文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通廊深基坑降水方案讲解

通廊深基坑降水方案讲解

通廊深基坑降水方案讲解
通廊深基坑降水方案讲解

哈尔滨站改造工程

城市通廊深基坑降水施工方案

编制:刘同占

复核:李军

中铁二十二局哈尔滨站改造工程项目经理部

二O一六年六月

目录

1 确保工程质量的技术措施 (1)

2 场地基坑降水工程设计方案计算书 (2)

2.1场地降水工程设计方案条件的分析 (2)

2.2基坑降水设计方案的确立 (2)

2.3渗水系数的选择 (3)

2.4确定井管的埋置深度 (3)

2.5井点影响半径的选择、影响半径范围内的流网图 (3)

2.6井点系统涌水量的 (4)

2.7单井出水能力、井数及井布局确定 (5)

2.8基坑内降深值验算 (6)

2.9达到设计降深时间预测 (7)

3 井结构及成井工艺 (7)

3.1 降水井的井结构 (7)

3.2 成井工艺 (8)

3.3降水井及回灌井布置 (8)

3.4回灌井特点 (8)

4 成井方案 (9)

5排水方案 (9)

6降水运行、抽水试验及水位监测 (9)

6.1降水观测 (10)

6.2抽水试验 (10)

6.3降水井施工 (10)

7合理安排排水及电缆电路 (11)

8 降水运行与管理 (13)

9 电源与运行时间........................ 错误!未定义书签。

10 安全生产措施 (13)

11 应急预案措施及注意事项 (14)

12 水土资源保护 (15)

降水施工方案

1 编制依据及原则

1.1降水井根据《建筑市政降水工程技术规范》、《供水管井技术规范》以及降水工程设计方案进行施工。

1.2材料的购置,需用材质优良的材料,运输及进场,做好验收记录。

1.3开工前对全体工程施工及技术人员进行技术质量交底,确保工程质量。

1.4严格按设计要求布置井点,埋设井管、回填砾料,井口封闭。

1.5场地水文地质条件概况

场地地貌属于松花江漫滩,地下水为第Ⅳ纪松散岩类孔隙潜水,主要为大气降水、地表水补给;以蒸发为主要排泄方式,地下水动态变化大,水量充足,分布稳定。地下水位埋深较浅,赋存于③层砂类土中,根据以往经验,该场地临近松花江,场区地下水与松花江水系密切联系,由于含水层的渗透系数和径流条件好,因此本场地与松花江形成了互补的补给和排泄条件。地下水动态变化规律为:7~9月份为丰水期,水位上升,3~5月份为枯水期,水位下降。

本工程地下工程施工为跨越松花江丰水期施工,因此在考虑降水方案时还应考虑松花江水位上涨的因素。

1.6降水工程的要求及任务

城市通廊工程基底埋深(自然地面算起)128.88m,地下静止水位埋深约在120.88m,为确保基础施工的顺利进行,考虑降水液面与

基础最低点115.83m,其安全距离0.5m,地下水位应降至115.33m,考虑松花江水位上涨因素,故其地下水位降深为5.55m。

2 场地基坑降水工程设计方案计算书

2.1场地降水工程设计方案条件的分析

根据已掌握的场地水文地质、工程地质资料,根据场地的地址特征及水文地址情况的分析,场地地下水类型为松散岩类空隙潜水,上部为杂填土,粉质粘土,粉细砂、细沙,为含水层,下部以细砂、中砂、粗砂、砾石为主的承压含水层,按区域水文地质工作资料,松花江漫滩区粉质粘土夹层大面积以透镜体分布,含水层水力联系密切,即为统一含水层。总含水层厚度为40m。

场地含水层厚度大,水量较丰富,降水井范围内含水层综合渗透系数取K=20m/d。

选取适当地质条件和各种参数,进行合理的井点布设能够满足工程施工的要求,场地内地势较为平坦,周边有运行铁路道线,城市通廊基坑周边围护采取止水帷幕墙护壁桩的方法保护基坑周边的稳定及防止降水过程中周边建筑物基底砂土的流动,对周边重点建筑物考虑回灌,以控制因降水将对基坑周围建筑物的影响,双重保证周边建筑物的安全。

2.2基坑降水设计方案的确立

根据《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)并根据场地的地质条件,主要对上部粉砂、细砂、含水层进行降水,其渗透性好,含水量丰富,为保证正常施工,采用管井降水。

2.3渗水系数的选择

根据地址报告建筑物基础所需无水施工深度要求,井管降水面大部分座落在粉细砂、细砂层上,降水深度在自然地面以下至14.55m 标高位置处,所以按经验确定渗水系数K值取20m/d。根据以往降水工程经验,渗水系数K值的变化非常大,实际施工时K值要按实际抽水确定,以满足降水深度的要求。

2.4确定井管的埋置深度

H=h1+h2+ΔH+IL1+1=(2.2+5.5+0.5+0.1)×9.2/4.0 =19.09m

式中 H—井点管埋置深度(m);

h1——地下水位至基坑底面的距离(m);

h2—井点管埋设面至地下水位的距离(m);

ΔH—降水后地下水位至基坑底面的安全距离(m);

I—降水曲线坡度,一般可取1/10;

L1——井点管中心至基坑中心的水平距离(m);

过滤器进水部分长度(m),过滤管的长度可按4.0m计算。但在工程实践中,由于实际各层的地质情况与地质报告的情况有所区别,为了能够抽取上层的滞水层内淤泥夹带层的水面、及控制单井的进水流速,往往过滤管的长度要长于计算长度,这是过滤管一般在h2管段上面也会有过滤管段,实际滤水管长度为12.0m。

本工程确定井管埋深深度为17--19.09m。

2.5井点影响半径的选择、影响半径范围内的流网图

2.5.1因为本工程为潜水含水层,根据公式R=2S HK计算出降

水影响半径。

式中:R ——降水影响半径(m )

S ——原地下水位到井内水位的距离(降深)(m )S=6.5m

H ——井管含水层厚度(m )H=11.5m

K ——上层的渗透系数K=20m/d

本工程降水影响半径: R=145m

粉细砂、细砂、经验降水影响半径为50~170m ,本工程地下水位土层含有粉质粘土层,细砂层内含有大量淤泥层,渗透系数小,降水影响半径选择145m 。

2.5.2降水影响半径范围内抽水时的流网图

流线在剖面上为一系列的曲线,由上至下逐渐变缓,等势线也是一条曲线,在影响半径以内的任一过水断面,应为等势线。可按下列公式计算:

W=2лxy

同时水利坡降仍为 I=dx

dy 在工程实践中,水利坡降曲线值一般按1/10~1/15取值,本设计按1/10取值。

2.6井点系统涌水量的

Q 基=)/1()2( R R n S S H K +-π

R 0——井群的等效半径(m ); R 0 = 0.29(a+b )

= 0.29×(50+45)=27.55m

R——有效的影响半径,取经验值R=145m

H——含水层有效厚度H=20m

S——基坑中心水位降深S=4.0m

计算的Q=m3/d 即基坑日排水量应满足设计水位降深的要求。

2.7单井出水能力、井数及井布局确定

2.7.1按场地的水文地质条件,结合前面的降水工程条件分析,拟采用深井点降水,单井出水量、单井内水位降深及基坑涌水量应满足如下条件:

(1)考虑地下水渗流对基坑地基土的影响,单井出水量不宜过大,即不超过50m3/h,单井内降深应以稍大于基坑内最大水位降深为且宜。

(2)基坑降水运行时总排水量应大于计算的基坑排水量

Q总=nQ单>Q基

(3)井点数量n= Q基÷Q单×1.1

降水管井的出水能力应选择群井抽水中水位干扰影响最大的井,可按下式确定:

ld×24

Q单=

a

式中:

