文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中国移动室内分布系统集成服务项目施工组织设计方案

中国移动室内分布系统集成服务项目施工组织设计方案

中国移动室内分布系统集成服务项目施工组织设计方案
中国移动室内分布系统集成服务项目施工组织设计方案

中国移动室内分布系统集成服务项目施工组织设计

一、施工组织设计总体说明

1、施工程序总体设想

(1)我公司完全接受中国移动xx公司xx年至xx年室内分布系统集成服务项目招标文件提出的有关NO.1xx标段施工质量、工程造价、施工进度和安全文明施工的各项控制和管理要求,保证落实各项施工方案和技术措施,与中国移动通信集团xx有限公司、监理单位及设计单位共同完成好本标段工程的建设任务。

(2)通过认真研究中国移动xx公司xx年至xx年室内分布系统集成服务项目工程的招标文件、有关图纸资料,在分析了各种影响施工的因素和本标段工程的特点、难点后,我们有充分的信心,在确保质量、安全、文明施工的前提下全面完成本标段工程招标文件规定的施工范围内全部任务。

(3)根据本工程的特点以及质量和进度目标要求,我们准备委派具有丰富施工经验的建造师担任本标段工程的项目经理,组织一支技术和管理力量雄厚的项目管理班子,承建本标段工程的施工。同时为达到质量优良的目标,选择工人技术操作水平高,施工经验丰富的施工队伍。

(4)本施工组织设计严格按照工程设计图纸及招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署。采用新技术、新工艺、新材料、新设备进入施工现场。

(5)根据本工程设计特点、功能要求,本着“百年大计,质量第一”的质量意识和对中国移动通信集团xx有限公司高度负责的原则,我公司以中国移动通信集团xx有限公司的要求为准绳,对工程质量终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为本施工组织设计编制的指导思想。

(6)在组织本工程的施工过程中,我们将严格按工程文明施工规定,制订针对性的工地文明施工措施,创建文明工地。坚持“安全第一、预防为主”的方针,严格执行工地安全生产防护规定,成立安全生产领导小组,制订有针对性的安全防护措施和安全管理措施。杜绝重大恶性事故发生,创安全达标工地。

(7)我公司承建过类似工程项目,在本工程重点和难点方面积累了较为丰富的施工经验,有了一套成熟先进的施工技术和管理经验,为本标段工程圆满完成奠定了基础。我们将结合本工程的特点,针对重点和难点制定专项施工方案和保证措施,落实好各级人员生产责任制,明确项目经理为本项目第一安全负责人,配备好各方面专业管理人员,设立专职质量检查员进行现场施工全过程监督管理,落实各项管理制度。

(8)为了保证本工程最终质量,我公司将按ISO9001:2000标准建立严格的项目质量保证体系,加强施工质量验收制度,绝不违章施工,绝不使用不合格材料,并诚恳地接受监理公司和业主监督。

(9)科学、合理组织工程施工,确保各类资源配置,确保本工程如期竣工交付。

2、编制依据

(1)中招国际招标有限公司中国移动xx公司xx年至xx年室内分布系统集成服务项目招标文件;

(2)中国移动xx公司xx年至xx年室内分布系统集成服务项目设计文件;

(3)国家、省市相关规范、标准、规定等。

(4)我公司的《质量手册》和《质量体系程序文件》。

(5)可投入本标段的资源。

(6)我单位现有技术力量、队伍素质、机械装备、财务实力和组织协调能力及多年来在类似工程施工中积累的丰富施工经验。

(7)国家通信行业标准,《通信工程建设环境保护技术规定》(YD5039);

(8)中华人民共和国卫生部颁发“环境电磁波卫生标准”和国标《电磁辐射防护规范》(GB8702);

(9)工业与信息化部标准《电信基础设施共建共享工程技术暂行规定》(YD5191);

(10)中国移动通信集团xx有限公司现行的室内分布系统验收规范及测试规范。

3、编制指导思想

(1)满足中国移动通信集团xx有限公司对施工质量、工程工期及安全生产、文明施工的要求;

(2)“建精品工程、创文明工地”为目标,优化施工组织、施工方案、施工资源,强化现场管理,确保整个工程“优质、安全、快速、文明”施工;

(3)采取合理可靠的施工措施和高效先进、充足的机械设备,保证重点难点的顺利实施;

(4)深化细化施工程序、施工方法、施工进度、设备配备、保证措施的先进性、合理性、可靠性为关键,把保证工期、创优质工程及文明施工建立在科学可行的技术基础之上;

(5)以“精”和“严”为准则,对施工全过程的各种活动进行高标准控制,即方案上“精益求精”、工艺上“精雕细刻”、配合上“精诚合作”,管理上“严格要求”、“严格监督”、“严格奖惩”。

(1)本施工组织设计将中国移动xx公司xx年至xx年室内分布系统集成服务项目建设工程在施工中的全面性问题进行统盘规划,并做出经济合理的施工方案,对单位工程中的某些主要技术措施做出指导性意见,也是我公司今后用以指导施工全过程各项生产活动的技术、经济等综合性文件。

(2)根据我公司的施工经验及技术设备情况,编制本施工组织设计,其内容主要从施工组织、施工进度、施工方案以及保证工期、质量、安全文明施工的具体措施等方面阐述,为了更好了指导整个施工建设过程,保质保量地完成施工建设任务。

(3)本施工组织设计是规划指导该工程项目投标、签订承包合同和施工全过程的全局性文件,其宗旨是按照工程建设的基本规律、强制性条例、施工工艺规律和经营管理规律,制定科学合理的组织方案、施工方案,合理安排施工顺序和进度计划,有效的利用施工场地、周围环境来优化配置和节约使用人力、物力、资金、技术等生产要素,协调各方面的工作,能使竞争取胜,使得经营科学有效、施工有计划、有节奏。能够保证质量、进度、安全、文明施工并取得良好的经济效益、社会效益和环境效益。

(1)安全第一的原则

施工组织设计的编制始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则下确定施工方案。在安全措施落实到位,技术方案可靠,确保万无一失的前提下组织施工。

(2)优质高效的原则

加强领导,强化管理,优质高效。根据中国移动xx公司xx年至xx年室内分布系统集成服务项目招标文件要求的质量优良这一目标,严格贯彻执行ISO9001质量标准、ISO14001环境管理标准、GB/T28001职业健康安全管理标准,积极推广、使用新技术、新材料、新工艺、新设备,确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准化管理,在确保质量的前提下控制成本核算,降低工程造价。

(3)方案优化的原则

科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南。

(4)确保工期的原则

根据中国移动通信集团xx有限公司NO.1xx标段的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工进度计划,合理安排进度,严密网络控制,搞好工序衔接,严格进度监控,确保实现工期目标,满足中国移动通信集团xx有限公司对工期的要求。

(5)科学配置的原则

根据本标段的工程量及各项管理目标的要求,施工组织设计科学配置,选派有丰富施工经验的管理人员、专业化施工队伍承担施工;

投入先进高效的机械设备,确保流动资金的周转使用,建设资金做到专款专用;选用优质材料,确保人、财、物、设备的科学合理配置。

(6)合理布局的原则

根据本标段工程的任务量和管理目标的要求以及施工的地点的特征,在临时设施施工准备上,特别是对水、电、道路及各种场地的设置,本着避免干扰、就近布置、方便使用、优化设置的原则,合理布置,满足施工需要。

(7)安全第一、预防为主的原则

确立本标段工程安全目标,建立健全安全保证体系,完善各类安全管理制度,强化现场各项管理制度、措施的落实,确保安全目标的实现。

(8)确保环保、文明施工的原则

因地制宜,以人为本。交通、水电、材料规划,本着节便捷、减少对公众影响的原则。精心布置施工现场,合理安排施工顺序,充分利用当地资源,降低工程费用,保护周围环境,创建文明施工工地。

(9)遵纪守法和尊重地方风俗的原则

施工中严格遵守国家的法律、法规,兼顾地方和群众利益,尊重地方的风俗习惯,做到不扰民,少扰民,便民。

(10)坚持实事求是的原则

在制定施工方案中,充分发挥我公司施工队伍专业化、机械化的施工优势,借鉴以往类似工程施工经验,坚持科学管理、精心施工,确保高速度、高质量、高效益地完成本标段的建设任务。

(11)科学合理配置资源的原则

做到机械化作业、流水作业和标准化作业,合理配备劳动力资源,加强内部管理,降低工程成本,提高经济效益。

二、主要施工办法

严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。

1、电缆走道(或槽道)安装

(1)电缆走道(或槽道)的位置、高度严格按照设计文件的要求执行。

(2)安装电缆走道应符合下列要求:

①安装电缆走道应平直,无明显起伏或歪斜现象。

②电缆走道与墙壁或机列应保持平行。

③安装电缆走道吊挂应符合工程设计要求,吊挂安装应垂直、整齐、牢固,吊挂构件与电缆走道漆色一致。

④沿墙水平电缆走道应与地面平行,垂直电缆走道应与地面垂直,无倾斜现象。

⑤电缆走道穿过楼板孔洞或墙洞处应加装保护框,保护框应采用非燃烧材料并刷漆,其颜色应与地板或墙壁一致。当电缆放绑完毕应用非燃烧材料封洞口。

⑥槽道安装应平直、端正、牢固。列槽道应成一直线。

⑦机房内电缆走道、吊挂铁架等应按工程设计要求做保护地。保护地引线截面积应满足工程设计要求。

2、线缆布放

(1)线缆布放的一般要求

①线缆的规格、型号应符合工程设计要求。

②所放线缆应顺直、整齐,线缆拐弯应均匀、圆滑一致,按顺序布放捆扎。

③线缆两端应有明确的标志,每隔3~5米贴一次标签。

(2)射频同轴电缆的布放和电缆头的安装

1)射频同轴电缆的布放应牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损等情况。

2)需要弯曲布放时,弯曲角应保持圆滑均匀,其弯曲曲率半径在常温(-20℃-+60℃)下不超过下表的规定:

3)射频同轴电缆所经过的线井应为电气管井,不得使用风管或水管管井。

4)射频同轴电缆应避免与强电高压管道和消防管道一起布放走线,确保无强电、强磁的干扰。

5)射频同轴电缆应尽量在线井和吊顶内布放,并用扎带进行牢固固定,严禁馈线沿建筑物避雷线捆扎。

6)与设备相连的射频同轴电缆应用线码或馈线夹进行牢固固定。

7)射频同轴电缆布放时不能强行拉直,以免扭曲内导体。

8)射频同轴电缆的连接头必须牢固安装,接触良好,并做防水密封处理。

9)射频同轴电缆在天花板吊顶或井道里通过时,如果已经做接头需把接头封好,以免有污物进入接头。

10)严禁馈线的长距离架空布放,必须每隔1.5米安装一个馈线吊架或做拉线悬挂。

11)线缆不能在消防管道、热力管道、通风管道及其他管线上布放、捆扎。

12)馈线在进行扎带捆扎时,扎带扎紧后多余部分必须剪去。

13)射频同轴电缆绑扎固定的间隔要求如下表所示:

14)电缆头的规格型号必须与射频同轴电缆相吻合。

15)电缆冗余长度应适度,各层的开剥尺寸应与电缆头相适合。

16)电缆头的组装必须保证电缆头口面平整,无损伤、变形,各配件完整无损。电缆头与电缆的组合良好,内导体的焊接或插接应牢固可靠,电气性能良好。

17)芯线为焊接式的电缆头,焊接质量应牢固端正,焊点光滑,无虚焊、无气泡,不损伤电缆绝缘层。焊剂宜用松香酒精溶液,严禁使用焊油。

18)芯线为插接式的电缆头,组装前应将电缆芯线(或铜管)和电缆头芯子的接触面清洁干净,并涂防氧化剂后再进行组装。

19)电缆施工时应注意端头的保护,不能进水、受潮;暴露在室外的端头必须用防水胶带进行防水处理;已受潮、进水的端头应锯掉。

20)连接头在使用之前,严禁拆封;安装后必须做好绝缘防水密封。

21)现场制作电缆接头或其它与电缆相接的器件时,应有完工后的驻波比测试记录,组装好电缆头的电缆反射衰减(在工作频段内)应满足设备和工程设计要求。

22)所有7/8″的射频同轴电缆要用粗扎带捆扎,没有用PVC管的地方要用黑色扎带,有白色PVC管的地方用白色扎带;两条以上的

射频同轴电缆要平行放置,每条线单独捆扎。

23)杜绝因线太长而盘踞在器件周围,必须做到在确定好射频同轴电缆长度后再锯掉,做到一次成功,较短的连线要先量好以后再做,不要因为不易连接而打急弯。

24)室外馈线进入室内应有“滴水弯”,或斜向上走线;进出口的墙孔应用防水、阻燃的材料进行密封。

3、泄漏电缆布放

(1)泄漏电缆的布放除了满足射频同轴电缆布放要求外,安装位置、安装方式必须符合工程设计要求,如安装位置需要变更,必须征得方案设计负责方和建设单位的同意,并办理设计变更手续。

(2)泄漏电缆的布放的最小弯曲半径、最大张力和固定夹最小间隔等要求,应满足相应的技术指标。

(3)泄漏电缆布放时,不应从锋利的边或角上划过。如果不得不将泄漏电缆长距离的从地面或小的障碍物上拉过,应使用落地滚筒。

4、光纤布放

(1)光纤的布放、光纤连接线的路由走向必须符合设计文件(方案)的规定,且应整齐、美观,不得有交叉、扭曲、空中飞线等情况。

(2)光纤连接线两端的余留长度应统一并符合工艺要求。

(3)尾纤的布放,必须采用阻燃塑料软管、PVC管或尾纤槽加以保护,并用扎带固定。无套管保护部分宜用活扣扎带绑扎,扎带不宜扎得过紧。

(4)当光纤需要弯曲布放时,要求弯曲角保持圆滑。其曲率半

径不小于40mm。

(5)编扎后的光纤连接线在槽道内应顺直,无明显扭绞。

(6)爬梯及走线架上的光纤应绑扎牢固,光纤在垂直上升段绑扎点间隔应不大于1米;室内光纤在每楼层间、光纤拐点及直线段每隔5米均应挂置标识牌。

(7)室内光纤敷设完成后,对于光纤进线穿越的楼板洞、墙洞需用防火材料封堵。

(8)室内光纤敷设必须防强电、防机械损伤、防鼠、防潮、防火。

(9)光纤必须保证无老化现象和具备阻燃特性,并符合环保要求。

(10)尾纤在机架外部布放应加套管保护,套管末端应固定或伸入机柜内部。尾纤保护套管两端应用绝缘胶带封扎,避免尾纤滑动被套管切口划伤。胶带颜色宜与套管颜色一致。

(11)光缆经过的孔洞要进行密封。设备端必须采用终端盒,所有光纤必须熔接尾纤接入法兰盘,利用尾纤跳纤接入设备。并且需有光纤路由标识。

5、电源检查

(1)主机电源不能用插头接电,必须直接接在空气开关上。主机输入交流电的电源线必须火线、零线相对应,不能反接。相线:红色;零线:蓝色或黑色;地线:黄绿色。直流供电时,正极:红色;负极:蓝色。

(2)设备工作电压应满足设备标称值要求。

(3)每台设备采用单独供电线路,并考虑后期多系统接入用电需求。设备供电建议采用自动重合闸漏电保护器。

(4)电表箱安装要安全可靠、易于读数。

(5)电表的标签上应反映电流互感器倍数。

(6)电源线的敷设路由及截面应符合设计规定。直流电源线和交流电源线宜分开敷设,避免绑在同一线束内。

(7)敷设电源线应平直、整齐、不得有急剧弯曲和凹凸不平现象;电源线转弯时,弯曲半径应符合相应技术标准。

(8)机房的每路直流馈电线连同所接的列内电源线和机架引入线两端腾空时,用500V兆欧表测试芯线间和芯线与地间的绝缘电阻应不小于1M欧。

(9)电源线必须根据设计要求穿铁管或PVC管后布放,铁管和PVC管的质量和规格应符合设计规定,管口应光滑,管内清洁、干燥,接头紧密,不得使用螺丝接头,穿入管内的电源线不得有接头。

(10)电源线应连接可靠牢固,电气接触良好,电源线外皮无破损,且接头漏铜不大于2mm。

(11)埋地敷设的电缆,要套镀锌钢管。

(12)电源插座必须牢固固定,如需使用电源插板,电源插板需放置于不易触摸到的安全位置。

(13)电源线与同轴电缆平行敷设时,应满足下表隔离要求:

注:双方都在接地的金属槽道或钢管中,且平行长度小于10米时,最小间距可为10mm。表中电缆采用屏蔽电缆时,最小净距离可以适当减小,并应符合设计要求。

6、防雷接地

(1)室内分布系统的室内有源器件、设备须与建筑的防雷保护接地系统相接,如果无法接入建筑的防雷保护地系统或者建筑的防雷保护地系统不符合要求,则新建简易地网及室内地线排,室内地线排通过40mmx4mm热镀锌扁铁、?10~12mm或截面积不小于35mm2的铜芯导线连接到简易地网,室内分布系统室内所有有源器件、设备必须与室内地线排连接。

