文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能高压开关设备关键技术-刘有为

智能高压开关设备关键技术-刘有为

高压成套开关设备智能化设计

高压成套开关设备智能化设计 发表时间:2019-03-13T14:28:21.107Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:俞杰 [导读] 摘要:随着智能电网建设的逐步深入,高压开关柜也在不断向智能化方向推进。 (上海广电电气(集团)股份有限公司 201400) 摘要:随着智能电网建设的逐步深入,高压开关柜也在不断向智能化方向推进。目前在国际上处于领先地位的高压开关柜产品具有脱扣回路断线监测、动作时间检测、接触部件检测、弹簧的储能时间检测等功能,综合这些功能就构成了智能化高压开关。结合智能电网、数字变电站、配网自动化等的建设,大力推进开关设备智能化。高压开关柜将会使控制、信号、保护、测量和监视等功能组合起来,使高压开关柜具有连续自监视以及与电站控制系统直接连接等功能,从而实现其中多种功能的任意组合,这些技术将引导未来高压开关技术发展的潮流。 智能型开关柜从形式上可分为配电型、电动机控制型及其它控制功能型。配电型以智能断路器为核心器件,由上位计算机实现对配电回路的遥控、遥测、遥信及遥调,而电动机控制型是以变频器、智能电动机控制器为核心器件,实现电动机起动、运行、停止的优化控制。其它控制型的智能开关柜是以PLC(可编程控制器)为核心的控制型开关柜,完成生产过程中的各类控制功能,也是应用于工业生产过程自动控制发展最有潜力的产品,将PLC技术与传统的开关柜有机结合,是实现对普通型开关柜智能化改造的一种投入少、见效快的有效措施。此外还概述了10kv高压成套开关设备在线测量温度的功能应用到智能开关柜中的相关设计。 关键词:高压成套开关;设备;智能化 前言 在经济领域以及科技领域快速发展的影响下使得我国在高压成套开关设备的智能化得到了相对较大的发展,对于高压成套开关的智能化控制系统来讲其逐渐在电气方面的应用范围得到了扩大。但在具体的应用过程中依然存在一定程度的缺陷,一是集成到智能化一次设备的传感器抗干扰问题。集成到智能一次设备中的各种传感器在高电压强磁场的环境下很容易受干扰。二是智能化设备的可靠性问题。很多一次设备厂家集成二次设备厂家的智能元件到一次设备上,导致部分设备在投运后出现寿命短、维护频繁等现象。三是智能化设备的试验方法和试验标准问题。智能设备(包含智能组件)的检测与试验标准尚未建立,国内缺少智能化装置的权威检测机构。此类型的缺陷将会使其大量的应用受到一定程度的影响,因此应当以原有基础为前提展开对智能化控制系统方面的优化,从而有效的实现现阶段电器设备工作要求。因此本文结合现阶段我国高压成套开关设备智能化控制系统的具体应用进行有效的分析。 一、现阶段高压成套开关设备的发展情况 对于电力输配电系统来讲高压成套开关设备还有与其具有关联性的控制设施的应用有这极为重要的意义,其中主要涉及到了对输配电系统的管控和保护以及信息数据的传输等方面,同时拥有量大以及面广等方面的特征。除此之外,高压成套开关设备系统技术层面将会使得该系统的各环节的性能受到一定程度的影响,一定程度上造成对整体的电力系统的应用的影响,更有可能引起设备的操作人员以及电力设备方面的安全方面的问题。 目前我国的工业产业行业发展相对较快,其中大多数取决于电力设备还有电力生产行业的发展。相关调查研究表明我国逐年增加的发电装机容量的正常速度维持在百分之八左右。通过对该发展趋势的研究可以推断出2020年我国在电力方面的装机容量有可能实现5亿千瓦。但是通过现阶段的具体情况进行分析,我国在电力发展与国际方面的发达国家有这一定差距。所以我国应当有效的应用我国内部的工业方面对高压成套开关设备的社会需求量逐渐的上升的情况进行对高压成套开关设备的智能化控制系统的合理优化,同时把该应用快速的扩展到工业行业中,从而满足电力系统运行还有控制的智能化。 二、关于高压成套开关设应用的重要意义 对于电力输配电系统来讲,高压成套开关设备还有与其有关的控制方面的设备有这相对较为重要的意义,不但可以满足对输配电系统的有效控制还可以满足对输配电系统的良好维护,还可以满足对输配电系统信号的传递以及相关数据的转换等方面,拥有相对较强的作用。除此之外高压成套开关设备的质量将会造成对电力系统的运行状况造成直接性的影响。倘若高压成套开关设备的性能出现问题很有可能造成输配电系统控制的工作人员还有电力设备出现安全性的问题。智能高压开关设备是具有较高性能的开关设备和控制设备,配有电子设备、传感器和执行器,具有监测和诊断功能。电子式互感器是指纯无线压电微声互感器、磁光玻璃互感器等,可有效克服传统电磁式互感器的缺点。主回路温度在线监测应用等,克服开关柜内部无法进行人工巡查测温。 三、关于10KV高压开关柜在线测温方面的分析 (一)对于非接触式的温度的测量技术在10KV高压开关柜中在线测量还有控制系统方面的实现存在一定程度的难度。现阶段在我国电力输配方面,大多数应用采用是XGN/KYN以及SF型的开关柜,设备的里面通常涉及到了断路器设备和CT以及电缆头还有隔离开关等相关的电器零件。并且因为其在电力系统中所起到的关键性作用。开关柜内部众多的接触点由于长期的使用导致高温氧化腐蚀、螺栓松动等原因,特别是断路器与开关柜主触头之间一般都采用插头连接,若长期过载、触头老化,造成接触电阻的增加,而这些发热部件的温度无法实时监测,由此引起设备的过热、甚至出现烧毁等严重事故。通过监测开关柜内接触点温度的运行情况,可有效防止开关柜的火灾发生,因此实行设备运行的温度在线监测是保证开关柜安全运行的重要手段。然而红外测温技术采用的是非接触类型的测温方式,不同的信号还有数据传递的实现存在一定的困难程度,未能有效的展现出其应有的功效。(二)位于10KV高压环境中还有开关柜的里面,对所设有测温装置设备应当展开高压绝缘处理,需要10KV高压开关柜在线测温设备还有相关的控制实施系统拥有相对较高的使用性能,此方面属于高压开关的开关柜测温技术应用方面注重处理的环节。(三)在10KV高压开关柜在线测温装置进行设置的阶段,测温装置相关的设施不能影响电压开关柜本来具有的电气零件的正常运行。(四)对于高压开关柜来讲其在线测温技术设备的装置应当保障其可以符合开关柜内部的外在工作环境。 四、关于高压开关柜无线测温压电微声测温技术的有利条件 现阶段,我国的输配电方面应用较多的测温方式属于红外线测温的形式和无线测温的形式。相对于红外线测温技术与无线测温技术来讲,无线压电微声测温技术的使用较晚,在应用范围来讲相对较窄,目前应用最多的在超高压系统。相比较红外线与无线方式的测温技术有这其特有的应用优势,抗干扰能力强,缺陷是安装不规范电气绝缘有很大问题。最新无线测温压电微声技术实现无线、无源(传感器无需供电)温度监测。对于压电微声技术来讲其属于红外线、无线测温与无线压电微声测温技术的综合性的应用,分散式的测温设备能够直

高压开关柜技术规范

第一部分:高压柜的技术规范 KYN28A-12高压开关柜 1概述 1.1开关柜内配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28A-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 气候与环境条件产品正常适合的条件辅助措施 海拔高度(m) 不超过2000m 最高温度(oC) +40 最低温度(oC) -15 配自动控制加热器 最大相对湿度月平均(+25oC) 90% 低于标准装加热器防凝露最大相对湿度日平均95% 抗震能力不超过8度 最大温差(oC) 25 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 3技术参数 3.1开关柜参数 3.1.1额定电压:10kV 3.1.2运行最高电压:12kV 3.1.3工频耐压:42kV/min 3.1.4雷电冲击电压:75kV 3.1.5频率:50HZ 3.1.6主母线额定电流:1250A 3.1.7短时耐受电流:31.5kA/4S 3.1.8额定动力稳定电流:80kA 3.1.9防护等级:IP4X;断路器门打开IP2X

3.2VS1-12真空断路器技术参数 3.2.1额定电压:10kV 3.2.2运行最高电压:12kV 3.2.3频率:50HZ 3.2.4额定电流:630A、1250A 3.2.5额定短路开断电流:25、31.5kA 3.2.6额定动力稳定电流:80kA 3.2.7四秒热稳定电流(有效值):31.5kA 3.2.8合闸时间:≤67ms 3.2.9分闸时间:≤45ms 3.2.10燃弧时间:≤15ms 3.2.11电寿命:额定电流下允许开断2万次,额定短路开断电流下允许开断50次3.2.12机械寿命:3万次 3.2.13保证运行寿命:大于30年 3.2.14真空度:10-7托,终至真空度过10-4托 3.2.15操作机构形式:弹簧储能式 3.2.16操作电源:储能电机DC220V;分、合闸控制:DC 220V 3.2.17消耗功率:140W 3.2.18分、合闸功率:250W 3.2.19高压真空断路器采用宁波耐吉科技有限公司品牌 3.3电流互感器 3.3.1型号:LZZQB8-10A 3.3.2型式:串接式或母线式、浇注绝缘 3.3.3额定电压:10kV 3.3.4准确等级:0.5(测量)≥10VA;5P20(保护)≥10VA 3.3.5局部放电:< 10PC 3.4电压互感器 3.4.1型号:JDZ8-10A 3.4.2型式:三相式、固体绝缘浇注

