。

接触器的触点是否有打火痕迹,严重的要更换同型号或大于原容量的新品;确认控制电压的正确性,进行顺序保护动作试验;确认保护显示回路无异常;确认变频器在单独运行时输出电压的平衡度。建议定期检查,应一年进行一次。

变频器由多种部件组成,其中一些部件经长期工作后其性能会逐渐降低、老化,这也是变频器发生故障的主要原因,为了保证设备长期的正常运转,下列器件应定期更换。

杭州联凯机电工程有限公司成立于2011年,是一家专业从事工业自动化设备销售、维护及电气系统维修改造的高科技公司。主要经营西门子(SIEMENS)ABB、施耐德(Schneider)等品牌的变频器、直流调速器、软启动器、PLC、触摸屏、数控系统、单片机、电路板等各种进口工业仪器设备,服务中心配备了百万备品备件以及完备的诊断检测仪器和软件诊断技术,拥有一支技术精湛、经验丰富的技术团队。

ABB变频器故障列表

ABB550变频器故障列表 故障代码控制盘上显示的 故障名称 故障描述及其纠正措施 1OVERCURRENT 过流 输出电流过大。检查和排除: ●电机过载。 ●加速时间过短(参数2202 ACCELER TIME1(加速时间1)和2205 ACCELER TIME2 (加速时间2))。 ●电机故障,电机电缆故障或接线错误。 2DC OVERVOLT 直流过压 中间回路DC电压过高。检查和排除: ●输入侧的供电电源发生静态或瞬态过电压。 ●减速时间过短(参数2203 DECELER TIME1(减速时间1)和2206 DECELER TIME2(减速 时间2))。 ●制动斩波器选型太小(如果有)。 ●确认过电压控制器处于正常工作状态(使用参数2005)。 3DEV OVERTEMP 过温 散热器过温。温度达到或超过极限值。 R1~R4:115℃ R5/ R6:125℃ 检查和排除: ●风扇故障。 ●空气流通受阻。 ●散热器积灰。 ●环境温度过高。 ●电机负荷过大。 4SHORT CIRC 短路 短路故障。检查和排除: ●电机电缆或电机短路。 ●供电电源扰动。 6DC UNDERVOLT 直流欠压 中间回路DC电压不足。检查和排除: ●供电电源缺相。 ●熔断器熔断。 ●主电源欠压。 9MOT OVERTEMP 电机过温 电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号。 ●检查电机是否过载。 ●调整用于估算的参数(3005~3009)。 ●检查温度传感器和参数组35中的参数设置。 10PANEL LOSS 控制盘丢失 控制盘通讯丢失,并且: ●传动处于本地控制(控制盘显示LOC,本地),或 ●传动处于远程控制模式(REM,远程),且起/停/方向/给定值信号来自控制盘。

ABB变频器维护与常见故障排除

ABB变频器维护与常见故障排除 一.日常维护 1.注意事项 操作人员必须熟悉变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频器进行检查保养之前,必须在设备总电源全部切断,并且等待变频器放电结束之后进行。 2.日常检查事项 变频器上电之前应先检查周围环境的温度及湿度,温度过高会导致变频器过热报警,严重时会直接导致变频器功率器件损坏、电路短路;空气过于潮湿会导致变频器内部直接短路。在变频器运行时要注意其冷却系统是否正常,如:风道排风是否流畅,风机是否有异常声音。变频器散热效果如何将直接影响变频器的正常运行,变频器的排风系统如风扇旋转是否流畅,进风口是否有灰尘及堵塞物都是日常检查不可忽略的地方。此外日常检查还要注意:电动机是否过热,有异味;变频器及电机是否有异常响声;变频器面板电流显示是否偏大或电流变化幅度太大,输出UVW三相电压与电流是否平衡等 3.定期保养 清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。检查螺丝钉、螺栓以及即插件等是否松动,相间电阻是否有短路现象,正常应大于几十兆欧。导体及绝缘体是否有腐蚀现象,如有要及时用酒精擦拭干净。在条件允许的情况下,要用示波器测量开关电源输出各路电压的平稳性,测量驱动电路各路波形的方波是否有畸变。UVW相间波形是否为正弦波。

接触器的触点是否有打火痕迹,严重的要更换同型号或大于原容量的新品;确认控制电压的正确性,进行顺序保护动作试验;确认保护显示回路无异常;确认变频器在单独运行时输出电压的平衡度。 建议定期检查,应一年进行一次。 4.备件的更换 变频器由多种部件组成,其中一些部件经长期工作后其性能会逐渐降低、老化,这也是变频器发生故障的主要原因,为了保证设备长期的正常运转,下列器件应定期更换: ⑴冷却风扇 变频器的功率模块是发热最严重的器件,其连续工作所产生的热量必须要及时排出,一般风扇的寿命为10kh~40kh。按变频器连续运行折算为2~3年就要更换一次风扇。 ⑵滤波电容 中间直流回路滤波电容,又称电解电容,其主要作用就是平滑直流电压,吸收直流中的低频谐波,它的连续工作产生的热量加上变频器本身产生的热量都会加快其电解液的干涸,直接影响其容量的大小。正常情况下电容的使用寿命为5年。建议每年定期检查电容容量一次,一般其容量减少20%以上应更换。 二.故障排除 根据变频器发生故障或损坏的特征,一般可分为两类;一种是由于使用环境恶劣,高温、导电粉尘引起的短路、潮湿引起的绝缘降低或击穿等突发故障(严重时,会出现打火、爆炸等异常现象)。这类故障发

ABB变频器的常见故障及维修对策

ABB变频器的常见故障及维修对策 ABB变频器进入中国的市场也并不太长,也经历了一段被广大客户从陌生-认知-接受的过程,但其发展却是非常迅猛的。早期我们能看到的ABB变频器主要有小功率的ACS300变频器,以及标准型的ACS500变频器,应该说这两个系列变频器在国内并没有赢得太多的客户,而ABB变频器真正被广大用户认识和接受的就是采用DTC控制方式的ACS600的高端变频器。稳定,可靠,功能丰富,应用灵活,这就是ABB变频器赢得市场的法宝。随着产品的不断更新,ABB公司现在又推出了ACS600变频器的替代产品,ACS800,与ACS600相比,除保持DTC控制方式以及原有的一切功能之外,ACS800最明显的功能变化就是增加了简易PLC功能,不需要专门的工具和编程语言,用户可以自定义编程达15个模块。并能将程序绘制在功能模块模板上来存储该程序。此外我们还知道ACS600,ACS800变频器的选件功能特别丰富,除了常见的I/O扩展模块,用于通讯的Profibus Modbus模块等,ABB公司还专门针对不同行业开发了多个宏程序,包括造纸机械上使用的主从宏,纺织机械上使用的摆频宏,以及在恒压供水上使用的PFC宏,PID控制宏,转矩控制宏等等,应该说ABB变频器的选件功能相当丰富,基本满足了各个行业对变频器功能的需求。针对不同层次的客户群,ABB公司又推出了磁通矢量控制的ACS550变频器,这是一款针对中端客户而开发的变频器,应该说在性价比上有很高的竞争优势,此外还有针对低端用户使用的ACS400变频器,以及经济型的ACS100,ACS140小功率变频器。

由于ABB变频器在中国市场还是有一个十分庞大的销售量,包括一些早期使用的ACS200,ACS300,ACS500也已进入故障多发期,在使用中必然会碰到许多问题,以下我们就ABB变频器的一些常见故障在这里和广大使用者做一个探讨: 对于ACS300的变频器,我们经常会碰到的故障就是开关电源的损坏,A CS300变频器开关电源采用了近似UC3844功能的一块叫LT1244的波形发生器集成块,受工作电压的突变,以及开关电源所带负载的损坏,而导致此集成块的损坏时有发生,由于使用了较长年数,电解电容也到了它的使用年限,那用于滤波的电容也就成了开关电源损坏的直接原因。我们在维修中会碰到A CS300变频器的整流桥经常损坏,也许从经济角度考虑,选用了国际整流器公司的一款最紧凑的三相全桥整流器,体积和带载电流都较小,散热也较差,所以在使用一段时间后就会出现损坏。ACS300主控板发生故障的几率也是相当高的,控制盘与主板之间的通讯故障,主板CPU故障都时有发生,通常此类故障较难排除。ACS300选用了三菱的IPM模块,相对来说故障几率较低,模块损坏,只能更换,但更换前必须保证驱动电路完全正常。 对于ACS500变频器我们较常见的故障有驱动厚膜的损坏,此驱动厚膜已不仅仅包含驱动电路了,还包括短路检测,IGBT模块检测,过流检测等,由于良好的保护功能,ACS500的大功率模块很少损坏。在维修中如果碰到驱动厚膜损坏,在没有配件的情况下,我们只能对厚膜进行维修,由于厚膜元器件都焊接于陶瓷片上,散热相当快,特别注意不要因为长时间把烙铁加热于元器件上,而导致器件的损坏。由于受到使用时间的限定,ACS500的散热风扇也