(2)天线支撑件、室外馈线等室外设施用接地件和截面积为不小于16mm2的接地线接入近端接地点,接地点通过40mmx4mm热镀锌扁铁、?10~12mm或截面积不小于35mm2的铜芯导线连接到建筑的防雷保护接地系统或新建的室内地线排,必须确保与已有的联合接地、基站等电位连接。

(3)主机保护地、室外馈线、天线支撑件的接地点应分开。每个接地点要求接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理(加涂防锈漆、银粉、黄油等)。

(4)机房接地线的布放路由及布放位置应符合设计的规定。接地线的规格应符合设计要求。

(5)机房接地母线的布放应符合工程设计要求。

(6)机房接地母线宜用紫铜带或铜编织带,每隔1m左右和电缆走道固定一处。

(7)接地母线和设备机壳之间的保护地线采用不小于16mm2的多股铜芯线(或紫铜带)连接,并要求接地线的弯曲角度大于90度,曲率半径大于130mm。

(8)当接线端子与线料为不同材料时,其接触面应涂防氧化剂。

(9)接地线应连接至大楼综合接地排。若无法连接至大楼综合接地排,可根据室内建筑综合接地情况,选择合适接地点。

(10)电源地线和保护地线与交流中线应分开敷设,不能相碰,更不能合用。交流中线应在电力室单独接地。

(11)接地点的选择必须高于地网,馈线接地要求向着馈线下行方向,绝不允许向上。

(12)馈线上的接地点直接用防水胶泥密封再用电工胶布包裹,接地排或地网上的接地点应作防水、防锈处理。

7、有源器件安装

(1)安装位置、设备型号必须符合工程设计要求。

(2)安装位置应便于调测、维护和散热。

(3)安装位置附近确保无强电、强磁、强腐蚀性设备。

(4)有源器件安装位置必须远离易燃易爆物品。

(5)安装时用相应安装件牢固固定。

(6)所有设备单元应安装正确、牢固、无损伤、掉漆现象。

(7)光纤、有源系统主机单元各模块安装数量符合设计方案。

(8)有源器件原则上不使用电源插排供电,使用空开电表箱。若特殊情况需要使用电源插板,至少有两芯及三芯插座各一个,工作状态时放置于不易触摸到的安全位置,未使用的插座应进行必要的封口。

(9)设备必须接保护地。

(10)有源设备不允许空载加电。

(11)设备安装场所需清洁、无灰尘。

(12)所有外部电缆连接要求良好,不能有松动现象。

(13)基站电源线与信号线分开布放。

(14)基站空余端口安装匹配负载。

(15)每个有源器件应有清晰明确的标识。

8、无源器件安装

(1)室内分布系统中使用的无源器件选型应满足相应的国家标准、行业标准及移动公司相关规范要求。

(2)安装位置、设备型号必须符合工程设计要求。应根据分布系统中不同使用位置所需要的器件指标要求(功率容限、互调抑制、隔离度要求等),合理选择使用无源器件,保证分布系统性能。

(3)安装时应用相应的安装件进行固定,并且垂直、牢固,不允许悬空放置,不应放置室外(如特殊情况需室外放置,必须做好防

水处理)。

(4)接头牢固可靠,电气性能良好,两端应固定牢固。

(5)设备严禁接触液体,并防止端口进入灰尘。

(6)设备空置端口必须接匹配负载。

(7)应安装在易维护位置。

(8)每个无源器件应有清晰明确的标识。

9、天线安装

(1)对于收发分缆或双通道室分系统,天线间距安装偏差应不超过设计文件(方案)的5%;设计文件(方案)中天线间距未明确的应不小于4λ,宜控制在4λ-12λ之间(如果采用2320-2370MHz频段,4λ约为0.5m,12λ约为1.5m)。

(2)室内天线的安装位置应符合工程设计要求,天线安装必须牢固、可靠、美观、不破坏室内整体环境,安装在天花板吊顶内时,应预留维护口。

(3)室内天线安装时应保证天线的清洁干净。

(4)天线安装处应避免强电,防止信号受干扰。

(5)对于全向吸顶天线或壁挂天线均要求用天线固定件牢固安装在天花板或墙壁上,电梯内的天线必须用膨胀螺栓牢固固定于电梯井壁。并确认所装天线附近无直接遮挡物存在,尽量远离消防喷淋头。

(6)室内定向板状天线采用壁挂安装方式或利用定向天线支架安装方式,要求天线周围无直接遮挡物,天线主瓣方向正对目标覆盖区。

(7)室内天线使用的天线吊挂高度应略低于梁、通风管道、消防管道等障碍物,保证天线的辐射特性。吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无倾斜现象。

(8)吸顶天线不允许与金属天花板吊顶直接接触,需要与金属天花板吊顶接触安装时,接触面间必须加绝缘垫片。天线安装在天花板吊顶内时,仍需通过吊架或支架进行固定,不得随意摆放,并应预留维护口。

(9)天线的安装支架应为金属件,并做防锈处理。天线必须安装在手不能轻易触及处,但应保证能方便地对其进行维护检查。

(10)天线与吊顶内的馈线连接良好,并用扎带固定。

(11)天线的上方应有足够的空间接馈线,连接天线的馈线接头必须用手拧紧,最后用扳手拧动的范围不能大于1圈,但必须保证拧紧。

(12)需要固定件的天线,固定件捆绑所用扎带不可少于4条,要做到布局合理美观。安装天线的接头必须使用防水胶带做好防水,然后用塑料黑胶带缠好,胶带做到平整、少皱、美观。

(13)室外天线各类天线支撑件牢固,铁杆垂直,横担水平,铁件材料做防氧化处理。

(14)室外天线与跳线接头做防水处理。连接天线的跳线要求做一个“滴水弯”。

10、GPS天馈线安装

(1)GPS天线必须垂直安装,垂直角度各向偏差不得超过1°。

中国移动基站施工组织设计

1)基础工程(机房、绿色机房基础等) A、土方工程 ①土方开挖: 基础工程流水划分:根据本工程特点,其工艺流程为:测量放线→标高确定→土方开挖及放坡→清槽、验槽。 土方开挖时严格按土方放坡方案进行开挖,机械挖至基底标高上200mm处,由人工开挖、清槽。 基坑开挖后通知有关单位及时验槽,验槽合格后及时进入下道施工程序,防止基坑遭水浸和暴晒破坏基土原状结构。 ②土方回填 工艺流程:基底清理→人工分层摊铺、整平→打夯机分层打夯压实→密实度分层检测。 填土前应将基底的垃圾等杂物清理干净。 检验回填土质量,土有无杂物,粒径是否符合规定,回填土的含水率是否符合规要求,若不符合要求,回填土要过筛,含水率过高采用翻松晾晒,含水率过低可采用洒水湿润。 回填土采用机械夯实,机械运土,人工铺平,每层铺土厚度为200~250mm,每层打夯不少于三遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相接,纵横交叉。 基础回填土应同时进行,环绕铺填。 回填土时应注意成品保护及周围管线的保护。 土方回填时应专人指挥机械运土,倒土时不得有人在基坑周围走动,并做好警示标志。 修整找平:填土全部完成后,应进行抄平找平,凡高于标准高程处及进铲平,凡低于标准高程处应补填夯实。 ③人工清理基底后,及时请相关单位共同验收,尽快浇筑混凝土垫层,防止基底被雨水

或外来水泡坏。 A、钢筋砼施工方法 ①模板的制作、安装 制模时,要考虑模板拼装结合的需要。板边要找平刨直,接缝严密,不漏浆。钉子的长度一般为木板的2-2.5 倍。每块板在横档处至少要钉2 处钉子。第二块板的钉子要朝向第一块板方向斜钉,使拼缝严密。配制完后,对不同部位的模板进行编号,写明用途,分别堆放。 模板安装时,先在基础面上弹出纵横轴线和四周边线。然后调整标高。 及时拆除模板,有利于模板的周转及加快工程进度,但应使砼达到70%以上的强度。拆模时注意不要用力过猛,其程序为;后支先拆,先支后拆;先拆除非承重部分,后拆除承重部分。 ②钢筋制作、安装 钢筋在进场之前,应有供方提供的出厂材质报告,我方依据设计提供的参数进行必要的抽样,并送质检部门进行检测,合格后,现场才能组织相应的钢筋进场。 进场的钢筋表面应洁净。无油渍、漆污,用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈等应在使用前进行清除干净。在焊接前,焊接点处的水锈应清除干净。将同规格钢筋根据不同长度长短搭接,统筹安排,先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重弯头等必须切除。 钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋,对钢筋料牌上标明的尺寸,用石笔将弯曲点的位置划出,钢筋弯曲处不得有裂缝,钢筋不能弯过头再弯回来。 钢筋绑扎接头应符合设计及规要求。首先划出钢筋位置线,即在模板上用红油漆划线。钢筋安装完毕后,检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合设计要求。检查钢筋接头是否牢固,有无松动变形。