高压配电柜介绍及综合保护

高压配电柜介绍及综合保护 1、高压保护的基本概念 高压柜的保护方式是通过熔断或继电器保护(动作)从而使电器开关断电或告警的作用。熔断器熔断使断路器跳闸的保护方式为机械跳保护。 继电器保护为各种不同的继电器组成的保护回路,使断路器跳闸,同时用信号继电器发出信号(或声光信号)来完成告警。 高压柜主要是由断路器及保护装置和线路三部分组成。 断路器本身无保护功能,只能起到开断电流及灭弧作用。 高压柜的保护是靠保护继电器来完成,(传统保护方式或综合保护方式)。 保护原始是由多个继电器分别起到不同的功能。然后由不同继电器在线路中起各自的保护作用。 2、综合保护继电器的名词解释: (1)电流保护一般分为三段: A、过流保护I>:一般指电路中的电流超过额定电流值后,断开断路器进行保护。分为:定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。反时限过电流保护是指保护装置的动作时间随 短路电流的增大而自动减小的保护。 B、延时速断I>>:为了弥补瞬时速断保护不能保护线路全长的缺点,常采用略带时限的速断保护,即延时速断保护。这种保护一般与瞬时速断保护配合使用,其特点与定时限过电流保护装置基本相同,所不同的是 其动作时间比定时限过电流保护的整定时间短。 C、速断保护I>>>:速断保护是电力设备的主保护,动作电流为最大短路电流的K倍。(无选择性的瞬 时跳闸保护) (2)重合闸保护:用于线路发生瞬态故障保护动作后,故障马上消失的再一次合闸,也可以二次(或三次)用在线路上,出现永久性故障不能重合闸,重合闸不能用在终端变压器或电动机上。 (3)后加速:指重合闸后加速保护。重合于故障线路上的一种无选择性的瞬时跳闸保护。 (4)前加速:指重合闸前加速保护。 (5)低周减载保护:一般指线路发生故障后,频率下降时的一种保护。 (6)差动保护:一种变压器和电动机的保护。(利用前后级的电流差进行保护) (7)非电量保护:一般指变压器温度(高温告警,超高温跳闸)、瓦斯(轻瓦斯告警,重瓦斯跳闸),变压器门误动作等外部因素的保护。 (8)方向保护:一般指用在发电机组并列运行,对两个不同方向电流差别的一种保护。 (9)低电流保护:采用定时限电流保护,欠电流功能用于检测负荷丢失,如排水泵或传输带。 (10)负序电流保护;任何不平衡的故障状态都会产生一定幅值的负序电流。因此,相间负序过电流保护元件能动作于相间故障和接地故障。 (11)热过负荷保护:根据正序电流和负序电流计算出等效电流,从而获得二者的热效应电流。 12)接地电流保护:是三相电流不平衡的一种保护,通常称零序保护。 (13)低电压保护:利用相电压或线电压的定值,当线路发生故障,电压低于这个定值的一种保护。 (14)过电压保护:利用相电压或线电压的定值,当线路在减少负荷的情况下,供电电压的幅度会增大。 使系统出现过电压的一种保护。 (15)零序电压保护:电压不平衡的一种保护。

高压开关设备适用标准探讨

高压开关设备适用标准探讨 概要:通过对高压开关设备标准进行分类、范围简介和标准的选择及应用,给高压开关设备业内技术人员使用标准指明了方向,为技术人员更准确地选用所属标准节约了时间,更好地为产品设计和产品试验带来质量的提升。 高压开关设备标准的种类繁多,已正式发布的国标34个,机械行业标准10个,标准号分布较分散,使用标准时查找困难;另外,还存在国家标准和行业标准规定的差异性,更增加了使用的难度。 本文对高压开关设备的适用标准做了详细的叙述和归纳,能有效地指导该行业技术人员更准确地使用标准。 1 高压开关设备标准的组成 高压开关设备标准按图1的类别进行归纳,基础类标准、产品类标准(包括:元件类产品标准、成套类产品标准、配套件标准和其它)、试验和方法标准按常用标准的顺序逐一进行分析阐述,为从业者学习和掌握高压开关设备标准提供了基础依据,按高压开关设备的使用范围对国家和行业标准进行分类,见图1。 2 高压开关设备基础类标准 基础类标准均是推荐性标准,包括:GB/T 2900.20-1994 和GB/T 11022-2011等。 《GB/T 2900.20-1994电工术语高压开关设备》是高压开关设备的分类标准,包括高压开关设备、开关部件、操作、特性参量、试验及试验设备等,适用于断路器、重合器、分段器、负荷开关、隔离开关、接地开关、接触器、起动器、气体绝缘金属封闭开关设备、金属封闭开关设备,不适用于熔断器。 《GB/T 11022-2011高压开关设备标准的共用技术要求》是高压开关设备的通用标准,除非在与特定类型开关设备有关的产品标准中另有规定,该标准适用于所有的高压开关设备。对设备型式试验:主回路及辅助和控制回路的绝缘试验、无线电干扰电压(r.i.v)试验、主回路电阻的测量、温升试验、短时耐受电流和峰值耐受电流试验、外壳防护等级验证、密封试验给出了规定。 3 高压开关设备产品类标准

