1.2 当空调系统不设新风系统时,室外风仍可通过门、窗的缝隙渗透到室,因此负荷计算时,必须计算通过围护结构、门、窗缝隙渗入室的新风负荷,渗入

适用于一面或二面有门、窗暴露的房间,当房间有三面或四面门、窗暴露面时,

另外,显热交换器有时也会采用,与全热交换器相比,其优点为:热交换元件是以交叉叠放的铝箔波纹板作为基材制成的,寿命长;其缺点为:只能回收显热,不能回收潜热,焓效率较低。

(3)通过以上对比,可以看出,“风机箱直接送风”这种新风方案,处理不当会造成室舒适度下降,实际工程中应用较少;对于新风处理机和全热交换器这两种方案,应首选新风处理机,因为该方案将室外新风处理到室设计状态,处理效果最好,最规。

1.3 除以上三种外,其它新风方案有:

(1)选用风冷热泵水机和水盘管的新风机组;

(2)高层的塔楼选用多联机系统,而裙房选用传统的水机系统时,可以考虑用水机系统带上塔楼的新风系统;

(3)选用其他品牌的直接蒸发的新风机组。

(4)机械排风、自然进风的“会呼吸”的新风系统。

1.4 普通的风管式室机与新风处理机相比,配件的选用、部构造、控制方式以及工作围等有很大的不同,风管机处理的是室工况(回风工况),不能处理全新风工况,因此不能当作新风机来用。

普通风管机可以处理新风与回风的混合风,新风量不应超过风管机处理风量的30%。

二新风系统的设计

2. 1 首先要注意各种新风系统的使用围,例如:

(1)新风处理机的使用围为-5℃~43℃,冬季室外计算温度在-5℃以下的地区(包括、、、等北方地区),不能直接使用;如要使用,应在新风进风管上设空气预热器来预热新风。

(2)选择全热交换器,当室空气的相对湿度较大或室外温度较低时,有可能会出现冷凝水,设计时必须查焓湿图仔细校核。

(3)当对空调及新风系统的要求较高时,不宜选用风机箱直接送风的方式。2.2 新风处理机应与室外机连接使用,当新风处理机与其它室机共同连接到同一台室外机时,其当量制冷量按如下标准计算:140型, 21.0kW; 224型,33.6kW; 280型, 42.0kW。当室外机只连接新风处理机时,配置率为100%。2.3 全热交换器连接到室外的两根风管(新风管和排风管)应设置不小于

0.03的坡度,坡向室外,以防冷凝水或雨水进入机组。

2.4 必须注意噪音问题

大部分全热交换器样本上标注的噪音是在如下工况下测试的:设置于房间吊顶,全热交换器的进、出风口均接风管且设消声措施,在机器下方1.5米处测得;

当实际工程与测试工况不同时,噪音会增大,风量越大,噪音越大。

(1)中小风量的全热交换器(或新风机),尽量放在专门的设备机房或走廊、库房、卫生间等的吊顶,不宜放在房间,不能放在经理室、贵宾室等重要的房间。

(2)风量较大的全热交换器(或新风机),应放在专门的设备机房,且风管系统要考虑设消声器。

2.5 新风口、排风口的设置原则

(1)进风口应设在室外空气较清洁的地方, 且在排风口的上风侧。

(2)当进、排风口在同侧时, 排风口宜高于进风口6米, 进、排风口在同侧同一高度时, 不要相距太近,以免排风短路,其水平距离根据风量的大小不宜小

于10-20米。

(3)进风口的底部距离室外地面不宜小于2米,当布置在绿化地带时,不宜小于1米。

(4)进、排风口的噪声应符合环保部门的排放标准, 否则应采取消声措施。2.6 新风由新风处理机或全热交换器处理过以后,建议单独设置新风口直接送至室或将新风接至室机送风口或送风管处,而不要把新风管接至室机回风管处,以免室机停机时,新风反吹回风口处的过滤网,将积聚在过滤网上的灰尘吹出。

空调环境不同类型建筑新风量标准(新风量:m3/h.人)

风机风量计算方法

风机风量计算方法 风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF,便可算出风量. 风机数量的确定根据所选房间的换气次数,计算厂房所需总风量,进而计算得 风机数量。计算公式:N=V×n/Q 其中:N——风机数量(台); V——场地体积(m3); n——换气次数(次/时); Q——所选风机型号的单台风量(m3/h)。 风机型号的选择应该根据厂房实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号,风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧),实现良好的通风换气效果。排风侧尽量不靠近附近建筑物,以防影响附近住户。如从室内带出的空气中含有污染环境,可以在风口安装喷水装置,吸附近污染物集中回收,不污染环境 引风机所需风量风压如何计算 1、引风机选型,首要的是确定风量; 2、风量的确定要看你做什么用途,不同的用途风量确定方法不一样,请参照专业书籍或者请教专业技术人员; 3、确定了风量之后,逐段计算沿程阻力和局部阻力,将它们相加,乘以裕量系数,得出需要的压力; 4、查阅风机性能数据表,或者请风机厂家查找对应的风机型号即可 风机风量和风压计算功率,工业方面用,设计中,通过风量和风压计算风机的大概功率 功率(KW)=风量(m3/h)*风压(Pa)/(3600*风机效率*机械传动效率*1000)。风量=(功率*3600*风机效率*机械传动效率*1000)/风压。 风机效率可取0.719至0.8;机械传动效率对于三角带传动取0.95,对于联轴器传动取0.98。

风量如何计算?要加入风机功率管道等因素,抽风空间的大小等? 比如说:100平方的房间我需要每小时抽风500立方,要怎么求出它的风机的功率,管道等。还有风速和立方怎么算出来的,比如说0.1或0.5米每秒的风速多长时间可以抽100立方或500立方的风?以上的两个问题要求有个计算公 式,公式中的符号要注明。 一、 1、管道计算 首先确定管道的长度,假设管道直径。计算每米管道的沿程摩擦阻力: R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)。 2、计算风机的压力:ρ=RL。 3、确定风量:500立方。 4、计算风机功率:P=500立方*ρ/(3600*风机效率*1000*传动效率)。 5、风量计算:Q=ν*r^2*3.14*3600。 6、风速计算:ν=Q/(r^2*3.14*3600) 7、管道直径计算:D=√(Q*4)/(3600*3.14*ν) 二、 1、风速为0.5m/s时,计算每小500立方米风需要多长时间。假设管道直径为0.3m。 Q=ν*r^2*3.14*3600 =0.5*(0.3/2)^2*3.14*3600 =127.2(立方) 500/127.2=3.9(小时) 建议:风速最好确定在12m/s比较合适,提高风速后可以缩小管道的直径。

新风量计算示例

新风量计算示例: 某计算机房面积S=60(M 2),净高H=3(M),人员n =10(人),若按每人所需新风量计算,取每人所需新风量q=30M3/H,则新风量Q1=n, q=10×30=300(M3/H)。 若按房间新风换气次数计算,取房间新风换气次数p=5(次/h)。则新风量Q2=p?s?h=5×60×3=900(M3/H)。由于Q2>Q1,故取Q2(即900M3/H)作为设备选型技术参数数据 当压差为5PA时,一般取1-2次/h,压差为10PA时,一般取2-4次/h。——来自洁净厂房的设计与施工。但要注意,换气次数法适合于层高小于等于4m 维持房间正压的送风量=泄漏面积×泄漏风速所需正压量=(泄漏风速/2.4)平方理论上是这样算的。。 明确计算需要按缝隙法计算,具体见洁净厂房设计规范说明,不过这种方法计算个人感觉不太可靠,风量偏小,通常还要按经验取安全系数.一般按换气次数估算,对于密封良好的房间,上面的说法同意.但对于与别的房间之间有传送带连接的房间,传送带周围是必须有常开的开孔的,这种情况下如何计算送风量或排风量使房间保持固定的正压或负压,就是另外一回 事了.请不吝赐教. 在各种有关洁净室的设计手册中,对于洁净室正压的计算都列出了复杂的计算过程。那么对于那些从事洁净室建造的工程师们而言,是否有更为快速和简单的计算方法? 在过去的30年里,洁净室技术经历了快速的发展,在汽车工业,微系统技术,生物技术,表面技术,制药医疗,半导体工业等许多工业分支中,都已开发出了适合自己的洁净室技术。无论何种洁净室技术,都有些基本的原则和要求是大家所必须都要遵循的,比如说正压控制。所有的洁净室,可以有很多不同的标准和要求,但是如果没有正压,那么一切室内环境标准和要求都没有存在的基础。 各种设计手册中复杂的计算方法并不适合现场施工技术人员的需求,在我所参加的洁净室建造项目中,基本上工程师们都在靠经验估算,并没有比较准确而且又简单的洁净室正压风量计算方法。 简单快速的正压送风量计算法 一个密闭良好的洁净室,在使用过程中,主要的漏风途径有以下四种: ? 门、窗缝隙的漏风; ? 开门时的漏风; ? 风淋室、传递窗的漏风; ? 室内工艺排风。 1、缝隙漏风量计算 计算方法一: v=1.29(△P)1/2 △V=S*v △P:洁净室内外压力差(Pa) v:从缝隙处流过的风速(m/s) S:缝隙面积(m2) V:通过缝隙的泄漏风量(m3/h) 例:假设条件:房间正压20pa,门缝长度3.6m,窗缝长度40m,假设缝隙宽度0.01m 门缝隙面积S1=0.01*3.6=0.072m2,窗缝隙面积S2=0.002*40=0.08m2

新风量计算方法

新风量计算方法 某计算机房面积:S=65( m2)净高h=3(米),人员n=25(人); 每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)]; 总新风量:Q仁r K q=25X 30=750(m3/h); 房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2= 由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据; 注:房间体积计算公式:体积=长乂宽K送风口以下的高度 应选用的新风热交换器台数或送排风机台数=房间体积K要求换风次数/单台全热交换器额定新风量 排风量=房间体积K排风换气次数 送风量=房间体积K送风换气次数 有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多,以免设计大了开不了门房间最小新风量Lw=nRp+Rb*Ab n-室内总人数,即为人员密度与地面面积之积,人; Rp-每人最小新风量指标,m3/(h ?人); Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h ? m2); Ab-地板面积,m2. 每人所需新风量/[m3/(h ?人)] 每人所需新风量/[m3/(h 人)] 吸烟程度房间名称 新风量 推荐值最小值 交易场所85 51 非常多新闻编辑室85 51 会议室85 51 多酒吧、酒楼51 一般 办公室17 饭店 20 少商场、百货商店17 无 剧场17 医院34 每平方米地板面积新风量指标/[m3/ (h ? m2 ] 项目办公室饭店、百货商店会议室剧场、观众席公寓、住宅、 旅馆客房 走廊、入口、 大厅

推荐值新风量 最小值5 10 15 25 3 3 3 6 10 25 2 2

新风换气次数参考表 房不吸烟少量吸烟大量吸烟间 类型公寓/别墅商场计算机房体育馆病房公寓/别墅办公室餐厅 KTV/酒吧/ 宾馆 会议室 房 间 新 风 换 气 次 数 空调环境不同类型建筑新风量标准(新风量:m3/h.人) 宾馆类建筑空调室娱乐建筑类空调室办公建筑类空调室民居类建筑空调室 房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量宾馆/客房30 ?50 练功房/健身房60 ?80 一般办公室30 一般别墅公寓30 接待室30 ?50 壁球/网球40 高级办公室30 ?50 高级别墅公寓50 餐厅/宴会厅15 ?30 棋牌室/台球室40 ?50 会议/接待室30 ?50 商场15 ?25 咖啡厅20 ?50 游泳池50 电话总机房30 病房50 多功能厅15 ?25 游戏机房40 ?50 计算机房30 教室11 ?30 商务中心10 ?20 休闲/录像厅20 复印机房30 展览馆20 ?30 门厅/大堂10 按摩室30 实验室20 ?30 影剧院15 ?25 美容室35 更衣室30 歌厅/KTV 30 ?50 酒吧17 ?50 舞厅30 夜总会20

风速风量计算方法

风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,一般在使用上以下式来表示: Q=60VA Q(风量)=m3/min V(风速)=m/sec A(截面积)=m2 压力常用换算公式 1Pa=0.102mmAq 1mbar=10.197mmAq 1mmHg=13.6mmAq 1psi=703mmAq 1Torr=133.3pa 1Torr=1.333mbar 常用单位换算表-风量 1m3/min(CMM)=1000 l/min = 35.31 ft3/min(CFM) 常用名词说明(1)标准状态:为20℃,绝对压力760mmHg,相对湿度 65%。此状态简称为STP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.2kg。 (2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力再加上表压力之和,一般用kgf/m2或mmaq来表示。 (3)基准状态:为0℃,绝对压力760mmHg,相对湿度0%。此状态简称为NTP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.293kg。 压力(1)静压(Ps):所谓静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般是由於重力与风扇之推动所造成,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示,且可以直接经过量测取得。而在风机之风管中,任何方向之静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。 (2)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示. (3)全压(PT):所谓全压就是静压与动压之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示。在风机中全压值是属固定,并不会因风管缩管而产

风管风量计算方法

风管风量计算方法 筑龙暖通?2018-10-09 15:13:54 通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=平方 =* 所以风管尺寸为 1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗 3、求风口和排烟口尺寸计算公式——或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格建议用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装——铁皮风管——不锈钢风管,通风工程

以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,一定要通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

新风量计算方法8

新风量计算方法8 新风量计算方法 某计算机房面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人); 每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)]; 总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h); 房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量 Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h); 由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据; 注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度 应选用的新风热交换器台数或送排风机台数= 房间体积×要求换风次数/单台全热交换器额定新风量 排风量=房间体积×排风换气次数 送风量=房间体积×送风换气次数 有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多,以免设计大了开不了门 房间最小新风量Lw=nRp+Rb*Ab n-室内总人数,即为人员密度与地面面积之积,人; Rp-每人最小新风量指标,m3/(h·人); Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h·m2); Ab-地板面积,m2. 每人所需新风量/[m3/(h·人)] 每人所需新风量/[m3/(h·人)]

房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量 宾馆/客房30~ 50 练功房/健身 房 60~ 80 一般办公室30 一般别墅公 寓 30 接待室30~ 50 壁球/网球40高级办公室 30~ 50 高级别墅公 寓 50 餐厅/宴会厅15~ 30 棋牌室/台球 室 40~ 50 会议/接待 室 30~ 50 商场 15~ 25 咖啡厅20~ 50 游泳池50电话总机房30病房50 多功能厅15~ 25 游戏机房 40~ 50 计算机房30教室 11~ 30 商务中心10~ 20 休闲/录像厅20复印机房30展览馆 20~ 30 门厅/大堂10按摩室30实验室20~ 30 影剧院 15~ 25 美容室35更衣室30 歌厅/KTV 30~ 50 酒吧 17~ 50 舞厅30夜总会20

新风系统设计方案和新风量计算方法详解

新风系统设计方案和新风量计算方法详解

4 风管设置情况一般情况下如办公室、住宅 等只设新风管,管路较简 单,餐厅、会议室等新风量 较大的场合需设排风管 设新风管、排风管,管路较 复杂;要求不高时,也可采 用走廊回风 一般情况下如办公室、住 宅等只设新风管,管路较 简单,餐厅、会议室等新 风量较大的场合需设排风 5 使用寿命零部件及整机进行了全面的 检测,寿命长达20年 热交换元件是以多孔纤维性 材料加工的纸作为基材制成 的,寿命较短 寿命较长 6 造价及运行费用需设置室外机,新风系统的 造价较高,但空调系统(不 包括新风系统)的造价较 低,运行费用稍高 新风系统的造价比①低,但 空调系统的造价比①高,运 行费用低 新风系统的造价最低,但 空调系统的造价最高,运 行费用稍低 7 使用范围制冷: 20℃~43℃,低于2 0℃自动转换为通风; 制热: -5℃~15℃,高于 15 ℃自动转换为通风;低 于-5℃,系统停机 在空气焓湿图上,室内、室 外两个状态点的连线与饱和 曲线相交时,冷凝水会形成 在热交换元件上,此时,不 宜使用,因此,(1)当室 外温度低于-10℃~-15℃ 时,有可能会出现凝水、结 霜,设计时必须仔细校核, 必要时应在新风进风管上设 空气预热器;(2)当室内 空气的相对湿度较大(如浴 室)且室外温度较低时,有 可能会出现凝水,此时,不 宜使用 当室内机不使用时,直接 送新风易造成室内温度过 高或过低,特别在冬季, 由于室内温度过低,室内 机不易开启,室内达到空 调设定温度的时间加长, 影响空调效果 另外,显热交换器有时也会采用,与全热交换器相比,其优点为:热交换元件 是以交叉叠放的铝箔波纹板作为基材制成的,寿命长;其缺点为:只能回收显热,不能回收潜热,焓效率较低。 (3)通过以上对比,可以看出,“风机箱直接送风”这种新风方案,处理不当会造成室内舒适度下降,实际工程中应用较少;对于新风处理机和全热交换器这两种方案,应首选新风处理机,因为该方案将室外新风处理到室内设计状态,处理效果最好,最规范。 1.3 除以上三种外,其它新风方案有: (1)选用风冷热泵水机和水盘管的新风机组;

风量的计算方法

对制药厂各洁净室压差进行控制,其目的是保证洁净室在正常工作或平衡暂时受到破坏时,空气都能从洁净度高的区域流向洁净度低的区域,使洁净室的洁净度不受到污染空气的干扰。洁净室压差控制是制药厂洁净厂房净化空调系统设计的重要环节,是保证洁净区洁净度的重要措施。《洁净厂房设计规范》GB50073-2001(以下简称《洁净规范》)的洁净室压差控制章节包括5条内容,全部是针对洁净室压差控制的条款。《药品生产质量管理规范》(1998年修订)第十六条要求,洁净区要有指示压差的装置。洁净室压差控制分为3个步骤: 第一步,确定洁净区各洁净室的压差; 第二步,计算洁净区各洁净室维持压差的压差风量; 第三步,采取技术措施,保证洁净室压差风量,维持洁净室压差恒定。 第一步:确定洁净区各洁净室的压差 按照《洁净规范》6.2.l条和6.2.2条的要求,洁净室与周围的空间必须维持一定的压差,并应按生产工艺要求决定维持正压差或负压差。不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的压差,应不小于5帕,洁净区与室外的压差,应不小于10帕。

▲同一洁净区各洁净室的压差 在实际工程中,确定同一洁净区各洁净室的压差,可以把每个洁净室的压力与洁净区走廊相比较,以洁净区走廊压力值为基准。因为洁净区走廊贯穿每一个洁净室,每个洁净室与洁净区走廊的压差确定了,洁净室之间的压差也就确定了。所有洁净室的压力值都以洁净区走廊压力值为基准,互相间的压差值就不会混乱。如固体制剂车间,可以确定洁净区走廊正压值为18帕(洁净区室外为0帕);粉碎间、称量间散尘严重,一般通过前室与洁净区走廊相连,为避免房间内含尘量较大的气流通过走廊扩散到其它房间,可以确定粉碎间、称量间正压值为12帕,前室正压值为15帕。这样,粉碎间、称量间相对于前室为负压,前室相对于洁净区走廊为负压。气流从洁净区走廊流向前室,从前室流向粉碎间、称量间。净干器具存放间用于存放洗净、烘干的器具,为避免污染,可确定该房间正压值为21帕,以避免走廊气流流入该房间。 ▲不同等级洁净区之间的压差 确定不同等级洁净区之间的压差,可以先确定低洁净度级别洁净室的正压,再依次提高正压值基数,确定高洁净度级别洁净室正压。如,水针剂车间含10万级洁净区、万级洁净区、局部百级洁净区。10万级洁净区走廊正压值为18帕,因此就要提高万级洁净区

排烟系统计算公式

排烟系统计算公式 001/已知排烟风机风量是22000CMH,275Pa,3Kw,排烟口为2个, 尺寸是1000*500,请问风口风速是多少? 2011-10-3117:06qinge_2003|分类:工程技术科学|浏览2356次 如果换成800*500风口,风速相差多少呢? 我有更好的答案 分享到: 举报|2011-11-0118:00网友采纳 风口风速为:22000÷3600÷2÷0.5(风口面积)=6.11m/s,如果换成800*500,则为22000÷3600÷2÷0.4(风口面积)=7.64m/s

A——风管截面积,单位:㎡; v——管内风速,单位:m/s。 004/知道了风机的风量和风口怎么计算风管的大变小以及长度 2013-12-2114:18137****5107|分类:数学|浏览495次 如:风机是37kw/29000~37000的风量、吸风口是直径550,主管道的总是50米,有37个直径120吸风口!550的吸风口要变多大的管道?变多少节才能保证120的吸风口的风量一样?求解(写公式、一定要说明公式的符号代表什么?、举例) 我有更好的答案 分享到: 2013-12-2116:36提问者采纳 Q=3600A·v Q——风量吗,单位:m3/h; A——风管截面积,单位:㎡; v——管内风速,单位:m/s。 3600——小时(h)和秒(s)的换算常数。 不知道你的系统是用来做什么的!如果是通风(消防排风、送风,油烟排风),主风管风速一般取8~12m/s,支管风速一般取6~8m/s

;如果是空调管道,主风管风速一般取6~10m/s,支管风速一般取4 ~6m/s;如果是除尘,就得考虑颗粒或粉尘的比重,一般主风管风速在16m/s以上,支管风速一般取18m/s以上。 至于风管怎么变,每节多大管径,都得看你现场管路布置和风口位置等,真的没法帮你! 至于550m3/h、120m3/h风口要多大,也得看你的系统是用来做什么的! 其实,利用公式,你自己也会计算,这里就不帮你做了! 譬如,风量1800m3/h的风管,管内风速取8m/s,则可以利用公式计算出风管的截面积需要多大! 套公式即: 1800=3600×A×8 j计算得,A=0.0625㎡。 如果我们用250×250mm的风管,刚好! 005/根据风速和风量如何求风机的功率 2009-11-2813:19yanyanxinyuhan|分类:学习帮助|浏览1880次 我有更好的答案 分享到: 2009-11-2813:38网友采纳

最新风量计算方法

新风量计算方法 某计算机房面积S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人),若按每人所需新风量计算[取每人所需新风量q=30(m 3 /h )],则总新风量Q1=n×q=25×30=750(m 3 /h );若按房间新风换气次数计算[取房间新风换气次数盘p =4(次/h )],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m 3 /h );由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据;结合产品型号,可选用本公司的HRV-800新风热交换产品或送/排风HSF-25-B 。 注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度 空调环境不同类型建筑新风量标准 宾馆类建筑空调室 娱乐建筑类空调室 办公建筑类空调室 民居类建筑空调室 房间类型 新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量 宾馆客房 30~50 练功房/健身房 60~80 一般办公室 30 一般别墅公寓 30 接待室 30~50 壁球/网球 40 高级办公室 30~50 高级别墅公寓 50 餐厅/宴会厅 15~30 棋牌室/台球室 40~50 会议/接待室 30~50 商场 15~25 咖啡厅 20~50 游泳池 50 电话总机房 30 病 房 50 多功能厅 15~25 游戏机房 40~50 计算机房 30 教 室 11~30 商务中心 10~20 休闲/录像厅 20 复印机房 30 展览馆 20~30 门厅/大堂 10 按摩室 30 实验室 20~30 影剧院 15~25 美容室 35 更衣室 30 舞厅 30 歌厅/KTV 30~50 夜总会 20 酒吧 17~50 新风换气次数参考表 房间类型 不吸烟 少量吸烟 大量吸烟 公寓 /别墅 商场 计算机房 体育馆 病房 公寓 /别墅 办公室 餐厅 KTV /酒吧 /宾馆 会议室 房间新风换气次数 0.4~0.7 1.6~3.9 1.1~2.7 2.5~6.3 0.5~1.3 0.5~1.0 1.1~2.7 1.3~ 3.1 1.9~ 4.7 2.1~7.8 应选用的新风热交换器台数或送排风 机台数 = 房间体积×要求换风次数 单台全热交换器额定新风量

解析厨房排烟风量计算公式

解析厨房排烟风量计算公式
作者:张胤桢 蓝天保卫战已经打响,环保风暴呼啸而来,排烟通风工 程到处开花。本文应一些咨询要求,特写此文。 排烟通风工程必须要用排烟风量计算方法,排烟风量计 算是系统计算的基础,决定管道、风机选配、新风量计算等一 系列数值计算。 目前还存在方法不一, 颇存异议和误解的问题。 由于缺少专门的技术研究和实验,即使国家颁布的标准也前后 不尽一致。在厨房设计、通风工程、建筑设计和风机等行业中 一直存在纷扰。在厨房排烟通风工程中存在几种不同的计算方 法,经验估算和数学计算方法并存,数学计算方法也存在精度 不同计算方法。由于风量计算允许存在较大的误差,误差又被 超配风机掩盖,所以,并没有引起业内设计人员的重视,造成 大量无效能耗。 本文为了简化叙述,不去分析不同计算方法的利弊,直 接解析目前风量计算用得最多的,比较准确的斗式吊挂排烟罩 排风量计算方法和应用参数的数学意义。 目前斗式吊挂排烟罩排风量计算比较准确的公式如下:
Qp=1.4×P×h×u×k×3600
其中: Qp:排烟风量,m3/h; h:排烟罩至烟气源的高度,m; u:风速一般取 0.2~0.5m/s; k:管道漏风系数,一般取 1.1~1.2; P:排烟罩吸烟边长,m;P = a×n1 + b×n2 a:排烟罩长度,m; b:排烟罩宽度,m; n1 、n2:排烟罩敞开面数。

以下是一面靠墙的斗式吊挂排烟罩形成的气流图
b a
流线
流线
h
流线
等压线
h
流线
流线
参照示意图对上述各参数说明如下: 等速面:图左边靠墙排烟罩的流线上有与流线垂直相交 的曲线,这是根据实验测试数据绘制的曲线,在这个曲面上流 向负压中心的气流流速相同,动压相同,所以称之为等速面或 等压面。 吸捕风速 u:决定排烟罩要控制范围的等速面的风速,这 里指灶台边缘要保持的吸捕风速 u。 高度 h:排烟罩至烟气源的高度。由于厨房设备高度大多 与灶台高度相同, 虽然蒸饭柜、 低汤灶等设备与灶台高度不同, 但是,产生烟气的高度还是大体相似。所以,一般都按灶台高 度 800mm 计算。 漏风系数 k:由于排烟管道存在不密封的可能,特别是砖 混烟道,所以用漏风系数增加排风量计算 10%的余量。 排烟罩吸烟边长 P: 为了确保有效吸捕烟气, 对于排烟罩 需要吸收烟气范围大小要有所区别。利用 P = a×n1 + b×n2 进行 计算。 靠墙一面不计算, 三面靠墙时 P = a; 一面靠墙时 P = a + b ×2;不靠墙时 P = a ×2+ b×2。 实验系数: 或称为修正系数, 为保证公式计算的准确性,

风量风压计算公式

风量风压计算公式 该帖被浏览了2690次 | 回复了4次 风量风压计算公式 风量计算 风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,一般在使用上以下式来表示: Q=60VA Q(风量)=m3/min V(风速)=m/sec A(截面积)=m2 压力常用换算公式 1Pa=0.102mmAq 1mbar=10.197mmAq 1mmHg=13.6mmAq 1psi=703mmAq 1Torr=133.3pa 1Torr=1.333mbar 常用单位换算表-风量 1m3/min(CMM)=1000 l/min = 35.31 ft3/min(CFM) 常用名词说明 (1)标准状态:为20℃,绝对压力760mmHg,相对湿度65%。此状态简称为STP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.2kg。 (2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力再加上表压力之和,一般用kgf/m2或mmaq来表示。 (3)基准状态:为0℃,绝对压力760mmHg,相对湿度0%。此状态简称为NTP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.293kg。 压力

(1)静压(Ps):所谓静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般是由於重力与风扇之推动所造成,在使用上常以 kgf/m2或mmaq来表示,且可以直接经过量测取得。而在风机之风管中,任何方向之静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。 (2)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示. (3)全压(PT):所谓全压就是静压与动压之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示。在风机中全压值是属固定,并不会因风管缩管而产生变化. 风压与温度 温度变化会影响空气之密度。故在其他条件不变的情况下,温度变化时,其风压必须依下面之关系加以校正,以获得标准情况下之风压值: P = P’[(273 + t)/293] (mm Aq) 同样,当空气密度变更时,其风压值可作如下之修正: P = P’(1.2/γ ) (mm Aq) 式中,等号右侧之值如P’、t、γ等之实测压力、温度与空气密度。 压力与速度的关系 多大的压力就固定有多大的速度,不可能压力不变速度会改变,同理,不可能 有关风机风量的计算公式

送风量计算

送风量计算房间1: 送风量m^3/h: 614.342 新风量m^3/h: 80 回风量m^3/h: 534.342 新风比%: 13.0221 热湿比: 28469.7 ------------------------- FCU冷量kW: 1.77528 FCU显热冷量kW: 1.46474 新风AHU冷量kW: 0.828333 房间冷负荷kW: 1.724 新风管温升负荷kW:0.0512769 注: 新风不承担室内冷负荷. ------------------------- 送风点-O: 大气压力Pa: 99967 干球温度℃: 18.0 湿球温度℃: 17.5 相对湿度%: 95.4 含湿量g/kg: 12.5 焓kJ/kg: 49.8 露点温度℃: 17.1 密度kg/m^3: 1.2 ------------------------- 露点-L: 大气压力Pa: 99967 干球温度℃: 21.5 湿球温度℃: 20.3 相对湿度%: 90.0 含湿量g/kg: 14.7 焓kJ/kg: 58.9 露点温度℃: 19.6 密度kg/m^3: 1.2 ------------------------- 回风点-M: 大气压力Pa: 99967 干球温度℃: 17.2 湿球温度℃: 17.0 相对湿度%: 97.9 含湿量g/kg: 12.2 焓kJ/kg: 48.2 露点温度℃: 16.7 密度kg/m^3: 1.2 ------------------------- 温升后点-L': 大气压力Pa: 99967 干球温度℃: 23.5 湿球温度℃: 20.9 相对湿度%: 79.7 含湿量g/kg: 14.7 焓kJ/kg: 61.0 露点温度℃: 19.6 密度kg/m^3: 1.2 ------------------------- 房间2、3 送风量m^3/h: 792.992 新风量m^3/h: 160 回风量m^3/h: 632.992 新风比%: 20.1768 热湿比: 19271.6 ------------------------- FCU冷量kW: 2.43655 FCU显热冷量kW: 1.84646 新风AHU冷量kW: 1.65667 房间冷负荷kW: 2.334 新风管温升负荷kW:0.102554 注: 新风不承担室内冷负荷. -------------------------

空调风量计算方法.

空调风量计算方法 新风量计算方法 某计算机房面积:S=65 (怦)净高h=3 (米),人员n=25 (人); 3 每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30 (m/h)]; 总新风量:Q1= nxq=25 冷0=750 (m3/h); 房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4 (次/h)],则新风量 3 Q2=p.s.h=4 65 X3=780 (m /h); 由于Q2 >Q1故取Q2作为设备选项型的依据; 注:房间体积计算公式:体积=yx宽X送风口以下的高度 房间体积X要求换风次数应选用的新风热交换器台数或送排风机台数= 单台全热交换器额定新风量 排风量=房间体积X排风换气次数 送风量=房间体积X送风换气次数 有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多, 以免设计大了开不了门 房间最小新风量Lw=nRp+Rb*Ab n-室内总人数,即为人员密度与地面面积之积,人; Rp-每人最小新风量指标,m3/(h人); Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h m2); Ab-地板面积,m2. 每平方米地板面积新风量指彳示/[m3/ (h m2)]

宾馆类建筑空调室 娱乐建筑类空调室 办公建筑类空调室 民居类建筑空调室 房间类型 新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量 宾馆/客房 30 ?50 练功房/健身房 60? 80 一般办公室 30 一般别墅公寓 30 接待室 30 ?50 壁球/网球 40 高级办公室 30? 50 高级别墅公寓 50 餐厅/宴会厅 15 ?30 棋牌室/台球室 40? 50 会议/接待室 30? 50 商场 15? 25 咖啡厅 20 ?50 游泳池 50 电话总机房 30 病房 50 多功能厅 15 ?25 游戏机房 40? 50 计算机房 30 教室 11? 30 商务中心 10 ?20 休闲/录像厅 20 复印机房 30 展览馆 20? 30 门厅/大堂 10 按摩室 30 实验室 20? 30 影剧院 15? 25 美容室 35 更衣室 30 歌厅/KTV 30 ?50 酒吧 17? 50 舞厅 30 夜总会 20 典型安装示意图: 推荐值 5 10 15 25 3 3 最小值 3 6 10 25 2 2 新风量 不吸烟 少量吸烟 大量吸烟 房间类型 公禺商场计算机房 /别墅 房间新风换气次数 0.4~0.71.6~3.9 1.1~2.7 KTV 体育馆病房 办公室餐厅/酒吧会议室 /别墅 /宾馆 2.5~6.30.5~1.30.5~1.01.1~2.71.3~ 3.1 1.9~ 4.72.1~7.8 公寓 空调环境不同类型建筑新风量标准(新风量: m3/h.人)

新风量和排风量的简单计算法

新风量计算方式一按房间可容纳人数计算: (适用于有分割的,多个小房间)Qm=N×qmN—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积× 0.8)Qm—新风量,单位: m3/h;qm—每人所需要的新风量(一般每人按30~50m3/人计算)。 新风量计算方式二按新风占总送风的百分比计算: Q新风量=Q总送量×10~30%(适用于面积比较大的区域)新风量取总送风量的10%至30%注: 总送风量就是承载空调区域冷(热)负荷的多台空调器的送风量之和。 排风量计算方式一按房间换气次数计算: (适用于有分割的,多个小房间)Q排风量=N×VN—房间换气次数V—房间体积房间类型换气次数10次/h8次/h房间类型换气次数12次/h10次/h12卫生间浴室34会议室餐厅排风量计算方式二(适用于面积比较大的区域)按排风量取新风量的80~90%计算Q排风量= Q新风量×80~90%案例 1.某KTV娱乐场所,房间吊顶高 2.8m,有50个房间,每个房间的面积为28m 2。 计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。 计算如下: Q新=20×50×50m3/h=500m3/hQ排=28× 2.8×50×15m3/h=58800m3/h新风机用5台BFP-10D排风机用6台100m3/h 的风机。 2.某商场总空调面积为100m2,单位负荷为150w/m

2。 计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。 用第二种计算方法 1.要先计算出整个商场的空调冷负荷,选定变风量空调机组; 2.由选定的变风量空调机组计算出总送风量; 3.根据总送风量计算新风量; 4.按排风和新风的百分比计算排风量。

排风量计算

https://www.wendangku.net/doc/c75987306.html,/vbooks/ShowSubject.asp?SubjectID=6561 二、排风量计算的控制风速法 1.空间点汇 如图4-4-1所示,根据流体力学,位于自由空间的点汇气口的排风量为 (4-4-1) 式中 v1、v2——点1和点2的空气流速; r1、r2——点1和点2至吸气口的距离。 吸气口设在墙上时,吸气范围受到限制,它的排风量为 (4-4-2) 可见,吸气口外某一点的空气流 速与该点至吸气口距离的平方成反比例, 而且它是随吸气口吸气范围的减小而增 大的。因此设计时罩口应尽量靠近有害物 源,并设法减小其吸气范围。 图4-4-2 点汇吸气口 2.吸口风流运动过程 实际采用的排风罩都是有一定面积 的,不能看作一个点,因此不能把点汇吸气口 的流动规律直接应用于外部吸气罩的计算。 吸口风流运动过程见动画f4-4-1所示,污染 源散发出的污染物颗粒有一个飞扬的速度,同 时,由于受到吸气罩抽吸作用产生吸入风速, 这个吸入风速应大于控制风速,才能将有害物 吸入。因此,应保证吸气罩在控制点上的吸入

风速大于控制风速。动画f4-4-1 图4-4-3 四周无法兰边的圆形吸气口 速度分布图图4-4-4 四周有法兰边的圆形吸气口速度分 布图 3.吸口的风速分布规律 吸口的风速分布规律与吸气罩的形状、周围障碍等因素有关,一般通过实验求得。为了获得吸口的风速分布规律,很多人曾对各种吸气口的气流运动规律进行了大量的实验研究。图4-4-3所示为通过实验求得的四周无法兰边的圆形吸气口速度分布图,图4-4-4所示为四周有法兰边的圆形吸气口速度分布图。 上述速度分布图中,横坐标是,其中x为某一点距吸气口的距离,d为吸气口的直径;等速面的速度是以吸气口流速的百分数表示。 根据实验结果所得的速度分布图,可得吸口风速分布规律的数学表达式为: 对于四周无边的圆形吸气口: (4-4-3) 对于四周有边的圆形吸气口: (4-4-4)

新风系统设计方案和新风量计算方法详解

新风系统设计方案和新风量计算方法详解

1.2 当空调系统不设新风系统时,室外风仍可通过门、窗的缝隙渗透到室内,因此负荷计算时,必须计算通过围护结构、门、窗缝隙渗入室内的新风负荷, 适用于一面或二面有门、窗暴露的房间,当房间有三面或四面门、窗暴露面

另外,显热交换器有时也会采用,与全热交换器相比,其优点为:热交换元件是以交叉叠放的铝箔波纹板作为基材制成的,寿命长;其缺点为:只能回收显热,不能回收潜热,焓效率较低。 (3)通过以上对比,可以看出,“风机箱直接送风”这种新风方案,处理不当会造成室内舒适度下降,实际工程中应用较少;对于新风处理机和全热交换器这两种方案,应首选新风处理机,因为该方案将室外新风处理到室内设计状态,处理效果最好,最规范。

1.3 除以上三种外,其它新风方案有: (1)选用风冷热泵水机和水盘管的新风机组; (2)高层的塔楼选用多联机系统,而裙房选用传统的水机系统时,可以考虑用水机系统带上塔楼的新风系统; (3)选用其他品牌的直接蒸发的新风机组。 (4)机械排风、自然进风的“会呼吸”的新风系统。 1.4 普通的风管式室内机与新风处理机相比,配件的选用、内部构造、控制方式以及工作范围等有很大的不同,风管机处理的是室内工况(回风工况),不能处理全新风工况,因此不能当作新风机来用。 普通风管机可以处理新风与回风的混合风,新风量不应超过风管机处理风量的30%。 二新风系统的设计 2. 1 首先要注意各种新风系统的使用范围,例如: (1)新风处理机的使用范围为-5℃~43℃,冬季室外计算温度在-5℃以下的地区(包括青岛、济南、北京、大连等北方地区),不能直接使用;如要使用,应在新风进风管上设空气预热器来预热新风。 (2)选择全热交换器,当室内空气的相对湿度较大或室外温度较低时,有可能会出现冷凝水,设计时必须查焓湿图仔细校核。 (3)当对空调及新风系统的要求较高时,不宜选用风机箱直接送风的方式。2.2 新风处理机应与室外机连接使用,当新风处理机与其它室内机共同连接到同一台室外机时,其当量制冷量按如下标准计算:140型, 21.0kW; 224型,33.6kW; 280型, 42.0kW。当室外机只连接新风处理机时,配置率为100%。2.3 全热交换器连接到室外的两根风管(新风管和排风管)应设置不小于 0.03的坡度,坡向室外,以防冷凝水或雨水进入机组。 2.4 必须注意噪音问题 大部分全热交换器样本上标注的噪音是在如下工况下测试的:设置于房间吊顶内,全热交换器的进、出风口均接风管且设消声措施,在机器下方1.5米处测得;当实际工程与测试工况不同时,噪音会增大,风量越大,噪音越大。(1)中小风量的全热交换器(或新风机),尽量放在专门的设备机房内或走廊、库房、卫生间等的吊顶内,不宜放在房间内,不能放在经理室、贵宾室等重要的房间内。 (2)风量较大的全热交换器(或新风机),应放在专门的设备机房内,且风管系统要考虑设消声器。 2.5 新风口、排风口的设置原则

净化间新风量计算

洁净室送风量的计算 信息来源:66静电网发布时间:2008-09-24字号:小中大 关键字:洁净室送风量 洁净室送风量计算主要是指在已知洁净级别或允许菌浓等条件下计算风量,其步骤是: 一、正压洁净室送风量QⅠ计算 1.乱流洁净室送风量计算Q1-1 乱流洁净室——1000级、10000级、100000级、300000级的洁净室,送风量是以换气次数为准来计算的: QⅠ-1=KV

式中:K——换气次数; V——洁净室净体积; N——非单向流洁净室稳定含尘浓度; G——洁净室内单位体积发尘量; M——室外空气含尘浓度; S——回风量与送风量之比; ηH——回风通路上过滤器的总效率; ηX——新风通路上过滤器的总效率。 实际工程计算中换气次数K很难用以上公式计算,一般均采用经验换气次数。在各国的洁净室标准中,相同级别的非单向流洁净室的经验换气次数并不相同。我国《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)中明确规定了不同级别的非单向流洁净室洁净送风量计算所需的经验换气次数,见下表:

式中:ΣQⅠ为各洁净室送风量之和。 三、系统新风量QⅢ计算 1.满足卫生要求洁净室所需的新风量Q1 (1)对于室内无明显有害气体发生的一般情况,按《洁净厂房设计规范》每人每小时新风量不得小于40m3计算:Q1-1=人数×40m3/h。 (2)对于室内有多种有害气体发生的情况: Q1-2=Qa+Qb+…+Qn Qa=La/TaQb=Lb/Tb…Qn=Ln/Tn 式中:Qa…Qn——稀释各种有害气体必需的通风量; La…Ln——各有害气体的发生量; Ta…Tn——各有害气体允许最高浓度 有害气体允许最高浓度(mg/m3)

风量风速计算方法

一、室内风管风速选择表 1、低速风管系统的推荐和最大的流速m/s 2、低速风管系统的最大允许速m/s 二、室内风口风速选择表 1、送风口风速 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s

3、推荐的送风口流速m/s 4、送风口之最大允许流速m/s 5、回风口风速 6、回风格栅的推荐流速m/s 7、百叶窗的推荐流速m/s 8、逗留区流速与人体感觉的关系 三、通风系统设计

一般原则:(1)人不经常停留的地方;(2)房间的边和角;(3)有利于气流的组织 2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室 风机盘管接风管的风速:通常为1.5~2.0 m/s,不能大于2.5 m/s,否则会将冷凝水带出来. 3、散流器布置 散流器平送时,宜按对称布置或者梅花形布置,散流器中心与侧墙的距离不宜小于1000mm;圆形或方形散流器布置时,其相应送风范围(面积)的长宽不宜大于1:1.5,送风水平射程与垂直射程()平顶至工作区上边界的距离)的比值,宜保持在0.5~1.5之间.实际上这要看装饰要求而定,如250×250的散流器,间距一般在3.5米左右,320×320米在4.2米左右. 四、风管、风口分类 1、风管分类 1)按风管材料 A、镀锌钢板风管:常用在空调送、回风管道(优点:使用寿命较长,摩擦阻力小,制作快速方便,可工厂预制也可 现场临时制作;缺点:受加工设备限制,厚度不宜超过1.2mm) B、普通钢板风管:常用在厨房炉具排油烟以及防油烟风道上(要求2mm上只能采用普通钢板焊接而成,对焊接技 术有一定要求) C、无机玻璃钢风管:常用于消防防排烟系统(优点:具有耐腐蚀、使用寿命长,强度较高的优点,造价与钢板风管 基本相同;缺点:质量不稳定,某些厂商生产的材料质量比较差,强度和耐火性达不到要求,现场维修较困难) D、硅酸盐板风管:常用排烟管道(优点与无机玻璃钢板相类似,显著特点是防火性能较好;缺点:综合造价较高) E、复合保温板风管:常用有:上海万博(铝箔聚氨酯)、湖南中野(酚醛树脂)、北京百夏(BBS)、铝箔玻璃绵保温风 管等 F、软风管:常用有铝箔型软管、铝制波纹型半软管、波纤管(在工程上具有施工简单、灵活方便等特点,但其风管 阻力比较大,且对施工管理要求比较高) G、其他风管:土建、砖茄、布风管等 2)按风管作用分:送风、回风、排风、新风管等 3)按风管内风速分:低速、高速风 2、风口分类: 1)按风口材料分:铝合金风口、铸钢风口、塑料风口、木制风口等 2)按风口形状及功能分: A、百叶风口:门铰式百叶风口、单层百叶、双层百叶、防雨百叶等