室内分布系统施工及验收规范

中国铁塔股份有限公司 室内分布系统施工及验收规范 (试行) 2015-1-12发布2015-1-12实施中国铁塔股份有限公司发布

目录 目录 (1) 前言 (3) 1 总则 (4) 2 验收原则及范围 (4) 2.1验收原则和依据 (4) 2.2验收内容和范围 (5) 3 系统组成 (5) 3.1室内覆盖系统组成 (5) 3.2多系统合路 (6) 4 工程验收前检查 (6) 4.1环境检查 (6) 4.2设备及器材检查 (6) 5 施工要求 (7) 5.1电缆走道(或槽道)安装 (7) 5.2线缆布放 (7) 5.3泄漏电缆布放 (9) 5.4光纤布放 (9) 5.5电源检查 (10) 5.6防雷接地 (11) 5.7有源器件安装 (12) 5.8无源器件安装 (13) 5.10GPS天馈线安装 (14) 5.11标签 (15) 6 工程初验 (16) 6.1初验要求 (16) 6.2信号源设备检查测试 (17) 6.3室内分布系统检查测试 (17) 6.4各系统性能指标测试 (18) 6.5初验资料移交 (25) 7 工程终验 (25) 7.1竣工技术文件 (25) 7.2验收要求 (26) 8 附件 (26) 8.1安装电缆走道(或槽道)检验表 (27) 8.2线缆布放检验表 (28)

8.3有源器件安装检验表 (32) 8.4无源器件安装检验表 (33) 8.5天线安装检验表 (34) 8.6GPS天馈系统安装检验表 (36) 8.7标签检验项目表 (37)

前言 本规范的编制目的是通过标准化验收要求,满足室内分布系统网络建设和工程验收的需要,规范验收流程和验收内容,特制订本规范。 本规范明确了通信室内分布系统网络建设和工程验收的内容: ?验收的原则及依据 ?验收的内容及范围 ?室内分布系统的组成及各分部工程的建设和验收 本规范由中国铁塔股份有限公司建设维护部提出并归口。 本规范起草单位: 中国铁塔股份有限公司建设维护部、研发中心、北京分公司 广东达安项目管理股份有限公司 广东省电信规划设计院有限公司

室内分布协议书合同模板

室内分布协议书 甲方: 乙方: *****有限公司是经国务院批准成立的第二家经营公众通信事业的国有股份制公司。*****有限公司是*****有限公司具有独立法人资格的子公司,其在武汉的业务由负责。为加强和改善武汉地区网络覆盖,提高通信质量,乙方根据对现场的勘测拟在甲方建设通信业务设施。甲.乙双方经过友好协商达成如下条款: 第一条提供场所及用途 1.甲方提供的场所为:; 2.甲方免费提供相关设备安装位置供乙方安装相应通信设备,并允许乙方在电梯及楼内架设天线若干。 电表1:安装位置,起始码度; 电表2:安装位置,起始码度; 。。。。。。。 第二条电力保证及付款方式 1.甲方有偿提供220V 50HZ连续供电供乙方相应通信设备站使用,并指定稳定可靠的电源接入端。 甲方不能随意中断供电(正常检修或非人为因素造成停电除外); 2. 电费结算双方同意按下列第种方式结算: (1)免费; (2)包年:人民币(大写)元整/年,(小写)元/年; (3)据实结算:电价付费按元/度计算,如遇供电部门供电价调整,甲、乙双方协商解决,电表起码为:度; 3. 付款方式:转帐支票(网上银行、银行卡)方式向甲方支付。 a)甲方收款账户全称: b)甲方账户开户行及行号: c)甲方账号(或银行卡号): 4. 电费票据:甲方需向乙方开具正规税务发票,如无正规税务发票,则甲方需向乙方提 供①收款收据、②供电局缴费发票复印件、③电费费用分割单(见附件一)。

5. 如遇国家税收政策发生较大变化(乙方方纳入营业税改征增值税试点范围)且甲方为 增值税纳税人时,甲方提供给乙方的发票必须为增值税专用发票。 第三条双方责任 〈一〉甲方责任. 1.甲方应允许乙方施工人员进行室内分布系统的施工和相应的设备安装及通信光缆的引入。 2.甲方负责协调乙方与包括保安在内的甲方各部门之间的关系,并选派至少一名现场管理人员配合乙方的施工.检修维护工作。 3.施工期间,甲方应向乙方提供施工许可证.出入证等有效证件,为乙方施工提供方便;设备运行后,甲方应为乙方维护人员的出入和工作提供方便,保障乙方随时能进入处理设备故障。 4.甲方如要进行室内布局改造等影响乙方设备正常运行的工程,需提前15天通知乙方,由双方协商解决。 5.甲方有义务对乙方的设备进行保全,在乙方设施遭受危害或危险时采取必要的措施,并及时通知乙方。 〈二〉乙方责任 1.乙方负责改善甲方室内移动电话的通信质量,为甲方提供更优质的通信服务。 2.乙方负责甲方室内信号解决方案的设计及设备投资。乙方在甲方安装的设备的所有权属乙方。 3.乙方负责设备的施工.安装.调试以及日后的维护工作。 4.乙方在施工时不影响甲方其它的正常工作,并遵守甲方相应的规章制度;保证不破坏甲方室内的外观.装修,若不慎造成损坏由乙方负责及时修复。 5.乙方有义务在甲方进行室内布局改造等工程时对乙方的设备进行相应的调整。 第三条协议期限为年,从年月日起至年月日止。 第四条其他 1.本协议具有法律效应,双方均不得随意违约。甲、乙双方遇纠纷时,应保证在乙方设备正常运行的前提下,双方协商解决。 2.如甲方提供的场所的所有权属发生变更,需提前一个月通知对方,并协助乙方与所有权属接受方续签协议。 3.未尽事宜,双方友好协商解决。如不能解决双方同意提交由乙方所在地法院诉讼解决。

移动通信施工组织计划清单实用模板

中国移动铁通合作建设2011年小区宽带传 输接入二期工程 (MIS:V1138192) 施工组织计划 建设单位:中国移动通信集团 施工单位:集胜网络工程有限责任公司 施工组织方案编制人:xxx 施工组织方案审核人;xxx 施工组织方案负责人:xxx 日期:2012年 2月3 日 目录

工程项目概况 一、项目组织结构 二、项目人员的岗位职责 三、施工管理 四、施工总体计划 五、保证投资、进度和质量的措施 六、安全生产和文明施工措施 七、应对突发事件的措施 附件一:工程实施流程图 附件二:施工进度计划表 施工组织设计

中国移动通信集团分公司: 我公司从事通信工程施工已12年,具有相当数量的施工、管理、设计人员,施工经验丰富,是一支特别能战斗的队伍,现将贵公司中国移动铁通合作建设2011年小区宽带传输接入二期工程(MIS:V1138192)项目的施工组织设计制作如下: 工程项目概况 1、工程规模 为了应对市场竞争、保持市场领先地位、培养“高价值客户”、在商住小区建设宽带接入工程,不仅可以向大众提供高速上网服务、小区的信息社区服务包括社区管理、电子商务、VOD、事务处理等服务,也是移动公司多元化经营战略的一个突破口。因此移动启动了2011年小区宽带接入工程三期项目。 本次宽带接入试点项目采用的技术:FTTB+LAN/ADSL宽带接入技术。作为接入层宽带接入技术FTTB+LAN/ADSL,技术成熟、应用广泛,终端支持能力强,可提供高速率宽带数据业务及固定业务,起到迅速占领市场的作用。 本工程在青羊区和成华区共建设25个小区,实际接入小区29个,建设安装ONU设备是702台,布放48芯光缆11KM,24芯光缆22KM,布放12芯光缆58KM,布放2芯皮线光缆64KM,新立288芯光交17台、576芯光交2台等; 2、本工程要求在29日完工。 依据以上情况判断和分析,该传输工程建设时间紧、任务重、技术含量较高、网络风险大,我公司将组织精干力量,加大协调力度、加强技术攻坚使本工程得以顺利实施。组织强有力的技术和施工力量是高效、优质完成本期工程的关键。 ●针对本工程是在本市围建设及其工程主要建设容,我公司专门做了认真 的分析和研究,决定成立项目经理部1个,成员5名;下设线路施工队 5个,设备、数据施工队3个,各施工队施工人员48名。并且,我公司 将根据工程的具体情况科学合理地调配调用工程管理力量和工程施工力 量。 ●我公司将充分作好前期准备工作,建立健全项目经理部及施工处的管理、 施工的组织机构,积极协调好建设、设计、监理、器材物流、设备厂家

室内分布系统施工合同

[]室内分布系统施工合同 合同签订地:[] 甲方:中国电信[]公司 地址:[] 法定代表人/负责人:[] 乙方:[]地址:[]法定代表人/负责人:[] 第一条合同内容 1.1经双方协商一致,由乙方承担甲方[]工程(“工程”的施工,并由乙方负责完成[]系统(“系统”的安装、调试、开通及技术服务。 1.2本合同签订时及履行过程中,乙方应持续具备相应工程资质,否则,甲方有权解除本合同,并追究乙方相应违约责任。 第二条工程概况 2.1工程名称:[]。 2.2工程地点:[]。 2.3承包范围:[]。 第三条设备、原材料 3.1由甲方负责提供的原材料名称、规格、数量等见附件[],由乙方负责 提供的设备和原材料名称、规格、数量等见附件[]。 3.2乙方必须依照合同约定选用设备和原材料,并接受甲方检验。设备和原材料出厂前,甲方可派人到工厂进行检验,乙方应向甲方提供各种设备及原材料的出厂检验项目、指标、测试程序和方法,以及软件的测试方法。甲方有权根据需要加以修改和补充。 3.3乙方隐瞒设备、原材料的缺陷,或者使用不符合规定的设备、原材料而影响工程质量时,甲方有权要求重新施工、修理、减少价款直至终止本合同。 3.4乙方提供的设备、原材料应为全新产品,质量优良,且符合国家规定和甲方要求。 3.5乙方应保证其提供的设备和原材料在任何情况下均不能影响系统的正常安装、运行、操作和维护。 第四条工程设计图纸 4.1甲方提供工程设计图纸。 4.2乙方施工期间,如发现甲方提供的图纸或技术要求不合理的,应当及时书面通知甲方,甲方应及时书面回复。甲方未回复确认的,乙方不得对图纸或技术作出任何变更。 4.3施工过程中,如乙方对设计图纸进行变更,须事先征得甲方的书面确认。第五条工程 期限

移动营业厅装修工程施工组织设计方案

第一章编制依据移动营业厅装修改造工程招标文件 招标文件、工程量清单、答疑补充资料。 中国建设银行启东市支行底层营业厅装修装饰工程采用主要规范、规程 三、中国建设银行启东市支行底层营业厅装修装饰工程采用的主要法规 四、其他

第二章工程概况、总体简介

零星工程 灯槽、灯带、灯孔、室外砼场地及砼场地 第三章施工组织机构 、项目管理机构配备情况表 内外 墙、 柱装修 墙面砖、墙面乳胶漆 门窗工程 感应门、成品模压木门、钢化玻璃地弹璜门、门套

8、资料管理 右右 J 磊磊 资料员 国际航运大厦 、项目质量创优领导小组 公司:尹向东 项目部:宋杰(组长) 丁兵(副组长) 黄洪新(副组长) 各工种组组长 三、创优领导小组的组成 *技术负责人 四、本工程全面实行项目法施工 1、 项目经理部管理标准 为规范项目管理工作, 项目经理部将执行公司颁布的 《项目管理手册》、《质量保证手册》 《C I 工作手册》。 2、 项目经理部管理职能 项目经理部作为移动营业厅装修改造工程的管理中心,从项目全方位进行管理,讨论制定 各项专项方案,统筹安排总体进度计划,全面运筹整个项目的质量、安全、工期、效益、人事、 物资等要素,协调解决施工过程中出现的各种矛盾,协调所有的交叉作业,使之成为一个有机 公司质检总监—项目经理 各工种组长 具体施工过程和人员 ?项目副经理

的整体,保证施工的顺利进行,代表公司履行与业主的合同。 第四章施工部署 施工部署的原则和工程管理目标: 1、本装饰工程标准高,装修工期比较紧张,为保证装修尽可能有充裕的时间施工,保证如期完成施工任务,应该考虑到各方面的影响因素,做好工程前期的各种准备工作,充分酝酿任务、人力、资源时间、空间的总体布局。 2、在时间和空间的布置上采取空间占满,时间连续、均衡协调有节奏,力所能及的原则,保证工程按照总控计划完成。 3、分段、分工种施工采用分施工段,分工种施工方法。每施工段各工种之间立体交叉平衡作业,为实现文明施工和科学管理创造有利条件。 4、本工程管理目标 (1 )质量目标:合格工程。 (2)安全目标:确保无重大工伤事故,轻伤频率控制在1%0 以内。 (3)文明施工目标:创市安全文明工地。 (4)消防目标:消除现场消防隐患。 (5)环保目标:达到环保要求。 第五章施工计划 、施工进度计划表(见附 表) 、施工设备计划表(见附 表) 、施工人员计划表(见附 表)

铁塔室内分布系统协议书

合同编号: 室内分布系统进场建设协议书 甲方(全称): 地址: 乙方(全称):中国铁塔股份有限公司市分公司 地址: 为改善甲方项目(下称“项目”或“本项目”), 项目地址:的室内无线通信网络(即中国移动的GSM、TD-SCDMA、LTE,中国联通的WCDMA、LTE以及中国电信的CAMA/EVDO、LTE(具体覆盖信 号需运营商设备支持))的覆盖质量,经双方友好协商,甲方同意乙方在本项目内免费建设室 内分布系统,并达成如下协议: 一、甲方应承担的权利和义务 (1)双方确认安装地点后,甲方按乙方要求提供如下内容: A:提供乙方接通设备所需的220V交流电源,并指定电源就近接入点(该电源单独计量, 所需用电线路的敷设及安装由乙方负责,使用设备产生的电费由乙方或由乙方协调运营商进行 支付,相关用电协议另行签订; B:为安装工程提供支持,包括提供相关的土建设计图,电力线走向情况等; C:免费提供经双方确认的设备安装位置,并协助乙方落实天线、馈线的安装位置; D:免费提供传输设备、线路安装位置,包括微波的架设和地下管线的敷设位置等。 (2)考虑乙方设备的重要性,甲方在电力供应上尽量给予保证,发生供电故障除外。 (3)甲方在现有的条件下尽量确保设备电源的正常供给。若乙方发现在甲方处电源供电 不正常,甲方在收到乙方通知后,有义务配合乙方尽快修复电源。 (4)甲方有义务配合乙方保护设备不受人为的破坏,以及做好设备防盗、防火等方面的 安全工作。如发生事故或其他意外情况时,请甲方及时通知乙方,由乙方负责更换或维修,费 用有乙方承担。 (5)甲方在乙方对设备进行维护检修时应提供能力范围内的支持和方便。

砖混结构工程施工组织设计方案

1.方案建议书 一、施工组织设计方案说明 (一)工程概况 1、本工程为中国移动通信集团**传输汇聚机房项目,建设地点为**区域。 2、建筑特征、设计情况如下: 2.1结构形式:砖混结构。 2.2基础形式:钢筋砼结构 2.3内装饰: 2.3.1地面:地板砖面层 2.3.2墙面:抹灰 2.3.3天棚:抹灰 2.4外装饰:外墙涂料 2.5门、窗:防盗门、铝合金窗 3、屋面防水材料:SBS卷材防水 (二)编制依据 根据国家有关法律、政策及建设单位的招标文件要求,结合本工程的特点、规模、场地条件等,从技术和经济的全局出发,做科学合理的全面布置。另根据本工程的具体情况,合理安排施工进度,选用较优的施工方案、降低成本、充分利用施工机械及设备装置,组织好劳动力、机具、材料、构件等的供应,针对工程实际情况,采用新工艺,新技术,对现场道路、运输、水电供应、仓库和生产、生活临时设施做出规划和安排,使施工活动有计划、有条不

紊地进行,确保优质、低耗、高效安全地完成本工程,主要编制依据如下: 1、中国移动**传输汇聚机房施工项目招标文件 2、《河南移动工程建设管理规范》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 5、《砌体工程施工质量验收规范》 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 7、国家或地方强制性要求的施工要求和施工规范等。 二、工程进度计划与措施 (一)工程进度计划 1、施工进度计划编制的依据 1.1根据各工种难,易程度和装饰要求及施工规范的要求。 1.2根据施工高度相应影响及各部位特点、难点进行施工进度计划安排。 1.3根据季节性施工和气候影响工期的因素进行安排。 1.4根据本工程投入的机械设备、劳动力、主要材料供应、施工技术状况进行安排。 我公司将在保证质量的前提下,通过加强对人力、财力、物力的投入、充分运用科学的管理方法和先进的设备,合理的调配资源,确保工程如期完工。 2、施工进度计划编制的原则 本工程采用横道图作为施工进度计划,并进行细化。 2.1现场施工条件及水、电到位。 2.2全部临时设施、材料、人员、堆场、机械停放位置,减少二次搬运。