交流高压开关的使用安全详细版

文件编号:GD/FS-3182 (安全管理范本系列) 交流高压开关的使用安全 详细版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

交流高压开关的使用安全详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1一般要求 1.1选用高压开关设备的技术措施 (1)所选用的高压开关设备除应满足相关国家标准外,还应符合国家电网公司《交流高压断路器技术标准》、《交流高压隔离开关和接地开关技术标准》、《气体绝缘金属封闭开关设备技术标准》,严禁选用已明令停止生产、使用的各种型号的开关设备。曾造成重大事故的同一生产厂家、同一种型号产品,在未采取有效改进措施前禁止选用。 (2)高压开关设备应选用无油化产品。 (3)切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁操作的断路器。

(4)对于频繁启停的高压感应电机回路应选用SF6断路器或真空断路器、接触器等开关设备,其过电压倍数应满足感应电机绝缘水平的要求,同时应采取过电压保护措施。 1.2新装设备和检修后开关设备的技术措施 (1)设备的交接验收必须严格按照国家和电力行业有关标准要求进行,不符合交接验收标准不能投运。 (2)新装及检修后的开关设备必须严格按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、《电力设备预防性试验规程》、产品技术条件及有关检修工艺的要求进行试验与检查。交接时对重要的技术指标应进行复查,不合格者不准投运。SF6开关本体大修后应进行交流耐压试验。请登陆:输配电设备网浏览更多信息

高压智能断路器技术说明书

高 压 计 量 真 空 断 路 器 技 术 说 明 书  湖南泰通电力科技有限公司  2006. 03

1、产品用途 高压计量真空断路器是三相交流50Hz、额定电压12kV的户外真空断路器、高压计量一体化综合开关、计量设备。作为断路器实现开断、关合配电系统负荷电流、过载电流和短路电流,具有高精度高压计量,实现有功电能表、无功电能表、有功需量表、功率因素、预付费表、复费率表的所有计量功能,同时具备预购电自动控制断电、超负荷报警、缺相报警、事件记录和远程自动抄表等多种功能。 控制设备具有国际标准IC卡接口、符合国标的RS485接口、红外通讯接口,配备液晶显示器,以IC卡或手提电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。并可选择GPRS/CDMA远程通信传输方式,方便电力部门实现计算机网络管理(另配用电管理终端)。 2、总体结构布局 该产品由真空断路器本体、永磁操作机构、组合式互感器、复合式控制器、多功能复费率计量表组成。 2. 1 断路器本体 断路器本体采用真空灭弧,真空泡外层套硅橡胶绝缘,干式、无油污、无渗漏。相间绝缘,采用世界最先进的DMC新型符合绝缘材料,A、B、C三相独立隔离,提高相同绝缘性能。防腐蚀,免维护。安全满足电力部对电网配电设备向“小型化、无油化、低噪音、自动化、智能化和高可靠性”方向发展的要求。  真空断路器从ZW6-12系列、ZW8-12系列及ZW32-12系列中选用。优先选用ZW32-12系列。  断路器配置保护TA,用于实现对线路进行过流及短路保护。 2.2 永磁机构 为了实现与复合式控制器进行接口,实现自动开断电网供电,使用永磁操作机构与弹簧机构相结合的单稳态机构,以高可靠和低成本达到自动控制断路器开合的要求。  2.3 组合式互感器 组合式互感器为电能计量用,要求TV、TA的精度达到0.2级。 组合式互感器的结构选用干式互感器。 组合互感器与ZW32-12配合使用时,采用外置式结构。当与ZW8-12配合使用时,采用全内置式结构。 2.4 复合式控制器

高压开关柜技术标准

1 总则 1.1 适用范围 本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关柜。 本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜。 1.2 引用标准 本标准在编写过程中主要参照以下资料: GB 3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 1.3 使用环境条件 1.3.1 环境温度: 最高温度+400C,最低温度-400C。 1.3.2 相对湿度: 日平均相对湿度≤95%, 月平均相对湿度≤90%。 1.3.3 海拔高度: 1000m。 1.3.4抗地震度: 地震烈度不超过8度。

1.3.5 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染。 1.3.6 无严重污秽及经常性的剧烈震动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求。1.3.7 在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时: 相对湿度大于70%时应接通电加热器; 凡海拔高度超过1000m的地方,按JB/Z102-71规定处理。 1.3.8 产品应能防止影响设备工作的异物进入。 1.4 额定参数 额定电压; 额定频率; 断路器额定电流; 开关柜额定电流; 额定热稳定电流及其持续时间; 额定动稳定电流; 额定短路开断电流; 额定短路关合电流; 额定绝缘水平; 防护等级。 1.4.1 额定电压: 3.6kV、7.2kV、12kV。 1.4.2 额定频率: 50Hz(±0.2)。 1.4.3 断路器额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.4 开关柜额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.5 额定热稳定电流及其持续时间: 额定热稳定电流:16kA、20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA; 持续时间:4s。 1.4.6 额定动稳定电流(峰值): 40kA、50kA、63kA、80kA、100kA、125kA。