Q单:单井出水量(m3/d)

l:过滤器掩埋长度(m) l=3.5m

d:过滤器外径(mm) d=300mm

a:与含水层渗透系数有关经验系数 a=50

经计算当n=25眼时,Q 单=15 m 3/ h ;

Q 总=nQ 单=9000/d 27×15 ×24h=9720 m 3/d 即nQ 单>Q 基=9720m 3

/d ,满足上面1、2、3条件。经以上验算,初步确定;降水井井数为33眼,单井水量10 m 3/h ,总排水量7920m 3/d 。即选用额定出水量10 T 3/d,扬程大于30m,电机功率4KW 的配套潜水泵。

本工程降水井点施工暂定为33眼。

2.7.2井点间距的确定:

A=B ÷(n-1)=195÷(16-1)=13.0米

2.7.3按设计规范条状基坑出水量承压完整井复核计算: Q 基=n d R r d KMS w w '

+'2)ln(2πππ Q 基——基坑出水量(m 3/d )

S w ——降水干扰井设计水位降深值(m )4.0米

d '——降水干扰井间距之半(m )13米

r w ——降水井半径(m )0.3米

R ——影响半径(m )145米

经验算Q 基为9720 m 3/d 。

2.8基坑内降深值验算

采用上式验算 S=H-K r r r r at

Q H n n '

?????-π225.2ln 22322212 式中:

r n :验算点至井点距离m

S :验算点水位降深m

其他符号意义同于上式

经计算,由边部到中心水位降依次为S A =2.1m; S B =2.2m;

S C =2.3m,满足设计要求。

2.9达到设计降深时间预测

采用下式预测 S=H-∑-

)(2i n u W k

Q H π 式中:

S:计算点时间水位降m ;

W S (u i )为第I 眼井的泰斯井函数;

其他符号意义同上式。

经验算中心水位降达设计水位,井与井距离8--10m,时间为5天为降水期。考虑场地有粉质粘土夹层将减缓降水速度,达设计水位降时间要延迟1-2天,每个井设止回阀和碟阀。

3 井结构及成井工艺

3.1 降水井的井结构

按标准供水井成井。降水井口径为300mm 。根据井点数量和布井间距考虑水文地质条件的影响,井深确定为19.09m,过滤器采用标准供水井的型号,井长度埋深是在基坑底部高程以下至井底,根据基坑降水深度,调整水泵的流量大小,井的准确位置根据现场的实际情况确定。

水泵为深井潜水电泵。电机功率为w=4kw,流量为

Q=15 m3/h;扬程H=30m;

3.2 成井工艺

工艺流程图

3.3降水井及回灌井布置

1、基坑内侧为降水井。

2、基坑外侧为回灌井。

3.4回灌井特点

为防止土方开挖后由于地下水水位大幅度下降导致地面下沉或导致基坑沉降位移等不良后果。在支护桩施工完成之前对回灌井进行施工,土方开挖后根据水位观测井观察地下水水位情况,根据地下水位情况进行回灌,保证基坑周围土体的稳定性。

1、基坑挖土阶段对基坑外环境及水位观测井进行跟踪监测,一旦水位观测井水位低于稳定地下水位2.0m或基坑外沉降比较大或沉

降加速变化比较大时,就应立即启动回灌措施。

2、回灌水源:回灌水源主要以基坑内抽水井的地下水及自来水作为回灌水。

3、回灌压力:要求回灌压力不能过大,过大后会影响回灌井周边地层结构,回灌压力控制在0.05MPa左右。

4、回灌过程中对基坑内观测井和基坑外观测井水位密切监控,要求水位观测每天一次。

5、回灌井实施回灌的同时,基坑内降水井正常继续运行,为了节约地下水资源可以采用抽出来的地下水进行回灌。

6、根据地质勘查报告,稳定地下水位埋深介于 2.10~5.10m,平均4.08m,标高介于5.25~8.48m,平均6.42m。当水位回灌至上述标高后停止回灌,间隔1个小时后再进行观察,如水位下降则继续进行回灌后在继续观察,如水位未下降则停止回灌,并密切进行观察。

4 成井方案

根据场地岩性组成,含水层特性及单井出水量,确定井深为19m(从自然标高起算)。井管的管径Φ300mm,材质为钢管。过滤下置位置为9m以下,包两层100目井底布。开孔孔径为Φ550mm,井管与井壁之间采用3~5mm级配圆细砾料充填。

5排水方案

本设计采用DN80塑料给水管PE型管材单井单排方式进行排水,总排水干线根据实际情况确定。

6降水运行、抽水试验及水位监测

6.1降水观测

降水运行期间做好观测工作,以便获得水位降落信息。应布设观测井点,以便测得水位下降情况(观测井点布置见平面布置图)。

6.2抽水试验

为获得准确可靠的水文地址参数和确定单井出水量,以便合理调整降水设计方案,应首先选用两个以上井点,进行抽水试验,利用取得的参数、参量调整方案,再施工其它井点。同时在基坑内外、重要建筑物周围施工1~2个观测井点,观测浅基建筑地下水位变化幅度,以便指导抽水井的水量降速,观测降水深度。为保证铁路线路的正常运行设回灌井3眼。回灌井井深26m到中砂层,中砂层水量分散快。

6.2.1抽水试验,在井点施工前先施工。

6.2.2抽水试验进行三个过程,每次降深的差值大于1m。稳定延续时间为16小时,抽水量用阀门控制,逐渐由单井设计出水量最大控制出水量30m3/h、20m3/h来完成Q、s-t过程曲线、Q=?(s)曲线、q= ?(s)曲线的绘制并检验渗透系数K值是否与设计值相匹配,根据实验结果,根据需要进行方案调整。

6.2.3抽水试验过程中,当水位稳定时,进行水样采集并送验实验室,化验水的含砂量,以进行必要的防砂过滤布目数的调整。

6.3降水井施工

降水井点施工完毕,应及时铺设排水管。在降水井点启动后,由远离周边建筑物的降水井点启动为先。切不可同时启动。降气井点按下列顺序启动:

6.3.1降水井的启动顺序的原则:要以远离基坑周边的建筑物井点先为开启,并形成对称点井位同时开启,观察观测井点的水位变化,降水曲线是否满足要求。

6.3.2降水液面控制分阶段进行:第一阶段标高(按稳定水位面120.88算起)-5.55m部位,第二阶段115.33m标高。

6.3.3在降水页面达到设计要求时,井点抽水的水量大于基坑用水量时,视情况可适当对称关停部分降水井点,减少不必要浪费。

6.3.4当降水工程结束时,关停顺序与开启顺序相反,逐一停关,每一组关停时间间距为4小时,让地下水位缓慢上涨。

6.4在土建施工时,用调整泵的运行量来调整控制降水深度和强度,以使水位缓缓平稳下降,即可满足土建施工要求,又能有效控制地基土不被扰动及周边建筑物安全。

6.5井点开启后即对地下水位进行全面的观测记录,以便随时获得水位降落信息。降水运行时,做好水位观测记录。基坑周边可利用3个观测井进行水位观测,基坑内下降水位深度数据,可采用基坑内观测井点进行测量。

