文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电网建设改造立项技术原则

配电网建设改造立项技术原则

配电网建设改造立项技术原则
配电网建设改造立项技术原则

附件1

配电网建设改造立项技术原则

一、工作思路

配电网建设改造以提高用户供电可靠性为目标,全面贯彻落实资产全寿命周期管理和配网标准化建设工作要求,按照“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的原则,提升技术规范、优化设备选型、提高建设标准,规范项目需求,全面提升配网设备质量,全面提升设备耐用性,在网架建设、线路走廊规划、配变布点等方面全方位超前谋划,避免重复建设、重复改造、重复投资,确保建设好的网架和改造后的设备30内不大拆大换。

二、适用范围

适用于公司总部,分部、省(自治区、直辖市)电力公司,代管单位参照执行。

适用于对10(20)千伏及以下配网一次设备、配电自动化、继电保护、安全自动装置、电缆通道及配电站所建筑物(构筑物)等设备设施进行新建与改造,以满足和适应配网网架优化完善、设备设施健康水平提升、负荷自然增长及新用户接入、分布式电源和电动汽车等新型负荷消纳、配网智能化等配网发展需求。

三、总体原则

配网建设改造遵循设备全寿命周期管理的理念,坚持

“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的原则,落实《配电网规划设计技术导则》和《配电网技术导则》对配电网网架结构和设备选型的要求,全面执行配电网工程典型设计和配网标准化物料,逐步实现目标网架,采用坚固耐用、技术成熟、免(少)维护、节能环保的通用设备,按照全面提升城乡建设一体化、公共服务均等化的要求,逐步建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。

四、技术原则

(一)配网标准化网架建设

1.建设改造目标

1.1按照标准化、差异化、可升级的原则规划建设配网网架。

1.2架空线路标准网架结构为3分段3联络。规划A+、

A、B、C类供电区域装设具备自动化功能的分段开关,为缩短故障停电范围,根据用户数量或线路长度在分段内可适度增加手动操作分段开关;规划D、E类供电区域装设手动分段开关。

1.3架空线路联络点的数量根据周边电源情况和线路负载大小确定,一般不超过3个联络点,联络点应设置于主干线上,且每个分段一般设置1个联络点。规划A+、A、B、C 类供电区域应实现3联络,其中线路末端宜实现与对端变电站形成联络,D类供电区域可采取多分段、单辐射接线方式,具备条件时可采取多分段、适度联络或多分段、单(末

端)联络接线方式;E类供电区域可采取多分段、单辐射接线方式。

1.4电缆线路标准网架结构为单环、双环、双(对)射式。规划A+、A、B类供电区域中双电源用户较为集中的地区,中压电缆线路宜按双环式结构建设,根据负荷性质、负荷容量及发展可一步建设到位,亦可初期按双(对)射接线建设,根据需要和可能逐步过渡至双环式。规划A+、A、B类供电区域中单电源用户较为集中的地区及规划C类供电区域,中压电缆线路宜按单环式结构规划。实施架空线路入地改造为电缆线路的区域,应按照电缆线路的目标网架结构规划、设计和预留。

表1 各供电区域线路接线方式选择推荐表

1.5按照线路接线方式,合理控制线路负载率及线路分段内负荷,保持线路合理供电裕度,便于线路负荷区段灵活转供。

1.6目标电网建成后,A+类供电区域宜达到具有上一级变电站全停情况下的负荷转移能力,A、B类供电区域宜达到具有上一级变电站停一段母线情况下的负荷转移能力。

2.改造原则

2.1线路分段不合理

2.1.1未根据用户数量、通道环境及架空线路长度合理设置分段开关,分段内接入用户过多,在检修或故障情况

下,不利于缩小停电区段范围。应合理增设分段开关,按

下表要求控制分段内用户数量及分段线路长度。

表2 中压架空线路分段内用户数及分段线路长度推荐表

注:架空线路分段统计为分段开关间主干线线路段,其中分段开关包括自动化功能的分段开关和手动操作分段开关。

2.1.2开关站、环网室(箱)、配电室10(20)千伏母线馈供用户过多,母线检修或故障时,停电影响用户过多。应通过增设配电站所,按下表要求控制单一母线段内馈供用户数量。

表3 中压配电站所单一母线馈供用户数

2.1.3对于3分段3联络线路,分段内负荷大于线路负荷的30%,运行方式调整时,导致转入负荷的相邻线路过载。应调整分段开关安装位置,控制分段内负荷。

2.2线路联络不合理

2.2.1线路无联络,检修或故障时无法将非检修段或非故障段负荷进行转移。应优先在线路末端增设联络。

2.2.2线路联络点偏少(1-2个联络点),检修或故障时全线负荷无法分区段、分散转移至相邻联络线路。应根据线路分段情况,优先在负荷较大的分段内增设联络。

2.2.3由于联络点设置不合理造成负荷转供时出现电能质量问题。在考虑线路负载率的同时,要统筹考虑供电半径及电压质量,合理设置联络点。

2.2.4单联络线路联络点位于线路前端,方式调整时无法实现线路负荷分段灵活转供。应调整或增设线路联络点。

2.2.5单一分段内有两个以上联络点或全线路联络点超过三个,负荷调整方式复杂。应优化线路联络点设置,取消无效联络。

2.2.6联络线段线径偏小,负荷转供能力受限。应按主干线标准进线改造。

2.2.7联络电源选取不合理,多为同一变电站(同一母线)出线,缺乏与不同变电站的异电源联络,特别在A+、A、B 类供电区域,配网对上级电源的支撑和负荷转供能力不足。应优先选择异站出线进行联络改造。

2.3其他

2.3.1架空电缆混合线路,其中电缆线段没有联络电源,多用户集中接入环网箱。在电缆化改造时,应按照环网接线形式进行规划建设及通道预留。

2.3.2相邻变电站供电范围相互交织,供电边界不清晰;相邻变电站、同一变电站主变间负载率不均衡。应通过新建

改造线路,对区域配网网架进行调整,以地理边界划分变电站供电范围。

2.3.3受负荷发展或线路通道条件影响,配电线路逐步延伸、迂回供电,导致线路供电距离过长、电压损耗过大。应优化线路路径,缩短供电距离。

2.3.4部分双电源用户从同杆架设的两回线路接入,线路检修或故障时易导致双路电源全停;电缆方式进线的重要用户,进线电缆为同通道敷设,存在电缆通道外力破坏时双路电源全停的隐患。应优化双路电源用户供电方式和进户方式,杜绝同杆架设双回线路接入,必要时对重要用户供电电缆路径进行调整。

2.3.5部分地区受通道条件限制,多回路架空线路同杆架设,同通道电缆回路过多,检修时同杆架设陪停线路较多或电缆通道故障时停电影响范围过大。根据负荷密度及供电可靠性要求,完善区域内架空及电缆线路通道规划,控制同一路径内线路回路数,不宜采用架空线路三回路及以上同杆架设,次干道同通道电缆回路数不宜超过12回,主干道同通道电缆回路数不应超过24回,变电站出线电缆应通过多路径与站外电缆通道接驳。

(二)配网供电能力及供电质量

1.建设改造目标

1.110(20)千伏架空线路

1.1.1架空线路导线型号的选择应满足负荷自然增长和用户负荷接入的需求,主干线截面宜综合饱和负荷状况、资

产全寿命周期一次选定,有可能发展成主干线(联络线)的分支线也应按照主干线标准进行建设。导线截面选择应系列化、标准化,同一规划区的主干线导线截面不宜超过3种。采用铝芯绝缘导线或铝绞线时,各供电区域中压架空线路导线截面参考表4选择。

表4 中压架空线路导线截面推荐表单位:mm2

1.1.2中压架空线路路径沿规划道路选择,一般按单回线路架设,导线架设布置、设备选型、施工工艺均应利于配网不停电作业的开展。如无法满足用电负荷发展和供电可靠性要求,可进行电缆化改造。

1.210(20)千伏电缆线路

1.2.1电缆建设改造应适应市政规划发展,在A+、A类供电区域及B、C类重要供电区域、走廊狭窄,架空线路难以通过而不能满足供电需求的地区、易受热带风暴侵袭的沿海地区、对供电可靠性要求较高并具备条件的经济开发区、经过重点风景旅游区的区段,根据配电网结构或运行安全的特殊需要,宜安排电缆线路建设改造。

1.2.2电缆线路截面的选择:变电站馈出至中压开关站的干线电缆截面不宜小于铜芯300mm2,馈出的双环、双射、单环网干线电缆截面不宜小于铜芯240mm2,在满足动、热稳定要求下,亦可采用相同载流量的其他材质电缆,并满足

