矩形水池计算

============================================================================ 设计资料:

池顶活荷P1=2(KN/m^2) 覆土厚度ht=500(mm) 池内水位Hw=5000(mm) 容许承载力R=200(KN/m^2) 水池长度H=6000(mm) 水池宽度B=6000(mm) 池壁高度h0=5000(mm) 底板外伸C1=300(mm) 底板厚度h1=300(mm) 顶板厚度h2=100(mm) 垫层厚度h3= 100 (mm) 池壁厚度h4=300(mm) 地基承载力设计值R=200(KPa)

地下水位高于底板Hd=4900(mm) 抗浮安全系数Kf = 1.05

________________________________________________________________________________________

一.地基承载力验算

( 1 )底板面积AR1 = (H + 2 * h4 + 2 * C1) * (B + 2 * h4 + 2 * C1)

= ( 6 + 2 * .3 + 2 * .3 ) * ( 6 + 2 * .3 + 2 * .3 )

=51.84(m^2)

( 2 )顶板面积AR2 = (H + 2 * h4) * (B + 2 * h4)

= ( 6 + 2 * .3 ) * ( 6 + 2 * .3 )

=43.56(m^2)

( 3 )池顶荷载Pg = P1 + ht * 18

= 2 + .5 * 18

=11 (KN/m^2)

( 4 )池壁重量CB = 25 * (H + 2 * h4 + B) * 2 * H0 * h4

= 25 * ( 6 + 2 * .3 + 6 )* 2 * 5 * .3

=945 (KN)

( 5 )底板重量DB1 = 25 * AR1 * h1

= 25 * 51.84 * .3

=388.8(KN)

( 6 )顶板重量DB2 = 25 * AR2 * h2

= 25 *43.56 * .1

=108.9(KN)

( 7 )水池全重G = CB + DB1 + DB2 + Fk1

=945 +388.8+108.9 +0

=1442.7(KN)

( 8 )单位面积水重Pwg = (H * B * Hw * 10) / AR1

= ( 6 * 6 * 5 * 10) / 51.84

=34.72(KN/m^2)

( 9 )单位面积垫层重Pd = 23 * h3

= 23 * .1

=4.43(KN/m^2)

( 10 )地基反力R0 = Pg + G / AR1 + Pwg + Pd

=11 + 1442.7 / 51.84 + 34.72 + 4.43

= 78 (KN/m^2)

R0 = 78 (KN/m^2) < R = 200(KN /m^2) 地基承载力满足要求!

二.水池整体抗浮验算

底板外伸部分回填土重Fkt=[(H + 2 * h4 + 2 * C1) + (B + 2 * h4)] * 2 * C1 * H0 * 16 =[( 6 + 2 * .3 + 2 * .3 ) + ( 6 + 2 * .3 )]* 2 * .3 * 5 * 16 =662.4(KN)

抗浮全重Fk = G + ht * AR2 * 16+ Fkt (抗浮时覆土容重取16KN/m^3)

= 1442.7+ .5 *43.56 * 16 +662.4

= 2393 (KN)

总浮力Fw = AR2 * (Hd + h1) * 10

= 43.56 * ( 4.9 + .3 ) * 10

= 2265 (KN)

Fk= 2393 (KN) < Kf * Fw= 2378 (KN) 整体抗浮能力满足要求

三.水池局部抗浮验算

池内无支柱,不需验算

四.荷载计算

(1)池内水压Pw= rw * H0 = 10 * 5 = 50 (KN/m^2)

(2)池外土压Pt:

池壁顶端Pt2 = [Pg + rt * (ht + h2)] * [Tan(45-/2) ^ 2]

= [11 + 18 * ( .5 + .1 )] * [Tan(45-20.36/2) ^ 2]

= 10.5(KN/m^2)

池壁底端Pt1 = [Pg + rt * (ht + h2 + H0 - Hd) + rt * Hd] * [Tan(45-/2) ^ 2] + 10 * Hd = [11 + 18 *( .5 + .1 + 5 - 4.9 )+10 * 4.9 ] * [Tan(45-20.36/2)^2] + 10 * 4.9

= 84.12(KN/m^2)

池底荷载qD = Pg + (Fk1 + CB) / AR2

= 11 +(0 +945 ) / 43.56

= 29.22(KN/m^2)

五.内力计算

(H边)池壁内力计算

H / H0 =6000 /5000=1.2

由于 0.5≤ H / H0 ≤ 2

故按三边固定、顶边简支双向板计算池壁内力

根据《矩形板均布荷载作用下静力计算表》采用插值法计算弯矩系数

1.池外(土、水)压力作用下池壁内力

( 1 )水平方向跨中弯矩 Mx = Mx412 + Mx312 = 24.3(KN-m)

-----------------------------------------------------

Mx412 =.0218 *10.5 * 25 =5.72(KN-m)

Mx312 =.0101 *(84.12-10.5)* 25 =18.5(KN-m)

( 2 )竖直方向跨中弯矩 My = Mx414 + Mx314 = 33.6(KN-m)

-----------------------------------------------------

Mx414 =.0336 *10.5 * 25 =8.82(KN-m)

Mx314 =.0135 *(84.12-10.5)* 25 =24.8(KN-m)

( 3 )水平方向支座弯矩 Mx0 = Mx415 + Mx315 = -81.4(KN-m)

-----------------------------------------------------

Mx415 =-.072 *10.5 * 25 =-18.9(KN-m)

Mx315 =-.034 *(84.12-10.5)* 25 =-62.5(KN-m)

( 4 )竖直方向支座弯矩 My0 = Mx416 + Mx316 = -100.(KN-m)

-----------------------------------------------------

Mx416 =-.081 *10.5 * 25 =-21.2(KN-m)

Mx316 =-.043 *(84.12-10.5)* 25 =-79.1(KN-m)

2.池内水压力作用下池壁内力

( 1 )水平方向跨中弯矩 Mx312w = Sx312 * Pw * LX ^ 2= .0101 * 50 * 25 =12.6(KN-m) ( 2 )竖直方向跨中弯矩 Mx314w = Sx314 * Pw * LX ^ 2= .0135 * 50 * 25 =16.8(KN-m) ( 3 )水平方向支座弯矩 Mx315w = Sx315 * Pw * LX ^ 2= -.034 * 50 * 25 =-42.5(KN-m) ( 4 )竖直方向支座弯矩 Mx316w = Sx316 * Pw * LX ^ 2= -.043 * 50 * 25 =-53.7(KN-m) (B边)池壁内力计算

六.配筋计算

(1)竖向分布筋计算

Mk=-100Kn-m,故M=140 Kn-m

HRB335级钢筋,C25混凝土

由此可知其配筋面积 As=1940 mm^2,实配 16-100(As=2010)

(2)水平分布筋计算

Mk=-81.4KN-m,故 M=114 Kn-m

HRB335级钢筋,C25混凝土

由此可知其配筋面积 As=1539 mm^2,实配 14-100(As=1546)

七.裂缝验算

(1)竖向裂缝计算

板的混凝土等级:C25

受拉区主筋为二级钢筋,直径16mm,间距100mm

MK=100KN-m,混凝土保护层厚度:C=35mm;板厚:300mm

ftk=1.78N/mm2;Es=200000N/mm2;h0=265mm

ATe=0.5bh;dEq=16.000mm

ρTe=As/ATe=2009.6/150000=.013 取PTe=.013

σSk=MK/(0.87×h0×As)=207.988

ψ=1.1-0.65fTk/ρTe×σSk= .685 取ψ=.685

Wmax=2.1×σSk(1.9C+0.08dEq/ρTe)/Es=.24233mm

Wmax大于0.2,裂缝宽度不满足要求!

