电系统A 电系统B

闭合A路开关A路掉电

发电机启动

B路受电A路断开

闭合B路开关A路市电来电

A路受电

A路受电A路受电

A路电压过高(>437V)

A路电压恢复正常

A路电压过低(<323V)

A路电压恢复正常

A路电源频率过高(55HZ)

A路市电频率恢复正常

A路电源频率过低(45HZ)

A路市电频率恢复正常B路电源频率过高(55HZ)

B路电源恢复正常

B路电源频率过低(45HZ)

B路电源恢复正常

S heet: 1 of 2

B路电源是否重新连接

□是 / □否/ □N/A

建行大厦装修改造项目6、7层

□是 / □否/ □N/A 是否可以切回A路停掉发电机

A路电源频率异常B路电源频率异常B路电源是否可以跳脱□是 / □否/ □N/A B路电源是否重新连接□是 / □否/ □N/A B路电源是否可以跳脱□是 / □否/ □N/A 是否可以切回A路停掉发电机□是 / □否/ □N/A 是否可以切回A路停掉发电机

□是 / □否/ □N/A 能否停止发电机

□是 / □否/ □N/A 能否自动闭合A路开关□是 / □否/ □N/A 是否可以切回A路停掉发电机□是 / □否/ □N/A 能否发出启动发电机信号□是 / □否/ □N/A 能否点动启动B路开关□是 / □否--□合格 / □不合格□合格 / □不合格□合格 / □不合格

能否发出启动发电机信号□是 / □否

A路转B路8电气互锁

自动闭合B路时间间隔间隔时间 (s)

76

--4相序排列

整体检查

5能否点动启动A路开关

□是 / □否

----电气容量

相关信息(NO. )

进线编号建行大厦装修改造项目6、7层机房工程及配套机电改造

图纸编号:

设备(项目)名称: ATS 柜ATS测试记录表格

设备位置: F 3

基本信息

测试值

1测试项目 设计值序号

2调试

9出线编号制 造 商型 号□合格 / □不合格□合格 / □不合格□合格 / □不合格

铭牌、附件等检查

保险丝安装电气隔离检查

启动到稳定送电至B路时间间隔

--A路电源电压异常能否发出启动发电机信号能否断开A路

B路转A路受电到发出停止发电机时间间隔

11

10功能测试

机械操作试验

□是 / □否/ □N/A 间隔时间 (s)

能否发出启动发电机信号□是 / □否/ □N/A 螺栓、平垫圈、弹簧垫检查--13□是 / □否

间隔时间 (s)能否停止发电机□是 / □否/ □N/A 能否自动断开B路开关□是 / □否/ □N/A

A路电源电压不平衡度>20%A路电源电压恢复正常<18%旁路切换至A路电源

旁路切换至B路电源ATS打至测试位置

ATS在测试位置ATS打至隔离位置

ATS在在隔离位置

在A路电源时手动切换至B路

在B路电源时手动切换至A路

设定值N/A N/A N/A N/A

公司公司公司

11引擎测试日期

星期日12

引擎测试持续时间(小时/分钟)

(0h-30mins)

Sheet: 2 of 2

10引擎测试星期间隔3备用电源转换回常用电源(使用测试开关)15s 8日期时间设定(北京时间,阳历:年-月-日)9引擎测试激活(小时/分钟)(23h-59mins)

6由常用电源转换至备用电源预送信号0s 7由备用电源转换至常用电源预送信号

0s

10s 4备用电源瞬间停电忽略0s 5引擎冷却运转

180s 是否可以正常切换

□是 / □否/ □N/A

备用电源转换回常用电源

15s 参数设置记录

1设置名目

备注

2常电源转换至备用电源A路电源是否可以跳脱是否可以安全对ATS进行检测

13

手动切换功能

是否可以正常切换□是 / □否/ □N/A 旁路后ATS测试功能负载是否无中断

□是 / □否/ □N/A □是 / □否/ □N/A □是 / □否/ □N/A B路电源是否重新连接□是 / □否/ □N/A 常用电源瞬时停电忽略2s 旁路切换功能

是否可以切换至A路电源□是 / □否/ □N/A 是否可以切换至B路电源

电源电压不平衡检测和保护

功能

旁路隔离维护功能负载是否无中断□是 / □否/ □N/A 是否可以方便抽出ATS □是 / □否/ □N/A □是 / □否/ □N/A ATS测试记录表格

机房工程及配套机电改造

日期日期

测试工具:

测试签名见证见证

签名

日期备 注: