第一章混凝土灌注桩编制依据、原则

第一节编制依据

一、业主提供的本工程图纸、地质勘察报告。

二、现行有关的国家施工验收标准、天津市及业主的有关规定。

三、公司积累的成熟技术、科技成果、施工方法以及多年来从事同类工程的施工经验。

第二节编制原则

一、安全第一的原则

在施工组织设计编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。

二、优质高效的原则

加强领导,加强管理。根据我们在施工组织设计中明确的质量目标,贯彻执行ISO9001质量体系标准。

三、确保工期的原则

搞好工序衔接,实施进度监控,确保实现工期目标,满足业主要求。

四、合理布局、科学配置的原则

根据工程量、各项管理目标、以及地形地貌的特征,在临时施工准备上,特别是水、电、道路安排利用,进场材料的存放,生活设施布置。本着安全、文明、方便、高效的原则,优化配置、合理布局,满足施工需要。

第二章工程说明

第一节工程概况

工程项目:天津市宝坻区人民医院宿舍楼

工程地点:广川路8号

建设单位:天津市宝坻区人民医院

设计单位:天津城市建设学院建筑设计研究院

监理单位:天津市环外建设监理有限公司

总包单位:天津市宝地建筑工程有限公司

施工单位:天津市塘沽区金利基础工程有限公司

第二节设计工程量

天津市宝坻区人民医院宿舍楼工程桩桩径为500毫米,工程桩有效桩长为17.5米,桩数79根,试桩为19.05米,桩数3根。工程量为310.79方

第三节工程地质条件及水文地质条件概况

详见工程地质勘察报告

第三章安全、质量和工期目标

第一节安全目标

杜绝安全隐患,确保人员、设备的安全,确保“不出一事,不伤一人”。

第二节质量目标

一类桩达80%以上,不出现三类桩。

第四章施工组织结构

第一节项目经理部组成

为完成本工程桩基施工任务,我公司特成立项目经理部以确保工程自始至终高效进行。

项目经理:

技术负责:

质检:

技术员:

材料员兼抽样员:

电工安全员:

第二节施工组织机构人员及岗位职责表4.1

第五章施工进度计划及工作内容

第一节施工准备阶段

主要完成施工现场、生产设备、生产材料的准备,泥浆池及沉淀池的准备,还有

施工桩位施放,复核,技术交底等工作。

一、甲方负责落实工作

a.开工前的各种审批、验证手续

b.提供详细地质资料及有关施工用资料及完整的施工用图纸。

c.平整场地,高差控制在≤20cm,清除地下障碍物,确保场地具备“三通一平”的条件。

d.提供拟建物的轴线控制点、水准点,使用前会同监理进行复核,并以文件形式与施工单位交接。

e.组织设计人、监理单位、施工单位的相关人员进行图纸会审及交底。

二、施工单位负责工作

a.依照业主提供的资料及踏勘情况,编写科学的施工组织设计,项目经理部全体人员全面领会施工组织设计精神,并能据此组织施工。

b.落实临建设施、居住生活、环保、环卫、交通等有关手续。

c.测量定位的仪器应检测其精度,备好砼试模和坍落度测试筒。

d.施工用的机械设备进场,并应检修保养完毕,并处于良好的机械性能状态,备足处理各种孔内事故的器具及设备配件。

e.准备好施工中使用的各种记录表格。

f.按照设计图纸和预算要求组织各处规格的钢材进场,并在监理的见证下抽样复试。

g.根据桩位平面图挖设泥浆池及沉淀池,并架设水泵等,铺设场内水电线路。

h.根据设计要求,按图在指定位置时行试桩施工。

施工准备阶段计划用时7天。

第二节桩基工程施工阶段

主要按照设计图纸及已经由业主和监理单位批准的施工组织设计要求,完成所有

工程桩的施工。具体开工日期依据现场和甲方要求确定。在此期间进行施工过程中的各项检查验收工作,并完成相应环节的各项资料的整理工作。

第三节收尾阶段

主要完成场地整理、设备人员的转场及工程交验工作,场地整完成建筑垃圾废料的处理及泥浆的清瘀回填工作,计划于工程竣工后2日内完成。

第六章施工方案及执行标准

第一节施工方案

一、施工材料本工程采用商品混凝土、钢筋笼加工采用E43焊条。

二、施工机具施工时拟采用KQ900型潜水钻机成孔;泥浆泵清瘀;焊接时选用交流电弧焊机,钢筋接头处单面搭接焊,吊装时在适当位置绑扎杉槁,防止弯曲变形;导管法灌注水下混凝土,完成桩基工程。

三、施工顺序首先对桩位统一编号,根据现场具体情况及规范要求,综合甲方、监理建议,施工前制绘出设备施工走向图,原则当桩间距小于4倍桩径时须进行隔桩跳打。

四、场地布置结合现场实际情况和施工工艺要求布置。

第二节施工中选用的质量标准

一、材料选择标准表6.1

第七章钻孔灌注桩施工工艺

第一节施工工艺流程

流程主要内容主流程子流程

第二节施工方法

一、测放桩位

1、事先将业主提供的轴线控制点引到不受施工影响的地方,并妥善保护。

2、根据业主提供的轴线控制点,用经纬仪测定细部轴线的位置矢量,按平面图尺寸确定各桩位,并搭设钢筋,长约25厘米,撒白灰标识。

3、填写《工程定位测量复测记录》,会同监理复核桩位,验证合适后就位施工。

二、埋设护筒

1、根据现场实际情况如需要埋设护筒,要埋牢、埋正,周边用土填实。护筒沿应高出地面,筒口中心与桩位偏差部不应大于5cm。

2、埋设护筒前应依照原有桩位按“+字线”配合线坠,重新将桩点复位,并及时测量护筒上沿高程。吊筋以导轨标高为准。

三、制备泥浆

设置泥浆池,结合本场地土层条件,拟采用自然造浆方法,废弃的泥浆沉后运至指定的位置。

四、成孔试验

在场地的适当位置进行成孔试验,根据地质条件,确定泥浆指标、钻进速度、清孔标准等,为正式开工作好准备。

五、钻机就位

移动钻机使钻头对准桩位。使确认桩位偏差在允许2cm范围内后,将桩机垫稳,调平,确保钻头中心与钻杆中心面一铅垂线上,采用长线坠、重线锤、勤观测以保证成孔的垂直度。

六、正式成孔

潜水钻机开孔3-8米时应轻压慢提,使钻头在吊紧状态下钻进,特别是650mm

直径的桩孔钻进过程更该如此。

七、一次清孔

一次清孔在终孔后直接进行,潜水钻机清孔时钻具提离孔底200mm左右,采用比重1.20-1.25的泥浆,洁孔时间15分钟-20分钟。

八、钢筋笼制作及安装

钢筋笼长度与配筋规格应符合设计图纸要求,焊接质量满足主筋平直,焊点接头牢固。吊放钢筋笼时应对准孔位,按设计深度安装,及时固定位置。

九、导管安装

1、导管连接长度不得小于钻孔深度。确保初灌时导管底口距孔底不大于0.5m。

2、导管使用前应试拼装,去掉变形的导管,并进行压力实验,防止存在漏气情况,影响水下混凝土灌注。

3、导管安装应在钢筋笼安装后抓紧进行。

十、二次清孔

1、二次清孔后的沉渣厚度应不大于100mm,测量孔深前孔内泥浆应处于循环状态,保证孔底泥浆与孔口泥浆比重一致且不大于1.25。

2、二次清孔后,应请监理工程师进行检验,经检验合格后方可进行水下混凝土灌注的施工。

十二、水下混凝土灌注

1、水下混凝土灌注应在二次清孔后的30分钟内进行。

2、混凝土初灌前,导管内应放置隔水塞。

3、混凝土初灌量必须保证初灌后,导管埋入混凝土以下深度不少于0.8m。

4、混凝土浇注完毕,及时割断吊筋,拔出压笼管及钢制护筒,清除孔口泥浆及混凝土,桩顶空钻段及时回填。

十三、桩机移位

在上一根桩的钻孔及一次清孔完成后,移至下一桩位,开始下一桩孔的施工,同时进行上一根桩的水下混凝土灌注工作,桩机移位采用槽钢轨道,移位时严禁用桩的吊筋作为地锚。

第八章质量保证措施

第一节质量保证体系

施工中质量管理、技术管理制度:

每道操作工序先由各工序班组长自检;自检合格后报现场技术员,经现场技术员复检合格后方可进行下一道工序的施工。项目技术负责和项目经理对各道工序进行不定期抽查,确保发现问题及时解决。

第二节保证质量的主要措施

一、桩基施工的测量定位必须经甲方及监理单位复核认可合格后,方可施工。

二、原材料质理控制

材料员负责钢筋、商品砼采购,并配合质量员验收。

1、钢材的检查

a.钢筋的级别、品种和直径应符合设计图纸要求,钢材必须有出厂质量证明书,

且必须与实际进场钢材的批号等相对应,及时填写材料验收记录表。

b.检查钢筋外观质量,钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠,表面的凸块和其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差(带肋钢筋为横肋的高度),测量其直径偏差。

盘条的外观应逐盘检查,表面不得有裂纹、小刺、机械损伤,氧化锈皮和油迹;表面也不得有肉眼可见的麻坑,但允许有浮锈。

c.外观检查合格后,应对同一批钢材在监理的见证下按规范要求抽取一组试样进行物理力学性质实验及化学成分实验。

试样中有一个实验项目不符和要求时,应另取双倍数量的试件对不合格项进行二次复试,当有一件仍不合格时,该一批钢材则定为不合格,对不合格钢材应清退出场。

d.进场钢材应按不同的规格进行分类保管,并及时填写标识牌,标明品种、规格、进场时间、受控状态等项内容。

e.现场制作加工的钢筋接头按每300个为一批次。

2、商品砼

商品砼应由具备相应资质的企业生产,应提供生产企业的资质证书,质量证明书,配合此通知书或配合比通知书编号。坍落度控制在18-22 cm,商品混凝土按每根桩为一批次进行抽样。

三、成孔质量控制措施

1、钻进作业时,应根据土层岩性特征,合理选择合适的技术参数及泥浆指标,软塑状的粉质粘土层,应低速钻进,同时应增加上下窜动钻具的次数,削切孔壁,以防止缩径,注入泥浆比重可以控制在1.25左右,钻进速度控制在0.6-0.8m/min;对于较稳定的土层可以适当加快钻进速度;在埋深16.0m以下粉土层,泥浆比重可控制在1.3左右,并适当放慢钻速;在埋深7.0-12.5m的粉砂层,该层钻进速

度宜控制在0.5m/min以下,成孔泥浆比重严格控制在1.35-1.45,不得小于1.35。接近孔底时,随着一次清孔逐渐调稀泥浆比重到1.25左右,以保证孔底沉渣能够洗净,并达到护壁的作用。

2、钻进中应经常注意孔内的异常情况,当出现钻杆跳动、机架摇晃、钻不进或液面突然下降,孔口地面塌陷时,应立即停车,查明原因,作好处理后,再恢复正常施工。

3、成孔施工应一次不间电业局的完成,中途不得无故停钻。

4、施工过程中应经常注意检查钻头直径,使之成孔直径满足设计要求,否则及时更换、修补,并通知现场管理人员。

5、孔的流水顺序:按照桩位平面图,桩间距小于4d时应采用跳打,挪钻流水作来,其安排距离不宜小于2米,或距浇注完混凝土的邻桩最小间隔时间不小于24小时。

6、钻孔完成后,用经监理工程师批准的仪器时行检测,包括孔位、孔径、孔深、泥浆比重等项。

表7.1

四、钢筋笼质量控制措施

1、钢筋笼加工制作操作人员应持证上岗。

2、钢筋笼制作时下料应准确,主筋应平直,表面无污垢、锈蚀。

3、焊点牢固,笼长、笼径、主筋搭接、焊接工艺及外形尺寸、堆放高度除满足设计要求以外,需符合JGJ94-94规范。

4、焊制的钢筋笼应经监理验收合格后方框中使用。搬运时采用专用车辆或人工

搭运,并应防止扭转弯曲。钢筋笼吊装时应选好吊点,并加设杉槁,防止变形。

5、钢筋笼吊放时应对准孔位,吊直扶稳,慢慢下沉,避免碰撞孔壁垒森严。若受阻不得强行下入,应查明原因,酌情处理后再下。钢筋笼全部入孔后,用中筋吊正固定,并设置压笼管,吊筋长度须计算无误,使定位后的笼顶标高位置准确,钢筋笼顶高程允许偏差为5cm。

五、桩身混凝土灌注质量控制

1、导管安装

导管壁厚不小于2mm,内径200mm,导管分节长度应不大于1.5m,不得存在弯曲,凹凸陷,接头须用密封圈封实阻水,导管内壁应光滑,以利于混凝土顺利流动。

2、二次清孔。

a.二次清孔后的沉渣厚度应不大于100mm,孔底泥浆比重小于1.25。

b.二次清孔后,应请监理工程师进行检验,经检验合格后方可进行水下混凝土灌注的施工。

3、水下混凝土灌注

a.混凝土初灌量必须保证初灌后,导管埋入混凝土以下深度不少于0.8m。

b.混凝土灌注过程中导管应始终埋于混凝土中,一般埋深4-6米为宜,灌注时应经常窜动导管,幅度控制在0.5-1.0米,严禁将其拔出混凝土面造成断桩。每次拆卸导管总长度不得大于6米。

c.混凝土灌注接近钢筋笼底部时,灌注速度应放慢,提升导管要平稳、谨慎、免得出料冲击过大,或导管挂带钢筋笼,造成笼体上浮,混凝土浇注时应经常观察测量压笼杆和吊筋的变化,以便观察确定钢筋笼是否有上浮或掉笼情况。

d.混凝土必须连续灌注,中途不得无故停止,单桩浇注时间不宜超过3小时。

e.每根桩在灌注混凝土前应检验混凝土坍落度,确保坍落度18-22cm。

f.混凝土灌注接近桩顶时应经常测量混凝土面高度,并使最低混凝土面高于有效桩顶0.7-1.0米,同时应增加窜管次数,确保桩顶混凝土密实度。

第九章施工机械、人员、材料计划

第一节施工机械设备计划

第四节施工用电、用水计划

本工程主要用电设备为:1台桩机、2台电焊机、2台水泵计划总用电约250KW,要求变压器容量配置315KV A为宜,变压器下口外接主电缆导线截面小小于50mm2,为满足成孔钻进和清孔灌注的要求,现场需提供2寸水源1个。