GB 50217的相关要求。

表5 中压电缆线路导线截面推荐表单位:mm2

1.2.3电缆通道的建设应坚持“立足规划、着眼长远、统筹建设”原则,按照地区建设规划统一安排、同步实施,按照终期规模一次性建设到位。结合公路、市政道路建设同步进行,与规划的地下铁道、通道、人防工程等地下隐蔽性工程协调配合,宜布置在人行道、非机动车道及绿化带下方。根据负荷密度、路径状况和运行要求,选用隧道、排管、沟槽或直埋方式建设电缆通道。规划A+、A类供电区域,一般采用排管或隧道方式;规划B、C类供电区域,一般采用排管方式;D、E类供电区域,一般采用直埋方式。

表6 各类城市及供电区域电缆通道选型原则对照表

1.3配电线路供电半径及负载率水平

1.3.110(20)千伏线路供电半径应满足末端电压质量的要求。原则上A+、A、B类供电区域供电半径不宜超过3km;C类不宜超过5km;D类不宜超过15km;E类供电区域供电半径应根据需要经计算确定。

1.3.2配电线路负载率应根据线路接线方式进行控制,负载率不应超过下表要求。

表7 中压线路负载率对照表

1.4配电变压器

1.4.1A+、A、B、C类供电区域容量选取按照规划远期负荷,

一次性建设改造到位;D、E类供电区域容量选取按照规划3-5年发展裕度,依据“小容量、密布点、短半径”

和“先布点、后增容”的原则。解决迎峰度夏(冬)、春灌秋收、逢年过节、烤茶制烟等时段配网“卡脖子”

及供电能力不足等突出问题,消除过载、输送能力瓶颈问题。

表810kV柱上变压器容量推荐表

1.4.2低压架空线路主干线截面应按远期规划一次建成,以

满足远期发展用电负荷的要求。导线截面选择应系列化,同一规划区内主干线导线截面不宜超过3种。各供电区域低压架空线路导线截面参考下表选择。考虑负荷发展需求,低压线路可按10kV线路电杆选型,为10kV

线路延伸预留通道。

表9 低压线路导线截面推荐表

1.4.3低压架空线路应有明确的供电范围,供电半径应满足

末端电压质量的要求。原则上A+、A类供电区域供电半径不宜超过150m,B类不宜超过250m,C类不宜超过400m,D类不宜超过500m,E类供电区域供电半径应根据需要经计算确定。

1.5供电质量

1.5.110(20)kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±

7%。

1.5.2220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。1.5.3利用相应滤波、无功补偿和电能质量监测装置等监测

和减少用电设备注入系统的谐波量,防止谐波污染配电网。

2.建设改造原则

2.110千伏架空线路

2.1.1架空线路重、过载,造成线路供电能力受限,应对导

线进行扩径更换或对负荷进行拆分。主干线(含联络线)局部线段线径偏小,存在“卡脖子”情况,应按主干线建设标准进行改造。

2.1.2由于变电站出线开关CT变比小,架空线路供电距离过

长造成线路供电能力受限的,应按照线路远期规划对CT 设备进行更换,对架空线路长度进行调整。

2.210千伏电缆线路

2.2.1对重、过载的电缆线路或存在“卡脖子”情况的,优先通过网络优化和负荷调整进行解决,无法调整的,可通过扩径改造或并接电缆的方式进行改造。

2.2.2随着电网及负荷发展,现有电缆通道无法满足新建电缆线路需求的,应对原有通道扩建改造或另选路径新建。

2.3配电变压器

2.3.1对重、过载配电变压器,无法通过对现有配电台区供电范围进行合理分区和负荷调整的,应优先安排进行新增配变布点,根据负荷增长情况适时进行增容改造。

2.3.2当低压用电负荷时段性或季节性差异较大,平均负荷率比较低时,可选用非晶合金配电变压器或有载调容变压器。用地紧张处,可采取小容量变压器单杆安装方式。

2.3.3台区低压线路重、过载,造成线路供电能力受限,应对导线进行扩径更换或对负荷进行拆分。局部线段线径偏小,存在“卡脖子”情况,应按低压主干线建设标准进行改造。

2.3.4老旧小区、小街小巷和农村等区域,台区低压线路采用单相供电方式的,如无法满足负荷要求,应进行“三相四线”制改造。

2.4供电质量

2.4.1中压线路供电距离过长、线路负载过大、导线截面

偏小,导致线路末端电压偏低,可考虑新增变电站出线、调整线路长度、导线扩径改造、降低线路负载。

2.4.2配变布点不足或远离负荷中心、导线截面偏小,导致台区末端电压偏低,优先考虑新增和优化配变布点、调整台区供电范围、导线扩径改造。

2.4.3配变三相负荷不平衡,导致重载相电压偏低,应通过“三相四线”制改造,均匀分配台区单相负荷。

2.4.4在10千伏线路功率因数低于0.9的超供电半径线路宜加装10千伏并联无功补偿装置,10千伏单辐射超供电半径配电线路(不含分布式电源),线路首末端电压降小于20%,可装设单向调压器;配变台区无功补偿装置容量配置不足,功率因数低于0.9,应按照配变容量的10-30%配置无功补偿装置或加装低压静止无功发生器(SVG)。

2.4.5含分布式电源、负荷波动大、带联络的10千伏超供电半径配电线路,线路首末端电压降小于20%,可装设双向调压器,容量根据安装点前后用电负荷与电源容量确定。

2.4.6大量分布式电源、大容量冲击性和波动性负荷接入配网系统,造成系统谐波超标,应装设电能质量监测装置,配置专用滤波装置等措施。

(三)配网设备及设施健康水平

1.建设改造目标

1.1短路容量要求

配电网各级电压的短路容量应该从网络结构、电压等

级、变压器容量、阻抗选择和运行方式等方面进行控制,使各级电压断路器的开断电流与相关设备的动、热稳定电流相配合,变电站内母线的短路水平一般不应超过表10中的数值。选择配电线路开关设备的短路容量一般应留有一定裕度,对变电站近区安装的环网柜、柱上开关、跌落式熔断器,应根据现场状况进行短路容量校核,开关设备额定容量选择。如表11。

表10 变电站内母线的短路水平

表11 开关设备额定容量选择表

1.2中性点接地方式

10(20)kV配电网中性点可根据需要采取不接地、经消弧线圈接地或经低电阻接地;220V/380V配电网中性点采取直接接地方式。各类供电区域10(20)kV配电网中性点接地方式宜符合表12的要求。

表12 供电区域适用的接地方式

中性点不接地和消弧线圈接地系统,中压线路发生永久性单相接地故障后,宜按快速就近隔离故障原则进行处理,宜选用消弧线圈并联电阻、中性点经低励磁阻抗变压器接地保护、稳态零序方向判别、暂态零序信号判别等有效的单相接地故障判别技术。配电线路开关宜配置相应的电压、电流互感器(传感器)和终端,与变电站内的消弧、选线设备相配合,实现就近快速判断和隔离永久性单相接地故障功能。

1.3具备良好的接地、防雷措施

1.3.1中压配电设备防雷

中压配电设备防雷保护应选用无间隙氧化锌避雷器,避雷器的标称放电电流一般应按照5kA执行。对于中雷区及以上山区、河流湖叉等故障不易查找的区域,避雷器的标称放电电流可提高等级。

1.3.2中压架空线路防雷

中压架空绝缘线路应采取带间隙避雷器或放电箝位绝缘子等措施防止雷击断线,对于可靠性要求高的中压架空绝缘线路或变电站馈出线路1km或2km范围内宜逐杆装设带间隙避雷器。多雷区及以上的空旷区域的中压架空线路可执行GB 50061的规定,架设架空地线保护,中雷区空旷区域变电站出站1km或2km范围中压架空线路及易遭受雷击的线路段

宜架设架空地线保护;当线路为绝缘导线或带有重要负荷时,宜同时采取架空地线和带间隙避雷器的保护措施。中雷区及以上区域,中压架空线路裸导线跨越高等级公路、河流等大档距处应采用带间隙避雷器保护,带有重要负荷或供电连续性要求较高负荷的架空裸导线线路宜采用带间隙避雷器保护。

1.3.3防雷接地措施

新建或改造架空绝缘线路导线的防雷保护应利用环形混凝土电杆的钢筋自然接地,其接地电阻不宜大于30Ω,如无法满足可采取多基电杆接地线相连的方式。横担与接地引下端应有可靠电气连接,符合GB 50061的规定,避免混凝土被雷电击碎,造成钢筋锈蚀。高土壤电阻率地区可采用增设接地电极降低接地电阻或换土填充等物理性降阻方式,不得使用化学类降阻剂。

1.4有效抵御外部环境影响

配电网设备设施建设与改造应与区域规划相符,尽量一次建改到位。架空线路应与周边建筑、林木、铁路、道路、河道、其他线路等保持安全距离,路径选择应避开乔木、竹类等高大植物和易发生地质灾害的区域,在环境条件恶劣及灾害多发的区域,应采取差异化设计落实线路防外破、防覆冰、防风、防鸟害等措施;电缆线路应优先选用电缆隧道、排管敷设方式,避免直埋敷设,与热力、煤气等其他管线保持安全距离;站房、户外设备应设置在交通运输方便,便于进出线场合,不应设在地势低洼和可能积水的场所,土建设

计、施工应满足防火、防汛、防渗漏水、防盗、防凝露、防小动物和通风等要求。

1.5满足设备健康水平要求

坚持资产全寿命周期管理要求,结合设备状态评价,落实国家电网公司十八项电网重大反事故措施,消除存在威胁安全运行的严重家族性缺陷,治理存在缺陷、隐患和超设计、使用周期服役的配网设备,整改不满足安全、消防规程的设备、设施,全面提高配电网设备及设施的本质安全。

1.6提高架空线路绝缘化率

中压架空线,对采用中性点经低电阻接地方式的配电网,架空线路应实现全绝缘化;在城市中心区依据配电网典设,通过更换绝缘导线、加装绝缘护罩、采用全绝缘设备实现架空线路全绝缘化;其他区域可根据线路通道环境及电网运行需要逐步提升绝缘化水平;低压导线,A+、A、B、C类供电区域低压架空导线应采用绝缘导线,D、E类供电区域人员聚居的地方、树(竹)线矛盾较突出的地段宜选用绝缘导线。一般区域采用耐候铝芯交联聚乙烯绝缘导线,沿海及严重化工污秽区域可采用耐候铜芯交联聚乙烯绝缘导线,铜芯绝缘导线宜选用阻水型绝缘导线;走廊狭窄或周边环境对安全运行影响较大的大跨越线路可采用绝缘铝合金绞线或绝缘钢芯铝绞线。

2.建设改造原则

2.1设备设施健康

2.1.1架空线路运行年限不足30年,电缆设备运行年限

不足25年,满足供电能力且不影响安全运行的,原则上不予整体更换。

2.1.2变压器、环网柜、高低压开关柜等其他各类配电设备运行年限不足设计年限,不影响安全运行的,原则上不予整体更换。

2.1.3对于使用相同设计、工艺、材质的设备,如判定为具有威胁安全运行的严重家族性缺陷,无法通过大修进行缺陷修复的,应安排改造。

2.1.4经状态评价为严重状态且影响安全运行的设备,无法通过大修修复的,应安排改造。

2.1.5对于厂家已不再生产且备品备件不能满足要求的设备可逐步安排技改更换?

2.2架空线路

2.2.1杆塔存在严重老化、裂纹、露筋、锈蚀、沉降、倾斜、埋深不足、对地距离不够等情况应安排改造。

2.2.2架空导线存在严重腐蚀、断股、散股、绝缘层破损等现象,导线弧垂、电气、交跨、水平距离不满足安全运行要求,铁件、金具、绝缘子、拉线存在老化、破损、锈蚀、污秽、松动等情况应安排改造。

2.3电缆线路

2.3.1电缆运行时间大于25年或本体故障累计满4次及以上(不包括外部原因和附件故障),并经状态评价存在绝缘缺陷的电缆线路,应安排更换。

2.3.2电缆线路、电缆通道通过状态评价认定已处于严重

状态,对系统安全运行有严重影响的应安排改造。

2.3.3电缆导体、金属屏蔽允许短路电流容量不满足系统短路电流控制值的,应安排改造。

2.3.4油纸、充油电缆在切改、加长等改接工程中,如新建电缆段大于设计总长的50%时,宜安排改造全线更换为交联电缆。

2.3.5电缆接头、电缆本体存在影响安全运行的缺陷,应安排改造。

2.4配电变压器

2.4.1配电变压器(含杆上变压器、箱式变电站、站内变压器)运行年限不足设计年限,满足供电能力且不影响安全运行的,原则上不予更换。

2.4.2配电变压器经设备状态评价,认定抗短路能力有缺陷又无法通过大修解决的,应安排改造。

2.4.3配电变压器噪音超标,应安排技改更换?

2.5开关柜

2.5.1GG-1A型等技术落后、存在安全隐患的开关柜和运行年限超过20年的落地式手车柜、间隔式开关柜应安排改造。

2.5.2柜内元部件外绝缘爬距不满足开关柜加强绝缘技术要求,母线室、断路器室、电缆室是连通结构的开关柜,外绝缘性能(如绝缘件外绝缘爬距、伞形结构及机械强度)不能满足设备安装地点污秽等级要求的开关柜应安排改造。

2.5.3外壳防护性能较差的开关柜,如外壳为网门结构的,应安排改造。

2.5.4存在五防装置故障、严重放电、严重破损、过热等严重状态不能通过大修进行完善的开关柜,应安排改造。

2.5.5通过设备状态评价认定:绝缘性能、载流能力、短路开断能力、SF6气体、机械特性等评价结果为严重状态且无法通过现场大修解决的开关柜,应安排改造。

2.5.6内部故障电流大小和短路持续时间(IAC等级水平)达不到技术标准要求,影响安全运行的开关柜,应安排改造。

2.5.7避雷器、电压互感器和熔断器等柜内设备未经隔离开关(或隔离手车)与母线相连的开关柜,应安排改造。

2.5.8未设置泄压通道的开关柜应安排改造。

2.5.9累计短路开断次数达到产品设计值,或累计合分操作次数达到产品设计的额定机械寿命,且无修复价值的开关柜?

2.6环网柜

2.6.1外壳防护性能较差的环网箱,应安排改造。

2.6.2存在五防装置故障、严重放电、严重破损、过热等情况的环网柜,应安排改造。

2.6.3绝缘性能、载流能力、短路开断能力、SF6气体、机械特性等评价结果为严重状态的环网柜,应安排改造。

2.6.4内部故障电流大小和短路持续时间(IAC等级水平)达不到技术标准要求,影响安全运行的环网柜,应安排

改造。

2.6.5未设置泄压通道的环网柜应安排改造。

2.7高低压电缆分支箱

2.7.1存在严重锈蚀、内部结构不合理、绝缘裕度偏低、温升异常、有电部位裸露现象的电缆分支箱应安排改造。

2.7.2电缆分支箱带电显示器异常、外壳有裂纹锈蚀、绝缘子及避雷器有污秽、引线连接部位接触不良的应安排改造。

2.7.3高压电缆分支箱宜逐步更换为环网箱。

2.7.4通过设备状态评价认定已处于严重状态且无法修复的中?低压电缆分支箱,应安排技改更换?

2.8柱上开关类设备

2.8.1柱上开关(包括柱上真空开关、柱上SF6开关、柱上油开关)本体有严重破损、锈蚀、松动、操作时弹动、支架位移、表面有明显或严重放电痕迹的,对地距离、相间距离不满足技术标准的,应安排改造。

2.8.2符合以下现象之一的柱上开关应安排改

造:

开关设备载流能力不足,应安排改造;

断路器短路电流开断能力不足,应安排改造;

在绝缘性能、直流电阻、温度、机械特性等评价结果为严重状态又无法通过大修解决的柱上开

关,应安排改造;

运行状况较差的柱上油开关,应安排改造;

浅谈面向供电可靠性的配电网规划方法与应用

浅谈面向供电可靠性的配电网规划方法与应用 发表时间:2018-06-15T15:24:35.577Z 来源:《电力设备》2018年第3期作者:陈玉明 [导读] 摘要:供电可靠性是主要是指供电系统对用户能够持续供电能力的具体体现。 (国网宁夏电力有限公司固原供电公司宁夏固原 756000) 摘要:供电可靠性是主要是指供电系统对用户能够持续供电能力的具体体现。同时,它也是电力可靠性管理工作中的一项重要内容,其直接反应了供电系统对用户的服务质量和供电能力,是一个供电企业管理水平和技术装备水平的综合体现。随着我国社会经济的不断快速发展,人们对供电系统的可靠性要求越来越严格。因此,进一步提高供电的可靠性不仅是广大用户的期望,同时也是供电企业不懈努力的终极目标。本文主要探讨了面向供电可靠性的配电网规划方法与应用。 关键词:供电可靠性;配电网规划;方法;应用 1影响供电可靠性的因素 1.1配电网网络接线对供电可靠性的影响 配电网网络接线质量及水平直接影响电网故障修复效率。高水平及高质量的电网网络接线可以使故障检修的时间大大缩短,通常情况下,配电网网络接线水平由接线模式的典型化率来评价。电网网络线路的分段直接影响电网故障的影响范围,一般情况下,一个线路分段中出现电路故障会影响整个分段线路电力的正常供给,因此,缩小电网接线分段的范围可以降低故障的影响范围,但过小的电网接线分段范围会增加电网运行管理的成本,因此,在配电网接线分段时要经过综合的考量,选择适中的分段范围,以在电网运行管理成本控制的基础之上减小故障的影响范围。此外,电网各分段线路之间的相互联系与变电站具备的备用主变性能对故障发生后各电网分段之间负载的转移具有十分重要的作用。 1.2供电技术水平对供电可靠性的影响 配电网的技术水平主要从配电自动化建设水平、带电作业水平、状态监测及检修水平3个角度来衡量。配电自动化系统是指利用现代计算机技术、信息与通信技术,将配电网的实时运行信息、电网结构、设备状态等信息集成而构成的完整自动化系统。系统的运用可有效提高供电可靠性。带电作业是指在高压电工设备上不停电进行检修、测试的一种作业方法。带电作业是避免检修停电,保证正常供电的有效措施。状态检修是指根据状态监测和诊断技术提供的设备状态信息,判断设备的异常,在故障发生前进行检修的方式。状态检修可减少不必要的检修工作,进而可降低因检修而导致的停电时间。 1.3电网运营管理对供电可靠性的影响 电网运行管理对配电网运行的可靠性也有极大的影响。配电网运行管理是配电网系统正常运行的基础,而配电网运行管理对配电网供电可靠性的影响主要分为运行管理模式、运行管理制度、运行管理人员素质、运行管理自动化水平等几方面的因素。首先,配电网运行管理制度直接关系配电网电网构建、电力输送、供电设备管理、故障维护等各个工作环节的开展模式与方法。其次,配电网运行管理人员素质是配电网运行管理工作是否能够高效开展,配电网工作是否能够有条不紊进行的关键。此外,配电网运行管理的自动化水平是影响配电管理工作及配电工作各环节效率的重要因素。配电单位在电网运营管理方面应该积极构建完善的运营管理制度,培养优秀的运营管理人才,提升配电网运行管理的自动化水平,从而提升配电网的供电可靠性。 2面向供电可靠性的配电网规划方法与应用 2.1面向供电可靠性的配电网规划整体思路 面向可靠性的配电网规划整体思路,主要分为三大部分:对现有配电网的现状进行科学有效地调研、对配电网中的薄弱环节进行有效的分析并制定提高供电可靠性的方案以及对方案的进一步验证。对配电网现状进行调研主要涉及到的内容有供电企业以及供电区域的整体具体情况进行调研、配电网的可靠性现状进行有效的调研以及对可靠性产生影响的因素进行调研。在进一步提高供电可靠性方案制定的环节,首先要根据调研的配电网数据进行科学有效的分析,找出配电网供电可靠性的薄弱环节,然后再制定该供电区域的供电可靠性目标,最后制定供电可靠性的提高方案的主要依据是以供电可靠性为目标。对制定方案的验证主要是对涉及计算方案在充分执行的前提下能否达到之前设定的供电可靠性的目标。 2.2配电网供电可靠性薄弱环节的分析方法 供电可靠性影响因素的分析方法配电网存在设备水平、技术水平、网络结构以及运营管理四个维度。因此,本文主要从这几个维度的角度出发来对影响供电可靠性的因素进行分析,在此基础上构建一个比较系统的相对应的指标体系,以此作为实际调研数据时的主要依据。分析配电网供电可靠性薄弱环节通过对共带你区域的配电网的供电可靠性指标进行科学有效的调研,可以做到对配电网的供电可靠性水平有一个比较直观的认识。对其进行的调研也是从设备水平、技术水平、网络结构以及运营管理四个角度出发,充分结合供电可靠性的影响因素相关的指标数据,对引起停电的各种原因进行分析,以及停电时间在总停电时间中所占的比重,通过此种方法可以发现配电网供电可靠性中的薄弱环节。一旦发现问题,及时针对这些问题制定出科学有效的解决方案,进一步做到供电可靠性的提升。 2.3供电可靠性提高方案的制定及应用 2.3.1合理的网络结构 合理的配电网结构是提高用户供电可靠性的基础。为了优化网络结构,一方面应该优化线路的分段数。对于用户较多的线路应多装设线路分段设备,尽量减小分段用户数,以缩小线路的停电范围。另一方面,应该提高线路的环网化率和线路可转供率。配电网环网结构可以实现线路间的负荷转供,进而可以大大提高供电可靠性。 2.3.2提升技术水平 推广带电作业。带电作业是避免检修停电,保证正常供电的有效措施。供电企业应深入研究配网不停电作业技术,形成符合所辖配网实际情况的不停电作业核心技术。在供电企业内部开展配电常规带电作业项目的技术培训,提高实施带电作业人员的技术水平。加强配电自动化建设。首先,应提前开展配电网通信系统建设,保证信息及时接入是配电网自动化的关键环节。在配电自动化终端设备及主站系统均具备接人条件的情况下,若没有有效的接人通道,将使自动化系统无法发挥应有的作用。其次,在推广配电自动化技术的同时,应加强配电网运营人员在配电网运行、维护和管理方面的技术水平,提高配电运营部门对配电网故障情况下的反应速度和联合工作能力。推广设备状态监测及检修。首先,应全力推进状态监测模式转变,逐步建立以带电测试为主、停电实验为辅,结合巡视、抽查等多种形式的状态

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 深圳供电局企业标准 Q/3SG—1.03.02—2001 深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 2001—09—30 发布 2001—10—01 实施 前言 为规范深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工 作,规范用户电能计量方式,制定本标准。 本标准规定了深圳城市中低压配电网的划分、规划设计原则及深圳城市中压配电网、低压配电网的结线方式;规定了用户供电方式与技术要求;规定了电能计量方式;规定了实施配网自动化的原则。本标准的制定参照了有关的国家标准及行业规范,并考虑了深圳城市中低压配电网的现状及发展方向。本标准由深圳供电局生技部门归口。本标准主要起草单位:深圳供电局规划分部、深圳供电局计量测试所、深圳 供电局生技工作组。 本标准由深圳供电局规划分部负责解释。

目录 1. 范围 (1) 2. 引用标准及规范 (1) 3. 总则 (2) 4. 一般技术要求 (2) 5. 中低压配电网结线 (5) 6. 用户供电 (7) 7. 用户电能计量方式 (11) 8. 配网自动化原则- (11) 附录A:本标准用词说明 (13) 附图1:城市中压配电结线方式图 (14) 附图2:各类用户高压供电方式示意图 (16) 附图3:含居民用电的综合型低压配电系统分类计量设计示意图 (17) 1. 范围 1.1本标准适用于深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工作。 1.2根据深圳城市发展规划,特区内的福田、罗湖为市级中心;南山区、盐田区,以及特区外宝安区的新安镇、西乡镇,龙岗区的龙岗镇(龙岗中心城)为次级中心。本标准所指的城市中低压配电网即为与上述区域相对应的由深圳供电局运行维护及与其联网的中压(10kV)、低压(380/220V)配电网;本标准所指的用户为在上述区域内由深圳供电局通过中压或低压配电网供电的用户。 2. 引用标准及规范 下列标准的条文通过在本标准中的引用而构成本技术导则的条文。本标准发布时,所示版本均为有效,在被引用标准被修订后,应重新探讨使用下列标准最新版本的可能性。 能源电[1993] 228号“城市电网规划设计导则” DL/T 599-1996 “城市中低压配电网改造技术原则” GB 12325-90 “电能质量供电电压允许偏差” GB/T 14549-93 “电能质量公用电网谐波” GB50052-95 “供配电系统设计规范” GB50053-94 “10kV及以下变电所设计规范” GB50054-95 “低压配电设计规范” Q/3SG-1.03.01-2001 “深圳电网中低压配电设备技术规范及选用原则” Q/3SG-1.05.01-2001 “110kV变电站设计技术规范” SD325-89 “电力系统电压和无功电力技术导则(试行)”

电力系统规划报告

电气系统规划 课程报告 姓名: 学号: 日期:2016年月

电力系统无功补偿 1.引言 现代生产和生活离不开电力,电力部门不仅要满足用户对电力数量不断增长的需要,而且也要满足对电能质量上的要求。所谓电能质量,主要是指所提供电能的电压、频率和波形是否合格,在合格的电能下工作,用电设备性能最好、效率最高,电压质量是电能质量的一个重要方面,同时,电压质量的高低对电网稳定、经济运行也起着至关重要的作用。 随着配电网负荷以及电源的大幅增加,不但改变了电力系统的网络结构,也改变了系统的电源分布,造成系统的无功分布不尽合理,大量的无功在低压线路中流动,导致配电变压器和配电线路的供电能力降低。因此,降低网损、提高电力系统输电效率和电力系统运行的经济性是电力系统运行部门面临的实际问题,也是电力系统研究的主要方向之一。 供电电压质量是电力系统电能质量的重要指标之一,而供电电压质量的好坏主要取决于电力系统无功潮流分布是否合理。所以,电力系统无功功率优化和无功功率补偿就构成了电力系统安全经济运行研究的一个重要组成部分,通过对电力系统无功电源的合理配置和对无功负荷的最佳补偿,不仅可以维持电压水平和提高电力系统运行的稳定性,而且可以降低有功网损和无功网损,提高供电效率,使电力系统能够安全经济运行。 2.无功源最佳配置 无功源的合理配置能为系统提高充足的无功储备,以保证电力系统维持安全合理的电压水平。因此,无功源的最佳配置在技术和经济上都是十分重要的。无功源优化配置是一个非线性的混合整数规划间题,它的特点是既保持了电网中变量的整数性质,又完整地包括了对潮流的物理模拟,可以在对电网投资进行优化的同时优化运行方式。 根据解决问题的侧重点不同,对最优配置提出的方法也不同。同样,如果以后还需要解决具体的无功源配置问题,就应该根据问题的特点提出新的方法,以获得无功源配置最优。 3.无功优化

城市配电网规划设计规范

城市配电网规划设计规范 第一章绪论 1.1 课题来源及研究的目的和意义 目前正在进行的城市电网建设改造工程,城市配网规划是城市总体发展规划的关键和基础,也是城市配网建设、改造的依据。配网是传输电能的高速公路,唯有网架结构合理、选点布局科学,才能切实提高供电可靠性和电压合格率,要结合地方经济发展的政策和居民生活用电水平的增长,做中长期的规划和预测,逐一排查电网的薄弱环节,按照区域性、季节性经济电流密度选择导线;按照适当的超前原则,做好配电设备的选型工作,精除用电“瓶颈”现象。面对未来几年巨大的资金投入,如何科学地完成城市配网规划工作,提高供电质量、供电安全和可靠水平,合理有效地利用资金和节能降耗,取得最大的经济和社会效益,乃是各级决策者都十分关注的问题,它具有巨大的社会和经济意义。 1.2 国内配电网规划的规定 城市配电网规划应根据城市国民经济和社会发展规划、地区电网规划和相关的国家、行业标准编,配电网规划的年限应与城市国民经济和社会发展规划的年限选择一致,近期宜为5年,中期宜为10年,远期宜为15年及以上。 配电网规划宜按高压配电网和中低压配电网分别进行,两者之间应相互衔接。高压配电网应编制近期和中期规划,必要时应编制远期规划。中低压配电网可只编制近期规划。 配电网规划应在对规划区域进行电力负荷预测和区域电网供电能力评估的基础上开展。配电网各阶段规划宜符合下列规定: 1、近期规划应解决配电网当前存在的主要问题,通过网络建设、改造和调整,提高配电网供电的能力、质量和可靠性。近期规划应提出逐年新建、改造和调整的项目及投资估算,为配电网年度建设计划提供依据和技术支持。 2、中期规划应与地区输电网规划相统一,并与近期规划相衔接。重点选择适宜的网络接线,使现有网络逐步向目标网络过渡,为配电网安排前期工作计划提供依据和技术支持。

城市配电网规划设计与建设改造 吉亭

城市配电网规划设计与建设改造吉亭 发表时间:2019-06-10T10:55:53.000Z 来源:《电力设备》2019年第2期作者:吉亭 [导读] 摘要:在城市化发展过程中,配电网规划建设必不可少。 (国网山西省电力公司阳泉供电公司山西省阳泉市 045000) 摘要:在城市化发展过程中,配电网规划建设必不可少。由于过去传统老旧思想的存在,城市规划和电力规划缺乏步调的一致性,甚至有些城市的配电网没有落实“城市发展,电力先行”发展策略,使得当地配电网无法为城市居民用电和企业生产工业用电提供可靠的电力保障,而盲目改造更是加剧了存在的问题,必须对电网改造有科学正确的认识。为了我国城市化进程的长足发展和稳定进行,全面有效解决城市电网的各种问题,要求各大供电公司和城市规划协调一致。通过深入调查城市的用电情况和城市电网的发展特点,需重视供电问题,严谨对待发展中的陋习,以有效提升城市配电网的可靠性和稳定性。 关键词:配电网;规划设计;建设改造 引言 城市配电网将高压电网、用户连接在一起,它对整个城市的生产、生活至关重要。只有对网架进行合理布局,电压才能达标,才能保证供电的稳定性。城市配电网建设建立在配电网规划的基础之上,它是城市总体规划的重要组成部分。结合每个地区的经济发展水平,根据政府所制定的政策,科学规划城市配电网。 1城市配电网现状 1.1布局混乱、设备陈旧 很多城市的配电网建设年代较为久远,受当时技术条件的限制,配电设备的性能一般,加之长期使用,导致诸多配电设备老化,已经无法满足实际需要。同时,还有部分城市的配电网设备过于陈旧,整个配电网的结构较为薄弱,比较典型的问题包括导线截面小、供电半径长、配电设备容量不足等等。上述种种,使配电网在运行中经常会出现各种故障,严重影响了配电网的运行稳定性、安全性及可靠性。此外,有些城市的配电网布局较为混乱,峰谷阶段容易出现负载不均衡的情况,并且给检修和故障处理增添了一定的难度。 1.2配电线路负荷问题 在很多城市的配电网线路中,都存在负荷不均匀的问题,由此很可能会引起设备过载。导致这一问题的具体原因如下:在部分城市的配电网中,由于受到一些因素的影响,使得部分路段常年处于超载的运行状态,这种现象的存在,很容易造成配电设备故障,严重时可能会损坏。同时,在部分发展速度较快的地区,因城市配电网的建设缺乏科学合理的规划,从而导致建成的配电网无法满足电力用户的实际需要。 1.3管理缺乏严谨性和系统性 城市配电网作为城市电力的输送关键,分布极为广泛,但广泛分布的城市配电网缺乏充足的人力管理,缺乏人力管理的城市配电网造成的后果是输电质量和效率的低下。与发达国家相比,我国的输电水平确实处于发展阶段,但我国高速发展的经济科技已经无法被过去老旧的城市配电网管理模式所满足。除却人力管理问题之外,我国很多城市的配电网系统中还存在着大面积的裸露线路。线路保护的不到位使线路极易受到外界的影响和干预,长期裸露在外的导线易被天气等因素影响,因此必须激发有关部门对线路日常维护和线路管理人员配比和工作的足够重视。只有人员配备到位才能从根本上解决城市配电网建设和规划问题。 2城市配电网规划设计与建设改造的有效途径 2.1提升配电网工作人员综合素质能力 电力企业必须加强对配电网工作人员专业性和素养的培养,增强工作人员的专业能力和专业素养。制定符合工作需求和工作强度的管理制度,将责任落实到个人,确保工作人员认真对待工作,保持高度的责任心。同时,对刚投入工作的人员开展培训工作,对在岗人员进行提升培训。上岗前需要进行业务能力考核,促使工作人员积极学习新技术和新思想,落实新技术在城市配电网中的应用,从整体上提高配电网的管理水平和质量。 2.2合理规划与建设配电网站点与结构 明确划分供电范围,合理布置线路,选择合适的导线截面,确定好开关站规模,为配电变压器选择合适位置。配电网进行站点规划时,应结合城市当前的发展规划以及建设计划,尽量使用开关站、地下电缆以及箱式变压器,减小占地空间,以此达到节省投资成本目的。为保证电网结构的合理性,必须合理规划电网系统,规划电力结构期间,应充分考虑负荷要求,对电源设备进行合理配置。只有电网结构、电源、负荷水平保持协调,才能保证电力能够稳定传输,针对各种意外事故做出有效的应急措施。通过对配电网结构进行合理安排,使配电网呈现良好的运行状况,降低其损耗,进而输送出更好的电能。 2.3重点改造中低压配电网 建设中低压配电网,有利于提高电网的稳定性。对于中低压配电网来说,它包括各种线路,当然配电所也包含在内,还有就是开闭所。几乎每个城市都采用了中低压配电网,以往没有对其进行全面规划,导致中低压配电网不够成熟,再加上供电区域互相重叠,采用复杂的接线方式,这大大增加了改造难度。要改造中低压配电网,必须满足以下安全准则:市区内的中压配电网必须停运时,应格外注意出口断路器的电压,确保系统能正常为用户供电;一旦发生用电事故,系统应立即隔离故障,满足用户的供电需求。即使不限电,也不能超出设备所能承受的负荷。低压配电网必须做好配电网建设的规划工作,改造应分期进行。只有配电网结构得到进一步优化,供电能力才能得到提升。 2.4更新配电设备 城市配电网是一个复杂且规模庞大的系统,它的稳定运行,需要种类和数量众多的电力设备作为保障,如配变、架空线路、电缆以及其它附件等等。配电网中使用的设备除了要性能完备、技术先进之外,还要有合理的布局,这样才能使设备相互协调,从而确保配电网可靠运行。为有效解决配电网设备陈旧的问题,应当采取有效的措施,对配电设备进行更新改造,加快配电网自动化的实现速度,并对配电设备进行定期的维护和检修,降低设备的故障机率,提高配电网的运行可靠性。 2.5合理选择电压等级 电压等级在不同类型的配电地区设计要求不同,需要根据具体情况具体分析。在设计小型配电网络时,电压等级可分为三种类型,以

配电网工程施工图设计内容深度规定-第 1 部分:配电部分(征求意见稿)

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号Q/ND 内蒙古电力(集团)有限责任公司企业标准 Q/ND XXXXX—XXXX 配电网工程施工图设计内容深度规定 第1部分:配电部分 Code of content profundity for working drawing design for distribution network projects Part 1: distribution 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (征求意见稿) -XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语与定义 (1) 4 总则 (3) 5 施工图设计说明及目录 (3) 6 电气部分 (3) 6.1 设计范围: (3) 6.2 图纸编制 (4) 7 土建部分 (5) 7.1 设计范围: (5) 7.2 图纸编制 (5) 8 施工图预算 (6) 8.1 设计范围: (6) 8.2 施工图预算内容及深度 (6) 8.3 工程量计算原则 (7)

前言 为提高公司配电网建设水平,贯彻落实公司精益化管理、标准化建设的要求,适应坚强智能电网的建设要求。根据内蒙古电力(集团)有限责任公司要求,规范配电网工程设计工作,提高设计能力,全面推广应用标准化建设成果,公司组织编制了配电网工程施工图设计内容深度规定。 本系列标准共分为 3 个部分: ——第 1 部分:配电部分 ——第 2 部分:配网电缆线路部分 ——第 3 部分:配网架空线路部分 本部分为系列标准的第 1 部分。 本标准是按照DL/T 800-2012标准编写规范给出的规则起草。 本标准由内蒙古电力(集团)公司标准分委会提出。 本标准由内蒙古电力(集团)公司配电网建设办公室归口。 本标准起草部门(单位):配电网建设办公室、包头供电局。 本标准主要起草人:陶凯、袁海、樊海龙、任志远、武国梁。 本标准2018年01月首次发布。

四川丘陵地区配电网规划与建设标准化提升探讨

四川丘陵地区配电网规划与建设标准化提升探讨 发表时间:2018-12-25T14:45:41.147Z 来源:《防护工程》2018年第29期作者:杨刚 [导读] 本文通过对遂宁地区的农村配电网的分析,提出了加强农村配电网规划与建设,将农村配电网规划纳入城镇总体规划中,以提高农网规划、建设、运行管理水平,更好地为地方经济发展服务。 国网四川省电力公司遂宁供电公司四川遂宁 629001 摘要:农网的安全、可靠、经济运行对于整个配电网来说至关重要。由于历史原因,长期以来管理部门重视城市配电网建设,忽视农村配电网的精准规划。造成农网技术装备落后、供电能力不强、缺乏科学规划,在一定程度上制约着农村经济的发展。本文通过对遂宁地区的农村配电网的分析,提出了加强农村配电网规划与建设,将农村配电网规划纳入城镇总体规划中,以提高农网规划、建设、运行管理水平,更好地为地方经济发展服务。 关键词:农网规划配电网建设 1引言 近几年,郊区城镇的工业发展形势良好,经济发展迅猛,用电负荷大幅增长。而农村配电网建设严重滞后,使电力供需矛盾紧张,一直以来,由于投资体制、管理体制、农网处于配电网末端等因素的制约,致使农网的发展缓慢,技术装备落后,供电能力不强,在一定程度上制约着农村经济的发展。为了改造农村配电网,发展农村经济,提高农民生活水平,加大了农网资金的投入。通过农网改造,农村电网的设备陈旧老化、布局不合理、供电半径长、导线截面小、电能质量差、供电可靠性差、停电频繁、事故频发的状况大大改善了,配电网结构趋于合理,供电能力明显增强,电能质量稳定,进一步提高了配电网的安全运行水平和供电可靠性,推动了地方经济发展。 2 农村配网规划存在的问题 开展农网大规模改造工程以来,农网的安全性、供电可靠性等方面得到很大的提高,但由于农网基础比较薄弱,还有大量的中、低压线路设备急需改造,农网改造任务还相当艰巨。目前,农网普遍存在的问题有以下几方面。 (1)缺乏对农网的整体规划,造成农网结构不合理,对于过载线路或台区,简单化地加大导线截面或改用电缆,增大配变容量,造成网络结构混乱,不仅资金难以发挥应有效益,有时反而给配电网的安全经济运行带来麻烦。 (2)过载线路多,供电半径长。10kV线路主干长度、线路负载率、主干线截面、10kV线路装接配变容量、配变负载率等不合理,负荷过重线路多、供电半径过长,急需进行改造。 (3)现有农村配电网是辐射型供电接线模式,不能能满足“N-1”原则。 仍有很多条农网线路是无互供备用能力的辐射型供电模式,网架结构比较薄弱,将无法对上级配电网形成有效的支持,加上各镇负荷密度越来越高,工业园区逐渐形成规模,招商引资的力度加大,用电负荷将进一步猛增,使原有线路的供电压力增大,降低了线路供电可靠性。 (4)农网低压网络薄弱。 低压电力网普遍存在装备陈旧落后、供电半径长、导线截面小、绝缘水平低、无功补偿严重不足、配电变压器容量不足等问题。 3 提升农网规划及建设水平的措施 3.1合理安排建设与改造项目 首先依据地方经济发展情况,建立配网工程项目库,初步筛选出项目,进行经济评估,形成可行性研究报告,然后对项目迸行评审论证,全面考虑项目的经济价值、安全生产等因素,最终确定农网改造项目。由于“规划在先,技术把关在后”,项目都符合遂宁区经济发展要求,从而得到政府的大力支持,使农网改造项目顺利进行。 3.2科学规划农网网架水平。 配电网规划是农村电气化和电力发展规划的重要组成部分。农村配电网规划相关内容应纳入当地发展规划,与城镇的规划应相互紧密配合、协调并同步实施,以适应农村城市化发展的需要。原来农村配电网在建设上总体相对滞后,原有10kV农网线路辐射范围广,迂回和“卡脖子”现象严重。因此,在规划设计和总体布局上,按照“密布点、短半径”的原则,形成10kV路“手拉手”的总体布局,采用优化的原则调整不合理的网络结构,进一步提高了农网供电的可靠性。 3.3制订合理的配电台区 根据农村用户居住位置、供电户数、地形等综合因素,打破原来以村、组产权界限供电方式,不以行政区域为依据,针对农村用户分散、负荷不集中、电力设施陈旧、设备老化、供电半径大、高耗能配变多、安全隐患到处存在的情况,在规化设计中重点改善农村网络布局和结构,新建和改造结合,以供电安全、合理、可靠为前提,力争做到技术上先进、经济上合理。合理确定变压器的位置。在允许的供电半径范围内,按配变“小容量、密布点、短半径”的原则进行布点。新建低压配电线路的设计与农村经济发展计划相结合,低压配电网力求接线简单、安全可靠。遂宁公司对0.4kV的低压配电网以架空线为主,实行分区分片供电,以配变为中心,低压配电网一般不跨区供电,避免迂回供电、卡脖子线路。同时,要尽量少占农田,线路要尽量短,转角、跨越尽量少,施工、运行维护方便。 3.4降损节能。改善电能质量 加装补偿装置,实现无功优化。在配电网的无功补偿方面,遂宁公司根据分级补偿、就地平衡的原则,在农网改造中,确定无功优化方案,以台区为单位,从配电网的末端入手,优先补偿低压电动机和配电变压器的无功负荷,采用集中补偿与分散补偿相结合。加强对无功补偿装置管理,推广自动投切装置,使变压器10kV侧的功率因数达到0.95以上,100kVA及以上用户的功率因数应达0.90以上。更新和改造高能耗的电气设备。对高能耗配电变压器的改造,原则上以更新为主,将现有高损耗变压器更换为低损耗型,采用带有载调压的变压器,对电压合格率的情况应每月进行1次技术分析,并针对薄弱环节采取改进措施。 3.2.4加强农村配电网的过电压保护 鉴于农村配电网片大面广,设备数量多,雷击损坏设备的事故频繁,不但影响供电安全,也威胁人身安全,所以遂宁公司高度重视在

配电网规划方案的综合评价及其决策分析

配电网规划方案的综合评价及其决策分析 摘要:随着城市电网规划理论的逐步发展,对电网的评估工作要求越来越高。 以层次性、差异性、完整性、适度性、协调性为原则,综合考虑配电网的各个方面,构建了一套系统性的配电网综合评价指标体系,并给出了相应指标的评估方法。基于该指标体系下的评估,可以充分体现电网的整体状态,找出电网的薄弱 环节,从而有效地制定电网规划方案。 关键词:综合评价;指标体系;配电网规划 配电网是电力系统稳定、安全运行的一个重要保障环节,其两端分别连接着 输电网和用户终端,配电网的安全、稳定、可靠直接影响工业用户、商业用户和 居民用户的供电安全及可靠性,而且它的电能质量直接关系到整个电网运行的经 济性。目前,从国内外配电网的发展状况来看,各国的配电网事业正日益受到重视。 配电网规划工作一般是每5年进行1次,甚至在中期还进行规划的滚动修编。规划方案直接关系着配电网建设水平与建设的投资规模,更是保证用户供电质量 与供电可靠性的系统基础。当前配电网规划大多是基于人工方式,通常采用层级 分析法对配电网的设备负载率、可靠性、转供电率、电压合格率等指标进行现状 分析,然后根据分析结果设计规划方案并进行评价。 1配电网综合评价指标体系构建 科学合理的指标体系是评价的基础和目标的具体化实现。本文以层次分析法 为纲,将指标体系分为三层,即一级指标、二级指标和三级指标。通过层次分析 法对电网定性与定量的结果进行有机结合,最大程度地展示电网情况。 1.1构建原则 科学合理的指标体系是配电网综合评价的基础和评价目标的具体化实现。本 次评价指标体系的建立需要满足的原则如下。 (1)层次性。整个指标体系应该层次分明,既要区别不同电压等级,又要区别各指标层所反映的电网不同状态,最大程度地满足电网运行不同层级管理人员 对电网运行情况感知的需求。(2)差异性。为体现各个区域经济发展的差异程度,确定差异化发展目标和建设标准,需对电网进行差异化评价,从而制定差异 化目标,形成真正具有针对性的差异化规划。(3)可获取性。指标应该有相对 简单且可靠的统计数据渠道,具有可操作性。(4)完整性。指标体系涵盖电网 运行不同层面、不同维度、不同业务内容的各方面需求,不遗漏、不重复,点面 俱到。(5)适度性。在保证上述完整性的前提下,每层指标的数量和指标的层 次数量这两个方面需分别找到各自的平衡点。立足于实际工作需要,一步步实施 计划,避免片面追求完美的先进的理论而导致“过度设计”,保证整个指标体系能 够充分体现科学本质,同时尽可能减少在实际应用中,数据报告和工作量的统计 计算。(6)协调性。不同指标之间并不是完全独立,彼此之间互为发展前提, 彼此协调,进而组成一个有机的评价体。 1.2评价指标 1.2.1供电质量 供电质量分析主要从供电可靠性、电压质量、综合线损率三方面着手。对于 现状电网而言,其用户年平均停电时间(可靠率)、用户年平均停电次数、故障 停电时间占比、综合电压合格率、“低电压”用户数占比等指标均可由电能质量管 理系统及用电信息采集系统中统计得出,数据真实可靠,能够很好地反映真实电

城市配电网规划概述

城市配电网规划概述 1、城市配电网规划的概念 城市配电网规划是指在分析和研究未来负荷增长情况以及城市配电网现状的基础上,设计一套系统扩建和改造的计划。在尽可能满足未来用户容量和电能质量的情况下,对可能的各种接线形式、不同的线路数和不同的导线截面,以运行经济性为指标,选择最优或次优方案作为规划改造方案,使电力公司及其有关部门获得最大利益的过程。 2、城市配电网规划的内容和目标 城市配电网规划主要内容大体相同,主要包括: (1)分析电网布局与负荷分布的现状,明确以下问题:1)供电能力能否满足现有负荷的需要及其可能适应负荷增长的程度;2)供电可靠性,电压合格率,线损等技术指标;3)供电设备更新的必要性和可靠性;4)制定合理的目标。 (2)供电分区分层的划分。 (3)负荷预测。 (4)确定规划各期的目标及电网结构原则和供电设备的标准化,包括中、低压配电网的改造原则。 (5)进行有功、无功电力平衡。 (6)分期对城市电网结构进行整体规划。 (7)估算各规划实现后的经济效益和扩大供电能力以取得的社会经济效益。 (8)编写规划说明书及绘出各规划期末的城网规划地理位置结构图(包括现状接线图)。 配电网规划的目标:为城市经济发展和人民生产生活提供可靠、优质的电能;通过电网改造和扩建优化配电网络结构,以保障电网安全运行、降低电能损耗、提高供电可靠性,适应社会发展和人民生活对电力的需求;促使配电网各项指标达到国电公司一流供电企业的标准,为国家和电力企业带来经济效益和社会效益。 3、配电网规划的特点 复杂性:涉及内容多,需要考虑的因素多,而且难以定量化和确定化,配电网规模日益庞大。 离散性:线路都按整数回路架设,所以规划决策的取值必须是离散的、或整数的。 动态性:网架规划不仅要满足规划年限内经济、技术等性能指标要求,而且要考虑到网络的发展以及今后网络性能指标的实现问题。 非线性:线路功率、缺电损失、网损等费用与线路电气参数之间的关系是非线性的。 多目标性:规划方案不仅要满足经济、技术上的要求,还必须考虑社会、政治和环境因素,这些因素常常是相互冲突和矛盾的。 不确定性:负荷预计、设备有效度等均存在显著的不确定性。 对规划设计人员要求高:城市电网规划与建设所涉及的部门和专业领域多,除满足经济技术方面的要求外,还要与市政规划等部门沟通协调,以满足城市发展的需要。 4、配电网规划研究现状 目前电力企业在进行城网规划时主要采用传统的规划方法,即规划人员首先根据经验拟出规划方案,然后进行电气计算和经济性分析。这种方法所产生的规划方案的质量取决于规划人员的实际经验,受规划人员知识、经验和其掌握的基础资料所限,难以获得优化方案,甚至很难获得同时满足诸多约束条件的方案,而且随着配电网规模日益扩大传统规划方法的弊端就更加明显。因此,对城市配电网网规划方法进行了深入研究,把城网规划中每一个需要决策的内容(例如,负荷预测、电网网架结构确定等)描述成一个数学优化问题,建立一个优化数学模型,然后利用一种有效的优化算法求解这一优化问题,从而获得一个优化方案。

城市高压配电网规划方法

城市经济发展对电力需求的增长需要,是城市电网发展的原动力。城市高压配电网的规划建设,起着承上启下的作用,一方面要接受上一级输电网或地方电厂的电力,另一方面还要起着向下一级中低压配电网提供电源的作用。如何保证城市高压配电网既有充足的接受电力的能力,又能安全可靠地给下一级中低压配电网提供优质可靠的电源,是城市高压配电网规划所要解决的主要任务。 城市高压配电网规划原则 在电力市场条件下,高压配电网规划必须加强对电力市场的研究,提高电力需求预测的水平,以电力需求为导向,既要考虑电网建设的社会效益也要考虑电网建设的经济效益。规划所安排的电网建设项目必须有利于电力市场的开拓,有利于电网的安全稳定运行,有利于供售电量的增长。 高压配电网的规划建设,也要贯彻电力与经济、社会、环境协调发展和适度超前的方针,加强高压配电网的建设与改造,满足社会经济发展和人 城市高压配电网规划方法 民生活水平的提高,满足用户对供电可靠性和供电质量越来越高的新要求。使近期城市高压配电网的建设,能够兼顾长远目标,更好地发挥送变电工程的效益。 高压配电网规划要充分发挥市场在资源配置中的基础性作用,充分体现行业规划的宏观性和指导性,坚持电力工业的可持续发展战略,提高能源利用率,加快高压配电网的技术创新,以确保高压配电网的安全经济运行。 综上所述,电网规划的基本原则是在保证将电力安全可靠地输送到负荷中心的前提下,使电网的建设和运行费用最小。 在城市高压配电网规划工作中应体现如下四点原则[1]: (1)合理利用能源的原则。要认真研究,科学分析能源分布,合理规划和布局城市高压配电网的骨干网架结构。 (2)电网配套发展原则。电力的生产、供应和销售是相对独立但又不可分割的统一过程,必须同时加大输变电设施、调度通信自动化设施等的规划和 ◆ 华北电力大学 孔维利 陈广娟 ◆ 中国电力企业联合会 侯 勇

配电网电力基础业务知识培训

一、电力系统介绍 1.电力系统的构成 2.配电、用电 配电、低压入户是电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节。配电系统由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、配电线路(即1 千伏以上电压)、配电变压器、以及相应的控制保护设备组成。 低压入户是由配电变压器次级引出线到用户入户线之间的线路、元件所组成的系统,又称低压配电网络。 配电网络是从变电站出线到配电变压设备之间的网络。电压通常为 6~10千伏,城市多使用 10 千伏配电。随着城市负荷密度加大,已开始采用 20 千伏配电方案。 配电线路按结构有架空线路和地下电缆。农村和中小城市可用架空线路,大城市(特别是市中心区)、旅游区、居民小区等应采用地下电缆。 二、线路建设 1.线路建设的目的 线路建设的目的就是将发电厂的电能通过架空或电缆线路、变电站等组合的系统传递给用电单位。 主网线路的主目的是将发电站的电力输送至变电站,再由变电站进行降压处理。(由110kV、220kV、500kV降至10kV)。 配网线路的主要目的是从变电站将10kV送至居民区、工厂、商业区附近,再由杆上变、变电箱等设备将电压降至380V或220V,最后送至用户使用。

2.电网建设主要参与角色 电网公司、设计院、施工单位、运检单位(电网网公司)。 3.配网线路建设流程 配网线路的主要建设流程如下: ①由国网公司作为甲方发起设计工作的招标。 ②设计院中标后,开始进行线路设计,将设计成果提交给国网公司。 ③国网公司确认设计成果后,发起施工的招标。 ④施工单位中标后,开展建设工作。完成建设后需要由国网公司根据设计进行验收。 ⑤完成建设后,国网公司将线路移交给运检修单位进行维护。 三、设计工作的内容 1.设计流程 整个设计过程分为4个步骤:可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计。理论上,上一阶段的设计成果通过审核之后才能够进入下一个设计阶段。但对于配网工程来说,一般没有这么严格的要求。 可研阶段工作主要目标是确定方案的可行性、工作范围,一个比较大的作用是估算投资。工作内容包括:选线&选址、初步勘察、线路路径图、取得协议。 初步阶段是整个设计构思基本形成的阶段,如设计原则确定、最佳路径的选择、杆塔基础形式的选择等。这一阶段需要输出的内容有:线路路径图、平断面图、杆塔明细表。 施工图阶段的工作是将已明确的设计进行细化,相关设计成果将作为施工的依据。对于架空线路,主要工作内容有:杆塔设计、金具设计、基础设计。

20kV配电网规划

20kV配电网规划 随着电网的迅速发展,20kV配电网的出现可以有效破解电网建设与土地资源利用矛盾,是打破10kV配电网发展瓶颈的一个有效选择,很多西方国家在几十年前已经根据城市规模采取了20kV配电网作为中压配电网,我国1992年将20kV列入标准电压,现在20kV供电已经在国内部分试点取得了成功,获得了良好的运行经验,可在全国大部分地区推广。文章从电网规划角度,对10kV配电网向20kV配电网转变提供系统的规划思路的实施方案。 标签:20kV;配电网;电压质量;电网规划 1 随着经济发快速发展,电力负荷大幅增加,负荷密度越来越高,供电范围不断扩大,增加配电网容量是目前电网突出的问题。在一些人口密集、经济发达的中心城区和新开发区,随着电网的快速发展,负荷及负荷密度增加更加突出,但配电网的站点和线路走廊资源却越来越紧张,这将严重制约着配电网的发展,现有以10kV为主的中压配电网已经开始显现出弊端。 2 20kV配电与现行10kV配电网优劣分析 2.1 线路的输送容量 S=UNI 上式中:S-视在功率,UN-线路始端额定电压,I-线路电流。 由上式可以看出,在线路载流量不变的情况下,输电线路额定电压从10kV 升至20kV后,线路输送容量可增加一倍。相反,对于一个高负荷密度区域来说,输送相同的容量,电压从10kV升至20kV后,其出线线路条数为原来的一半,可以节省大量线路走廊。 2.2 电压水平 ΔU %=(PR+QX)/UN2×100% 上式中,ΔU%-电压降,UN-额定电压,P-有功功率,Q-无功功率,R-线路电阻,X-线路阻抗。 由上式可知,当线路所带容量一定时,20kV线路电压损失仅为10kV电压损失的25%,20kV线路有利于提高线路末端电压合格率。 将电阻与电抗用线路长度表示,带入上式,经转换得 L=ΔU %×■ UN/(r Icosφ+xIsinφ)

临邑县城乡电网规划报告【模板】

XX县城乡电网规划报告 第一章前言 1.1编制目的和背景 随着经济社会持续快速发展,土地资源日益紧张,电网发展规划在实施过程中受用地和廊道等条件制约,经常出现规划变电站站址及线路廊道选择困难、征地拆迁成本高昂等问题,甚至造成部分电网规划项目被迫调整,影响经济社会发展对用电的需求。为贯彻落实山东省电力公司与山东省住房和城乡建设厅联合下发的《关于开展城乡电网规划编制工作的通知(鲁建规字【2015】10号)》要求,满足近、远期我县国民经济与社会发展的需要,推动电网建设项目的前期工作,促进我市电网建设与社会经济和城乡建设协调发展,确保全县电网建设的布置用地和线路架设廊道需求。 1.2规划的依据及基础资料来源 1.地方政府指导性文件 《XX县国民经济和社会发展“十二五”规划》(XX市XX县人民政府,2011年) 《XX县城市总体规划(2012—2030年)》 《XX县土地利用总体规划(2006—2020年)》(XX市XX县人民政府,2011年) 《XX县2013年统计年鉴》(XX市XX县统计局,2013年) 2.国家、行业、国家电网公司制订的电网规划、设计和运行类技术导则和规范,主要包括:《中华人民共和国电力法》 《电力设施保护条例》 《电力设施保护条例实施细则》 《城市电力网规划设计导则》(Q/GDW 156-2006) 《配电网规划设计技术导则》(Q/GDW 1738-2012) 《城市电力规划规范》(GB/T 50293-1999) 《城市中低压配电网改造技术导则》(DL/T 599-2005) 《农村电力网规划设计导则》(DL/T 5118-2010) 《城市电力网规划设计导则》(Q/GDW 156-2006) 《电力系统无功补偿配置技术原则》(Q/GDW 212-2009) 《农网建设与改造技术导则》(Q/GDW 462-2010) 《农村电网改造升级技术原则》(国能新能〔2010〕306号) 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院599号令) 《农村电网改造升级项目管理办法》(发改办能源〔2010〕2520号) 《配电网典型供电模式》(发展规二〔2014〕21号) 《国家电网公司关于加强配电网规划与建设工作的意见》(国家电网发展〔2013〕1012号)《国家电网公司配电网规划管理规定》(国家电网企管〔2014〕67号,国家电网公司)《国家电网公司关于印发全面开展配电网标准化建设工作意见的通知》(国家电网运检〔2013〕1323号) 3.其他电网规划相关参考文件 《中华人民共和国城乡规划法》 《城市黄线管理办法》(中华人民共和国建设部令第144号) 《城市工程管线综合规划规范》(GB50298-98) 《城市规划编制办法》(中华人民共和国建设部令第146号) 《山东电网“十三五”发展规划》 《德州电网“十三五”发展规划》 《临邑电网“十三五”发展规划》

城市配电网规划设计规范

城市配电网规划设计规范 前言 本规范是根据原建设部《关于印发〈2007年工程建设标准规范制定、修订计划(第二批)〉的通知》(建标〔2007〕126号)的要求,由中国南方电网有限责任公司和国家电网公司会同有关电力设计院共同编制完成的。 本规范总结和吸收了我国配电网多年积累的成熟有效经验和科技成果,在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。 本规范共分11章和7个附录,其内容包括总则、术语、城市配电网规划、供电电源、配电网络、高、中、低压配电网以及配电网二次、用户供电、节能环保的规划、设计要求。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国电力企业联合会标准化中心、中国南方电网有限责任公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中,请各单位结合工程或工作实践,认真总结经验,注意积累资料,随时将意见和建议寄交中国南方电网有限责任公司(地址:广东省广州市天河区珠江新城华穗路6号,邮政编码510623),以便今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人: 主编单位:中国南方电网有限责任公司 中国国家电网公司 参编单位:佛山南海电力设计院工程有限公司 北京电力设计院上海电力设计院 天津电力设计院沈阳电力设计院 主要起草人:余建国刘映尚邱野李韶涛白忠敏夏泉宇文争营吕伟强阎沐建李朝顺黄志伟李伟孟祥光魏奕李成汪筝宗志刚王桂哲陈文升主要审查人:余贻鑫郭亚莉葛少云曾嵘曾涛吴夕科唐茂林韩晓春吴卫蔡冠中李字明刘磊刘沛国万国成李海量胡传禄项维丁学真蒋浩。 目次 1总则 (1) 2术语 (1) 3城市配电网规划 (4) 3.1规划依据、年限和内容、深度要求 (4) 3.2规划的编制、审批与实施 (4) 3.3经济评价要求 (5) 4城市配电网供电电源 (6) 4.1一般规定 (6) 4.2对城市发电厂的要求 (6) 4.3分布式电源 (6) 4.4对电源变电站的要求 (6) 5城市配电网络 (7) 5.1一般规定 (8) 5.2供电分区 (8) 5.3电压等级 (8) 5.4供电可靠性 (8) 5.5容载比 (9) 5.6中性点接地方式 (10) 5.7短路电流控制 (10) 5.8网络接线 (11) 5.9无功补偿 (12) 5.10电能质量要求 (13) 6高压配电网 (15) 6.1高压配电线路 (15) 6.2高压变电站 (21) 7中压配电网 (25)

相关文档
相关文档 最新文档