电系统A 电系统B
闭合A路开关A路掉电
发电机启动
B路受电A路断开
闭合B路开关A路市电来电
A路受电
A路受电A路受电
A路电压过高(>437V)
A路电压恢复正常
A路电压过低(<323V)
A路电压恢复正常
A路电源频率过高(55HZ)
A路市电频率恢复正常
A路电源频率过低(45HZ)
A路市电频率恢复正常B路电源频率过高(55HZ)
B路电源恢复正常
B路电源频率过低(45HZ)
B路电源恢复正常
S heet: 1 of 2
B路电源是否重新连接
□是 / □否/ □N/A
建行大厦装修改造项目6、7层
□是 / □否/ □N/A 是否可以切回A路停掉发电机
A路电源频率异常B路电源频率异常B路电源是否可以跳脱□是 / □否/ □N/A B路电源是否重新连接□是 / □否/ □N/A B路电源是否可以跳脱□是 / □否/ □N/A 是否可以切回A路停掉发电机□是 / □否/ □N/A 是否可以切回A路停掉发电机
□是 / □否/ □N/A 能否停止发电机
□是 / □否/ □N/A 能否自动闭合A路开关□是 / □否/ □N/A 是否可以切回A路停掉发电机□是 / □否/ □N/A 能否发出启动发电机信号□是 / □否/ □N/A 能否点动启动B路开关□是 / □否--□合格 / □不合格□合格 / □不合格□合格 / □不合格
能否发出启动发电机信号□是 / □否
A路转B路8电气互锁
自动闭合B路时间间隔间隔时间 (s)
76
--4相序排列
整体检查
5能否点动启动A路开关
□是 / □否
----电气容量
相关信息(NO. )
进线编号建行大厦装修改造项目6、7层机房工程及配套机电改造
图纸编号:
设备(项目)名称: ATS 柜ATS测试记录表格
设备位置: F 3
基本信息
测试值
1测试项目 设计值序号
2调试
9出线编号制 造 商型 号□合格 / □不合格□合格 / □不合格□合格 / □不合格
铭牌、附件等检查
保险丝安装电气隔离检查
启动到稳定送电至B路时间间隔
--A路电源电压异常能否发出启动发电机信号能否断开A路
B路转A路受电到发出停止发电机时间间隔
11
10功能测试
机械操作试验
□是 / □否/ □N/A 间隔时间 (s)
能否发出启动发电机信号□是 / □否/ □N/A 螺栓、平垫圈、弹簧垫检查--13□是 / □否
间隔时间 (s)能否停止发电机□是 / □否/ □N/A 能否自动断开B路开关□是 / □否/ □N/A
A路电源电压不平衡度>20%A路电源电压恢复正常<18%旁路切换至A路电源
旁路切换至B路电源ATS打至测试位置
ATS在测试位置ATS打至隔离位置
ATS在在隔离位置
在A路电源时手动切换至B路
在B路电源时手动切换至A路
设定值N/A N/A N/A N/A
公司公司公司
11引擎测试日期
星期日12
引擎测试持续时间(小时/分钟)
(0h-30mins)
Sheet: 2 of 2
10引擎测试星期间隔3备用电源转换回常用电源(使用测试开关)15s 8日期时间设定(北京时间,阳历:年-月-日)9引擎测试激活(小时/分钟)(23h-59mins)
6由常用电源转换至备用电源预送信号0s 7由备用电源转换至常用电源预送信号
0s
10s 4备用电源瞬间停电忽略0s 5引擎冷却运转
180s 是否可以正常切换
□是 / □否/ □N/A
备用电源转换回常用电源
15s 参数设置记录
1设置名目
备注
2常电源转换至备用电源A路电源是否可以跳脱是否可以安全对ATS进行检测
13
手动切换功能
是否可以正常切换□是 / □否/ □N/A 旁路后ATS测试功能负载是否无中断
□是 / □否/ □N/A □是 / □否/ □N/A □是 / □否/ □N/A B路电源是否重新连接□是 / □否/ □N/A 常用电源瞬时停电忽略2s 旁路切换功能
是否可以切换至A路电源□是 / □否/ □N/A 是否可以切换至B路电源
电源电压不平衡检测和保护
功能
旁路隔离维护功能负载是否无中断□是 / □否/ □N/A 是否可以方便抽出ATS □是 / □否/ □N/A □是 / □否/ □N/A ATS测试记录表格
机房工程及配套机电改造
日期日期
测试工具:
测试签名见证见证
签名
日期备 注:
签名功能测试续