电力电子技术在智能高压开关设备中的应用 娄传磊

电力电子技术在智能高压开关设备中的应用娄传磊 发表时间:2019-09-11T11:54:22.187Z 来源:《基层建设》2019年第11期作者:娄传磊[导读] 摘要:近年来,我国电网受到很多因素的影响,开始对其进行深入的改革,形成一种新型的电网——智能电网。 山东中实易通集团有限公司山东省济南市 250000 摘要:近年来,我国电网受到很多因素的影响,开始对其进行深入的改革,形成一种新型的电网——智能电网。智能电网与传统电网相比较更加的灵活、环保和安全,能够产生较为理想的社会效益。但是,由于我国在智能电网上的研究时间还较短,没有形成成熟的智能电网体系,在这种情况下我国电力企业应当不断研究先进的电力电子技术,并将其应用在智能电网中,使其得到进一步完善和发展,以满足人们对于电能的需求。下面笔者就先对我国电网的发展情况进行阐述。 关键词:电力电子技术;智能;高压开关;设备;应用;分析引言:经济的快速发展离不开信息技术的推动,而信息技术的发展和智能电网的建设有着密不可分的关系,所以,智能电网必须顺应社会的发展。为了智能电网更符合社会发展的需求,就需要将各种先进技术应用在其中。在智能电网中的各个环节中,电力电子技术都发挥着重要作用。所以,电力电子技术作为先进的技术,对智能电网来说必不可少。 1.电力电子技术布既述 在电力电子技术中,有三个重要的组成部分,分别是电力电子器件、电力电子电路以及电力电子变换器的主电路。首先是电力电子器件部分,作为电子操作器件,它所负责的就是控制电能的变化。根据控制情况分为三类,对于半控型期间的晶体闸管就选用半空型器件,需要进行电流驱动和电压驱动的就是全控型器件,还有一种就是能提高安全性的不可控型器件。其次是电力电子电路的整体操控部分,作为电力电子技术的重要组成部分,电力电子电路的控制非常重要1[’。为了能有效的保证能量的充足,它借助功率半导体器件来变换和控制电能。由于只能通过微弱的信号来控制电能,所以功率半导体器件一旦出现问题,就无法对电路进行控制。最后就是电力电子变换器的主电路部分,它主要负责的是对电能进行变化和控制。其中功率半导体器件起着非常重要的作用,而且它并不是通过相同的电路拓扑结构和控制方式来实现高频化、高频率、高功率因数和低变换损耗的。而有源和无源功率半导体器件有序的排列就组成了变换器主电路拓扑结构。对于电力电子技术而言,这三部分缺一不可。而电力电子技术包括高压直流输电技术,柔性交流输电技术,智能开关技术以及高压变频技术等。 2.当前我国智能电网的发展情况 智能电网在研究过程中,每个国家所研究的内容不一样,造成其一直以来都没有一个统一的概念,但是根据其输电形式的改变,可以将智能电网称为是电网的智能化,是电网现代化发展的重要方向。在智能电网中应用了很多现代先进的技术,有效提高了能源的使用效率,降低了电能在生产和运输过程中对周围环境所造成的不良影响。在全球科技不断改革和发展的背景下,各国都对电网进行了相应的改革,其中美国所研制出的智能电网是世界上最为先进的和成熟的体系,但是也无法满足美国本土对于电能的需求。相较于美国成熟的智能电网体系,我国在此方面还处于研究阶段,并进行了大量的实验和研究。通过对当前我国在智能电网的实验能够发现,所产生了效果是较为理想,而且还研究出了能够引领我国电网发展的重要成果,如柔性交流、高压直流等方面的输电技术。 3.电力电子技术在智能高压开关操动机构上的应用 在电网中,高压开关设备通过对电路的接通和分断操作完成电能传输、分配和供给,并对各负载进行保护和控制。在实际应用过程中,监测系统根据监测到的数据,并结合控制程序算法实时计算出是否需要进行分合闸操作。若需要进行开关分合闸操作,就要通过控制系统发出指令,调节操动机构,实现高压开关的分合闸控制。相控开关技术(Phase-Controlled Switching,PCS)是根据线路电压或电流的相位来合理控制高压断路器的合分时刻,从而抑制电网中的操作过电压和涌流的一种技术,在电能质量和特高压输电等领域具有广阔的应用前景。 3.1永磁操动机构 现在多采用永磁操动机构,并利用电子技术、电力电子技术和计算机技术完善控制单元。则电路的工作原理如下:控制器监测和分析现场工作状态,根据分析结果选择合适的电压或者电流相角,适时发出分、合闸操作指令,按照实际工作要求接通、分闸操作电磁线圈。对于智能控制的断路器,在电磁线圈接通期间,控制器需要合理地调节线圈电压,以得到要求的操动机构出力特性。当操动机构主电路电力电子装置采用IGBT、MOSFET等全控型开关器件时,可以在断路器进行合、分闸操作,使开关器件以较高频率接通和分断,控制器根据出力特性控制通断占空比,即可方便调节电磁铁线圈的工作电压。 3.2电机驱动原理的操动机构 原有的操动机构多为液压、气动、弹簧及液压弹簧操动机构,而新型操动机构利用先进的数字技术和电力电子技术并且与电动机相结合,在满足断路器操动机构的所有核心要求的同时,在性能和功能方面具有许多新优势。控制单元采用基于DSP的电机操动机构伺服控制系统,实现各种运动控制策略;执行机构是可控性较高的伺服电机;电机驱动单元采用电力电子装置,方便地利用DSP等运算处理单元发出的控制信号来改变电力电子开关器件的开关状态,从而达到控制电机的目的。采用电机驱动操动机构可以较为方便地实现操动机构动作特性的控制,降低机构动作分散性,完全实现断路器开断和关合过程的智能控制,提高断路器运行的可靠性和机械寿命。 4.电力电子技术在新型开断技术上的应用 随着电力电子技术的不断发展,电力电子器件在电器设备上逐渐得到广泛应用,为研究和解决灭弧问题提供了新的思路。由电力电子开关器件构成的固态高压开关,是一种无触点开关,在通断过程中不产生电弧,动态开关特性非常优越。在中低压的直流系统中,利用电力电子开关器件IGBT作为无触点开关与直流接触器的触点并联,接通负载时无触点开关IGBT先动作闭合电路,然后接触器触头闭合电路,IGBT退出运行。在负载电路断开时,无触点开关IGBT先导通,然后接触器触头断开,电流再瞬间转移到IGBT中,接触器触头实现无弧断开,整个电路可以实现无电弧开断。 总结:由于直流系统中不存在过零点,给直流电流开断带来了较大困难。目前,在高压直流开断技术领域有两种开断思路,这两种思路均以电力电子技术为基础。一种思路是采用混合式拓扑结构,例如,混合式直流断路器,采用机械断口与电力电子电路并联的混合式拓扑结构,既解决了电力电子器件长期通流损坏大的问题,又实现了无电弧开断。另一种思路是,利用电力电子电路与电容电感电路相结合,制造出电路过零点,通过机械断口实现直流系统的开断。

高压10kV开关柜技术规范标准书

工程代号:10KV开关柜 技术规范书 二〇二〇年四月

目录 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4.供货范围 5.技术服务 6.买方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.监造

1 总则 1.1 本技术规范书适用于i10KV开关柜,它提出了10KV开关柜设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,卖方应提供符合国家和行业标准以及本规范书的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行,并在“差异”章节中列出。 1.5 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准,但不限于此: GB3906 3 ~ 35kV交流金属封闭开关设备 GB1984 交流高压断路器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB/T11022 高压开关设备和控制设备标准的公用技术要求 GB3309 高压开关设备常温下的机构试验 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16927 高电压试验技术 GB263 交流高压电器在长期工作时的发热 GB2706 高压电器动热稳定 GBJ149 电气装置安装工程施工及验收技术协议 GBJ50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

高低压开关柜常用标准

A、高压部分 1、GB16927.1-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 2.GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 3.IEC60529:1989 《外壳防护等级(IP代码)》 4.GB/T7354-2003 《局部放电测量》 5.GB/T2900.20-1994 《电工术语高压开关设备》 6.GB/T2900.1-1992 《电工名词术语基本名词术语》 7.GB156-2003 《标准电压》 8.GB3906-2006 《3.6~40.5KV金属封闭开关设备和控制设备》 9.DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》 10.DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 11.GB/T11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 12.IEC60694:1996 《高压开关设备和控制设备的通用技术要求》 13.GB/T3309-1989 《高压开关设备常温下的机械试验》 14.JB/T3855-1996 《3.6~40.5KV户内交流高压真空断路器》 15.DL/T403-2000 《12KV~40.5KV高压真空断路器订货技术条件》 16.DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 17.GB1984-2003 《高压交流断路器》 18.DL/T615-1997 《交流高压断路器参数选用导则》 19.JB/T9694-1999 《六氟化硫断路器通用技术条件》 20.GB3804-2004 《3.6~40.5KV高压交流负荷开关》 21.GB16926-1997 《交流高压负荷开关-----熔断器组合电器》 22.GB16926-1997 《高压交流开关-----熔断器组合电器》 23.GB1985-2004 《高压交流隔离开关和接地开关》 24.DL/T486-2000 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》 25.GB15166.2-1994 《交流高压熔断器限流式熔断器》 26.JB/T8455-1996 《高压开关设备用机械锁通用技术条件》 27.SD/T318-1989 《高压开关柜闭锁装置条件》 28.GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 29.DL/T539-1993 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 30.GB/T17467-1998 《高压/低压预装式变电站》 31.DL/T537-2002 《高压/低压预装式变电站选用导则》 32.IEC61330:1995 《高压/低压预装式变电站》 B、低压部分: 1.GB/T14048.1-2000 《低压开关设备和控制设备总则》 2.GB14048.2-2001 《低压开关设备和控制设备低压断路器》 3.GB14048.3-1993 《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 4.GB7251.1-2005 《低压成套开关设备和控制设备》 5.GB/T10233-2005 《低压成套开关设备和控制设备基本试验方法》

35千伏高压隔离开关常用型号-厂家-报价

35千伏高压隔离开关常用型号-厂家-报价 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和 生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能 电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达 到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级 配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小 型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 GW4-40.5GW(D)型户外交流高压隔离开关系双柱式三相交流50Hz户外高压开关设备,用于 电压35KV的电力系统中,供在有电压无负载时分合电路之用,以及对被检修的高压母线、 断路器等电器设备与带电的高压线路进行电器隔离之用。其中防污型的隔离开关可满足重污 秽地区用户的要求,并可以有效地解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。GW4系列与CJ2、CJ5、CJ6、CJ11系列电动操动机构组合,特别适合电力系统和电气化铁路领域对远距离分、合的需要。 该系列产品有下列品种: 1)按有无接地开关分:不接地、单接地(左接地和右接地)和双接地; 2)接地开关按承受的短路电流能力又分ⅠⅡⅢ型; 3)按使用地区分:普通型、防污型、耐污型和高原型。 该系列产品符合国家标准和IEC标准的各项要求,产品抗地震性能良好,能满足地震烈度9 度的要求。 售后服务承诺书 我公司本着优质、高效、发展的精神,以优质的产品、贴心的服务为理念,并公开、负责地 向您郑重 承诺如下: 1.我厂出售的所有产品保修期为一年,保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现 象所引起的故障或破坏除外)。 2.在接到报修通知后,七个工作日内赶到现场并解决问题。 3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。 4.用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律 法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。 5.在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务; (1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏; (2)由于操作不当而造成的故障或损坏; (3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

智能高压开关设备技术研究进展_0

智能高压开关设备技术研究进展 科技在不断的发展,社会在不断的进步,智能高压开关设备是智能变电站的核心设备之一,随着智能变电站的推广应用,智能高压开关设备技术也在不断完善和发展。笔者以当前智能高压开关设备技术特点及存在的问题为切入点,同时结合文中最新研究成果,提出了新一代智能高压开关设备研制技术的一种解决方案,并阐述了其主要特征,主要体现在一二次更加融合、系统结构更加简化及拓宽了高级应用功能等,并在此基础上对智能高压开关设备未来发展方向进行了预测。 标签:智能变电站;智能高压开关设备;智能组件;智能电子装置 引言 智能变电站是由先进、可靠、低碳、环保、集成的智能化设备组合而成,它以高速网络通信平台为信息传输基础,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能。智能高压设备体现了智能变电站的重要特征,是智能变电站的重要组成部分,能满足高可靠性和尽可能免维护的要求[1]。智能高压开关设备是一种高性能的开关设备和控制设备,配装有传感器及智能电子装置,不仅具有开关设备的基本功能,还能够对自身和电网进行状态感知和智能评估,并能根据评估结果与智能电网进行互动,实现开关设备自身的优化控制和支撑智能电网优化运行等。智能高压开关设备在结构上可以分为开关设备本体、传感器和智能组件三部分,具有测量数字化、控制网络化、状态可视化、功能一体化和信息互动化的特征。它采用标准的信息接口,融状态监测、测控保护、信息通信等技术于一体,可满足智能电网电力流、信息流、业务流一体化的需求。本文对智能高压开关设备的技术特点和功能进行了阐述,基于信息技术的发展以及市场需求,指出了其未来技术发展趋势,提出了还需解决的几个关键问题。 1智能高压开关设备的特征 从整体来看,智能高压开关设备主要具有以下几个方面特征。首先,状态可视化。在智能高压开关设备运行过程当中,会通过相关的检测设备来实现智能组件的状态可视化,从而更好的实现信息的互动,促进智能电网的科学运行。其次,控制网络化。与传统的高压开关相比较而言,智能高压开关设备在网络控制水平方面有着比较大的提升,通过借助相关的操作系统和监视系统来进行信息的分布采集,借助驱动执行器来完成控制功能的实现,从而提高整体功能控制的网络化。最后,测量数字化。在智能高压开关设备相关的参数及部件运行过程当中,会通过可测量设备对高压设备及相关的运行情况进行实时监测,例如,操作压力、电压信号等等。这也是智能高压开关设备的重要特征。总之,智能高压开关设备所具有的可视化、网络化以及测量数字化等特征,为其在今后的智能电网运行争发挥出更大的作用奠定了良好的条件和基础。 2新一代智能高压开关设备的结构特征及技术发展预测

高压开关设备GSI智能化技术

高压开关设备/GIS设备智能化技术条件 (试行)

目录 第一部分开关设备常规技术要求 (3) 1.标准和规范 (3) 2.开关设备通用技术要求 (4) 3.开关设备及部件技术要求 (7) 3.1.断路器 (7) 3.1.1.SF6气体及操动液技术要求 (7) 3.1.2.操动机构要求 (7) 3.1.3.控制和操作技术要求 (8) 3.1.4.位置指示器 (8) 3.1.5.计数器 (8) 3.2.隔离开关 (8) 3.3.快速接地开关 (9) 3.4.检修接地开关 (9) 3.5.避雷器 (9) 3.6.套管 (9) 3.7.绝缘子 (9) 3.8.母线 (9) 3.9.壳体 (9) 3.10.SF6气体 (10) 3.11.备品备件要求 (10) 4.试验 (10) 4.1.型式试验 (10) 4.2.出厂试验 (11) 4.3.现场交接试验 (11) 第二部分开关设备智能化对本体的附加技术要求 (11) 5.对本体结构的附加技术要求 (11) 5.1.气室 (11) 5.2.操动机构 (12) 5.3.罐式断路器套管 (12) 6.本体试验的附加要求 (12) 第三部分智能组件技术条件 (12) 7.标准和规范 (12) 8.智能组件柜技术要求 (13) 8.1.现场布置要求 (13) 8.2.结构要求 (13) 8.3.工作电源 (13) 8.3.1.交流电源 (13) 8.3.2.直流电源 (14) 8.4.运行环境要求 (14) 8.4.1.一般环境要求 (14) 8.4.2.电磁环境要求 (14) 8.5.标识要求 (14) 8.6.维修安全 (15)

高压开关设备管理规定详细版

文件编号:GD/FS-2558 (管理制度范本系列) 高压开关设备管理规定详 细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

高压开关设备管理规定详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1 总则 1.1 高压开关设备是保证电力系统安全运行的重要控制和保护设备,它包括断路器、隔离开关、负荷开关、接触器、熔断器、重合器、分段器、高压开关柜、组合电器等。箱式变电站、防误操作连锁装置和直流电源装置等也归入该专业管理。为了加强电力系统高压开关设备的专业管理,特制订本规定。 1.2 高压开关设备应实行全过程管理。开关专责(职)人应参加有关电力工程中高压开关设备设计选型、工厂监造及交接验收,负责督促运行中高压开关设备的检修维护、缺陷分析和故障管理等各项工作。

1.3 高压开关设备的专业工作应实行分级、分工管理,设立开关专责(职)人员,建立各级岗位责任制。开关专责(职)人应具备一定的专业技术水平和工作经验,并保持相对稳定。 1.4 国家电力公司发输电运营部为所辖电力系统内高压开关设备的专业归口管理单位,负责所辖范围内高压开关设备专业管理工作;中国电力科学研究院高压开关研究所为国家电力公司所辖电力系统内高压开关设备专业技术归口管理单位,协助国家电力公司进行本系统内高压开关设备的各项管理工作。 1.5 各电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司应在生产技术管理部门设立开关专责(职)人,归口管理所辖范围内发、供电单位的高压开关设备。 1.6 各电力集团公司、国家电力公司分公司、

10KV户外高压智能真空断路器ZW32-12FG柱上开关带计量智能一体式

10KV户外高压智能真空断路器ZW32-12FG柱上开关带计量智能一体式 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和

生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 10 kV馈电出线的安全供电十 分重要。但是,10 kV馈电线路特点是结构多样,事故多发,特别是在城近郊区 和远郊区地区还存在大量的架空输电线路,这些架空输电线路往往都是多分支 线路,安全可靠性差,遇到刮风下雨等恶劣天气,接地和短路故障频发,严重用户负荷分界断路器可将检测数据传送电力管理中心,实现对远方负荷的实时。分界断路器作为电力公司与用户分界断路器,其一般安装在10 kV架空配电 线路支线棵杆上,负荷侧接用户。当用户进户线为架空线路,则分界断路器的负荷侧以悬式绝缘子悬挂架空绝 缘线引入,用户基电杆电源侧绝缘线安装挂接地线环,保留单极隔离开关 。当用户进户线为电缆线路,则从分界断路器的负荷侧以悬式绝缘子悬挂架空绝 缘线引至用户基电杆,直接联接电缆。用户基电杆电源侧绝缘线安装 挂接地线环,不再安装跌落式熔断器,保留单极隔离开关。分界断路器本体安装时,安装前有关部门应组织进行绝缘电阻测定、工频耐压 的检测及试验;绝缘电阻测定标准:使用2500 V兆欧表摇测绝缘电阻,分界断 路器,相对地及断口间≥1000MΩ。工频耐压试验标准:分界断路器,相对地 及断口间:42 kV ,分界断路器分合闸操作面及指示面应朝向外侧。

相关文档