当前位置:文档库 › 模板支撑设计方案

模板支撑设计方案

模板支撑设计方案
模板支撑设计方案

都江堰市胥家镇羊叉村安置房一标段

成都九天建设工程有限公司

羊叉村安置房一标段工程项目部

编制人:

审核人:

编制日期:

第一节编制依据

一、都江堰市胥家镇羊叉村安置房一标段的招投标文件、工程量清单、施工图纸、地勘资料等相关文件资料。

二、国家和行业现行施工验收规范、规程、标准以及省、市关于建筑施工管理的有关规定。

三、本工程施工现场的实际情况和拟采用的模板类型和支撑类型。

四、我公司自身技术力量、机械装备情况以及各项企业管理制度。

五、编制范围为本工程的基础和地上部分。

第二节工程概况

都江堰市胥家镇羊叉村安置房一标段工程;工程建设地点:都江堰市胥家镇羊叉村;属于框架结构;地上6层;地下0层;建筑高度:20.42m;标准层层高:3m ;总建筑面积:37232.8平方米;合同总工期:365天。

本工程由都江堰市土地储备中心投资建设,四川华成辉宇建筑设计有限公司设计,都江堰市勘察测绘有限责任公司地质勘察,四川省兴恒信项目管理咨询有限公司监理,成都九天建筑有限公司;由陈茂源担任项目经理,李健担任技术负责人。结构类型及抗震设防烈度:为框架结构,抗震设防烈度为8度,本工程设计使用年限为50年。

第三节主要参考的标准、规范等资料

本模板方案在编制过程中,主要参考了以下国家规范、标准、规程和资料进行编制。

1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)

2.《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2002版)

3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)

4.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)

5.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

6.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91)

7.《建筑施工计算手册》(江正荣编著)

8.《建筑施工技术》(卢循主编)

第四节模板设计

一、模板的材料及构配件

根据该工程的特点,模板作如下选择:

1、基础底板侧模:采用木模。

2、墙体、柱模:采用16mm厚覆膜防水木模板。

木模板外用50mm×100mm木方作内立楞,水平外楞采用Φ48×3.5双钢管加强。墙体对拉螺栓为Φ12圆钢,间距为500mm×600mm。对于大于600×600的柱子设置Φ12圆钢对拉螺栓

3、板模:采用16mm厚覆膜防水木模板。

采用扣件式钢管脚手架,在钢管上按间距300mm铺50mm×100mm木枋,木枋上铺设木模板。

4、梁模:采用16mm厚覆膜防水木模板。

采用扣件式钢管脚手架,立柱间距为1220mm×720mm,距地上200mm设纵横向扫地杆,中部设两道水平杆,木龙骨间距为350mm。

5、支撑架:扣件式钢管脚手架。

二、荷载计算与强度验算

(一). 墙模板计算

模板组成方法:

木模板外为50×100木枋做立楞,木立楞外为水平双钢管外楞,钢管采用?48×3.5钢管,按600×500布置对拉螺栓。

墙模板组装示意图

墙模板计算,主要进行新浇混凝土对模板侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载两项荷

载进行计算承载能力;同时对新浇混凝土对模板侧压力刚度进行验算。

1. 模板侧压力计算

同柱子混凝土作用于模板的侧压力,一般随混凝土的浇筑高度增加,当浇筑高度达到某一临界值时,侧压力就不再增加,此时的侧压力即为新浇筑混凝土的最大侧压力。侧压力达到最大值的浇筑高度称为混凝土的有效压头。

采用内部振捣器时,新浇筑的混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列两式计算,并取两式中的较小值。

2121022.0v t F c ββγ= (1)

H F c γ= (2)

式中 F ——新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(kN/m 2);

γc ——混凝土的重力密度(kN/m 3) ,取24 kN/m 3;

t0 ——新浇混凝土的初凝时间(h )可按实测确定,当缺乏试验资料时,可采用t0=200/(T +15)

计算;

T ——混凝土的温度(℃),入模温度T=22℃;

v ——混凝土的浇筑速度(m/h ),取v=2m/h ;

H ——混凝土侧压力计算位置处至新浇筑混凝土顶面的高度(m ),取H=3.45m (柱高度为5.85-1.9-0.5=3.45m);

β1 ——外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取 1.0;掺具有缓凝作用的外加剂时取1.2;

β2 ——混凝土塌落度影响修正系数,当塌落度小于30mm 时,取0.85;50~90mm 时,取1.0;110~150mm 时,取1.15;

h ——有效压头高度(m), c F h γ=

)1(由式

2

21

21kN/m 69.55215.12.115

222002422.022.0=???+??==v

t F o c ββγ )2(由式

2kN/m

8.8245.324=?==H

F c γ 按取最小值,故最大侧压力取55.69kN/m 2。 有效压头高度m 31.22455.53==

=c F h γ。 2.荷载设计值组合

采用倾倒和新浇砼侧压力标准值,倾倒砼产生的荷载按2 KN/ m 2

则,F=1.2×55.69+1.4×2=69.63KN/ m 2

3、计算内楞间距

假设按300mm 布置50×100木枋立楞,通过对木模板的强度和刚度验算,以确定内楞的间距是否满足要求。

对模板进行强度验算:

M=0.1ql 2=0.1×69.63×0.32=0.63KN ·m

σ=M/W

模板截面抵抗矩W=bh2/6=1000×182/6=54000

σ=M/W=630000/54000=11.67N/mm 2< fm=15 N/mm 2,故强度验算合格。

刚度验算,荷载q 取55.69kN/m 2。

ω=ql 4

/150EI

弹性模量E=10000,截面惯性矩I=bh 3/12=1000×183/12=486000

ω=ql 4/150EI=55.69×3004/(150×10000×486000)=0.62

故刚度验算合格

4.水平外楞验算

假设水平外楞间距为500mm ,钢管采用普通的Φ48×3.5,通过对内楞的强度和刚度

验算,确定外楞间距是否满足要求。

M=0.1ql 2=0.1×69.63×0.52=0.52KN ·m

σ=M/W

木枋截面抵抗矩W=bh 2/6=50×1002/6=83333.33

σ=M/W=520000/83333.33=6.24N/mm 2< fm=15 N/mm 2,故强度验算合格。

刚度验算,荷载q 取55.69kN/m 2。

ω=ql 4/150EI

弹性模量E=10000,截面惯性矩I==bh 3/12=50×1003/12=4166666.67

ω=ql 4/150EI=55.69×5004/(150×10000×4166666.67)

=0.56

故刚度验算合格

5. 对拉螺栓直径验算

螺杆间距按500mm ×600mm 设计。

模板拉杆用于连接內、外两组模板,保护内、外模板的间距,承受混凝土侧压力对模板的荷载,使模板有足够的刚度和强度。拉杆形式多采用圆杆式(通称对拉螺栓或穿墙螺栓)采用Q235圆钢制作的通长螺栓。

模板拉杆的计算公式如下:

A F P =

式中 P ——模板拉杆承受的拉力(N );

F ——混凝土的侧压力(N/m2 );

A ——模板拉杆分担的受荷面积(m2),其值为A=a ×b ;

a ——模板拉杆的横向间距(m );

b ——模板拉杆的纵向间距(m )。

已知2kN/m 63.69=F ,m 5.0=a ,m 60.0=b ,对拉螺栓拉力计算的拉力P 值为

20889N 。

根据螺栓拉力为P =20889N ,查对拉螺栓力学性能得直径12mm 高强螺栓满足要求(容许拉力为30000N )。

墙模板计算结论:

立木楞间距300mm 布置,水平外楞(双钢管)按500mm 间距布置,按500×600间距布置对拉螺杆。在下部适当加密,顶部可适当加宽。

(二)柱子模板

模板组成方法:

木模板外为50×100木枋做立楞,木立楞外为双水平钢管外楞做柱箍,钢管采用?48×3.5钢管。

柱子模板计算,主要进行新浇混凝土对模板侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载两项荷载进行承载能力计算;同时对新浇混凝土对模板侧压力刚度进行验算

1. 模板侧压力计算

混凝土作用于模板的侧压力,一般随混凝土的浇筑高度增加,当浇筑高度达到某一临界值时,侧压力就不再增加,此时的侧压力即为新浇筑混凝土的最大侧压力。侧压力达到最大值的浇筑高度称为混凝土的有效压头。

采用内部振捣器时,新浇筑的混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列两式计算,并取两式中的较小值。

2121022.0v t F c ββγ= (1)

H F c γ= (2)

式中 F ——新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(kN/m 2);

γc ——混凝土的重力密度(kN/m 3),取24 kN/m 3;

t 0 ——新浇混凝土的初凝时间(h )可按实测确定,当缺乏试验资料时,可采用

t 0=200/(T +15)计算;

T ——混凝土的温度(℃),入模温度取T =22℃;

v ——混凝土的浇筑速度(m/h ),取v =2m/h ;

H ——混凝土侧压力计算位置处至新浇筑混凝土顶面的高度(m ),取H =4m (柱高度为5.85-1.9=3.95m);

β1 ——外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1.0;掺具有缓凝作用的外加剂时

取1.2;

β2 ——混凝土塌落度影响修正系数,当塌落度小于30mm 时,取0.85;50~90mm

时,取1.0;110~150mm 时,取1.15;

h ——有效压头高度(m), c F h γ=

)1(由式

2

2121kN/m 69.55215.12.115

222002422.022.0=???+??==v

t F o c ββγ )2(由式

2kN/m

100425=?==H

F c γ

按取最小值,故最大侧压力取55.69kN/m 2。 有效压头高度m 73.225

22.68===c F h γ。 2.荷载设计值组合

采用倾倒和新浇砼侧压力标准值,倾倒砼产生的荷载按2 KN/ m 2

则,F=1.2×55.69+1.4×2=69.63KN/ m 2

3. 框架柱木立楞间距计算

500×500的框架柱,50×100木立楞假设按300mm 布置,按均布荷载下两跨连续梁对模板进行验算。

强度验算:M=KMql2

查表《施工计算手册》P1249,最大弯矩静载KM=0.07,活载KM=0.096

Mmax=KMql2=0.07×55.69×1.2×0.32+0.096×2×1.4×0.32=0.444 KN · m

σ=M/W

截面抵抗矩W=bh 2/6=1000×182/6=54000

σ=M/W=444000/54000=8.22N/mm 2< fm=15 N/mm 2,故强度验算合格。

刚度验算,荷载q取55.69kN/m2。

ωmax=KWql4/100EI, 查表《施工计算手册》P1249,KW=0.521

弹性模量E=10000,截面惯性矩I=bh3/12=1000×183/12=486000

ωmax=KWql4/100EI

=0.521×1.2×55.69×3004/(100×10000×486000)=0.58

4.水平柱箍间距计算

假设水平外楞(柱箍)间距为600mm,钢管采用普通的Φ48×3.5,通过对内楞的强度和刚度验算,确定外楞间距是否满足要求。

假设按500mm布置,按均布荷载下三跨连续梁对模板进行验算。

q=(55.69×1.2+2×1.4) ×0.3=69.63×0.3=20.892KN/m

强度验算:M=K

M

ql2

查表《施工计算手册》P1249,最大弯矩静载K

M =0.08,活载K

M

=0.101

Mmax=K

M

ql2

=0.08×55.69×0.3×1.2×0.62+0.101×2×1.4×0.3×0.62=0.61 KN· m σ=M/W

木枋截面抵抗矩W=bh2/6=50×1002/6=83333.33

σ=M/W=610000/83333.33=7.32N/mm2< fm=15 N/mm2,故强度验算合格。

刚度验算,荷载q取55.69kN/m2。

ωmax=K

W ql4/100EI, 查表《施工计算手册》P1249,K

W

=0.677

材料弹性模量E=10000,截面惯性矩I=bh3/12=50×1003/12=4166666.67

ωmax=K

W

ql4/100EI

=0.677×1.2×55.69×0.3×6004/(100×10000×4166666.67)

=0.42

能满足挠度要求。

5. 对拉螺栓直径验算

对于大于500×500的柱子,增加对拉螺栓拉杆

螺杆间距按500mm×600mm设计。

模板拉杆用于连接內、外两组模板,保护内、外模板的间距,承受混凝土侧压力对模板的荷载,使模板有足够的刚度和强度。拉杆形式多采用圆杆式(通称对拉螺栓或穿墙螺栓)采用Q235圆钢制作的通长螺栓。

模板拉杆的计算公式如下:

P

F

A

式中P ——模板拉杆承受的拉力(N);

F ——混凝土的侧压力(N/m2 );

A ——模板拉杆分担的受荷面积(m2),其值为A=a×b;

a ——模板拉杆的横向间距(m);

b ——模板拉杆的纵向间距(m)。

计算得对拉螺栓拉力为P=69.63×0.5×0.6=20.89KN。

根据螺栓拉力力学性能,得直径12mm高强螺栓满足要求(容许拉力为30KN)。

柱子模板计算结论:

立木楞间距按300mm布置,立木楞外的双钢管水平外楞按600mm间距布置,在下部适当加密,顶部可适当加宽。大于500×500的柱子按500×600间距布置对拉螺杆。

(三)、板模板验算

模板组成方法:

脚手架立柱上端用插销式脚手架的顶螺栓插入立柱,顶螺栓上部为凹槽,在凹槽内放入普通?48×3.5钢管,在钢管上铺50×100木枋,木枋上为18mm厚木模板。

1.楼板厚度与层高

楼板厚度为100mm;层高按3.6m计算。

2.荷载计算

模板自重按0.75KN/ m2

新浇混凝土自重24 KN/ m3×0.18=4.32 KN/ m2

钢筋自重1.1 KN/ m3×0.18=0.198 KN/ m2

施工人员荷载2.5 KN/ m2

永久荷载分项系数1.2,可变荷载分项系数1.4,不考虑荷载设计值的折减。

则强度验算的q=[1.2(0.75+4.32+0.198)+1.4×2.5]×1=9.83 KN/ m

刚度验算的q=1.2(0.75+4.32+0.198)×1=6.33 KN/ m

3.木楞间距计算

假设木楞间距为300mm,木楞采用50×100木枋,对木模板进行强度和刚度验算,确定木楞间距。

模板强度验算

M=0.1ql2=0.1×9.83×0.32=0.09KN·m

σ=M/W

截面抵抗矩W=bh2/6=1000×182/6=54000

σ=M/W=90000/54000=1.67N/mm2< fm=15 N/mm2,故强度验算合格。

模板刚度验算

荷载q取6.33kN/m2。

ω=ql4/150EI

弹性模量E=10000,截面惯性矩I=bh3/12=1000×183/12=486000

ω=ql4/150EI=6.33×3004/(150×10000×486000)=0.08

故刚度验算合格

4.木楞验算

木楞放置在钢管上,跨度根据插销式钢管脚手架参数,以1.22m为主,对木楞的强度和刚度进行验算。

强度验算的q=[1.2(0.75+4.32+0.198)+1.4×2.5]×0.35=3.44 KN/ m

刚度验算的q=1.2(0.75+4.32+0.198)×0.35=2.22 KN/ m

强度验算

M=0.1ql2=0.1×3.44×1.222=0.51KN·m

σ=M/W

截面抵抗矩W=bh2/6=50×1002/6=83333.33

σ=M/W=510000/83333.33=6.12N/mm2< fm=15 N/mm2,故强度验算合格。

刚度验算,荷载q 取2.22kN/m 。

ω=ql 4/150EI

弹性模量E=10000,截面惯性矩I==bh3/12=50×1003/12=4166666.67

ω=ql 4/150EI

=2.22×12204/(150×10000×4166666.67)=0.78

故刚度验算合格

5.水平钢管验算

水平钢管支撑木楞,承受模板传递给木楞的荷载。

木楞间距为300mm ,支撑钢管跨度1220mm ,按连续梁计算,承受小楞传来的集中荷载,为简化计算,转换为均布荷载,精度可以满足要求。大楞按强度和刚度要求,容许跨度按《建筑施工计算手册》P505页如下公式进行计算。

小楞作用在大楞上的均布荷载q2=1/2×9.83=4.92 KN/ m

按强度要求计算允许跨度:

2

13305q L ?= = 92.413305? =1490mm 按刚度要求计算允许跨度: 2

317.2124q L ?= =1249mm 两者取较小值,1249mm 。

现场实际按1220mm 搭设<1249mm ,符合要求。

5.立柱稳定性验算

模板支架轴向荷载设计值N=1.2(0.75+4.32+0.198)+1.4×2.5=9.83 KN/ m2

钢管立于内、外钢楞十字交叉处,每区格尺寸为1220 mm ×1220 mm ,每区格面积为

1.22 m ×1.22 m=1.49m 2

每根立杆承受的荷载为N=1.49 m ×9830 N/m2=14647 N 。

查表得Φ48mm ×3.5mm 钢管截面积A=489mm2,钢管回转半径为,其中d 为钢管外径,d1为钢管内径

78.154

414842221

2=+=+=d d i 其中d 为钢管外径,d1为钢管内径。

按稳定性计算支柱的受压应力:

支柱高度5.8-0.18-0.12=5.5m

设中间设两道水平杆L=5500×1/3=1834

2.11678

.151834===i L λ 根据λ值查《建筑施工计算手册》附录得:52.0=?

22N/m m 215N/m m 6.57m m

48952.014647=<=?==

f A N ?σ

经验算,模板支撑的强度、刚度、稳定性均满足规定要求。

对楼板支撑结构采用满堂脚手支撑,并布置双向水平支撑,中间两道、上下各一道,下面一道为地面向上200 mm 布置的扫地杆。

板模板计算结论:

满堂脚手架按1220×1220布置,局部按610×1220布置,脚手架立柱上端用插销式脚手架的顶螺栓插入立柱,在凹槽内放入普通?48×3.5钢管,在钢管上铺50×100木枋,木枋间距按300mm 铺设,木枋上铺18mm 厚木模板。

立木楞间距300mm 布置,水平外楞(双钢管)按500mm 间距布置,按500×600间距布置对拉螺杆。在下部适当加密,顶部可适当加宽。

(四)梁模板计算

模板组成方法:

脚手架上垂直于梁长方向铺设50×100木枋做水平小楞,木模板铺设在木楞上,侧模板配置在底模两侧,。

1.梁截面多为300×600;地上200×500为主。以300×700为例进行验算。

2.荷载计算:

模板自重按0.5 KN/ m 2×0.3=0.15 KN/ m

新浇混凝土自重24 KN/ m3×0.3×0.7=5.04 KN/ m

钢筋自重1.5 KN/ m3×0.3×0.7=0.32 KN/ m

振捣混凝土产生的荷载2.0 KN/ m2

永久荷载分项系数1.2,可变荷载分项系数1.4,不考虑荷载设计值的折减。

则强度验算的q=1.2(0.15+5.04+0.32)+1.4×2.0=9.41 KN/ m

刚度验算的q=1.2(0.15+5.04+0.32)=6.61 KN/ m

3.木楞间距计算

假设木楞间距为400mm,木楞采用50×100木枋,对木模板进行强度和刚度验算,确定木楞间距。

模板强度验算

M=0.1ql2=0.1×9.41×0.42=0.15KN·m

σ=M/W

截面抵抗矩W=bh2/6=1000×182/6=54000

σ=M/W=151000/54000=2.80N/mm2< fm=15 N/mm2,故强度验算合格。

模板刚度验算

荷载q取6.61kN/m2。

ω=ql4/150EI

弹性模量E=10000,截面惯性矩I=bh3/12=1000×183/12=486000

ω=ql4/150EI=6.61×4004/(150×10000×486000)=0.23

故刚度验算合格

4.木楞验算

木楞放置在钢管上,跨度根据插销式钢管脚手架参数,垂直于梁长方向为0.72m,则木楞跨度也为0.72m,对木楞的强度和刚度进行验算。

强度验算的q=1.2(0.15+5.04+0.32)+1.4×2.0=9.41 KN/ m

刚度验算的q=1.2(0.15+5.04+0.32)=6.61 KN/ m

强度验算

M=0.1ql2=0.1×9.41×0.722=0.49KN·m

σ=M/W

截面抵抗矩W=bh 2/6=50×1002/6=83333.33

σ=M/W=490000/83333.33=5.88N/mm2< fm=15 N/mm2,故强度验算合格。

刚度验算,荷载q 取6.61kN/m 。

ω=ql 4/150EI

弹性模量E=10000,截面惯性矩I==bh 3/12=50×1003/12=4166666.67

ω=ql 4/150EI

=6.61×7204/(150×10000×4166666.67)=0.28

故刚度验算合格

5.水平钢管验算

水平钢管支撑木楞,承受模板传递给木楞的荷载。

木楞间距为300mm ,支撑钢管跨度根据插销式钢管脚手架参数为1220mm ,按连续梁计算,承受小楞传来的集中荷载,为简化计算,转换为均布荷载,精度可以满足要求。大楞按强度和刚度要求,容许跨度按《建筑施工计算手册》P505页如下公式进行计算。

小楞作用在大楞上的均布荷载q2=1/2×9.41=4.71 KN/ m

按强度要求计算允许跨度:

2

13305q L ?= = 92.413305? =1490mm 按刚度要求计算允许跨度: 2

3

17.2124q L ?= =1249mm 两者取较小值,1249mm 。

现场实际按1.22m 搭设<1249mm ,符合要求。

5.立柱稳定性验算

钢管立柱Φ48mm ×3.5mm ,钢管截面积A=489mm2,钢管回转半径为,其中d 为钢管外径,d1为钢管内径

78.1544148422212=+=+=

d d i

其中d 为钢管外径,d1为钢管内径。

每根立杆承受的荷载为N=1/2×1.22 m ×9410 N/m2=5740 N 。

按稳定性计算支柱的受压应力为

支柱高度5.8-0.7-0.1=5m

设中间设两道水平杆,L=5000×1/3=1667

6.10578

.151667===i L λ 根据λ值查《建筑施工计算手册》附录得:24.0=?

22N/m m 215N/m m 56.19m m

4896.05740=<=?==

f A N ?σ

梁模板计算结论:

梁模板直接铺在水平木楞上,木楞垂直于梁长方向铺设,间距按300mm 布置,木楞跨度为720mm ,放置在纵向钢管上。在侧模外钉50×100木枋固定侧模板,并用短钢管做横向支撑。高度大于700的梁中部设对拉螺栓,间距按600设置,并在梁高度中部位置侧模外增设一道木枋,木枋外背短立木枋。外侧木枋用短钢管做横向支撑。

脚手架中部设两道水平拉杆,上下另各设一道。

第五节 模板安装和拆除技术要求

一、模板的安装

1. 剪力墙模板安装

剪力墙竖向立楞采用50mm ×100mm 木枋,木枋间距按300mm 设置,在木枋外背水平钢管横楞,横楞采用双钢管,对拉螺栓间距500mm ×600mm ,通过PVC 套管穿墙,螺栓可重复使用。

水平钢管第一道离地面200mm ,其余按要求搭设即可,必须纵横连接,以保证其整体稳定性。竖向水平杆外先套蝴蝶卡,再用螺帽固定,考虑到剪力墙用商品混凝土,底下3排拉结螺杆用双螺帽加强。

为保证模板施工位置准确,确保墙体垂直度和平整度,采用焊钢筋限位来控制墙厚度,同时以弹模板300mm控制线来进行校正,并可作为验收的依据。

安装工程的所有预埋管,在模板封模前应安装固定牢固,位置尺寸复核准确后再封模板,模板的安装允许偏差及预埋件、预留洞的偏差必须满足规范要求。

2.梁模板安装

脚手架搭设按脚手架规范搭设,架体横向跨度720mm,纵向跨度1220mm。上下和中部两道水平杆按要求进行设置。

为了深梁绑扎钢筋的方便,在梁底模与一侧模板撑好后就先绑扎梁的钢筋,后装另一侧模板。次梁模板的安装,要待主梁模板安装并校正后才能进行安装。梁模板安装后,要拉中线进行检查,复核各梁模中心位置是否对正。

板模采用防水胶合板,板支模架采用扣件式钢管满堂支撑架,采用100mm×50mm双面刨光的木枋作板模搁栅木楞。

在两纵向钢管之间铺设50×100的木楞,木楞间距按350mm铺设,木枋跨度按插销式钢管规格为720mm。

梁底模板直接铺设在木枋上,模板标高和平整度等指标要符合规范主控项目和一般项目的要求。

梁侧模板在在底模板两侧,在侧模外钉50×100木枋固定,并用短钢管做横向支撑。高度大于700的梁设对拉螺栓,间距按600设置。在高度中部位置侧模外增设一道木枋,木枋外用短钢管做横向支撑。

对于梁板、柱处模板支设不到位的地方,用镶嵌木条方法补足宽度。

梁柱接头的处理:

框架结构梁、柱接头较多,拟在本项目采用多层板连接柱头,以解决梁柱接头难处理的问题。具体作法如下:先封梁侧模,再收梁柱头模板。根据梁和柱的宽度,柱每侧的模板分成3块(与梁同宽的1块,另2块从梁至柱边)。配完板后,在梁下已浇筑的柱混凝土上加一道柱箍,将模板锁紧。模板与模板连接处用钉子钳牢。铺楼板模板时,楼板模板压封侧模板,再用钉子钉牢。

3. 顶板模板安装

顶板采用Φ48钢管塔设满堂支模架,立柱间隔距离为1220mm×1220mm,顶部木楞截面为50mm×100mm,按间距不大于300mm(标准层可放宽到350mm)铺设在钢管上,木龙骨接头要错开。木模板铺设在木楞上。平台板铺设时必须平台板盖墙梁模,平台模拼缝处贴胶带纸。

4. 柱模安装

柱模板支模时,在模板外设50 mm×100mm木枋做内立楞,立楞间距按300mm控制,立楞外为双水平钢管柱箍,柱箍间距按600mm控制,下部按300~400mm加密设置,钢管间用对拉螺杆拉结,四周必须设牢固支撑,用钢管箍牢,避免柱模整体歪斜甚至倾倒,并在柱模下方留一清扫孔,以便清除里面的杂物。

大于600 mm×600mm的柱子增设对拉丝杆,按500 mm间距布置。

安装柱模板时,先在基础面上弹柱轴线及边线,同一柱列应先弹两端柱轴线及边线,然后拉通线弹出中间部分柱的轴线及边线。按照边线把底部固定好,再对准边线安装柱模板。为保证柱模的稳定,模板之间用水平撑、剪刀撑互相拉结固定。大于600×600的柱模安装按示意图增加对拉螺杆(如下):

48*3.5钢管扣

件连接

蝴蝶卡外加螺帽

12高强对拉螺杆

穿PVC套管

50*100木枋

18厚覆膜木模板

柱子支模图

5. 楼梯模板施工

楼梯底模采用20厚胶合板、踏步采用封闭式定型木模板,利用对拉螺杆防止踏步模板上浮。由于浇混凝土时将产生模板的位移,在施工时须附采用措施,将踏步顶板与底板拉结使其变形得到控制。详见下图。

6. 模板安装的自检

模板支好后,首先要进行自检,填自检自评表,再上报项目部及监理公司进行验收,验收合格后做好交接手续,再进行下道工序施工。

二、模板拆除

模板的拆除,应严格按模板施工方案和技术交底规定执行。

对非承重模板,应在混凝土强度能保证其表面棱角不因拆模受损失时方可拆除;对于承重模板,如顶板、梁等,应在同条件养护,试块强度达到75%设计强度后方可拆除。拆模顺序应先支后拆,并执行项目部书面通知拆除制度。

三、支撑脚手架搭设

1. 平台排架必须设纵横向扫地杆,并按插销式钢管脚手架搭设要求进行搭设连接。采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,当力杆基础不在同一水平面上时,必须将高处的扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。

2. 立杆底层步距不应大于2m。

3. 采用扣件式连接时,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个接头错开的距离不应小于500mm,各接头中心点至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

4. 支架立杆应竖直设置,2m高度内允许偏差为15mm。

5. 满堂模板支架应符合下列规定:

(1) 满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道剪刀撑,由底至顶连续设置。

(2) 高于4m的模板支架,其两端与中间每隔四排立杆从顶层开始向下每隔两步设置一道水平剪刀撑。

3. 模板拆除注意事项

(1) 拆模时不要用力过猛过急,拆下来的模板和支撑用料要及时运走、整理。

(2) 拆模顺序一般应是后支的先拆、先支的后拆,先拆非承重部分,后拆承重部分。重大复杂模板的拆除,事先要制定专题拆模方案。

(3) 多层楼板模板支柱的拆除,应按下列要求进行:上层楼板正在浇灌混凝土时,下一层楼板的模板支柱不得拆除,再下层楼板的支柱,仅可拆除一部分;跨度4m及4m 以上的梁下均应保留支柱,其间距不得大于3m。

(4) 支设阳台等悬挑形式的模板应有稳定的立足点。

(5)支设临空建筑物模板时,应搭设支架。

(6) 拆除模板支撑前,混凝土强度必须达到规定的规范,并经技术部门批准后,才能进行。

第六节质量安全保证措施

一、模板拆除质量保证措施

根据《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定,现浇混凝土结构模板及其支撑拆除时的混凝土强度,应符合设计要求,当设计无要求时,应符合下列要求:

1. 不承重的侧模板,包括梁、柱、墙侧模,在混凝上强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除。一般墙体大模板在常温条件下,混凝土强度达到1N/mm2即可拆除。

2. 承重模板,包括梁、板等水平结构的底模,应根据与结构同条件养护的试块强度达到下表的规定,方可拆除。

现浇结构拆模时所需混凝土强度

项目总体设计方案模板

XX项目 总体设计方案 版本: 拟制: 校对: 审核: 批准: 二零XX年X月制 修订情况记录

目录

一引言 (5) 1.1项目背景及目标 (5) 1.2术语及缩略语 (5) 1.3设计参考文档 (5) 二项目需求分析 (5) 2.1产品需求 (5) 2.2产品定位 (5) 2.3功能要求 (5) 2.4性能要求 (5) 2.5设计思路 (5) 2.6质量目标 (5) 三外观设计方案 (6) 3.1外观设计整体要求 (6) 3.2外观设计注意事项 (6) 四硬件设计方案 (6) 4.1部件选择 (6) 4.2系统连接框图 (6) 4.3系统逻辑框图 (7) 4.4系统接口及资源分配 (7) 五软件设计方案 (7) 5.1开发调试环境 (7) 5.2开发资源需求 (7) 5.3程序设计方案 (7) 5.4程序设计周期 (7) 5.5生产工具 (7) 六结构设计方案 (7) 6.1结构设计方案 (7) 6.2结构件延用情况 (7) 6.3结构设计注意事项 (8) 七可靠性、安全性、电磁兼容性设计 (8) 7.1可靠性设计要求 (8) 7.2安全性设计要求 (8)

7.3电磁兼容性要求 (8) 7.4其它(包装、泡沫等) (8) 八电源设计 (8) 8.1电源电气参数要求 (8) 8.2电源安全设计要求 (8) 8.3电源其它要求 (8) 九散热设计 (9) 9.1整机散热设计 (9) 9.2部件散热设计 (9) 十测试要求 (9) 10.1整机结构方面测试要求 (9) 10.2整机电气方面测试要求 (9) 10.3整机环境方面测试要求 (9) 十一成本估算及控制 (9) 11.1成本估算 (9) 11.2成本控制 (10) 十二项目风险及控制 (10)

盘扣式模板工程施工组织设计方案

模板施工方案 一、编制依据 1、建筑施工图和结构施工图 2、施工组织设计 3、《混凝土结构工程质量验收规》GB50245-2011 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 5、《混凝土结构设计规》GB50010-2010 6、《建筑施工模板安全技术规》JGJ162-2008 7、《建筑结构荷载规》GB5009-2012 8、《木结构设计规》GB50005-2013 9、《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术规》JGJ231-2010 二、工程概况: 港西区B08-2地块工程项目属于框架与剪力墙结构,位于市区港西区,南临疏港路,东临港通街,总建筑面积为67600平方米;1号楼地下3层、地上20层, 2号楼地下3层、地上4层,3号楼地下3层、地上20层,4号楼地下3层,建筑功能为地下车库;地上建筑功能均为商业办公,层高为4.8米,总高度为98.5米。开工时间2019年3月12日,竣工时间2020年12月30日。 本工程由海港投资投资建设、都市发展设计设计、市勘察测绘研究院地质

勘查、连信土木工程建设监理监理、博源建设工程组织施工。 三、编制说明: 1、模板工程施工前,先编制较为详尽支撑体系以及配模方案: a.模板配置前,熟悉图纸,严格按图纸几何尺寸进行模板的配制。 b、确定各种材料,包括钢管、扣件、立杆座垫、木方、板材、对拉螺杆、可调底座、顶托、型钢等。 c.绘图与验算:在进行模板配板布置及支撑系统布置的基础上,对其强度、刚度及稳定性进行验算,合格后绘制模板设计图。 2、按照图纸几何尺寸配置柱、墙、梁模板后逐一进行编号,并分类码放整齐。 3、木胶板的加工,其裁口顺直均匀,无毛刺,裁口边用防水密封胶封边,以防多层板受潮发生翘曲,提高模板周转利用率。 4、模板表面每次使用完毕都要进行清理干净,安装前涂刷脱模剂。 四、模板施工流程: (一)基础砖胎膜 1、根据施工图纸及施工组织设计要求,若承台和基础梁等的侧模选择采 用砖胎膜,砖胎膜的选型及厚度应根据承台、挡墙侧模深度进行计算,防止回填土过程中或回填后由于地表水侵蚀而发生边坡滑移甚至垮塌。 2、若砖模较高,防止回填过程中侧压力过大遭成垮塌,回填分层进行, 每次回填厚度不大于500mm。 3、砖胎膜砌筑前,基础垫层表面清扫干净,洒水湿润。先砌筑转角,每 次砌筑转角高度不超过五皮砖,随砌随靠平、吊直。 4、放线时,在砖胎膜侧预留抹灰厚度,保证承台结构截面尺寸。根据皮

木模板工程设计方案(最新)

木模板工程设计方案(最新) (一)模板安装概况 本工程设计符合《木结构设计规范》的有关规范要求。木立柱截面尺寸为100mm*100mm;园木尾径不小于70mm。立柱间距为5 00mm。 (二)模板安装前的准备工作 1、模板安装前由项目技术负责人向作业班组长做书面安全技术交底,再由作业班组长向操作人员进行安全技术交底和安全教育,有关施工及操作人员应熟悉施工图及模板工程的施工设计。 2、施工现场设可靠的能满足模板安装和检查需用的测量控制点。 3、现场使用的模板要完好、齐整。 4、梁和楼板模板的支柱支设在土壤地面时,应将地面事先整平夯实,并准备柱底垫板。 5、竖向模板的安装底面应平整坚实,并采取可靠的定位措施。 (三)模板安装安全技术措施 1、模板的安装必须按模板的施工设计进行,严禁任意变动。 2、支柱和斜撑下的支承面应平整垫实,并有足够的受力面积,基础模板必须支拉牢固,防止变形,侧模斜撑的底部应加设垫木。柱子模板的底面应找平,下端应与事先做好的定位基准靠紧垫平,在柱上继续安装模板时,模板应有可靠的支撑点,其平直度应进行校正。

3、下层楼板结构的强度,当达到能承受上层模板、支撑和新浇砼的重量时,方可进行,否则下层楼板结构的支撑系统不能拆除,同时上下支柱应在同一垂直线上。 4、模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时固定设施,严防倾覆,支柱全部安装完毕后,应及时沿横向和纵向加设水平撑和垂直剪刀撑,并与支柱固定牢靠,当支柱高度小于4米时,水平撑应设上下两道,两道水平撑之间,在纵、横向加设剪刀撑,然后支柱每增高2米再增加一道水平撑,水平撑之间还需增加剪刀撑一道,支撑杆接长使用时,接头不能超过两个,且应采用辅助支柱来保证接头的承力和稳定。 5、模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时固定设施,严防倾覆。 6、支柱全部安装完毕后,应及时沿横向和纵向加设水平撑和垂直剪刀撑,并与支柱固定牢靠,水平撑设上、下两道,两道水平撑之间,在纵横向加设剪刀撑。 7、支架立杆竖直设置,下部严禁垫砖及其它易碎物,2M高度的垂直允许偏差为15mm。 8、当梁模板支架立杆采用单根立杆时立杆应设在梁模板中心线处,其偏心距不大于25MM。 9、满堂模板四边与中间每隔四排支架立杆设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连接续设置。

项目设计方案模板

项目设计方案

目录 1 项目概述...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1项目背景(企业网/智能化校园) ....................................................................... 错误!未定义书签。 1.2当今“企业网络/智能化校园网络”建设面临的问题 ................................. 错误!未定义书签。 1.3“企业网络/智能化校园网络”设计开发原则 .............................................. 错误!未定义书签。 2 项目需求分析说明...................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1项目总体需求分析........................................................................................... 错误!未定义书签。 3 项目方案设计说明...................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 网络设计思想.................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1.1................................................................................................................ 错误!未定义书签。 3.1.2................................................................................................................ 错误!未定义书签。 3.2 网络技术.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 .......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 .......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 网络结构.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 .................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.4 网络系统详细设计说明.................................................................................. 错误!未定义书签。 4 核心设备性能说明...................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1核心层设备性能说明....................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2汇聚层设备性能说明....................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3接入层设备性能说明....................................................................................... 错误!未定义书签。 4.4广域网互联设备性能说明............................................................................... 错误!未定义书签。 4.5无线接入设备性能说明................................................................................... 错误!未定义书签。 4.6服务器设备性能说明....................................................................................... 错误!未定义书签。 4.7系统软件性能说明........................................................................................... 错误!未定义书签。 4.8工具软件性能说明........................................................................................... 错误!未定义书签。 4.9机房关键设备性能说明................................................................................... 错误!未定义书签。

总体设计方案

总体设计方案

模板修订记录 文档修订记录

1概述 【这部分描述整个系统的设计目标,明确哪些功能是系统决定实现哪些是不准备实现的。对于性能的需求,可用性和可扩展性都需要提及。必须清晰的描述出系统的全貌,使读者能清楚将实现的系统有什么特点和功能。】 1.1项目背景 【编写背景,包括用户环境】 1.2定义 【对文档中使用的各种术语进行说明】 2主要功能 【产品主要完成的功能】 3架构设计图 【如果是同时具备软件和硬件的产品,需要在此画出产品的架构,详细表组各个模块之间的关系,接口,数据流向,软件模块,硬件模块。标识出组件之间的调用和被调用关系】 4软件设计 4.1运行环境 【指出产品运行的软硬件环境。明确产品正常运行的所要求的基本硬件配置;明确系统要求的软件环境(例如,WINDOWS版本号,是否需要.NET支持等)。FPGA没有】 4.2架构设计图 【单纯软件产品在此画出架构设计图。明确模块之间的关系,接口,数据流向。标识出模块之间的调用和被调用关系。结构设计包含模块的划分,模块的划分应该按照上一步

分解出的功能点,尽量使一个特定模块对应一个功能点。在模块划分完成以后,需要识别出该模块的输入输出数据。模块和模块之间应该使用高内聚,低耦合的原则。高内聚是要求模块做所完成的工作尽量单一,理想内聚的模块只做一件事情。耦合是影响软件复杂度的一个重要度量,耦合的强弱直接决定接口的复杂程度,在设计中应该尽量做到低耦合,低耦合即模块间传递的是简单的数据(不是控制参数、公共数据结构或外部变量)。】 4.3模块说明 【各软件模块的输入,输出,依赖关系的说明】 4.4模块性能指标 【详细说明各模块性能指标】 4.5界面设计 如果客户在需求阶段没有明确的界面需求,在概要设计阶段还应设计出用户界面,用户界面风格一般情况下应该遵循WINDOWS的操作风格。各控件的使用参照《用户界面设计规范》。 【界面设计截图FPGA可不填写】 4.6数据库模块指标 如果《技术解决方案》中包含数据库,则此时应该对数据库进行设计,包括数据库表结构,索引。并编写数据字典。需要填写《数据库说明书》 【如果产品使用数据库,列出数据库需要达到的性功能指标,存储和查询,部署方式,FPGA可不填写】 4.7接口设计 模块之间的接口是软件的内部接口,各模块之间通过接口传递数据和控制信息。系统和外部设备,程序,或是用户输入输出的接口是系统的外部接口。外部接口通常是接受数据,控制命令和输出数据的通道。在设计阶段必须严格按照需求定义出外部接口。接口设计可参见《接口设计指南》

模板施工设计方案

模板工程施工方案 一、工程概况 柏斯?观海台1号位于海口市西秀D区泰达路南侧,北邻比华利山庄。 柏斯观海台1号工程拟建建筑物由5栋12?13层公寓楼(小高层)、31栋2?4层别墅洋房和若干1?6层酒店商铺组成的花园式住宅小区。规划用地72631.86m2,其中:北(D1401)地块12539.16 m l, 南(D1402地块60092.70 m2;总建筑面积84093.71 m2。共分三期施工,现一期共开发七栋,即34 #、35#、36# T 型小高层;1#、2# H 型小高层;32#、33#联体别墅(情景洋房)。 二、体系选择 模板工程直接影响混凝土的外观质量的好坏。为此,板模采用全新光面胶合板。其支撑体系采用满堂红钢管扣件支撑或门式脚手架,高度在1.7米以上的框架梁及层高在4.5米以上的梁板,必须采用满堂红钢管扣件支撑。各支撑体系需经过强度、刚度、抗失稳验算后确定支点的间距和各系杆间距。 三、支模前的准备工作 1 、做好定位准备工作 根据控制轴线用墨斗在结构板上弹出柱支撑控制线,控制线距柱边 10cm。 在柱钢筋上部100cm标注高程控制点,用以控制梁板模标高。 2、经检查合格的模板,应按照安装程序进行堆放。重叠平放时, 每层之间加垫木。 3、模板安装前应向施工班组进行技术交底,在模板表面涂刷脱模剂,严

禁在模板上涂刷废机油。 4、做好施工机具及铺助材料的保养及进购等准备工作。 四、模板的支设安装 1、模板的支设安装,遵守下列规定: ①、按配板设计循序拼装要求,以保证模板的平整度及严密度; ②、支柱和斜撑下的支撑面应平整垫实,要有足够的受压面积。 支承件应着力于外钢楞; ③、预埋件与预留孔必须位置准确,安设牢固; ④、模板应有可靠的支撑点,其平直度应进行校正; ⑤、支柱所设的水平撑与剪刀撑,应按构造与整体稳定性布置。 2、模板安装时,应切实做好安全工作,应符合以下安全要求: ①、模板上架设的电线和使用的电动工具,应采取有效的安全措施; ②、登高作业时,各种配件及工具应放在工具箱或工具袋中,严 禁放在模板或脚手架上;各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋内,不得掉落; ③、装拆模板时,上下应有人接应,随拆随运转,并应把活动总部件固定牢靠,严禁堆放在脚手板上和抛掷; ④、装拆模板时,必须采用稳固的登高工具,高度超过3.5m时, 必须搭设脚手架。装拆施工时,除操作人员外,下面不得站人。高处作业时,操作人员应挂上安全带; ⑤、安装柱模板时,应随时支撑固定,防止倾覆; ⑥、拆除承重模板时,必要时应先设立临时支撑,防止突然整块塌落。

工程工程施工设计方案样本

一、工程概况 神化宁煤集团汝箕沟矿区地面爆炸材料总库。 本工程参建单位如下: 建设单位:神华宁煤集团大峰煤矿 设计单位:宁夏煤炭设计研究院有公司限责任 监理单位:宁夏灵州监理有限责任公司 施工单位:宁夏太西建筑安装有限责任公司 该工程主要建筑分别为:1号火药库建筑面积为362.9m2、2号火药库建筑面积为362.9 m2、3号火药库建筑面积为389.1m2及雷管库建筑面积为183.5 m2。以上建筑高度均为3.6m,框架结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,抗震烈度为八度,使用年限为50年。 二、质量及检验评定标准 (一)本工程应达到合格标准。

(二)有关质量检验评定标准如下: 1. 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2. 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33—86) 3.建筑施工安全检查标准(JGJ59—99)2000-02 4.混凝土及预制混凝土构件质量控制规程(CECS40—92) 5.混凝土质量控制标准(GB50164—92) 6.混凝土强度检验评定标准(GBJ107—87) (三)国家有关施工及验收规范: 1. 工程测量规范(GBJ50026-93) 2. 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46—88) 3. 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194—93) 4. 砌体工程施工及验收规范(GB50203—9) 5. 普通混凝土用砂质量标准及检验方法(JGJ52—92) 6. 普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法(JGJ53—92) 7. 砖体工程施工质量验收规范(GB50203—2002) 8. 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002) 9. 建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210—2001) 10. 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209—2002)(四)本工程设计图纸中所有规定的技术要求 三、项目管理组织体系 (一)、慨述: 本公司充分利用现代技术手段,将知识管理、管理会计等先进的管理

模板工程施工方案范本[1]

八、模板工程施工方案 1、编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见表1。 表1 模板编制的主要依据 2、工程概况 2.1设计概况表见表2 表2 设计概况表

2.2结构平面图 《地下三层结构平面图》,《标准层结构平面图》详见附图(1)、(2)。 3、施工安排 3.1施工部位及工期安排 根据施工进度计划,施工部位及工期安排见表3 表3 施工部位及工期安排 3.2劳动组织及职责分工 3.2.1管理人员组织及职责分工:见图1

3.2.2劳务分包队人员组织及职责分工:分图2 3.2.3工人分工及数量 根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量:见表4 表4 劳动力准备一览表 4、施工准备 4.1技术准备 项目总工组织经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后。办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高制定模板初步设计方案。 4.2机具准备 主要机具及工具准备详见表5 表5 机具及工具准备一览表

4.3材料准备 顶板、梁、地下部分墙体、主柱模板材料选用覆膜多层板,模板周转次数为6次,地上部分主楼核心筒材料选用大钢模板约1000m2,支撑采用碗扣架,脱模剂选用油性脱膜剂。根据所需材料提前考察、选用相关材料厂家。 5、主要施工方法及措施 5.1流水段划分 施工流水段界限尽量与结构自然界限(后浇带)相吻合,流水施工可以使工程有节奏、均衡、连接施工,流水段划分图详见附图(3)~(7),流水段名称与相应的轴线对应见表6。 表6 流水段名称与相应的轴线对应关系

项目模板工程模板设计方案

项目模板工程模板 设计方案

XXXX 项目模板工程模板设计方案 一、 工程概况: XXXX 项目系厦门市XXXX 房地产开发有限公司新开发小区,位 于嘉园路南侧、华荣路东侧,其南面与永昌针织有限公司、显鸿食品有限公司厂房毗邻,教学楼北侧紧壤怡景花园商住楼;小区由十六栋六层半框架商住楼以及变电所等组成,总建筑面积87597.61m 2 ,小区户外尚设有休闲绿化区、儿童活动场地、羽毛球场以及商场居委会、物业管理等服务设施,小区绿化面积23000m 2 ,绿化率40%以上;小区道路畅通,并设有地下室,首层架高停车场。 二、模板设计方案: 根据质量计划,本工程为创优工程,模板安装质量的高低直接影响本工程的创优计划。因此如何抓好工程质量,特别是模板工程的质量,成为项目经理部质量工作的重点。 本工程的模板拟采用胶合板(1830×915×18)作板模,木枋(50×100),钢管(φ48×3.5)加固的方法。 1.柱模: 拟采用如图方式进行加 固,特别要保证木枋压板缝, 防止漏浆。 ① 荷载集成: 根据F 1=0.222 121νργρ

F2=Υh 已知:Υ=24FN/m3 t0=200/25+15=5h V=5m/h H=5m β1=β2=1.0 则:F1=0.22×24×5×1.0×1.0×5=59KN/m2 F2=24×5=120KN/m2 取F=F1=59KN/m2 ②面板验算: 按工跨连续板计算,取1000宽板带,由最不利柱宽60°,得: Mk=qe2/8=1/8×59×0.32=0.66KN.m 根据:Mk=f.w f=22.9N/mm2 b=1000mm h=18mm Mk=22.9×1000×182×1/6=1.29KN.m Ms=1.2.Mf=1.2×0.66=0.79KN.m 则:Mk>Ms 满足要求。 ③木枋(小楞)验算: 按3跨连续梁计算,取计算宽度300,由 L=800mm,q=59×0.3=17.7KN/m

“微课设计方案”模板

选题描述题目: 教学目标: 大纲 :

讲义( 500-1000 字)

策划脚本 总体设计: 课件的颜色力求鲜艳,通过对色块的使用来区分并强化知识点。 环节旁白内容音效画面描述素材来源 片头音效炫目片头,推出课件标题“ 服装色彩的采集与重构” AE制作 导入服装的色彩究竟是从何而来的?真的是设计师胡编乱旁白(女)配合旁白,逐一叠加呈现服装展示的图片PPT录屏造设计来的么? 错!服装的色彩,来源于我们的生活。旁白(女)老师形象从右侧进入,以上图片变模糊变灰,在此PPT录屏 背景上呈现醒目对话框,其中显示:“ 服装的色彩, 来源于我们的生活。” 讲解知识点:常常,我们看着某件新衣服,不知怎么的就是特别喜旁白(女)老师形象、对话框、图片都消失。PPT录屏采集欢,有时候,还会觉得这件衣服似曾相识。其实,这配合旁白,呈现各种鲜艳漂亮的衣服,左侧进入一 重构就是我们常说的由物引发的联想。个欣喜的女孩形象。并且适时出现字幕:“ 由物引 发的联想” 我们身边充满丰富的色彩资源,今天我们要学习色彩旁白(女)以上画面清空。AE 制作 设计的一种方式——色彩的采集与重构设计法。画面中呈现四个区域,红色、黄色、绿色、蓝色, 并纷纷在这些框中呈同色系的自然界的物体。 之后,画面融合转场换为醒目标题:“ 色彩的采集 与重构设计法” 什么叫做采集?采集是从色彩搭配和谐的各种视觉材标题中其他字淡化,“采集”两字高亮,并在其下 料中获得服装色彩设计的灵感。显示文字:“采集是从色彩搭配和谐的各种视觉材 料中获得服装色彩设计的灵感。” 比如, kenzo 从海洋中获得蓝色和白色。 画面的空白处依次出现两张图片:海洋;KENZO的 产品 旁白(女)图片消失,“采集”两字淡化,“重构”两字高亮,AE 制作

安全施工组织设计模板工程施工方案

模板工程施工方案 安 全 施 工 组 织 设

计 编制人: 审核人: 批准人:  模板工程施工方案 模板工程的好坏直接关系到主体工程质量,只有深入研究工程设计图,严格执行施工规范,严格执行操作规程,才能确保模板分项工程的优质完成。下面我们根据本工程特点订立施工方案如下: 1.严格按照图纸尺寸要求,对模板翻样整理归堆,清理、上油,一般以钢模为主,对有特殊要求的异形结构配以适当的木模。 2.施工作业层要执行交底。立模前,木工工长要组织交清技术要求、 施工重点、难点、使操作人员心中有数,照章办事。 3.安装模板前,应支好支架,调整好支架顶的标高,粱的跨度等于 和大于4m的梁要起拱,起拱高度宜为跨长度的1/1000~2/1000,支架以水平拉杆及斜向拉杆加固,再装梁底模板,最后安装侧模,注:支架底部支撑,应用整块木板垫好。(底层)防止支架下沉。柱立模时,应先在柱四周标号轴线的尺寸,位置,弹好线,拼装好拄模板后,再按照预先的位置校正固定。 4.组合钢模板的拼装,一般应考虑下列原则: ①应使用模板块数少。 ②应使木材拼装镶补量最少。 ③合理使用转角模板。 ④应使支撑件简单,受力合理(注:排架立杆间距一般为1米)。 ⑤钢模板的接头宜错开布置。 ⑥钢模板尽量采用横排或竖排,尽量不使用横竖单排的方式。

5.拆模时,一般先拆侧模,底模拆除应接到拆模通知后方可拆除。而且拆模时尽量避免混凝土表面和钢模板损伤,(注意:整块下落伤人),拆下的模板,有钉子的应把钉子朝下,拆完后及时清理上油。 6.本工程施工时应注意: ①转角柱的位置、尺寸。 ②斜屋面及沿沟的柱高。 ③框架高度大需要加强支撑。 ④严格按安全规范操作。 ⑤砼施工时,注意看模工作。 7.质量要求: ①轴线位移允许偏差5mm。 ②标高允许偏差±5 mm。 ③柱梁截面尺寸允许偏差(+4,-5mm) ④表面平整允许偏差3 mm。 ⑤预留洞位移允许偏差10 mm。 8.排架搭设 (1)杆件的规格要求 杆件采用外径48mm,壁厚3.5mm的钢管,其材质应符合《GB 700-79》3号钢的技术条件,每1000mm重量3.84Kg。 选材要求:管面无凹凸状,无疵点裂纹和变形,并有出厂合格证。 加工要求:二端切口须平直、严禁斜口、毛口、卷口等现象,利用短管对接时,应在管内插入长120mm,外径38mm无缝管,内套外焊。 (2)扣件的规格要求 扣件应采用可锻铸铁符合国家《KT33-8》规定要求,抗拉强度大于等于3.234×105KN/m2,延伸率大于等于8%,螺丝螺帽采用3号钢技术条件,符合《GB5—66》和《GB41-66》的技术要求,铆钉采用20、25号铆钉钢,所有扣件应有出厂合格证。 (3)排架搭设土艺 A、钢管排架搭设的施工顺序为:立杆→扫地杆→横杆→斜杆

施工设计方案简单模板

第一部分工程概况 1.1工程概况 项目名称:市肃州区东洞镇人民政府石灰窑村、旧沟村三组村容村貌整治一事一议项目(一包) 工程容:

计划工期:30 日完工 1.2地质水文 工程地质:市位于省河西走廊的中西部,属河西陆河流域,为典型的大陆性温带干旱气候。全市海拔在1412-2722米之间,城区平均海拔1600米。全市多年平均降水量85.4毫米,蒸发量2149毫米。境地势平坦,土地类型多样。城市的中西部为戈壁,是市区和工业企业所在地;东南、东北为绿洲,是农业区,绿洲随地貌被戈壁分割为点、块、条、带状,全部为水浇地,农田水利设施齐备。 气象水文:市深居陆,远离海洋,属河西温带干旱气候区。据市气象站实测

资料,年平均气温8.1℃,极端最高气温38.6 0C,极端最低气温3 1.6 0C。年平均降水量85.4mm,多集中在7、8、9三个月,占全年降水量的56.5%。年平均蒸发量2148.8mm,约为降水量的25倍。年平均日照数3000.2h。无霜期130天,年平均风速2.4m/s,最大风速29m/s,最大冻土层深1.3m。随着海拨的增高,降水量逐渐增加,而气温和蒸发量则有相反的分布规律。 第二部分施工部署 2.1 组织机构 ⑴我公司对本工程高度重视,为保证本工程达到优质工程并按期顺利完工,以树立公司良好形象,公司对项目经理部的人员进行精选,组织精干、具有理论和施工经验的工程技术人员及参与全面的项目及施工管理工作。 ⑵项目部组建:项目经理由具有一级资质的项目经理担任,技术负责人由公司科技部高级工程师担任。专业管理人员都具有相应的资质证书,持证上岗,在项目经理统一指挥下负责工程的全面管理工作。 ⑶施工队伍:组织专业性强技术突出的土建、道路、水电各专业施工队,以“分工明确、责任到人”为原则,由项目经理部按进度计划统一指挥安排、密切协作,保证优质、安全、快速、高效地完成所赋予的施工任务。 组织机构图:

网络设计方案模板范文

网络设计方案模板

目录 第1章设计概述.......................................................... 错误!未定义书签。 1.1现状分析 ................................................................ 错误!未定义书签。 1.2网络需求分析 ........................................................ 错误!未定义书签。 1.3信息点统计 ............................................................ 错误!未定义书签。第2章网络系统设计 .................................................. 错误!未定义书签。 2.1设计思想 ................................................................ 错误!未定义书签。 2.2设计目标 ................................................................ 错误!未定义书签。 2.3网络三层架构设计................................................. 错误!未定义书签。 2.3.1 核心设备选型................................................... 错误!未定义书签。 2.3.2 汇聚设备选型................................................... 错误!未定义书签。 2.3.3 接入设备选型................................................... 错误!未定义书签。 2.4网络总体规划 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.4.1 XX拓扑图 ......................................................... 错误!未定义书签。 2.4.2 总体规划 .......................................................... 错误!未定义书签。 2.5IP地址及VLAN划分.............................................. 错误!未定义书签。 2.6网络安全管理 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.6.1 威胁网络安全因素分析 ................................... 错误!未定义书签。 2.6.2 网络管理的内容............................................... 错误!未定义书签。 2.6.3 安全接入和配置............................................... 错误!未定义书签。 2.6.4 拒绝服务的防止............................................... 错误!未定义书签。

总体部署及主要工程施工组织设计方案的选定(模板)

总体部署及主要施工方案的选定 (一)总体部署 一)根据施工图纸的容及建设单位招标书对工期、质量的要求,通过现场察看工程施工环境和施工条件,综合考虑本工程的有利条件和不利因素,以及工程特点,结合本公司拥有足够的施工机械设备的优势和其他有利条件,综合制定出切实可行、科学合理的施工组织方案。 二)本工程采取“突出重点、全面开展、纵横穿插”的主体交叉施工方案。 三)方案中心容就是采用网络控制技术。网络计划不仅考虑了各工序的主次予盾关系,也综合考虑了机械、设备、材料的相联关系,使各工种以及协作配合单位都能实施紧密的交叉流水搭接施工。 四)加强计划的平衡安排,特别是用料(包括设备周转)计划,要力求详尽、准确,杜绝停工待料现象,并根据每日、每周完成作业计划的实际情况,及时调整下月或下周计划。在工作安排上,千方百计保证关键线路,关键工序的施工作业。 五)配备足够的劳动力和施工管理人员,做到连续、均衡施工。 六)密切与各合作单位的联系协作派专人对口,及时互通信息,保证施工顺利进行。 (二)主要施工方案的选定 一)模板工程 1、基础底板侧模采用砖胎模。 2、本工程现浇板采用18mm厚胶合板。支撑体系:地下室采用钢、

木混合体系(Ф48无缝钢管、50×100mm方木),主体采用碗扣式脚手架及早拆体系,模板材料主要采用塔吊进行运输。 二)钢筋工程:钢筋现场加工制安、钢筋接长Ф20以下以搭接、焊接为主,Ф20(含Ф20)以上钢筋接长采用直螺纹连接。 三)砼工程:本工程砼均采用清水砼浇筑工艺,所有的砼均采用商品混凝土,浇筑以泵送为主,塔吊输送为辅,输送泵主要用于浇筑梁、板等构件,塔吊主要用于浇筑竖向构件和梁柱节点部位。 四)外脚手架工程 本工程一至三层、屋顶水箱间的外脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架,密目式安全网维护。 本工程住宅楼主体四层以上外架采用整体提升外架、密目式安全网防护; 五)主要机械设备选用:垂直动输为1台塔吊(臂长为55米)、1台施工电梯、1台物料提升机,砼输送泵2台(其中一台备用),砼布料机1台(半径28米),钢筋调直机1台,弯曲机2台、切断机2台,闪光对焊机1台,钢筋直螺纹连接设备3套。 (三)总工序安排 一)基础工程工序安排 验槽(含修整基坑)→承台及筏板→底板迎水面防水及保护层→基础钢筋→基础模板→基础砼→地下室结构施工→地下室外墙防水→地下室外墙外侧土方回填。 二)主体结构工序安排 本工程每层分两个流水段进行施工。

初步设计方案模版

XXX项目初步设计方案 建设单位: 编制单位: 编制日期:二○一六年九月

目录 第一章项目概述 (1) 项目名称 (1) 项目建设单位及负责人,项目责任人 (1) 初步设计方案和投资概算编制单位 (1) 初步设计方案和投资概算编制依据 (1) 项目建设目标、规模、内容、建设期 (1) 总投资及资金来源 (1) 效益及风险 (1) 相对可行性研究报告批复的调整情况 (1) 主要结论与建议 (1) 第二章项目建设单位概况 (2) 项目建设单位与职能 (2) 项目实施机构与职责 (2) 第三章需求分析 (3) 政务业务目标需求分析结论 (3) 系统功能指标 (3) 信息量指标 (3) 系统性能指标 (3) 第四章总体建设方案 (4) 总体设计原则 (4) 总体目标与分期目标 (4)

总体建设任务与分期建设内容 (4) 系统总体结构和逻辑结构 (4) 第五章本期项目设计方案 (5) 建设目标、规模与内容 (5) 标准规范建设内容 (5) 信息资源规划和数据库设计 (5) 应用支撑系统设计 (5) 应用系统设计 (5) 数据处理和存储系统设计 (5) 终端系统及接口设计 (5) 网络系统设计 (5) 安全系统设计 (5) 备份系统设计 (5) 运行维护系统设计 (5) 其他系统设计 (5) 系统配置及软硬件选型原则 (5) 系统软硬件配置清单 (5) 系统软硬件物理部署方案 (5) 机房及配套工程设计 (5) 环保、消防、职业安全卫生和节能措施的设计 (5) 初步设计方案相对可研报告批复变更调整情况的详细说明 (5) 第六章项目建设与运行管理 (6) 领导和管理机构 (6)

相关文档
相关文档 最新文档