故选用 18-110(As=2313)

重新验算裂缝得到Wmax=2.1×σSk(1.9C+0.08dEq/ρTe)/Es=0.183<0.2,满足要求。

1)水平向裂缝计算

板的混凝土等级:C25

受拉区主筋为二级钢筋,直径14mm,间距100mm

MK=81.4KN-m,混凝土保护层厚度:C=35mm;板厚:300mm

ftk=1.78N/mm2;Es=200000N/mm2;h0=265mm

ATe=0.5bh;dEq=14.000mm

ρTe=As/ATe=1538.6/150000=.010 取PTe=.010

σSk=MK/(0.87×h0×As)=221.130

ψ=1.1-0.65fTk/ρTe×σSk= .590 取ψ=.590

Wmax=2.1×σSk(1.9C+0.08dEq/ρTe)/Es=.24064mm

Wmax大于0.2,裂缝宽度不满足要求!

故选用 16-110(As=1828)

重新验算裂缝得到Wmax=2.1×σSk(1.9C+0.08dEq/ρTe)/Es=0.198<0.2,满足要求

八.底板计算

1.内力计算

地基反力R0k = Pg + G / AR1 + Pwg + Pd

=11 + 1442.7 / 51.84 + 34.72 + 4.43

= 78 (KN/m^2)

故: R0 = 1.2*(Pg + G / AR1 + Pd)+1.4*2

=1.2*(11 + 1442.7 / 51.84 + 4.43)+1.4*2

= 54.8(KN/m^2)

底板的计算类型为四边固支

线荷载q=54.8KN/m;LX=6m;LY=6m

LX/LY=1.000

Min(LX,LY)=6m

在矩形荷载下,查表得:

MX=.01760×54.8×6×6=34.721KN-M

MY=.01760×54.8×6×6=34.721KN-M

M0X=-.05130×54.8×6×6=-101.205KN-M

M0Y=-.05130×54.8×6×6=-101.205KN-M

调整后得:

MX=(34.721+34.721/6)=40.508KN-M

MY=(34.721+34.721/6)=40.508KN-M

M0X=-101.205KN-M

M0Y=-101.205KN-M

所以:M=101.2 Kn-m

HRB335级钢筋,C25混凝土

由此可知其配筋面积 As=1361 mm^2,实配 14-110(As=1399)

2.裂缝验算

板的混凝土等级:C25

受拉区主筋为二级钢筋,直径14mm,间距110mm

MK=72KN-m,混凝土保护层厚度:C=35mm;板厚:300mm

ftk=1.78N/mm2;Es=200000N/mm2;h0=275mm

ATe=0.5bh;dEq=14.000mm

ρTe=As/ATe=1398.727/150000=.009 取PTe=.010

σSk=MK/(0.87×h0×As)=215.153

ψ=1.1-0.65fTk/ρTe×σSk= .562 取ψ=.562

Wmax=2.1×σSk(1.9C+0.08dEq/ρTe)/Es=.22672mm

Wmax大于0.2,裂缝宽度不满足要求!

调整钢筋为 14-100,重新验算得到Wmax=0.188<0.2,满足要求。

蓄水池的结构

蓄水池的结构 蓄水池是用人工材料修建、具有防渗作用的蓄水设施。根据其地形和土质条件可以修建在地上或地下,即分为开敝式和封闭式两大类,按形状特点又可分为圆形和矩形两种,因建筑材料不同可分为:砖池、浆砌石池、混凝土池等。蓄水池布置原则和水窖基本相同。 (一)蓄水池结构设计要求 蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求: 1.:不考虑,只考虑蓄水池自重、水压力和。对开敞式蓄水池,荷载组合为池内满水,池外无土;对封闭式水池,荷载组合为池内无水,池外有土。计算时,砌体及混凝土的容重取为2.4t/m。地下式水池,池壁外面要求夯实,计算土压力时填土容重取为 1.8t/m,取为30°。 2.应按地质条件推求容许,如地基的实际承载力达不到设计要求或地基会产生不均匀沉陷,则必须先采取有效的地基处理措施才可修建蓄水池。蓄水池底板的基础要求有足够的承载力、平整密实,否则须采用碎石(或)铺平并夯实。

3.蓄水池应尽量采用标准设计,或按五级建筑物根据有关规范进行设计。水池池底及边墙可采用、或。最冷月平均温度高于5℃的地区也可采用砖砌,但应采用抹面。池底采用浆砌石时,应座浆砌筑,水池砂浆标号不低于M10,厚度不小于25cm。采用混凝土时,标号不宜低于C15,厚度不小于10cm。土基应进行翻夯处理,深度不小于40cm。池墙尺寸应按标准设计或按规范要求计算确定。 4.蓄水池的基础是非常重要的,尤其是地区,如有轻微渗漏,危及工程安全。因而在湿陷性黄土上修建的蓄水池应优先考虑采用整体式钢筋混凝土或素混凝土蓄水池。地基土为弱湿陷性黄土时,池底应进行翻夯处理,翻夯深度不小于50cm;如基土为中、强湿陷性黄土时,应加大翻夯深度,采取浸水预沉等措施处理。 5.蓄水池内宜设置,池底应设排污管,封闭式水池应设清淤检修孔,开敞式水池应设护栏,护栏应有足够强度,高度不低于1.1m。 (二)蓄水池结构特点 1.开敞式圆形蓄水池 开敞式蓄水池池体由池底和池墙两部分组成。它多是季节性蓄水池,不具备防冻、防蒸发功效。圆形池

蓄水池工程施工工艺

8)蓄水池工程 A施工工艺流程场地清理→测量定位、放线→基坑、排水沟开挖→预制桩桩头处理→混凝土垫层→底板及折高部分砼浇筑→池壁及进水堰清水池顶板折高部分浇筑(沉淀池底板)→池壁及柱子浇筑→池体附属建筑物施工→进出水管安装→满水试验→四周回填土→作散水坡及栏杆。 B 施工测量本项目工艺结构复杂,尤其是几何尺寸和进水、出水、池底标高误差要求特别严格,必须控制在误差要求之内,力争误差为零,以保证工艺设备的正常安装和运行。为此,我们配备多名专业测量工程师和先进的测量仪器,采用科学合理的测量方法,建立高精度测量控制网络,确保其平面位置和标高控制在精度范围内。 根据我单位设立的测控网将坐标点用经纬仪放出四个角的坐标,放出结构轴线,形成控制网。标高测量采用往返水准测量法进行测量,上部结构轴线及垂直度控制采用天顶法测量。施工控制桩的测量精度按国家标准TJ-26-78 《工程测量规范》(试行)中二级导线测量和二等水准测量的各项规定办理。 各项工作的平面、高程定位测量必须引用两处以上的施工控制桩,并应闭合,以免错误,其测量精度应符合国家要求。 平面施工测量:根据测绘部门建立的平面测控网及施工平面图,用全站仪放出沉淀池平面图上的坐标点,根据这两个点侧放出该池的另外两个角点并放出沉淀池的中线,根据此中线进行放线。 高程测量:根据建立的高程控制网将高程引测至工程周边的控制点上,将此基准点作为日后施工时标高的测量依据,此临时基准点应不宜受到施工环境的影响,不影响通视,且不会发生沉降为设置原则。控制网点的布设要避开施工道路及厂区工艺管线。 对控制网点每二到三个月请测绘局测绘人员进行校核,发现偏差,及时调整。 以防止由于标桩沉降而引起的误差 C基槽开挖本单体土方开挖深度在四米左右,且基坑底标高处在淤泥质粘土层,基坑开挖后的边坡稳定成为重中之重,考虑到淤泥质粘土中使用轻型井效果不明显,钢板桩无法形成封闭的情况下采用大开挖,按1:放坡形成自然坡, 开挖断面。 施工排水:开挖过程中主要采用明渠排水,在坡顶筑土防止地表明水进入沟槽。在坡脚位

07s906蓄水池说明

1.蓄水池根据上海市政工程设计研究院主编的04S803《圆形钢筋混凝土蓄水池》和05S804《矩形钢筋混 凝土蓄水池》编制。 2.本图适用于民用建筑和一般工业建筑及城镇的给排水工程。贮存常温无侵蚀性的水。蓄水池一般用于 下列情况: 净水厂及城市供水系统清水池。 居住小区及民用建筑贮水池。 工厂区:市政供水虽能满足一天的生产、生活用水量要求,但不能满足所需要的设计流量,则应按相关规范要求设置蓄水池。 消防工程:市政管网不能满足工厂区、居住小区、建筑物消防供水要求时应设置消防水池。 其他需要贮水的场合。 3.设计参数和基本要求 蓄水池池体 容积的确定 蓄水池的有效容积应按下列要求确定,见表1. 表1蓄水池有效贮水容积 蓄水池的总容积包括有效贮水容积、池内结构(柱子、导流墙等)及抹面等所占容积、设计最低水位至池底的容积、设计最高水位至顶板底所占的容积。 水池的最高设计水位应根据进水管设置方式、防污染要求及安全超高等因素确定。设计最低水位应根据池底积泥高度、泵吸水管喇叭口淹没深度及吸水管流速大小等因素确定。 图中所示容积为蓄水池的公称容积。 蓄水池的材质、形状、尺寸和个数

水池可采用多种材质,但埋地水池一般采用钢筋混凝土结构。其平面尺寸应根据所处场地条件及结构经济合理确定,应尽量减少占地面积;水深不宜过浅,一般可为~。本图集的埋地式钢筋混凝土蓄水池,有圆形、矩形和方形。公称容积均有50m3、100m3、150m3、200m3、300m3、400m3、500m3、600m3、800m3、1000m3、1500m3和2000m3,共12个规格。覆土厚度分为500mm和1000mm两类。地下水位允许高出底板面上的高度详见各种规格水池的总布置图。 净水厂的清水池其个数或分格数,一般不得少于2个,在有特殊措施能保证水要求时亦可建一个。居住小区的蓄水池和建筑物内低位蓄水池宜分成基本相等的两个(格),容量超过1000m3应分成两格或分设两个,消防水池总容量超过500 m3时应分成两个。当水池分成两个或两格时应按每个(格)可单独工作和分别泄空来配置各种管道和附属设施。本图集的蓄水池未分格,若需分格则水池应由有资质的结构工程师重新设计。 水池的布置及防止污染 1)水池应保证不漏不渗。对于贮存生活饮用水的水池应采用符合有关标准的卫生防腐涂料做内衬处理,保证水质不受污染。当钢筋混凝土池贮存对混凝土有腐蚀的水时,应根据有关规范要求做相应的内防腐处理。 2)埋地式生活饮用水贮水池在周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井和垃圾堆放点等污染源;周围2m以内不得有污水管及污染物。当达不到此要求时,应采取防污染的措施。 3)建筑二次供水设施的生活饮用水贮水池应独立设置,不得与消防用水或其他非生活用水共贮,并且不允许其他用水如高位水箱的溢流水等进入。当居住小区的蓄水池经有关部门批准与消防用水合贮时,应采取措施确保消防用水不作他用(否则须报请消防部门批准),但不应形成死水。 4)生活饮用水水池与其他用水池并列设置时,应有独立的池壁,不得合用分隔墙,两池壁之间应有排水措施。 5)建筑物内的生活饮用水水池宜设在专用房间内,其上方的房间不应有厕所、浴室、盥洗间、厨房、污水处理间。 蓄水池的配水管 进、出水管流量、管径、根数及布置 1)蓄水池的进、出水流量按下列要求确定(见表2)。 表2 水池进、出水流量的确定

蓄水池结构设计和施工

蓄水池结构设计和施工公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

(一)蓄水池结构设计要求 蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求:1.:不考虑,只考虑蓄水池自重、水压力和。对开敞式蓄水池,荷载组合为池内满水,池外无土;对封闭式水池,荷载组合为池内无水,池外有土。计算时,砌体及混凝土的容重取为m。地下式水池,池壁外面要求夯实,计算土压力时填土容重取为m,取为30°。 2.应按地质条件推求容许,如地基的实际承载力达不到设计要求或地基会产生不均匀沉陷,则必须先采取有效的地基处理措施才可修建蓄水池。蓄水池底板的基础要求有足够的承载力、平整密实,否则须采用碎石(或)铺平并夯实。 3.蓄水池应尽量采用标准设计,或按五级建筑物根据有关规范进行设计。水池池底及边墙可采用、或。最冷月平均温度高于5℃的地区也可采用砖砌,但应采用抹面。池底采用浆砌石时,应座浆砌筑,水池砂浆标号不低于M10,厚度不小于25cm。采用混凝土时,标号不宜低于C15,厚度不小于10cm。土基应进行翻夯处理,深度不小于40cm。池墙尺寸应按标准设计或按规范要求计算确定。 4.蓄水池的基础是非常重要的,尤其是地区,如有轻微渗漏,危及工程安全。因而在湿陷性黄土上修建的蓄水池应优先考虑采用整体式钢筋混凝土或素混凝土蓄水池。地基土为弱湿陷性黄土时,池底应进行翻夯处理,翻夯深度不小于50cm;如基土为中、强湿陷性黄土时,应加大翻夯深度,采取浸水预沉等措施处理。

5.蓄水池内宜设置,池底应设排污管,封闭式水池应设清淤检修孔,开敞式水池应设护栏,护栏应有足够强度,高度不低于。 (二)蓄水池结构特点 1.开敞式圆形蓄水池 开敞式蓄水池池体由池底和池墙两部分组成。它多是季节性蓄水池,不具备防冻、防蒸发功效。圆形池结构受力条件好,在相同蓄水量条件下所用建筑材料较省,投资较少。开敞式圆形水池按10 t/m设计,池底板为C15混凝土,厚度10cm,池壁为浆砌石,其厚度根据荷载条件按标准设计或有关规范确定,表2列出开敞式圆形浆砌石水池主要尺寸、工程量及材料用量表,供参考。 2.开敞式矩形蓄水池 矩形蓄水池的池体组成、附属设施、墙体结构与圆形蓄水池基本相同,不同的只是根据地形条件将圆形变为矩形罢了。但矩形蓄水池的结构受力条件不如圆形池好,拐角处是薄弱环节,需采取防范加固措施。当蓄水量在60m以内时,其形状近似正方形布设,当蓄水池长宽比超过3时,在中间需布设隔墙,以防侧压力过大使边墙失去稳定性,这样将一池分二,在隔墙上部留,可有效地沉淀泥沙。图3-12为开敞式矩形蓄水池结构图,其池底为C19混凝土,厚20cm,立柱为C19,池壁为24cm厚砌砖,采用M10水泥砂浆抹面防渗,厚3cm,池体顶盖用混凝土空心板。 3.封闭式圆形蓄水池

蓄水池设计范文

2.蓄水池防水设计原则 1.1基本要求 基础要求 1.蓄水池应建在基础稳定的基层上,基层应有足够的承载力,蓄水池盛满水后,基层的下 沉量不得对池体有破坏性影响; 2.在湿陷性黄土地区建造蓄水池,应遵守GB50025《湿陷性黄土地区建筑规范》的技术要 求。 池体强度 池体强度应大于最高水压,蓄水池盛满水后,池体不得产生开裂、倒塌等工程事故。 1.2防水等级 \ 对于不同用途的蓄水池,应有防水等级区别,设计蓄水池的防水等级时,应考虑下列因素: 1.蓄水池所处的位置(地表上或地表下,室内或室外); 2.水压大小(处于地表下的蓄水池埋置深度和池体内最大蓄水深度); 3.水质和用途(饮用水、消防水、雨水、下水等); 4.池体周围的物资设备(渗漏是否会造成池体周围的物资霉变及影响池体周围设备的正常 运转); 5.对环境的影响(渗漏是否会造成对大气、地下水、地表水、土壤等的影响)。 根据GB50108《地下工程防水技术规范》修订版讨论稿的要求,我们认为蓄水池的防水等级标准应符合表的要求。 表防水等级标准 ? 防水等级 防水标准 一级 不允许池体内外的水单向或相互渗透,结构表面无湿渍 二级 允许池体内外的水微量单向或相互渗透,结构表面可有少量湿渍 总湿渍面积不应大于总防水面积的2/1000;任意100 m2防水面积上的湿渍不超过4处,单个湿渍的最大面积不大于,漏水量不大于 L/m2 .d 三级 @ 允许池体内外的水少量单向或相互渗透,不得有线流和漏泥砂 任意100 m2防水面积上的漏水点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水量不大于 L/d,单个湿渍的最大面积不大于 m2 四级 池体有漏水点,不得有线流和漏泥砂 整个工程平均漏水量不大于2 L/;任意100 m2防水面积的平均漏水量不大于4 L/ 1.3不同防水等级的适用范围 为正确界定蓄水池的防水等级,对蓄水池不同防水等级的适用范围应有规定,根据GB50108《地下工程防水技术规范》的要求,结合蓄水池的实际情况,我们认为蓄水池不同防水等级的适用范围应符合表的要求。 《 表不同防水等级的适用范围 防水等级 适用范围 实例

水池结构设计指南

工业建筑结构设计混凝土结构设计指南及规定 第六册水池结构设计指南 (共八册) 中冶京诚工程技术有限公司

工业建筑院 二○○五年七月 目录 一.材料 (2) 二.水、土压力计算 (3) 三.侧壁内力计算 (4) 四.底板内力计算 (6) 五.配筋计算 (9) 六.裂缝宽度验算 (9) 七.侧壁、底板厚度拟定 (10) 八.抗浮验算 (11) 九.工况组合 (11) 十.构造要求 (11)

十一.按强度及裂缝宽度控制的最大弯矩值(附表三) (14) 十二.例题 (26) 编制:李绪华 审核:孙衍法 编程:覃嘉仕 钢铁厂的设计中会经常遇到水池,无论是炼铁、炼钢,还是轧钢,都存在水池。因没有统一的设计方法,导致设计方法较为离散。结合《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138:2002),对水池结构的设计方法进行一定的统一。 一.材料 1.砼强度等级不低于C25,严寒和寒冷地区不低于C30。 2.抗渗等级,根据最大作用水头与砼厚度的比值确定

一般情况下采用S6即可满足要求。 3.抗冻等级 最冷月平均气温低于-3℃的地区,外露的钢筋砼构筑物的砼应具有良好的抗冻性能,按下表采用:

砼抗冻等级Fi系指龄期为28d的砼试件,在进行相应要求冻融循环总次数i次作用,其强度降低不大于25%,重量损失不超过5%。 最冷月平均气温在《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93中查取。如:北京-4.5℃天津-4.0℃ 通化-16.1℃石家庄-2.9℃ 承德-9.4℃西安-0.9℃ 太原-6.5℃本溪-12.2℃ 兰州-6.7℃银川-8.9℃ 基本上除东北、西北和华北的大部分地区外,其他地区均不需要考虑砼抗冻要求。 二.水、土压力计算 1.水压力

矩形水池底板结构设计总结

矩形水池底板结构设计总结 发表时间:2017-11-18T16:13:26.997Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第16期作者:常梅霞 [导读] 本文是对笔者在钢筋混凝土矩形水池底板结构设计过程中的经验及心得体会的总结。 中国市政工程西北设计研究院有限公司甘肃兰州 730000 摘要:本文是对笔者在钢筋混凝土矩形水池底板结构设计过程中的经验及心得体会的总结,主要归纳整理了分别按直线分布假定及弹性地基反力假定进行矩形水池底板设计计算的适用条件及计算方法,以便更近一步提高设计能力。 关键词:直线分布假定;手工计算;弹性地基反力假定;空间有限元计算 一、地基反力按直线分布假定计算: 1、适用条件: 对于底板平面尺寸小或墙的间距较密(根据底板刚度判断,短跨尺寸小于等于4~6米)的单格及多格矩形水池,当池壁间距较小时,两相邻的池壁刚性角重叠,变形与反力比较均匀(见图一),且地基是具有较均匀的中、低压缩性时,底板内力可以按地基反力直线分布计算,也是一种适宜手工计算的简便方法。 2、计算方法及荷载取值: 1)当每格水池的长短比L1/L2大于2时,顺短跨方向截取单位截条,按单跨或多跨板计算,单向板承受地基反力(为池底板以上所有竖向荷载,不含池内液体重及底板自重,一般情况下,直接作用于底板上的池内水重和底板自重与它们引起的那部分地基反力直接抵消,而不产生弯曲应力)及池壁传来的力偶荷载(包括池内水压力、池外土压力和地下水压力),而底板的长向端部,应考虑与壁板的弯矩平衡,做适当的构造处理。 2)当每格水池的长短比L1/L2小于等于2时,沿纵横两个方向截取单位截条,按单跨或多跨板计算,双向板承受地基反力(地基反力取值同L1/L2大于2的情况)及池壁传来的力偶荷载(力偶荷载取值同L1/L2大于2的情况),且作用在底板上的荷载,沿X和Y方向进行分配,作为各截条上的荷载。 以上两种情况底板与外墙池壁按简支考虑,底板与内隔墙池壁按固结考虑。 3、算例: 下面就以民勤县红沙岗镇生活污水处理工程中粗格栅及提升泵房为例,分别用地基反力按直线分布假定的手工计算和空间有限元建模计算,比较水池底板计算结果,以确定手工计算方法的可行性。 1)水池总体及荷载设计信息: 池外设计地面标高:±0.000;地下水位:地下水位较深,本设计不考虑;水池类型:上人有盖水池;顶板覆土厚度:0mm;水池混凝土强度等级:C35;水池钢筋强度等级:HRB400;钢筋保护层厚40mm;最大裂缝宽度限值:0.20mm; 混凝土重度:25.0kN/m3;回填土重度:18.0 kN/m3;回填土内摩擦角:30.00 °;池内水重度:10.0 kN/m3; 顶板活荷载:4.0 kN/m2;地面堆积荷载:10.0 kN/m2; 水池底板地基承载力特征值fak=150kPa。 水池底板及壁板结构平面布置图如下:

浅谈水池的结构设计

浅谈水池的结构设计 摘要:总结水池结构设计的一些经验及注意事项 关键词:水池、荷载、结构计算、水池构造要求 随着社会的进步,人们节能环保意识的加强,现如今工程建设也开始重视环境因素。工业生产的污水的如何处理也成为工程建设中不可忽视的一部分。所以,污水处理池也会越来越多的出现在工程设计中。笔者就水池的结构设计中的一些经验体会,总结如下: 一、材料: 1、水池受力构件的混凝土强度筹级不应低于C25;垫层混凝土不应低于C10。预应力水池的混凝土强度等级不应低于C30。当采用碳素钢丝、钢绞线、热处理钢筋作预应力钢筋时,混凝土强度等级不应低于C40。 2、水池混凝土的密实牲应满足抗渗要求,当H<10m时,混凝土的抗渗等级P6。当水池外露时,对最冷月平均气温在-3~-10℃的地区,混凝土抗冻等级应采用F150;对最冷月平均气温低于-10℃的地区,混凝土抗冻等级应采用F200。 3、配制抗渗、抗冻混凝土时水灰比应不大于0.5。 二、荷载: 水池结构上的荷载主要可分为永久荷载和可变荷载两类。永久荷载包括结构自重、土的竖向压力和侧向压力、水池内的盛水压力、结构的预加应力、地基的不均匀沉降等;可变荷载包括池顶活荷载、雪荷载、地表或地下水压力(侧压力、浮托力)、结构构件的温(湿)度变化作用、地面堆积荷载等。 1、作用在地下式水池上竖向土压力标准值,应按水池顶板上的覆土厚度计算,并乘以竖向压力系数,压力系数可取1.0;当水池顶板的长宽比大于10时,压力系数宜取1.2。一般回填土的重力密度可按18kN/m3采用。 2、作用在水池上侧向的土压力标准值,对水池位于地下水以上的部分可按朗金公式计算主动土压力,土的重力密度可按18kN/m3采用,对水池位于地下水以下部分的侧压力,应为主动土压力与地下水静压力之和,此时土的重力密度应按浮重计算,可按10kN/m3 采用。 3、水池内的水压力应按设计水位的静水压力计算。对给水处理的水池,水的重力密度可取10kN/m3;对污水处理的水池,水的重力密度可取10~10.8kN/m3。对机械表面曝气池内的设计水位,应计入水面波动的影响,可按池壁顶计算。地面堆积荷载的标准值可取10kN/m2,其准永久值系数可取0.5。

矩形水池设计与池壁计算

矩形水池设计 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002), 本文简称《地基规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002), 本文简称《水池结构规程》 ----------------------------------------------------------------------- 1 基本资料 1.1 几何信息 水池类型: 无顶盖半地上 长度L=3.500m, 宽度B=3.500m, 高度H=3.900m, 底板底标高=-3.400m 池底厚h3=400mm, 池壁厚t1=250mm,底板外挑长度t2=400mm 注:地面标高为±0.000。

(平面图) (剖面图) 1.2 土水信息 土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土内摩擦角30度 地基承载力特征值fak=120.0kPa, 宽度修正系数ηb=0.00, 埋深修正系数ηd=1.00 地下水位标高-3.100m,池内水深3.000m, 池内水重度10.00kN/m3, 浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05 1.3 荷载信息 活荷载: 地面10.00kN/m2, 组合值系数0.90 恒荷载分项系数: 水池自重1.20, 其它1.27 活荷载分项系数: 地下水压1.27, 其它1.27 活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00 考虑温湿度作用: 池内外温差10.0度, 弯矩折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5/°C) 1.4 钢筋砼信息 混凝土: 等级C25, 重度25.00kN/m3, 泊松比0.20 保护层厚度(mm): 池壁(内35,外35), 底板(上40,下40) 钢筋级别: HRB335, 裂缝宽度限值: 0.20mm, 配筋调整系数: 1.00 按裂缝控制配筋计算 2 计算内容 (1) 地基承载力验算 (2) 抗浮验算 (3) 荷载计算

蓄水池结构与施工

蓄水池结构与施工 蓄水池是用人工材料修建、具有防渗作用的蓄水设施。根据其地形和土质条件可以修建在地上或地下,即分为开敝式和封闭式两大类,按形状特点又可分为圆形和矩形两种,因建筑材料不同可分为:砖池、浆砌石池、混凝土池等。蓄水池布置原则和水窖基本相同。 表1 蓄水池规格、容积表 普通蓄水池容积一般为50~100m3,特殊情况蓄水量可达200m3,表1列出宁夏省蓄水池的主要尺寸和容积表,供参考。 (一)蓄水池结构设计要求 蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求: 1.荷载组合:不考虑地震荷载,只考虑蓄水池自重、水压力和土压力。对开敞式蓄水池,荷载组合为池内满水,池外无土;对封闭式水池,荷载组合为

池内无水,池外有土。计算时,浆砌石砌体及混凝土的容重取为2.4t/m3。地下式水池,池壁外面回填土要求夯实,计算土压力时填土容重取为1.8t/m3,内摩擦角取为30°。 2.应按地质条件推求容许地基承载力,如地基的实际承载力达不到设计要求或地基会产生不均匀沉陷,则必须先采取有效的地基处理措施才可修建蓄水池。蓄水池底板的基础要求有足够的承载力、平整密实,否则须采用碎石(或粗砂)铺平并夯实。 3.蓄水池应尽量采用标准设计,或按五级建筑物根据有关规范进行设计。水池池底及边墙可采用浆砌石、素混凝土或钢筋混凝土。最冷月平均温度高于5℃的地区也可采用砖砌,但应采用水泥砂浆抹面。池底采用浆砌石时,应座浆砌筑,水池砂浆标号不低于M10,厚度不小于25cm。采用混凝土时,标号不宜低于C15,厚度不小于10cm。土基应进行翻夯处理,深度不小于40cm。池墙尺寸应按标准设计或按规范要求计算确定。 4.蓄水池的基础是非常重要的,尤其是湿陷性黄土地区,如有轻微渗漏,危及工程安全。因而在湿陷性黄土上修建的蓄水池应优先考虑采用整体式钢筋混凝土或素混凝土蓄水池。地基土为弱湿陷性黄土时,池底应进行翻夯处理,翻夯深度不小于50cm;如基土为中、强湿陷性黄土时,应加大翻夯深度,采取浸水预沉等措施处理。 5.蓄水池内宜设置爬梯,池底应设排污管,封闭式水池应设清淤检修孔,开敞式水池应设护栏,护栏应有足够强度,高度不低于1.1m。 (二)蓄水池结构特点 1.开敞式圆形蓄水池

施工现场临时用电工程施工设计方案06674

目录 第一章工程概况 (2) 第二章配电说明及设备数量 (4) 第三章施工用电的安全技术措施 (8) 第四章配电装置和配电间的安全技术措施 (13) 第五章配电箱与开关箱使用的安全技术措施 (14) 第六章关于配电箱、开关箱的维修技术措施 (16) 第七章防雷措施 (17) 第八章电气防火组织措施 (19) 第九章架空线路的结构 (21) 第十章架空线路的安全要求 (22) 第十一章电缆线路的安全要求 (28) 第十二章室配线的安全要求 (30) 第十三章配电箱与开关箱的设置要求 (32) 第十四章临时用电的基本保护系统要求 (38) 第十五章避雷装置的要求 (39) 第十六章施工现场照明 (41) 第十七章电气火灾扑救常识 (46)

第一章工程概况 本组织设计适用于XX火车站以下工程:主站房屋顶空间钢结构网架工程、主站房广厅屋面桁架结构工程、主站房其他钢结构及网架、站前广场地下出站厅钢网架采光顶、地面广场XX个锥形采光顶工程。 屋顶空间结构造型平面为椭圆形,长轴XXX米,短轴XXX米,下面为双曲线形封底。(见下图) 本结构由XX根柱帽结构支承,长轴两端各悬挑XX,柱距XX米,结构中间做一长轴XX米短轴XX米的椭圆孔。(见下图) 空间造型上平面采用单层彩板围护,下层双曲面及箱形柱采用铝塑板饰面。 管桁架长XXX米,宽XXX米。侧面为一局部三层的曲线,整个结构成带状支承在XX根混凝土柱上,给人一种简洁美观的感觉。

桁架三维模型图

第二章配电说明及设备数量 一、配电说明: 现场施工用电设备台数很多,设备之间容量相差悬殊,为简化计算,按需用系数计算,需用系数为估计值。通过正确计算,合理分配负荷,使三相均衡。 深入负荷中心,根据供电负荷容量及分布情况,使二级配电箱尽量靠近负荷中心。合理进行补偿,提高功率因数。 二、现场平面设计、布置及线路走向 现场每个接驳点,现场施工用电由二级配电箱引至施工作业面,电缆靠边悬空挂设,配电箱需设置自动空气开关、漏电开关,各配电箱必须作重复接地,现场所有设备实施一机、一闸、一漏电开关制。保护接零和工作接地为防止电气设备或系统的金属外壳因绝缘损坏而带电,必须将正常情况下不带电的金属外壳或构架例如焊机的底座、配电箱和开关箱的金属箱体等与PE线相连,并作重复接地,即保护接零。保护零线(即PE线)由工作接地线、配电房的零线或第一级漏电保护器的电源侧引出,保护零线除在配电房外接地外,还需在配电线路的中间处和末端处重复接地,接地电阻不大于10欧,接地体采用50×50×5mm的角钢焊接而成,深埋2.5m 左右,配电箱、设备外壳的接地线采用直径不小于2.5mm2的多股铜芯线。 三、施工现场平面布置(见附图)

水池工程设计

水池结构设计要点: 水池设计包括平面设计、立面设计、剖面设计和管线设计。 水池平面设计主要是与所在环境的气氛、建筑和道路的线型特征以及视线关系相协调统一。水池的平面轮廓要“随曲合方”,即体量与环境相称,轮廓与广场走向、建筑外轮廓取得呼应与联系。要考虑前景、框景和背景的因素。不论规则式、自然式、综合式的水池,都要力求造型简洁大方而又具有个性的特点。水池平面设计主要显示其平面位置和尺度。标注池底、池壁顶、进水口、溢水口和泄水口、种植池的高程和所取剖面的位置。设循环水处理的水池要注明循环线路及设施要求。模式管线布置图如下: 水池的应用: 首先确定水池的用途,是用于观赏,还是嬉水或养鱼,其水池设计结构均不同。如为嬉水,其设计水深应在30cm以下,池底作防滑处理,注意安全性。而且,因儿童有可能误饮池水,因此尽量设置过滤装置。养鱼池应确保水质,水深宜在30cm~50cm左右,并设置越冬用鱼巢。另外,为解决水质问题,除安装过滤装置外,还务必作水除氯处理。 池底处理:如水深30cm以下的水池以及游泳池等,其池底清晰可见,所以应考虑对池底作相应的艺术处理。浅水池一般可采用与池床相同的饰面处理,或贴锦砖。普通水池常采用水洗豆砾石饰面或嵌砌卵石的方法处理。各种池底都有其利弊。瓷、砖石料铺砌的池底如无过滤装置,存污后会很醒目。铺砌大卵石虽然耐脏,但不便清扫。对游泳池而言,如要使池水显得清澈、洁净,可采用水色涂料或瓷砖装饰池底。如想突出水深,可把池底作深色处理。

确定有水种类(自来水、地下水、雨水等)以及是否需要循环装置。一般地下水、雨水无需循环,不必安装循环装置,让其白白排放。 确定是否需要安装过滤装置。对养护费用有限但又需经常进行换水、清扫的小型水池,可安装氧化灭菌装置,原则上可不再安装过滤装置。但考虑到藻类的生长繁殖会污染水质,最好还是配备为宜。一般常用的过滤装置种类很多,从小型池常用的利用过滤材料的小型过滤器,至高尔夫球场等场所中大规模水池所用的依靠微生物进行过滤的装置。另外还有抑制藻类繁殖、利用空气进行臭氧无害化处理的方法过滤。 确保循环、过滤装置的场所和空间。水池应配备泵房或水下泵井。小型池的泵井规模一般为1.2m*1.2m,井深需1 m左右。 设置水下照明。配备水下照明时,为防止损伤照明器具,池水需没过灯具5cm 以上,因此池水深度应保证达到30cm以上。另外,水下照明设置尽量采用低压型。 水景用配管、配线与建筑用管线的连接。首先,在规划设计中应注意瀑布、水池、溪流等水景设施的给排水管线与建筑内部设施管线的连接,以及调节阀、配电室(站)、控制开关的设置位置。同时,对确保水位的浮球阀、电磁阀、溢水管、补充水管等配件的设置应避免破坏景观效果。其三,水池的进水口与出水口应分开设置,以确保水循环均衡。另外,可利用太阳能或风车所产生的动力为给排水提供能源。 水池的防渗漏:水池的池底与池畔应设防水层。如需在池中种植水草,可在隔水层上覆盖30~50cm左右厚的覆土再进行种植。如在水中旋转叠石,则需在隔水层之上涂布一层具有保护作用的灰浆。而蜻蜓池一类的生态调节水池中,可利用粘土类的截水材料防渗漏,某些水池为防止植物根系生长时扎破池底,造成池水

施工临时设施计划

施工临时设施搭设计划 一、工程简述 1、印染(漂炼)车间、织造车间(一)工程由江苏省新大发经编科技有限公司投资新建,由淮安市广厦建筑设计有限责任公司设计。印染(漂炼)车间为单层排架结构,该车间东西向1~30轴总长157.08m,南北向A~E轴总长为29.50m,建筑面积11385.5 m2,织造车间(一)为二层框架结构(局部三层),该车间东西向1~16轴总长90.50m,南北向A~E轴总长为29.50m,建筑面积5407.50 m2本工程抗震设防列度为七度,耐火等级为二级,合理使用年限为50年。 2、本工程设计室内首层标高±0.00相当于岩土工程勘察报告标高高0.85m,印染(漂炼)车间为单层排架结构,檐口标高为8.00m,建筑物最高处标高为9.20m。织造车间(一)为框架结构,底层为7.7m、二层为4.2m、局部三层为3.70m,檐口标高为15.60m,建筑物最高处标高为16.2m。 二、现场情况说明 现场周围道路畅通,场内地上没有障碍物,施工现场较小。 三、施工现场平面布置原则及依据 3.1.布置原则 为保证施工现场布置紧凑合理,现场施工顺利进行,施工平面布置原则确定如下: (1)合理布置现场,规划好施工道路和场地,减少运输费用和场内二次倒运。 (2)布置符合现场卫生、安全防火和环境保护等方面的要求。 3.2.布置依据 (1)建设单位的有关要求。 (2)现场红线、临界线、水源、电源位置,以及现场勘察成果。 (3)总平面图、建筑平面、立面图。 (4)总进度计划及资源需用量计划。 (5)总体部署和主要施工方案。 (6)安全文明施工和环境保护要求。 四、现场围墙、大门出入口及施工道路布置 根据业主提供的总平面图并根据工地周围交通设置大门出入口,具体位置在场地的南侧,并按主入口修好现场施工道路,顶标高控制在设计室外地坪标高以下0.40m左右。现场主入口大门设置要方便车辆进出,大门口处设置门卫室。 项目部进场后按施工总平面布置图对施工场地进行硬化处理,使整个施工现场平整干净,减少施工扬尘,也有利于材料节约,提高工程质量。道路、场地二侧开设排水明沟,明沟与设在出入口的污水沉淀池连通,施工时,明排水沟要经常性地派专人清理,疏通。

水池设计经验谈..

水池设计经验谈 水池设计注意几个方面的问题: 1、水池壁厚的选取(我建议选取在150~300),因为太厚对温度应力不利,太薄,会对施 工造成难度。 2、就是池壁荷载的组合了:一般有两种组合: 1)池内有水,池外无土 2)池内无水,池外有土 3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑 4、水池底板的计算了:厚度的选择:一般不小于150 荷载组合,注意不要遗漏水的浮力 计算简图可以采用四边嵌固板计算 5、就是一些构造措施了 另要注意的一点是:计算池壁的土压力时,活荷载取值不应小于10,而且还要了解一下看看是否过消防车(若过的话,要取相应的荷载) 我在实际工作中也习惯按《地下工程防水技术规范》中的要求,在迎水面取钢筋 保护层厚度为50mm。前不久看见一篇文章,有不同观点,也很有道理,所以欢迎 大家参与谈论:《PKPM新天地》2004年第三期第6页,四川省建筑设计院胡允棒 总工认为地下室外墙迎水面的混凝土保护层厚度不必取50mm。《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中4.1.6条第3款规定已经不是强制性条文,由于《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第9.2.1条(强制性条文)规定墙在二a类环境的 混凝土保护层最小厚度为20mm,故地下室外墙迎水面的混凝土保护层厚度可取20mm,不必取50mm。如坚持取50mm,应参照《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 第9.2.4条规定,对保护层“采取有效的防裂构造措施”,如配置防裂钢筋网等。 我所计算过的水池当中,大部分的池壁配筋都不是以强度来控制, 而是以裂缝来控制,对于一般不出现裂缝的池壁,按δf=0.2mm来 取的话,配筋就以它的大小起控制作用了。 我感觉20楼不必担心,我们做的保护层都没有取到50,按地下放水规范太死了.况且它针对的建筑物也不同.可以参考一下<给排水结构构筑物设计规范>,名字记不准了,水池应 属于构筑物的.取30可以满足! 个人观点: 1、水池壁厚的选取,因分地上和地下式,要求并不严格,但太薄也是不好的,一样不利于 施工,建议厚度≥200mm比较合理,就是按b=h/20左右选取(经验值)。 2、就是池壁荷载的工况:1)内水外空 2)外土内空同时要考虑水平角隅的计算问题,不 可忽略!就是池壁拐角处会有负弯距产生,要加设水平筋。 3、水池底板的计算:厚度不可太小,应按1.2~1.5b池壁厚选取,不然何谈底板是池壁的 嵌固啊!

蓄水池结构设计和施工

蓄水池结构设计和施工标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

(一)蓄水池结构设计要求 蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求: 1.:不考虑,只考虑蓄水池自重、水压力和。对开敞式蓄水池,荷载组合为池内满水,池外无土;对封闭式水池,荷载组合为池内无水,池外有土。计算时,砌体及混凝土的容重取为2.4t/m。地下式水池,池壁外面要求夯实,计算土压力时填土容重取为1.8t/m,取为30°。 2.应按地质条件推求容许,如地基的实际承载力达不到设计要求或地基会产生不均匀沉陷,则必须先采取有效的地基处理措施才可修建蓄水池。蓄水池底板的基础要求有足够的承载力、平整密实,否则须采用碎石(或)铺平并夯实。 3.蓄水池应尽量采用标准设计,或按五级建筑物根据有关规范进行设计。水池池底及边墙可采用、或。最冷月平均温度高于5℃的地区也可采用砖砌,但应采用抹面。池底采用浆砌石时,应座浆砌筑,水池砂浆标号不低于M10,厚度不小于25cm。采用混凝土时,标号不宜低于C15,厚度不小于10cm。土基应进行翻夯处理,深度不小于40cm。池墙尺寸应按标准设计或按规范要求计算确定。 4.蓄水池的基础是非常重要的,尤其是地区,如有轻微渗漏,危及工程安全。因而在湿陷性黄土上修建的蓄水池应优先考虑采用整体式钢筋混凝土或素混凝土蓄水池。地基土为弱湿陷性黄土时,池底应进行翻夯处理,翻夯深度不小于50cm;如基土为中、强湿陷性黄土时,应加大翻夯深度,采取浸水预沉等措施处理。 5.蓄水池内宜设置,池底应设排污管,封闭式水池应设清淤检修孔,开敞式水池应设护栏,护栏应有足够强度,高度不低于1.1m。 (二)蓄水池结构特点 1.开敞式圆形蓄水池 开敞式蓄水池池体由池底和池墙两部分组成。它多是季节性蓄水池,不具备防冻、防蒸发功效。圆形池结构受力条件好,在相同蓄水量条件下所用建筑材料较省,投资较少。开敞式圆形水池按10 t/m设计,池底板为C15混凝土,厚度10cm,池壁为M7.5浆砌石,其厚度根据荷载条件按标准设计或有关规范确定,表2列出开敞式圆形浆砌石水池主要尺寸、工程量及材料用量表,供参考。 2.开敞式矩形蓄水池 矩形蓄水池的池体组成、附属设施、墙体结构与圆形蓄水池基本相同,不同的只是根据地形条件将圆形变为矩形罢了。但矩形蓄水池的结构受力条件不如圆形池好,拐角处是薄弱环节,需采取

混凝土蓄水池

混凝土蓄水池 本工程为水池结构,大底板基础,先行施工底板部分(施工缝留设底板 与池壁连接的斜托上部),最后为墙,梁,顶板整体浇筑。 本工程钢筋成型由施工现场钢筋加工场专业队伍集中加工,模板采用12厚普通木质涂塑胶合板、钢管作肋施工工艺,钢筋及模板等均在土建加工场地内完 成,采用平板车运输至基坑边,垂直运输采用汽车吊或人工搬运的方式。砼采用现场集中搅拌站提供的砼,由混凝土搅拌车及输送泵将砼输运至浇灌地点。 1、施工作业流程 基坑验槽→放线→垫层浇筑→基础放线→验收→底板钢筋绑扎,侧 壁钢筋绑扎完成1/3(预留侧壁上部插筋,并放置钢板止水带)→底板和350mm 侧壁支模板→底板和350mm侧壁砼浇筑→侧壁上部绑扎钢筋→侧壁、顶板支模 板→顶板绑扎钢筋→侧壁、梁、顶板混凝土浇筑→养护(14d)→拆模→混凝土 外观验收→回填→砌体施工→抹灰→回填→栏杆安装 2、施工准备 2.1学习和审查图纸:组织项目部人员仔细学习下发的施工图纸,有无不清楚及矛盾处,为图纸会审做好准备。 2.2在业主、监理主持下进行图纸会审,为后续施工做准备。 2.3提前安排需用施工机具、劳力等计划,并按要求时间进场。 2.4材料运输通道:本工程基础施工所有材料均采用人工或拖拉机运至施工 点,运输道路利用扩建端道路运输至锅炉基础扩建端场地上。 2.5施工用水 主要为混凝土养护用水,从内场加工场临时储水坑取水,满足后续基础养护 施工需要。 2.6施工用电由生产加工区进行拉电缆,在现场 设二级配电箱。 2.7坐标及高程控制点:现场坐标控制利用二级控制网进行控制,所有控制 点引测用红油漆标记,所有坐标及高程控制点定期进行复测。 2.8在基坑边均匀设置2个灯塔,作为夜间施工用照明。临时用电严格按照 用《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-)进行。

矩形水池设计及池壁计算

矩形水池设计及池壁计算

矩形水池设计 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002), 本文简称《地基规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》 (GB50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002), 本文简称《水池结构规程》----------------------------------------------------------------------- 1 基本资料 1.1 几何信息 水池类型: 无顶盖半地上 长度L=3.500m, 宽度B=3.500m, 高度 H=3.900m, 底板底标高=-3.400m 池底厚h3=400mm, 池壁厚t1=250mm,底板外挑

活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00 考虑温湿度作用: 池内外温差10.0度, 弯矩 折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5/°C) 1.4 钢筋砼信息 混凝土: 等级C25, 重度25.00kN/m3, 泊松 比0.20 保护层厚度(mm): 池壁(内35,外35), 底板(上40,下40) 钢筋级别: HRB335, 裂缝宽度限值: 0.20mm, 配筋调整系数: 1.00 按裂缝控制配筋计算 2 计算内容 (1) 地基承载力验算 (2) 抗浮验算 (3) 荷载计算 (4) 内力(考虑温度作用)计算 (5) 配筋计算 (6) 裂缝验算 (7) 混凝土工程量计算

蓄水池工程施工工艺

(8)蓄水池工程 A施工工艺流程 场地清理→测量定位、放线→基坑、排水沟开挖→预制桩桩头处理→混凝土垫层→底板及折高部分砼浇筑→池壁及进水堰清水池顶板折高部分浇筑(沉淀池底板)→池壁及柱子浇筑→池体附属建筑物施工→进出水管安装→满水试验→四周回填土→作散水坡及栏杆。 B施工测量 本项目工艺结构复杂,尤其是几何尺寸和进水、出水、池底标高误差要求特别严格,必须控制在误差要求之内,力争误差为零,以保证工艺设备的正常安装和运行。为此,我们配备多名专业测量工程师和先进的测量仪器,采用科学合理的测量方法,建立高精度测量控制网络,确保其平面位置和标高控制在精度范围内。 根据我单位设立的测控网将坐标点用经纬仪放出四个角的坐标,放出结构轴线,形成控制网。标高测量采用往返水准测量法进行测量,上部结构轴线及垂直度控制采用天顶法测量。施工控制桩的测量精度按国家标准TJ-26-78《工程测量规范》(试行)中二级导线测量和二等水准测量的各项规定办理。 各项工作的平面、高程定位测量必须引用两处以上的施工控制桩,并应闭合,以免错误,其测量精度应符合国家要求。 平面施工测量: 根据测绘部门建立的平面测控网及施工平面图,用全站仪放出沉淀池平面图上的坐标点,根据这两个点侧放出该池的另外两个角点并放出沉淀池的中线,根据此中线进行放

线。 高程测量:根据建立的高程控制网将高程引测至工程周边的控制点上,将此基准点作为日后施工时标高的测量依据,此临时基准点应不宜受到施工环境的影响,不影响通视,且不会发生沉降为设置原则。控制网点的布设要避开施工道路及厂区工艺管线。 对控制网点每二到三个月请测绘局测绘人员进行校核,发现偏差,及时调整。以防止由于标桩沉降而引起的误差。 C基槽开挖 本单体土方开挖深度在四米左右,且基坑底标高处在淤泥质粘土层,基坑开挖后的边坡稳定成为重中之重,考虑到淤泥质粘土中使用轻型井效果不明显,钢板桩无法形成封闭的情况下采用大开挖,按1:1.5放坡形成自然坡,开挖断面。 施工排水:开挖过程中主要采用明渠排水,在坡顶筑土防止地表明水进入沟槽。在坡脚位置设置30厘米宽的明沟进行排水。每隔30米设轩一集水坑,用潜水泵将水排出基坑外,确保基坑内不积水。 D垫层施工 碎石、混凝土垫层施工:基坑开挖完毕,经监理工程师验收合格后,进行碎石、底板垫层施工。底板垫层混凝土采用商品混凝土。施工前由实验室确定其配比。垫层采用普通硅酸盐水泥。 E钢筋施工 钢筋配置和绑扎: 钢筋采用在现场钢筋加工厂集中制作。钢材进场前,我方需配合业主及监理工程师进行检验,索要质保书,分批进行外观检查,并进行物理性能检验,必要时对其进行化学成