第十章工程竣工检查验收与竣工报告编写

第一节桩基检查验收检测

1、本工程施工完毕后,由建设单位委托具有相应资质的检测单位,根据设计图纸要求和《建筑桩基技术规范》JGJ94-94的规定,选取一定的比例基桩进行单桩竖向承载力,桩身完整性的检测。

2、桩的砼充盈系数应不小于1.0,保护桩顶混凝土应高出桩顶标0.5-0.8m,钢筋笼顶标高允许偏差0-+5cm。

3、凿去浮浆后的桩顶标高、桩身强度、砼质量和单桩承载力均应符合设计要求。

4、实际桩位与设计桩位偏差,应符合施工和设计规范要求。

第二节竣工报告编写

桩基竣工报告中将提供如下资料:

1、文字报告;

2、工程定位测量及复测记录;

3、工程开工/复工报审表;

4、水下混凝土配合比试验单;

5、各种原材料的出厂合格证及复试合格报告;

6、隐蔽工程验收记录;

7、各种施工记录;

8、混凝土试块抗压结果报告及评定表;

9、设计变更通知;

10、桩位竣工平面图;

11、桩基工程验收记录;

12、分项工程质量检验评定表等。

第十一章安全生产、文明施工和环境保护措施

第一节安全生产保证措施

一、安全组织管理

1、建立严格的安全生产责任制,形成“人人讲安全,时时想安全,处处要安全”的氛围,参建人员均要与项目部签定安全协议,作出安全保证。

2、项目经理为第一安全责任人,安全员主抓安全管理工作。进行安全检查,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,发现问题当时纠正,决不拖延。

二、设备维护保养

各班组长经常检查各种传动、升降、电器、机械以及吊带、吊钩带、吊绳等关键部位的安全性、牢固性,经验收确认状态良好,能安全运转时再投入生产,发现隐患及时消除。

三、场地环境安排合理

1、施工现场布置要有利于生产,便于生活,并符合安全生产,文明施工的条件。

2、施工现场入口和危险作业部位设置安全生产棕漠土志,标语等,随时提醒职工、行人和车辆注意安全。

3、施工现场道路平整、畅通,特殊地段要悬挂张贴醒目的安全警示标志、夜间施工设有照明设施。

4、现场电费(三相五线制)应做好必要的加要空和埋地工作,一机一闸控制,配电箱配备符合规范要求的统一箱体且要有防雨篷盖,防护锁,各种电器控制须有接地线及漏触电保护装置。

5、电器线路及靠电运转的施工机械维修时应断电操作,并悬挂警示牌。

6、生活区不允许使用电炉烧水做饭。生活区、指挥部及明火作业区应配备合格的防火器材。

四、安全教育

1、进入施工现场需戴安全帽,穿绝缘鞋,上塔时系好安全带。

2、所有职工严禁酒后作业。

3、特殊工种须经劳动管理单位培训合格后持证上岗。

SBS改性沥青同步碎石封层工程施工组织设计方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备工作 (2) 四、施工技术方案、方法 (3) 五、施工注意事项 (6)

SBS改性沥青同步碎石封层施工方案 一、编制依据 1.《实施性总体施工组织设计》; 2.《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005; 3.《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004; 4.《公路沥青路面设计规》JTG D50-2006; 5.国家、交通运输部和地方政府的有关政策、法规和条例、规定; 6.承发包合同、招投标文件; 7.国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; 8.施工图纸及现场考查资料; 其他相关依据。 二、工程概况 351国道浦江家坞至联盟段公路工程第3施工标段由先高路桥工程承建,本标段起讫桩号为:K15+200~K22+422,长约7.195km。主要施工容包括:路基(含防护、排水工程)、路面、桥梁、涵洞、管线、交叉工程等的施工完成及缺陷责任期的缺陷修复。其中挖方约131万m3,填方约96万m3,沥青路面约28.4271万㎡,大桥629.1m/4座(其中戴宅大桥上部结构采用4×30m预应力砼T梁),中桥281.2m/6座,小桥22.5m/1座,涵洞43道,平面交叉5处,互通立交1处(即联盟互通,部分桥梁为钢混组合梁结构),分离式立交加设辅道1处。 路面结构为: a、主线、枢纽匝道路面结构 填方(土质挖方)路段:4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C型)上面层+8cm中粒式改性沥青混凝土(Sup-20型)下面层+20cm水泥稳定碎石基层+32cm水泥稳定碎石底基层,总厚度64cm。 石质挖方路段再增设15cm级配碎石垫层,总厚度79cm。 b、一般互通立交匝道路面结构 填方(土质挖方)路段:4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C型)上面层+8cm中粒式改性沥青混凝土(Sup-20型)下面层+20cm水泥稳定碎石基层+32cm水泥稳定碎石底基层,总厚度64cm。

道路工程施工组织设计(含施工平面布置图)

某道路工程施工招标 施 工 组 织 设 计 编制人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 年月日

目录 第一章施工方案与技术措施 (4) 第一节机械土石方及路基工程 (4) 第二节道路工程 (31) 第三节给水管道施工 (42) 第四节排水工程 (53) 第五节高压电力管及弱电管预埋工程 (79) 第六节绿化施工 (100) 第七节人行道施工 (115) 第八节交通工程施工 (121) 第九节路灯工程 (137) 第十节附属设施 (140) 第十一节施工平面布置图 (142) 第二章质量管理体系及保证措施 (143) 一、质量管理机构 (143) 二、质量保证体系 (145) 三、质量管理制度 (148) 四、质量管理保证措施 (150) 第三章安全管理体系与保证措施 (163) 一、安全生产保证体系 (163) 二、安全生产保证措施 (175) 三、安全应急救援预案及突发事故处理 (185) 四、防汛应急预案 (195) 第四章环境保护管理体系与保证措施 (198) 一、环境保护管理体系 (199) 二、环境保护管理措施 (200) 第五章工程进度计划与保证措施 (206) 第一节施工进度保证措施 (206) 第二节文明施工措施 (213) 第三节季节性施工措施 (216) 第四节管线保护措施 (222) 第六章资源配备计划 (225) 第一节主要材料需用量计划 (225)

第二节主要施工机械设备 (225) 第三节试验设备、仪器仪表 (226) 第四节主要劳动力需用量计划 (226) 第五节设备、人员、材料的进退场计划安排 (228) 第七章主要项目管理人员 (231) 第八章施工设备 (232) 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 (232) 第九章试验、检测仪器设备 (233) 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 (233)

钻孔灌注桩施工组织设计(最新)

钻孔灌注桩施工组织设计 第一部分钻孔灌注桩施工施工事前控制 施工方应严格按图纸和有关规范,招、投标文件及业主与施工方签订的施工合同施工,同时应做好以下工作: 一、施工前有关要求 1、严格按照钻孔灌注桩施工规范进行施工组织设计或施工方案的编写并送现 场施工审批。 2、严格按照有关规定完成定位放线,桩机就位,水电准备工作,材料试验等 工作方可申请开工,经施工检查符合要求并在开工申请单上签署“同意开 工”后,方可开工。 二、进场后提交材料及核对 1、机械设备 1)、桩机检查,桩基设备编号及市安检站检验证书; 2)、发电机; 3)、吊机,卷扬机; 4)、电焊机、钢筋切割机等; 2、人员 1)、施工组织机构人员名单; 2)、项目经理及主要技术负责人员上岗证;

3)、专职质检员(不少于3人)上岗证; 4)、特殊工种上岗证:电焊工、电工、吊机操作工等人员上岗证(附身份证复 印件)。 5)、必须设专职安全员一名及现场文明施工管理员二名,佩戴袖章。 3、施工报表 施工报表反映施工程序和工序质量情况,必须严格按照施工要求进行开工、工序检验 和隐蔽验收等一系列工作,上道工序未经施工验收合格不得进行下道工序施工。 三、试桩施工 试桩也应该严格按照有关钻孔灌注桩施工质量标准及江苏建科建设施工公司钻孔灌注桩的施工施工细则实施。 四、材料及有关试验要求 1、桩基施工用钢材 1)、质保书、产品合格证; 2)、钢材焊接合格试验报告,原材料合格试验报告。 2、混凝土 1)、水泥质保书、合格证; 2)、石子、黄砂质量检验报告; 3)、混凝土配比试验报告; 3、石子、黄砂使用均应严格过磅使用 五、现场用检验仪器 1、标准测绳(测孔深等用);

桩基础施工组织设计方案

桩基施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (04) 1.1 编制依据 (04) 1.2 工程概况 (04) 第二章施工总体安排与部署 (07) 2.1 项目部组织机构、人员配置及管理人员的岗位职责 (07) 2.2 施工总平面布置图 (13) 2.3 施工临时设施 (13) 2.4 施工总体部署 (13) 2.5 工期、质量、安全目标 (14) 第三章主要工程项目的施工方法 (15) 3.1 施工测量 (15) 3.2投入的桩基施工设备 (15) 3.3桩基施工方案 (15) 3.4施工场地三通一平 (24) 3.5临建设施 (24) 3.6技术准备 (24) 第四章工程质量保证措施 (26) 4.1方针目标 (26) 4.2质量保证体系 (26) 4.3文件和资料的控制 (30) 4.4采购的管理 (31) 4.5标识和可追溯性 (32) 4.6过程控制 (33) 4.7验测量和试验设备 (35) 4.8质量记录 (35) 4.9质量控制措施 (36) 第五章工期保证措施 (37) 5.1工期进度计划表 (37) 5.2 施工进度计划的保证措施 (37) 5.3 施工进度计划的保证措施 (37) 第六章安全施工保证措施 (40) 6.1安全施工保证措施 (40) 6.2安全施工管理体系 (45) 6.3安全施工应急预案 (46) 第七章文明施工及环境保护保证措施 (49) 7.1劳动力使用计划表 (49) 7.2施工机械设备使用计划 (49) 7.3桩基施工进度计划网络图 (50) 7.4环境保护和文明施工方案 (50) 比选人:湖北中南岩土工程有限公司(盖单位章) 法定代表人(或委托代理人):(签名)

碎石封层施工组织设计

. 奈广线黑山岭到北门口改造工程施工组织设计 沈阳五洲公路养护有限公司二0一三年六月

目录 第一部分工程概况 (1) 第二部分编制原则及依据 (1) 一、编制原则 (1) 二、编制依据及技术标准: (1) 第三部分沈阳五洲公路养护有限公司施工组织机构 (2) 第四部分项目施工组织 (3) 一、工程量、材料用量: (3) 二、工期安排: (3) 三、人员动员周期、机械设备、材料人员运到施工现场的方法 (3) 1、劳动力动员周期及调遣方式 (3) 2、机械设备动员周期及调遣方式 (5) 三、施工工艺 (6) 第五部分施工管理 (7) 一、施工队伍管理 (7) 二、安全管理 (7) 三、环境保护措施 (8) 四、文明施工管理 (8) 第六部分工程施工计划 (9) 第七部分质量保证体系 (10) 第八部分安全保证体系 (12) 第九部分项目部主要人员岗位责任制 (13) 第十部分附录 (19) 附录一施工总平面布置图 (20) 附录二施工工艺流程图 (21) 附表三工程管理曲线 (22)

第一部分工程概况 奈广线黑山岭到北门口改造工程K104+430~K119+918,路面宽9米,近几年该段路面出现了坑槽、裂缝、沉陷、车辙等不同程度的破坏,,给行车造成不便.随着地区经济和社会发展,该路交通发展迅速,为改善该路通行能力和服务水平,拟采用橡胶沥青同步碎石封层车铺设橡胶沥青碎石层,从而提高路面的服务能力,延长路面的使用寿命。 第二部分编制原则及依据 一、编制原则 根据业主要求及工程实际情况,我方将组织精干、高效多功能的组织管理机构;配备各种专业技术人才;调遣专业化施工队伍,投入先进的施工机械设备和试验检测设备;实施科学组织管理;合理安排工程施工工序;控制进度,不断完善质量保证体系和安全管理体系,真正做到科学规范,经济合理。 二、编制依据及技术标准: 1、施工图纸及业主对本工程的要求 2、交通部颁发《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》。 3、交通部颁发《公路养护技术规范》及《公路沥青路面养护技术规范》。 4、交通部颁发的《沥青路面技术规范》。 5、交通部颁发的《公路沥青路面施工规范》、《公路改性沥青路面施工技术规范》、《橡胶沥青及混合料设计施工技术指南》、《沥青路面再生技术规范》。 6、交通部颁发的《公路工程质量验收标准》。 7、省局制定的迎国检工程施工技术要点。 8、公司的实力和总体施工安排,以及对现场的调查及设备、人员、物质等准备情况。 9、我公司在其他类似工程中的施工经验、施工技术资料等。

工程施工组织设计施工现场总平面布置

施工现场总平面布置 第一节现场概况及部署 一、现场概况 施工现施主要出入口宽度为6m宽的混凝土硬化道路;场地周围围墙沿着用地红线砌筑以及甲方审核划定的位置砌筑;基坑开挖后上口边坡线距围墙距离较小处,设置安全警示,基坑周圈设置安全防护,并充分利用现场一切可以利用的场地作为三类设施布置场地。 二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地布置办公区供管理人员办公和工人住宿、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“方便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场周边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 第二节现场平面分阶段布置及说明 一、机械设备配备布置 本阶段机械设备主要包括:混凝土输送泵等,混凝土输送泵布置1台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。

二、加工场地布置 我公司尽可能利用周边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 三、主体结构施工阶段 1、平面布置: 根据金华市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 机械设备配备有:钢筋加工设备、木工加工设备、混凝土输送泵等。 3、加工场地布置: 合理布置钢筋、模板加工场地,并配备相应的加工机械。 四、装修施工阶段 保留原有围墙、大门以及现场临时施工通道,在场地内集中设立砂浆搅拌机用于装修阶段水泥砂浆的制备,砂浆拌制完毕后由翻斗车或小推车运至各所需位置。 五、场地道路及排水设施

灌注桩施工组织设计.

碧桂园?十里金滩山海间高层二区39#、40#、43#桩基工程 施工组织设计 审定人:陈伟 审核人:胡国明 项目经理:王峰 技术负责人:胡国明 山东鲁岩基础工程有限公司 二0一三年十月二十八日 目录

一、编制原则及依据 1.1编制原则 (4) 1.2编制依据 (4) 二、工程概况及地质情况 2.1工程概况 (5) 2.2工程地质情况 (5) 三、工程特点及总目标 3.1工程特点 (7) 3.2工程管理重点 (7) 3.3主要针对措施 (7) 3.4现场管理目标 (8) 四、施工总体部署 4.1指导思想 (8) 4.2总体施工部署 (8) 4.3项目部组织机构 (9) 五、主要施工方法 5.1施工准备 (10) 5.2测量放线 (10) 5.3钻机成孔 (10) 5.4钢筋笼制作及吊放 (12) 5.5桩身砼灌注 (13) 六、拟投入本工程的主要施工机械(试验仪器)及进场计划 6.1成桩工艺及设备选择 (14) 6.2拟投入机械设备(仪器)数量及进场计划 (14) 6.3拟投入主要施工机械的性能情况 (15) 七、拟投入本工程的劳动力计划及保证措施 7.1拟投入劳动力计划 (15) 7.2劳动力保证措施 (15) 八、本工程施工水、电及主要材料用量计划 8.1水电计划用量 (15)

8.2主要材料使用计划 (15) 8.3主要材料质量保证措施 (15) 九、确保工程质量的控制措施 9.1质量管理目标 (15) 9.2保证工程质量的管理措施 (16) 9.3保证工程质量的技术措施 (16) 9.4成品保护措施 (19) 十、确保安全生产的控制措施 10.1安全管理目标 (20) 10.2保证安全的组织措施 (20) 10.3保证安全的技术措施 (20) 10.4施工现场临时用电安全措施 (21) 10.5机械设备安全管理措施 (21) 10.6夜间施工安全措施 (21) 10.7施工安全防火措施 (22) 十一、确保文明施工的控制措施 11.1文明施工管理目标 (22) 11.2文明施工管理措施 (22) 十二、确保施工工期的控制措施 12.1工期目标及计划 (23) 12.2保证工期的管理措施 (23) 12.3保证工期的技术措施 (23) 12.4保证工期的后勤保障工作 (24) 十三、季节性施工的控制措施及管线保护措施 13.1确保雨季施工的保证措施 (24) 13.2地下管线及其他地下地上设施的保护措施 (25) 十四、环境保护及减少扰民的措施 14.1正确处理垃圾 (26) 14.2减少污水、污油排放 (26) 14.3降低噪音减少扰民 (26) 十五、附图

桩基工程施工组织设计(DOCX 51页)

桩基工程施工组织设计2016年5月12日

桩基工程施工组织设计 编写: 审核: 审定: 2016年5月12日

目录 1.工程概况 (1) 1.1概述 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3场地条件 (2) 1.4设计要求及工程量 (2) 1.5工程项目质量目标、工期目标、安全文明施工目标 (11) 2.施工组织 (11) 2.1场地平面布置 (11) 2.2施工工期 (12) 2.3设备组织计划 (12) 2.4人员组织计划 (12) 2.5材料组织计划 (12) 3.施工方案及技术措施 (17) 3.1施工方案 (17) 3.2施工技术措施 (18) 4.质量保证措施 (31) 4.1建立质量管理保证体系 (31) 4.2钻孔桩工程质量保证措施 (33) 4.3钻孔桩常见质量问题的预防与处理 (35) 5.安全、文明生产措施 (38) 5.1建立安全管理保证体系 (38)

5.2文明生产保证措施 (41) 5.3环境保护措施 (42) 6.其他施工保证措施 (42) 6.1雨季施工保证措施 (42) 7.工程验收及资料提交 (44) 附:施工进度计划表、施工现场平面布置图

1.工程概况 1.1概述 拟建场地位于位于苏州吴江区滨湖新城水秀街东侧,东太湖大道北侧。本场地原为耕地,地势较为平坦,交通便利。 工程名称:xxxx 建设单位:xxxx 勘察单位:xxxx 设计单位:xxxx 施工单位:xxxx 工程总工期:60天。 质量等级:合格 1.2编制依据 1.2.1 编制依据 1、冶金工业部华东勘察基础工程总公司提供的吴江新苏中心岩土工程勘察报告(编号2013-KC011); 2.xxxx设计有限公司设计的“桩位平面图”及相关图纸。 1.2主要规范规程 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

下封层作业指导书

裕溪路改造工程沥青下封层作业指导书 一、编制依据 (1)巢湖市裕溪路改造工程道路工程施工图设计 (2)《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) (3)《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005) (4)《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) (5)我单位历年积累类似的工程施工经验、技术力量及设备条件 二、工程概况 2.1、线路概况 裕溪路(西坝路~太湖山路)改造工程位于巢湖市老城区外围,穿越老城区的东北和南部,是巢湖市内环路的重要组成部分。裕溪路西接银屏路,向东依次跨越巢湖、裕溪河和铁路,沿线与现状西坝路、巢湖南路、岗岭南路、向阳路、团结东路、健康东路、长江东路、太湖山路相交,东接金湖大道,路线总长为6.439km。道路等级为城市主干道。设计速度(局部50起点至K0+817)60km/h。 2.2、主线横断面 道路红线宽度46米,道路分幅为:4米人行道(横坡1.5%)+4.5米非机动车道(横坡2%)+3米分隔带(横坡8%)+11.5*2机动车道(横坡1.5%)+3米分隔带(横坡8%)+4.5米非机动车道(横坡2%)+4米人行道(横坡1.5%)=46米。 2.3、下封层施工主要技术要求 待透层沥青完全下透后,一般24小时后,进行封层乳化沥青喷洒,采用的乳化沥青品种及代号为PC-1,使用沥青洒布车及集料撒布机联合作业,下封层

厚度不宜小于6mm,且做到完成密水,乳化沥青用量及稠度应通过试洒确定,用量一般为每平方0.6-1.0Kg。喷洒封层沥青后应立即洒布3-5mm石屑,用量宜为6~8m3/1000m2,撒布石屑后应用6-8t双钢轮压路机稳压不粘轮为度。 三、计划投入的施工机械及施工人员 3.1、计划投入机械设备 为高质、高效顺利地完成下封层施工,经理部为下封层施工配套完整的机械设备。具体机械设备见下表。 碎石下封层施工机械设备表 (2)测量仪器:电子天平1台, 托盘3个。 (3)要求参加施工的人员数量能满足施工要求,至少需司机1人,操作手1人,配合试验检测1人以及人工辅助补洒乳化沥青2人,清扫人员12人。 四、下封层施工 4.1、施工准备 (1)技术准备:在下封层施工前,利用全站仪放好中桩、边桩,并洒上白灰线,以便控制封层乳化沥青及集料的撒布范围,确保乳化沥青洒布、集料撒布范围不多洒不漏洒。在下封层施工前认真做好下封层施工技术交底或作业指导书。(2)透层清理准备: ①首先进行人工清理透层,由2~4人一字排开全断面检查,清除透层所有的杂

施工组织设计中的总平面布置

施工组织设计中的总平面布置

1、线型问题 (1)建筑物的轮廓以外墙线为准,粗线,挑出阳台等用细线表示。细线调为0.09毫米比较好看,轮廓线调为0.5毫米比较合适。注意对绘制线条的线宽进行调整,总平图做到粗、中粗、细线条合理美观。 2、弱化问题 (1)地下室轮廓线在地下室阶段强调,其他阶段弱化。有时候在地下室边线加上基坑支护。 (2)周围已建建筑及道路可保留,但须弱化。 (3)遵循原则,重要构件强化,次要构件弱化。 3、字号统一 在绘制中,注意协调不同文字标注的字号统一,使整体完整协调。比如:楼栋号文字标注采用相同字号;临设、加工房、堆场采用相同字号;说明文字和图例采用相同字号;图名最大,按实际选用。 4、图例选用 图例以简洁形象为宗旨。在绘制的过程中注意前后的统一。 5、容易遗漏的东西 (1)地下室车库出入口(若完成),在主体阶段需保留。 (2)结合进度,在总体建筑的施工阶段可能出现个别楼栋滞后建筑,那么要注意在图上表现。 (3)加工场地及施工道路的转换需明确。 (4)塔吊安装拆除时间和总平图上对应。 (5)砌体插入时间与施工升降机、物料提升机的布置安排时间统一。 6、数字化绘制 对总平中的塔吊、施工电梯、施工大门、钢筋加工房等进行数字编号。

1、施工总平面布置原则 (1)平面布置科学合理,施工场地占用面积少; (2)合理组织运输,减少二次搬运; (3)施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求,减少相互干扰; (4)充分利用既有建(构)筑物和既有设施为项目施工服务,降低临时设施的建造费用; (5)符合节能、环保、安全和消防等要求; (6)临时设施应方便生产和生活,办公区,生活区和生产区宜分离设置; (7)遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。 2、施工总平面布置图应包括内容 (1)项目施工用地范围内的地形状况; (2)全部拟建的建(构)筑物和其他基础设施的位置; (3)项目施工用地范围内的加工设施、运输设施、存贮设施、供电设施、供水供热设施、排水排污设施、临时施工道路和办公、生活用房等; (4)施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施; (5)相邻的地上、地下既有建(构)筑物及相关环境。 3、分阶段布置 施工现场平面布置图一般按地下结构、地上结构、装修装饰和机电设备安装、总平施工四个阶段。 (1)地下室结构 涉及土方施工的需明确土方施工顺序,即和进度表达一致绘制施工顺序流程。如果总平绘制比较细致,可以对节点工期要求的区域进行标注显示。 土方回填区域也可以表现出来。尼玛,防水卷材、防水保护层也可以表现出来。。 通过地下室顶板的,需要加固的部位,绘制加固区域。

桩基工程施工组织设计

花园宁波保税区通信系统设备生产基地一期 桩基工程 施 工 组 织 设 计 编制人职务(称) 审核人职务(称) 批准人职务(称) 批准部门(章) 编制日期二0一七年八月七日

目录第一章工程概况 一、工程简介 二、工程概况 三、工程地质状况 第二章编制依据及验收标准 一、编制依据 二、验收标准 第三章施工布置及施工准备工作 一、施工布置 二、施工准备工作 第四章施工管理网络及管理措施 第五章施工机械设备及人员的配置 一、工程量统计 二、施工机械配置

第六章材料的供应 第七章施工工期及进度计划 第八章桩的施打 一、施工顺序 二、工艺流程 三、打桩顺序的确定 四、沉桩控制 第九章质量保证措施 一、桩的运输起吊技术措施 二、施打沉桩技术措施 三、防止预制桩挤土效应技术措施第十章安全施工 第十一章文明施工

第一章工程概况 一、工程简介 1、工程名称:花园宁波保税区通信系统设备生产基地项目 2、工程位置:宁波保税区南区曹娥江路16号 3、建设单位:花园集团宁波新材料有限公司 4、设计单位:浙江联城建筑设计有限公司 5、监理单位:杭州市城市建设监理有限公司 6、施工单位:浙江花园建设集团有限公司 二、工程概况: 1、花园宁波保税区通信系统设备生产基地项目办公楼、1#仓库,办公楼设计桩长为35m,设计单桩竖向承载力特征值为为1200KN. 1#仓库设计桩长为30m,设计单桩竖向承载力特征值为为700KN., 2、拟建场地位于宁波保税区南区曹娥江路16号,场地地形平坦,地貌上属滨海冲积平原。 3、本工程办公楼桩基采用PS-AB400(220)预应力离心混凝土空心方桩,套用图集2013浙G35,施工采用静压施工工艺,以压力控制为主,标高控制为辅,桩基选用第5层粉质粘土为桩端持力层,设计有效桩长为35m,桩进入持力层不少于1m ,设计单桩竖向承载力特征值为为1200KN,有效桩长分别为PS-AB400(220)-12.12.11a(90根);1#仓库桩基采用PS-AB350(170)预应力离心混凝土空心方桩,套用图集2013浙G35,施工采用静压施工工艺,以压力控制为主,标高控制为辅,桩基选用第5层粉质粘土为桩端持力层,设计有效桩长为30m,桩进入持力层不少于1m,单桩竖向承载力特征值为Ra=700KN;

公路雾封层施工组织设计.doc

高速公路 沥青路面雾封层专项养护工程 施 工 组 织 设 计 -----公路建设开发有限责任公司

一、工程概况 为了加强沥青路面的预防性养护,提高路面的使用寿命,保证路面的使用性能,延缓路面的老化速度,根据业主要求在高速公路K698+500-k745+000上行线,K698+500—K745+000下行线使用路面雾封层技术进行预防性养护,将解决的主要问题:1.沥青路面空隙率较大,主要表现为雨后路面返潮严重;2.沥青路面中石料与沥青的粘附力不好,造成路面水湿磨耗较大,主要表现为部分集料散失;3.部分路面存在着微细裂缝。根据以上具体情况,坚持实事求是原则的基础上,为确保工程质量及施工进度,以充分发挥我公司的专业化、机械化联合养护作业特点,科学组织,安全生产,特制定以下施工方案: 二、施工组织 1、该工程将利用我国内最先进的---沥青撒布设备,调配相关技术骨干人员,根据该高速公路的日通行量、气候条件,结合养护工作的适时性、高效性和实用性的特点,确保施工生产、原材料供应、后勤保障等工作的落实,成立项目部领导小组如下: 项目经理:——负责整个工程的材料组织,技术质量控制,施工进度安排,人员安排调度,资料管理与相关项目部及业主等部门进行联系等工作。 项目副经理:——主要负责施工段落原路面的清扫、交通疏导以及雾封层现场安全措施的落实、施工过程中的质量控制和突发事件的应急处理等

现场技术人员——主要负责现场技术工作和资料整理工作。 试验负责人:——主要负责工程用原材料的质量检测、施工现场各指标的检测,以及工程资料的整理和申报。 安全负责人:----负责施工前场的全面安全工作。 2、施工队计18人(包括施工负责人1名、质检员1名、操作手2名) 3、项目部和料场设置 项目部和料场占地约500m2,设在收费站旁养护工区,作为人员办公、设备存放、停置维护的场地,最大限度的对人员、设备进行集中管理提高施工作业的工作效率。 4、工期安排 根据实际情况,结合当地气候条件,合理安排工期,计划工期为-年-月-日至-年-月-日。

施工组织设计编制依据

施工组织设计编制依据: 1 与工程建设有关的法律、法规和文件; 2 国家现行有关标准和技术经济指标; 3 工程所在地区行政主管部门的批准文件,建设单位对施工的要求; 4 工程施工合同或招标投标文件; 5 工程设计文件; 6 工程施工范围内的现场条件,工程地质及水文地质、气象等自然条件; 7 与工程有关的资源供应情况; 8 施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等。 2 施工组织总设计 编制依据: 1.招标文件、投标文件及合同文件 2.各种勘察设计资料,包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已建和拟建的各种设施位置 3.建设项目的建筑概况、施工布署和拟建主要工程施工方案、施工进度计划,以便了解各施工段情况,合理规划施工场地 4.各种建筑材料、构件、加工品、施工机械和运输工具需要量一览表,以便规划工地内部的储放场地和运输线路 5.各构件加工厂规模、仓库及其他临时设施的数量及有关参数 6.建设地区的自然条件和技术经济条件 2.1 工程概况 2.1.1 工程概况应包括项目主要情况和项目主要施工条件等。 2.1.2 项目主要情况应包括下列内容: (1)项目名称、性质、地理位置和建设规模; (2)项目的建设、勘察、设计和监理等相关单位的情况; (3)项目设计概况; (4)项目承包范围及主要分包工程范围; (5)施工合同或招标文件对项目施工的重点要求; (6)其他应说明的情况。 内容包括:

1)基本情况 2)合同情况 3)建筑设计 4)建设地点的特征 5)施工条件 工程概况可附图进一步说明: ①周边环境条件图。主要说明周围建筑物与拟建建筑的尺寸关系、标高、周 围道路、电源、水源、雨污水管道及走向、围墙位置等;城市市政管网系统工程等 ②工程平面图。可以看到建筑物的尺寸、功能及维护结构等;是合理布置施 工总平面的要素 ③工程结构剖面图。以此了解工程结构高度、楼层结构高度、楼层标高、基 础高度及地板厚度等,是施工的依据 2.1.3 项目主要施工条件应包括下列内容: 1 项目建设地点气象状况: 海拔、日平均温度、极端最低温度、极端最高温度、最大冻结深度、年平均温度、室外风速、室外计算相对湿度、年降水量、风力、雷暴日数采暖期度日数等) 2 项目施工区域地形和工程水文地质状况: 场地的地层构造、岩石和土的物理力学性质、地下水的埋藏条件、土的冻结深度等的地质情况 3 项目施工区域地上、地下管线及相邻的地上、地下建(构)筑物情况2.2 总体施工部署 2.2.1 施工组织总设计应对项目总体施工做出宏观部署: (1)确定项目施工总目标,包括进度、质量、安全、环境和成本等目标; (2)根据项目施工总目标的要求,确定项目分阶段(期)交付的计划; (3)确定项目分阶段(期)施工的合理顺序及空间组织。 2.2.2 对于项目施工的重点和难点应进行简要分析。 2.2.3 总承包单位应明确项目管理组织机构形式,并宜采用框图的形式表示。 2.2.4 对于项目施工中开发和使用的新技术、新工艺应做出部署。 2001年建设部令109号《建设领域推广应用新技术管理规定》: 任何单位和个人不得超越范围应用限制使用的技术,不得应用禁止使用的技术

最新钻孔灌注桩施工组织设计95422

钻孔灌注桩施工组织设计 1 2 一、工程概况 3 本工程位于绍兴市上虞区城北,建设单位为绍兴市上虞天越置业有限公司;设计单位为 华升建设集团浙江建筑设计有限公司;监理单位为浙江智杰建设管理有限公司;施工单位4 5 为浙江海滨建设集团有限公司。 6 本工程地基基础设计原桩基采用预应力管桩及方桩,因桩检测存在三类桩,根据桩基检 7 测报告及甲方提供三类桩编号图,对三类桩部位进行补桩处理。 8 二、施工组织设计编制依据 9 《地质工程勘察报告》 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 10 11 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003; 12 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 13 《建筑地基基础技术规范》DB42/242-2003; 14 《钻孔灌注桩》2004浙G23 15 设计补桩说明、施工图; 16 三、设计工作量及技术要求 1、设计桩型及工作量 17

本工程设计为钻孔灌注桩,桩径为Φ600,7#楼9根、9#楼7根、10#楼8根,共计桩数 18 19 为24根,设计有效桩长约38m。桩顶标高7#楼为-7.150m,9#楼、10#楼为-7.750 m。 20 2、设计技术要求 (1)本工程桩为钻孔灌注桩,施工必须保证设计桩长,终孔标高的决定以设计桩长为 21 22 主,已成孔的进尺速度为辅。 23 (2)桩端持力层为第6-4层圆砾层,桩端进入持力层不小于2.0D。桩身砼灌注充盈系24 数不应小于1.1,泛浆高度为1米,确保成桩的质量。 25 (3)桩成孔后必须清除孔底虚土(沉渣),孔底沉渣厚度应不大于50mm,并立即灌注水26 下混凝土。 27 (4)桩身混凝土强度等级ZKZ-D600-38-38(A2)-C35 28 (5)单桩竖向承载力特征值:1800KN 29 四、机械钻孔灌注桩施工

钻孔灌注桩工程施工组织设计

钻孔灌注桩工程施工组织设计 第一章工程概况 一、工程简介 二、设计要求 三、施工组织设计编制依据和设计工作量 第二章钻孔灌注桩施工方案 一、施工准备 二、施工顺序 三、技术措施及施工工艺 第三章本工程重点项目及常见病的处理措施 一、本工程重点部位的处理措施 二、结合本工程的实际情况,防止施工中常见病的具体措施第四章项目管理组织机构体系 一、施工人员组织 二、项目管理机构配备情况表 第五章施工机械、材料进场计划及平面布置图 一、机械设备组织 三、现场平面布置及临时用地表 二、材料进场计划 第六章施工进度计划及工期保证措施 一、施工进度计划 二、工期保证措施 第七章质量保证措施

一、质量保证体系 三、施工阶段的质量保证措施 二、准备阶段的质量保证措施 第八章安全生产保证措施 一、安全管理目标 二、安全管理体系 三、安全管理的实施 第九章文明施工保障措施 一、文明施工保证体系 二、文明施工措施 三、减少扰民降低环境污染和噪音措施 第十章季节性施工措施保证 第十一地下管线及其他地上地下设施的加固措施第十二章工程竣工验收提交资料 一、桩基与土建单位的交接 二、整理原始资料,编写验收资料 三、桩基工程竣工验收 四、桩基工程竣工验收后的服务与回访 附:1、施工进度计划横道图 2、施工平面布置示意图 第一章工程概况 一、工程简介

本工程为XXXX市XXXX北侧地块保障房项目08地块08、10区桩基工程,地点位于江宁区XXXX镇艾塘村,靠东麒路西侧,润发路北侧。其中,8区01、02、04-06栋,10区01-05栋,计10栋。采用钻孔灌注桩桩型。 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 二、设计要求 钻孔灌注桩的设计要求 1、桩径ф600,砼强度等级为C30。±0.000相当于绝对标高为12.300m。 2、8-01桩端进入5-2中风化粉砂质泥岩不得小于0.6m,其余栋桩端进入5-2、5-2A(中风化粉砂质泥岩)、5-2B、5-2C(中风化细砂岩)深度依次为4.0m、5.0m、4.0m和0.6m。 桩底沉渣厚度应小于50mm。设计单桩抗压承载力特征值为2000KN。 3、桩身配筋:纵筋616,箍筋φ8@100/250,加强筋12@2000。钢筋连接采用搭接焊,其搭接长度不小于10d。 三、施工组织设计编制依据和设计工作量 1、施工招标文件; 2、桩基结构布置平面图 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 5、《建筑地基施工基础工程施工质量验收规范》 6、《建筑地基基础设计规范》 以上所列若与现行要求不一致或需要补充的按国家及地方规定执行。 四、工程地质概况 拟建场地地貌单元为秦淮河阶地,发育有坳沟,按照时代、成因、物理力学性质划分为5层,共13个亚层,分别描述如下: 1-1层杂填土:灰褐色,主要由软~可塑粘性土组成,含硬杂质,硬杂质主要是碎砖、碎石。

施工组织设计(编辑)

目录 1、编制依据和原则......................................................... 错误!未指定书签。 1.1编制依据.................................................................... 错误!未指定书签。 1.2编制原则.................................................................... 错误!未指定书签。 2、工程概况..................................................................... 错误!未指定书签。 2.1工程位置与主要特点................................................ 错误!未指定书签。 3、主要施工方案............................................................. 错误!未指定书签。 3.1管线保护及施工方案................................................ 错误!未指定书签。 3.1.1现有管线保护方案................................................ 错误!未指定书签。 3.2排水工程.................................................................... 错误!未指定书签。 3.2.1雨污水管道............................................................ 错误!未指定书签。 3.3土方工程.................................................................... 错误!未指定书签。 3.3.1场地清理................................................................ 错误!未指定书签。 3.3.2路基挖方(包括借土开挖)................................ 错误!未指定书签。 3.3.3路基填方................................................................ 错误!未指定书签。 3.4块石施工工艺............................................................ 错误!未指定书签。 3.5碎石灰土施工工艺..................................................... 错误!未指定书签。 3.6土工布、土工格栅施工、土工格室、玻纤格栅.... 错误!未指定书签。 3.7水泥稳定碎石基层施工方案和工艺(包括低剂量水稳(底基层)) ........................................................................................... 错误!未指定书签。 3.7.1施工工艺................................................................ 错误!未指定书签。 3.7.2施工方案................................................................ 错误!未指定书签。 3.8粘层、封层施工........................................................ 错误!未指定书签。 3.8.1粘层施工方案和工艺............................................ 错误!未指定书签。 3.8.2下封层.................................................................... 错误!未指定书签。 3.9沥青砼面层施工方案及工艺.................................... 错误!未指定书签。 3.9.1沥青材料要求........................................................ 错误!未指定书签。 3.9.2配合比设计............................................................ 错误!未指定书签。 3.9.3下承层准备............................................................ 错误!未指定书签。 3.9.4试验段施工............................................................ 错误!未指定书签。 3.9.5施工工艺................................................................ 错误!未指定书签。 3.10路灯工程.................................................................. 错误!未指定书签。 3.11路缘石、人行道道板安装...................................... 错误!未指定书签。 3.12标志标线施工方案.................................................. 错误!未指定书签。 4、工程质量控制体系及技术组织措施......................... 错误!未指定书签。 5、确保安全施工的技术组织措施................................. 错误!未指定书签。 6、环境保护措施和文明施工技术组织措施................. 错误!未指定书签。 7、工程进度计划及施工总体计划表............................. 错误!未指定书签。 8、确保工期组织措施..................................................... 错误!未指定书签。 9、施工组织与资源配备计划......................................... 错误!未指定书签。 10、施工总平面图及临时用地....................................... 错误!未指定书签。 11、本项目施工的重点、难点工程及施工中需特别注意的要点错误!未指定书签。

桩基础工程施工组织设计

1、编制说明及依据 1.1编制说明 我公司仔细研究图纸及地质报告后,根据工程特点、现场条件,以及该工程的各项技术要求。编制了《广场桩基工程施工组织设计》。在本工程施工组织设计中将我公司的施工部署、主要的施工方案及技术措施、现场文明施工、质量保证体系、安全保证措施、环境保护等作详细的阐述。并突出我公司在本工程中将使用新的思路,力争使我公司的技术优势在本工程中得以充分发挥,并创造良好的社会、经济效益。 1.2编制依据 1)广东省建筑设计研究院设计的桩基础施工图纸。 2)工程测量规范(GB50026-2007); 3)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202—2002) 4)钢筋混凝土工程施工及验收规范(GB50204-2002); 5)土方与爆破工程施工及验收规范(GB50202-2002); 6)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001); 7)踏勘现场及向有关人员了解本工程的地质、水文情况。 8)我司在其它类似工程中总结的经验。 2、工程概况 2.1 工程简介 广场桩基工程位于路。由房地产有限公司开发,研究院设计。 广场桩基工程采用人工挖孔桩基础,地基基础设计等级为甲级,桩基安全等级为一级。桩型BZH1、BZH2、ZD1、ZD2持力层为中风化,桩型CZH1、CZH2、CZH3持力层为微风化,初步估计桩长约4~18m,共计189根。具体数据如下:

3、工程项目组织管理机构 一、项目法施工 实施项目法施工的管理模式,组建本工程的项目经理部,对工程施工全过程的进度、质量、安全、成本就文明施工等负全责。项目经理部要以工程项目管理为核心,以优质、高速、安全、文明为主轴,加强动态、科学管理,优化生产要素,精心施工,大力推广先进施工技术,在创质量优良的同时,力争提前完成施工任务。从文件控制、材料采购到产品标识、过程控制等过程中,切实执行公司质量保证体系文件,达到创优的目标。 二、根据本工程实际情况,公司选拔优秀管理人才和技术骨干组成项目的项目经理部。 三、在本工程施工中实施项目法管理,项目经理对工程项目行使计划、组织、协调、控制、监督、指挥职能、全权处理项目事务,其下设技术组、经营组及材料设备组。项目经理部对公司实行经济责任承包。项目内部工程技术管理人员通过岗位目标责任制和行为准则来约束,共同为优质、安全、高速、低耗地完成项目任务而努力工作。 项目经理部对工程项目进行计划管理。计划管理主要体现在工程项目综合进度计划和经济计划,项目经理部的进度计划包括:施工总进度计划,分部分项工程进度计划,施工进度控制计划,设备供应进度计划,竣工验收和试生产计划。经济计划包括:劳动力需用量及工资计划,材料计划,构件和加工半成品需用量计划,施工机具需用量计划,工程项目降低成本措施及降低成本计划,资金使用计划,利润计划等。 四、组织管理机构:(见下图) 五、项目管理班子配备情况 项目管理班子配备情况表、项目经理、技术负责人等简历表与证书复印件详见(附件)“项目管理班子配备情况”。

相关文档
相关文档 最新文档