微蜂窝及室内分布系统工程施工安装规范

微蜂窝及室内分布系统工程施工安装规范 1为保证室内分布系统工程的施工质量,明确工程质量监查的技术规范,特制定本施工规范。 2本规范既是进行工程管理与工程施工的技术指导标准,又是工程质量监理部门对室内覆盖工程进行质量检查的依据。 3为保证系统能够可靠运行,必须严格按照本规范及相关作业指导书进行施工。 1主机安装: 1.1 安装位置要求: 1.1.1安装位置必须保证无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰; 1.1.2主机安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好; 1.1.3所有用电设备不得安装在管井口下方,主设备上方安装有喷淋头的必须拆除。 1.1.4主设备上方有空调、供水等管路不能拆除时,需要做防水棚防止滴漏。 1.1.5主机安装位置便于馈线、电源线、地线的布线; 1.1.6机房内地线排必须安装合格母地线,母地线必须有良好可靠接地。地线排上所有地线要有标签。 1.1.7主机安装在室内。安装主机的室内不得放置易燃品;室内温度、 湿度不能超过主机工作温度、湿度的范围; 1.1.8主机挂壁式安装时,主机底部距离地面为1米,在移动机房、交 换机房等特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保持在一水平线上; 1.1.9主机落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离0.8米, 在移动机房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调。 1.1.10主机安装在有防静电地板的房间内,应该先制作与防静电地板 等高的增高架,先将增高架牢固固定在地板下面,再将主机安装在增高架

上面。不允许直接安装在防静电地板上面,也不允许机架落地安装。 1.1.11微蜂窝机房内主机需加装空调挡板时,由分布厂商负责安装; 如微蜂窝机房内需做隔断,由负责安装主设备的施工单位负责,根据石棉瓦、门窗、面积等做预算,报给建设单位和监理方。 1.1.12主设备安装及传输、光缆安装在分布工程施工期限间优先进行, 室分厂家负责协调业主和各相关方面,按计划施工。机房必须安装电表,电表由安装主设备的施工单位负责。且电表安装位置要便于查看,所有联通设备不允许表外接电。 1.1.13 主机安装时工作人员应配戴干净手套,以保证设备表面的清洁。 1.1.14为避免重复计费,机房电表、电源线、地线排、地线不列入室 分材料,应在主机安装材料中计费。 1.1.15机房施工垃圾必须每日清理,保持机房整洁。 2 天线部分的安装 2.1 天线架安装: 2.1.1各类型天线支架应结实牢固,支掌杆要垂直,横担要水平,安装 位置要符合设计方案; 2.2 天线安装: 2.2.1各类型天线安装详见天线安装使用说明书,天线选用依据设计方案; 2.2.2电梯内板状天线必须使用专用支架安装。发射方向必须垂直向下, 不得倾斜安装。 2.2.3电梯井道内轿厢与井壁间隙较小不能够安装板状天线时,需经监 理确认,报设计院变更设计,方可改装对数周期天线。 2.2.4电梯井道内馈线卡间距在1.5—2.0米之间,井道内所有器件安装 要牢固、可靠。 2.2.5所有天线必须牢固地安装在其支撑架上或建筑物天花板下,安装 位置符合设计方案; 2.2.6室内天线外露安装时,必须戴干净手套操作,保证天线美观且 不破坏整体 环境;天线暗装时,必须提前通知监理,以便到现场检查。

室内分布系统设备安装用电协议

室内分布系统通信设备安装协议 甲方: 法定代表人:联系电话: 地址: 乙方:中国联合网络通信有限公司宁波市分公司 法定代表人:联系电话: 地址: 中国联合网络通信有限公司宁波市分公司(以下简称乙方)根据测试,确认在(以下简称甲方)的区域内需要建设室内分布系统移动通信设备设施,以改善贵楼宇区域内的移动通信信号质量,保障高速无线数据业务,更好地服务移动通信用户。为保障双方合法权益、保证安装工程顺利进行以及通信系统正常运行,经双方友好协商,现就有关事宜签订如下协议: 一.甲方同意乙方在楼宇内安装移动基站设备、无线数据设备和配套的传输设备、电源设备、天馈线、室内布线等室内分布系统通信所需设备和设施,以及与之相配套的管道、光缆引入路由和标志标牌的设立,上述设备设施由乙方投资,产权归乙方所有,甲方免费提供设备设施安装场地(位于面积平方米)。二.甲方须保证乙方在安装调测设备设施过程中具备安装条件和进行工程配合及提供出入便利。 三.乙方在设备安装工程和调测过程中,须考虑保护甲方整体结构和环境,遵守甲方的相关规章制度及配合甲方的管理和监督,做到文明施工。 四.乙方有定期或不定期对设备设施的维护需求并进行维护,乙方有权对设备进行、更换和撤销并提前10天以适当方式通知甲方,甲方须提供便利。 五.甲方的经营场所遇到停业、拆迁、改建、装修等情况涉及乙方室内分布系统运行,甲方应提前10天通知乙方,并保证设备设施的安全运行;乙方接到通知后,须及时同甲方协商相关事宜,以保障室内分布系统正常运行。如因甲方原因造成的损失,由甲方承担相应责任,并赔偿相应乙方损失;如因乙方未及时采取措施造成的损失,由乙方承担相应责任,与甲方无涉。 六.室内分布系统设备运行所需的220V电源由甲方提供,除电力部门停电或因电力设备检修确实需要停电的情况外,甲方应确保设备的正常供电。乙方安装

营业厅装修工程施工组织设计

营业厅装修装饰工程

营业厅装修装饰工程施工组织设计 第一章编制依据 一、移动营业厅装修改造工程招标文件 招标文件、工程量清单、答疑补充资料。 二、中国建设银行启东市支行底层营业厅装修装饰工程采用主要规范、规程 要法规

四、其他 第二章工程概况一、总体简介

二、 第三章施工组织机构

一、项目管理机构配备情况表 公司:尹向东 项目部:宋杰(组长) 丁兵(副组长) 黄洪新(副组长) 各工种组组长 三、创优领导小组的组成

公司质检总监项目经理技术管理人员 技术负责人 各工种组长具体施工过程和人员 四、本工程全面实行项目法施工 1、项目经理部管理标准 为规范项目管理工作,项目经理部将执行公司颁布的《项目管理手册》、《质量保证手册》、《C I工作手册》。 2、项目经理部管理职能 项目经理部作为移动营业厅装修改造工程的管理中心,从项目全方位进行管理,讨论制定各项专项方案,统筹安排总体进度计划,全面运筹整个项目的质量、安全、工期、效益、人事、物资等要素,协调解决施工过程中出现的各种矛盾,协调所有的交叉作业,使之成为一个有机的整体,保证施工的顺利进行,代表公司履行与业主的合同。 第四章施工部署 施工部署的原则和工程管理目标: 1、本装饰工程标准高,装修工期比较紧张,为保证装修尽可能有充裕的时间施工,保证如期完成施工任务,应该考虑到各方面的影响因素,做好工程前期的各种准备工作,充分酝酿任务、人力、资源时间、空间的总体布局。 2、在时间和空间的布置上采取空间占满,时间连续、均衡协调有节奏,力所能及的原则,保证工程按照总控计划完成。 3、分段、分工种施工

室内分布系统与WLAN工程施工质量规范标准

《室分布系统及WLAN工程施工质量规》 一、概述: 为加强和勤通信技术工程实施过程中的现场管理,强化各合作单位的安全、文明施工管理意识,杜绝各类违章、违规施工的现象,结合工程建设的现场实际情况,编制了本规,用以指导现场的施工,全面推行精细化的施工管理,在安全生产、文明施工的前提下,确保工程质量。 二、适用围: 本规适用于和勤通信室分布系统工程、WLAN工程的现场施工质量、安全文明要求。 三、质量规要求: (一)分布系统工程施工质量规 1、设备安装要求: ?安装位置、设备型号必须符合工程设计要求。 ?要求所有的设备单元安装正确、牢固,无损坏、掉漆的现象,无设备单元的空位应装有盖板。 ?施工完成后,所有器件要做好清洁,保持干净。 2、电缆连接要求: ?外部电缆包括:射频线、传输线、信号线、电源线、地线、外部告警线等。 所有电缆走线应保持顺畅,不能有交叉和空中飞线的现象。 ?连到设备的电源线不能和其他电缆捆扎在一起。 ?有源设备应有良好接地,并应用16平方毫米的接地线与建筑物的主地线连接。