ABBACS510故障代码

精心整理 精心整理ABBACS510-01变频器错误代码(故障检查与原因) 1、故障代码:F0001 故障名称:过流 故障原因:(1)电机过载;(2)减速时间过短;(3)电机故障,电机电缆故障或接地错误。 2、故障代码:F0002 故障名称:直流过电压 故障原因:(1)输入侧供电电源发生静态和瞬态过电压;(2)减速时间短;(3)制动斩波器选型小(如果有);(4)确认过电压控制器处于正常工作状态。 3、故障代码:F0003 故障名称:过温 故障原因:(1)温度达到或超过极限值。R1-R4:115℃,R5/R6:125℃;(2)风扇故障:(3)空气流通受阻,散热器积尘;(4)环境温度过高;(5)电机负载过大。 4、故障代码:F0004 故障名称:短路故障 故障原因:(1)电机电缆或电机短路;(2)供电电源扰动。 5、故障代码:F0006 故障名称:直流欠压 故障原因:(1)熔断器熔断;(2)主电源欠压。 6、故障代码:F0010 故障名称:控制盘丢失 故障原因:(1)传动处于本地控制(控制盘显示LOC ,本地);(2)传动处于远程控制模式(REM , 远程),且起/停/方向/给定值信号来自控制盘;(3)通讯链路和接线;(4)参数3002PANELCOMMERROR (控制盘丢失故障);(5)参数组10的参数,控制命令输入和参数组11给定选择(传动单元运行于REM (远程)模式)。 7、故障代码:F0016 故障名称:接地故障 故障原因:(1)保证电机电缆的长度没有超过允许的最大长度;(2)如果输入电源是三角形连接,而且输入功率电缆的电容很大,则可能导致传动停止情况下的接地故障误报。如果想要禁止传动停止时的故障检测功能,使用参数3023WIRINGFAULT (接线故障)。要禁止所有的接地故障检测功能,请使用参数3017。 8、故障代码:F0022 故障名称:电源缺相 故障原因:(1)主电源缺相;(2)熔断器熔断。

ABB变频器常见故障代码大全

代码显示描述 1 OVEACURAENT 过流 负载太大加速时间太短(参数2201 ACCELER TIME 1和2203 ACCELER TIME 2) 电机或电机电缆故障或连接错误 2 DC OVERVOCTAGE DC过压 检查电源是否长期或瞬间过压减速 时间太短(参数2202 DECELER TIME 1 和2204 DECELER TIME 2) 启动斩波器 大小与变频器不匹配 3 ACS400 OVEATEMP ACS400温度过高(散热器),使用限制值为95摄氏度 检查通风和风扇的运行检查电机功 率是否匹配 4 SHORT CIRCJIT 电流故障 电机或电机电缆短路电源波动 5 OUTPUT OVERLOAD 变频器过载,ACS400的输出电流超过所给的额定值 6 DC UNDEAVOLTAGE DC欠压 电源缺相溶短器故障 7 ANALOGUE INPUT 1 A/1故障.A/1小于AI1 FLT LINT(3022) 参看参数3001 AI 8 ANALOGUE INPUT 2 A/2故障.A/2小于AI2 FLT LINT(3023) 参看参数3001 AI 9 MOTCR CVEATEMP 电机温度过高(ACS400估计) 参看参数3004-3008 10 PANEL LOSS 操作盘丢失,正在接受来自操作盘的起停和 方向信号时,操作盘断开 传动处于本地控制(控制盘上显示 LOC) 传动处于远程控制(REM)但启动 /停止,方向指令以及给定来自于控制 盘.参看参数组10 COMMAND INPUTS和 11 REFERENCE SELECT 参看参数3002

ABB变频器故障代码

ABB 变频器 (ACS401001132) 故障代码表 代码显示 1OVEACURAENT 2DC OVERVOCTAGE 3ACS400 OVEA TEMP 4SHORT CIRCJIT 5OUTPUT OVERLOAD 6DC UNDEA VOLTAGE 7ANALOGUE INPUT 1 8ANALOGUE INPUT 2 9MOTCR CVEA TEMP 10PANEL LOSS 11PARAMETERING 描述 过流 1)负载太大 2)加速时间太短 (参数 2201 ACCELER TIME 1 和 2203 ACCELER TIME 2) 3)电机或电机电缆故障或连接错误 DC 过压 1)检查电源是否长期或瞬间过压 2)减速时间太短 (参数 2202 DECELER TIME 1 和 2204 DECELER TIME 2) 3)启动斩波器大小与变频器不匹配 ACS400 温度过高 ( 散热器 ), 使用限制值为95 摄氏度 1)检查通风和风扇的运行 2)检查电机功率是否匹配 电流故障 1)电机或电机电缆短路 2)电源波动 变频器过载 ,ACS400的输出电流超过所给的额定 值 DC 欠压 1)电源缺相 2)溶短器故障 A/1 故障 .A/1 小于 AI1 FLT LINT(3022) 参看参数3001 AIMAXMUN AI1(参数 1301,1302) 2)MINMUN AI2>MAXMUN AI2(参数 1304,1305)

ABB变频器使用说明

一、环境条件 ?防护等级 ?IP21/UL 1:这个等级要求安装现场无粉尘,无腐蚀性气体或液体,无导电性颗粒物,例如凝露、碳粉或小金属颗粒。 ?IP54/UL 12:这个等级可以提供对气体粉尘以及各个方向的轻度溅水的保护。 与IP21/UL 1 的防护等级相比,IP54/UL 12防护等级具有以下特点: ?与IP21/UL 1 的防护等级相同的内部塑料罩。 ?不同的出风口侧塑料盖板。 ?附加一个内部风扇以改善冷却。 ?更大的外部尺寸。 ?同样的容量(不需要降容使用)。 ?环境条件 1、海拔高度 ?海拔高度在0~1000米时,输出电流=I2N 额定电流 ?海拔高度在1000~2000米时,每升高100米则P N和I2N 降容1%。 ?如果安装地点海拔高度高于2000米,请联系当地的ABB变频器。 2、环境温度 ?最低温度-15℃-不允许有结霜。 ?最高温度(fsw=1或4KHZ)为40℃。fsw指开关频率 ?如果P N和I2N 降容到90%时,允许温度为50℃. ?如果P N和I2N 降容到80%时,允许最高温度(fsw=8KHZ)为40℃。 ?如果P N和I2N 降容到65%时,允许最高温度(fsw=12KHZ)为30℃. ?温度在40~50℃之间,温度高于40℃时(fsw=4KHZ)每增加1℃,额定输出电流降低1%。实际输出电流要乘以降容因子 例如:如果环境温度是50℃,那么降容因子为 100%-1%/℃x10℃=90%或0.90 则输出电流为0.90 x I2N 。 3、相对湿度 ?小于95%(不允许结露) 4、污染级别 ?不允许有导电性粉尘存在。 ?ACS510应根据外壳防护等级安装在清洁的通风环境中。 ?冷却空气必须是清洁的,无腐蚀性气体和无导电性粉尘。 ?化学气体:Class 3C2 ?固体颗粒:Class 3S2

ABBACS510系列变频器常见故障分析

For pers onal use only in study and research; not for commercia l use ABB ACS51C系列变频器常见故障分析?? 提问者:唐喜锐2013-10-26 满意回答 一、变频器的常见报警分析 1.1变频器充电起动电路报警ACS510系列 变频器一般为电压型变频器,采用交一直一交工作方式。当变频器刚上电时,由于直流侧的平波电容容量非常大,充电电流很大,通常采用一个起动电阻来限制充电电流。充电完成后,控制电路通过继电器的触点或晶闸管将电阻短路。起动电路故障一般表现为起动电阻烧坏,ACS510系列变频器报警显示为OVERVOLTAG fi电压报警。为了减小变 频器的体积而选择较小起动电阻,其值多为10—50 Q,功率为10—50 W当变频器的交流输入电源频繁接通,或者旁路的触点接触不良时,都会导致起动电阻烧坏。因此在替换电阻的同时,必须找出原因,如果故障是由输入侧电源频率开始引起的,必须消除这种现象才能将变频器投入使用,如果故障只由旁路接触器元件引起,则必须更换这些器件。 1.2变频器无故障报警,却不能高速运行经检查 ACS510系列变频器参数设置正确,调速输入信号正常,经上电运行测试,变频器直流母线电压只有450V左右(正常应在580V-600V),再测输入侧,发现缺了一相。故障原因是输入侧的一个空气开关一相接触不良造成的。造成变频器输入缺相不报警,仍能在低频段工作,是因为多数变频器的母线电压下限为400V,只有当母线电压降至400V以下时,变频 器才报告故障。而' 当两相输入时,直流母线电压为380V X 1.2=452V >400V。当变频器不运行时,由于平波电容的作用,直流电压也可达到正常值,新型的变频器都采用PW帰制技术,调压调频的工作在逆 变桥完成,所以在低频段输入缺相时仍可以正常工作,但因输入电压, 输出电压低,造成异步电动机转速低频率上不去。 1.3 变频器显示过流报警ACS510系列变频器出现OVERCURRE过流报警显示时,首先检查加速时间参数是否太短,力矩提升参数是否太大,然后检查负载是否太重。如果没有这些现象,可以断开输出侧的

相关文档
相关文档 最新文档