文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 380开关柜试验标准

380开关柜试验标准

380开关柜试验标准
380开关柜试验标准

广东国华粤电台山发电有限公司企业技术标准

380V开关柜试验技术标准

SBJX/DQYC —017—2005

广东国华粤电台山发电有限公司设备维护部2005-12-01批准 2006-01-01实施本标准起草单位:设备维护部电气一次专业

本标准主要起草人:刘兴权本标准审核人: 詹伟芹本标准批准人:

1 范围

本标准规定了380V开关柜试验的内容、检验要求等相关技术标准。

本规程适用于国华台电工作人员在台电生产现场开展380V开关柜试验标准工作。

2 引用标准

2.1 Q/CSG 1 0007-2004 《电力设备预防性试验规程》

2.2 DL/T618-1997 《低压固定封闭式成套开关设备》

2.3《火力发电厂技术标准汇编试验标准》中国电力企业联合会标准化中心

2.4 DL474.1-92《现场绝缘试验实施导则》

3.1 检验前的准备要求

3.1.1试验人员应熟悉《电力设备预防性试验规程》中380V开关柜的试验项目、周期和要求。

3.1.2试验人员应准备好试验设备、工具,所有设备、工具应经过校验合格,注意使用日期在有效期内。

3.1.3试验人员应经过《安规》考试合格,并保持良好的精神状态。至少有二人参加工作,一人操作测试仪兼记录,一人变更接线兼监护。

3.2 本试验标准的有关编写说明

3.3 试验设备及试验接线的基本要求

3.3.1主要试验设备:

1、拆开三相断路器一次首末两端的引线,将测试仪电源线分别连接到测试仪面板和带有隔离开关的

电源箱。

2、按照开关特性测试仪对应关系分别连接操作台和试验变压器,并将操作台和试验变压器可靠接

地,将试验变压器输出端连接到断路器A相。

3.4 试验条件和要求

3.4.1380V开关柜应停电,接地到应合上。

3.4.2应保证试验在晴朗干燥的天气下进行。

3.4.3测试人员不得触试导体,并与带电设备保持足够的安全距离。

3.5 试验过程中应注意的事项

3.5.1测试仪器出现异常应立即停止加压,并将调压器回零,并按复位键使仪器复位。

3.5.2拆除断路器控制回路的连接时应由电气二次人员进行。

3.5.3应用抗干扰法进行测试。

4 试验项目

4.1绝缘电阻。

4.2分、合闸线圈直流电阻。

4.3母线及断路器交流耐压试验。

5 试验要求

5.1绝缘电阻测试。

5.1.1按下电动兆欧表的测试键并保持1分钟,读出1分钟时的指针读数。

5.1.2记录当时的环境温度和湿度。

5.2分、合闸线圈直流电阻。

5.2.1将测试线分别接入合闸线圈、分闸线圈两端,接好电源线。

5.2.2选择所需电流,按启动键,仪器自检,自动显示测量结果。

5.3母线及断路器交流耐压试验。

5.3.1拆开开关柜母线三相与相邻柜连接的螺拴,并留有足够的绝缘裕度。

5.3.2将操作台和试验变压器可靠接地,将试验变压器输出端连接到开关柜A相。

5.3.3打开操作台电源开关,调节过流保护到合适位置,缓慢调节调压器(注意调压过程中是否有异常响声或电流突然变大现象),当电压调整达到试验电压后注意保持电压1分钟。

5.3.4参照以上步骤做母线B、C相以及断路器A、B、C相的耐压试验。

6 附录

高压开关柜技术标准

1 总则 1.1 适用范围 本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关柜。 本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜。 1.2 引用标准 本标准在编写过程中主要参照以下资料: GB 3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 1.3 使用环境条件 1.3.1 环境温度: 最高温度+400C,最低温度-400C。 1.3.2 相对湿度: 日平均相对湿度≤95%, 月平均相对湿度≤90%。 1.3.3 海拔高度: 1000m。 1.3.4抗地震度: 地震烈度不超过8度。

1.3.5 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染。 1.3.6 无严重污秽及经常性的剧烈震动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求。1.3.7 在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时: 相对湿度大于70%时应接通电加热器; 凡海拔高度超过1000m的地方,按JB/Z102-71规定处理。 1.3.8 产品应能防止影响设备工作的异物进入。 1.4 额定参数 额定电压; 额定频率; 断路器额定电流; 开关柜额定电流; 额定热稳定电流及其持续时间; 额定动稳定电流; 额定短路开断电流; 额定短路关合电流; 额定绝缘水平; 防护等级。 1.4.1 额定电压: 3.6kV、7.2kV、12kV。 1.4.2 额定频率: 50Hz(±0.2)。 1.4.3 断路器额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.4 开关柜额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.5 额定热稳定电流及其持续时间: 额定热稳定电流:16kA、20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA; 持续时间:4s。 1.4.6 额定动稳定电流(峰值): 40kA、50kA、63kA、80kA、100kA、125kA。

高压开关柜技术规范

第一部分:高压柜的技术规范 KYN28A-12高压开关柜 1概述 1.1开关柜内配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28A-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 气候与环境条件产品正常适合的条件辅助措施 海拔高度(m) 不超过2000m 最高温度(oC) +40 最低温度(oC) -15 配自动控制加热器 最大相对湿度月平均(+25oC) 90% 低于标准装加热器防凝露最大相对湿度日平均95% 抗震能力不超过8度 最大温差(oC) 25 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 3技术参数 3.1开关柜参数 3.1.1额定电压:10kV 3.1.2运行最高电压:12kV 3.1.3工频耐压:42kV/min 3.1.4雷电冲击电压:75kV 3.1.5频率:50HZ 3.1.6主母线额定电流:1250A 3.1.7短时耐受电流:31.5kA/4S 3.1.8额定动力稳定电流:80kA 3.1.9防护等级:IP4X;断路器门打开IP2X

3.2VS1-12真空断路器技术参数 3.2.1额定电压:10kV 3.2.2运行最高电压:12kV 3.2.3频率:50HZ 3.2.4额定电流:630A、1250A 3.2.5额定短路开断电流:25、31.5kA 3.2.6额定动力稳定电流:80kA 3.2.7四秒热稳定电流(有效值):31.5kA 3.2.8合闸时间:≤67ms 3.2.9分闸时间:≤45ms 3.2.10燃弧时间:≤15ms 3.2.11电寿命:额定电流下允许开断2万次,额定短路开断电流下允许开断50次3.2.12机械寿命:3万次 3.2.13保证运行寿命:大于30年 3.2.14真空度:10-7托,终至真空度过10-4托 3.2.15操作机构形式:弹簧储能式 3.2.16操作电源:储能电机DC220V;分、合闸控制:DC 220V 3.2.17消耗功率:140W 3.2.18分、合闸功率:250W 3.2.19高压真空断路器采用宁波耐吉科技有限公司品牌 3.3电流互感器 3.3.1型号:LZZQB8-10A 3.3.2型式:串接式或母线式、浇注绝缘 3.3.3额定电压:10kV 3.3.4准确等级:0.5(测量)≥10VA;5P20(保护)≥10VA 3.3.5局部放电:< 10PC 3.4电压互感器 3.4.1型号:JDZ8-10A 3.4.2型式:三相式、固体绝缘浇注