?所有与设备相连的电缆连接要求整齐、美观,连线的两端的接头接触良好,不得有松动现象,馈线连接处驻波比须小于1.5。 2.1馈线布放要求 ?同轴电缆所经过的线井应为电气管井(弱电井),不得使用风管或水管管井。 ?同轴电缆应尽量在线井和吊顶的线槽布放,走线美观,并按规定用扎带进行牢固固定,且不得于其他厂家的馈线及电线绑扎在一起。 ?同轴电缆的连接头必须牢固安装,接触良好,并做防水密封处理。 ?电缆头的规格型号必须与射频同轴电缆相吻合。 ?电缆冗余长度应适度,各层的开剥尺寸应与电缆头相适合。 ?电缆头的组装必须保证电缆头口面平整,无损伤、变形,各配件完整无损。 电缆头与电缆的组合良好,导体的焊接或插接应牢固可靠,电气性能良好。 ?芯线为焊接式的电缆头,焊接质量应牢固端正,焊点光滑,无虚焊、无气泡,不损伤电缆绝缘层。焊剂宜用松香酒精溶液,严禁使用焊油。 ?芯线为插接式的电缆头,组装前应将电缆芯线(或铜管)和电缆头芯子的接触面清洁干净,并涂防氧化剂后再进行组装。 ?电缆施工时应注意端头的保护,不能进水、受潮;暴露在室外的端头必须用防水胶带进行防水处理;已受潮、进水的端头应锯掉。 ⑴按照设计文件的路由布放,要求走线整齐、美观,不得有交叉、扭曲、裂损、空中飞线等情况; 电梯井内馈线布放较杂乱。电梯井内馈线布放整齐,固定牢固。

室内分布系统施工合同.

[ ]室内分布系统施工合同 合同签订地:[ ] 甲方:中国电信[ ]公司 地址:[ ] 法定代表人/负责人:[ ] 乙方:[ ] 地址:[ ] 法定代表人/负责人:[ ] 第一条合同内容 1.1经双方协商一致,由乙方承担甲方[ ]工程(“工程”)的施工,并由乙方负责完成[ ]系统(“系统”)的安装、调试、开通及技术服务。 1.2本合同签订时及履行过程中,乙方应持续具备相应工程资质,否则,甲方有权解除本合同,并追究乙方相应违约责任。 第二条工程概况 2.1工程名称:[ ]。 2.2工程地点:[ ]。 2.3承包范围:[ ]。 第三条设备、原材料 3.1由甲方负责提供的原材料名称、规格、数量等见附件[ ],由乙方负责提供的设备和原材料名称、规格、数量等见附件[ ]。 3.2乙方必须依照合同约定选用设备和原材料,并接受甲方检验。设备和原材料出厂前,甲方可派人到工厂进行检验,乙方应向甲方提供各种设备及原材料的出厂检验项目、指标、测试程序和方法,以及软件的测试方法。甲方有权根据需要加以修改和补充。 3.3乙方隐瞒设备、原材料的缺陷,或者使用不符合规定的设备、原材料而影响工程质量时,甲方有权要求重新施工、修理、减少价款直至终止本合同。 3.4乙方提供的设备、原材料应为全新产品,质量优良,且符合国家规定和甲方要求。 3.5乙方应保证其提供的设备和原材料在任何情况下均不能影响系统的正常安装、运行、操作和维护。 第四条工程设计图纸 4.1甲方提供工程设计图纸。 4.2乙方施工期间,如发现甲方提供的图纸或技术要求不合理的,应当及时书面通知甲方,甲方应及时书面回复。甲方未回复确认的,乙方不得对图纸或技术作出任何变更。

中国移动工程项目施工组织设计

一、编制依据讲明 1、中国移动通信指挥中心装饰工程分包施工合同. 2、中国移动通信指挥中心精装修总施工组织设计. 3、建设部设计院设计的中国移动通信指挥中心装饰施工图. 4、中华人民共和国国家标准GB50045-95《高层民用建筑设计防火 规范》. 5、中华人民共和国家标准GB50222-95《建筑内部装修设计防火 范》. 6、中华人民共和国国家标准GBJGJ73-91《建筑装饰工程施工及验收规程》. 7、北京市标准DBJ01-26-96《建筑安装分项工程施工工艺规程》.

二、工程概况及特点 1、工程概况 1.1工程名称:中国移动通信指挥中心办公楼,建筑面积58200 平 方米. 1.2工程地点:北京市西城区金融街 1.3施工总承包单位:中建二局第三公司 1.4室内装饰设计单位:建设部建筑设计院北京筑邦建筑装饰工程责任有限公司. 1.5现场情况:结构及外装饰已完成,室内砌筑工程、墙体抹 灰、 混凝土地面找平已完成. 1.6第四标段装饰范围:总(副)经理办公室、会议室、接待 室、 休息室、秘书室、服务室、备用及卫生间。 2、工程特点: 2.1该项目地处市中心繁华地带,材料运输进场不便。 2.2该项目为高档综合写字楼,配套专业工种多,工种交叉作 业多, 在施工过程中要注意各工种的工序配合和相互间的成品爱护,施工安全。

2.3第四标段为本大厦档次最高的办公区,天花、墙面造型变 化多, 新型材料,新工艺多,细部做工是关注的重点。 三、施工安排及部署 1、施工总体部署 1.1为保证该工程达到北京市“优良”工程,按承诺工期交付 业主 使用,公司成立“中国移动通信办公楼装饰工程项目经理部”,组织强有力的领导班子,认真选择施工队伍,对施工人员的技术能力及资质进行考核,择优录用,落实具体措施,确保工程质量及工期。 1.2为确保承诺工期及工程质量,该室内装饰工程地上6层划分为三个作班组:总(副)经理室及相应的休息室为一个作业班组;会议室、接待室、秘书室为一个作业班组;服务、备用及公共走道、卫生间等为一个作业班组。并以每一个作业班组的工程量及定额用工量配备作业工人,施工前作详尽施工总体打算及技术交底,人员培训,并依照工期、人员、作业要求编制月打算,周打算,有效操纵各段内施工进展情况,并合理操纵施工段内各施工面作业时刻。 1.3为了加强该项目的治理,项目部下设技术组、施工组、质 检组、 安全组、资料组、预算组、物资组,组织有丰富治理经验及实际施工操作经验的治理班子,对下设施工班组进行集中,统一的治理,落实和实施工程施工中的各项技术指标及任务。

室内分布系统施工规范报告

湖南省通信建设监理有限公司 范规统施工室内分布系 有源设备一、 )分布系统的主机单元、远端GRRU有源设备是指:分布式基站,射频拉远(单元等设备。 安装位置要求、1 安装位置应符合设计文件的要求,设备尽量安装在馈线走线的线井内,安11.装位置应便于调测、维护和散热的需要; 安装位置应无强电、强磁和强腐蚀设备的干扰;21. 安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好31.; 安装位置便于馈线、电源线、地线的布线;41. 安装位置的室内不得放置易燃品;室内温度、湿度不能超过主机工作温度、1.5湿度的范围; 设备安装、2 严格按照说明书的介绍进行,使用合理的工具、安装件进行牢固安装牢固.12平整,不松动; 设备上要有(移动)标志,贴于设备右上位置;.22 要求所有的设备必须要安装正确、牢固、无损伤、掉漆的现象;3.2 厘米以上;304设备安装应严格避免强电强磁干扰,距强电至少要2. 米)米,联通/1.7.25设备挂壁式安装时,主机底部距离地面为(移动/1.5在特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端 保持在同一水平线上; 米,在移动机0.86设备落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离.2房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调; 对于光纤分布系统的主机单元,各模块的安装数量应符合设计文件的规定;.72接地要求3

对于干线放大器、光纤分布系统的主机单元设备必须接地,并应用不小于1.3.湖南省通信建设监理有限公司 平方毫米的铜芯橡皮包线与建筑物的主地线接地;16 设备与地线、地线与保护地的连接端必须用线耳连接,不允许地线与设备23.直接绕接、驳接现象; 每台有源设备须各自安装独立的地线,不可共用一根地线;地线须按国标3.3规定,用黄绿色专用线,须加装平垫、弹簧垫拧紧; 设备接地不能接避雷地,要接保护地;3.4 度,弯曲曲率半径90.5为减少接地线的电感,要求接地线的弯曲角度大于3毫米;130大于 地线走线要用线码固定,严禁有飞线现象,不得与馈线、电源线有交叉现63.象; 的地线走线要求与射频走线固定原则相同,并作好标签识加套白色PVC.37别; 口必须用防火泥/8地线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套管保护,穿墙孔3.加以密封; 电源要求4 设备电源插板至少有两芯及三芯插座各一个,放置于工作状态时不易触摸4.1到的位置; 设备专用电源必须要安装空气开关对设备进行保护;.24 设备电源插座必须从空气开关盒内引出;.34 设备的输入电源线,必须火线、零线、地线相对应连接,不得错接;44. 的电源线走线要求与射频走线固定原PVC电源线走线要固定,加套白色.45则相同,走线外观要平直美观; 连接至主机的电源线不能和其他电缆捆绑在一起;4.6 电源线须作好标签识别;.74 口必须用防火电源线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套管保护,穿墙孔/.48泥加以密封; 连接电源线时,必须作好安全防护工作,以绝对保证人身安全;4.9 ;的橡胶皮包缆线.410交流220V供电电源线采用2.5mm2X3 二、天馈系统 湖南省通信建设监理有限公司