7合理安排排水及电缆电路

各井排水管和电缆应一齐铺设,排水要畅通无阻,就近排放,连接合理,采用分管方式排入指定的畅通下水管道。电缆应绝缘有一定抗拉、抗压强度。

7.1下泵试抽:洗井结束后,待水位恢复可按设计下泵,下入深度宜在滤水管下半部分16.5m深的位置,然后根据出水量及降深调制

泵位置,直至达到降水要求。排水管道及电源线路一定要先连接好,试抽3个小时,测定井内水位及观测井水位变化。

7.2潜水泵在安装前,应对泵本身和控制系统作一次全面细致的检查。检验电动机的旋转方向,各部位螺栓是否拧紧,润滑油是否加足,电缆接头的封口有无松动,电缆线有无破坏折断,然后在地面上试转,如无问题,始可放入井中使用。深井内安设潜水泵,可用绳索吊入滤水管部位,上部应与井管口固定。电缆及接头应有可靠的绝缘,每台泵应配置一个控制开关。

7.3选定排水路线,通入临近排水点。

当降水完成后,应进行封井,因此时底板砼已经施工完毕。

7.4在基坑上打井,把井管拔出填入砂料,把井口填满。

7.5对本工程进行精心设计,施工中排水量达到基坑开挖和基础施工要求即可;尽量减少地下水排水量。

7.6井点使用时,基坑周围井点应对称、同时抽水,使水位差控制在要求的限度内。当水位达到预期降水深度时,应及时对称关停部分降水井点,保持降水液面要求。

7.7为了防止停电水井停泵使水位上升带来场地淹没事故,现场应备用电源并随时启动备用电源,保证其能正常运转。

7.8降水工程冬季运行应注意管道防冻,人员应观察井点的运行情况,预备喷灯,对可能出现的上冻情况及时处理。

7.9潜水泵在运行时应经常观测水位变动情况,检查电缆线是否和井壁相碰,以防磨轴后水沿电缆芯的掺入电动机内。同时,还需定

期检查密封的可能性,以保证正常运转。

8 降水运行与管理

在降水井施工完成后,要进行洗井和抽水试验以确定抽水参数。在运行期严格抽水试验确定的参数进行降水,以保证运行期间的安全与经济。每天分三班轮流监测,并做好各项工作记录,定时检测水中含砂量。配合甲方对相邻的建筑物监测。

9安全生产措施

以安全生产作为标准化管理的重点,严格执行《现场标准化管理》及《建筑施工安全检查标准》。制定《现场安全责任制》健全安全管理,保证安全生产。

根据本工程施工特点,制定如下安全生产管理要点:

(1)、保证施工用电的安全,线路三相五线制保护器做到一机一电一保护,在符合要求情况下由专业人员持证上岗,专人维护管理。

(2)、施工人员安全交底要全面,不同施工阶段不同交底,要有针对性。

(3)、外部施工应制定专门安全措施。

10、雨季施工措施

(1)雨期进行作业要做好防触电、防雷和防风工作。

(2)对裸露在外面的材料和设备应提前做好遮雨、防风的保护,

将材料和设备支垫至相应高度防止被水浸泡。

(3)受雨影响的施工作业应调整施工期,对天气情况作好预测,

把因风、雨造成的影响降到最低。

(4)在室外作业应提前搭好避雨棚,保证雨季施工。

11 应急预案措施及注意事项

为保证降水效果,防止因停电等原因造成降水中断、水位回升,给基坑边坡安全带来隐患、给基础施工造成影响,特制定如下措施及应急预案,降水过程中项目经理部认真组织落实。

1、停电事故

准备发电机,发电机功率由所有水泵功率决定。基坑内侧降水井共33眼,用电量5.5KW×33=181.5KW

因本工程基坑南北方向较长,拟采取在东西两侧各设置一台发电机备用,并配有自动切换装置。

每台发电机功率达到150KW以上。

2、烧泵事故

水泵长时间运行,可能发生烧泵事故。降水巡视观测人员发现烧泵时立即更换水泵。水泵备用量为降水井数量的30~40%,应备10台水泵待用。

3、排水管漏水事故

施工过程中,发现主排水管漏水时,立即焊接处理。水泵排水管发生漏水时立即无条件更换。排水管接头或管本身漏水时,应立即安排人员抢修,补漏或更换排水管。

4、排水井或排水管堵塞

每天安排巡视人员检查排水井及排水管内有无沉淀砂。排水管内沉淀的泥砂距排水口高度小于100㎜时及时安排专人清掏泥砂。排水

井发现堵塞时,立即安排人员进行清理。

5、雨季加强基坑坡顶的巡视工作,雨天派专人巡视,如果出现渗漏,立即采取封堵措施。若基坑内积水,安排人用大泵将水抽出。

6、解决排水问题,防止回灌

基坑的降水排到指定的排水管道内,不能随意乱排,防止降水排出基坑后渗到地下回流。

为防止基坑顶部雨水、地表水回流到基坑,在边坡顶部设封闭挡水围堰(挡水堤)。发现挡水堤破坏时应立即组织恢复。基坑四周应进行场平,做到基坑边高,水往外排。

12 水土资源保护

1、降水施工期间洗井抽出的浑水,在现场基本澄清后排放,防止於塞市政管网或污染地表水体。

2、降水井施工的水和泥浆,不要任意排放,防止污染城市环境或影响土地功能。

深基坑降水施工专项方案最终版

西安百货大厦停车楼工程基坑降水工程专项施工方案 编制:郝川 审核:唐勇 审定:魏乐军 陕西工勘院岩土工程有限公司 二○一五年四月十九日

目录 1 工程概 况 ....................................................... ......................................................... (3) 2 场地地层及水文地质条 件 ....................................................... .. (3) 3 施工方案编制依 据 ....................................................... ......................................................... .. (4) 4 基坑降水方案设 计 ....................................................... ......................................................... .. (4) 5 降水井施 工 ....................................................... ......................................................... .. (5) 6 地面排水系统设 计 ....................................................... ......................................................... .. (7) 7 群井降 水 ....................................................... ......................................................... (7) 8 降水检测与维

深基坑井点降水专项方案

深基坑井点降水专项方案 工程概况: 本工程位于仰天岗大道和中山北路交叉口,工程为一基地内地下车库,上部为一综合楼及三幢高层住宅楼,地下室最深处,低于附近孔目江。 一、为什么要井点降水 井点降水是深基础开挖前的一道必要工序,并且该工程靠近孔目江,地下水源非常丰富,基础开挖后,地下水会源源不断地流入该工程持力层的上方(高程45米之间),为了加快该工程的进度和确保该工程的质量,必须采取井点降水,井点降水时间为地下室后浇带混凝土全部浇捣完毕止,时间大约六个月。 二、井点降水的施工工艺: 1、本工艺采用150型冲击锤(10千瓦/小时)成孔,井口直径400㎜,井壁管采用直径300㎜的波纹管,出水口直径32水泵(单台泵功率为1.5千瓦/小时)。 2、波纹管的下端带管箍,在管身钻梅花型的滤管,以达到抽水效果,外缠8号铁丝,间距不大于20㎜,外包不锈钢丝网二层,以防泥砂流入管内。 3、滤料,采用粒径0.5-3.0㎝的石子,含泥量小于1%。 4、地下水位降低深度为4-6m间,降水管(透水管)底深度暂取高程为40米,具体施工中有变化时,可适当调整深度。 三、井点的布置: 井点布置根据基坑平面形状的大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。设在基坑(槽)的边侧,间距30米,基坑中间每隔60米的降水井。埋设深度根据地质、水文、底板高程、含水层位置决定,但必须埋入含水层内,井点布置见附图,。

四、设备及人员的配置 1、该工程设一台150型钻机,孔成型后,每个井点配置一台扬程高、性能好的潜水泵。 2、150型钻机配置3-4人,每天完成3口井、孔全部成型后配9人24小时以三班倒的形成不间断的抽水。 五、安全措施: 1、冲钻机操作时安放平稳,防止机具突然倾倒或钻具下落,造成伤人或设备损坏。 2、已成孔尚未下井管前,井孔应用盖板封严,以免掉土或发生人员安全事故。 3、各机电设备应专人看管电气必须一机一闸,并严格按照临时施工用电及国家现行规范的要求及公司的规定。 六、井点降水报价: 雨滴穿石,不是靠蛮力,而是靠持之以恒。——拉蒂默

基坑降水施工方案57317

基坑降水井施工方案 第一节、工程概况 一、工程概况 工程名称:珠海市人民医院北区建设工程第二标段(主体总包)工程 建设单位:珠海市政府投资建设工程管理中心 设计单位:广东工业大学建筑设计研究院 监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 施工单位:南通四建集团有限公司 珠海市人民医院北区建设工程第二标段(主体总包)工程位于珠海市香洲区园山路;总建筑面积47497.94㎡,其中地下室建筑面积:17443.85㎡,三栋主楼,地上分别6层、5层和17层、建筑面积为30054.09㎡,建筑高度73.6m。首层高度为5m,四层以上标准层层高为3.8m。 结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑结构类别为乙类,建筑使用年发50年,抗震设防烈度7度。 本工程±0.000相当于黄海高程11.50米。 二、场地条件 1、场地原地貌为地上覆第四系人工填土(Qml),其下为第四系坡积(Qdl)粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,下伏燕山期花岗岩风化带(ry)。 根据设计要不,基坑底设计标高为-10.9~-12.8m(相当于高程0.6~-1.3M),基坑开挖深度约2.8m,桩承台基坑底设计标高土层多为粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,天然地基承台基坑底设计标高土层多为风化岩。 2、场区地震基本烈度为7度,基本地震加速度峰值为0.10g,建筑场地类别为II类,建筑结构安全等级为二级,基础设计安全等级为二级。 根据现场钻探揭露及室内土工试验结果,场地内分布的地层有:地上覆第四系人工填土(Qml),其下为第四系坡积(Qdl)粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,下伏燕山期花岗岩风化带(ry)。 三、场地地下水 本场地地下水据钻探揭露,地下水类型主要为上层滞水和基岩裂隙水。拟建场地地下水位变化较大,勘察期间测得场地地下水混合水位埋深为 1.20~41.40m,高程为6.56~9.82m,平均高程为8.67m,抗浮设计水位高程按9.0m考虑。拟建场地内地下水水质对钢结构均具弱腐蚀性,对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性 四、基坑支护情况

深基坑降水专项方案修订稿

深基坑降水专项方案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

王河小区公租房4#、5#、6#楼及地下室 深 基 坑 降 水 施 工 方 案 编制单位:汉通建设集团有限公司 编制人:刘桂华 2011年12月19日

目录 工程概况 (3) 编制依据 (6) 施工计划 (6) 施工工艺技术 (8) 施工安全保障措施 (11) 劳动力组织 (17) 计算书 (17)

一.工程概况 1.工程规模:王河小区公共租赁租房工程(二标段)为筏型大板基础,基底标高-10.400m局部-10.600m。钢筋混凝土框剪结构,地震烈度7度设防,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度值为0.10g,特征周期值为。设置地下2层地下室(车库),建筑面积㎡。4#住宅楼局部28层,层高3.00M,造型及设备用房总高5.40M,建筑物总高度89.40M,面积㎡;5#楼1~2层营业用房层高2×4.50M,住宅部分层高3.00M,造型及设备用房总高5.40M,建筑物总高度89.40M,面积㎡;6#楼1~2层营业用房层高2×4.50M,住宅部分层高3.00M,造型及设备用房总高5.40M,建筑物总高度89.40M,面积㎡;总计建筑面积㎡。使用功能齐全,配套设施完善。 2.工程地理条件:王河小区公共租赁租房工程(二标段)位于乐山市中心城区王河通江敖坝村。依邻岷江河畔,地处丘陵,山地起伏高程差值不大。建筑用地界线周边近50M内无永久性建筑物。 3.降水施工专项方案的监控指标:以满足基坑面积A=LB=160m×104m=16640㎡脱离地下水位进行深坑土方施工,且满足《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)和相关建筑基础工程施工质量验收规范规定为准。 4.工程地质(自上而下)条件: (1)粉质粘土:黄褐色,稍湿,软塑~可塑。表层含较多植物根茎及碳化物(局部为稻田或鱼塘,有厚~0.40m的)。局部表层覆盖少量粉土、细砂、卵石和建筑垃圾堆积形成的杂填土,偶含钙质结核,局部

深基坑降水专项方法

王河小区公租房4#、5#、6#楼及地下室 深 基 2011年12月19日 目录 工程概况.....................................................................3编制依据 (6) 施工计划 (6) 施工工艺技术 (8)

施工安全保障措施 (11) 劳动力组织 (17) 计算书 (17) 一.工程概况 1.工程规模:王河小区公共租赁租房工程(二标段)为筏型大板基础,基底标高-10.400m局部-10.600m。钢筋混凝土框剪结构,地震烈度7度设防,设计地震分组为 第二组, (车库) 房总高 高2× 89.40M, 3.00M, 积 2. 周边近 3.㎡脱 (JGJ/T111-98)和相关建筑基础工程施工质量验收规范规定为准。 4.工程地质(自上而下)条件: (1)粉质粘土:黄褐色,稍湿,软塑~可塑。表层含较多植物根茎及碳化物(局部为稻田或鱼塘,有厚0.20~0.40m的)。局部表层覆盖少量粉土、细砂、卵石和建筑垃圾堆积形成的杂填土,偶含钙质结核,局部粉粒含量较重,为粘质粉土。韧性

较好,干强度较高,摇震反应慢。稍有光泽。连续分布。层厚1.00~6.90m。 (2)细砂:冲洪积成因。灰褐、深灰、灰黄等,饱和。主要成份为长石、石英、岩屑等,含少量黑云母、白云母。一般表层泥质含量较重,下部较纯净。分布十分广泛,但不连续,埋深1.00~11.70m,层厚0.60~14.10m。 (3)卵石:冲洪积成因。灰褐、深灰色等,饱和,卵石粒径2-15cm较多,据现场筛分,粒径大于50mm的占58%,2-5cm约10~23%。含漂石。成分较杂,以花岗岩、 超重型 3.50~18.90m 泛,但不连续,局部夹稍密或密实卵石透镜体。层顶埋深2.60~21.30m,层厚0.50~8.40m。 密实卵石:卵石含量大于70%,呈交错排列,N120击数为10~14击。连续分布。局部夹稍密或中密卵石夹层。层顶埋深2.70~23.00m,勘察揭露厚度0.50~10.80m。 砂质泥岩:紫红色,矿物成分以粘土矿物为主。泥质胶结为主,钙质次之。中~

最新基坑降水井及降水工程施工方案

最新版 基坑降水井及降水工程 施工方案

目录 一编制依据 (1) 二工程概况 (1) 三施工准备工作 (2) 四降水井施工 (4) 4.1 降水施工工艺及流程 (4) 4.2 管井质量标准、施工记录及资料 (11) 五降水运行 (13) 5.1 试运行 (13) 5.2 正式降水运行 (14) 5.3 封井方案 (15) 5.4 降水井管保护措施 (18) 5.5 沉降观测 (19) 六降水常规管理要求 (19) 七降水井施工质量保证管理及技术措施 (21)

八安全文明施工施工管理及技术措施 (22) 8.1 安全管理措施 (22) 8.2 安全用电技术措施 (24) 8.3 文明施工措施 (25) 九降水井应急预案 (26) 9.1 用电应急预案 (26) 9.2 配备降水备用物资 (27) 9.3 成立降水应急抢险队伍 (27)

一编制依据 1 招标文件及业主提供资料 ● **文化商务中心工程岩土工程勘察报告; ● **市建筑设计院**文化商务中心降、排水系统平面图; 2 主要规程、规范 ●《建筑基坑支护技术工程》(JGJ120-99) ●《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) ●《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-99) 二工程概况 **文化商务中心工程位于**新区核心的中心商务区内,中央大道与津滨高速延长线交汇处,津滨轻轨市民广场站以南,紫云公园以北,现状**碱厂以东。本标段(施工三标段)处于该工程的东南角,包含会议中心、职工食堂及地下车库。总建筑面积87979㎡,建筑高度20.6m。 本标段范围共布置155口降水井及8口基坑外的观测井,降水设

深基坑支护及降水施工方案

第1节深基坑支护及降水施工方法 本工程基坑开挖深度约4.8~8.2m,根据建设单位提供的《地质勘探报告》,本工程地质情况较差,地下水含量也较丰富,基坑挖方范围的土层包括:杂填土、粉质粘土、淤泥、冲积砂层、淤泥质土,基底持力层主要位于淤泥层、冲积砂层和淤泥质土层,其中冲积细(粉)砂有易液化的特性。 因此必须采取有效措施,做好基坑挡土支护和隔水帷幕,并有效地将基坑内的地下水位降低到土方开挖面以下,方能确保基坑土方开挖的正常进行和基坑的安全,本着“安全第一、经济合理、施工方便、技术先进”的原则,公司决定采用水泥土桩墙锚拉支护方案。 (1)水泥土桩墙锚拉支护方案 1)基坑支护设计方案 基坑周边设计二排φ550 直径的深层搅拌桩(相互搭接150mm),设计桩长约14.8m,搅拌桩进入粉质粘土不少于2m,作为止水帷幕和支护结构,加固材料为425#普通硅酸盐水泥,掺入比15%,水灰比0.5,桩身抗压强度qu≥3MPa,要求二喷四搅工艺成桩,桩身偏斜<1%,相邻桩不留施工断缝; 支护设计详见下图。 2)基坑支护施工方案 (B)主要施工方法及要求 A)深层搅拌桩施工方法 施工工艺的原理 水泥深层搅拌桩是将特制的搅拌钻具(PH-7 型钻机)钻入地下,利用注浆泵将水泥浆体喷入地下并与地基土原位强制搅拌,经过一系列的物理化学作用形成具有整体性和一定强度的桩柱体,具有挡土及止水的双重作用。

工艺流程 图6-2 深层搅拌桩施工工艺流程 主要工艺控制参数 表6-1 主要工艺控制参数 泵量(m/h) 分别在不同地段试搅,检查设计工艺参数的合理可行性,其中包括:搅拌机钻进深度、桩底标高、桩顶或停灰面标高、灰浆的水灰比、外掺剂的配方、搅拌机的转速和提升速度、灰浆泵的压力、料罐和送灰管的风压、输浆量等。 施工技术及操作要求 (a)技术要求 a)深层搅拌桩桩径为Φ550mm,桩间搭接150mm,桩长14.8m。 b)深层搅拌桩采用水泥浆灌注,采用四搅二喷方式施工,加固材料采用425#普硅水泥,水泥掺入比15%,折合单桩水泥用量不少于60kg/m,水灰比0.5。c)搅拌桩的垂直偏差度不得超过1%,桩位布置偏差不得大于50mm,桩径偏差不得大于4%。 d)施工中用流量泵控制输浆速度,使注浆泵出口压力保持在0.4-0.6MPa,输浆速度应保持常量。 e)根据该场地勘察资料,搅拌桩穿过淤泥层及砂层进入强风化层。 (b)操作要求 a)桩机就位由专人操作,专人负责电缆管线,专人校正钻头对位,钻头就位采用垂线量测(二个方向观测)。 b)钻进前先打开浆泵送清水,检查各种管路及钻头喷口通畅才可钻进。 c)开始下沉时即送浆。桩底喷浆应不少于30 秒,使浆液能完全到达桩端。d)整个制桩过程边下沉(或提升),边搅拌,边喷浆的连续作业,注意观察有关仪表和管道的脉动情况,以判断管道是否通畅,喷浆是否正常。 e)成桩后应立即检查送浆量,成桩水泥浆总量不得少于设计要求。 f)水泥浆拌制要严格计量,严格控制水灰比,浆体使用前要过筛,以防块体、纸屑等进入管道造成堵塞。 g)水泥不得使用过期、受潮、变质的水泥。

基坑降水井施工方案(最终)

平潭综合实验区金井湾跨境电商物流园区(1#仓库) 降 水 施 工 方 案 编制:. 审核:. 批准:. 2016年7月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、工程概述 (2) 2、工程地质及水文地质 (2) 三、基坑降水设计及井点布置 (4) 1、基坑降水目的 (4) 2、基坑降水设计 (4) 四、降水施工 (6) 1、降水构造及降水设施 (6) 2、降水施工 (6) 五、安全文明施工 (10)

降水施工方案 一、编制依据 1、平潭综合实验区金井湾跨境电商物流园区(1#仓库)工程相关设计资料、 合同文件、招标文件及投标文件; 2、本标段工程地质勘测资料、现场调查资料及我公司在深基坑施工方面的 丰富经验; 3、国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准,以及广州地区在 安全文明施工、环境保护、交通组织等方面的规定; 二、工程概况 1、工程概述 本工程位于平潭综合实验区金井湾片区内,场地原属于盐场。本工程总建筑 面积11407.58㎡(计容面积:21770.96㎡),包括1#仓库10904㎡,及室外工程 等;建筑主体层数为1层,建筑主体高度为9.3m。 抗震设防烈度:7度。 本工程建筑类耐火等级为:二级;建筑防火分类:单层丙二类仓库。 主要结构类型为:钢结构类型。 设计等级:建筑设计等级为二级。 2、工程地质及水文地质 2.1工程地质 根据业主所提供的工程勘测资料,本场区结合原位测试及室内试验资料,按 成因、岩性、状态划分,将场地岩土分层简略描述如下表。地质纵剖面图详见地 质详勘报告。 表1岩土分层及其特征表 地层 地层名称地层描述 编号 灰黄色、暗灰色、黄灰色,松散-稍密,湿-饱和。主要 吹填中砂①1 由石英砂,粒径大于0.25mm的颗粒含量为76.2%~90.8%,未完成自重固结。堆填时间约3-5年。场地内均有分布,厚度~。均匀性及密实度一般。0.602.40m 深灰色、灰黑色、流塑,饱和。成分以粉粘粒为主,含 少量腐植质。局部水平层理发育,夹薄层粉细砂,单层 淤泥质土②2 厚度小于2-3mm。刀切面平整,稍有光泽,摇振反应 慢, 干强度及韧性中等-低。该层在场地内均有分布,层位 稳 定,厚度10.30~15.20m,顶板标高-2.01~1.40m。均匀性一般。

基坑降水施工组织设计

橡胶坝消力池段 基坑排水施工方案 编制: 审核: 审定: 编制单位:偃师市洛河城区段综合开发治理项目部 二O一六年四月二十日

基坑排水施工方案 一、编制依据 1. 国家现行施工验收规范、标准及河南省有关施工规定。 2.工程招标文件 3. 施工组织设计 5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 6、本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 7、本公司质量管理体系有关文件。 二、工程概况 1、建筑概况:本次降水范围为橡胶坝消力设施斜坡段下段、二级消力池、格宾石笼海曼段及抛石防冲槽,总面积约26000平方米。 2、结构概况:本工程涉及的地层主要为第四系,河漫滩岩性主要为可塑状轻粉质壤土和松散~稍密状细沙,局部有少量卵石;阶地岩性主要为全新统下段可塑状重粉质壤土,稍密~中密状细砂,底部有少量卵石。 三、水文气象 1.偃师市年平均降雨量在500-600毫米之间。降水多集中在六、七、八月份,占年降水量的60%。 2. 场地含水层划分及特征: 场区地下水主要为第四系松散层孔隙潜水,第四系全新统砂层及卵石

是本区浅层地下水的主要含水层,含水层分布厚度不均,其上覆盖重粉质壤土,为主要的隔水层或相对不透水层。 3、地下水水质: 根据《岩土工程勘测规范》(50021-2001)中有关要求和地质勘察报告,地下水对混凝土结构及对钢结构具弱腐蚀性作用,对钢筋混凝土结构中钢筋具有弱腐蚀性。 四、施工总目标 1.进度目标: 加快工程进度,确保在汛期来临之前完成主体混凝土工作,。 2.质量目标: 确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准。工程一次性行验收合格,高效、优质、快速地完成该工程施工。 3.安全目标: 安全目标为“三无、一杜绝”,即:无因工死亡事故、无火灾、无水灾事故;杜绝重伤事故,负伤率不超过5‰,确保本工程土方开挖、降水、基础工程的施工安全顺利进行。 五、降水处理方案 根据施工现场情况,土方开挖至106.5时,已经开始渗水,说明地下水位较高,经过现场考察,因现为枯水季节,考虑雨季等因素,为确保基坑施工安全,计划采用基坑内明排集水坑降水施工方案。 六、明排集水井降水施工方案 本工程计划采用明排集水坑降水方案,在现场的北侧、东侧和南侧设置集水坑,然后用水泵将水排出基坑外。

[上海]轨道交通深基坑深井降水施工方案

1、工程概况 1.1.工程地理概述 本车站为上海市轨道交通杨浦线(M8线)工程第四站,位于佳木斯路与国顺东路之间的营口路上,车站呈南北走向,车站周边较为空旷,车站的西侧为黄兴绿地公园,东侧为旧的厂房(现已拆除)以及在车站的东北有一栋四、六层房子。 1.2.工程概述 车站为地下一层(局部一层半)侧式站台站,主体结构全长240.8米。车站附属结构包括:南北风井、东西出入口及东西地面设备用房。 车站主体、两个风井及东出入口采用地下连续墙作基坑的围护结构,地下墙的厚度为600mm,接头采用圆形波纹管柔性接头,墙深分为24m、21m、18m三种,地下墙墙址均插入第⑤1层土。西出入口采用SMW工法劲性水泥搅拌桩作为基坑的围护结构。 南端头井接单圆盾构区间,呈交叉状,长12.57m,最大宽度20.41m,垫层底深13.57m;北端头井为双圆盾构始发井,长20.14m,宽16.8m,垫层底深14.06m。车站北标准段长41.65m,宽16.5m,垫层底深12.27m;南标准段长44.5m,宽16.5m,垫层底深12.26m;南端渐变段长65.5m,宽9.91~12.55m,垫层底深11.85m;车站中间站台段长65.5m,宽25.7m,垫层底深12.28m,基坑坑底以下24m设

桩径φ600mm抗拔桩,共62根。 1.3.工程地质概述: 1.3.1.水文地质: 车站范围内潜水主要赋存于第(②2层)砂质粉土中,其主要补给来源为大气降水,水位随季节面变化,水位埋深0.5~0.7m;承压水埋藏于砂质粉土中,第⑦层土顶埋深为30.0m左右,其水头埋深为5.90m。 1.3. 2.基坑开挖范围各土层描述: 根据地质勘察报告,车站场地30.60m以上的地基土主要为上海地区吴淞江故道地层沉积组合,浅层分布有较大厚度的砂质粉土层(②2层)、淤泥质土层及粘性土层(④、⑤1层),土层分布较稳定。受吴淞江古河道的切割,场地内缺失第③层灰色淤泥质粉质粘土代之分布有厚度较大②3层砂质粉土,其它各土层层序完整,分布较稳定。车站底板位于第④层淤泥质土中,其下卧层第⑤1层粘性土。 1.3.3 土层不利情况: 基坑开挖范围内,第②2层土为粘质粉土、砂质粉土,较松散,具有较强的渗透性,在地下水的作用下易产生流砂、管涌现象;第④层淤泥质粘土(局部)属低渗透性、高含水量、高压缩性、低强度、高灵敏度软土,具明显的触变及流变特性。

基坑排水降水方案

恒大名都29#-30#楼 基 坑 排 水 排 污 方 案 编制单位:中兴建设有限公司 编制人: 审核人: 编制时间:二0一三年十月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据及地下水文情况 (1) (一)编制依据 (1) (二)地下水文情况 (1) 三、基坑地下水、边坡等监控 (2) 四、基坑降水施工技术措施 (3) (一)、基坑外引水 (3) (二)、基坑内排水 (4) 五、基坑内排水方案 (4) (一)明沟、集水井布置 (4) (二)、机械设备及人员的准备 (5) 1、机械设备 (5) 2、其它设备 (6) 3、人员组成 (6) 六、安全保证措施 (7)

一、工程概况 29-30号楼概况:恒大名都29-30号楼为高层商业办公楼,建筑首层面积为1896平方米,总建筑面积为42572平方米。为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,主体地上24层,地下3层。一~三层层高4.50米,四层~二十四层层高3.20米,建筑物总高度81.1米,属高层商业建筑。建筑工程等级为一级,结构抗震设防烈度为六度,建筑设计合理使用年限为50年。根据本工程基础勘察报,基础持力层(中风化泥岩和砂岩)深底在5-9m左右。29-30号楼基坑土石方开挖已接近尾声,业主已委托其他专业单位对基坑四周做了抗滑桩+钢筋混凝土喷护护壁。由于业主原因基坑土石方开挖后迟迟未通知进行桩基施工,加上基坑外侧生活污水、雨水等地下水渗透,造成目前基坑底部长期被生活污水浸泡。 二、编制依据及地下水文情况 (一)编制依据 《恒大名都29-30号楼施工图纸》 《岩土工程勘察报告》 《建筑分项工程施工工艺标准》 《建筑施工手册》缩印本(第四版) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《建筑工程地基与基础工程质量验收规范》(GB50202-2002) 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB5028-2002) (二)地下水文情况 依据《恒大名都29-30号楼地质勘察报告》及本工程现场基坑开挖后呈现的土层情况如下表:

风机基础降水施工方案

作业指导书 工程名称:电项目(风机)工程 编号:TJ-001 作业项目名称:风机基础土方开挖及降水施工方案 编制单位:风电项目部 编制:日期: 审核:日期: 审定:日期: 批准:日期: 出版时间版次

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、机械配置及劳动力组织 4、施工方案 5、质量要求及保证措施 6、季节性施工技术措施 7、安全文明施工措施

1工程概况 和润涡阳牌坊50MW风电场工程位于安徽省亳州市涡阳县,风电机组分散布置于 牌坊镇、义门镇、涡北街道、新兴镇境内共计20台风机,本风电场工程拟安装20台浙 江运达风电股份有限公司单机容量为2.5MW(WD140-H140-2.5MW)风力发电机组,总装 机容量为 50MW。 涡阳牌坊风电场工程位于安徽省涡阳县北部,地处淮北平原中部,与豫、鲁、苏三省毗邻。风电场场区位于涡阳县城北部,距离涡阳县距离约8.0km~15km。项目场址地势平坦,场址区分布着宽度和深度不等的沟渠,为农田排涝所用,沟宽度在 2.50m~5.00m, 深度0.70m~3.00m。,机位点地面高程30.10m~32.50m(1985国家高程基准,下同)之间。该场区属典型的暖温带大陆性季风气候,日照充足,雨热同期,干冷同季,随着四季的明显交替,依次呈现春季干旱少雨,夏季炎热多雨,秋季温和凉爽,冬季寒冷干燥。风电机组地下水位埋深2.10m~3.50m。 2编制依据 3机械配置及劳动力组织 3.1施工机械

3.2作业工器具汇总表 3.3安全用具汇总表 3.4劳动力组织

4施工方案 4.1施工流程图 4.2定位放线及土方工程 4.2.1施工前,所使用的测量仪器——全站仪、水准仪必须经计量检定所检定合格,并保证在有效使用期内,方可使用。 4.2.2设计单位将风机中心定位桩交付后,使用全站仪对风机中心点进行复测,复测合格后方可使用。 4.2.3在基础东、南、西、北方向各用木桩作基础的定位桩,作为基础放线的控制点。控制点的保护,要避免车辆碰撞、碾压或震动。控制点周围严禁堆放杂物,在控制点外侧0.5m处,用脚手管或钢筋焊成方框做临时围护栏杆,并刷上显眼的红白相间的油漆标志。标高基准点根据设计要求设置,将此标高引测到控制点桩上,作为此风机的统一标高。 4.3降水施工方法 4.3.1根据实际开挖情况,如含水率过高,采用基坑周边挖导流沟明排降水。

07深基坑土方降水施工方案编制导则

深圳建工集团 深基坑/ 土方/降水施工方案编制导则 .八 、八、- 刖吕 一、应编制深基坑专项施工方案的范围: 开挖深度超过3m (含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 二、深基坑专项施工方案应当组织专家组进行论证的范围: 1 ?开挖深度超过5m (含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 2.开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基 坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 三、适应范围、编制版面格式: 本编制导则适应于:基坑支护工程设计已经由专业资质设单位设计完成的深基坑工程专项施工方案的编制,其他基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程应参照编制。 版面、格式等要求应符合公司《施工组织设计、方案封面、版面、文字格式导则》的要 求。 字体说明:括号内的加粗宋体字为中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号通知的要求;括号内的宋体字为深圳建筑业协会深建协字(2009)第042号文件的要求;其余宋体字为正文标题、内容,仿宋体字为正文部分的应编制内容说明。 导则中的章节条款序号及正文标题,可直接复制应用,但应注意与工程实际符合。 1 编希U依据(相尖法律、法规、规范性文件、标准、规 范 及图纸(国标图集)、施工组织设计等。)(简述安全专项施工方案编制所依据的相尖标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织 设计等。) 应用表格形式表述,表格应有:序号、文件(或图纸、规范规程标准)名称、编号或文号、文件(出 图)日期;

1.1 1.1相尖工程施工合同文件、图纸和技术资料 1基坑工程全部施工图纸及应用的标准图集 2工程地质勘察报告 1?2相尖的法律法规、规范、标准 应描述以下与基坑、土方开挖及降排水工程密切相尖的国家及地方的现行建筑法规、条例、规范、规程、标准。 1.2.1主要应用的法律、法规 1《中华人民共和国安全生产法》 2《建设工程安全生产管理条例》 3《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号 4《深圳市建设工程重大危险源管理办法》 (其他法律、法规、规章) 1?2.2主要的国家及地方标准、规范、规程 1.2.3主要规范、规程 1《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2《建筑基坑支护技术规程》(JGJl20?99 ) 3《建筑地基基础设计规范》(DBJI5?31?2003 ) 4《建筑基坑支护技术规范》(DBJ/T15-20-97 ) 5《深圳地区建筑基坑支护技术规范》(SJ05-96 ) (以上部分应注意更新;并应及时补充已发布的其他标准、规范、规程) 1.3公司标准、规章 企业的技术、质量、安全方面的标准、规章和管理体系文件。 2工程概况 (危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。)(简要描述基坑工 程概况、基坑岩土地质情况、施工图的技术要求、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。)

基坑支护与降水工程施工方案

基坑支护与降水工程施 工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 (一)编制原则 ........................................错误!未定义书签。 (二)质量目标 ........................................错误!未定义书签。 (三)施工顺序、进度安排 .....................错误!未定义书签。 (四)主要分部、分项工程施工工艺、方法错误!未定义书签。 (五)工程质量保证措施 .........................错误!未定义书签。 (六)施工安全措施.................................错误!未定义书签。 (七)工期保证措施.................................错误!未定义书签。 (八)文明施工 ........................................错误!未定义书签。 (九)环境管理 ........................................错误!未定义书签。 (十)消防保卫 ........................................错误!未定义书签。(十一)工程交付、服务 ........................错误!未定义书签。

(一)编制原则 1、编制原则 (1)安全第一,确保施工质量合格的原则。 (2)优化施工组织设计,合理、科学安排施工、努力降低工程成本,保证工期的原则。 (3)采用切实可行的施工方法,确保工程质量的原则。 (4)做好现场文明施工、环保等工作的原则。 (5)本着“工艺先进、工期最佳、质量创优、质保措施得当”的原则。 (二)质量目标 本工程的质量目标为合格。 (三)施工顺序、进度安排 1、进度安排 总进度安排,48小时内组织人员设备全部进场,3天内开工,先开始基坑中部的降水井施工,然后施工周边的降水井,基坑中间降水井施工完毕开始第一层土方开挖,等土石方施工至地下水位时开始抽水,抽水4天后再开始土方施工,其余工序随土方同步进行,不占独立工期,本工程的基坑降水、土方开挖与支护工程计划15天内完成。 2、施工用电 甲方需提供施工用电200KW,并应确保在施工期间不停电。

深基坑降水方案

基坑降水施工方案 编制人: 审核人:

目录 第一章编制依据........................................... 错误!未指定书签。第二章降水井设计概况..................................... 错误!未指定书签。 第一节工程地质概况................................... 错误!未指定书签。 第二节降水井设计说明................................ 错误!未指定书签。 第三节降水井平面布置及编号........................... 错误!未指定书签。 第四节降水井设计参数................................. 错误!未指定书签。第三章施工进度计划....................................... 错误!未指定书签。第四章降水井施工准备..................................... 错误!未指定书签。 第一节现场准备....................................... 错误!未指定书签。 第二节技术准备....................................... 错误!未指定书签。 第三节机械、材料准备................................. 错误!未指定书签。 第四节管理人员及操作人员准备......................... 错误!未指定书签。第五章降水井施工......................................... 错误!未指定书签。 第一节降水施工工艺及流程............................. 错误!未指定书签。 第二节成井质量标准、施工记录及资料................... 错误!未指定书签。第六章降水方案........................................... 错误!未指定书签。 第一节排水........................................... 错误!未指定书签。 第一条基坑外围排水................................ 错误!未指定书签。 第二条基坑内排水.................................. 错误!未指定书签。 第二节降水........................................... 错误!未指定书签。 第三节沉降观测....................................... 错误!未指定书签。 第四节封井........................................... 错误!未指定书签。 第五节降水井管保护措施............................... 错误!未指定书签。 第六节降水常规管理要求............................... 错误!未指定书签。第七章降水井施工管理及技术措施........................... 错误!未指定书签。 第一节施工组织管理网络............................... 错误!未指定书签。

土方开挖、基坑降水及支护专项方案改讲解

目录 一、第一部分综合说明 二、第二部分土方开挖 三、第三部分基坑边坡支护及降水方案 四、第四部分、降水、基坑支护质量保证措施 五、第五部分、降水、基坑支护安全文明施工保证措施 六、第六部分、周边环境变形监测方案

第一部分综合说明 1.工程概况 本工程为太原市国有投资控股有限公司长风西大街住宅小区8#、9#住宅楼及地下车库,位于太原市和平南路以西,长风西街以南,西中环快速路以东,义井西街以北的地块内。其西侧紧靠现场施工道路,其南侧正在施工的4#楼约6 m,北侧为现场主要临建房,场地狭窄。 该工程共分三部分,其中8#楼与9#楼为地下二层、地上三十五层的框剪结构,中间为地下车库。8#楼基坑底标高-9.47m,9#基坑底标高为-8.92 m,中间地下车库部分基坑底标高为-7.57m,基底标高复杂,土方开挖时要做好标高控制,严禁超挖。 该工程地下水位较高,根据地质报告,地下水位埋深2.4-2.6m左右,土方开挖前须做好基坑降水。 2.编制依据 该施工组织设计的编制主要依据:招标文件及图纸;施工合同、现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-1999) 《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96:97) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 3.施工部署 该工程采用深井降水,整个止水帷幕区间内共设92口井,井深13.5m和15.5m,预制混凝土管内径300mm,外径360 mm。开工前应协调办理交通、环卫、环保车辆通行手续,根据降水观测情况,满足开挖条件后,开始按由西向东方向开挖。采用2台日立240反铲挖掘机,20辆自卸车,进行土方开挖。该工程土方分三步开挖,每步开挖完毕随后进行钢筋混凝土锚喷支护。 3.1、拟投入的主要施工机械设备 拟投入的主要施工机械设备表

基础降水施工方案

第一章、工程施工概况 1、工程简况: 神化包头煤制烯烃项目新增丙烯、乙烯球罐项目位于包头市九原区哈林格尔镇西南角,南饶城公路49公里西侧,由神华包头煤化工有限公司投资兴建,沈阳工业安装工程股份有限公司总承包,山东金钥匙工程监理有限公司负责监理。 2.地质状况: 本工程在地貌上属于山前冲击平原与黄河冲击平原复合部位,该场地位于昆都仑河、哈德门沟形成的冲洪集散边缘地段,水位埋藏浅,水量较丰富,含水层粒径不均匀,厚度变化大,含水层中易夹粘性隔水透镜体,根据总承包商提供的现场水位情况,本工程采用管井井点降水方法。 本区地下水属浅水类型,第二层含水层具微承压性,主要以大气降水补给为主。 第二章、降水方案设计

1、降水施工方案编制依据 《建筑与市政降水工程技术规范》(JBJ/T111—98) 《供水管井技术规范》(GB50296—99) 《建筑与基础工程技术规程》(YB9258—97) 2、施工设计 根据厂地工程地质及水文地质的条件,基坑降水施工特点: ①、基础平面设计图,计算降水面积约为3600㎡; ②、地表的含水层为(Q1aI+pI)粉土与砂互层,地下水水量丰富,渗透性好; ③、基坑开挖深度大,最大水位降至-4.5米~5.0米之间。 ④、挤压造粒厂房地下水位线处在现场自然地面2米以下,水文地质资料表明抗浮水位在地表面以下1.6m~1.8m之间,通过设计对基础底板的抗浮力验算,必须达到一定的承载力,才能满足的基础抗浮要求;因此本工程的降水时间周期初步定为50日历天,具体停止降水时间由设计单位确定。 3、基坑涌水量的预测 施工时考虑毛细上升高度的影响,为避免基坑开挖时扰动地基土,设计将地下水位降至基底深度以下-1m~-1.5m。 根据水井理论本工程地下含水研性均匀,厚度虽有变化,但从较大范围看仍然属单一,而且远离地面水源。其基坑涌水量计算按如下公式进行 4、降水管井结构设计 根据本工程基础埋深,降水面积,基坑形状及水文地质条件,采用管井集中降水。具体计算数据如下:

基坑降水施工方案

第一章编制依据 1、《郑东新区合村并城祭城南安置区工程》施工图纸 2、《郑东新区合村并城祭城南安置区工程岩土工程勘察报告》 3、国家及行业颁布的规范、规程: 1)、工程测量规范(GBJ50026-93)2)、《岩土工程勘察规范》(GBJ50021-2001)3)、建筑与市政降水工程技术规范(JGJ/T111-98)4)、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)5)、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001)6)、施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-88) 7)、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93) 4、国家和行业颁布的检验评定标准: 1)、建筑工程施工质量验收统一标准:(GB50300-2001)2)、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 5、《建筑安装工程施工安全操作规程》(DBJ01-26-2002) 6、文明安全工地、达标工地验评办法 7、我公司《施工组织设计管理办法》 8、施工现场及周围情况记录

第二章工程概况 1、工程概况 1.1、工程名称:郑东新区合村并城祭城南安置区项目七标段(12#楼、13#楼、14#楼、15#楼、16#楼、17#楼) 建筑地点:河南省郑州市郑东新区彩云三街南、龙湖外环路东(E04-02地块) 建设单位:河南省郑州新区建设投资有限公司 17#楼总建筑面积18166.25平方米,地下室建筑面积1360.59平方米,地上建筑面积16805.66平方米。其中住宅面积16669.38平方米,机房层建筑面积136.28平方米,建筑基地面积641.13平方米。 建筑层数:地下2层,地上26层,屋顶结构标高75.4m,女儿墙顶标高76.9m,机房顶标高80.8m,机房女儿墙顶标高81.2m,建筑高度75.85m,室内外高差为0.45m。 建筑分类及耐火等级为:一类高层住宅;耐火等级:地上一级,地下一级。 防水等级:屋面防水等级为一级,地下室混凝土抗渗等级P6,地下室防水等级为II(局部变配电室等级为I级)。 主要结构类型:剪力墙结构;抗震设防烈度:7度。 建筑使用功能:地下二层为设备用房及戊类储藏室,(其储藏物品可燃包装重量不大于物品重量的1/4),层高3m;地下一层为自行车停车库及设配用房,层高3m;一至二十六层为住宅,层高2.9m;机房层高2.7m。 设计使用年限50年。 1.2、本工程基坑槽底相对标高为米。场地±0.000绝对标高为88.45米.根据施工现场实际情况,本次基坑实际开挖深度约为米. 1.3、场地内地形、地貌,均较简单,地势平坦。地形属冲积平原,场地无不良地质现象。场地饱和砂土和饱和粉土不液化。 第三章工程管理目标及方案设计 1、工程管理目标 1.1、质量目标 降水工程应保证基坑的土方开挖,边坡的稳定与安全以及基础施工时干槽作业。 1.2、工期目标 保证在10天内完成施工降水任务。 1.3、安全文明施工目标 建筑工程安全文明工地。

相关文档