高压开关柜检修及试验项目

高压开关柜检修及试验项目 一,组成 高压开关柜由:柜体、母线、分支母线、小母线、套管、端子板、综保仪表、静触头、真空断路器、电流互感器、接地刀、过电压保护器、传感器、带电显示器组成。 二、检修项目 1真空断路器 1)测量绝缘电阻 用2500V摇表分别测量A--B、C及地 B--A、C及地 C--A、B及地1分钟时绝缘电阻值并记录。 2)交流耐压试验 手动合上断路器,将交流耐压设备与A相相连,B、C相短封并接地,缓慢升压至试验值,同时注意观察现象,持续1分钟。无击穿闪络现象为耐压合格。B、C相试验与A相相同。分开断路器,将断路器上口A、B、C短接并与交流耐压设备相连,下口A、B、C短接并接地,缓慢升压至试验值,同时注意观察现象,持续1分钟。无击穿闪络现象为断口合格。 3)测量每相导电部分的回路电阻 手动合上断路器,用双臂电桥或回路电阻测试仪分别测量A、B、C三相导电部分的回路电阻三次取平均值并记录。 4)测量主触头分合闸时间、同期性、合闸时触头弹跳时间 在额定电压下用毫秒计分别测量断路器分合闸时间。 5)操纵机构试验(手、自动分别分合断路器三次,观察是否动作可靠,指示正确。) 2综合保护器 1)传动试验 在综合保护器上分合断路器,观察是否动作可靠,指示正确。 2测量及保护试验 根据电流互感器变比,在一次侧分段加入标准电流值,然后分段返回观察综保测量显示是否准确并记录及计算误差。 分别设定保护定值及时间,合上断路器,分相加入整定电流值,观察断路器是否可靠动作,并用毫秒计分别测量断路器分闸时间。 3电流互感器电压互感器、变压器 1)绝缘电阻 用2500V摇表测量变压器一次侧绝缘电阻,将二次侧短接并接地,记录R60/R15值。

高压开关柜结构

高压开关柜结构 一、KYN高压开关柜(出线柜)结构 KYN高压开关柜由固定的柜体和真空断路器手车组成。就开关柜而言,进线柜或出线柜是基本柜方案,同时有派生方案,如母线分段柜、计量柜、互感器柜等。此外,尚有配置固定式负荷开关、真空接触器手车、隔离手车等方案。本章以出线柜(如图1)为例说明KYN开关柜结构:外壳隔板、面板、断路器室、断路器手车、母线室、电缆室、低压室和联锁/保护等等。 图1 KYN进线或出线柜基本结构剖面图 A、母线室 B、断路器室 C、电缆室 D、低压室 1、母线 2、绝缘子 3、静触头 4、触头盒 5、电流互感器 6、接地开关 7、电缆终端 8、避雷器 9、零序电流互感器 10、断路器手车 10.1、滑动把手 10.2、锁键(联到滑动把手) 11、控制和保护单元 12、穿墙套管 13、丝杆机构操作孔 14、电缆夹 15.1电缆密封圈 15.2、连接板 16、接地排 17、二次插头 17.1联锁杆 18、压力释放板 19、起吊耳 20、运输小车 20.1、小车锁定把手 20.2、调节螺栓 20.3、锁舌 1. 外壳和隔板 开关柜的外壳和隔板由优质钢板制成,具有很强的抗氧化、耐腐蚀功能,且刚度和机械强度比普通低碳钢板高。三个高压室的顶部都装有压力释放板。出现内部故障时,高压室内气压升高,由于柜门已可靠密封,高压气体将冲开压力释

放板释放出来。相邻的开关柜由各自的侧板隔开,拼柜后仍有空气缓冲层,可以防止开关柜被故障电弧贯穿熔化。低压室D装配成独立隔室,与高压区域分隔开。隔板将断路器室B和电缆室C隔开,即使断路器手车移开(此时活门会自动关闭),也能防止操作者触及母线室A和电缆室C内的带电部分。卸下紧固螺栓就可移开水平隔板,便于电缆密封终端的安装。 2. 开关柜面板 开关柜面板分为二部分:仪表门,开关仪表门。仪表门主要完成仪表检测、带电检测、信号灯监视和就地电气操作;开关仪表门主要完成开关接地开关的就地机械操作。 图2 开关柜面板 1 仪表; 2 电磁分合闸按钮; 3 机械分合闸按钮;4名牌;5 丝杆机构手柄插口;6 观察窗; 7 柜内照明开关;8 高压带电显示;9 指示灯;10 电气接线图;11 接地开关操作插 3. 断路器室 断路器手车装在有导轨的断路器室B内,可在运行、试验(隔离)两个不同位置之间移动。当手车从运行位置向试验(隔离)位置移动时,活门会自动盖住静触头,反向运行则打开。手车能在开关柜门关闭的情况下操作,通过门上的观察窗可以看到手车的位置、手车上的ON(断路器合闸)/OFF(断路器分闸)按钮、合分闸状态指示器和储能/释放状况指示器。

高压10kV开关柜技术规范标准书

工程代号:10KV开关柜 技术规范书 二〇二〇年四月

目录 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4.供货范围 5.技术服务 6.买方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.监造

1 总则 1.1 本技术规范书适用于i10KV开关柜,它提出了10KV开关柜设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,卖方应提供符合国家和行业标准以及本规范书的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行,并在“差异”章节中列出。 1.5 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准,但不限于此: GB3906 3 ~ 35kV交流金属封闭开关设备 GB1984 交流高压断路器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB/T11022 高压开关设备和控制设备标准的公用技术要求 GB3309 高压开关设备常温下的机构试验 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16927 高电压试验技术 GB263 交流高压电器在长期工作时的发热 GB2706 高压电器动热稳定 GBJ149 电气装置安装工程施工及验收技术协议 GBJ50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

高低压开关柜型式、试验执行标准

高低压开关柜型式试验 一、低压交流配电柜 1、GGD型交流低压配电柜 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。缺点:回路少,单元之间不能任意组合且占地面积大,不能与计算机联。目前作为普通工厂用低压成套开关设备中低档主流柜型。 执行IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。 产品型号及含义 2、GCK低压抽出式开关柜(GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同) GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜

和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体,容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。缺点:水平母线设在柜顶垂直母线没有阻燃型塑料功能板,不能与计算机联络。 执行IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1 -1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。 产品型号及含义 GCK G是封闭式开关柜 C是抽出式 K是控制中心 3、GCS型低压抽出式开关柜(GCS柜只能做单面操作柜,柜深800mm) GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,也可用在大型发电

最新高低压开关柜基本知识问答211题

高低压配电知识问答 1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧( k? ),兆欧(m? ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆( ? ) 。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。 含有交流电源的电路称为交流电路。 16.什么叫电路备? 答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和

高低压开关柜常用标准

A、高压部分 1、GB16927.1-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 2.GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 3.IEC60529:1989 《外壳防护等级(IP代码)》 4.GB/T7354-2003 《局部放电测量》 5.GB/T2900.20-1994 《电工术语高压开关设备》 6.GB/T2900.1-1992 《电工名词术语基本名词术语》 7.GB156-2003 《标准电压》 8.GB3906-2006 《3.6~40.5KV金属封闭开关设备和控制设备》 9.DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》 10.DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 11.GB/T11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 12.IEC60694:1996 《高压开关设备和控制设备的通用技术要求》 13.GB/T3309-1989 《高压开关设备常温下的机械试验》 14.JB/T3855-1996 《3.6~40.5KV户内交流高压真空断路器》 15.DL/T403-2000 《12KV~40.5KV高压真空断路器订货技术条件》 16.DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 17.GB1984-2003 《高压交流断路器》 18.DL/T615-1997 《交流高压断路器参数选用导则》 19.JB/T9694-1999 《六氟化硫断路器通用技术条件》 20.GB3804-2004 《3.6~40.5KV高压交流负荷开关》 21.GB16926-1997 《交流高压负荷开关-----熔断器组合电器》 22.GB16926-1997 《高压交流开关-----熔断器组合电器》 23.GB1985-2004 《高压交流隔离开关和接地开关》 24.DL/T486-2000 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》 25.GB15166.2-1994 《交流高压熔断器限流式熔断器》 26.JB/T8455-1996 《高压开关设备用机械锁通用技术条件》 27.SD/T318-1989 《高压开关柜闭锁装置条件》 28.GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 29.DL/T539-1993 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 30.GB/T17467-1998 《高压/低压预装式变电站》 31.DL/T537-2002 《高压/低压预装式变电站选用导则》 32.IEC61330:1995 《高压/低压预装式变电站》 B、低压部分: 1.GB/T14048.1-2000 《低压开关设备和控制设备总则》 2.GB14048.2-2001 《低压开关设备和控制设备低压断路器》 3.GB14048.3-1993 《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 4.GB7251.1-2005 《低压成套开关设备和控制设备》 5.GB/T10233-2005 《低压成套开关设备和控制设备基本试验方法》

高压开关柜技术标准

1总则 1. 1适用范围 本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz 三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关 柜。 本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜。 本标准在编写过程中主要参照以下资料: GB 3906-2006《?交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 IEC298 ( 1990)《额定电压1kV 以上50kV 及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD/T318- 89《高压开关柜闭锁装置技术条件》 3. 1环境温度: 最高温度+400 C ,最低温度-40匕 日平均相对湿度W 95% 月平均相对湿度W 90% 1000m 地震烈度不超过8度。1. 2引用标准 1. 3使用环境条件 1. 1. 3. 2相对湿度: 1. 3. 3海拔高度: 1. 3. 4抗地震度:

1. 3.5 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染。 3. 6 无严重污秽及经常性的剧烈震动,严酷条件下严酷度设计满足 1 类要求。 3. 7在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时: 相对湿度大于 70%时应接通电加热器; 凡海拔高度超过1000m 的地方,按JB/Z102-71规定处理。 额定电压; 额定频率; 断路器额定电流; 开关柜额定电流; 额定热稳定电流及其持续时间; 额定动稳定电流; 额定短路开断电流; 额定短路关合电流; 额定绝缘水平; 防护等级。 、、 1 2kV 。 50Hz (±)。 630A 、1250A 、1600A 、 2000A 、2500A 、3150A 。 630A 、1250A 、1600A 、 2000A 、2500A 、3150A 。 额定热稳定电流: 16kA 、20kA 、25kA 、、40kA 、50kA ; 持续时间 :4s 。 40kA 、50kA 、63kA 、80kA 、100kA 、125kA 。 1. 1. 1. 3. 8 产品应能防止影响设备工作的异物进入。 1. 4 额定参数 1. 4. 1 额定电压: 1. 4. 2 额定频率: 1. 4. 3 断路器额定电流: 1. 4. 4 开关柜额定电流: 1. 4. 5 额定热稳定电流及其持续时间: 1. 4. 6 额定动稳定电流(峰值) :

高低压开关柜知识总结

开关柜知识总结 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。 (4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 (5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。 (7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。

高压低压开关柜各种型号的介绍与区别

高压低压开关柜各种型号的介绍与区别GGD固定开关柜GCS抽屉柜GCK抽屉柜前市场上流行的开关柜型号很多, 归纳起来有以下几种型号, 现把各种型号 的开关柜型号及其优缺点列举如下, 供大家参考: 低压部分: 一 . 型号GGD 、GCK 、GCS 、MNS 、MCS 介绍 ①①①①GGD GGD GGD GGD 系列系列系列系列: : : : 用途: GGD 型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的 交流50Hz ,额定工作电压380V ,额定工作电流1000-3150A 的配电系统,作 为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD 型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要 求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具 有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用 性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换 代产品使用。 结构特点 ■ GGD 型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF 冷弯型钢 局部焊接组装而成,并有20 模的安装孔,通用系数高。 ■ GGD 柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽 孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断 地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达 到散热的目的。 ■ GGD 柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方 法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■ 柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶 的四角装有吊环,用于起吊和装运。 ■ 柜体的防护等级为IP30 ,用户也可根据环境的要求在IP20 — IP40 之间选择。 ②②②②GCK GCK GCK GCK 系列系列系列系列 产品型号及含义 GCK G 是封闭式开关柜C 是抽出式K 是控制中心 GCK 低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC )柜和

开关柜基础知识

开关柜知识介绍 高压开关柜的概念: 由高压断路器、负荷开关、接触器、高压熔断器、隔离开关、接地开关、互感器及站用电变压器以及控制、测量、保护、调节装置、内闻连接件、辅件外壳和支持件等组成的成套配电装置,其内的空间以空气或复合绝缘材料作为介质,高压开关柜的作用是用作接受和分配三相电能。 一、高压开关柜的分类: 1、按柜体结构特点:可分为开启式和封闭式。 开启式开关柜的高压母线外露。柜内各元件也不隔开,结构简单;造价低,(如我厂生产的GG1A,GBC-40.5)。封闭式开关柜其母线、电缆头、断路器和测量仪表等均被相互隔开,运行较安全,可防止事故扩大(如我厂生产的大部分类型:XGN2-10,KYN29-10,JYN-40.5,XGN17-40.5,KYN10-40.5,KYN37-40.5等) 2、按元件的固定特点可分为固定式和手车式. 固定式的全部电气设备均固定在柜内,如GG1A,XGN2,XGN17.手车式开关柜的断路器及其操作机构(有时包括电流互感器、仪表等)装在可以从柜内拉出的小车上,便于检修和更换元件。断路器在柜内插入式触头与固定在柜内的电路连接,相当于隔离开关:如KYN29,8BK80,KYN1-12,KYN37-40.5,JYN-40.5,GBC-40.5,KYN10–40.5等。 二、原则上任何开关柜都必须满足下列五防要求 1、防止误拉、误合断路器 2、防止带负荷误拉、误合隔离开关 3、防止带电关合接地开关 4、防止接地开关闭合时接通电源 5、防止误入带电间隔

关(GN30),JSXGN隔离开关操作盘(联锁相对集成,专业化生产)以及断路器固定化安装(可避免手车式动静触头发热而破坏绝缘导致事故发生)。所配断路器型式灵活,可配ZN63、VS1、ZN40、ZN41A、ZN28、固封式断路器、断路器电流从630A-4000A均可,所配机构可一体化,也可配CD10、CT10 单独外挂,各隔离室相对独立,有专用的泄压通道,外壳防护等级较高(IP2X);有专门的接地系统(前框架底部有贯穿的TMY-30*8的接地铜排)和良好的五防系统。外形相对较小,方案多变。以及市场占有率的不断扩大化,而越来越多地被用户采用。 1)XGN2所配隔离开关GN30,电流从630A-4000A,相距小电流(630A-1250A)有210mm、250mm两种;大电流1600A-4000A相距为275mm,大电流隔离开关应用户要求也可配GN22。特殊情况下,下隔离也可选用GN19。 2)大电流选用GN30和GN22的优缺点比较: 选用GN30时:(1)主母线室作为单独隔室功能得到保证。 (2)价格较GN22贵。 (3)操作力偏大。 选用GN22时:(1)主母线室不能形成一个单独隔室。 (2)价格便宜。 作位)。相间距为250mm,B相中心对柜体工侧距离为470,这一点在设计是应特别注意。断路器可配ZN63、ZN40A,ZN40及固封极柱式开关,所配电流互感器主要为LZZBJ9、LFSQ 等。 本方案联锁:上、下隔离,接地开关与前门和断路器之间通过JSXGN操作盘实现,前后门之间通过205程序锁实现,能满足五防要求。 2)进线71方案

高低压开关柜常用标准

高压部分: 1. GB3906-2006 《3.6~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 2.GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 3.IEC60529:1989 《外壳防护等级(IP代码)》 4.GB/T7354-2003 《局部放电测量》 5.GB/T2900.20-1994 《电工术语 高压开关设备》 6.GB/T2900.1-1992 《电工名词术语 基本名词术语》 7.GB156-2003 《标准电压》 8.GB3906-2006 《3.6~40.5KV金属封闭开关设备和控制设备》 9.DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》 10.DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 11.GB/T11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 12.IEC60694:1996 《高压开关设备和控制设备的通用技术要求》 13.GB/T3309-1989 《高压开关设备常温下的机械试验》 14.JB/T3855-1996 《3.6~40.5KV户内交流高压真空断路器》 15.DL/T403-2000 《12KV~40.5KV高压真空断路器订货技术条件》 16.DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 17.GB1984-2003 《高压交流断路器》 18.DL/T615-1997 《交流高压断路器参数选用导则》 19.JB/T9694-1999 《六氟化硫断路器 通用技术条件》 20.GB3804-2004 《3.6~40.5KV高压交流负荷开关》 21.GB16926-1997 《交流高压负荷开关-----熔断器组合电器》 22.GB16926-1997 《高压交流开关-----熔断器组合电器》 23.GB1985-2004 《高压交流隔离开关和接地开关》 24.DL/T486-2000 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》

高压开关柜基本知识

第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1 5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或

“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制部故障的功能,“部故障”是指开关柜部电弧短路引起的故障,一旦发生部故障要求把电弧故障限制在隔室以。 三、高压开关柜正常使用条件: 1.环境温度:周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5℃(下限),严寒地区可以为-15℃。环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加,表面氧化作用加剧;另一方面, 过高的温度,也会使柜的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降.反之,环境温度过低,在绝缘件中会产生应力,最终会导致绝缘件的破坏。 2.海拔高度:一般不超过1000米. 对于安装在海拔高于1000米处的设备,外绝缘的绝缘水平应将所要求的绝缘耐受电压乘以修正系数Ka[ka=1÷(1.1-H×10-4)]来决定。由于高海拔地区空气稀薄,电器的外绝缘易击穿,所以采用加强绝缘型电器,加大空气绝缘距离,或在开关柜增加绝缘防护措施。 3.环境湿度: 日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。 4.地震烈度:不超过8度。 5.其它条件:没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

35kV高压开关柜及母线的交流耐压试验的技术方案

35kV高压开关柜及母线的交流耐压试验的技术方案

BPXZ-HT-108kVA/108kV 调频式串联谐振试验装置 一、被试品对象 1、35kV,500mm2及以下,长度500m以下的电缆交流耐压试验,电容量≤0.116 μF,试验频率为30-300Hz,试验电压52kV。 2、35kV/40MV A变压器的交流耐压试验,电容量≤0.015F,试验频率为45-65Hz, 试验电压68kV。 3、35kV高压开关柜及母线的交流耐压试验,试验频率为30-300Hz,试验电压 不超过100kV。 工作环境 1.环境温度:-150C–45 0C; 2.相对湿度:≤90%RH; 3.海拔高度: ≤2500米; 二、装置主要技术参数及功能 1.额定容量:108kV A; 2.输入电源:单相380V电压,频率为50Hz; 3.额定电压:108kV;27kV; 4.额定电流:1A;4A; 5.工作频率:30-300Hz; 6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 7.工作时间:额定负载下允许连续60min; 8.温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K; 9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz); 10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分); 11.测量精度:系统有效值1.5级; 三、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094《电力变压器》

1.

2.激励变压器JLB-6kV A/3kV,5kV/0.4kV 1台 a)额定容量:6kV A; b)输入电压:380V,单相; c)输出电压:3kV;5kV; d)结构:干式; e)重量:约35 kg; 3.变频电源BPXZ-HT-6kW/380V 1台 a)额定输出容量:6kW b)工作电源:380V,工频 c)输出电压:0 – 400V,单相, d)额定输入电流:16A e)额定输出电流:16A f)输出波形:正弦波 g)电压分辨率:0.01kV h)电压测量精度:0.5% i)频率调节范围:30 – 300Hz j)频率调节分辨率:≤0.1Hz k)频率稳定度:0.1% l)运行时间:额定容量下连续60min m)额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K; n)噪声水平:≤50dB o)可实现以下功能 1)内部由嵌入式触摸屏控制,操作功能得到优化,操作简单 2)自动扫频,寻找谐振点.频率范围20-300Hz,可手动设置扫频范围,扫频最大耗时3 分钟(全频扫). 频率分辨率0.1Hz 3)自动试验,用户可设置试验程序,系统自动按设置的程序完成试验过程 4)自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的区域时, 系统自动跟踪谐振点.在整个过程中保证系统工作在最优出力状态,调频时绘制

高低压开关柜安全环保操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A42813 高低压开关柜安全环保操作规程标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高低压开关柜安全环保操作规程标 准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志(如红布帘)隔开。 2.在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 3.继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视,方可进行。 4.所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。 5.在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取

10KV高压开关柜检修作业指导书及考评标准

10KV高压开关柜检修作业指导书及考评标准 一、编制依据及适用范围 1 适用范围 1.1 本作业指导书及考评标准适用于10KV高压开关柜检修作业。 1.2本标准规定了10KV高压开关柜检修标准化作业的人员要求、危险点预控、工器具及耗材准备、作业流程、操作工序及技术要求等。 2 编制依据 2.1《铁路电力管理规程》《铁路电力安全管理规程》(铁运[1999]103) 2.2 行业标准《铁路电力设备安装标准》(铁机字1817号) 2.3 《西安铁路局电力设备检修管理细则》(西机函〔2005〕46 号) 考评标准:指导书使用范围不正确减5分;引用文件不正确每项减1分。 二、作业流程 三、作业前准备 3.1 现场勘察及修前鉴定 3.1.1 作业班组对作业区段进行现场勘察,班组提报停电计划。 3.1.2 作业班组对作业高压开关柜进行修前鉴定,对需要处理的问题进行归纳整理,移交给工作票签发人。 考评标准:未对检修区段进行勘察减2分,未对设备进行修前调查鉴定,确定检修重点减5分。 3.2 由各单位调度或工区(检修车间)按照相关规定时间,将具体停电时间电话或书面通知用户,并将通知人及用户接受通知人的姓名、通知时间记录。以备查询。 考评标准:未通知用户减5分,记录未填写减3分。 3.3 工作票(倒闸票)签发 3.3.1 根据检修作业内容、范围、所需采取的安全措施、设置地线的位置等相关要求,提前

一天签发电力停电作业工作票(倒闸票)。工作票签发人指派的工作执行人(领导人)1人,作业人员数量必须满足许可、检修、监护等需要(5人以上)。 3.3.2 工作票签发人签发完毕后面对面交工作执行(领导)人审核,审核无误后双方分别签字确认。 考评标准:工作票签发人指派的工作人员未满足要求减5分,工作票(倒闸)票签发完后未提前交工作执行(领导)人减2分,审核后双方未签字确认减2分,签发工作票内容有误不合理减3分。 3.4 召开预想会 3.4.1 由工作执行(领导)人组织作业组全体人员召开工前预想会,进行技术交底和安全交底,并分配工作任务。 3.4.2 危险点及控制措施

高压开关柜调试步骤教程文件

高压开关柜调试步骤

一、高压开关柜简述 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求:(1 防止误操作断路器;2 防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车;3 防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关;4 防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电;5 防止误入带电间隔) a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。b)仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置,仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。C)接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。d)断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁防误操作程序进行操作。 二、主电源柜送电操作程序 1) 关闭所有柜门及后封板,并锁好。 2) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位, (推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时综合继保电源灯亮,断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。) 4) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插头被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。(因主电源与备用电源设置机械连锁,当主电源断路器在工作位置时,备用电源断路器必须在实验位置)5) 观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜。(带电显示器面板显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示灯不亮,则需先送外电源至本柜。) 6)合转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功。(操作分、合转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置。) 7) 如断路器合闸后自动分闸或运行中自动分闸,则需判断何种故障并排除后才可按以上程序重新送电。(当线路故障断路器分闸后,会发声光报警,即面板红色故障指示灯亮,同时信号屏故障鸣响。此时观察综合继保,如保护跳闸灯亮,则故障为线路过流,在故障检修时可按信号屏复归按钮取消鸣响,在检修完毕后,需按综合继保面板复归按钮手动复位综合继保。) 三、主电源柜停电操作程序 1) 观察所有柜相关信号,确认所有出线柜断路器均处于分闸位置。 2)分转换开关使断路器分闸停电,同时仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功。(操作合、分转换开关时,把操作手柄逆时针旋转至面板指示分位置,松开手后操作手柄应自动复位至预分位置。) 3) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,航空插锁定解除,打开手车室门,手动脱离航空插。(手车主回路断开) 4) 观察带电显示器,确认不带电方可继续操作。(进线柜下门有电磁锁强制闭锁,只有在进线端不带电时方可解锁,但在进线端带电时也可用钥匙紧急解锁。进线断路器分闸并不代表进线柜不带电,如外电源没停,此时电缆室是带高压电的,强行进入有生命危险。) 5) 打开下门,验电(必需验电),放电(必需放电),挂接地线(必需挂接地线),维修人员可进入维护、检修。 四、备用电源柜操作程序与主电源柜同理。 五、计量柜操作程序 1)计量手车为动静触头直接连接,不具有分断能力及灭弧能力,绝对不能带负荷摇进摇出计量手车。2)计量手车和进线开关柜断路器具有电气及机械连锁,在主电源(备用电源)断路器分闸后才能操作摇进或摇出计量手车,不可强行操作,以免损坏联锁装置。当带负荷强行摇出计量手车时主电源(备用电源)断路器则自动分闸,以免造成人身伤亡。