移动室内分布系统建设合作协议

室内分布系统建设合作协议 甲方: 乙方: 甲乙双方本着互惠互利的原则,就共同合作建设甲方新建楼盘(以下简称“社区”)的通信线路及通信设施建设,经友好协商,达成以下协议以资共同信守。 第一条合作背景与原则 双方在充分知悉《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国电信条例》等法律法规,以及信产部、建设部已出台的驻地网政策和《关于进一步规范住宅小区及商住楼通信线路及通信设施建设的通知》等政策的前提下,为尽快满足社区居民的通信需求,采取本合作方式,就室内分布系统等通信网络的投资、建设、所有权和收益权等事项进行约定。 第二条合作内容与方式 乙方负责设计、投资和建设社区内基于通信的室内分布系统工程。乙方提供相关的技术支持及支撑,并依本协议享有所投资建设资产的占有、使用、收益和处分权利。甲方负责全过程配合和协调乙方的建设。 第三条双方的权力和义务

一、甲方的权利和义务 1、甲方为乙方的接入布线及网络设计施工提供必要的 资料和便利条件,包括但不限于:社区总平面图、大楼平面图等。甲方负责提供楼盘红线内通信建设所需的通信管道、桥架等通信设施建设(甲方负责的通信设施建设范围以住房城乡建设部及工业和信息化部出台的建标[2013]36号文件 第二条内容为准)。 2、甲方应提供网络设备专用的独立电源系统及楼层设 备空间所需的电源接口,实际发生的电费等费用由乙方承担。 3、甲方在条件许可下应无偿提供通信设备所需的楼层 内合理的安装空间、通信线路的走线路由(管道、桥架、弱电井等)以及符合要求的强电源插座接口。同时,甲方无偿同意乙方按行业规范及外观美化要求在楼宇内安装室内吸 顶天线。 4、甲方应免费为乙方在该楼盘投资建设的通信网络的 维护、优化、升级和改造提供长期便利。 5、除了本合同约定外,甲方不得在乙方的通信网络上 加装其他各种设备及装置。未经乙方同意,甲方承诺不得同意和支持任何人对乙方的通信网络进行改动、加装或破坏。 二、乙方的权利和义务 1、乙方负责根据甲方提供的建筑规划设计资料,进行 通信网络的规划设计和投资建设,包含楼盘规划用地红线内

室内分布系统施工规范报告

室内分布系统施工规范 一、有源设备 有源设备是指:分布式基站,射频拉远(GRRU)分布系统的主机单元、远端单元等设备。 1、安装位置要求 1.1安装位置应符合设计文件的要求,设备尽量安装在馈线走线的线井内,安装位置应便于调测、维护和散热的需要; 1.2安装位置应无强电、强磁和强腐蚀设备的干扰; 1.3安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好; 1.4安装位置便于馈线、电源线、地线的布线; 1.5安装位置的室内不得放置易燃品;室内温度、湿度不能超过主机工作温度、湿度的范围; 2、设备安装 2.1严格按照说明书的介绍进行,使用合理的工具、安装件进行牢固安装牢固平整,不松动; 2.2设备上要有(移动)标志,贴于设备右上位置; 2.3要求所有的设备必须要安装正确、牢固、无损伤、掉漆的现象; 2.4设备安装应严格避免强电强磁干扰,距强电至少要30厘米以上; 2.5设备挂壁式安装时,主机底部距离地面为(移动/1.5米,联通/1.7米)在特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保 持在同一水平线上; 2.6设备落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离0.8米,在移动机房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调; 2.7对于光纤分布系统的主机单元,各模块的安装数量应符合设计文件的规定; 3 接地要求 3.1对于干线放大器、光纤分布系统的主机单元设备必须接地,并应用不小于

16平方毫米的铜芯橡皮包线与建筑物的主地线接地; 3.2设备与地线、地线与保护地的连接端必须用线耳连接,不允许地线与设备直接绕接、驳接现象; 3.3每台有源设备须各自安装独立的地线,不可共用一根地线;地线须按国标规定,用黄绿色专用线,须加装平垫、弹簧垫拧紧; 3.4设备接地不能接避雷地,要接保护地; 3.5为减少接地线的电感,要求接地线的弯曲角度大于90度,弯曲曲率半径大于130毫米; 3.6地线走线要用线码固定,严禁有飞线现象,不得与馈线、电源线有交叉现象; 3.7加套白色PVC的地线走线要求与射频走线固定原则相同,并作好标签识别;3.8地线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套管保护,穿墙孔/口必须用防火泥加以密封; 4电源要求 4.1设备电源插板至少有两芯及三芯插座各一个,放置于工作状态时不易触摸到的位置; 4.2设备专用电源必须要安装空气开关对设备进行保护; 4.3设备电源插座必须从空气开关盒内引出; 4.4设备的输入电源线,必须火线、零线、地线相对应连接,不得错接; 4.5电源线走线要固定,加套白色PVC的电源线走线要求与射频走线固定原则相同,走线外观要平直美观; 4.6连接至主机的电源线不能和其他电缆捆绑在一起; 4.7电源线须作好标签识别; 4.8电源线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套管保护,穿墙孔/口必须用防火泥加以密封; 4.9连接电源线时,必须作好安全防护工作,以绝对保证人身安全; 4.10交流220V供电电源线采用2.5mm2X3的橡胶皮包缆线; 二、天馈系统 1、天线

室内分布系统放置及用电协议书

室内分布系统放置及用电协议书 甲方:清远市 乙方:清远市网络服务有限公司 一、为了进一步加强对内的网络服务,满足用户对网络服 务质量的更高要求,乙方决定在内安装室内分布系统,现就其中网络设备的用电及放置问题,经双方友好协商,达成 以下协议: 二、甲、乙双方主要权利和义务: 1.甲方同意免费提供场地给乙方安装室内分布系统,并协助乙方 进行光缆引入,确定光缆引入路由。 2.乙方在甲方的低压配电房内设备接出220V低压用电,功率为 不超过瓦/小时,引电所需的投资费用由乙方承担。如 遇甲方检修停电,应提前通知乙方。 3.乙方将会定期对所安装设备、线路进行维护工作,甲方提供便 利。 4.乙方负责系统设备的正常运行,如因乙方的工作原因而造成甲 方的财产损失由乙方负责赔偿。 5.乙方工作人员进入工作时,应知会甲方有关人员,并办理好相 关出入手续,工作期间必须佩戴有效工作证件,否则,甲方有 权拒绝其进入。 6.甲方有义务负责以上网络设备的安全保卫工作,若出现相关破 坏网络设备的行为应及时制止及反馈给乙方。

7. 若因该楼盘业主强烈反对不同意安装且甲方多次协商无效的,甲方必须退回全部的费用并提前通知乙方前往拆除,其他人员不能对楼盘的安装设备拆除。 三、 电费计量及支付方式: 1. 甲方按每月66.7元的标准向乙方收取电费(包含线损、变损及电源线路的养护),以上费用每6个月结算一次。乙方若延迟付款,甲方有权停止供电。 2. 甲方于收电费月份的1日至15日期间将有效票据(供电局开具每月的原始电发票或复印件、经双方确认的用电量分割单等凭证)提供给乙方。 3. 乙方将不定期对电表进行巡检、核实如发现电表用电行数或其他异常情况,甲方必须配合乙方核查工作的开展,经双方复核确认有误,应予以纠正,并退(补)电费。 四、 本协议未尽事宜双方协商解决,本协议一式两份,甲乙双方各持壹份,经双方签字盖章后生效。 五、 本协议有限期由2011年9月1日至2013年8月30日止,协议期满后双方可协商续签协议。 签订时间: 年 月 日 签订时间: 年 月 日 甲方:(盖章) 负责人(或授权代理人): 经办人: 电话: 乙方:清远市网络服务有限公司 负责人(或授权代理人): 经办人: